文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵、冷却塔、冷水机组效率计算

水泵、冷却塔、冷水机组效率计算

水泵、冷却塔、冷水机组效率计算
水泵、冷却塔、冷水机组效率计算

1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)

(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量.)

将kW换算成美国冷吨,即在制冷量后面再乘以3.517

1、水泵效率

水泵效率是指水泵有效功率与轴功率之比。

即:

式中:η——水泵效率(%)。

P T——水泵的有效功率(kW)

P——水泵轴功率(kW),当水泵直接由电动机带动时,就等于电动机的输出功率。水泵的有效功率是指水泵输出功率,即水通过水泵获得的功率。可按下式计算:

式中:P T——水泵的有效功率(kW)

Q——水泵流量(m3/h)

H——水泵总扬程(m),

γ——水的比重(kg/ m3),水等于1000(kg/m3)

2、冷却塔效率

风机效率:

ηf=Q×p×g

y

=

Q×p

y

式中:ηf——风机效率;

P——风机的轴功率,kW;

Q——风机风量(m3/s);

p——风机全压(kg/m2);

ηy-传动装置效率;

“1/102”= g/1000----由kg.m/s 变换为kW 的单位变换系数。

3、冷水机组能效比

制冷量与有效输入功率之比,其值用kW/kW 表示。

η=

制冷率Q(t)名义制冷量Q

制冷率:

Q(t) =L ×ρ×c×?t /3600式中: Q(t)—设备在t时刻的制冷率,kW;

L- 冷冻水流量,m3/h;

ρ—水的密度,m3/kg,为1000m3/kg;

c—水的比热,kJ kg?℃,为4.2 kJ/kg?℃;

?t - 冷冻水进出口温差,℃。

水泵与水泵站考试计算题

六、计算题 (4小题,共50分): 1.已知某12SH 型离心泵的额定参数为Q=730 m 3/h ,H=10m ,n=1450 r/min 。试计算其比转数。(本小题10分) 解:30010 360012731145065.365.34343=?==H Q n n s 答:(略) 2. 如图所示取水泵站,水泵由河中直接抽水输入表压为196KPa 的高地密闭水箱中。已知水泵流量Q=160 L/s ,吸水管:直径D1=400mm ,管长L1=30m ,摩阻系数λ1=;压水管:直径D2=350mm ,管长L2=200m ,摩阻系数λ2= 。假设吸、压水管路局部水头 损失各为1m ,水泵的效率η=70%,其他标高见图。试计算水泵扬程H及轴功率N 。(本小题15分) 解:吸水管计算:s /m ....D Q v 271401431604π42211=??== m .....g v D l λh f 17081922714030028022 211111=???== (2分) 压水管计算:s /m ....D Q v 6613501431604π42222=??== m .....g v D l h f 332819266135020002902λ2 222222=???== (2分) 总水头损失为: m ...h h h f f 542332170221=++=++=∑ (2分) m H ST 50.6200.2000.3250.74=+-= (2 分) m h H H ST 00.6750.450.62=+=+=∑ KW QH N u 16.10500.6716.081.9=??==γ (2分) KW N N u 23.1507.016.105===η (2分) 答:(略) 4.已知某变径运行水泵装置的管道系统特 性曲线2350030Q H +=和水泵在转速为

循环泵选型计算书(1)

水泵选型计算书 一、设计工况 已知太原某建筑面积A为3.3万m2,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为1.25万m2,预留0.8万m2供暖住宅。现设20台GG-399型96kW锅炉。 二、设计参数 2.1气象资料(太原) 采暖室外计算温度-12℃ 采暖室外平均温度-2.7℃ 采暖期天数135天 室外平均风速3m/s 2.2室内设计参数 采暖室内计算温度18℃ 2.3采暖设计热负荷指标 2.3.1采暖设计负荷指标qs(W/m2) 46.37 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。 2.3.2耗热量指标qh(W/m2) 32 全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标 城市名采暖期 天数(d) 采暖室外 计算温度 (d) 采暖室外 平均温度 (d) 节能建筑现有建筑 耗热量指标 q h(W/m2) 设计负荷指 标q h(W/m2) 耗热量指标 q h(W/m2) 设计负荷指 标q h(W/m2) 北京120 -9 -1.6 20.6 28.37 31.82 43.82 天津119 -9 -12 20.5 28.83 31.54 44.36 石家庄112 -8 -0.6 20.3 28.38 31.23 43.66 太原135 -12 -2.7 20.8 30.14 32 46.37 沈阳152 -19 -5.7 21.2 33.10 32.61 50.91 大连131 -11 -1.6 20.6 30.48 31.69 46.89 长春170 -23 -8.3 21.7 33.83 33.38 52.04 哈尔滨176 -26 -10 21.9 33.69 34.41 52.93 济南101 -7 -0.6 20.2 31.38 29.02 45.08

