文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底
钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底

工程名称:商南县东域丽柏二期工程

交底日期年月日

生产班组名称:钢筋工班

分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架

一、施工准备:

1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。

2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。

3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。

二、钢筋调直及加工:

1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。

2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。

3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

三、钢筋的连接:

钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。

柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。

框架梁、连梁:

框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接;

当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。

楼板:

上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

时,在较长一跨连接;

下部钢筋在梁内锚固,板的底部钢筋伸入支座长度应≧5d,且应深入到支座中心线。

16G101-1图集要求。

(一)电渣压力焊连接:

1、工艺流程

(1)施工流程:检查设备、电源→钢筋端部检查→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐→施焊、做试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查→

(2)电渣压力焊的施焊过程

闭合电路→引焊→电弧过程→电渣过程→挤压断电

2、操作工艺

(1)检查设备、电源,确保始终处于正常状态,严禁超负荷工作。(2)钢筋安装前,应将钢筋焊接部位和电极钳口接触(150mm区段内)位置的锈斑、油污、杂物等清除干净。钢筋端部若有弯折,扭曲,应与矫正或切除,但不得锤击矫正。

(3)不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择焊接参数,焊接通电时间延长约10%

(4)安装焊接夹具和钢筋

1)夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5mm~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。2)上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊

接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。注意钢筋应棱对棱,同时要考虑顶层钢筋拐尺的方向也要满足要求。

3)钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

4)不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上。

(5)安放引弧用的铁丝网。安放焊剂罐,填装焊剂。

(6)试焊、做试件、确定焊接参数

在正式进行钢筋焊接前,必须按选择的焊接参数进行试焊并做试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后方可正式焊接。

(7)施焊操作要点

1)闭合电路、引弧:通过操作杆或操作盒上的开关,先后连通焊机的焊接电流回路盒和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。引弧过程力求可靠,引弧后应控制焊接电压值为40~50V。2)电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使其达到全部焊接时间的3/4,其间焊剂不断融化而形成必要深度的渣池。

3)电焊过程:随着逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使其为全部过程的1/4,使钢筋全断面加速融化。

4)挤压断电:电渣过程结束,迅速送上钢筋,使其断面与下钢筋断面相互接触,趁热排出熔渣和焊化金属,同时切断电源。

5)接头焊毕应停歇20~30秒后(冬季寒冷天气停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。以免接头歪斜或接合不良。

(8)质量检查

在钢筋电渣压力焊焊接生产中,焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝约为1.1倍钢筋直径的长度范围内部分应切除。

(二)钢筋直螺纹机械连接

1、工艺流程

钢筋下料→钢筋套丝→接头工艺检查→钢筋连接→质量检查

2、操作工艺

(1)钢筋下料:钢筋应先调直后下料,应用切割机下料,要求钢筋端面与钢筋轴线垂直,断头不得弯曲,不得出现马蹄形。

(2)钢筋套丝

1)套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液,不得用机油润滑。

2)钢筋丝头的牙形、螺距必须与连接套的牙形、螺距吻合,有效丝扣内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2。

3)检查合格的丝头,应立即将其一端拧上塑料保护帽,另一端拧上连接套,并按规格分类堆放整齐待用。

4)经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于10个,如有一个丝头不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重新加工,经再次检验合格后方可使用。

(3)接头工艺试验

钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批钢筋接头进行工艺检

验,工艺检验应符合下列要求:

1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。

2)对接头试件的钢筋母材应进行抗拉试验。

3)三根接头试件的抗拉强度均应满足现行国家标准《钢筋机械连接通用技术规程》的规定。

(4)钢筋连接

1)连接套规格必须与钢筋规格一致。

2)连接之前应检查钢筋螺纹是否完好无损,螺纹丝头如发现杂物或锈蚀应用钢丝刷清除。

3)活连接型接头连接:先对两端钢筋向连接套方向加力,使连接套与两端丝头挂上扣,然后用力矩扳手旋转连接套,并拧紧到位;对于标准型和异径型接头连接:首先用力矩扳手将连接套与一端的钢筋拧到位,然后再将另一端的钢筋拧到位。在水平钢筋连接时一定要将钢筋托平对正后,再用力矩扳手拧紧。

4)被连接的两钢筋端面应处于连接套的中间位置,偏差不应大于一个螺距,并用力矩扳手拧紧,使钢筋端面顶紧。

5)每连接完一个接头必须立即用油漆作上标记,防止漏拧。

(5)质量检查

外观质量检查:在钢筋连接生产过程中,操作人员应对所有接头逐个检查,然后由质检员随机抽取同规格接头数量的10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套规格一致,外露丝扣不得超过1个完整扣。如发现外露丝扣超过一个完整扣时,应重拧或查找原因及时消除,并用力

矩扳手抽检接头拧紧程度,若有不合格应全数进行检查。

四、钢筋绑扎:

1、柱(暗柱)钢筋绑扎:

1)作业条件

a.轴线、柱边线已弹好并经过预检验收。

b.混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。

2)绑扎顺序

钢筋竖焊→划箍筋间距→套箍筋→绑柱子箍筋

(1)根据图纸要求,计算好每根柱子箍筋数量,先将箍筋套在上层伸出的搭接钢筋上,然后立柱子主筋。

(2)框架柱各层柱底的纵向钢筋接头用电渣压力焊连接。钢筋接头的位置按50%错开。

(3)在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔尺量标识箍筋间距,注意箍筋加密范围。

(4)将已套好的箍筋往上移动。由上往下采用“十字扣”绑扎。

(5)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,箍筋应错开弯钩与主筋鸳鸯绑扎牢固。

(6)柱上、下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋的间距均应符合设计和规范要求。

(7)柱筋保护层塑料卡子应卡在柱筋外皮上,间距一般为800mm左右,“L”、“ T”形柱应保证柱阴角200mm范围有保护层塑料卡,防止阴角钢筋贴模,以保证主筋保护层厚度尺寸正确。

(8)当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋弯折时的位置、尺寸要符合设计要求。柱模上加设上、下柱筋定位器,保证柱筋位置。

