文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZJK-9(漏水+过热)双探测继电器

ZJK-9(漏水+过热)双探测继电器

ZJK-9(漏水+过热)双探测继电器
ZJK-9(漏水+过热)双探测继电器

ZJK-9(漏水+过热)双探测继电器

产品说明书

一、概述

潜水泵漏水保护继电器又称小型综合保护器是专门用于检测潜水泵内水灵敏度的电阻及电机温度信号。传感器使用电极传感器。当泵体内出现漏水情况时或温度不正常时,控制器继电器会发出相应的控制信号,以便工作人员对水泵漏水进行处理。控制器在线路设计上采取了系列的抗干扰措施,可以在电磁干扰十分严重的环境中可靠工作。

二、产品说明

2.1:产品型号说明

2.2:功能说明

保护器用于检测潜水泵内水灵敏度的电阻及绕组温度信号(PTC或温度开关)。当检测到潜水泵内水灵敏度的电阻低于给定值时,继电器动作;在断电检测排除故障。当检测到温度信号为开点信号或电阻很大时,保护器对应的指示灯报警,同时故障继电器动作。

ZJK-9(-NO)型号(默认产品):正常时,故障信号输出为常开信号,当电源断开或输入信号做故障时,常开信号变常闭信号。

ZJK-9-NC型号:正常时,故障信号输出为常闭信号,当电源断开或输入信号做故障时,常闭信号变常开信号。

面板指示灯可以分别显示报警类型,复位键可以手动复位故障。

水灵敏度电阻根据标准设定。用户有特殊需要可以提前联系。

2.3:产品面板

过热/P:绕组过热指示,正常不亮灯,水泵过热故障时亮红灯。

渗漏/S:油室渗漏指示,正常不亮灯,水泵油室渗漏故障时亮红灯。

复位/R:复位按键,当出现故障保护器会锁定,通过手动按复位键复位。

电源/L:电源指示,通电亮绿灯,只要对保护器供电就亮绿灯。

2.4:技术参数

输入信号:

渗漏输入:电阻信号或常开信号,水灵敏电阻≤30KΩ。

过热输入:PTC电阻信号或常闭信号。

传感器供电:DC12V

信号控制:响应速度20mS,回差控制±5%

环境温度:-20℃~70℃

相对湿度:≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所

工作电压:220V/50HZ

控制器功耗:≤AC2w

故障输出容量:5A/AC220V5A/30VDC

控制器外形尺寸:48mm*80mm*120mm

安装方式:DIN35导轨

重量:0.3kg

2.5:端子接线图

接线端子说明:

1.端子1、2(L N):

保护器供电220V50HZ,保护器接通电源面板“电源/L”亮绿灯。

2.端子3、4(S-IN):

水泵渗漏输入信号,一般接水泵P31P32信号线。

可检测水泵油室、接线盒、电机腔、湿度的电极或

开关量输出信号。信号正常时,“渗漏/S”指示灯不亮,

当电极或开关量信号异常时,“渗漏/S”指示灯亮红灯。

3.端子5、6(P-IN):

水泵过热输入信号,一般接水泵P11P12信号线。

可检测水泵绕组、轴承、定子放置的PTC电阻或

常闭开关量输出信号。信号正常时,“过热/P”指示灯

不亮,当信号异常时,“过热/P”指示灯亮红灯。

特别说明:当无过热信号时,用导线短接56端子。

4.端子7、8(Out):

总故障输出,容量5A/220VAC5A/30VDC。

ZJK-9(-NO)无故障时输出为断开,故障时输出变为闭合;

ZJK-9-NC无故障时输出为闭合,故障时输出变为断开。

2.6:外形尺寸图与安装(宽*高*长)含安装底座48*80*120(mm)

保护器外形尺寸:48mm*80mm*86mm

安装底座外形尺寸:48mm*80mm*34mm

保护器安装方式:采用国际标准DIN35导轨安装,镶嵌于控制柜内,用随机的紧固件锁定即可。

调试前请仔细检查控制柜及控制器的配线,确认无误后,合上控制柜电源,使系统处于运行状态。

2.7:售后服务

产品自售出后一个月内包退,三个月内包换,一年内免费维修,终身维修服务。在使用过程中如需技术帮助,公司设立了专业的营销客服部,免费为用户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导,解决用户在使用过程中遇到的问题。

