文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空配电线路安装立杆施工工艺

架空配电线路安装立杆施工工艺

架空配电线路安装立杆施工工艺
架空配电线路安装立杆施工工艺

架空配电线路安装立杆施工工艺

1 范围

本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的安装立杆工程。

2 施工准备

材料要求:

2.1.1 采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品材质合格证件。

钢筋混凝土电杆:

表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。

放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过;预应力混凝土电杆应无纵、横向裂缝。

杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

预制混凝土底盘,卡盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足规范规定。

针式绝缘子:

瓷件与铁件组合无歪斜现象,且组合处压接紧密牢固,铁件镀锌完整良好。

瓷釉光滑、无裂纹、缺釉斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。

横担、M型抱铁、U型抱箍、拉线及中导线抱箍、杆须支座抱箍、拉板、连板等

表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

热镀锌,且镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。

螺栓:

螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。

金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。

其它材料:木标桩、白灰粉、小线、水泥、砂子等。

主要机具:

铁锹、铁镐、铁镩、夯、铁锤、手锤、撬棍、钢丝绳、吊索大绳、活扳手、斧子、抹子、卡环、卡扣、脚扣、安全带、叉木等。

支架、扛棒、滑板、线坠、经纬仪、水平仪、花杆、塔尺、皮尺、墨斗、信号旗、口哨、手推车等。

机械组立电杆时,应有汽车吊;人力组立电杆时,应有绞磨或卷扬机、人字抱杆、地锚钎子、滑轮、钢丝绳等。

作业条件:

熟悉施工图(并已掌握地下管道、电缆等设施的情况),将图纸标定杆位周围的障碍物全部清除干净。

高压绝缘子的交流耐压试验已完成,并符合施工规范规定。

3 操作工艺

工艺流程:

测位→挖坑→底盘就位→横担组装→立杆→卡盘安装

测位:按设计坐标及标高测定坑位及坑深,钉好标桩,撒好灰线。

挖坑:按灰线位置及深度要求挖坑。当采用人力立杆时,坑的一面应挖出坡道。核实杆位及坑深达到要求后,平整坑底并夯实。

电杆埋设深度应符合设计规定,设计未作规定时,应符合表3-70所列数值。

电杆埋设深度表3-70

杆长 (m)

埋深 (m) L*+

注:遇有土质松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。

坑深允许偏差不应大于+100mm、-50mm;双杆基坑的根开中心偏差不应超过±30mm,两杆坑深宜一致。

底盘就位:用大绳拴好底盘,立好滑板,将底盘滑入坑内。用线坠找出杆拉中心,将底盘放手、找正。然后,用墨斗在底盘弹出杆位线。

横担组装:

3.5.1 将电杆、金具等分散运到杆位,并对照图纸核查电杆、金具等的规格和质量情况。

用支架垫起杆身的上部,量出横担安装位置,套上抱箍,穿好垫铁及横担,垫好平光垫圈、弹簧垫圈,用螺母紧固。紧固时,注意找平、找正。然后,安装连板、杆顶支座抱箍、拉线等。

横担组装应符合下列要求:

同杆架设的双回路或多回路线路,横担间的垂直距离不应小于表3-71所示。

同杆架设线路横担间的最小垂直距离

(mm)表3-71

架设方式直线杆分支或转角杆

1~10kV与1~10kV 1~10kV与1kV以下 1kV以下与1kV以下800 1200 600 500 1000 300

3.5.1.2 1kV以下线路的导线排列方式可采用水平排列;最大档距不大于50m 时,导线间的水平距离为400mm,但靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于500mm。

10kV及以下线路的导线排列方式及线间距离应符合设计要求。

横担的安装:当线路为多层排列时,自上而下的顺序为:高压、动力、照明、路灯;当线路为水平排列时,上层横担距杆顶不宜小于200m m;直线杆的单横担应装于受电

侧,90度转角杆及终端杆应装于拉线侧。

横担端部上下歪斜及左右扭斜均不应大于20mm。双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。

螺栓的穿入方向一般为:水平顺线路方向,由送电侧穿入;垂直方向,由下向上穿入,开口销钉应从上向下穿。

使用螺栓紧固时,均应装设垫圈、弹簧垫圈,且每端的垫圈不应多于2个;螺母紧固后,螺杆外露不应少于2扣,但最长不应大于30mm,双螺母可平扣。

用水泥砂浆将杆顶端严密封堵。

安装针式绝缘子,并清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

立杆:

机械立杆:汽车吊就位。在电杆的适当部位挂上钢丝绳,吊索拴好缆风绳,挂好吊钩,在专人指挥下,起吊就位。

当电杆顶部离地面1m左右时,应停止起吊,检查各部件、绳扣等是否安全,确认无误后再继续起吊。

电杆起立后,调整好杆位,回填一步土,架上叉木,撤去吊钩及钢丝绳。然后,校整好杆身垂直度及横担方向(纵向可用经纬仪,横向可用线坠),再回填土。回填土时应将土块打碎,每回填500mm应夯实一次,填到卡盘安装部位为止。最后,撤去缆风绳及叉木。

电杆位置、杆身垂直度应符合下列要求:

直线杆的横向位移不应大于50mm。直线杆的倾斜、杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。

转角杆的横向位移不应大于50mm。转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,应向外角倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力侧倾斜。

双杆立好后应正直,双杆中心与中心桩之间的横向位移不应大于50mm;迈步不应大于30mm;根开不应超过±30mm。

人力立杆:绞磨就位。根据需要,打好地锚钎子,用钢丝绳将地锚钎子与绞磨连接好。然后装滑轮组,穿钢丝绳,立人字抱杆(抱杆角度要适当)。在电杆的适当部位挂上钢丝绳(吊牵),拴好缆风绳及前后横绳,挂好吊钩,在专人指挥下,起吊就位。

当电杆顶部离地面1m左右时,应停止起吊,检查地锚钎子、人字抱杆、绳扣等是否安全,确认无误后,再继续起吊。

电杆起立后,调整好杆位,回填一步土,架上叉木,撤去吊钩及钢丝绳(吊索)。然后,校正好杆身垂直度及横担方向(纵向可用经纬仪,横向可用线坠),再回填土。回填土时应将土块打碎,每回填500m m应夯实一次,填到卡盘安装部位为止。最后,撤去缆风绳、前后横绳及叉木。

电杆位置、杆身垂直度的要求同机械立杆。

卡盘安装:

3.7.1 将卡盘分散运至杆位,核实卡盘埋设位置及坑深,将坑底找平,并夯实。

卡盘安装应符合下列要求:

卡盘上口距地面小应小于350mm。

直线杆卡盘应与线路平行并应在电杆左、右侧交替埋设;终端杆卡盘应埋设在受力侧,转角杆应分上、下二层埋设在受力侧。

将卡盘放入坑内,穿上抱箍,垫好垫圈,用螺母紧固。检查无误后回填土。回填土时应将土块打碎,每回填500m m应夯实一次,并设高出地面300 m m的防沉土台。

4 质量要求

保证项目:

横担、金具的规格、地号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压试验记录。

高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。

检验方法;观察检查和检查安装记录。

基本项目:

黑色金属金具零件防腐保护完整。检验方法:观察检查。

横担、绝缘子及金具安装平整、牢固,横担与电杆间接触紧密,连接螺纹露出螺母2~3扣。横担与线路中心线的角度正确。检验方法:观察、手扳检查。

允许偏差项目(表3-72):

