动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告

编制:

审核:

审批:

陕西建工第八建设集团有限公司

年月日

目录

一、工程概况 (1)

二、工程质量评定依据 (2)

三、消防工程施工内容 (3)

四、施工组织实施情况 (4)

五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4)

六、施工单位对各分部工程评定结果 (4)

七、消防检测单位的检测结论 (5)

八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程

竣工验收自评报告

各位领导、专家及验收组成员:

首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。

一、工程概况

1.1、各参建单位

建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂

监理单位:郑州中兴工程监理有限公司

设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司

施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司

1.2、工程概况

工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。

⑴动力中心

动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。

⑵污水处理站

污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

高差0.45m;建筑面积457.6m2。

1.3、主要建筑装饰做法:一般抹灰工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、吊顶工程、外墙保温真石漆工程。

1.4、安装工程主要内容:给排水工程、强弱电工程、暖通工程。

1.4.1给排水包含:给水、排水、消火栓系统及灭火设施。

1.4.2强电包含:消防配电系统设计、变配电系统智能化系统、消防电源监控系统、建筑物防雷与过电压保护系统,电气安全与接地系统。

1.4.3弱电包含:火灾自动报警及消防联动控制系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、公共广播系统。

二、工程质量自评依据

2.1 工程执行技术标准及相关规范

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014

(2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2015年

(3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

(4)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

(5)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

(6)《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-2013

(7)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

(8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规程》GB50275-2010 (10)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

(11)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

严格按照以上技术及规范执行。

2.2文件

设计说明和设计指定的标准图集

设计交底会议纪要、设计变更文件

工程技术核定单

2.3合同

建设工程施工合同

三、消防工程施工内容

3.1建筑装饰装修工程:建筑防火分区;外墙保温;抗爆墙二次设计岩棉板、防火板;会议室、活动室塑胶地板;防火门窗。

3.2建筑给排水工程:给水、排水、消火栓系统及灭火设施。地下室设有消防系统加压给水泵及消防蓄水池,建筑灭火器配置为中度危险级,高低压配电室配置MTT24推车式二氧化碳灭火器;柜式消火栓箱设置二具MF/ABC4型手提式灭火器。

3.3建筑电气工程:消防配电系统设计、变配电系统智能化系统、消防电源监控系统、建筑物防雷与过电压保护系统,电气安全与接地系统。

3.4智能建筑工程:火灾自动报警及消防联动控制系统、公共广播系统。

本工程按一级火灾保护对象设置火灾自动报警系统,采用集中报警系统。集中报警系统设于动力中心一层消防控制室。由于每层面积较大按四个区域设置层火灾报警接线箱,各设备机房设模块分箱,消防模块均集中设于模块箱内或明装于管道井内,设备机房内。

高低压室、公共走道等均设感烟式火灾探测器,在每个楼梯口设声光报警器,在楼梯口及出口处附近设手动报警按钮和消防电话插孔;每层公共部位设置楼层火灾显示屏;公共走道设置消防应急广播(可兼用平时背景音乐)。

消防控制中心接到火灾报警后能对消防泵、常开防火门等进行控制,并播发消防广播,引导人员疏散,关闭空调系统,切断非消防电源(一级负荷除负荷除外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措施,在消防控制室还设

有消防设备直接应急启动控制箱。

四、施工组织实施情况

项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。

1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。

2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。

3、对于系统的调试,我单位均要求设备厂家到现场按图纸要求的参数及要求进行调试。以保证达到要求

工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。

五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录

1、材料、设备进场后,严格按照材料、设备采购合同中规定,验收到场的材料、设备,对材料、设备的合格证书、性能检测报告等进行审核,不合格材料不得进入施工现场。

2、对消防工程所进场的材料、设备及时报监理验收,审批同意后方进行安装。合格证、检验报告齐全,有报审记录完整、有效。

3、对于每道隐蔽工程均在监理等相关部门验收合格同意隐蔽后,方进行下道工序的施工。其中动力中心隐蔽预检工程记录表共19份,施工各项调试、试验记录100份;污水处理站隐蔽工程检查记录表共7份,施工各项调试、试验记录5份,全部符合要求。