(9)柱筋在浇筑混凝土前应拉通线校正找直,固定其与模板的相对位置。

2、墙体钢筋绑扎(作业条件同柱筋)。

(1)根据已弹好的墙内外边线,对保护层偏大或偏小的钢筋按1:6打弯对钢筋进行校正;校正甩槎竖向筋时,第一根竖向筋要求距两侧暗柱边距离为50mm,中间钢

筋间距按图纸设计要求从中间向两边排列,排至第二根竖向筋时,如钢筋间距不符合图纸要求,允许对其进行调整。

(2)墙体钢筋绑扎时先立2~4 根竖筋,与底板插筋搭接绑扎,画好水平筋的分档标志,在下部及齐胸处绑扎两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑扎其余横筋。

(3)竖筋搭接部位及搭接长度均要符合设计、规范要求。

(4)墙体钢筋双排钢筋之间应绑拉钩筋,拉钩筋间距按设计间距呈梅花型布置,拉钩钢筋必须与墙体纵横向钢筋交叉点勾挂绑扎,钢筋外皮套上保护层塑料卡@ 800mm。

(5)墙体与框架柱连接处墙体水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。

(6)墙体第一道水平钢筋应距已浇注砼面上50 mm,往上水平钢筋按设计间距划点绑扎,水平钢筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计抗震要求。

(7)合模后,对伸出结构板的竖向钢筋应进行拉线调整,并在板面以上加设三道钢筋绑扎定位,在搭接处绑两道横筋定位,浇筑混凝土时专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置准确。

3、梁钢筋绑扎:

绑扎顺序:(支梁底模)→绑梁筋→(支梁侧模、支板底模)→板下铁→(水电预留线管)→板上铁

(1)在模板侧帮上画箍筋间距后摆放箍筋。

(2)穿梁的上、下部纵向受力钢筋,先绑上部纵筋,再绑下部纵筋。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

(3)在主、次梁受力筋下均加保护层塑料卡,保证保护层的厚度。

(4)受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应满足不小于钢筋直径及砼石子最大粒径20要求。

(5)梁端箍筋加密区范围应按设计及03G101图集要求。

(6)根据设计要求,次梁上下主筋应置于主梁上下主筋之上;纵向框架梁的上部主筋应置于横向框架梁上部主筋之上;当两者梁高相同时纵向框架梁的下部主筋应置于横向框架梁下部主筋之上;当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋应置于柱或墙竖向纵筋之内。

(7) 框架梁箍筋开口朝上、悬挑梁箍筋开口向下且沿受力钢筋方向相互错开,第一道起步箍筋距柱边50mm。

(8) 框架梁的下部钢筋应尽量不留设接头,如确需连接时应在距支座

1/3跨度范围内,上部钢筋连接在跨中1/3跨度范围内,同一连接区段内接头位置50%错开35倍钢筋直径且不小于500mm,在一跨内,同一根纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

(9)根据设计及03G101图集要求,梁腹高(即梁底至板底高度)大于450mm时设置梁侧腰筋及拉钩钢筋,拉钩应勾挂绑扎在腰筋与箍筋交叉点。

(10) 梁筋绑扎完成后,在梁底主筋位置处垫大理石垫块,垫块沿梁宽度方向为两个,纵向间距为600mm,梁侧应采用保护层塑料卡支垫保护层。

4、楼板钢筋绑扎

(1)板受力钢筋采用搭接,搭接长度按标准图集要求进行施工,在搭接区段内接头允许百分率受拉区<25%,受压区<50%,接头位置上部钢筋在跨中1/3 跨度范围内,下部钢筋在支座。

(2) 板底模验收合格后,开始进行板筋绑扎。在模板上弹出板下层筋分格线,先铺主筋再铺分布筋并垫塑料垫块,垫块垫在纵横底筋,垫块间距800mm梅花形垫放,待水电预留线管安装验收完毕后,最后绑扎上层筋或支座负筋及分布筋、抗裂筋。

(3) 绑扎板筋时,用八字扣,板边两行钢筋相交点均需满扎,当板筋为双层双向钢筋时为确保上部钢筋的位置,在两层钢筋间加设Φ12钢筋马镫@600mm,钢筋马镫应垫在上下层钢筋交叉点之间并用扎丝绑牢,不得直接垫在板底模板之上。

(4)板中受力钢筋:从距墙或梁边5cm开始配置;板筋进入梁中间或

梁边支座锚固时,均伸至梁边-25mm,板钢筋上层弯钩朝下,下层弯钩朝上,板筋平直部分长度为板厚扣除保护层厚度。

(5)板的下部钢筋在距支座1/3跨度范围内接长,上部钢筋在跨中1/3跨度范围内接长。在同一连接区段内,接头位置50%错开35倍钢筋直径且不小于500mm;当采用绑扎搭接时,在同一连接区段内,接头位置50%错开1.3倍的搭接长度。

(6)在后浇施工缝处,梁筋、板筋用钢管架支撑,以保持梁板钢筋成水平,不耷拉或不往上翘起。

(7)顶板钢筋绑扎全部完成后安装固定好保护层垫块,上下层钢筋之间的铁马凳和施工缝封挡完毕,经自检合格后,并将现场多余钢筋、其他材料和模板内的垃圾清理干净后方可报监理隐检。

五、钢筋的定位控制措施

钢筋原始位置的正确才能保证钢筋在施工中的正确位置,要保证钢筋原始位置的正确应做到以下两点:

(1)钢筋绑扎前的准备工作

从放线开始检查,对梁、柱、板交叉部位放样,对于交叉部位先保证柱主筋位置,然后再安排梁筋位置,相应的箍筋做一定的调整,才能保证钢筋原始位置的准确。

(2)在每层楼板混凝土浇筑完的工作

在每层楼板混凝土浇筑完后,根据弹出的柱或墙的轴线、外边线、模板线,根据弹线位置检查钢筋的位置,对所有不到位的钢筋按1:6调整到正确位置,才允许下一步的钢筋绑扎。

六、成品保护

1、堆放要求

1)原材、成型钢筋应按地下(或地上)施工阶段平面布置图按指定地点摆放,堆放场地用C20混凝土硬化并用垫木(高度200mm)垫高并按一头码放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。为了方便对成型钢筋检查及方便清料,原材及成品钢筋堆放场地须设有明显标识牌,钢筋原材标识牌上应注明钢筋进场时间、钢筋规格、长度、产地、受检状态、检验人等;成品钢筋标识牌上应注明钢筋规格、钢筋简图、使用部位、受检状态、加工制作人及检验人等。

