文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土工程施工方法技术措施方案

混凝土工程施工方法技术措施方案

混凝土工程施工方法技术措施方案
混凝土工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列

混凝土工程施工方法技术

措施

(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78174混凝土工程施工方法技术措施

Concrete engineering construction method technical measures

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

混凝土工程施工方法及技术措施

根据本工程基础混凝土体积大,砼量较多,施工难度较高,同时提高混凝土施工质量,我公司决定采用商品混凝土。

一、浇捣前的准备

模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点:

⒈砼浇捣前,必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案。

⒉浇捣砼剪力墙、暗柱时,先用同标号砂浆接浆,减少施工缝的影响。在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在600mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为

500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。

⒊梁、板浇捣同时进行,梁施工时应从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,砼应浇捣密实,并用木蟹抹平。

⒋看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于阳台、雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。

⒌看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,应即时停止施工,并在砼初凝前修复,剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料,以防洞口模板移位。

二、砼的振捣

⒈墙、柱、梁均采用插入式振动器振捣砼:

⒉砼分层灌筑时,每层砼厚度应不超过500mm;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,

同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前进行。每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起砼产生离析现象。一般每点振捣时间为20-30s,但应视砼表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振动器插点要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动,不应混用,以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径R的1.5倍,一般振动棒的作用半径为30-40cm。振动器使用时,振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并不宜紧靠模板振动,且应尽避免碰撞钢筋、预埋件等。

⒊楼板采用平板振动器,成排依次振捣前进。移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排与排间相互搭接应有3~5cm,防止漏振。每次移动距离应能保证振动器的平板压过已振实的边缘,一般压边3~5cm,以防漏振。振动器在每一位置上的振动时间,以砼表面均匀泛浆为准,正常情况下约为25~40秒。

三、砼浇筑注意事项

⒈在浇筑工序中,应控制砼的均匀性和密实性。砼拌合

物运至浇筑地点后,应立即浇筑入模板。在浇筑过程中,如发现砼拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化,应及时处理。

⒉浇筑砼时,应注意防止砼的分层离析。砼由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落高度一般不宜超过2m,在柱结构中浇筑砼的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。

⒊浇筑柱砼前,底部应先填以50~100mm厚与砼成分相同的水泥砂浆。

⒋砼的水灰比和坍落度,应随浇筑高度的上升,酌予递减。

⒌浇筑砼时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现由变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的砼凝结前修整完好。

⒍砼在浇筑及静置过程中,应采取措施防止产生裂缝。由于砼的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝,应在砼终凝前予以修整。

⒎在浇筑与柱连成整体的梁和板时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使砼获得初步沉实后,再继续浇筑,以防止接

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

维修改造工程施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 1.1 工程概况 项目名称:*****学生宿舍维修工程 建设地点: 项目概况:*****学生宿舍维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算; 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准; 保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。 1.2 编制依据 *****学生宿舍维修工程设计图纸及工程量清单。 现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。 国家现行的施工技术规范与操作规程: 《建筑给水排水设计规范》 《供配电系统设计规范》 《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 《综合布线系统工程验收规范》 《建设工程项目管理规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 编制原则 遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。 坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排