三、应用图

本出图是根据南京蓝深水泵厂的WQ潜水排污泵、QXG型清水泵、ZQB轴

流泵、HQB混流泵水泵信号应用原理图,其它水泵可能信号线标号不一致供参考使用。本清楚应用图及应用案例可在https://www.wendangku.net/doc/034446403.html,官方网站进行下载查阅。

四、故障处理

1:无电源指示

检查1、2号端子是否有220VAC供电。如有供电,保护器损坏。

2:过热/P指示灯一直亮

端子5、6去除所有接线,短接5、6端子,按复位键,如过热/P指示灯不亮,保护器正常,检测线路及水泵过热传感器;如过热/P指示灯还一直亮,保护器损坏。

检测水泵过热传感器,使用万用表10KΩ档,测量过热传感器。如电阻小于800Ω为正常,如大于3KΩ为水泵有过热故障或传感器损坏。(此测量针对使用PTC电阻传感器与常闭型热敏开关)

3:渗漏/S指示灯一直亮

去除端子3、4所有接线,按复位键,如渗漏/S指示灯不亮,保护器正

常,检测线路及水泵泄漏传感器;如渗漏/S指示灯还一直亮,保护器损坏。

检测水泵泄漏电极传感器,使用万用表1MΩ档,测量泄漏传感器。如电阻大于50KΩ为正常,如小于30KΩ为水泵有泄漏故障或传感器损坏。(此测量针对使用水位电极传感器与常开型浮子开关)

4:复位/R不能复位

去除端子3、4所有接线,短接5、6端子,按复位键。如能复位,保护器正常,检测线路及水泵过热与泄漏传感器;如不能复位,保护器损坏。

5:无故障显示有故障输出

去除端子3、4所有接线,短接5、6端子,按复位键。用万用表蜂鸣档测量端子7、8,如无故障指示且万用表无蜂鸣,保护器正常,检测线路。无故障指示且万用表一直蜂鸣,保护器故障。

6:有故障显示无故障输出

去除端子3、4所有接线,短接5、6端子,按复位键。用万用表蜂鸣档测量端子7、8,如无故障指示且万用表无蜂鸣,保护器正常,检测线路。有故障指示,保护器故障

日立继电器板

详细说明 简要说明: 详细介绍: 日立电梯配件: 广州粤立网址:https://www.wendangku.net/doc/034446403.html, E-mail:gzyueli@https://www.wendangku.net/doc/034446403.html, 原厂产品!质量保证!厚道经营!长期合作! 日立扶梯类: 1、新款(错齿)左右黄边条 2、新款(错齿)后边条 3、新款(错齿)前边条 4、旧款(平齿)左右黄边条 5、旧款(平齿)后边条 6、旧款(平齿)前边条 7、日立梳齿板左 8、日立梳齿板中

9、日立梳齿板右 10、扶手带耐磨条(2米/条) 11、扶手带驱动轮(141) 12、扶手从动轮 13、158驱动总成(带齿轮) 14、70*70白色托滚轮 15、扶手带出入口安全开关 16、梯级滚轮安全开关 17、扶手带入口保护胶 18、端部铝框架(弯头) 19、日立扶梯锁(全套) 20、机械防逆转装置 21、20齿或21齿轮 22、双排轮(24齿和29齿) 23、前梯级滚轮 24、后梯级滚轮 25、急停按钮 26、进口扶梯三角皮带 27、日立扶梯制动器DHL-D14 28、7.5KW扶梯主机 29、梯级(30\35度带黄边) 30、扶手带驱动链条 31、扶手带 32、日立接触器H20 33、中间内盖板L=1500 34、中间内盖板L=3000 35、各式扶梯灯具 36、1000型(长度1000)的梯级30度日立电梯控制板类: 1、DMC-1 2、DMD-1 3、SCLBV1.0(小B板) 4、NPH-SCLA(A板) 5、SCLC外呼板(C板) 6、MTB-CLVL通讯板 7、MTB-KIN主板 8、MTB-HLNF串行通讯板 9、RIO板-22个继电器 10、IOSB继电器板 11、B89外显板 12、GVF外显板 13、INV-BDCC驱动板

