文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气流量计量表选型规程

燃气流量计量表选型规程

燃气流量计量表选型规程
燃气流量计量表选型规程

ZRSC-008-2009(V3.0)

燃气流量计量仪表选型规程

2010-04-01布 2010-05-01实施

中国燃气控股有

限公司企业标准

目录

一、总则2

1、制定目的和依据2

2、适用范围2

3、规程引用文件2

4、流量计量术语2

二、国内外燃气流量表使用状况3

三、燃气流量计简介3

1、差压式流量计DPF3

2、涡轮流量计TUF4

3、涡街流量计VSF5

4、旋进旋涡流量计6

5、时差式超声波流量计USF6

6、容积式流量计PD7

7、质量流量计CMF8

四、流量计选型步骤和考虑因素9

1、流量计选型步骤9

(1)选择测量方式和测量方法9

(2)了解掌握流量表性能9

(3)确定测量方案考虑的因素9

(4)确定流量计型号10

2、流量计选型考虑因素10

五、几种常用流量计选用考虑要点14

1、差压流量计DPF14

2、涡轮流量计TUF15

3、气体腰轮流量计16

5、膜式表16

六、燃气流量计的选型配备原则17

燃气流量计量仪表选型规程

一、总则

1、制定目的和依据

为了加强我公司燃气流量计量监督管理,保证流量计量准确可靠,维护供需双方的合法利益,依据国家有关计量法律、法规、标准,同时考虑我公司的安全生产、保证供应、经济合理、保护环境和生产经营实际要求制定本规程。

2、适用范围

本规程适用于我公司燃气流量计量表的选型。

3、规程引用文件

《中华人民共和国计量法》

《天然气流量标准孔板计量标准》AGA No.3

《气体涡轮流量计标准》AGA No.7

《天然气及其他烃类气体的压缩性和超压缩性标准AGA No.8

《用气体超声流量计测量燃气流量》GB/T 18604-2001

《用差压装置测量流体流量标准》ISO5167

《气体涡轮流量计标准》GB/T 18840-2003/ISO9951

《气体超声波流量计标准》ISO/TR12765

《天然气压缩因子计算标准》ISO/DIS12213

《天然气流量的标准孔板计量方法》SY/T6143-1996

《天然气计量系统技术要求》GB/T 18603-2001

《汽车用压缩燃气加气机》GB/T 19237-2003

4、流量计量术语

(1)流量Flow rate

单位时间内流过管道横截面的流体量。流体量以质量表示时称“质量流量”,流体量以体积表示时称“体积流量”。

(2)脉动流Pulsating flow

流过测量横截面的流量以某一常数值为中心随时间有波动的流动。

(3)雷诺数(Re) Reynolds'number

雷诺数表征了流体流动时惯性力与粘性力之比的无量纲数。

(4)气体压缩系数(z) Gas compressibility factor

表示气体偏离理想气体性质的程度,一般是温度T和压力p的函数。

(5)范围度turn down

范围度为上限流量和下限流量的比值,其值愈大流量测量范围愈宽。

(6)标准参比条件

燃气体积计量的标准参比条件为绝对压力0.101325Mpa、温度293.15K(一个大气压,20℃)。

二、国内外燃气流量表使用状况

欧美等工业化水平较高的发达国家,对燃气计量技术的研究起步较早,投入的资金及科技力量较大,尤其是对贸易天然气的计量十分重视。从流量计选型上,欧洲主要使用涡轮、腰轮流量计,如荷兰涡轮、腰轮流量计的使用约占80%,加拿大涡轮流量计的使用约占90%,而美国则以使用孔板为主,约占80%。从整体上来看,在流量计使用上,70年代形成了孔板使用高潮,80年代形成了涡轮流量计使用的高潮,90年代中后期则掀起了超声波流量计热潮。

我国天然气计量起步较晚,气藏主要分布在四川、长庆、新疆,仪表的使用选型主要使用孔板,采用几何检定法。目前西气东输工程,贸易计量的首选流量计为超声流量计,口径DN250~300mm;中小型站场选用DN50~200mm涡轮流量计。随着我国天然气工业的发展,超声波流量计在天然气工业领域中的应用前景看好。超声波流量计与使用广泛的孔板流量计相比,有着更多的优点,主要反映在有较低的系统基本投入,双向测量,大量程比,无压损,无可动部件和高精度等。

三、燃气流量计简介

适合燃气流量计量的流量计有:容积式流量计、差压式流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计、质量流量计和旋进旋涡流量计。下面分别阐述这些流量计的原理、特点及应用概况。

1、差压式流量计 DPF

差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。在差压式流量计中,因标准孔板节流

装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。

差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量计算机等,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。

※优点:

(1)应用最多的孔板式流量计结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用寿命长、价格低廉。

(2)应用范围极广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比,全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流。

(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于经济生产。

(4)标准型节流式DPF无需实流校准,即可投用,在流量计中也是唯一的。

※缺点:

(1)测量重复性、精度普遍偏低。

(2)范围度窄,由于差压信号与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。

(3)现场安装条件要求高,需要较长的直管段。

(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。

※应用概况:

差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几毫米到几米;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。

2、涡轮流量计TUF

当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与流体平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。

※优点:

(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计,国产的一般为±1%R~±1.5%R ,特殊专用型可达±0.5%R~±1.0%R

(2)重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,如经常校准或在线校准可以得到极高的精确度。

(3)输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强。

(4)范围度宽,中大口径可达40:1~10:1,小口径为6:1~5:1。

(5)结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。

(6)适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。

※缺点:

(1)不能长期保持校准特性,需要定期检定。

(2)流体物性(密度、粘度)对流量特性有较大影响。要根据他们对精确度影响程度采取补偿措施,才能保持高的计量精度。

(3)流量计受来流流速分布畸变和旋转流的影响较大,传感器上下游侧需设置较长直管段。

(4)不适于脉动流和混相流的测量。

(5)对被测介质的清洁度要求较高,虽然可安装过滤器以适应脏污介质,但也带来压损增大、维护量增加等副作用。

(6)小口径(DN50以下)仪表的流量特性受物性影响严重,故小口径TUF的仪表性能难以提高。

※应用概况:

涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、燃气和低温流体。在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的燃气计量仪表。

3、涡街流量计VSF

在流体中安放非流线型旋涡发生体,流体在旋涡发生体两侧交替地分离释放出两列规则的交替排列的旋涡涡街。在一定的流量(雷诺数)范围内,旋涡的分离频率与流经涡街流量传感器处流体的体积流量成正比。

※优点:

(1)结构简单牢固,维护方便、维护量少。

(2)适用流体种类多,如液体、气体、蒸汽和部分混相流体。

(3)精度较高,一般为±1%R~±2%R

(4)范围度宽,可达20:1~10:1

(5)压损小,约为孔板的1/4~1/2。

(6)输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移

(7)在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度、粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。VSF在各种流量计是一种较有可能成为仅需干式校验的流量计。

※缺点:

(1)不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。

(2)旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,需较长直管段。

(3)VSF对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。

(4)仪表系数较低(与涡轮流量计相比),分辨率低,口径愈大愈低,一般用于DN300以下。

(5)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。

4、旋进旋涡流量计

当流体通过螺旋形导流叶片组成的起旋器后,流体被强迫围绕中心线强烈地旋转形成旋涡流,通过扩大管时旋涡中心沿一锥形螺旋形进动。在一定的流量(雷诺数)范围内,旋涡流的进动频率与流经旋进涡流量传感器处流体的体积流量成正比。

旋进流量计的特点与涡街基本相同,只是有三点区别:一是流量计压损大得多,其压损约为涡街的3~4倍;二是抗干扰的能力强,必要的直管段长度短,一般上游取5D,下游取1D;三是始动流量较大。

5、时差式超声波流量计USF

当超声波穿过流动的流体时,在同一传播距离内,其沿顺流方向和沿逆流方向的传播速度则不同。在较宽的流量(雷诺数)范围内,该时差与被测流体在管道中的体积流量(平均流速)成正比。

※优点:

(1)测量精确度高、范围度特宽(40:1~200:1),适用于高压、大口径、高精度燃气流量计。

(2)可适应极低流速(0.5m/s),安装直管段短,使用期长。

(3)为无流动阻挠测量,无压力损失,无可动部件、安装使用费用低

(4)测量结果不受气体声速随成分、压力、温度变化的影响。

※缺点:

(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;

(2)多普勒法测量精度不高。

※应用概况:

(1)超声流量计因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。

(2)气体应用方面在高压燃气领域已有使用良好的经验;

速度式气体流量计、超声波流量计一般由流量传感器和显示仪组成,对温度和压力变化的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量积算仪(温压补偿)或流量计算机(温压及压缩因子补偿);对准确度要求更高的场合(如贸易燃气),则另配置在线色谱仪连续分析混合气体的组分或物性值计算压缩因子、密度、发热量等。

6、容积式流量计 PD

容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。在容积式流量计的内部,有一构成固定的大空间和一组将该空间分割成若干个已知容积的小空间的旋转体,如腰轮、皮膜、转筒、刮板、椭圆齿轮、活塞、螺杆等。旋转体在流体压差的作用下连续转动,不断地将流体从已知容积的小空间中排出。根据一定时间内旋转体转动的次数,即可求出流体流过的体积量。

在标准状态下,容积式流量计的体积流量计算公式与速度流量计相同。气体容积式流量计属机械式仪表,一般由测量体和积算器组成,对温度和压力变化的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量积算仪(温压补偿)或流量计算机(温压及压缩因子补偿)。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、湿式气量计及膜式流量计等。

(1)气体腰轮流量计(也称罗茨流量计PDF)

其工作原理:随着气体的通过,仪表入口和出口间产生的差压作用在由高精密同步轮联结在一起的一对腰轮上,从而驱动腰轮轮流旋转。在这期间,腰轮与壳体内壁形成

的计量腔周期地充气和排气,腰轮的转数与通过仪表的气体体积量成正比。腰轮的旋转经由多级齿轮系减速,然后经磁性耦合传送到计数器,累计流过的气体总量。

※优点:

A、计量精度高,坚固而不变的计量室,确保永久、非调整的高精度和良好的重复性,而且精度不受介子压力和流量变化的影响。具有15年以上的寿命。

B、在旋转流和管道阻流件流速畸变时对计量精度没有影响,没有前置直管段要求。

C、可用于高粘度液体的测量。

D、始动流量小,测量范围度宽,一般为1:20,适合于计量负荷变动大的气体流量测量。

E、直读式仪表无需外部能源可直接获得累计、总量,清晰明了,操作简便。

※缺点:

A、结构复杂,体积庞大、笨重,一般只适合中小口径。

B、被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大。

C、不适用于高、低温场合。

D、大部分仪表只适用于洁净单相流体。

E、产生噪声及振动。

(2)膜式表(又称家用燃气表)

膜式表的工作原理:

被测量的燃气从表的入口进入,充满表内空间,经过开放的滑阀座孔进入计量室2及4,依靠薄膜两面的气体压力差推动计量室的薄膜运动,迫使计量室1及3内的气体通过滑阀及分配室从出口流出。当薄膜运动到尽头时,依靠转动机构的惯性作用使滑阀盖相反运动。计量室1、3和入口相通,2、4和出口相通,薄膜往返运动一次,完成一个回转,这时表的读数值就应为表的一回转流量(即计量室的有效体积),膜式表的积累流量值即为一回转流量和回转数的乘积。

皮膜表的最大优点是量程比较宽,可以达到1:160,特别适用于流量变化很大的用户。

7、质量流量计CMF

科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。

※优点

可直接测量质量流量、很高的精度、可测量流体范围广、不要求直管段、测量值对粘度不敏感,流体密度变化对测量值的影响微小。

※缺点

零点不稳定、不能测量低密度介质(低压气体)、对外界干扰较为敏感、压力损失大。不能用于较大管径,目前局限于200mm以下。另外价格昂贵。

※应用概况

压缩天然气作为车用燃料将在城市中大力推广,在使用中必须解决汽车加气站的计量问题。科氏质量流量计用于气体测量遇到难题为一般气体的密度低,不能适应仪表性能要求,高压(压缩)天然气使气体密度大幅度提高,恰好满足了这个要求,科氏质量流量计已经成为汽车加气站的主要计量仪表。但用于气体测量时性能(主要指测量精度)低于液体。

