文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 学校维修改造工程施工方案

学校维修改造工程施工方案

学校维修改造工程施工方案
学校维修改造工程施工方案

目录

第一章施工方案与技术措施………………………………………第二章质量管理体系与措施………………………………………第三章安全管理体系与措施………………………………………第四章环境保护管理体系与措施…………………………………第五章工程进度计划与措施………………………………………第六章资源配备计划………………………………………………第七章施工现场文明施工措施……………………………………第八章施工总进度表或工期网络图………………………………第九章施工总平面图………………………………………………

附表一拟投入本项目的主要施工设备表…………………………附表二劳动力计划表………………………………………………附表三进度计划表…………………………………………………附表四施工总平面图………………………………………………

第一章施工方案与技术措施

第一节施工准备

收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作,做好图纸会审记录,参加设计技术交底,做好交底记录。

编制切实可行的施工组织设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。

各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。

编制施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。

提前做好原材料的试验工作。

做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。

平整场地、统一筹划,合理布置,认真组织搭设好临时设施,以利于施工生产顺利进行。

第二节建筑工程

一、砌筑工程

一、工艺流程:

熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。

二、操作要求:

1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。

2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。

3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。

4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。

5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。

6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。

7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。

8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。

9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。

10、宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。

11、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。

12、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。

13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁,伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。

14、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

15、砖砌体应上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。

16、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱并打入石片。

三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

二、混凝土及钢筋混凝土工程

钢筋工程

一、钢筋原材质量要求:

1、钢筋进场必须有出厂质量证明书和试验报告,并按规定抽样送检,合格后方能使用,每捆(盘)钢筋均应有标牌。

2、本工程钢筋用量大,品种多,进场的每批钢筋用完后,钢筋工

长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。

3、钢筋在储运堆放时,必须挂标牌,并按级别品种分规格堆放整齐,钢筋与地面之间应支垫不低于200mm的地垄或搭设钢管架。对于数量较大,使用时间较长的钢筋表面应加覆盖物,以防止钢筋锈蚀和污染。

4、钢筋在加工过程中,如发生脆断,焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应对该批钢材进行化学成份分析,不符合国家标准规定的钢材不得用于工程。

5、钢筋规格品种不齐,需代换时,应先经过设计单位同意和验算后,方可进行代换并及时办理技术核定单。

二、钢筋的加工制作

钢筋加工的允许偏差表

顶板上,具体位置详见施工平面布置图。

2、钢筋成型加工前接长采用闪光对焊,对钢筋的进料长度和下料长度应进行综合比较,准确下料,尽量做到不丢短节,以节约钢筋。

3、对于结构部位、节点复杂的构件,应认真全面熟悉图纸,弄清各部位钢筋锚固方式及长度,对梁、柱节点各处钢筋排放位置进行合理编排,避免绑扎时发生钢筋挤压成堆的情况,按图放样,在施工前

对每一型号钢筋均应先试制无误后,方可批量生产。

4、所有加工钢筋尺寸必须满足设计图纸和施工验收规范的要求,箍筋弯钩为135°,且平直长度不小于规范和设计的要求,箍筋制作弯心应大于主筋直径。

三、钢筋的绑扎

1、钢筋的连接方式

大于或等于Φ16柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长,小于Φ16的柱竖向钢筋采用绑扎搭接接长,楼板受力通长钢筋采用搭接接长。梁水平钢筋采用闪光对焊或窄间隙焊接长。

2、剪力墙钢筋绑扎

(1)为保证墙截面尺寸、竖向钢筋间距及保护层厚度准确,在每一层楼板结构标高以上50mm 设置水平钢筋定位架,水平钢筋定位架严格按照墙截面尺寸及钢筋设计要求自制专用。

(2)立竖向钢筋及竖向钢筋定位架:先将竖筋及竖向钢筋定位架与下层伸出的搭接筋绑扎定位,竖向钢筋定位架间距@4000mm,不足4000 的墙在墙两头各放置一个。接着根据竖向钢筋定位架对其余的纵、横筋进行绑扎。

(3)墙筋应逐点绑扎,于四面对称进行,避免墙钢筋向一个方向歪斜,水平筋接头应错开。一般先立几根竖向定位筋,与下层伸入的钢筋连接,然后绑上定位横筋,接着绑扎其余竖筋,最后绑扎其余横筋。钢筋有180°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。绑扎丝朝向混凝土内。

(4)下层墙的竖向钢筋露出楼面部分,用水平定位钢筋定位准确,以利上层墙的钢筋搭接。

(5)墙内的水电线盒必须固定牢靠,采用增加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。

(6)采用砂浆垫块保护层,保护层厚度控制在保护层允许的偏差范围之内,间距1000 mm。

3、梁钢筋绑扎

(1)钢筋接头位置:梁底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内,接头钢筋搭接长度及搭接位置应符合规范要求。

(2)在完成梁底模板及1/2 侧模通过质检员验收后,即施工梁钢筋,按图纸要求先放置纵筋再套外箍,梁中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错布置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎。梁筋绑扎同时,木工可跟进封梁侧模。

(3)纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径25 ㎜的同梁宽同长钢筋。

(4)主梁的纵向受力钢筋两端的搁置长度应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支承在主梁的纵向受力钢筋上。

(5)框架梁接点处钢筋穿插十分稠密时,梁顶面主筋的净间距要留有30 ㎜,以利灌注混凝土之用。

(6)当梁筋绑好后,立即放置砂浆垫块于梁纵向受力筋下,每根钢筋间距1000 mm。

4、板钢筋绑扎

(1)绑扎钢筋前应修整模板,将模板上垃圾杂物清扫干净,在平台底板上用墨线弹出控制线,并用红油漆或粉笔在模板上标出每根钢筋的位置。

(2)按划好的钢筋间距,先排放受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等同时配合安装并固定。待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查,再清理场面后,方可绑扎上排钢筋。

(3)钢筋采用绑扎搭接,下层筋不得在跨中搭接,上层筋不得在支座处搭接,搭接处应在中心和两端绑牢,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做180o弯钩。

(4)板钢筋网的绑扎施工时,四周两行交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋必须将全部钢筋相互交叉扎牢,邻绑扎点的钢丝扣要成八字形绑扎(右左扣绑扎)。下层180 o弯钩的钢筋弯钩向上;上层钢筋90 o弯钩朝下布置。为保证上下层钢筋位置的正确和两层间距离,上下层筋之间用马凳筋架立。

(5)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下。

(6)板按1m 的间距放置垫块,梁底及两侧每1m 均在各面垫上两块垫块。

混凝土工程

一、商品砼原材料选用及配合比要求:

本工程砼采用商品砼,项目技术部和试验站及早向混凝土搅拌站提出混凝土质量及强度要求,在浇筑前,必须明确工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、施工部位、坍落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种及掺量要求、混凝土浇筑方式,以及混凝土特殊要求,如是否抗渗、早强、抗冻等。