六、施工单位对各分部工程评定结果

动力中心、污水处理站消防工程共涉及四个分部工程:建筑装饰装修分部、建筑电气分部、建筑给水排水分部、智能建筑分部。

动力中心

1、建筑装饰装修分部工程涉及门窗、外墙保温、建筑地面(塑胶地板)、饰面板(防火板)4个子分部,包含4分项工程,共8个检验批,全部合格。

2、建筑给排水系统分部工程涉及室内给水系统1个子分部,8

个分项工程,共19个检验批,全部合格。

3、建筑电气分部工程涉及电气照明、变配电室2个子分部,5

个分项工程,共22个检验批,全部合格。

4、智能建筑分部工程涉及火灾报警及消防联动系统、公共广播系统。2个子分部,包含10个分项工程,共17个检验批,全部合格。污水处理站

1、建筑装饰装修分部工程涉及门窗、外墙保温2个子分部,包含2分项工程,共2个检验批,全部合格。

2、建筑给排水系统分部工程涉及2个子分部,2个分项工程,共4个检验批,全部合格。

3、建筑电气分部工程涉及电气照明1个子分部,3个分项工程,共5个检验批,全部合格。

4、智能建筑分部工程涉及火灾报警及消防联动系统1个子分部,包含3个分项工程,共17个检验批,全部合格。

七、消防工程检测单位的检测结论

动力中心、污水处理站消防工程经陕西恒锐消防检测咨询有限公司检测,并出具合格检验报告。

八、施工企业自评结论

按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,工程的质量符合图纸设计要求和施工验收规范的规定:

1、所含分项工程质量均验收合格;

2、质保资料基本齐全;

3、工程观感质量符合要求;

4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

施工企业自评验收意见:综上所述,满足验收规范要求,我单位对陕西中烟易地改造项目动力中心、污水处理站消防分部工程施工质量自评为合格,请予以核验。

项目经理:

陕西建工第八建设集团有限公司

澄城烟厂项目部 2018年 5月18日

消防工程自评报告(修改)

盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

消防工程竣工验收报告模板(完整版)

报告编号:YT-FS-2806-25 消防工程竣工验收报告模 板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防工程竣工验收报告模板(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 广州市公安消防局: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于20xx 年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

消防工程自评报告

自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。

4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告

一、工程施工概况 二、工程进度情况 三、工程施工质量管理情况 四、质量控制资料核查情况 五、安全和功能核查及主要功能抽查情况 六、观感质量检查情况 七、分部、分项、检验批质量验收情况 八、强制性条文执行情况 九、安全生产情况 十、单位工程竣工验收自评结论

一、工程施工概况 1工程概况 建筑垃圾临时弃土场项目排洪沟工程一标段。施工内容包括:在XXX处沿原有住建局埋设的排洪管道修建一条排洪沟,将雨水排入己有排洪渠。 2工程建设管理概况 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 3施工及质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位经审查合格的施工图纸,图纸会审记要及设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程进度情况 1工程总体施工进度 木工程合同计划开工日期为2019年3月1日,计划竣工日期为2014年12 月10 H,工期为150日历天。实际开工日期为2019年3月1日,完工日期为 2019年7月10日,共131日历天。

2分部工程施工进度 1、土石方工程:工程自2019年3月3日开工,于2019年5月26日完工。 2、基础工程:工程2019年3月6日开工,于2019年6月4日完工。 3、墙身工程:工程自2019年3月9日开工,于2019年6月14日完工。 4、盖板工程:工程自2019年3月25日开工,于2019年7月4日完工。 在建设方的大力支持下,在监理单位的严格监督下,在各参建单位的协助指导下,我方全体施工人员精心组织、规范施工,加强过程质量控制,至2019 年7月10日,已经完成施工合同范围内所有施工内容。 三、工程施工质量管理情况 1组织管理情况 (1)、木项目由业务素质高的成员组成项目部管理班子,落实项目经理负责制,选调施工技术过硬,经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 ⑵、根据公司《综合管理体系程序文件》,建立木项目质量保证体系,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责。 ⑶、强化质量意识,在全体管理和施工人员中开展质量目标教育。 2技术管理情况 (1)、工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审。 (2)、由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底,各班组长负责在每天作业前向木班职工进行施工交底,