施工方案及技术措施-改

施工方案与技术措施 1.1、工程简介 本工程为石莲110kV变电站10kV切改项目,为满足石景山地区供电需求,需新建L1线、L2线和L3线三条电缆线路,其中L1线石景山区段、L2线全线和L3线全线位于地铁1号线保护区范围内。 L1线在地铁保护区范围内分布有一段暗挖电缆隧道和一段电缆拉管。暗挖电缆隧道段由与自北向南的暗挖双沟隧道交汇矩形竖井处,向东约153m,后向南约110m,总长274.374m。电缆拉管段自石景山路17号南侧既有竖井处,先向北约 9m,后向东约153m,接入L1线暗挖段是施工竖井处,总长168.925m。本工程地铁结构顶与加强层底之间的净距离为4.2米,该部分土体作为人防分散层,最小厚度是1.0米,剩下的可供利用的空间有3.2米隧道从地铁结构上方穿越方案,穿越的地铁区间为八宝山车站西侧喇叭口区间。 L2线电力埋管设计起点为石景山路上新建竖井,沿石景山路北侧向东新建12φ150+2φ150电力拉管至八宝山公墓。全长约361.3m。 L3线电力埋管设计起点为石景山路上新建竖井向西与现状过石景山路电缆沟接通,向南再向西新建12φ150+2φ150电力拉管至鲁谷大街。全长约146.9m。 本工程所处位置复兴路、严正路为城市主干道,地面交通流量大,且地下管线众多。 1.2、工程地质及水文地质 1.2、1 工程地质 拟建位于西山山脉山前永定河冲洪积扇中上部,根据野外钻探及原位测试的综合分析,本次勘探深度(25.0m)范围内的地层划分为人工填土层、一般第四纪冲洪积,残坡积地层及中生界侏罗纪岩层,在水平向及垂直向上地层分布比较稳定,现从上至下分别描述如下:

(1)人工堆积层: 粉土素填土①层:黄褐色,稍湿,稍密,以粉土为主,含碎石块、卵石、植物根等杂物。 杂填土①1层:杂色,稍湿,稍密,含砖渣,灰渣,水泥块等建筑垃圾及少量生活垃圾。 (2)一般第四纪冲洪积地层 粉土②层:褐黄色,稍湿,中密~密实,含氧化铁、氧化锰及少量有机质。局部夹粉质黏土②1透镜体。 粉质黏土②1层:褐黄色,湿,可塑,含云母、氧化铁、局部夹有少量卵石。 卵石③层:杂色,稍湿,密实,最大粒径大于10cm,一般粒径2-5cm,呈椭圆形,部分呈棱角形,含量约50%,中粗砂充填,局部为及粘性土充填。局部夹细砂③1透镜体。 (3)一般第四纪残坡积地层 粉质黏土④层:棕红色,稍湿,可塑,含云母、氧化铁、含风化状态碎石、卵石。 (4)中生界侏罗纪岩层 全风化砾岩⑤层:棕红色,全风化,岩芯呈碎屑或粉末状,泥质胶结,骨架颗粒已基本风化,骨架颗粒分布不均匀,最大直径大于3cm。 强风化砾岩⑥层:棕红色,局部呈杂色,强风化,岩芯呈碎块及短柱状,泥质胶结,胶结程度较差,骨架颗粒已部分风化,分布不均匀,一般粒径为2-4cm,最大粒径大于10cm,岩芯采取率约为80%,RQD值约为70%。 全风化千枚岩⑦层:黄白色,岩芯呈碎块状,原岩结构大部分破坏,矿物成分显著变化,含粘土矿物,遇水迅速溶化,手掰易碎,钻进速度较快。 强风化千枚岩⑧层:黄白色,岩芯呈块状夹短柱状,原岩成分未发生改变,

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

道路施工方案与技术措施

第五章施工方案与技术措施 第一节工程总体施工方案 一、工程总体施工方案 施工准备:2017年5月19日—2017年5月25日 雨、污水管线施工:2017年5月19日—2017年7月15日 沥青混凝土路面工程:2017年7月20日—2017年8月20日 各工序开工前准备工作: 1、技术准备 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关施工技术规范、检验评定标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求,要全员充分了解现场情况。 测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、测量准备工作: 2.1对所交点的中心桩和水准点进行复核,认真填写测量复核记录,上报驻地监理工程师进行验收。 2.2验收合格后进行中心桩的拴点和临时水准点引测工作。中心桩的拴点应设置保护措施,临时水准点设置在固定可靠的柱桩上,桩点设明显标志并妥善保护。 2.3测量人员应认真学习复核图纸,掌握有关数据并做好内业工作。 2.4施工完成后应配合有关部门进行竣工测量。 第二节施工方案与技术措施 一、排水工程施工方案 1、道路挖探 通过对设计图纸的认真研究和现场实际勘察,施工前,根据业主提供的现况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面调查,找出与规划位置相矛盾的管线,全部进行挖探,挖探深度与排水管道沟底设计标高相同,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,与各相对应管线单位达成施工保护共识后,对其进行填埋。并在现场做出明显标记,派专人保护巡查,防止施工中受到损失。积极与业主、监理及管线管理单位协商,编制每条管线详细的改移及保护措施,若在单位挖探过程中发现的管线高程不能满足正常施工

