文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用导线负载表

常用导线负载表

常用导线负载表
常用导线负载表

常用绝缘电线长期连续负荷下的允许载流量

1·BV、BLV、BVR型单芯电线单根敷设载流量(在空气中敷设) 导线最高允许工作温度65℃环境温度25℃

2·RV、RVV、RVB、RVS、RFB、RFS、BVV、BLVV型

塑料软线和护套线单根敷设载流量

3.BV、BLV型单芯电线穿铁管敷设载流量

4.BV、BLV型单芯电线穿塑料管敷设载流量

导线最高允许工作温度65'C 周围环境温度25"C

注: 管线配合的原则为管内电线的总面积(包括外皮)应不超过管路内径面积的40%。

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。 下面就来详细看看1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 首先给小白科普一下,老司机跳过~ 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右 一、1平方电线可以负荷多少瓦

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A 左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。 二、1.5平方电线可以负荷多少瓦 如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全。 四、4平方电线可以负荷多少瓦 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。 五、6平方电线可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用 10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。

公称直径外径对照表

压力直径 用钢板卷焊制成的筒体,其公称直径指的是内径。若容器直径较小,筒体可直接采用无缝钢管制作。此时,公称直径指钢管外径。封头的公称直径与筒体一致。[1] 管子直径 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中

采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。[1] 为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径(也称公称口径、公称通径)。化工厂用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体,管道往往采用电焊钢管,称有缝管。有缝管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。(管子又分为英制管和公制管的。公称直径为DN100的管,如果该管为国际通用系列(俗称英制管),其外径是114.3mm;如果该管为国内沿用系列(俗称公制管),其外径是108mm。这样就出现了两种直径了,不矛盾的。)公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。 [1] 公称直径管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。工程中所用的无缝管,如输送流体用无缝钢管(GB 8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB 9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管(GB 6479-86)等,标记方法不用公称直径,而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。输送流体用

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

线径电流对照表

线径电流对照表 线径与电流的关系2009-10-2221:141.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 2. 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意 输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) 线径(大约值)铜线温度 60℃75℃85℃90℃ 2.5mm2202025 25 4mm2252530 30 6mm2303540 40 8mm2405055

电线可以负荷多大电流

电线电缆工作电流计算公式:单相电流计算公式 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(220V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 三相电流计算公式 I=P ÷(U×1.732 ×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(380V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/ 平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/ 平方毫米。在单相220V 线路中,每1KW 功率的电流在4-5A 左右,在三相负载平衡的三相电路中,每 1KW 功率的电流在2A 左右。 无论是选择空气开关还是电线的线径,我们首先需要知道的就是计算电流,然后根据计算电流来选择空气开关和电线。 家居杂坛还是以家装电线为例,来给大家分享,如何选择电线的线径: 例如,我们首先计算出来家里普通插座回路的最大用电功率是3000W ,那么我们可以自己计

算一下电流,电流I=P/U =3000W/220V =14A ,我们可以自己查一下电线的载流量表,知道1.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是13A ,2.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是19A ,所以选择2.5 平方铜线最为合理;同样的道理,我可以计算出所有其余回路如照明、普通插座、空调等电线的线径,选出合适的电线;家装国标铜线电线暗埋穿塑料管敷设的安全载流量,给大家提供一下作个参考:1.5 平方载流量13A,2.5 平方载流量 19A ,4 平方载流量25A,6 平方载流量32A,10 平方载流量44A ,16 平方载流量 57A;如果我们不会计算,大家也可以直接参考上面的家装电线推荐表格,看看自己家的功率,就可以直接选出我们需要的电线了。 家居杂坛还是同样以家装电线配电为例,来给大家分享,如何配置配电箱开关: 我们在根据上面的方法选择完电线以后,空开是根据计算电流来选择的,常规选择是空开的额定电流按照计算电流的1.1 倍到1.2 倍来选择,这就需要把所有的计算电流都计算出来; 如果我们不会计算,同样也可以参考最上面的推荐表格来选取;最后还有一种办法,大家可以直接记下来,分享给大家提供一下作个参考:1.5 平方电线选用C10A 的,2.5 平方电线选用C16A ,4 平方电线选用C25A ,6 平方电线选用C32A ,10 平方电线选用C40A ,16 平方

