文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控单体调试施工方案资料讲解

热控单体调试施工方案资料讲解

热控单体调试施工方案资料讲解
热控单体调试施工方案资料讲解

一、工程概况及工程量

1.1工程概况

中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。

氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域热控仪表主要有:热电阻、铠装热电偶、双金属温度计、压力表、压力开关、差压表、就地水表、法兰差压变送器、差压变送器、压力变送器、液位变送器、锥形流量计、皮托管流量计、电磁流量计、蒸汽涡街流量计、一体式蒸汽涡街流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、超声波液位计、差压环室取样孔板、烟气分析系统等。

1.2工程量

热控单体调试工程量统计

二、编制依据

2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

2.2 《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版;

2.5 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表 DL/T5190.4-2012

2.6 《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009

2.7 《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009

2.8 《35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计94D101-5)

2.9 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007

2.10 《自控仪表安装图册》 2010版

2.11 中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书

三、编制目的

中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程热控施工的主要区域是SCR区、氨区和取消旁路及引增合一改造区域。所有设备及管道上的压力、温度、流量、化学分析元件的显示与控制都是通过热工仪表的一次元件及二次元件来传输到DCS机柜与就

地显示的。通过这些仪表来监视、控制与保护设备正常运行。所以一次元件及二次仪表的调校是保证整个系统安全运行的基础。

四、组织与分工

单体调试小组应在试运指挥部的统一指挥下进行,具体调试工作由单体调试小组负责实施,相关专业给予配合。特殊仪表由厂家负责指导调试。

五、调试范围

1、单体调试热工部分:一次元件及二次仪表校验。

2、查线、核对信号确保每个回路接线准确无误。

3、仪表的投入使用,将正确的信号反馈到二次仪表或DCS 机柜上。

六、调试原则及质量控制

在仪表调校过程中严格执行《热工仪表调试规范》,将不合格的仪表进行维修或返厂处理,调校合格的仪表编号贴上标签,做好原始记录,并出具试验报告。

七、施工准备

7.1施工现场准备

7.1.1要保证机柜间和控制室内的环境清洁,温湿度适宜,严禁吸烟。

7.1.2施工前准备好所用机具及标准仪器仪表,收集相关证明文件,做好进场报验工作。

7.2施工技术准备

7.2.1将有关DCS系统调试说明书、操作指南以及相应仪表联锁报警值表,逻辑功能图等资料准备齐全。

7.2.2调试前对工人技术骨干进行培训,学习相关标准及规范,熟悉DCS系统的操作方法。

7.3施工人员准备

7.3.1从事仪表调校工作的人员须持有有效的检定员证书。

7.3.2施工技术员、质检员、安全员等施工管理人员持有有效的资格证书。

八、施工方法

8.1仪表单校

8.1.1施工准备

检查仪表数据表和说明书是否齐全,设计选用的标准及技术要求是否可行。调试人员应熟悉仪表说明书和智能仪表的系统功能,了解特殊仪表对调试的具体要求。仪表调试室内应清洁、安静、光线充足,通风良好,不应有震动和较强电磁场的干扰。温度保持在15度至

25度之间,相对湿度不大于85%,调试用电源符合规范要求。

8.1.2标准仪器检查

校验用标准仪器应具备有效的检定合格证,封印应完整。标准仪器基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

8.1.3仪表外观检查

1)铭牌及设备的规格、型号、材质、测量范围、刻度盘、使用电源、气源等技术条件应符合设计和规范要求。

2)仪表无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸应符合设计要求。

3)端子、接头、固定件等应完整,附件齐全。

4)合格证及证书齐全。

8.1.4系统功能检查

8.1.4.1对智能仪表通电检查,液晶显示部分及其它状态指示灯应正常工作。

8.1.4.2调用系统功能菜单,检查仪表制造厂设置的缺省参数值。按照仪表数据表中的设定参数值对缺省参数进行修改。需要改变的参数包括:测量单位,测量上、下限,输出方式等,对不需要修改的参数(如仪表位号)应进行确认。

8.1.5精度校验

8.1.5.1不具备校验条件的特殊仪表,如各类流量计、分析类,超声波液位计等应进行外观检查及通断测试,并查看出厂合格证和实验报告,在有效期内可不必进行标定(校验),安装时统一调试,如业主有特殊校验要求,应由业主方送相关部门检定,施工单位配合。

