一、编制依据

(一)、***房地产开发有限公司提供的《***住宅小区规划图》;

(二)、***规划设计研究院提供的《***住宅小区(北区)岩土工程勘察报告》;

(三)、***建筑设计有限公司《***楼施工图》;

(四)、国家及地方现行的相关标准、规范和规程、法律、法规及政府授权管理部门的规定及要求等。

1、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)

2、建筑基坑工程技术规范(YB9258-97)

3、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)

4、高层建筑岩土工程勘察规范(JGJ72-2004 J366-2004)

5、建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)

6、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002 J220-2002)

7、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2001)

8、工程测量规范(GB50026-2007)

9、建筑变形测量规范(JGJ/T8-2007)

10、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001 J119-2001)

11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

二、概况

(一)、工程概况

建设单位:

设计单位:

施工单位:

工程名称:

工程地址:

质量等级:合格

7#楼功能为住宅,地下两层,地上33层,地下二层为人防地下室。建筑占地面积为1099.08㎡,总建筑高度为96.50米,总长29.40米,总宽18.75米,总建筑面积为14575.93㎡,主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础采用大体积整体筏板基础。筏板底标高为-7.65米,筏板厚为1200mm,建筑设计使用年限为50年,工程设计等级为一级;建筑分类为一类高层,地上、地下耐火等级均为一级。

(二)、工程地质概况

1、地质情况

根据岩土工程勘察报告,依地层岩性结构自上而下可分为5个工程地质层,现分层描述如下:

第○1层土为素填土:黄褐色,松散~稍密,堆埋时间约3年以上,厚度0.5~5.0m

第○2层土为粉质粘土:黄褐色~红褐色,厚度0.6~4.4m,地基承载力fak=200Kpa

第○3层土为砂质粘性土:红褐色,具可塑性,厚度0.5~5.5m,地基承载力fak=260Kpa 第○4层土为全风化混合花岗岩:褐色,属软岩,岩体较破碎,为V级,厚度0.5~4.2m, 地基承载力fak=350Kpa

第○5层土为强风化混合花岗岩:褐红色,属软岩,岩体较破碎,为V级,厚度未完全揭穿,地基承载力fak=500Pa

2、地下水情况

根据***规划设计研究院提供的《***住宅小区岩土工程勘察报告》,本工程地下水类型主要为风化岩孔隙裂隙潜水,平均稳定水位埋深约为8.90米,绝对标高约为18.08米。主要赋存在基岩的全、强风化带的空隙-裂隙中以及伟晶岩脉发育地段,由于裂隙发育和岩脉分布的不均匀性,地下水常成脉状、片状分布,不均匀性较强,地下水位标高变化也大,局部还具有一定的承压性。补给来源为大气降水、地下径流。根据***市水文地质观测资料,剥蚀残丘、台地的地下水的年变幅约在1.5米之内。

湿交替的情况下对混凝土中的钢筋有弱腐蚀性,长期浸水无腐蚀性,根据***市地区经验,土的腐蚀性特点与地下水是一致的。

(三)、工程特性指标

根据《***住宅小区工程岩土工程勘察报告》第6.1节,根据野外钻探、原位测试及室内土工试验综合分析,场地内各岩土层的承载力fak和压缩模量E

可按下表采用。

S

表2-1

地基承载力特征值一览表

注:带“*”号为经验值;稳定计算时,C、Ф值取整数位(不进位)。

(四)、建议基础方案及设计要求

根据场地工程地质条件和各建筑物的结构、荷载特征,综合技术经济,施工条件分析,本场地全部建筑物均可采用天然地基方案。

场地周边空旷,均可以采用自然放坡开挖,基坑开挖放坡应根据地质情况确定。本场地地下水位埋深较深,土质较好,可按1:0.75放坡开挖。

7#楼持力层为第○5层强风化混合花岗岩,地基承载力特征值fak=500kpa(未经深宽修正),超挖部分回填C15毛石混凝土,承载力必须达到fak=500kpa。

(五)、周围建筑环境

根据建设单位提供的有关资料、岩土工程勘察报告以及施工人员现场调查,施工现场周边50米范围内无大的建筑物和堆载,现场土质为原土层,无回填土迹象,地下无电线电缆、水管等设施埋设。建筑环境示意图见附图1。

(六)、本工程基本目标

工期目标:严格按照建设单位要求的工期完成本工程深基坑施工任务。

质量目标:确保工程质量合格,达到设计图纸、现行有关技术规范、规程及施工验收规范标准。

安全目标:施工过程中无伤亡事故,排水与支护系统安全可靠,后续工程顺利施工。

文明施工:各工序施工应达到工完场清,不影响文明工地的目标实现。

消防保卫:遵守施工现场消防、保卫管理规定,不发生火灾,不出现偷盗、丢失及施工成品破坏现象。

(七)、工程内容概述

1、本次工程需完成的工作内容:

1)实施4#-7#楼深基坑的开挖与回填;

2)基坑坡顶设置地表围堰,雨季防止雨水流入基坑;

3)对7#楼深基坑进行动态监测工作,本项由专业监测公司进行监测。

2、需建设单位协助完成的工作内容:

1)施工现场“三通一平”工作,清理地上地下障碍物;

2)施工现场最近位置提供至少两个测量放线控制点。

三、方案设计概述

(一)、基坑开挖深度

表3-1

基坑开挖深度一览表

备注:单幢楼场地现地面均有起伏变化,所以,取现状地表标高平均值来计算基坑开挖深度。基础底板垫层为0.10m 。 (二)、基坑侧壁安全等级

根据本工程基坑开挖深度、工程地质条件、

水文地质条件、周围建筑物环境及损坏后可能造成的破坏后果的严重性等因素,本工程基坑侧壁安全等级按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),《建筑边坡技术规范》(B50330-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)及《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-2004、J366-2004)综合确定情况见下表。 表3-2

基坑侧壁安全等级确定情况表

四、基坑设计与施工 (一)、坡率法设计与计算

1、根据本场地工程地质条件、周围建筑物环境特征及施工现场的具体情况,本工程基坑开

挖以现地表标高为参照系,4#楼基坑深度按7.60米考虑,5#楼基坑按6.66米考虑,6#楼按5.99米考虑,7#楼按4.24米考虑。

根据前述,4#-7#基坑均为土质和岩质边坡,地质条件相对较好,放坡坡率取1:0.75。

各土层抗剪强度指标见表2-1,强风化混合花岗岩的边坡岩体类型为Ⅳ类,结构面抗剪强度指标按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)表4.5.1取值,即:Ф=18°,C=45kpa。全风化混合花岗岩取Ф=15°, C=35kpa(本地区经验值)。

为计算基坑边坡的稳定性,考虑边坡上临时荷载,荷载类型为均布条形荷载,荷载考虑取值20kpa。

2、基坑坡率法稳定分析

按瑞典条分法进行计算,边坡稳定安全系数为0.75。经采用与现行有关规范相配套软件(理正深基坑5.3版)进行反复验算分析优化,当地面超载≤20kpa或局部无超载时,基坑边坡整体稳定。根据地质剖图所示钻孔资料进行稳定分析,计算结果见下表。

