文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基验槽报告

地基验槽报告

地基验槽报告
地基验槽报告

地基验槽报告

The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

地基验槽记录

地基验槽记录

地基验槽自评报告

红星小学综合教学楼工程地基验槽自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 陕西省新安建筑工程处 2016年4月21日

尊敬的各位领导、各位同事: 由我处承建的红星小学综合楼项目自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,再次表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导做详细汇报: 一、工程概况 建设单位:西安市雁塔区红星小学 监理单位:西安茂华工程建设监理有限公司 设计单位:西北综合勘察设计研究院 勘察单位:陕西工程勘察研究院 施工单位:陕西省新安建筑工程处 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为西安市雁塔区红星小学综合教学楼基槽,基槽面积约为2400㎡,验收的项目:基坑开挖的尺寸、基底土质及标高。 三、验收部位的施工情况 根据建设单位的要求,土方开挖自2016年3月6日开始施工,至2016年3月11日本次验槽范围内开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上20cm,然后采用人工清土达到设计标高。由于施工周边条件限制,不能满足图纸设计开挖尺寸。根据设计变更要求,在达不到设计要求的南面、东面、西面加三排1:6水泥土桩。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,盖章有效。

五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置准确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:421m,此高程是根据设计给的原始高程引测至施工现场,土方开挖的标高是根据正负零引测,基槽基地标高,消防水池开挖至,电梯井开挖至 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向 基槽底地基土无明显扰动 基槽内无地下水上冒和积水现象 4、地基普探检测 根据本工程地基的岩土勘探报告,该基坑开挖到设计要求后,依据陕西省工程标准,基坑探查与处理技术规程DBJ61-57-2010布孔施工。探查结果表明基坑土质均匀,结构密实。钻探后,基坑内局部出现问题坑并及时上报建设单位与设计院,设计院根据现场实际情况,给出采用换填法进行处理,最大的一个问题坑(23米*8米*米)采用3:7灰土进行换填,分层夯实。其余问题坑采用素土换填,分层夯实。换填料压实系数大于95%的处理方案。

基槽验收自评报告

XXX工程 基槽验收自评报告 技术负责人: 项目经理: XXXXX XXXXXXXXXXXX 二0一七年月日

基槽验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXX 2、建设地点:XXXX 1、建筑面积:17880.36㎡ 2、建筑层数:地上十八层 3、建筑结构:框剪结构 4、建筑高度:60.9m; 5、抗震设防类别:丙类 6、抗震等级:三级 7、建设结构安全等级:二级 8、建筑耐火等级:二级 9、屋面防水等级:一级 10、设计使用年限:50年 11、建设单位:X 12、设计单位:X 13、勘察单位:X 14、监理单位:X 15、施工单位:X 16、监督单位:X 二、编制依据 1、工程施工图纸、设计变更; 2、国家现行建筑施工规范、规程和技术标准; 3、国家及甘肃省现行有关施工的规定和文件; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5、《地基与基础工程施工及质量验收规范》GB50202—2011

6、《工程测量规范》GB50026—2016 三、本次申请验收部位 本次申请验收部位XX工程基槽。 四、设计概述 1、本工程依据X规划建筑设计院提供的,《X工程勘察报告》拟建场地地层可分为2个工程地质层,底层构造自上而下依次为: ①、第一层:素填土:杂色、干、松散,主要由砂、粉土及少量小砾石组成,该层为近代回填。场地均有分布,厚度1.30~1.90m。 ②、第二层:角砾:浅灰~青灰色,稍湿,稍密~中实。颗粒粒径大于2mm的颗粒含量约占50-70%,一般粒径2~30mm,最大粒径60mm。充填物以中粗砂为主,局部含少量粉土,分选性较差,多呈次棱角状。主要成分为石英岩、砂岩、花岗岩等,局部夹有细砂,中粗砂薄层或透镜体等。该层在场地内分布连续,稳定,层顶埋深1.40~2.10m,本次勘察最大揭露厚度18.60m(为揭穿)。其地基承载力特征值为fak=380kpa,工程性质较好,宜作为建筑地基持力层。建筑场地类别为Ⅱ类。 五、施工过程概述: 1、本工程由X市规划局完成定位放线。±0.000的绝对标高为1498.60,原地面标高为1497.445,设计基地标高为-9.43m。我方严格按照图纸设计及规范进行施工,基槽4月6日开始机械开挖,4月11日完成机械开挖,开挖至距设计底标高300mm时进行人工清槽,4月14完成人工清槽,基槽几何尺寸为东西方向74950mm,南北方向14900mm。清槽完毕后我方对轴线、标高进行了检查,符合设计及施工质量验收规范要求。4月11日由X建设工程质量检测中心对本工程基槽进行了土壤氡浓度检测及地基承载力静荷载试验。4月15日下午我方会同监理单位对本工程基槽进行了钎探试验及轴线、标高复核,均符合设计及施工质量验收规范要求。 2、地基与基础分部工程:

地基验槽自评报告

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司编制日期:年月日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (4) (一)施工组织设计及相关方案 (4) (二)质量管理体系 (4) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (5) 六、主要施工过程控制情况 (5) 七、工程技术资料整编情况 (5) 八、安全文明施工 (6) 九、观感质量评价 (6) 十、单位工程质量评定 (6) 十一、单位工程质量自评结论 (6)

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表蔚蓝君城14#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为蔚蓝君城14#楼地基验槽的自评报告; 2、本工程已有我单位江苏省苏中建设集团股份有限公司进行自检,同时经中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:蔚蓝君城14#楼 (二)工程地址:大兴新区梨园路/劳动北路交界处 (三)参建单位: 建设单位:西安立诚置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 勘察单位:陕西西域岩土工程有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司 桩基施工单位:陕西省建筑基础工程公司 材料试验单位:陕西中盛建设科技服务有限公司 监督机构:西安大兴新区建设工程质量安全监督站 (四)工程项目概况

地基验槽自评报告

南寺照棚改项目(福景馨苑)工程 地基验槽自评报告 陕西方圆建工集团有限公司 2016年8月20

地基验槽自评报告 一、工程概况 1.工程名称:南寺照棚改项目(福景馨苑) 2.工程地址:咸阳市秦都区双照镇南寺照村 3.参建单位: 建设单位:咸阳市北塬新城发展集团有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察测绘院 监理单位:盛源鑫项目管理股份有限公司 施工单位:陕西方圆建工集团有限公司 支护施工单位:陕西龙海岩土工程有限公司 4.工程项目概况 (1)本工程为4栋高层,1栋商业会所为地上3层。,附带地下车库。其中1#楼为地上33层;3#楼为地上32层。 (2)1#、3#楼结构类型为剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为一级,抗震设防烈度为8度。 (3)本工程基坑支护分为A、B、C、D、E型土钉墙支护,局部为放坡加挂网素喷。1#楼北侧B型土钉墙支护;3#楼西侧为A、E型土钉墙;3#楼南侧采用放坡+挂网素喷支护方案。基坑边坡放坡比1:0.35,该地层主要为黄土层。 整个土方开挖采用机械大开挖,施工于:2016年4月20日开工,

7月6日完工,历时76天(非连续作业)。 二、施工质量评估依据 1.本工程由业主提供的施工图纸及设计变更文件 2.<建筑基坑支护技术规程>JGJ120-2012 3.<建筑地基处理技术规范>JGJ79-2012 4.<建筑地基工程施工质量验收规范>GB50202-2002 5.<建筑工程施工质量统一验收标准>GB50300-2013 6.<混凝土结构工程施工质量验收规范>GB50204-2015 7.国家现行颁布的强制性标准及其他相关规范、规程 8.<陕西省建设工程质量和安全生产管理条例> 9.咸阳市基坑支护方面的专家评审通过的专项施工方案及专家论证报告。 三、施工组织情况 1.施工组织设计及相关方案 针对本工程的特点,我项目提前编制了具有针对性的南寺照棚改项目(福景馨苑)的土方开挖与支护的专项施工方案、测量放线专项施工方案、深基坑施工方案等得到公司技术部门、甲方、监理的认可。并在施工过程中严格按照组织方案实施。项目部认真落实各级交底制度,向施工班进行质量技术交底。各班组长负责作业前向本班组人员进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。 2.质量管理体系 (1)开工之前建立了质量责任制,把质量工作落实到各个职能人员

地基与基础工程验槽自评报告

一、工程概况 (1)杨陵秦丰社区(R-04地块)七标段(5#楼)工程BT施工由中国建筑上海设计研究院有限公司进行设计。建设地点位于位于陕西省杨凌示范区R-04地块,本标段总建筑面积约为25893.96m2。 5#楼为一栋地下1层、地上18层钢筋混凝土剪力墙结构的高层住宅,总建筑面积约25893.96 m2,建筑高度52.5m。设计标高:相对标高±0.000等于绝对标高值(黄海系)442.43米。 本工程主要设计指标: 建设单位:杨陵区建设投资开发有限公司 建筑类别:高层建筑 结构安全等级:二级 建筑抗震设防类别:丙类 抗震设防烈度:8度 设计使用年限:50年 建筑防火分类:一类 (2)责任主体单位名称: 建设单位:杨陵区建设投资开发有限公司 勘察单位:西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 施工单位:陕西方元建设工程有限公司 (3)质量控制自检依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 (4)工程勘察设计文件

地质勘察资料、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集。 (5)我项目部严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作,有较完善的质量管理体系。 二、项目管理机构及人员组成情况 根据本工程的结构特点,公司组建了一支高效、精干的项目管理团体,在项目管理人员中,各专业工长各尽其职,认真执行图纸内容,确保每道工序符合施工规范要求。 三、工程报建情况及工程施工合同约定的工程内容 工程施工合同约定的工程内容为施工图纸内所有的工程内容,目前,已完成基槽开挖分项工程。 四、分部分项划分及检验批的划分 1)分部、子分部及分项工程划分: 2)分部分项工程质量情况 3)分项施工情况 本工程于2016年11月12日开挖至12月20日完工,历时40天。该工程采用机械大开挖进行施工,依据杨凌天穹测绘有限公司提供,测量控制点高程,在开挖过程中,技术员用水准仪进行抄平,跟踪开挖,防止超挖或浅挖,从而确保了基础开挖的顺利进展。 1、土方分项工程: 测量放线:本工程采用几何尺寸法放线,用DT402L型经纬仪进行轴