四、流量计选型步骤和考虑因素

1、流量计选型步骤

(1)选择测量方式和测量方法

选择测量方式:首先确定是否需要安装流量计,如果要求测量精度较低(≥10%),可以选用其它简易流量指示仪表;其次根据实际用气情况确定流量计的开、备、旁通的布置方案;

选择测量方法:依据《流量测量设备选配技术参数表》详细了解使用要求和各种条件,按照流体类型和特性,采取排除法初选几种测量方案。

(2)了解掌握流量表性能

按初选确定的各项方案,向有关流量表制造厂(已取得准入证的厂家)收集样本、技术数据和选用手册等,充分了解仪表规范和性能。

(3)确定测量方案考虑的因素

分别按照性能要求和仪表规范、流体特性、安装场所、环境条件方面和经济考虑五个方面因素,逐一分析、比较。简单的考虑方式按图A所示进行,复杂、全面的考虑方法按图B所示进行。

常用流量计的选型与比较

常用流量计的选型与比较 由于商业用户的种类庞杂,不同企业的燃气用量都大小不一,因此需要根据企业的不同的情况合理的选用燃气计量表,以达到准确计量和节约成本的目的。目前计量燃气用户的燃气计量表主要包括涡轮流量计、超声波流量计、腰轮(罗茨)流量计、膜式流量计这4种,下面从这4种计量表各自的特点分析商业用户燃气计量表的选用。一.涡轮流量计 涡轮流量计属于间接式体积流量计,当气体流过管道式,依靠气体的动能推动透平叶轮作旋转运动,其转动速度与管道的流量成正比,是一种速度式流量计。 涡轮流量计由涡轮流量变速器(传感器)、前置放大器、流量显示积算仪组成,并可将数据远传到上位流量计算机。 气体涡轮流量计具有结构紧凑、精度高、重复性好、量程比宽、反应迅速、压力损失小等优点,但轴承耐磨性及其安装要求较高。涡轮流量计始动流量比较大,在一些单一的用气设备如燃气锅炉、燃气空调等大流量用气设备中。涡轮流量计有着量程范围大、计量精度很高、可以计量大流量燃气(可以达到6000m3/h 以上)等优点,国产的涡轮流量计价格也比较合理。但是在使用涡轮流量计的时候必须要求始动流量也要大,当用气设备小流量的使用燃气对其精度有很大的影响。且涡轮流量计必须有足够长度的前后直管段,以及带温压补

偿的体积修正仪。 主要适用于液化石油气及天然气的计量上,因此,大多运用在工矿企业的炉、窑等热负荷相对恒定的用气设备上。 二.超声波流量计 超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用,测量体积流量的速度式测量仪表,天然气超声波流量计的测量原理是传播时间差法。在测量管内安装一组超声波传感器;同时测量彼此之间的声波到达时间。 由于是全电子式,无机械部分,不受机械磨损、故障影响,产品的可靠性和精度进步很多。体积小、重量轻,重复性好,压损小,不易老化,使用寿命长;智能化,全电子式的结构,可以扩展为预支费表或无线抄表功能。特殊功能是微小流量可测,有管道泄漏感知功能,压力损失为零。 主要特点:1.能实现双向流束的测量; 2.过程参数(压力,温度等)不影响测量结果; 3.无接触测量系统,流量计量过程无压力损失; 4.可精确测量脉动流; 5.重复性好,速度误差≤5mm/s; 6.量程比很宽,qmin/qmax=1/40~1/60; 7.可不考虑整流,只在上游100mm,下游50mm余留安装间隙即可;

各类流量计选型

各类流量计选型 涡轮流量计发展前景 随着科学的不断发展, 当今涡轮变送器已发展成小型化、高集成度的模块,设计,有强大的功能软件,并设有RS232标准计算机通信接口, 对维护检修提供了方便。可与DCS连接通信,DCS替代了显示仪表,如HOFFER流量计在工业临近生产过程中更方便实用。 总之,涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高,反应速度快, 测量范围广, 价格低廉,安装方便等优点,被广泛应用于化工生产中。 1 涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大, 再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲, 经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示, 根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动, 并冲击涡轮叶片时便有与流量qv、流速V和流体密度ρ 乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时, 叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线, 改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理, 在线圈内将感应出脉动的电势信号, 此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。 涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量。 2 涡轮流量计的选型

(1) 流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐, 如是防爆区还必须是防爆结果。 (2) 轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。轴承的寿命流速的平方成正反比, 故流速最好的在最大流速的1/3 速度比较好。 (3) 感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号, 它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化, 典型的范围为10:1,25:1 和100:1 三种规格。电磁线圈的电阻一般小于2000Ω , 大于该值可能损坏。 3 涡轮流量计的安装 (1) 变送器的电源线采用金属屏蔽线, 接地要良好可靠。电源为直流 24V,650Ω 阻抗。 (2) 变送器应水平安装,避免垂直安装, 并保证其前后有适应的直管段, 一般前10D,后5D。 (3) 保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致, 不得装反。 (4) 被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。 (5) 注意对磁感应部分不能碰撞。 4 涡轮流量计的组态与校正 标准的标定方法是十点水标定法, 但黏度不同标定的值不同, 故通常要做黏度标定曲线。 5 涡轮流量计的显示仪表 显示仪表的任务是将单位时间输出脉冲数和输出脉冲总数转换成瞬流量和总