表4-1

坡率法整体稳定安全系数一览表

7#楼天然放坡计算结果

(二)、土方开挖

鉴于本场地相对空旷,基坑相对独立的特点,可先清除地表填土及地下障碍物等,然后分两步开挖到位。

基坑开挖至基底设计标高后,挑出排水明沟并挖出集水井,以备雨水的排除。

协调好各施工队伍衔接关系,全面完成总包方的施工技术要求,控制施工质量与安全。

1.1、土方开挖的总体顺序和方法

本工程土方开挖较深,基坑的土方采用分层分步机械开挖,分层厚度由各基坑开挖深度确定,且基坑机械开挖和基坑护壁交叉同步进行,基坑开挖时应注意保护底板下的原状结构,机械开挖深度控制在基坑底标高以上300mm处,其余由人工清除。基槽挖好后组织勘察、设计单位共同验槽,验槽合格后立即浇筑混凝土垫层。

1.2、机械开挖的方法

主要机具:

挖土机械有:挖掘机、装载机、自卸汽车等。

一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。

1.3、作业条件:

(1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

(3)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

(4)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。

(5)施工区域运行路线的布置,根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

(6)熟悉图纸,做好技术交底。

1.4、工艺流程:

施工准备→测防桩位→测量放线

→确定开挖的顺序和坡度→分层分步开挖

(1)根据提供的有关资料及现场调查,基坑开挖范围内无大的建筑物和堆载,根据地质勘查报告和现场实际调查,做出边坡稳定性验算分析后,经过专家论证,4#-7#楼土方开挖采用自然放坡,坡度为1:0.75。根据施工过程中基坑的即时情况随时做好基坑支撑准备。开挖基坑土方时,由西向东分两层开挖,用自卸汽车运至燕大星苑工程D标段处堆放,挖至基坑底部设计标高上300mm停止开挖,人工修边捡底。

(2)在开挖过程中,随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,做好基坑支撑准备,以防坍陷。

(3)在机械施工挖不到的土方,配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

(4)修帮和清底。在距槽底设计标高300mm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。

(5)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

1.5、人工捡底的方法

基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工捡底的依据,人工捡底应采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀建设单位、监理单位、质监等部门进行验槽。

1.6、土方的运输和堆放

土方运至建设单位指定的燕大星苑D标段处堆放。堆放场地内,将土方按土的类型分类堆放,即杂填土、素填土堆放在一起,粉质粘土、粉土堆放在一起,中砂堆放在一起,圆砾、卵石堆放一起,膨胀土单独堆放。

(三)、集水井明排设计与施工

1、基坑内排水系统

右,填满碎石做成盲沟,在基坑拐角处设置集水井,集水井内放入直径380mm无莎混凝土滤水管,管外填砾料。明排沟结构及集水井结构详见下图:

2、坡顶排水系统

每个独立基坑坡顶沿基坑周边设置最少两个带有沉淀池的集水池(3m×1.5m×1.5m),基坑内排水系统就近排放到临近的集水池内,经沉淀池沉淀澄清后,将清水按业主指定的排放地点进行排放。详见基坑降水排水系统布置简图。见下图。

在基坑坡顶四周设置围堰,围堰高宽为300×500mm,用黏性土堆筑并拍实,距坡顶约2.0米处。围堰作用是防止雨水流入基坑。

根据现场实际情况,出土坡道设置在每个基坑的东侧。

(四)、边坡施工与维护

根据建设单位提供的有关资料、岩土工程勘察报告以及施工人员现场调查,施工现场范围内无大的建筑物和堆载,现场土质为原土层,无回填土迹象,地下无电线电缆、水管等设施埋设,根据建设单位要求,经过边坡稳定性分析计算及专家现场论证,本工程土方开挖采用自然放坡形式,坡度为1:0.75。

土方开挖过程中,即开始对边坡进行维护。组织人员跟踪施工,机械挖出边坡后,立即用铁锹修平边坡,对不稳定的悬块或虚土及时铲除。本工程经边坡稳定分析计算,各基坑边坡稳定均满足设计要求,但本着“安全第一”的原则,尤其是赶在雨季,应加强对边坡的保护。建议对所有基坑坡面用彩条布进行遮盖,上下用土钉进行加固,必要时采取挂网喷浆对坡面进行保护,避免雨季施工时,雨水冲刷坑壁,造成局部塌方。

在开挖过程中,随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,做好基坑支撑准备,以防坍陷。基坑临边搭设不低于1.5米的防护栏杆,保证施工中工作人员的安全。

边坡稳定性分析计算详细情况见附表2。

(五)、基坑回填程序

1、主要机具:

1.1、装运土方机械有:挖掘机、装载机、自卸汽车等。

1.2、碾压机械有:平碾、羊足碾和振动碾等。

1.3、一般机具有:蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、钢尺等。

2、作业条件:

2.1、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。

2.2、填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽检查和验收手续。

2.3、施工前,应做好水平高程标志布置。

2.4、确定好土方机械、车辆的行走路线,应事先经过检查,必要时要进行加固加宽等准备工作。

3、工艺流程:

基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收

3.1、填土时应先清除基底的树根、积水、淤泥和有机杂物。。

3.2、检验土质。回填土采用中粗砂,检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

工夯实每层厚度不超过200mm压实系数>0.94。

3.4、碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠。重叠0.5~l.0m左右,上下层错缝距离不应小于1m。

3.5、填方超出基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。填土后,如设计不要求边坡修整,宜将填方边缘宽填0.5m;如设计要求边坡修平拍实,宽填可为0.2m。

3.6、在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。

3.7、回填土方每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

3.8、填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。

五、基坑工程现场监测

(一)、监测目的

在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件变化,进行各种观测及分析工作,并将观测结构及时反馈,以指导设计与施工。

(二)、监测内容

本次现场观测主要包括以下内容:

1、维护结构(边坡)顶部的水平与竖向位移;

2、地表裂缝(1.0H范围内);

3、自然环境(雨水、气温、风力等);

4、地下水位的变化。

(三)、测点布置

1、基准点的布设

观测基准点,应设在基坑工程影响范围以外,一般距基坑周边应不少于5H(H为基坑开挖深

侧40米处个埋设2个互相通视良好的基准点。以打入地下1.5米深直径大于F28的钢筋,同时用混凝土将其保护好,每次观测前进行相互校核,确定未被移动后才施测。

2、沉降观测点的布设

根据周围建筑物的实际情况,在每个基坑四周均设置4个观测点,以打入地下1.5米深直径大于28的钢筋,同时用混凝土将其保护好。

(四)、观测方法

1、观测仪器的选用

沉降观测所用仪器使用DS1型自动安平精密水准仪、铟瓦合金标尺,按光学测微法观测,二级沉降观测。支护结构位移观测采用DJ23型经纬仪,二级位移观测。

2、执行的规范和规程

1)《工程测量规范》(GB50026-2007);

2)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007);

3)《建筑地基基地工程施工质量验收规范(GB50202-2002);

4)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

3、观测精度

根据本工程沉降观测与变形观测等级,其观测精度见表5-1、表5-2与表5-3所示。

表5-1

水准观测的限差(mm)

注:表中n为测站数

表5-2

水准观测的视线长度、前后视距差和视线高度(m)

5-3

方向观测法限差(〞)

注:当照准方向的垂直角超过±3°,该方向的2C 互差可按同一观测时间段内相邻测回进行比较,其差值仍按表中规定。 4

、监测项目监控值

监测项目监控值见表5-4所示。 表5-4

基坑变形的监控值(cm )

