文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防地下室计算书

人防地下室计算书

人防地下室计算书
人防地下室计算书

XXXXXX工程人防地下室计算书

目录

目录 (1)

工程概况 (3)

二、主要设计规范及标准 (3)

三、结构设计计算书 (3)

2.1顶板 (3)

2.1.1恒荷载 (3)

2.1.2活荷载 (3)

2.1.3 战时荷载 (3)

2.1.4 顶板计算 (4)

2.2梁 (6)

2.2.1符号说明 (6)

2.2.2内力计算及配筋 (7)

2.3柱 (12)

2.3.1符号说明 (12)

2.3.2内力计算及配筋 (14)

2.4侧壁 (15)

2.5底板 (20)

2.6基础计算 (22)

2.6.1荷载组合公式 (22)

2.6.2符号说明: (24)

2.6.3内力及配筋 (24)

四、地下室抗浮验算 (29)

工程概况

本工程建筑结构为框架结构,地上三层,地下一层。建筑总高度11.7米,结构安全等级二级,设计使用年限50年。

地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。地下室外墙、梁、柱混凝土强度等级为C35,其它构件混凝土等级为C30。

基础采用独立基础形式,地基载力特征值140KN,本工程地下水位较深,故不需考虑底板抗浮设计。

二、主要设计规范及标准

《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002)

《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)

《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)

《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

三、结构设计计算书

2.1顶板

2.1.1恒荷载

覆土自重:(覆土厚度1000mm)20×1=20.02

kn m。

/

2.1.2活荷载

室内顶板取3.02

kn m。

/

2.1.3 战时荷载

常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》

GB50038-2005 以下简称《人防规范》4.7.2条) 覆土1.2米1ce q =402/kn m

核武器爆炸时在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人防规范》4.8.2条) 覆土1.2米1e q =752/kn m

综合上述,顶板战时荷载取752/kn m

2.1.4 顶板计算

该部分计算采用SA TWE 计算,分为两个模型,模型一不计算人防荷载,模型二计算人防荷载,取二者的大值配筋。

(1)构件截面尺寸详见结构施工图 (2)战时构件内力计算及配筋 计算条件:

板长 = 3600.00(mm) 板宽 = 3250.00(mm) 板厚 = 250.00(mm) 均布荷载(KN/M2): 75.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400 支撑条件:

上边 下边 左边 右边 固定 固定 固定 固定

-44.10-44.10

-40.88

-40.88

15.45

18.55

625625625

625625

625625625625

625625

62570.0

3300

3600

冲切验算:

周边墙厚按 300.0 (mm) 计算

冲切力 Q = q0 * (lx - 2t - tw)*(ly -2t - tw) = 70.00 * 2.80 * 2.50 = 490.00(kN)

抗冲切力 Fl = 0.7 * βh * ft * um * h0 = 0.7 *1.00 *2149.34 *11.60 *0.23 = 4014.10 kN ∴ FL > Q 冲切验算满足。 配筋计算:

跨中弯矩(kN-m/m):

水平:15.45 竖向:18.55

跨中弯矩配筋(mm^2/m):

上水平:625.00 竖向:625.00

下水平:625.06 竖向:625.06

支座弯矩(kN-m/m):

上下左右

-44.10 -44.10 -40.88 -40.88

支座弯矩配筋(mm^2/m):

上下左右

上 625.06 625.06 625.06 625.06

下 625.06 625.06 625.06 625.06

2.2梁

2.2.1符号说明

B,H --- 矩形截面宽、高(mm) Dr --- 圆柱直径(mm) B,H,U,T,D,F --- 异型截面参数(mm) U1,T1,D1,F1 --- 另一方向工字钢截面参数(mm) Hr --- 变截面时梁右端(柱为上端)高度(mm) Ac --- 截面面积(mm) Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m) N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号

Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级 Nfc_kzgz,Nfg_kzgz,Nfw_kzgz,Nfwb_kzgz,Nfb_kzgz --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震构造措施采用的抗震等级

Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度 Rsc,Rsg,Rsb --- 分别为柱、支撑和梁的钢号或复合截面的钢号

Cover --- 保护层厚度(mm) Fy,Fyv --- 为构件的主筋、箍筋(墙柱为分布筋)强度设计值

(Icn) --- 控制内力的内力组合号

LoadCase --- 控制梁内力包络的组合号

矩形(型钢)混凝土梁配筋输出符号说明:

I,J --- 代表梁左、右端支座截面

1,2,3,4,5,6,7 --- 代表梁跨中从左到右7个等分截面

-M,+M --- 负、正弯矩包络(kN-m) Top_Ast,Btm_Ast --- 负、正弯矩的配筋包络(mm) %_Steel --- 负、正弯矩配筋的配筋率

Shear --- 剪力包络(kN) Asv --- 抗剪之最小箍筋包络(mm) Rsv --- 抗剪箍筋的配筋率

(Icn)Tmax&Shear --- 最大剪扭配筋的控制扭矩和剪力(kN-m,kN) Astt --- 剪扭配筋之纵筋面积(mm) Astv --- 剪扭配筋之箍筋面积(mm) Ast1 --- 剪扭配筋之纯扭双肢箍的单根箍筋面积(mm) Nmax --- 最大轴力(受拉为正)(kN) 注:梁箍筋是指间距Sb范围内的箍筋面积

荷载组合分项系数说明,其中:

Ncm --- 组合号

V-D,V-L --- 分别为恒载、活载分项系数

X-W,Y-W --- 分别为X向、Y向水平风荷载分项系数

X-E,Y-E --- 分别为X向、Y向水平地震荷载分项系数

Z-E --- 为竖向地震荷载分项系数

R-F --- 为人防荷载分项系数

2.2.2内力计算及配筋

KL1:

KL1= 1 (I= 487, J= 488) ( 1)B*H(mm)= 350* 750

Lb= 3.25 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*0.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:1.00 刚度系数:0.60

