文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于10kv架空线路单相接地故障定位方法

基于10kv架空线路单相接地故障定位方法

基于10kv架空线路单相接地故障定位方法
基于10kv架空线路单相接地故障定位方法

基于10kv架空线路单相接地故障定位方法

发表时间:2019-06-21T16:49:42.283Z 来源:《河南电力》2018年22期作者:梁庆斌

[导读] 笔者在本文中先是阐述了故障定位的必要性,再分析了当前一些常用的故障定位措施。

(广东电网有限责任公司肇庆广宁供电局 526300)

摘要:在电网系统中,10KV架空线路具有十分重要的意义。一旦发生故障,便会带来许多问题,除了会严重影响供电系统的安全之外,还会带来一系列其他部件的故障,以及带来多线路故障的发生,所以相关研究人员应该加大力度,对10KV架空线路单相接地故障定位方法进行深入研究和探索。笔者在本文中先是阐述了故障定位的必要性,再分析了当前一些常用的故障定位措施。

关键词:架空线路;故障定位;解决措施;电网

前言

由于10KV架空线路的特殊性,发生单相接地故障的次数相对较多,而且会导致故障跳闸,从而使得电器装置发生故障、继电保护设备失效,更严重的时候甚至会发生配电线路大面积断电。一旦这些问题产生,便会给配网造成大量损失,以及引起用掉事故,造成人员伤亡[1]。在引发架空线路故障的原因中,最常见也是最主要的原因,便是单相接地故障。

1、10KV架空线路单相接地故障定位的意义

在电网系统中,当单相接地故障时,会产生许多危害,具体如下:

1.1首先,由于当下10KV输电线变压器基本上采用的都是三角形连接方式,所有都没有设置消弧线圈,当其中一个线路发生单相接地故障的时候,剩下的线路电压便会发生跳动,从而用电设备进入过电压模式,导致两点甚至多点的故障短路,由此带来大范围的跳闸停电,有时候也会造成电缆的烧毁,带来巨大的经济损失。

1.2此外,由于配电网一般会采取中性点接地模式,当线路发生单相接地故障的时候,由于低阻抗短路回路不能够正常形成,所以接地短路电流会比常规情况要小很多,从而出现小电流接地的情况,此外,由于电网结构一般是单端电源供电的树形结构,所以当出现单相接地故障的时候,不能迅速找出故障所在具体位置以及相应相位,从而找不出故障具体发生位置[2]。当前,普遍使用的方法是拉路法,通过单相接地选线,以及人工排查的方式,去不断测试出故障接地的方位,这种方法不仅影响了供电恢复的时间,也会给供电部门的经济成本带来一定的影响。

1.3从以上两点可以得知,对于10KV架空线路单相接地故障来说,一方面会影响架空线路自身的运转和运行情况,从而导致供电质量不够,另外,还会因此而带来其他比较严重的供电系统的损坏,增加设备使用风险。同时,由于当前故障定位技术比较落后,不能够满足先进的电力系统的需要,因此定位技术需要引起足够的重视和研究,确保电网平稳运行。

2、10kV架空线路单相接地故障的定位方法

2.1原始故障定位方式

一般来说,当10KV架空线路配电网单相接地故障发生时,供电企业会使用人为巡检的方式对故障线路进行依次摸排、巡查,一点一点地发现故障点,并予以解决。这种人工方法不仅耽误的时间长,而且投入的人力物力巨大,除了用户不能正常用电之外,也会给供电公司带来一定的经济损失。因此传统的单相接地故障定位方法已不适用于当下,应该针对常见故障研究出新的定位方法。

2.2现代故障定位方法

2.2.1阻抗法。在10KV架空线路配电网单相接地故障发生的时候,检修人员可以对故障线路进行电流、电压进行检测,从而得知故障回路的阻抗,接着假设架空线路是均匀的,因此长度和阻抗是正比关系,这样算来,就能得知故障线路的大概位置。这种阻抗法花费成本低,而且操作简洁安全,与此同时,它的不足之处在于容易受到路径阻抗等因素的影响从而数据存在误差。一般来说,阻抗法常用于结构比较基础以及线路清晰的架空线路上[3]。由于阻抗法的局限性,不能够真正排查出故障的发生位置,所以进行具体排查还需要一定的时间,因此不适用于结构复杂,支线多的电路网中。阻抗法一般不会单独使用,仅作为附加的辅助性方法去进行故障定位。