消防验收监理评估报告

消防验收监理评估 报告

B9 苏州工业园区欧华中心工程 消防质量评估报告 建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计院有限责任公司 承包单位:江苏省钟星消防工程有限公司 监理单位 (章):浙江大成项目管理有限公司 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:苏州工业园区B21(苏州欧华中心)项目 工程地址:苏州工业园区星都街以东、苏州大道西以南

建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计有限公司 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:江苏省钟星消防工程有限公司 建设规模:规划用地面积8491.65㎡,总建筑面积约97216.76㎡,其中地下室18919.95㎡,地上78296.81㎡,地上地下3层,地上36层。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、喷淋系统 3. 气体灭火系统 4、灭火器配置设计 5.消防电气系统 6、防、排烟系统 7、防排烟控制系统 8、火灾自动报警及消防联动系统 9、防火门、防火卷帘 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程周围的市政道路已有市政给水管网,室外消防管道由市政给水管两路供水,且在区块内成环。室外消火栓从环网上接出,消火栓间距不大于120米,并结合消防水泵接合器的布置进

行设置。系统分两区设置,低区为地下3层至10层,高区为17层至36层。低区消火栓系统由消防水池-低区消火栓泵-低区高位水箱供水。由于功能影响,地下室至4层的消火栓管网单独成环,并由消火栓泵两路减压供水,5至16层管网则由消火栓本两路供水。地下水泵房内设置540T消防水池一座(分两格,供消火栓和喷淋系统用水);XBD12.0/45-75-HY(Q=45/L H=120m N=75Kw)消火栓泵两台,一用一备;21层避难层内设置60T高位水箱一只,最低水位86.40,管网最不利点消火栓高度为66.50,高差大于0.15MPa,满足规范要求。低区消火栓系统在室外设置SQS100消防水泵接合器三套。高区消火栓系统由低区消火栓泵(低区高位水箱)-高区消火栓泵-屋顶消防水箱接力供水。依据功能,17至20层的消火栓管网单独成环,由高区消火栓泵两路减压供水;22至36层管网则由高区消火栓泵两路供水。系统在避难层设XBD1.05/40-75-HY(Q=40/L H=105m N=75Kw)消火栓泵两台(一用一备),由低区消火栓管网和低区高位水箱两路供水。本工程的消火栓箱内均设置消火栓按钮,作为火灾时发出报警信号的开关。为防止栓口动压过高,6层至11层、21层~30层的消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口设定压力为0.35MPa。本工程中所有消火栓箱内均设消防水喉。由流量开关或压力开关直接连锁自动启动消火栓泵,泵房设就地手动启泵。 2.喷淋系统

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

消防工程竣工验收报告范本

消防工程竣工验收报告范本 快来看下别人是怎样写消防工程竣工验收报告的吧!小编为大家精心推荐了消防工程竣工验收报告范本。 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分。总建筑高度分别为:、、、。一层层高为、二层层高为,三层层高为;地下室一层高度分别为:机动车库;设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、