梁属性:混凝土梁不调幅梁连梁

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -22. -345. -714. -1095. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 34) ( 36) ( 36) ( 36) Top Ast 2141. 1430. 656. 656. 656. 656. 1200. 2492. 4013. % Steel 0.82 0.54 0.25 0.25 0.25 0.25 0.48 1.01 1.68 +M(kNm) 1217. 1020. 811. 578. 311. 33. 17. 9. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 31) ( 0) ( 0) ( 0) Btm Ast 4452. 3741. 2988. 2013. 1081. 656. 656. 656. 1702. % Steel 1.86 1.57 1.25 0.81 0.44 0.25 0.25 0.25 0.65 Shear -478. -495. -539. -612. -711. -811. -884. -928. -945. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Asv 74. 80. 96. 122. 158. 194. 220. 236. 242. Rsv 0.21 0.23 0.28 0.35 0.45 0.55 0.63 0.67 0.69 Tmax/Shear( 1)= 0.6/ -190. Astt= 0. Astv= 73.5 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 200.0

具体配筋见结构施工图。

KL2:

KL2= 2 (I= 473, J= 489) ( 1)B*H(mm)= 400* 900

Lb= 3.25 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.00

梁属性:混凝土梁框架梁调幅梁

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -35. -470. -954. -1455. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 28) ( 36) ( 36) ( 36) Top Ast 900. 900. 900. 900. 900. 900. 1334. 2708. 4383. % Steel 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.39 0.79 1.32

+M(kNm) 1554. 1303. 1035. 733. 385. 32. 24. 13. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) Btm Ast 4749. 3902. 2942. 2083. 1092. 900. 900. 900. 1080. % Steel 1.43 1.17 0.86 0.61 0.32 0.25 0.25 0.25 0.30 Shear -549. -571. -627. -717. -836. -954. -1044. -1100. -1122. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Asv 84. 84. 84. 100. 135. 171. 197. 214. 220. Rsv 0.21 0.21 0.21 0.25 0.34 0.43 0.49 0.53 0.55 Tmax/Shear( 1)= 2.6/ -235. Astt= 0. Astv= 84.0 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 170.6

具体配筋见结构施工图。

L1:

L= 1 (I= 473, J= 489) ( 1)B*H(mm)= 300* 650

Lb= 3.25 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.00

梁属性:混凝土梁框架梁调幅梁

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -4. -169. -376. -594. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 22) ( 36) ( 36) ( 36) Top Ast 488. 488. 488. 488. 488. 488. 694. 1540. 2567. % Steel 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.38 0.84 1.47 +M(kNm) 424. 388. 340. 268. 162. 21. 16. 9. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) Btm Ast 1739. 1591. 1394. 1100. 664. 488. 488. 488. 876. % Steel 0.95 0.87 0.76 0.60 0.36 0.25 0.25 0.25 0.45 Shear -83. -99. -143. -214. -314. -413. -484. -528. -544. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Asv 63. 63. 63. 63. 63. 90. 120. 138. 145. Rsv 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.30 0.40 0.46 0.48

Tmax/Shear( 1)= 0.0/ -105. Astt= 0. Astv= 63.0 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 107.8

具体配筋见结构施工图。

L2:

L= 2 (I= 473, J= 489) ( 1)B*H(mm)= 300* 650

Lb= 3.25 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.00

梁属性:混凝土梁框架梁调幅梁

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -4. -178. -387. -609. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 22) ( 36) ( 36) ( 36) Top Ast 488. 488. 488. 488. 488. 488. 729. 1587. 2630. % Steel 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.87 1.50 +M(kNm) 434. 395. 344. 269. 160. 21. 16. 9. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) Btm Ast 1779. 1618. 1408. 1102. 654. 488. 488. 488. 939. % Steel 0.98 0.89 0.77 0.60 0.36 0.25 0.25 0.25 0.48 Shear -91. -107. -151. -222. -321. -420. -492. -536. -552. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Asv 63. 63. 63. 63. 63. 93. 123. 141. 148. Rsv 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.31 0.41 0.47 0.49 Tmax/Shear( 1)= 0.4/ -105. Astt= 0. Astv= 63.0 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 111.0

具体配筋见结构施工图。

L3:

L= 3.6 (I= 473, J= 489) ( 1)B*H(mm)= 300* 650

Lb= 3.00 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.00

梁属性:混凝土梁框架梁调幅梁

I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) -592. -385. -187. -9. 0. 0. 0. 0. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 37) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) Top Ast 2609. 1576. 767. 488. 488. 488. 488. 488. 488. % Steel 1.49 0.86 0.42 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 +M(kNm) 0. 7. 13. 19. 144. 262. 353. 426. 489. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 10) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Btm Ast 488. 488. 488. 488. 588. 1074. 1447. 1745. 2109. % Steel 0.25 0.25 0.25 0.25 0.32 0.59 0.79 0.96 1.21 Shear 557. 543. 506. 445. 360. 276. 214. 177. 163. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) Asv 150. 144. 129. 103. 68. 63. 63. 63. 63. Rsv 0.50 0.48 0.43 0.34 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 Tmax/Shear( 1)= 0.1/ 105. Astt= 0. Astv= 63.0 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 113.5

具体配筋见结构施工图。

L4:

L= 4 (I= 473, J= 489) ( 1)B*H(mm)= 300* 650

Lb= 3.6 Cover= 30 Nfb= 2 Rcb= 35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 300*1.5.

调幅系数:0.85 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.00

梁属性:混凝土梁框架梁调幅梁

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J- -M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. 0. -133. -354. -588. LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 36) ( 36) ( 36) Top Ast 488. 488. 488. 488. 488. 488. 545. 1451. 2588. % Steel 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.80 1.48 +M(kNm) 550. 499. 436. 349. 228. 65. 16. 9. 0. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 0) ( 0) ( 0)

Btm Ast 2400. 2155. 1785. 1431. 935. 488. 488. 488. 488.

% Steel 1.37 1.23 0.98 0.79 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25

Shear -122. -138. -182. -253. -352. -451. -523. -567. -583. LoadCase ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36)

Asv 63. 63. 63. 63. 65. 106. 136. 154. 161.

