文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给排水施工方案

室外给排水施工方案

室外给排水施工方案
室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工

1.1工程简介

中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。

1.3施工要求

2.3.1管材及接口

A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。

(1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。

(2)室外绿化灌溉给水管:

采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。

(3)室外污水、雨水管:

d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。

d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。

(4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。

1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。

B、给水管:

(1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。

(2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。

C、排水管:

(1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。

(2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。

(3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。

1.3.3管道基础:

A、给水管道:

(1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。

(2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。

(3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。

(4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。

B、排水管道:

(1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。

(2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。

(3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。

(4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。.

(5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。

C、施工要求:

(1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。

(2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。

(3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。

(4)地基土被扰动,应采取如下处理措施:

①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。

②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。

2.3.4管道防腐:

球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。

A、阀门井和检查井

(1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。

(2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。

(3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。

(4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。

(5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。

B、管道回填土:

(1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。

(2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

钢筋混凝土排水管施工方案示范文本

钢筋混凝土排水管施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋混凝土排水管施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工程概况 一、工程概述 1、工程概况 本工程位于西南交大大学犀浦校区东入口处。计划建 设工期90日历天,工程质量必须符合符合《国家验收规 范》合格标准。 2、主要的验收规范 2.1《城市园林绿化工程施工及验收规范》 2.2《城市园林绿化用植物材料木本苗》 2.3《城市园林绿化养护管理标》 二、编制依据 1、本工程招标文件、施工图纸及工程量清单

2、国家现行的有关规定 3、地方其他相关规定 三、编制说明 1、本专项方案在施工中用于指导现场的施工生产。 2、本专项方案根据招标文件要求、工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥我公司现有施工实力及技术特长,体现先进性、合理性、可行性的特点为原则来编制,以指导本工程施工,达到快速、优质、高效、安全的管理目的。 1、工程特点: 1.管材采用预应力钢筋混凝土重型排水管(Ⅱ级管); 2.钢筋混凝土管工程在施工组织安排上要充分考虑与道路工程施工的配合,确保不影响主体工程的进度; 3.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

临时排水施工方案

胡惠元堤延伸段(罗谢公路~幽兰立交段)道路工程工地临时排水施工方案 工程概况 昌南大道东延段(罗谢公路~幽兰立交段)是昌南大道向东继续延伸工程,是为完善城市路网结构,充分发挥昌南大道的快速通道功能,构建快速出城通道,实现与京福高速在幽兰立交的对接项目。本方案主要考虑K0-700~K0+691段排水。 南昌属亚热带湿润气候,温暖湿润,四季分明,温差较大,雨量充沛,多年平均降雨量1645mm。 1.施工总则 胡惠元堤延伸段道路工程设计图纸 《建筑施工手册》第四版缩印本 《给水排水设计手册》第2册 施工现场平面布置图 工程所在地的水文资料 非本专业的各种数据 2.临时供水、排水方案 临时供水 2.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。 临时排水

施工现场排水系统包括污、废水和雨水,污、废水合流后排入市政污水井,雨水视工程情况排入场外雨水井。 临时污、废水 排水点:业主指定的施工现场红线内排水点,排水点要确保排水通畅。排水形式:布置至少8处排水点,并开挖出排水明沟一道。 雨水 本方案根据施工现场条件及周边环境情况,雨水主要利用场地内硬化路面坡度向场外排放,办公区及宿舍区设排水沟 3.现场布置 { 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用土石方回填,基坑护坡、坡顶均采用硬化表面。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.1.1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 在我方标段内(见排水布置图)布置至少8处排水点,其中排水泵点1为主要排水点,布置两台75kW的泵抽水,对于雨天及原池塘中水由此集中排出。 首先进行现有的池塘排水,所有8处排水点逐级向排水泵点1抽水,可根据实际情况再增加水泵抽水点。待现有池塘水排出后,由大挖机开挖出排水明沟一道,使雨天及池塘渗水通过此排水明沟自然流至排水泵点1或排水泵点2,再由水泵进行提升处理至原排水明渠内。