泵的计算公式

泵的性能参数相关计算公式 1、最小连续流量:查性能曲线→在所选叶轮直径的那条曲线的最佳效率点的流量取25%(20~30%)。 2、关闭点扬程:查性能曲线→在所选叶轮直径的那条曲线的零流量时的扬程。 3、必需汽蚀馀量:查性能曲线→在需要流量的垂线与汽蚀馀量线(所选的叶轮直径线)的交叉点即是。 4、操作点效率:查性能曲线→在所需要的流量和扬程的交叉点所对应的效率。 5、轴功率计算公式:P=QHr 367.2η 6、电机功率选定方法:N=P×安全系数(P≤15kW=×1.25;15<P≤55kW=×1.15;P>55kW=×1.1)。 7、最大轴功率:所计算的轴功率乘以系数(P≤30kW=×1.1;P>3 0kW=×1.2)。 8、泵传动装置效率(ηt):直联传动=1.0;平皮带传动=0.95;三角皮带传动=0.92;齿轮传动=0.9~0.97;蜗杆传动=0.70~0.90。 9、叶轮直径:查性能曲线→以所选点的流量垂线与此点上面的叶轮直径交叉点的扬程按切割定率计算【H H1= (D D1)2】,然后再乘以一个系数(两条叶轮直径线内靠上的乘以1.02,居中的乘以1.03,靠下的乘以1.04)。 10、最大叶轮直径:查性能曲线→是指所选泵的性能曲线上的A 之轮(最大叶轮)直径。

11、支撑方式:CHZE、AY为中心支撑;F、LNK、DBG和立式泵为托架支撑;其它泵为底脚支撑。 12、蜗壳型式:LCZ泵除LCZ200-400、LCZ300-400、LCZ150-5 00、LCZ200-500、LCZ250-500、LCZ300-500为双蜗壳外,其它均为单蜗壳;CHZ泵除CHZ25-200、CHZ25-250、CHZ25-315、C HZ40-160、CHZ40-200、CHZ40-250、CHZ40-315、CHZ50-160、CHZ50-200、CHZ50-250、CHZ50-315、CHZ50-400、CHZ50-450、CHZ80-450为单蜗壳外,其它均为双蜗壳。双蜗壳作用是平衡径向力。 13、设计压力:现在绝大多数泵为2.5MPa;MC、LDF泵按技术部;CHZ系列查CHZE泵样本背面。 14、旋转方向(从电机端看):F、DBG、AY、DBY、TCF为逆时针;SZ、LZS可顺可逆;其它泵均为顺时针。 15、剖分型式:LZS为轴向剖分;其它均为径向剖分。 16、设计温度:详见样本。 17、进、出口法兰尺寸:查性能曲线。 18、口环:LCZ泵体都有口环,泵盖口环只有315(含315)以上有,叶轮口环都没有;CHZ泵体,泵盖,叶轮前和后都有口环;IH只有泵体有口环;F、DBY泵体、泵盖上有四氟口环;FL泵。 19、机械密封型号:查配套表。 20、轴套尺寸:查配套表,是机械密封型号所对应的尺寸。 21、密封冲洗液流量:查配套表。

泵的效率及其计算公式精选文档

泵的效率及其计算公式 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P 表示。 有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=ρg QH (W)或Pe=γQH/1000 (KW) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3) γ:泵输送液体的重度γ=ρg (N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s) 水泵轴功率计算公式 这是离心泵的:流量×扬程××介质比重÷3600÷泵效率流量单位:立方/小时,扬程单位:米 P=η,其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g= 比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=牛顿

则P=比重*流量*扬程*牛顿/Kg ????? =Kg/m3*m3/h*m*牛顿/Kg ????? =牛顿*m/3600秒 ????? =牛顿*m/367秒 ????? =瓦/367 上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了.渣浆泵轴功率计算公式 流量Q M3/H 扬程H 米H2O 效率n % 渣浆密度A KG/M3 轴功率N KW N=H*Q*A*g/(n*3600) 电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取1,皮带取,安全系数