8.1.5 .2压力变送器及差压变送器精度校验时,应沿增大及减小两个方面施加测量范围的0%、25%、50%、75%、100%的压力信号,测量其相应的输出电流,应分别为4、8、12、16、20mA,基本误差和回程误差不超过变送器允许基本误差。

8.1.5.3温度计可做两点示值校验,若其中一点不合格则作为不合格处理.如工艺有特殊要求的可做四点校验.校验时可采用水浴法,用标准温度计监测。

8.1.5.4压力仪表校验时用活塞式压力计进行加压,与标准压力表相比较。压力表校验时轻敲仪表外壳时,指针偏移不得超过基本误差的一半,且示值不得超过仪表的允许误差。压力表校验后应加铅封及标识。

8.1.5.5调节阀单校

8.1.5.5.1调节阀出库时,对制造厂产品质量证明文件的内容进行检查,按仪表数据表核对铭牌、规格、型号、材质等。检查各部件,不得有损坏,阀芯、阀体锈蚀等现象。质量证明

文件中应包括调节阀气密、强度、泄漏量试验数据及合格结果。

8.1.5.5.2气密性试验

将额定压力的仪表空气输入薄膜气室中,切断气源,5分钟内,气室压力不得下降。8.1.5.5.3耐压强度试验

试验在阀门全开状态下用洁净水进行,试验压力为公称压力的1.5倍,承压3分钟,不应有可见泄漏现象。对于DN≤200的调节阀,采用试验台,其他大口径调节阀可根据实际情况现场自制盲板加压,盲板厚度应满足强度要求。

8.1.5.5.4泄漏量试验

根据SH/T3521-2007的规定:切断阀及设计文件有特殊要求的调节阀进行泄漏量试验。试验介质为5℃~40℃的清洁水。试验压力:当阀的允许误差>350Kpa时,试验压力为350Kpa,当阀的允许压差< 350Kpa时,按设计文件允许压差做。试验时,调节阀应处于关闭状态。气开式调节阀的信号压力为零:气关式调节阀的信号压力为输入信号上限值再加20 Kpa;切断阀的信号压力应为设计文件规定值。试验介质按规定流向进入阀内,阀出口直接通大气,当确认阀和下游各连接管路完全充满清洁水后方可测取泄漏量。

调节阀允许泄漏量

8.1.5.5.5调节阀进行行程试验。试验时,将输入信号平稳地按增大或减小方向输入阀门定位器,检查各校验点所对应的行程值是否符合要求。

8.1.5.5.6切断阀和设计文件明确规定全行程时间的执行器,必须进行全行程时间试验,该时间不得超过设计文件的规定,若无规定不宜小于10秒。

8.1.5.5.7调节阀做完试验后,应将水放净,并用空气吹干,然后把阀门进出口封闭,置于室内或棚屋内保存。

8.2仪表回路联校

仪表回路联校的目的是确保回路接线正确并且仪表的精度符合要求。仪表回路联校是从现场仪表加入模拟信号,观察DCS的指示精度是否符合要求,如果回路带有报警设定值,则同时检查报警动作是否正常。对于输出回路要从DCS手动输出信号至调节阀或切断阀,观察调节阀行程精度是否符合要求。

调试前应按照施工图及规范规定的质量要求完成仪表安装工作,使操作级别处于操作员级别。仪表安装前应做好仪表的一次校验,保证合格,以便联校工作顺利进行。调试前应按仪表回路图仔细检查盘内及盘间接线是否正确。

8.2.1单参数指示回路联校

根据回路图上点名,在操作画面上将点细目调出来,如果回路带有报警点,则应首先将报警点设置在设计值上,然后在现场用标准仪表送入全量程的0%、50%、100%,三点模拟信号,在控制室内观察显示,三点对应值应达到合格标准,若不合格分别检查并调整一次表精度直至合格。当一次表输出信号上升或下降到设定值时,DCS应发出报警,其报警精度不应超过规定值。

