文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体灭火系统简介

气体灭火系统简介

气体灭火系统简介
气体灭火系统简介

灭火系统简介

●灭火特点

1)保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由

大气层中的氮气(N

2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO

2

)三种气体

以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。

2)保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时

不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。

3)保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时

温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。

●灭火机理

通过降低防护区内的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至

12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。

●适用范围

A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,如计算机房、控制室、变压器、油浸开关、电路断路器、泵和电动机等。

IG-541混合气体灭火系统可广泛应用于电子计算机房、广播通讯机房和电子设备密集等灭火场所,同时也可用于油类仓库以及图书

馆、文物档案库等场所。

●产品特点

本公司精心研制开发的ZI系列IG-541混合气体自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的检测,各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的QHSB06-2000《IG-541混合气体灭火系统》的标准要求。

●产品型式

本公司投放市场的IG-541混合气体自动灭火系统有单元独立系统和组合分配系统两种型式。

单元独立系统主要部件及管网示意图见图1。

组合分配系统主要部件及管网示意图见图2。

1.紧急启停按钮

2.放气指示灯

3.声报警器

4.光报警器

5.喷嘴

6.火灾探测器

7.电气控制线路

8.灭火剂输送管道

9.减压装置10.信号反馈装置11.启动管路12.集流管13.灭火剂管路单向阀14.安全泄压阀

15.压力软管16.灭火剂容器阀17.机械应急启动把手18.瓶组架19.灭火剂容器20.启动装置21.报警控制器22.灭火控制器

图1 单元独立系统示意图

1.紧急启停按钮

2.放气指示灯

3.声报警器

4.光报警器

5.喷嘴

6.火灾探测器

7.电气控制线路

8.灭火剂输送管道

9.减压装置10.选择阀

11.信号反馈装置12.启动管路13.集流管14.灭火剂管路单向阀

15.启动管路单向阀16.安全泄压阀17.压力软管18.灭火剂容器阀

19.机械应急启动把手20.瓶组架21.灭火剂容器22.启动装置23.报警控制器24.灭火控制器

图2 组合分配系统示意图

灭火系统动作程序图

图3 灭火系统动作控制程序图

灭火系统主要部件

容器

1.储存灭火剂容器

混合气体储存容器为高压无缝钢瓶,用于储存灭火剂IG-541混合气体。结构见图4。

技术参数:

型号:IZR-70

材料:30CrMo

工作压力:20MPa

钢瓶容积:70L、

钢瓶重量:85Kg

充装介质:IG-541混合气体

最大充装压力:15MPa(20℃)

高度:1570mm

直径:Φ267mm

图4 灭火剂容器

2.储存启动气体容器

启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2。结构见图5。

技术参数:

材料:45

工作压力:15MPa

试验压力:22.5MPa

充装介质:N2

最大充装压力:6MPa(20℃)

高度:700mm

直径:Φ114mm

图5 启动气体容器

容器阀

1.灭火剂容器阀

灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。

技术参数:

型号:IRF—12/15

工作压力:15MPa(20℃)

试验压力:24.75MPa

公称通径:12mm

手动开启力:≤150N

手动开启行程:≤5mm

气动开启力:≤1.0MPa

安全泄压装置动作压力:20.6±1.03MPa

检漏装置:IG-541专用压力表图6 灭火剂容器阀

2.启动气体容器阀

启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。

技术参数:

型号:ECF6/6

工作压力:6MPa(20℃)

试验压力:9.9MPa

公称通径:6mm

检漏装置:压力表

图7 启动气体容器阀

单向阀

1.灭火剂管路单向阀

灭火剂管路单向阀装于连接管(压力软管)与集流管之间,防止IG-541混合气体从集流管向灭火剂储存容器反流。结构见图8。

图8 灭火剂管路单向阀

技术参数:

型号:IDF-12/15

工作压力:15MPa(20℃)

