3、施工准备

3.1、施工现场准备

1)有后浇带的位置后浇带封闭完成,基础验收通过。

2)做好回填区域周边用电规划工作,确保回填时照明到位、机械正常运转;

3)做好地下室、楼层墙柱墙角和柱棱角保护准备工作,用覆膜多层板保护墙角、柱棱角处;

4)回填前,须对基础、外墙防水层、保护墙等进行检查验收,并办好隐检手续

5)将肥槽、房心内的积水和有机杂物清除干净。

6)分层回填时,采用木桩制作标尺杆,标尺杆上标好虚铺的厚度和压实后的厚度,然后挂小线控制整个回填场区的分层标高,也可以在墙体上或者柱子上每隔3m固定上水平木橛。

3.2、技术准备

1)联系实验室对现场回填土进行土质试验,确定其压实系数符合设计要求,方可回填;

2)由项目总工组织项目管理人员和施工班组人员了解回填区域和回填深度,熟悉施工规程和质量标准,并对施工人员进行技术、安全交底;

3)联系试验室准备土方回填试验。根据规范规定,在压实回填的过程中,采用环刀法分层取样检验土的干密度和含水率,本工程大基坑

每隔30米左右布设一个测设点,对基槽每15米左右布设一个测设点,每个独立柱基布设一个测设点,(具体布置见附图: 回填土回填实验测设点布置图示意图),按照250mm~300mm一个分层计算。

4)施工前须根据工程特点、填方土料种类试验确定土的干密实度要求等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数

5)准备好施工记录和隐蔽工程验收记录表格,并安排好记录和质量检查监督人员。

3.3、机械、劳动力准备

1)施工机具

室外回填时施工区域面积较广时,可以从多个分区开始回填,大型机械也可以使用,拟采用施工机具为:自卸汽车(5台)、装载机

(拟定2台)、压路机(施工时严禁开启振动)(2台)。

2)劳动力需用量

司机(7人)、普工(80人)、电工(2人)

3.4、其他准备

1)根据施工设备使用计划,提前报验所用机械设备的有关资料,监理审批后,组织准时进场;

2)装载机、打夯机等设备进场后应提前检测保证使用,同时加强对设备的维修保养。

4、施工方法

回填土方时现场临时道路均可进行土方运输至别墅基础外围,人工进行倒运至室内。室外回填可用运土车直接运至回填地点,室外大面积可采取压路机配合打夯机进行压实,但压路机禁止开启震动方式压实。每次虚铺按照250~300mm的分层标准,分层回填。

4.1、回填土材料要求

1)本工程回填土采用项目部南侧酒店开挖的素土为回填土源,用车辆运至需填部位,回填土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,不应含有机杂质,使用前应过筛,粒径不应大于50mm;

2)回填土土料含水量的大小,直接影响到夯实质量,在夯实前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数,含水率应符合设计要求,淤泥和淤泥质土不能用作回填土料。

4.2、施工流程:

4.2.1、工艺流程

回填区域具备回填条件→回填土进场→验收→分层回填土→夯打密实→取样→检验合格后进行下一层回填(不合格重新夯实)。4.3、回填土施工要点

1)回填土采用素土填筑,控制土的含水率在最优含水量范围内。回填区域采用不同的土回填时,按土类有规则地分层铺填,不得混杂使用,压实系数≮0.95

2)在接搓处,修筑1:2阶梯形边坡,每台阶高可取300mm、宽1m。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,碾迹重叠0.5~1.0m,上下层错缝距离不应小于1m。

3)回填土分层铺摊和夯实。每层铺土厚度应控制在300mm以内,每层打夯至少3遍。

4.4、夯实施工要点

4.4.1、人工夯实施工要点

1)人力打夯前应将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。夯实基坑及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后再夯向中间。

2)回填管沟时,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上。在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实。

3)严禁采用水夯夯实。

4.4.2、机械夯实施工要点

1)为保证填土压实的均匀性及密实度,提高夯实效率,在压路机压实前应该先用装载机或者人工铺平回填土;

2)压路机、打夯机压实填方时,应控制行进速度,并控制压实遍数。压路机、打夯机与墙体、混凝土柱、管道等应保持一定的距离,防止墙体、管道等被损坏。

3)用打夯机进行填方压实,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉;夯行路线应由四边向中,边角、边坡边缘压实不到之处,应辅以人工夯实,压实密实度,应符合设计规定;

4)用蛙式打夯机夯实时,夯前对夯土应初步平整,夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。室内回填夯实时在墙角、柱棱角0.5m范围内采用人工木夯夯实,以防止破坏棱角。

5)打夯一层完后,应用人工将表面拉毛。土层表面太干时,应洒水湿润后,继续回填,以保证上、下层接合良好。

4.5、压实排水要求

1)已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后方能进行下一道工序;

2)填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利排水,当天填土,应在当天压实。

4.6、重点部位回填土施工

4.6.1、墙角、柱角回填施工方法

墙角、柱角500㎜范围内同样采用人工回填,此区域内严格控制回填土土质,严禁采用含有建筑垃圾、粒径较大的砂石的回填土进行

回填。避免回填土对墙角、柱角的破坏。临近墙角、柱角区域回填从场地最低部分开始,自下而上对称填土,分层铺填碾压直至填至要求标高。填土完毕后预留1.5%左右的下沉高度。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,夯实重叠0.3m,上下层错缝距离不小于1m。