施工组织方案及主要技术措施

首都经济贸易大学学术研究中心楼项目—弱电工程(第二包)施工组织方案及主要技术措施 (一)施工组织设计 1、工程投入的主要施工机械、设备情况 (1)劳动力组成 参加此工程的施工人员约15人,施工当中分为2个小组进行。 (2)工程投入的主要施工机械、设备情况(见附页),工具的保管、发放、维修均有保障措施。 1)工具由专人负责保管,用木箱或工具袋存放各种小型工具和配件,易于清楚发放。 2)对经常性易损配件要有足够存货,易于马上整修。 3)对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修,保证施工进度不受影响。 4)应清楚掌握工具使用状态,不能用的工具马上通知工程管理员调换。 5)应在开工前提前发放工具,做好记录,下班时收好工具,清点清楚,并作随时保养。 2、项目管理机构及劳动力安排情况 (1)项目人员配备指导思想 1)由于本工程的重要性,本公司针对本项目成立本工程领导小组,并赋予其更大的责、权、利。 2)设资料员、安全员、质量员、财务员,后勤员负责对施工进行配套服务及检查、监督工作。 3)项目经理、施工管理员组成决策小组,负责处理项目上的各项决策工

作。 4)由项目经理负责牵头,各主要技术骨干参加的技术小组,负责项目技术工作。 (2)管理机构组织体系 1) 项目管理人员的配置: 此工程设项目经理一名,施工管理员二名,预算员、资料员各一名;由公司通信线路工程部派遣专职安全员一名,检查施工安全管理情况;专职质检员一名;施工现场管理人员共计5人。 除现场管理人员外,公司通信线路工程部、经营部、物资部作为项目的强大依托和后盾,将在项目施工的不同阶段和根据工程实际情况,在技术、资金、物资的供给和保障上给予有力的支持。 2) 公司项目管理体系图:

土方工程施工方案与技术措施

土方工程施工方案与技术措施 5.2.1 土方开挖 5.2.1.1 机械设备的投入及运输能力分析 1 挖掘机PC300 本工程挖土机选用PC300挖掘机,PC300外形尺寸见图5.2.1所示,其性能参数见表5.2.1。 图5.2.1 PC300外形尺寸 表5.2.1 PC300机械性能表 基本 铲斗容量 1.4m3 整机工作重量31200kg 尺寸 运输时全长11140mm 运输时全宽3190mm 运输时全高3130mm 履带全长4625mm 履带全宽3190mm A(最大挖掘半径) 11100mm

2 自卸车:机械自重20t,单车容量10m3,最大爬坡能力20度。 3 挖掘机生产率计算: Q=qnKmKb/Ks q-挖土斗容量1.4m3 n-工作循环次数100次/h Km-装满系数1.25 Ks-土的松散系数1.25 Kb-时间利用系数0.8 计算Q=112 m3/h 4 需要挖掘机台数: N=W/(QT) W-计划工期内挖掘机完成工作总量m3; Q-挖掘机生产率m3/h T-计划工期内挖掘机的有效工作时间 计算N=2,考虑配合基坑放坡及修坡,选2台挖掘机。 5 自卸运输车 土方开挖平均日出土量约1000立方米,一辆自卸车往返一趟平均按10分钟考虑,考虑休息装土的影响,一辆车一天可运土40次,平均每辆车的运输能力为10m3/次,一辆车每天的运输能力为400立方米。 根据挖土机数量及每天出土方量需配自卸车:1000÷400×1.1=2.75(辆)。考虑到现场交通等问题的不利影响,现场布置6辆自卸车。 上述计算值均按平均值计算,要达到高峰期每天出土的目标,上述机械配备基本能够实现,但施工现场如有工作面,要根据情况进行及时调整。 5.2.1.2 施工技术工作的准备

