文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门窗工程专业知识培训课件

门窗工程专业知识培训课件

门窗工程专业知识培训课件
门窗工程专业知识培训课件

门窗工程讲课大纲

第一节门、窗的基本概念

一、门的基本概念

概念一:建筑物的出入口,又指安装在出入口能开关的装置。【新华字典】概念二:通常包括固定部分(门框)和一个或一个以上可开启部分(门扇),其功能是允许和禁止出入。需要时门上部还带有亮窗。【建筑门窗术语(GB5823-86)】

二、窗的基本概念

概念一:房屋通风透气的装置。【新华字典】

概念二:通常包括固定部分(窗框)和一个或一个以上可开启部分(窗扇),其功能是采光和通风。窗上有时还带有亮窗和换气窗。【建筑门窗术语(GB5823-86)】

三、建筑外窗与玻璃幕墙的区别:

幕墙:由面板和支撑结构体系(支撑装置和支撑结构)组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。【建筑幕墙(GB T21086-2007)】。玻璃幕墙是以玻璃作为面板的一种建筑幕墙体系。

作为施工现场的技术人员和质量人员区分玻璃幕墙和窗最直接的办法就是详细审查图纸,一般在图纸上会注明哪些是玻璃幕墙,那些是建筑外窗。

区分玻璃幕墙和建筑外窗是因为现行的国家规范对幕墙、外窗的技术、验收相关规定有较大的区别,其中与施工现场验收有关的主要为性能检测的项目:幕墙的性能检测项目为:抗风压变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性能、

平面变形性能。

建筑外窗的性能检测项目为:抗风压性能、雨水渗透性能和空气渗透性能另外:玻璃幕墙需要现场进行淋水实验,建筑外窗需要现场进行气密性实体

检验。

第二节门窗工程分类

一、木门窗

目前,木门窗主要采用部品集成式,适用于酒店、宾馆、中高档住宅等建筑。部品集成式采用工厂化生产,形成标准化,系列化产品,进入现场后直接在洞口内安装门窗套和门窗扇,取代传统的门窗框。

部品集成式门窗在部件在出厂前进行模拟组装,相关的锁孔、合页槽口均在工厂内完成加工,确保现场安装准确无误。

部品集成式门窗在工厂内完成表面涂饰,喷漆采用电脑调色,漆面光洁度高,避免现场喷漆对环境的污染,符合绿色施工的要求。

部品集成式门窗的部件主要由门(窗)扇、门(窗)套及饰线组成,其余为玻璃及五金配件。门窗造型、款式在图集中挑选,另外可根据装修个性化需求,通过工艺技术做适当调整。

二、铝合金门窗

1、按用途分类:

外墙用门窗、内墙用门窗

2、按功能分类:

普通型、隔声型、保温型、遮阳型。

3、按开启方式分类:

平开旋转类、推拉平移类、折叠类。

4、按铝合金门窗表面处理分类:

阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂。

5、按产品系列划分:以门窗框的构造尺寸(框体宽度)进行划分,基本系列是按10mm 的建筑分模数数列值确定的,在基本系类中按5mm 进级插入的数值为辅助系列。门、窗按小于框体材料构造尺寸前一级的标示其产品系列。(如框体材料构造尺寸(框体宽度)为72mm 时,其产品定义为70 系列)。

门用型材主要受力部位基材最小实测壁厚不应小于 2.0mm,窗用型材主要受力部位基材最小实测壁厚不应小于 1.4mm 。【铝合金门窗工程技术规范(JGJ214-2010)】

三、塑料门窗安装

塑料门窗全称为未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门(窗),主要形式有平开门窗、固定门窗、推拉门窗、悬挂窗、组合窗等;构造上主要有全塑门窗、复合PVC 门窗等。

四、特种门窗

(一)防火门

1、按材质分类:

木质、钢质、钢木质和其他材质防火门

2、按耐火性能性能分类:

隔热防火门(A类);