建龙地基验槽表格

建龙地基验槽表格 篇一:地基验槽记录 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号) 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 篇二:建龙全套表格 施丄单位用表指南 1 工程质量事故报告 注:此表山施工单位报建设、监理、质量监督机构。 四川省建设厅制

SG-001填写说明一、本表为发生工程质量事故时施工单位 向建设、监理、质量监督机构报告所用表格。二、本报表山施工单位项LI负责人部填写。三、填写要求: 1.本表中的工程名称、地点、建设单位、施工单位应填写全称,应和《工程质量监督登记表》相一致。 2.事故发生的时间及部位应详细准确,估讣经济损失为初步估计的直接经济损失。 3.伤亡人数应按轻伤、重伤、死亡人数分别填写。 4.最后一栏施工单位名称应写明项U负责人部全称,且盖上施工单位(项目负责人部)公章,负责人由项□负责人签名。 5.施工单位应在工程事故发生后及时填写,并采取必要措施防止事故扩大。施工单位应如实填写、不得隐瞒。四、如事故中发生了人员伤亡,还应按安全事故有关程序报告。五、本表一工四份,分别报当地建设、监理、质量监督机构,施工单位各存一份。 单位工程开工报告 注:本表一式五份:建设单位、监理单位、施工单(来 2 自:WwW. xltkwj. cOm小龙文档网:建龙地基验槽表格)位、主管部门、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制 编号:第 册 施工日志

地基验槽自评报告4#楼

#楼地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位: 编制日期:年月日(公司章)

目录 一、前言 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、主要施工过程控制情况 (6) 六、子分部施工质量控制 (6) 土方开挖与支护 (6) 七、安全文明施工 (6) 八、工程技术资料整编情况 (6) 九、地基验槽质量评定 (7) (一)、子分部及分项工程质量评估 (7) (二)、评估结论 (8)

楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表 #楼所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为 #楼工程基槽验收自评报告; 2、本工程已有我单位公司进行自检,同时经监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地址: (三)参建单位: 建设单位:

设计单位: 勘察单位: 施工单位: 支护施工单位: 监理单位: 基坑观测单位: 监督机构: (四)工程项目概况 #楼地上层,建筑面积为 m2(其中地下建筑面积为 m2,地上建筑面积为 m2),建筑高度 m,±绝对高程,地下层,使用功能为,地上层,为标准层住宅用房。 #楼结构类型均为结构,结构设计使用年限为年,建筑结构安全等级为级,耐火等级地上为级,地下级。抗震等级为地下级,地上为级,抗震设防烈度为度,楼人防。 4#楼基坑支护护分为3段: 2-2段(4#楼东侧)采用微型桩+锚索+放坡+土钉墙复合支护方案,基坑边坡放坡比;该地层中上部主要为土层,中下部为砂层,上部5米垂直开挖,5米以下放坡1:;微型桩:成孔直径150mm,桩长:6米,水平间距1米,内置1¢50钢管壁厚3㎜,钢管内灌注M20水泥砂浆;锚索:水平间距米,长度:米,主筋钢绞线2ф;土钉墙:土钉设5排土钉,土钉水平间距1500 mm,竖向间距1500 mm,土钉长度为6m—9m,主筋为1Ф20,孔径120mm,倾角12度;当成孔施工困难时,可采用等长击入式花管代替(1¢50钢管壁厚3㎜)。 3-3段(4#楼北侧)该段二期仍需开挖,设计采用二级放坡+挂网喷

地基验槽自评报告

地基验槽自评报告

西安天一生物技术有限公司医药中间体生产基地建设项目一期工 程 办公楼、宿舍楼、锅炉房基坑验槽自评报告 编制:马振宙 审核:杨丰元 陕西秦兴建筑工程有限公司 11月15日 尊敬的各位领导、各位同事:

由我司承建的西安天一生物医药中间体生产基地工程自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,在此表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导作详细汇报。 一、工程概况 本工程由西安天一生物技术有限公司投资建设;陕西华信项目管理有限公司担任工程监理;信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计;陕西秦兴建筑工程有限公司承担施工总承包建设。其中办公楼、宿舍楼建筑结构均为框架结构,结构耐火等级为二级,抗震设防分类为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为7度,抗震等级均为三级,建筑结构设计合理使用年限50年。地基基础设计等级为丙级。基础形式为独立基础及条形基础。顶标高为-1.200m。地梁顶标高-0.500m。办公楼±0.000相当于绝对标高为435.650m。设计地基为灰土机挤密桩,办公楼建筑高度12.45m,共3层,建筑面积2433.93。宿舍楼建筑高度15.6m,结构总高度17m,共4层,建筑面积2948.07。锅炉房±0.000相当于绝对标高为435.300m, 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽,办公、宿舍楼基槽面积约为2770.98㎡,锅炉房基槽面积约为784㎡。验收的项目:基坑开挖的尺寸,基底土质及标高。

