文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照度计算书

照度计算书

照度计算书
照度计算书

照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第二版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间类别:活动室照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过11.00W/m2

房间名称:活动室

不规则房间周长: 76.30 m, 不规则房间面积: 128.92 m2, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

室形系数RI: 1.50

2.灯具参数:

型号: 飞利浦TLD36W/29 , 单灯具光源数:2个

灯具光通量: 2975lm, 灯具光源功率:64.00W

镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:9.00

3.其它参数:

利用系数: 0.63, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 11.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数计算结果:

建议灯具数: 12, 计算照度: 279.13LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 876.00W

实际功率密度: 6.79W/m2, 折算功率密度: 7.30W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:279.13LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:11.00W/m2, 实际功率密度:6.79W/m2

符合规范节能要求!

1.房间参数

房间类别:办公室,照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过9.00W/m2

房间名称:职工办公室

不规则房间周长: 52.80 m, 不规则房间面积: 144.26 m2, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

室形系数RI: 2.43

2.灯具参数:

型号: 飞利浦TLD36W/29 , 单灯具光源数:2个

灯具光通量: 2975lm, 灯具光源功率:64.00W

镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:9.00

3.其它参数:

利用系数: 0.68, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 9.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 13, 计算照度: 290.40LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 949.00W

实际功率密度: 6.58W/m2, 折算功率密度: 6.80W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:290.40LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00W/m2, 实际功率密度:6.58W/m2

符合规范节能要求!

1.房间参数

房间类别:一般件库, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过4.00W/m2

房间名称:管道层

房间长度L: 30.00 m, 房间宽度B: 27.80 m, 计算高度H: 3.50 m

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):80, 地面反射比(%):10

室形系数RI: 4.12

2.灯具参数:

型号: 飞利浦TLD36W/29 , 单灯具光源数:1个

灯具光通量: 2975lm, 灯具光源功率:32.00W

镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00

3.其它参数:

利用系数: 0.58, 维护系数: 0.80, 照度要求: 100.00LX, 功率密度要求: 4.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 55, 计算照度: 91.19LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 2035.00W

实际功率密度: 2.44W/m2, 折算功率密度: 2.68W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:91.19LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00W/m2, 实际功率密度:2.44W/m2

符合规范节能要求!

照度计算方法

利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例:

设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。 浅析照度计算的研究与探讨 照度计算是实现建筑光环境设计总体构想的重要手段。采用单位容量法计算,能较好平衡准确度与简便度,为照度计算的实际运用加大了可操作性。

照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 房间编号 1 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍 房间长度L: 8.20 m, 房间宽度B: 3.40 m, 计算高度H: 3.30 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10 室形系数RI:2.06 2.灯具参数: 型号:飞利浦TLD36W/54, 单灯具光源数:1个 灯具光通量:2500.00, 灯具光源功率:36.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 W 3.其它参数: 利用系数:0.52, 维护系数:0.8, 照度要求:100.00, 功率密度要求:7.00 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数:3 个, 计算照度:111.91 LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 123.00 W 实际功率密度:4.41 W/m2, 折算功率密度:3.94 W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:111.91 LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:7.00 W/m2, 实际功率密度:4.41 W/m2 符合规范节能要求! 房间编号 2 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍

光源照度计算

光照度lux 表面单位面积上受到的光通量1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为0.4 (室内)体育0.3 维护系数MF 一般取0.7-0.8 面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70*0.4*0.8/110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数

照度计算

照度计算方法利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例1:室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例: 设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在:

工具间照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间类别:普通办公室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过11.00W/m2 房间名称:工具间 房间长度L: 2.46 m, 房间宽度B: 1.86 m, 计算高度H: 3.00 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):60, 地面反射比(%):20 室形系数RI: 0.35 2.灯具参数: 型号: 飞利浦TLD18W/827 , 单灯具光源数:2个 灯具光通量: 1350lm, 灯具光源功率:32.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 3.其它参数: 利用系数: 0.79, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 11.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数: 1, 计算照度: 372.58LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 37.00W 实际功率密度: 8.08W/m2, 折算功率密度: 6.50W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:372.58LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:11.00W/m2, 实际功率密度:8.08W/m2 符合规范节能要求!