4.6.2、回填分层标高控制

分层回填时,采用木桩制作标尺杆,标尺杆上标好虚铺的厚度和压实后的厚度,然后挂小线控制整个回填场区的分层标高,也可以在墙体上或者柱子上每隔3m固定上水平木橛。

木桩标尺杆

4.6.4、回填土分层铺摊

回填土当分段回填时,接缝处每层应错开1m以上。回填土内的有机物含量不得超过5%,回填土的压实系数应大于0.95。

4.7、质量标准

1)回填土标高必须符合设计要求;

2)回填土必须按规范规定分层夯压密实。取样测定夯(压)实后土的最大干密度,其合格率不应小于90%,且不应集中,环刀法取样的方法及数量应符合规定。

3)基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定;

4)回填的土料,必须符合设计要求和施工规范的规定。回填土分层厚度及含水量必须符合设计要求和施工规范的规定;

5)回填后表面平整度必须符合设计要求和施工规范的规定。允许偏差见下表:工程质量检验标准(mm)

6)施工时,应注意保持定位桩、标高桩,防止碰撞位移;

7)施工时,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺土超厚;

8)基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度,不致因填土而受损时,方可回填;

9)按要求测定最大干密度:回填土每层都应测量夯实后的最大干密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺摊上层土;

5、施工管理及保证措施

5.1、质量保证措施

5.1.1、技术措施

1)土方回填由有资质的实验室作检测试验。

2)回填土料进场需验收合格,素土需符合设计和规范要求。

3)土方回填由专人指导回填,回填过程中由测量员全程跟踪抄测标高。

5.1.2、质量通病防治

1)未按要求测定土的干土质量密度。

预防措施:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。

2)回填土下沉。

预防措施:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底有有机杂物或落土清理不干净等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

3)管道下部夯填不实。

预防措施:管道下部应按标准要求填夯回填土,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。

4)回填土夯压不密。

预防措施:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。

5.2、防雨施工保证措施

1)回填土车辆在运输过程中注意防滑。在上下坡道处避免积水。

2)对测试合格的土方,使用雨具及草帘采取覆盖措施,随取随用以保证土壤的干密度。

3)对肥槽内的回填土做好防雨准备,掌握周天气变化情况,若有阴雨天气可在基槽工作面处,设置集水井,使用水泵排水。

4)回填土处的积水一定要打扫干净,方可进行回填。

5)回填时要组织好人力和机具,作到连续施工,因故中断时,对已回填土要进行覆盖,作到当天回填当天夯实。

5.3、成品保护保证措施

1)回填应分层对称进行,防止造成一侧压力过大,使墙、注体

受力不均匀。

2)夜间施工时,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚。

3)施工时注意对外墙防水层的保护,防止撞坏或位移。

4)回填土施工完后,应及时进行下道工序,否则应临时遮盖,防止日晒雨淋、浸泡。

5)管道下部必须人工夯实,防止管道下方空虚,造成管道折断渗漏。

5.4、安全施工保证措施

1)进入施工现场必须戴好安全帽,严禁洒后作业、带病作业。

2)自卸汽车和回填机械要经常检查、维修,以免在施工过程中发生机械事故造成人员伤亡。

3)要有专人指挥回填,现场做到井然有序,无关人员不得进入回填区域,防止机械伤人和机械碰撞等事故发生。

4)使用打夯机必须装有漏电保护装置,要有专人负责移动,并放在适宜地点,打夯机必须不得少于2人操作,1人负责操作打夯机、一人负责移动电缆线,两台及其以上打夯机同时作业时,前后距离不小于10米,左右距离不得小于5米,

5)光线不足回填时要保证具有足够的照明。

6)所有操作机械必须经常维修、保养。

5.5、文明施工保证措施

1)所有施工人员应保持现场卫生,生产及生活垃圾均装入运土

车中带走,不得随处抛撒,保持现场环境清洁。

2)在大门出口处设置自动洗车池,每辆出场车必须冲洗。

3)每天收车后指派专人清扫马路,以达到环卫要求。

4)现场内施工人员禁止抽烟、随地大小便。

5)施工机械要经常清洗,保证外表干净。

6)认真搞好场貌、机貌和衣貌,实行文明施工。

5.6、降低成本措施

制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案,使所有的管理层和操作层熟悉和了解施工工艺、质量标准,减少施工盲目性,降低返工率,使工程施工有条不紊地、保质保量地按期完成。

5.7、环境、职业健康安全管理保证措施

5.7.1、环境管理措施

1)所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减小噪声。

2)每天收车后指派专人清扫马路,以达到环卫要求。

3)施工机械要经常清洗,保证外表干净。

5.7.2、职业健康安全管理措施

1)建立健全职业健康安全保证体系,建立管理岗位责任制。项目部和班组都有专职或兼职的安全员负责安全工作。

2)机械用电和现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JCJ 146-2005)的规定。

3)按公司规定完善设备的安全防护设施。

4)严禁司机酒后操作机械,工作时严禁耍闹,不得不戴安全帽

和打赤脚施工。

室内土方回填施工方案

室内回填土施工方案 根据本工程的特点,地表以下3.5~4.5m的范围内为松散状冲填土(粉细砂)层。 一、施工准备 回填前应清除基底上草皮、杂物、淤泥。施工完地面以下管道(经试水合格),填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经质量检查验收。 二、材料质量控制要点 1、碎石类土、砂土和爆破石渣,其最大粒径不得超过每层铺设厚度的2/3,可用作场地表层以下填料。 2、有机质含量不大于8%。 3、淤泥和淤泥质土一般不能用作回填土料。 三、工艺流程 基层处理→分层摊铺→分层压(夯)密实→分层检查验收 施工要点 1、填土前应检验土料质量。 2、基底处理: 1)场地回填应先清除基底上的垃圾、草皮、树根,清除坑穴中淤泥和杂物。 2)人工回填细砂前应将填土初步整平,每30~40cm一层进行回填,用水进行冲灌,并采用插入式振动器将回填砂振实,最后采用平板振动器夯实;如此循环直至回填到设计标高。