(1)水泥选用普通硅酸水泥,水泥进场必须有出厂合格证和进场试验报告。

(2)细骨料用中砂,细度模数2.5—3含泥量不大于3%,砂率宜控制在40%—50%。

(3)粗骨料采用5—20、20—40mm卵石,含泥量不大于1%,且最大粒径与输送管内径之比应小于1:2.5。

(4)泵送砼的坍落度应控制在80—180mm为宜。

二、砼施工顺序

柱、梁板一起浇筑,自远端依次后退进行,浇筑时先浇相邻墙柱,待已浇墙柱混凝土沉实1.5小时再浇筑梁板混凝土。

三、砼的运输:

砼泵的设置

本工程不仅要求泵送混凝土的质量好,而且必须保证工效高、速度快。经过对输送泵性能的比较,选用1台HBT-80混凝土泵,其最大混凝土泵送量为90m3/h,泵送最大高度120m,并采用折臂式混凝土布料机进行水平布料。

四、混凝土泵送和布料

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间(min)

确定。

1、泵送前,应先开机用水润湿管道,然后送入水泥浆,使输送管壁处于充分润湿状态。泵送开始时,注意观察砼液压表和各部位工作状态。

2、泵送混凝土对模板的要求:泵送混凝土坍落度较大、浇筑速度快,新浇筑的混凝土侧压力较大,墙板模板支撑适当加强。为防止漏浆,模板要求拼缝严密、安装牢固,模板与楼板接触处先抹一层砂浆

找平,加强支撑,防止变形。

3、混凝土泵送:正式泵送之前,泵送水泥浆或水泥砂浆湿润泵体和输送管线。泵送过程中尽量避免中断,必须保证两台混凝土泵机械性能良好,保证混凝土连续供应。泵送过程中经常检查混凝土坍落度。泵送结束后用压缩空气将海棉球吹进泵管内,以清除泵管内混凝土,然后再用气和水进行清洗。因浇注弯管多,需增加1次清洗。

4、混凝土布料,本工程采用HG13B混凝土布料杆,按顺序有节奏地进行布料。

5、泵送应连续进行,当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4—5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌合料结块或沉淀,同时开动料斗中的搅拌器,搅拌3—4转,防止砼离析。当泵送停歇超过45min 或砼离析时,应立即用压力排除管道内的砼,经清洗干净后重新泵送。

6、在泵送砼时,应使料斗内持续保持一定量的砼(20cm厚以上),以免吸入空气,使转换开关阀间造成砼逆流形成堵塞。

7、在泵送时,每2h换一次水洗槽,并检查泵缸行程,发现有变化及时调整,泵送时,应随时观察泵送效果,若喷出砼象一根柔软的柱子,直径微微放粗,石子不露出,更不散开,说明泵送效果很好,若喷出一半就散开,说明和易性不好,喷到地面时砂浆飞溅严重,说明坍落度应再小些。

8、当浇筑高度大于3m,应配合溜槽下料。浇灌柱砼前,底部先填以50——100mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。砼采用插入式振捣棒分层捣实,钢筋密集的地方采用细石砼浇筑,细棒振捣,每层砼的浇灌高度不得大于500mm。

五、砼的浇筑

1、砼浇筑前,应对模板、支架、钢筋、预埋件、预留洞等进行细致检查并作好自检和工序交接记录。钢筋上的泥土、油污、模板内的垃圾杂物应清除干净,木模板应浇水湿润,缝隙应堵严。

2、混凝土自高处倾落时,其自由倾落度不宜超过3m,当高度超过3m时,应设串筒下料,以防止砼产生分层、离析。

3、砼应分段分层进行浇筑,本工程分层厚度梁、柱为500mm,框架节点核心区为150mm。

4、砼必须连续浇灌,以保证结构良好的整体性。如必须间歇时,间歇时间不得超过有关规定,即砼强度等级小于C30即为180分钟,大于C30时为150分钟(掺有外加剂时应根据试验结果确定)。砼浇筑后应用机械振捣密实。

六、主要部位的砼浇筑

1、柱浇筑

柱浇筑应分层进行。浇筑时,在底部先铺一层5—10cm厚减半石砼或去石子水泥砂浆,以避免底部产生蜂窝,保证底部接缝质量。

2、梁板浇灌

梁板应同时浇灌。先将梁的砼分层浇筑成阶梯形向前推进,当达到板底标高时再与板的砼一起浇捣,随着阶梯不断延长,板的浇筑也不断向前推进。

3、梁柱节点

在浇筑柱、梁及主次梁交接处,由于钢筋较密集,且有预留管道要加强振捣,以保证密实,必要时在节点处采用部分同强度等级的细石砼浇筑,采用片式振动棒或辅以人工捣固。

七、混凝土振捣

每一振点振捣延续时间,应使混凝土表面出现浮浆和不再沉落为宜。当采用插入式振捣器时,振动棒移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍;振捣器与模板的距离,不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等;振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm。

当采用平板振动器时,其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

加强节点处、转角处。钢筋密集处振捣,此部位可用小直径振动棒,保证振捣到位,不得出现漏振现象。

八、保证砼顺利浇筑的措施

(1)浇筑前,在对钢筋、模板、预留、预埋等检验合格并办理隐蔽签证,同时还应办理浇筑部位的砼浇灌许可证,在充分准备和检查后方可进行浇筑。需要夜间施工时提前办理好夜间施工许可证。

(2)浇灌砼前应对机械设备进行进一步检查,应保证器具完好,配电线路畅通。

(3)砼浇筑前应搭设好砼临时运输道路,并合理组织安排劳动力,以保证砼顺利浇灌。

(4)混凝土浇筑施工时,设专人在路口指挥车辆进出,保证车辆运输安全通行。

(5)混凝土的振捣工作由经过培训的专业技术工人进行操作,确保混凝土的密实性,严禁出现蜂窝麻面及大面积气泡现象。

(6)混凝土应按规范要求分层,分部位取样做强度试验,以便做好混凝土强度控制,混凝土终凝后1—2小时开始浇水养成护,养护时间不得少于14昼夜。

(7)在混凝土振捣时,严禁振动棒碰撞钢筋,以免移位。

九、混凝土质量检查

在拌制和浇筑过程中应按下列规定进行检查。检查拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量。检查混凝土在浇筑点的塌落度;每一工作台班至少两次。

应进行抗压强度试验。用于检查结构构件质量的构件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作。试件的留置应符合下列要求:不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一组(每组3块)。

每一现浇楼层同配合比的混凝土,取样不得少于一组。每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。

以上每次取样至少留置一组标准试件,每组三个试件应在同盘砼中取样制作。

混凝土强度试块均放置在养护池(下图所示)自然养护。

模板工程

一、模板、支模架选材及支设方法

1、墙柱模

剪力墙采用18厚镜面覆膜胶合板,以保证结构的几何尺寸和提高支模速度,并达到清水砼的效果,虽然模板摊销费用高,但可以不抹灰而直接在砼面刮腻子,有利于提高工程质量。剪力墙采用对拉丝杆控制断面尺寸。支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。

2、梁模

采用18厚镜面覆膜胶合板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁

底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。

3、楼板模板

楼板模板采用12mm厚胶合板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。

4、楼梯模板

(1)模板选择:

底模采用胶合板,侧模采用木模。

a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。

安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。

b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。

c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚竹胶板。

d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。

e、在侧板处用套板画出踏步位置线。

f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。

g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC管。

二、模板及其支架必须符合下列规定:

1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。

2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一

特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。

3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须与设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

4、施工前设计出模板配制图,并标出模板位置、型号和数量。有特殊要求时,应加文字说明,并放出全部或局部大样,对较复杂的现浇结构应做出样板。配板前,应熟悉施工图,根据结构形式,尺寸和砼浇筑方法进行配制。

5、模板的接缝不应漏浆。

三、支模程序

模板使用前必须刷隔离剂。

1、墙柱模支模程序:

放线→设置定位基准→支模→搭支撑、调直纠偏→安装对拉螺杆→全面检查校→柱墙模群体固定→清除柱墙模内杂物→抹水泥砂浆封柱脚。

2、梁支模程序:

放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定。

3、板支模程序:

复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预埋件及预留孔模等→检查校正→交付使用。

四、模板构造及安装:

1、模板安装应符合下列要求:

(1)进行模板设计,确定模板平面位置。本工程模板采取预拼装

量大,先做好拼装准备,拼装后进行编号,并刷脱模剂,分规格堆放,专人管理。如发现变形应及时进行修理。

(2)模板支设必须准确撑握构件的几何尺寸,保证轴线位置的准确。

(3)模板施工应完全按照现场文明施工方法,完全遵守现场安全施工守则,确保模板施工安全文明。

(4)模板所有零配件以及架体应安装牢固可靠,模板应具备足够的强度、刚度及稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及其它施工载荷,浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。避免在施工过程中发生安全事故。

(5)柱节点支模时模板下跨高度控制在200--300mm,模板下跨部分至少加一道箍。

(6)为防止竖向柱混凝土烂根,立模板前模板下应抄平,抹找平砂浆。砂浆内边要用靠尺比着墙皮墨线抹直。这样浇筑混凝土时不会因模板底不平,有空隙而漏浆。浇完混凝土,拆模后把砂浆层铲掉,不用再修补剔凿混凝土根部。

(7)门窗口增加斜撑和足够的水平支撑,保证窗口不变形。

(8)顶板模板施工时,采用激光水平仪,控制模板的水平度。

(9)竖向构件吊垂线,梁、墙及悬挑结构采用拉通线的方法,并坚持在打混凝土不撤线,随时观察模板变形及时调整模板。

(10)现浇钢筋砼梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱。起拱高度为全长的1‰~3‰,跨度大于2m的悬臂梁为全长的3‰~4‰。

(11)为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结,影响脱模,在支模之前,应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔

离剂,对隔离剂的基本要求是:不粘结、易脱落、不污染砼、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。

(12)安装模板时需有保护措施:模板由塔吊吊装就位时,因钢筋绑扎好,钢筋很容易损伤面板,这时需有施工工人在现场扶住模板,轻轻就位,避免损伤模板。

(13)在靠近模板电焊钢筋、钢管时,在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔,防止焊火烧坏模板板面。

(14)在安装模板之前,应将各种电管、水管等按图就位,避免模板安装好后二次开洞,模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

(15)浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上,避免磨损撞坏面板,同时振捣时间要按规范规定,要适时,以防模板变形。

(16)模板的安装误差应严格控制在允许范围内,超过允许值必须校正。

模板安装允许偏差(mm)

场所在地面的温度情况,掌握好混凝土达到初凝的时间,拆模时不得用铁撬撬开模板,还要保护模板边角和混凝土边角,模板在拆运时,均应人工传递,要轻拿轻放,严禁摔、扔、敲、砸。拆下的模板要及时清理,清理残渣时,严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理,可用模板清洁剂,使其自然脱落或用木铲刮除残留混凝土。

拆除模时间:侧模板以不损坏砼表面及楞角时,方可拆模,底模拆除时间详下表所示:(见下页)

底模拆除时间表

屋面防水层必须由防水工程专业队伍施工。屋面防水施工前,结构层需清理干净,找平层表面压实平整,坡度符合设计要求,基层干燥。卷材铺贴应自下而上,留茬合理、接缝严密。重点做好变形缝、水落口、及沟的细部。在整个施工过程中,应按施工工序、层次进行检查隐蔽验收,合格后才能进行下道工序施工。

一、基层处理

1、将结构层上的杂物,垃圾清除后,并用水洗干净。凡凸出基层的砼疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用錾子凿去。

2、完成伸出屋面的所有管,预埋落水斗子。

3、各种出屋面管道预留孔洞用细石砼分两次浇灌密实。

4、竖向主管及落水斗子四周与基层接触应留宽2mm凹槽,用防水油膏填实。

5、钢筋砼板不平处,用1:2水泥砂浆局部找平。

二、找坡层

最薄处厚度应控制在30mm厚,排水坡度,纵向沟的坡度应符合设计要求,施工时应按排水坡度设饼筋,以保证坡度准确,找坡层应拍振密实,表面出现泛浆,并用木抹子搓平。

三、水泥砂浆找平层

1、根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋距离以

1.5m左右为宜。

2、找平层设置分格缝,缝宽为20mm,分格缝的纵横最大间距不应大于6m。

3、按配合比拌合好砂浆,拌合稠度控制在7cm。水泥砂浆应按分块铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹搓平,铁抹子压光。

4、沟边、管道边等部位的交接处和转角处均应抹成圆孤型。

5、找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层的施工。

四、防水卷材的施工

1、施工流程

清理基层→涂刷基层处理剂→复杂部位增强处理卷材表面涂胶→基层表面涂胶→粘结→排气→压实→卷材接头粘结压实→压实→卷材末端收头及封边处理。

2、清理基层

铺贴卷材前将基层凸出物清涂,用压缩空气吹净和用溶剂清擦油污。

3、基层处理剂的涂刷

(1)基层处理剂的选用应与防水卷材相溶;

(2)在大面积涂刷施工前,应用油漆刷蘸基层处理剂在阴角,管道根部、排水口等复杂部位均匀刷一遍,大面积则改用长把滚刷地涂刷施工。

(3)涂刷两遍,第二遍应等一遍干燥后才涂刷,最后一遍干燥后方可铺贴卷材。

4、复杂部位的增强处理

阴阳角、管道根部、排水口等易发生渗透漏的薄弱的部位,在卷材铺贴以前,必须进行增强处理,可采用非磁化密封胶片,自磁化密封胶片,也可在局部加铺一层高分子防水卷材,待其干燥后再进行大面积铺贴。

5、涂刷胶粘剂

(1)在卷材表面上涂刷胶液,卷材展开摊铺在干净平整的基层上,用长把滚刷蘸满胶液均匀涂刷在卷材表面上,卷材两边接头100mm是留空档。涂层不允许有露底和凝聚胶块现象。当涂刷的胶液指触干后,应用原来卷材的纸筒芯,将卷材卷起来待用。