主要项目施工方法与技术措施方案

主要项目施工方案 第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B 轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下

视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 (具体详见《施工测量方案》) 第三节、降水护坡工程 一、止水、降水工程 根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

施工方案及技术措施

施工方案及技术措施 1、给水工程施工测量 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点,设计施工现场测量简图。 2)将控制坐标点引测至施工现场,做好标记,并加以保护。 3)按照工程特点的要求引测具部控制点。 4)进行施工沟槽中线及边线的放置。 5)测量管底标高。 6)测量中室底高程。 2、施测方法: 1)用经伟仪依据甲方移交的坐标点,加密道路中心桩,每150m设一控制桩,并加以保护,用水准仪将高程引测到附近建筑物上,做上明显的记号。 2)采用方向法,配以直尺确定沟槽开挖边线,用白灰撒出开挖线。 3)沟槽开挖后进行龙门桩设置,采用木板,间距不超过35m,将管道中心线及高程引测其上。 3、沟槽开挖的施工方法: 1)沟槽开挖采用小型机械开挖,人工修坡,开挖边坡为1:1,开挖沟槽的土方堆放至北测,堆土距开挖边线不小于1.5m,开挖沟槽底部土层确保不被拢动,沟槽开挖应预留20cm左右保护层,用人工清理。 2)开挖沟槽时,如遇有管线、电缆时加以保护,并及时向相关单位报告,及时解决处理,以防发生事故造成损失。 3)开挖沟槽土层要坚实,如遇松散的回填土、腐植土或石块等,应进行处理,散土应挖出,重新回填,回填厚度不超过20cm进行碾压,腐植土应挖取换填砂砾料,并碾压夯实,如遇石块,应清理出现场,换填土质较好的土回填。 4)在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。 沟槽允许偏差应符合下表的要求; 沟槽开挖允许偏差

4、管道基础: 1)沟槽开挖验收合格后方可进行管道基础的施工。 2)采用DN315PE管,热熔接口,基础采用砂石基础。 给水管道施工工序: 管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验 5、PE管连接操作方法 热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊。 6、井室砌筑: 1)井室砌筑前放基线,基线要准确,位置不得有偏差,几何尺寸准确。 2)进行井基施工时,不得带水作业,必要时要降水进行,以确保井底成形后不渗漏。 3)砌筑井壁砂浆饱满,灰缝平整,不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理,夹砖楔。做好井室的防水,做到随砌随抹,井内外壁用1:2的防水砂浆抹面,厚度15mm,并注意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝,井室内需压光、抹光。 4)井室爬梯安装位置准确,安装牢固,挂线校对其垂直度。 7、附件安装 (1)、阀门安装