CAD照度计算计算书1

照度计算计算书 计算依据 灯具数量,照度值计算根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社) P221页公式(5-39)计算。 利用系数根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社)表4-1至4-62查询获得。计算结果 一房间编号:1 房间名称照相馆 1.1 房间条件 房间类型:矩形房间 房间面积:36平方米 房间高度:3米 工作面高度:0.8米 顶棚反射系数:70% 墙面反射系数:55% 1.2 灯具信息 灯具维护系数:0.75 灯具名称:嵌入式方型荧光灯 灯具型号:FAC22620PH 灯具效率:0.74 利用系数:0.594951 最大距高比A-A:1.38 最大距高比B-B:1.16 灯具镇流器使用0×0(W) 灯具使用光源: 光源生产厂家:松下 光源类型:荧光灯 光源型号:YZ32RN/e-Hf(三基色) 光源名称:T8 直管e-Hf高效荧光灯 光源数量:2 单个光源功率:45(W) 单个光源光通量:4700(lm)

1.3 照度要求 照度要求:300(lx) 功率密度要求:12(W/㎡) 1.4 计算过程 计算标准:依据《中华人民共和国国家标准建筑照明设计标准GB 50034-2004》P13;在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。 由Eav = N×φ×U×K / A 得N = (Eav×A) / (φ×U×K) Eav按90%计算最小灯具安装套数 N = (Eav×90%×A) / (φ×U×K) = (300×90%×36) / (9400×0.594951×0.75)=3套 1.5 校核结果 采用本灯具:3套行数:2 列数:2 边距比:0.5 灯具布置方向:水平 实际照度E = (N×φ×U×K) / A = (3×9400×0.594951×0.75) / 36 = 349.534(lx) E > 1.1Eav, ∴计算照度未达到平均照度要求 La-a > La-aMax ∴灯具布置不合理 计算功率密度:W=灯具数×(单个灯的镇流器功率+单个灯的光源容量)/面积 =3×(0×0+90)/36=7.5(W/㎡) 该建筑物: --商店建筑-- 一般商店营业厅 要求的功率密度X=12(W/㎡) 换算到照度标准值的功率密度X(实际)=14.0(W/㎡) W < X(实际) 满足功率密度要求。 二房间编号:2 房间名称会议室 2.1 房间条件 房间类型:矩形房间 房间面积:65平方米 房间高度:3.2米 工作面高度:0.8米 顶棚反射系数:70% 墙面反射系数:30% 2.2 灯具信息 灯具维护系数:0.75 灯具名称:环形嵌入式荧光灯具 灯具型号:MENLO C 155

照度计算书

照度计算 本计算书仅包括配电室、网络机房、值班室、办公室主要房间的照度计算。其它房间的照度计算参见此计算书。 一、计算依据 根据《照明设计手册》第P149页公式5-39。利用系数根据《照明设计手册》、《建筑灯具与装饰照明手册》以及《民用建筑电气设计手册》中的提供的相关资料查找。 二、配电室照度计算 1)、房间条件: 面积A= 21.42平方米 顶棚反射系数70 %,墙面反射系数70 % 工作面高度0.80 米,室空间比RCR=4.46 2)、灯具条件: 灯具Ⅰ名称:直管型双管荧光灯;灯具型号:甲方定。 光源类型:荧光灯;光源容量:~220V 2X36W;利用系数0.40; 光通量6600 LM;灯具安装高度2.8 米。 3)、照度要求: 照度要求Eav= 200 LX,灯具维护系数K= 0.8 4)、计算过程: 由Eav = NφUK / A 得N = (Eav A) / (φU K) = (200×21.42) / (6600×0.40×0.8) = 2 套

采用灯具Ⅰ2套. 实际照度E = (N φU K) / A = (2×6600×0.40×0.8)/ 21.42= 197.2LX 计算功率密度:W=灯具数量x(单个灯的光源容量+镇流器)/面积 W= (2x 80) /21.42 W= 7.47W/m2 6)、计算结果: 按配电室照度标准值为200LX,经计算结果为197.2lX,符合计算照度偏差±10%的规定,满足要求,计算功率密度为7.47W/m2,接近目标值 三、网络机房照度计算 1)、房间条件: 面积A=20.71 平方米 顶棚反射系数70 %,墙面反射系数70 % 工作面高度0.80 米,室空间比RCR= 4.42 2)、灯具条件: 灯具名称:直管型双管荧光灯;灯具型号:甲方定。 光源类型:荧光灯;光源容量:~220V 2x36W;利用系数0.40; 光通量6600 LM;灯具安装高度2.8 米。 3)、照度要求: 照度要求Eav= 200 LX,灯具维护系数K= 0.8 4)、计算过程: 由Eav = NφUK / A 得N = (Eav A) / (φU K) = (200×20.71) / (6600×0.40×0.8) = 2套