给排水施工安全措施范本

整体解决方案系列 给排水施工安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85162给排水施工安全措施 Water supply and drainage construction safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1)对于既有站股道间管道施工和管道拆迁影响新建铁路运营安全时,特别是重要的城镇供水干管及排污干管须改移时,应主动加强同产权单位联系,共同做好施工组织计划,在改建管道施工完毕前,应对既有管道采取必须的防护,必要时应有临时供水措施,确保既有供水及排污安全可靠。 (2)接用地方自来水的车站在输水管道施工前应携带“供水协议”与当地自来水厂联系开工事宜,并办理相关接管手续。各站水源工程施工前,施工单位应携设计单位与当地水电局所签“取水意向协议书”,到当地水政资源办公室办理相关水源取水许可及施工手续。通航河流段,还应到当地通航河道管理机构办理相关手续后方可进行水源工程施工。 (3)管道施工前应根据设计图纸调查与相邻工程的位置关系、布管处的地质地形等,准确放线,按土质的种类确定

边坡坡度,必要时应对管道基础作夯、垫、换土等处理。过铁路、公路时应保证管顶距轨底或路面的最小距离符合规范之要求。排水管道标高应准确,其接口严格按程序进行施工;给水管道施工所进行的清洗、消毒和压力试验应认真、全面地完成。确保供水安全、水质不受污染。 (4)给水管沿铁路铺设时距路堤坡脚不宜小于5m,距路堑坡顶不宜小于10m。管道穿越河流、沟谷时宜利用铁路桥梁进行架设。穿越股道应按设计要求设置套管。排水管道穿越股道及车行道下须采用铸铁管或钢筋混凝土管,给水阀门井、检查井井盖除设置在车行道下采用重型铸铁井盖井座外,其余均可采用轻型钢筋混凝土预制井盖井座。 (5)各站水池、水塔排溢水管及污水出路,应严格按图示内容实施有组织排水。各站污水处理构筑物应确保严密不漏,防止二次污染。 (6)给排水构筑物的基坑开挖后,均应复验地基承载力。 (7)施工中遇既有管道、电缆或其它构筑物时,应妥善加以保护,并及时与有关部门联系会同处理。 请输入您公司的名字

【工程】某公园给排水施工组织设计方案

一、编制依据: 1、给排水及消防专业施工图及施工设计说明。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96 6、《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》北京市质监总站 第036号。 7、《北京市住宅工程室内排水管道通球试验管理规定》〈试行〉北 京市质监总站第079号。 8、《机械设备安装工程通用规定施工及验收规范》GB50231-98。 9、国家及华北地区相关标准图集,S1、S、S3、91SB2、91SB3、91SB4、 91SB-X1相关要求。 二、工程概况及系统说明 (一)给排水: 1.给水: (1)水源:本工程生活给水由三路供水,两路由小区东侧接入DN200管道,另一路由小区西南侧接入DN150管道,市政水 水压≥0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用给水储水调节水 池,调节水量为76m3。生活给水日平均用水量239 m3/d。(2)生活给水供水系统: J1:低区用水地下三层:-12.000至二层:4.800,市政自来水 直供; J2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层 机房内变频调速泵供水;

J2-2:2#楼中区用水三层:9.600十三层:45.100,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-3:3#楼中区用水三层:9.600十五层:55.800,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-4:空调冷却水补水,利用3#楼给水系统; J3:1#楼高区用水十三层:45.100十九层:79.150,地下三层 机房内变频调速泵供水; (3)1#楼单元水表设在地下二层水表间内,2#楼单元水表设在地下一、地下二层水表间内。各分户水表设在公共部分的管井 内,从水表接出后的支管走在户内吊顶内。 2.生活热水:根据建设方意见此工程不设集中热水系统,生活热水 由使用方自行解决。 3.中水: (1)水源:本工程中水给水由小区西南侧接入DN100管道及东南侧接入DN150管道引入中水储水调节水池,中水水压≥ 0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用储水调节水池,调节水 量为36m3,有效容积为37 m3。生活中水日平均回用量15 m3/d。 (2)供水系统: ZJ1:1,2,3#楼低区用水地下三层:-12.000二层:4.800, 市政供水; ZJ2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层

临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

大型公园项目水电及设备安装工程施工方案

大型公园项目水电及设备安装工程施工方案 1.1 基本要求 结合本工程特点,本工程主要工程量为线管预留、预埋,管内穿线,灯具、配电箱安装调试、室外浇灌水管道安装,场地雨排水及植物土滤水管网安装,喷泉水景管道安装调试等工作,为了高效优质完成本工程,现对施工工艺作如下规定: 1.1.1、室外电气部分 1、主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面应无划痕及外力冲击破损。 3、PVC线管预埋深度必须达到设计要求,PVC线管在回填之前填约30cm厚的细砂,然后再回填素土。