5、建筑基坑工程周边环境监测报警值 周边环境监测报警值见表5-5所示。 表5-5

建筑基坑工程周边环境监测报警值

(五)、监测结果处理要求和监测结果反馈制度

1、通过对监测取得的数据及时分析,可以及时了解基坑边坡的沉降变形状况,以便及时采取恰当的补救和控制措施。同时要求现场变形观测的数据必须准确、可靠、及时。要求变形观测人员严格按照预定设计方案精心测量、认真负责,保证观测质量。

2、观测数据应及时分析整理,沉降、位移等观测项目尚应绘制随时间变化的关系曲线,对变形的发展趋势作出评价。当观测数据达到报警值时必须立即通报有关单位和人员。

3、监测记录和监测报告应采用监测记录表格,并应由监测、记录、校核人员签字。

4、在监测工作完成后,由监测人员提交完整的基坑工程现场监测报告。

六、施工组织机构

为实现本工程施工的优质、高速、安全、文明、低耗的目标,本工程采用项目法施工管理体制。

(一)、施工管理体制的设置原则

1、形成一定权威性的统一指挥系统,协调各方面的关系,确保工程按要求顺利完成。

2、根据本工程规模、技术复杂程度等因素建立管理组织。

3、采用项目管理体制的同时,经济合同手段辅助以部分行政手段,明确各方面责、权、利。(二)、组建项目经理部

本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平较高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。

项目管理层由项目经理、项目副经理、工程部技术部、质安部、材料部等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量安全、成本等实施计划、组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

项目经理部对过程项目进行计划管理,计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计

划。

进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收进度计划。

经济计划包括:劳动力计划,施工机具计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。

作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。

为保证项目部管理层指令畅通有效,工作安排采用“施工任务书”的形式。要求签发人和执行人签字,项目经理层做为执行的监督者。施工任务书的工作内容完成后由签发人封闭并签字,如未能封闭必须找出原因并对执行人进行处罚。

工程部:现场机械设备的维护、保养,运行记录,水电施工现场指挥,直接管理和指挥班组施工生产。

技术部:方案制定,资料整理,材料送检。

质检部:质量检查、质量预控、质量验收。

安全部:安全检查、文明施工、生活卫生检查、现场保卫和食堂管理。

材料部:材料采购、装卸、保管、发放。

本工程管理组织机构如下图:

本基坑工程主要计划有:深基坑专项施工进度计划,劳动力计划,设备机具计划。计划见附表2。

七、安全生产保证体系与文明施工

完善安全管理体制,建立健全的安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是安全管理的重要内容,是实现安全生产目标管理的组织保证。

(一)、施工安全管理目标和安全防范要点

1、本项目安全目标确定为“六无”即:

(1)无工伤死亡事故;

(2)无拆迁工程事故和设备安装工程重伤以上(含重伤)事故;

(3)无基坑坍塌事故;

(4)无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故;

(5)无因施工造成地表沉陷及由此导致交通中断、通讯中断、漏水、漏气等重大事故;(6)无10人以上集体中毒事故。

2、根据本项目工程特点,安全防范重点有以下八个方面

(1)防高处坠落事故; (2)防基坑坍塌事故:

(3)防起重伤害事故; (4)防触电雷击事故;

(5)防机械伤害事故: (6)防行车交通事故;

(7)防火灾事故; (8)防台风洪灾事故;

(二)、施工安全保证体系及安全生产责任制

1、建立完善施工安全保证体系

项目经理部成立以项目经理、副经理、总工程师为首的安全领导小组,组织领导安全施工管理工作,定期进行安全检查、召开安全分析会议,分析安全保证计划的执行情况,及时发现问题,研究改进措施,积极推动项目经理部全面安全管理工作的深入开展。

2、建立健全安全自检制度

项目经理部建立二级安全管理体系,项目经理部设质量安全部,配2名专职安全检查工程师,施工班组设专职安检员、兼职安检员,在施工过程中自下而上分别实施检查任务。同时认真接受建设单位安全监督和监理单位的监理,接受社会安全监督部门的监督。

安全保障检查程序图

3、编制详细的安全生产计划

开工前,项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计,对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的高处作业、深基坑开挖等施工项目,编制专项安全施工组织设计,认真执行安全生产“五同时”原则,采取安全技术措施,确保施工安全。

4、实行逐级安全技术交底制

由经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面详细安全技术交底,凡参加人员要履行签字手续,并保存资料。项目经理部专职安全工程师要对安全技术措施的执行情况进行监

督检查,并作好记录。

5、加强施工现场安全教育

针对工程特点、对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育。重点对专(兼)职安全员、领工员、班组长、从事特种作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、厂内机动车辆驾驶以及新工上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。

6、认真执行安全检查制度

经理部要保证检查制度的落实,规定定期检查日期、参加检查人员,经理部每旬进行一次;作业班组每天进行一次,非定期检查应视工程情况如施工准备前、施工危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等而进行检查,并要有领导值班,对检查中发现的安全问题按照“三不放过”的原则制定整改措施,定人限期进行整改,保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。

7、制定切实可行的保证安全的奖惩办法

(1)项目部预留安全奖金(保证金),按完成工程量及施工安全情况奖惩兑现。

(2)制定详细的对项目经理部、项目部领导班子、先进个人的奖励办法。

(3)制定详细的对项目经理部、项目部领导班子、责任个人的伤亡事故的经济处罚办法。

8、建立健全各项安全作业制度和防护措施

根据本工程的实际作业情况,建立开挖、车辆运输、机械操作、用水、用电等所有实际发生的各种作业的规章制度,并广泛宣传,做到人人皆知。根据国家有关安全防护规定,结合自己实际经验,编印内容齐全的《安全防护规程袖珍手册》,人手一册,认真学习掌握,确保安全。

9、施工现场安全生产管理体系

深基坑专项施工方案

基坑开挖施工方案 一、工程概况 本工程由于规划变更等原因,原已建的龙兴大街污水提升泵站及所靠近的规划G5路所在地块现为南昌外国语学校用地,为配合南昌外国语学校建设,将龙兴大街污水泵站东迁至南坊路与安丰街交叉口的东南角。本泵站服务面积约680ha,人口密度约120人/ha,人均综合用水标准320L/人.d,泵站规模为26000m3/d。占地2.6亩,泵裝机容量165KW。泵站工程包括泵站总平面布置、泵房二部分。泵站出水采用压力管输送至龙兴大街最高点附近的重力流污水系统,压力管管径为DN800。 本工程污水泵房开挖较深,开挖深度约8~10m,需采用深基坑开挖,开挖土方量约为4800m3。 本工程地貌单元为赣江I级阶地,地势较平坦。场地地层结构由人工填土(Qml)、第四系全新统冲积层(Q4ml)及第三系新余群组成。按其岩性及工程特性,自上而下依次划分为①素填土(Qml)、②中液限粘质土(Q4al)、③淤泥质高液限粘质土(Q4al)、④细砂土(Q4al)、⑤中液限粘质土(Q4al)、⑥细砂土(Q4al)、⑦砾砂土(Q4al)、⑧强风化泥质粉砂岩(Exn)。 二、方案编制依据 1、本工程岩土工程地质勘察报告 2、本工程业主有关要求 3、本工程有关设计图纸 4、选用规范

1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 9)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 三、基坑土方开挖: 1、施工准备 (一)、作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

排水工程深基坑专家论证方案

表B.0.1 深基坑(专项)方案报审表工程名称:污水干管工程编号: 致:(项目监理机构) 我方已完成污水干管工程工程施工组织设计/深沟槽(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 深基坑专项方案审批表

