文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内铸铁管道安装方法

室内铸铁管道安装方法

室内铸铁管道安装方法
室内铸铁管道安装方法

室内铸铁管道安装方法

1.材料要求

1.1 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞剌和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。

1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞剌,管件偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全,角度不准等现象。

1.3 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。

1.4 水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。

1.5 其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。

2.主要机具

2.1 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。

2.2 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。

2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

3.作业条件

3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房

心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。

3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。

3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。

4.操作工艺

4.1 安装准备:根据设计图纸及技术交流,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。

4.2 管道预制

(1)为减少在安装中捻固定灰口,对部分管材与管件可预先按测绘的草图捻好灰口,并编号,码放在平坦的场地,管段下面用木方垫平垫实。

(2)捻好灰口的预制管段,对灰口要进行保护,一般可采用湿麻绳缠绕灰口浇水养护,保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24—48小时后方能移动,运到现场安装。

4.3 污水干管安装

(1)管道铺设安装:

A 在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,

以及各预留口的方向和中心线,将管段承插口相连。

B 在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。

C 将水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻凿捣实,先填下部,由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打平为止。

D 捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。

E 管道铺设捻好灰口后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。

F 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。

G管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。

(2)托、吊管道安装

A安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。

B安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好

排水铸铁管道,配件安装

表C2-1 技术交底记录

排水管标准坡度表表1 3.2.2 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管的连接应按下列步骤进行: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞或预埋套管。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。管道安装时根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于 3mm,最大间隙不大于表2规定的印记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。然后将法兰盘连接固定。铸铁管承插口的环形间隙安装允许偏差参见表3。 铸铁管承插口的对口最大间隙表2 管径(mm) 沿直线铺设(mm) 沿曲线铺设(mm) 75 4 5 100-200 5 7-13 300-500 6 14-22 铸铁管承插口的环形间隙表3 管径(mm) 标准环形间隙(mm) 允许偏差(mm) 75-200 10 +3/-2 250-450 11 +4 ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,承口、插口、法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接前,应按插入长度在插口外壁上画出安装线。插人长度应比承口实际深度小5mm,安装线所在平面应与管的轴线垂直; ③插入前,在插口端先套法兰压盖,再套入橡胶密封圈,橡胶密封圈右侧边缘与安装线对齐。 ④插入过程中,插入管的轴线与承口管的轴线应在同一直线上,橡胶密封圈应均匀紧贴在承口的倒角上; ⑤拧紧螺栓时,三耳压盖的三个角应交替拧紧。四耳和四耳以上压盖应按对角位置交替拧紧。拧紧应分多次交替进行,使橡胶密封圈均匀受力,不得一次拧完。 3.2.3 建筑排水用卡箍式铸铁管的连接应按下列步骤进行: ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接时,取出卡箍内橡胶密封套。卡箍为整圈不锈钢套环时.可将卡箍先套在接口一端的管材(管件)上; ③在接口相邻管端的一端套上橡胶密封套,使管口达到并紧贴在橡胶密封套中间肋的侧边上。将橡胶密

室内铸铁管道安装方法

室内铸铁管道安装方法 1.材料要求 1.1 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞剌和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞剌,管件偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全,角度不准等现象。 1.3 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 1.4 水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 1.5 其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 2.主要机具 2.1 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房

心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 4.操作工艺 4.1 安装准备:根据设计图纸及技术交流,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 4.2 管道预制 (1)为减少在安装中捻固定灰口,对部分管材与管件可预先按测绘的草图捻好灰口,并编号,码放在平坦的场地,管段下面用木方垫平垫实。 (2)捻好灰口的预制管段,对灰口要进行保护,一般可采用湿麻绳缠绕灰口浇水养护,保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24—48小时后方能移动,运到现场安装。 4.3 污水干管安装 (1)管道铺设安装: A 在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,

承插式球墨铸铁管安装现场施工方法83517

精心整理 秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程------兴凯湖路路段预埋污水管道工程 施 工 编制人: 审核人: 审批人: 1、兴凯湖路桩号K0+90处预埋两根DN1200的过路管,材质为污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求),管顶高程为44.5m。 2、兴凯湖路桩号K0+994.27,处长江道中心线以北19.5m的位置横向预d800Ⅲ级钢筋混凝土排水管,长度为80m。

3、兴凯湖路桩号K0+669.5(1-2箱涵)处,距主管道中心线以西28.6m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管管中心间距1.8m,管顶高程40m,单根管长6m。 4、兴凯湖路桩号A0+44.9(1-11箱涵)处,距主道路中心线以西61m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200的污水专用球墨铸铁管道,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管道管中心间距1.8m,管顶高程29.24m。单根管长 18m。 5、兴凯华路桩号CK0+367.5(1-1m处位置,管涵下方平行道路方向预埋2根DN1200 18m。 6、沿线管道分别为DN800及DN1200 1 (1 (2 情况。 (3 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系