三、验收部位的施工情况 根据建设单位要求,土方开挖自10月9日开始施工,至11月10日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度为1:0.4。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,签章有效。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:办公楼使用435.65 ,锅炉房使用为434.300,此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场。土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测,办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽基底标高为-2.1m。 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向。 基槽底地基土无明显扰动。 基槽内无地下水上冒和积水现象。

地基验槽报告

沣渭?芊域阳光保障房二标段工程 地基验槽自评报告 一、工程概况 1#、5#、6#、7#、9#高层住宅楼及裙楼、 10#商业楼及 建筑面积约为 130000山2。主楼地基采用CFG 桩复合 地基,基础采用梁板式筏形基础,主体为剪力墙结构;北区车库地基 采用天然地基,基础采用条形基础, 主体为框架结构。 本工程± 0.000 高程为379.000m,现场自然地坪标高为+0.50m,高程为379.500m 。 根据施工图纸,1#楼开挖的基本标高为-7.06m ,高程为371.94m; 5# 楼开挖的基本标高为 -7.06m, 高程为 372.04; 6#楼开挖的基本标高为 -7.06m, 高程为 371.94; 7#楼开挖的基本标高为 -8.86 ,高程为 370.49 ; 9#楼开挖的基本标高为-8.76m ,高程为370.24m;北区车库 开挖的基本标高为-8.56m ,高程为370.44m 。 二、验收依据 1 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 工程名称: 沣渭?芊域阳光保障房二标段工程 施工单位: 中天建设集团有限公司第五建设公司 建设单位: 西安沣东地产有限公司 设计单位: 中国建筑西北设计研究院有限公司 监理单位: 西安四方建设监理有限责任公司 建设地点: 西安市西坡村 本工程由 北区车库组成,

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、施工设计图纸 4、地方法律法规及标准 三、验槽部位及项目 本次验槽部位为1#楼?-@轴交@-(0轴,5#、6#、7#楼?-(25轴交? -①轴,9#楼?-@轴交?-?轴,北区车库⑨-?轴交?-①轴。验收的项目: 基槽坑开挖的尺寸及土质。 四、土方施工 土方开挖自2011年10月开始大面积施工,现场机械开挖至设 计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度按1:0.75进行放坡。 五、支护施工 根据建设单位要求本工程采用堆砂袋对基坑进行支护,堆积高度不小于2.5m,(照片附后),局部采用砖砌挡土墙。 七、工程施工管理及资料报验 1、质量保证体系运行情况: 在施工过程中,现场管理人员到位,体制健全,制度明确,质量保证体系有效运行。 2、施工标准执行情况: 本次地基开挖按照设计规定以及相关规范执行,没有违反操作规程事宜。 3、方案、资质资料报审情况: 工程开工前向监理上报了《土方开挖专项施工方案》、《基坑支 护方案》、《临时用电专项施工方案》等。

地基验槽检查记录

地基验槽检查记录

地基验槽检查记录(首桩验收) 工程名称兴国县旺角华庭 工程 验槽 日期 验槽部位 1-22/1L—1M(24#桩)、1-23/1H—1J (48#桩)、1-25/1E—1G (51#桩)、 1-26~1-28/1E—1G (126#桩) 、1-25/1E— 1G (127#桩) 依据:施工图纸(施工图纸号A座结施01/40和结施f/22 )、 设计变更/洽商(编号 / )及有关规范、 规程。 验槽内容: 1、桩底开挖至勘察报告第⑧层,持力层为中风化粉砂质泥岩层。 2、±0.000相对绝对高程标高106.95米。 3、土质情况桩底土质为中风化粉砂岩,均匀密实。 4、桩位置1-22/1L—1M(24#桩)、1-23/1H—1J (48#桩)、1-25/1E—1G (51#桩)、1-26~1-28/1E

—1G (126#桩) 、1-25/1E—1G (127#桩)桩类型人工挖孔灌注桩、数量 5 ,承载力满足设计要求。 (附:□施工记录、□桩检测记录) 说明:○1.持力层为中风化粉砂岩,开挖土质与地质勘探报告内容相符,地基承载力也符合设计要求。○21-22/1L—1M(24#桩)轴线桩径D=1000、H=7.2M、1-23/1H—1J (48#桩)轴线桩径D=1000、H=7.5M 、1-25/1E—1G (51#桩)轴线桩径D=1000、H=7.5M 、1-26~1-28/1E—1G (126#桩)轴线桩径D=1000,H= 7.6M、1-25/1E—1G (127#桩)轴线桩径D=900,H=8.8 M开挖成型几何尺寸符合设计要求。○3经确认后,取桩底小块封存备用。 检查意见: 该桩人工挖孔成型后,经实测、验槽,几何尺寸符合设计和验收规范要求,土质与地勘报告内容相符,地基承载力满足设计要求,同意验收,后续桩基施工验收参照封存样品严格实施。 检查结论:□无异常,可进行下道工序□需要地基处理 签建设单 位 监理单 位 设计单 位 勘察单 位 施工单 位