四、质量控制要点 1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,清除坑穴淤泥,验收基底标高。 2、如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4、人工回填土方要求每次厚度不能超过300----400mm。 五、成品保护措施 1、夜间作业,应合理安排施工顺序,设置足够照明,汽车回填土方时,防止铺填超厚和挤坏砼构件。 2、已完填土应将表面压实,并及时浇筑地面砼垫层。 六、安全环保措施 1、基槽(坑)和管沟在回填前,应检查坑(槽)、沟壁有无塌方迹象,下坑(槽)操作人员要戴安全帽。 2、室内回填,用车辆运土时,应对跳板、便桥进行检查,以保证交通道路畅通安全。车与车的前后距离不得小于5m。车辆上均应装设制动闸,用手推车运土回填,不得放手让车自动翻转卸土。 3、非机电设备操作人员不准擅自动用机电设备。使用振动器时,要两人操作,其中1人负责移动胶皮电线。操作人员,必须戴绝缘手套,以防触电。 七、质量标准 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表的规定。

消防室外管沟土方回填施工方案

消防室外管沟土方回填 施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

消防室外埋地管沟土方回填施工方案 北京城建天宁消防有限责任公司 北京汽车研发中心项目部 2011年8月17日

目录 三、施工准备 ⑴技术准备 ①管道质量检验合格后; ②对参加回填有关施工人员施工方案及技术交底工作。 ③基坑槽底杂物清理干净。 ④做好土壤夯实取样试验的准备工作。 ⑤注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防雨保护工作。 ⑵机具的准备 局部和小面积的采用人工回填,主要机具有:打夯机、水准仪、铁锹(尖、平头两种),钢尺、勾机等。 ⑶试验与检验

回填土必须按规定分层夯压密实,并分层取样进行检验。 ⑴土方正式回填前,取15~20kg土样送至试验室进行标准击实试验并确定土样最大干密度和最佳含水率,以此作为控制回填土质量指标。 ⑵回填取样按100m2取一点进行取样试验。 ⑶回填过程中应及时通知试验室来现场取样。 四、主要施工方法及施工注意点 ⑴工艺流程 清理基底→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整、找平、验收 ⑵土方回填前先将基槽内的垃圾杂物清理干净,配以勾机填土。 ⑶检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定;以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。现场含水量测定方法:以手捏紧后,松手土不散,易变形而不挤出,抛在地上即呈碎裂为合适。 ⑷回填时应分层铺摊,采用人工气夯夯填密实。打夯时每层铺土厚度为300mm,人工打夯不超过150mm。每层铺摊后,随之耙平。 ⑸回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯连接,纵横交叉,防止漏压或漏夯。对于阴阳角等打夯机夯不到的边角部位,采用人力夯,不得漏夯。 ⑹人工夯填土时,要两人扶夯,举高不小于0.5m,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每一遍夯与前一遍夯要纵横交叉,先夯四边,再夯中间,每层打夯不小于三遍。 ㈦回填全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。 五、质量标准 ⑴回填土料的质量控制需符合设计要求。 ⑵回填土必须按规定分层夯压密实,对每层回填土的质量进行检验。

地基换填处理施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工流程及施工工艺 (7) 五、成品保护措施 (8) 六、质量标准及控制措施 (8) 七、安全文明施工注意事项 (9)

一、编制依据 二、工程概况 大兴孙村B-17地块项目位于北京市大兴区黄村镇孙村组团范围内,东至盛顺街中心线,南至海鑫南路南红线,西至盛达街西红线,北至安顺南路中心线。项目为住宅小区,包括限价房、商品房和自住型商品房三个部分。 建设单位:北京尚居置业有限公司 设计单位:筑博设计股份有限公司 监理单位:北京建扶工程建设监理有限责任公司 勘察单位:北京京岩工程有限公司 项目用地面积为160281.66 m2,规划设计为R2二类居住用地。总建筑面积为188343.44m2,其中,地下建筑面积为39843.6m2,地上建筑面积为148500m2。1~5#楼为6层,建筑高度16.95m;6~11#楼为7层,建筑高度18m。 本工程1#~5#/6#~11#楼±0.000相对的绝对标高33.650/33.200。根据现场勘察及室内试验成果,地层按成因类型、沉积年代划分为人工堆积层、新近沉积层及第四纪沉积层3大类,表层为一般厚约0.40m~7.80m的人工堆积之粘质粉土填土①层及房渣土①1层。人工堆积层以下为新近沉积层:标高28.41m~

31.75m以下为粉质粘土、粘质粉土②层,砂质粉土、粘质粉土②1层,粉砂、细砂②2层及重粉质粘土、粘土②3层。 依据岩土工程勘察报告及基础结构设计施工图纸要求,3#、4#、5#、6#、8#、10#楼拟采用筏板基础+人工换填地基方案。具体情况如下:

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8, R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为 -15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。