部分隔热防火门(B 类);

非隔热防火门(C 类);

(二)防火窗

1、按材质分类:

木质、钢质、钢木复合防火窗

2、按使用分类:

固定式防火窗和活动式防火窗

3、按耐火性能性能分类有:

隔热防火窗(A类);

非隔热防火窗(C 类);

五、门窗玻璃

重点强调一下安全玻璃的使用

(一)活动门玻璃、固定门玻璃和落地窗玻璃的选用应符合一下规定:【建筑

玻璃应用技术规程(JGJ113-2009)】

1、有框玻璃应使用符合下表规定的安全玻璃

2、无框玻璃门应使用公称厚度不小于12mm 的钢化玻璃。

(二)窗有下列情况之一者,必须使用安全玻璃:【铝合金门窗工程技术规范(JGJ214-2010)】;【塑料门窗工程技术规程(JGJ103-2008)】

1、7 层及7 层以上建筑外开窗

2、面积大于1.5 平方米的窗玻璃

3、与水平面夹角不大于75 度的倾斜窗,包括天窗、采光顶

4、玻璃底边离最终装修面小于500mm 的落地窗(铝合金窗)

5、距离可踏面高度900mm 以下的窗玻璃(塑料门窗)

(三)安全玻璃概念

国家发展和改革委员会、建设部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局联合制定的《建筑安全玻璃管理规定》从2004 年1 月1 日起施行。

文件中规定:安全玻璃是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。单片半钢化玻璃(热增强玻璃)、单片夹丝玻璃不属于安全玻璃。

国家标准【建筑用安全玻璃(GB15763)】共分4 个部分对建筑安全玻璃的性能指标和实验方法进行了规定,4 部分分别是:防火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、均质钢化玻璃。

安全玻璃的鉴别:根据《建筑安全玻璃管理规定》:建设、施工单位采购用于建筑物的安全玻璃必须具有强制性认证标志且提供证书复印件,对国产安全玻璃提供产品质量合格证,对进口产品提供检验检疫证明。

根据【强制性产品认证管理办法】中安全玻璃类强制性认证实施规则规定,安全玻璃必须使用3C 认证标识。与安全有关的建筑用玻璃可以使用暂时性标志,也可以是永久性的,暂时性标志在玻璃安装后可去掉。对部分建筑玻璃本体上不宜使用永久性标志或临时性标志时,应经国家CCC 认证标志发放管理中心批准后在其最小外包装上和随附文件(如合格证)中使用。

第三节门窗安装工程应检查的文件和形成的记录

施工图、设计说明其他涉及文件

材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录、复检报告

特种门及五金附件生产许可证、型式检验报告

隐检记录

检验批记录

第四节门窗工程应复验的材料及实体检测项目

一、人造板材甲醛含量的复试

民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。【民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2010)】人造板及其制品中甲醛释放限量应不大于0.12mg/m3【室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580)】

民用建筑工程使用的人造板材是造成室内环境中甲醛污染的主要来源之一,甲醛对人体有强烈的刺激性,伤害人的肺功能、肝功能和免疫功能,危害性较大。目前国内人造板材生产大多采用脲醛树脂胶粘剂,因其粘接强度较低,加入过量的甲醛可提高粘接强度。人造板材中甲醛释放持续时间长,释放量大,所以必须从材料上严加控制,禁止使用甲醛含量超标的人造板材。

民用建筑工程室内装修中采用的人造木板或饰面人造木板面积大于500 平方米时,应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行抽查复验。【民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2010)】

二、建筑外门窗的性能复试

建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能应进行复验【建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)】

检查数量:同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽取不少于3 樘(件)。

三、建筑外窗气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点性能复试

建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验为见证取样送检。【建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)】

严寒、寒冷地区:气密性、传热系数、中空玻璃露点;

夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空

玻璃露点;

夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

检查数量:同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽取不少于3 樘(件)。

四、建筑外门窗气密性实体检测

严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对其气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。【建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)】检查数量:同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽取不少于3 樘(件)。

附:不同地区的划分如何确定?