Rsv 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.35 0.45 0.51 0.54

Tmax/Shear( 1)= 1.9/ -110. Astt= 0. Astv= 63.0 Ast1= 0.0

非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 124.0

具体配筋见结构施工图。

2.3柱

2.3.1符号说明

B,H --- 矩形截面宽、高(mm)

Dr --- 圆柱直径(mm)

B,H,U,T,D,F --- 异型截面参数(mm) Hr --- 变截面时梁右端(柱为上端)高度(mm)

Ac --- 截面面积(mm)

Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m)

N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号

Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级

Nfc_kzgz,Nfg_kzgz,Nfw_kzgz,Nfwb_kzgz,Nfb_kzgz --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震构造措施采用的抗震等级

Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度

Rsc,Rsg,Rsb --- 分别为柱、支撑和梁的钢号或复合截面的钢号

Cover --- 保护层厚度(mm)

Fy,Fyv --- 为构件的主筋、箍筋(墙柱为分布筋)强度设计值

(Icn) --- 控制内力的内力组合号

LoadCase --- 控制梁内力包络的组合号

混凝土、型钢混凝土,矩形、圆形、异型柱、支撑配筋输出符号说明:

Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数

Cmax --- 圆柱或异型柱最大计算长度系数

Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac)

Rsv --- 体积配箍率(Vs/Vc)

Uc --- 轴压比(N/Ac/fc)

(Icn)Nu --- 控制轴压比的轴力(kN)

Asc --- 矩形截面单根角筋面积(mm)

Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)

Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)

Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)

Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)

Ast,Asb --- 圆截面上下端全截面配筋面积(mm)

Aszt,Aszb --- 异型截面柱角部上下端的固定配筋面积之和(mm)

Asft,Asfb --- 异型截面柱上下端分布配筋面积之和(mm)

Asv,Asv0 --- 圆截面或异型截面柱加密区和非加密区配箍面积(mm)

(Icn)N,Mx,My --- 矩形柱、圆柱、异型柱纵向钢筋配筋控制内力(kN,kN-m)

(Icn)N,Vx,Vy --- 矩形柱、圆柱、异型柱箍筋的配筋控制内力(kN)

Asvjx,Asvjy --- 柱节点域B、H边的配箍面积(mm)

(Icn)Nj,Vjx,y --- 节点域箍筋Asvjx、Asvjy的控制内力(kN)

荷载组合分项系数说明,其中:

Ncm --- 组合号

V-D,V-L --- 分别为恒载、活载分项系数

X-W,Y-W --- 分别为X向、Y向水平风荷载分项系数

X-E,Y-E --- 分别为X向、Y向水平地震荷载分项系数

Z-E --- 为竖向地震荷载分项系数

R-F --- 为人防荷载分项系数

2.3.2内力计算及配筋

KZ1:

N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 600* 600

Cover= 30(mm) Cx= 0.75 Cy= 0.75 Lc= 3.80(m) Nfc= 2 Rcc=35.0 Fy= 360*1.5. Fyv= 210.*1.5

RLIVEC= 1.00 混凝土柱边框柱矩形截面

( 30)Nu= -548. Uc= 0.09 Rs= 0.82(%) Rsv= 0.64(%) Asc= 254.0

( 37)N= -783. Mx= 421. My= 0. Asxt= 1107. Asxt0= 1107.

( 1)N= -618. Mx= 84. My= 0. Asyt= 884. Asyt0= 0.

( 37)N= -343. Mx= 123. My= -1. Asxb= 508. Asxb0= 211.

( 1)N= -618. Mx= -41. My= 0. Asyb= 508. Asyb0= 0.

( 1)N= -618. Vx= 0. Vy= -44. Ts= 0. Asvx= 0. Asvx0= 0.

( 1)N= -618. Vx= 0. Vy= -44. Ts= 0. Asvy= 0. Asvy0= 0.

抗剪承载力: CB_XF= 146.1 CB_YF= 125.7

KZ1纵筋选配1225,箍筋配φ8@100/200。

KZ2:

N-C= 2 ( 1)B*H(mm)= 600* 600

Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 3.80(m) Nfc= 2 Rcc= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. RLIVEC= 1.00 混凝土柱矩形截面

( 30)Nu= -2304. Uc= 0.38 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.72(%) Asc= 254.0

( 1)N= -2713. Mx= -23. My= 0. Asxt= 884. Asxt0= 0.

( 1)N= -2713. Mx= -23. My= 0. Asyt= 884. Asyt0= 0.

( 1)N= -2713. Mx= -11. My= 0. Asxb= 884. Asxb0= 0.

( 1)N= -2713. Mx= -11. My= 0. Asyb= 884. Asyb0= 0.

( 1)N= -2713. Vx= 0. Vy= 7. Ts= 0. Asvx= 197. Asvx0= 0.

( 1)N= -2713. Vx= 0. Vy= 7. Ts= 0. Asvy= 197. Asvy0= 0.

抗剪承载力: CB_XF= 333.1 CB_YF= 321.0

( 28)N= -1552. Vjx= 106. Asvjx= 219.

( 31)N= -1545. Vjy= -168. Asvjy= 219.

KZ2纵筋选配1222,箍筋配φ8@100/200。

2.4侧壁

2.4.1战时荷载

(1)土压力计算

土的重度γ取203

kn m,内摩擦角φ=20°,粘聚力c=8Kpa,

/

按照静止土压力计算,静止土压力系数K0=1-sinφ=0.66

P0=γ×K0×h=50.2kn/㎡

常规武器爆炸动荷载作用下非饱和土中外墙等效静荷载标准值取20kn/㎡,核武器爆炸动荷载作用下非饱和土中外墙等效静荷载标准值取25kn/㎡,故取两者中较大值,q e取25kn/㎡。

计算简图如下:

(2)内力及配筋计算

选取有代表性墙体计算,按下端固定上端铰接计算,

则最大弯矩为M max=1/8ql2+1/15 ql2=120.87 kN·m/m

所需受弯钢筋面积为:αs=M/bh02f cα1=0.08, ξ=0.08,则A S=ξbh0f cα1/f y=1119mm2

实际配筋面积为2011 mm2,实际配筋为16@100。

(3)临空墙、隔墙内力及配筋计算

临空墙计算条件:

墙高 = 3800.00(mm) 墙宽 = 3500.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm)

竖向均布荷载(KN/M): 1500.00

墙面均布荷载(KN/M2): 110.00

砼强度等级: C30

配筋计算 as(mm): 30

钢筋级别 : HRB400

支撑条件:

上边下边左边右边

简支固定固定固定

7677777-75.51

0.00

-87.80

-87.80

39.49

28.48

750

50750

00750

57507550750

50750

1500.0

110.0

3800

3500

内力计算:

轴压比 N/(A*fc)= 0.290736 跨中弯矩(kN-m/m):

水平 :39.49 竖向 :28.48 垂直板边弯矩(kN-m/m):

上 下 左 右 0.00, -75.51, -87.80, -87.80

配筋结果:

竖直方向配筋(mm^2/m):

上截面非荷载侧:750.08 荷载侧:600.00

中截面非荷载侧:750.08 荷载侧:750.12

下截面非荷载侧:750.12 荷载侧:750.08

水平方向配筋(mm^2/m):

左中右非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12 荷载侧 750.08, 750.12, 750.08

隔墙计算条件:

墙高 = 3800.00(mm) 墙宽 = 6000.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm)

竖向均布荷载(KN/M): 2000.00

墙面均布荷载(KN/M2): 50.00

砼强度等级: C30

配筋计算 as(mm): 30

钢筋级别 : HRB400

支撑条件:

上边下边左边右边

简支固定固定固定

35.18

767507507750-71.360.00

-55.19

-55.19

18.08

75050750

00750

75050750

750

2000.0

50.0

3800

6000

内力计算:

轴压比 N/(A*fc)= 0.387648 跨中弯矩(kN-m/m):

水平 :18.08 竖向 :35.18

垂直板边弯矩(kN-m/m):

上 下 左 右 0.00, -71.36, -55.19, -55.19

配筋结果:

竖直方向配筋(mm^2/m):

上截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :600.00 中截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :750.12 下截面 非荷载侧 :750.12 荷载侧 :750.08

水平方向配筋(mm^2/m):

左 中 右 非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12 荷载侧 750.08, 750.12, 750.08

2.5底板

1、活荷载 3.02/kn m

2、恒荷载

底板自重 0.3×25=7.5 2/kn m 底板面层 0.5 2/kn m 3、战时荷载

常规武器爆炸时产生的等效静荷载标准值不计入(《人防规范》4.7.4条) 核规武器爆炸时产生的等效静荷载标准值(《人防规范》4.8.5条)

3e q =-552

/kn m

4、计算(人防荷载) (1)计算简图

(2)计算参数

混凝土强度等级:C30,钢筋级别:HRB400,泊松比:0.2材料强度提高系数 混凝土 1.5,钢筋 1.2 (3)计算结果:

板长 = 7500.00(mm) 板宽 = 6500.00(mm) 板厚 = 300.00(mm) 均布荷载(KN/M2): 55.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 40 钢筋级别 : HRB400

人防计算书

版本号:B 修改码:0 哈尔滨工业大学建筑设计研究院文件 人防设计计算书 代码:[BR-7-13]

哈尔滨工业大学建筑设计研究院 人防计算书 一、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版) 二、荷载取值 人防工程为地下两层,层高均为3.6m,地下二层为甲类核6级,常6级物资库,地下一层为甲类核6级,常6级二等人员掩蔽所,荷载根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005取值,按承受常规武器爆炸动荷载、核武器爆炸动荷载、静荷载组合分别作用设计,并取最

不利组合配筋。 三、材料 墙、柱混凝土采用C35,梁、板采用C35混凝土,钢筋:采用HRB400级。 四、结构体系

本工程采用钢筋混凝土框架结构,外墙、临空墙、隔墙等采用钢筋混凝土墙体,基础采用桩基础,地下室底板为桩基础防水板,地下室顶楼盖采用无梁楼盖体系,梁、板、墙、底板构件尺寸详见图纸。五:设计方法 人防楼板及梁柱配筋采用盈建科1.8.2版,输入相应荷载进行设计。 地下室外墙,临空墙,人防隔墙等采用理正,scct等结构计算软件,按相应人防荷载进行设计。 因每层净高均小于3.6m,门框墙根据图集《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 竖井,防爆波电缆井,人防楼梯,放倒塌棚架等根据《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 六:构件计算 LKQ1临空墙计算 3600x3600mm,双向板

一、计算条件: 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 临空墙编号: LKQ1 临空墙的宽度L x(mm): 3600 临空墙的高度L y(mm): 3600 临空墙的厚度t(mm): 300 临空墙等效静荷载q e(kN/m2): 160 临空墙保护层厚度c(mm): 20 临空墙混凝土强度等级: C35 临空墙钢筋级别: HRB400 内力计算采用弹性方法: 否 临空墙最小配筋率(%): 0.25 动荷载下构件允许延性比[]: 1.0 进行斜截面抗剪验算: 是 进行抗冲切验算: 是 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写,中国建筑工业出版社出版三、计算结果:

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司结构计算书 工程编号: 工程名称: 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人:

叫区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集)07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施)2009 4、计算软件PKPM(2O12版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPMk PMCA程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPMk Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室%区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件允许延 性比按462条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》482条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米,板区格. 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa (考虑上部建筑影响,无覆.