电杆组立允许偏

差表3-72

项次项目允许偏差检查方法

1 直线单杆和组合双杆中心的横向位移50mm 用经纬仪或拉线、尺量检查

2 组合双杆两杆高差50mm 用水准仪检查

3 电杆垂直度(即杆梢倾斜位移)用经纬仪检查

注:D为电杆梢径。

5 成品保护

基坑挖出的土应甩离坑边以外,并不要把标桩埋上。雨季施工时,坑四周应用土围堆,防止雨水流入。

运输、堆料时,注意不要损伤电杆及绝缘子。

抱箍如不合适,不要在电杆上猛砸,以免损伤电杆。

立杆时,注意周围环境,保护其它线路等不受损伤。

6 应注意的质量问题

坑位或标高不准确。测量定位要认真,并核实,

电杆横向位移、杆身垂直度超出允许偏差范围、电杆就位时,要有专人认真观测,并调整。

螺栓及地箍大小不合适,垫圈过多、丝扣过长或螺母未满扣,材料不配套。要认真进行金具零件规格核查。

回填土不实。要按规定分层填土并夯实,土块(尤其不允许有冻土块)必须打碎。

7 质量记录

钢筋混凝土电杆、横担等主要金具出厂质量证明。

针式绝缘子、高压绝缘子应有出厂质量证明及产品合格证,并根据电压等级做耐压试验,其试验报告应在检定周期内才准许使用。

立杆工程,预检、自检记录。

设计变更洽商记录、竣工图。

架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

架空光缆施工方案

方案预案:________ 架空光缆施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

架空光缆施工方案 曲沃秦岗LNG加气站工程在施工中,在厂区处有一处根国防光缆通过:厂区北侧架空式国防光缆。因光缆在施工范围内,为了保护国防光缆通讯畅通,需对其进行维护处理。 1.适用范围本方案适用于曲沃县秦岗LNG加气站国防光缆加固工程的运输、展放、敷设、紧挂线和附件安装等项目的施工。 2.目的 目的是阐明设计意图和技术要求,确保光缆施工质量满足规程要求。 3.编制依据 GB/T12357通信用多模光纤系列 GB/T9771-xx(所有部分)通信用单模光纤系列 GB/T15972-xx(所有部分)光纤总规范(IEC60793-1-xx) GB/T7424.1-xx光缆第1部分总规范(IEC794-1-1-xx) GB/T7424.4-xx光缆-第4部分:分规范光纤复合架空地线 GB/T12507.1-xx光纤光缆连结器第1部分:总规范 DL/T832-xx光纤复合架空地线 DL/T788-xx全介质自承式光缆 DL/T767-xx全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法 DL/T766-xx光纤复合架空地线(OPGW)用预绞丝金具技术条件和试验方法 YD5102-xx长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 第 2 页共 8 页

YD5137-xx本地通信线路工程设计规范 YD5138-xx本地通信线路工程验收规范 YD5148-xx架空光(电)缆通信杆路工程设计规范 YD/T908-xx光缆型号命名方法 YDJ44-89电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定JB/T8137-xx电线电缆交货盘 IEC60794-4-1-xx光缆第4-1部分:用于高压架空电力线的光缆 IEC60794-4:xx光缆第4部分:分规范-沿电力线架设的光缆 IEEEStd1138-xx用于公用电力线路的光纤复合架空地线IEEE标准。 4.工程概况 本工程由承建。线路全长月115米。施工地点位于曲沃县秦岗LNG 加气站区内。施工计划工期为xx年9月6日-xx年11月20日。 5.设计说明 5.1.用新放2盘光缆,原光缆废掉。并在原位置做加高处理。 5.2.施工完成后埋设明显的标识。 6.施工方法及步骤 6.1.施工方法 线路至停电后,在1#杆开断光缆将1#杆西侧光缆与原光缆溶接;在2#开断光缆,并将2#杆东与原光缆熔接。熔接完成后保护好光缆。本方法共需要两次熔接,虽然施工比较麻烦,但相对于其他施工方案,安全性较高,并且有利于保护光缆,并且开断光缆时间可以节约至两天,分别为xx年9月20日与xx年10月20日。 6.2.施工步骤 第 3 页共 8 页

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

光缆线路施工规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光缆线路施工规范(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光缆线路施工规范(通用版) 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径小、韧性差,又对施工机具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工的难度。 中继光缆施工涉及的主要内容包括:路由复测、光缆敷设、光缆接续、工程测量,我公司将严格按照按以下规定、措施进行保障工程施工工艺及质量: 一、路由复测 路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确地段等提供必要的依据。保障措施如下: 1、按设计要求核定光缆路由走向、敷设方式、环境条件及中继站站址。

2、丈量、核定中继间的地面距离(管道路由要测出各人孔间距离) 3、核定穿越铁路、公路、河流、水渠以及其它障碍物的技术措施及地段,并核定设计中各具体措施实施的可能性。 4、核定“三防”(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施可能性。 5、核定青苗、园林等赔补地段、范围以及对施工困难地段“绕行”的可能性。 6、初步确定接头位置。 7、为光缆配盘、分囤及敷设提供必要的数据资料。 8、核定、修改施工设计。 9、绘图 绘图按下列步骤进行。 ①核定复测的路由、中断站(光放站)位置与施工图设计有无变动。对于变动不大的可利用施工图进行部分修改。 ②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。

架空配电线路导线架设施工工艺

架空配电线路导线架设施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3-76 10kV

居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~ 4.0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