气体流量计表如何选型

气体流量计表如何选型 作者:气体流量计来源:https://www.wendangku.net/doc/0410797624.html,/ 气体流量计表如何选型,气体流量计在工业生产中应用也很多,其主要有4个方面:一是无腐蚀气体,二是有腐蚀性,三是易燃易爆气体,四是有毒气体。在选择时要根据介质不同合理确定用什么仪表。我们把可以测量气体介质的流量仪表叫做气体流量计。 气体流量计常用的有哪些:涡街,孔板,浮子,旋进旋涡,气体涡轮,威力巴,弯管。涡街是可以测量大多数的气体介质。它可以测量气体体积流量和质量流量,可以用于高温和高压和易燃易爆气体。孔板也可以测量大多数气体介质,但它因测量精度不高,需配套仪表多,价格较高,现已经慢慢变涡街所代替。浮子流量计主要用来测量小口径仪表的流量,它对小流量测量是其它流量计无法做到的。威力巴应用于煤气测量,由于煤气里面含有焦油,一般差压式仪表都会因堵塞而无法测量,它是专用于煤气测量。旋进旋涡和气体涡轮主要针对于天然气等介质测量,因其造价,其它气体类很少选择它,弯管也是适用大多数液体测量,它的计量精度高,维护量少,由于价格高,在一些大型企业才会考虑此种流量计。

气体流量计选型,怎么选,选哪种合适,选哪种计量准确,选哪种计量安全。在选择时我们要把计量安全放在首要位置,再次考虑计量精度,最后才能考虑产品价格。如:介质空气流量正常我们可以选择涡街来测量,如果流量小管径小只有选择浮子流量计,如果管道大见议采用弯管流量计。在测量气体仪表中,质量是绝对重要,如果发生泄露那是相当危险的。 气体测量要根据实际情况来综合分析,根据现场环境和安全来确定仪表要采用普通型还是采用防爆型。是选择220V供电还是24V供电或是锂电池供电。在气体测量仪表的质量显的更加重要。

罗斯蒙特流量计选型

罗斯蒙特流量计选型 流量计在选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。 在流量计如何选型的问题中,不同种类的流量计选型方法和参照因素也不相同,要根据其具体的作用和性能来参考选择。 1.电磁流量计选型 测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.不能用来测量电导率很低的液体介质,不能测量高温高压流体。 2.涡街流量计选型(旋涡流量计) 涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 来源关键词:罗斯蒙特流量计选型流量计如何选型 ⒊浮子流量计选型(转子流量计) 它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。⒋科氏力质量流量计选型 质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上的流量测量仪表之一, ⒌热式(气体)质量流量计选型 适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。 ⒍超声波流量计选型 目前我国只能用于测量200℃以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。 ⒎涡轮流量计选型 涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。 流量计选型不可能做到十全十美,因为.每种型式都有它特有的优缺点,只能根据不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件来选择安生可靠

又经济耐用的型式。 流量计选型之前要做好以下准备工作: 1、测流体的名称、特性(腐蚀性、粘稠度、磨损性等) 2、工作流量(正常流量、流量、小流量) 3、工作压力(、小工作压力),如果有负压形成要特别注意 4、工作温度(温度、温度) 5、流体的电导率,要求必须具备一定的导电性,电导率≥5μS/cm 6、安装地点 7、供电方式 8、工艺管道尺寸 9、与中控室之间的通讯方式

燃气流量计量表选型规程

ZRSC-008-2009(V3.0) 燃气流量计量仪表选型规程 2010-04-01布 2010-05-01实施 中国燃气控股有 限公司企业标准

目录 一、总则2 1、制定目的和依据2 2、适用范围2 3、规程引用文件2 4、流量计量术语2 二、国内外燃气流量表使用状况3 三、燃气流量计简介3 1、差压式流量计DPF3 2、涡轮流量计TUF4 3、涡街流量计VSF5 4、旋进旋涡流量计6 5、时差式超声波流量计USF6 6、容积式流量计PD7 7、质量流量计CMF8 四、流量计选型步骤和考虑因素9 1、流量计选型步骤9 (1)选择测量方式和测量方法9 (2)了解掌握流量表性能9 (3)确定测量方案考虑的因素9 (4)确定流量计型号10 2、流量计选型考虑因素10 五、几种常用流量计选用考虑要点14 1、差压流量计DPF14 2、涡轮流量计TUF15 3、气体腰轮流量计16 5、膜式表16 六、燃气流量计的选型配备原则17

燃气流量计量仪表选型规程 一、总则 1、制定目的和依据 为了加强我公司燃气流量计量监督管理,保证流量计量准确可靠,维护供需双方的合法利益,依据国家有关计量法律、法规、标准,同时考虑我公司的安全生产、保证供应、经济合理、保护环境和生产经营实际要求制定本规程。 2、适用范围 本规程适用于我公司燃气流量计量表的选型。 3、规程引用文件 《中华人民共和国计量法》 《天然气流量标准孔板计量标准》AGA No.3 《气体涡轮流量计标准》AGA No.7 《天然气及其他烃类气体的压缩性和超压缩性标准AGA No.8 《用气体超声流量计测量燃气流量》GB/T 18604-2001 《用差压装置测量流体流量标准》ISO5167 《气体涡轮流量计标准》GB/T 18840-2003/ISO9951 《气体超声波流量计标准》ISO/TR12765 《天然气压缩因子计算标准》ISO/DIS12213 《天然气流量的标准孔板计量方法》SY/T6143-1996 《天然气计量系统技术要求》GB/T 18603-2001 《汽车用压缩燃气加气机》GB/T 19237-2003 4、流量计量术语 (1)流量Flow rate 单位时间内流过管道横截面的流体量。流体量以质量表示时称“质量流量”,流体量以体积表示时称“体积流量”。 (2)脉动流Pulsating flow 流过测量横截面的流量以某一常数值为中心随时间有波动的流动。 (3)雷诺数(Re) Reynolds'number

