一、单选题 (本大题共有37道试题,合计37分)

1、根据规定,断路器大修后,必须检验脱扣器是否动作可靠,其电压为( )额定电压。 A 、70% B 、75% C 、30%~65% 答:C

2、在断路器大修后,必须检验合闸线圈的接触器是否动作灵活,其电压是不是( )额定电压。 A 、30% B 、60% C 、30%~65% 答:C

3、在有载调压分接开关中,执行倒换分头任务的部件叫( )。 A 、切换开关 B 、选择开关 C 、范围开关 答:B

4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生( )。 A 、过电流 B 、过电压 C 、电磁谐振 答:B

5、在有载分接开关中,过渡电阻的作用是( )。 A 、限制分头间的过电压 B 、熄弧

C 、限制切换过程中的循环电流 答:C

6、设备接头处若涂有相色漆,在过热后其相色漆会( )。

A 、颜色变深,漆皮裂开

B 、颜色变浅,漆开始熔化

C 、颜色更加明显,并有冒湿现象

答:A

7、SW4-220型断路器的四个灭弧断口( )。 A 、两外侧断口装有均压电容器 B 、两内侧断口装有均压电容器 C 、各断口均装有均压电容器 答:C

8、变压器运行中会发出“嗡嗡”的响声,主要是( )产生的。 A 、零、附件振动 B 、线圈振动

C 、铁芯片的磁滞伸缩 答:C

9、备用厂用母线的电压应保持在额定电压的( )之间,否则,宜采用适当的调压措施。

A 、90%~110%

B 、95%~105%

C 、95%~110% 答:B

10、变压器加额定电压,空载运行时的有功损耗通常称为( )。 A 、铜损 B 、铁损 C 、磁滞损耗 答:B

11、室外配电装置10千伏的最小相间安全距离为( )。 A 、200毫米 B 、125毫米 C 、400毫米 答:A

12、变压器的扇形温度计是反映变压器( )。 A 、线圈的温度 B 、铁芯的温度 C 、上层油温的温度 答:C

13、热继电器三极金属片元件,串联于电动机的( )电路中。 A 、三相主 B 、操作 C 、保护 答:B

14、在气瓶内存放( )以上的SF6气体,使用前应先检验其水分和空气含量,符合标准

考场

准考证号 姓名

单位部门 装

订 线

后方准使用。 A 、一年 B 、二年 C 、半年 答:C

15、断路器做跳、合闸实验时,电磁机构合闸线圈励磁电压是( )。 A 、额定电压

B 、30%——65%额定电压

C 、80%额定电压 答:A

16、SF6气体与普通空气相比,它的绝缘能力约高( )。

A 、2——3倍

B 、3——5倍

C 、5——10倍 答:A

17、GW4—110型分列隔离开关的防护罩装设在( )。 A 、指型触头侧 B 、柱型触头侧 C 、两侧触头上 答:A

18、断路器中的绝缘油,使用时应符合石油部SYB1351-62标准,其凝固点应比最低环境温度低( )℃。 A 、5~10 B 、10~15 C 、15~20 答:A

19、变压器中进水受潮,根据气相色谱分析出来的特征,气体主要是( )。 A 、一氧化碳 B 、氧 C 、氢 答:C

20、要使避雷器能对变压器起保护作用,首先应使避雷器的伏秒特性比变压器绝缘的伏秒特性( )。 A 、高 B 、低 C 、相同 答:B

21、对( )千伏安及以上电力变压器的储油柜,应加装带有油封的吸湿器。 A 、100

B 、180

C 、560

答:A

22、变压器的温升是指( )。 A 、二次线圈的温度之差 B 、线圈与上层油面温度之差

C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 答:C

23、避雷器的放电特性是由( )决定的。 A 、阀片 B 、间隙

C 、间隙和阀片共同 答:C

24、电流互感器二次线圈严禁( )。 A 、开路运行 B 、短路运行 C 、负载是容性的 答:A

25、开关的燃弧时间取决于( )。 A 、分闸速度 B 、熄弧距离

C 、熄弧距离/分闸速度 答:C

26、变压器铁芯( )接地。 A 、只允许有一点 B 、不允许

C 、允许两点或两点以上 答:A

27、高压断路器的底架和框架、外壳( )。 A 、必须接地

B 、10千伏以下可以不接地

C 、35千伏以上必须接地 答:A

28、互感器的二次线圈必须一端接地,其目的是( )。 A 、保护人身安全 B 、保护设备安全 C 、保护人身及设备安全 答:C

29、避雷器保护间隙的放电电压应低于电气设备的( )。 A 、额定电压值 B 、电压峰值 C 、耐压值 答:C

考场

准考证号 姓名

单位部门 装

订 线

30、变压器运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为( )。 A 、铜耗 B 、铁损 C 、复合损耗 答:A

31、强迫油循环的变压器停止油泵后( )。 A 、变压器还准许继续运行半小时 B 、变压器不准许继续运行 C 、可以降低负荷运行 答:B

32、当线路的工作开关发生故障或检修时,仍能通过( )向线路连续供电。

A 、旁路开关

B 、母联开关

C 、分段开关 答:B

33、油断路器的油位指示器上部孔洞为( )。 A 、进出气孔 B 、进油孔 C 、出油孔 答:B

34、新型的少油断路器都设有压油活塞,这是为( )而设的。 A 、提高开断容量 B 、提高开断速度 C 、熄灭小电流 答:C

35、电力系统发生短路故障时,其短路电流为( )。 A 、电容性电流 B 、电感性电流 C 、电阻性电流 答:B

36、户外式少油断路器大都用( )。 A 、高能绝缘材料做油箱 B 、瓷质性材料做油箱 C 、金属性材料做油箱 答:B

37、高压短路器的正常油色为( )。 A 、亮黄色 B 、紫红色 C 、红黄色

答:A

评卷人 得分

二、判断题 (本大题共有36道试题,合计36分)

1、大型变压器进行真空注油后,如需补油,为了防止带入空气,应从储油柜中注油( ) 答:√

2、从保证变压器在运行中其线圈温度不超过105℃这一点出发,上层油温最高不得超过85℃。( ) 答:×

3、一台高压开关的熄弧能力,只取决于开关本身的结构和性能,而与所开断的电路无关。( ) 答:×

4、国产25号变压器油其凝固点为—25℃。( ) 答:√

5、变压器沿瓦斯继电器方向变压器大盖的坡度应为2%—4%,变压器油箱到油枕连接管的坡度应为1%—1.5%,瓦斯继电器应水平。( ) 答:×

6、电力系统中,变压器的安装容量比发电机的容量大5—8倍。( ) 答:√

7、110kV 千伏及以上的电力变压器应按运行规程的规定进行真空注油,注油后可以不进行排气。( ) 答:×

8、磁吹避雷器利用磁场对电弧的电动力使电弧运动,来提高间隙的灭弧能力。( ) 答:√

9、为了保证选择性,必须使电路中相邻两级熔断器熔体的额定电流至少相差1-2级。( ) 答:√

10、高压灭弧开关具有灭弧机构,因此能够切断或接通正常负荷电流和切断短路电流。( ) 答:×

11、三相电抗器三个线圈垂直安装时,其三相线圈绕向应一致。( ) 答:×

12、两台变压器并列运行的条件是:变压比相同、接线组别相同、电压相同。( ) 答:×

13、使用摇表测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人后,方可进行。( ) 答:√

14、电力系统内部过电压有:操作过电压、弧光接地过电压、电磁谐振过电压。( ) 答:√

15、油断路器有时拒绝分闸,其原因为分闸回路故障、断路器机械故障。( )

考场

准考证号 姓名

单位部门

线

答:√

16、有一台变压器的线圈绝缘有如下特征:绝缘稍硬,手按时无变形,不裂不脱离,但色泽较暗;因此,判断该绝缘的老化程度是一级。( ) 答:×

17、变压器线圈的绝缘分为匝间绝缘和纵绝缘。( ) 答:×

18、变压器圆筒式线圈的优点是绕制简单、机械强度高。( ) 答:×

19、变压器线圈的铁轭绝缘在变压器中的作用是使线圈端部和铁轭绝缘。( ) 答:√

20、变压器的强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源,并能自动切换。(

) 答:√

21、在电力系统中,当中性点为经电阻接地,能够使单相接地时,接地电流变的很小。( ) 答:×

22、自耦变压器的原、副绕组之间,除了有磁的联系之外,还有直接电的联系。( ) 答:√

23、油断路器是用变压器油做灭弧介质的,所以油位越高越有利于灭弧。( ) 答:×

24、将交流接触器接在于他额定电压相等的直流电源上,接触器将烧坏。( ) 答:√

25、滤油机启动时,应先开放油阀,再开进油阀,停止时应先关进油阀,再关放油阀。( ) 答:√

26、直流稳定电弧相当于一个非线性电阻。( ) 答:√

27、触头的运动速度在一定范围内对燃弧时间影响很大,即提高触头运动速度,可减少燃弧时间。( ) 答:√

28、熔断器的保护特性,与熔体的材料、截面积和灭弧性能有关,而与触头及熔体本身状况无关。( ) 答:×

29、触头上焊有铜钨合金,在熄弧过程中会减少金属蒸汽,改善灭弧性能,并减少触头磨损。( ) 答:√

30、中性点直接接地系统单相接地故障时,非故障相的对地电压增高。( ) 答:×

31、在发电厂母线上,往往装有分段电抗器和线路电抗器,其作用是限制短路电流。( )

答:√

32、变压器线圈相间隔板与高低压线圈之间的软纸筒属于主绝缘。( ) 答:√

33、变压器做空载试验时,应在额定电压下进行。( ) 答:√

34、直流和交流接触器,其动作原理都是利用电磁吸力来实现操纵作用的,但交流和直流接触器不能互相代用。( ) 答:√

35、矩形母线比圆形母线散热条件好,但矩形母线的集肤效应于电晕作用都比圆形母线厉害。( ) 答:√

36、中性点经消弧线圈接地的系统属于小接地系统。( ) 答:√

评卷人 得分

三、多选题 (本大题共有3道试题,合计6分)

1、电力系统中,为防止直击雷损坏设备,常用的措施是( )。 A 、避雷器 B 、避雷线 C 、避雷针 答:B 、C

2、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10千伏及以下者不得小于( );电压在10千伏以上者,不得小于( )。 A 、1.5米 B 、2米 C 、3米 答:A 、C

3、变压器中电弧放电故障,根据气相色普分析出来的特征,气体主要是( )。 A 、一氧化碳 B 、乙炔 C 、氢气 答:B 、C

评卷人 得分

四、填空题 (本大题共有42道试题,合计84分)

1、由于输入电弧的功率等于________;因此________电弧熄灭的理想时间。 答:电弧电压乘以电弧电流;电流过零期间是

考场

准考证号 姓名

单位部门 装

订 线

2、利用绝缘油熄弧,主要借助于因高温而分解的气体作用,即它的导热作用、________、________。 答:膨胀作用;压力作用

3、配电装置的绝缘等级,应和电力系统的________相配合,而过电压保护水平应与其________相配合。 答:额定电压;绝缘等级

4、在磁吹断路器中,使电弧进入灭弧栅的作用力是由________、________产生的。 答:电弧的电磁力;热力以及附加磁场

5、变压器接入电网瞬间会产生________,其峰值可达到额定电流的________倍。 答:激磁涌流;6-8

6、高压断路器的铜钨触头的特点是:耐高温,不易烧伤,增加触头的________能力

,提高________容量。 答:耐弧;断流

7、未经检验的SF6新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应________、________。 答:分别存放;不得混淆