8.2.2单参数调节回路联校

输入回路的调试可参照单参数指示回路的调试方式进行。在调试输出回路时,可首先将调节器手/自动切换开关打到“手动”位置,然后从控制室手动输出信号到调节阀,其信号值为输出全行程的0%,50%,100%,. . 观察调节阀的行程是否符合精度要求。对于行程时间有特殊要求的调节阀,要按照调节阀仪表数据表中规定的时间检查阀的动作时间,如果动作时间超过规定要求,要检查气源压力是否够,气源管是否太细等影响因素。

8.2.3带联锁阀的单参数调节回路联校

对于联锁阀,可通过满足其动作条件,或使用强制功能,使其动作。在联锁阀带电的情况下,输入输出回路的联校可参考单参数调节回路的联校方式进行。在调节回路联校完毕后,使联锁阀处于不满足状态,观察调节阀是否处于事故状态。

8.2.4开关量输入、输出回路及联锁回路联校

8.2.4.1开关量输入、输出回路联校时,在控制室通过手动开关、控制按钮、或满足联锁条件,改变输出状态ON/OFF,在现场观察输出状态变化,包括电磁阀、切断阀、泵或电机的动作状态,并在控制室观察输入状态变化,包括回讯、报警灯等。如现场泵及电机等不具备联动条件,可在现场测试其接点状态变化,所有状态变化应符合设计动作要求。

8.2.4.2对于没有输出回路,只有输入回路的开关量输入回路,在联校时将现场接点短接或短路,在控制室观察输入状态变化,其状态变化应符合设计要求。

8.2.4.3联锁及停车回路联校时,应根据联锁回路图,逐一满足联锁开车条件,使系统各部状态与正常开车时间相同,然后根据联锁条件,在现场加实际信号使其达到联锁动作值,看联锁内容是否与联锁动作内容相符。

8.2.5与电气相关的信号调试

认真核对图纸,确认信号的有源与无源,是否会发生信号冲突,以免破坏卡件。只有在确认无误后,才能送电,进行联校工作。联校时,要与电气专业一起密切合作,根据控制室内给的输出信号看相关的设备运转情况及返回的运行信号是否正确。如有不正确,可在电器的辅助端子柜处用万用表的电压档量电压的有无,以判断接点的通断状态是否正确。

8.3.技术质量要求

8.3.1仪表调试过程中,注意保护好仪表上的附件防止损坏。

8.3.2调试过程中,若仪表状态指示灯工作不正常,应查找说明书问题处理部分,若可处理,应按说明书中步骤进行处理。若不可处理,保管好仪表,通知监理和业主,联系厂家并,不可擅自处理。

8.3.3必须按照产品说明书的规定进行调试,要填好调试记录,仪表校验合格后及时粘贴标识并妥善保管。

8.3.4详细调试步骤见相应仪表说明书的调试部分。

九、安全注意事项及反事故措施

9.1调试人员要根据设计厂家资料进行查线,发现问题及时会同接线人员现场解决,确保所有回路正确无误码。

9.2向被校验仪表输入的标准信号必须在设计范围内。

9.3必须查明确认仪表的电源端与信号端后,方可接线投入。

9.4严禁将设计图纸外的强电源送入DCS 系统。

9.5给较远距离的仪表送电时要用对讲机进行相互联系,确认后方可送电,若发现异常,及时切断电源。

十、作业的安全要求和环境条件

10.1作业的安全危害因素辨识和控制

施工安全危险因素控制对策表

工程名称:中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程

10.2作业的环境条件

施工环境因素辨识及控制对策表

工程名称:中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程

电气调试施工方案

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

热控单体调试施工方案资料讲解

一、工程概况及工程量 1.1工程概况 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。 氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域热控仪表主要有:热电阻、铠装热电偶、双金属温度计、压力表、压力开关、差压表、就地水表、法兰差压变送器、差压变送器、压力变送器、液位变送器、锥形流量计、皮托管流量计、电磁流量计、蒸汽涡街流量计、一体式蒸汽涡街流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、超声波液位计、差压环室取样孔板、烟气分析系统等。 1.2工程量 热控单体调试工程量统计

二、编制依据 2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 2.2 《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版; 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表 DL/T5190.4-2012 2.6 《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 2.7 《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 2.8 《35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计94D101-5) 2.9 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 2.10 《自控仪表安装图册》 2010版 2.11 中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书 三、编制目的 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程热控施工的主要区域是SCR区、氨区和取消旁路及引增合一改造区域。所有设备及管道上的压力、温度、流量、化学分析元件的显示与控制都是通过热工仪表的一次元件及二次元件来传输到DCS机柜与就