架空光缆杆路施工工艺.明

架空光缆杆路工程施工工艺标准 (讨论稿) 一、工程施工前的准备工作; 1、施工单位根据施工图纸做出施工材料单。 (1)线路施工前,施工单位应根据施工图纸对路由,管孔、电杆、变台等进行复查, (2)、施工区域内建筑物的现场情况。 (3)、使用道路及占用道路(包括横跨道路)的情况。 (4)、允许同杆架设杆路及自立杆杆路情况。 (5)、敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况和预留管道情况,以及各线路路由标志情况。 (6)、在施工现场影响施工的各种障碍物的情况。 (7)、施工队不能解决处理的事件必须在施工前告知有关领导。 2、施工前应对系统的使用材料、部件和设备进行检查:(1)、安装施工材料:对材料进行清点、分类。 (2)、各种部件、设备的规格、型号、数量应符合设计要求。(3)、产品外观应无变形、破损和明显脱漆现象。 (4)、有源部件均应通电检查。 3、施工所需的机械及工具按要求进行准备,并由现场责任工程师检查施工机具是否达到使用要求。确认符合要求后方可施工。 4、施工人员应持有施工合格证。 二、架空干线光缆的施工工艺标准。 杆路要求 1)、杆路基本上沿各条公路的一侧敷设,不得借用其它通讯、电力杆及其附件。 2)油炸杆选用,每公里杆路埋设18-20棵油杆,杆距为50-55

米。在山区及空旷田地不通公路时,可选用6米(稍径13cm)杆为基本杆高,跨越较大公路公路两用边应立加高杆8米、9米、10米或12米杆视情况而定。 (3)杆路跨越较大的河流或特殊地段时,要求采取双层钢绞线加固,其保护高度应大于该河道桥梁下沿、距河面的高度。 4)干线高度距地在6m以上,通过道路交叉口要求距地8m以上,通过铁道干线需要埋地通过,埋地通过确有困难时,须在距地9m以上高度。并在跨越位置安装警示牌。 6)杆坑与拉线坑的埋深标准 挖杆坑:普通土质的洞深不少于1/6杆长,硬质土不小于1/9 杆长,超重负荷区杆坑深应增加10cm,坑径上下一致,一般比杆径大15cm。 *电杆的埋深要求: 6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m; 7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0 m; 8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m; 10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m; 12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m; *拉线地锚坑埋深要求: (1)普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m 立杆 (1)直线路上的电杆应成一直线,不得有S弯,电杆竖立应正直。

架空配电线路运行与维护

幻灯片1 架空配电线路运行与维护 编写:刘功勋 幻灯片2

为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。下面重点介绍架空配电线路的巡视检查、维护和检查。 幻灯片3 一、架空配电线路的巡视检查

幻灯片4 架空配电线路的巡视检查 巡视也称为巡查或巡线,即指巡线人员较为系统和有序地查看及其设备。巡视是线路及其设备管理工作的重要环节和内容,是保证线路及其设备安全运行的最基本工作,目的是为了及时了解和掌握线路健康状况、运行环境,检查有无缺陷或安全隐患,同时为线路及其设备的检修、消缺计划提供科学的依据。 幻灯片5 架空配电线路的巡视检查 (一)巡线人员的职责 巡线人员是线路及其设备的卫士和侦察兵,要有责任心及一定的技术水平。巡线人员要熟悉线路及其设备的施工、检修工艺和质量标准,熟悉安全规程、运行规程及防护规程,能及时发现存在的设备缺陷及对安全运行有威胁的问题,作好保杆护线工作,保障配电线路的安全运行。 幻灯片6 架空配电线路的巡视检查

具体承担以下主要职责: (1)负责管辖设备的安全可靠运行,按照归程要求及时对线路及其设备进行巡视、检查和测试。 (2)负责管辖设备的缺陷处理,发现缺陷及时做好记录并提出处理意见。发现重大缺陷和危及安全运行的情况,要立即向班长和部门领导汇报。 幻灯片7 架空配电线路的巡视检查 (3)负责管辖设备的维护,在班长和部门领导下,积极参加故障巡查及故障处理。当线路发生故障时,巡线人员得到寻找与排除故障点的任务时,要迅速投入到故障巡查及故障处理工作中。 (4)负责管辖设备的绝缘监督、油化监督、负荷监督和防雷防污监督等现场的日常工作等。负责建立建全管辖设备的各项技术资料,做到及时、清楚、准确。 幻灯片8 架空配电线路的巡视检查 (二)巡视的种类 线路巡视可以分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、监察性巡视和预防性检查等几种。 1、定期巡视 (规程规定,定期巡视周期为:城镇公用电网及专线每月巡视一次,郊区及农村线路每季至少一次。) 幻灯片9