8、压紧静触头前,开关要进行________并认真观察防止________。 答:慢合;顶坏导电杆和触头

9、当直流电阻偏大,容易引起断口________。 答:发热

10、在电器设备中,广泛利用电磁铁将电能转变为________能,并在电磁铁的衔铁上获得________。 答:机械;机械力

11、隔离开关固定触头夹片与活动刀片的接触压力,用________的塞尺检查,其塞入深度不应大于________。 答:0.05×10;5毫米

12、变压器铁芯上、下铁轭均有接地片时,一般要将接地片放在________,还要防止接地片使________短路。 答:低压侧同一垂直面上;铁轭端面

13、SW4-110型少油开关中,合闸时提升杆向________运动,导电杆向________运动。 答:下;上

14、SF6气体是无色、无臭、无毒、________的惰性气体,并且容易________。 答:不燃;液化

15、在额定电压下,断路器能保证可靠开断的________电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流________有效值的千安数表示。 答:最大短路;周期分量

16、运行中的SF6断路器应定期测量SF6气体含水量,灭弧室气室含水量应小于________(体积比),其他气室小于________(体积比)。 答:300ppm ;500ppm

17、SW4-110型少油开关中,当总行程偏小时可将中连接________,当超行程计算值偏大时应将该断口导电杆连接________。

答:缩短;放长

18、强迫油循环风冷器检修后,必须进行________,试验压力为________千帕。 答:油压试漏;200~300千帕

19、SF6气体具有很高的________和良好的________。 答:介电强度;灭弧性能

20、经过运行后的变压器,当空载试验做出来的空载电流和空载损耗与原来数值有着显著差异时,说明变压器有缺陷,这些缺陷可能是________、________。 答:硅钢片绝缘不良;穿芯螺杆或压板的绝缘损坏

21、SW4-110型少油开关接触电阻标准是________,影响直流电阻的主要位置是________触头和________触头及其接触面。 答:每相不大于300微欧;中间;动、静

22、冷却器风扇装好后,应用500伏的摇表测量电动机及接线的绝缘电阻,其数值不得低于________,用手转动扇叶应无________现象。 答:0.5兆欧;卡阻摆动及窜动

23、断路器中的绝缘油,作为灭弧介质时最高允许温度为________,作为绝缘介质时,最高允许温度为________。 答:80℃;90℃

24、用于20千伏-35千伏的变压器,新油的击穿电压不应低于________,用于63千伏-220千伏的变压器,新油的击穿电压不应低于________。 答:35千伏;40千伏

25、变压器净油器内吸收剂用硅胶时,其重量为变压器油重的________。 答:2%

26、触头的实际接触面积与触头本身的________无关,而仅决定于加在触头上的压力和触头金属材料的________。 答:尺寸;抗压极限

27、矩形母线一般用于电压在________及以上,电流在________及以下的配电装置中。 答:35千伏;4000安

28、测量行程用测量杆是拧在________上,应用手拧紧,不可用工具拧的太紧防止拆测量杆时将________带下来。 答:导电杆上;铜钨触头

29、母线接头允许运行温度为70℃(环境温度为+25℃),如接触面有锡的可靠覆盖层时,允许提高到________________℃,闪光焊时允许提高到________℃。 答:85;100

30、在强油风冷冷却器组电气回路中,热继电器用来保护________,热继电器的常闭接点应接在________回路中。

答:风扇电机及潜油泵电机;风扇和潜油泵电机控制接触器线圈的

31、从SF6气体瓶引出气体时,必须使用________。当瓶内压力降低至________时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄露。 答:减压阀降压;9.8×104帕

32、变压器的铁芯一般都采用________叠装方法,其目的是使铁芯结构坚固和减少________。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

答:交错;漏磁(磁阻)

33、六氟化硫断路器以SF6气体为________和________。 答:绝缘介质;灭狐介质

34、SF6分子具有较强的________,使SF6具有强大的________。 答:电负性;灭弧能力

35、断路器的操作机构,其分闸电磁铁的最低可靠动作电压,不大于________额定电压和不得低于________额定电压。 答:65%;30%

36、灭弧栅有两种基本类型,即________和________。 答:绝缘板型;裸金属板型

37、断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为________,

又称为________。

答:电动稳定电流;极限通过电流

38、断路器是用于接通或断开有载或无载电路以及在电路发生短路故障时,能________或________的电气设备。 答:自动切断故障;重新合闸

39、变压器噪声的主要声源是铁芯________,和________。 答:由于磁滞伸缩;在某些冷却系统中采用的风扇及潜油泵的噪声 40、在铝母线的接头处涂一层凡士林油,其目的是________,________。 答:防止接头处氧化后接触电阻增大;接头发热

41、________和________是测定变压器特性的基本试验。 答:空载试验;短路试验

42、变压器绝缘油根据部颁规定,新油闪点为________,运行中的变压器绝缘油温不低于新油________。 答:135℃;5℃

评卷人 得分

五、绘图题 (本大题共有3道试题,合计30分)

1、画出LW10B-252型液压机构合闸动作流程图? 答:

2、画出单台主变风冷器控制回路图 答:

Q1-断路器;FC1-熔断器;KM1-交流接触器;KM11-交流接触器;MB-变压器油泵;M

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

F11、MF12-变压器风扇;SC1-转换开关 KH1、KH11、KH12-热继电器

3、画出LW10B —252型SF6断路器液压机构电机打压回路图 答:

QF1——小型断路器 KM ——直流接触器 KT ——时间继电器 X2——单相三孔插座 KP5——微动触点

评卷人 得分

六、分析题 (本大题共有25道试题,合计250分)

1、拆卸主变高压套管的有哪些要求?

答:1)先拆下套管固定引线的接头,安装好拉放引线的专用工作架。

2)按套管斜度挂好钢丝绳,应使用套管法兰上的专用起吊环起吊,在瓷套上部1/3处系一绳套,并用2吨葫芦与吊车钩头相联,用栓好尼龙绳的专用螺栓拧入套管引线端部螺孔内,通过专用工作架拉紧尼龙绳。拆除法兰固定螺丝,调整葫芦保持起吊斜度,缓慢起吊。起吊时,应注意不得损坏引线根部绝缘和套管下部瓷瓶。

3)将拆下的套管依次垂直放在专用支架上,捆扎牢固,并做好防尘、防潮措施。

2、SW4-110型断路器分、合闸速度怎样进行调整?

答:分闸速度调整:调节分闸弹簧的松紧,如果刚分速度偏低,可适当增大行程(应在允许范围内)加大对刚分弹簧压缩量,以提高刚分速度。

合闸速度调整:调节合闸弹簧的松紧,速度偏高时放松弹簧,偏低时压紧弹簧。

3、怎样进行变压器的抽真空注油工作?

答:准备好真空泵,清理干净连接管道并连接至变压器上部,同时应检查各部有无漏气现象,检查各密封处确实已密封好,开启真空泵进行抽真空工作。抽真空时应由专人看管真空泵及表计,发现问题应立即停止抽真空进行处理,处理后方可继续抽真空,真空度抽至0.08±0.001MPa ,保持2小时真空度不变。当抽真空工作符合要求后可进行真空注油工作,开启主变底部注油阀,开启真空滤油机向变压器内注油,注油过程中保持真空度不变,并保持注油时间大于6小时,当油位注到线圈以上约100mm 时,停止注油,但仍保持真空度不变4小时后,可解除真空。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

4、简述LW6—220断路器三极联动液压机构的慢合操作顺序?

答:1)首先将三极阀顶部的压阀螺杆拧下即:将三极阀强迫转换到合闸位置。(注意:在拧到位后不可再施加太大的力矩,以免将阀口压坏,造成内漏。) 2)启动油泵打压,此时断路器本体即可进行“慢合”。

3)断路器合到底后,应继续打压,使油压高于实际预压力2MPa 以上,然后手按合闸

电磁铁,使控制阀由分闸位置转换到合闸位置。

4)将三极阀顶部的压阀螺杆退回到原来位置(以止位板为限)。然后启动油泵将油压打到额定压力。此时断路器方可进行正常操作。

5、GW6-220型隔离开关接地刀闸检修后如何调整?

答:1)接地刀杆长度不合适时,可将闸刀端头的螺杆拧松,伸缩动触头来加以调节。 2)接地刀闸触头的调整,如合闸后偏向一边,可调节托架上的托板左右位置来调整刀

管的位置,动触头插入的静触头时,应达到触指的刻度线,可以通过调节刀管的插入深度来达到。

3)接地刀闸的重力平衡的调整,刀管在向上运动过程中,如过早滑出时,说明平衡弹簧拉力不够,调节平衡弹簧来改善刀管的平衡状况。

4)接地刀闸与隔离开关机械联锁应可靠,否则应调节联锁连杆的长度和圆板的角度。

6、怎样测量SW4—110型断路器的行程与超行程?

答:1、使断路器在合闸位置,旋下压油活塞上的M16螺栓,将清洁的测量杆拧紧在动触杆铜钨合金触头上(但不宜过紧,以免在退出时有可能将铜钨触头一起带下),拧好

后在测量杆上作一标记,此标记在测量过程中不应变位,否则将产生测量误差。 2、测量并记录动触杆顶部至测量杆顶端的尺寸为L 。

3、分别在分闸与合闸位置,测量压油活塞上平面至测量杆顶端的尺寸为L1与L2。 总行程:S1=L2-L1 超行程:S2=294-H H=L —L2

4、本断路器的超行程是从静触头引弧环平面算起。由于压油活塞总长为294mm ,因此当测得H=224±4mm 时,动触杆插人静触头的深度(超行程)就是70±4mm 。

7、开关检修时,为什么必须把二次回路电源断开?

答:检修开关时,二次回路如果有电,会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤等。对设备可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动和拒动,引起系统事故,造成不应有的损失。

8、110kV 、220kV 变压器套管的拆装步骤?

答:(1)首先拆除套管的上接线帽与母线的连接头。做好套管的顺序及安装位置记号。 (2)拆下上接线帽及密封耐油胶垫,取下防护罩。

(3)按其套管顺斜度挂好、挂牢起吊绳,应使用接地法兰上的吊环起吊,在瓷套的上部1/3处系一绳扣,使套管受重力保持原倾斜度,缓慢起吊,起吊时应注意不得拉坏引线根部绝缘及套管尾部碰伤线圈绝缘。

(4)将与引线端部螺孔相同的螺栓,拧入引线端部螺孔内,其螺栓的尾部系有细尼龙绳,拉紧尼龙绳,投出接线座外固定引线的圆柱肖子。

(5)适宜的吊紧起吊绳拆卸接地法兰周围的螺栓,将套管慢慢吊出、引线随之尼龙绳慢慢送下将引线卷起放在套管的升高座内,并用白布带系牢固,套管慢慢下落,随之拉紧调整角度绳,使套管近于垂直安放在固定架上固定牢固。如胶纸电容套管其下部加装临时保护筒,并注人合格的变压器油。 (6)回装按相反顺序进行。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

9、对液压机构中液压油的要求是什么?

