TUV充电桩电缆技术规范

1.导体

-芯数:2, 3, 4, 5 带或不带信号控制线- 导体属于EN60228中第6类

- 镀或不镀锡

- 推荐线截面:0,5; 1; 1,5;2,5;4;6;10;16 mm2

注:1)未标明温度条件者均为室温,即23士2℃。

2)电缆长期使用温度为-40℃~125℃和-40℃~105℃两种等级。

3)125℃料为低烟无卤阻燃,用于单芯线。

4)105℃料为阻燃(电缆要求通过成束燃烧C),用于多芯线。

5)125℃料3000h试验温度为125℃,240h试验温度为150℃,热过载温度为175℃。105℃料3000h试验温度为105℃,240h试验温度为135℃,热过载温度为150℃。

6) 125℃料要求抗撕性能好,6N/mm以上(按橡皮电缆的试验方法)。

7) 240h、150℃老化试验后材料不变色、不褪色。

2.隔离层允许使用合适的材料隔离层缠绕导体

3.绝缘

- 必须使用规定的绝缘材料包覆导体

- 绝缘必须为挤包,且必须是实心的和均匀的。去除绝缘后必须不损伤绝缘本身以及导体或存在的镀锡层

- 绝缘厚度的规定值应符合标准规定。绝缘厚度的平均值应不小于规定值,绝缘最薄处厚度应不小于规定值的90﹪-0,1mm

4.芯线及填充

- 芯线须绞合

- 允许使用中心填料

5.内护层(若有)

-绞合芯线必须被与外护套或绝缘相同材料的内护套包覆

-内护套必须是挤包在绝缘芯线上,允许嵌入绝缘线芯间的空隙形成实际上的圆形

-内护套与绝缘间不应产生有害的作用

-内护套不应粘连绝缘芯线

-内护套厚度规定值必须符合标准规定

6. 屏蔽

- 裸铜丝或镀锡铜丝编织的屏蔽应包覆在内护套上

- 铜丝的标称直径应符合标准给定值

- 屏蔽长度100mm内总绞接数、绞和角、填充系数均须符合标准要求

7. 护套或外护套

- 必须使用规定的护套材料包覆屏蔽或绞合芯线

- 外护套必须为单层挤包,且必须是紧密吻合,但与屏蔽或芯线不粘连

- 护套厚度的规定值应符合标准规定。

护套厚度的平均值应不小于规定值,护套最薄处厚度应不小于规定值的85﹪-0,1mm 8. 信号控制线信号控制线(若有)

-应与芯线绞合

-允许带有屏蔽层,其填充系数均须符合标准要求

-厚度规定值必须符合标准规定

9. 铭牌标识

- 商标(厂名)

- 型号

- 额定线截面标识应印刷或压印在护套上。

9. 铭牌标识

印刷的标识必须持久且可读。

2 PfG 1908 EV07BQC4Q-H 3G6mm2……(厂名或商标)

电动汽车传导充电系统用电缆技术规范

《电动汽车传导充电系统用电缆技术规范第1部分一般规定》

编制说明

中国质量认证中心2013年9月

1.背景

面对日益严峻的能源、环境、气候变化,发展新能源动力汽车已经逐步成为全球共识。电动汽车作为解决方案之一,其普及将对新能源应用以及交通系统产生积极而又深远的影响,也将为电动汽车相关传导充电系统产品行业带来良好的发展机遇。

电动汽车传导充电系统用电缆用于电动汽车与电源的充电连接,是电动汽车传导充电系统的关键设备之一,该类产品性能的优劣对电动汽车的安全可靠运行将产生直接的影响。

电动汽车传导充电系统用电缆是随着电动汽车而出现的一种新型的电缆形式,国际上先进国家也正在

积极进行该产品的研发,我国自2010年以来也逐步进行该类产品的研制,由于该类产品目前尚无相应的IEC标准、也无国家标准,各方对于产品质量的控制和评估存在一定的差异。为将来更好地规范

电动汽车传导充电系统用电缆的市场,中国质量认证中心和上海电缆研究所检测中心(国家电线电缆质量监督检验中心)针对该产品的使用前景及潜在的市场需求和出口需求进行了广泛的调研,对该产品的使用场合和特点进行了积极的研究,结合电动汽车传导充电系统用电连接装置的要求,根据电动汽车传导充电系统用电缆的使用场合和特点,提出了电动汽车传导充电系统用电缆的技术规范,其中包括结构尺寸、电气性能、机械性能、抗弯曲和伸展性能、抗外部压力性能和环境性能等方面的要求,以满足用户的需求。

本技术规范主要参照了EN 50525-2-21-2011、EN 50525-2-41-2011、EN 50525-2-82-2011、EN 50525-2-83-2011、EN 50525-3-21-2011、GB/T 18487-2001等标准以及国内在电动汽车传

导充电系统用电缆制造方面技术领先的电缆制造企业的企业标准,并根据检测中心对电动汽车传导充电系统用电缆模拟试验研究经验进行编制。

2.工作过程综述

2.1技术要求制定原则

为使本技术规范能够符合生产、设计和使用单位为保障产品安全运行而对产品提出的技术要求,有助于完善对电动汽车充电系统用电缆质量的检测,在技术要求制定过程中,结合国内电动汽车充电系统用电缆的发展状况,我们遵循了如下几个原则:

l 符合国家的有关政策要求;

1

l 本规范在国内成熟电缆标准的基础上,参考国外标准及企业标准,对产品的安全方面制定技术要求,与已颁布实施的相关标准相协调;

l 本规范充分考虑我国电动汽车充电系统用电缆产品生产企业的发展水平,尽量消除不同电缆企业对组件技术要求的差异性。

2.2 起草过程说明

本技术规范由中国质量认证中心和上海电缆研究所检测中心(国家电线电缆质量监督检验中心)联合起草。

为制定本技术规范,中国质量认证中心与上海电缆研究所检测中心(国家电线电缆质量监督检验中心)收集有关电动汽车传导充电系统用电缆的技术要求及参数,跟踪有关国外标准进展,并正式启动项目。根据国内一些电缆生产企业送检充电系统用电缆样品,分析其电缆结构、电性能参数、物理机械性能参数、特殊检验要求等信息,着手编写了《电动汽车传导充电系统用电缆技术规范》基本框架及要求。

在2012年12月前,上海电缆研究所检测中心(国家电线电缆质量监督检验中心)在已完成基本技术规范基本要求的基础上组织电动汽车充电系统用电缆的生产企业进行了一次技术交流会,与企业技术人员充分探讨了在技术规范的编制过程中企业关心的技术问题,企业对技术规范提出了一些修订意见。