真空泵地选型及常用计算公式

真空泵选型 真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时,应考虑下述各点: 确定工作真空围: ----首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度围,必须认真研究确定之。 确定极限真空度 ----在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空度。一般来讲,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。 被抽气体种类与抽气量 检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与泵液体发生反应,泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。 真空容积 检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。 考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。 主真空泵的选择计算 S=2.303V/tLog(P1/P2) 其中: S为真空泵抽气速率(L/s) V为真空室容积(L) t为达到要求真空度所需时间(s)

P1为初始真空度(Torr) P2为要求真空度(Torr) 例如: V=500L t=30s P1=760Torr P2=50Torr 则: S=2.303V/t Log(P1/P2) =2.303x500/30xLog(760/50) =35.4L/s 当然上式只是理论计算结果,还有若干变量因素未考虑进去,如管道流阻、泄漏、过滤器的流阻、被抽气体温度等。实际上还应当将安全系数考虑在。 目前工业中应用最多的是水环式真空泵和旋片式真空泵等 一般的要: 1、真空度、真空容积、主要介质、温度、主要容积类设备。 2、真空流入介质及流量、压力、温度、规律。 3、抽气量、抽出气体介质、温度。 4、真空设备的占地面积、自动化程度、真空管道规格 选用真空泵时需要注意事项: 1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。 2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强围,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个围之,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。

循环水泵选型

循环水泵选型—美宝环保 循环水泵广泛用于冶金、电站、发电厂、轻纺、化工等领域,在管路或封闭回路中的水循环或热换介质的输送系统中所应用的循环水泵。但是循环水泵选型是很多人的难题,下面美宝环保给大家分享循环水泵选型依据,帮助大家选出合适的循环水泵。 循环水泵选型选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选循环水泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选择循环水泵时,以较大流量为依据,兼顾正常流量,在没有较大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为较大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5—10余量后扬程来对循环水泵进行选择。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,气蚀余量计算和合适循环水泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧较低液面,排出侧较大液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。 5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、循环水泵的位置是固定的还是可移的。 上面5点是循环水泵选型依据,可以从哪些方面入手选型。根据美宝环保经验,目前的循环水泵大多采用无泄漏磁力泵。

泵的效率及其计算公式

泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。 有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=ρg QH (W)或Pe=γQH/1000 (KW) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3) γ:泵输送液体的重度γ=ρg (N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s) 水泵轴功率计算公式 这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率流量单位:立方/小时,扬程单位:米 P=2.73HQ/η,其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的 ρ=1000Kg/m3,g=9.8 比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿 则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg =Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg =9.8牛顿*m/3600秒 =牛顿*m/367秒

=瓦/367 上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了. 渣浆泵轴功率计算公式 流量Q M3/H 扬程H 米H2O 效率n % 渣浆密度A KG/M3 轴功率N KW N=H*Q*A*g/(n*3600) 电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取1,皮带取0.96,安全系数1.2 泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3) γ:泵输送液体的重度γ=ρg(N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量Qm=ρQ (t/h 或kg/s)

太阳能热水系统循环泵的选型

太阳能热水系统循环泵的选型 提要:在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。 来源:山东德州飞天工贸有限公司 0 前言 在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。所以,循环泵的流量和扬程就成为一个比较关键的技术参数,会直接影响到系统的运行效果,在此,对太阳能集热系统中循环泵的选型做一详细阐述。 1太阳能集中集热—集中储热式系统中集热循环泵选型 1.1循环泵流量确定 对于太阳能热水系统,集热循环管路为闭合回路,管道计算流量为全部集热器循环流量,按公式(1)计算: q=A·QS(1)式中: q—循环流量,L/h; A-太阳能集热器的总集热面积,m2; QS—集热循环流量,由于太阳辐照量的不确定性,太阳能热水系统的集热循环流量一般按照每平方米集热器的流量为 0.01~0.02L/s考虑,即36~72L/(h·m 2),对于真空管太阳能集热器可取低值,对于平板太阳能集热器取高值。假设,集热循环流量取50L/(h·m2),太阳能集热器的总集热面积为100m2,经计算集热器循环流量为5000L/h。水泵的流量选择应使水泵的工作流量在计算的集热循环流量附近。 1.2水泵的扬程 太阳能热水系统循环泵扬程计算方法: H=(1.1~1.2)(Hs+Hx)(2)式中: Hs—太阳能热水系统提升液体介质(水)的高度,mH2O; Hx—太阳能热水系统总流动阻力(扬程阻力和局部阻力之和),mH2O。 从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。

循环水泵选型专题研究

温州发电厂四期“上大压小”扩建工程 初步设计 水工部分 循环水泵选型专题 浙江省电力设计院 设计证书号:A133007109 勘察证书号:120001-kj 2012年12月