(完整版)基础验槽自评报告

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼 基 础 验 槽 自 评 报 告 工程名称城市风景 建设单位渭南市临渭区房地产综合开发有限公司设计单位陕西省现代建筑设计院 施工单位渭南市中良建筑有限公司

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼 基础验槽自评报告 一、工程概况 渭南市临渭区城市风景小区工程基础验槽部位为1#、2#、5#楼基槽,总建筑面积约:40000.00㎡。其中剪力墙结构32层两栋,11层一栋,地基基础采用CFG桩符合地基,地基天然承载力特征值按fa=240kpa设计。 验收依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、施工设计图纸 4、地方法律法规及标准 二、验槽部位及项目 本次验槽部位为1#、2#、5#楼基槽。验收的项目:基槽 坑开挖的尺寸,基底土质及标高。1#、2#楼基础外放为2m。 土方施工及边坡施工 根据建设单位要求,土方开挖自2013年月日开始施工,至2013年月日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。土方开挖坡度为1:0.5 五、工程施工管理及资料报验 1、质量保证体系运行情况:

在施工过程中,现场管理人员到位,体制健全,制度明确,质量保证体系基本有效运行。 2、施工标准执行情况: 本次地基开挖按照设计规定以及相关规范执行,未有违反操作规程事宜。 3、方案、资质资料报审情况: 工程开工前向建设单位上报了《土方开挖专项施工方案》。 六、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场所使用的高程点:1#楼±0.00暂定为352.50m ,此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场,土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测,1#楼基槽基底标高为-6.88m,2#楼基槽基底标高为-7.08m。 3、5#楼根据地质勘探报告及设计要求,对基底土质进行砂石换填,至基底标高。 4、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向。 基槽内无地下水上冒和积水现象。 4、地基普探检测

SG-T026地基验槽记录

SG—T026 地基验槽记录 注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。 四川省建设厅制

SG—T026填写说明 一、地基验槽记录主要目的是对地基持力层的各项物理力学指标进行进一步确认,并对不符合设计要求的部位提出处理意见以满足设计要求或作为修改设计的依据。 二、地基验槽应当由地勘单位、设计单位、施工单位、监理(建设)单位参加,有地基处理检测的,检测单位应当参加。工程质量监督机构现场监B。 三、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)由施工单位填写;地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告;槽底土质或岩层情况、验收情况及结论意见(勘察单位),由勘察单位填写;验收情况及结论意见(设计单位),由设计单位填写。 四、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)应按现场实际填写和绘制,并标明具体部位和相关尺寸;地基处理情况应写明处理部位、方法、主要参数以及验证加固效果的检测报告等;槽底土质或岩层情况应对槽底土质或者层(地基持力层厚度内)进行简单描述,如土质或岩层名称、物理力学特征、有无其它影响地基承载力的因素等;勘察单位验收情况及结论意见应写明地基持力层土质或岩层名称以及分类、物理力学特征并对地基承载力做出明确的结论,对有异常情况或不符合设计要求的部位提出处理意见或建议设计调整等,并由项目负责人亲笔签名;设计单位验收情况及结论意见应写明根据现场验槽情况和勘察单位签署的验收情况及结论意见能香达到设计要求等,并由项目结构设计负责人亲笔签名。 五、验槽结束在勘察单位和设计单位分别签署验收情况及结论意见后,施工单位、监理单位、建设单位分别签名,工程质量监督机构最后对验槽程序签字确认。 六、本表一式四份,监理(建设)单位、施工单位、监督机构(存入监督档案)、城建档案馆各一份。

地基验槽自评报告.doc

西安天一生物技术有限公司医药中间体生产基地建设项目一期工程办公楼、宿舍楼、锅炉房基坑验槽自评报告 编制:马振宙 审核:杨丰元 陕西秦兴建筑工程有限公司 2013年11月15日 尊敬的各位领导、各位同事: 由我司承建的西安天一生物医药中间体生产基地工程自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,在此表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导作详细汇报。 一、工程概况 本工程由西安天一生物技术有限公司投资建设;陕西华信项目管理有限公司担任工程监理;信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计;陕西秦兴建筑工程有限公司承担施工总承包建设。其中办公楼、宿舍楼建筑结构均为框架结构,结构耐火等级为二级,抗震设防分类为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为7度,抗震等级均为三级,建筑结构设计合理使用年 限50年。地基基础设计等级为丙级。基础形式为独立基础及条形基础。顶 标高为-1.200m。地梁顶标高-0.500m。办公楼±0.000相当于绝对标高为435.650m。设计地基为灰土机挤密桩,办公楼建筑高度12.45m,共3层,建