答:要求是:1)液压油粘度小,温度与粘度关系特性平缓。2)液压油干净无杂质。3)液压油化学性能稳定,长期使用不易变质。4)如工作在高电压,液压油还应具有电性能

要求。

10、LW10B-252型SF6断路器液压机构一、二级阀的分解检修? 答:1、拆装工艺及步骤

1)将操作机构中的油压释放至零压状态,进行分解检修。2)拆下操作机构油箱最低点的油管道,将油箱中的油全部放出。3)用专用工具将一、二级阀,从液压机构上拆卸下来。4)将一、二级阀移至室内进行解体。5)用专用的油盘将一、二级阀放入其中,

并进行解体。6)依次拆下阀针、阀套、阀芯、球阀、阀缸、阀杆、弹簧等。7)将拆下的各个部件,放入干净的液压油中,并用毛刷进行清洗。8)更换各部件的全部密封垫和组合密封圈的密封垫。9)检查清洗各阀杆、阀体、阀腔,清理各阀口上的毛刺和金属颗粒,同时对阀口密封不严的用#400-#600研磨膏进行研磨.如果阀口磨损严重,无法修复时,应进行更换。10)检查复位弹簧是否有损坏现象,如果发现弹簧无弹性或损坏时,应更换新弹簧。11).装复时注意安装顺序与拆卸顺序相反进行。 2、注意事项 1)应注意拆装顺序。

2)组装后打压26MPa 不得有渗漏现象,各个阀系统应动作灵活、可靠。

11、变压器吊芯应对线圈做哪些项目的检查?

答:检查的项目是:1)线圈表面应清洁无油垢、碳素及金属杂质。2)线圈表面无碰伤,不露铜。3)线匝无松动,引线抽头须绑扎牢固。4)线圈端绝缘应无损伤、破裂。5)对绝缘等级做出鉴定。

12、在高压油开关中,油量过多过少对油开关有何要求?

答:在高压油开关中,绝缘油起着绝缘和灭弧介质的作用,油量要符合设计要求,,油量过多,则缓冲空间相对减少,在灭弧时可能产生油喷,甚至油箱变形,开关爆炸;油量过少,会使弧光冲出油面,则电弧燃烧时间长,难于熄灭。同时,电弧游离气体与空气混合,更易引发爆炸。

13、SF6气体充入断路器后,其水分含量可能升高,甚至超过容许值,一旦发生上述情况,如何处理?

答:将SF6气体抽出,进行净化,去掉水分,对断路器抽真空后,重新进行充气。

14、液压操动机构有什么特点?

答:这种操动机构具有压力高、出力大、体积小、传动快、动作迅速准确、出力比较均匀、冲击力和噪音都很小等优点。但其结构比较复杂,制造工艺和密封要求都比较高。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

15、LW10B —252型SF6断路器各压力值是如何规定的? 答:

项目

规定值(MPa) 储压器预充氮气压力(15℃)

15±0.5 额定油压 26.0±0.5 油泵启动油压P1 25.0±0.5 油泵停止油压P2 26.0±0.5 安全阀开启油压 28.0+1.0 安全阀关闭油压 ≥26.0 合闸闭锁油压P3 21.5±0.5 合闸闭锁解除油压

≤23.5 分闸闭锁油压P4 19.5±0.5 分闸闭锁解除油压

≤21.5

16、高压开关的分、合闸速度比规定低将会产生什么问题?

答:如果分闸速度低,可能对灭弧室熄弧不利,因每种灭弧室熄灭电弧对触头的动作速度有一定要求,如果速度慢会延长电弧的燃烧时间,不仅烧伤触头,此时绝缘油的气化能量增大,容易损坏绝缘筒和造成套管爆炸。如果合闸速度降低,对开关的闭合能力有影响,加长了预击穿的时间,对热稳定不利,将造成触头熔爆和越级跳闸事故。

17、变压器露天吊芯应采取哪些措施?

答:露天吊芯应在晴朗的天气进行,空气相对湿度应小于75%。芯子在空气中暴露应小于12小时。应有防止灰尘和骤雨落在器身上的有效措施。若周围气温高于芯子温度,为防止芯子受潮,在吊出芯子前应停搁一些时间,必要时也可将芯子加热至高于周围温度10℃。

18、GW6-220型隔离开关死点位置应如何调整?

答:在合闸位置,与操作瓷瓶上部相连的转轴的拐臂应越过死点4±1mm ,此拐臂旁有定位螺钉限位,调整好后,固定此定位螺钉三相联动后,检查此死点位置,应检查隔离开关合闸是否到位。若未到位,可能是相同水平拉杆或者中相底座上的连杆过长,在不影响开关分闸位置的条件下,适当缩短这两个连杆的长度。若开关已合到底而仍未达死点,可适当缩短308连杆,同时检查死点限位螺钉是否伸出过长。

19、SF6断路器为什么对水分的检测、控制要求很严格?

答:断路器在灭弧过程中,,含有微量SF6的气体被分解,并生成金属氟化物和低氟化物,此时,如果气体中含有水分,就有可能生成腐蚀性很大的氢氟酸,氢氟酸对绝缘材料、金属材料都有很大的腐蚀性,对电瓷、玻璃也有很强的腐蚀性,对人体也有一定的危害,在环境温度低时,可能凝结成露水附着在零件的表面,可能发生沿面放电而发生击穿事故,要严格控制SF6气体中的水分含量。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

20、GW6-220型隔离开关接触压力应怎样进行调整和检查?

答:触头的接触压力,必须确保接触点每侧300N 压力。实际上接触点在动触杆上端时压力小,在下端压力大。增长连杆,可以增加接触压力,反之,减小接触压力。接触压力的检查,可用下述方法进行:在合闸终了位置(如图4)弹簧板末端的轴销,若能自动移到长孔的中部或另一端,或用手力推动轴销,它能离开长孔侧边而不弹回,则触头接触压力巳达到要求;用最大标量为500N 的弹簧秤进行测量。

21、对电气触头有哪些要求?

答:具体要求是:1、结构可靠,在使用中不易损坏;2、具有良好的导电性能和接触性能;3、通过额定电流时,发热不超过允许温度;4、通过短路电流时,具有足够的电动稳定性和热稳定性。

22、主变冷却风扇检修方法及质量标准? 答:1、检修方法:

1)将风扇电源拉开,风扇叶拆除。

2)将电机两头端盖打开,轻轻将转子抽出,放在安全地方。 3)检查转子表面。

4)定子外观检查并清扫,内部应无杂物。 5)回装。 2、质量标准:

1)风叶要轻放,不变形。 2)端盖密封良好,无裂纹。

3)转子表面应清洁,无发热,轴承转动时无异音,必要时更换。 4)定子绕组无损伤,并用1000V 摇表测绝缘大于1兆欧。 5)回装时,轴承要加润滑油,装后电机应转动灵活。

23、水分对变压器油有什么危害?

答:水分能使油中混入的固体杂质更容易形成导电路径而影响油的耐压性,水分容易与别的元素化合成低分子酸,而酸能腐蚀绝缘,使油加速老化。

24、怎样分解检修高压油泵?

答:1)拧出两颗螺钉,取下罩,拧出阀座的两颗紧固螺钉,沿抽螺钉方向将园台从基座中拔出,然后从侧面取出阀座装配及柱塞、弹簧、限制件。 2)从基座上取出钢球、弹簧、座。

3)从阀座上拧下低压吸油阀,若吸油阀密封有问题,可继续分解取下阀罩、弹簧、片阀。

4)拧下出油口逆止阀、接头,倒出弹簧和钢球。 5)转轴、轴承及密封装配一般不分解检修。 6)用洁净的液压油和白绸布清洗零部件。

7)检查柱塞、阀座的光洁度,必要时可用#400—#600研磨膏进行研磨。

8)检查柱塞与阀座的间隙,用手指堵住阀座底部,压下柱塞,松开手后,看柱塞是否能返回。

9)检查钢球与阀口的磨损或重新打密封线,磨损严重应更换

10)检查低压吸油阀的密封情况,如阀口密封不良,也可用#400—#600研磨膏研磨。 11)检查端帽

12)按分解相反顺序进行装复。 13)更换所有密封(垫)圈。

14)在清洁的液压油中装配阀座、低压吸油阀、柱塞等,然后装入基座、,转动转轴,使柱塞处于释放位置,找正园台与基座的对应位置,将园台按入基座.

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

15)装配结束后,将油箱充满油,用手转动转轴,出油接头有油流出。

25、充油设备中油的色谱分析,为什么能发现设备缺陷和判断故障性质?

答:在充油电气设备运行中,当设备内部发生故障时,故障点附近的绝缘油或其他绝

缘物就会分解出气体,由于故障不同,分解出的气体也不同,故障程度越严重,气体就越多,有些气体溶解于变压器油中,因此,分析油中的可溶气体的成分和容量,就可以判断充油设备潜伏故障性质程度。

评卷人

得分

七、问答题 (本大题共有44道试题,合计440分)

1、SN4—20G 型断路器行程及消弧触头备用行程的调整方法?

答:(1)开关总行程是500-25毫米,其调整方法是:当三相行程都不合格时,可通过调节总水平拉杆的长度及各相绝缘提升杆的长度来达到。当单相不合格时,可调节该相绝缘拉杆的长度来达到。

(2)消弧触头之备用行程为20—25毫米,其调整方法是:初步调试可将开关手动合闸,将导电杆脱离横梁。放入静触座底部,做一记号,然后抽出20—25毫米,将导电杆固定,缓慢分闸。接好同期试验灯,手动合闸,当接有同期灯的导电杆刚一接触即同期灯一开始亮时,在该导电杆上做一记号,然后分闸,抽出合闸千斤顶,电动合闸到底,在该导电杆上做一记号,分闸后,即可测得导电杆的接触深度。用灭弧触头总长度减去接触深度,即得到备用行程。备用行程大小可通过调整导电杆的长度来达到要求。

2、断路器带电的情况下,为什么不允许用“千斤顶”慢合闸?

答:因为用“千斤顶”合闸速度缓慢,在高压作用下,动触头缓慢的接近静触头,到达一定距离时,就会将油击穿放电,造成触头严重烧伤。特别是在电路有故障的情况下就更为严重,如果自由脱扣失灵和断路器的掉闸辅助接点未接通保护跳闸回路,将导致断路器起火爆炸。所以,不允许断路器在带电情况下用“千斤顶”慢合闸。

3、树脂绝缘干式变压器的维护内容有哪些?

答:(1)一般的,在干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查,在其他场所,例如有可能有灰尘或化学烟雾污染的空气进入时,每至少三至六个月进行一次检查。 (2)检查时,如发现有过多的灰尘聚集,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处,并使用干燥的压缩空气(2—5个大气压)吹净通风气道中的灰尘。(3)检查紧固件、连接件是否松动,导电零件有无生锈、腐蚀痕迹,还要观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象,必要时应采取相应的措施进行处理。(4)变压器运行若干年(建议5年)后,可进行线圈和铁芯的绝缘电阻测试来判断变压器能否继续运行,一般无须进行其它测试。

4、变压器突然短路有什么危害?

答:(1)变压器突然短路会产生很大的短路电流。持续时间虽短,但在断路器来不及切断前,变压器会受到短路电流的冲击,影响热稳定,可能使变压器受到损害。(2)变压器突然短路时,过电流会产生很大的电磁力,使绕组变形。破坏绕组绝缘,其它组件也会受到损害。

5、高压断路器的主要技术参数有哪些?