室外土方回填施工方案

1.编制依据序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **小区室外土方回填施工方案 名称 建筑地基基础工程施工质量验收规范 安全防范工程技术规范 土工试验方法标准 工程测量规范 建筑工程施工现场供用电安全规范 建筑工程施工质量验收统一标准 建设工程文件归档整理规范 建筑机械使用安全技术规程 建筑工程资料管理规程 施工现场临时用电安全技术规范 建筑安装工程分项工程施工工艺规程 施工现场安全质量保证体系 建筑工程扬尘污染防治规范 编号 GB50202-2002 GB50330-2002 GBJ/T50123-99 GB50026-2007 GB50194-93 GB50300-2001 GB/T50328-2001 JGJ33-2001 JGJ/T185-2009 JGJ46-2005 DBJ01-26-2003 DG/TJ08-1201-2005 DG/TJ08-121-2006 2.工程概况 本工程回填土方3万多平方米,±0.000相对于绝对标高回填1.5m。考虑现场实际情况及现场的 3.施工部署 3.1施工部署原则 本工程土方回填根据质量目标及施工特点,为满足施工工期要求,必须合理解决好质量与工期的矛盾,以安全、质量管理为重点,严格把关,并且采取有效的技术措施,合理安排施工工期,力求多、快、好、省地完成工程施工任务。 3.2施工部署及施工顺序 本工程现场内土方回填及地下车库顶板上土方回填总的施工部署为按区域、按土方回填范围分层回填的施工顺序进行,为适应主体结构施工,为满足建筑物回填需要;要求土方回填作业必须连续进行。土方回填采取如下方案进行,即外购土方运至回填区域集中堆放后,地下车库第一层顶板土方回填采用人工回填,人工平整,机械推压,场地部位及第二层土方回填,采用装载机配合推土机运送到土方回填部位,装载机平整。 施工顺序:场地内垃圾、杂物清理→场地内方格网测量→地下车库顶板上第一层土方人工回填→找平、推压→地下车库顶板上第二层以上土方机械回填→找平、推压→建筑物周边5m范围内人工回填→找平、推压→检查、验收。 3.3质量目标

室内回填土方施工方案

地下室室内回填土方施工方案 1工程概况 怡和茗居2#楼工程由陕西万泰邦建设工程有限公司建设施工。该建筑地下一层,地上33层剪力墙结构住宅楼。 工程顺利进行,合理的安排人力、物力以及材料周转,根据本工程特点,特编制以下施工方案。 2. 1回填部位 本工程需回填部位有: 2.1.1 裙楼底板回填1.3m,主楼底板回填厚0.9m; 2.1.2 人工、机械由我项目部解决。 2. 2回填要求及方式 按图纸设计要求回填中砂土,回填质量直接影响库房、冷冻机房等功能用房,相应部位能否达到设计要求,如果土质不好或回填施工质量不高可能出现沉降并导致地面开裂,不能满足使用功能,故须认真对待。 2. 3回填原则 根据整个工程现场实际情况,回填原则及顺序如下: 回填原则:先近后远(先回填土源点周围区域)、先低后高 使用铲车端土将土源周围部位首先回填完成,然后依次向远处展开,将土推平,整个回填过程中应严格按照规范进行夯实,人工冲水夯实后再最大限度的利用铲车自重压土,使回填土达到密实效果。 3 施工工艺 3. 1工艺流程 实心砖砌筑地下室墙体至地坪面顶标高→会同建设、监理单位共同对地下室底板验收→建筑杂物处理→分层铺土、耙平、夯打密实(每层回填厚度为300mm)

→检验密实度→修整、找平、验收→排水沟处重新挖土、砌筑砖模→砼地坪施工3. 1. 1实心砖砌筑地下室墙体至砼地坪顶标高,回填土高度范围内墙体使用页实心砖砌筑,砂浆采用1:3水泥砂浆。根据现场实际情况,为方便铲车行走,要求3-4轴间墙体暂留不砌。待回填完成后再补砌。 3. 1. 2回填施工后会将底板隐蔽,故会同建设、监理单位提前对地下室底板验收。 3. 1. 3 验收完成后对地下室原有的建筑杂物进行过筛清理,将其中的木方、塑料布、海绵条、废胶合板等有机垃圾清除外运,将过筛后的碎砼块、砼屑等进行回填,并将其中的大块砼凿碎(尺寸不大于100 mm)回填使用。 3. 1. 4以上工序完成后即展开大面积回填,回填原则为先低后高、先近后远,分层回填,每层回填厚度300mm。 3. 1. 6每层回填完成后项目质量部均应检查回填土机械压实、人工夯实情况,特别在一些边角、墙根等铲车无法压到部位,人工夯实必须保证质量。 3. 1. 7修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 3. 1. 8因回填前及回填施工过程中排水沟均不具备施工条件,故在回填完毕后排水沟处重新挖土、砌筑砖模,这样就可以将排水沟位置留出,以后进行砼侧壁施工。 4 回填前准备工作 回填施工前应做好以下施工准备: 4.1底板验收合格,不漏水。 4.2地锚等底板上预留的钢筋等清除干净。 4.3回填前地下室原有建筑杂物处理:将原有垃圾过筛,目的是将塑料纸、木块、板条、海绵条、废纸等有机垃圾全部清除外运,筛过的砼碎块等均可回填用,剩余的大砼块人工凿碎,形成坚硬的小块散布在回填土当中使用。 4.4做好土壤夯实取样试验的准备工作。 4.5回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散用具等。 4. 6回填前先将设备基础其他用房及集水坑等用M75水泥砂浆砌240厚实心砖墙围起。 5 回填材料、机械准备 5.1回填土采用业主提供的场外汽车运土,保证回填土源,土质直接影响回填

地下车库顶板土方回填施工方案

目录 1.编制依据 1 2.工程概况 1 3.施工部署 1 3.1施工部署原则 2 3.3质量目标 2 3.4劳动组织 2 3.5施工段划分 2 3.6工期安排 2 3.7施工重难点分析 2 4.施工准备 3 4.1材料准备 3 4.2机具准备 3 4.3施工条件准备 3 4.4技术准备 4 4.5标准击实试验 5 4.6现场碾压试验 5