试验压力:24.75MPa

公称通径:12mm

开启压力:0.1 MPa

2.启动管路单向阀

启动管路单向阀装于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门。结构见图9。

图9 启动管路单向阀

技术参数:

型号:IDF-6/6

工作压力:6MPa(20℃)

试验压力:9.9MPa

公称通径:6mm

开启压力:0.1 MPa

连接管(压力软管)

压力软管装于容器阀与灭火剂管路单向阀之间,用以缓冲灭火剂释放时的冲劲。结构见图10。

图10 连接管

技术参数:

型号:IYG-12/15

工作压力:15MPa(20℃)

试验压力:24.75MPa

公称通径:12mm

安全泄压阀

安全泄压阀装于灭火剂储存容器容器阀和集流管上,以防止灭火剂储存容器和灭火剂管道非正常受压时爆炸,安全阀为膜片式结构,安全可靠。结构见图11。

技术参数:

型号:IAF-4/20.6

爆破压力:20.6±1.03MPa

泄流口径:4mm

图11 安全泄压阀

选择阀

选择阀用于组合分配系统中,安装在减压装置的下游,控制IG-541灭火剂

流向火灾现场。结构见图12。

技术参数:

型号:IZF-25/15

公称工作压力:7MPa

强度试验压力:24.75MPa

手动开启力:≤150N

手动开启行程:≤300mm

气动开启力:≤1.0MPa

图12 选择阀

信号反馈装置(压力讯号器)

信号反馈装置安装在选择阀或相应的管道上,当灭火剂通过该管段时压力讯号器动作,将信号反馈给报警控制器。结构见图13。

技术参数:

型号:IYQ-10/15

工作压力:15MPa(20℃)

试验压力:24.75MPa

微动开关触点容量:DC24V,1A

图13 压力讯号器

集流管

集流管装于瓶组顶部,各灭火剂储存容器释放的IG-541混合气体由集流管集中后通过减压装置、选择阀(组合分配系统)或直接流向喷嘴喷洒。结构见图14。

图14 集流管

技术参数:

工作压力:15MPa(20℃)

试验压力:24.75MPa

安全泄压装置动作压力:20.6±1.03MPa

电磁阀

电磁阀安装于启动气体容器阀上,通过报警控制器提供的启动电流启动电磁阀打开容器阀,提供启动气流,以实现自动和远距离手动启动。电磁阀还具备机械启动功能,紧急时由人工打开与防护区对应的电磁阀即可实现IG-541灭火剂喷放灭火。结构见图15。

技术参数:

型号:MFZ1-4.5

额定电压(DC):24V

额定电流:1.5V

启动力:45N

启动行程:6mm

图15 电磁阀

压力表

1.灭火剂瓶组压力表

灭火剂瓶组压力表安装在灭火剂容器阀上,是灭火剂瓶组的检漏装置。结构见图16。

技术参数:

公称压力:15MPa(20℃)

最大工作压力: 30 MPa

最小工作压力: 0 MPa

图16 灭火剂瓶组压力表

2.启动气体瓶组压力表

启动气体瓶组压力表安装在启动气体瓶组上,是启动气体瓶组的检漏装置。结构见图17。

技术参数:

公称压力:6MPa(20℃)

最大工作压力:10 MPa

最小工作压力:0MPa

图17 启动气体瓶组压力表

全淹没喷嘴

全淹没喷嘴能向整个保护区均匀喷射。所有喷嘴均经过专门钻孔以适应特殊设计要求。

封闭高度大于等于0.5米的区域,每个喷嘴可覆盖30平方米以内。封闭高度小于0.5米的区域,每个喷嘴可覆盖20平方米以内。高度的最大限值为5米。

当保护区的尺寸大于以上一个喷嘴所能覆盖的区域时,必须将保护区从理论上划分成几个适当的子区。

喷嘴是用标准的黄铜制成。

结构见图18。

图18 全淹没喷嘴

减压装置

减压装置装于集流管与选择阀之间,流过减压装置后的IG-541混合气体最大压力为7MPa。

结构见图19。

图19 减压装置

电气灭火系统使用方法

●该系统安装竣工后,需经有关部门验收合格后方可投入使用。

●该系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。

一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自

动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动

控制。

●自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭

火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出

火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受

到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过

30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动

气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和容器阀释放灭火

剂,实施灭火。

●(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”