室内柔性排水铸铁管安装技术交底

技术交底记录 编号:002 工程名称江门万达广场项目施工单位综健21处 分部工程、部位及范围 地下室两层 10.14.15.16.18.19.20.25# 机电安装 交底日期2013年11月1日 分项工程名 称 室内排水柔性铸铁管的安装 交底提要: 进入现场必须戴安全帽,并扣好下颚带。检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业。施工过程中正确使用用电设备,严禁无证操作。 交底内容: 一、材料要求 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、 平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。 2、密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 二、主要机具 电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机、手锯、活扳手、手锤、水平尺、测量仪、线坠等。 三、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底铺沙垫层。 2、安装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已 配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 四、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 2、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管,断口要平齐。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施

工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段法兰连时管道要直,坡度要均匀,各预留口位置准确。 干管安装坡度按图纸设计坡度,如图纸未标注,可按照下表要求选用相应坡度值: 序号管径(mm)标准坡度最小坡度 1500.0350.025 2750.0250.015 31100.0200.012 41600.0100.007 干管吊架安装参照图集S161-5、15页。 干管安装完后应做闭水试验,其灌水高度应不低于首层地面高度。出口用充气橡胶堵封闭,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。闭水试验完毕后应及时将预留口封严和堵洞。 4、立管安装: 首先按设计坐标要求,上下吊线,将预留洞口复核是 否垂直,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋,在墙体位置上画线栽支架,支架安装高度为离地1.8m(同一卫生间内给排水管道支架应统一标高)。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。复查立管支架是否合适。合适后即用抱卡紧固立管。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。 立管检查口中心高度距地坪上1m安装。通气管安装应高出屋面2m。 立管闭水试验时,用充气橡胶堵封闭检查口上部,进行闭水试验,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。合格后,撤去橡胶堵,封好检查口。灌水时应注意灌水用水安全排出,不应造成室外和地下室水害。 5、通球试验: 立管:从立管顶部投入不小于排水立管管径2/3的硬质轻塑料胶球,在一层检查口用木板截住拿出。试验完毕后封堵立管顶部。 干管:从排出干管端部清扫口处投入不小于排水干管管径2/3的硬质轻塑料胶球,用水将胶球冲至室外,截住取出,如未流出则采取小潜水泵循环水加压冲出。 试验完毕后应检查胶球数量是否缺少,清点入库。 6、通水试验: 在洁具安装完毕后,分别打开各卫生间的配水点,观察排水管水流是否通畅,器具承水器是否有水溢出。

承插式球墨铸铁管安装专项施工方案

承插式球墨铸铁管详细安装方法 2019-03-11 下午3时17分53秒星期一 开沟前,首先清除障碍,平整地面。然后根据设计要求摆放球墨铸铁管,并采取适当的安全防护措施防止管节滚落。 2 安装层 当管基铺设完砂垫层后,根据沿管沟已排放好的球墨铸铁管实际长度,开挖接口工作坑,保证管身整体稳定在砂垫层上。下图T 型管工作坑; 3 T型管承插式接口安装 3.1 找准安装面并下管 根据设计用观测器、水平仪找准安装面。沟底应规矩整齐,要避免把管子放在底层石块的凸面上。通常情况下,水流方向应从承口流向插口;但在坡度很大的情况下,要把承口朝上,安装时从下往上进行。尽量避免承口向插口安装。放管下沟时,要避免与底部和壁面强烈碰撞。 3.2 承口清理 用毛刷和干净的抹布清理承口内部,见图5; 尤其是放橡胶密封圈的位置。不要留有漆、土、沙、水等残留物。

3.3 胶圈安装 对较小规格的橡胶密封圈,将其弄成“心”型放入承口密封槽内,对较大规格的橡胶密封圈,将其弯成“十”型或其它形状。胶圈的安装见图6。 橡胶密封圈放入后,应施加径向力使其完全放入密封槽内,检查是否完全吻合见图7 【注意:左右大小对称】 3.4 润滑胶圈和插口 清扫插口、光滑边缘,要用专用润滑剂润滑胶圈和插口,见图8。 3.5 连接 球墨铸铁管的连接见图9。 3.5.1 安装工具(倒链或者挖机) 连接球墨铸铁管时,对不同管径的球墨铸铁管应采用不同的工具。 3.5.2 用撬棍或者用挖掘机铲斗顶时必须有木质材料保护管头。用葫芦安装时要用软材料垫在链锁下保护管节表面。对小管径的管节(一般指<DN2 00),采用导链或撬杠为安装工具。采用撬杠作业时,须在承口垫上木料保护,见图10。

管道安装工程检验批验收记录表

051002□□单位(子单位)工程名称华电长沙电厂供热工程 分部(子分部)工程名称蒸汽管道安装工程验收部位室外2#汽辅联箱至26#支架接口前 施工单位湖南天禹设备安装有限公司项目经理莫罗进分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号(GB50235-97)《工业金属管道工程施工及验收规范》 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控单位1 工艺管道水压试验第13.3.6条符合要求 2 仪表、阀门的安装第13.3.8条 3 管道焊接第13.3.9条符合要求 一般项目1 管道及设备表面涂漆第13.3.22条符合要求2 允 许 安 装 偏 差 坐标 架空15mm 地沟10mm 标高 架空±15mm 地沟±5mm 水平管道 纵横方向 弯曲 (mm) DN≤ 100mm 2‰,最大50mm DN> 100mm 3‰,最大70mm 立管垂直(mm)2‰,最大15mm 成排管道间距3mm 交叉管的外壁或绝 热层间距 10mm 3 管道 设备 保温 厚度+0.1б,-0.05б 表面平 整度 卷材5mm 涂抹10mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目、一般项目符合要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收 结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