4.7人员准备 5 5.主要施工技术措施 5 5.1施工工艺 6 5.2操作工艺 6 5.3雨期施工 8 6.质量保证措施 8 7.工程质量通病防治措施 9 8.成品保护措施 10 9.安全文明施工措施 10 10.环保措施 11 室外土方回填施工方案 1.编制依据

2.工程概况 本工程为某项目一期一标段工程位于长沙县星沙镇东六路与开源东路口东北角,地下室总建筑面积36393.22m2,车库高度3.9。本工程考虑现场实际情况及现场的场容场貌,地下车库顶板土方回填及主楼与地下车库相交处土方回填,均采用素土回填,采用机械回填、机械平整、压路机夯实的施工方法。根据地下车库结构因素及场地现状,为确保土方回填施工质量,考虑地下车库结构的安全问题,项目经研究讨论,确定在地下车库顶板处第一层土方回填采用机械回填(虚铺厚度约600mm),压路机(12t)夯实的施工方法,在靠近主楼周边3m范围内的土方回填,采用人工配合机械回填、机械夯实的施工方法。 目前,根据现场施工条件,地下车库钢筋混凝土顶板上部的防水卷材、防水保护层、防水试验等必须已经完成,各分项施工满足设计及规范要求,已经具备回填施工条件。 地下车库顶板做法如下:钢筋混凝土楼板,15mm厚聚氨酯涂膜,2.0厚的自粘聚合物改性沥青防水卷,40厚C20细石混凝土保护层,150厚的粒径40-70mm碎石层,土工布两层,回填土。

地下车库室内回填土方案

表B.0.1 施工组织设计(专项)施工方案报审表

施工组织设计、施工方案审核表 山东省建设工程质量监督总站监制

地下车库室内回填土专项施工方案 工程名称:银丰公馆地下车库 施工单位:山东长泰建设集团有限公司 监理单位:山东泉景工程咨询有限公司 建设单位:山东银丰大融置业有限公司 编制人:郑富安 编制日期:2015年 5 月14 日

地下车库室内回填土专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于长清区文昌片区大学路以北、莲台山路以东、玉符街以南。我项目部负责施工的地下车库(1-Y与1-8以南,1-19与1-24以西),地下一层,建筑面积12225.71㎡,高低跨、错台多、施工难度大;层高3.7—5.0m。本工程采用框架结构,基础采用柱下独基+抗水板和墙下条基+抗水板。 二、材料及机具准备: 2.1、主要材料: 石灰、素土。所用素土为建设单位指定的取土点(院内取土),用挖掘机挖土、装车,机械三轮车运输。 土:本工程的回填土不得含有有机杂质。其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 石灰:本工程石灰采用成品熟石灰,其颗粒径不大于5mm。不应夹有未熟化的生石灰块,或其他杂质。 3:7灰土搅拌:按体积比进行配制,即:黄土为7,石灰料为3,在灰土搅拌均匀后才允许施工。 2.2、施工机具准备: 施工机械:挖掘机、装载机、压路机、翻斗车、蛙式打夯机、立式打夯机、手推车、筛子、手夯、铁锨等小型工具。 检测工具:土样环、水准仪、钢尺等。 三、劳动力计划及施工进度:

根据本工程工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。在劳动力安排上,计划投入回填土劳动力10人。合理安排施工作业顺序。 施工进度:计划从2015年5月14日开始,至2015年5月31日,共计18天,完成地下室土方回填。如遇下大雨影响施工,工期相应顺延。 四、作业条件: 1、需回填部位的结构混凝土强度全部达到设计要求强度的100%以上,基础分部已组织并通过验收。 2、需做土方回填的室内顶板支撑全部拆除,埋地管线全部铺设完成并经监理工程师验收合格。 3、需要回填部位垃圾已清除完毕。 4、施工前技术交底:土方回填前,由技术部门向作业班组、质检员进行详细的技术交底,将回填部位的材料要求、根据压实试验确定的压实参数、施工方法等技术要求,交代清楚。 5、后浇带施工完毕,砼强度达到回填要求,地下联系墙已经施工完成。 五、回填方案: 1、施工工艺 工艺流程:基底清理→检验土质→分层铺土→夯大密实→检验密实度→修整找平验收。 2、施工方法: 2.1、施工范围:1-1轴至1-24轴以西后浇带为界,1-A轴至1-V轴以南后浇带为界。

室外回填方案

青岛市城阳区丹山地块地下车库四周 室 外 回 填 土 施 工 方 案 施工单位:山东省对外建设工程总公司 编制日期:2011年6月19日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、土方回填 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工方法 (7) 六、质量标准及工期计划............................................................10七、施工注意事项及成品保护 (10) 八、安全生产、文明施工,环境、职业健康 (11) 一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、建筑工程施工工艺规程。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001。 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6、国家及地方的有关安全生产,文明施工的有关规定。 二、工程概况 该工程位于青岛市城阳区丹山地块,南邻湘潭路。地下室基坑总长约700米左右,基坑深10米左右,平均回填宽度8米左右,总回填方量约5万余方。 北侧紧邻现场施工道路;东侧紧邻原有建筑海关大院围墙;南侧为场区广告牌,广告牌外为绿化带;西侧局部与3#楼及幼儿园相连,其余为现场施工场地。 三、土方回填 回填前,应将基底的垃圾、树根、泡沫等杂物清理干净,并对基础挡土墙防水及防水保护层进行验收,质量检查验收合格办好隐检手续。基础混凝土强度必须达到规定的要求,方可进行回填土。 1、回填料的确定 根据甲方要求,本工程回填料主要为砂砾石,甲方及监理工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