4、电气管线均应埋设在坚实的基层上,否则应作防降处理。 5、所在埋地的电气钢管均应刷防锈沥清漆两遍,以防腐蚀。 6、穿线用的钢管内部应无毛刺,管接头处应用锉刀清洗数遍,以免刮伤导线。线管丝接处需焊接地跨接线,大于DN50钢管采用导管连接,导管两边需满焊。 7、所有线管出口处在预埋好后,均应封堵,以免杂物、水进入。 8、线管宜走直路,如直线距离超过30m,或18m内有一直角弯,或12m内有两直角弯,均应加设手孔井,手孔井内应有排水措施,不得积水。 9、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并作好记录。 1.1.2、室外给排水部份 1、主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合

国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面应无划痕及外力冲击破损。 3、PVC排水管及PPR管道埋设深度必须达到设计要求。埋设好后应先填约30cm厚的细砂,再回填素土。 4、室外给排水管道沟槽基层应坚实,否则应作防沉降处理。 5、PPR管道热熔连接应按热熔器的规程严格操作后,管件和管子连接应对正对直迅速插入,不得旋转,热熔时间应把握得当,管边不得有热瘤出现。 6、室外PVC排水管管件及管子在连接之前应用纱布擦洗数遍,粘胶水应均匀饱满。 7、所有埋地给排水钢管均应刷防防锈沥清漆两遍,以防腐蚀。 8、大于DN50给排水管道采用焊接,小于DN50管道采用丝接。

室外给排水工程及附属工程施工方案

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 1、工程概述 2、编制说明 二、具体施工方案 1、给排水系统工程简介 2、室外附属工程简介 3、相关技术标准 4、施工步骤 三、环境保护 四、安全措施 五、机械设备配置

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图

1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。 ②室外给水系统:主要由连接市政给水主干管道接口并通向每栋楼的给水口的管道组成。其管道埋设深度应满足相关规范的要求,施工过程中其平面位置可根据现场的实际情况进行合理的调整。 ③化粪池共设置一座,其型号为G4-9SQF ;具体做法详见02S701。 目前,室外给排水的施工存在以下难点: 由于3号公租房前方正在新建墨竹工卡县职工健康活动中心,以及该施工队伍占用我单位的施工用地作钢筋制作房,导致3号公租房室外给排水无法施工。 2、室外附属工程简介 室外附属工程包含绿化、混凝土彩砖铺地、室外电力系统等工程。 ①绿化工程总面积827平方米,全部是草坪。 ②混凝土彩砖铺地面积1573平方米。彩砖规格300X300,采用

给排水安装工程施工方案样本模板

给排水安装工程施工方案样本

中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施给排水工程施工组织设计 编制单位: 编制人 : 编制日期:

目录 第一章编制说明……………………………………………… 第二章工程概况…………………………………………. 第三章施工组织机构及劳、材、机资源配置………………. 第四章主要施工案……………………………………………第五章质量控制措施………………………………………… 第六章安全保证措施………………………………………… 第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施建筑工程招标文件 1.1.2中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施给排水施工设计图。

1.1.3国家现行规范: 1、建筑给排水设计规范GB50015- 。2、住宅 建筑规范GB50368- 。3、宿舍建筑设计规范JGJ36- 。4、建筑设计防火规范GB50016- 。5、高层民用建筑设计防火规范GB50045-95- 。6、自动喷水灭火系统设计规范GB50084- - 。7、汽车库修车库、停车场设计防火规范GB5006-97年版。8、建筑灭火器配置规范GB50140- 。9、人民防空地下室设计规范GB50038- 1.2设计范围 设计范围: 室内消防、室外消防、室内给排水。 1.3编制原则 1.3.1严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 1.3.2遵循国家给排水工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、通风与空调工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准。 1.3.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.3.3.1施工进度安排考虑外界因素的影响, 方案合理并满足工程总工期的要求。 1.3.3.2现场组织机构配置合理, 专业技术管理人员满足施工要求。 1.3.3.3施工机械配套齐全, 搭配合理, 满足施工方案及工艺要求。 1.3.3.4施工总平面布置做到统筹规划、合理布局、节约用地, 使现场井然有序。 1.3.3.5施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠, 确保施工安全, 满足质量要求和环保要求, 确保文明施工。 第二章工程概况 2.1工程简介 2.1.1工程规模 工程名称: 中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施工程