2)往楼层吊运钢筋存放时,应清理好存放点,以免变形,且楼层上钢筋不能集中堆放,以免荷载过大造成楼板结构开裂。

2、绑扎时钢筋保护

1)绑扎墙柱筋时应事先在侧面搭临时架子,上铺脚手板。钢筋绑扎人员不准蹬踩钢筋。

2)底板、楼板上层钢筋绑扎时,应铺设跳板进行绑扎。楼板的弯起钢筋、负弯距钢筋绑扎好后不准在上面踩踏行走。砼浇筑时另铺凳子及跳板。

3、水电盒安装时钢筋保护

严禁随意割断、点焊及移动钢筋。当预埋套管及洞口模必须切断钢筋时,对于直径≥300mm的洞口按图纸设计要求设置加强钢筋。

4、楼板混凝土浇筑时钢筋保护

浇筑楼板混凝土时,要求设置足够护筋人员,对于钢筋偏位应及时较正,特别是对楼板负弯矩钢筋(即楼板上层钢筋)及空调悬挑板上部钢筋位置及时复位,不得沉于板底,对甩茬钢筋沾染泥浆应及时清理干净。

七、钢筋施工常见质量通病及防治办法:

1、钢筋间距不均匀:进行钢筋绑扎时必须分尺划线,柱、墙、梁筋绑扎至少应在两角主筋上根据设计及图集要求间距进行划点,绑扎时柱墙箍筋水平方向应与竖向主筋、梁箍应与梁纵向主筋保持垂直对点绑扎。板筋须从四边梁墙支座边量尺5cm划线后,根据两线中间距离结合设计间距要求均匀分尺,在底模板上划点后绑扎。

2、梁柱箍筋与主筋不上角绑扎:首先应保证箍筋加工尺寸准确,注意在进行箍筋弯起时应根据钢筋直径选择不同弯钢机桩芯轴承,以及控制箍筋135°角度。在进行箍筋绑扎时应两人用力蹬拉对扎。

3、梁柱节点部位钢筋贴模:在梁柱节点部位钢筋保护卡加密,并可采用短节钢筋段硬垫箍筋。

4、楼板负弯矩钢筋及悬挑板上部钢筋位置下沉:支垫钢筋马凳,特别是支座处。砼浇筑时,护筋钢筋工对踩踏钢筋必须及时向上提起至正确位置。

5、钢筋马凳直接安放在模板之上,且不绑扎固定:控制上下层钢筋网片间距的钢筋马凳不得直接垫在模板之上,应支垫在底层钢筋网片之上(注意控制马凳加工高度),并用扎丝将马凳与上层网片钢筋绑扎固定。

6、结构梁上部二排或三排钢筋位置不准确,或位置下沉、或与一排钢筋紧贴:在保证上排主筋登角绑扎到位的前提下,二排(或三排)钢筋与上排钢筋之间的净距应控制在2.5cm~3cm范围内,可在两排钢筋之间绑扎一根Ф25的短钢筋棍进行控制。

7、梁中部钢筋下沉,板上部负弯距筋在梁边支座处不绑扎固定:对梁底钢筋可采用大理石垫块进行保护层支垫,且间距不得过大(一般600mm左右),保证梁筋绑扎后不出现中间下挠现象;对所有楼板上层负弯矩钢筋在中间或边支座处均须用扎丝绑扎固定,防止钢筋翘头或位置歪斜。

八、质量检验标准:

(一)主控项目

1、钢筋、焊条的品种和性能,以及接头使用的型钢必须符合设计要求和有关标准的规定。

2、钢筋带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。

3、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计、图集及施工验收规范要求。

(二)一般项目

1、钢筋网片和骨架绑扎缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。

2、钢筋弯勾朝向正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,其中每个接头的搭接长度不得小于规定值。

3、钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:1)四周焊包凸出钢筋表面高度不得小于4mm。

2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。

3)接头处的弯折角度不大于3度。

4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

4、钢筋直螺纹套筒采用专用塞规检验,钢筋应与套筒规格相匹配,接头丝扣无完整丝扣外露。

5、允许偏差及检查方法:

项次项目结构优质标准允许偏差(mm)检查方法

1 钢筋骨架宽、高±4 尺量

长±8

2 受力主筋间距±8 尺量

排距±4

弯起点位置±15

3 箍筋、横向筋焊接网片间距±10 尺量

连续5个间距

网格尺寸±10

4 保护层厚度基础±8 尺量

柱、梁±3

墙、板±3

5 钢筋电弧焊连接焊缝宽度≥0.7d +0.1d/0 量规或尺量

厚度≥0.3d +0.2d/0

长度+5、0

6 电渣压力焊焊包凸出钢筋表面≥3 尺量

7 梁板受力钢筋搭接锚固长度入支座、节点搭接+10、-5 尺量

入支座、节点锚固±5

九、安全:

1、在高处、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架,必须搭设脚手架或操作平台,临边应搭设防护栏杆。

2、柱和墙体钢筋绑扎时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

3、绑扎边梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应站在脚手架或操作平台上作业。无脚手架时必须搭设水平安全网。

4、钢筋吊运时,下方严禁站人,必须待钢筋落至楼地面1m以内方准靠近,就位支垫好后,方可摘钩。

5、绑扎和安装钢筋不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架或模板上。

6、工人应持证上岗,无证工人须经过培训合格后方可从事施工作业。

7、在进行钢筋加工时,必须遵循机械操作规程对机械正确使用,防止机械伤人事故的发生。

8、机械设备搭线接电必须由项目部专业电工进行,班组工人不得擅自搭接。

9、电焊工必须经专业培训并持上岗证,电焊操作时应穿绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全保护用品,焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用绝缘胶布包严。

10、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架及结构钢筋作回路地线,焊把线应无破损,绝缘良好。

交底人(签字)接受交底人(签字)