筑面积2433.93。宿舍楼建筑高度15.6m,结构总高度17m,共4层,建筑面积2948.07。锅炉房±0.000相当于绝对标高为435.300m, 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽,办公、宿舍楼基槽 面积约为2770.98㎡,锅炉房基槽面积约为784㎡。验收的项目:基坑开 挖的尺寸,基底土质及标高。 三、验收部位的施工情况 根据建设单位要求,土方开挖自2013年10月9日开始施工,至2013年11月10日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度为1:0.4。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,签章有效。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:办公楼使用435.65 ,锅炉房使用为434.300,此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场。土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测,办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽基底标高为-2.1m。 3、地基表观检测

基础验槽评估报告

赵庄兴龙苑北小区3#、5#楼地下车库 基础验槽自评报告 一、参建单位 建设单位:太原市尖草坪区古城街道办事处赵庄村委会 设计单位:山西中都建筑设计有限公司 勘察单位:山西冶金岩土工程勘察总公司 施工单位:福建省中马建设工程有限公司 二、设计概况 1、该工程为赵庄兴龙苑北小区3#、5#楼之间地下车库。位于滨河东路东侧,森林公园北侧,建筑面积为3781.33㎡。该工程共设置96辆车位,框架结构,层高3.8m。±0.00相对于绝对标高793.95m。 2、本工程地基基础设计等级丙级,建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度8度,建筑物耐火等级为一级,地下工程防水等级为二级,建筑场地类别为三类。地下水位稳水位:5.79~7m。 3、根据设计图纸和《勘察报告》,地基基础为筏板基础,持力层在第一层杂填土。第一层杂填土不能满足上部结构设计要求。需进行地基处理。地基处理采用900厚天然级配毛砂换填,压实系数0.95处理后地基承载力不小于150Kpa。 4、根据设计图纸《勘察报告》和现场实际情况,地下水位在绝对标高788.16处,而设计要求开挖到毛砂换填层787.28处。在开挖之前先进行六口井及开挖后集水中的降排水工程。 5、2010年10月9日~12日放线定位,办理验线手续平整场地,13日开挖由于开挖深度6m左右,分两层挖土,先挖3.5m深土方运走,后挖到设计标高,一

边挖土,一边控制标高。于2010年10月19日全部结束。经自检机械开挖,长度、宽度符合设计要求。 二、总结 经检查基槽长度、宽度满足规范要求,标高已挖到设计标高符合设计要求。自评为合格。 请质检站及各参建单位给予检查验收。 项目经理: 福建省中马建设工程有限公司 2010年10月21日

地基验槽自评报告

红星小学综合教学楼工程 地基验槽自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 陕西省新安建筑工程处 2016年4月21日 尊敬的各位领导、各位同事: 由我处承建的红星小学综合楼项目自开工以来,得到了今天到场

的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,再次表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导做详细汇报: 一、工程概况 建设单位:西安市雁塔区红星小学 监理单位:西安茂华工程建设监理有限公司 设计单位:西北综合勘察设计研究院 勘察单位:陕西工程勘察研究院 施工单位:陕西省新安建筑工程处 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为西安市雁塔区红星小学综合教学楼基槽,基槽面积约为2400㎡,验收的项目:基坑开挖的尺寸、基底土质及标高。 三、验收部位的施工情况 根据建设单位的要求,土方开挖自2016年3月6日开始施工,至2016年3月11日本次验槽范围内开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上20cm,然后采用人工清土达到设计标高。由于施工周边条件限制,不能满足图纸设计开挖尺寸。根据设计变更要求,在达不到设计要求的南面、东面、西面加三排1:6水泥土桩。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,盖章有效。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测

现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置准确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:421m,此高程是根据设计给的原始高程引测至施工现场,土方开挖的标高是根据正负零引测,基槽基地标高,消防水池开挖至,电梯井开挖至 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向 基槽底地基土无明显扰动 基槽内无地下水上冒和积水现象 4、地基普探检测 根据本工程地基的岩土勘探报告,该基坑开挖到设计要求后,依据陕西省工程标准,基坑探查与处理技术规程DBJ61-57-2010布孔施工。探查结果表明基坑土质均匀,结构密实。钻探后,基坑内局部出现问题坑并及时上报建设单位与设计院,设计院根据现场实际情况,给出采用换填法进行处理,最大的一个问题坑(23米*8米*米)采用3:7灰土进行换填,分层夯实。其余问题坑采用素土换填,分层夯实。换填料压实系数大于95%的处理方案。 六、安全、文明、环保管理 1、基坑开挖前,要做好主管工长对施工人员进行安全技术 交底工作。 2、对靠市政管涵两侧的土方开挖,要加强控制,避免扰动 基础土方,发生安全事故。 3、基坑边坡开挖后,及时按基坑支护方案进行护坡,避免 边坡暴露时间太长,产生安全隐患。

7#楼地基验槽自评报告

延安市北斗雅苑小区一期7#楼 验槽自评报告 (地基工程) 工程名称:延安市北斗雅苑小区一期 建设单位:西安三佳地产公司延安分公司 设计单位:北京凯迪克建筑设计有限公司 监理单位:延安恒兴工程监理有限公司 施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司