汽水系统调试措施1101-033教学提纲

汽水系统调试措施20161101-033

施工技术方案报审表 表号:ZP1-A-03 编号:ZPYD-01-SEPC-

本表一式三份,由承包商填报,建设单位、监理项目部各存一份。 A 版次生效日期编写审核批准适用范围:邹平一电(6×660MW)机组工程 文件类型:调试措施 特殊编号N/A 公司文件编号ZPYD-SEPC-JPT-2023RevA 状态供使用 锅炉汽水系统措施 山东电力建设第一工程公司

目录 1设备系统概述 (1) 2编制依据 (1) 3调试目的及范围 (2) 3.1 调试目的 (2) 3.2 调试范围 (2) 4调试前应具备的条件 (2) 5调试步骤 (3) 5.1 阀门传动试验 (3) 5.2 系统投运 (3) 6组织与分工 (3) 6.1 建设单位职责 (3) 6.2 安装单位 (3) 6.3 生产单位 (4) 6.4 调试单位 (5) 6.5 监理单位职责 (5) 7安全技术措施及要求 (5) 7.1 安全管理的一般要求 (5) 7.2 安全防护用品及安全设施的要求 (6) 7.3 识别的危险因素及控制方法 (6) 7.4 作业风险应急处置措施 (11) 7.5 环境保护、文明施工及低碳绿色施工措施及要求 (11) 8附录 (11) 8.1 附表1调试前应具备的条件检查清单 (12) 8.2 附表2调试措施交底记录 (13) 8.3 附表3分系统单位工程调试质量验收表 (14)

1 设备系统概述 本期工程装设6台 660MW 等级高效超超临界参数燃煤汽轮发电机组,锅炉为高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构;锅炉采用半露天布置、Π 型布置锅炉,尾部烟道布置脱硝和空预器。 启动系统由启动分离器、储水罐、储水罐水位控制阀等组成。启动分离器布置在炉前,垂直水冷壁混合集箱出口,采用旋风分离形式。经水冷壁加热以后的工质分别由连接管沿切向向下倾斜进入两分离器,分离出的水通过分离器下方的连接管进入储水罐,蒸汽则由分离器上方的连接管引入顶棚入口集箱。分离器下部水出口设有阻水装置和消旋器。 储水罐上有设定的高报警水位、储水罐水位控制阀全开水位、正常水位(上水完成水位)、储水罐水位控制阀全关水位及基准水位,根据各水位不同的差压值来控制储水罐水位控制阀调节水位。储水罐中的水由储水罐下部的出口连接管引出,经过储水罐水位控制阀,在锅炉清洗及点火初始阶段被排出系统外或循环到冷凝器中。 锅炉疏水汇集集箱位于炉侧,疏水点设在给水管道、下降管分配集箱、螺旋水冷壁出口混合集箱、水平烟道侧墙进口连接管、顶棚出口集箱、包墙出口混合集箱、屏过进出口集箱、高过进出口集箱、高过出口管道、低再进口管道、高再出口集箱、高再出口管道、储水罐水位调节阀进口管道、过热器喷水管路、再热器喷水管路等处。 2 编制依据 2.1《锅炉启动调试导则》DL-T852-2004 2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T5190.2--2012) 2.4《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》DL/T5295-2013 2.5《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T5294-2013

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

PTF-RK101热控整套启动调试方案

平顶山第二发电厂 一期2×1000MW机组工程 调试作业指导书 PTF-RK101 热控整套启动调试方案

工程名称 平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程 机组编号 #1机组 文件名称 热控整套启动调试方案 文件类型 整套启动 调试单位 批 准 年 月 日审 核 年 月 日编 写 年 月 日

目 次 1目的 (4) 2编制依据 (4) 3设备系统简介 (4) 4调试内容及质量指标 (6) 5组织分工 (7) 6仪器设备的配置 (9) 7调试应具备的条件 (9) 8调试步骤 (10) 9优化措施及建议 (12) 10安全健康与环境要求 (13) 11附录 (14)