依据【建筑气候区划标准(GB50178-93)】,将我国划分成不同的建筑气候区,同时规定了各个区对建筑物的基本要求。这一点在【民用建筑设计通则(GB50352-2005)】中也有相应的规定。

第五节门窗工程隐蔽验收的项目

预埋件和锚固件

隐蔽部位的防腐、填嵌处理

建筑外门窗框体与墙体接缝处的保温填充做法。

第六节门窗工程检验批的划分和检查数量的规定同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100 樘应划分为一个检验批,不足100 樘也应划分为一个检验批。同一品种、类型和规格的特种门每50 樘划分为一个检验批,不足100 樘也应划分为一个检验批。

木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每个检验批至少抽查5%,并不得低于3 樘,不足3 樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批至少抽查10%,

并不得低于6 樘,不足6 樘时应全数检查。特种门每个检验批至少抽查50%,并不得低于10 樘,不足10 樘时应全数检查。【建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)】

高层的概念:中国《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m 者为单层和多层建筑,大于24m 者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m 的单层公共建筑);建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。

第七节门窗工程安装要点

洞口尺寸检验

金属、塑料(塑钢)门窗必须预留洞口

木门窗防腐处理。木砖防腐处理

金属、塑料、塑钢门窗拼樘料的尺寸、规格、壁厚要求

外门窗在砌体上安装,严禁射钉固定

人防门、防火门的开启方向

落地玻璃门窗设醒目标志或有防碰撞措施

一、木门安装要点

1、木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。木门框与墙体接触处、埋入墙体中的木砖均应进行防腐处理。

2、胶合板、纤维板门和模压门安装前上下冒头应预先刷漆,不得露白茬。横楞和上下冒头应有两个以上的透气孔,透气孔应畅通。(见下图)

透气孔

3、门框拼接处45°割角应平整、严密。(见下图)

45 度割角对接

门框拼接

4、门套宽度应为洞口宽度减20mm,净高度应为洞口高度减10mm。

5、门框(套)与墙体固定方法应符合设计要求,砖墙上应预埋混凝土块,可采用预埋件、水泥钉、膨胀螺丝与墙体固定。单侧竖向固定点不少于3 处,且间距不应大于1.0m。

6、门套就位后需临时固定,立梃在安装合页位置背面应加垫合页木,采用专用的工装(铝方通或木方)及横撑杆将门套立梃撑紧,在冒头和横支撑杆之间加立支撑杆。(见下图)

门套安装支撑示意图

7、门套与墙之间缝隙应用膨胀发泡胶双面密封,膨胀胶充分发泡固化(不少于8 小时)后方可拆除工装,发泡胶应连续、均匀,切割平整。(见下图)

成品门套安装平面、剖面示意图

发泡胶连续、均匀

8、饰线安装应均匀涂胶插入门套立梃、冒头装饰线槽中,与墙体粘结严密、牢固。45 度角对接处平整无错台、严密无缝,应保证立饰线与上饰线齐顶严密无缝。(见下图)

饰线严密无缝

9、门框与墙面交接处可设置10mm 凹槽。(见下图)

门框与墙面设凹槽示意图门框与涂料墙面设凹槽

门框与软包墙面设凹槽

10、如果墙的一侧为饰面砖墙面时,门框应立在靠近饰面砖墙一侧,饰面砖

直接撞门框,交接处应擦缝严密,宜打胶处理。(见下图)

门框与饰面砖墙胶缝饱满、顺直。

11、当门框周围墙面为涂料时,涂料与门框分界线应清晰,不宜在阴角分界。应采取墙面涂料卷过门框边1mm 分色。(见下图)

墙面涂料卷过门框边1mm 分色

12、门框与墙交接处,为达到防止开裂、美观的效果,宜作打胶处理,胶缝应盖住

框边不少于3mm,成八字角,宽窄一致,饱满、连续、顺直。(见下图)