(2)基层表面涂刷胶液,在底胶指触干燥并无尘杂物污染的基层表面上,用滚刷蘸满胶液,迅速而均匀地涂施工,防止“咬底”现象的发生。

6、卷材的铺贴

(1)根据卷材配置的部位,从流水坡度的下坡开始,弹出标准线,并使卷材的长向与流水坡方向垂直,转角处应尽量减少接缝,铺平面

学校维修改造工程施工方案

目录 第一章施工方案与技术措施………………………………………第二章质量管理体系与措施………………………………………第三章安全管理体系与措施………………………………………第四章环境保护管理体系与措施…………………………………第五章工程进度计划与措施………………………………………第六章资源配备计划………………………………………………第七章施工现场文明施工措施……………………………………第八章施工总进度表或工期网络图………………………………第九章施工总平面图……………………………………………… 附表一拟投入本项目的主要施工设备表…………………………附表二劳动力计划表………………………………………………附表三进度计划表…………………………………………………附表四施工总平面图………………………………………………

第一章施工方案与技术措施 第一节施工准备 收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作,做好图纸会审记录,参加设计技术交底,做好交底记录。 编制切实可行的施工组织设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。 各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。 编制施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。 提前做好原材料的试验工作。 做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。 平整场地、统一筹划,合理布置,认真组织搭设好临时设施,以利于施工生产顺利进行。 第二节建筑工程 一、砌筑工程 一、工艺流程: 熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。

学校维修改造施工组织设计

学校维修改造施工 组织设计

目录 第一章施工方案与技术措施……………………………………… 第二章质量管理体系与措施……………………………………… 第三章安全管理体系与措施……………………………………… 第四章环境保护管理体系与措施…………………………………第五章工程进度计划与措施……………………………………… 第六章资源配备计划……………………………………………… 第七章施工现场文明施工措施…………………………………… 第八章施工总进度表或工期网络图………………………………第九章施工总平面图……………………………………………… 附表一拟投入本项目的主要施工设备表…………………………附表二劳动力计划表……………………………………………… 附表三进度计划表………………………………………………… 附表四施工总平面图………………………………………………

第一章施工方案与技术措施 第一节施工准备 收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作,做好图纸会审记录,参加设计技术交底,做好交底记录。 编制切实可行的施工组织设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。 各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。 编制施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。 提前做好原材料的试验工作。 做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。 平整场地、统一筹划,合理布置,认真组织搭设好临时设施,以利于施工生产顺利进行。 第二节建筑工程 一、砌筑工程

一、工艺流程: 熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。 二、操作要求: 1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。 2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。 3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。 4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。 5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。 6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。 7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。 8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随

某学校改造项目技术标(施工方案)

目录 前言 (6) 第一章综合说明 (8) 第一节编制说明 (8) 第二节编制依据 (10) 第三节工程概况 (14) 第四节工程特点、重点、难点分析与对应 (15) 第五节工程项目管理目标 (20) 第二章施工部署 (22) 第一节施工总体部署 (22) 第二节施工组织和施工段划分 (25) 第三节施工准备 (27) 第三章施工方案 (29) 第一部分装饰装修工程施工方案 (29) 第一节拆除工程施工方案与技术措施 (29) 第二节砌体工程施工 (33) 第三节水泥砂浆找平层 (36) 第四节墙体抹灰 (40) 第五节JS防水层施工方案 (42)

第六节轻钢龙骨石膏板吊顶 (47) 第七节墙面贴瓷砖 (54) 第八节楼地面铺地砖 (60) 第九节涂饰工程 (65) 第十节铝合金门窗安装 (69) 第十一节地面铺石材 (75) 第十二节冰火板安装 (80) 第十三节铝扣板安装 (84) 第二部分电气工程施工方案 (86) 第一节配电箱安装 (86) 第二节桥架、线槽安装 (92) 第三节电缆敷设 (96) 第四节薄壁镀锌钢管敷设 (101) 第五节沿导管敷设绝缘导线 (107) 第六节开关、插座安装 (111) 第七节灯具安装 (113) 第八节电气工程调试 (117) 第三部分弱电工程施工方案 (122) 第四部分给排水工程施工方案 (133)

第一节PPR给水管道安装 (133) 第二节UPVC排水管道安装 (136) 第三节卫生洁具安装 (141) 第四节采暖管道安装 (148) 第五节柱式暖气安装 (157) 第四章质量保证体系及保证措施 (164) 第一节我公司对精品工程的认识 (164) 第二节工程质量目标 (166) 第三节质量管理体系 (167) 第四节质量岗位责任制度 (169) 第五节确保实现工程质量目标的保证措施 (174) 第五章安全保证体系及保证措施 (185) 第一节安全生产管理体系 (185) 第二节确保安全生产的管理措施 (189) 第三节对本工程中危险源的识别与控制 (199) 第四节安全用电管理措施 (205) 第五节消防安全事故应急预案 (210) 第六节现场文明施工管理体系 (214) 第七节文明施工管理措施 (217)

学校改造施工方案

5.2、新建彩钢板门卫。 一、施工流程 放灰线------挖基槽------浇三合土垫层或C10砼垫层------柱基------水泥地坪------前后立柱------校正立柱再进行临时固定------安装钢桁架------铺设楼面预制板------封墙面夹芯彩钢板------安装层面夹芯板------割门窗洞口------安装塑钢窗、彩钢板门------PVC吊顶------清洁现场------竣工验收 二、施工要求 1、灰线放样:根据甲方提供的平面图位置放线。 2、钢结构:各构件安装位置应符合设计要求,现场焊接部件应正确,无假焊、漏焊。 3、紧固件:应符合GB5782规定;螺栓必须按设计要求的规定,位置安装正确并垫好垫圈,不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。 4、油漆:经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层;构件明露部位刷面漆两层,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。 5、墙体:安排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,山墙转角处及阳角处用角铝封口,板与板之间连接采用工字铝连接,各墙须垂直,嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用Ф5×13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。按设计图纸标明门窗位置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门为割下的夹芯彩钢门,最后进行底层的吊顶,吊顶材料为PVC扣板。 6、门窗:门窗位置安装正确并用螺栓紧固,门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。 7、楼面:楼板铺设应设座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。 8、贮存:所有构件堆放中运输均应轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀性物品同时堆放。 三、安全保证措施 保证施工作业人员安全的措施及安全技术交底:

最新学校运动场改造施工组织设计

第一章工程概况及编制说明 1 2 一、工程概述 3 1、项目名称:寿县义务教育均衡发展项目工程第二十六标段; 4 2、项目编号:JSGC-2017-015; 5 3、建设单位:寿县教育局、寿县教育投资有限公司; 6 4、项目核准机关:寿县发展和改革委员会; 5、批文名称及编号:寿发改审批(2016)357号; 7 8 6、招标方式:公开招标; 9 7、资金来源:项目专项资金。 8、计划工期:均为60日历天; 10 11 9、质量要求:GB50300-2013合格; 12 二、工程目标 13 计划工期:根据招标文件要求本工程均为60日历天完工,我项目经理部将合14 理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划与业主、监理密切配合,确保工程15 按期完工。 质量标准:本工程承诺达到国家工程施工质量验收 GB50300-2013合格标准, 16 17 并力争“市级安全质量标准化示范工地”。我单位要充分发挥自身企业的优势,18 严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同19 及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 20 现场管理目标:施工现场按本市文明安全工地标准进行布置和管理,确保工21 地安全文明施工。 22 安全施工目标:针对本工程项目特点,实施现场文明施工计划。确保无重大23 伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生24 产方针,坚持管生产必须管安全的原则,承诺达到“安全文明示范工地”。

