安徽省电力公司企业标准

安徽电网继电保护工程验收规范

安徽省电力公司 发 布

Q/ADL 111-2007

目次

前言.............................................................................. II

1 总则 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 一般规定 (1)

4 保护屏、柜的验收 (2)

5 二次回路及抗干扰措施验收 (3)

6 绝缘电阻验收 (5)

7 电流、电压互感器及其回路验收 (5)

8 保护功能验收 (6)

9 资料和文件验收 (6)

附录A (8)

表A.1验收必备条件检查卡 (8)

表A.2验收项目一览表 (8)

表A.3保护屏、柜的验收卡 (9)

表A.4二次回路及抗干扰措施验收卡 (9)

表A.5绝缘验收卡 (10)

表A.6电流互感器(TA)及其二次回路验收卡 (10)

表A.7电压互感器(TV)及其二次回路验收卡 (11)

表A.8保护功能验收卡 (11)

表A.9技术资料、备品备件验收卡 (12)

表 A.10纵联保护通道验收卡 (13)

表 A.11设备验收缺陷单 (13)

表A.12保护装置投运时遗留问题备忘录 (14)

I

Q/ADL 111-2007

II

前言

继电保护装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系

统整体的不可缺少的重要部分。保护装置的配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。随着电网建设的快速发展,电力系统继电保护技改、基建工程不断增多,因此规范继电保护工程验收工作,提高验收质量,确保保护装置投运后的安全稳定可靠运行尤为重要。本规范是在总结安徽电网继电保护工程验收经验的基础上,参考国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》编写。

本标准主要内容如下:

——总则;

——规范性引用文件;

——一般规定;

——保护屏、柜的验收;

——二次回路及抗干扰措施验收;

——绝缘电阻验收;

——电流、电压互感器及其回路验收;

——保护功能验收;

——资料和文件验收;

本标准由安徽省电力公司调度通信中心提出。

本标准由安徽省电力公司科技信息部归口。

本标准负责起草单位:安徽省电力公司调度通信中心。

本标准主要起草人:周峻、孙月琴、刘春、叶远波、谢民、王栋。

本标准由安徽省电力公司调度通信中心负责解释。

Q/ADL 111-2007

安徽电网继电保护工程验收规范

1总则

1.1为保证安徽电网继电保护工程建设质量,规范工程验收工作,明确工程验收标准,确保设备安装后的安全可靠运行,制定本标准。

1.2本标准规定了220kV及以上继电保护工程验收的标准,适用于220kV及以上继电保护的基建、技改工程,110kV及以下继电保护工程可参照执行。

1.3继电保护工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。

1.4本标准可作为安徽电网220kV及以上继电保护工程监理的依据。

1.5工程验收除应符合本标准外,还应符合国家或行业标准的规定。当设计文件或施工合同中列有高于相关标准的要求时应按设计或合同要求执行。

1.6本标准适用于安徽电网继电保护工程验收工作,是各供电公司、发电厂对自建或外包继电保护工程验收的依据和标准。

1.7所有继电保护工程必须经验收合格后方能投入运行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程

GB/T 14285-2006继电保护和电网安全自动装置技术规程

DL478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 587—1996微机继电保护装置运行管理规程

国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求

安徽电网220kV继电保护检验规程(试行)

3一般规定

3.1安徽电网新建、改扩建工程继电保护的验收工作应按设计图纸、设备合同和技术说明书、《安徽电网继电保护工程验收规范》、《安徽电网220kV继电保护检验规程(试行)》、及有关规程进行。3.2提供验收的设备应先经工程建设单位自查验收。自查验收合格后,将自查验收报告交运行维护单位供验收人员验收时参考。

3.3继电保护工程验收工作应实行“三级验收”,即“班组验收、工区(车间)验收、公司验收”。

3.4验收工作基本流程

3.4.1成立验收组织

a)大型保护工程验收时应成立继电保护验收工作组。

b)大型保护工程现场验收工作的负责人,必须经单位或有关部门的书面批准。现场验收的工作人员,必须经过继电保护专业技能鉴定,具备相应的资格证书。

c)验收人员应保持相对固定。

d)在验收工作结束后,验收组应及时编制完成验收报告并形成验收结论。

3.4.2编制验收计划和验收大纲

a)验收组应根据现场施工进度及工程投运时间要求,编制验收计划。

b)大型保护工程验收时,验收组应根据有关规程、规定的要求制定详细的验收大纲。验收大纲内容包括:工程概况、工程验收的组织措施、技术措施、安全措施、工程验收要求、验收设备及验收项目。