1目的 为了指导机组整套启动阶段热控专业的调试工作,阐明本专业的调试项目及调试步骤,规范调试程序,明确各方职责,提高调试质量,使调试工作有组织、有计划、有秩序地进行,特编制本方案。本方案为总体安排和指导,调试项目的详细内容及步骤见各分系统调试方案。 通过整套启动调试,正常投运热控各系统,检查并消除运行故障,使本专业整套启动各项指标达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)的要求。 2编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)。 2.2《火电工程启动调试工作规定》(建质[1996]40号)。 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)。 2.4《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程》(中电联计经[2007]15号)。 2.5《电力建设施工及验收技术规范(第5部分:热工自动化)》(DL/T5190.5-2004)。 2.6《模拟量控制系统负荷变动试验导则》(建质[1996]40号)。 2.7《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》(DL/T655-2006)。 2.8《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》(DL/T656-2006)。 2.9《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL/T657-2006)。 2.10《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程》(DL/T658-2006)。 2.11《火电机组热工自动投入率统计方法》(建质[1996]40号)。 2.12《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002)。 2.13《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 2.14《平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程调试大纲》。 2.15设计、设备厂家相关资料。 3设备系统简介 3.1机组概况 锅炉采用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG3000/26.15-Ⅱ1型超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、对冲燃烧方式,Π型锅炉。

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

安装调试施工方案

安装调试施工进度计划(文字描述版) 1. 安装前准备,拆箱点件,材料运输 首先,安装合约生效后,双方保持密切的联系,时刻关注电梯及土建工程的进展情况,如有问题,及时修正。在电梯到货以前,完成对电梯井道的验收。电梯井道必须在电梯到货之前完成,具备安装条件,并及时通知我们,以保证电梯安装工作按时进行。 其次,在电梯设备到货后,双方进行拆箱清点,如有差错,及时反馈信息。将各开箱的电梯零部件根据进度分门别类编号入库,整齐码放,以备安装使用。 2. 制作样板和井道放线 对已勘察完的井道,按布置图进行样板制作和放线。 (1). 制作并放置施工样板。 (2). 根据井道实际尺寸放出基准线。 (3). 在放样板和井道放线同时,将实际的土建尺寸。在有效范围内进行调整和 布置,对土建方面不符合地方,双方将土建单位一起进行商讨,并请土建单位给予修改。 3. 安装导轨支架 在完成制作样板和井道放线工作之后,将着手进行导轨支架的安装。首先,根据井道放线基准,配置井道中导轨支架的距离。其次,按井道垂直变化情况将支架对号入座在井道壁上,按照标准固定导轨支架。 4. 安装底坑设备 底坑设备主要是缓冲器座和导轨的底座定位。对照电梯布置图和实际测定尺寸,固定缓冲器等设备位置。 5. 安装并调整导轨 在固定导轨支架和底坑设备工作结束后,进入电梯的导轨安装工作,在导轨安装过程中,我们将严格按照国家标准矫正导轨的垂直度,边安装边调整导轨的水平和垂直误差,以确保导轨垂直。 6. 安装地坎、门框和门套 根据放线的基位,安装厅门的地坎、门框和门套。 7.安装并调整厅门

8. 安装机房设备 根据电梯布置图,协助业主将电梯的主机、控制柜和机房,并按照图纸就位,然后安装其它机房设备。 9.安装轿架和对重设备 10. 安装曳引绳和限速器绳 11. 安装井道线槽和布线 12. 安装机房线槽和布线 13. 轿厢布线 14. 安装随行电缆和保护装置 15. 慢车调整、安装桥板和平衡绳(链) 在一些基本部件逐步就位后,进行慢车调整,同时安装桥板和平衡绳(链)。初步将电梯调整到一个较为理想的状态。 16. 快车调整 在慢车调整的基础上,对电梯进行快车调整。在快速运行中调整电梯的舒适感,将电梯调整到最佳运行状态。 17 .清理工地、验收移交 在电梯能稳定地进行快车运行之后,安装人员逐步清理电梯井道、底坑和所有工作面,在所有工作完成之后,对电梯进行全面的自检。在自检合格后,再报请有关部门对电梯进行联检,在对电梯各种指标测试合格后,协助贵方请技监局检测部门对电梯进行全面验收,保证电梯顺利交付使用。