温州发电厂四期“上大压小”扩建工程 初步设计 水工部分 循环水泵选型专题 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1概述 (1) 2循环水泵的结构形式和循环水系统水量调节 (2) 2.1循环水泵的结构形式 (2) 2.2循环水系统水量调节 (2) 3循环水泵型式及配置方案 (4) 3.1本工程循环水泵可能的配置方案 (4) 3.2循环水泵型式及配置方案 (6) 3.3循环水泵配置推荐方案 (9) 4循环水泵容量、运行方式 (9) 5结论 (10)

【内容摘要】本报告针对温州发电厂四期“上大压小”扩建工程(2×660MW超超临界机组)循环冷却水系统之循环水泵的配置方案,结合汽轮机组冷端参数优化结果、不同性能与不同结构形式水泵的选型、系统的水力计算等优化计算与比较,提出循环冷却水系统循环水的优选方案: 1) 循环水系统采用一机二泵扩大单元制供水方案; 2) 循环水系统流量调节在一机二泵扩大单元制供水的基础上,推荐循泵双速电机方案; 3) 循环水泵结构形式推荐国产立式、固定叶、可抽芯式混流泵; 4) 循环水泵运行方式推荐夏季一机二泵、春秋季二机三泵、冬季一机一泵,并依据机组负荷、凝汽器背压等运行参数调整循泵的运行台数与高、低转速。达到了循环水泵性能高、结构选型合理、运行经济调节灵活、工程投资低廉、设备备用率高的目的。 1概述 本工程建设规模为2×660MW超超临界凝汽式燃煤机组,同步建设 烟气脱硫、脱硝装置。 温州发电厂位于温州市东北方向的乐清市北白象镇磐石,距温州市16公里,距乐清市中心约18公里,距柳市镇8公里,距瓯江入海口13公里。 本工程循环冷却水采用扩大单元制直流供水系统,每台660MW机组配2台循环水泵,1根压力供水管道,1根排水箱涵。 循环水系统工艺流程依次为: 取水口→钢闸门→拦污栅→旋转滤网→循环水泵→出口阀门→供水管→凝汽器→排水箱涵→虹吸井→排水箱涵→虹吸井。 循环水泵是电厂的主要辅机设备之一,其型式、数量配置及参数的

水泵选型计算

太阳能系统中水泵选型 太阳能热水系统中选择水泵的时候遵循下列原则: ①在太阳热水系统中,在满足扬程和流量要求的条件下,应选择功率较小的泵; ②在强迫循环系统中,水温≥50℃时宜选用热水泵; ③泵与传热工质应有很好的相容性; ④水泵选择时,还要注意管径及电源选择(220V或380V)。 水泵的流量、扬程应根据给水系统所需的流量、压力确定。由流量、扬程查水泵性能表(工作曲线)即可确定其型号。根据水泵在系统中的作用,可分为集热循环泵,水箱间循环泵、补水泵、给水泵(或增压泵),管道循环泵。因此水泵在系统中的作用主要有补水、循环、增压。 水泵工作曲线 一、集热循环水泵: 1、水泵流量的确定 单位集热面积流量(小时流量)×集热面积;西藏、青海地区70~80l/㎡;其它地区一般为50l/㎡。内蒙、新疆辐照较好地区可选60l/㎡。 2、水泵扬程的确定 Hb≧H1+H2+H3 H1—水箱最低点到集热器最高点的高差。(若为负值,则为0)

H2—管道沿程损失,一般区域若不超过6台,可计为经过一台集热器循环一周的管道+集热器管线总长度的3%。 H3-流出水头,一般为2~3米 太阳集热系统流量确定之后针对具体的管路可以计算出该支路的沿程阻力损失和局部阻力损失,即管路压降。在联集管系统中,若串联台数是6台单层集热器(辐照量一般的地区,流量为50l/㎡),管道管径按照标准配置,则热水系统的管道流阻可选择0.03米水柱/米管。 若串联台数变化,可根据下式进行测算: 管网的沿程水头损失 m 式中:f h ∑——系统沿程损失合计, 1i 、2i ……n i 、i ——各计算管段单位长度沿程水头损失,/kpa m 1l 、2l ……n l 、l ——各计算管段的管道长度,m 单位长度水头损失 1.85 4.87 1.85 105j g i C d q --= 式中: i ——各计算管段单位长度沿程水头损失,/kpa m C ——海澄—维廉系数 各种塑料管、内衬(涂)塑管C =140, 铜管、不锈钢管C =130, 衬水泥、树脂的铸铁管C =130, 普通钢管、铸铁管C =100, g q ——设计秒流量,3 /m s j d ——管道计算内径,m 局部水头损失 210.5m H V g ξ-= 式中:m H ——局部水头损失,m ξ——局部阻力系数, v ——管道中流速,/m s (太阳能系统中一般选择为1米/秒) 112233f n n h i l i l i l i l =+++??????∑