办公室用多少瓦灯

办公室用多少瓦灯 篇一:每平方米需要多少w 照度 每平方米需要多少w 照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n 表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W),Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯 5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/m2*1m2=55w n=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w

n=165/40=4.125≈5支 你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少w 了吗? 工厂照度要求为250-300 Lx “宴会场所”照度要求为300-700 Lx, “餐厅” 照度要求为150-300 Lx “餐厅”,照度要求为200 Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。2600平方米,大概要210个吧。2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了; 餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。 您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W左右。 3.基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够) Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M 照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积

照度计算公式

照度计算公式 E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 式中,E=工作面的维护平均照度(lx); Φ=灯初始光通量(lm) n= 每个灯具所含光源的数量 N=灯具数量 MF=设备维护系数 UF=设备利用系数 A=工作面的面积 一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。 MF=设备维护系数一般取之间。 UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取之间。 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 实例:一个100平方米的办公室,层高3米,工程方要求的照度是

500lx,要用我公司的3*36W T8灯盘,请问要用多少套用上面的公司计算,取MF(设备维护系数)为,UF(设备利用系数)为,假设要用3*36W T8灯盘X套, 公式E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 即:500=(3300×3×X××)/100 X= 约9套 照度计算方法 利用系数法计算平均照度 平均照度 (Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2: 体育馆照明:20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积

LED照度计算方法

LED平均照度计算方法 照度计算方法 利用系数法 此方法用于计算平均照度 = (光源光通量)×(CU)×(MF)÷照射区域面积 适用于室内,体育照明 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例 1: 室内照明,4×5米房间,使用 3×36W隔栅灯 9 套 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 法向照度标准计算 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x 分级。本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。体育运动场地照度标准值表2.2.9-1运动项目参考平面及其高度

照度标准值(lx)训练比赛低中高低中高篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武术地面0500750棒球、垒球地面---300500w50保龄球地面0300500举重地面100750击剑台面2500750柔道、中国摔交、国际摔交地面2500750拳击地面2015002000乒乓球台面37501000游泳、蹼泳、跳水、水球水面0500750花样游泳水面2500750冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面0500750围棋、中国象棋、国际象棋台面---5007501000桥牌桌面---100150200射击靶心靶心垂直面1射击房地面5010足球曲棍球观看距离120m地面---0m---2m---300500750 利用系数法(此方法用于计算平均照度)计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积平均照度:指于工作面上接受之入射光通量密度;光源总光通:点光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者(人能感觉出来的辐射通量)即称为光通量。 CU:利用系数,和下列因素有关: 1.灯具的照度分布 2.灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4.被包围区域中的反射光一般体育场地取0.3MF:维护系数,维护系数MF=(LLD)X(LDD)指某一地区于一段时间过后之照度和最初照度相较二者之比, LLD:灯管流明降落系数 LDD:灯具尘埃减能系数和下列因素有关:灯具使用条件清扫和

照度计算书

一层7~9轴餐厅 1、标准选择 根据《GB50034—2004》,照度标准值为 200 lx,功率密度值为13 W/m2 2、房间参数 房间照明墙面积(m2): 427、95 房间照明地面积(m2): 715、6 灯具计算高度h(m): 3、00 室形系数(RI): RI= 5、0÷(2、5×照明墙面积÷照明地面积) = 3、34 顶棚反射率: 76 墙面反射率:76 地面反射率: 〈%地面反射率〉 3、灯具参数 型号: ?简式荧光灯1YG2—1 维护系数:?0、70 距高比: ?1、60 4、光源: 型号:?TLD36W/830 数量: ?2 光源功率(W):?36 镇流器功率(W): 1 光通量(lm):6700 5、照度计算 利用系数:?0、8400 灯具数量N: N = (工作面上平均照度×工作面面积)÷(光源光通量×利用系数×灯具维护系数) = 37 6、校验 203、8 实际平均照度(lx): ? 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) 实际功率密度(W/m2):3、83 7、结论 计算照度大于等于标准照度,采用标准功率密度13(W/m2) 计算功率密度小于标准功率密度,通过! 十一层2~4轴会议室 1、标准选择 根据《GB50034-2004》,照度标准值为 300 lx,功率密度值为 11 W/m2 2、房间参数 房间照明墙面积(m2): 175、20 房间照明地面积(m2): 201、6 灯具计算高度h(m): 3、00 室形系数(RI): RI =5、0÷(2、5×照明墙面积÷照明地面积) = 2、30 顶棚反射率:76 墙面反射率: 76