三、编制说明 25 26 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要27 求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置28 等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要29 求,本着对业主资金合理利用,对工程终生负责,以“科学、经济、优质、高30 效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过31 类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特32 点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,33 集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 34 四、编制依据 35 1、本项目招标文件、工程量清单、设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 36 2、国家、建设部、地方、现行有关部门和单位颁发的设计、施工及验收相关 规范、规程、标准等。 37 38 3、现场踏勘调查所获得的有关资料。 39 4、我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以40 及长期积累的丰富施工经验。 41 五、编制原则 42 1、严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的 各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 43 44 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。 45 在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 46 47 3、合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采48 取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。 49 各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 50 4、调和配合,根据施工具体情况,适当调整施工中各个工序的施工安排并采51 取相应措施。

学校操场改造施工组织设计

学校操场改造施工组织设计 目录 第一章施工方案 第二章施工平面布置和临时设施布置 第三章劳动力投入计划 第四章主要材料计划及供应安排

第五章关键部位施工方法 第六章质量安全承诺及保证措施 第七章机械设备配置计划 第八章工期承诺及进度保证措施 第九章现场文明施工、环保、消防施工技术措施 第十章新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划 第十一章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议

第一章施工方案 一、工程概况 本工程为太原市盲童学校操场改造项目,面积1200m2。 二、编制依据 1、盲童学校操场改造项目招标文件。 2、所涉及的国家、地方有关工程建设的法律、法规规定。国家现行施工质量验收规范。 3、公司内部的质量手册、程序文件。 4、工程招标文件。 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB300-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工高处作业安全检查技术规范》(JGJ80-91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 三、施工目标 1.质量目标合格 2.工期目标计划2013年7月5日开工2013年8月20日竣工。 3.安全目标杜绝死亡、消除重伤,达到建筑施工安全文明的工地标准。 4.文明施工目标创建安全文明工地,达到建筑施工安全文明的工地要求。 四、施工部署 1.材料供应:原材料通过集中采购供应。

最新学校运动场改造施工组织设计

学校运动场改造施工组织设计 第一章工程概况及编制说明 一、工程概述 1、项目名称: 2、项目编号: 3、建设单位: 4、项目核准机关: 5、批文名称及编号: 6、招标方式: 7、资金来源: 8、计划工期: 9、质量要求: 二、工程目标 计划工期:根据招标文件要求本工程均为60日历天完工,我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 质量标准:本工程承诺达到国家工程施工质量验收 GB50300-2013合格标准,并力争“市级安全质量标准化示范工地”。我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 现场管理目标:施工现场按本市文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。

安全施工目标:针对本工程项目特点,实施现场文明施工计划。确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则,承诺达到“安全文明示范工地”。 三、编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终生负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、编制依据 1、本项目招标文件、工程量清单、设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2、国家、建设部、地方、现行有关部门和单位颁发的设计、施工及验收相关规范、规程、标准等。 3、现场踏勘调查所获得的有关资料。 4、我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 五、编制原则 1、严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。

小学教学楼维修改造实施方案

小学教学楼维修改造实施方案

XX区XX小学 加盖教学楼及原教学楼维修改造实施方案

第一章学校概况 XX区XX小学位于XX市东XX69号,始建于XXXX年,学校占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米。现有教学班XX个,在校学生XX人,教职工XX人。该校两次被省、市教育部门确定为省、市重点小学。

第二章项目概况 2.1项目名称 XX市XX区XX小学改造项目 2.2项目承办单位 1、单位名称:XX市XX区XX小学 2、单位地址:XX市XXX街XX号 3、项目法人:XX 2.3项目建设性质:新建、改造维护。 2.4项目建设地点:XX市XX区XX小学院内。 2.5项目建设规模及内容: 1、在原教学楼顶部加盖一层,面积约为XX平方米。 2、教学楼维护装修XX平方米。 2.6总投资及资金来源 1、项目总投资:XX万元 2、资金来源:县区投入XX万元,申请XXXX年教育附加费

XX万元 2.7建设进度安排: 20XX年X月——20XX年X月 2.8项目新建、维护装修目的 项目建设标准化完全小学,适应城市普通中小学教育现代化,教育改革与发展以及推进素质教育对校园、校舍条件与环境的需要,加强学校建设的科学化、规范化管理,提高学校的规划设计和建设水平,加强安全防护,提高教育的整体质量和水平,构建社会主义和谐社会。 2.9项目编制依据 1.《中华人民共和国义务教育法》( 9月1日起实施); 2.《中国教育改革和发展纲要》; 3.《国务院关于基础教育改革与发展的决定》(国发[ ]21号); 4.《投资项目可行性研究指南》; 5.《关于加快教育改革和发展意见》(辽宁省委、省政府) 6.《中华人民共和国消防法》; 7.《中华人民共和国环境保护法》; 8.《建筑设计防火规范》GB50016- ; 9.《城市普通中小学校校舍建设标准》

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法 第一节:技术保证措施 本装修改造工程,施工工艺特点说明: 经过我公司技术人员对现场得考察与相关资料得仔细研读,施工过程中可能会出现实际与设计图纸不相符得地方,所以本施工方法及验收标准仅作为本工程得指导性文件。项目管理人员在确切了解本工程得施工特点及现场实际情况后,将合理组织施工人员进行施工,协调好各个工序间得配合。 由于本标段主要施工内容为装修改造,因此我公司特派遣具有丰富经验得曾经多次参加装修改造施工得施工班组及管理人员进行施工。并根据该工程得特点有针对性得进行施工,以确保业主满意。 第二节:分项工程施工技术措施 (1)屋面施工 1、屋面设计特点、施工安排、主要注意事项 屋面防水设计特点:防水等级为二级,防水层耐用年限为15年,设防水层2道,防水材料为合成高分子防水卷材与细石砼刚性层,保温隔热材料为挤塑保温板。 屋面防水施工得主要注意事项: A、屋面结构梁板在其砼浇筑时,应尽量做到做好表面处理,达到水泥砂浆地坪得施工质量标准。 B、屋面施工前应制定专题屋面防水施工方案,确定屋面每一层、分一工序得施工方法、操作要点,确定检验检测方法。 C、在找平或找坡层内潮气未排出之前就进行其上层防水层得施工,因而应在基层及保温层内布置排汽道,并开始布置排汽孔。 D、屋面钢筋砼刚性防水层,即就是屋面保温隔热层得保护层,又就是屋面防水最前沿得一道防线。此层得分隔缝不仅需布置合理,同时亦应注意应力集中处得应力集中而造成得裂缝现象。