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

答:高压断路器的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定开断容量、额定动稳定电流和额定关合电流、额定热稳定电流和额定热稳定时间、合闸与分合闸装置的额定操作电压、合闸时间、总分闸时间。

6、真空断路器有哪些特点?

答:特点是:(1)触头开距小,当电压为10千伏时,只有12正负1毫米。(2)燃弧时间短

,一般在0.01秒左右。熄弧后触头间隙绝缘强度恢复快,开断近区故障性能好。(3)体积小、重量轻,占用面积小。(4)无噪声、无污染、寿命长,适于频繁操作,不需要经常检修。(5)开断能力强,开断时间短。(6)无火灾、爆炸危险等。

7、真空断路器接触行程(超程)的作用有哪些?

答:(1)保证触头在一定程度电磨损后仍能保持一定的接触压力而可靠地接触。 (2)给触头闭合时提供缓冲,减少触头弹跳。

(3)在触头分闸时,使动触头获得一定的初始加速度,拉断熔焊点,减少燃弧时间,提高介质恢复速度。

8、CJ20型交流接触器合、分闸失灵的原因有哪些?

答:合闸失灵的原因有以下几方面:1、按钮接触不良;热偶常闭触点接触不良或热偶动作后未自动复位;2、合闸线圈断线、匝间短路、线圈接头接触不良;3、合闸按钮自锁接点接触不良;4、动触头座缓冲胶垫融化进入触头座滑道,粘住动触头座。5、线圈上所加电压太低。分闸失灵的原因有以下几个方面:1、动触头座缓冲胶垫融化进入触头座滑道,粘住动触头座;2、衔铁机构不正有卡涩现象运动不灵活;3、分闸按钮失灵断不开。

9、F-C 真空接触器产生合闸失灵的原因有哪些?如何查找?

答:合闸失灵的原因一般有电气回路故障或机械部分故障两方面的原因所至。当发生合闸失灵时,应先判明是电气回路故障还是机械故障引起的,有针对性的进行处理。1、如果远方操作,接触器不动作,则说明控制回路有故障,如:辅助开关未切换或接触不良、熔丝熔断;直流接触器线圈断线、过热烧坏;二次回路断线、接头松动等。2、如果远方操作,接触器动作,而合闸铁芯不动作则说明合闸回路故障或合闸铁芯卡住,如:合闸线圈断线、烧坏;接触器接点合不到底;动力保险熔断、接触不良等。3、如合闸铁芯动作,而开关机构挂不住钩,一般多为机械故障所至。如:分闸脱扣机构未复归锁住,半轴锁扣深度少,合闸衔铁冲力不足等。有时也可能是合闸线圈端电压太低,合闸力不够或辅助开关调整不当,过早切断电源使合闸失灵。

10、VS1型真空断路器的开距和超程如何测量?

答:将开关底盘拆下,由测试孔用深度尺测量开关在分闸位置时基准面至动导电杆下端面的距离为L 分;然后手动慢慢合闸至主回路试灯亮时,测量基准面至动导电杆下端面的距离为L 灯,然后用L 灯减去L 分即得开关的开距。继续操作断路器合闸后,测量基准面至动导电杆下端面的距离为L 合,然后用L 合减去L 灯即得开关的超程。开距和超程如不合格应进行调整。

11、何谓断路器的“跳跃”现象?有何危害?如何预防?

答:当断路器关合有预伏短路故障的电路时,不论操动机构有无自由脱扣,断路器都将自动分闸。此时若合闸命令还未解除,则断路器又将再次短路合闸,紧接着又短路分闸。这样可能会造成断路器连续多次合分短路电流,这种现象称为“跳跃”。当出现这种跳跃时,使触头严重烧伤,甚至引起断路器爆炸事故,因此对于非手动操作的操动机构必须具有防止“跳跃”的能力,自由脱扣装置就是常用的饿机械上防止跳跃的方法,有的在电气二次控制回路中加装防跳继电器。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

12、电抗器为什么绕成空心线圈?

答:空心线圈的电抗与通过线圈的电流无关,在正常运行和短路状态下,电感值L 将保持不变。如果用有铁芯的电抗器,短路电流通过时铁芯饱和,电感值L 下降,达不到限流的目的。而且,电抗器中有了铁芯将增加正常运行时的铁损。

13、断路器的合闸接触器如何检查?

答:(1)拆下灭弧罩,用毛刷将灭弧罩及接触器各部清扫干净,灭弧罩应完好无损。(2)检查触头有无烧伤,如有轻微烧伤(3)调整触头开距和行程。动、静触头接触后应有2-3毫米压缩量,触头弹簧应有适当的压力。(4)装上灭弧罩,检查动作情况,应灵活无卡涩现象。(5)做低电压启动及返回试验,测量直流电阻,应符合标准。

14、断路器出现哪些异常时,应申请立即停电处理?

答:(1)套管有严重破损和放电现象。(2)多油断路器内部有爆裂声。(3)断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响。(4)油断路器严重漏油、油位不见。(5)空气断路器内部有异常声响或严重漏气,压力下降,橡胶垫吹出。(6)SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号。(7)真空断路器出现真空损坏的丝丝声。(8)液压机构突然失压到零。

15、3AF 真空断路器的开距、超程如何测量与调整?

答:以断路器下出线端为基准面,分别测量断路器在分闸、合闸位置时,基准面至动导电杆导电夹下端面的距离分别为X 合、X 分,那么用X 合减去X 分即得断路器的开距。超程实际上是测量的绝缘拉杆上的触头弹簧的压缩量,既分别测得断路器在分

闸、合闸位置时的触头弹簧的长度分别为L 分、L 合,然后用L 分减去L 合即得断路器

的超程。如果触头开距不符合要求时,可卸下绝缘拉杆处轴销,调整绝缘拉杆的长度来达到,调整开距的同时,超程也在变化,二者要兼顾合格。

16、UPS 电源装置的基本工作原理是什么?

答:UPS 电源系统为了不间断的向重要负荷供电,由三个电源向配电屏供电,即UPS 主回路、蓄电池回路、旁路回路。正常运行时主回路交流市电经整流器变成直流电,直流电再经逆变器变成质量较高的交流电源向负荷供电;当主回路故障时系统则自动切到直流蓄电池组,蓄电池组直流电经逆变器变成交流电源不间断地对负荷供电;当逆变器本身故障或直流放电至终止电压时,负荷被自动转至旁路回路供电,旁路电源系由外接保安电源经自动调压器调压到规定标准值后对负荷供电。

17、110kV 、220kV 变压器套管的拆装步骤?

答:(1)首先拆除套管的上接线帽与母线的连接头。做好套管的顺序及安装位置记号。 (2)拆下上接线帽及密封耐油胶垫,取下防护罩。

(3)按其套管顺斜度挂好、挂牢起吊绳,应使用接地法兰上的吊环起吊,在瓷套的上部1/3处系一绳扣,使套管受重力保持原倾斜度,缓慢起吊,起吊时应注意不得拉坏引线根部绝缘及套管尾部碰伤线圈绝缘。

(4)将与引线端部螺孔相同的螺栓,拧入引线端部螺孔内,其螺栓的尾部系有细尼龙绳,拉紧尼龙绳,投出接线座外固定引线的圆柱肖子。

(5)适宜的吊紧起吊绳拆卸接地法兰周围的螺栓,将套管慢慢吊出、引线随之尼龙绳慢慢送下将引线卷起放在套管的升高座内,并用白布带系牢固,套管慢慢下落,随之拉紧调整角度绳,使套管近于垂直安放在固定架上固定牢固。如胶纸电容套管其下部加装临时保护筒,并注人合格的变压器油。 (6)回装按相反顺序进行。

18、为什么6~10kV 配电系统中都采用矩形母线?

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

答:同样截面积的矩形母线比圆形母线的周长大,因而矩形母线的散热面积大,即在同一温度下,矩形母线比圆形母线的交流有效电阻要小一些。这样,在同样的截面积和相同的允许发热温度下,矩形截面通过的电流要大些。因此,在6~10kV 的配电系统中,一般都采用矩形母线;而在35kV 以上的配电装置中,为了防止电晕都采用圆形母线。

19、怎样分解检修高压油泵?

答:1)拧出两颗螺钉,取下罩,拧出阀座的两颗紧固螺钉,沿抽螺钉方向将园台从基座中拔出,然后从侧面取出阀座装配及柱塞、弹簧、限制件。 2)从基座上取出钢球、弹簧、座。

3)从阀座上拧下低压吸油阀,若吸油阀密封有问题,可继续分解取下阀罩、弹簧、片阀。

4)拧下出油口逆止阀、接头,倒出弹簧和钢球。 5)转轴、轴承及密封装配一般不分解检修。 6)用洁净的液压油和白绸布清洗零部件

7)检查柱塞、阀座的光洁度,必要时可用#400—#600研磨膏进行研磨。

8)检查柱塞与阀座的间隙,用手指堵住阀座底部,压下柱塞,松开手后,看柱塞是否能返回

9)检查钢球与阀口的磨损或重新打密封线,磨损严重应更换

10)检查低压吸油阀的密封情况,如阀口密封不良,也可用#400—#600研磨膏研磨。 11)检查端帽

12)按分解相反顺序进行装复。 13)更换所有密封(垫)圈。

14)在清洁的液压油中装配阀座、低压吸油阀、柱塞等,然后装入基座、,转动转轴,使柱塞处于释放位置,找正园台与基座的对应位置,将园台按入基座. 15)装配结束后,将油箱充满油,用手转动转轴,出油接头有油流出。

20、怎样测量SW4—110型断路器的行程与超行程?

答:1、使断路器在合闸位置,旋下压油活塞上的M16螺栓,将清洁的测量杆拧紧在动触杆铜钨合金触头上(但不宜过紧,以免在退出时有可能将铜钨触头一起带下),拧好

后在测量杆上作一标记,此标记在测量过程中不应变位,否则将产生测量误差。 2、测量并记录动触杆顶部至测量杆顶端的尺寸为L 。

3、分别在分闸与合闸位置,测量压油活塞上平面至测量杆顶端的尺寸为L1与L2。 总行程:S1=L2-L1 超行程:S2=294-H H=L —L2

4、本断路器的超行程是从静触头引弧环平面算起。由于压油活塞总长为294mm ,因此当测得H=224±4mm 时,动触杆插人静触头的深度(超行程)就是70±4mm 。

21、变压器露天吊芯应采取哪些措施?

答:露天吊芯应在晴朗的天气进行,空气相对湿度应小于75%。芯子在空气中暴露应小于12小时。应有防止灰尘和骤雨落在器身上的有效措施。若周围气温高于芯子温度,为防止芯子受潮,在吊出芯子前应停搁一些时间,必要时也可将芯子加热至高于周围温度10℃。

22、主变冷却风扇检修方法及质量标准? 答:1、检修方法:

1)、将风扇电源拉开,风扇叶拆除。

2)、将电机两头端盖打开,轻轻将转子抽出,放在安全地方。 3)、检查转子表面。

4)、定子外观检查并清扫,内部应无杂物。 5)、回装。 2、质量标准:

1)、风叶要轻放,不变形。 2)、端盖密封良好,无裂纹。

3)、转子表面应清洁,无发热,轴承转动时无异音,必要时更换。 4)、定子绕组无损伤,并用1000V 摇表测绝缘大于1兆欧。 5)、回装时,轴承要加润滑油,装后电机应转动灵活。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

23、简述LW6—220断路器三极联动液压机构的慢合操作顺序? 答:

1)首先将三极阀顶部的压阀螺杆拧下即:将三极阀强迫转换到合闸位置。(注意:在拧到位后不可再施加太大的力矩,以免将阀口压坏,造成内漏。) 2)启动油泵打压,此时断路器本体即可进行“慢合”。

3)断路器合到底后,应继续打压,使油压高于实际预压力2MPa 以上,然后手按合闸电磁铁,使控制阀由分闸位置转换到合闸位置。

4)将三极阀顶部的压阀螺杆退回到原来位置(以止位板为限)。然后启动油泵将油压打

到额定压力。此时断路器方可进行正常操作。

24、变压器吊芯应对线圈做哪些项目的检查?