选泵中效率计算问题

选泵中效率计算问题 ——选泵的节能技术 华东建筑设计研究院有限公司 马信国 摘要:本文阐述了离心水泵效率影响因素,在工程设计中,依照国家标准规定确定水泵效率,合理匹配电机功率,尽量使水泵运行在高效区内。通过案例说明选用高效优质产品重要性,建议在设备材料表中增加水泵节能效率值。 关键词:离心泵、效率标准、轴功率、节能评价值 1 前言 水泵是建筑给排水设计的常用设备,选用高效率水泵,节省日常运行耗电量,满足工程建设需要,是广大工程师追求的目标之一,也是节能技术的一个重要内容。但是如何确定水泵效率,是选泵中面临的一个难题。 2 离心泵轴功率与电机功率 离心泵在实际运转中由于存在容积损失(即泄漏损失)、水力损失(水流在水泵内的摩阻、冲击损失)和机械损失(转动的叶轮和泵轴同固定泵壳等轴承的摩擦损失),造成水泵的效率降低;离心泵的效率实质上是机械、容积和水力三种效率的乘积,它反映了水泵传递功率的有效程度,是离心泵的一个重要参数。 2.1离心泵轴功率计算公式 (1) 式中:N 轴—水泵轴功率(KW ) Q —水泵输送流量(L/s ) H —水泵输送扬程(m ) η—水泵输送效率(%) 该式表明,当流量、扬程一定时,水泵的轴功率与水泵的效率成反比。水泵效率高,其轴功率低,反之,轴功率则高。 2.2 配用的电机功率 (2) 式中:N 机—电机功率(KW ) K —备用系数 N 轴—水泵轴功率(KW ) 备用系数也称富裕系数,它考虑了电机的机械效率等因素,其值随轴功率而异,一般可参考下列数值。见表1。 每台水泵配用电机额定功率也可参见ISO5199《离心泵驱动机功率匹配技术标准》中安全余量,详见表2. 3 离心泵的特性曲线 要正确选泵就必须了解水泵的性能特点,离心泵的特性曲线通常由生产厂家根据实验测定的Q 、H 、N 轴、η等数据标示绘成一组曲线,供使用者选泵和操作时参考。(见图1) 图1 离心泵性能曲线 轴机N K N ?=η 102H Q N ?= 轴

液压常用计算公式-液压泵

液压常用计算公式 1、齿轮泵流量(L /min ): q 。 Vn Vn 。 1000,q 1000 说明:V 为泵排量(ml/r ) ; n 为转速(r/min ) ; q o 为理论流量 (L/min ); q 为实际流量(L/min ) 2、 齿轮泵输入功率(kW ): P 辽 i 60000 说明:T 为扭矩(N.m ); n 为转速(r/min ) 3、 齿轮泵输出功率(kW ): P o 说明:p 为输出压力(MP a ); pq _p_q 60 612 p '为输出压力(kgf/cm 2 ); q 为实际 流量(L/min ) 4、齿轮泵容积效率(% : 说明:q 为实际流量(L/min ); 2 100 q o q o 为理论流量(L / min ) 5、齿轮泵机械效率(%: 10 ^ 100 2 Tn 说 p 为输出压力(MP a ); q 为实际流量(L/min ); T 为扭矩 m (N.m ); n 为转速(r/min ) 6、齿轮泵总效率(% :

说明: V 为齿轮泵容积效率(% ; m 为齿轮泵机械效率(% 7、齿轮马达扭矩(N.m ): T P q T T 2 , t (ml/r );T t 为马达的理论扭矩(N.m ); T 为马达的实际输出扭矩(N.m ); m 为马达的机械效率(% 8齿轮马达的转速(r / min ): Q — V q 说明:Q 为马达的输入流量(ml/min ); q 为马达排量(ml/r ); V 为马达的容积效率(% 11、液压缸速度(m. min ): Q V 10A 说明:Q 为流量(L min );A 为液压缸面积(cm 2 ) 说明:P 为马达的输入压力与输出压力差( MP a ) ; q 为马达排量 9、齿轮马达的输出功率( kW ): 说明:n 为马达的实际转速 10、液压缸面积(cm 2 ): 2 nT P 60 103 (r / min ); T 为马达的实际输出扭矩(N.m ) D 2 A - 4 说明:D 为液压缸有效活塞直径 (cm )