2、标准击实试验 土方回填料确定后,项目部质检员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出回填料的最优含水率为16.8%,最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验 标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 碾压试验在标定的回填区域进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:压路机具备施工工作面的部位则采用压路机(18T)碾压,压实厚度控制在2米,一轮压半轮,轮轮相接,不少于3遍,全面压实后开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再继续碾压,直到测定合格;机械无法施工的部位则采用力夯或蛙式打夯机进行夯实,一夯压半夯,夯夯相接,全面夯实不少于3遍,压实厚度控制在30cm。 4、施工前技术交底 土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将根据场区布置划分合理的回填区域、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 四、施工部署 1、施工段划分 根据现场施工环境及施工进度要求,该工程划分南、北两个施工段,同时施工。南侧施工段包括基坑的南侧、东侧及西侧的南半部分;北侧施工段包括基坑的北侧、东侧及西侧的北半部分。 2、施工准备 2.1 技术准备:土方回填前,由技术部向作业班组施工员进行详细的书面技术交底,并根据技术交底及设计规范要求对回填土工人进行现场施工交底,将根据场区布置划分合理的回填区域、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题向施工人员交代清楚。 2.2材料准备:回填所用的材料为流亭河砂砾石。 2.3人员准备 序号 工种 人数 备注 1 施工员 2人

房心回填施工组织设计方案

龙山?e家天下?家居建材国际商贸城(一期) 工程室内房心回填土 专 项 施 工 方 案

编制单位:湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 编制时间:二O一七年三月十五日 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:龙山?e家天下?家居建材国际商贸城(一期)编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

目录 一. 编制依据 (1) 二. 工程概况 (1) 三.施工部署 (1) 五. 施工方法 (3) 六.质量要求 (3) 七. 注意事项 (4) 八. 安全要求 (5) 九. 环保要求 (6)

一. 编制依据 1.1 《地基与基础工程施工工艺标准》Q CJJT-JS 02-2004 1.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.3 甲方提供施工设计图纸及相关洽商。 1.4《建筑基坑支护规程》(JGJ120-99) 1.5《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T 01-26-2003 二. 工程概况 2.1、工程名称:龙山?e家天下?家居建材国际商贸城(一期)工程 2.2、工程地址:龙山县兴隆街道办事处新城大道旁 2.3、建设单位:龙山誉盛置业有限公司 2.4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究所 2.5、设计单位:湖南省第四工程有限公司 2.6、施工单位:湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 2.7、监理单位:恩施州同欣工程建设监理咨询有限责任公司 本工程位于湖南省湘西州北部龙山县兴隆街道办事处新城大道旁,龙山果利河与城市主干道的交接处,地块现状为整体较为平坦的空地。该区域属于快速发展片区,项目地理位置优越。本工程建成后为配套家居建材及红星美凯龙卖场。本工程总建筑面积约44677.78平方米,地下车库一层,层高5.4米,地上由8栋单体建筑组成,其中1#楼共4层,1-4层层高分别为5.4m、4.5m、4.2m、4.2m;2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼共3层,1-3层层高分别为5.4m、4.5m、3.6m;基础为人工挖孔桩基础,主体为框架结构; 三.施工部署 3.1 质量目标。结合本工程现场施工条件和配合建设方尽量消化现场二期车库场平土方要求,根据规范、规程、为保证工程房心回填质量,我司在充分研究考虑的情况,特编制本方案。房心回填要严格按本方案执行,确保回填目标实现。 3.2成立回填土质量、安全、环保目标达标领导小组

土方(卵石)回填施工方案

土方(卵石)回填 1、土方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1坝体的土方填筑:坝体填筑前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、坝体土方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土方填筑:在指定料场取土进行土方填筑,取土前先进行清基筑所需土方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用18T振动碾进行碾压。土方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土方填筑施工方法组织施工,即将整个施工过程划分为“三个阶段”“四个区段”“八个流程”。 三个阶段:准备阶段→施工阶段→竣工阶段。 四个区段:填筑区→平整区→碾压区→检验区。 八个流程:施工准备→基地处理→分层填筑→洒水→摊铺平整→

机械碾压→检验签证→整修。 1.1.4土方填筑试验:为了确定土方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土方填筑工艺组织施工。 1.1.5土方填筑的技术措施要求:土方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。根据本工程情况将渠道工程分为三个施工段每段约1000m。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于渠道轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。 1.1.8斜坡结合面上应随填筑面上升进行削坡直至合格层,压实时应跨缝搭接碾压,搭压宽度不于3m,填筑压实要求压实干容重不小于实验确定的干容重

室内回填土施工方案AAA

室内回填土施工方案 一、工程概况 1.项目名称:重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园工程。 2.设计单位:山西省建筑设计研究院。 3.建设单位:重庆市润江农业发展有限公司。 4.监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司。 5.施工单位:重庆建工第九建设有限公司。 6.建设规模: 本工程位于重庆市铁山坪生态区,距重庆市主城区约25 公里,东到郭家沱街道锣旗寺社区(望江机器厂),南临长江铜锣峡,西靠铁山坪街道胜利村汪家沟合作社,北与渝北区接壤。 本工程特点为面积广、楼栋分散、均为一至四层建筑,工程总用地面积1501 亩,建筑占地200亩,总建筑面积约123302 M2,共48栋单体楼,分散在18个地块上。 7.因楼房施工场地平场是按室外场地标高进行,所以室内均需人工回填土方。 7.1具体回填的深度和方量根据施工现场各栋楼实际情况进行收方计量; 7.2取土地点:在B17 栋东南方向施工场地外渣场取土,平均运距 2.0KM ; 7.3取土方式:人工取土; 7.4回填方式:人工回填、人工结合蛙式打夯机夯实; 7.5 运输车将回填土运至施工现场,利用九夹板结合木枋铺设通道,使用两轮手推车运至回填地点进行回填。 、编制依据 (一)主要法规及和安全技术标准 1 .《中华人民共和国建筑法》; 2.《建设工程质量管理条理》; 3.《中华人民共和国环境保护法》; 4.《建设工程安全生产管理条例》(国务院393 号令); 5.《重庆市建筑工地文明施工标准》。 (二)主要规程、规范 1 .《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002,J220-2002);