答:检查的项目是:1)、线圈表面应清洁无油垢、碳素及金属杂质。2)、线圈表面无碰伤,不露铜。3)、线匝无松动,引线抽头须绑扎牢固。4)、线圈端绝缘应无损伤、破裂。5)、对绝缘等级做出鉴定。

25、SW4-110型断路器分、合闸速度怎样进行调整?

答:分闸速度调整:调节分闸弹簧的松紧,如果刚分速度偏低,可适当增大行程(应在允许范围内)加大对刚分弹簧压缩量,以提高刚分速度。

合闸速度调整:调节合闸弹簧的松紧,速度偏高时放松弹簧,偏低时压紧弹簧。

26、拆卸主变高压套管的有哪些要求?

答:1)先拆下套管固定引线的接头,安装好拉放引线的专用工作架。

2)按套管斜度挂好钢丝绳,应使用套管法兰上的专用起吊环起吊,在瓷套上部1/3处

系一绳套,并用2吨葫芦与吊车钩头相联,用栓好尼龙绳的专用螺栓拧入套管引线端部螺孔内,通过专用工作架拉紧尼龙绳。拆除法兰固定螺丝,调整葫芦保持起吊斜度,缓慢起吊。起吊时,应注意不得损坏引线根部绝缘和套管下部瓷瓶。

3)将拆下的套管依次垂直放在专用支架上,捆扎牢固,并做好防尘、防潮措施。

27、对液压机构中液压油的要求是什么?

答:要求是:1)、液压油粘度小,温度与粘度关系特性平缓。2)、液压油干净无杂质。3)、液压油化学性能稳定,长期使用不易变质。4)、如工作在高电压,液压油还应具有电性能要求。

28、怎样进行变压器的抽真空注油工作?

答:准备好真空泵,清理干净连接管道并连接至变压器上部,同时应检查各部有无漏气现象,检查各密封处确实已密封好,开启真空泵进行抽真空工作。抽真空时应由专人看管真空泵及表计,发现问题应立即停止抽真空进行处理,处理后方可继续抽真空,真空度抽至0.08±0.001MPa ,保持2小时真空度不变。当抽真空工作符合要求后可进行真空注油工作,开启主变底部注油阀,开启真空滤油机向变压器内注油,注油过程中保持真空度不变,并保持注油时间大于6小时,当油位注到线圈以上约100mm 时,停止注油,但仍保持真空度不变4小时后,可解除真空。

29、GW6-220型隔离开关接地刀闸检修后如何调整?

答:1)接地刀杆长度不合适时,可将闸刀端头的螺杆拧松,伸缩动触头来加以调节。 2)接地刀闸触头的调整,如合闸后偏向一边,可调节托架上的托板左右位置来调整刀管的位置,动触头插入的静触头时,应达到触指的刻度线,可以通过调节刀管的插入深度来达到。

3)接地刀闸的重力平衡的调整,刀管在向上运动过程中,如过早滑出时,说明平衡弹簧拉力不够,调节平衡弹簧来改善刀管的平衡状况。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

4)接地刀闸与隔离开关机械联锁应可靠,否则应调节联锁连杆的长度和圆板的角度。

30、GW6-220型隔离开关死点位置应如何调整?

答:在合闸位置,与操作瓷瓶上部相连的转轴的拐臂应越过死点4±1mm ,此拐臂旁有定位螺钉限位,调整好后,固定此定位螺钉三相联动后,检查此死点位置,应检查隔离开关合闸是否到位。若未到位,可能是相同水平拉杆或者中相底座上的连杆过

长,在不影响开关分闸位置的条件下,适当缩短这两个连杆的长度。若开关已合到底而仍未达死点,可适当缩短308连杆,同时检查死点限位螺钉是否伸出过长。

31、开关检修时,为什么必须把二次回路电源断开?

答:检修开关时,二次回路如果有电,会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤等。对设备可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动和拒动,引起系统事故,造成不应有的损失。

32、高压开关的分、合闸速度比规定低将会产生什么问题?

答:如果分闸速度低,可能对灭弧室熄弧不利,因每种灭弧室熄灭电弧对触头的动作速度有一定要求,如果速度慢会延长电弧的燃烧时间,不仅烧伤触头,此时绝缘油的气化能量增大,容易损坏绝缘筒和造成套管爆炸。如果合闸速度降低,对开关的闭合能力有影响,加长了预击穿的时间,对热稳定不利,将造成触头熔爆和越级跳闸事故。

33、GW6-220型隔离开关接触压力应怎样进行调整和检查?

答:触头的接触压力,必须确保接触点每侧300N 压力。实际上接触点在动触杆上端时压力小,在下端压力大。增长连杆,可以增加接触压力,反之,减小接触压力。接触压力的检查,可用下述方法进行:在合闸终了位置(如图4)弹簧板末端的轴销,若能自动移到长孔的中部或另一端,或用手力推动轴销,它能离开长孔侧边而不弹回,则触头接触压力巳达到要求;用最大标量为500N 的弹簧秤进行测量。

34、液压操动机构有什么特点?

答:这种操动机构具有压力高、出力大、体积小、传动快、动作迅速准确、出力比较均匀、冲击力和噪音都很小等优点。但其结构比较复杂,制造工艺和密封要求都比较高。

35、SF6气体充入断路器后,其水分含量可能升高,甚至超过容许值,一旦发生上述情况,如何处理?

答:将SF6气体抽出,进行净化,去掉水分,对断路器抽真空后,重新进行充气。

36、什么叫断路器的自由脱扣?其作用是什么?

答:在断路器合闸过程中,不论操作结构处于什么位置,若接到分闸信号后,均能使断路器进行分闸的性能,称为自由脱扣。

带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能够迅速断开避免事故范围扩大。

考场

准考证号

姓名

单位部门

线

37、LW10B —252型SF6断路器各压力值是如何规定的? 答:

项目

规定值(MPa) 储压器预充氮气压力(15℃)

15±0.5 额定油压 26.0±0.5 油泵启动油压P1 25.0±0.5 油泵停止油压P2 26.0±0.5 安全阀开启油压 28.0+1.0 安全阀关闭油压

≥26.0 合闸闭锁油压P3 21.5±0.5 合闸闭锁解除油压 ≤23.5 分闸闭锁油压P4 19.5±0.5 分闸闭锁解除油压

≤21.5

38、SF6断路器为什么对水分的检测、控制要求很严格?

答:断路器在灭弧过程中,,含有微量SF6的气体被分解,并生成金属氟化物和低氟化物,此时,如果气体中含有水分,就有可能生成腐蚀性很大的氢氟酸,氢氟酸对绝缘材料、金属材料都有很大的腐蚀性,对电瓷、玻璃也有很强的腐蚀性,对人体

也有一定的危害,在环境温度低时,可能凝结成露水附着在零件的表面,可能发生沿面放电而发生击穿事故,要严格控制SF6气体中的水分含量。

39、为什么高压断路器常采用多断口?

答:高压断路器一般每相都有两个或两个以上的断口,这是因为:(1)多断口可使每个断口上的电压降低,使每段弧隙的恢复电压降低。(2)多断口在一样的触头行程下,把电弧拉的更长,增大了弧隙电阻。(3)多断口相当于总的分闸速度加快,介质强度的恢复速度增大,具有更好的灭弧性能。

40、在高压油开关中,油量过多过少对油开关有何要求?

答:在高压油开关中,绝缘油起着绝缘和灭弧介质的作用,油量要符合设计要求,油量过多,则缓冲空间相对减少,在灭弧时可能产生油喷,甚至油箱变形,开关爆炸;油量过少,会使弧光冲出油面,则电弧燃烧时间长,难于熄灭。同时,电弧游离气体与空气混合,更易引发爆炸。

41、对电气触头有哪些要求?

答:具体要求是:1、结构可靠,在使用中不易损坏;2、具有良好的导电性能和接触性能;3、通过额定电流时,发热不超过允许温度;4、通过短路电流时,具有足够的电动稳定性和热稳定性。

42、低压电磁开关衔铁噪声大的原因分析及处理方法?

答:(1)开关的衔铁是靠线圈通电后产生的吸力而动作,衔铁的噪声大主要是衔铁接触 面接触不良。正常时,铁芯和衔铁接触十分紧密只有轻微的交流声,当两接触面磨损严重或端面上有灰尘、油垢等,都会使接触不良、震动加大发出噪声。处理方法是要清理干净衔铁和铁芯端面上的灰尘和油垢。

(2)为了防止交流电过零时,引起衔铁的跳跃,常在衔铁或铁芯的端面上装设短路 环。运行中,如果短路环损坏或脱落,衔铁将产生强烈的跳动,发出噪声。处理方法是更换新的衔铁或者铁芯。

(3)吸引线圈上所加电压太低,电磁力远低于设计要求,衔铁就会发出振动产生噪 声。处理方法是要找出控制电压低的原因,然后予以消除。发生此种情况的原因可能是电源线线径选择太小,造成压降损失太大,应选择较粗的线径。

电气检修试题(答案)

电气检修试题 一、填空题 1.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用注油器(油枪。2.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3.绝缘材料的种类繁多,一般可分为气体绝缘材料,液体绝缘材料,固体绝缘材料。 4.固体电介质的击穿分电击穿和热击穿。 5.电气设备的操作状态分为运行状态,热备用状态,冷备用状态,检修状态。 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相。 7.电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 。 8.对称三相负载就是三相负载的阻抗相等,阻抗角相等。 9.用颜色表示相序时,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 10.电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘和影响散热。11.电流互感器的二次回路不允许开路。 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