E、屋面隔汽层及防水卷材层施工时,应检查基层得含水率状态,必须确保基层较为干燥。 F、做好屋面节点得处理,不仅确保防水效果,同时避免应力集中现象。 2、水泥砂浆找平层得施工 水泥砂浆找平层施工应将厚度、平整度、坡度、分隔缝、表面质量、屋面与立墙交角控制到位。 3、屋面高分子防水涂膜隔汽层得施工 在屋面板上或水泥砂浆找平层上做高分子防水涂料一度以作为隔气层。 A、所用高分子防水涂膜,进场后,应按有关规定进行检查,并抽样复试,检查其气密性、防渗防水能力。检查复试合格方可投入使用。 B、严格按产品说明书要求进行施工。 C、在屋面与墙面连接得阴角部位,隔气层应沿墙面向上连续施涂,高出保温层上表面不得小于150mm,以防止水蒸气在保温层四周由于温差结露而导致水珠回落在屋面周边得保温层上,影响保温防水效果。 5、屋面高分子防水卷材得施工 防水卷材得施工程序:基层检验、清理、修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→试铺、定位、弹基准线→卷材反面涂胶→基层涂胶→粘贴、辊压、排气→接缝搭接面清洗、涂胶→搭接缝粘贴、辊压、排气→搭接缝密封材料封边→收头固定、密封→保护层施工→清理、检查、验收。 6、屋面挤塑保温隔热层得施工 A、采用挤塑泡沫保温隔热板(XPS) B、保温层采用干铺,粘结剂粘贴铺贴施工。 C、在屋面排水沟处亦应铺贴保温块,采用XPS保温隔热层,其最小厚度应不小20㎜。 D、在保温层铺贴完成后,进行其上覆盖保护层(刚性防水层)得施工。须避免刚性屋面钢筋对保温隔热层得破坏。 6、屋面细部防水施工要点 A、天沟、檐沟与屋面交接处及沟底,均应铺设挤塑保温隔热层; B、分格缝:所有湿作业刚性砼、水泥砂浆找平层、防滑地砖上均应留置分

教学楼改造施工组织设计方案

教学楼改造施工组织设计方案 (一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对***市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 ***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。

本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:***高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商工程地点:***高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,

某学校装修改造方案

目录 1、施工案与技术措施 (001) 2、质量管理体系与措施 (032) 3、安全管理体系与措施······································· 4、环境保护管理体系与措施 (049) 5、工程进度计划与保证措施··································· 6、资源配备计划············································· 7、主要项目管理人员 (061) 8、施工设备 (062) 9、试验、检测仪器设备·······································

一、施工案与技术措施 1.1编制目的: 本施工组织设计是我公司根据《广播电视大学实训楼改造维修工程》招标文件、图纸容编制的,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成,圆满的完成本工程施工项目。 1.2编制依据: 1.2.1 本施工组织设计的编制依据以下文件: 1.2.2 根据建设单位提供的本工程招标文件《广播电视大学实训楼改造维修工程》要求;1.2.3 根据建设单位提供的本工程招标文件《广播电视大学实训楼改造维修工程设计施工图 册》; 1.2.4 颁布的现行建筑法规、建筑装饰施工的各类规程、规及验收评定标准; 1.2.5 本公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工管理的文件; 1.2.6 本工程施工现场及边环境的情况。 2.1工程概况 2.1.1 工程名称及相关单位 工程名称:广播电视大学实训楼改造维修工程 工程地点:广播电视大学校 建设单位:广播电视大学 2.1.2工程概况 本工程为广播电视大学实训楼改造维修工程项目。包括装饰、弱电、强电、给排水、拆除、土建等专业工程施工。。

学校装饰改造工程施工组织设计

七、施工组织设计 1、工程概况 2、质量目标 3、施工组织及施工管理 4、进度计划与进度保障措施 5、工程施工方案及主要工艺方法 6、保证措施 7、安全生产管理 9、施工总平面设计 10、合理化建议及降低成本措施 11、配合专业安装工程的保证措施 12、与监理协调配合的措施 13、回访保修、服务承诺

1.编制说明 1.1综合说明: 本施工组织设计是根据招标文件要求而编制的,是用以指导该工程施工的技术文件。 我公司将组织一支思想作风过硬,善打硬仗的项目班子,动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项施工工作。项目部将按照质量体系和程序及文件规定,严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关,使施工质量全过程受控;以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程建设。 我们将积极与业主、监理等单位密切配合,真心诚意地接受业主和监理工程师在施工全过程中的热忱指导和帮助。 施工组织设计按本工程施工进度计划安排,按施工现场的实际情况排列,开工日期依据业主发出的书面通知(或合同规定期)为准。 1.2编制依据: (1) 招标文件 (2) 施工图纸 (3) 施工现场的实际情况 1.3施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行: (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); (2)中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)中华人民共和国颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》(JGJ33-2001)、(4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (5)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-95); (6)给排水工程施工及验收规范(GB50242-2002) (7)电气工程施工及验收规范(GB50303-2002)

学校维修改造工程施工组织设计方案

学校维修改造工程施工组织设计方案

目录 第一章总体概述 第一节工程概况 第二节总体计划 第二章施工总平面布置 第一节现场围护 第二节临时设施布置 第三节施工机械布置 第四节施工阶段的材料堆放及保管 第五节施工阶段的排水 第六节施工临时用水 第七节施工临时用电 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺第一节施工总进度计划 第二节各阶段进度保证措施 第三节进度计划落实及承诺 第四章劳动力投入计划及保证措施 第一节劳动力配备原则 第二节劳动力保证措施 第五章机械、办公检测设备进场计划及保证措施第一节机械、办公检测设备进场计划 第二节机械、办公检测设备进场计划保证措施

第六章施工的技术工艺分析及施工方案第一节总体施工工艺流程分析 第二节拆除工程 第三节屋面防水工程

编制说明及编制依据 一、编制依据: 1、有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》 2、国家、行业技术标准及管理规定 《测量规范》(GBJ50026-93); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002 《建设工程项目管理规范》(GB/T50382-2001); 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50382-2001) 《环境管理体系标准》(GB/T24000-1996)、 《建筑施工场地噪音限值》(GB12523-92)、 《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、安全生产规范、规程标准 《建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86) 《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令) 4、工程招标文件、设计图

某学校外墙装饰改造施工组织设计方案(DOC37页)

施工组织设计审批表编制: 审核: 审批: 审批时间:

目录 一、工期目标保证措施……………………………………………… 二、工要分项工程施工工艺及技术保证措施……………………… 三、质量管理目标及现场文明施工保证措施……………………… 四、投入本项目管理人员网络图…………………………………… 五、投入本项目职工人数计划表…………………………………… 六、投入本项目主要机械设备一览表………………………………