在2013年4月,为审慎地确保《电动汽车传导充电系统用电缆技术规范》的技术参数及编写格式符合有关各方的要求,中国质量认证中心进一步组织了有国家电线电缆质量监督检验中心专家以及国内主要充电系统用电缆及电缆料的生产企业参加的评审会,会议对技术规范的各项内容作了进一步详细讨论,提出修改建议。根据修改建议,起草组对技术规范进行了细致的修改,并获得起草组其他单位以及评审单位认可后,形成本次送审稿。

2.3 起草组成员

本技术规范负责起草单位:中国质量认证中心、上海电缆研究所检测中心(国家电线电缆质量监督检验中心);

本技术规范主要参加起草单位:无锡鑫宏业特塑线缆有限公司、广东奥美格传导科技股份有限公司、江阴市七星电缆有限公司、衡阳恒飞电缆有限责任公司、中天科技装备电缆有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、中利科技集团股份有限公司。

3.技术要求主要内容说明

3.1适用范围和目的

3.1.1范围

本技术规范规定了额定电压直流1.0kV及以下和交流450/750V及以下电动汽车充电系统用电缆(以下简称充电桩电缆)的分类与命名、结构和要求、试验方法、成品电缆试验、标志、检验规则、包装运输和保管等要求。

本技术规范包括的电缆适用于慢速、快速充电电动汽车充电站充电桩与电动汽车之间的连接,也适用于便携式充电装置与充电电源之间的连接。

3.1.2目的

充电桩电缆可在室内或室外使用,室外使用时充电桩电缆应满足高寒、日光、雨水以及汽车用油类物质的侵蚀,这就要求电缆具备适用于使用场合的抗紫外线、臭氧、耐高低温和化学侵蚀等特殊性能。

充电桩电缆在使用过程中,会被频繁的拉伸弯曲或被电动汽车碾压等外界的机械损伤,所以这也要求充电桩电缆满足特殊的机械性能要求如曲绕、弯曲、车辆碾压试验等。

3.2产品型号

产品型号如下表

表 1

电缆型号及名称对

名称

照表型号

EV-EF 乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶(或类似材料)护套电动汽车传导

充电系统用电缆

EV-E90U 乙丙橡胶绝缘聚氨酯护套电动汽车传导充电系统用电缆

EV-WDYJYJ 低烟无卤交联聚烯烃绝缘低烟无卤交联聚烯烃护套电动

汽车传导充电系统用电缆

EV-SS 热塑性弹性体绝缘热塑性弹性体护套电动汽车传导充电

系统用电缆

EV-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电动汽车传导充电系统用电

EV-S90U 热塑性弹性体绝缘聚氨酯护套电动汽车传导充电系统用

电缆

EV-EFPF 乙丙橡胶绝缘铜丝编织屏蔽氯丁橡胶(或类似材料)护套

电动汽车传导充电系统用电缆

EV-E90UPU 乙丙橡胶绝缘铜丝编织屏蔽聚氨酯护套电动汽车传导充

电系统用电缆

EV-WDYJYJPYJ 低烟无卤交联聚烯烃绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤交联聚

烯烃护套电动汽车传导充电系统用电缆

EV-SSPS 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体护套电动

汽车传导充电系统用电缆

EV-S90S90PU 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽聚氨酯护套电动汽车传

导充电系统用电缆

EV-VVPV

注:直流充系统用电缆的产品代号为“EVDC-”其它同上述。聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽取氯乙烯护套电动汽车传导充电系统用电缆

3.3主要技术要求

本技术规范主要技术要求的制定依据如下:

1、产品型号规格选定:在参考TUV标准1908的基础上,结合国内电缆企业实际

供货的产品要求,电缆分为直流充电系统用和交流充电系统用电缆,导体标称截

面积定为3.2.2条规定的范围;绝缘和护套材料根据国内企业实际供货的型号以

及产品实际使用条件的因素包括了热塑性弹性体、乙丙橡胶或类似合成橡胶,氯

丁橡胶、聚氨酯、交联聚烯烃以及聚氯乙烯等材料。

2、产品型号命名原则:参考国内电缆标准的一般型号代号及顺序,材料代号尽

量与已有国内标准的标识相同。

3、电性能要求:耐电压试验参考GB/T 12706.1-2008、EN 50525-2011、TUV1908

的有关要求设定。

4、绝缘护套机械性能要求:绝缘和护套材料的机械物理性能主要参照了TUV1908,

GB/T 5023-2008中对材料物理机械性能的要求。

5、成品电缆性能要求:成品电缆的静态曲绕和曲绕试验参照了GT/T 5023.2-2008

中的试验方法要求;车辆碾压试验参照了TUV标准1908中的试验方法;扭摆试

验参照了ISO 14572标准中相关检验方法及要求耐气候试验参照了UL1581中规

定的试验方法。

125度和105度新能源汽车电缆绝缘和护套料要求

(电缆性能符合GB/T25085,等同ISO6722)

试验项目单位指标试验条件参照标准

击穿场强kV/mm ≥20 GB/T 1408

体积电阻率Ω?m ≥1010 20℃浸水2h,500V,1min GB/T 3048.5 抗拉强度Mpa ≥10.5 Ⅲ型试样,厚度为1.0士0.1mm GB/T 1040 断裂伸长率% ≥180 Ⅲ型试样,厚度为1.0士0.1mm GB/T 1040