临空墙计算书

单向板式地下室外墙计算 一、计算条件: 工程名称: 悦融广场 工程项目: 地下室 外墙编号: LKQ1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 是 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 4.5 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): -0.5 室外地坪标高DpBg(m): -0.15 水位标高SwBg(m): -10 地面活载Q h(kPa): 5 土的内摩擦角θ(°): 30 是否考虑基坑支护的影响: 否 水位以上土的容重r(kN/m3): 0.0000001 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 11 外墙单侧最小配筋率(%): 0.25 外墙裂缝限值(mm): 0.20 地下一层顶板处支座型式: 铰接 水压力按活载考虑: 否 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.6 地下一层外墙等效荷载q e1(kPa): 150 地下一层混凝土强度等级: C30 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 35 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 三、计算结果: (1)计算简图符号说明: T - 静止土压力S - 静止水压力 Q - 活载侧压力R - 人防等效静荷载 (2)荷载计算 静止土压力系数: K = 1 - sin(θ) = 1 - sin(30.0) = 0.50 地面活载等效侧墙压力: Q h = K ×q = 0.50 × 5.00 = 2.50 Kpa 基础底板上皮标高: JcBg = DbBg - H1 = - 0.500 - 4.500 = -5.000 m 顶板上皮土的高度: H t1 = DpBg - DbBg = - 0.150 - ( - 0.500) = 0.350 m 顶板上皮静止土压力: Q t1 = K ×H t1 ×r = 0.50 × 0.350 × 0.0 = 0.00 Kpa

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司 结构计算书 工程编号: 工程名称: 项目名称: xx区地下汽车库 设计阶段: xx区人防结构计算 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人: 日期: 2012.03

Ⅶ区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集) 07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施) 2009 4、计算软件PKPM(2012版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPM-PMCAD程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPM-Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室Ⅶ区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件 允许延 性比按4.6.2条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》4.8.2条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米, 板区格 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa(考虑上部建筑影响,无覆

人防地下室计算书

XXXXXX工程人防地下室计算书

目录 目录 (1) 工程概况 (3) 二、主要设计规范及标准 (3) 三、结构设计计算书 (3) 2.1顶板 (3) 2.1.1恒荷载 (3) 2.1.2活荷载 (3) 2.1.3 战时荷载 (3) 2.1.4 顶板计算 (4) 2.2梁 (6) 2.2.1符号说明 (6) 2.2.2内力计算及配筋 (7) 2.3柱 (12) 2.3.1符号说明 (12) 2.3.2内力计算及配筋 (14) 2.4侧壁 (15) 2.5底板 (20) 2.6基础计算 (22) 2.6.1荷载组合公式 (22) 2.6.2符号说明: (24) 2.6.3内力及配筋 (24) 四、地下室抗浮验算 (29)

工程概况 本工程建筑结构为框架结构,地上三层,地下一层。建筑总高度11.7米,结构安全等级二级,设计使用年限50年。 地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。地下室外墙、梁、柱混凝土强度等级为C35,其它构件混凝土等级为C30。 基础采用独立基础形式,地基载力特征值140KN,本工程地下水位较深,故不需考虑底板抗浮设计。 二、主要设计规范及标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 三、结构设计计算书 2.1顶板 2.1.1恒荷载 覆土自重:(覆土厚度1000mm)20×1=20.02 kn m。 / 2.1.2活荷载 室内顶板取3.02 kn m。 / 2.1.3 战时荷载 常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》

人防配套面积的计算方法

人防配套面积的计算方法。 广州市人民防空管理办法(市政府[2003]2号令)第十九条新建、扩建或者改建的住宅、旅馆、商店、教学楼和办公、科研、医疗用房等民用建筑, 必须按以下标准同步修建防空地下室: (一)10层(含10层)以上或者基础埋置深度3米(含3米)以上的9层以下民用建筑,应当修建与首层建筑面积相等的防空地下室; (二)除前项规定以外的民用建筑,按地面总建筑面积的2%修建防空地下室。配套建设的防空地下室,应当与主体工程同步配套建设,所需资金,纳入建设项目投资计划。建、扩建的民用建筑,如无建设用地同步修建防空地下室的,经市人民防空主管部门审查后,可 另行安排易地补建。 2、建小高层住宅的话,人防设置按首层面积计算。 3、异地补偿的规定2500元/平方米。 4、人防建筑面积怎么算问答 2010-06-19 18:04 问:应建人防建筑面积怎么算我知道了。现在有个困惑的地方就是,这个人防建筑面积应该怎么算?是包括疏散的楼梯间(就是人防口部外面的楼梯间和电梯间)吗? 比如一栋32层的高层,按规范人防就是整个标准层的面积,做一个人防地下室(不停车的),如果人防建筑面积算口部外面核心桶的楼梯间和电梯间的面积的话,那就是直接标准层外轮廓的面积,如果不算,那就是要做大一点,标准层的投影面积就不够? 答:这个问题各地人防办的要求不一致。当地有规定的按当地人防办的要求执行。 1、最严格的要求就是从人防防护密闭门开始计算,凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积,这种计算与规范、图集不符,但属于地方规定也必须执行。 2、第一种情况计算的人防面积,毫无疑义都是属于人防面积。对于防护密闭门外的楼梯、电梯、坡道等是否算入人防面积也有好几种情况: 2.1、电梯是绝对不能算入人防面积的,这点规范是非常明确的。 3.3.26当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。 2.2、楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。 2.3、人防口部的定义中包含人防使用的竖井及防护密闭门以外的通道。此

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区一期岩土工 程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。 结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。

人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。

5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定 -32.20 0.00 -47.83 -47.83 26.57 17.89 750750750 251750 750750 750750750 750750 100.0 110.0 3900 3200 [ 内力计算 ]: 轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):

人防结构计算书

目录 一工程概况 二设计依据 三结构计算 一地下室外墙计算 二地下室临空墙计算 三地下室门框墙计算 四地下室隔墙计算 五单建地下室地基计算 六地下室总信息 四地下室整体计算 ---(SATWE多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件) 1、地下室计算图形文件