一、工期目标保证措施 、工期从月日开工,到月日完工,合计天。首先要把室内改造工程干完,然后集中有限的人力和物力货源抢室外。由于考虑到学校月份要开学,所以室内及门窗部份及屋面部份应尽量在月日前完。 、工期进度计划见施工进度计划表。 、各管理部门运作程序和完成工期目标的主要措施 )项目部根据工程施工组织计划,分别与各施工班组签订分项工程工期合同,做到有奖有罚,提前一天奖励元每天每人,不允许推迟工期。报公司工程部备案。 )项目部材料组:必须在月日前把所有材料采样完毕,报学校基建处批准封样,然后同材料商签定供货协议,按进行要求每天根据进度要求编制出材料进场计划,报项目经理批准。 )工地工长:每天必须编制出日作业计划表,以便安排第二天工作,使每天的工程进度能在总进度控制范围内。 )项目部预算员:必须及时把每个分项工程的预算价,以组价表形式报学校基建处审批,审批完后报项目经理备案。 )项目经理:工程完工后,应立即组织有关人员同甲方进行工程决算,及时回收工程款。 )项目质安组:应加强进行材料质量管理,做好质量记录及检验,加强对工人安全管理豚安全教育,确保生产安全。 )财务部:对工程生产费用及预算进行管理和控制,并根据项目部的考核支付有关单位的费用。

学校改造主要施工方案

主要施工方案 第一节、门窗工程、吊顶工程 一、门套、窗套施工 1.工艺流程图 & 操作要点: (1)、基层处理:包括弹线分格、墙与门窗套,表面平整度处理和基层防潮等工作,其中基层防潮处理采用满刷一遍防水涂料的方法,而表面平整度则统一采用调整龙骨断面尺寸的方法进行处理。 (2)、砖墙、混凝土墙钉木钉,先采用手持冲击钻作Ф12引孔(深50㎜左右),然后将用防腐剂泡过的木钉(小木楔,通称木钉)打入孔内,间距400~500,以龙骨方格为准。 (3)、采用气针枪在木钉上直接钉装木龙骨。木龙骨要事先进行防腐处理,注意门套龙骨施工时予埋木砖,木砖作防腐处理。 (4)、饰面板材应对木纹、颜色等进行挑选拼对,尤其是门套、窗套两侧饰面板、色泽、花纹及图案应基本一致,板块予留0.5㎜装饰品竖缝,饰面板均采用立时得胶水粘贴,收口采用45°戗边碰角,不得露出饰面板端部。 (5)阴、阳角线均采用实木线条,颜色、材质、花纹同饰面板、阴阳角采用45°碰角,采用气枪直接安装。 二、门制作安装 ^

1.工艺流程图: ? 2主要操作要点: a.门扇安装前,应检查门框上、=中、下三部分得宽度是否一致,如果偏差2㎜以上要进行修整。要明确开启方向,而后量出框口得净尺寸,考虑封缝的高度和宽度,即进行修刨。 b.修刨时,在门扇的高度方向先刨平下冒头;以此为准再修刨上冒头;在宽度方向上应将门扇立于门框中,检查与门框配合的松紧度,根据留缝要求进行修刨。由于木材的干缩湿胀,而且门扇、框均需要油漆涂饰及打底厚度,所以安装时要留缝,包括上述的风缝。门扇与地面缝(装饰面5㎜)、门扇与门企缝(油漆前2㎜)。 c.门扇安装,采用初安→调整→临时固定→安装固定的流程进行。修刨好的门扇,用木楔临时立于门窗框中,安排好缝隙后面的合页位置。合页位置距上、下边的距离宜为门窗扇高度的1/10,此位置利于合页受力,又可避开榫头。然后再把合页取下,用扁铲剔出合页槽。合页槽应外边浅,里边深,其深度应是把合页合上以后能够与框、扇平为准。剔槽后放入合页,上下合页各拧一颗螺丝钉将扇挂上,检查缝隙是否合乎要求,扇与框是否平齐,扇能否关好。在检查合格后,再将螺丝全部上齐。对于双扇门扇的安装,还需注意错口工序,按其开启方向看,右手门是盖口,左手门是等口。 d.比准锁头、锁母位置后,先安装锁母,再安装锁头,并进行各种用途的调试。

学院校园景观改造工程施工组织设计

目录 一、施工组织设计的文字说明 二、主要施工方法和质量保证措施 三、拟投入的主要施工机械计划和主要材料计划 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技求组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工总进度表 十、施工总平面布置图 十一、施工用电 十二、施工用水 十三、雨季施工安排 十四、创优目标计划 十五、附表

一、施工组织设计的文字说明 1、编制说明 本施工组织设计是依据施工图纸招标文件要求进行编制,根据国家的有关政策和规定,从拟建工程施工全局出发,结合工程的具体条件合理组织施工,采用科学的管理方法,对主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施都遵循严谨、细致、实用、合格的原则,有效地使用人力、物力,安排好时间和空间,以期达到耗工少、工期短、质量高和造价低的最优效果。 2、编制依据 1)、根据建设单位提供的设计图纸及招标文件。 2)、国家颁发的建筑质量检验评定标准和有关的工程施工及验收规范。 3)、施工图纸所提供的技术规范、标准图集、现行建设工程施工规范。 3、编制原则 1)、满足业主对工期、质量、安全生产、文明施工的要求原则。 2)、满足与业主、监理单位、设计部门等有关单位协调施工的原则。 3)、全理安排工艺,采用符合实际的施工技术,制定科学的施工组织设计原则。 4、工程概况及工程特点 1)、工程名称:**经济学院校园景观改造工程。

2)、建设地点: 3)、建设规模:校园内“三区、四园、五路”景观改造建设。 4)、工期:灯箱、宣传字牌、标识牌等7月20日前安装到位;“四园”建设8月10日前竣工。 5)、承包方式:包工包料 6)、质量要求:武汉市优质工程 7)、招标范围:园建、绿化及相关的灯箱、宣传字牌、标识牌新建和维修工程。 8)、工程特点: 本工程是**经济学院投建的2009年校园景观改造工程,重点是“三区、四园、五路”,即:按照营院整体布局,区分综合运动场所、礼堂中心区、文化广场区不同功能定位,建设博学、成才、群星、励志四个园,为五条主干道命名,并添置灯箱,形成各具特色的区域景观。包括10项目的建设安排。 5、施工前准备 1)、技术准备 组织施工员、技术员、翻样员、预算员等学习掌握施工图纸和有关的施工规范标准,领会设计意图,做好图纸自审工作并及时参加图纸会审工作,图纸到位后,及时编制施工组织总设计和单位工程的施工方法,对关键工序编制作业指导书,做好技术交底工作。 根据施工图纸及时编制施工图预算,提出工料分析,及时向业主提供材料需用量计划,保证施工材料的周转供应。