拖磨mm

拖磨长度大于

规定值用150J石榴石砂带,施加规定重力,沿

电线轴向垂直的方向摩擦电线直至绝缘

磨穿。砂带移动速度1500士

75mm/min。在电线圆周相邻90°方向

各进行一次共4次,取4次的平均值为

测量值。

GB/T25085第9.2条

刮磨次

刮磨次数大于

规定值用直径0.255(或0.45)士0.01mm不

锈钢针,并施加一定压力刮磨电线绝缘

直至刮穿。刮针位移:20士1mm;频

率:50士5次/min。

GB/T25085第9.3条

高温压力_ 刀口处厚度不

小于原厚度的

40%;电压不击

穿。

用厚0.7士0.01mm刀口,在规定温度

下,施加规定压力4h,冷却后取出,浸

水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第7.1条

低温卷绕_

目测绝缘不裂、

不击穿。在-40士2℃放置(连同规定直径的卷绕

芯轴)4h,然后卷绕规定圈数。取出回

复至室温,目测检查绝缘不裂,浸水施

加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第8.1条

低温冲击_

目测绝缘不裂、

不击穿。在-15士2℃放置(连同试验装置)16h,

然后用规定重量的重锤从100mm高度

自由落下,冲击电缆。取出回复至室温,

GB/T25085第8.2条

目测检查绝缘不裂,浸水施加交流电压

1kV/1min。

3000h长期老

化_

目测绝缘不裂、

不击穿。

在规定温度下放置3000h,取出后恢复

到室温,在室温下在1.5倍电线外径芯轴

上卷绕规定圈数。卷绕后目测检查绝缘

不裂,浸水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第10.1条

240h短期老化_

目测绝缘不裂、

不击穿。在规定温度下放置240h,然后移入-40

士2℃冷冻室16n后,在-40士2℃下在

5倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。取出

后在室温下目测检查绝缘不裂,浸水施

加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第10.2条

热过载_

目测绝缘不裂、

不击穿。在规定温度下放置6h,取出后恢复到室

温,在室温下在1.5倍电线外径芯轴上卷

绕规定圈数。卷绕后目测检查绝缘不裂,

浸水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第10.3条

热收缩mm

绝缘任意端收

缩≤2 100mm长试样3根,在150士3℃下

放置15min,测量每个试样每端的收缩。

GB/T25085第10.4条

温度和湿度变

变_

目测绝缘不裂、

不击穿。

试样在室温下在1.5倍电线外径芯轴上

卷绕规定圈数,放入高低温交变试验箱。

从-40士2℃到规定最高温度和湿度然

后再回到-40士2℃,如此重复进行40

次。升温和降温期间湿度不作规定,恒

温期间湿度保持在80~100%之间,恒

温时间应至少为升温和降温时间之和的

GB/T25085第11.6条

3倍。取出回复至室温,目测检查绝缘不

裂,浸水施加交流电压1kV/1min。

耐液体

汽油% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:50%2.2.4-三甲基戊烷+50%甲

苯;浸泡温度:23士5℃;浸泡时间:

20h。浸泡前后在同一位置测量电线外

径,每个试样测三点取平均值。在室温

下在5倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。

卷绕后目测检查绝缘不裂,浸水施加交

流电压1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

柴油% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:90%lRM903+10%对二甲苯;

浸泡温度:23士5℃;浸泡时间:20h。

浸泡前后在同一位置测量电线外径,每

个试样测三点取平均值。在室温下在5

倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。卷绕

后目测检查绝缘不裂,浸水施加交流电

压1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

机油% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:lRM902;浸泡温度:50士3℃;

浸泡时间:20h。浸泡前后在同一位置测

量电线外径,每个试样测三点取平均值。

在室温下在5倍电线外径芯轴上卷绕规

定圈数。卷绕后目测检查绝缘不裂,浸

水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

酒精% 外径变化率不标准液:85%乙醇+15%汽油标准液;浸GB/T25085第11.2条

大于15;目测绝缘不裂、不击穿。泡温度:23士5℃;浸泡时间:20h。浸泡前后在同一位置测量电线外径,每个试样测三点取平均值。在室温下在5倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。卷绕后目测检查绝缘不裂,浸水施加交流电压1kV/1min。

动力转向液% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:IRM903;浸泡温度:50士3℃;

浸泡时间:20h。浸泡前后在同一位置测

量电线外径,每个试样测三点取平均值。

在室温下在5倍电线外径芯轴上卷绕规

定圈数。卷绕后目测检查绝缘不裂,浸

水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

自动变速箱液% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:DexronⅢ;浸泡温度:50士

3℃;浸泡时间:20h。浸泡前后在同一

位置测量电线外径,每个试样测三点取

平均值。在室温下在5倍电线外径芯轴

上卷绕规定圈数。卷绕后目测检查绝缘

不裂,浸水施加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

发动机冷却液% 外径变化率不

大于15;目测绝

缘不裂、不击

穿。

标准液:50%乙烯基乙二醇+50%蒸馏

水;浸泡温度:50士3℃;浸泡时间:

20h。浸泡前后在同一位置测量电线外

径,每个试样测三点取平均值。在室温

下在5倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。

卷绕后目测检查绝缘不裂,浸水施加交

GB/T25085第11.2条

流电压1kV/1min。

电池酸_

目测绝缘不裂、

不击穿。标准液:H2SO4(密度1.26士0.05);

电线上滴电池酸,放入90士2℃烘箱中

8 h。取出继续滴加电池酸,再放入90

士2℃烘箱中16 h。如此重复这个程序

两次。回复到室温,在室温下在5倍电

线外径芯轴上卷绕规定圈数。卷绕后目

测检查绝缘不裂,浸水施加交流电压

1kV/1min。

GB/T25085第11.2条

热水Ω?mm 目测绝缘不裂、

不击穿。绝缘电

阻不小于109。

标准液:10g/lL氯化钠溶液;浸泡温度:

在5倍电线外径芯轴上卷绕最少3圈,

浸入盐液,同时施加DC48V。7天后停

止施加直流电,在该温度盐水中测量绝

缘电阻。如此为一个周期。共进行5个

周期。然后目测检查绝缘不裂,浸水施

加交流电压1kV/1min。

GB/T25085第11.5条

耐臭氧目测绝缘不裂。臭氧浓度:(1士0.050)×10-6 ;温

度:65士3℃;时间:192h。试样在5

倍电线外径芯轴上卷绕规定圈数。放置

规定时间后取出,目测检查绝缘不裂。

GB/T25085第11.4条

人工气候老化老化后绝缘断

裂伸长率不低

于原始伸长率

的50%。

温度:50士5℃;湿度:55士5%;喷

水周期:每次喷水时间5min;两次喷水

之间间隔20min;总人工气候老化时间:

750h。老化后恢复到室温下进行机械拉

GB/T16422.2

伸。

抗延燃Sec; mm 绝缘上火焰应

在外部火焰撤

除后70S内熄

灭。绝缘上端未

烧焦长度不少

于50mm。

本生灯灯管内径9mm,火焰长度

100mm,内部蓝焰长度50mm。样品

长600mm,与水平面呈45°,本生灯与

样品垂直,在距电缆上端500mm处燃

烧电缆,蓝焰顶端正好对齐电线。

15S(2.5mm2及以下)或25S(2.5mm2

以上)后撤除火焰。

GB/T25085第12条

注:1)未标明温度条件者均为室温,即23士2℃。

2)电缆长期使用温度为-40℃~125℃和-40℃~105℃两种等级。

3)125℃料为低烟无卤阻燃,用于单芯线。

4)105℃料为阻燃(电缆要求通过成束燃烧C),用于多芯线。

5)125℃料3000h试验温度为125℃,240h试验温度为150℃,热过载温度为175℃。

105℃料3000h试验温度为105℃,240h试验温度为135℃,热过载温度为150℃。

6) 125℃料要求抗撕性能好,6N/mm以上(按橡皮电缆的试验方法)。

7) 240h、150℃老化试验后材料不变色、不褪色。

电缆桩规范

一、标志桩按材质分类: 1.玻璃钢标志桩 2.混凝土标志 桩 3.塑钢标志桩(pvc标志桩) 4.复合材料标志桩(smc标志桩) 二、标志桩应用范围: 标志桩规格:方形、圆形、三角形。 标志桩长度:1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。 标志桩适用于:燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。 三、标志桩材质特点介绍: 1).玻璃钢标志桩产品特点: 1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成. 2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要. 3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全. 4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能, 5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性 6.玻璃钢复合材料标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益. 7.玻璃钢复合材料标志桩完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标志桩的不足! 8.我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着力好;光泽高;丰满度好;硬度高;环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用!