继电输出与晶体,晶闸管输出的区别

常见的输出形式有继电器输出、晶闸管(SSR)输出、晶体管输出。特点是:继电器输出型:CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),可带较大的外部负载;晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;可控硅输出型:CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。 继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至l百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms (2)晶闸管输出:带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms. (3)晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。 PLC输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公司的PLC输出电路形式也大同小异。1、继电器输出电路 这是PLC输出电路常见的一种形式,其电路形式如下图所示。该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。 PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100V A(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。 PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。 当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管(如上图中并在外接继电器线圈上的二极管);对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。 2、晶体管输出电路 晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。 晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。 晶体管输出电路的形式主要有两种:NPN和PNP型集电极开路输出。由以上两图可看出这两种晶体管输出电路形式的区别:NPN型集电极开路输出形式的公共端COM只能接外接电源的负极,而PNP型的COM端只能接外接电源的正极。

PLC晶体管输出和继电器输出区别

PLC晶体管输出和继电器输出区别 2014-1-16 08:43| 发布者: admin| 查看: 236| 评论: 0 摘要: 1) PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。具体选用什么输出要视负载情况而定。2) 晶体管主要用于定位控制,要用晶 ... 1) PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。具体选用什么输出要视负载情况而定。 2) 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。就这么回事。依据生产工艺要求,各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应于高频动作,并且响应时间短;如果PLC系统输出频率为每分钟6次以下,应首选继电器输出,采用这种方法,输出电路的设计简单,抗干扰和带负载能力强。 细分: 1) 负载电压、电流类型不同 负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。电流:晶体管电流0.1A-0.5A,继电器3A。电压:晶体管可接直流24V一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 2) 负载能力不同 晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 3) 晶体管过载能力小于继电器 过载的能力一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。 4) 晶体管响应速度快于继电器 继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。 5) 在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数 限制继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,

KKJ合后位置继电器

KKJ合后位置继电器 2008-02-14 10:49 KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人为(就地操作或者遥控操作)操作合上或分开的。 “合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置” 接点闭合代表开关是人为分开的。 在微机保护中的KKJ继电器实际上就是模拟传统KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义,它是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈, 当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。 手动/遥控合闸时同时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复归线圈(以96XX系列操作回路为例,保护跳闸和手动/遥控跳闸回路之间加有的二极管就是为实现此目的,如下图中部所示:)

这样KKJ继电器(其常开接点的含义即我们传统的合后位置)就完全模拟了传统KK把手的功能,这样既延续了电力系统的传统习惯,同时也满足了变电站综合自动化技术的需要。 KKJ的含义和应用 KKJ接点主要用在下列几方面: a、开关位置不对应启动重合闸。

b、手跳闭锁重合闸。 保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电,从而实现对重合闸的闭锁。 c、手跳闭锁备自投。原理同手跳闭锁重合闸一样。 d、开关位置不对应产生事故总信号。 操作回路中的KKJ继电器同传统KK把手所起作用一致,主要应用在上述方面。我们只采用了其常开接点的含义(即合后位置):KKJ=1代表开关为人为(手动或遥控)合上;KKJ=0代表开关为人为(手动或遥控)分开! TWJ是开关的跳位继电器,(相应的有HWJ,合位),KKJ,KKJ是南瑞特有的一个继电器。是合后位置,用来期待以前KK把手的合后位置,这两个串联起来组成位置不对应回路来启动重合闸或事故总信号。KKJ是双位置继电器,手合(包括遥合)启动KKJ,KKJ触点闭合,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,KKJ触点断开。而保护跳闸则不启动复归线圈。也就是说断路器在合的位置时,KKJ触点在闭合位置,当跳闸是TWJ闭合,与KKJ 触点串联在一起,去启动重合闸或事故总信号。 合后继电器是一个反映手合成功的继电器,表示手动合闸了。若手合于故障,那么断路器跳闸后,重合闸根据合后继电器的状态判断 操作回路的几个基本概念(南瑞培训资料) 从某种意义上讲,电力系统是一门较“传统”的技术。发展到现在,其原理本身并没有象通讯领域那样不断有“天翻地覆”的变化和发展。变电站保护和监控等二次领域也不例外,只是随着微电子和计算机及通信等基础领域技术的发展,实现的方法和方式发生了变化。比如保护从最早的电磁式到分立元件到集成电路直到现在的微机保护;变电站监控也从原先的仪表光字牌信号到集中式RTU直到现在的综合自动化。原理都基本上没有大的改变。我们在综自调试工程现场碰到的很多信号(比如事故总,控制回路断线等)的概念都是从原先传统电磁式的变电站二次控制系统/中央信号系统延伸过来的,同时在现场调试碰到的很多问题都跟开关等二次控制回路有关。操作回路看似简单,似乎没有多少技术含量。但是我们只有了解了有关基本概念的由来,同时熟练掌握我们产品操作回路的特点和应用,才能在调试工作中灵活处理有关问题。