延安市北斗雅苑小区一期7#楼地基工程 验槽自评报告 一、工程概况 工程名称:延安市北斗雅苑小区一期7#楼 建设单位:西安三佳地产公司延安分公司 设计单位:北京凯迪克建筑设计有限公司 监理单位:延安恒兴工程监理有限公司 施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司 二、验槽部位及项目 本次验槽为延安市北斗雅苑小区一期7#楼,位置布置在轴线7-1轴-7-23轴/7-A轴-7-P轴,总建筑面积约为34880.55㎡。槽底标高为-6.25m,集水坑底标高为-8.6m。本工程采用机械成孔,桩直径1000㎜,有效桩长为进入第7层持力层1500mm,共92根,混凝土强度C30;桩顶标高为-6.25m。 验收的项目:基槽开挖的几何尺寸、及土质情况、桩基与支护类型(数量、位置、桩基检测报告等). 三、施工资料报验情况 工程开工前向监理上报了《土方开挖专项施工方案》。

基坑开挖之前由甲方组织设计方、施工方及监理进行了图纸会审,提出图纸中存在的问题并解决。 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 四、自检情况 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向 基槽底地基土无明显扰动,与地质勘查报告相符。 基槽内无地下水与地质勘查报道相符。 桩基与支护的类型、数量、位置、桩基检测报告符合设计及规范要求。 五、自评结论 资料核查自评结论:质量控制资料及验收资料完整。 综合自评结论:合格 观感观感质量自评结论:符合要求 按照延安市建筑工程质量监督站关于工程质量验收的规定。我单位对地基进行了细致的检查,自评结果符合图纸要求及规范要求。 中国第四冶金建设有限责任公司 2014年10月15日

地基验槽自评报告

亿利城文澜公馆21#楼地基验槽自评报告 编制:张青山 审核:汪豹 陕西建工第十建设集团有限公司 2020年9月23日

尊敬的各位领导、各位同事: 由我司承建的亿利城文澜公馆工程自开工以来,得到了各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,在此表示衷心感谢,下面我对21#楼地基的内容向各位领导作详细汇报。 一、工程概况 本工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯伊金霍洛旗泰康东路以北,安达路以东,建筑面积2697.88m2一层服务业主配套用房,层高6m,建筑面积1298.40m2,负一层养老服务及设施用房,层高5.5m,建筑面积13399.48m2,±0.000相对于绝对高程1304.4m抗震设防烈度6度,设计使用50年。 本工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯伊金霍洛旗泰康东路以北,安达路以东由金威建设集团有限公司建设,内蒙古宏厦建设监理有限责任公司担任工程监理,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,中地寅岗建设集团有限公司勘察,陕西建工第十建设集团有限公司承担施工总承包建设。框架结构,结构耐火等级为二级,抗震设防分类为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为6度,抗震等级均为三级,建筑结构设计合理使用年限50年。地基基础设计等级为丙级。基础形式为独立基础及条形基础。抗水板、条基及地梁顶标高为-5.6m。独基顶标高-5.6m局部-5.9m。办公楼±0.000相当于绝对高程1304.4m。建筑面积2697.88m2一层服务业主配套用房,层高6m,建筑面积

1298.40m2,负一层养老服务及设施用房,层高5.5m,建筑面积13399.48m2 三、验槽部位的施工情况 根据建设单位要求,土方开挖自2020年9月1日开始施工,至2020年9月18日21#楼范围内的基槽开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据建设单位给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场根据建设单位给定原始点高程1304.569m。土方开挖的标高是跟据±0.000(1304.4)进行引测,基槽基底标高为-6.12m。 3、地基表观检测 基槽已完成轻型动力触探试验。记录后附 基槽内无地下水上冒和积水现象。 汇报完毕! 陕西建工第十建设集团有限公司 2020年 9 月 22 日

地基验槽会议纪要

地基验槽会议纪要集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

地基验槽会议纪要 时间:2017年03月9日地点:项目部会议室 主持单位: 会议内容: 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督: 监理单位: 施工单位: 参加人员:名单附后 施工单位: 本工程严格按照(监督单位名称)、现场监理及设计和甲方的的管理要求,对工程实体重点控制,收集验评资料齐全,对施工过程中各专项措施都及时通知设计进行及时处理,并经设计要求进行下道程序,各项节点施工自评为合格。 地勘单位: 1、施工现场基坑进行支护处理,保证基坑开挖安全施工,确保稳定性。 2、基槽开挖地质与勘察报告地质相符无异常情况。