施工技术方案及措施

第一章施工技术方案及措施 第一节主要施工项目和营造做法 一、WC1-WC6出水管道 (一)明开槽挖土方(5m以上深基坑);槽底换填0.5m碎石;回填石屑;明开槽原土回填;支护槽回填8%石灰土深5.5m (二)Ⅳ型拉森桩支护(L=12m);围檩及支撑 (三)D1500mmⅡ级钢筋混凝土企口管(内衬多点锚固PE板) (四)矩形直线混凝土污水检查井;扇形混凝土污水检查井(120°);矩形90°三通混凝土污水检查井;钢筋混凝土闸槽井A;钢筋混凝土闸槽井B (五)双液注浆 双液注浆采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量不低于7%,水灰比为0.5,浆液注入率为20%。双液注浆中水玻璃的掺量是水泥掺量的2%。加固体28天静力触探比贯入阻力Ps>1.4MPa。 (六)1900*2000钢制叠梁闸(304不锈钢) 配置胀紧式钢制(304不锈钢)叠梁闸2座,B*H=1900*2000,厚160mm。 二、废除工程 (一)废除D1400mm管道 (二)筑土填实现状检查井(丁型) 三、破除及恢复 (一)绿化带破除及恢复 (二)拆除路面 (三)车行道恢复 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C,SBS改性沥青)∥6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)∥18cm水泥稳定碎石(3.5Mpa/7d,骨架密实型)∥18cm水泥稳定碎石(3.5Mpa/7d,骨架密实型)∥18cm石灰粉煤灰土(12:35:53)∥路面结构总厚度为64cm。 (四)拆除人行道 (五)人行道恢复 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)∥6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)∥15cm

水泥稳定碎石(3.0Mpa/7d,骨架密实型)∥15cm石灰粉煤灰土(12:35:53)∥路面结构总厚度为40cm (六)拆除侧、平(缘)石 (七)车行道侧石恢复 车行道两侧侧石采用混凝土材质,侧石尺寸80× 30× 20cm(长×高×宽),并设置R=2cm的圆角,侧石外露高度15cm,侧石下铺设水泥砂浆垫层(1:3水泥砂浆,采用厂拌),采用C15水泥混凝土做侧石靠背。 (八)中分带侧石恢复 中分带两侧侧石采用混凝土材质,侧石尺寸80× 40× 25cm(长×高×宽),并设置R=2cm的圆角,侧石外露高度15cm,抗压强度要求不小于30Mpa,侧石下铺设水泥砂浆垫层(1:3水泥砂浆,采用厂拌),采用C15水泥混凝土做侧石靠背。 (九)缘石恢复 缘石尺寸50× 20× 7cm(长×高×宽),缘石下铺设水泥砂浆垫层(1:3水泥砂浆,采用厂拌),采用C15水泥混凝土做侧石靠背。 四、Y1-Y2雨水管道切改 (一)明开槽挖土方深3.5;明开槽原土回填深3.5m;拆除D1000砼管道(二)拆除旧井;堵旧井;D1000mmII级钢筋混凝土承插口管 (三)丁型直线(φ2000)检查井 五、现场临时道路 (一)水塘抛石挤淤 水塘抛块石挤淤:抽水、抛块石挤淤,抛石范围宽约7m,长约20米,深0.6m (二)现场临时道路 临时出场道道路路宽7m,总长度约497米,做法:1.回填约2.5米山皮土作为承托层(边坡比1:2) 2.300厚石灰土(含灰量8%)3.100厚沥青混凝土(三)临时存料场地 临时存料场地约500平米:做法:1.原土碾压后 2.铺筑50cm厚的碎石垫层。 第二节管道安装 一、施工步骤

施工方案与技术措施

第一章安装施工组织方案 第一项土方施工 1、施工前准备 (1)施工前应熟悉、掌握施工图; (2)准备好相应的施工机具; (3)对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工,坚持持证上岗原则; 2、土方开挖: (1)作业条件:土方开挖前,将施工范围内的地下、地上植被等覆盖物清除和处理完毕; (2)地表面要清理平整,做好排水坡向; (3)要根据设计图纸与地质部门提供的地质资料及所选择的持力层、设置深度来确定开挖方式; (4)施工位置的标准轴线桩,标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线,标高的复核; (5)土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或起挖,施工场地应根据需要设照明设施,在危险地段应设置标志; (6)弃土应及时运出,在基坑(槽)边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上的距离,以保证坑边边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1.5m,并应避免在已完基础一侧过高堆土,使基础、墙、柱歪斜而酿成事故。 (7) 冬雨季施工时,要有良好的防冻、防汛措施,雨季在基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方,冬期要采用草帘覆盖防止土层受冻。