2016年9 月9 日施管

深基坑专项施工方 案 工程名称:污水干管工程 施工单位(章): 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:年月日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (3) 第三章施工计划 (5) 第四章施工工艺技术 (6) 第五章施工保证措施 (8) 第六章劳动力计划 (11) 第七章计算书及相关图纸 (12)

第一章工程概况 本工程地质条件较好,初见水位在1.8-10.6米,稳定水位为1.1-4.9米。原有土质以耕植土和粉质粘土为主,状态以可塑偏软状态为主,局部呈软塑状态,基本承载力较好,本工程排水挖深平均6米左右,管下为有机质粉质粘土,承载力100KPa ,工程量巨大。由于地下水较高,附近没有既有排水系统或既有排水设施堵塞,降水及排水较困难。 1.1主要内容:根据规划开槽施工段W39-W49段全长660米,污水管直径为d1500,设计坡度为1%,管线埋深5米—7米。W39-W41 W44-W49段采用120°混凝土基础;W41-W44段采用180°混凝土基础,C15砼条形基础下铺10cm碎石垫层,砼基础每隔20-25米管段长度设一处变形缝,采用柔性接头B型承插口管;采用矩形直线砼污水检查井,井盖采用轻型球墨铸铁防盗井盖(双层井盖带玻璃钢子盖)井盖上做污水井标识。所有检查井内均安装防行人坠落装置,管沟回填采用素土回填。 第二章编制依据 2.1编制依据及技术标准 1)编制依据 结合我项目部编制的工程总体施工组织设计、排水工程施工组织设计和

深基坑专项施工方案整理版

安徽省白湖阀门厂有限责任公司 铸造二期技改项目-铸造二期车间工程深基坑专项施工方案 安徽建筑机械有限责任公司 二〇一六年十二月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程重难点分析 (4) 四、施工工艺技术 (5) 五、资源配置计划 (18) 六、施工安全保证措施 (18) 七、其他技术保障措施 (21)

一、编制依据 1.1机械工业第一设计研究院设计的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》图纸; 1.2安徽省利信工程项目管理有限公司编制的《安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程》招标文件; 1.3建设工程施工合同(示范文本)GF—2013—0201; 1.4建设单位提供的现场总平面图; 1.5引用国标相关图集; 1.6国家现行法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它国家、省市有关法律、法规; 1.7国家现行的有关技术标准、施工及验收规范,工程质量评定标准及省市有关规定; 1.8国家现行的有关建设工程施工现场管理规定,安全技术规范与操作规程,省、市有关安全、文明、消防等规定; 1.9安徽建工集团有限公司施工组织设计(专项方案)编审与管理办法; 1.10本公司的质量体系程序文件。 二、工程概况 安徽省白湖阀门厂有限责任公司铸造二期技改项目-铸造二期车间工程,位于安徽省合肥市庐江县,总建筑面积为2425m2,建筑占地面积为2425m2。厂房建筑层数均为一层,建筑高度为14.15米。

附房建筑层数为一层,建筑高度为4.35米。使用功能及组成为厂房及厂房附房。厂房结构形式为门式钢架结构,附房结构形式为钢框架结构。抗震设防烈度为7度。主体结构设计使用年限为50年。厂房屋面及墙面压型彩钢板使用年限为15年。厂房屋面防水等级为Ⅱ级。本建筑物生产的火灾危险性及生产类别为丁类,耐火等级为二级。 三、工程重难点分析 3.1工程特点 (1)本工程大型设备基础由0.5T中频炉设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、ZJ513离心铸造机设备土建基础、J5510离心铸造机设备土建基础、ZJ600离心铸造机设备土建基础、吊钩式抛丸清理机设备土建基础、地下通风管道联合组成。相互关联紧密,施工专业性要求高。 (2)基础顶面和底板尺寸及标高繁多,结构造型繁杂,增加施工难度。 (3)基础外形极不规则、内部设有各种截面沟道坑井等,纵横交错,上下重叠,标高多变,把基础分割成多层多块的板块,使基础内部构造也极为复杂,施工复杂。 (4)基础内部埋有大量的螺栓和大量埋设件,多工种交叉工序多,工程量较大,精度要求更高。 3.2施工进度计划 根据土方施工和土建结构施工的总体进度计划安排,基坑土方开挖施工的总工期预计45天。

基坑施工方案(深基坑)

深基坑施工方案 一、编制依据 1.1编制依据 1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》,加强对建筑工程中危险源的控制,避免重、特大事故的发生。 1.2 根据《建筑工程深基坑施工安全管理暂行办法》,对建筑工程开挖深度超过5m的基坑(沟槽)称为深基坑。为了加强建筑工程深基坑施工的安全管理,确保深基坑及相邻建(构)筑物、地下设施、道路的安全,防止安全事故的发生,根据有关法律、法规的规定。根据地质情况和周围环境制定施工方案。 1.3施工图。 1.4勘察报告。 二、工程概况 2.1工程概况: 本工程起点为W39井至高速东侧污水提升泵房集水池,全长500.951米,管径为D1000,采用Ⅲ级钢筋混凝土承插管道,管道接口为滑动胶圈接口,矩形砖砌污水检查井5座。采用顶管工艺施工,工作坑深均为12米。 3.1 机具设备 1、机械:挖土机1台;自卸汽车4辆; 2、机具:手推车、铁锹(尖、平头)、大锤、撬棍、钢卷尺、梯子、坡度尺、小线。 3、安全维护:1.5m的护栏钢质主杆、安全警示绳、安全警示标识牌、警示灯、彩条布、撑板、撑木、方木。 3.2 作业条件 1.土方开挖前,根据设计图纸和施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除完毕。 2.各种现状管线已改移或加固,对暂未处理的地下管线及危险地段,做好明显标志。 3.施工区域内供水、供电、临时设施满足土方开挖要求,道路平整畅通。 4.作好土方开挖机械、运输车辆及各种辅助设备的维修检查和进场工作。 3.3 技术准备 1.开挖前认真审核设计图纸和说明,已做好图纸会审和施工组织设计,确定开挖断面和堆土位置,运输施工道路。 2.对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并已签认。 3.已测放基坑开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。 四、施工技术措施 4.1 工艺流程 测量放线→工作坑土方开挖 4.2 施工顺序 1、确定开挖基坑的深度,根据建筑工程深度超过5m为深基坑,地质情况和周围环境的因素对开挖深基坑有很大影响。 2、根据工程概况、现场调查勘探及工程特点分析。 3、根据现场勘察周围环境无影响基坑开挖的建筑物。 4、地下水位低于基础底面高程,无需采用降水施工。 5、每个工作坑土方挖深均在12米左右,采用分层放坡开挖。根据《建筑地基基础设计规范》中土的类别及坡顶有无静、动荷载。 4.3 施工技术 1、基坑开挖采用分层开挖,人工修坡清底的方式施工。

最新版小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

最新版 小区住宅楼深基坑支护专项施工方案

目录 第一章工程概况 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节工程概况 (6) 第三节现场施工条件 (6) 第四节施工主要特点 (6) 第二章施工部署 (7) 第一节现场总平面布置 (7) 第二节施工指导思想与组织机构 (8) 第三节主要施工顺序 (10) 第四节工期控制 (10) 第三章施工准备工作和各项资源需要量计划 (11) 第一节施工现场准备工作 (11) 第二节技术准备工作 (11)