变电检修工区新员工培训方案

新入职员工三年培训方案 -----变电检修工区试验班为提高班组新员工的知识技能,为公司培养各类优秀人才,使公司人力资源能适应本公司发展的需要,让新员工尽快适应新的工作环境,特制定本办法。 一、新员工培训目的 1、培养能够独立开展工作的能力。 2、培养处理现场工作中问题的能力和方法。 二、新员工上岗前,必须接受公司或班组安全培训,培训时间不少于一周,经考试合格者方可上岗,考试不合格者继续培训,直到考试合格为止。 三、新员工培训内容 (表格) 新员工培训由公司根据人员录用的情况安排就职前培训、部门岗位培训和经常性培训。 1.就职前培训(部门经理负责) 到职前: a准备好新员工办公场所、办公用品; b准备好给新员工培训的部门内训资料(本部门的工作流程、工作标准及岗位的职责说明等); c为新员工指定一位人品好、能力强、素质高、资历深、有经验的员工作为新员工的导师,确立师徒关系,在试用期内,新员工(徒弟)工作中出现问题,其导师(师傅)也要承担相应责任,如果没有合适的人员安排,本部门负责人作为新员工的导师,指导其工作; d准备好布置给新员工的第一项工作任务 2.部门岗位培训(部门经理负责) (1)到职后第一天: 按时间表,分解具体 a到企管部报到,进行新员工须知培训(企管部负责); b到部门报到,经理代表全体部门员工欢迎新员工到来,介绍新员工认识本部门员工,参观办公区;

c部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定; d新员工工作描述、职责要求; e讨论新员工的第一项工作任务,并随时关心其任务完成情况,给予支持及指点;f派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐。 (2)到职后第五天: 一周内,部门经理与新员工进行非正式谈话,重申工作职责,谈论工作中出现的问题,回答新员工的提问。 对新员工一周的表现作出评估,并确定一些短期的工作目标,同时设定下次谈话的时间。 (3)到职后第三十天 部门经理与新员工面谈,讨论试用期一个月来的表现,填写试用期考核表。表现特别优秀者可以申报提前给予转正或提高试用期工资及其相关待遇。 (4)到职后第九十天 企管部人事主管与部门经理或分管领导一起讨论新员工表现,是否合适现在岗位,填写试用期转正考核表和试用期转正审批表,并与新员工就试用期表现谈话,使新员工了解公司绩效考核要求。 3、经常性培训(企管部负责) 三、新员工培训教材 各部门内训教材(部门经理编写) 新员工培训须知(企管部编写) 四、新员工培训项目实施方案 1.在公司内部宣传“新员工培训方案”,通过多种形式让所有员工了解这套新员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度; 2.每个部门推荐本部门的培训讲师; 3.给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料; 4.各部门从2011年7月开始实施部门新员工培训方案; 5.每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格。 五、部门新员工培训所需记录表格

电气检修题库

电气检修题库 Revised by Petrel at 2021

《电气检修》题库第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】 答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N

(8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9)问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修 (10)问:电气检修方法【100分】 答:①标准修理法②检查后修理法③定期修理法 (11)问:电气设备的检修内容【共100分】 答:①变、配电设备的检修②电力线路的检修③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作②现场检修③检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 (14)答: 单相触电单相触电 (零线) 线)

两相触电跨步电压触电 第三单元常用的电工材料 理论部分: (15)问:常用的电工材料有哪些【每条35分共100分】 答:①导电材料②绝缘材料③磁性材料④其他材料⑤常用电工材料的识别 (16)问:常用的导电材料有哪些【一条50,共100分】 答:银、铜、铝、铁、锡、铅等金属。 (17)问:常用的半导体材料有哪些【100分】 答:如硅、锗等 (18)问:电线电缆类型有哪些(每条35分共100分) 答:裸导线、电磁线、电力电缆、电气装备用电线电缆、通讯电缆五大类。 (19)问:电力电缆特点是(100分) 答:①承受电压高②传输电功率大、电流大③具有一定的机械强度和可弯曲性。 技能部分: (20)问:常用的电工材料有哪些,并简要举例【共100分】 第四单元常用的电工工具仪表 理论部分: (21)问:常用的电工工具有哪些【一条35分,共100分】 导电材料:如银、铜、铝、铁、锡、铅等金属 半导体材料:如硅、锗等 电 工材磁性材料:如纯铁、硅钢、铁镍合金、铁氧体等 绝缘材料:如空气、变压器油、橡胶、塑料、陶瓷 其他材料:如胶黏剂、润滑剂、清洗剂等

《常用机床电气检修》 期末考试题

《常用机床电气检修》期末试题 试卷类别 A 考试时间 80 (分钟) 一填空题 1.机床电气设备的维修包括____和____两方面的工作。 2.机床电气设备故障分为____和____两大类。 3.车床的切削运动包括____和____运动。 4.CA6140车床的电气保护措施有______________ __和_______。 5.Z35摇臂钻床的主要运动是主轴带动钻头的________。 6.Z3040摇臂钻床摇臂的夹紧和放松由_____配合____自动 进行的。 7.M7130平面磨床应确保____得电并工作正常,才能启动砂轮, 电气上靠______来实现。 8.X62W万能铣床在更换铣刀时,主轴必须处于____状态下。当要 装刀或卸刀时,电路中采用开关____来实现,使____断开控制电路,以防误动作而伤人,而____接通电磁离合器YC1制动主轴。 二判断题 1.同种故障症状可对应多种引起故障的原因,而同种故障原因只有同 种故障症状的表现形式。() 2.电气设备的维修包括日常维护保养和故障检修两方面。() 3.检修时通过对电路进行带电量电压、电流,断电量电阻等测量,来 判断元器件的好坏。() 4.CA6140车床的切削运动包括卡盘带动工件旋转的主运动和刀具的直 线进给运动。() 5.机床主轴电动机不能启动,按电流法逐一检测。() 6.CA6140主电动机M1通过变速齿轮箱能实现18种变化速度。() 7.Z35摇臂钻床根据工作高度不同,摇臂借助杠杆可带动主轴箱沿外 立柱升降。() 8.电动机不能启动,并伴有嗡嗡声,故障属于主电源缺相()。 9.摇臂钻床立柱的加紧和放松是由电动机自动进行的。() 10.M7130平面磨床工作点的往复运动和无极调速是由机械传动完成的。 () 三选择题 1.电动机缺相运行,会发出嗡嗡声,输出转矩下降,可能() A 烧毁电动机 B 烧坏控制电路 C 电动机加速运转 2.机床中采用双速电电机是为了() A 增大调速范围 B 精简机械传动 C 加大功率 3.X62W万能铣床主轴电动机M1的制动是靠接通()电磁离合器来 实现的。 A YC1 B YC2 C YC3 4.Z35摇臂钻床主轴箱在摇臂上的移动靠() A 人工 B 电动机驱动 C 机械驱动 5.X62W万能铣床的操作方法是() A 全用按钮 B 全用手柄 C 既有按钮又有手柄 6.Z3040摇臂钻床立柱与主轴箱松开后,主轴箱在摇臂上的移动靠() A 转动手轮 B 电动机驱动 C 液压驱动 7.M7130平面磨床砂轮在加工中() A 需调速 B 不需调速 C 调速可有可无 8.能否在M7130平面磨床电磁吸盘上并联续流二极管直接释放磁场能 量() A 可以B不可以 9.M7130平面磨床电路中插座XS作用是()

电气检修试题答案

电气检修试题一、填空题 1 2 对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3 4 5 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较 7. 8.对称三相负载就是三相负载的等 相等。 9.用颜色表示相序时,A B C相 10 11 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

大,零线截面和相线截面相同。 4.为什么三相异步电动机不允许缺相运行? 答:电动机的三相电源中有一相断路时,称为缺相运行。缺相发生在运行中虽然尚能运转,但电机转速下降,其他两相定子电流过大,易烧毁电动机绕组,因此不允许电机缺相运行。 为宜。 5.用手试电机温度、振动情况以及探听电机运行声音时,有哪些安全注意事项? 答:用手试电机温度和振动情况时,应将手背朝向电机,并应先采用弹试方法,切不可将手心按向电机。 探听电机运行声音时,绝对禁止使用金属棒,而应使用绝缘棒或装有良好绝缘柄的金属棒,并且手和耳不许触及金属部分。还应防止因探音棒滑脱使工作人员歪斜,造成事故。

变电检修室轮岗培训心得篇一

变电检修室轮岗培训心得 变电检修室轮岗培训心得 在变电检修室的轮岗实习即将进入尾声,回顾从年前到年后这四 周,我们从安规学习考核到进入班组学习,偶或安排我们参观各个专 业的工作并认真听取师傅们的耐心讲解,我想收获还是颇丰的。 太原供电公司运维检修部检修试验工区承担着太原地区部分35KV、110KV及以上所有主网变电站一次高压设备的日常维护检修、季节性 检修、试验、分析、技改、大修及事故抢修等任务;负责工区所管辖 设备的新建、扩建的验收工作及工区安全反措的执行工作;负责工区 备品备件、仪器仪表、检修工器具管理等。工区所管辖的变电站主要 包括220KV变电站19座,110KV变电站46座,35KV变电站9座。检 修试验工区所包含专业丰富,有检修班、高压试验班、油化班、维护 班、主变班。 检修工区的实习是此次轮岗的第二站,对比于运维工区的工作, 检修工区主要是针对一次设备的维护,要对设备有十分详尽充足的理 解,而运维工区主要是负责变电站的日常巡视,对状态的巡查。检修 班组负责变压器、刀闸、断路器、隔离幵关、电容器、10KV幵关柜、CT、PT等一次设备的检修。由于实习时间的限制,对各个设备的具体 检修内容并不是特别熟悉清楚,只是大致了解一二,比如变压器的检修可以从判断声音是否异常,引线部分是否有引线烧断、接线柱松动等问题,以及对变压器

受潮和老化现象等进行变压器的绝缘状态监测(通过电气绝缘特性试验、油化试验、绝缘纸含水量、老化试验等进行状态评估分析)。对于断路器存在断路器拒动、断路器误动、断路器出现异常声响和严重过热、断路器分合闸中间态、断路器着火和断路器爆炸等常见故障。 维护班在整个二次班组中肩负着重要的责任,主要负责继电保护、 仪表的检修、试验工作,并配合完成其他检修、试验工作。负责继电保护定值的整定、修改并做好记录。在参观解放变电站时,我们非常幸运的遇到了维护班组对蓄电池的充放电试验。维护班组主要负责变电站照明、配电设备的维护检修。听师傅讲解,直流电源设备是电力系统发电厂,变(配)电所重要的控制、信号、动力电源,它在电力系统安全运行中起着重要的作用。蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应用于变电站中。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。按规定,蓄电池每年应做一次核对性充放电试验以保证蓄电池的正常可靠。 在最后一周里我们先后参观了油化班和高压试验班。 油化班主要负责变电站各种充油设备取样和进行油质化验、色谱分析、微水分析等化学监督试验,现场油监督和回收油的保管处理等。师傅前辈们认真的给我们讲解了色谱分析的内容,从取样、分离到化验来确定气体中所含碳氧、碳氢(烷烯烃)化合物的比例,除此以外, 我们还参观了化验实验室,了解了其他的化验项目,比如油表面张力的测试。 据了解,高压试验班是一个先锋班组,高压班组主要负责所辖变电站高压电气设备(主变、高抗、断路器、隔离幵关、消弧线圈、电流互感器、电压互感器、电容器、避雷器、绝缘子、套管、电缆、母线、接地装置)的预防性试验、

电气检修题库完整版

电气检修题库 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电气检修》题库 第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 (2) 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100 分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【 一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】

答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N 第二单元电气检修管理 理论部分: (8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9) 问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修(10) 问:电气检修方法【100分】

答:①变、配电设备的检修 ② 电力线路的检修 ③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作 ②现场检修 ③ 检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 ③组织准备 技能部分: (14)问:绘制触电的几种类型,图示【共100分】 答: 电 第三单元 常用的电工材料 大地(零线) 线) 地 U