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

钢筋网片技术交底

中铁二十局集团有限公司沪昆铁路客运专线TJ2 技术交底 工程名称钢筋网片施工技术交底交底地点 交底组织单位隧道队交底负责人 施工单位接收负责人 1.适用范围 适用于隧道队野火芽隧道Ⅳ级围岩初支的施工。 2、技术要求 ⑴所有钢筋网加工均在钢筋加工棚内统一加工。 ⑵钢筋纵横向采用点焊联结,不得烧伤钢筋,钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。 ⑶钢筋网的网格间距尺寸允许偏差为±10mm,网格搭接长度应为1~2个网孔,允许偏差为±50mm。 ⑷钢筋网采用Φ6钢筋,网格尺寸为20cm×20cm。 3、施工程序 施工程序为:施工准备→钢筋调直→确定工艺→钢筋下料→钢筋网制作→挂钢筋网→复喷至设计厚度→检验验收 4、钢筋网片加工 ⑴钢筋网片采用Ⅰ级φ6钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网格尺寸为20cm×20cm,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定,一般为1.2m×1.5m。 ⑵成品的存放。制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上,并做到下垫上盖,钢筋原材和成品钢筋下垫高度不小于30cm,存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。 ⑶挂网。按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋网片随初喷面的起伏铺设,绑扎固定于先期施工的系统锚杆或纵向连接钢筋之上,再把钢筋网片之间焊接,网片搭接长度为1~2个网格。 5、施工控制要点 ⑴钢筋网格尺寸应符合设计要求。 ⑵铺设钢筋网按照以下要求执行: ①钢筋网在掌子面初喷混凝土以后铺挂,且保护混凝土层厚度不得小于2cm。 ②钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于3cm,与锚杆或其它固定装置连接牢固。

钢筋工程施工技术交底样本

钢筋工程施工技术交底 一、现浇框架钢筋制作与绑扎 现浇框架结构一般由基础、柱、剪力墙、主梁、楼板、屋盖等基本构件组成。其钢制作与筋绑扎特点是: 高度大, 占地面积相对较小, 钢筋绑扎数量大, 类型多, 操作面小, 安装复杂等。(一)、材料要求 1.钢筋: 应有出厂质量证明和检验报告单, 并按有关规定分批抽取试样作机械性能试验, 合格后方可使用。 2.冷拉钢筋: 表面不得有裂纹和局部缩颈, 冷弯后不得有裂纹、断裂或起层等现象, 机械性能应符合设计和规范的要求。 3.绑扎用铁丝: 采用20-22 号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝, 铁丝不应有锈蚀和过硬情况。4?其它:水泥砂浆垫块,50mm见方,厚等于保护层,或塑料卡、圆6~10mn支撑筋等。(二)、主要机具设备 1 .机械设备:除绣机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯筛机、各种冷拉机、接触对焊机、点焊机等。 2.主要工具:钢丝刷、砂箱、工作台、手摇板、卡盘、钢筋板子、各种起拱扳子、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、滑轮、夹具和测力器等。 (三)、作业条件 1 .钢筋加工机械已安装检修完毕, 并试车运转能够使用。 2.模板已全部或部分安装好, 并支撑牢固, 办好预检; 模内木屑及垃圾杂物已清扫干净, 板缝已堵严密, 并涂隔离剂。 3.加工好的钢筋已运进现场, 并按施工平面图中确定的位置, 按型号、规格、部位、编号分别设垫木整齐堆放。 4.在模板上已标明或弹好墙、柱、梁等尺寸线和水平标高线。5.根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度, 对不符和要求的预留筋应进行处理。对伸出的预留筋进行整理, 将钢筋上的绣皮、水泥浆等污垢清扫干净。对基层混凝土表面松散不实之处进行凿除, 清理干净并湿润。

施工技术交底钢筋网

技术交底书 共4页 编号LZ/JSJD-(隧)2017- 工程名称磨万铁路第Ⅳ标项目经理部第Ⅱ 分部 交底项目隧道钢筋网施工技术交底交底日期2017年01月20日交底范围:适用于本标段所有隧道初期支护钢筋网施工。 1设计要求 隧道初期支护钢筋网采用A8或A6钢筋,隧道Ⅲ级围岩拱部挂A6钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm,Ⅳa、Ⅳb级围岩拱墙挂A6的钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm,Ⅳc级围岩拱墙挂A6的钢筋网,网格尺寸为20cm×20cm,Ⅴ级围岩拱墙挂A8钢筋网,网格尺寸为20cm×20cm。辅助坑道单车道Ⅲ级围岩拱部挂8钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm,Ⅳ级围岩拱墙挂A8的钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm,Ⅴ级围岩拱墙挂A8钢筋网,网格尺寸为20cm×20cm。辅助坑道双车道Ⅲ级、Ⅳ级围岩拱部或拱墙挂A6钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm,Ⅴ级围岩拱墙挂A8钢筋网,网格尺寸为25cm×25cm。 2 质量标准 (1)钢筋网格尺寸应符合设计要求。 (2)铺设钢筋网按照以下要求执行: ①钢筋网在初喷混凝土4cm以后铺挂,且保护层厚度不得小于3cm。 ②砂层地段应先加铺钢筋网,沿环向压紧后再喷射混凝土。

③钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于3cm,与锚杆或其它固定装置连接牢固。 ④开始喷射时,应减小喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度不得小于3cm。 ⑤喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除后再喷射混凝土。 3 工艺措施及工装 (1)钢筋调直、切割 将检验合格符合设计要求的钢筋运至加工场集中加工,先用钢筋调直机把钢筋调直,再按照设计要求的钢筋网片尺寸切割成段。 (2)钢筋网片加工 钢筋网片采用Ⅰ级A8或A6钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定。 钢筋焊接前要先将钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均清除干净;加工完毕后的钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。 (3)成品的存放 制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。 (4)挂网 按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋片随初喷面的起伏铺设,绑扎固定

钢筋网片施工技术交底

一、编制依据 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路隧道施工技术细则》(JTG∕T F60-2009) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80∕1-2004) 《公路隧道工程现场施工技术》(人民交通出版社2005年9月) 《大连普兰店安波至俭汤公路改扩建工程施工图设计》 二、适用范围 大连普兰店安波至俭汤公路改扩建工程施工隧道标段老边山隧道初期支护钢筋网施工。 三、交底内容 1、施工准备 1)在施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,查阅相关施工案例,认真调查隧道围岩地质情况、了解施工条件、技术水平和设备装置的施工参数。制定施工安全保证措施,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2)精密导线网复测完毕并确定成果可用后,测量组根据隧道纵断面设计线、隧道洞轴线及明暗洞开挖轮廓线,对钢筋网的位置进行监控。 3)施工场地的平整,水、风、电的设置,施工测量与放样。钢筋网施工所需的材料均、机械已进场。钢筋网已加工完成。 2、材质要求 1)钢筋网的材料应满足设计及规范要求,钢筋网应集中加工,并且在使用前应调直、清除锈蚀和油渍。钢筋网的加工质量应符合规范要求。 2)钢筋网材料宜采用HPBQ235钢,钢筋材质、规格、性能满足设计要求。 3、钢筋网施工工艺流程 钢筋网施工工艺流程见图3。 4、施工工艺 1)断面检测:对断面进行检查超、欠挖情部,不符合要求时要及时处理。 2)初喷混凝土:断面符合要求后应进行初喷混凝土作业。