3.4.3组织现场验收

1

Q/ADL 111-2007

2 a)除随工验收外,验收人员进入现场前,应按以下条件进行检查,并填写附表1的《验收必备条

件检查卡》。

b)现场验收时必须坚持“按竣工草图验收、按规范验收、按验收卡验收”的原则。

c)现场验收时需按照附表2《验收项目一览表》所列内容逐项进行。

d)对验收中发现的问题应及时填写附表11《设备验收缺陷单》,并反馈工程验收组。

e)工程验收组对验收中发现的缺陷进行记录,并将缺陷单复印件交施工单位。

f)确保合理的验收时间。

3.4.4施工单位整改

a)接到验收组提供的缺陷单后,施工单位应及时组织人员进行整改。

b)整改完成后,施工单位填写设备验收缺陷单相关内容,并反馈工程验收组。

3.4.5工程复验

a)工程验收组在接到施工单位对“设备验收缺陷单”的反馈后,组织人员对其消缺情况进行检查、确认。

b)对于一时无法消除的缺陷,且不影响设备投运的,经验收组同意后,可在设备投运后再消缺,同时需填写附表12《保护装置投运时遗留问题备忘录》。

3.4.6整理验收资料并存档

工程验收工作结束后,相关验收记录、消缺记录及各类验收卡应妥善保存。

a)验收方法可根据实际情况采用下列方法之一、部分或全部:

1.介入调试,随工验收。

2.介入调试,集中验收。

3.集中验收,抽样检查。

b)对工程验收结果有分歧时,各级验收人员均有权要求进行重验。重验时,各级有关验收人员应参加。重验结果应作为最终验收结果。

c)验收设备及试验接线的基本要求。

1.为了保证检验质量,应使用微机型继电保护试验装置,其技术性能应符合《继电保护

微机型试验装置技术条件》的规定。

2.测量及检查用的仪器、仪表、量具等,必须采用合格产品并在校检有效期内使用,其

精度应不低于0.5级。

3.试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试

验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。

d)保护工程验收主要包括以下项目:

4.保护屏、柜的安装。现场验收应符合本规定第4章内容要求,并填写附表3。

5.二次回路及抗干扰措施。现场验收应符合本规定第5章内容要求,并填写附表4。

6.绝缘电阻。现场验收应符合本规定第6章内容要求,并填写附表5。

7.电流、电压互感器及其回路。现场验收应符合本规定第7章内容要求,并填写附表6

及附表7。

8.保护功能。现场验收应符合本规定第8章内容要求,并填写附表8。

9.资料和文件。现场验收应符合本规定第9章内容要求,并填写附表9。

4保护屏、柜的验收

4.1屏、柜的固定及接地应可靠,紧固螺栓应有防松措施。屏、柜漆层应完好、清洁整齐。

4.2屏、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,牢固可靠。

4.3屏、柜内屏蔽线、二次线接触良好、无松动,压接头压接可靠。

4.4屏、柜下基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,并可靠接地。

4.5屏、柜及其内设备与各构件间连接应牢固。保护屏柜等不宜与基础型钢焊死。

4.6屏、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差及屏、柜面偏差和屏、柜间接缝的允许偏差应符合表1规定。

Q/ADL 111-2007 表

4.7

应排列整齐。

4.8屏、柜的接地应牢固良好,其每一活动门与本体之间应使用截面不小于4mm2的多股铜线可靠连接。

4.9供运行人员操作的压板、切换开关、空气开关、按钮等标志应齐全、含义明确。

4.10屏、柜和屏、柜上设备的前面和后面,应有必要的标志,标明其所属安装单位及用途。屏、柜上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不应互相交叉。

5二次回路及抗干扰措施验收

5.1严格执行有关规程、规定及反措,防止二次寄生回路的形成。

5.2二次回路的电气间隙和爬电距离应符合下列要求:

5.2.1屏柜内两导体间,导电体与裸露的不带电导体间,应符合表2的要求。

5.2.2

电气间隙不得小于12mm;爬电距离不得小于20mm。

5.3在有振动的地方,应采取防止导线接头松脱和继电器、装置误动作的措施。

5.4电缆及导线的布线应符合下列要求:

5.4.1交流和直流回路不应合用同一根电缆。

5.4.2强电和弱电回路不应合用同一根电缆。

5.4.3保护用电缆与电力电缆不应同层敷设。

5.4.4交流电流和交流电压回路不应合用同一根电缆。

5.4.5双重化配置的保护设备不应合用同一根电缆。

5.4.6与保护连接的同一回路应在同一根电缆中走线。

5.4.7在同一根电缆中不宜有不同安装单位的电缆芯。

5.5发电厂和变电站,应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。在绝缘可能受到油浸蚀的地方,应采用耐油绝缘导线。