量度继电器和保护装置 第121部分:距离保护功能要求(标准状态:现行)

I C S29.120.70 K45 中华人民共和国国家标准 G B/T14598.121 2017/I E C60255-121:2014 量度继电器和保护装置 第121部分:距离保护功能要求 M e a s u r i n g r e l a y s a n d p r o t e c t i o n e q u i p m e n t P a r t121:F u n c t i o n a l r e q u i r e m e n t s f o r d i s t a n c e p r o t e c t i o n (I E C60255-121:2014,I D T) 2017-07-31发布2018-02-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国 国家标准 量度继电器和保护装置 第121部分:距离保护功能要求G B/T14598.121 2017/I E C60255-121:2014 * 中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(100045) 网址:w w w.s p c.o r g.c n 服务热线:400-168-0010 2017年8月第一版 * 书号:155066四1-56560

目 次 前言Ⅲ 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义1 4 功能规范2 4.1 概述2 4.2 输入激励量/激励量3 4.3 输入开关量3 4.4 功能逻辑4 4.5 输出开关量5 4.6 附加影响特性/情况5 5 性能规范6 5.1 概述6 5.2 有效范围和工作范围6 5.3 稳态条件下基本特性准确度7 5.4 动态性能8 5.5 有谐波时的性能10 5.6 频率偏移时的性能10 5.7 双端电源试验11 5.8 对互感器(C T ,V T 和C V T )的要求12 6 功能试验15 6.1 概述15 6.2 额定频率下特性准确度试验15 6.3 动态性能33 6.4 有谐波时的性能53 6.5 非标称频率下的性能59 6.6 双端馈入测试66 7 文档要求77 7.1 型式试验报告77 7.2 文档77 附录A (资料性附录) 阻抗特性78 附录B (资料性附录) 发展性故障下距离保护区定时器的行为85 附录C (规范性附录) 定值示例87 附录D (规范性附录) 均值二中位数和众数计算90 附录E (资料性附录) C T 饱和及其对距离保护性能的影响91 G B /T 14598.121 2017/I E C 60255-121:2014

智嵌物联继电器板

智嵌 ZQWL-IO-1CNRC8-I使用手册版本号:V1.2 拟制人:智嵌物联团队 时间:2016年04月13日

目录 前言 (3) 1产品快速入门 (3) 1.1硬件准备 (4) 1.2使用网络控制软件 (4) 1.3使用网络调试助手控制 (7) 2硬件功能介绍 (8) 2.1网络特性 (8) 2.2硬件特点 (8) 3模块硬件接口 (9) 3.1模块接口及尺寸 (9) 4模块输入接线 (10) 4.1模块电源输入 (10) 4.2模块开关量输入 (10) 5模块输出接线 (11) 6模块参数配置 (12) 6.1智嵌网络IO配置软件 (12) 6.2网页参数配置 (13) 7模块通讯 (18) 7.1RS485通讯 (19) 8模块复位以及固件升级 (19) 8.1模块复位 (19) 8.2模块固件升级 (19) 9模块通讯协议 (19) 9.1自定义协议 (20) 1、控制指令 (20) 2、配置指令 (22) 9.2Modbus rtu协议 (23) 9.3Modbus rtu 指令码举例 (24) 9.4Modbus TCP协议 (26) 10附录--智嵌物联IO系列产品选型表 (28)