各种流量计选型的原则和方法

一、流量计选型得原则 选择流量计得原则首先就是要深刻地了解各种流量计得结构原理与流体特性等方面得知识,同时还要根据现场得具体情况及考察周边得环境条件进行选择。也要考虑到经济方面得因素、一般情况下,主要应从下面五个方面进行选择: ①流量计得性能要求; ②流体特性; ③安装要求; ④环境条件; ⑤流量计得价格、 1、流量计得性能要求 流量计得性能方面主要包括:测量流量(瞬时流量)还就是总量(累积流量);准确度要求;重复性;线性度;流量范围与范围度;压力损失;输出信号特性与流量计得响应时间等。 (1)测流量还就是总量 流量测量包括两种,即瞬时流量与累积流量,比如对分输站管道得原油属于贸易交接或石油化工 管道进行连续配比生产或生产流程得过程控制等需要计量总量,间或辅以瞬时流量得观察、在有得工作场所对流量进行控制则需配备瞬时流量测量。因此,要根据现场计量得需要进行选择、有些流量计比如容积式流量计,涡轮流量计等,其测量原理就是以机械计数或脉冲频率输出直接得到总量,其准确度较高,适用于计量总量,如配有相应得发讯装置也可输出流量。电磁流量计、超声流量计等就是以测量流体流速推导出流量,响应快,适用于过程控制,如果配以积算功能后也可以获得总量。 (2)准确度 流量计准确度等级得规定就是在一定得流量范围内,如果使用在某一特定得条件下或比较窄得流量范围内,比如,仅在很小得范围内变化,此时其测量准确度会比所规定得准确度等级高。如用涡轮流量计计量油品装桶分发,在阀门全开得情况下使用,流量基本恒定,其准确度可能会从0。5级提高到0。25级、 用于贸易核算、储运交接与物料平衡如果要求测量准确度较高时,应考虑准确度测量得持久性,一般用于上述情况下得流量计,准确度等级要求为0、2级。在这样得工作场所一般就是现场配备计量标准设备(比如体积管),对所使用得流量计进行在线检测。近几年由于原油得日趋紧张与各单位对原油计量得高要求,对原油计量提出实行系数交接,即除了每半年对流量计进行一次周期检测后,贸易交接双方协商每1个月或2个月对流量计进行检定确定流量系数,每天根据流量计计量得数据与流量计流量系数计算出数据进行交接,以提高流量计得准确度,也称为零误差交接。 准确度等级一般就是根据流量计得最大允许误差确定得。各制造厂提供得流量计说明书中会给出。一定要注意其误差得百分率就是指相对误差还就是引用误差、相对误差为测量值得百分率,常用“%R”表示、引用误差则就是指测量上限值或量程得百分率,常用“%FS”。许多制造厂说明书中并未注明。比如,浮子流量计一般都就是采用引用误差,电磁流量计有得型号也有采用引用误差得。 流量计如果不就是单纯计量总量,而就是应用在流量控制系统中,则检测流量计得准确度要在整个系统控制准确度要求下确定、因为整个系统不仅有流量检测得误差,还包含有信号传输、控制调节、操作执行等环节得误差与各种影响因素。比如,操作系统中存在有2%左右得回差,对所采用得测量仪表确定过高得准确度(0.5级以上)就就是不经济与不合理得。就仪表本身来说,传感器与二次仪表之间得准确度也应该适当相配,比如说设计出来未经实际标定得均速管误差如在±2。5%~±4%之间,配上0.2%~0、5%高准确度得差压计就意义不大了、 还有一个问题就就是对于检定规程或制造厂说明书中对流量计所规定得准确度等级指得就是其流量计得最大允许误差。但就是由于流量计在现场使用时受环境条件、流体流动条件与动力条件等变化得影响,将会产生一些附加误差。因此,现场使用得流量计应就是仪表本身得最大允许误差与附加误差得合成,一定要充分考虑到这个问题,有时候可能现场得使用环境范围内得误差会超过流量计得最大允许误差。 (3)重复性

超声波流量计的选型与分类

超声波流量计的选型与分类 关键词:超声波流量计选型与分类多普勒便携式流量计固定式时差式 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表。近几年来,随着技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快,基于不同原理,适用于不同场合的各种超声波流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出如何进一步的了解超声波流量计、怎样选择合适的超声波流量计,使用过程中,应该注意些哪些问题等等,上海森逸技术人员结合现国内超声波流量计的发展情况及多年来现场应用经验,对上述问题进行了探讨。 超声波流量计选型与分类: 选型主要有以下几点:管道壁厚、外径,介质,管内流量是否含有杂质,测量介质的温度,测量介质为气体时,还需要知道气体的压力,除此之外,还应根据用户实际情况和测量需要合理选型。 1、多普勒超声波流量计 换能器经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂质含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。 2、便携式超声波流量计 主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。 3、时差式超声波流量计 时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比,这一原理来测量流体流量。 目前生产最多、应用范围最广泛的是时差式超声波流量计。它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水领域,得到广泛应用。 4、管道式超声波流量计 精度最高,可达到±0.5%,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合。但随着管径的增大,成本也会随增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济。 5、固定式超声波流量计 如果有足够的安装空间,使用插入式换能器代替外贴式换能器,彻底消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量。而且,由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广。有的厂家推出了内部为数字化电路的超声波流量计,其特点是采用数字电路处理信号,纠错能力增强,取样及时,精度提高(模拟电路的精度为±1.5%,数字电路可以达到±1.0%),而且集成度提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果。用户在使用中可以和模拟电路的超声波流量计进行比较。超声波流量计的功能选择,用户可以根据实际情况来确定。如果测量双向流体,一定要选择带有正负计量功能的超声波流量计;如果用户需要定期了解流体在一定时段有流量情况,可以选择带打印机的超声波流量计。总之,所选择的超声波流量计的功能既要满足用户需要,也不必贪多求全,造成许多功能闭置不用,而增加购买成本。