位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按

下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释

放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控

制。

●机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出

灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后

拨出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电

磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火

剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体

或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序

操作:第一、打开与保护区域相应的选择阀手柄;第二、按下容器

阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。

●当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火

系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,

即可停止灭火控制器灭火指令的发出。

灭火系统的检查和维护

●本系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确

保工作的可靠性,应由经过专门培训并经考试合格的专人负责定期

检查和维护。

●本系统应按规定建立完善的维护保养制度,制订操作规程。对本系

统的定期检查应做好记录,记录由检查人员签字后归档保存,检查

中发现的问题应及时处理。

●每月应对本系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定:(1)对储存容器、选择阀、灭火剂流动管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴等全部系统部件进行外观检查,

系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保

护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的铅封和安全标志

应完整。

(2)每个储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。

(3)启动瓶氮气的压力指示值应在5MPa以上。

●每年应对本系统进行两次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检查外,尚应符合下列规定:

(1)防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定。

(2)灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。

(3)压力软管,应无变形、裂纹及老化现象。

(4)各喷嘴孔口应无堵塞。

(5)灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象。

(6)对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

(7)用标准压力表检验储瓶内压力和检漏用压力表的准确性。

●本系统灭火使用后,应使下列各部件的零件复位,方可继续使用:(1)控制盘复位(详见电气使用说明书);

(2)电磁阀更换新膜片,恢复原工作状态;

(3)启动钢瓶重新充装启动气体,充装压力6MPa;

(4)将被释放过的选择阀复位;

(5)检查单向阀是否复位。

(6)使容器阀恢复原工作状态;

(7)按设计要求重新充装灭火剂;

(8)所有拆卸过的管路,必须安装正确,保证密封。

●检查、维护过程中发现的问题,如需协助解决,使用单位可电话或

电报通知我公司。

注意事项:

●本系统的安装场所应符合下列要求:

(1)环境温度为0〇C-50〇C,且干燥、通风良好;

(2)空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否

则必须予以保护,系统不得受到震动和冲击;

(3)储瓶间应设在人员易于接近,出入方便,且不得引起火灾的

房间内;

(4)瓶组架必须用地脚螺钉紧固。

●灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火情现场,

灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进

入现场。

●启动瓶、储瓶在运输过程中,应轻装轻卸,防止碰撞、卧置、倒置,

启动瓶、储瓶应避免接近热源。

●更换新的膜片必须由我公司供应,不得随意用未经试验的膜片代用。

●在日常维护、保养或进行周期检查时应严格按照操作程序,确保防

止灭火剂的误喷。

●拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观。

无关人员切勿乱摸乱动本系统的零部件,以免发生意

气体灭火系统分类和组成

安全管理编号:LX-FS-A41328 气体灭火系统分类和组成 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气体灭火系统分类和组成 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管 理操作指南 Prepared on 22 November 2020

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门口和报警控制器两个地方操作进行灭火 (1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。

3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S 延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。 5.设备储存常温应保持在0—30℃左右,每天由相关人员对整个系统进行日常检查(压力情况及管路线路连接情况),以确认系统的工作状态。设备管理人员应定期对系统进行维护。系统使用后应及时委托生产厂家或相关工程单位定期维护。 注:灭火系统喷放灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离现场,灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排除后,工作人员方可进入现场。