一.工程概况 1、该工程位于安成镇经济开发区对面,该项目主要包括2幢32层、11层住宅楼。 2、本院负责设计人防地下室部分,该地下室功能平时为小型汽车停车库,战时为甲类核6、常6级二等人员掩蔽所。 地下一层,单建人防地下室层高为3.900m,主楼部分层高为4.400m。地下室的抗浮水位取地表下27.900m(绝对标高)。 材料强度: 顶板C35;内墙C35;底板C35;外墙C35,上部落下来的剪力墙C40。 钢筋为: HRB400 二设计依据 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2010版) 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)(2006版) 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 《地下工程防水技术设计规范》(GB50108-2008) 中国建筑科学研究院PKPM系列软件及北京理正人防工程设计结构软件RESJ。 三.结构计算 1、地下室抗浮计算: 1.确定抗浮水位,计算浮力 根据《岩土工程勘察报告》设计抗浮水位按绝对标高27.9m考虑。建成后的地下车库底板顶标高为24.6m,板厚400mm,顶板顶标高为28.5,板厚300mm,故地下水浮力为:Qf=(3.9+0.4-0.6) x10=37KN/m2 中柱: (以8.4x6.65=55.86为一计算单元) 2.计算抗浮荷载 中柱: 自重=覆土重+顶板自重荷载标准值+ 柱自重荷载标准值 + 底板自重荷载标准值 覆土重: 1.1m(覆土最厚处) x18=19.8KN/m2 顶、底板自重何载标准值: 板 ( 0.3+0.4)x25=17.5KN/m2 顶、底板梁自重荷载标准值: (0.65x0.55x14.9+0.6x0.5x14.9)x25/55.85=2.1KN/m2 柱自重荷载标准值: 0.6x0.6x2.9x25/55.86=0.46KN/m2 底板面层自重荷载标准值: 0.05x20=1KN/m2 ------------------------------------------------------------------- Qw=19.8+17.5+2.1++0.46+1=40.86KN/m2 Qw/Qf =40.8/37=1.1 抗浮满足要求 2 底板荷载取值: P1=水压力-底板自重:(主楼部分) P1=37-0.3×25=29.5 kN/m2 Pe=人防等效静载(工程桩): Pe=25 kN/m2、、 Pe=人防等效静载(筏板基础): Pe=45 kN/m2、 3、地下室墙体计算 外墙1计算:(核6级,常6级)(层高3.9米) ①.[ 地下室水土压力计算] 土层情况:根据当地地质情况,取γ=18kN/m3 因地下室为掘开式工程,地下室四周需采用粘土回填,粘性土 K0=0.5 地下室底板顶标高24.6 地下室顶板顶标高28.5 (绝对标高) 地下水位取27.9绝对标高)(依据地址报告)计算。 计算高度 h1=1.1m h2=3.9m (采用水土分算) 墙顶土压力(标准值) P1=K0γh1=1.1x18×0.5=9.9kN/m2 墙底产生的侧压力(标准值) P2=P1+K0γh2 =9.9+(0.6x18+3.3×8+3.3×10)×0.5=45kN/m2地面超压: P3=0.5×10= 5 kN/m2 ②.[ 地下室外墙荷载组合] 外墙荷载P3呈矩形分布, P1、P2呈三角形分布 三角形分布:设计值:q=45-9.9=35.1×1.2=42.12 kN/m2 矩形分布:设计值:q=1.2×(5+9.9=14.9)=17.88kN/m2 ③.[人防荷载]

最新人防设计结构计算书

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区 一期岩土工程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。

结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。 人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算

见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。 5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边下边左边右边 简支固定固定固定

人防工程平行检验记录表

龙之梦商业广场人防工程 监理检查工作记录表 项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站 目录

1-----------------------------------------填写说明 2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录 3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录 4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表 5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录 6------------------------主体结构验收前监理检查记录 7----------------------------竣工验收前监理检查记录 8----------------------------人防门扇常规数据检查表 填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单位进行质量控

制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。 底板隐蔽前监理平行检验记录

关于人防及外墙计算书

1. 本工程地下二层为甲类防空地下室,人防等级为核6级. 一、人防临空墙计算 1、室内出入口等效静荷载为q Q =200k N /㎡ 人防临空墙厚度为300㎜ 材料强度综合调整系数γl =1.35 混凝土采用C35 受力钢筋采用HRB400 临空墙短跨方向(主要受力方向)为3.00m 考虑上、下端人防顶板和基础的约束作用 取M = 10 1 ql 2 现取宽度1.0m 板带进行计算,保护层厚度为20㎜ M = 10 200 ×3.02=180 k N ?m 按建筑结构常用数据: A S = 1.35h 3601018006 ???= 1.35 270360102.5206???=1371.74㎜ 2 取C18@150,A S =1696㎜2 人防临空墙配筋: 水平分布筋为D14@150 垂直分布筋为D18@150 均满足承载力计算要求。 二、门框墙计算 本工程门框墙处均设有暗柱,无端柱门框墙按最大悬挑长度:l 0=700㎜ 防护密闭门门框墙:270k N /㎡,取宽度1.0m 板带进行计算 M = Pl l q 21212+??=7.05.02.12702 1 70.0270212?÷??+??=122.85 k N ?m A S = 1.35h 3600??M = 1.35 2703601085.1226???=936.21㎜2 门框墙暗柱箍筋水平筋取:D14@150,满足承载力计算要求。 三、人防外墙计算 地下室外墙按单向板计算 取1m 宽进行计算 1、基本资料: 截面宽度b = 1000 (mm) 截面高度h = 250 (mm) 混凝土强度等级 C45 钢筋 III 级 fy= 360 N/mm2

临空墙及挡土墙计算书

地下室外墙计算(DXWQ-1) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005), 本文简称《人防规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料

2 计算 (1)荷载计算 (2)内力计算 (3)配筋计算 (4)裂缝验算 荷载说明: 永久荷载:土压力荷载,上部恒载-平时,上部恒载-战时 可变荷载:地下水压力,地面活载,上部活载-平时,人防荷载 平时组合:平时荷载基本组合 战时组合:战时荷载基本组合 准永久组合:平时荷载准永久组合(用于裂缝计算) 2.1 荷载计算 2.1.1 墙上竖向压力 平时组合(kN/m):1.300×200.000+1.500×10.000=275.000 战时组合(kN/m):1.500×50.000=75.000 准永久组合(kN/m):200.000+0.500×10.000=205.000 2.1.2 侧压荷载计算 (1) 土压力标准值(kPa)