051002□□单位(子单位)工程名称华电长沙电厂供热工程 分部(子分部)工程名称蒸汽管道安装工程验收部位室外26#支架至41#支 架接口前 施工单位湖南天禹设备安装有限公司项目经理莫罗进分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号(GB50235-97)《工业金属管道工程施工及验收规范》 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控单位1 工艺管道水压试验第13.3.6条符合要求 2 仪表、阀门的安装第13.3.8条 3 管道焊接第13.3.9条符合要求 一般项目1 管道及设备表面涂漆第13.3.22条符合要求2 允 许 安 装 偏 差 坐标 架空15mm 地沟10mm 标高 架空±15mm 地沟±5mm 水平管道 纵横方向 弯曲 (mm) DN≤ 100mm 2‰,最大50mm DN> 100mm 3‰,最大70mm 立管垂直(mm)2‰,最大15mm 成排管道间距3mm 交叉管的外壁或绝 热层间距 10mm 3 管道 设备 保温 厚度+0.1б,-0.05б 表面平 整度 卷材5mm 涂抹10mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目、一般项目符合要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收 结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

铸铁排水管施工方案

铸铁排水管安装施工方案 一、施工准备: 1、施工原则:施工人员要认真熟悉图纸,按图纸设计要求及施工规范规定施工。 2、材料要求: 根据图纸设计要求规定,所有排水管为铸铁管,铸铁法兰连接。管材、管件、橡胶圈、铸铁法兰的质量应符合产品标准的规定,并有合格证、检测报告及备案证。 材料进场应根据要求进行抽检复试。 二、工程特点: 由于采用胶圈和铸铁法兰柔性连接,其抗震性能高,密封性好,允许在15°范围内 摆动,不会出现渗漏,而且易于安装,维修方便。 三、管道安装过程: 1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与施工管理人员协商解决。 管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管—立管—支管—卫生器具。 管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥沙、砂、石及其它杂物。 管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。 2、法兰接口的操作步骤: 管材的切割可使用常用的切割金属的工具,如砂轮机、锯等,切割口应清除毛刺,外圆略倒角。 接口处的管外壁表面擦干净;

将铸铁法兰先套在接口一端的管身上; 将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度; 将橡胶圈的另一头向外翻转; 将在连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口翻回正常状态; 再次校对管道的坡度或垂直或方位,初步用支吊架固定住管道,移动铸铁法兰套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧法兰上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道牢固地定住。管道坡度要个按照图纸坡度要求施工。 3、管道支吊架的设置 立管支吊架的设置 立管的固定支架之间的间距宜为3m左右; 支架设置应位于直管段上,支架宜靠近管道接口; 2个接口之间的管段上至少有1个支(吊)架; 立管底部的弯头或三通应设支吊架; 每一条长度为3m的横管只需一个支吊架来固定,支吊点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。 4、横管支吊架的设置及同层排水横管的固定 横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架; 横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确; 同层排水用砖砌筑砖蹲,将横管两侧及上侧包住,砖蹲设置在管三通及接头部位,最大间距为1500mm。 四、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

铸铁管安装

室内给水管道安装 本章适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 16.1材料要求 16.1.1 铸铁管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛剌和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 16.1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞剌。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 16.1.3 阀门的规格型号应符合设计要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、形状灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 16.2.主要机具 16.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 16.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 16.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 16.3.作业条件 16.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位臵清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 16.3.2 暗装管道应在地沟盖沟或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 16.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位臵的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位臵正确。 16.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行,高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净。 16.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗

A型柔性法兰连接排水铸铁管施工工艺标准[详]

本工程的^★★系统的★★★水管采用A型柔性接口铸铁排水管,承插式柔性接口法兰连接。 排水铸铁管具有强度高、耐热、耐冷、防火、隔音好等优点,长期应用的实践证明,排水铸铁管可用于各种工业和民用,高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载、地震等作用下的水平位移。 本工程根据设计要求,排水铸铁管采用A型柔性接口铸铁排水管,铸铁管的规格尺寸根据下图及下表确定。 邑T| —q J i|~T D -P ----------------- D 匕_A型柔性接口排水铸铁管尺寸 A型柔性接口排水铸铁管尺寸表(mr) (1)施工顺序的安排 排水管道系统的安装本着先干管后支管,先立管后水平管,由低到高,由里到外的原则进行。