2.2.2注入法。所谓注入法,也就是交流注入法,实际操作方式为:借助重合器,隔离出发生故障的线路,接着输入高压信号,并控制线路电流在一百到两百毫安之间,接着使用检测器对架空线路进行逐级检查,检查顺序为隔离段的初始位置,一直到隔离段末尾,在这过程中,如果发现某一点存在两倍的信号差,那么基本上可以判定故障发生点。电流注入法也存在一些不足,这是因为一般情况下,架空线路与地面之间有十米左右的距离,之间的电流不大。由于检测的信号与流经线路的信号是正比关系,所以检测器不需要太高的精确性,在故障点附近,检测信号的差别尤其明显,因此容易被检测出来,从而科学性地找出故障点位置,具体应用的信号源结构如下图所示:

图2:注入法结构图

当配电网处于正常工作状态的时候,AN端的电压应该与BN端以及CN端相同,如果A相发生故障,导致短路,则A端电压为零,但是此

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策 发表时间:2018-06-13T10:12:08.550Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:张国发[导读] 摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。(广东电网有限责任公司湛江吴川供电局 524500)摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。随着人们物质生活水平的不断提高,对供电的需求量不断增加,供电方式也有所改变,单相接地故障频繁发生,对于10kV的配电线路造成的不良 影响越来越高,严重地破坏了配电线路的正常工作运行,阻碍了用户对于电力的持续、健康、稳定应用。本文探讨了有关此类型故障的预防和处理措施,并试探性地提出几点解决方法,以便相关人士借鉴和参考。关键词:10kV配电线路;单相接地;故障;对策一、10kV配电线路单相接地故障类型①稳定接地,即为完全接地与不完全接地。其中,完全接地即为金属性接地,如果发生了完全接地的情况,出现故障的相电压为0,未发生故障的相电压转变为线电压。而对于不完全接地,主要指非金属性基地,即为采用高电阻接地或是电弧接地的方法。若未发生不完全接地故障,有故障的相电压会出现降低的情况,但不为0;而未出现故障的电压会发生升高的情况,比相电压高,但不会达到线电压。②间歇性接地,一旦发生间歇性接地,则接地点的电弧便会出现间歇性重燃与熄灭现象,导致电压运行状态出现瞬间变化,增强电磁能的振荡。二、10kV配电线路单相接地故障产生的原因 2.1外力破坏外力破坏主要包括以下几类:①小动物的破坏,主要是指老鼠,占据着较多的比重。②塑料袋、风筝等飘挂物与线路搭接引发故障。③鸟类对线路的破坏,为了尽量避免此类破坏,线路维护工作人员在实际工作中,应增强对鸟类等小动物的防护,可在线路上添加一些绝缘护套,以预防此类事故的发生。 2.2导线因素通常情况下,如果导线附近障碍物的清除工作不彻底或是选择的位置不空旷,较容易导致树木或建筑物与导线的距离较靠近,导线上排的横担拉线一头固定不紧,搭落在下层的导线上。此类故障易发现与查找,所以,巡查哦人员在进行日常巡视工作时,需多注意此项内容,积极采取有效的解决措施。 2.3线路绝缘击穿潮湿天气与脏污环境下,较容易导致线路上的倒闸、开关与绝缘子等被击穿。为了避免此类故障的发生,线路巡视人员在进行日常巡视工作时,需详细检查线路,并且还应通过分段摇绝缘等检测方法,及时发现击穿放电的位置。 2.4配电变压器高压引线导致的断线故障对于配电线路中所采用的配电变压器,一旦发生击穿高压绕组单相绝缘,便会引发故障,且配电变压器的10kV熔断器或避雷器也会被击穿。一般情况下,10kV配电网中较容易出现跌落式熔断器保险、配变引线等情况,在长期使用或不良环境的影响下,会加快其老化的速度,进而诱发烧断搭接横担的故障。对此,在日常检查工作中,维护人员应仔细查勘,及时更换已发生老化的跌落式熔断器保险与配变引线等。三、10kV配电线路单相接地故障的防治方法 3.1对由小动物导致的单相接地故障的防治对于由小动物导致的单相接地故障,主要原因在于:①裸露在户外的设备较容易被老鼠等爬上触碰短接,进而诱发接地故障。②室内配电房孔洞未完全塞住,老鼠等动物较容易爬入带电设备,进而诱发接地故障。对此,针对线路户外设备,应加装绝缘护套等防护装置,且还需要在老鼠等容易爬上的杆塔上加装防鼠罩等,以进行有效的防治。