前言 智嵌物联系列产品命名规则一览: 产品类型 IO:IO 控制板系列 EthRS:串口服务器系列SS:传感器系列 AN:模拟量板卡系列 GP:GPRS dtu & GPS 系列ECAN:can 转网络系列RF:射频识别系列ZB :zigbee 通讯系列 智嵌物联 IO 控制板系列 产品命名规则如下: 输入类别码输出类别码外壳选项 通讯方式路数 如: ZQWL-IO-1CNRC16-I 12V 供电/带外壳/NPN 输入/10A 电流/网络+串口/16路输出/通讯隔离 B :不带 C :带外壳N:NPN 输入P:PNP 输入X:兼容N 和P T:TTL 模块A:模拟量输入 S:固态继电器输出R:电流10A T:晶体管输出L:TTL 模块0:电流16A 3:电流30A 5:电流50A E:网络W:wifi A:串口+CAN C:网络+串口D:网络+wifi Z:网络+串口+wifi G:GPRS+串口 8:8路输出16:16路输出32:32路输出供电电压 1:12VDC 2:24VDC -I :通讯隔离 3:3.3VDC 4:220VAC 1 产品快速入门 ZQWL-IO-1CNRC8-I (以下简称控制板)是一款8路NPN 型光电输入、8路继电器输出的工业级IO 控制板。控制板具有1路以太网口和1路RS485通讯接口,可以通过Modbus TCP/RTU 或自定义协议实现对该控制板的控制,也可以通过本公司开发的上位机控制软件控制。本控制板具有串口服务器功能(网络和RS485数据互相转换)。 本节是为了方便用户快速对该产品有个大致了解而编写,第一次使用该产品时建议按照这个流程操作一遍,可以检验下产品是否有质量问题。 注意,测试前请务必检查电源适配器是否与控制板型号相符合:ZQWL-IO-1CNRC8-I 为12V 供电;ZQWL-IO-2CNRC8-I 为24V 供电。如果没有特别注明,本文档均以ZQWL-IO-1CNRC8-I 为例说明。 所需要的测试软件可以到官网下载: https://www.wendangku.net/doc/034446403.html,/

PLC输出电路继电器

PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项 PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公司的PLC输出电路形式也大同小异。 1、晶体管输出电路 晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。 晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。 晶体管输出电路的形式主要有两种:NPN和PNP型集电极开路输出。如下图所示: 图2 NPN集电极开路输出

图3 PNP集电极开路输出 由以上两图可看出这两种晶体管输出电路形式的区别:NPN型集电极开路输出形式的公共端COM只能接外接电源的负极,而PNP型的COM端只能接外接电源的正极。 和继电器输出形式电路一样,在驱动感性负载时也要在负载两端反向并联二极管(二极管的阴极接电源的正极)防止过电压,保护PLC的输出电路。 2、继电器输出电路 这是PLC输出电路常见的一种形式,其电路形式如下图所示。该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。 图1 继电器输出 PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。 PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。

初中物理九年级 电磁继电器工作原理及应用

电磁继电器工作原理及应用 电磁继电器可以用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路,还可实现远距离操纵和生产自动化,在现代生活中起着越来越重要的作用。那么,电磁继电器是由那些部分组成的?它是怎样实现自动控制的呢? 一、电磁继电器的构造 电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E 和开关组成;工作电路是由小灯泡 1 和相当于开关的静触点、动触点组成。连接好工作电路,在常态时,L、电源E 2 D、E间未连通,工作电路断开。用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。 二、电磁继电器的工作原理 工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。 结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。 三、电磁继电器的应用 防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。 温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。 练习: 1.(2010河北)如图是直流电铃的原理图。关于电铃工作时的说法不正确的是()