3、土方回填 包括边坡修整及锚固沟土方回填,现场锚固沟挖好以后,可以对土工布、土工膜进行锚固,锚固好之后进行回填。 (1)基坑底清理: 填土前应将沟内垃圾杂物等清理干净,将回落的有机垃圾、砂浆、石子等清除干净。 (2)人工分层铺土、耙平: 回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于250mm。每层铺摊后,随之耙平。 (3)夯打密实: 根据工作面大小的实际情况,适当选择人工木夯和蛙式电夯,回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。拐角处使用人工夯补夯。严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯法”。 第二项清除地表植被 负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。我方将对施工区域内的植被,根据实际情况选择挖掘机或人工清理。植被覆盖密集,面积广且根系深时,我方会安排机械施工,按监理人指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤及植被运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。植被稀疏区域,我方将安排足够的人员进行人工清理植被。清理出的植被将统一由运输设备运送到施工区域以外,根据业主或监理要求进行焚烧或填埋,在焚毁期间应采取必要的防火措施,保证施工安全。对于无法烧尽或严重影响环境的清除物,我方将严格按监理人指定的地区进行掩埋,保证掩埋物不妨碍自然排水或污染河川。 第三项土工膜施工 土工膜施工是垃圾场建设最为重要的一个环节,材料的质量和施工质量都是影响整个工程质量的直接因素。因此在原料的使用、土工膜生产、检测、安装施工、施工检测都是要求非常严格的。对此我公司做了详细介绍。 一、生产监督

施工方案与技术措施范文

施工方案与技术措 施

施工方案与技术措施 1、工程概况 工程名称: 本标段工程内容: 第五标段:硬化道路5.5公里(整合村村通、镇政府资金) 工期要求:60日历天/ 标段 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准;材料设备符合国家有关行业标准 (1)本工程的招标文件,现行的国家、行业、地方颁布的施工技术规范、验收规范、法规等。(2)现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。(3)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。编制原则 (1)根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。(2)制定切实可行的施工方案,采用新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)合理布置施工平面,尽量减少工程损耗,降低生产成本。(4)采用流水平行作业法,运用网络计划技术控制施工进度,保证施工工期。 2、工程特点 (1)噪音污染和粉尘污染在本工程施工中应予以重视。施工

会给附近居民带来不便,在施工过程中,应主动与当地村委会联系,取得当地群众的支持和谅解。 (2)本场地施工区域地下设施施工前必须调查清楚,采取必要的防护措施。 (3)施工场地大,开挖、回填、砌筑、筑路等项目相互交叉施工。为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行。 (4)对工期、质量、安全和文明施工的要求高,必须做到科学组织、科学施工、严格管理,保证该工程顺利按期完成。 3、分部工程的施工方法 路基施工 路基施工一般涉及挖方及填方;填方一般分为普通路基填筑,特殊路基换填。 1、施工准备工作 (1)测量放样施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,我单位根据设计图纸、设计单位提供的各导线点坐标、固定桩及水准点标高进行复测,闭合后将复测资料交监理工程师审核。在需要挖方的部位,根据设计文件基层的宽度7.5米,实地划出白灰线;而且有挖方的同时进行水准测量,以保证路基的顶面标高符合规范。 (2)施工前的复查和试验做好所用填土材料的击实试验,小桥涵的砼配合比试验,并对旧路弹软翻浆情况,涵洞设置情况实地