此外,对于室内设备,可通过土建封堵孔洞、在电房通风孔加装铁纱网等方法进行有效的防治,以有效控制因小动物引发的单相接地故障。 3.2对由外力破坏导致的单相接地故障的防治外力破坏主要包括意外的汽车碰撞、伐木等,对此,相关部门应真正落实保护电力设施的法律法规的宣传工作,使得附近的人员都能够树立保护线路的意识,且还要严厉惩罚破坏电力设施的行为。此外,在部分道路的弯道部位、交叉路口等交通特殊点,应设置明显的警示标志,以提醒行人车辆避免碰撞电力设施。在工程施工现场,也需要设置显著的警示标志,提醒工作人员保护电力线路。 3.3对由树木、鸟巢等导致的单相接地故障的防治在配电线路正常运行过程中,树木与鸟巢等因素也会对线路造成破坏,例如在临近树木较多的地区,台风天气吹倒、吹断树木,树木便会压在线路上,导致线路中断接地。此外,鸟巢如果过大,也会压在线路上,诱发线路接地。为了避免此类外力因素破坏配电线路,政府部门应在法律条文上明确规定对线路的保护,例如:禁止在输电线路周围种植过多的树木,巡视人员应定期清理鸟巢等。 3.4对由避雷器击穿导致的单相接地故障的防治为了尽可能避免避雷器被击穿情况的发生,首选需要选择性能更加优良的避雷器,在使用过程中,还应及时更换不合格的避雷器。同时,对于避雷器的安装,需严格按照相关规范进行,其上部的接相线应通过线夹紧紧固定,下部要求三相短路且接地。此外,在避雷器日常运行阶段,应做好定期定时的检查与巡视,主要查看避雷器表面的闪络痕迹、瓷套管的破损、引线与接地等的稳固性。 3.5对由绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治大多数情况下,由绝缘子被雷击穿所引发的单相接地故障往往不容易通过观察找出,所以,对于绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治,需要在日常巡视工作中高度注意,特别是在线路检测时,必须及时清洁绝缘子表面的污秽,减少污闪发生几率。 3.6对由导线脱落导致的单相接地故障的防治导线脱落主要包括导线与设备间的脱落、导线与绝缘子间的脱落等,此类脱落现象出现的主要原因在于线路长期运行过程中,由于受到导线导线摆动、热胀冷缩、闪络等因素的影响,使得导线脱落,进而诱发接地故障。为了尽可能避免此类故障导致的单向接地故障,应采用线夹、线鼻或扎线固定导线,并拧紧固定绝缘子上的螺栓。此外,在日常维护保养工作中,还需重视线路的巡视与检查,一旦发现异常现象,必须及时采取相应的防治措施。 3.7积极运用新技术、新设备 3.7.1小电流接地自动选线装置通过加装小电流接地自动选线装置,可自动选择已发生单相接地故障的线路,时间较短,准确率十分高,改变了传统的人工选线方法,减少了非故障线路不必要的停电,提升了供电可靠性,避免故障进一步扩大。在实际应用过程中,应注意将此类装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,以确保作用的充分发挥。 3.7.2单相接地故障检测系统将信号源加装在变电站的配出线出口部位,并且将单相接地故障指示器配电线路的始端、中部与各分支部位三相导线上,以指示故障区段。通过此种方式,当配电线路发生单相接地故障之后,便可根据指示器的颜色变化,快速确定故障范围,快速找出故障点。当前,此检测系统已运用于部分线路上,可快速查找故障点,节省了查找故障的时间,提升了供电可靠性,增加了供电量,获得了十分良好的效果。 3.7.3全功能故障指示器在电力系统与线路上安装GZJC型系列故障指示器,可指示线路接地或是短路,是一种检测装置,此设备能够准确指示故障点所在的区段与分支,缩短故障点查找时间,减少停电面积与售电量损失,提升供电可靠性。此外,其还能够指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。结语综上所述,10kV配电线路单相接地故障在很大程度上影响着电力系统、配电网与变电设备的安全稳定运行,对此,必须仔细分析单相接地故障发生的原因,快速检测,落实相应的防治措施,以有效降低单相接地故障发生几率,提升配电网运行安全与质量。参考文献 [1]丘忠.10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施研究[J].中国高新技术企业,2014. [2]李云川.10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施[J].企业技术开发,2013.