第三节材料、设备准备工作 (13) 第四节劳动力组织准备 (13) 第五节机械配置计划 (14) 第四章主要工程项目施工 (15) 第一节测量放线 (15) 第二节土钉墙施工流程 (16) 第三节土钉施工 (17) 第四节护坡观测方案 (18) 第五章施工进度计划 (19) 第六章临时施工用电组织计划 (19) 第七章保证安全措施 (21) 第八章保证质量措施 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节质量要求 (25) 第三节设计概要 (28)

第九章保证工期措施 (29) 第一节组织管理措施 (29) 第二节技术措施 (30) 第十章雨季施工措施 (30) 第十一章文明施工 (31)

第一章工程概况 第一节编制依据 **庄园小区住宅楼基坑支护工程施工组织设计编制依据有: 1.该工程的《**庄园小区岩土工程勘察报告》(×××有限责任公司 2015.4。 2. 《****庄园小区基坑支护施工图》(×××有限公司 2015.11)及建设方提供的相关设计图纸。 3.该工程的总平面图。 4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5.《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 6.《岩土工程治理手册》 7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 9.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

深基坑施工安全方案示范文本

深基坑施工安全方案示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

深基坑施工安全方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在基坑施工过程中,施工现场基坑的安全管理工作占 有很重要的地位,因此如何加强基坑施工现场的安全管 理,减少基坑坍塌事故的发生,是保证施工安全的重要环 节。 一、基坑边坡支护措施 开挖边坡坡比为1:1.5,采用锚网喷支护。坡面护坡 采用垂直坡面插入直径10mm长40cm的短钢筋,纵横间 隔1m,上挂20号钢丝网,表面喷射厚50mmC20细石 砼。施工期间,开挖边坡线外侧3~5m附近设置临时排水 沟,沟宽30cm,沟深40cm,材料采用M7.5浆砌片石。 二、施工注意事项 1、喷射混凝土前应将坡面浮土、碎石清除,并用高压

水冲洗。 2、机械喷射作业前应进行试喷,调节水灰比,使喷射表面光泽平整,骨料分布均匀,回弹量小。 3、喷射作业应自上而下分层喷射,灰体达到初凝后,立即进行洒水养护,持续7~10天。 4、严禁在雨中进行喷射作业。 三、安全措施 一、挖土方: 1、土方开挖过程中,确保边坡稳定,设一名专职人员在作业前作业中进行全方位监护,并做好记录。机械挖土和人工清边修角时起重臂回转半径内严禁站人,按合理的顺序挖土,边挖边清,但不准机械和人同时在一个地点作业。如夜间施工时要有足够的照明设施,挖掘机及车辆必须设专人指挥,照明有漏电保护装置,电线要挂起不准拖地并且保证两名以上电工配合作业施工。

深基坑专项施工方案设计(最终版)

目录 1 作业任务 (1) 2 编写依据 (2) 3 作业准备和条件 (3) 4 作业方法及安全、质量控制措施 (5) 5 作业质量标准及检验要求 (9) 6 技术资料要求 (12) 7 危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (12) 8 有关计算及其分析 (16) 9 附录 (19)

1 作业任务 1.1 作业项目概况及范围 神华国华爪哇7号2*1050MW燃煤发电工程项目建设地点在印度尼西亚爪哇岛万丹省,建设规模为同期建设2×1050MW燃煤发电机组。本工程±0.000相对于绝对标高2.30m,场地平整后自然地面标高约为绝对标高-0.20m。根据岩土工程勘测报告书,结合厂区主要建筑物结构形式、基础形式、基础埋深、底部荷载及地基处理方案和现场基坑试挖后边坡土方的稳定性观测,对厂区部分基础埋深超过5米建筑物基坑土方施工编制此施工方案。 岩土体工程特性综合评述一览表 结合施工图纸,厂区基坑开挖范围内的土层为①层素填土和②层淤泥质粘土层。其中①层素填土为新近堆填,结构松散,不利于坑壁稳定。②层经过地基预处理,强度较高,工程地质性质较好。基坑周边地势开阔,场地内无地下管线、建筑物及道路,可进行放坡开挖,,不需要进行支护。 场地地下水类型及赋存条件:

拟建厂址场地地下水类型为第四系孔隙潜水、上层滞水及基岩裂隙水,第四系孔隙潜水、上层滞水主要赋存在上部填土、淤泥、中粗砂地层中,其补给来源于海水、地表水、大气降水。而本工程②层淤泥质粘土层经过地基预处理(抽真空及堆载处理),因此本方案无需进行降水,坑内积水采用基坑底设置排水盲沟及集水井眀排方式排除。 本工程作业范围主要包括循环水管、循环水管沟、循泵房、曝气池、#1、#2转运站、煤水沉淀池等基础土方开挖、回填。 2 编制依据 a、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) b、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2012) c、《建筑施工手册》(第五版) d、《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程 DL/T 5210.1-2012 e、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) f、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) (2013年版) g、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)/DL5009.1—2002 h、神华国华爪哇7号2*1050MW燃煤发电工程项目勘察报告 i、有效的图纸会审纪要、业主下发的有效的设计变更单和工程联系单等 3 作业准备和条件 3.1技术准备 a、施工图纸已会审,现场施工人员必须认真审查图纸,熟悉会审纪要,在充分理解设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现实际情况,收集已建、在建类似工程的施工方案,针对本工程特点,学习分析以往工程中的成功做法,对其中的施工工序、施工工艺质量及关键部位的特殊处理措施等择优选用,编制经济合理、切实可行的施工方案;采用先进的施工技术、施工工艺流程,选择高效施工设备,组织严密,严格管理,确保工程质量目标;施工进度安排高效、合理,施工区段划分科学,符合施工现场实际情况。 b、技术人员编制施工图预算,制定施工进度计划,提前做好混凝土配合比试配工作及材料进场复试检测。 c、做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,技术人员应对管理及施工人员进行安全、技术交底,使所有参与施工人员做到心中有数,对特殊工种作业人员必须持证上岗。 d、搞清周围地下设施管线的关系与走向,提前办理开挖前会签手续;研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底;摸清工程场地情况,做好土方堆放地点及运输线路安全文明施工交底。 e、测量人员根据业主单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制桩的测量定位,同时作好定位桩的闭合复测工作,并作好标示加以保护。

深基坑专项安全施工方案

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2编制目的 (1) 1.3编制依据 (1) 2 安全生产管理体系 (2) 2.1安全管理目标 (2) 2.2安全管理组织机构 (2) 2.3安全保证体系 (4) 2.4安全生产责任制 (5) 3 安全施工标准 (7) 4 危险源清单 (8) 5安全保证措施 (8) 5.1 安全制度保证措施 (9) 5.2作业人员的安全保证措施 (9) 5.2.1技术措施 (9) 5.3、施工工艺措施 (10) 5.3.1施工工艺 (10) 5.3.2管理措施 (10) 5.3.3其他安全措施 (11) 5.4防火安全保证措施 (11) 5.5后勤保证措施 (12) 6 应急预案 (12)