杆路建设施工规范标准

架空线路建设施工规 一.杆路施工 1.支承杆的选择 光缆架空敷设用支承杆一般选用水泥杆,在对混泥土腐蚀较严重地区可选用经防腐处理的木杆。水泥杆的长度不小于7m,杆梢直径不能小于150mm,主筋应为Φ5.5mm×12根高强度钢丝并有螺旋横筋;跨越公路、铁路及大型路口时应使用Φ150mm×10m水泥杆,其主筋应为Φ5.5mm16×根,同样应有螺旋横筋。制作水泥杆的水泥标号应符合国家有关标准。 2.根基埋入深度 (1)一般土质地方,支承杆全长不足15m时,埋入深度取全长的1/6,但最小要保证1m深度。若支承杆全长超过15m,埋入深度取2.5m。(2)水田、泥土地带等土质较软的地方,埋入深度取全长的1/5以上。 (3)终端杆、转弯杆等有较大荷重时,埋入深度取支承杆的1/5以上。并视情况安装拉线、支杆、拉线杆等进行加固。 (4)山区岩石地方,深埋一般取支承杆全长的1/12以上,基础用水泥等加固。表层上的厚度小于30cm时,要去掉表土。 建杆用坑取圆形,直径取支承杆根部直径稍大一些的尺寸。转弯杆、终端杆由于其顶端承担力,架设时需在相反一侧末梢做成某程度的倾斜,中间杆则架成垂直状。(参见附表1) 10m以下的水泥杆可使用专用工具依靠人力架设。10m以上的水泥杆,

一般需要使用吊车架设。 3.帮桩、杆根横木、根基加固等的安装施工 在暴风,积雪地带或地质特别松软的地方,以及杆与杆之间因跨越河流、山谷而距离太大或架设光缆较多时,线路的中间杆、转弯杆、高拉力杆均应采取安装帮桩、杆根横木、增加水泥基础或扩墩等加固措施,以防强风时发生事故。 4.杆路走向与杆距 杆路走向应尽量不跨越建筑物,力争避免与其他杆路较越并减少与强电杆路并行架设。若与电力、电信杆路或地埋线路平行、较越架设时,应符合有关规定(两行平行线路相距至少应大于一个倒杆距离)并采取有效措施,以防止相互干扰和发生事故。杆路沿公路架设时应离开公路界石以外至少10m。线杆距离一般为50m,遇有特殊情况,可以适当缩短或加长。加长时应采取相应加固措施。 5.拉线 (1)种类:一般情况下,直线杆路每8棵基杆装设人字(两侧)拉线,每16棵基杆装设四方拉线,特殊地段适当加密。线路转角杆、终端杆、过路杆等均应设置相应拉线。拉线均应在承受支承杆负荷方向的相反方向安装。 (2)拉线的安装标准:拉线用抱箍、夹板、U型卡、心形环、螺栓、地锚棒、扎线及悬挂钢绞线的横担等各种铁件,均应采用热镀锌件,以防过早锈蚀,杜绝使用电镀锌件;8m杆路上使用的地锚棒直径应大于18mm,在10m杆、大于15°的转角杆、顶头拉等处使用的地锚

线路改造施工工艺标准[详]

施工要求 一、开槽配管及定位 说明:电路设计要多路化,做到空调、插座、照明及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 1、线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。 2、不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。 7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但

强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。 二、电线布设 1、电源相线分红、蓝、黄绿三种颜色,火线用红色、零线用蓝色、地线黄绿色双色线。单相电用户出线与进户线颜色相同,三相电路应按颜色分配布线。 2、大功率电器,必须单独设回路,空调、热水器、微波炉等用4mm2电源线(中央空调线径可适当增大),客厅卧室插座、照明线用2.5mm2导线,各回路间完全隔离,其零线、地线回路不得在配电箱以外串接。 3、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 4、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 5、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

架空光缆杆路施工工艺

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 *电杆的埋深要求: 6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m; 7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0 m; 8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m; 10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m; 12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m; *拉线地锚坑埋深要求: (1)普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质 1.1m 立杆 (1)直线路上的电杆应成一直线,不得有S弯,电杆竖立应正直。 ②、立杆的杆梢前后,左右倾斜不得超过1/2梢径。(不大于

SD_292-1988架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备运行规程 (试行) SD292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位:

杆路建设施工规范

架空线路建设施工规范一.杆路施工 1.支承杆的选择 光缆架空敷设用支承杆一般选用水泥杆,在对混泥土腐蚀较严重地区可选用经防腐处理的木杆。转弯杆、终端杆由于其顶端承担张力,架设时需在相反一侧末梢做成某程度的倾斜,中间杆则架成垂直状。(参见附表1) 以上的水泥10m以下的水泥杆可使用专用工具依靠人力架设。10m