电气继电器第部分保护系统

中华人民共和国国家标准 电气继电器 第20部分:保护系统GB/T14598.8—1995 IEC255-20—1984 Electrical relays Part20:Protection(protective)systems 国家技术监督局1995-07-24批准1996-08-01实施 本标准等同采用国际标准IEC255-20(1984)《电气继电器第20部分:保护系统》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。 本标准适用于保护系统中的保护装置及与保护装置相连的对其性能有影响的器件。 本标准适用于下列对象: ——保护系统或其部件的制造厂; ——保护系统的用户; ——控制屏制造厂; ——电气设备安装人员; ——顾问工程师。 不同的IEC标准规定了保护系统各组成部分的技术要求,本标准各有关部分引用了这些标准。 附录A列出了某一保护系统的方框图,该图还示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关IEC技术委员会。 建议用户作出的决定应与涉及到的各技术委员会的规定一致,这些技术委员会对整个保护系统负责。 2术语 通用术语引用IEC50(448)国际电工词典第448章:电力系统保护。同时,本标准还引用了下列术语和定义。 2.1保护系统protection system-protective system 根据一种保护原理,为完成某项规定功能,由保护装置和其它器件组成的成套设备1]。 采用说明: 1]采用IEC50(448)的定义。 2.2加速式距离保护系统accelerated distance protection system 一种辅以通信联系的距离保护系统1],在该系统中当接到信号时,容许对任何测量区减少总的动作时间。 采用说明: 1]相继速切的距离保护不采用通讯联系。 2.3闭锁方案blocking scheme 当检测出保护区外故障时,发出使其它各端禁止跳闸信号的一种保护系统。 2.4空载分路中的电流互感器current transformers in idle shunt 与保护系统相连,但不载一次电流的电流互感器。 2.5断路器失灵保护系统circuit-breaker fail protection system 当选定的断路器跳闸失灵不能切断故障电流时,使预先规定的断路器跳闸,以切除系统故障的一种保护系统。 2.6解除闭锁方案的系统de-blocking scheme system 从保护区的每一端传送连续的闭锁信号,在任一端检测出故障电流输入时便解除闭锁的方案。 2.7方向比较保护系统direction comparison protection system

继电器输出与晶体管输出的区别

继电器输出和晶体管输出的区别 1.负载电压、电流类型不同 负载类晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。 电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 2.负载能力不同 晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力 一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。 4.晶体管响应速度快于继电器 继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。 晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电

器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。 5. 在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制 继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。 6. 晶体管输出的价格稍贵一点. 继电器输出:AC ——交流电(正常交流220V)电源(L1 N) DC ——直流电(输入端) RLY ——- 继电器输出(输出端) 晶体管输出:DC ——直流(正常直流24V)电源(L+ M) DC ——(输入端) DC ——(输出端)如PLC 224 XP CN DC/DC/DC 1,晶体管输出同样可以做到230V交流,用双向硅。2,一般继电器输出的要比晶体管的贵。

安全继电器工作原理

安全继电器工作原理 关于安全继电器工作原理,实际上存在两个层面问题:一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理,其实真正同应用相关的的是安全继电器模块的工作原理!基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况,工程师无论是对安全继电器,还是安全继电器工作原理都不是特别清楚,为了更好服务设计工作,天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交流。 第一个问题:安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的,涉及安全继电器与普通继电器的区别 第二个问题:安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时,真正需要知道的! 下面我们将从三个方面予以介绍: 一、功能作用—解决什么问题? 在设备运行过程中,由于外部的原因,或者违规操作(无论是不懂导致的误动作或是疲劳导致的误动作),以及内部器件失效,都可能导致事故的出现,轻则财物损失,重则发生机毁人亡的恶性事故,为了降低这些事故的出现,我们在进行这些设备的设计时,一般都会针对相关情况做出相应的安全设计:如急停设计、安全门设计、安全光幕设计,双手启动设计,安全边沿设计等。这些设计要时刻实现相应的安全功能,必须基于所有的器件都能保持动作正常,功能完好! 显然这是一种理想状态,真实的情况是:从来没有“不坏”的器件,总是有一些器件在运行中会出现这样或那样的异常,导致其功能出现故障。这样由于