铸铁排水管施工工艺流程: 安装准备预制加工[1^^ (排水管支、吊架安装[排水干管安装]— 耳[排水立管安装[排水支管安装][排水配件安装:[通球试验J 灌水试验]:管道保温] (2)施工准备 施工前技术人员要根据施工图纸并结合现场的实际情况绘制出施工草图,主要根据设计的层高及各层地面做法厚度,管道的坐标、标高、坡度和坡向,管道甩口位置,管道直径,以及支吊架设置的位置等来绘制施工草图。根据施工草图提出该系统的材料计划、机具设备需求计划、劳动力计划,并向施工人员进行技术交底。要使施工人员明白施工任务、工期要求、质量要求、安全防护措施及具体的操作方法。施工前对施工人员进行柔性排水铸铁管安装方面的技术培训,掌握操作要点,经培训并考核合格后方可上岗作业。 施工机具设备包括砂轮机、台钻、电锤、套丝机、电焊机、扳手、线坠、水平尺、钢卷尺等。 排水系统所需主材有A型无承口排水铸铁管、管件,清扫口、检查口、地漏,主材要求管材、管件壁厚均匀,造型规矩,不得有粘砂、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。管材和管件内外表面应涂防腐涂料,涂料必须符合管道工程对内外介质的抗腐蚀要求和防火要求。内壁可采用环氧煤沥青涂料, 厚度不小于120 a m外壁可采用红丹类防腐涂料,厚度不小于60卩m。地上管道外壁采用铁红色,埋地管道外壁采用青灰色。排水系统所需辅料主要有灰口铸铁压兰、螺栓螺母、橡胶密封圈、油麻、水泥、防水油膏、防锈漆、调和漆、银粉漆、型钢、圆钢等。柔性接口的排水铸铁管及其配套管件、连接件必须采用同一产品品牌和型号,且具有统一的配合公差。

铸铁管安装方法

第一章、球墨铸铁管安装 本规定按照中华人民共和国GB50268-2008给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装基础。 一、T型管安装要点: 1600mm以下T型球管安装要点: 1、用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查插口倒角情况,管子下沟槽承口胶圈和另一支安装管插口要保持干净; 安装示意图: 2、将胶圈装入承口凹槽(DN800以下把胶圈捏成8字型DN800以上胶圈捏成三等分或梅花形容易安装)(见下图); 3、给胶圈接触插口内表面和和另一支安装管插口工作线内涂以润滑油(见下图);

、插口端涂油位置(见下图); 5、第一支管下沟槽按设计承口方向应朝水流方向,对正中心线定位,小于DN300mm的管下管时人工抬入用绳子导滑至沟底,>400mm的管用设备提升吊人沟底,与前一支管装配应找水平,DN150以下管用绳索叉杆将插口推入承口,>200以上管用钢丝绳和导链拉入承口(见下图);

6、检查装配接头胶圈: 利用一把薄窄钢尺,绕着插口90°四点检查胶圈压缩比(见下图);

第二章:管沟回填 ? 以地区为例南北方土质区别中心线以下,每层 200mm至300mm为一层夯实 1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来,管道

主体经检查合格后,沟槽应及时回填; 2、沟槽回填料,除非特殊指定应使用的回填料,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,应是良质土砂料; 3、回填程序应先填实管底,再同时回填管道两内侧,最后回填至原地平面标高; 4、回填按GB50268应分层夯实,管中心线以下每200mm为一层夯实回填密度按设计要求执行。中心线以上每500mm为一层夯实,超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实; 5、用砂子回填应加水用振动棒振实,振实程度应保证管子不上浮为宜; 6、接头处带工作坑,先把工作坑回填实,然后与管身同步; 7、注意回填期间重要的是做到均匀回填,管沟倒土应从管顶均匀往两侧倒土避免管位移。 第三章:附属构筑物 一、管件、固定台 1、管线用的弯头、三通、阀门处应按设计使用压力考虑开启瞬间产生的压力水锤,按设计要求设置固定台,其类型尺寸必须按设计图要求; 2、埋地管线管件接点处如因地下构筑物,如其它管道等,没有位置做固定台,应使用防滑脱管件; 3、固定台应在坚固的地基上构筑,其后背土应为原土,两者紧

(完整版)铸铁管施工方案

铸铁排水管施工方案 一、工程概况 华中科技大学体育中心排污系统包括生活污水排水系统,重力流水系统,以及虹吸式雨水系统。生活污水及重力流雨水埋地管道采用普通灰口铸铁管,虹吸式雨水管道采用柔性铸铁管,主要集中Ⅰ区负一层埋地敷设,其它各区一层也有少量埋地铸铁管道。迄今已完成大部分Ⅰ区负一层及一层埋地敷设,目前正于Ⅰ区一层及Ⅲ区一层进行施工。 施工准备 1、材料要求: ⑴、铸铁排水管及管件品种应符合设计要求。灰口铸铁管的管壁 薄厚均匀,内外整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂 眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件造型规矩,法兰接口平正光洁 严密,地漏和返水弯的扣矩必须一致,不得有偏扣、乱扣、 方扣、丝扣不全等现象。 ⑵、青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、 调和漆和银粉必须有出厂合格证。 ⑶、水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2、主要机具:手锯、錾子、捻凿、麻钎、水平尺。 3、作业条件: ⑴、地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,室 内回填土到管底或稍高的高度,室内沿管线位置无堆积物,