杆,一般需要使用吊车架设。 (2)拉线的安装标准:拉线用抱箍、夹板、U型卡、心形环、螺栓、地锚棒、扎线及悬挂钢绞线的横担等各种铁件,均应采用热镀锌件,以防过早锈蚀,杜绝使用电镀锌件;8m杆路上使用的地锚棒直径应°的转角杆、顶头拉等处使用的地15杆、大于10m,在18mm大于

风电集电线路施工工艺标准介绍材料

施工工艺手册风电工程线路篇

风电事业部 目录 第一章架空线路工程 (3) 第一节铁塔组立 (3) 第二节架线工程 (12) 第三节接地工程 (29) 第二章高压电缆工程 (37) 第一节直埋敷设 (37)

第一章架空线路工程 第一节铁塔组立 1 施工工艺质量要求 1.1 地面组装质量要求 1.1.1杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的 垫圈或垫板。装设的垫板应符合设计图纸规定。装设的垫圈,应采用标准垫圈并经热镀锌。 1.1.2当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定: 1.1. 2.1螺杆应与构件平面垂直,螺栓头与构件的接触处不应有空隙(产 生空隙的原因可能有:螺栓头加工不规则、残留锌渣、构件平面不平整、对孔不准及螺栓未拧紧等,应查明原因)。 1.1. 2.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺 距;对双螺母,可与螺母相平。螺母与螺杆配合应紧密,但不应卡阻。 1.1. 2.3 螺杆必须加垫着,每端不宜超过2个垫圈(螺杆加垫的条件是:螺母在螺杆上拧完丝扣后,螺杆与构件仍然松动;由于螺栓位置限制,螺

栓无法拧紧时。但应注意:加垫圈后螺杆露出螺母的长度应符合上面要求)1.1.2.4 螺栓的防卸、防松应符合设计要求。 1.1. 2.5 螺栓的级别应在螺栓头上明确标识,使用时,其级别应符合设计图纸规定,严禁不同级别螺栓混用。 1.1. 2.6 同直径不同长度螺杆的螺栓不得混用。 1.1.3、螺旋的穿入方向应符合以下规定: a)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 b)平面结构:顺线路方向由小号向大号;横线路方向两侧由内向外 ,中间由左向右;垂直方向由下向上。 c) 个别螺栓若无法安装时,可更改穿插向。

通信光缆架空杆路地项目施工标准规范

通信工程架空光缆线路施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12)

架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1) 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意;2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平 行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式 光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值 时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公 司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺 寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档

输配电线路运行管理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围 本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061-2010 66kV及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996(2005)电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程 DL/T 5220-2005 1-10kv及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988(2005)架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125 开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定 国家电网安监[2005]145号电力生产事故调查规程 中华人民共和国主席令(1995)第60号中华人民共和国电力法 中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例 中华人民共和国国务院令(1998)第239号电力设施保护条例 油辽生发[2012]1号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,并且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到: a) 熟悉线路运行知识和本岗位的相关规程和各种规章制度; b) 熟悉线路的走向及交叉跨越情况,线路防护通道等情况; c) 熟悉线路存在的缺陷情况;

架空光缆杆路施工工艺明样本

架空光缆杆路工程施工工艺标准 ( 讨论稿) 一、工程施工前的准备工作; 1、施工单位根据施工图纸做出施工材料单。 ( 1) 线路施工前, 施工单位应根据施工图纸对路由,管孔、电杆、变台等进行复查, ( 2) 、施工区域内建筑物的现场情况。 ( 3) 、使用道路及占用道路( 包括横跨道路) 的情况。 (4)、允许同杆架设杆路及自立杆杆路情况。 (5)、敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况和预留管道情况, 以及各线路路由标志情况。 (6)、在施工现场影响施工的各种障碍物的情况。 (7)、施工队不能解决处理的事件必须在施工前告知有关领导。 2、施工前应对系统的使用材料、部件和设备进行检查: (1)、安装施工材料: 对材料进行清点、分类。 ( 2) 、各种部件、设备的规格、型号、数量应符合设计要求。 ( 3) 、产品外观应无变形、破损和明显脱漆现象。 ( 4) 、有源部件均应通电检查。 3、施工所需的机械及工具按要求进行准备, 并由现场责任工程师检查施工机具是否达到使用要求。确认符合要求后方可施工。 4、施工人员应持有施工合格证。 二、架空干线光缆的施工工艺标准。 杆路要求