照度计算方法有利用系数法和逐点计算法

照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在: 利用系数法: 1.对众多不同光照特性的控照器,仅仅靠顶棚空间比CCR中的hcc简单划分成两种形式是远远不够的。 2.现有顶棚有效光反射比ρcc曲线不能满足当代建筑丰富多彩的室内装饰材料,而且维护系数的分类较粗糙。 3.它假设了工作面上所有计算点的照度均相同,无法满足一些特殊场合照度的计算。 逐点计算法: 其计算结果仅为最小照度值,仅适用于大面积、高净空、维护结构反射比较低的室内空间。 在缺乏专门照明设计软件的条件下,以上方法很难做到高精确度。随着照明技术的发展、电子计算机的应用和建筑装饰的深入,照度计算已被人们广泛关注并为科学工作者所研究。从研究动向来看,照明计算主要向两个方面发展,其一是力求简单迅速,经常是将计算好的在各种可能条件下的结果编制成图表、曲线供设计人员查用,其二是力求准确。由于各种参数的不精确,计算结果有20%至-10%的误差是允许的。针对非研究场合及一般施工设计,真正实用的方法应该是简便易算且有较高准确度的,比较而言,现推荐一种单位容量法或称为简化版利用系数法。 二、单位容量计算法的概念及步骤 单位容量法适用于均匀的一般照明计算,它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率: W=P/S P-全部灯具安装功率,瓦; S-被照面积,米2

照度的计算公式

照度的计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

照度计算基本方法简介 照明计算是照明设计的重要内容,照度计算又是照明功能效果计算的重要组成部分。照度计算的目的是根据所需要的照度值,结合其它已知条件(如照明器型式及布置、房间各个面的反射条件及污染情况等)来决定灯泡的容量或灯的数量。 照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用 效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在: 利用系数法:1.对众多不同光照特性的控照器,仅仅靠顶棚空间比CCR中的hcc 简单划分成两种形式是远远不够的。 2.现有顶棚有效光反射比ρcc曲线不能满足当代建筑丰富多彩的室内装饰材料,而且维护系数的分类较粗糙。 3.它假设了工作面上所有计算点的照度均相同,无法满足一些特殊场合照度的计算。 逐点计算法:其计算结果仅为最小照度值,仅适用于大面积、高净空、维护结构反射比较低的室内空间。 在缺乏专门照明设计软件的条件下,以上方法很难做到高精确度。随着照明技术的发展、电子计算机的应用和建筑装饰的深入,照度计算已被人们广泛关注并为科学工作者所研究。从研究动向来看,照明计算主要向两个方面发展,其一是力求简单迅速,经常是将计算好的在各种可能条件下的结果编制成图表、曲线供设计人员查用,其二是力求准确。由于各种参数的不精确,计算结果有 20%至-1 0%的误差是允许的。针对非研究场合及一般施工设计,真正实用的方法应该是简便易算且有较高准确度的,比较而言,现推荐一种单位容量法或称为简化版利用系数法。 二、单位容量计算法的概念及步骤单位容量法适用于均匀的一般照明计算,它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率: W=P/S P-全部灯具安装功率,瓦; S-被照面积,米2

平均照度计算

平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU 可取0.6--0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU 取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。 3、是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 此方法用于计算平均照度(光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明利用系数(CU):一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例1:室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积= (2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度 1000Lux以上举例2:体育馆照明,20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套平均照度=光源总光通×CU×MF/ 面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上垂直照度1000Lux以上(视安装位置) 1)金属卤化物灯