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

10KV系统单相接地故障处理演练

10KV系统单相接地故障处理演练 作者:神秘的帽…文章来源:本站原创点击数: 81 更新时间:2010-5-12 1 演练内容介绍 10KV系统单相接地故障处理 2 执行标准及依据 2.1《35KVXX变电站现场运行规程》 2.2《安全工作规程》 3人员组织及分工 演练负责人:XX 安全监督员:XX 演练人员:XXX XXX 4事故象征及判断 4.1事故象征:10KV主控室警铃响,就地音响装置上“10KV接地”灯亮,主变综合监控装置中母线电压显示异常,3U0值增大 4.2接地故障判断方法: 1)、不完全接地时:故障相电压下降但不为零,非故障相电压上升至相电压与线电压之间,零序电压上升至整定值,发信号; 2)、完全接地时:故障相电压降为零,非故障相电压上升为线电压,持久不变,零序电压上升至100伏,发信号; 3)、弧光间歇性接地时:电压表指示不稳定,非故障相相电压可能升至额定电压的2.5-3倍,零序电压可能大于100伏; 4)、间歇性接地:接地相电压时增时减,非故障相电压时增时减或有时正常,零序电压也时增时减不稳定。注:不应将下列情况误判断为接地故障: A、PT高压或低压保险熔断; B、开关或刀闸接触不良,一相未接通或一相断线; C、空投母线时引起的不平衡电压和谐振过电压。 5处理步骤: 运行人员发现并判断出接地故障后,应及时联系调度,结合现场实际,在值班调度员的指导下进行故障点查找。查找过程中一定要做好信号、时间、操作变化等记录。具体如下: 1)、值班员应根据当时具体情况,穿上绝缘靴,详细检查站内设备,若站内有接地点,则运行人员不得靠近(室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内)。尽快停用接地或有焦味的设备或引线等,禁止异常接地的设备继续运行。 2)、若经检查确认不是站内设备接地,则应考虑是输电线路接地问题。此时可采用推拉选线法,缩小接地故障范围。推拉选线应按事先规定好的拉闸顺序进行。若在拉开开关时,接地现象消失,则证明断开的线路发生了单相接地。 3)、找出故障设备后,立即汇报调度,申请将其停电,并根据情况进行处理: A、若为站内设备接地,则立即汇报调度,确定抢修方案及抢修人员,办理相关书面手续并通过审核,分析查找危险点并制定预控措施,准备工具、仪表、材料等,进行相关操作,做好安全措施,根据情况进行处理; B、若为线路接地,则立即汇报生技部主管人员,并及时通知重要用户,通知对应辖区供电所停复电联系人,要求其巡线处理;若供电所巡出接地故障点在支线上,自行做安全措施处理后,应来变电站当面汇报并写下故障原因,签名后,由变电站值班员向调度值班员申请试供,试供只允许一次。若供电所巡查出

10KV线路单相接地故障处理方法初探

10KV线路单相接地故障处理方法初探 10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但不在掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料详实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电

巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。 2. 推拉法 由线路运行人员对线路分断点的形状或断路器进行开断操作,并同时用电话与变电站进行联系,根据操作前后线路接地是否消失来确定接地点的所在范围。 下面以某村变电站179某桥线为例来说明,图为179某桥线接线图。假设179某桥线接地,首先由供电站操作人员拉开96号杆分路丝具,再用电话询问某村变电站值班人员接地是否消失。若接地消失,可判定接地点在96号杆以后;否则,可判定96号杆前段肯定有接地点(不能排除96号杆后段没有接地点)。再拉开川道支线,扶托支线杆分路丝具,再询问接地是否消失。然后再依次拉开干线41号杆、19号杆分路丝具,直至判定接地点的某一支线或干线某一段为止。 推拉法也存在明显的不足:线路单相接地时,规程规定允许继续运行时间不超过2小时。受此限制,经常会出现接地原因尚未查清,查找工作仍在进行,但变电站就已经拉闸停电的情况。此时会使接地查找工作变得复杂,停电时间延长。 绝缘摇测判断法