某个器件出现了故障,将会导致设计中整个安全功能的丧失,从而使得事故发生的概率大幅度的提高! 举个例子:当周围环境出现了状况,你希望急停设计启动,断电停机!当你拍下急停按钮时,由于种种原因,按钮卡阻了,接入电路中的常闭触点未能分开,自然也就无法实现断电停机----急停安全设计完全失效!又或者,当你拍下急停按钮后,急停按钮没有问题,接主电源的交流接触器发生了触头粘连,不能断开,此时你当然无法实现断电停机----急停安全设计完全失效! 在上述举例中,我们发现,任一个器件的功能异常,就可以导致整个安全设计的丧失!也许有人会说,选高品质的器件就可以解决这个问题!是的,没错,提高器件品质永远是降低事故的一个不二选择!然而,品质提高永远在路上。如何在当下现实的器件品质水平下,可靠维持安全设计功能的实现,从而降低事故发生的概率就成了一个必须解决的问题!也就是说,如何在承认器件可能存在故障的前提下,任然能维持系统安全功能不丧失,且故障能被及时检查出来!安全继电器原理就是为解决此问题而被发明出来的一个功能器件。 二、安全继电器模块动作逻辑

继电器分类及原理

继电器是什么? 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)。它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。 继电器的分类: 1、按工作原理和结构特性可分为:电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器、其他类型的继电器(有继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等) 2、按动作原理可分为:电磁型、感应型、整流型、电子型、数字型等 3、按继电器的作用可分为:启动继电器、量度继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、出口继电器 一、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 固态继电器的原理及结构 SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。 下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图,图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(A和B)及两个输出端(C和D),是一种四端器件。 图1 工作时只要在A、B上加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控

Q_12BS 0008-2016DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置

L63 紫光测控有限公司企业标准 Q/12BS 0008-2016 DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置2016年11月08日发布2016年12月09日实施

前言 本标准依据GB/T1.1制定。 本标准由北京紫光测控有限公司首次提出并起草。 本标准主要起草人:杨雪飞、仇之明。 本标准为第四次发布。 本标准由紫光测控有限公司负责解释。

DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置 1 范围 本标准规定了DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置的功能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及其它要求。 本标准适用于DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Db:交变湿 热(12h+12h循环) GB/T 2900.1-2008 GB/T 2900.17-1994 GB/T 7261-2008 GB/T 7268-2005 GB/T 8367-1987 GB/T 11287-2000 GB/T 13729-2002 GB/T 14537-1993 电工术语基本术语 电工术语电器继电器 继电器及装置基本试验方法 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 量度继电器直流辅助激励量的中断及交流分量 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验 远动终端设备 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14598.3-2006 电器继电器第五部分:电器继电器的绝缘试验 GB/T 14598.9-2002 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T 14598.10-2007 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变干扰试验 GB/T 14598.13-2008 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验 GB/T 14598.27-2008 量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗扰度试验 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件 JB/T 7828-1995 继电器及装置包装贮存技术条件 3 术语