4、污水干管安装: ⑴、在挖好的管沟或室内回填土到管底标高处铺设管道时,应

将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水口处向室 内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐 徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,作好临时支撑,按施 工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的 方向和中心线,将管段承插口相连。 ⑵、在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻 凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两 侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。 ⑶、将水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承 插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻凿捣实, 先填下部,由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实, 再填再打,将灰口打满打平为止。 ⑷、捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。 ⑸、按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进 行自检,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试 验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有 关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工 程验收手续。 ⑹、管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵个预留管口,配合 土建填堵孔、洞,按规定回填土。 三、质量标准 1、隐蔽的排水管道灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规

抗震柔性接口排水铸铁管道安装施工方案

1.1.1抗震柔性接口排水铸铁管道安装 1、适用范围 本工法主要适用于高层民用建筑或多层民用建筑排水管道施工,尤其对于抗震要求较高的地区更为合适。 2、工艺原理 所谓柔性接口铸铁管,既采用抗震柔性接头连接的铸铁管道,柔性接头由承口、插口、法兰压盖(活套法兰)、橡胶密封圈、紧固螺栓五个部分组成,橡胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下,呈压缩状态与管壁紧贴,起密封作用。同时,由于橡胶圈具有弹性,插口可以在承口内伸缩和偏斜,而保证不渗漏。 3、技术、设备、材料准备 3.1技术准备 3.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 3.1.2下料工、管工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 3.2主要设备 砂轮切割机或人力钢锯一台,梯子一部,吊杆一根,板手一把。 3.3材料 管材、配件应有质量保证书,必要时对管材进行复检,合格后方可使用,尤其要检查橡胶密封圈和活套法兰,看是否和管材配套,对于损坏或磨损的,坚决不用。 4、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→支管安装→质检员外观检查→闭水试 验→隐蔽验收→整理交工资料 5、操作要点 5.1按设计图纸和管件尺寸,画出安装尺寸草图。 5.2抗震柔性接口铸铁管切断采用人力钢锯断管或砂轮切割机断管。 5.3清除随插口连接处和法兰密封面的污垢、砂粒、疤块。 5.4安装时先在抗震柔性接口铸铁管插口上画好安装线,取随插口端部的间隙5-10mm,在插口外壁上画好安装线,安装线所在的平面应与管子的轴线垂直。 5.5在插入管材端口先套上活套法兰,橡胶密封圈。胶圈外边缘线与安装

线对齐。 5.6管材插口端入承口后,稍拔出2-3mm,留作对口间隙,并检查管件方位和轴线准直。 5.7将橡胶密封圈推移至承口,平整妥贴,在推进过程中,尽量保证入管件方位和轴线在同一轴线上。 5.8将活套法兰平推至承口法兰处,穿入螺栓,紧固连接法兰,使胶圈被挤压承口密封面圆周齐平,使胶圈均匀受力,法兰紧固方法与钢法兰紧固方法相同。 5.9使用的橡胶密封圈和活套法兰必须是和铸铁管配套的产品。 5.10柔性接口铸铁管立管安装时,要与土建密切配合,吊装立管时,可在管件的承口位置绑上铁丝吊在楼板或管井支架上,调整好坡度和垂直度后,再按上述方法进行柔性接头连接,在高速管道垂直度时,要注意不得使柔性接头内的橡胶圈“绞扭”,并使管道插口端部与承口保持2-3mm间隙。 5.11柔性接口铸铁官水平管道安装时,先将水平官安装尺寸测量好,按正确尺寸和安装的难易程度在地面进行预制(若水平管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)。预制时用螺栓将活套法兰与承口法兰初步联接,不必拧紧,吊装时吊点应位于柔性接头两侧与柔性接头两侧相距约300mm。按图纸及规范要求设置好管卡后,吊装水平管。将水平管上的三通口或弯头的方向及坡度调整好,然后,按插口的安装线顺排水方向依次将柔性接头上紧,最后与排不立管固定。 5.12用支吊装固定管子,支吊架规格、间距按图纸及规范要求,一般支吊架应设置在管道承口大头处。 5.13立管支架安装必须在一条线上,吊架安装必须按设计坡度确定其位置,以保证压紧的橡胶密封圈受力均匀。 6、安全措施 6.1建设安全保证体系,明确安全员的职、责、权。 6.2搭设安全可靠的脚手架。 6.3吊管时必须注意,以免碰伤管材或伤及他人。 6.4作业人员必须戴好安全帽。 6.5紧螺栓螺母时防止落入管道井内。 6.6使用砂轮切割机时就注意安全,防止人身伤害。

球墨铸铁管安装方法 (2)

球墨铸铁管安装方法 第一章、球墨铸铁管安装 本方案按照GB50268-2008给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装编制。 一、T型管安装要点: 1600mm以下T型球管安装要点: 1、用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查插口倒角情况,管子下沟槽承口胶圈和另一支安装管插口要保持干净;安装示意图: 2、将胶圈装入承口凹槽(DN800以下把胶圈捏成8字型,DN800以上胶圈捏成三等分或梅花形容易安装)(见下图); 3、给胶圈接触插口内表面和和另一支安装管插口工作线内涂

