文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双电源切换安全操作规程详细版

双电源切换安全操作规程详细版

双电源切换安全操作规程详细版
双电源切换安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-4256

(操作规程范本系列)

双电源切换安全操作规程

详细版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management

Process.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

双电源切换安全操作规程详细版

提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

1、当市电因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。②按柴油机停机步骤停机。③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

倒闸操作安全技术操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 倒闸操作安全技术操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1940-45 倒闸操作安全技术操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、所有电器设备的倒闸操作,必须遵守配电室值班电工安全技术操作规程。倒闸操作,必须接到设备动力部门主管人员的命令后才可进行。 2、正常停电操作,必须先检查、调整该线路的负荷,应在负荷最小、信号灯指示正常的状态下进行操作。真空开关断开后,要根据机械指示牌判断真空开关位置,不得以表计信号证明开关断开。 3、各种不同运行方式的倒闸操作顺序: 3.1单一出线操作:停电时,先断真空开关,后断线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。送电时,先投母线侧刀闸,再投线路侧刀闸,最后投入真空开关。 3.2带联络线的操作:停送电时(同一系统),要先用真空开关并列,后用真空开关解列,切不可用隔离开关并、解列。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

倒闸操作规程

编号:SM-ZD-37878 倒闸操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

倒闸操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 倒闸操作由主管电气负责人以书面通知、电话通知或口头通知下达。 2. 倒闸操作必须由两人进行,其中一人操作、一人监护。操作人和监护人必须由经过培训,考试合格的人员担任。 3. 填好工作票,操作人和监护人根据模拟图和接线图对照设备名称、位置和所填写的操作项目、顺序进行审核签名,并经发令人审核签字,待发令人发令后方可进行操作。 4. 操作油开关或隔离开关,应戴相应电压等级的绝缘手套,站在绝缘台上或穿符合要求的绝缘鞋或绝缘靴。 5. 操作中要认真执行监护,每一项操作后,操作人监护人要共同认真检查操作质量,经确认无误后,监护人应立即在该项操作项目左侧打“√”。 6. 操作中必须集中精力,必须严格按照操作票的操作项目依次进行操作,禁止跳项、倒项、添项和漏项。

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1适用范围 1.1本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。2引用标准 2.1《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2《国调中心调度规程》 2.3《华东电力系统调度规程》 2.4《江苏省电力系统调度规程》 2.5华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3常用操作术语 3.1常用操作标准设备名称主变、所用变(厂变)、开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷

器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克(跌落熔断器)、保护 3.2常用操作术语 3.2.1开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3各种熔丝:放上、取下 3.2.4继电保护及自动装置:启用、停用 3.2.5压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位置切至位置,短路并接地 3.2.6交直流回路各种转换开关:从XX 位置切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7二次空气开关:合上、分开 3.2.8二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9小车、中置开关:有XX 位置拉、推或摇至XX 位置 4倒闸操作基本要求 4.1调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。4.2现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 4.3变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。 4.4倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。 5倒闸操作原则 5.1操作指令 5.1.1倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报单位、姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语

倒闸操作安全规程

倒闸操作安全规程 1、调度操作指令要由有权发布指令的调度人员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准的合格人员担任。 2 、现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 3 、变电站要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的编号、实际状况和接地线的装设位置。 4 、倒闸操作要严格按照倒闸操作票操作执行。 5 、倒闸操作使用统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 6 、倒闸操作使用合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

倒闸操作标准 (一)受理调度下达的操作计划 1.变配电站负责人接受指令。 2.准备好《操作记录簿》,并记录以下内容: (1)下达操作计划时间。 (2)受令人姓名。 (3)操作任务。 (4)系统运行方式。 (5)停送电时间。 (6)作业时间。 (7)工作负责人。 (8)操作指令号、指令项。 (二)制定操作方案 1.变配电站负责人审核操作计划的可行性。 2.检查模拟图板与当时系统接线方式。 3.检查停电作业设备工作是否安全。 4.调度下达的作业时间和操作时间是否合理。 5.根据工作计划,确定接地线组数及安装地点。 6.根据操作计划,制定所需操作票的份数,制定操作方案。7.操作计划有疑问时,联系调度询问清楚,并有根据地提出问题。 (三)填写操作票 1.由变配电站负责人指派有权操作的值班员填写操作票。2.操作人、监护人依据操作计划、工作任务、系统运行方式和现场实际情况,根据研究确定的操作方案,由操作人填写操作票。 3.填写操作票要求:

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

低压倒闸操作规程

检修分厂低压倒闸操作规程 1、低配倒闸操作执行“工作票”制度,由班长签发。 2、为防止误操作,避免出现人身和设备事故,各班组应指定专人负责倒闸操作及各单回路操作,各种操作必须两人以上进行。 3、不得越级进行非本班分管区域的倒闸操作。 4、需进线停电倒闸时,在与动力分厂联系确定无误后,合入联络开关,分开对应的检修低配室进线开关,开关摇出,挂上有人工作,禁止合闸牌,通知动力分厂操作完毕。 5、需进线送电倒闸时,在与动力分厂联系确认无误后,摘除进线禁止合闸标志,开关摇进,送电合闸,分开并摇出联络开关,过程完毕。 6、合闸操作时,在开关摇入后,应观察该开关进线电压指示表,没有指示,表示动力变压器未投运,低压不得合闸。 7、所有合闸、分闸必须操作该开关上部面板合、分按纽,上部(为电合闸、分闸),不得在万能短路器本体合闸、分闸(机械式合、分)。 注:以上规定必须严格遵守,出现特殊状况必须及时向分厂汇报,请示如何处理 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。 七、倒闸操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。 配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

设备倒闸操作手册2014

电气设备倒闸操作规 为了更好的执行《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规。 1 适用围 1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规程适用于成大弘晟能源干馏分公司总变电所及各分变(配)电所电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 厂用变、开关、闸刀 ( 刀闸 ) 、接地闸刀 ( 刀闸 ) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装置:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从 XX 位置切至位置,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从 XX 位置切至 XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中置开关:有 XX 位置拉、推或摇至 XX 位置 4 倒闸操作基本要求 4.1 倒闸操作指令要由有权发布指令的值班员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作票作为依据。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报单位、、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使

双电源倒闸操作规程

双电源倒闸操作规程 一、配电室值班人员必须按照电业局调度所值班人员的命令进行操作,并把内容详细记录在值班记录本上。在操作前填好操作票、按照电业局安全规程步骤进行。 二、倒闸顺序 1、由913线路切换926线路顺序: (1)拉开低压侧负载开关,检查低压侧开关是否已断开; (2)拉开1#变压器、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已 断开。 (3)拉开913线路真空开关,检查913线路真空开关是否已断开; (4)拉开913线路刀闸,检查913线路刀闸是否已断开; (5)合上926线路刀闸,检查926线路刀闸是否已合好; (6)合上926线路真空开关,检查926线路真空开关是否已合好; (7)合上1#、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已合好; (8)合上低压侧负载开关,检查开关是否已合好,检查电源电压指示,操作完 毕。 2、由926线路切换至913线路顺序: (1)拉开低压侧负载开关,检查低压侧开关是否已断开; (2)拉开1#变压器、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是 否已断开。 (3)拉开926线路真空开关,检查926线路真空开关是否已断开; (4)拉开926线路刀闸,检查926线路刀闸是否已断开; (5)合上913线路刀闸,检查913线路刀闸是否已合好; (6)合上913线路真空开关,检查913线路真空开关是否已合好; (7)合上1#、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已合 好; (8)合上低压侧负载开关,检查开关是否已合好,检查电源电压指示,操 作完毕。 三、倒闸操作完毕后,立即向电业局调度室值班调度员汇报。

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版_1

YF-ED-J4995 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

配电室倒闸操作安全操作规程示范文本

配电室倒闸操作安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室倒闸操作安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命 令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使 用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发 令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发 令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操 作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的 命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处 填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电 的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后 停高压,送电时先送高压,后送低压。