气体灭火系统简介

灭火系统简介 ●灭火特点 1)保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由 大气层中的氮气(N 2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO 2 )三种气体 以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。 2)保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时 不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。 3)保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时 温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。 ●灭火机理 通过降低防护区内的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至 12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,如计算机房、控制室、变压器、油浸开关、电路断路器、泵和电动机等。 IG-541混合气体灭火系统可广泛应用于电子计算机房、广播通讯机房和电子设备密集等灭火场所,同时也可用于油类仓库以及图书

馆、文物档案库等场所。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZI系列IG-541混合气体自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的检测,各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的QHSB06-2000《IG-541混合气体灭火系统》的标准要求。 ●产品型式 本公司投放市场的IG-541混合气体自动灭火系统有单元独立系统和组合分配系统两种型式。 单元独立系统主要部件及管网示意图见图1。 组合分配系统主要部件及管网示意图见图2。

2019消防必备知识点:气体灭火系统管道安装

2019消防必备知识点:气体灭火系统管道安装 气体灭火系统灭火剂平时以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,管网灭火系统灭火时通过管道将灭火介质输送至着火部位,以完成灭火动作。今天锅巴网小编为大家分享2019年消防必备知识点:气体灭火系统管道安装,一起来学习吧! 一、设置要求 1. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理应采用符合环保要求的方式。 2. 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。 3. 输送启动气体的管道,宜采用铜管。 4. 管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm 时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 5. 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 6. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀。 二、管道连接 1. 采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等现象;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理。 2. 采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹。 3. 已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 4. 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。 5. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。 6. 公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 三、管道强度和气密性 1. 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验, 并合格。 2. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍 七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置 将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。 七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统 1.概述: 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。 2.适用范围: 七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、

液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。 按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。 3.产品特点: 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L 五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式。管网起点计算压力:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力为0,全球温室效应潜能值很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01灭火系统、IG100灭火系统、IG55灭火系统、IG541灭火

几种常见气体灭火系统的比较分析示范文本

几种常见气体灭火系统的比较分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

几种常见气体灭火系统的比较分析示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范 围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体 灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用 的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽 (INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有 近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出 的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一 分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性能以 外,还要求具备良好的环保特性。评价一种气体灭火剂环

保特性的好坏,主要有三个指标,即该气体物质臭氧消耗潜能值(ODP),对全球温室效应的影响指标(GWP)及其在大气中存留的时间。 在上述三种气体灭火剂中,环保特性最好的首推烟烙尽气体,因为组成该种气体的主要成分来源于大气本身,其ODP值和GWP值都为零,当然也不存在气体在大气中存流时间问题。 七氟丙烷气体的ODP值也为零,但GWP值为2050(哈龙1301的GWP值为5800),在大气中的存留时间为30-40年,这说明七氟丙烷气体虽然对臭氧层无影响,但对全球温室效应的影响比较大。从环保特性上讲,它还算不上一种好的洁净气体灭火剂。 二氧化碳气体的ODP值同样为零,GWP值也不高(仅为1),但目前造成的全球温室效应,使气候变暖的最主要原因却是人类大量使用石油、煤炭等所产生的二氧化碳气

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统、热气溶胶灭火系统 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统就是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳就是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息与冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)与低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5、17MPa,低压系统应取2、07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀 造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温与制冷手段被控制在-18℃~-20℃ 之间。典型的低压储存装置就是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301与卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,就是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统就是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火 性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶与其她热气溶胶。

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应

的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。 3、无关人员切勿乱摸乱动本系统的零部件,以免发生意外。 四、七氟丙烷灭火系统动作程序图

管网式七氟丙烷气体灭火系统的使用维护方法

1.七氟丙烷气体灭火系统的详细介绍

1.6.灭火系统主要部件 1.6.1容器 1.储存灭火剂容器 混合气体储存容器为高压焊接钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图4。 技术参数: 型号:JP-70,JP-90 材料:16MnR 公称工作压力:5.0MPa 钢瓶容积:70L,90L 钢瓶重量:71.6kg,83.6kg 充装介质:七氟丙烷 最大充装压力:2.5MPa(20℃) 4.2MPa(20℃) 高度:930mm,1135mm 直径:Φ362mm 图4 灭火剂容器 2.储存启动气体容器 启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2。结构见图5。 技术参数: 材料:45 工作压力:15MPa 试验压力:22.5MPa 充装介质:N2 最大充装压力:6MPa(20℃) 高度:200mm 直径:Φ81mm 图5 启动气体容器 1.6.2容器阀