最新中性点不接地系统-发生单相接地故障问答大全

多用在中压10~35kV ;(1kV以下低压,1~10kV中低压) 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压U A、U B、U C 是对称的,三相的对地电容电流i c0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。 当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=U A+(-U C)=U AC,而B相相对地电压U′B=U B+(-U C)=U BC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。 C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以:IC=-(ICA+ ICB)。IC在相 位上超前U C 90o(流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压 90°;由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算,所以小电流接地),即不会产生额外负载,所以不会影响各相电压包括相对中性点的电压关系);而在量值上由于IC=I CA又因I CA=U’A/X C= UA/XC= I C0,因此I C=3I C0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。 由于线路对地电容C很难确定,因此I C0和I C也不能根据电容C来精确计算。一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电容电流:I C=Ue(Ik+35IL)/350 Ue(为线路额定电压KV) Ik(为同一电压的具有电的联系的架空线路总长度) IL(为同一电压的具有电的联系的电缆线路总长度) 在不完全接地(即经过一些接触电阻接地,中性点经消弧线圈接地)时,故障相对地的电压将大于0而小于相电压,而未接地相对地电压小于线电压,接地电容电流也比较小。 必须指出,当中性点不接地的系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论是相位还是量值均未发生变化,因此三相用电设备仍照常运行。但是这种线路允许在一相接地的情况下长期运行,因为如果另一相又发生接地故障时就会发展成为相间短路,两相接地短路,这是很危险的,会产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。所以在中性点不接地的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除。 绝缘监察装置由测量和发信两部分组

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

10kv线路故障的查找及处理分析

10kv线路故障的查找及处理分析 前言 10kv的系统线路中架空线路占大多数,虽然成本很低,但是可靠性也不高,很容易受各种自然灾害的影响,发生各种故障,严重的影响了整个电力系统工作的开展,给人们的生活和生产造成了很大的影响。总体来说,故障包括短路故障和接地故障。短路故障包括线路瞬时间出现的短路故障和线路出现的永久性的短路故障,前者一般是由断路器的重合闸成功引起的,后者是断路重合闸的操作失败引起的。短路故障会引起线路金属性、线路的引跳线、雷电闪络等多种短路故障。而接地故障包括瞬时间和永久性的接地故障。 一、故障的原因分析和故障判断 1.故障的原因分析 对于线路的金属性故障而言,主要是受外力破坏和线路缺陷两个方面的影响,因为10kv系统线路大都是架空线路,容易受到外力的影响,如大风洪水等,会出现倒杆和断线的情况,同时弧垂很大,容易引起碰线而引发故障。线路的引跳线出现短路,是由于线路自身老化导致接触不良引起的,同时线路的过度老化和承载过重也会引起跌落式的隔离开 关和熔断器等设备的短路。有的系统的线路没有对避雷设备

安装绝缘防护设备,容易引发配电室的处理漏洞,使系统受到电击的损害,产生雷电过压,对设备和系统造型破坏和干扰。人类的破坏也是线路障碍的一个重要的引发点,人类对线路无端的破坏和随意拉扯,对线路造成严重的破坏。同时绝缘体的老化,导致雷电天气易引发碰线和连电,阻碍整个系统的工作的开展。 2.线路的故障分析 不管是什么样的故障,都要对故障产生的原因进行分析,并对可能引发故障的因素进行排查,这是对故障进行隔离和快速回复供电的必然要求。10kv的系统线路采用的大都是两段或者是三段的电流保护,对于故障可以通过分析熔断器的保护工作情况,来判断是那条线路出现了问题。通常来说,故障发生在靠近变电所的线路上的可能性较大,主要是因为速断工作的电流大。另外,过流保护采用的是逐级增加的方式工作的,可以通过逐级实验的方法来对故障进行定位。对于接地故障的分析需要进行分段试拉的方法,来判断出出现故障的线路段,如果障碍是瞬时性的,有可能出现在各个线路。同时受到恶劣天气的影响,出现故障一般是因为倒杆断线和树木建筑物压线等等。在冬季,故障多发生在粉尘严重的公路和街道的架线上,是由于尘垢堆积引发闪络击穿。 二、线路故障的查找方法 对于故障的处理基本都是利用电流的突变来对故障进

系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流 接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人

员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV 系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以及可能产生的几倍于正常电压的谐振过电压引起绝缘受损危及到变电设备外,变电站10kV母线上的电压互感器也将检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果未能够得到及时的处理,将烧毁电压互感器,造成设备损坏、破