5.6按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面,强电控制回路不应小于1.5mm2,屏柜内导线的芯线截面应不小于1.0 mm2;弱电控制回路不应小于0.5 mm2。电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

a)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级符合继电保护和安全自动装置的要求。无可靠依据时,可按断路器的断流容量确定最大短路电流;

b)电压回路:当全部继电保护和安全自动装置动作时(考虑电网发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器到继电保护和安全自动装置的电缆压降不应超过额定电压的3%;

c)操作回路:最大负荷下,电源引出端到断路器分、合闸线圈的电压降不应超过额定电压的10%。

5.7二次电缆应具有必要的屏蔽措施并妥善接地。

5.7.1微机型继电保护装置至室外所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆,严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。

5.7.2屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。在控制室内屏蔽层宜在保护屏上接于屏柜内的接地铜排;在开关场屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱接地。

5.7.3在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳

3

Q/ADL 111-2007

良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地端子箱处单端将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上。

5.7.4电力载波用同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地,并紧靠同轴电缆敷设截面不小于100mm2的两端接地铜导线。

5.7.5保护室与通信室之间的信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,屏蔽层在两端分别接地。

5.7.6传送数字信号的保护与通信设备间的距离大于50m时,应采用光缆。

5.7.7对于双层屏蔽电缆,内屏蔽应一端接地,外屏蔽应两端接地。

5.8严格执行《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》的有关要求,高频通道必须敷设100mm2铜排。

5.9根据开关场和一次设备安装的实际情况,应敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电位接地网。等电位接地网应满足以下要求:

5.9.1应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。

5.9.2在主控室、保护室屏柜下层的电缆室内,按屏柜布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。

5.9.3静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100 mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应使用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。

5.9.4分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。

5.9.5开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

5.9.6保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。

5.9.7在干扰水平较高的场所,为取得必要的抗干扰效果,宜在敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。

5.10装设保护设备的室内的所有金属结构及设备外壳均应连接于等电位地网。

5.11装设静态型、微机型继电保护装置和收发信机的厂、站接地电阻应按规定(GB/T 2887-1989和GB 9361-1988)不大于0.5欧姆,上述设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体并有可靠的接地措施。

5.12合理规划二次电缆的路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与运行设备无关的电缆应予拆除。

5.13经长电缆(150m以上)跳闸的回路,宜采取增加出口继电器动作功率等措施,防止误动。

5.14变压器、电抗器本体非电量保护防水、防油渗漏、密封性能应良好。

5.15双重化配置保护二次回路要求:

5.15.1直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。

5.15.2电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。

5.15.3两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

5.15.4双重化配置线路保护的两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应。

5.15.5双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。

5.15.6双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。

5.15.7双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发变组应使用主、后一体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发变组则应根据主设备的一次接线方式,按双重化的要求进行保护配置。

5.15.8双重化配置的保护装置、母差和断路器失灵等重要保护的起动和跳闸回路均应使用各自独立的电缆。

4

Q/ADL 111-2007

5.15.9主设备的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

5.15.10220kV及以上断路器必须选用具备双跳闸线圈机构。220kV及以上断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应相互独立。

5.16母线与断路器失灵保护二次回路要求

5.1

6.1当母差保护与失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的两个跳圈。

5.1

6.2双重化配置母差保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应相互独立。

5.1

6.3单套配置的断路器失灵保护动作后应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

5.1

6.4如果断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源应与相对应的断路器操作电源取自不同的直流电源系统。

5.1

6.5220kV及以上电压等级双母线接线的母差保护出口均应经复合电压元件闭锁。

5.17当主设备本体非电量保护未采取就地跳闸方式时,非电量保护由变压器、电抗器就地端子箱引至保护室的二次回路不宜存在过渡或转接环节。

5.18遵守保护装置24V开入电源不出保护室的原则,以免引进干扰。

6绝缘电阻验收

6.1在对二次回路进行绝缘检查前,必须确认被保护设备的断路器、电流互感器全部停电,交流电压回路己在电压切换把手或分线箱处与其他回路断开,并与其他回路隔离完好后,才允许进行。

6.2二次回路绝缘检查。

6.2.1在进行绝缘测试时,应注意:

a) 试验线要连接正确并紧固;

b) 每进行一项绝缘试验后,须将试验回路对地放电;

c) 对母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置,如果不可能出现被保护的所有设备同时停电的机会时,其绝缘电阻的检验只能分段进行,即哪一个被保护单元停电,就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。

