讨论变电运行中的继电保护问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/034857661.html,

讨论变电运行中的继电保护问题

作者:刘莉莉

来源:《城市建设理论研究》2013年第10期

摘要:本文分析了变电运行中保护及自动化装置的细化管理,阐述了继电保护的工作原则和要点,有一定参考价值。

关键词:变电运行;继电保护

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:

1.变电站内保护及自动化装置的细化管理

1.1 可编制“保护及自动装置压板对地电位表” 变电站现有的保护及自动装置型号种类多样,部分功能压板对地电位不一致,造成了值班员记忆混淆,为了确保操作的万无一失,建议变电站在查对相关技术资料、咨询相关试验、检修人及厂家工作人员和参考试验数据后,针对同类装置和压板,绘制“保护及自动装置压板对地电位表”,置于保护屏内,值班员在进行压板投入操作时如有疑问可快速查阅此表。

1.2 可编制“继电保护及自动装置正常状态表” 根据有效的继保定值单,对站内每块保护屏上的压板、操作把手等编制“保护及自动装置压板正常状态表”,记录每一块压板、操作把手当前的正确状态和功能,存放于保护屏内,当值班员进行设备巡视检查时将设备状态与对此表对照即可确定设备当前状态是否正确。

1.3 可编制“保护及自动装置操作指南” 由于变电站内保护及自动装置较多,菜单操作分级过多,值班员在进行操作或调取报告时容易模糊某信息的含义或某一功能菜单的操作,为了

解决这一矛盾,可编制“保护及自动装置操作指南”,并置于保护屏内,方便值班员及时查阅并为操作和处理事故提供最直观的技术指导。

2.保护压板投、退一般原则

保护压板关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用,因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则,特别是当现场运行方式发生变化时,有些保护的压板也要作相应的切换,避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。

按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。

保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退)。出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压