汽车充电桩分类及材料汇编

汽车充电桩分类及材料汇编 汽车充电桩,就相当于加油站里的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,根据不同的性质,充电桩分类可以汇编成以下几种: 1、按安装方式可分为:落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位;挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。 2、按安装地点可分为:公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩;专用充电桩是建设单位(企业)自有停车场(库),为单位(企业)内部人员使用的充电桩,以及建设在个人自有车位(库),为私人用户提供充电的充电桩。充电桩通常结合停车场(库)的停车位建设。 3、按充电接口数可分为:一桩一充和一桩多充。 4、按充电方式可分为:直流充电桩,交流充电桩和交直流一体充电桩。 5、按充电速度可分为:有常规充电(慢充)和快速充电(快充)。根据不同的车辆电池、环境温度等,充电时间各不相同。慢充一般在5-10个小时充满,快充可以在20-30分钟充满80%,1个小时完全充满。 充电桩的外壳、充电枪外壳、插头、插座、电源模块外壳、内部电路系统等,都会用到工程塑料,不同的部位,材料方案也不一样,以下是汽车充电桩材料汇编大全。 1、壳体、充电枪外壳材料:PC-2370+T ROHS认证、UL黄卡认证、CQC认证 CTI(漏电起痕指数):400>GTI≥250V 优异的耐候性能 超强的耐低温韧性(-40℃能保持良好的冲击性能) 优异的加工性能 可满足各种颜色的配制需求。 2、壳体、充电枪外壳材料:FRPC/ABS 3370 ROHS认证、UL黄卡认证、CQC认证 均衡的物理力学性能 CTI(漏电起痕指数)≥250) 优异的耐候性能 高低温性能好(-30℃-60℃) 优异的加工性能 可满足各种颜色的配制需求。 3、插头、插座材料:PETFR1300

[实用参考]电力电缆施工方案及技术措施.docx

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容:

充电桩电缆资料汇编

充电桩电缆资料汇编 TUV充电桩电缆技术规范 1.导体 -芯数:2, 3, 4, 5 带或不带信号控制线- 导体属于EN60228中第6类 - 镀或不镀锡 - 推荐线截面:0,5; 1; 1,5;2,5;4;6;10;16 mm2 注:1)未标明温度条件者均为室温,即23士2℃。 2)电缆长期使用温度为-40℃~125℃和-40℃~105℃两种等级。 3)125℃料为低烟无卤阻燃,用于单芯线。 4)105℃料为阻燃(电缆要求通过成束燃烧C),用于多芯线。 5)125℃料3000h试验温度为125℃,240h试验温度为150℃,热过载温度为175℃。105℃料3000h试验温度为105℃,240h试验温度为135℃,热过载温度为150℃。

6) 125℃料要求抗撕性能好,6N/mm以上(按橡皮电缆的试验方法)。 7) 240h、150℃老化试验后材料不变色、不褪色。 2.隔离层允许使用合适的材料隔离层缠绕导体 3.绝缘 - 必须使用规定的绝缘材料包覆导体 - 绝缘必须为挤包,且必须是实心的和均匀的。去除绝缘后必须不损伤绝缘本身以及导体或存在的镀锡层 - 绝缘厚度的规定值应符合标准规定。绝缘厚度的平均值应不小于规定值,绝缘最薄处厚度应不小于规定值的90﹪-0,1mm 4.芯线及填充 - 芯线须绞合 - 允许使用中心填料 5.内护层(若有) -绞合芯线必须被与外护套或绝缘相同材料的内护套包覆 -内护套必须是挤包在绝缘芯线上,允许嵌入绝缘线芯间的空隙形成实际上的圆形 -内护套与绝缘间不应产生有害的作用 -内护套不应粘连绝缘芯线 -内护套厚度规定值必须符合标准规定

标志桩=管道标志桩

管道标志桩……管道标示桩……管道警示桩 管道标志桩一般用于水、油、气等管道的建设。管道建成后,为了便于对管道的养护和 检修,依靠沿线设置的管道标记桩找到管道的准确位置。管道标记桩主要包括转角桩、里程 桩、阴极保护测试桩等,穿越铁路、公路、较大河渠、电缆及其他管道处应设置标志桩,对 于所有转角都应设置转角桩,管道在线路整公里处设置永久性标志里程桩,有些危险品运输 管道的建设过程中,管道标记桩兼作阴极保护测试桩。 标志桩又警示桩、里程桩、转角桩、加密桩、通信标石等。标志桩主要材质有塑钢标志 桩、玻璃钢标志桩、复合材料标志桩等,标志桩由于其本身具有警示、标示作用,因此被广 泛应用于地下管线建设、石油、燃气管道建、供水管道铺设,以及电力、通信、城市规划建 设等领域。 按用途分类 按用途分为:电缆标志桩、油气标志桩、通信标志桩、光缆标志桩、自来水标志桩、铁 路标志桩、公路里程桩。主要是根据产品的用途和上面印刷内容分类。 按材料分类 按材料可分为:水泥标志桩、塑钢标志桩、复合材料标志桩。复合材料标志桩又分为: 玻璃钢标志桩、树脂加沙标志桩、树脂标志桩。 按规格分类 标志桩(玻璃钢): 10*10*100cm 标志桩壁厚4-5mm 12*12*100cm 标志桩壁厚4-5mm 15*15*100cm 标志桩壁厚4-5mm 标志桩(水泥): 800*120*120mm 如客户有特殊要求,可根据客户要求定做