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 (三)主要验收标准及要求 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (四)设计文件及招标文件 1.《重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园工程施工图纸》; 2.《重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园施工总承包招标文件》 三、编制原则 1.合理的原则针对工程的实际情况,本着经济、可靠、合理的原则比选施工方案,并配备足够数量的适合本工程施工的机械设备和其他资源以满足施工要求;对整个施工过程实施信息化动态管理,从而达到合理组织和不断优化施工方案,确保按期按质完成施工任务的目标。 2.技术先进和可靠性原则根据本工程特点,吸收国内外类似工程设计、施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,针对地质条件选用先进的具有优异性能的施工机械,采取可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程质量、安全、工期、文明施工满足招标文件要求。 3.质量保证原则 采用ISO9001:2000 标准全方位控制施工过程,建立完整的质量管理体系和控制程序,严格进行质量管理与控制,明确工程质量方针和质量目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施,确保工程质量在国内同类工程达到领先水平。 4.工期保障原则根据业主对本工程的工期要求,合理配置资源,科学组织施工,使本项目的资源能得以利用充分,根据总体工期的安排分解工期节点目标,编制周进度计划,保证总工期的按期完成。 四、施工工艺及施工方法 (一)人工挖土 1.施工准备主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、 小线或 20号铅丝等。 2.操作工艺 2.1坡度的确定: 2.1.1在天然湿度的土中,开挖时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加

基坑及室内回填土施工方案

土方回填施工方案 一、编制依据 a.***工程议标文件及业主方工料规范、有关批准文件等; b.中国冶金建设集团成都勘察总院提供的地质勘察报告; c.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2000 ;土方工程质量检验评定标准、规定; d.地基验槽记录; e.类似工程施工经验。 二、工程概况 回填土主要包括:B1&B2型、C型、D型、A2型基坑及室内外土方回填,估计回填量约20万m3。 ***前总包已施工丙区的地下室及甲区、乙区部分多层住宅,现场堆置在乙区的土方清除杂草后均可用于基坑及室内回填。 新开挖的土方严格按照施工部署分区段流水开挖,尽量减少外运土方数量。 三、施工准备 3.1材料: 全部采用基坑开挖后置于现场的土方及砂夹石作为回填土料。 3.2作业条件: ⑴、基坑基底的垃圾、建筑废料、泥土等已清除干净,所有准备工作己按设计要求完成 或处理好,并按规定程序办好验收手续。 ⑵、地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕, 并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。 ⑶、基坑内回填士时,应将填区内的积水和有机杂物等清除干净后进行。

3.3主要施工机具 四、施工方法 1施工工艺流程: 地下室外墙周边基坑: 地下室外墙结构及外墙防水层、防水保护层分项验收→基底清理→检验土质→分层铺土→分层碾压→分层检验密实度→修正找平验收。 多层住宅基坑及室内: 基础及基础框架柱、剪力墙结构分项验收→基底清理→检验土质→分层铺土→分层碾压→分层检验密实度→框架梁底砼垫层→砖胎模砌筑→砖胎膜周边土方夯填→楼板砼垫层。 2施工要点 a.基槽及地坪下回填土质量要求:当填土厚度≯2m时,其压实系数不得<0.94,当回填土厚度 ≥2m时,压实系数不得小于0.96。 b.回填土施工应分层铺填压实,最好采用同类土,如果用不同类土时,应把透水性较大的土层 置于透水性较小的土层下面,若已将透水性较小的土填在下层,则在铺填上层透水性较大的土料之前,将下层表面做成中间高四周低的形状,以免填土内形成水囊,不得将各种土混杂一起回填。 c.回填土每层都应测定压实后的最大干密度,检验其密实度,符合设计要求后才能铺摊上层土, 未达到设计要求部位应有处理方法和复验结果。 d.基坑回填应分层对称,防止造成一侧压力,出现不平衡,破坏基础或构筑物。当填方位于倾

基础回填施工方案

卢氏县城东小学及幼儿园工程 基 础 土 方 回 填 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南鸾林建设工程有限公司 卢氏县城东小学及幼儿园工程项目经理部

二0一七年五月一日 一、工程概况 1、项目概况 该工程位于河南省三门峡市卢氏县城东城关中学东侧。场地北面为树林,南面为大型停车场、卢氏晋豫钢铁有限公司,西面为空地,东面为空地,交通较为便利。由卢氏县教育局出资建设、河南省智博建筑设计集团有限公司设计。该工程结构为框架结构,杯形独立柱基础,无地下室。地上为:1#、2#教学楼楼4层,综合楼4层,学生宿舍5层,餐厅2层,多功能厅1层,幼儿园3层总建筑面积22399.79 m2 。该工程处于卢氏县东面素填土区域,同时结合地质报告及设计文件,基础挖至卵石层后再采用砂石分层压实回填到-1.600m,地基换填处理后的持力层承载力特征值fak=200kpa。 2、工程基本情况 3、各责任主体名称