1. 灭火剂容器阀 灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。 技术参数: 型号:HRF32/2.5,HRF32/4.2 工作压力:2.5 MPa ,4.2MPa(20℃) 强度试验压力:5.1 MPa ,7.95MPa 公称通径:32mm 手动开启力:≤150N 手动开启行程:≤300mm 气动开启力:≤1.0MPa 安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa 6.63±0.33MPa 检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器 图6 灭火剂容器阀 2. 启动气体容器阀 启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。 技术参数: 型号:ECF6/6 工作压力:6MPa (20℃) 强度试验压力:9.9MPa 公称通径:6mm 检漏装置:压力显示器 图7 启动气体容器阀 1.6.3单向阀 1. 灭火剂管路单向阀

七氟丙烷气体灭火系统使用方法(新版)

七氟丙烷气体灭火系统使用方 法(新版) By learning safety knowledge, we can have a deeper understanding of the importance of safety knowledge in daily life. Safety is closely related to life and life. ( 安全常识) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

七氟丙烷气体灭火系统使用方法(新版) 该装置的启动方式为自动控制和手动控制两种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。 自动控制:将控制盘上的控制方式选择键拨到自动‘自动’位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出报警信号,控制盘接收到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开电磁阀释放气瓶气体,气瓶气体通过启动管路打开灭火剂容器阀释放灭火剂,实施灭火。 (电气)手动控制:将控制盘上控制方式选择键拨发到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制盘上的启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电

气)手动控制。 发出火情报警,在延时时间内却发现情况变化不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制盘上的紧急停止按钮,即可停止控制器灭火指令的发出。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

气体灭火系统管道安装知识点

气体灭火系统管道安装知识点 气体灭火系统灭火剂平时以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,管网灭火系统灭火时通过管道将灭火介质输送至着火部位,以完成灭火动作。今天我们分享气体灭火系统中管道安装的相关要求。 一、设置要求 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理应采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 5、系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 6、灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀。

二、管道连接 1、采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等现象;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理。 2、采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹。 3、已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 4、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。 5、管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。 6、公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 三、管道强度和气密性

气体灭火系统分类和组成

编号:SY-AQ-01433 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 气体灭火系统分类和组成Classification and composition of gas fire extinguishing system

气体灭火系统分类和组成 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。

气体灭火系统操作手册

气体灭火系统操作手册 一、概述 随着卤代烷(哈龙)灭火系统的逐步淘汰,各种洁净气体灭火剂相继涌现,其中七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体灭火系统是综合性能比较优秀的几种。 七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体均为符合关于保护臭氧层的《维也纳公约》《蒙特利尔议定书〈修正案〉》的优秀哈龙替代品,他们是洁净(现场不留残留物)、无腐蚀性的气体,对环境无害,主要特点是灭火效率高(能在数秒钟内扑灭各种初起火灾)、不导电、无残留、对贵重设备及物品无损害、灭火于无形之中。 二、系统工作原理及控制方式 七氟丙烷、二氧化碳与IG541混合气体灭火系统均属自动灭火系统产品,需与火灾自动报警系统和灭火控制系统结合使用;该三系统均可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配系统与单元独立系统,即当一个建筑物内存在多个需要保护的区域时,可以将几个保护区组合起来,共同设立一套储存装置,这样通过管网联接建立起来的系统,就称为组合分配灭火系统,俗称有管网系统;相对而言,每个保护区单设一套储存装置的就称单元独立灭火系统,此系统对保护区为孤立的封闭空间时较为适宜。 自火灾发生、发现至灭火完成,全过程如图1所示。 气体自动灭火系统包含了两种控制方式: 1、自动控制方式 将灭火控制盘的控制方式设置为“自动”。保护区有火灾发生时,火灾自动报警系统的探头(烟感、温感)探测到火情信息由火灾自动报警系统甄别后发出“联动指令”启动相关设备及下达灭火指令,从而按下列程序工作:完成“联动设备”的启动(如停电、停止通风及关闭门窗等)、延时30S后启动电磁阀、继而打开N2启动瓶容器阀—分区选择阀—各灭火药剂储瓶容器阀—释放灭火药剂