3)锚杆打入:在初喷混凝土强度符合要求后进行锚杆打入安装。 4)钢筋网安装:在锚杆安装合格后应进行钢筋网安装施工,钢筋网的位置要符合设计要求。 5)喷射混凝土:在钢筋网安装检验合格后对钢筋网喷射混凝土施工。 图3 钢筋网施工工艺流程 四、施工要点 1、钢筋使用前,应清除污锈。 2、成品钢筋网安设时,其搭接长度不小于200mm。钢筋网宜在岩面喷一层混凝土后铺设;采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。 3、钢筋网应与锚杆、钢拱架或其他锚定装置联结牢固,喷射时钢筋网不得晃动。

钢筋工程施工技术交底

一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠 1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅰ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型: 将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、

分规格进行弯曲成型。Ⅰ级钢筋采用人工操作摇手扳子进行钢筋成型,Ⅰ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅰ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅱ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅱ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: (一)电渣压力焊连接: 1、工艺流程 (1)施工流程:检查设备、电源→钢筋端部检查→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐→施焊、做试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查→ (2)电渣压力焊的施焊过程 闭合电路→引焊→电弧过程→电渣过程→挤压断电2、操作工艺 (1)检查设备、电源,确保始终处于正常状态,严禁超负荷工作。

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 一、对于进场所有钢筋工(特别是工长和带班)的要求: 首先,要认真仔细的阅读图纸,了解本工程的结构安全等级、适用年限、设防抗震等级和各部位砼的强度,只有了解并掌握了工程设计依据和意图,才能准确计算出各构件的搭接、锚固长度及各个节点的细部做法。 其次,要详细阅读项目部对本工程制定的进度计划及工程中安全操作技术手册,对于要求提前完成的分部分项工程,要集中人力突击作业,不得遍地开花随意施工,在操作过程中不但要保证质量进度要求,更应该注重安全问题,如:进入施工现场必须正确佩戴安全帽,禁止吸烟等,搭设脚手架时,应穿防滑鞋和配挂安全带,保证作业的安全性,以及临边防控的保护措施等。同时要严格遵守施工现场及生活区、工作面的各种纪律,严禁偷盗、打架、赌博等不良行为。所有参与施工的班组应积极配合各工种的协调作业,配合项目部文明工地验收以及安全、防火、卫生等大检查,及时对进场材料的卸车及各类型号的归类堆放和遇雨时的覆盖,配合实验室及时取样,不得享有现场材料的独有权,服从专业工长调用,不得无故拖延工期。 最后,熟悉掌握图纸后,将图纸与配料单及现场所放的线进行三者对照检查,看三者是否有矛盾和不符之处,如有异议,及时同主管工长协调共同解决,不得自作主张,随意变动,确保三者无差异时,按照公司的进度计划编制制作及绑扎计划,开始有序的进行材料的加工制做及吊运绑扎。

二、钢筋制作技术交底: 2-1、在你班组熟悉图纸、掌握料单及施工方案后,开始进行材料加工,首先要考虑去年及今年的料头的合理利用,对于三级钢16以上的料头采用套丝连接(按25%搭配)加工成柱主筋或者梁加筋等,对于三级钢14以下三级钢12以上的料头采用闪光对焊(按25%搭配)加工成主楼暗柱、墙筋、箍筋、板筋或挂钩等,对于去年所剩的箍筋,只要尺寸相同,可采用以大代小用于某个构件上,不得随意切断各种料头、半成品、成品及箍筋等,一经发现处以500---1000元罚款。 2-2、切断整根原材前,不要局限于一页料表或局部构件,应从头至尾熟读料表并作出详细统计,充分利用原材料的尺寸,先长后短来下料,注意整料与料头根数比,及时利用料头连接成成品料。在弯曲过程中,按照规范规定的弯曲半径(纵向受力钢筋d≤25时,r=4d(6d 为顶层边节点时)d>25时,r=6d(8d为顶层边节点时)末端带135°弯钩时,r=2d)更换轴心,保证每根成品料的准确尺寸及弯钩角度。不浪费材料,不造成返工,尽最大限度的节约人力及材料的浪费。 2-3、对于大批量弯曲的异形箍筋或梁筋,应采用较小直径地钢筋试弯,待试弯成功后方可按设计型号进行批量加工,对于每种墙、柱立筋、梁柱箍筋等数量极多的构配件,应严格控制其加工数量,切勿多做,以免剩余。对于加工成型的成品材料,要求纵向钢筋长度误差≤±10mm,箍筋≤±5mm,而且要挂牌堆放整齐,挂牌应注明型号、尺寸、数量及所用部位,而且先用的放上面,后用的放下面,确保绑扎工人一目了然。

钢筋工程施工方案(技术交底)

一、工程概况: 1、1#、2#、5#、6#楼为现浇钢筋砼框架结构。 2、钢筋选用HPB235(Ф)、HRB335(ф)、冷扎带肋钢筋(Ф2)。 3、钢材选用:Q235钢 二、钢筋制作 (一)、施工准备 1、机械设备 切断机一台、弯曲机一台、电焊机二台及相应设备。 2、材料 各种规格、各种级别的钢筋,必须有合格证,进厂后须经复试合格后方可使用。 3、作业条件 (1)、各种设备在操作前检修完好,保证运转正常,并符合安全规定。(2)、钢筋抽料前必须熟悉图纸、会审记录及质量规范,按设计要求的规格、形状、尺寸、数量合理地填写钢筋抽料表,计算钢筋用量。(二)、操作工艺 1、钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2、钢筋调直,可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭设,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 4、钢筋弯钩和弯曲:

(1)钢筋弯钩:形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分3d,钢筋弯钩增加长度的理论计算值:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋,中间部位弯拆处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。 (4)钢筋下料的长度应根据构件尺寸,砼保护层厚度、钢筋弯钩增加等规定综合考虑。 (5)钢筋焊接:钢筋焊接采用电弧焊,搭接长度单面焊10d,双面焊5d。 (三)质量标准 保证项目: (1)钢筋的品种和质量,必须符合设计和规范要求。 (2)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)钢筋焊接:焊缝长度和高度必须符合规范要求。

钢筋工程技术交底记录大全

钢筋工程技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ① 审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;② 加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤ 做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。 ⑥ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨ 按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退

钢筋网片施工技术交底

隧道钢筋网片施工技术交底 一、前期工作:检查钢筋网片所使用的钢筋的品种、规格、性能应符合设计要求和国家、行业有关技术标准的规定。 二、边仰坡锚杆安装 隧道开挖后,初喷4cm砼,安装好锚杆。 三、网片制作:在加工厂加工好1×2m钢筋网片。钢筋制作时要严格控制钢筋网的尺寸和焊接。焊接点要牢固。每个连接点都要焊接。 四、网片安装:清理岩面危石或松动岩块,人工将网片紧贴在岩面上,安装时要严格控制钢筋网与岩面的间隙,将网片与锚杆焊结牢固,喷射混凝土时不得晃动。网片搭接要符合设计及规范要求。 五、网片施工工艺流程 网片加工初喷砼钢筋网片就位焊接(洞内)网片加工安装锚杆钢筋网片就位焊接(边仰坡) 六、质量保证措施 技术交底要提前下发,施工技术人员要仔细看相关技术交底,并理解其内容,施工时要严格按照技术交底结合实际施工。 项目部技术和试验人员要现场值班,随时纠正其施工和材料使用的错误,确保工程质量。 项目部成立以项目经理、总工为首、各个部室为成员的质量检查小组,定期检查各个工程的质量问题,查出一起,按有关规定严格处理。 七、质量控制目标及试验检测项目、频率和方法 质量合格率达100%,优良率达95%

1、网片数量必须不少于设计。 2、网格尺寸控制在±10mm内。 3、网格长宽尺寸偏差在±10mm内。 4、网片搭接符合设计及规范要求。 5、网片焊接符合设计及规范要求。 八、安全保证措施 1、开挖台车必须制作牢固、操作人员必须穿防滑胶鞋、戴安全帽,架上作业时,严禁架下有人操作或停留。 2、施工人员到达工作地点时,首先检查工作面是否处于安全状态,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。 3、施工时安全人员现场值班,随时发现问题并及时采取相应措施,确保人员安全。 4、焊接时,操作人员必须采用眼罩保护眼睛。 九、环保保证措施 1.避免扬尘及有害气体排放的措施 钢筋网施工时,所有设施必须有足够的工作能力和必要的备用系统,控制烟、尘等有害气体对施工人员的影响和对大气环境的污染。 2.噪音防止措施 设备选型优先考虑低噪声产品。选择低噪音的机械设备,将发声较小或无声的设备替代发声较大的设备。对移动性设备,噪音超标的一律不用;对固定式设备,在选型时严格比较噪声大小。 3.改革施工工艺和设备,机械尽可能采用液压设备,以摩擦压力代替机械振动降低噪声,以低噪声的工艺和设备替代高噪声的工艺和设备。

钢筋工程技术交底 (2)

1#商业钢筋工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告, 并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度, 如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋, 并将浮锈、水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符 合图纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按 规定作力学性能复试和见证取样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进 行标识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度 要满足使用要求。 4、垫块:用50mm×50mm的大理石垫块,厚度同保护层,或用塑料卡、拉 筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求

1、钢筋原材料及钢筋加工工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 2、钢筋安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

钢筋工程施工技术交底

钢筋工程施工技术 交底

施工技术交底记录(****[ ]技交号)

宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的

1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录 施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司 工程名称:汇东2汇景雅居工程 施工班组:钢筋工、焊工班组 交底时间:2009年9 月27 日 交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。 一、执行规范及规程: 1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。 2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。 3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。 4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。 5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。 二、质量标准: 1、一般规定: ①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢, 均必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 ③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢 筋,不得按原规格使用。 ④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定。 ⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及 验收的专门规定。 2、检查项目 ①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量 A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。 B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能 集中。 ②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规 定。 ③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩 角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。 ④钢筋的焊点和接头的外观质量。 A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

钢筋工程施工技术交底记录(内容详细).doc

技术交底记录 资料号 表 C1-10 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称钢筋工程 交底提要 交底内容: 钢筋工程技术交底 一、、材料要求 ⑴根据投标文件夹和总承包合同要求,官渡区文化生态新城安置回迁房一期工程 A地块所有地下室及主体工程均采用建设单位指定的昆明钢铁公司生产钢筋,但项目部必须对进场的钢筋,应按批次进行检查和验收,并送有资质的外委检测单位进行力学性能试验。 ⑵ 焊条、焊剂必须有出厂合格证、说明书且型号必须与主材相符并符合图纸设计要求。HPB300 级钢筋采有 E43型焊条, HRB335级钢筋采用 E50型焊条, HRB400、 HRB500热扎钢筋采用 E55型焊条。 ⑶铅丝、绑扎钢筋铅丝用 18#、20#,根据构件所需而定。基础承台梁用18#铅丝,基础底板及以上用 20#铅丝绑扎,且铅丝质量必须符合要求。 二、准备工作: (1) 钢筋工程配料前,应审查、核对设计图纸与施工说明及变更等有关技术文件,弄清结构部位、数量、材料规格。 (2)对配筋图、柱、梁、板截面图、钢筋表应仔细对照。如有矛盾或其他问题应向技术负责人报告解决, 不能解决的,与设计部门研究解决。 (3)准备控制砼保护层用的水泥砂浆垫块,保证使用时龄期达到28d,或购买塑料垫块。 三、钢筋的制作: (1)钢筋调直①盘圆钢筋调直用拉丝 机冷拉调直。②拉长率:不大于 3%。 (2)钢筋的切断:

①钢筋切断,必须根据钢筋配料单上注明的钢筋种类、直径、尺寸和根数等进行核对无误后方可切断 下料。 ②钢筋切断下料时要注意节约原材料,尽量减少断头长度。不同长度,但规格相同的钢筋在切断时应 长短搭配进行,先切断长料,后切断短料。 ③钢筋要先矫直后断料,断好的钢筋应按类别、规格和用途等,分批堆放,挂牌标识,以免混乱。 ④断料长度误差、绑扎用料允许+10mm,点焊用料允许+5mm。 (3)钢筋弯曲:①圆钢筋和绑扎骨架中的受力钢筋应在钢筋端头做弯钩,但在下列情 况可不做弯钩。 a、圆钢筋留待焊接的一端。 b、钢筋采用绑扎接头,其直径12mm及12mm以下的受压圆钢筋端头以及轴心受压构件中任意直径纵向 钢筋的端头。 c、螺纹钢等变形钢。 d、焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋。 ②Ⅰ级钢筋端头的弯钩,应按净空直径不小于钢筋直径的 2.5d 作 180 的圆弧弯钩,平直段长度10d。 ③Ⅱ级钢末端作90 或 135 弯折时,弯曲直径不易小于4d。 ④直弯一般用于柱子钢筋的下部,一肢箍的一端和附加钢筋。 ⑤斜弯钩:常于直径小于12mm的钢筋,如一肢箍筋。 ⑥凡箍筋端部都要加弯钩。 ⑦斜弯钢筋的起弯部分应做成和缓的弧线,弯曲直径不小于5d。 ⑧成型钢筋,应先按照设计要求的尺寸和形状放大样,弯成第一根钢筋,精确检查后,即以第一根钢 筋为标准模型(底模)进行复制加工。 (4)制作质量要求:①钢筋形状正确,平面 内没有翘曲不平现象。 ②钢筋末端弯钩的净空直径不小于 2.5d 。 ③钢筋弯曲成型后的允许偏差:全长+10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm,弯起钢筋的弯起高度+5mm,箍筋边长5mm。

铁路砼立柱钢筋网片防护栅栏施工技术交底(优选.)

一、设置要求 防护栅栏结构示意图 新建铁路应设置在用地界以内0.5m处。 全线混凝土防护栅栏统一为1.8m高,采用2.2m高的混凝土栅栏,在顶部加高0.3m 防抛网,均设置在栅栏内侧。地面坡度<6°按3m一单元设置,栏片间距3.0m。 景观要求高区域、大型车站两端特殊地段由设计单位另行设计并报设计鉴定单位审批。 二、路基防护栅栏 钢筋混凝土栅栏由立柱、上槛、下槛、栏片、柱帽构件组成,现场拼装。每单元(相邻两立柱中心距离)长度分3m一种。各构件采用C30混凝土预制,主筋采用HRB335,箍筋及构造筋采用HPB235。 1.立柱:2.2m高防护栅栏立柱截面尺寸为12*12cm,立柱高2.2m,两侧在设置防

护栅栏的起点、终点或其他建筑物连接时,可使用多根立柱同时固定。预制立柱时,于顶部中间位置预留42mm*42mm方孔,深度为150mm。 2.金属网片:金属网片采用Q235矩管边框,规格30mm*50mm,矩管厚度2.0mm,内部网丝采用HPB300Ф6.5mm高线钢丝冷拔加工,规格75mm*150mm(Ф4.0mm),上部向外折角30°,垂直高度为30cm。 3.柱帽:2.2m高防护栅栏的柱帽截面尺寸为18*18cm,高度15cm。柱帽中心预留螺栓孔,用于立柱顶部及台阶过渡处前后上槛间的连接,拼装后螺栓孔采用C30细石混凝土封填。 连接板和螺栓:立柱连接板,网片连接板采用90°折角Q235钢板,厚度4.0mm,根据不同使用部位分A、B、C三种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢板,并镀锌处理,镀锌量270g/㎡。 三、立柱基础 一般土质地段,地基承载力≥100kPa,防护栅栏立柱基础采用60*60*70cm。 埋入立柱时,应严格控制好位置,定位后,用C25混凝土浇注,并保证立柱横向不移位,竖向要垂直,待基础混凝土强度达到强度70%后方可撤除支撑。 四、钢筋混凝土防护栅栏施工工艺及技术要求 1.施工工艺 防护栅栏施工工艺图

钢筋工程施工技术交底记录大全

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、设计要求: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构的抗震等级为: 2、保护层厚度 注:○1保护层厚度不小于钢筋的直径d。此保护层厚度从最外层钢筋算起。 ○2板、墙、侧壁的分布筋保护层为不小于上表中相应数值减10且不小于10。 ○3梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不小于15。 ○4基础按有垫层考虑。3、现浇结构的钢筋锚固长度和搭接长度:

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 注:○1本表L a、L d值为实际长度,考虑了最小锚固(搭接)长度及相应抗震等级的修正值。 ○2当钢筋直径大于25mm时,表中的锚固长度及搭接长度应增加10%。 ○3搭接区域内受力钢筋接头面积的允许百分率为:梁、板、墙宜≤25%,柱宜≤50%。 4、纵向钢筋连接要求: 筏板钢筋<25采用闪光对焊,钢筋≥25采用机械连接;梁钢筋直径不小于28,采用机械连接, 直径16~25接长采用闪光对焊,直径小于16可采用焊接;柱钢筋(含暗柱)直径16~28采用电渣压力焊接,直径小于16可采用焊接,钢筋直径≥28采用机械连接。 5、配筋及构造详有关图纸及国标11G101-1设计要求。 二、现场施工 1、技术准备 (1)熟悉图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (3)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (4)根据设计图纸、施工组织设计及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 2、筏板钢筋 (1)施工顺序 清扫坑底杂物→弹纵横钢筋位置线→绑扎下层钢筋及加筋→搭设辅助绑扎钢管架→绑扎上层钢筋及加筋→摆放马凳钢筋→拆除钢管架→墙体、暗柱插筋→调整、加固插筋 (2)铺放基础底板下层筋,铺完绑扎后搭设辅助绑扎钢管架,采用Ф48钢管架间距2000×2000,如下图所示:

剪力墙结构钢筋工程技术交底.doc

一、施工准备 (一)作业条件 1、据设计图纸要求的规格尺寸,选择适当的进料长度,以免浪费,并把钢筋加 工成型或点焊网片。 2、钢筋表面的铁锈在绑扎前清除干净;网片几何尺寸、规格及焊接质量检验合格 后方可使用。 3、弹好墙身、洞口线,并将施工缝处的松散混凝土剔凿干净。 4、电渣压力焊工人应经内部培训,并在班前焊试件,试验合格,才能上岗操作。 5、预制带火烧丝的水泥砂浆块或购置塑料卡作保护层。 6、熟悉图纸,作好技术交底。 (二)材质要求 钢筋具有出厂质量证明书并经复试检验合格。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、网筋板子、绑扎架、钢丝刷子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 二、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“钢筋工程”相应部分。 三、工艺流程 修理伸出筋→焊接、绑扎节点竖向钢筋→绑扎墙体钢筋→网片定位→修整 四、操作工艺 (一)修理预留伸出筋 根据所弹墙线,调整下层墙体伸出的搭接筋,使其位置正确。若下层墙体伸出钢筋位置偏差较大,应征求设计人员处理意见。一般按1:6调整,与钢筋网片搭接好。 (二)焊接、绑扎节点竖向钢筋 对暗柱、门窗洞口等边缘构件处的竖向受力筋宜采用焊接或机械连接,对三、四级抗震等级,当D≤22mm时,可采用非焊接的搭接接头。从经济和操作方便考虑,优先使用电渣压力焊。洞口周围加强钢筋的锚固长度应符合《建筑物抗震构造详图》(03G329—l)的要求。 (三)墙体钢筋的绑扎 1、现场钢筋的绑扎:先立2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后于下部及齐 胸处绑两根横筋固农好位置,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋, 最后绑其余横筋。钢筋绑扎完毕后,各种操作人员不准任意蹬踏钢筋。 2、网片绑扎:网片立起后用木方临时支撑,然后逐根绑扎根部搭接,在钢筋搭 接部分的中心和两端共绑三扣。 (四)钢筋网片的定位与连接 现浇剪力墙设计一般为双层钢筋,在两层钢筋之间要绑扎拉接筋和支撑筋,以保证钢筋的正确位置。拉接筋加6~φ10mm钢筋,绑扎时纵横间距不大于600mm。绑扎在纵横向钢筋的交叉点上,勾住外边筋。支撑筋采用φl2钢筋,间距1000m左右,两端刷防锈漆。另有一种梯形支撑筋,用两根竖筋(与墙体竖筋同直径同高度)与拉筋焊接成形,绑在墙体网片之间起到撑、拉作用,间距1200mm。在横筋上绑扎砂浆垫块或塑料卡,来保证保护层的厚度。其间距不大于1000mm,也可以采用“梯子筋”来开成混凝土保护层。 (五)修整 大模板合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,用水平向梯形架固定,以保证浇筑混凝土时钢筋的准确位置。浇注混凝土时指定专人看管钢筋。 五、应注意的质量问题 1、当剪力墙端部未设计暗柱时,端部应配置U形钢筋与水平分布筋搭接,搭接 长度为纵向钢筋的锚固长度。 2、预埋件要用火烧丝绑扎牢固,或点焊在箍筋上。 3、保证预埋电线管的位置,电线管与钢筋冲突时,将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 一、人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照《金属焊接与切割技术》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、钢筋进场 1、钢筋进场时,应附有制造厂的质量证明书或出厂报告单, 在运输、存储过程中应防止锈蚀、污染、变形等。 2、钢筋进场后应分批检验,检查验收合格后方可使用,在 任何情况下钢筋都不得未经检验或检查不合格而投入使用。 3、钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分 批验收,分别堆存,不得混杂,且要设立识别标志。钢筋要架空堆置在仓库(棚)内,露天堆置时应垫高30cm以上并加以遮盖。 三、钢筋加工 1、钢筋在加工前应进行除锈和调直,钢筋表面应洁净,使 用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净;钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。表面有机械损伤、油污、锈蚀严重、局部弯折的钢筋不得进行下料,制作好的钢筋半成品应编号分类存放,在存放过程中应防止锈蚀、污染,并避免车辆机具碾压,进行钢筋绑扎时要按编号及

数量准确取用。 2、加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 3、将钢筋严格按施工图纸要求制作标尺,量好长度后,准 确放在刀口位置,起动切断机将钢筋切断,钢筋切口断面与钢筋的轴线垂直,不得有挠曲变形,严禁用气割下料,切断后的钢筋按不同编号分开堆放并标识清楚;在下料时可根据钢筋数量及尺寸统筹安排,以节约钢筋。 4、钢筋的弯曲用钢筋弯曲机进行,进行弯曲时必须严格按 照下料尺寸进行弯曲,保证加工的半成品的尺寸符合设计规范要求。弯制好的钢筋半成品应分类堆码整齐,弯钩不得向上。 5、钢筋宜在常温状态下加工,不宜加热。弯制钢筋宜从中 部开始,逐步弯向两端,弯钩应一次弯成。 6、对焊前应清除钢筋端头150mm范围内的铁锈、油渍、泥污等,端头有弯曲的应予调直或切除。 7、对焊及电渣压力焊前,必须把两筋轴线及纵肋对齐,焊机要调好;手工电弧焊接部分几何尺寸要准确(间隙、坡口、角度、搭接长度、绑条长度及两段钢筋的轴线、纵肋对齐等)。 8、钢筋下料应符合下列规定: ①设置在同一构件内同一截面受力筋的接头位置应相互错开,在任一接头中心至长度为35d且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 ②受力钢筋的接头应避开柱、梁端部钢筋加密区,并且接头端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍长度。

技术交底10施工技术交底记录(钢筋)

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管-10

3、柱竖向筋采用机械或焊接连接时,按规范要求同一段面50%接头位置。第一步接头距楼板面大于500mm 且大于H/6,不在箍筋加密区。 4、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。 (二)梁钢筋绑扎 1、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 2、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。 3、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。一般大于45d。绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎,如图2-19。 4、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错布置,箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为10d。 5、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。梁柱节点处,由于梁筋穿在柱筋内侧,导致梁筋保护层加大,应采用渐变箍筋,渐变长度一般为600mm,以保证箍筋与梁筋紧密绑扎到位。 6、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计规范要求。 7、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头或机械连接接头,小于22mm 时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。(三)楼板和平台板钢筋绑扎 1、清理模板上面的杂物,用墨斗在模板上弹好主筋、分布筋间距线。 2、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 3、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣(图2-20)或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。 4、如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm。盖铁下部安装马凳,位置同垫块。 四、成品保护 1、楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。 2、绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 3、钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 五、应注意的质量问题 1、浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇筑混凝土后立即修整甩筋的位置,防止拄筋、墙筋位移。

相关文档