金石热控调试方案

晋煤金石化工2#锅炉和1#汽机整套启动调试大纲及试验措施 (热控专业) 措施编写: 措施审核: 会签: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 生产单位: 河北拓实火电工程技术有限公司 二0一三年四月

目录 1 设备系统简介--------------------------------------2 2 措施编制标准和依据--------------------------------2 3 调试范围及相关项目--------------------------------2 4 试运前现场应具备的条件----------------------------3 5 系统试运前应具备的条件----------------------------3 6 调试项目和调试工艺--------------------------------4 7 安全、环境保护措施--------------------------------11 8 危险点分析及预防措施------------------------------11 9 试运的组织分工------------------------------------12 10 附表-- -------------------------------------------13

1 设备系统简介 晋煤金石化工投资集团有限公司新建4×260T/h循环流化床高压锅炉和2×25MW抽汽供热汽轮发电机组,锅炉系无锡华光锅炉股份有限公司制造,其型号为UG-260/9.8-M5型。本锅炉是一种高效、低污染的新型锅炉。该炉采用了循环流化床的燃烧方式,可燃用含硫较高的燃料,通过向炉内添加石灰,能显著降低SO2的排放,降低硫对设备的腐蚀和烟气对环境的污染。此外,灰渣的活性好,可以作为水泥等材料的掺和料。 本锅炉为高温高压、单锅筒、单炉膛、自然循环锅炉。采用膜式壁、汽冷旋风分离器、过热器两级三组对流布置,过热器下方布置有省煤器和一、二次风预热器。 汽轮机厂家为南京汽轮电机(集团)有限责任公司,发电机也选用南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的25MW空冷发电机组,热控设备采用和利时公司的分散控制系统。设计功能包括顺序控制系统(SCS)、模拟量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)。汽轮机电液控制系统(DEH)为南京科远自动化集团有限公司、汽轮机主机监视系统(TSI)本特利3500、汽轮机危急跳闸保护系统(ETS)为南京科远自动化集团有限公司等。调试大纲以现热控设计各系统说明书为前提,用于检测热控设备是否具备正常投运条件,是否符合设计要求,系统如有变更,应依照新功能设计为准。 2 措施编制标准和依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》; 2.2 《电力建设施工驻验收技术规范》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》; 2.5《电力建设工程调试定额》; 2.6《电业工作安全规程》; 2.7华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细

新风施工方案调试方案

新风施工方案调试方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

通风系统调试方案 调试前的准备工作 1;熟悉资料 熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。 2;现场会检 建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。 I.风管、管道、设备安装是否正确牢固; 1.风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。 2.各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便; 3.通风机的整体性能,减振器有无位移; 4.系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。 在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。 3;编制详细调试计划 应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。 4;做好仪器、人员及运行的准备 即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。 调试中必要的理论依据 1;风量的测定 风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。 I:管内风量测定

管内风量测定在测出管道断面积(F )及空气平均流速(υ)后,可按下式算出风量: L=υ.(m 3 /h) A. 正确选择测定断面 a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果比较准确。 按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场分布的影响 并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。 b. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。B. 测点数的确定 在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于。 测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式: Rn-------由圆心至第n 个测点的距离 R--------圆管半径 n--------由圆管中心算起的等面积圆环序号 m-------风管断面划分的等面积圆环数,可按下表根据管径选定 a. 在测量断面和管内流动不出现涡流时,可通过多加测点来提高其准确 性。 b. 如果出现涡流,不仅要多加测点,还要合理处理所测数据才能较好 地达到测出风量的目的。在涡流区所测数据为0值或负值时,一般将负值也取为0。 c. 圆管的风量测定应在通过圆管中心两个正交的方向上测出所有测点的 风速。如果测量断面的流场分布具有较高的稳定性和对称性,也可一测点可用位置 D 4~5D