标志桩特点: (1)水泥标志桩:材质是混凝土,部分内部有钢筋,结实耐用。但是传统材质,字迹容易模糊,需要定期维护。不耐酸,材质较重,运输安装不方便。 (2)塑钢标志桩:材质是塑钢(PVC,聚氯乙烯)。材质轻便,弹性好,耐酸碱耐腐蚀,抗老化性能好。安装运输方便。可以有效解决地下重要设施被复合石油管道标志桩挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益,该发明填补了国内空白,在国际上具有领先水平。 (3)玻璃钢标志桩:经高温压制而成。抗冲击,耐磨损,耐高温,耐腐蚀,可以抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物、尿、沥青,适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30年。内容采用丝网印刷技术,警示效果好,不需要维护。重量轻,便于运输安装。无回收价值,自然防盗。 玻璃钢标志桩技术参数: 1、拉伸强度≥160MPa 2、浸水后弯曲强度≥150MPa 3、弯曲强度≥190MPa 4、环钢度(5%)≥50KPa4、巴氏硬度≥38 5、热变形温度≥160℃ 6、氧指数26% 标志桩发展趋势: 水泥标志桩是传统的标志桩,科技的进步,水泥标志桩正在渐渐淡出人们的视野水,新型材质通信标石常用材质由塑钢、玻璃钢、复合材质为主。玻璃钢复合材料标志牌:强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温模压【拉挤】一次成型而成。抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀,故使用寿命长达70年之久。外表美观,产品可制成各种颜色,字迹图案清晰,警示性明显可以美化环境。重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。防偷盗,该复合材料无回收价值,自然防盗,可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益。 标志桩安装方法及注意事项: (1)标志桩再三设置时,有两中情况,一种是上方可以安装、采取在管道的正上方安装、一种当管道正上方没有安装条件,但必须安装时,可设置在相对距离较近的路边绿化带内,但要在标志桩上设置管道走向简图,指明管道的具体位置. (2)对于标志桩的高度,考虑到便于观察,可以适当高一些.实际运用,对于街坊管处的标志桩可以适当低一些,不作具体规定,各公司根据具体情况自行决定. (3)报纸桩的颜色选取基于以下考虑,首先要清晰明了,方便观察;其次在颜色的选取要突出燃气行业的标志桩,与点心等行业的标志桩有所区别. 标识内容应清晰。 伴随着十一五规划开展以来,国家电力、石油、石化、燃气公司等加快了发展步伐,为国家经济的腾飞做出了巨大的贡献,也是国家经济转型的重要体现。可是如何对这些工程做好安全防护工作,避免人为因素造成的电力电缆破坏,燃气管道泄气,石油管道漏油,电缆设施被破坏等现象,是放在单位领导面前的现实问题。《解决经济问题-保障社会安全》—《河北五星标志桩诞生了》

充电桩简介及资料

一充电桩简介 (2) 1 充电桩 (2) (2) (2) 4 技术要求 (3) 交流式 (3) 直流式 (5) 一体式 (5) 5 通用性 (6) 二建设要求 (7) 1概述 (7) 2 充电桩安装说明 (7) 3 充电桩布局 (7) 4 充电桩验收流程 (7) 三中国知名充电桩生产企业介绍 (7) 四存在问题和风险分析 (8) 存在问题 (8) 风险分析 (10) 五充电桩行业优势和风险 (11) 1、充电桩行业投资机会分析 (11) 2、充电桩行业投资风险分析 (12) 政策和体制风险 (12) 宏观经济波动风险 (13) 技术风险 (13)

原材料价格波动风险 (13) 市场竞争风险 (13) 资金不足风险 (14) 经营和管理风险 (14) 一充电桩简介 1 充电桩 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 2 功能 充电桩(栓)能实现、计电度、计金额,可以作为市民购电终端。同时为提高公共充电桩(栓)的效率和实用性,今后将陆续增加一桩(栓)多充和为充电的功能。 3 种类 按安装方式分: 可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。 按安装地点分: 按照安装地点,可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位(企业)自有停车场(库),为单位(企业)内部人员使用的充电桩。自用充电桩是建设在个人自有车位(库),为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场(库)的停车位建设。安装在户外的充电桩防护等级不应低于IP54。安装在户内的充电桩防护等级不应低于IP32。 按充电接口数分: 可分为一桩一充和一桩多充。

第一篇 10kV电缆线路直埋设计模块说明

南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0 第六部分 10kV电缆线路 第二卷直埋模块 第一篇设计说明

第1章设计说明 1.1 适用范围 1.1.1 本模块适用于城乡的非行车道路面道路上,不易有经常性开挖的地段。 1.1.2 本模块适用电缆回路数为4回及以下。 1.2 模块划分 1.2.1 按敷设形式分为直埋敷设和槽盒敷设。槽盒敷设按埋设方式分为浮面敷设和沉底敷设。 1.2.2 按电缆回路分为二线、四线。 1.3 设计要点 1.3.1 开挖电缆沟时根据土质类型进行放坡或使用挡土板支护,在电缆沟开挖至足够深度后,把沟底土层整平夯实。 1.3.2 直埋敷设时,在沟底铺垫100mm厚细沙,晒水夯实后再敷设电缆,在电缆上方覆盖200mm厚细沙后沿电缆全长加盖预制砼保护板。保护板覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm。 1.3.3 槽盒敷设时,在新建电缆走廊沟底先用石粉夯实垫平100mm 后,再安装电缆槽盒。敷设电缆时先内垫100mm细沙子,敷设电缆后槽盒内应填满细沙子。 1.3.4 电缆转角或分支时,必须保证满足电缆转弯半径的要求。槽盒转弯处之间的接缝砌MU15砖,抹M10砂浆。 1.3.5 敷设电缆必须保持平直,电缆与电缆之间保持100mm间距,应每隔10m用绝缘带把铝牌(型号规格满足供电局要求)扎紧在电缆上,保证每回路电缆的可辩性。 1.3.6 路面修复时,道路上应设置明显电缆标志,直线段每隔 10~15m及电缆转弯、接头、进入建筑物等处设置醒目的电缆标志牌。当路面为泥土路面时,采用每隔20m竖立电缆标志桩。 1.3.7 禁止电缆在其它管道上下平行敷设; 1.3.8 如经过通道有行车可能时,必须采取补强措施或采用排管敷设。 1.4 模块的特点 1.4.1 电缆运行维护方便。 1.4.2 无需设置专门的排水系统,符合一定的经济性。