四、下列项目应填入操作票内: 1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为

双电源切换屏说明书

1000A双电源自动切换屏使用说明书

一、概述 1、特点及适用范围: 2000A双电源自动切换屏由CGQ1-2000自动转换开关(ATSE)和自动起动控制器组成,它适用于交流50Hz、额定电流至2000A的双电源自动切换及自动起动、自动停机的应急配电系统。它具有电压检测、通信接口、电气机械互锁的功能,机组部分具备自动机组应有的各种功能(水温、油温、油压、电压、、电流、频率、转速、直流电压等的监控及报警功能,可实现全自动、远程控制、强制置“0”、紧急手动操作,广泛用于供电系统的常用电源与备用电源的自动起动、自动转换。 2、使用环境条件及工作条件: a)、海拔高度不高于1000米。 b)、相对湿度小于85%(20?C)。 c)、环境温度-5?C~+40?C。 d)、无爆炸危险的介质,且介质中无导电尘埃,及足以腐蚀金属和破坏绝缘 的气体的场所。 e)、垂直倾斜度不超过5?C的场所。 二、工作原理 见附图双电源自动切换屏电路图。 三、尺寸、重量 1、外形尺寸:1000(宽)×600(厚)×2200(高)mm 2、重量:约200kg。 四、使用与维护 1、控制屏投入使用前,应进行下列检查工作: a、清除零部件上的尘埃、污物。 b、检查各开关操作按钮是否灵活,接触是否良好,元件安装是否牢固,外 壳有无损坏。 c、检查一、二次回路线路是否正确、牢固。 d、检查一、二次回路对地绝缘电阻,应不小于2MΩ。 e、接好一次线:打开前门面对双电源切换开关,靠近人体哪一路为常用电 源,远离人体哪一路为备用电源;面对双电源切换开关,从左到右为U相、V相、W相(或A相、B相、C相),最右边为N线,两路电源的相序必须一致。切换开关的下部接负载。 2、双电源切换操作:控制屏设有自动、手动两种切换功能。 a、自动切换及自动起动. 把选择开关转向“自动”位置。此时,双电源切换处于自动监控状态,同时备用发电机组处于自动状态。在双电源(常用电源、备用电源)均正常的情况下,优先由常用电源供电,当常用电源有故障时,发电机组能立即起动,起动正常后,能自动切换到备用电源供电;当常用电源正常后,能自动切换到常用电源供电,同时自动停止发电机组。

ABB双电源使用说明与接线图

ABB双电源自动切换装置工作原理 DPT/SE装置主要用于控制和自动切换两路带有机械和电气 联锁的低压断路器:一个4 位置转换开关用于设定四种工作模 式:- 自动模式:转换开关置于“自动 (AUTO)”位置-正 常供电模式:转换开关置于“正常 (NET)”位置- 应急供电模 式:转换开关置于“应急 (EMER)”位置- 关断模式:转换 开关置于“关断 (OFF)”位置。当系统投入运行时,需将运行开关置于“运行 (RUN)”位置,而“复位 (RESET)”按钮可使运行程序恢复到初始状态。 自动模式(自投自复):当转换开关置于“自动 (AUTO)”位置时,系统会处于自动切换方式下: ?当正常供电电源正常时,正常供电断路器闭合,而应急供电断路器断开?当正常供电失压和缺相时,柴油

发电机起动,正常供电断路器断开,在缺相时系统报警。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,则应急供电断路器会闭合 ?当正常供电恢复正常时,则应急供电断路器断开。正常供电断路器将闭合投入供电,系统发出停止柴油发电机的信号,并返回正常运行状态。 正常供电模式 当转换开关置于“正常 (NET)”位置时,系统会处于单一正常供电模式。在此模式下,系统并不考虑正常供电电压是否存在,只执行下列操作: ?如果柴油发电机还在运行,则将其停止 ?如果应急供电断路器处于闭合状态时,则将其断开 ?闭合正常供电断路器 ?当正常供电缺相时,正常供电断路器会断开,而系统会自动报警 ?当正常供电失压时,正常供电断路器会保持闭合。 应急供电模式

当转换开关置于“应急 (EMER)”位置时。系统会处于单一应急供电模式, 并不考虑实际的正常供电电压是否存在,它将执行下列操作: ?如果正常供电断路器处于闭合状态时,则将其断开。 ?起动柴油发电机。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,应急供电断路器会闭合 ?当应急供电缺相或失压时,应急供电断路器将断开。而缺相时,系统会自动报警。 关断模式 当转换开关置于“关断 (OFF)”位置时。正常供电断路器和应急供电断路器会自动断开,并停止柴油发电机的运行 (如果其处于运行状态)。 注:当正常或应急断路器因过载故障而处于脱扣位置时,DPT/SE将发出脱扣故障信号。对于S 系列断路器的控制,在故障排除后,应先将转换开关置于“关断(OFF)”位置,而断路器将在电动操作机构带动下自动运行到回扣位置,然后将转换开关旋转到所需要的工作模式。对于F 系列断路器的控制,在故障排除后,应先按下断路器面板上的SOLID STATE 按钮,然后将DPT/SE上的转换开关旋转到所需的工作模式,系统将恢复到正常工作状态。

电力生产中倒闸操作的一般规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A51769 电力生产中倒闸操作的一般规定标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力生产中倒闸操作的一般规定标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、倒闸操作应使用倒闸操作票(见附录G)。倒闸操作人员应根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。操作指令应清楚明确,受指令人应将指令内容向法令人复诵,核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都应录音并做好记录。 事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。 2、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算

相关文档