1 工程概况 1.1 工程概述 本项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区,线路总体走向由南向北自甘新交界处的兰新铁路红柳河车站引出,跨红柳河后折向西北,经哈密市星星峡镇、双井子乡,自拟建额济纳至哈密铁路镜儿井站南端通过,沿东天山边缘西行经伊吾县下马崖乡,终点至伊吾县淖毛湖矿区;线路正线全长428.06km,等级Ⅰ级。 本标段为先期开工段,起讫桩号:DZK1+313~DK8+100,DZK2+450~ DK8+100;DK8+100~DK17+000,线路全长14.55km。 主要工程项目有跨改建兰新铁路特大桥770.28米/1座,红柳河大桥462.39米/1座、红柳村特大桥1274.04米/1座、河西大桥128米/1座、涵洞1213.18横延米/41座;路基挖方为43万m3、填方168万m3; 其中跨越红柳河大桥和红柳村特大桥为本标段的重点控制性工程,基础均为挖井基础,共计62个,基坑深度为4-10m。 1.2 编制目的 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,保障本项目施工的顺利进行,完成安全生产目标,确保设备的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,有效控制施工过程中的安全事故,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,制定本安全专项方案。 1.3编制依据 (1)、现行国家、铁道部相关的技术规范、质量验收标准等; (2)、国家、铁道部、有关省区现行的法律、法规; (3)、新建红淖三铁路先期开工段施工图; (4)、现场施工调查。

上海某工程深基坑专项方案

1、工程概况 工程名称:宽厚板轧机完善改造---地下循环水管改造 建设地址:宽厚板厂房外(25号门) 项目编号: 609 建设单位:股份有限公司 设计单位:中冶工程技术股份有限公司 监理单位:监理公司 简介: 宽厚板厂房25号门外入口地下有12根从管廊出来的地下水管,由于地面走重车压陷土体导致管线变形破损漏水,特立项对水管进行更换及保护,保护方案采用桩基(灌注桩)上加混凝土梁,管道敷设穿过混凝土梁下,以后重车的重力直接作用到大梁再传到桩基上,不至于压坏地下管道。 由于老管道分四层(同一颜色管道在一层标高上)出管廊后直接敷设在土中,最深管道中心标高米(DN450/DN500,各一根),最高管道标高为米,由于无精确地下管线图,此次开挖需要全部暴露地下管道,为桩基不破坏地下管道作安全措施。基坑开挖最深为-6米。 下图中基坑内管道需要全部更换为新管道,原来12根管道通过管廊侧壁出来直接埋设到土中,设计方案为10根管道改道通过顶板开孔和管廊内老管道连接(标高范围由4层管道标高均改为米),2根管道通过侧壁和管廊内老管道连接(标高由米改为-4米)。白色立柱为设计的桩基的位置,为看到管廊内管道分布示意图,管廊顶盖在作图过程中特意取掉(实际上管廊顶部有800厚钢筋混凝土顶盖)。 、周围地质情况 该项目基坑位置位于宽厚板厂房25号门外区域,公路旁边,现场地势平坦, 附近有架空煤气管道、地下污水管及12根循环水管、生活、消防水管等。根据勘察提供的地质资料、工程剖面图分析,该地段开挖面下米为杂填土,到米为淤泥质土组成,开挖面下至3米~8米左右,含水量大于20%。

基坑围护情况简述 基坑出管廊6.3米范围最深,开挖深度为-6米左右。本基坑采用12拉森钢板桩围护施工,支撑结构采用2Ι40型钢作为钢围檩,φ375(壁厚12mm)的钢管作为钢板桩之间的支撑。 1、基坑支护机械配置计划 1、人力资源计划 管理人员3名、3个焊工、3个普工、1个司机。挖土30个普工。

40米深基坑专项施工方案

XX汽车露营基地污水处理一体化项目4m深基坑专项施工方案 编制人员: 总工: XX环保工程有限公司 二O一七年六月

一、工程概况: 本工程为XX汽车露营基地污水处理工程一体化设备安装施工项目,建筑面积为440㎡,位于XX水库大坝北面200m左右的低谷中,地下水位较浅。按照设计图纸本工程在进行调节池一体化设备基坑开挖时需开挖4m深,为深基坑土方开挖,坑底标高为-4.0m(以现有地面为标高零点),开挖深度400mm遇地下水位,特制定本专项施工方案。 二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的 1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q 在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。充分考虑本工程基坑涌水量,选用流量合理的潜水电泵进行排水。 四、基坑放坡及土方开挖

1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。本工程结合现场实际情况,考虑到地下水位较浅且本项目地表层土方多为回填土方,在本项目施工中,采用放大边坡,放大比例暂定1:0.5(实际可根据现场情况进行放大)。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖 在开挖施工过程中人工开挖和机械开挖的配合问题一般要遵循以下几条原则和方法: (a)对大型基坑土方,宜用机械开挖,基坑深在5m内,宜用反铲

深基坑施工方案

深基坑施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

象山大目湾新城煕华府项目 基 坑 围 护 专 项 方 案 编制人:职务(职称)项目工程师审核:职务(职称)项目经理批准:职务(职称)公司总工

日期: 2016 年 08 月 28 日 施工组织(方案)审批表 目录 第一章、工程概况 (2) 第一节.工程概况 (2) 第二节.施工平面布置 (6) 第三节.施工要求 (6) 第四节.技术保证条件 (6) 第二章、编制依据 (7)

第三章、施工计划 (8) 第一节.施工进度计划 (9) 第二节.材料与设备计划 (9) 第四章、施工工艺 (10) 第一节.技术参数 (10) 第二节.工艺流程 (10) 第三节.施工方法 (12) 第四节.检查验收 (18) 附件1:进度计划表、桩机走向图 第一章、工程概况 第一节.工程概况 1、工程概况

2、基坑工程概况 本工程±相当于黄海高程2.400m,地下室开挖深度~3.65m。 根据国家标准《建筑基坑工程支护技术规范》(JGJ120-2012),结合浙江省标准《建筑工程支护技术规程》(DB33/T1096-2014)的有关规定,综合考虑基坑周边环境的特点和开挖深度,本基坑安全等级按二级考虑。 基坑平面形状大体成长方形形,基坑周边总长度约930米。 周边环境:基坑北侧为松兰大道,基坑西侧为悦莱东路,基坑东侧为新乐东路,基坑南侧为智慧路。 本工程设计支护结构形式为本基坑主要采用重力坝与钻孔灌注桩+一道撑支护体系,西侧局部区域采用双排桩围护,南侧贴边主楼区域采用放坡围护,围护桩桩长及剖面详见下表。

深基坑开挖施工方案(新)

桥涵深基坑专项方案 一、工程概况 1.1、工程简介 本桥为四号桥梁位于K2+428.09处,规划河槽位底宽12米,顶宽35米梯形河槽。新建桥梁采用3孔8+16+8米“双飞燕式”连续实腹拱桥,桥梁全宽8米,基础采用桩基础。 1.2、工程地质、水文、气象条件 根据江苏省地质工程勘察院济西国家湿地公园一级园路工程工程地质勘察报告,济西国家湿地公园桥梁工程位于济南市槐荫区,属于前倾斜平原与黄河平原交汇地带。桥址区范围内现陆域地面高程一般29.18-33.36m;河面现状水位为24.05-28.56,水深一般2-4.0m。据1960-2004年降水资料,区内多年平均降雨量669.30mm,年最大降雨量1283.40mm(1973年),年降雨量多集中在6-8月份,占全年降雨量的65%。 1.3、工程特点及施工条件 1.3.1、本工程施工难点分析 1)、地下水位较高,为桥梁工程施工带来较大的难度,施工中如何做好降、排水工作将直接影响工程质量及工期。