电力电缆敷设标准

电力电缆敷设安装标准 (试行版) 一.适用范围:本标准适用于公司所有电力电缆在桥架内、电缆沟内、穿线管内及直埋敷设安装工程二.施工准备 2.1材料质量要求 2.2.1.电缆的规格、型号、电压等级等必须符合设计要求,必须是符合国家现行技术标准的产品;产品合格证、生产许可证齐全;耐热、阻燃的电缆外护层有明显标识和制造厂标。 2.2.2.防火堵料、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 2.2人员要求:电缆敷设人员必须为专业电工,持证上岗。 三.施工工艺 3.1.桥架内电缆敷设 3.1.1工艺流程:施工准备――施放电缆――桥架内电缆敷设――挂标志牌 3.1.2电缆放线:较细的电缆可直接电缆从电缆盘上放线,粗重电缆采用放线架放线,放线架要保证线盘电缆离地100mm以上距离;电缆拖放道路应平整、无石块、砖头等硬物,防止电缆损伤; 3.1.3电缆敷设:在桥架就位后,即可敷设线缆。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 3.1.3.1电缆敷设可以采用人力拉引敷设或机械牵引敷设,人力拉引要注意人力分布要均匀合理,负荷适当,统一指挥,并且电缆盘两侧须有负责转盘和刹盘滚动的专业人员,防止电缆损伤;用机械牵引要有测量拉力装置,防止拉力过大损伤电缆,同时要有电缆滚轮或用人力保证电缆不在地面磨损。 3.1.3.2按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐,不得交叉。电缆在终端头和接头处要留出备用接线长度。 3.1.3.3电缆防火墙及防火楼板时要做封闭处理,用泡沫石棉或矿棉进行封堵。 3.1.3.4垂直敷设的电缆每隔2m加以固定;水平敷设的电缆在电缆的首尾、转弯及每隔5~10m处进行固定。电缆固定可以用尼龙卡带、绑线或电缆卡子进行固定。 3.1.3.5在电缆的首端、末端和分支处及每隔50m处装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起始地点,要求字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。 3.1.3.6电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表 3.1.3.7在桥架内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架有效横断面的40%,控制电缆不应大于50%。 3.2.地下直埋电缆敷设 3.2.1工艺流程:测量放线――电缆沟开挖――铺设细砂――电缆敷设――铺设细砂――盖砖(或电缆 盖板)――电缆沟回填――埋设电缆标志桩 3.3.2根据设计图纸要求,在施工现场测量出电缆埋设路径,并用白灰做出标志。 3.3.3电缆沟一般采用机械开挖,沿白灰标志的电缆路径进行开挖,低压电缆沟深度不小于700mm,高压 电缆沟不小于1000mm,沟宽以方便电缆敷设为宜;条件不允许情况下,电缆沟也可采用人工开挖

电动汽车充电站及充电桩施工实用标准

苏州帕斯珀电子科技有限公司施工标准 电动汽车充电站及充电桩施工标准 Stan dard for con structi on of electricvehiclecharging station and charg in gpo int 2018 - 02- 02 编制2018 - 02 -实施苏州帕斯珀电子科技有限公司发布

目次 1范围 2标准引用文件 3名词术语 4总则 5充电站和充电桩的组成和功能 5.1充电站的组成和功能 5.2充电桩的组成和功能 5充电站的规模和类型 5.1充电站规模 5.2充电站类型 5.3充电机配置 5.4公共充电站的设置 6充电站选址和充电桩设置 6.1充电站选址 6.2充电桩设置 6.3充电站布置 6.4充电机和充电桩技术要求 7负荷等级与供电电源 7.1负荷及负荷等级 7.3供电电源要求 8充电站和充电桩配电系统 8.1主要电气设备的选择 8.2充电站配电系统 8.3充电桩配电系统 8.4配电线路及敷设 9电能质量的要求 9.1 电压偏差要求 10电气照明 10.1照度标准 10.2照明光源 10.3照明种类

11防雷与接地 11.1 一般要求 11.2 接地要求 12电气测量和计量 12.1 一般要求 12.2表计的设置 13充电站安全防护 13.1消防及安全 13.2噪音限值 13.3 标志标识 14对其他专业的设计要求14.1 土建专业 14.2 通风专业

为贯彻落实国家节能环保政策,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范电动汽车配套充电设施建设,特制定本标准。 本标准是由苏州帕斯珀电子科技有限公司制定。最终解释权归公司所有;

1电缆敷设工艺标准

2— 1 电缆敷设工艺标准 (201—1998) 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。

2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺

电力标志桩和警示牌

电力标志桩和警示牌 1、方形电缆标志桩型号:80*80*H(3-5mm)100*100*H (3-6mm)120*120*H(3、5-5mm)150*150*H(3、5-5mm) 2、圆形电缆标志桩型号:直径100mm(3-5mm) 3、三角型电缆标志桩型号:100*100*100(2、8-5mm) 110*110*110(2、8-5mm)120*120*120(3-5mm) 150*150*150(4-5mm)280*280*280(4-5mm)电力标志桩性能优势介绍: 1、材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。 2、标志桩产品表面文字用特种丝印,一次着色固化成型。产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。 3、玻璃钢电力标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。 4、玻璃钢燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用, 5、玻璃钢电力标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。

6、玻璃钢电力标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。 7、玻璃钢电缆标志桩相关技术数据: (1)、拉伸强度≥160MPa (2)、弯曲强度≥190MPa (3)、浸水后弯曲强度≥150MPa (4)、巴氏硬度≥38 (5)、环钢度(5%)≥50KPa (6)、热变形温度≥160℃ (7)、氧指数26% 电力标志桩用途: 电力标志桩主要用于电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。还可用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。如果施工方看到有电缆标志桩,就会了解到下有管道、管线等设施。也就会注意该如何施工才不会损伤到地下的管线。如果施工方明知道下有电缆管线,还强行施工,造成损失是要负法律责任的。电力警示牌 一、产品名称:玻璃钢警示牌、警示桩、标识桩、电缆警示牌、油气警示牌、通信警示牌、光缆警示牌、自来水警示牌、铁路警示牌、公路里程桩。 二、产品材质:玻璃钢、复合材料 三、产品规格:1常规模压警示牌850550,材质树脂(复合材料)。加工工艺:机器模压。立柱为玻璃钢材质,长度可定做。字迹为进口油墨,丝网印刷技术,字迹可保持20年之久。是现在用途最广的材质。 2、1000600加工工艺相同,规格不同。