双位置继电器的工作原理

双位置继电器的工作原 理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

双位置继电器的工作原理 两个线圈,每个线圈串接一个触点,一常开一常闭,无电时通过永久磁铁的作用力,使衔铁固定在初始位置上,当给常闭接点所在线圈加电时,线圈得电使衔铁动作,动作后由永久磁铁将其固定在动作后位置上,同时衔铁动作使两线圈的串联接点位置切换,原来的常闭接点打开,使线圈失电,而原常开接点闭合,所对应的线圈处于准备得电动作。由于是靠磁铁机械保持,因此控制电源消失后其位置会保持在控制电源消失前的状态,不会像电保持继电器一样失电后恢复至原始状态。 结构与原理 该继电器用于各种保护与自动控制系统中,作为切换闭锁元件。目前我国生产该产品有阿继的DLS-40系列,许继的DLS-5、DLS-30A系列,其原理皆是电磁式。DLS-5系列只有两组电压线圈,即左边柱合闸电压线圈(端子13*,27)和右边柱跳闸电压线圈(端子号14*,28);而DLS-30A系列有三组线圈,除了有合、跳闸电压线圈(端子号分别为7,8,17,18),尚有跳闸的电流线圈(端子号且合闸电压线圈(端子号为7*,8)又可根据要求改为电流线圈。可见二者不能完全替代;当只用合、跳闸电压线圈情况下方能替代。DLS-5系列触点数量较DLS-30A略多,DLS-30A用于触点的端子有10个,而DLS-5有20个。 3 应用实例 替代远方操作开关: 以产品DLS-30A(只有合、跳闸电压线圈的DLS-34A,220V)及开关LW2-Z-la、4、6a、40、20、20、4/F8为例,其控制信号回路见图1(a,b)。由于双位置继电器具有两个独立的合、跳闸稳定工作状态,对开关LW2-Z型中带有自由行程的6a、20、40型触点可方便地加以置换,至于对其它用于合、跳闸触点接通状态的触点就需另配合、跳闸按钮KHA、KTA来实现其替代关系。下面着重就图1(a,b)中几个主要的替代关系作一简要说明: 1)重合闸投入与闭锁用的KK/21-23、KK/2-4触点: KK/21-23是20节,合闸后通,用于控制三相一次重合闸正电源,使重合闸投入。可用DLS-34A动合触点1-9替换。 KK/2-4是1a节,跳闸后通,用于闭锁三相一次重合闸(使之内部电容放电)。可用DLS-34A动断触点3-11替换。 2)合、跳闸状态位置灯及保护,自动装置跳、合闸闪光控制部分; 油开关合、跳位状态对应是红、绿灯亮;保护跳闸或三相一次重合闸动作时,用油开关状态与开关手柄位置不对应原理分别出现绿、红灯闪亮。 a.油开关在跳闸位置(由人工操作跳闸实现时)绿灯亮,图1a,(1b)之回路是:正电经KK/11-10(SWJ/13-15)→LD→DL动断触头→HC→负电源。 图1 b.油开关在合闸位置(由人工操作合闸实现时)红灯亮,图1a,(1b)之回路是:正电源→KK/16-13(SWJ/16-6)→HD→合闸位置继电器HWJ动合触点→负电源。 c.在人工合闸后,保护将油开关跳闸时,绿灯闪亮,图1a,(1b)对应的回路是:(+)SM→KK/9-10(SWJ/5-15)→LD→DL辅助动断触头→HC→负电源。

继电保护监督标准规程目录(2016)

精心整理 继电保护监督标准规程目录(2016) 1.GBT50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范 2.GBT50703-2011电力系统安全自动装置设计规范 3.GB/T50479-2011电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范 4.GB50171-2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 5.GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 求 20. 21.) 22.DL/T5136-2012火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 23.DL/T5132-2001水力发电厂二次接线设计规范 24.DL/T814-2013配电自动化系统技术规范(代替DL/T814-2002) 25.DL/T1349-2014断路器保护装置通用技术条件 26.DL/T1153-2012继电保护测试仪校准规范 27.DL/T1075-2007数字式保护测控装置通用技术条件 28.DL/T1073-2007电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

29.DL/T1066-2007水电站设备检修管理导则 30.DL/T1033.3-2006电力行业词汇第3部分:发电厂、水力发电 31.DL/T1011-2006电力系统继电保护整定计算数据交换格式规范 32.DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程 33.DL/T994-2006火电厂风机水泵用高压变频器 34.DL/T993-2006电力系统失步解列装置通用技术条件 35.DL/T872-2004小接地电流系统单相接地保护装置 36.DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算导则(代替DL/T866-2004) 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.) 47. 48.) 49. 50. 51. 52. 53. 54.DL/T364-2010光纤通道传输保护信息通用技术条件 55.DL/T280-2012电力系统同步相量测量装置通用技术条件 56.DL/T1101-200935kV~110kV变电站自动化系统验收规范 57.DL/T1213-2013火力发电机组辅机故障减负荷技术规程 58.DL/T814-2013配电自动化系统技术规范(代替DL/T814-2002) 59.DL/T827-2002灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,