管道公称直径和外径对照表

1. 压力容器的公称直径 用钢板卷焊制成的筒体,其公称直径指的是内径。现行标准中规定的公称直径系列如表4-4所示。若容器直径较小,筒体可直接采用无缝钢管制作。此时,公称直径指钢管外径。封头的公称直径与筒体一致。 2.管子的公称直径 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径(也称公称口径、公称通径)。化工厂用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体,管道往往采用电焊钢管,称有缝管。有缝管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。 管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。 工程中所用的无缝管,如输送流体用无缝钢管(GB 8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB 9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管(GB 6479-86)等,标记方法不用公称直径,而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。 输送流体用无缝钢管和一般用途无缝钢管分热轧管和冷拔管两种。冷拔管的最大外径为200mm;热轧管的最大外径为630mm。在管道工程中,管径超过57mm 时,常采用热轧管。管径在57mm以内常选用冷拔管。 3. 容器零部件的公称直径 有些零部件如法兰、支座等的公称直径,指的是与它相配的筒体、封头的公称直径。DN2000法兰是指与DN2000筒体(容器)或封头相配的法兰。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座。还有一些零部件的公称直径是与它相配的管子公称直径表示的。如管法兰,DN200管法兰是指连接DN200mm管子的管法兰。另有一些容器零部件,其公称直径是指结构中的某一重要尺寸,如视镜的视孔、填料箱的轴径等。DN80(Dg80)视镜,其窥视孔的直径为80mm。

导线截面与线径对照表

镀锌焊接钢管和焊接钢管 导线截面与线径对照表 BV型绝缘层厚度 12.电线平方数及直径换算方法知识 2009-06-10 17:19 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式:

0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 (国标1.5平方导体直径1.38 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标2.5平方导体直径1.78 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标4平方导体直径2.25 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标6平方导体直径2.76 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标10平方导体直径1.33*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标16平方导体直径170*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标25平方导体直径210*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标35平方导体直径250*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标50平方导体直径178*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标70平方导体直径210*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) (国标95平方导体直径250*19BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 25℃时铜线的载流量是 1mm 15A 1.5 18A 2.5 26A 4 38A 6 44A 10 68A 16 80A 25 109A 35 125A 50 163A 70 202A 95 243A 120 285A 150 320A 2008-3-6 来源:HYA|电话电缆|HY A23|市话电缆|矿用控制电缆|矿用电话电缆|天津市电缆

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表大全Newly compiled on November 23, 2020

载流量对照表 铜芯线载流量表(1) 铝芯线载流量表(2) 注 线径选择一般为设备额定电流的倍,由于断路器需要保护线路,所以断路器的额定电流应小于导线所能承受的电流 I线=In* In为设备额定电流 I断=I线/ I线为线径所承受的电流,I断为断路器额定电流 In< I断< I线 裸导线的许用电流可提高50%

(ΔU压降)计算公式=I总电流×R总电阻 (I总电流)计算公式=P功率/U电压/cosθ功率因素~(R总电阻)计算公式= ρ导体电阻率*L线长/线截面积 ( ρ铜芯电缆电阻):每米 (ρ铝芯电缆电阻):每米

一、塑料绝绝电线在空气中穿管敷设的载流量(包括阻燃,耐火,不燃烧型)1,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷准许载流量, 2,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线穿管时在空气中敷设长期连续负荷准许载流量,适用型号,BV,,BLV 导体线芯最高准许工温度;65℃ 周围环境温度;25℃

11 3,,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线穿塑管时在空敷设长期连续负荷准许载流量, 适用型号,BV,,BLV, 慢电线芯最高准许工作温度;65℃℃ 周围环境温度;25℃ 4,聚氯乙烯绝缘软线,丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆在空气中敷设,长连许负荷准许载流量, 适用型号;RV.,RVV,RVB,RVS,RFB,RFS,BVV,,BLVV, 导电线芯最高准许工作温度;65℃ 周围环境温度;25℃

二、1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

常用管道公称直径和外径对照表

?常用管道公称直径和外径对照 ?公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。指标准化以后的标准直径,以DN表示,单位mm,例如内径1200mm的容器的公称直径标记为DN1200。它主要分为三方面: 1. 压力容器的公称直径 用钢板卷焊制成的筒体,其公称直径指的是内径。现行标准中规定的公称直径系列如表4-4所示。若容器直径较小,筒体可直接采用无缝钢管制作。此时,公称直径指钢管外径。封头的公称直径与筒体一致。 2.管子的公称直径 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,

壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。导线截面积的选择 导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线? 电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:铜导线,10平方以下的6-7A/平方。 10到20平方 4-5A/平方。 20到50平方 3-4A/平方. 50平方到350平方1-2A/平方如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω?mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米