1) 、杆路基本上沿各条公路的一侧敷设, 不得借用其它通讯、电力杆及其附件。 2)油炸杆选用, 每公里杆路埋设18-20棵油杆, 杆距为50-55米。在山区及空旷田地不通公路时, 可选用6米( 稍径13cm) 杆为基本杆高, 跨越较大公路公路两用边应立加高杆8米、 9米、 10米或12米杆视情况而定。 (3)杆路跨越较大的河流或特殊地段时, 要求采取双层钢绞线加固, 其保护高度应大于该河道桥梁下沿、距河面的高度。 4) 干线高度距地在6m以上, 经过道路交叉口要求距地8m以上, 经过铁道干线需要埋地经过, 埋地经过确有困难时, 须在距地9m以上高度。并在跨越位置安装警示牌。 6) 杆坑与拉线坑的埋深标准 挖杆坑: 普通土质的洞深不少于1/6杆长, 硬质土不小于1/9杆长,超重负荷区杆坑深应增加10cm, 坑径上下一致, 一般比杆径大15cm。 *电杆的埋深要求: 6m杆普通土埋深1.2m, 石质1.0m; 7m杆普通土埋深1.3m, 硬土1.2m,水田、湿地1.4m, 石质1.0 m; 8m杆普通土埋深1.5m, 硬土1.4m,水田、湿地1.6m, 石质1.2m; 9m杆普通土埋深1.6m, 硬土1.5m,石质1.4m; 10m杆普通土埋深1.7m, 硬土1.6m,石质1.6m; 12m杆普通土埋深2.1m, 硬土2.0m,石质2.0m; *拉线地锚坑埋深要求: (1) 普通土埋深1.4m, 硬土1.3m, 水田、湿地1.5m, 石质1.1m 立杆 ( 1) 直线路上的电杆应成一直线, 不得有S弯, 电杆竖立应正直。 ②、立杆的杆梢前后, 左右倾斜不得超过1/2梢径。( 不大于5cm) ; (3) 转角杆、终端杆必须设置拉线, 配大号地锚块。转角杆拉线