二、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119-2013) 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 本工程施工图纸及施工组织设计 三、回填范围

室内土方回填施工方案

回填土施工方案 一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工设计图纸及施工方案 3、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ202-83 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 二、工程概况 西二旗一期高校住宅3-3号楼地下工程为框架剪力墙结构,车库为框架结 构。主楼基础顶标高为-8.80m,车库基础顶标高为-8.85,建筑面层顶标高 为-8.0m。车道铺土厚度为570mm、车库停车区铺土厚度为660mm、主楼停 车区铺土厚度为610mm。采用素土回填。 三、主要机具及材料准备 蛙式打夯机2台、坦克式打夯机2台、手推车20辆、筛子(网眼分别为15mm、5mm)5张、木耙、铁锹30把、塑料布500平米、手把灯20个、碘钨灯5个、木方及钢管等。 四、作业条件 1、回填前应对地下室内清理干净,进行检查并办好隐检手续,方可进行土方回填。 2、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实变数等参数。 3、施工前,应抄平做好水平标志。 五、施工工艺 1、工艺流程: →→→ → 1、填土前应将基层上的垃圾、杂物、砂浆石子、积水淤泥等清理干净。 2、土样检验,检查回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可 采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇到回填土的含水率偏底,可采用预先洒水湿润等措施。

3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度为200mm~250mm,每层铺摊后,随之用木耙耙平。 4、回填土每层至少打夯四至五遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使土下沉的所谓“水夯”法。 5、回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后再铺上一层的土。环刀取样时应在环刀内壁涂一层凡士林,刀口向下放在取样处,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯拨平环刀两端土样,擦干净环刀外壁,用塑料薄膜将土样包好,送试验室试验。(每100平米做一次试验) 六、质量标准; 1、保证项目: 1)基层处理必须符合设计要求和施工规范规定。 2)回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值不应大于0.08g/cm3,且不应集中,环刀法取样的方法及数量应符合规定。 3)回填的土料,必须符合设计要求和施工质量规定。 4)在下雨天气时用塑料布把车库及主搂后浇带盖上以免雨水洒在回填土上影响工质量。 5)土方回填质量由专人负责:范围、李愈新;试验负责人:李红霞 6)后浇带处应采用钢管支撑,防止后浇带处受荷载变形。 7)做好分层夯填标记、夯填记录;对夯填顺序进行编号。 8)回填土时,应先填后浇带所在的区域里,填完之后再向相邻的分区里回填,逐渐向后浇带四周区域内回填,不得随意回填任意区域。 2、回填土工程允许偏差: 项次项目允许偏差(mm)检查方法 1 标高0~-50 用水准仪或拉线尺量

室内夹层施工方案

室内夹层施工方案 第一章工程概况 本合同段起止B2户型四室两厅三卫总面积187. 81平方米。主要是对客厅上空和阳台上空新增两块楼板和楼梯修改。主要工程量如下:客厅上空和阳台上空的板工程量分别是23.22M2,楼梯修改工程量是7.35M2。 B2户型四室两厅三卫的客厅上空和阳台上空新增两块楼板和楼梯修改需要采取植筋方式与原有结构进行连接。夹层施工所需的钢筋、模板、钢管以及混凝土必须通过下沉庭院洞口运输材料,施工条件恶劣,劳动效率低下。作业区域光照时间短、强度弱,作业时需提供额外的照明设备。 第二节编制范围 本施工方案的编制范围包括:B2户型四室两厅三卫的客厅上空和阳台上空新增两块楼板和楼梯修改夹层结构施工的主要施工内容,如结构植筋、模板排架搭设、钢筋绑扎以及混凝土浇注等主要内容,以及满足施工所需的条件,如地下室照明、材料运输。 第三节编制依据 1,《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2,《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 3,《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 4,《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5,《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

6,《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日) 7,《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日) 8,《建设工程质量管理条例》(国务院279号令2000年1月10日)9,《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 10,《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90 11,《工程联系单》(编号Ⅱ-A-125) 12,施工图纸 第二章主要施工思路 1、客厅上空和阳台上空新增两块楼板和楼梯修夹层采用36伏安全电压,每栋单体采用一个回路用于施工照明。 附图一夹层施工照明平面布置图 2、钢管、扣件、模板、钢筋等材料从下沉庭院及楼梯口运输到室内。 附图二材料运输通道布置图 3、混凝土浇筑采用固定泵送,固定泵管从各栋号下沉庭院口接入到室内夹层。 附图三固定泵管布置图 4、混凝土浇筑完成后,待试块检测强度达到100%才可拆模,拆除的模板钢管从事先预留的洞口运输。 附图四夹层拆模留洞位置图 5、在整个室内夹层施工过程中施工员要全程跟踪到位,保证施工过程中的质量和安全。施工员在施工过程中还要对各种材料的用量(包括模板、钢筋、混凝土及从施工开始到结束的总共用电量)、各工种人工及每天进度情况进行统计。 6、夹层的梁板钢筋请专业单位进行植筋。 第三章施工方案 第一节夹层施工照明平面布置

人工土方回填施工方案

人工土方回填施工方案 编制人:****** 审核人:****** 审批人:****** *************有限公司 *************项目部 ****年**月**日

目录 1、编制依据 (1) 2、施工准备 (1) 2.1、材料及主要机具 (1) 2.2、作业条件 (1) 3、操作工艺 (1) 4、质量标准 (2) 5、成品保护 (3) 6、注意事项 (4)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、施工准备 2.1、材料及主要机具 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2、作业条件 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

相关文档