(完整版)网络类产品安装调试方案

项目规模 贵州省机械工业学校计算机机房建设设备采购项目包括100台计算机、投影仪、交换机等设备。具体明细如下表: 主要软硬件设备一览表 施工组织 工程组织 贵州三合信息技术有限公司是一家专业从事理化生实验室建设、高校实训室建设、学校教室及宿舍建设、多媒体教室建设、学术报告厅、会议系统、大屏幕投影系统集成的公司。主要以学校系统等为主,同时从事相关技术培训。以优异的工程质量、高效的施工效率、完善的用户服务,赢得了良好的口碑。 为保证优质的工程质量,在计划工期内完成工程建设,挑选了工程专业人员中的骨干力量组成项目组,由项目总负责统一指挥,设立项目管理组、工程施工组、培训组、技术组、售后服务组五个专业组,分别按照各自的职责对项目的实施给予有力保障和监督管理。 项目组织机构 项目组织结构图

项目组织机构组成与责任 项目管理组:负责项目的质量、安全监督控制及项目人力资源配置,验收的组织,项目问题协调; 工程实施组:负责项目的实施组织,进度控制,系统设计设备的安装调试,现场的交流、培训、验收工作实施; 培训组:负责项目集中组织相关的培训组织,实施工作; 技术组:负责项目设计设备的测试,编制安装调试手册,确定验收方法;对工程实施过程中出现的问题进行支持; 售后服务组:按照售后服务计划和服务保证体系标准与承诺提供长期的保修、维护、服务和技术支持。 人力资源配置 人力资源配置表

施工机具准备 在每个施工组开工前要按照《工程施工机具清单》检查项目成员的工具准备情况,工具不齐不得开工。 工程施工机具清单 施工时间安排 为避免对正常教学活动的影响,施工时间安排如下: 施工时间安排表 工程项目管理 项目管理的内容主要包括项目准备阶段管理、项目实施阶段管理、项目验收阶段管理。 项目准备阶段管理

热控安装专项施工方案

热控安装专项施工方案 目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要节点控制 (2) 4.工期安排和劳动力计划 (3) 5.主要施工机具配备 (3) 6.主要施工方案 (4) 7.施工进度控制 (9) 8.技术管理 (10) 9.安全管理 (11) 10.质量管理 (12) 11.文明施工与环境管理 (14) 12.降低成本措施 (14) 13.工程验收 (15) 14.强制性条文执行表 (16) 15.施工工作安全分析 (17)

1.编制说明 1.1工程性质 为了保证xx锅炉扩容改造工程中锅炉及其辅助设施电气系统安装及调试有关步骤及要求,指导现场电气设备的安装与试车工作,特编制本方案。 2.适用范围 本方案适用于xx锅炉扩容改造工程电气系统安装调试,主要包括锅炉系统、输煤系统、除渣系统、化水系统及送风系统的电气设备安装、电缆线路施工、设备及构筑物照明安装、接地装置安装。但在厂家有安装及试车要求的情况下应按厂家技术要求执行。 1.2 编制依据 1.2.1本工程施工组织设计。HSO-XRJS-54-1UNXXX00-WA-007 1.2.2锅炉厂及设计院提供的热控图纸 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2012 1.2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009 1.2.5《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053 1.2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1 1.2.7自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GB50131-2007 1.2.8自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2005 1.2.9 公司质量保证手册及质量体系文件 1.3 编制说明 本施工组织专业设计主要参考以往类似工程施工经验,并针对本工程特点,重点从科学的施工组织、优化的施工程序、先进的施工方法、有效的技术组织措施、合理的平面布置等方面做出规划,力求以较少的投入,最短的工期,优质高效地完成项目建设任务。 2 工程概况 2.1 施工项目规模 xx锅炉扩容改造仪表安装工程,仪表专业承担锅炉及配套系统仪表盘箱柜安装、盘上仪表及设备安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆敷设及接线、管路敷设等工作。 3 主要节点控制 3.1 测温元件安装

设备安装 调试 测试 验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。

5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作 1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。