学校改造施工方案教学内容

学校改造施工方案

5.2、新建彩钢板门卫。 一、施工流程 放灰线------挖基槽------浇三合土垫层或C10砼垫层------柱基------水泥地坪------前后立柱------校正立柱再进行临时固定------安装钢桁架------铺设楼面预制板------封墙面夹芯彩钢板------安装层面夹芯板------割门窗洞口------安装塑钢窗、彩钢板门------PVC吊顶------清洁现场------竣工验收 二、施工要求 1、灰线放样:根据甲方提供的平面图位置放线。 2、钢结构:各构件安装位置应符合设计要求,现场焊接部件应正确,无假焊、 漏焊。 3、紧固件:应符合GB5782规定;螺栓必须按设计要求的规定,位置安装正确 并垫好垫圈,不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。 4、油漆:经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层;构件明露部位 刷面漆两层,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。 5、墙体:安排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,山墙转角处及阳角处 用角铝封口,板与板之间连接采用工字铝连接,各墙须垂直,嵌缝深度一致, 整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用Ф5×13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。按设计图纸标明门窗位 置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门为 割下的夹芯彩钢门,最后进行底层的吊顶,吊顶材料为PVC扣板。

6、门窗:门窗位置安装正确并用螺栓紧固,门窗位置安装应开启灵活而无阻滞 现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。 7、楼面:楼板铺设应设座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应 密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。 8、贮存:所有构件堆放中运输均应轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀性 物品同时堆放。 三、安全保证措施 保证施工作业人员安全的措施及安全技术交底: 1、针对本工程特点及“安全第一,预防为主”的方针,上岗前对施工人员进行安全技术交底。 2、高空作业人员按规定进行体检。 3、特殊工种持证上岗, 4、严格执行国家建工总局发布的《关于加强劳动保护工作的约定》中提出的施 工安全《十项措施》。 5、每天上岗前由班组长进行安全技术交底并做好记录,每天班前认真检查电气 设备、吊装索具、工具等,高空作业人员必须佩戴好安全带,严格执行JG80—91的规定。 6、加强施工用电的管理,严格执行JGJ46—2005的规定。 7、班组长为施工现场的安全负责人,负责施工现场的安全工作。 8、进入施工现场必须戴好安全帽,屋面特殊部位施工需穿好防滑鞋 四、质量保证措施

学校改造施工设计方案一

目录 一、施工方案、施工组织及管理程序安排 二、分部分项工程的施工方法及技术措施 三、进度计划及保证措施 四、质量管理体系及保证措施 五、安全管理体系及保证措施 六、环境管理体系及保证措施 七、文明施工、文物保护体系及保障措施 八、冬雨季施工保证措施 九、项目风险预测及防范及事故应急预案 十、施工总平面图及其他应说明的事项 附表1 拟投入本标段的主要施工设备表 附表2 劳动力计划表 附表3 施工总平面布置图 附表4 临时用地表 附表5 计划开、竣工日期和施工进度网络图及横道图 一、施工方案、施工组织及管理程序安排 (一)编制依据 1、工程名称: 改造工程施工项目:本项目主要包括在原校园内建设新的长廊;并将原校园地面,室外水电暖,水电暖,原厕所进行改造;,校园围墙进行粉刷及校园绿化等工程。 2、编制依据:施工图纸、招标文件及补充说明; 3、国家现行建筑施工规范大全;

4、建筑分项工程施工工艺标准; 5、建筑结构工程质量验收规范; 6、建筑施工安全检查标准; 7、建筑安装工程质量检验评定标准; 8、山东省建筑安装工程技术资料管理规定。 (二)工程概况 1、工程名称:改造工程施工项目。 2、建设规模:本项目主要包括在原校园内建设新的;并将原校园地面,室外水电暖,,原厕所进行改造;将原博学楼、笃志楼内外墙,校园围墙进行粉刷及校园绿化等工程。 3、质量标准:执行国家现行验评标准及图纸要求,确保达到合格工程标准。 4、工期:40日历天。 (三)施工部署及安排 一、管理组织机构 1、组织机构:本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过改造及高级装修工程项目管理、并具备丰富装修管理经验的国家二级项目经理担任;项目总工选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有高级装修管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9001 质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保合同规定的工期及装饰优质工程目标的实现。 项目部班子主要成员及各主要组室的职责执行我单位的《质量手册》和《程序文件》。 (1)领导班子:由项目经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和创优等负全部责任。 (2)技术组:负责编制工程施工组织设计,对关键工序编制施工方案,对分项工程进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。 (3)施工组:负责组织施工组织设计实施,制定生产计划,组织实施现场各阶段的平面布置,安全文明施工及劳动组织安排,工程质量等施工过程中各种施工因素管理,负责各劳务分包和工程分包的协调管理。

学校改造主要施工方案样本

重要施工方案 第一节、门窗工程、吊顶工程 一、门套、窗套施工 1.工艺流程图 操作要点: (1)、基层解决:涉及弹线分格、墙与门窗套,表面平整度解决和基层防潮等工作,其中基层防潮解决采用满刷一遍防水涂料办法,而表面平整度则统一采用调节龙骨断面尺寸办法进行解决。 (2)、砖墙、混凝土墙钉木钉,先采用手持冲击钻作Ф12引孔(深50㎜左右),然后将用防腐剂泡过木钉(小木楔,通称木钉)打入孔内,间距400~500,以龙骨方格为准。 (3)、采用气针枪在木钉上直接钉装木龙骨。木龙骨要事先进行防腐解决,注意门套龙骨施工时予埋木砖,木砖作防腐解决。 (4)、饰面板材应对木纹、颜色等进行挑选拼对,特别是门套、窗套两侧饰面板、色泽、花纹及图案应基本一致,板块予留0.5㎜装饰品竖缝,饰面板均采用立时得胶水粘贴,收口采用45°戗边碰角,不得露出饰面板端部。 (5)阴、阳角线均采用实木线条,颜色、材质、花纹同饰面板、阴阳角采用45°碰角,采用气枪直接安装。

二、门制作安装 1.工艺流程图: 2重要操作要点: a.门扇安装前,应检查门框上、=中、下三某些得宽度与否一致,如果偏差2㎜以上要进行修整。要明确启动方向,而后量出框口得净尺寸,考虑封缝高度和宽度,即进行修刨。 b.修刨时,在门扇高度方向先刨平下冒头;以此为准再修刨上冒头;在宽度方向上应将门扇立于门框中,检查与门框配合松紧度,依照留缝规定进行修刨。由于木材干缩湿胀,并且门扇、框均需要油漆涂饰及打底厚度,因此安装时要留缝,涉及上述风缝。门扇与地面缝(装饰面5㎜)、门扇与门企缝(油漆前2㎜)。 c.门扇安装,采用初安→调节→暂时固定→安装固定流程进行。修刨好门扇,用木楔暂时立于门窗框中,安排好缝隙背面合页位置。合页位置距上、下边距离宜为门窗扇高度1/10,此位置利于合页受力,又可避开榫头。然后再把合页取下,用扁铲剔出合页槽。合页槽应外边浅,里边深,其深度应是把合页合上后来可以与框、扇平为准。剔槽后放入合页,上下合页各拧一颗螺丝钉将扇挂上,检查缝隙与否合乎规定,扇与框与否平齐,扇能否关好。在检查合格后,再将螺丝所有上齐。对于双扇门扇安装,还需注意错口工序,按其启动方向看,右手门是盖口,

相关文档
相关文档 最新文档