水泵的选型和总扬程的计算

水泵铭牌上的扬程称“额定扬程”(这时水泵的效率最高),对一台水泵而言,扬程不是一个常数,当水泵的转速不变时,扬程一般随水泵流量的增加而减小,在中、小比转数范围内,流量的增加幅度比扬程的减小幅度大。因此,水泵的轴功率及电机电流随水泵流量的增加而增大,如果超过倍时,则容易烧毁电机。 在选择水泵扬程时,必须清楚水泵总扬程H和水泵净扬程H1的概念及它们的关系。净扬程H1(又叫实际扬程、几何扬程、地形扬程)是指进水面至出水口中心(或排水面)间的垂直距离。水泵总扬程为: H=H1+h+V2/2g 式中:H——水泵总扬程; H1——水泵净扬程; h——管路损失扬程; V2/2g——泵出水口处的动能损失水头。 其中h项的计算比较麻烦,下表列出了每100米的钢管管路损失扬程(米)供参考。(塑料管的管损约为钢管的倍,胶管的管损与钢管基本相同,铸铁管损为钢管的倍)

从上表查出的数除以100,再乘以管路的长度(米)就得到所求的h损失扬程。 动能损失水头V2/2g对于不同管径为流量的函数,不同管径的数值见表 例如,确定一眼深水井的动水位为85m,涌水量为50m3/h,输水管路长度110m,公称内径为75mm的钢管,试计算水泵总扬程。从表中查出每100m管损为15m,那么管损 h=110÷100×15= V2/2g=Q2≈ 所以总扬程 H=85++=102m 选择水泵时水泵的额定扬程应为总扬程的1~倍,就上面例子而言,H泵=(1~)×H=102~ 查说明书型号为200QJ50-150/7-25 需要说明的是,每种泵都有一个适用范围,一般扬程允许在~倍额定扬程范围内使用,流量在~倍额定流量范围内使用。 为保证电泵的起动顺利和正常运转,要求变压器负载功率不应超过其

水泵选型计算书

大有恬园三期水泵选型计算书 集热循环泵选型 一、流量计算 根据《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002中规定,一般采用每平方米集热器流量为0.01L/s~0.02L/s. 大有三期屋面集热面积最大91㎡,最小35㎡. 需要水泵最大流量0.91L/s~1.82L/s,换算54.6L/min~109.2L/min 水泵最大流量0.35L/s~0.7L/s,换算21L/min~42L/min 二、水泵扬程 Hb=1.1(H1+H2) Hb 循环水泵扬程,KPa H1 管道水头损失,KPa H2 加热热备水头损失KPa 加热设备安装高度,最高5.2米,最低3.4米 管道水头损失H1=R(L+L') H1=0.12×(48+5)=6.72Kpa 最小Hb=1.1(34+6.72)=45Kpa 最大Hb=1.1(52+6.72)=65Kpa 因此最大循环泵符合扬程 6.5m时流量必须在在54.6L/min~109.2L/min

因此最小循环泵符合扬程4.5m时流量必须在在21L/min~42L/min 查询威乐热水循环泵PH-251E和PH-254E符合要求最大系统,由于PH-251E重量和价格都高于PH-254E,所以推荐选用PH-254E PH-101E符合最小系统要求。 循环泵选型见附表 供热循环泵选型 一、流量计算 根据设计换热水箱容量500L和800L两种规格,系统管路容量为200L 左右,根据换热容器规定20L/min~80L/min 二、扬程计算 由于所有用户水箱采用并联,管道阻力只相当于一个盘管阻力。 根据侧试盘管阻力为,82Kpa, 水泵扬程Hb=1.1(H1+H2) 管道水头损失H1=R(L+L') H1=0.12×152=18.24Kpa Hb=1.1(82+18.24)=110Kpa 因此水泵扬程必须大于11m, 供热循环泵在扬程满足11m,流量在20L/min~80L/min 查询威乐热水循环泵PH-254E符合系统要求。

循环水泵选型

热网循环水泵的选型及驱动配置 专题报告

目录 一工程概况 (1) 二循环水泵配置的重要性 (1) 三热网循环水泵的选型 (1) 四选型的分析 (2) 五循环水泵的驱动方式 (3) 六计算分析 (3) 七结论 (4)