电气设备试卷复习课程

发电厂变电站电气设备试卷 公司____ __ 姓名__ __ 工号___ 一.填空题 1.电力系统由发电、_输电_、配电和用电等基本环节组成,对电力系统运行的基本要求是: _安全可靠_、保证电能质量和运行的经济性。 2.电力网由_各类变电所_和_输配电线路_组成,在系统中主要起_输送和分配_电能的作 用。 3.电力系统接线图常采用以下两种图表示:__地理接线图__和__电气接线图___。 4.依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风 力发电厂等。 5.电力工业中常以_电压_、_频率_和_波形_来衡量一个系统的供电电能质量,电能质量 要求供电电压的波形为_正弦_。 6.我国规定的电力系统额定频率为_50_Hz。 7.某降压变压器将330kv和220kv电压等级的电网相联,该变压器额定电压应为 _330kv/242kv _。 8.交流电弧熄弧条件是弧隙介质强度的恢复速度总是大于恢复电压的增长速度_。 9.多油断路器中,变压器油的作用是_灭弧、开断后触头间绝缘和带电部分对地绝缘;少油 断路器中,变压器油的作用是灭弧和触头开断后绝缘。 10.电流互感器一次绕组_串联_接于一次电路中,二次侧不允许_开路_运行。 11.电力系统的中性点是指三相系统作_星形_连接的发电机和变压器的中性点。常见的三种 中性点运行方式是:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。12.三相系统中短路的基本类型有四种,分别是_三相短路_、_两相短路_、_单相单接地短 路_、_两相接地短路_。 13.SN10—10I型断路器的灭弧方式是_纵横吹和机械油吹联合作用_。 14.内桥接线适用于线路_较长_、变压器_不需经常切换_的场合。 15.请列举出三种限制短路电流的方法:_合理选择电气主接线的形式和运行方式_、_加装 限流电抗器_、采用分裂绕组变压器和分段电抗器_。 二.判断题

变电检修新员工培训方案培训课件

变电检修新员工培训方案 一、培训目的 让新员工了解检修试验专业的组织结构,管理模式、变电检修班组的工作特点、日常工作内容、了解班组工作的关工作流程和规章制度,尽快完成从学生到合格班组员工的角色转变,以适应岗位工作需要。 二、培训总体计划 (一)第一阶段办公系统的认知、使用 时间: 培训负责人: 培训目标:新员工能够熟悉并了解变电站现场的整体工作流程,能够正确辨别工作现场的比较显著的危险源及安全防范控制措施;能在老员工的指导下,正确采取风险预控措施和安全保障措施,安全完成工作。 培训课程: 1、OA办公系统的使用:能登录系统、查看内部通知、发文、会议 通知、收发邮件。 2、班组建设平台的使用:能登录系统、查看、上传、下载各类班 组工作记录、技术文件等。 3、PMS系统:能登录系统,查询工作计划、停电申请、工作票、 设备台账、检修记录。能消除缺陷,能填写一、二种工作票。(二)第二阶段电路理论基础知识、电工基础知识

时间: 培训负责人: 培训目标:使新员工能够学会基本的电路理论基本知识、掌握正弦交流电路的概念,电力系统各设备、元器件的基本参数、符号,进行简单的电路计算。 培训课程: 1、电路的基本概念如电阻、电容、电感、参考方向、电压、电流、 电位差、电动势。 2、欧姆定律、基尔霍夫定律;电阻的串联、并联及混联电路。 3、交流电路的基本知识:瞬时值、最大值、有效值、平均值的概 念及其换算。 4、正弦交流电路的基本概念:波形、表达式、正弦量的三要素。 5、交流电路功率的计算及其意义,阻抗、电压、功率三角形的意 义与应用,功率因数的提高及意义。 6、直流电路的分析方法:叠加定理、替代订立、戴维南定理的应 用的等。 7、三相对称电路。 8、电磁感应现象与电磁感应定律。 9、电路中的电容、电感的特点。 10、星型接线与角型接线的特点、连接组别。 (三)第三阶段电力系统工程基础培训 时间:

电气车间题库(四)

1.验电后因故操作中断了一段时间,接续操作时要不要再验电? 答:《安规》在第73条中指出,当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。验电后中断的时间间隔中,停电设备有可能发生突然来电的意外情况,操作人员虽然明知已停电,也应再行认真检验一次电压。应该懂得,培养和保持一种良好的职业习惯是很重要的。由此也能看出《安规》条文的严谨性,在验明设备无电压后强调,要立即装设接地线。 2.装设接地线为什么要求接地并三相短路? 答:这是由实际故障在防护上的各种特点所决定的。假如只装设短路线而不接地,那么,遇有交叉线路一相断线串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作工作负担,因此也是不可取的。对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的。在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。 3.一个电气连接部分的设备停电检修,若进出线较多,哪些应装设接地线? 答:装设接地线的目的是要防止检修设备突然来电和感应带电。因此,所有连接在该部分上的电源线路可能送电至该处时,各侧电源进线处原则上都应装设接地线。这样做接地线虽有部分重复,但在检修处接地网电阻未知(防止偏高或不合格)的情况下,不考虑影响接地效果的诸种因素,可以普遍使用于所有电气设备上装设接地线的工作。对设备有可能产生感应电压的也应视为电源设备。 4.母线停电检修时怎样确定接地线的数量? 答:母线具有通流容量大,安装强度高、阻抗小的优点。母线处设备集中、性质重要,因而其接地网电阻一般都能保证合格。《安规》在第75条中指出,当10m及以下长度的母线检修时,包括连接在该母线上的电源联络线的隔离开关,为防止其误合和感应电压,可以只装设一组接地线,而不需再装接地线。与此相仿,在门型架构上装设接地线,而在架构外侧线路上与接地线距离不超过10m的地点工作,也可以不再装设接地线。当母线长度超过10m时,应在保证可靠安全的前提下,结合现场实际,综合考虑母线的布置结构、有关感应电压以及感应电压的处所、母线上电源进出线多少,确定地线数量。有条件的地方,可以实测感应电压、模拟短路计算,拟定方案,通过分析与比较,画出该所设备的接地线实施标准图。 5.分段母线装设接地线应注意什么? 答:用断路器或隔离开关分段的母线,装设接地线时应注意以下几种情况。 (1)长度不超过10m的各母线段(两侧均用隔离开关明显间隔开),其上分别挂一组接地线。该范围内的设备直接连接,母线隔离开关侧不必再挂接地线。 (2)对用隔离开关分段的母线,带电母线与检修母线之间,应在该检修侧隔离开关处施以接地,泄放感应电荷。 (3)为保证接地线在突然来电时可靠地作用于短路,使电源断路器跳闸,接地线与检修部分之间不能连有熔断器,以防止发生断路时使检修部分被孤立,失去保护。 6.为什么装设接地线必须由两人进行? 答:装设接地线在实施安全措施停电、验电之后进行,很多情况下要在带电设备附近进行操作。不仅装设接地线,而且拆除接地线也应遵守高压设备上工作的规定,由两人配

化工厂电气焊检修工安全试题

维修三车间安全知识试题 姓名: 一、填空题:(每空2分,共40分) 1.安全生产方针是:安全第一,预防为主,综合治理。 2.对于动火作业,尽可能地把动火时间和动火范围压缩到最低限度。 3.气焊作业时,若发生回火,应先关闭乙炔开关,后关闭氧气开关。 4.焊割现场必须配备灭火器材,危险性较大的应有专人现场监护。 5.安全带的正确使用方法高挂抵用。 6.事故发生的主要原因:人的不安全行为、物的不安全状态、管理的欠缺。 7.着火具备的三个条件_可燃物、助燃物、点火源。 8.检修作业使用的大锤,锤把上不可有油污。不准戴手套或用单手抡大锤,周 围不准有人靠近。 9.进入化工生产区域严禁吸烟,并不允许将烟和火种带入生产区域。 10.安全标志有哪四类:禁止标志、警告标志、指令标志、指示标志。 11.进入狭小潮湿的环境作业时采用的安全照明电压为12V。 12.乙炔气瓶在使用时瓶体温度不能超过40℃度。 二、判断题:(每题1分,共10分) 1、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。(√ ) 2、乙炔瓶在使用时只能直立,不能卧放。(√) 3、可以酒后上班,但不可在班中饮酒。(×) 4、干粉灭火器适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。(√) 5、当生产和安全发生矛盾时,要把生产放在首位。(×)

6、焊接工作完毕后,应检查和清理场地,灭绝火种,切断电源后方可离开。(√ )) 7、发现重大隐患应立即按程序上报管辖区域负责领导,并及时采取有效措施防止事故发生或扩大。(√ ) 8、急性皮肤中毒的现场急救措施是:立即脱去受污染的衣服,用大量水冲洗,禁止用热水。并且冲洗的时间不少于15分钟。(√ ) 9、氢气本身不可燃,可以助燃。(×) 10、钳工作业时,严禁带压检修,不许在容器、管道带压的情况下扭紧或拆卸固件。(√ ) 三、选择题:(每题2分,共20分) 1、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )喷射。 A.上部 B.中部 C.根部 2、因事故导致严重的外部出血时,应( B )。 A.清洗伤口后加以包裹 B.用布料直接包裹,制止出血 C.用药棉将流出的血液吸去 3、通过合理调节自然通风气流,设置全面、局部送风装置或空调,降低工作环境的温度是防止( A )作业的有效手段。 A.高温 B.低温 C.冷水 D.危险化学品 4、( C )下列工作环境是不适合进行电焊作业的。 A.空气流通B.干燥寒冷C.炎热而潮湿 5、氢气和一氧化碳都属于( B ) A.易燃气体B.易爆气体C.剧毒气体D.压缩气体 6、进入容器、狭小舱室内作业时,焊割炬应:( B ) A.在工作结束后拉出 B.随人进出 C.任意处置 7、人体因操作不慎而触及两相电源的触电,称为:( B ) A.单相触电 B.双相触电 C.三相触电

电气考试试卷题库(带答案)..

电气人员测试题 姓名:得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防范措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

电气检修试题(1)