6.2.2从保护屏柜的端子排外侧处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起.并将电流回路的接地点拆开,用1000V兆欧表测量保护屏柜至外回路电缆的绝缘电阻,其阻值均应大于1OMΩ的回路如下:

a) 各回路对地;

b) 各回路相互间。

6.3屏柜及装置的绝缘检查。

6.3.1检测前按装置技术说明书的要求拔出有关插件;

6.3.2在保护屏柜端子排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳闸和合闸回路端子;

6.3.3断开与其它屏柜的弱电联系回路;

6.3.4将打印机与装置连接断开;

6.3.5装置内所有互感器的屏蔽层应可靠接地。在测量某一回路对地绝缘电阻时,应将其他各组回路都接地;

6.3.6用500V兆欧表从保护屏柜端子排处,向端子排内侧测量各回路绝缘电阻,要求阻值均大于20 M Ω。测试后应将各回路对地放电。

6.4对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。当用1000V兆欧表时,金属氧化物避雷器不应击穿;而用2500V兆欧表,则应可靠击穿。

7电流、电压互感器及其回路验收

7.1铭牌参数完整,出厂合格证齐全并提供以下试验资料。

7.1.1所有绕组的极性;

7.1.2所有绕组及其抽头的变比;

7.1.3电压互感器在各使用容量下的准确级;

7.1.4电流互感器各绕组的准确级(级别)、容量及内部安装位置;

5

Q/ADL 111-2007

7.1.5二次绕组的直流电阻(各抽头);

7.1.6电流互感器各绕组的伏安特性。

7.2电流互感器二次回路

7.2.1电流互感器二次绕组所有二次接线正确,端子排引线螺钉压接可靠。

7.2.2电流互感器二次回路必须分别且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地;由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处一点接地。

7.3电压互感器二次回路

7.3.1电压互感器二次、三次绕组的所有二次回路接线正确,端子排引线螺钉压接可靠。

7.3.2经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等。独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也可以在开关场实现一点接地。来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线均应使用各自独立的电缆,不得共用。

7.3.3电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装符合规定。

7.3.4电压互感器二次回路中所有自动开关(熔断器)的装设地点、熔断(脱扣)电流合适(自动开关的脱扣电流需通过试验确定)、质量良好,能保证选择性,自动开关线圈阻抗值合适。

7.3.5串联在电压回路中的自动开关(熔断器)、隔离开关切换设备触点接触可靠。

7.4保护用电流互感器的要求

7.4.1500kV系统保护、高压侧为50kV的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY电流互感器。互感器在短路暂态过程中误差应不超过规定值。

7.4.2220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW级的发电机变压器组差动保护用电流互感器可采用P类、PR类或PX类电流互感器。互感器可按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和和影响宜选具有适当暂态系数。220kV系统的暂态系数不宜低于2,100MW级~200MW 级机组外部故障的暂态系数不宜低于10。

7.4.3线路或主设备保护电流二次回路使用“和电流”的接线方式时,两侧电流互感器的相关特性应一致,避免在遇到较大短路电流时因“和电流”接线的“汲出效应”导致保护不正确动作。

7.4.4110kV及以下系统保护用电流互感器可采用P类电流互感器。

7.4.5母线保护用电流互感器可按保护装置的要求或按稳态短路条件选用。

7.4.6保护用电流互感器的配置及二次绕组的分配应尽量避免主保护出现死区。按近后备原则配置的两套主保护应分别接入互感器的不同二次绕组。

8保护功能验收

8.1应按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》及《安徽电网220kV继电保护检验规程(试行)》要求,对被验收继电保护进行检验。

8.2检验工作中,须严格执行《电业安全工作规程》及《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》中的有关要求,并按符合设备实际安装情况的正确图纸进行现场检验工作。复杂的检验工作事先应制订实施方案。

8.3应进行保护各功能整组检查,模拟故障并检查保护压板的唯一对应关系,避免寄生回路存在。8.4检验用仪表的精确等级及技术特性应符合规程要求,所有测试仪表均需定期校验,以确保检验质量。

9资料和文件验收

9.1验收时,施工单位应提交下列资料和文件:

9.1.1保护装置的调试报告。

9.1.2安装、调试过程对设计和设备的变更以及缺陷处理的全过程记录;

9.1.3保护装置的原理接线图及与之相符的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等全部图纸;

9.1.4光纤通道及接口设备的试验数据;

9.1.5高频通道及加工设备的试验数据;

9.1.6保护装置的原理和技术说明书及断路器操动机构说明书;