气体灭火系统简介

气体灭火系统简介 第一节基本术语 1. 全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 2. 局部应用灭火系统 向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。 3. 防护区 能满足全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。 4. 组合分配系统 用一套灭火剂储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 5. 灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。 6. 设计浓度 由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。 13. 高压二氧化碳灭火系统 指在5.7MPa、20℃的条件下储存,随着温度的上升而压力急剧上升(当温度上升到49℃,压力达到15MPa)随温度下降,压力急剧下降(下降到0℃时,压力在4MPa左右)。充装率在百分之六十至六十五之间的灭火系统。 14. 低压二氧化碳灭火系统 指在2.0±0.2MPa、-18℃的条件下储存,装量系数在百分之九十至九十五之间的灭火系统。 19. GWP值 GWP值是指温室效应潜能值,以CO2历年值为基准。 20. ALT值 ALT值是指在大气中存活寿命,潜在危险指标。 21. ODP值 ODP值是指臭氧消耗潜能值,以CFC11为基准。 22. NOAEL值 NOAEL值是指未观察到不良反应的浓度。 第二节气体灭火系统概述 气体灭火系统最早出现于19世纪,美国将高压二氧化碳用于灭火,20世纪处,美国开发成功了卤代烷灭火系统。气体灭火系统在世界各国得到广泛的应用。气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。 第三章二氧化碳灭火系统 第一节概述 一、二氧化碳的基本特性 二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。不会与其它气体发生化学反应。

气体灭火系统分类和组成

编号:SM-ZD-13822 气体灭火系统分类和组成Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体灭火系统分类和组成 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

气体灭火系统原理程序方框图.doc1111

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 三、灭火系统工作原理 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组上启动阀的手动保险夹片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 4、当发出火灾警报:在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或火灾自动报警气体灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。 四、检查和保养 1、本装置是一种新型的高效灭火装置,自动化程度高,密封性能要求很严格,因此必须建立相应的维护保养制度,并有专人负责进行经常性维护、检查,以保持良好工作状态。 2、检查维护人员,必须熟悉本装置的性能参数,动作程序,以及各阀件的结构原理,拆装工艺,需要时,可来厂学习和培训。 3、在使用时至少每一个月检查启动钢瓶一次,若发现启动钢瓶的充装氮气压力指示值低于额定值的90%或压力表指针降至红区时,应予重新充装。每次检查应做好记录以备查。

几种常见气体灭火系统的比较分析标准范本

解决方案编号:LX-FS-A50808 几种常见气体灭火系统的比较分析 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

几种常见气体灭火系统的比较分析 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽(INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性

气体灭火系统分类和组成

——方案计划参考范本——气体灭火系统分类和组成 ______年______月______日 ____________________部门

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放 装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降 低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体 灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。 二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭 火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃ 低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压 力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的 充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨 胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被 控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个 密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制 冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于 卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与 卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭 火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧 化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭 火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化 学反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶 胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶和其他热气溶胶。 (二)按系统的结构特点分类 1.无管网灭火系统 无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷 放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称 预制灭火系统。该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装 置两种类型,其适应于较小的、无特殊要求的防护区。 图3-6-1 柜式气体灭火装置

相关文档
相关文档 最新文档