电气检修试卷(一) 一、填空题:(每空1分,共20分) 1.起重机常用的电动机属于三相式异步电动机 2.变压器是一种能变换电压,而频率不变的静止电气设备。 3.变压器油的作用是和。 4.碾米加工厂中常用的电动机属于相防护式异步电动机。 5.居民生活用电系统中,三相油浸式电力变压器的一次侧电压为6~ KV,二次侧电压为380V 或 V。 6.变压器的主要结构是和,它是利用电磁感应原理制成的。 7.运行值班人员应定期对变压器及附属设备进行全面检查,每天至少一次。在检查过程中,要注重 “、闻、嗅、摸、测”五字准则,仔细检查。 8.同名端一般用表示。 8三相异步电动机的主要结构由和两部分组成。 9绝缘套管由外部的和中间的组成。 10变压器上层油温一般应在以下。 11自耦变压器的一次侧和二次侧既有的联系,又有电的联系。 12变压器按相数分为相变压器和三相变压器。 13Y-312M-6型三相异步电动机有个磁极。 14村镇街头或社区中常见的居民用电变压器属于三相式交流电力变压器。 二、判断题:(每题1分,共20分) 1.()自耦变压器既可作为降压变压器使用,又可作为升压变压器使用。 2.()在电路中,变压器可以变换直流电。 3.()三相异步电动机的定子是用来产生旋转磁场的。 4.()变压器既可以变换电压、电流和阻抗,又可以变换相位、频率和功率。 5.()当变压器的二次侧电流变化时,一次侧电流不发生变化。 6.()三相芯式变压器的铁心必须接地,且只能有一点接地。 7.()新的或大修的变压器投入运行后,不必检查变压器声音的变化。 8.()变压器短时过负载而报警,解除音响报警后,必须做记录。 9.()三角形接法优于星形接法是因为它可以有两个电压输出。 10.()三相异步电动机的转子铁心可以用整块铸铁来制成。 11.()三相定子绕组在空间上互差120°电角度。 12.()额定转速表示三相电动机在额定工作情况下运行时每秒钟的转数。 13.()7800KV?A的变压器是指变压器本身消耗的能量。 14.()异步电动机在运行中如听到异常声响,不用停车检查。 15.()变压器是利用电磁感应原理制成的静止电器。 16.()三相异步电动机的转子的转速等于旋转磁场的转速。 17.()国产三相异步电动型号的最后一位数字,代表的是电动机的磁极数。 18.()三相异步电动机没有转差也能转动。19.()我国规定标准电源频率(工频)为120赫兹。 20.()变压器的基本工作原理是电磁感应原理。 三、单选题:(每题1分,共20分) 1、电流互感器二次侧回路所接仪表或继电器,必须()。 A、混联 B、并联 C、串联 2、常用的无励磁调压分接开关的调节范围为额定输出电压的()。 A、+20% B、±5% C、+35% 3、安全气道又称防爆管,用于避免油箱爆炸引起的更大危害。在全密封变压器中,广泛采用() 做保护。 A.密封圈B、防爆玻璃C、压力释放阀 4.转速不随负载变化的是()电动机。 A、异步 B、同步 C、异步或同步 5.有一台380V/36V的变压器,在使用时不慎将高压侧和低压侧互相接错,当低压侧加上380V电源时,会发生的现象是()。 A、高压侧有380V电压输出 B、高压侧没有电压输出,绕组严重过热 C高压侧有高压输出,绕组严重过热D、高压侧有高压输出,绕组无过热现象 6.用一台变压器向某车间的异步电动机供电,当开动的电动机台数增多时,变压器的端电压将()。 A、不变 B、降低C升高、D、可能升高,也可能降低 7.变压器短路试验的目的之一是测定()。 A、短路阻抗 B、励磁阻抗 C、铁耗 D、功率因数 8.将连接组别为Y,y5的变压器每相二次绕组的首、尾端标志互换,重新连接成星形,则其连接组别 为()。 A .Y,y5 B、Y,y11 C、Y,y10 D、Y,y4 9.自耦变压器接电源之前应把自耦变压器的手柄位置调到()。 A、最大值 B、中间 C、零 10.油浸式变压器中的油能使变压器()。 A、润滑 B、冷却 C、绝缘 D、冷却和增加绝缘性能 11.变压器空载试验的目的之一是测定()。 a)变压器的效率B、铜耗C、空载电流 12.电压互感器二次侧回路所接仪表或继电器,必须()。 A、串联 B、并联 C、混联 13. 开启式电动机适用于()的工作环境。 A.灰尘多、潮湿、易受风雨B、清洁、干燥C、有易燃、易爆气体 14.适用于有易燃、易爆气体工作环境的是()电动机。 A、防爆式 B、防护式 C、开启式 15 .Y-△降压启动适用于正常运行时为()联结的电动机。 A、△ B、Y C、Y和△ 16.能实现无级调速的调速方法是()。 A.变极调速B|改变转差率调速C、变频调速 17.变压器改变交流电的物理量时,()是不变的。 A、电压 B、频率 C、电阻 D、电流 18.变压器额定容量的单位是()。 A、KW B、KVar C、KV?A D、KJ 19.变压器二次侧额定电压是指()。

变电检修年度培训 总结

变电检修年度培训总结 时光如逝,变电检修培训学习已经结束。回顾这四个月的学习,我收获很多,培训的内容会是实训和理论相结合,而实践恰恰会是现在的我们所最缺乏的东西,所以我学习的格外认真。 任职事务之后,很多现场操作技能我都掌握得很少,因此很急切的想提升自己,所以变电检修培训会是我一直期待的,而它也并没有让我失望。这次实操的课程关键会是隔离开关的检修、调试、变压器绝缘电阻的测试、安全技能、高压柜操作、断路器的操作等。作为一个新员工,此时就可以真正的接触到设备,却会是个难得的机会。实训的过程之中,师傅们将我们分为了四个大组,每组都设有各自的负责人,紧接着我们就进入了真正的操作环节。在整个培训过程之中,让我学到了很多东西。实训之中,每一种操作的演练,每个组有三天的时间,重复的去演练拆装、单相调试、整体调试等。在演练之中,要熟悉每一部分的结构及作用,并且应该如何检修、如何调试、现场之中经常性的出现的问题该如何处理等,这些都会是我们需要熟悉掌握的设备检修知识和技能。技能会是我们所必不可少的,但并不会是紧紧掌握技能就可以达到培训要求的。更重要的会是:老师强调最多的,也会是我们最容易出问题的东西就会是操作规范、如何标准化作业和团队协作。通过近半个月的演练,慢慢养成了自己对自己作业时的高要求,一切听从安排、指挥、尽可能按标准化作业流程进行操作。需要锻炼的不仅仅会是自己操作技能,更多的会是提升自己的各方面给素质。 通过培训的学习,我的实际操作能力及对机械的了解有了很大程度的提升,刀闸与断路器会是检修人员最常接触的设备,在前半年的任职事务之中新员工虽有一定程度的接触,但由于接触设备的场合多为任职事务现场,责任重大,实际操作机会并不多,故此次培训给了我们一个很好的接触设备熟悉设备的机会,员工对现场的认为,尤其会是对机械的认为都会是一个积累的过程,通过本段时间的集之中演练,对我们之前的理论学习和之后的上岗操作起到承前启后的作用,对今后的任职事务有很大帮助,希望能学有所用,学以致用。 在实训期间还有很多很多感动的瞬间和克服困难的喜悦时刻,有老师和我们解决了难题的兴奋,有大家激烈讨论后得到答案的快乐,有看着自己检修的设备安全正常任职事务的满足,这些感动和喜悦都会是大家共同努力和老师细心指导的结果。我也从内心感激教会我们很多的专家师傅们。这次实训,让我更加直面的体验和了解了变电检修,将抽象的知识具体化,使我明白了要保证电网的可靠正常运行,不但自身要加强学习,多学、多作、多问,提升技术水平,还要考虑产品的质量,使用的环境等更多更广泛的因素。也让我明白在电力系统的任职事务不能浮躁,要作好各种准备,考虑各种情况,作到胆大心细。只有作好这些任职事务才能保证我们电力系统安全、可靠、优质、经济地对用户供电。 此外,由于培训学习我们会是分小组进行的,所以通过这次变电检修的培训,也锻炼了我们小组的协调性,加强了我们的团队意识。在面对一项艰难任务时,通过小组成员的明确分工,紧密协调团结,各个环节有条不紊的进行,最后就能以最快的速度最好的完成任职事务任务。 培训的过程之中,有很多事情印象深刻,比如会是对gw5型隔离开关检修的全过程现场模

电气维修电工考试题库

电气维修电工考试题库公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电气维修电工考试题库 {TX|填空}23 ) [答案] Х 2、一个实际电流源等效为一个理想电流源与内阻相串联。() [答案] Х 3、在对称三相交流电路中,线电流为相电流的3倍。() [答案] Х 4、“与”门的逻辑功能可记为:输入全1出1,输入全0出0。() [答案] Х 5、“或”门的逻辑功能可记为:输入全0出0,输入有1出1。() [答案] √ 6、由于反接制动消耗能量大,不经济,所以适用于不经常启动与制动的场合。()[答案] √ 7、交流三相系统中L1、L2、L3三相裸导线的涂色分别为红、绿、黄色。()[答案] X 8、可编程控制器程序的表达方式只有梯形图。()

9、导体中电子定向移动的方向就是电流的方向。() [答案] X 10、电阻并联时等效电阻小于电阻值最小的电阻。() [答案] √ 11、电阻并联时阻值小的电阻分得的电流大。() [答案] √ 12、电容串联时,等效电容大于其中容量最大的电容。()[答案] X 13、电容并联时,等效电容小于其中容量最大的电容。()[答案] X 14、正弦交流电的三要素是最大值、周期、角频率。() [答案] X 15、正弦交流电的频率高,周期短。() [答案] √ 16、交流电的频率越高、电感越大,电感线圈的感抗越大。()

17、在电阻R和电感L串联的正弦交流电路中,若U R =30V,U L =40V,则总电压U=70V。 () [答案] X 18、只要三相负载是三角形联结,则线电压等于相电压。() [答案] √ 19、变压器在额定运行时,其效率最高。() [答案] X 20、三相异步电动机的起动电流约等于其额定电流。() [答案] X 21、数字电路中的信号只有“1”和“0”两种状态。() [答案] √ 22、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() [答案] √ 23、用万用表测电阻时,测量前和改变欧姆档位后,都必须进行一次欧姆调零。()[答案] √

电气技术比武试题(带答案)

电气检修工试题 一、填空题:(3*10=30分) 1.高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过(继电保护装置)的作用,切断(过负荷)电流和(短路)电流。 2.中性点直接接地系统,称为(大接地电流)系统;中性点非直接接地系统,称为(小接地电流)系统。 3.对继电保护装置的基本要求是(选择性)、(快速性)、灵敏性、(可靠性)。 4. 变压器的调压方式有(有载调压)和(无激磁调压)两种。 二、单项选择题:(2*5=10分) 1.在6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的对地电压(C )。 A 不会升高 B 同时降低 C 升高 2.高压断路器的额定开断电流,是指。C A 断路器开断的最大短路电流 B 断路器开断正常运行的最大负荷电流(C)断路器在规定条件下,能开断的最大短路电流有效值 3.一台运行中的Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A,当用钳型电流表钳住两相时,读数应为A 。 A.10 A; B.20 A; C.17.3 A 4.电压互感器的一次侧装保险(熔断器)是用来C。 A防止电压互感器二次过负荷的影响;B防止电压互感器烧毁;C防止高压电网受电压互感器本身或其引线上故障是影响; 5.变压器的空载损耗是E。

A 铁损;B铜损;C铁芯的磁滞损耗和涡流损耗;D原绕组是激磁功率损耗;E铁芯的磁滞、涡流损耗与原绕组的激磁功率损耗之和 三、判断题(2*10=20分) 1. 系统发生接地故障时,可用隔离开关断开消弧线圈(×) 2. 三角形接线中的线电压等于相电压。(√) 3. 在需要将电流互感器二次侧短路时必须使用熔丝。(×) 4 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短时间运行。(√) 5. 断路器触头接触电阻严重超标,不属设备缺陷。(×) 6.一切直接利用电能进行操作的机构,都要有独立的电源。√ 7.一台高压开关的熄弧能力,只取决于开关本身的结构和性能,与所开断的电路无关。╳ 8.当变压器初级绕组通入交流电时,在次级绕组内会感应出交流电势,其感应电势的大小与次级绕组的匝数成正比。√ 9.真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断路器。它所采用的绝缘介质和灭弧介质是高真空。√ 10.大型变压器进行真空注油后,如需补油,为防止带入空气,应从储油柜中注入。√ 四、问答题(3*5=15) 1. 什么是反时限过电流保护?(5分) 答:反时限过电流保护是指继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,保护动作的时间越短,短路电流越小,保护动作的时间越长。 2. 变压器并列运行应满足哪些条件?(5分) 答:(1)接线组标号相同; (2)变比差值不得超过±0.5%;