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 1.1室内给排水系统 生活给水管及热水管为衬塑钢管,管件连接。管道阀门采用铜截止阀。排水管选用机制离心排水铸铁管。所有洁具采用节水型洁具。 1、生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备一预制加工一干管安装一立管安装一支管安装一管道试压一管道冲洗一管道保温 生活给水管道采用衬塑钢管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道衬塑钢管施工方法: 衬塑钢管热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领: (1)将各部件的电源(220V交流电)、液压油管接通。 (2)按表5—1设置加热时间。

冷却时间按管径确定,需要5~20mm不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DNll0的管材,直接用机架夹紧;或用变径夹具夹紧。 (3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 (5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 (6)检查加热板温度是否适宜(285士10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 (7)检查系统的拖动压力P O并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力Pl,Pl=Po-接缝压力。 (8)待管材问凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2=P0+吸热压力。 (9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅选闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却摁钮,记录冷却时问。P3=P0+吸热压力。 (10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在衬塑钢管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

室外给排水施工设计方案范本

. 室外给排水施工方录目一、施工准备 、技术准备(一) 、材料要求(二) 、主要机械三)( 、作业条件四)( )(五、施工组织及人员准备 二、给水管道及配件安装)、材料质量要求(一、质量标准)(二三、管沟开挖及回填施工 、操作工艺(一) 、质量标准二)( 四、安全环境保护)、安全措施(一一、施工准备(一)、技术准备、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。1 、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。2 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求专业资料. . 、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量1 合格证明文件。、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标2 准和设计要求。、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,3 表面无划痕及外力冲击破损。4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明

书。 、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管5 材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。(三)、主要机具、施工机具见《施工机具表》 1 、测量仪器见《施工测量仪器表》2 (四)、作业条件、管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上1 的障碍物要清除。、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的2 处理,方可将坑填实。地方。并将脏物清除干净后进行消du、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情3 况,并作出标记。(五)、施工组织及人员准备、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。1专业资料. . 、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、2 抹灰班、测量班等。一般应配备的人员有:施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,3、 给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。二、给水(消防)管道安装(一)、材料质量要求1、材料的验收 管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,PE给水(消防)1) 内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关

森林公园景观水电工程施工方案

森林公园景观水电工程施工方案;一水电工程概况;1绿化灌溉给水系统;给水管采用HDPE 管,采取热熔管件连接;2排水;排水管埋采用双壁波纹排水管;管材接口:DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口;3配电柜或配电箱;配电箱根据设计要求订货,配电箱量好尺寸,用膨胀螺;电源引自配电房出线,配线方式为树干式和放射式;5灯具;草坪灯、LED灯、灯带、路灯等;6防雷接地;防雷的 森林公园景观水电工程施工方案 一水电工程概况 1绿化灌溉给水系统 给水管采用HDPE管,采取热熔管件连接。 2排水 排水管埋采用双壁波纹排水管。 管材接口:DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 配电柜或配电箱 配电箱根据设计要求订货,配电箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,水平端正。4景观照明、LE D、动力系统 电源引自配电房出线,配线方式为树干式和放射式。强、弱电线路应分开独立敷设,金属线管、电机外壳、金属线槽应可靠接地。 5灯具

草坪灯、LED灯、灯带、路灯等。 6防雷接地 防雷的等级为二类,所有金属穿线导管、配电箱等均可靠接地,接地电阻不大于1欧。二编制的依据 本方案的编制依据是: 1、施工图纸; 2、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3、建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。 三施工准备 根据工程的进展情况组织劳动力进场。组织好施工人员熟悉施工图纸和国家 有关施工规范,认真做好图纸会审工作。给排水、强弱电施工员应分别编制好施 工方案,并在施工前对参加施工的工人班组进行详细的施工技术交底,对于一些 关健的施工工艺,施工员应先组织好操作示范的观摩,然后再按工艺要求严格施 工。落实好工地的临时设施,如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须 在开工前准备完备。采购部门根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及 时做好材料机具的采购供应工作。

施工现场临时排水方案模版

** 科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm 高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1 、食堂污水的排放: 食堂的水, 由于有较大油渍, 不能直接排到市政污水管线, 如果直接排到市政污水管线, 将造成管道堵塞, 因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池, 隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道, 隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放:洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排 入市政污水管。 3、厕所污水的排放:工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理, 在 经过处理后排入市政 污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300 的预制水泥管组成每隔20 米设置 1 只500*500*800 的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡, 使雨水能够顺着路面流淌下来, 雨水