各种流量计选型的原则和方法

一、流量计选型的原则 选择流量计的原则首先是要深刻地了解各种流量计的结构原理和流体特性等方面的知识,同时还 要根据现场的具体情况及考察周边的环境条件进行选择。也要考虑到经济方面的因素。一般情况下,主要应从下面五个方面进行选择: ①流量计的性能要求; ②流体特性; ③安装要求; ④环境条件; ⑤流量计的价格。 1、流量计的性能要求 流量计的性能方面主要包括:测量流量(瞬时流量)还是总量(累积流量);准确度要求;重复性;线性度;流量范围和范围度;压力损失;输出信号特性和流量计的响应时间等。 (1)测流量还是总量 流量测量包括两种,即瞬时流量和累积流量,比如对分输站管道的原油属于贸易交接或石油化工管道进行连续配比生产或生产流程的过程控制等需要计量总量,间或辅以瞬时流量的观察。在有的工 作场所对流量进行控制则需配备瞬时流量测量。因此,要根据现场计量的需要进行选择。有些流量计比如容积式流量计,涡轮流量计等,其测量原理是以机械计数或脉冲频率输出直接得到总量,其准确 度较高,适用于计量总量,如配有相应的发讯装置也可输出流量。电磁流量计、超声流量计等是以测量流体流速推导出流量,响应快,适用于过程控制,如果配以积算功能后也可以获得总量。 (2)准确度 流量计准确度等级的规定是在一定的流量范围内,如果使用在某一特定的条件下或比较窄的流量范围内,比如,仅在很小的范围内变化,此时其测量准确度会比所规定的准确度等级高。如用涡轮流量计计量油品装桶分发,在阀门全开的情况下使用,流量基本恒定,其准确度可能会从级提高到级。 用于贸易核算、储运交接和物料平衡如果要求测量准确度较高时,应考虑准确度测量的持久性,一般用于上述情况下的流量计,准确度等级要求为级。在这样的工作场所一般是现场配备计量标准设备(比如体积管),对所使用的流量计进行在线检测。近几年由于原油的日趋紧张和各单位对原油计量的高要求,对原油计量提出实行系数交接,即除了每半年对流量计进行一次周期检测后,贸易交接双方协商每1个月或2个月对流量计进行检定确定流量系数,每天根据流量计计量的数据与流量计流量系数计算出数据进行交接,以提高流量计的准确度,也称为零误差交接。 准确度等级一般是根据流量计的最大允许误差确定的。各制造厂提供的流量计说明书中会给出。 一定要注意其误差的百分率是指相对误差还是引用误差。相对误差为测量值的百分率,常用“%R' 表示。引用误差则是指测量上限值或量程的百分率,常用“%FS'。许多制造厂说明书中并未注明。比如,浮子流量计一般都是采用引用误差,电磁流量计有的型号也有采用引用误差的。 流量计如果不是单纯计量总量,而是应用在流量控制系统中,则检测流量计的准确度要在整个系统控制准确度要求下确定。因为整个系统不仅有流量检测的误差,还包含有信号传输、控制调节、操作执行等环节的误差和各种影响因素。比如,操作系统中存在有2M右的回差,对所采用的测量仪 表确定过高的准确度(级以上)就是不经济和不合理的。就仪表本身来说,传感器与二次仪表之间的准确度也应该适当相配,比如说设计出来未经实际标定的均速管误差如在土%-± 4%之间,配上% % 高准确度的差压计就意义不大了。 还有一个问题就是对于检定规程或制造厂说明书中对流量计所规定的准确度等级指的是其流量计的最大允许误差。但是由于流量计在现场使用时受环境条件、流体流动条件和动力条件等变化的影响,将会产生一些附加误差。因此,现场使用的流量计应是仪表本身的最大允许误差和附加误差的合成,一定要充分考虑到这个问题,有时候可能现场的使用环境范围内的误差会超过流量计的最大允许误差。 (3)重复性

燃气流量计的选型及安装

做好燃气计量工作,降低燃气供销差,已被许多燃气企业所重视。要保证计量准确,必须从源头抓起,即最初的设计、选型、安装要合理、科学,特别是商业用户、工业用户的燃气流量计更应如此。在选择燃气表规格时,我们建议选择常用流量点为燃气表额流量的50%—70%最适宜,这样可大大减少因小流量而造成误差损失。 1常用燃气流量计的主要性能比较 常用燃气流量计主要有膜式燃气表、罗茨燃气流量计和涡轮燃气流量计等,测量原理各不相同,运行条件和对被测燃气的参数要求也各不一样,各自的性能也存在着一定的差异。 ①根据国家对能源计量的要求,膜式燃气表、罗茨燃气流量计和涡轮燃气流量计的计量相对误差均为±2%。 ②由于燃气流量计各自的测量原理不同,其测量燃气的量程不同,压力损失也不同。常用燃气流量计主要性能比较见表1。 ③膜式燃气表属于容积式流量计,其测量原理是采用表壳体计量室内的测量组件隔膜在进出口燃气压力差(以此为动力)的作用下产生不断的交替运动,从而把充满计量室内的燃气不断地分隔成单个的计量体积(循环体积)排向出口,再通过机械 表1 常用燃气流量计主要性能比较 项目膜式燃气 表 罗茨流量计涡轮流量计 量程/ (m3.h-1) 0~160 O~650 0~6 500 计量精度一般高高 始动流量较小较小大 智能温压 补偿 无有有 价格便宜较便宜较贵 安装要求一般管道吹扫,装 过滤器 前后直管段有要求,管道吹扫,装过滤器 气质要求 和影 响 低由高 维护与检 修现场无法 维护与 检修 清理过滤器, 现场拆卸、检 修 清理过滤器,现场拆卸、检修 使用寿命较短较长较长 单个的计量体积(循环体积)排向出口,再通过机械传动机构与计数器相连,实行对单个计量体积的记数和单个计量体积量的运算传递,从而可测得(计量)流通的燃气总体积。膜式燃气表量程比宽,安装方便,对表前、后直管段的要求不高;但其体积大,量程小,易受腐蚀而导致泄漏及计量不准,维修不方便,只适用于低压,只计量工况流量,不易实行智能温、压补偿。我公司