6

Q/ADL 111-2007

9.1.7电流、电压互感器的变比、极性、直流电阻、伏安特性等实测数据及其出厂试验报告、产品合格证等;

9.1.8保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据;

9.1.9保护装置及相关二次回路的直流电阻、交流电阻和电流互感器10%误差计算分析等数据;

9.1.10根据合同提供的备品备件、试验仪器和专用工具等。

9.2工程建设单位如整理工作困难而无法一次性全部移交时,可与运行单位协商,但投入运行后一个月内必须全部移交完毕。

7

Q/ADL 111-2007

8 附录A

表A.1 验收必备条件检查卡变电站:_____________

检查人:检查日期:

表A.2 验收项目一览表

检查人:检查日期:

Q/ADL 111-2007 表A.3 保护屏、柜的验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日

验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

表A.4 二次回路及抗干扰措施验收卡

变电站:_____________

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日

验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

9

Q/ADL 111-2007

表A.5 绝缘验收卡

变电站:_____________

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日验收负责人:_ __ _ ___ 日期:________年________月________日

表A.6 电流互感器(TA)及其二次回路验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

10

Q/ADL 111-2007 表A.7 电压互感器(TV)及其二次回路验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日

验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

表A.8 保护功能验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日

验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

11

Q/ADL 111-2007

表A.9 技术资料、备品备件验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

12

Q/ADL 111-2007 表 A.10 纵联保护通道验收卡

____ ____

安装调试负责人:___ _____ 日期:________年________月________日

验收负责人:_ __ _ ____ 日期:________年________月________日

表 A.11 设备验收缺陷单

验收人员:______________________________________________________

安装调试人员:__________________________________________________

验收负责人:____________________________________________________

填写说明:验收缺陷单由验收人员填写复印后,双方各执1份。

13

Q/ADL 111-2007

表A.12 保护装置投运时遗留问题备忘录变电站:_____________

变电站运行负责人(签字):_____________________

技术监督工程师(签字):_____________________

二次验收组负责人(签字):_____________________

工程验收组负责人(签字):_____________________

日期:______年______月______日

14

电力系统继电保护规范标准答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性)( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性

11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是(B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错)16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错) 第二章 1.瞬时电流速断保护的保护范围随运行方式和故障类型而变。 2.瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路始端,在最小运行方式下,保护范围最小。

220KV电网线路继电保护设计及整定计算

1.1 220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条 KV 220线路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停 MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。 KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 电源 总容量(MVA ) 每台机额定功率 额定电压 额定功率 正序 图1.1 220kV 系统示意图

最大 最小 (MVA ) (kV ) 因数cos φ 电抗 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/35 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=, KM CE 30=,KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算 2.1.1 纵联差动保护整定计算 (1)发电机一次额定电流的计算 式中 n P ——发电机额定容量; θ c o s ——发电机功率因数; n f U 1——发电机机端额定电压; (2)发电机二次额定电流的计算 式中 f L H n ——发电机机电流互感器变比; (3)差动电流启动定值cdqd I 的整定:

220KV变电站变压器运行及其继电保护措施 艾岳武

220KV变电站变压器运行及其继电保护措施艾岳武 发表时间:2018-04-19T10:47:32.497Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:艾岳武 [导读] 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,有效的推动了现代化和城乡一体化建设发展,人们对电力系统的提出了较高的要求。 (国网吉林省电力有限公司辽源供电公司吉林辽源 136200) 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,有效的推动了现代化和城乡一体化建设发展,人们对电力系统的提出了较高的要求。目前,在我国电力系统中,220KV变电站是主要的组成部分,其运行效率对整个电网系统的安全和稳定有着直接的影响。但是220KV变电站变压器的运行存在一定的问题,不能满足人们的生活需求。对此,本文针对220KV变电站变压器的运行故障进行分析,同时提出相应的继电保护措施。 关键词:220KV变电站;变压器运行;继电保护 电网是维系国家在经济领域中一切活动的核心环节,也是改善人民的物质生活条件,为社会带来经济上快速革新的最有力工具。而变压器作为电力系统中非常重要的一部分,其能否安全运行直接影响着电网是否能高效、安全的运行。变压器若是发生故障,给电力系统带来的损害将是相当严重的。所以对变电站变压器采取保护措施尤为重要。首先变电站是国家的财产,是一个国家服务行业的代表性机构,主要担负的社会功能就是供电。对于变电站的保护,不仅要求供电技术能力上的精确,也要求在每一个细节处做到最好。外部环境对变电站的影响也是极其重要的,空气湿度和气候干燥直接影响输出源。所以也要对其基本保护措施加以重视。我们不仅要做好变压器的管理维护工作,保证其安全高效的运行,同时也要做好对其运行状况的记录工作,及时发现问题,并妥善解决,消除潜在隐患,保障电力系统的正常运转。继电保护装置就是为了及时发现故障并进行切除而装设的一种对变压器和变电站甚至整个电力系统的保护装置。本文针对 220 k V 变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题作进一步的探讨分析。 1、变电站概况 变电站是改变电压的场所。为了将发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,该升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,又可称为变电所、配电室等。变电站就是中转站,它支配着一个国家所有电力的分配情况。而电力又是驱动现代性国家、城市转型和发展的主要源动力之一,第二产业和第三产业都需要电力作支撑,对电力的制造和输出,是衡量一个国家发展程度的重点考核标准,变电站同时也是体现国家经济结构的标志之一。对电力的需求虽然不再以变电站作为核心,各种发电的方式随着相关科技成果的普及使用也越来越为更多的人所接受和熟知,但作为国家经济驱动的源头,变电站依然在电力供应方面占有举足轻重的地位,国家支柱产业的领头集团无一不与电网有着千丝万缕的联系和深入的合作,同时,其可被看作是经济发展与产业结构优化的缩影。 2、变压器运行继电存在的问题 变压器是变电站的主要设备,可分为升压变压器和降压变压器。主要通过电磁场对电压进行主体调节,按分接头切换方式,对输电线路中的负荷进行控制调节。在这个过程中,变压器可能出现变电问题,导致变电后电压不稳、电压未达到固定值等问题,对输电造成阻碍。 2.1变压器运行电压异常 变电器在进行运转的过程中受很多因素影响,例如气体、温度、水分等。这些在很大程度上对我国变电站变压器的输电进行阻断,导致输电电压出现异常。其气体状况可能导致信号存在跳跃现象,导致变压器油箱发生内部故障,整体油面出现异常;当变压器负荷或者外部出现短路现象时,很容易引起变压器温度升高,导致变压器油面降低,出现电压不稳状况。除此之外,变压器还容易出现负荷过重导致的电压问题。由于变压器的负荷过重,通过电荷量过大,导致整体内部信号、磁场出现问题,很容易使变压器对内部电压的调节出现混乱,导致电压不稳,导致变压器对电力系统造成的损失。 2.2变压器继电干扰异常 目前我国使用的 220k V 变电站变压器中,保护继电装置受到电磁干扰的主要因素有:电网出现短路故障;客观干扰,例如人为因素或自然因素等;变压器的内部结构出现问题导致故障发生;工作人员没有妥善施工处理,在施工时接触到外壳设备,导致内部设备或其它设备出现放点干扰。当变电站变压器受到电磁干扰时,整个输电线路都会受到干扰甚至出现阻断的现象。电磁干扰源通过各种渠道和受到干扰的回路、设备相连接,形成的闭合的回路,这样会超负荷的增加变压器的输电电压,使变压器发生严重故障。变压器的辐射干扰来源主要分为高压开关场的干扰和移动设备幅射干扰两个方面,而在 220k V 变电站变压器中,都是采取直接在开关场中安装继电保护设备以及自动控制设备的方法,如此一来,造成电磁干扰的主要原因就来自于高压开关场。 3、220k V变电站变压器继电保护措施 3.1运行保护 在对变压器采取运行保护知识,大多是借助于继电保护装置,综合应用继电保护手段,以促使 220k V 变电站的变压器能够得以正常运行。如在某一 220k V 变电站当中其变压器运行保护完全按照继电保护运行原则,先对装置性能进行检查,以保障其能够切实具备相应的防护性能,对继电保护装置行为予以规范化处理,确定有关安全行为的主要方式;之后确定继电保护的装置运行范围,促成一体化操作的达成,确定继电保护装置能够达到较好的工作效率;最终就针对继电保护装置加强维护工作,以确保其能够给予变压器的正常运行提供以良好的基础保障,避免变压器发生短路等有关故障问题。 3.2状态保护 为了消除 220k V 变电站变压器状态异常带来的不良影响,相关工作人员应该针对常见的风险因素,采取相应的机电保护措施,强化继电保护装置过流继电保护、气体保护、差动保护等性能。针对跳闸引起的故障,应该深入研究故障产生的原因,并改善 220k V 变电站变压器运行条件,使 220k V 变电站变压器免受跳闸故障的影响。此外,油箱也是变压器运行当中容易出现问题的部分,相关工作人员应该制定相应的预防措施,并根据日常的检查情况,对潜在的风险因素加以排除,保证 220k V变电站变压器具有良好的运行状态。 3.3抗干扰措施 为了确保 220KV 以上变电站继电保护和自动装置的正常运行,应该保证二次电子设备本身具有基本的抗电磁干扰能力,在设计和建设变电站的过程中采取措旅,确保传送到二次设备上的电磁干扰低于这些设备的承受水平。第一,在干扰源处降低干扰。降低设备的接地