2)、本工程建设规模较大,在施工过程中必须根据设计及施工要求设置好监测点, 做好信息化施工。 二、编制依据、编制原则 2.1编制依据 (1)施工设计图和招投标相关文件 (2)铁路桥涵工程施工技术指南、质量验收标准、安全规范、相关的标准图和参考图等相应规范 (3)现场实际地形地貌情况、周围人文环境 (4)施工机械和人员配置等 2.2编制原则 (1)确保桥涵基础施工的安全 (2)积累资料,作为以后设计、施工参考。 三、施工部署 3.1、人员组织机构 为保证桥涵深基坑施工质量和进度,我项目部成立了施工领导组: 项目经理:苏洪彬对工程总体负责 技术负责人:邵友建负责工程总体的技术问题 施工负责人:侯希青负责现场施工

深基坑专项施工方案16785

第一章工程概况 一、工程概况:本工程为固原市城市管理局城市数字化综合管理中心,建筑面积为8444.7㎡,框剪结构,地下1层,地上10层,建筑物总高度为38.9m,±0.000相对于绝对高程1792.3。 二、参建单位: 建设单位:固原市城市管理局 勘察单位:宁夏地质工程勘察院 设计单位:宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 监理单位:固原六盘山监理公司 施工单位:固原恒新建筑工程有限公司 三、地质情况 据宁夏地质工程勘察院的《勘察报告》,工程编号:2012S1111,结论: 1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度25.2米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为湿陷性黄土区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。 3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。 4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。. 5、固原地区标准冻土深度为1.14米。 第二章主要编制依据

1、宁夏地质工程勘察院出具的《勘察报告》; 2、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009) 3、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50010) 9、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 11、《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 12、地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 13、《建筑施工手册》(第四版) 第三章危险源识别与监控 一、土方开挖工程事故的类型 影响边坡附近建筑物安全与稳定、1. 2、引起机械事故 3、边坡土堆堆放材料倾落 4、滑坡、土方塌落直接伤人 二、引发事故的主要原因 1、开挖较深,边坡不够,或通过不同土层时没有根据土的特性分别

桥梁基础深基坑施工方案

XXXXXXXXXXXXX)程施标段基坑开挖专项方案 四川XXXXXXX有限责任公司 二O 一一年五月十日

深基坑专项施工方案审批表

、工程慨况... 、施工方案编制依..据... 三、土方开挖准备工作..:. 四、土方施工主要施工工艺流程... 五、施工降、排.水... 六、基坑开挖... 七、基坑施工技术要..求... 八、基坑开挖防护及处理措...施... 九、基坑开挖时质量要..求... 十、地下管线和周围构筑物的.保...护... 一、监护措施... 十二、基坑开挖的防坍塌应急.措...施... 十三、安全生产措施..: 十四、文明施工措施..:11

深基坑土方开挖安全施工方案 、工程慨况 XXXXXXXXXXXXXXg基础为扩大基础,本工程采用1跨25m跨 度简支梁小箱梁桥,主梁为预制预应力混凝土小箱梁,简支体系。桥梁总长度33.954 米(台背至台背),宽度30m。 本工程位于XXXXXX,河道两岸均为耕作地,河宽约9m河谷 深约2.5m,河床高程约486.2m。设计图纸扩大基础挖土深度约为 8 米。 质量要求:工程质量要求符合国家有关建筑工程施工规范、验收标准和施工图纸要求,达到合格标准。 工期及施工进度安排:工期计划150天,从2011年5月20日至2011年6月20日。 二、施工方案编制依据 1、由中国市政工程西南设计研究院设计的XXXXXXXXXXXXXXX 工程新石路南延线回龙溪桥梁工程施工图纸。 2、现行市政桥梁施工规范和规程。 3、施工现场的情况。 4、安全生产关于开挖基坑(槽)的规定。 三、土方开挖准备工作:

深基坑土石方及基础工程施工方案

深基坑土石方 及基础工程 施工方案 编制单位: 编制人: 编制时间: 目录

第一章编制说明 (1) 第二章、工程概况 (3) 第一节建设项目概况 (3) 第二节环境概况 (4) 第三节车库及周边工程概况 (5) 第四节地质概况 (5) 第五节工程特点、重点、难点 (7) 第三章、施工布置及组织管理 (8) 第五章主要施工方法及技术措施 (19) 第六章、基础施工质量保证措施 (35) 第七章、进度控制措施 (41) 第八章、基础施工安全技术措施 (42) 第九章:部分临时设施工程量清单 (45) 第十章、应急预案 (49) 第十一章、工程质量、安全文明施工和环境保护措施 (51) 第十二章、季节性施工措施 (53) 第一章编制说明 1.1编制范围

本专项施工方案为xxxxxxxxxxx项目的土石方大开挖、基础土石方开挖、土石方回填、桩及独立柱基础施工、地梁基础施工、挡土墙施工、正负零以下的施工工作编制。 1.2编制依据 1.2.1、合同 1.2.2、业主提供的招标文件、施工图纸。 1.2.3、主要法规 本工程施工将严格执行国家、行业和地方有关法律、法规及本企业有关规定。 1.2.4、主要引用的规范、规程及标准图集 (1)《工程测量规范》(GBJ50026-2007); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); (3)《工业及民用建筑灌注桩基础设计及施工规程》(JGJ 4-86)(4)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) (5)《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97) (6)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)(8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (9)《建设工程项目管理规范》(GB /T50326-2006) (10)其他有关的规范及规程 (11)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) (12)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (13)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

第一节深基坑施工方案

挖井基础基坑开挖及护壁施工方案 一、基坑特点 本工程桥址区海拔在2836?2970m之间,相对高差约140m所处地貌类型为洪积平原为主,地形开阔,地势平坦。桥址范围内涉及的主要地层为第四系全新统冲击卵石土;上更新统冲积粉土、圆砾土、卵石土;下第三系中新统的泥岩、砂岩。 大通河特大桥中心里程DK280+762全长 开挖深度6n?7m, 土方开挖量大,严禁在基坑周边堆放土方,以防压塌基坑边坡造成坍塌,同时在基坑周边做围护结构(详见基坑围护图)。 二、基坑土方开挖施工 1 、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时做好基坑安全围护工作,然后开始基坑开挖。 按设计图纸放出基坑大样及周边围护大样灰线,沿基坑开挖面放好开挖边线,放坡系数详见基坑围护图。 2、基坑开挖 基坑开挖由专人指挥,采取分层开挖,开挖土方及时运走,当基坑开挖至3m后,采用2台挖机作业,即1台挖机在基坑内挖土,另1台挖机倒运土配合3m?6m深基坑开挖,并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底面标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。

3、围栏设置按照甘青公司《施工现场标准化管理》要求,由于开挖深 度超过 1.5m,按规定必须设置安全防护栏杆,并挂密目安全网,防止发生危险。按以下要求设立安全围栏: ①所有安全防护围栏栏杆用扣件连接,便于拆装; ②立杆高度外露1.2m,打入地面深度不小于50cm,距离基坑边缘不小于50cm,立杆横向间距2.5 ~3.0m; ③横杆为上下双层,间距60cm; ④上下基坑要预留通道口,宽度不小于80cm ⑤栏杆刷红白相间油漆,间距25cm起警示作用; ⑥栏杆上挂好密目安全网; ⑦在栏杆醒目位置挂设安全警示标志牌(标志牌由项目部统一制作、下发)。 4、护壁施工 ①基坑开挖完成后,经试验检测基底承载力合格后,报监理工程师验收合格后,开始准备基础护壁施工; ②护壁施工准备:将护壁用模板、钢管、扣件等小型材料运至施工现 场;砼拌和采 取集中拌和,小型翻斗车运至施工现场,砼拌和配备1 台强制式砼搅拌 机,运输采用5 台小型砼运输车。 模板安装:护壁模板采用60cm^ 150cm钢模板,模板安装要求平整顺直、无错台,垂直度满足规范要求。 钢筋加工:钢筋加工严格按照设计和规范要求,钢筋在进入工地时,应