施工方案和技术措施

施工组织设计 (一)施工方案与技术措施 一、适用的规范、标准和规程 根据工程设计要求,该工程项目的材料、施工、安全除达到标准规范外,如有特殊项目的施工工艺标准要求,以现行的最新的标准规范执行。 1. 适用的规范、标准和规程 1.1 本工程适用现行国家、行业和地方规范和规程。 1.2. 工程实施过程中遵循的施工及验收规范优先按照中华人民共和国国土资源部发布的行业标准《土地整治项目工程施工质量评定规程》执行,我方在投标文件中明确专项承诺优先执行该行业标准,而非国家标准,除非经招标人批准。如该行业规范没有涉及的项目可按照相应的国家标准,没有国家标准的可以按照相应的行业标准,没有行业标准的按照相应的企业标准。 2. 实施的有关标准和法规 本工程实施中采用图纸中指定的技术规范和标准。所采用的规范和标准出现不一致的情况,以标准高的为准。在施工中对于上述未尽事宜,按国家和地方先行的规定执行 三、主要施工办法 概述:本方案用于电气安装施工,主要包括10KV架空线路工程和10KV 电缆工程,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵

照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1)设备及原材料进场质量检验 1.1电力工程所安装的设备和原材料必须符合下列规定 1.1.1 有该产品的出厂质量检验合格证明书; 1.1.2有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料; 1.1.3对无检验资料的产品或对产品检验结果有疑问的均应重新抽样,并经检验合格,方准使用。 1.1.4所生产的箱变满足招标方技术文件规定要求。 1.2原材料及设备有下列情况之一者,必须重做检验: 1.2.1保管超过期限规定者; 1.2.2因保管不良有变质可能者; 1.2.3试样代表性不够者。 1.3预制砼构件及现场浇筑基础,砼使用的碎石或卵石、砂石应符合国家现行标准《普通混凝土有碎石或卵石质量标准及检验方法》《普通混凝土有砂质量标准及检验方法》中的有关规定。 1.4现场浇筑混凝土宜用饮用水,即使条件不允许,所使用的水中也不得含有油脂或有害化合物。 1.5混凝土掺用的外加剂,应采用符合标准的产品,首次使用应经试验符合质量要求后,方可使用。 1.6掺入基础的大块石不得有裂缝,夹层,其强度不得低于混凝土用石标准,尺寸宜为150-250mm,且不得使用卵石。 1.7焊条的质量应符合国家现行标准,其品种牌号必须与所使用

装饰装修施工技术方案及技术措施

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超高、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1.原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。 2.拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3.拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4.厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程 1. 石材楼地面

1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表规定。 项目允许偏差(㎜)检验方法 表面平整度 1.0 用2m靠尺楔形塞尺检查格缝交低差0.3 用钢直尺和楔形塞尺检 查 踢脚线上口平直 1.0 拉5m长线,尺量检查接缝宽度0.8 尺量检查 1.2、创优策划 1.2.1、根据工程的工作量和工期要求,配备足够的施工机具,合理安排劳动力,创造立体交叉连续施工的条件,。 1.2.2、材料要求 1.2.2.1 选用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.2.2.2 颜料和白水泥要求:颜色与饰面板相协调。 1.2.2.3 黄砂要求:粒径在0.25~0.50mm之间,含泥率在3%以内。 1.2.2.4 石材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要,且须经过权威检测部门认可。 1.2.3、施工准备 1.2.3.1 准备好施工用的切割机、磨光机、砂浆搅拌机等机械。 1.2.3.2 检查和验收好前道工序,必须符合和满足验收标准。 1.2.3.3 在墙身弹好50㎝的水平线和各房间十字线等。 1.2.3.4 试铺、安排板块编号、分类堆放,绘制铺贴大样图。 1.2.4、质量控制要点 1.2.4.1 基层、地面必须清理干净,无浮浆、油斑、杂屑等。