5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

铜线和铝线的载流量表

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

电缆负荷计算

电缆负荷计算 公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约 4.5---5A的电流;那么如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。 首先要计算30KW负荷的线电流。 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 电流大小与导线截面的关系 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为

钢管公称直径与外径对照表

一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 . 管子系列标准 压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表3。法兰标准见表4。 表3 压力管道标准 分类 大外径系列 小外径系列 规格 DN-公称直径 Ф-外径 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm DN350-ф360mm,DN400-ф406mm

公称直径外径对照表

管道尺寸(英制与公制对照表) 英寸是长度单位。1 英寸= 2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 一、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。

DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管 外径与DN,NB的关系如下: 公称管子尺 寸(NPS)/in 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0 公称直径 (DN)/mm 6 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 公称管子尺 寸(NPS)/in 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 24.0 36.0 42.0 48.0 公称直径 (DN)/mm 200 250 300 350 400 450 500 600 900 1000 1200 管子规格及有关数据 公称直径英寸外径近似内径 壁厚相当于无缝 管 普厚/加厚 mm "mm mm mm mm 15 4分21.25 15 2.75/3.25 22 20 6分26.75 20 2.75/3.5 25

常用导线、电缆安全载流量表

部分常用导线、电缆安全载流量表(综合)橡皮或塑料绝缘线安全载流量(1) 规格(mm)标称截面 (mm2) 安全载流量(A) BX BLX BV BLV 1*1.13 1 20 18 1*1.37 1.5 25 22 1*1.76 2.5 33 25 30 23 1*2.24 4 42 33 40 30 1*2.73 6 55 42 50 40 7*1.33 10 80 55 75 55 7*1.76 16 105 80 100 75 7*2.12 25 140 105 130 100 7*2.50 35 170 140 160 125 19*1.83 50 225 170 205 150 19*2.14 75 280 225 255 185 19*2.50 95 340 280 320 240 说明:BX(BLX)铜(铝)芯橡皮绝缘线或BV(BLV)铜(铝)芯聚氯乙烯塑料绝缘线,广泛应用于500V及以下交直流配电系统中,作为线槽、穿管或架空走道敷设的机间联线或负荷电源线。但截面在0.5mm2及以下者,仅在电源设备内部作布线用。此表所列数据为周围温度为35℃、导线为单根明敷时的安全载流量值。 TMY、LMY汇流母排技术数据表(2) 规格(mm)标称截面 (mm2) 重量(kg/m)安全载流量(A) TMY LMY TMY LMY 25*3 75 0.688 0.208 340(300) 265(230)30*3 90 0.800 0.234 405(360) 305(265)30*4 120 1.006 0.324 475(415) 370(325)40*4 160 1.424 0.432 625(550) 480(425)40*5 200 1.780 0.540 700(620) 545(480)50*5 250 2.225 0.675 860(760) 670(590)50*6 300 2.670 0.810 955(840) 745(655) 60*6 360 3.204 0.972 1125 (990) 880(775) 60*8 480 4.272 1.295 1320 (1160) 1040 (910) 60*10 600 5.340 1.620 1525 (1350) 1180 (1030) 80*8 640 5.696 1.728 17551355

公称直径与外径对照表

一般来说,管子的直径可分为外径,内径,公称直径. 无缝钢管外径用字母D来表示,其后附加外直径尺寸和壁厚.例如外径为108mm的无缝钢管,壁厚为5mm,用D108*5表示. 镀锌钢管采用DN表示. 在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子,管件,阀门,法兰,垫片等结构尺寸,公称尺寸用DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚. 世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类,即大外径系列和小外径系列. 大外径系列:(DN---公称直径.¢---外径). DN15---¢22mm. DN20---¢27mm. DM25---¢34mm. DN32---¢42mm. DN40---¢48mm. DN50---¢60mm. DN65---¢76(73)mm. DN80---¢89mm. DN100---¢114mm. DN125---¢140mm. DN150---¢168mm. DN200---¢219mm. DN250---¢273mm. DN300---¢324mm. DN350---¢360mm. DN400---¢406mm. DN450---¢457mm. DN500---¢508mm. DN600---¢610mm. 小外径系列: DN15---¢18mm. DN20---¢25mm. DN25---¢32mm. DN32---¢38mm. DN40---¢45mm. DN50---¢57mm. DN65---¢73mm. DN80---¢89mm. DN100---¢108mm. DN125---¢133mm. DN150---¢159mm. DN200---¢219mm. DN250---¢273mm. DN300---¢325mm. DN350---¢377mm. DN400---¢426mm. DN450---¢480mm. DN500---¢530mm. DN600---¢630mm.

相关文档