流量计的选型及其应用

流量计的选型及其应用 流量计在工业生产中的应用非常广泛普遍用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护等行业,它是发展生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和改善管理水平的重要工具。由于流量测量技术与流量计类型繁多,测量对象复杂多样,决定了流量计在应用技术上的复杂性。因此,流量计选型具有很强的技术性和实用性。 首先必须了解清楚被测量对象的工况条件、物理化学性质、测量范围等,其次要掌握各种流量计的工作原理,以及它们的适用场合、使用条件和所具有的特性品质等;最后还要掌握各个厂家产品质量的动态信息。 常用的几种流量计 根据流量计的不同测量原理和实际生产需要来选取合理的流量计。流量测量技术按测量原理有:力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。下面介绍几种在工业生产中广泛使用的流量计,即容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、超声流量计和质量流量计。 1.1容积式流量计 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类,它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。其特点是计量精度高,安装管道条件对计量精度没有影响,可用于高粘度液体的测量,测量范围宽,其中直读式仪表无需外部能源可直接获得累计、总量,清晰明了,操作简便。但是它的体积庞大,被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大,不适用于高、低温场合,大部分仪表只适用于洁净单相流体,会产生噪声及振动。容积式流量计中椭圆齿轮式和腰轮式流量计已被广泛使用。 1.2 差压式流量计 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件

燃气流量计,你知道其中几种

适合燃气流量计量的流量计有:容积式流量计、差压式流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计、质量流量计和旋进旋涡流量计。下面分别阐述这些流量计的原理、特点及应用概况。差压式流量计 DPF 差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。 差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量计算机等,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。 ※优点: (1)应用最多的孔板式流量计结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用寿命长、价格低廉。 (2)应用范围极广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比,全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流。 (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于经济生产。 (4)标准型节流式DPF无需实流校准,即可投用,在流量计中也是唯一的。 ※缺点: (1)测量重复性、精度普遍偏低。 (2)范围度窄,由于差压信号与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。 (3)现场安装条件要求高,需要较长的直管段。 (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。

※应用概况: 差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几毫米到几米;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。 涡轮流量计TUF 当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与流体平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。 ※优点: (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计,国产的一般为±1%R~±1.5%R ,特殊专用型可达±0.5%R~±1.0%R (2)重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,如经常校准或在线校准可以得到极高的精确度。 (3)输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强。 (4)范围度宽,中大口径可达40:1~10:1,小口径为6:1~5:1。 (5)结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。 (6)适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。 ※缺点:

常用流量计选型及比较

常用流量计之间的比较 流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。 差压流量计(DP)这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。 容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD 流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。 涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。 电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。 超声流量计传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。 热式质量流量计通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。 科里奥利流量计这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。

温度压力变送器流量计等仪表知识和选型

1. 基本知识 1. 1 变送器和传感器 传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 传感器(sensor): 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。它是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的输出,满足信息的传输、存储、显示、记录和控制要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 变送器(transmitter): 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件。根据《中国大百科全书》的定义:“变送器,输出为标准信号的传感器。”国家标准的定义:“使输出为规定标准信号的装置称为变送器。”传感器和变送器的输出信号 (1)电流信号:4~20mA、0~20mA; (2)电压信号:0~5V、1~5V等还有mv信号; (3)电阻信号。 (4)脉冲信号:0~1000MHz 以上信号都可以通过变送模块或电路板改成标准的4~20mA信号。同时名字也不叫传感器了叫变送器了。

采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 2. 常用变送器 一体式温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器根据所用传感器的不同分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻和热电偶 电阻值随温度变化的温度检测元件。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。 热电偶直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号。基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。 温度变送器选型 (1)被测温度范围; (2)所需响应时间;

城市燃气仪表选型

1 前言 天然气的计量按用途分为气田计量、输气干线贸易计量、城市门站和城市天然气用户贸易计量等部分。2002年至2004年北京市公用事业科研所通过对北京市天然气用户在用的贸易计量 流量计进行抽样检测,分析数据,提出有关城市天然气贸易计量流量计的选型建议。 城市天然气用户计量所使用的流量计是多种多样的,主要有涡轮、旋进漩涡、腰轮、膜式(包括商用和民用)。燃气用户多种多样,既有工业企业用户,又有城市公用事业用户、商业用户,还有居民用户,它是一个复杂的用户群,使用情况各不相同。贸易计量是天然气供需双方结算的凭证,因此,面对如此众多品种的流量计,如何选择合适的流量计,如何安装和维护管理流量计,对供需双方都很重要。 2 常用各类天然气流量计的选型依据 2.1 城市天然气用户流量计选型需要考虑的因素 由于流量计的种类多、且性能各不相同,安装现场各不相同,因此,选型时必须同时考虑各种因素,具体如下: 首先,了解各类流量计的计量特点,包括其原理、精度、范围度、压力损失、是否具备温度压力修正、所配套的智能积算仪的功能等;其次,明确工况,包括环境的温湿度、周围设备的噪

声、电磁干扰情况、安装空间以及天然气介质的压力、温度、清洁度、组分等;同时还得考虑经济因素。 2.2 选型步骤 要想选型合适,必须了解流量计性能质量和被测量介质工况,即熟悉各类常用流量计的特性和适用范围,并掌握被计量燃气设备的有关参数及工况条件。图1为选型步骤。 图1 选型步骤图 2.3 流量计类型的选择 表1列出了各类流量计有关特性对比表,流量计选型可供参考。选型必须同时考虑到多种因素,并且还得分清主次,综合分析,才能找到合适的流量计类型。 3 流量计规格的选择

常见流量计选型对比

常见流量计选型对比 测量特点 两端装有检测线圈,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温 度。 LG型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。采用均压环、一体型结构。

积式流量计的一种。在一根由下向上扩大的垂直锥管 中, 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受 的, 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和 浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦 合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计主要由 三大部分组成 a、指示器(智能型指示器,就地指示器) b、浮子 c、 锥形测量室 无强腐蚀性、 食品、油,柴油等液体。 液体涡轮流量计由涡轮和装于外部的 检脉冲器构成,液体流进涡轮,引起转子旋转,特定 的内径使转子转速直接与流量成比例。缺点介绍:

蒸气等多种介质。涡街流量计是应用流体振荡原理来测 量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在 三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两 列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平 均速度及旋涡发生体特征宽度有关。 在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体 两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋 涡 煤水浆、双氧水、 (一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信