水土合算,土侧压按静止土压力计算,静止土压力系数k = 0.500 地下室顶面,标高-1.800, 总埋深1.500,地下水位以上1.000, 地下水位以下0.500 土压力起算位置,标高-0.300 -1 层底,标高-6.300,总埋深6.000,地下水位以上1.000,地下水位以下5.000 式中: p --------土压力(kN/m 2) p w --------水压力(kN/m 2) k --------土压力系数 r --------土的天然容重(kN/m 3) r sat --------土的饱和容重(kN/m 3) r w --------水的重度(kN/m 3) h 1 --------地下水位以上的土层厚度(m) h 2 --------地下水位以下的土层厚度(m) (2)地面上活载等效土压力(标准值,kPa ): p=kG k =0.500×10.000=5.000 =+=+=p k h 1k sat h 2??0.5181??0.5200.514=p 0=+=+=p k h 1k sat h 2??0.5181??0.520559

最新结建人防资料-三、单位工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4.3-1 单位工程质量验收记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防结构类型框剪部位四号人防 施工单位南通五建建设工程有限 公司 项目经理周福东 项目技术负责 人 曹兵 分包单位分包单位 负责人 竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共8分部,其中优良8分部,优良 率90%,结构分部:合格,孔口防护分部:合格 2 质量控制资料核查共24项,符合要求24项,经鉴定符合要求24项 3 观感质量验收应得93分,实得83.7分,得分率90% 4 综合验收结论符合要求 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目)负责人 年月日

人防工程质量监督部门 验核意见 质监员年月日 (RFJ01-2002)3.4.3-2 单位工程质量控制资料核查记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防施工单位南通五建建设工程有限公司序号项目资料名称份数核查意见核查人 1 建 筑 结 构 与 防 护图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 工程定位测量、放线记录 1 定位测量准确、放线记录齐全 3 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告水泥、钢筋、防水材料等有出厂合格证及复试报告 4 施工试验报告及见证检测报告30 钢筋连接、砼抗压强度试验报告等 符合要求,且按要求见证取样 5 隐蔽工程验收表10 隐蔽工程检查记录齐全 6 施工记录 2 地基验槽等齐全 7 预制构件、预拌混凝土合格证 6 齐全 8 主体结构检验及抽样检测资料 1 合格 9 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书符合要求 10 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 11 分项、分部工程质量验收记录42 质量验收符合规范规定 12 工程质量事故及事故调查处理资料 13 新材料、新工艺施工记录 1 给 水 排 水图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告7 合格证齐全,有进场检验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录9 强度实验记录齐全符合要求 4 隐蔽工程验收表 6 隐蔽工程检测记录齐全 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 2 灌水、通水等实验记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录12 质量验收符合规范规定 1 采 暖 通 风 与 空 调图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 通风、空调系统调试记录 1 记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 6 质量验收符合规范规定 1 建 筑 电图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告20 合格证齐全,有进场检验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 2 接地、绝缘电阻测试记录齐全

人防各专业人防计算书1

给排水人防设计计算书 1、战时人员生活用水按28升/人,口部洗消用水按5升/平方米冲洗一次,战时人员饮用水按45升/人计。 人防分区人防掩蔽人数 (人)洗消用水水箱 (T) 饮用用水水箱 (T) 28L/人45L/人 1 1238 35 56 2 1332 38 60 3 1388 39 61 4 1330 38 60 5 1260 3 6 57 每个人防分区设置战时生活洗消不锈钢水箱一只,尺寸为:L*B*H=6X4X2.5,有效容积为55m3。在生活洗消水箱一侧设气压变频给水设备GBWS-3-32-2SLG一套,配泵SLG3*3F两台(一用一备)及气压罐一只SQL800,满足生活、洗消用水的水量及水压要求。人防口部洗消和防毒通道均预留水龙头。每个人防分区设置战时饮用不锈钢水箱一只,尺寸为:L*B*H=10X4X2.5m,有效容积为80m3,满足饮用水量要求,在水箱侧壁设取水龙头。 2、人防单元六:物资库 设置洗消水箱8T,尺寸为:L*B*H=2*2*2.5m 3、柴油发电机房冷却水量计算: 柴油发电机房采用风冷,发电机组采用水冷。设置混合水池。 发电机房内设置二台120KW的柴油发电机组。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施---防空地下室》(2009版), 柴油发电机循环冷却水量: Q=ε*N*m*b*k/((t2-t1)*C*ρ) =0.35*120*2*0.23*41870/((75-50)*4.19*1000) =0.77(m3/h) 混合水池的补水量: Qh=((t2-t1)/((t2-t))*Q

=((75-50)/75-10)*0.77 =0.3(m3/h) 循环出水温度t2取75℃,循环进水温度t1取50℃, 混合水池按2天补水量储存水量, V=Qh*T=0.3*2*24=14(m3) 则燃油消耗量为200g/kw·h*120KW*2=48000g/h=48kg/h。 燃油的发热量为:Q=48kg/h*41900kJ/kg=2011200 kJ/h 此热量包括柴油机的散热量Q1,发电机的散热量Q2和排烟管道的散热量Qy。本设计采用风水冷相结合的方式,其中Q2和Qy由风冷机组带走。水冷系统需冷却带走的热量为Q1,经查《防空地下室设计手册—暖通、给排水、电气分册》,二台120KW的柴油发电机组产生的Q1值约为30KW。 30KW=30*3600 kJ/h =108000 kJ/h 冷却水补充水量为:108000 kJ/h /[4.19 kJ/kg·℃*(80-40)℃]=644kg/h=0.644m3/h=15 m3/d 其中水的比热为4.19 kJ/kg·℃循环出水温度取80℃, 循环进水温度取40℃, 电站冷却水贮水时间按无可靠内、外水源考虑,贮存2d用水,则冷却水池容积为:15*2=30 m3 4、柴油发电机房供油系统计算: 油箱的容积:V=(24*120KW*2*0.2kg/kw·h*7d)/(0.85*1000)=9.48 m3 故本设计采用2只5吨搪瓷钢板油箱。 另柴油发电机设一个日用油箱,贮存柴油机10h的用油,则V=(120kw*0.2kg/kw·h*10h)/0.85*2=564L=0.6 m3

人防地下室计算书

目录 一、工程概况 (2) 二、主要设计规范及标准: (2) 二、主要构件的计算 (2) 2.1顶板 (2) 2.2侧壁 (3) 2.2.5底板 (17) 2.2.6基础梁计算 (21) 2.2.7基础计算 (21) 2.2.8 人防楼梯计算 (21) 三、地下室抗浮验算 (22)