以润滑油(见下图); 4、插口端涂油位置(见下图); 5、第一支管下沟槽按设计承口方向应朝水流方向,对正中心线定位,小于DN300mm的管下管时人工抬入用绳子导滑至沟底,>400mm的管用设备提升吊人沟底,与前一支管装配应找水平,DN150以下管用绳索叉杆将插口推入承口,>200以上管用钢丝绳和导链拉入承口(见下图);

6、检查装配接头胶圈:利用一把薄窄钢尺,绕着插口90°四点检查胶圈压缩比(见下图);

第二章、管沟回填 1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来,管道主体经检查合格后,沟槽应及时回填; 2、沟槽回填料,除非特殊指定应使用的回填料,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,应是良质土砂料;

3、回填程序应先填实管底,再同时回填管道两内侧,最后回填至原地平面标高; 、回填按GB50268应分层夯实,管中心线以下每200mm为一层,夯实回填密度按设计要求执行。中心线以上每500mm为一层夯实,超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实; 5、用砂子回填应加水用振动棒振实,振实程度应保证管子不上浮为宜; 6、接头处带工作坑,先把工作坑回填实,然后与管身同步; 7、注意回填期间重要的是做到均匀回填,管沟倒土应从管顶均匀往两侧倒土避免管位移。 第三章、附属构筑物 一、管件、固定台 1、管线用的弯头、三通、阀门处应按设计使用压力考虑开启瞬间产生的压力水锤,按设计要求设置固定台,其类型尺寸必须按设计图要求; 2、埋地管线管件接点处如因地下构筑物,如其它管道等,没有位置做固定台,应使用防滑脱管件; 3、固定台应在坚固的地基上构筑,其后背土应为原土,两者紧密靠紧; 4、水平固定台与管件应设置沉降缝,缝间浇注水泥前垫一层

w型排水铸铁管安装

柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术 一、前言 随着新型现代化建筑的不断兴起,市场对建筑材料的要求越来越高。建筑物排水系统所用的管材走过了一个漫长的历程,自起初普遍使用的承插铸铁管,到流行至今的UPVC 塑料管,都在实际应用中暴露出了一些缺点。而柔性卡箍式离心铸铁管近几年才进入国内市场,就以它优良的性能引起行业界极大的关注。 二、特点 1 、材质特点: 管材以灰口铸铁为原料,经离心浇注而成。材质本身坚固、耐用、耐高温,具有抗腐蚀性能。铸铁管的减低噪音能力是UPVC 塑料管的7.5 倍,尤其适用防火等级要求高,管道需一定抗震性能的高层建筑。 2 、与传统管材比较: 柔性卡箍离心铸铁管、承插铸铁管和PVC 塑料管相比具有如下特点: 3 、工法特点 (1 )卡箍式离心铸铁管采用不锈钢卡箍连接,管与管或管与配件之间属于对口连接,在该部位外套一层橡胶密封圈,再用不锈钢卡箍进行紧箍,属于柔性接口,可以解决有一定弧度敷设的排水管线,同时可以抗震。 (2 )卡箍接口仅能承受有限的轴向拉力和垂直于轴向的剪切力。在水平方向安装时,每根直管必须有两个支架,而且必须有一个是固定支架;在垂直方向安装时,其承受的剪切力很小,主要承受垂直方向的压力,每根管道只需一个支架定位即可,但立管底部转向处必须设一个加强型支架,以消除可能的垂直方向的冲击力和水平方向的反冲击力。

(3 )还有一个传统排水管无法具备的特点:在更换任意一根管或配件时,不用拆除相邻管段,只需松开被拆管段或配件两头卡箍,直接更换相同尺寸的管段,然后重新紧箍不锈钢卡箍即可,拆装非常方便。 (4 )柔性卡箍式离心铸铁管标准坡度均为0.026 。这主要为迎合其三通、四通和弯头所构成的水流转角88.5 °,不论管径大小均一致tg1.5=0.026 ,这也是国际上沿用的坡度。若实际达不到此标准坡度可通过末端接口偏转来校正,但不应低于规范要求的坡度。 三、适用范围: 1 、柔性卡箍离心铸铁管适用于各类型建筑的雨水、污水、通气管道系统,尤其适用于防火等级要求高,管道需一定抗震性能的高层建筑。 2 、由试验得知,该管路系统可以承压10kg/cm 2 以上,所以它既可以用于无压排水管路系统,又可以用于有压排水管路系统。 四、工艺原理: 柔性卡箍式离心铸铁排水管是由:无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶密封圈等四大部分组成,接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内,橡胶密封圈外用专用的不锈钢卡箍锁紧,达到连接和止水的目的。如图 1 五、工艺流程及操作要点 1 、工艺流程