自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动

消防工程验收自评报告

xx市第一人民医院门急诊医技楼 (消防工程) 自 评 报 告 xx市xx集团有限公司 年月日

xx市第一人民医院门急诊医技楼 消防工程质量验收自评报告 一、工程概况 工程名称:xx市第一人民医院门急诊医技楼 建设单位:xx市第一人民医院 监理单位:xxxxx项目管理有限公司 设计单位:xxxxxxx设计研究院有限公司 勘察单位:xxx市地质工程勘察院 施工单位:xx市xx集团有限公司 本工程位于xx大道东,结构形式为框架剪力墙结构,地下1层,地上5层,建筑面积62561平方米,建筑高度19.800m(室外地面至四层屋面),抗震设防烈度8度,结构抗震等级四级。 二、工程内容 本工程按一级火灾保护对象设置火灾自动报警系统,采用集中报警系统。集中报警系统设于病房楼一层消防控制室。由于每层面积较大按四个区域设置层火灾报警接线箱,各设备机房设模块分箱,消防模块均集中设于模块箱内或明装于管道井内,设备机房内。 办公室、护士站、诊室、机房、电梯厅、医技室、资料室、走廊等均设感烟式火灾探测器,有水蒸气的房间、汽车库设感温探测器,在每个楼梯口设声光报警器,在楼梯口及出口处附近设手动报警按钮和消防电话插孔;每层公共部位设置楼层火灾显示屏;公共走道、候诊室设置消防应急广播(可兼用平时背景音乐)。 消防控制中心接到火灾报警后能对消防泵、喷淋泵、排烟风机、常开防火门、防火卷帘等进行控制,并播发消防广播,引导人员疏散,关闭空调系统,切断非消防电源(一级负荷除负荷除外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措

施,在消防控制室还设有消防设备直接应急启动控制箱。外)、电梯迫降到底层等并接受其反馈信号,使消防控制中心及时掌握火灾情况并采取相应措施,在消防控制室还设有消防设备直接应急启动控制箱。。 三、施工组织实施情况 项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、检、环”等 五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。 1、严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证。进场后 会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。 2、严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽,发现不合格的分项工程坚决返工重做。 3、对于系统的调试,我单位均要求设备厂家到现场按图纸要求 的参数及要求进行调试。以保证达到要求 工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 四、工程材料及隐蔽记录 1、对消防工程所进场的材料,设备及时报监理验收,审批同意 后方进行安装。消防材料报审记录表共11份,合格证、检验报告齐全,有报审记录完整、有效。 2、对于每道隐蔽工程均在监理等相关部门验收合格同意隐蔽后, 方进行下道工序的施工。其中隐蔽预检工程记录表共10份,隐蔽工程检查记录表共10份,全部合格。 四、施工单位对各子分部工程评定结果 1、室内给水系统子分部工程,1个分项,室内消火栓系统安装5个检验批,全部合格。 2、自动喷水灭火系统子分部,包含10个分项工程,共17个检验批,

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日

工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大

工厂消防验收报告(共6篇)

篇一:消防验收汇报资料(临亚厂房) 浙江临亚股份有限公司下沙周6-1/6-2地块 厂房消防设施安装工程竣工验收 汇 报 资 料 台州蓝盾消防安全实业有限公司 二零年月 浙江临亚股份有限公司下沙周6-1/6-2地块 厂房消防设施安装工程竣工验收汇报 各位领导、各位专家: 由我公司承装的浙江临亚股份有限公司下沙周6-1/6-2地块厂房消防设施工程,自开工以来,曾得到上级主管部门领导、建设单位、质监站、设计单位、监理单位、土建总包单位及消防监督部门有关专家的关心和支持,经过项目部全体员工的辛勤工作,该工程的消防设施安装得到了圆满完工。值此竣工验收之际,我谨代表项目部全体施工人员向支持和关心我们的各级领导、专家致以崇高地敬意和衷心的感谢!下面我把该工程消防设施安装情况、有关资料及说明作简要汇报: 一、工程概况 1、工程名称:浙江临亚股份有限公司下沙周6-1/6-2地块厂房 2、建设单位:浙江临亚股份有限公司 3、设计单位:浙江省城乡综合设计院有限公司 5、监理单位:浙江工业大学建设工程监理有限公司 6、总包单位:浙江汇经建设有限公司 7、建筑面积:77917.97 ㎡ 8、建筑高度、层数:最高21.75m,3层 二、消防设计、施工情况 1、消防设计 本工程1#~4#厂房建筑耐火等级均为二级,火灾危险类别均为丁类。1#、2#、4#厂房设有:应急照明及疏散指示装置、消火栓管道系统;3#厂房设有:应急照明及疏散指示装置、消火栓管道系统、消防报警及联动控制系统、排烟系统。 消火栓系统:室内消火栓用水量为10l/s,室外消防水量为20l/s, 由厂区内消防管网供水。室内消火栓采用sn65型,栓口中心离地1.1m,消火栓箱型号为单栓sg24d65-p(单栓)型,箱内设25m(dn65)衬胶水带,qz19/19水枪, 箱内带3具mf/abc3手提式灭火器,灭火器配置按中危险a类火灾配置,电梯机房灭火器型号为xmdf2-2,内设2具mf/abc3手提式灭火器。 消防报警及联动控制系统:本工程3#厂房火灾自动报警系统的保护等级按二级设置。采用集中报警控制系统,消防报警系统按两总线设计。感烟探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。在本楼适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4m。在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,设置火灾声光报警显示装置,安装高度为2.4m。消防控制室设在门卫,并设有直接通往室外的出口。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机;联动控制台;crt显示器;打印机;消防直通对讲电话设备;消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号,手动报警按钮,消火栓按钮的动作信号。 排烟系统:本工程3#厂房屋顶设排风兼排烟风机,正常情况下为通风换气使用,火灾时