施工部署方案与技术措施

第一章施工部署方案与技术措施 1.施工总平面布置 施工总布置主要是根据业主提供的施工条件,结合现场实际情况与总体施工规划,合理布置为 实施该项目所需的施工道路、施工风水电及照明、通信系统,施工排水系统,临时办公生活设施以及仓库、各施工辅助企业等临建设施,为工程施工提供必要的条件,并力求达到经济、合理、高效、安全及环保的目的。 1.1 施工布置原则 施工总布置是根据本工程施工场地的特点,合理布置为保证工程施工所需要的施工水电系统、施工现场交通等临建工程。施工总布置遵循以下原则: (1)所有临建设施严格按照合同文件要求及业主提供的条件进行布置。充分利用地形 和交通条件,紧凑布置,合理布局,既有利于生产、易于管理,又方便于生活,安全可靠,尽量做到一物多用,避免重复建设,避免产生各项目施工的相互干扰;临建设施布置合理、紧凑,尽量做到少用地。 (2)遵循国家、行业的有关规程、规范,国家对安全、环保、工业卫生的有关法规、规章;各施工场地及营地均按有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施;控制粉尘和噪音、排污、废弃物处理必须按环保要求执行。 (3)加强环境保护和文明施工管理的力度,使工程现场随时处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该工程在环保、节能等方面成为一名副其实的绿色建筑。 (4)在业主已提供的施工区场内道路的基础上,利用自然条件结合施工进度,布置临时施工道路。 (5)各加工厂、仓库等尽量利用地形条件布置,减少土建工程量,且保证原材料、半成品及成品等运输方便、畅通。 (6)临建设施及施工辅助企业的规模和容量按施工总进度及施工强度需要进行规划、设计;生产、施工辅助设施和仓库在指定的施工场地范围内集中布置。 (7)平面布置时充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场等的优化合理布置。 (8)保证施工现场排水畅通,特别是在工程施工前期,充分考虑雨季,基础阶段施工的现场排水问题。 2.各分部分项工程施工程序安排及施工顺序 2.1施工安排 根据本标工程特点,并进行综合排队后,确定本标段施工工期为330日历天,施工工 期安排详见施工进度计划,本合同段各类工程采用平行流水作业,以实现各分项工程的均衡生产。 (一)修筑土坎水平梯田工程施工安排 土地平整工程进场准备工作完成后即全面开工,根据本段地形情况及各项工程量大小,由二个土地平整工程队负责施工,以方便管理,采用平行流水作业法,配备全套的土地平整工程施工机械设备和充足的人员。 (二)盐碱地平整、排水沟渠工程施工安排 田间道路、排水沟渠等工程由二个队负责施工,可根据任务情况再分若干作业班组,同十方工 程相互配合,协调作业。在保证质量的前提下,加快进度,争取工期,以保工程的全面展开。 (三)谷坊、水窖工程施工安排 栽植苗木工程由三个专业施工队负责,施工中可根据实际情况略作调整,确保按期保质完成。 (四)林草工程施工安排 封禁措施包括封禁标示牌一座和围栏 1.5公里,由一个作业队完成。植苗造林由栽植 苗木施工队完成。 2.2施工顺序 (一)修筑土坎水平梯田工程施工顺序

装饰装修施工技术方案与技术措施

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于 拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方 可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超髙、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶 时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注 意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1?原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。 2?拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3?拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4、厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程 1.石材楼地面

1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表 规定。 1.2、创优策划 1.2.1、根据工程的工作量和工期要求,配备足够的施工机具,合理安排劳动力,创造立体交叉连续施工的条件,。 1.2.2、材料要求 1.2. 2. 1选用32. 5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.2. 2. 2颜料和白水泥要求:颜色与饰面板相协调。 1.2. 2.3黄砂要求:粒径在0.25?0. 50mm之间,含泥率在3%以内。 1.2. 2.4石材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要,且 须经过权威检测部门认可。 1.2.3、施工准备 1.2. 3. 1准备好施工用的切割机、磨光机、砂浆搅拌机等机械。 1.2. 3.2检查和验收好前道工序,必须符合和满足验收标准。 1.2. 3. 3在墙身弹好50 Cm的水平线和各房间十字线等。 1.2. 3.4试铺、安排板块编号、分类堆放,绘制铺贴大样图。

相关文档