电气热控主要施工方案

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程2.3.3电气热控安装主要工程量

页1 第 施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 页2 第

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 7.1.3电气、热控仪表原则施工方案 热控仪表系统施工是整个脱硫系统的重点,它不仅是反映烟气脱硫全过程实际运行装置和运行情况的重要环节,也是展示设备运行投产产生工作效益的窗口。电气施工主要包括脱硫装置及6KV脱硫段的供电、电缆敷设、照明、检修电源。热控施工主要包括热控设备、仪表管路、仪表及控制装置的单体校验及调试、FGD 系统及辅助系统的控制及监视、附属系统的控制及监视。 电气接地、电气热控各类电缆预埋套管施工注意与土建施工配合。对电缆小支架(主支架和设备/装置之间、二次支架和设备/装置之间以及设备和设备之间的电缆托架)、仪表管布置进行二次设计。所有电缆的敷设编制措施,精心施工,确保布置规范、合理、美观。 随着机务系统安装工程的顺序展开,按照工程进度合理安排劳动力及时进场,在施工过程中严格遵循相关标准及规范实施企业标准化管理程序,严格控制施工质量内部实施,一般分项工程三级验收,重要分项工程四级验收,工程结尾精选部分工程技术及施工人员参加试运行,快速及时排障消缺,为工程安全优质按期移交业主保驾护航。

页3 第 施工组织设计2山东潍坊发电厂×330MW机组烟气脱硫工程 7.3.2 电气主要施工方案 7.3.2.1 开关柜施工方案 7.3.2.1.1 施工准备 A.设备开箱检查 a.开关柜框架是否变形,盘面是否受损。 b.盘、柜内的电气设备安装是否牢固,有无锈蚀和机械损伤。 c.检查型号、规格是否符合设计要求,附件、证件、备件是否齐全。 B.土建工作检查 a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。室内沟道无积水、杂物。 b.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 c.模板及施工设施拆除,场地清理干净,道路通畅。 C.临时设施 a.安装配电室内临时照明灯和施工用的临时配电设施。 b.准备好开关柜就位和基础型钢安装所需垫铁(1-5mm之间)。 c.准备好开关柜二次搬运手动小车或滚筒(用钢管制作)及机工具。 7.3.2.1.2 施工方法 A.基础型钢安装 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜电缆进线预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高,并做好记录。 b.确定预埋件需要达到的标高。预埋件需要达到的标高等于地平面标高减去基础型钢高度的值(基础型钢顶部平面与地平面标高相同)。如果预埋件的标高不能达到要求,则需加装垫铁。 c.根据开关柜布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸正确下料。 d.基础型钢经校直后,按照开关柜布置图的定位尺寸将其敷设在预埋件上。经调整垫铁后,将测量标尺放置在基础型钢顶部表面,用水平仪观察其标高是否与地平面标高一致。 e.以上各项工作经检查合格后,将基础型钢焊接牢固并接地。 B. 开关柜安装就位

暖通工程调试方案详解

xxxxxxxxxxxx项目 通风与空调工程系统调试方案编制人:审核人:批准人: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 施工单位: 零年月

一、工程概况 本工程总建筑面积约1万平方米,其中地上四层,建筑总高度22.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:空调系统;通风系统;防排烟系统。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。 (1)空调冷热源及空调水系统: ?空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷 却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换 热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分 或全部自然冷却冷量,以节省能耗。 ?为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m3的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水 罐内水温设计为12度,可以满足不小于10分钟的全荷载设计供冷量。 ?冷冻水系统共设置2套自动补水排气定压装置(1用1备),采用单罐双泵型自动控制补水,负责对机房及其支持区冷冻水系统进行自动补水。 ?每台冷水机组设置与之配套的冷却塔、板式换热器、冷水一次泵、冷水二次泵。冷冻水供回水温度为12/18℃。冷冻水采用一、二次泵系统,一 次泵定流量、二次泵变流量运行。 ?冷却水循环系统主要供给冷水机组冷凝器循环冷却用水;在冬季亦直接为空调冷水系统板式换热器提供冷却水。本次工程采用冷却塔与冷冻机 一对一的布置方式,每组冷却塔及相应冷却水泵随联动的冷水机组开/ 停;屋面共设置冷却塔三组,要求屋面布置的其他室外机散热设备距离 冷却塔的距离大于3米。本次冷却塔选型原则为按照夏季极端湿球温度 进行选型。冷却塔夏季进水温度38℃,出水温度32℃,设计湿球温度 28.8℃;冬季进水温度15℃,回水温度10℃,设计湿球温度1℃。 ?精密空调机组自带有电动两通调节阀,水源热泵新风机组及水源热泵多联机外机的回水管上均设置电动调节阀回水管上设置电动两通阀(开关 型),确保系统按需供水,保证空调效果,节省运行能耗。

相关文档