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文) 题目:220KV变电站继电保护设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2012年9月

220KV变电站继电保护设计 摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。 关键字:220kV 变电站继电保护

目录 引言 (4) 1 设计说明书 (5) 2 主变压器保护设计 (5) 2.1主变压器保护设计分析 (6) 2.2变压器容量选择 (7) 2.3变压器主保护 (7) 2.4压器后备保护 (10) 2.5变压器其他保护 (15) 3 母线保护 (16) 3.1母线保护设计分析 (16) 3.2 220kV母线保护 (16) 3.3 110kV母线保护 (16) 4 线路保护 (16) 4.1线路保护设计分析 (16) 4.2 220kV线路保护 (16) 4.3 110kV线路保护 (16) 4.4 10kV线路保护 (16) 结语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17)

引言 随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。 在电力系统实际运行中,由于雷击、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、运行维护不当等不可抗拒因素,往往会导致各种故障的发生。而性能完善的继电保护装置合理的应用就可大大提高电力系统安全运行的可靠性,减少因停电造成的损失。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量进行数值整定,当突变量达到一定值时,自动启动控制环节,发出相应的动作信号。 无论什么继电保护装置,一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。继电保护装置的基本要求体现在选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个方面。 随着技术与工艺的不断进步与更新换代,继电保护装置的可靠性、运行维护方便性等性能也将不断提升,进而促进电力系统的安全可靠性到达一个更高的水平。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 它的基本任务是: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供 电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 4.1.2对继电保护的基本要求 (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的 可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的 状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

220KV电网继电保护设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)220KV电网继电保护设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

引言 本文研究的是关于220KV电网继电保护。通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。 本次设计是根据内蒙古工业大学电力学院本科生毕业要求而进行的毕业设计。此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:计算系统中各元件参数;确定输电线路上TA,TV变比的选择及变压器中性点接地的选择;绘制电力系统等值阻抗图,确定系统运行方式并进行短路计算;确定电力系统继电保护的主保护和后备保护的选择及整定计算:主保护采用两套独立的、厂家不同的、能保护线路全长的保护装置(第一套CSC-103B光纤纵差保护;第二套PSL-603(G)分相电流差动保护),后备保护采用相间距离保护和接地零序电流保护;输电线路的自动重合闸采用单相自动重合闸方式。 由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。总之,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,还有电力系统的结构和运行问题。尤其,对于本文中220KV高压线路分相电流差动保护投运前的现场试验,一直是困扰技术人员的一个问题,由于线路两端距离的限制,现场试验不能像试验室那样方便。另外,光纤保护在长距离和超高压输电线路上的应用还有一定的局限性,在施工和管理应用上仍存在不足,但是从长远看,随着光纤网络的逐步完善、施工工艺和保护产品技术的不断提高,光纤保护将占据线路保护的主导地位。

220kV变电所变压器差动保护设计

课程设计(论文) 一、设计题目:220kV变电所变压器差动保护设计 二、原始资料 某降压变压器采用差动保护,系统等值网络图如图所示。 图1 网络结构示意图 三、设计内容: 1. 对变压器T1进行继电保护配置; 2. 结合变压器差动保护装置选型,对其工作原理进行分析; 3.对差动保护进行整定计算; 4.线路保护均采用微机保护装置。 I

220KV变电所变压器差动保护设计 四、设计成品要求: 1、保护装置配置说明 2、所配保护基本原理说明 3、保护整定计算详细计算说明 4、按要求绘制的有关图纸 五、编写设计说明书 1.格式 1)参考教材(前言、目录、正文、结论、参考文献等) 2)格式规范(参看毕业设计(论文)撰写规范》) 2.内容:设计内容全面,说明部分条理清晰,计算过程详略得当。 1)原始资料分析 2)保护配置方案 3)保护原理说明 4)保护整定计算方案 5)整定计算过程 6)画出保护的原理图、交流展开图、直流展开图。 3.课程设计说明书装订顺序为:封面、任务书、成绩评审意见表、前言、目录、正文、结论、参考文献、附录。 六、时间进度安排