[内容提要]: 热网循环水泵组是换热首站的重要辅机之一,其选型对电站的安全性和经济性具有十分重要的影响。本专题从循环水泵选型及驱动配置方面分析比较, 一工程概况 本专题是针对某电厂1、2号2x300MW机组的纯凝改供热改造。改造后2台机共建一座换热首站,两台机组能提供2×198MW(折合1425GJ/h)的供热能力,可供873万m2的采暖需求,热网的循环水量为6400t/h。根据外网鉴定供热协议要求,供热供回水温度为130℃/70℃。由于本工程为改造项目,换热站站址的选择和现有厂用电容量的要求,对改造有很大的局限性。 二循环水泵配置的重要性 热网循环泵是热电企业向热用户输送供热介质的动力来源,是换热首站的大动脉,也是热电企业供暖期间厂用电消耗的主要辅机之一。投资在项目改造中占有较大的比例,泵组的运行可靠性与经济性显得尤为重要。而循环水系统的优化、泵组的选型及布置的优劣,不仅直接影响其自身的安全性和经济性,而且对整个工程的投资与安全经济运行都会产生十分重要的影响。 三热网循环水泵的选型 1、选型的基本原则 循环水泵选型的基本原则有一下几点: 1) 循环水泵的总流量小于设计总流量; 2) 循环水量的扬程不小于运行流量条件下的热网总阻力。 3) 流量——扬程曲线应平缓,并联运行水泵的特性曲线宜相同, 4) 循环水泵的承压、耐温能力应满足各种运行工况的要求。 5) 应尽量减少并联水泵的台数,设置3台或3台以下时,应设置备用泵,设置4台及4台以上时,可不设备用泵。 2、循环水泵选型的方法 循环水泵的运行方式是按照供热系统的运行方式确定: 1) 质调节是通过抽汽调节阀调节进汽量、进汽压力来调整供水温度。采用质调节只调节水温,不调节流量,热力工况稳定,但消耗电能较多。 2) 量调节是通过调节热网循环泵的投运台数和通过改变热网循环水泵的转速来调节循环水量。采用量调节供水温度不变,只调节流量,这种方法能够节省厂用电,但系统中

真空泵的常用参数计算公式介绍

真空泵的常用参数计算 公式介绍 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

真空泵的常用参数计算公式介绍 真空常用公式 1、玻义尔定律 体积V,压强P,PV=常数 一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。 即P1/P2=V2/V1 2、盖吕萨克定律 当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比: V1/V2=T1/T2=常数 当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩 小)1/273。 3、查理定律 当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其他绝对温度T成正比,即:P1/P2=T1/T2 在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减 少)1/273。 4、平均自由程: λ=(5×10-3)/P (cm) 5、抽速: S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P Q=流量(托升/秒) P=压强(托)V=体积(升) t=时间(秒) 6、通导: C=Q/(P2-P1) (升/秒) 7、真空抽气时间: 对于从大气压到1托抽气时间计算式: t=8V/S (经验公式) V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。 8、维持泵选择: S维=S前/10 9、扩散泵抽速估算: S=3D2 (D=直径cm) 10、罗茨泵的前级抽速: S=~S罗 (l/s) 11、漏率: Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1) Q漏-系统漏率(mmHgl/s) V-系统容积(l) P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg) P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg) t-压强从P1升到P2经过的时间(s) 12、粗抽泵的抽速选择: S=Q1/P预 (l/s)

空调冷冻(却)水泵选型计算

冷冻水泵选型及配置 冷(热)水泵的流量 冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定 G=0.86Q/△t 式中 G——冷热水流量,kg/h Q——冷热水负荷,W △t——供回水温差,℃。 冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。 冷(热)水泵的扬程 【估算方法1】: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1——为冷水机组蒸发器的水压降; △P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降; L——为该最不利环路的管长; K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。 【估算方法2】: 冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。 冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。 (1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 (2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。局部阻力近似的取为沿程阻力的一半。 (3)空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。风机盘管阻力一般在20~50kPa范围内,见《风机盘管机组》GB/T19232-2003,组合式空调器比风机盘管的阻力大些。 (4)调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。【举例】:根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压

暖通空调系统水泵选型

暖通空调系统水泵选型 1、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 3、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。 常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。 水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故建议: 1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。 2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。 3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。 一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。 水泵流量的计算 (1)冷冻水泵,冷却水泵流量计算公式: L(m3/h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163) 式中:Q----制冷主机的制冷量,Kw。 L----冷冻冷却水泵的流量,m3/h。 (2)补给水泵的流量: 正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。 补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。 水泵扬程的确定 (1)冷冻水泵扬程的组成: 制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本) 末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具