充电桩方案模板

(一)黄山休宁达远公交场站: 目录 目录 (1) 一、鼎充方案优势............................................ 错误!未定义书签。 二、方案概述................................................ 错误!未定义书签。 2.1、方案整体布局规划................................... 错误!未定义书签。 2.2、车辆运营规划....................................... 错误!未定义书签。 三、工程项目清单............................................ 错误!未定义书签。 四、项目运营方案............................................ 错误!未定义书签。 4.1、运营模式一阐述..................................... 错误!未定义书签。 4.2、运营模式二阐述..................................... 错误!未定义书签。 五、项目建设方案............................................ 错误!未定义书签。 5.1、直流桩设备选型..................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、基本参数..................................... 错误!未定义书签。 5.1.2、主要功能..................................... 错误!未定义书签。 5.1.3、充电桩电路原理............................... 错误!未定义书签。 5.1.4、充电桩图片................................... 错误!未定义书签。 5.2、充电设施施工建设方案............................... 错误!未定义书签。 5.2.1、工程建设依据................................. 错误!未定义书签。 5.2.2、工程建设方案................................. 错误!未定义书签。 5.2.3、充电桩群示意图............................... 错误!未定义书签。 5.2.4、建设周期..................................... 错误!未定义书签。 5.3、雨棚规划........................................... 错误!未定义书签。 六、充电设施维护保养方案.................................... 错误!未定义书签。 七、充电设施检测标准........................................ 错误!未定义书签。 八、方案执行标准........................................... 3错误!未定义书签。 九、部分工程案例........................................... 4错误!未定义书签。

充电桩施工方案模板

交流充电桩施工方案 2018年6月

目录 1设计范围 (3) 2配电布线 (3) 3低压配电设计 (3) 4防雷及电气安全接地系统 (4) 5.电缆布线与基础施工工艺设计 (4) 5.1电缆敷设 (4) 5.2技术要求 (4) 5.3电缆敷设施工要求 (5) 6.安装位置示意图 (5) 7、安装效果图 (6)

1设计范围 (1)0.4KV低压供配电系统 (2)照明配电与控制系统 (3)一般动力配电与控制系统 (4)防雷与接地系统 (5)通讯系统 2配电布线 图1交流充电桩布线示意图 场站所有设备输入线缆采用单相三线制,7KW线缆规格YJV-6mm2*3,在配电箱内,对应每路充电设备设置一个与之容量相匹配的断路器,方便设备检修和维护。 3低压配电设计 供电系统:低压配电系统采用树干和放射相结合方式,分层分区配电。功率因数:由于建筑物内照明电设备功率因数较低,设计采用无功功率就地自动补偿方式,以达到减少主干线容量,节约电能目的。

4防雷及电气安全接地系统 接地保护采用TN-S或TN-C-S制。照明插座回路均设置漏电保护开关。 强、弱电井设置等位联结线,正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结线可靠连接。筑物防雷采用法拉第笼式方法。 5.电缆布线与基础施工工艺设计 5.1电缆敷设 本项目所有电缆敷设采用桥架、铺管及穿线方式布线。主要布线有动力线和通信线缆。即充电桩至配电房动力电缆、充电机至监控机房通信线缆(也可以用无线方式)。 5.2技术要求 (1)电缆通道应畅通,不可积水。金属部分的防腐层应完整。 (2)电缆型号、电压、规格应符合设计要求。 (3)电缆外观应无损伤、绝缘良好。 (4)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排电缆,减少电缆接头。 (5)带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (6)电缆各支持点间的距离应符合设计要求,当设计无规定时,应满足相关规程规范的要求。 (7)控制电缆的最小弯曲半径不得小于其外径的10倍;交联聚乙稀绝缘电力电缆的最小弯曲半径不得小于其外径的15倍。其它电缆的最小弯曲半径不得小于该型电缆规定的要求。 (8)并列敷设的电力电缆,其接头的位置应相互错开;电缆敷设排列整齐,不宜交叉。 (9)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处及直埋电缆的两端应设置标志牌,标志牌规格统一,具有防腐措施,安装牢固。编号清晰不易脱落。

燃气标志桩

燃气标志桩 标志桩,顾名思义,它是一种标识装置,近几年来它的应用十分频繁广泛,只要地下有埋设管线管道之类的设施,上方一定会埋设标志桩,用来保护地下的埋设设施,防止管线被挖断,造成不必要的损失。 燃气标志桩型号: 1、方形电缆标志桩型号:80*80*H(3-5mm)100*100*H(3-6mm)120*120*H(3.5-5mm)150*150*H(3.5-5mm) 2、圆形电缆标志桩型号:直径100mm(3-5mm) 3、三角型电缆标志桩型号:100*100*100(2.8-5mm)110*110*110(2.8-5mm)120*120*120(3-5mm)150*150*150(4-5mm)280*280*280(4-5mm) 燃气标志桩性能优势介绍: 1、材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。 2、标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。 3、玻璃钢燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。 4、玻璃钢燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用, 5、玻璃钢燃气标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。 6、玻璃钢燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。 7、玻璃钢电缆标志桩相关技术数据:(1)、拉伸强度≥160MPa (2)、弯曲强度≥190MPa (3)、浸水后弯曲强度≥150MPa (4)、巴氏硬度≥38 (5)、环钢度(5%)≥50KPa (6)、热变形温度≥160℃(7)、氧指数26% 燃气标志桩用途: 燃气标志桩主要用于电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。还可用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。如果施工方看到有电缆标志桩,就会了解到下有管道、管线等设施。也就会注意该如何施工才不会损伤到地下的管线。如果施工方明知道下有电缆管线,还强行施工,造成损失是要负法律责任的。 燃气警示牌 一、产品名称:玻璃钢警示牌、警示桩、标识桩、电缆警示牌、油气警示牌、通信警示牌、光缆警示牌、自来水警示牌、铁路警示牌、公路里程桩。 二、产品材质:玻璃钢、复合材料 三、产品规格:1常规模压警示牌850×550,材质树脂(复合材料)。加工工艺:机器模压。立柱为玻璃钢材质,长度可定做。字迹为进口油墨,丝网印刷技术,字迹可保持20年之久。是现在用途最广的材质。 2、1000×600加工工艺相同,规格不同。

充电桩招招投标文件资料全

京祥名都项目充电桩供货及安装工程 招 标 文 件 京鸿置业 年月日

第一章投标须知前附表

第二章报价及技术要求 (一)工程基本情况 1.工程概况:京祥名都小区总建筑面积16.5万M2,其中地下室31764M2. 2.施工地点:市蒙城北路与武路交口 3.施工现场条件:具备施工条件(桥架、总电源箱及其进线电缆及分支箱等均需包括在投标报价)。 (二)工程围及要求 4.招标围: 4.1图纸中充电桩、材料采购、安装、配管配线、电缆、调试、检测、配套运营管理系统的安装调试、成品保护、最终验收、交付相关资料、质量保修等直至移交给甲方或甲方指定单位。 5.资质等级:符合招标文件要求。 6.承包方式: 6.1 按照招标围专业承包,包工、包料、包安装、包质量、包工期、包安全、包验收等。 7.工期要求:预计年月份进场施工,具体进场时间以招标人书面通知为准。施工工期要求不超过前附表规定的工期要求。 8. 质量要求:合格。 9. 工程验收规:按国家现行建设工程质量验收规执行。 (三)壁挂式充电桩及管理系统技术要求 详见附件一:《壁挂式充电桩及管理系统技术要求》。