课程设计(论文) 七、参考书目录 1.《电力系统继电保护》谷水清中国电力出版社2.电网继电保护装置运行整定规程 3.《电力工程设计手册(一)》中国电力出版社 4.《电力工程设计手册(二)》中国电力出版社 5.继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285—2006 III

220KV变电所变压器差动保护设计 前言 继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。 在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。 继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。 继电保护的基本性能要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。随着新技术、新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也不断得到提高。继电保护技术将达到更高的水平。

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

220kv电网继电保护设计

220kv电网继电保护设计

目录 一、题目 (1) 二、系统中各元件的主要参数 (2) 三、正序、负序、零序等值阻抗图 (4) 四、继电保护方式的选择与整定计算 (6) (A)单电源辐射线路(AB)的整定计算 (6) (B)双回线路BC和环网线路主保护的整定计算 11 (C)双回线路CE、ED、CD主保护的整定计算(选做)12 (D)双回线路和环网线路后备保护的整定计算(选做) 14 五、220kV电网中输电线路继电保护配置图 (22)

一、题目 选择图1所示电力系统220kV线路的继电保护方式并进行整定计算。图1所示系统由水电站W、R和两个等值的110kV系统S、N,通过六条220kV线路构成一个整体。整个系统的最大开机总容量为1509.29MVA,最小开机总容量为1007.79 MVA,两种情况下各电源的开机容量如表1所示。各发电机、变压器容量和连接方式已在图1中示出。 表1 系统各电源的开机情况

图1 220kV系统接线图 二、系统中各元件的主要参数 计算系统各元件的参数标么值时,取基准功率S b=60MVA,基准电压U b=220kV,基准电流I b=3 b b S U=0.157kA,基准电抗x b = 806.67。 (一)发电机及等值系统的参数 用基准值计算所得的发电机及等值系统元件的标么值参数见表2所列。 表2 发电机及等值系统的参数 发电机或系统发电机及系统的总 容量MVA 每台机额定 功率MVA 每台机额 定电压 额定功 率因数 正序电抗负序电抗

cos 注:系统需要计算最大、最小方式下的电抗值;水电厂发电机2 1.45d x x '=,系统2 1.22d x x '=。 (二) 变压器的参数 变压器的参数如表3所列。 表3 变压器参数

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0413431795.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 对继电保护的基本要求(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏

程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

国家电网继电保护柜屏制造规范

国家电网继电保护柜、屏制造规范 1. 继电保护屏柜加工制造标准 1.1.引用技术标准: DL/T 720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 满足国家其它相关规程、规定的要求 1.2.适用范围 本标准适用于继电保护屏柜加工。为保证工程整体视觉效果,在新建工程中测控、调度自动化等屏柜亦应参照执行。 1.3.屏柜参数 屏柜尺寸:2260×800×600(高×宽×深)mm,柜净高2200mm,门楣高60mm。 屏柜颜色: GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰桔纹。静电喷涂。 屏柜结构:门板内嵌式钢结构柜。

防护等级:不低于IP30 柜体材料:冷轧板折弯焊接结构,板厚1.5mm。 1.4.屏柜正面要求 屏柜上部为60mm高的不锈钢拉丝门楣,板厚2mm,用三只M4螺丝固定在柜体上。柜体净高2200mm,左右立柱宽40mm,上部横梁高65mm,下部底横梁高为85mm,中间大门尺寸为2045×715mm,玻璃为通长带有导电屏蔽功能的4mm厚无色透明钢化玻璃,尺寸为2045×528mm,玻璃需符合国家GB/T9963-1998钢化玻璃标准。玻璃左右两边有20mm宽的横条形装饰条,门轴在右手侧(以人面对屏柜正面为准),在大门的下部要装有气弹簧缓冲器。大门锁采用MS828型号门锁(钥匙通用),门锁最上边距离屏柜底面高1140mm,大门采用三点式锁紧结构。在玻璃左上角可以印制生产厂家的公司标志,但屏柜正面其他地方不得出现公司名称等标志。在屏柜的内面板下部有一直径为Φ30mm的调试孔,孔中心距离屏柜底部高度不得超过145mm。大门与柜体用4 mm2透明导线可靠连接,以上要求具体尺寸见附图1-1。

KV电网线路继电保护设计及整定计算

220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条KV 220线 路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 图1.1 220kV 系统示意图

电源 总容量(MVA ) 每台机额定 功率(MVA ) 额定电压 (kV ) 额定功 率因数 cos φ 正序 电抗 最大 最小 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容 量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ

A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/3 5 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/3 5 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=,KM CE 30=, KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算

220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生姓名:孔祥林 指导教师:李春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)