灯光的照度计算

这个说法应该说不正确。他提出来的算法本来就是流明法(Lumen Method),所要算的也就是平均照度。不晓得为何说是―没有均匀度‖呢? 至于―照度=光通量除以被照面积‖确实是太笼统了,也不算正确(方向当然是对的),主要问题是没有把LLF(减光系数及利用系数)加进去。 基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够) Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M ^2 照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积 这里的CU是必须依据灯具的RCR(室形系数)资料来查的。不过太麻烦了点。 所以一般简算法是Lux = ((Total Lumen) x 0.5)/ M ^2最快。当然0.5可依不同的情形而增减,不过一般是减的多。 基本上流明法除了计算平均照度外,还可利用公式来求灯具数量,如好好的利用公式会让工作进行得快些也较保险些。希望有一天当客户问我用的灯过不够亮或我需要用几个灯才够,你只需让他灯30秒就利用一台计算机算出然后很自信的说没问题,绝对刚好。 其他还有可与公式配合的其他资料:

Lumen / W ---每一瓦多少流明 W / M^2---每平方米多少瓦 LIGHT61 手工的计算是很麻烦的,比如利用系数法计算,室空比\顶棚\等反射系数都是能够确定的基本准确,但如何准确归结到利用系数CU的选取,确实很辛苦的,厂家如果没有资料,只能靠经验了.但对理解照明计算的原理还是绝对必须的. 如果你买的是普通室内筒灯、吊灯、日光灯具,还是直接把你的产品样本送给设计院,不用研究照度了。如果是路灯,样本上没有配光曲线是不会有专业机构愿意用的。 当然是可以使用计算软件,但是如何知道计算出来的是正确的呢? 那还是要有基本的手算能力的。 Light61 手算太累,还是借助软件吧! 但其中的原理要是搞清楚还不是很容易的事,也不是一句两句就能说清楚的,建议倒书店找相关方面的书,自己慢慢研究吧!记得有几本书叫《电气照明》的可以看看! 点光源的计算相对来说比较容易的, 用平方反比定律和余弦定律来计算单点的照度。当然需要灯具的配光曲线作为原始的资料,当然还只是直接照度的计算,没有考虑到反射等因素 你的减光系数大概是维护系数,自己选取,根据环境清洁和灯具维护程度来考量

照度计算

每平方米需要多少w 照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n表示所需灯的数量(支); Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W); Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。 单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/㎡*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/㎡*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w)A表示地面面积(㎡) 即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/㎡*10㎡=55w n=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为 Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w n=165/40=4.125≈5支工厂照度要求为250-300 Lx; “宴会场所”照度要求为300-700 Lx; “餐厅”照度要求为150-300 Lx,“餐厅”,照度要求为200 Lx。 高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个;2600平方米,大概要210个。 家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是: 15-18平方米照明用灯光在60-80瓦; 30-40㎡在100-150瓦; 40-50㎡在220-280瓦; 60-70㎡在300-350瓦; 75-80㎡在400-450瓦;通常卫生间的照明2W/㎡; 餐厅和厨房4W/㎡;书房和客厅需8W/㎡; 在写字台和床头柜上的台灯可用15-60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

根据照明标准进行照度计算

根据照明标准进行照度计算,是建筑照明设计的步骤之一。常用的计算方法有逐点计算法和利用系数法。 逐点计算法可计算照明工作面上的水平照度、垂直照度、倾斜面照度、平均柱面照度、球面照度等。一般照明计算中常以水平照度作为衡量照明水平的标准。按照明光源的形状不同,有下列三种水平照度计算法。 ① 点光源。当照明光源的尺寸与被照物的距离相比可以忽略不计时,可视为点光源。它在计算点上形成的照度E(勒克斯),可用下列计算公式: 式中I为入射光线的光强(坎德拉);r为光源到计算点的距离(米);ɑ为入射角(入射光线同计算点所在被照平面法线的夹角)。 由于上述公式仅考虑了直射光,未考虑反射光,故增加一附加照度系数Kρ,以表征反射光对计算点上照度的贡献。在使用过程中,由于光源老化,灯具和室内表面逐渐被灰尘污染,室内照度便会下降。为了适当提高初始的照度,所以又增加表征此因素的的维护系数K。考虑上述因素后,点光源计算公式为: ② 线光源。当照明光源的尺寸与光源至计算点距离较近,且光源本身的长宽比相差很大时,可视为线光源。为了简化计算,常借助于一些计算图表,如线光源等照度曲线。图1为简式荧光灯等照度曲线,假设:光源光通为1000流明,K =1,计算点处于线光源的一端的情况下制定的,在计算中应考虑线光源与计算点的相对位置和实际使用灯的光通量与等照曲线的换算关系。位置不同,计算方法亦有差异。图2为线光源计算图例,图2a中P1点的照度E1,是按l2/h、d/h;l1/h、d/h值从图1中查出相应的照度e2、e1之差,即E1=e2-e1。图2b中P2点的照度E2,则是e2、e1之和,即E2=e2+e1。图2c中P3点的照度是由多个间断布置的光源的照度之和组成,各个灯管的照度则可按求E1的方式推算。实际照度值E′=FEKρ?K/1000,式中F为选用光源的光通量(流明),E为从图2查出并经上述计算而得的照度(勒克斯),Kρ?K分别为附加照度系数和维护系数。