柔性铸铁管接口安装方法

、铸铁排水管管件柔性接口安装方法 W 、W1型无承口铸铁管柔性接口安装方法 一、 安装时应确保铸管断面垂直、光滑、无飞边毛刺,以免划伤橡胶密封圈; 二、 用扭力扳手松开卡箍螺栓,取出胶圈,套入管件一端,使胶圈内中间凸缘与铸 管断面完全接触为止; 三、 将一端套入管件的胶圈另一端完全下翻,使胶圈中间凸缘平面完全暴露; 四、 将另一管件垂直放在胶圈凸缘平面上,将下翻的胶圈复位,将两个管件移正至 同一轴线上; 五、 上移卡箍至橡胶密封圈的部位,使之与胶圈端面平齐; 六、 用扭力扳手逐次交替紧固卡箍螺栓,切忌将一边螺栓一次紧固到位,造成卡箍 扭曲变形。也不要用力过大,造成螺栓打滑。 W 、W1型铸铁管加强抱箍安装方法 加强抱箍主要用于无承口铸铁管不锈钢卡箍接口部位的加强连接,安装方法如图所 示。 A 型铸铁管柔性接口安装方法 一、 在插口上面画好安装线,承插口端部间隙取 5~10mm 安装线所在平面应与管轴 线

垂直。 二、在插口端先套入法兰压盖,再套入密封胶圈,胶圈边缘与安装线对齐。 三、将插口端插入承口内,为保持胶圈在承口内深度相同,在推进过程中尽量使插入管与承口管保持在一条轴线上。 四、紧固螺栓应确保胶圈均匀受力,不得一次紧固到位,要逐个逐次均匀紧固,直至将胶圈均匀压紧。 B型铸铁管柔性接口安装方法 一、在插口上面画好安装线,承插口端部间隙取5~10mm安装线所在平面应与管轴线垂直。 二、在插口端先套入法兰压盖,再套入密封胶圈,胶圈边缘与安装线对齐。 三、将插口端插入承口内,为保持胶圈在承口内深度相同,在推进过程中尽量使插入管与承口管保持在一条轴线上。 四、紧固螺栓应确保胶圈均匀受力,不得一次紧固到位,要逐个逐次均匀紧固,直至将胶圈均匀压紧。

球墨铸铁管道施工安装方法

球墨铸铁管道施工安装方法 一、安装前的准备工作: 1、施工安装人员的准备: 1)计划安装操作人员24人,分为两组,每组分为两班,每班6人。 2)施工安装前对全部安装人员举办一次短期培训班,培训的主要内容是:了解安装任务与要求;统一和熟悉安装工艺操作内容和质量标准;明确安全操作程序方法,达到统一思想,明确责任,安全施工,确保质量标准的目的。 3)对安装操作人员实施责任管理,明确分工与任务,把全部任务细分到组、班和个人,确保按期完成。 2、施工安装工具的准备: 1)短途转运,准备胶轮抱车工具,三角活动吊架二付,5个导链两个,人力装卸。 2)管道安装:准备3个导链,4个5t千斤顶以及白综绳,撬杠等工具。 3)检查插口、胶圈情况、检验测量等工具。 3、安装前的现场检测、插口检查准备 1)按设计图纸对安装现场进行高程、轴线距离测量。 2)平整清理安装现场、使转运畅通,安装就位无障碍。 3)对管道插口制造情况检查,是否有凹凸、砂眼,并修理毛剌。 4)对密封胶圈用皂水浸泡情况,胶圈应无气孔,裂缝、并具有一定的弹性性能。满足装配要求。做一次试验,观察插管松紧度。 二、球墨铸铁管道安装 铸铁管道安装的工序流程是:管体原地检查;装车短运至安装沟床旁;管体清扫与管口情况;用双架木放管道下槽就位;套装止水胶圈;承插安装;校核管轴线

与管口插入深度;检查胶圈挤压状况与测量圈挤压均匀度。 1、管体就地检查: 1)管道经长途运输中是否受到损伤; 2)管体在制作中是否残留缺陷,如裂缝、砂眼、毛剌、变形,管口不圆度等. 3)检查承口工作面和插口槽面是否有凹凸,毛刺,裂缝以及影响胶圈密封的现象存在,并予以清除。 2、短运 1)吊装、吊卸不能用钢丝绳穿管绑扎,以防损伤管口。 2)管道装车后必须用绳绑牢,方可运输。 3)装卸运输必须指定专人指挥,确保人身与设备安全。 3、管道清扫 1)清扫管内杂物、浮土; 2)清理管口,涂刷润滑剂; 3)用聚氯乙烯纸两端封口、以防下管时二次污染。 4、下槽就位 1)采用方木双架设坡、双绳慢放滚下就位,杜绝自由滚放的办法。 2)管道下槽,槽下不能有人,防止不安全事故发生。 3)管道下槽,设立临时地锚,绳绕地锚慢慢放下,进行安全操作。 4)管道入槽后就位,采用千斤顶调正,使其轴心线基本一致。 5、套装胶圈 1)在承插口刷润滑油的基础上,将用肥皂水浸泡好的密封胶圈套装在插口环槽中,套装时周围用力均匀,仅防扭曲,周围粗细匀沉,弹性良好,紧度适宜; 2)涂刷植物油润滑、求行顺利地插入承口内;