第三章合同格式(略) 第四章工程建设标准 供应商供应的设备(材料)应符合国家或行业、地方颁布的标准及规,包括但不限于: ◆B/T2423.1-2004电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 ◆GB/T2423.2-2004电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 ◆GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cub:恒定湿 热试验GB4203-2008外壳防护等级(IP代码) ◆GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验 成套设备 ◆GB7251.-2006低压成套开关设备和控制设备第3部分对非专业人员可进行入场 的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 ◆GB/T18487.1-2001电动车辆传导充电系统一般要求 ◆Q/GDW478-2010电动汽车充电设施建设技术规定 上述技术标准和规如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时,以国家、国际现行最新标准为准。 投标人所报产品除满足上述技术标准外,充电桩必须为获得产品型式认可的合格产品,或具备检测报告。

电缆桩规范

一、标志桩按材质分类: 1、玻璃钢标志桩 2、混凝土标志 桩 3、塑钢标志桩(pvc标志桩) 4、复合材料标志桩(smc标志桩) 二、标志桩应用范围: 标志桩规格:方形、圆形、三角形。 标志桩长度:1 m、1、5m。特殊规格可按用户要求定制。 标志桩适用于:燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。 三、标志桩材质特点介绍: 1)、玻璃钢标志桩产品特点: 1、玻璃钢复合材料标志桩就是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成、 2、玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境与场所的需要、 3、玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全、 4、玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能, 5、玻璃钢复合材料标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度与冲击韧性,, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性 6、玻璃钢复合材料标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗、可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益与经济效益、 7、玻璃钢复合材料标志桩完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标志桩的不足! 8、我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着力好;光泽高;丰满度好;硬度高;环保、能为复合标志桩表面提供长久的保护作用!

充电桩材料清单

必备材料: 序号名称品牌价格备注 1. 6 平方三芯电缆天津小猫11 元/米推荐购买:实测距离+5 米 2.25mm 镀锌管 5 元/米推荐让安装师傅带,告诉他们实测距离 3.2P/20A 空气开关加 正泰 漏电保护器加起来大概 100 元 4.单相电表正泰 附公司报价: 6 平方三芯电缆:19 元 / 米; 25mm 镀锌管 :8 元 / 米; 2P/20A 空气开关加漏电保护器: 90 元 / 套;单相电表:200 元 / 个 选备材料: 序号名称品牌价格备注 1)推荐尺寸(高*宽*进 深): 800*600*250mm; 2)要加一个底座支架,埋 到地里,支架高 600mm 左右; 1.配电箱订做带支架 3)配电箱可以订做的大一200~300点,充电柱的线要放在 里面的; 4)可以找做不锈钢护栏的 订做,会比较便宜,背 板加装木板,挂电表、 空开、充电桩用。 1)充电桩坏了可以做备用 电源,需要装在配电箱 里; A30 数字模块化插2)网上买邮费很贵,五金2.头(导轨式,德力西8 元左右店直接拿。 10~16A)3)有那种多用(可以插三 头也可以插两头插头 的)的最好,没有就拿 三头的。 附公司报价:电表箱(不带支架): 200 元 / 个;电表箱支架:500 左右。 人工费:

序号名称价格备注 1)走公司价格会很高; 2)跟小头头商量,不走公司,让他找人 1.路面开沟和恢复50 元/米做,砖面和柏油路都按50 元/ 米,土 地部分免费。 附:走公司价格:砖面开沟开槽:60 元 / 米;柏油路破除及混凝土恢复:200 元 / 米;超出30 米人工费: 25 元 / 米

玻璃钢标志桩规格及特点

玻璃钢标志桩规格及特点 标志桩按材质分类:玻璃钢材质标志桩、SMC复合材质标志桩、塑钢材质标志桩、水泥材质标志桩 标志桩应用范围: 1)用于电力、通信、燃气、自来水、施工建筑、交通维护、石油天然气、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。 2)用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。 标志桩规格: 标志桩(喷涂):规格为800*120*120,6mm—8mm壁厚;标志桩(凹刻):规格为800*120*120,6mm—8mm壁厚;标志桩(凹刻):规格为1000*120*120,6mm—8mm壁厚;标志桩(喷涂):规格为800*150*150,6mm—8mm壁厚;标志桩(凹刻):规格为800*150*150,6mm—8mm壁厚; 玻璃钢标志桩产品介绍:

1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成. 2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要. 3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全. 4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能, 5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性 6.玻璃钢复合材料标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.

电动汽车充电站及充电桩施工标准

苏州帕斯珀电子科技有限公司施工标准电动汽车充电站及充电桩施工标准 Standard for construction of electricvehiclecharging station and chargingpoint 2018 - 02- 02编制2018 - 02 - 实施苏州帕斯珀电子科技有限公司发布

目次 前言 1 范围 2 标准引用文件 3 名词术语 4 总则 5 充电站和充电桩的组成和功能 5.1 充电站的组成和功能 5.2 充电桩的组成和功能 5 充电站的规模和类型 5.1 充电站规模 5.2 充电站类型 5.3 充电机配置 5.4 公共充电站的设置 6 充电站选址和充电桩设置 6.1 充电站选址 6.2 充电桩设置 6.3 充电站布置 6.4 充电机和充电桩技术要求 7 负荷等级与供电电源 7.1 负荷及负荷等级 7.3 供电电源要求 8 充电站和充电桩配电系统 8.1 主要电气设备的选择 8.2 充电站配电系统 8.3 充电桩配电系统 8.4 配电线路及敷设 9 电能质量的要求 9.1 电压偏差要求 10 电气照明

.. . . 10.1 照度标准 10.2 照明光源 10.3 照明种类 11 防雷与接地 11.1 一般要求 11.2 接地要求 12 电气测量和计量 12.1 一般要求 12.2 表计的设置 13 充电站安全防护 13.1 消防及安全 13.2 噪音限值 13.3 标志标识 14 对其他专业的设计要求 14.1 土建专业 14.2 通风专业

.. . . 前言 为贯彻落实国家节能环保政策,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范电动汽车配套充电设施建设,特制定本标准。 本标准是由苏州帕斯珀电子科技有限公司制定。最终解释权归公司所有;

相关文档