电力架空配电线路运行管理

电力架空配电线路运行管理 发表时间:2018-12-18T11:49:29.783Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:陈林发 [导读] 摘要:电力架空线路的目的是为了保证电线或网线之间的衔接,有效的进行跨地域之间的电力和网络供应。 国网江西省电力有限公司于都县供电分公司江西省于都县 342300 摘要:电力架空线路的目的是为了保证电线或网线之间的衔接,有效的进行跨地域之间的电力和网络供应。我国公民的生活质量普遍提升的一个现象就是这些架空线路的广泛建设,为一些交通不便及信号不畅的地区进行持续的电力供应和网络覆盖。架空线路的建设是我国积极地提升国民生活水平的有效措施,而随着科技的发展,架空线路的施工技术得到了极大的提升,但是在架空线路的过程中仍然会遇到很多的问题,这些问题很多都是先进的技术无法更改的,只能在深入研究和调查之后运用先进的技术手段进行克服。 关键词:电力;架空配电线路;运行管理 前言:时代在进步,社会在发展,在如今这个电力决定一切生产的时代,保障电网的安全稳定运行尤为重要,而针对电网中极其重要的电力配电架空线路,其很容易受到自然灾害、外力破坏、操作失误等原因的影响,而且一旦受到影响,轻则引发大规模的停电事故,重则给周边群众的财产安全带来损坏,甚至还会直接给线路运行维护人员带来生命危险。由此可见,只有加大对于电力配电架空线路运行管理工作的重视,不断取得重要部件设计、生产等关键技术的突破并全面提升设备的使用寿命,才能确保整个电网的稳定,才能保障万千用户的正常生活生产用电。 1架空线路状态检修工作过程中出现的问题 1.1设备检修制度不完善 在电力架空线路状态检修工作过程中,所出台的和架空输电线路状态检修相关的行业规定及检修的制度,都有待进一步的加强和提升。并没有形成一个高效而系统的管理系统,对于已有的管理系统来说,它的检修制度不能够适应状态检修工作所提出的要求和标准,从而阻碍了状态检修工作的进一步加强。 1.2设备状态评价支持系统有待加强 在我国虽然已对电力架空线路的风险评估系统进行了一定的发展和完善,大大的提升了我国架空输电线的工作效率及对风险工作的防范意识也有了明显的加强,然而由于我国电力架空线路状态检修自动化程度不强,同真正的状态检修之间仍然存在着一定的距离,而且也并没有一个适合状态检修工作展开的平台,缺少有效的监控手段,信息库的全面性也有待进一步的加强。 1.3技术人员的素质有待提高 由于状态检修工作中缺少评价系统和风险管理系统的支持,从而导致从事状态评价和风险评估工作的工作人员的综合素质有待进一步的提升和加强,而且一些软硬件设施也不是十分的先进,都对状态检修工作的加强起到了一定的阻碍作用。 2优化电力配电架空线路运行及管理的手段和方法 2.1完善路径设计 电力配电架空线路的故障包括外力破坏、异物碰线等现象在内的绝大多数线路故障均是由线路路径设计不合理所导致的。对此首先应在设计配电架空线路之前,多次对施工现场周边地区进行调查,了解周围鸟类的飞行路线和当地群众的真实意见,尽可能的在缩小线路长度的同时,避开村庄和建筑;其次,应不断提高现场勘测的准确性,精确每一个电线杆位,尤其应注意避开种植区域,防止群众耕地导致的线杆松倒。 2.2优化防雷击措施 运用接地的避雷线是架空线路最有效的保护措施,而且避雷线保护角度越小,遮蔽的效果就越好,正常情况下应该小于20度,但是要参考线路建设有关技术中的规定,相应增加避雷线在架空线路中的造成成本投入。架空线路遭受雷击老式绝缘体事故是比较常见的事故,这种事故产生的主要原因是绝缘子建设时间太久,质量已经不符合规定要求。针对老式绝缘子劣质及耐雷水平低等及时进行更换,替代为支柱式或者是悬挂式的复合绝缘子,同时架空线路也要更新,和新绝缘子形成配套体系,提高其耐雷水平和承载力。此外安装氧化锌避雷器,在偏远空旷地区安装氧化锌避雷器,提高架空线路防雷设备的保护能力,同时对整改接地装置进行检查,定期检修架空线路上方的接地装置,同时阻止不合格的整地电阻值,符合设计的要求条件。 2.3加强线路运行维护管理 借助完善的路径设计和防雷设计,电力配电架空线路的故障发生几率会大幅降低,但仅仅如此是远远不够的,加强线路运行维护管理工作同样非常重要。首先,应在电网的实际运行过程中,及时记录并分析设备存在的缺陷,并根据设备的缺陷程度进行分级管理,也应就现有的设备运行情况制定该阶段的设备维修计划并视设备的损坏程度考虑是进行维修还是更换;其次,应加强日常的巡视工作,除了应全面检查每条线路的质量安全外,还应着重就重要设备和易损设备进行审视,一旦发现故障隐患,应立即给予解决;最后,应建立健全一套科学的应急故障处理体系和一支专业的应急故障处理队伍,确保故障能够第一时间发现并加以解决。 2.4避免外力破坏事故 对于外力破坏,而造成的架空线路发生的事故情况,可以在保护和管理工作上,扩大对架空线路的宣传力度,并且针对架空线路设置专门的管理机构,不断的增强巡逻的力度,对于一些犯罪行为,如偷盗电网设施等一定要进行非常严厉的惩治,为了起到显著的警示作用,就非常有必要将警示标志树立起来,将违法搭建及放风筝等存在危险性质的行为,得到及时有效的制止。此外,防范体制的制定也是非常有必要的,加强检修架空线路的工作,对于存在缺陷的设施进行更换、修补等,从根本上消除不安全的因素,确保架空线路的安全性。 2.5施工质量控制 在架空输配电线路设计与施工工序实施过程中,为了保证整体施工环节适量符合标准,可在阶段施工完成后采取相应的弧垂应力预算及电气校检工作。即在导线设计施工、路线设计施工、杆塔设计施工等阶段施工环节可采取相应的弧垂应力预算措施,以控制整体应力实施符合预期需求,避免温度突变对电力建设中架空输电线路质量的影响。结合定期电气校检工作,可及时发现架空输电线路风险因素及时采取改进措施,保障整体电力输送网络的稳定运行。此外,针对电力建设中架空输配电线路出现频率较高的故障,应在整体施工过程中进行适当预防措施。如在实际架空输配电线路实施过程中,应依据电力建设输配电线路施工标志对使用材料设备的完整性效能进行综合分

通信光缆架空杆路的施工规范

通信工程架空光缆线路施工规范

目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12) 架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1)

第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。