照度计算书

照度计算书 说明:以下计算的利用系数见照明设计手册(第二版);维护系数见《建筑照明设计标准》(GB50034-2013 一、综合厂房一层照度计算 1、丙类仓库 1)丙类仓库参数:依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,丙类仓库照度要求值为100 lx 房间名称:中间仓库 房间尺寸:宽W:14m,长L:m,参考平面高度:地面,灯具计算高度H: 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=A/H*(W) 2)灯具参数: 灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 7800 lm, 灯具光源功率: 60 W 3)其它参数: 查利用系数表,,查维护系数表, 照度要求: 100 lx 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39 式进行计算 N=Eav 式中:Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算:灯具光源数:14,计算照度: Eav =ΦU14/lx 照明功率密度计算: 安装功率 = 灯具数× 总光源功率14*60=840W 实际LPD计算:LPD=ΣP/A=14*60/14*=2.3W/m2 式中:P-- 光源额定功率W, A -- 工作面面积m2 5)校验结果: 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范表5.5.1要求 实际计算平均照度: lx 表3要求:LPD现行标准为4/m2,实际计算LPD=2.3W/m2<4/m2 符合规范要求! 2、丙类车间照度计算

1)房间参数: 依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,丙类车间照度要求值为100 lx 房间名称:丙类车间 房间尺寸:宽:W:30m,长L:H高度:地面,灯具计算高度H:6.5 m 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)/ =(.5 2)灯具参数: 灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 7800 lm, 灯具光源功率: 60 W 3)其它参数: 查利用系数表:利用系数: 0.61,查维护系数表: 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39 式进行计算 N=Eav-57 式中:Φ--光通量lm, N --光源数量, U --利用系数, A --工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算:灯具光源数: 46,计算照度: Eav=ΦUKN/A=7800*0.5746/(-1110 lx 照明功率密度计算: 安装功率 = 灯具数× 总光源功率46*60=2760W 实际LPD计算:LPD=ΣP/A=46*60/(9*=W/m2 式中:P-- 光源额定功率W, A -- 工作面面积m2 6)校验结果: 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范 实际计算平均照度: lx 表3要求:LPD现行标准为4W/m2,实际功率密度为:W/m2< 4.0W/m2 符合规范要求! 3、甲类作业场所 1)房间参数: 依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.5.1中的相关要求,甲类作业场所照度要求值为100 lx 房间名称:甲类作业场所 房间尺寸:宽L:H灯具计算高度H:3m 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 3*(

灯光照度计算

照度计算方法利用系数法计算平均照度平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例1:室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上举例2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(10500 0×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上某办公室平均照度设计案例:设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。根据公式可求得:Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷(18.2米X 10.8米) = 11088 0.00 ÷196.56 m2 = 564.10Lux 备注:照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:*灯具的配光曲线*灯具的光输出比例*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等*室内指数大小 截光型灯具 full cut-off luminaire: 最大光强方向在0°~65°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为 10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。 半截光型灯具 semi-cut-off luminaire: 最大光强方向在0°~75°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为 50cd/100lm和100cd/1000lm的灯具。 非截光型灯具 non-cut-off luminaire: 其在90°角方向上的光强最大允许值为1000cd的灯具。 总而言之,主要就是出光束(而非散射光等)的角度区别。

相关文档