球墨铸铁管施工方法

球墨铸铁给水管施工方法(胶圈接口) 球墨铸铁管安装(胶圈接口)主要是室外埋地消防管(DN150mm)。 球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程 6.1.2.1沟槽开挖

(1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a. 槽帮坡度的确定: 槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; b. 槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

沟槽开挖断面 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、

监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 6.1.2.2下管 在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 6.1.2.3 清理承口 清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 6.1.2.4清理胶圈,上胶圈 将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。 6.1.2.5清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。

排水铸铁管安装(卡箍式连接)

4.3.3.6 排水铸铁管(卡箍式连接)安装 (1)排水铸铁管(卡箍式连接)安装程序:将卡箍内橡胶圈取下,先将卡箍套入前段管道,再将橡胶圈套入前段管道,然后将下段管子套入橡胶圈,最后将卡箍套住橡胶圈,用平口螺丝刀拧紧即可。 (2)立管安装:二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将上层立管与下层立管对齐,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,并上层立管套入橡胶圈内;上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,然后复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。立管安装完毕,需配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,待混凝土凝固后拆除临时支架。 (3)支管安装:先搭好架子并将托架按坡度安装好,或量准吊杆尺寸安装好吊卡;将预制好的管道托到托、吊架上,找准支管预留口尺寸,再将支管插入立管预留口上的橡胶圈内,并固定好支管。设在吊顶内的末端有清扫口的支管需将管接至上层地面上,便于清淘。支管安装完毕后,将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严。 (4)按设计要求设置立管检查口。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。立管检查口堵盖必须加垫片,以防渗漏。 (5)为防管道容易堵塞,出墙管弯头以及排出管与立管的连接宜采用两个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;排水管道管件应使用顺水三通,严禁使用T三通。 (6)排水管的坡度应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.2.2、5.2.3条的规定。 (7)排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不得大于2米;立管不得大于3米。层高小于或等于4米,立管可安一个固定件。立管底部的弯管处应设支墩。

球墨铸铁管安装方案

南宁市地下综合管廊PPP项目 新邕路污水管运输与安装方案 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 1.工程概况 (1) 工程简介 (1) .施工工程内容 (1) 2.工程难点与特点 (1) 3.施工方法 (2) 管道工程施工测量 (2) 管道工程测量的准备工作 (2) 管道中线定位及高程控制测量 (2) 管道运输及堆放 (3) 垂直和水平运输前准备工作 (3) 受力分析 (4) 吊装注意事项 (5) 雨季施工措施 (6) 管道安装 (7) 填土夯实 (8) 下管的注意事项 (9) 4.质量安全控制措施 (10) 5.环境保护措施 (10) 6.降低噪声污染措施 (11) 7.主要施工人员 (11) 8.主要施工机具计划 (12)

1.工程概况 工程简介 本次综合管廊设计范围:起点K0+000接龙岗片区1号路,终点K5+接江湾路,全长约公里,其中K0+000~K2+740段管廊污水入廊,采用四舱断面形式,污水舱容纳污水管;K2+740~K3+260、K3+420~K5+段污水不入廊,采用三舱断面形式。管廊桩号K0+000 ~K2+740设综合管廊位于道路南侧,污水管单独设舱,污水舱与其它舱室合建,污水舱位于管廊北侧。入廊污水管道中心距管廊壁。污水管均采用球墨铸铁管。污水管沿线每隔30~80米距离设置管廊检查井或三通检修井。在管廊桩号K0+000~K1+040段道路两侧管沿线每隔一段距离设置地块预留支管,其余段考虑道路南侧为绿地,仅在北侧沿线适当距离设置地块预留支管。同时在规划相交路口根据需要预留路口支管,以便于今后相交道路排水接入。预留支管管径DN400~DN500,i=5‰。本工程设计污水管管径DN400~d1000,总长度约4090m。其中管廊内部污水管道采用支墩架设,在管道两端、中间及三通检修口的位置设置支墩,考虑污水管道在管廊内支墩安装需求,污水管道在管廊内管底标高高出仓内底~之间。管廊外污水管道埋地安装,在满足现状排水及规划控制要求的前提下,尽量减少管道埋深,本工程污水管道控制污水管廊覆土为米,需转输上游污水的污水干管控制污水管廊覆土根据上游污水管道埋深确定。 .施工工程内容 管廊污水舱内安装DN400、DN500、DN600、DN800四种型号的球墨铸铁管。管廊外埋设DN400、DN500、DN600、DN800四种型号的球墨铸铁管,与污水井相接。采用T 型柔性接口,执行GB26081-2010标准,管廊外埋设的球墨铸铁管橡胶圈接口采用1:水泥砂浆封口处理。 2.工程难点与特点 1)管廊内安装的球墨铸铁管管径大,重量重,接近顿一根管,长度达到6m,但是管廊内每200m一个物料投入口,长7m,宽1m。且顶板吊装入口在管廊综合舱上部,与污水舱在中板的吊装入口不在同一垂面上,需在中板在转运一趟才能进入污水舱。使得垂直运输难度极大,危险程度极高。 2)污水舱宽3m,污水舱内污水井离管廊内壁1m,运输通道1m宽,管道最小管径

相关文档