门框打胶示意图门框与墙体打胶

13、卫生间门框底部可采用与地面同材质石材外包或包不锈钢板,接缝打胶。(见下图)

包石材

包不锈钢板

h 扫地缝30mm

14、公用卫生间宜有天然采光、通风措施,条件不允许时,应有机械通风措施,住宅厨房和卫生间的门应在下部设有效面积不小于0.02m2的固定百叶,或距地

面留出不小于30mm 的缝隙。(见下图)

厨房卫生间门通风百页厨房卫生间门扫地缝30mm

15、走道或同一房间相同高度的门安装应严格控制立口、上挺标高,确保高度一致。(见下图)

16、五金配件安装

门的安装高度一致

1)、五金配件应按设计要求安装齐全,位置适宜。开槽深浅一致,安装平整、美观。木门五金配件安装均用木螺丝固定,不得用钉子代替。安装时严禁全部

用锤击打入,拧入时木螺丝十字丝方向一致,且不允许歪斜。

2)、五金安装应保证门扇安装牢固、开启灵活、关闭严密,无回弹、倒翘,推拉门必须有防止脱落及防盗措施;门扇与框间缝隙均匀,门扇距地高度和留缝

符合要求。

3)、上下合页距门扇上、下端分别取边梃高度约1/10 处,下合页偏上20mm,并避开上下冒头。当采用实木或复合实木门时,应设置上、中、下三道合页,中间合页距地约为门扇高度的0.618 倍。(见下图)

设置三道合页

4)、高度较高的重型门(大于2400mm),应适当增加合页数量。(见下图)

重型门应增加合页数量

5)、合页安装应垂直、平整。平口合页应于门扇、门框(套)对应开槽,严禁单侧开槽。槽口大小与合页吻合,合页安装应采用“固三挑二”(铰链中轴分配为三段在门框,两段在门扇)。(见下图)

合叶“固三挑二” (左框右扇)

6)、弹簧门合页应配套,防止左右合页混用。弹簧合页安装后,应松紧适宜,以控制关闭时间在3~15 秒范围之内。

7)、全玻门地弹簧与固定销和门扇横挡应铰接好,并确保地弹簧转轴与定位销中心在一条垂线上,以便玻璃门扇开关自如。(见下图)

地弹簧转轴与定位销中心在一条垂线上

8)、弹簧门地弹簧面板安装应与楼地面标高一致。

9)、门拉手垂直高度由拉手中心距楼地面950mm-1000mm,水平位置距门

950-1000mm 扇开启边60mm。条形拉手应垂直安装,不得斜装。(见下图)

地弹簧面板与楼地面标高一致门拉手位置

10)、门内外拉手高度一致,双扇或多扇对开门拉手高度一致,单向开启的双扇门沿开启方向应先开启左扇门,搭接量符合要求,关闭后不得透亮。(见下图)

双扇对开门拉手高度一致

11)、门锁孔距门扇下端1000mm 或按设计要求,并避开中冒头与中梃结合处安装。住宅厨房门不应加锁。(见下图)

门锁

12)、门开启后有防撞要求的,应安装门吸、门档或闭门器。安装位置应适宜牢固。隐藏式闭门器安装应确保门扇上口留缝限值符合规范要求,门关闭后不得透亮。(见下图)

门吸位置适宜门档位置适宜

明装闭门器隐藏式闭门器

二、窗安装要点

1、门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口的方法施工。

2、门窗框和附框的安装必须牢固。预埋件、固定片或膨胀螺栓的数量、位置、连接方式必须符合设计要求。门窗固定点应距角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距应不大于500mm。(见下图)

窗框固定位置固定片或膨胀螺钉的安装位置

4、附框与窗框之间、窗框与墙体之间的缝隙应嵌填饱满,并采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直。(见下图)

附框与墙体缝隙嵌填饱满

相关文档