电磁流量计该如何选型

电磁流量计该如何选型 电磁流量计经过多年的发展,性能不断的完善,功能也逐步的强大。按分类也有多种,如按励磁方式分类有直流励磁型、交流工频励磁型、双频励磁型和低频矩形波励磁型。都是采用法拉第电磁感应定律的原理,生产的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计具有压力损失极小,对介质的密度、粘度、温度、压力等参数没有要求,而且对直管段的要求也很低。下面就来对如何选用流量计坐下总结。1、介质的电导率介质的电导率不 能低于规定的下限值,如果低于下限值就会产生测量误差,导致不能正常使用,超过上限值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,低度蒸馏水为10-5S/cm,这些使用是没有问题的,比如石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用了。使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将略高,是有利于流量测量。下图列出若干液体在20°C时的电导率。2、电极材料在测量使用过程中想要达到良好的测量效果,更长时间的使用寿命,就必须根据被测流体是否具有腐蚀性来选择电极的材料,具体请咨询厂家腐蚀手册。下图为常见的电极材料及对应耐腐蚀性能。3、量程口径传感器 的口径不一定要与管径相同,必须根据实际流量而定,依据计算公式选定流量计的口径。对于工业输送水等液体,一般管道流速1.5~3m/s,电磁流量计用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用。上限流速在原理上是不受限制的,建议不超过5m/s,如果衬里材料能承受液流冲刷。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。用于有易黏附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止黏附沉积等作

商业用户燃气流量计的选择

商业用户燃气流量计的选择 作为商业用途的燃气计量表,其用途主要有重要的两点:一是作为使用多少燃气的主要结算依据;二是燃气公司用来衡量燃气使用效益的依据;因此,商业单位应该根据自己本身燃气设备的运行情况和规模来选用适合的燃气流量计。文章通过分析介绍燃气流量计的类型、精度、量程、价格、安装使用条件、维护成本、寿命周期等,让我们在这些方面了解基础上把握选择计量表的重要关口,学会如何去选择燃气计量表。 标签:燃气计量表;膜式计量表;罗茨计量表 1 如何选择燃气流量计的类型 在选用合适的产品的时候,首先必须得对产品的种类类型、各自的优缺点有一个清楚的了解,这是一个基本的常识,在选择商业用途的燃气流量计的时候更应该遵循这样的原则。因此在做选择前,我们第一件需要做的事就对燃气流量计的类型先做一个大概的认识。目前,市面上使用的比较多的燃气流量计主要有三种类型:膜式燃气表、罗茨流量计、涡轮流量计。 1.1 膜式燃气表 这种燃气表是属于容积式流量计,计量的精准度处于一般水平,其始动量比较小,可以实现IC进行预付费充值功能。由于其最大的一个优点就是价格相对比较便宜,所以比较受居民家用和小型商业用户的青睐。但其不足的地方就是燃气表皮膜比较容易老化,一旦老化后就会导致计量值出现负偏差的情况,这种类型的燃气表的使用寿命也比较短。在流量大于25m3/H时,该种类型的表就会产生误差,计量精度不准确,且发生体积变大的现象,所以一般大的商业用户基本不会选择此类表,对于燃气使用压力低于3000Pa,且用气量小于25m3/h的小型商业用户就比较适合使用该燃气表。此外,该种燃气表没有溫度、压力体积修正的功能,会产生一定的计量损失,但使用该表的场所一般压力较低,产生的计量损失,用户和燃气公司双方基本都能接受。 1.2 罗茨流量计 该种流量计也是属于容积式,具有量程宽、压力小、精度高的优点,同时,其始动量比较小,可以计量大流量,也可以计量小流量,而且安装的时候不需要安装前后直管,这类型的表比较适用于中低压的管道系统中,而且可以配温度、压力补偿体积修正仪。如果将这类型的流量计用于大型重要的商业用户,可以采用SCARD系统对流量、压力、温度等进行远传和监控,这大大方便了燃气企业进行的运营管理。但由于该流量计是属于高精度仪器,因此价格相对也比较昂贵,大口径流量计的体积比较大、比较笨重,设备安装前需要安装过滤器对空气进行洁净过滤。

超声波流量计工作原理及分类和选型应用

超声波流量计工作原理及分类和选型应用 2010年12月13日05:05 生意社 生意社12月13日讯 ? 一、CCS超声波流量计的工作原理及分类 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,如果在现场配以温度、压力仪表,经过密度补偿,还可以求得质量流量。当超声波在流动的介质中传播的时候,相对于固定的坐标系统而言(如管道中的管壁),其声波的某些声学特性与静止介质中的声特性是不同的,在其基础上又叠加上了流体的流速信息,因而根据超声波某些声学特性随流速的变化就可以 求出介质的 流速。 超声波流量计根据测量原理的不同,种类较多,大致可以分为以下几类:1.传播速度法(时差法、相位差法和频差法)2.多普勒法3.相关法4.波束偏移法等。但是目前最常采用的测量方法主要有两类:时差法和多普勒效应法。同时,根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计 ? 二、超声波流量计的选型应用 根据原理不同: 1、多谱勒式超声波流量计的选型 多普勒法超声波流量计依靠水中杂质的反射来测量水的流速,因此适用于杂质含量较多的脏水和浆体,如城市污水、污泥、工厂排放液、杂质含量稳定的工厂过程液等,而且可以测量连续混入气泡的液体。但是根据测量原理, 被测介质 中必须含有一定数量的散射体(颗粒或气泡),否则仪表就不能正常工作。 2、时差式超声波流量计的选型 目前生产最多、应用范围最广泛的是时差式超声波流量计。它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水及江河水、回用水领域,得到广泛应用。时差式超声波流量计此外可以测量杂技含量不高(杂质含量小于10g/L,粒径小于1mm)的均匀流体,如污水等介质的流量,但不能测量含有影响超声波传播的连续混入气泡或体积较大固体物的液体。在这种情况下应用,应在换能器的上游进行消气、沉淀或过滤。在悬浮颗粒含量过多或因管道条件致使超声信号严重衰减而不能测量时,有时可以试降低换能器频率,予以解决。而且精度可达±1%。实际应用表明,选用时差式超声波流量计,对相应流体的测量都 可以达到满意的 效果。

相关文档