一、工程概况 本工程建筑结构为框架结构,地上四层,地下一层。建筑总高度19.6米,局部24.4米。安全等级二级,设计使用年限50年。 地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。 地下室外墙、顶板底板及内墙等混凝土强度等级为C35. 基础采用桩基础形式,选用 400 PHC高强度混凝土预应力管桩,单桩承载力特征值1000KN。 本工程地下水位较浅,常年稳定水位为室外地坪以下0.4米(-0.85),防水设计水位为-0.85米,抗浮设计水位-0.85米。 二、主要设计规范及标准: 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 《建筑桩基础技术规范》(JGJ94—94) 《预应力混凝土管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98) 二、主要构件的计算 2.1顶板 2.1.1恒荷载 室外覆土自重:(覆土厚度850mm)20×0.85=17.02 kn m,观景亭等部位取 /

252/kn m 。 室内部分取1.52/kn m 2.1.2活荷载 室外消防车道荷载取202/kn m (双向板),室外其他部位取102/kn m ,室内顶板取5.02/kn m 。 2.1.3 战时荷载 常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 以下简称《人防规范》4.7.2条) 覆土0.85米1ce q =352/kn m ,室内部分1ce q =452/kn m , 核武器爆炸时在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人防规范》4.8.2条) 覆土0.85米1e q =702/kn m ,室内部分1ce q =602/kn m , 综合上述,室内部分取602/kn m ,室外部分取702/kn m 2.1.4 顶板计算 该部分计算采用SA TWE 计算,分为两个模型,模型一不计算人防荷载,模型二计算人防荷载,取二者的大值配筋。 (1)构件截面尺寸详见附件一 (2)平时荷载布置图详见附件二 (3)战时荷载布置图详见附件三 (4)平时构件配筋详见附件四 (5)战时构件配筋详见附件五 2.2侧壁 2.2.1平时荷载

电气人防计算书

一、项目概况 本工程为平战结合人防工程,平时为机动车库。战时为人员掩蔽所,为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所,防化等级为丙类,战时隔绝防护时间为>=3小时。总人防面积为2770.3平方米,设有2个二等人员掩蔽所。 二、参考文献及依据: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《防空地下室电气设计》07FD01~02(2007年合订本) 三、人防单元一 (一)、人防概况: 防空地下室类别:二等人员掩蔽所 掩蔽面积1533.7㎡; 掩蔽人数1009人; (二)、用电量计算: -1RFAL配电箱系统: 战时:Pe=36.0kW kx=0.85 COSΦ=0.8 Pjs=31.0kW Ijs= Pe * kx / COSΦ/0.38/1.732=58A 平时:Pe=20.0kW kx=1 COSΦ=0.8 Pjs=20.0kW Ijs=Pe*kx/COSΦ/0.38/1.732=40A (三)、照度计算: 本工程照度计算参见《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005,其中照度标准值见下表。 主要场所标准值(Lx)设计值(Lx) 人员隐蔽场所75 88 75 95 滤毒室,消洗室,风机 房等 值班室等200204

四、人防单元二 (一)、人防概况: 防空地下室类别:二等人员掩蔽所 掩蔽面积1236.7㎡; 掩蔽人数784人; (二)、用电量计算: -1RFAL配电箱系统: 战时:Pe=23.0kW kx=0.85 COSΦ=0.8 Pjs=20.0kW Ijs= Pe * kx / COSΦ/0.38/1.732=37A 平时:Pe=11.0kW kx=1 COSΦ=0.8 Pjs=11.0kW Ijs=Pe*kx/COSΦ/0.38/1.732=22A (三)、照度计算: 本工程照度计算参见《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005,其中照度标准值见下表。 主要场所标准值(Lx)设计值(Lx) 人员隐蔽场所75 88 滤毒室,消洗室,风机 75 95 房等 值班室等200204

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨 由于人防地下室荷载大,人防工程造价居高不下,如何进行合理的设计人防地下室对于节省人防地下室工程造价有着重要的意义,下面对人防墙计算进行探讨,以找出经济合理设计模式,以达到地下室人防工程成本控制的目的。 一、人防墙是计算模式 1.计算模式一: 取墙宽1m为单元计算,以上端为铰支,下端固定计算; 2.计算模式二: 在计算模式一中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 3.计算模式三: 取墙宽1m为单元计算,上下端均为固定端; 4.计算模式四: 在计算模式三中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 5.计算模式五: 以墙为双向板计算,上边简支,三边固定; 6.计算模式六: 在计算模式五中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 7.计算模式七: 以墙为双向板计算,四边固定; 8.计算模式八: 在计算模式七中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算。

二、人防墙各计算模式中固定边的先决条件分析 1. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中规定: 1)第4.11.6.1防空地下室砼构件纵向受拉钢筋的锚固长度laF=1.05la 2)图4.11.12-1中要求构件纵向受拉钢筋的直锚段不小于 0.4laF 2. 《砼结构设计规范》GB50010-2002中规定: 1)第10.4.1条,上部纵向钢筋的直锚段不小于0.4la; 2) 2)第10.4.1条的条文说明,国内外试验结果表明,当水平段投影长度不小于0.4la,垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证钢筋的锚固强度和刚度。 故在人防墙的各计算模式中,如纵筋直锚段长度不小于0.4 laF时,应按固定计算,若不满足,则按简支计算。 三、人防墙各计算模式合理性探讨 1.人防墙的荷载主要为水平荷载+竖向荷载; 2.人防墙尺寸影响因素:层高、水平尺度、柱、剪力墙,垂直相 关的人防墙等; 3.合理性分析: 由于地下室管线多,故人防地下室层高一般都在3.6以上,否则无法满足平时使用功能,充分考虑平战结合的利用,而人防墙的长度有的长,有的短,形成以下种关系:

浅论人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果,进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断:当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人以再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算。按规范确定嵌固层作为二者分界。②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K 法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作为上部结构的嵌固端。 二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、