3、生活中心地基质量经过地勘单位现场检查基本与地勘报告相符并同意进行下到工序施工。 设计单位: 1、经过施工现场检查,施工满足设计要求; 2、挖坑深度放坡问题,待设计院研究再做决定。 3、符合相关规定及设计要求,同意验收。 监理单位: 1、遵照当地相关规定及规范要求严格按照设计图纸及相关规范要求开展监理工作; 2、进入施工现场的原材料均进行现场监督取样送检;送检检验合格。 3、施工前对现场桩孔和轴线位置进行了复核,均满足设计要求。 4、工地必须严抓安全,现场封闭到位,禁止无关人员入内,并置相关人不定时在现场检查。 5、施工机械必须进行检测。 6、对进场的工人进行安全教育意识。 7、要有相应的施工措施。 8、加强施工现场防护及施工现场质量安全,门卫制度的管理工作。 9、材料进场见证人必须在场。 10、总结验槽经对16# 、18#、19楼地基勘察报告钎探结果和楼位尺寸高程复核,符合设计要求及规范,同意基槽验收。 建设单位:

地基验槽自评报告模板

龙泉时代新城三期 地基验槽工程 自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 省市建筑安装工程总公司龙泉时代项目部 2013年 12 月 5 日

地基与基础验收自评报告 一、工程慨况 1、龙泉时代新城三期工程位于泾阳县先锋大道以西、南二环路以南。 工程名称:龙泉时代新城三期工程 建设单位:龙泉房地产开发 设计单位:中航建筑有限责任公司 勘察单位:中勘工程 监理单位:监理磊森分公司 施工单位:省市建筑工程总公司 2、建筑面积:63000㎡;建筑工程等级:Ⅲ级;设计使用年限:50年;建筑耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度;结构类型:框架、剪力墙;建筑层数:地下一层,地上二十三---二十六层;建筑用途:商铺、车库、住宅;标准层层高:2.9m;室外高差:0.50m;建筑高度:75.4m;地下一层为车库。 3、建筑工程做法: 墙饰面:地下室水泥砂浆、墙面白色耐擦洗涂料。 地面:地下室砼水泥砂浆地面; 顶棚:地下室顶棚采用白色乳胶漆。 油漆:木门、木扶手聚氨脂清漆,钢爬梯、室、外金属栏杆磁漆。 门窗:防火门、百页窗等。

地下防水: 地下室底板,100厚C15砼垫层上做水泥砂浆找平层,上做3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材两遍,再上做50厚C20细石砼保护层。 地下室外侧壁防水砼外墙做20厚1:2.5水泥沙浆找平层,3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材两遍,M5砂浆砌120厚实心砖保护。 4、结构设计概况 结构形式:剪力墙;基础形式:桩筏基础;结构安全等级:二级;抗震基础设计等级:乙级;黄土地区建筑物分类、湿陷等级:乙类、非自重湿陷。抗震设防分类:丙级;抗震设防烈度:8度;剪力墙抗震等级:一级;黄土地区建筑物防水措施:一般防水措施;场地类别:Ⅲ类。 (1)、砼强度等级: 基础垫层为C15,构造柱、填充墙水平系梁、圈梁为C25,主楼基础梁、板为C35,框架柱、砼墙地下室为C35。 (2)、防水砼设计抗渗等级: 地下室基础底板、承台梁、外墙为P6。 (3)基础处理采用CFG桩,桩长8m, (4)桩顶楼设计标高进行截桩后伸入砂石褥垫层50㎜。 (5)基坑东西长181.520 m ,南北长 48.5 m,放坡按照1:0.25进行,挖土深度5.52m,分三次开挖。

5#楼地基验槽自评报告

泾阳县花李村安置项目5#楼地基验槽自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 福建省来宝建设工程有限公司西安分公司 2014-4-14

尊敬的各位领导、各位同事: 由我公司承建的泾阳县花李村安置项目自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,再次表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导做详细汇报: 一、工程概况 本工程由泾阳县早元置业有限公司投资;西安兴秦工程监理咨询有限责任公司第二项目部担任工程监理,西部抗震勘察设计研究院设计,福建省来宝建设工程有限公司西安分公司承担施工总承包建设;基础为CFG复合地基,顶标高-6.300m,正负零相当于绝对高程为401.3m。 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为泾阳县花李村安置项目5#楼基槽,基槽面积约为1791.62㎡,验收的项目:基坑开挖的尺寸、基底土质及标高。三、验收部位的施工情况 根据建设单位的要求,土方开挖自2014年3月17日开始施工,至2014年3月26日本次验槽范围内开挖完毕,现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度1: 0.3. 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,盖章有效。 五、基槽开挖质量控制

1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置准确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:401.3m,此高程是根据设计给的原始高程引测至施工现场,土方开挖的标高是根据正负零引测,基槽基地标高-6.300m。 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向 基槽底地基土无明显扰动 基槽内无地下水上冒和积水现象 4、地基普探检测 根据本工程地基的岩土勘探报告,该基坑开挖到设计要求后,依据陕西省工程标准,基坑探查与处理技术规程DBJ61-57-2010布孔施工。探查结果表明基坑已开挖到古河床土层,土质均匀,结构密实。钻探后,基坑内无问题坑,可按程序施工。 六、安全、文明、环保管理 1、基坑开挖前,要做好主管工长对施工人员进行安全技术 交底工作。

相关文档