消防工程自评报告(修改)

. ... .. 盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 安盛安全技术 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:鼎汉投资 设计单位:中冶南方工程技术 安装单位:安盛安全技术 监理单位:方正工程建设项目管理 南亚建设监理 1.1 本工程位于市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规,在规指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告: 一、工程概况21.8m,砖混结构。93本工程位于,工程总投资约万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度参建单位:建设单位为:公司地质勘察单位为:设计单位为:监理单位为:施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站二、施工情况日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持月年年月日机械开挖地基土方,1、地基与基础:于,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,DQLC15砼条行基础加力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规月报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年范规定。水泥水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M52、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为M7.5其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强C30,柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为KZ砂浆砌筑。一层,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层C25度等级为日完成主体结构分部工程,月年施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于 验收合格。、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴3 而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。厚,留伸缩缝,油膏嵌缝4CM4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及5 化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。6 三、施工总结1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。专业资料 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。3 、无重大质量事故,无安全施工发生。4 、质量保证资料按照《中华人民共和国建设工程文件》规定收集整理齐全。5 四、工程质量评定6个分项,各个分项全部合格。1、地基与基础为个分项,各个分项全部合格。、主体分部为25 个分项,各个分项全部合格。 3、装饰装修分部为8 个分项,各个分项全部合格。 4、屋面分部为6 个分项,各个分项全部合格。 5、给水、排水为6 个分项,各个分项全部合格。 6、建筑电气安装分部为3 项。13项,经鉴定符合要求13 7、质量保证共项,符合12项,评定为合格。、观感资料评定抽查812 五、单位工程质量评定质量符合设计要求及施工规范规定,企业评定等级为合格工程。 回复引用TOP 楼lhs44047 发表于2009-2-7 15:34 | 只看该作者 主体结构质量评价报告新工建人现将本人在某工程任总监时写的一份主体工程质量评价报告附录如下,供各位同仁参考,如果是写施工单位自评质量报告,内容也大同小异吧,我常遇见一帖子些施工单位将我们监理写的报告,改改单位名称就作为施工单位自己的质量验收报告了。209 栋D、C组团A2片区XXXX 积分值专业资料

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

消防工程验收自评报告书

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部

2008年11月18日 —、工程概况: 二、按照施工合同完成承包容: 已按施工合同要求完成承包围主体结构工程工作容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规》 GBJ50016-2006《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005《自动喷水灭 火系统设计规》GBJ50084-2001(2005版)、《建筑设计防火规》GB50016-

2006《建筑部装修设计防火规》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规》GB50140-2005《供配电系统设计规》 GB50052-94 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含 消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号XBD-SLS4.5/15-65)。消火栓系统设气体 顶压消防给水设备一套(型号DLC0.7/10-6),提供火灾初期所需要水量6川 并维持系统压力。消火栓系统管网水压低至0.55MPa时启动增压泵,水压升至 0.60MPa时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压 消防给水设备一套(型号DLC1.0/30-18 ),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。喷淋系统管网水压低至1.0Mpa时启动增压泵,水压至1.10MPa时 停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号50QWDL-1.5。 2.B-1 , 2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水 流指示器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装 置以及其入口前设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火 灾探测系统等组成。

相关文档