泵的效率及其计算公式之欧阳家百创编

泵的效率及其计算公式 欧阳家百(2021.03.07) 指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。 有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=ρg QH (W)或Pe=γQH/1000 (KW) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3) γ:泵输送液体的重度γ=ρg (N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量Qm=ρQ (t/h 或 kg/s) 水泵轴功率计算公式 这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率流量单位:立方/小时,扬程单位:米 P=2.73HQ/η,其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g=9.8比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿 /Kg =Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg =9.8牛顿*m/3600秒 =牛顿*m/367秒 =瓦/367上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了. 渣浆泵轴功率计算公式 流量Q M3/H扬程H 米H2O效率n %渣浆密度A KG/M3轴功率N KW N=H*Q*A*g/(n*3600)电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取1,皮带取0.96,安全系数1.2 泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。

泵的能效评价

泵的能效评价 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

《指南》中在主要用能设备节能评估中要求:“具体分析主要用能设备的选型是否科学合理,提出节能措施建议”。“计算分析主要用能设备、通用设备等的能效水平”。这两点评价要求。 选型是否科学合理即围绕计算分析用能设备的能效水平,能效水平高及选型合理,能效水平低即不合理,即可以提出改进措施。因此设备分析的关键及设备的能效水平计算。以常用设备泵为例,其能效计算及评价如下: 1、当可研中泵的参数相对完整,按《指南》中的评价为例: 某单极单吸清水离心泵,流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/min、泵效率82.5%。 (1)计算比转速n s 由流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/min,其比转速为: n s = 4/3 65 .3 H Q n = 4/3 320 3600 / 2432 1480 65 .3? ? = 65932872 . 75 21926 . 4440 =58.7 (2)查取未修正效率η 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2007),当设计流量为2432m3/h时,未修正效率η=87.6%。 (3)确定效率修正值Δη 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2007),当比转速n s =58.7时,Δη=7.9% (4)计算泵规定点效率值η 泵规定点效率值η =未修正效率η–效率修正值Δη η =87.6%–7.9%=79.7% (5)计算能效限定值η 1 泵规能效限定值η 1=泵规定点效率值η –4%

热水供暖系统中循环水泵的选择和使用

热水供暖系统中循环水泵的选择和使用 摘要:本文就循环水泵的选择原则、参数确定和选择中的几个问题进行分析,指出泵的特性与热网特性不相匹配的原因和解决的方法。对并联泵的效果和管路联接方式进行了分析计算后,提出一些建设性意见和建议。 关键词:循环水泵并联管路联接 1 前言 由热源设备、热网和室内采暖系统组成的热水供暖系统是一个系统工程、一个整体,忽略任何一部分都会严重影响系统的供暖效果。循环水泵是联接热源、热网和室内采暖系统的枢纽设备,通过它把温暖送给千家万户,所以,循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要。因此合理选择和正确安装使用循环水泵,是取得较为满意的供暖效果的关键。作者在近几年的实践中,遇到因循环水泵选择和使用不当而影响供暖效果的现象有以下几种:1循环水泵出口端的阀门不能百分之百打开,只能按电动机的允许额定电流控制阀门的开度,否则会引起电动机的实际运行电流超过其允许的额定电流而烧坏电动机。2循环水泵的使用往往不是一台,而是二台、三台、多台并联使用,更有七台泵同时并联使用的先例,而且多台并联使用,有的是同型号、同性能,也有型号不同、性能也不相同。1管道系统与泵的联接方式各异,不在同一位置、不在同一平面,造成系统不顺、阻力

增加。4循环水泵的出力达不到设计参数等。在排除循环水泵因制造原因而达不到实际参数不可预见外,我们应根据供暖系统提供的参数,合理选择适用本系统的循环水泵的型号和参数,最大可能地满足系统要求。 2 循环水泵的选择 2.1 选择的原则 循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。 选择时应具体考虑以下几个原则:1所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性。2力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵。1力求运行时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好。4选择适用于流量变化大而扬程变化不大的水泵,即G—H特性曲线趋于平坦的水泵。 2.2 循环水泵的参数 2.2.1 流量1根据设计热负荷计算流量;2根据室内采暖系统形式,在没有任何调节手段时,计算因重力或温降引起的垂直失调,并由此能克服或基本上克服这种垂直失调所需的最佳流量值;3根据