深基坑专项施工方案【最新】

深基坑专项施工方案 目录 1. 工程概况 1.1 项目概况 1.2 深基坑工程概况 1.2.1基坑简介简单 1.2.2工程地质、水文地质概况 1.3 施工平面布置图 1.4 施工要求和技术保证条件 1.4.1 施工要求 1.4.2 技术保证条件 2. 编制依据 3. 施工进度计划、材料与设备计划 3.1施工进度计划 3.2 材料计划 3.3 机械设备投入计划 4. 施工工艺技术 4.1技术参数 4.1.1基坑开挖技术参数 4.1.2降水设计技术参数

4.2工艺流程 4.3施工方法 4.3.1基坑开挖施工 4.3.2井点降水的施工 4.3.3拉森钢板桩的施工 4.3.4防护栏杆施工 4.3.5管道吊装施工 4.4检查验收 4.4.1基坑施工质量自控体系 4.4.2质量管理小组 4.4.3 基坑开挖控制要点及验收标准 4.4.4基坑开挖质量保证措施 5. 施工安全保证措施 5.1组织保障 5.1.1 安全保障小组成员配备 5.1.2 安全保障小组组织措施 5.2技术措施 5.2.1安全技术交底制度 5.2.2安全注意事项及要求 5.3应急预案 5.3.1危险源识别

5.3.2危险源因素预防及应急措施 5.3.3应急救援装备 5.3.4应急救缓药品 5.3.5项目部应急救援领导小组 5.3.6相关部门电话 5.3.7培训要求 5.3.8应急预案的响应与启动 5.3.9 事故报告 5.4监测方案 5.4.1监测依据 5.4.2监测项目 5.4.3 建筑基坑工程仪器监测项目及报警值表见下表5.4.4监测点布置 5.4.5巡视检查 5.4.6监测频率 5.4.7保护措施 5.5有限作业空间安全施工措施 5.5.1作业范围 5.5.2施工安全措施 5.6安全用电施工方案 5.6.1 现场布置

深基坑工程专项施工方案编写要点

深基坑工程专项施工方案编写要点 俞增民 宝业集团 二0一一年七月七日

深基坑工程专项施工方案编写要点 俞增民 第一章工程概况 深基坑工程的地基基础和地下空间工程技术是“2005年建设部发布新的建筑业十项新技术”之首现仍然是2010年住建部“建筑业10项新技术之首”,根据住建部[2009]87号文件的要求,深基坑工程属危险性较大的分部分项工程范围,施工前应编写专项施工方案,经专家论证后方可组织实施。 编写工程概况时一般应包括以下内容: 第一节工程地点、工程规模、总建筑面积、地下室建筑面积、结构类型、层数、总高度,对群体建筑尚应介绍各单位工程的建筑面积、结构类型和层数、 自然地面标高、基底埋深、坑底土层类型、工程桩类型等。 第二节工程建设各方主体,包括工程建设、勘察、设计(围护设计)、施工总承包(如有专业分包单位时应明确专业分包单位名称、分包范围和内 容)、监理等单位的具体名称。 第三节具体施工条件,包括场地的“三通一平”、目前工程形象进度等。 第四节工程周边环境条件,包括用地红线、基坑轮廓线、周边道路、管线(电力、电信、水、煤气等,应注明管径、电压及埋深等基本参数)、周边 建筑物、构筑物、河道等情况;上述环境应说明距离坑边的距离,并在 总平面图上进行标注。 施工现场总平面图应阐述垂直运输、施工用电、用水、周边条件、材料 堆场设置、现场办公,生活区如在总平面图范围内应有隔离措施等内容。 1.垂直运输如在坑内和坑边布置塔吊,应按杭建监总[2010]33号文件要求: 采用逆作法施工的塔机基础专项方案(包括钢格构柱设计、计算、制作与施

工)和设置在深基坑旁的塔机基础专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会。 符合上述条件的应单独编写塔吊基础专项施工方案。对塔基需按浙江省建设工程标准“固定式塔式起重机基础技术规程”DB33/T1053-2008进行取值、计算,明确塔基结构图,(尺寸、配筋、塔基结构与桩及塔基结构与钢格构柱的连接详图),采用桩基的应明确桩直径,配筋、桩长及桩入岩长度和相关要求。若不符合上述条件如塔基离开基坑较远,不在影响范围,则不需要专家论证。 1)坑内或坑边布置塔吊,土方开挖期间应对塔吊垂直度、位移、沉降进行监测和观察,并制定保护塔吊的安全技术措施。根据建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000,独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000。当垂直度达到或超过4‰时,应进行偏差校正(建议垂直度达到或超过2‰时即可偏差校正),在最低节与塔吊基脚螺栓间加钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用缆绳四面缆紧,并将要加钢片的螺丝稍稍拧松(拧松程度应根据垂直度要求,分多次拧松,拧松一次调整一次),在确保安全的前提下才能稍稍顶起塔身,塔吊垂直度偏差校正后仍按搭设要求复位。 2)塔吊沉降观测点可设置在塔吊标准节上,标高一般为1.5m。 3)塔吊基础设置在坑边(边坡)附近时,土方开挖时重点要注重塔吊的倾斜。 4)当塔吊基础设置在坑内(采用钻孔灌注桩桩基),若采用钢格构柱接高,而钢格构柱较长,应加强钢格构柱的刚度,重点是水平杆,并复核验算,必要时可加大塔吊的钻孔灌注桩直径,桩的配筋建议通长配筋(如下图)。

深基坑塔吊基础专项施工方案

组织工程眼角膜及角膜接触镜研发产业项目B区(二期) B-7#、B-8#楼塔吊基础专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第六建设集团有限公司 年月日

目录 一)、编制依据: (3) 二)、项目概况: (3) 三)、工程地质和水文地质条件及周边环境 (3) 四)、岩土参数统计分析与评价 (6) 五)、塔机的选型及技术性能 (11) 六)、塔机基础位置的确定 (12) 七)、障碍物情况 (12) 八)、塔机基础选择及施工 (12) 九)、验收 (13) 十)、安全技术措施及注意事项 (13) 十一)、应急救援预案 (19)

一)、编制依据: 1、GB/T5031-2008塔式起重机。 2、JGJ/T187-2019《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 3、JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范。 4、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范。 5、塔式起重机安装使用说明书、总体平面布置图、设计总说明。 6、安装现场勘查记录表、工程地质勘察报告。 7、国务院、建设部、省市有关规定。 二)、项目概况: 组织工程眼角膜及角膜接触镜产业研发项目B区(二期)位于高新区汇智桥路以东,规划中1号线以南,静园路以西、广贤路以北。其中包括两栋高层公共建筑(宿舍)及五栋多层工业建筑,总建筑面积25958.29㎡,其中地上面积19204.77㎡,地下面积6753.52㎡。 三)、工程地质和水文地质条件及周边环境 (1)、地质条件 通过钻探揭露,场区第四系地层主要为全新统填土层,基岩为白垩系青山群安山岩,局部发育有碎裂岩。本报告使用的地层编号采用了青岛市建委推广的《青岛市区第四系层序划分》标准地层层序编号,

相关文档