基于故障指示器的10kV系统单相接地故障选线及实验

基于故障指示器的10kV系统单相接地故障选线及实验 发表时间:2016-12-14T10:27:18.230Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:刘松黄正 [导读] 在日常生活中经常发生单相接地问题,虽然发生此问题时短时间内不会影响用户使用。 (国网电力科学研究院江苏南京 210061) 摘要:在电力系统中,单相接地故障是最为常见的故障。而10kv系统中通常使用的主要运行方式是小电流接地系统和小电阻接地系统。因此为了保证供电的平衡和安全,迅速准确地判断出单相接地故障并解决是非常重要的。本文主要就单相接地故障的特征、原因和危害,提出相应的处理办法。意在给变电站运行人员和检修人员提供建议,以便尽快处理解决单相接地的故障问题,确保电网的安全和可靠运行。 关键词:10kV系统;单相接地;故障危害;解决措施 前言 在日常生活中经常发生单相接地问题,虽然发生此问题时短时间内不会影响用户使用,但是只是维持一到两个小时,过后也会导致停电问题。并且在故障时期由于非故障相对地电压升高,电气设备将会发热且易老化,对电气设备也构成了威胁。因此解决接地故障问题是非常重要的。接下来笔者将从故障特性出发,分析原因和危害并提出可行的解决方法。 1 单相接地故障特性 为了能在故障发生时能及时处理并保证电路的顺利通行,了解单相接地故障的特性是非常重要的。通常情况下,当10kv配电系统发生单相接地故障时,变电站绝缘监察装置的警铃将会报警,母线接地也会出现光字牌灯亮,这是比较明显的特征。而我们使用的监察电压表也会给出相应特征,当发生故障时,接低电压的相电压会降低或者直接为零,那么两相电压便大于相电压或者直接为线电压。此时的电压表便会区别于正常时的稳定而来回摆动。同样对于电压互感器的侧高压线若出现一相断线,此时故障相压的指示不为零,但互感器开口三角处电压仍会达到一定的电压值,此时将启动继电器并发出接地信号。而当发生弧光接地时产生过电压,非故障相电压将会很高,电压表指针可能偏转至表头,最后可能烧坏电压互感器。如果电路中存在容性和感性参数的元件,或者是带有铁芯的铁磁电感元件等也可以作为故障发生时的依据,如发生故障时,易使这些元件的参数组合不匹配进而引起铁磁谐振,最后也发出了接地信号。故了解故障特征易于判断真假接地现象。也可以解决一些因为空载母线导致虚假接地现象问题,从而为工作人员减轻负担并保证工作的正常进行。 2 单相接地故障的原因和危害 2.1 单相接地故障的原因 出现单相接地故障的原因有很多,其中有包括鸟类在内的很多客观原因。例如当导线与建筑物距离过近时,遇到恶劣天气导线风力过大易于与建筑物接触而发生接地事件。类似还有很多,如导线断线落地或搭在横担上,甚至是树木通道不畅,导致树接触导线等都会引起接地故障。而自身方面导线在绝缘子中绑扎或固定不牢导致脱落到横担或地上也可引起故障。同时配电变压器高压单相和变压器台上的避雷器、熔断器等也可发生绝缘击穿或接地从而引起接地故障。更有甚者同杆架导线上层横担的拉带一端脱落搭在下排导线上也可引起接地。总之引起接地故障原因有很多,因此在电路设计时应保持四周范围不应有其他杂物干扰。 2.2 单相接地故障的危害 单相接地障碍具有很多危害。出现故障的地方会产生电弧,烧坏相应的设备特别是变电和配电设备,变电设备危害表现在电路发生单相接地故障时,母线上电压互感器检测到零序电流,产生零序电压导致电压互感器铁芯饱和,引起励磁电流增加。如果长时间运行将会烧毁电压互感器。同时出现故障的地方产生间歇性电弧,在一定条件下就会产生谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时使变电设备绝缘击穿,造成重大事故。而对于配电设备故障发生后产生的谐振电压将使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成相间短路障碍,同时烧毁部分变压器。而严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统稳定,造成更大事故。而当故障发生后,为了查找故障点并消除,单相接地的配电线路将停运而未发生单相接地故障的配电线路也将进行停电。这将导致大面积停电,对供电的可靠性产生巨大影响。而每年由于故障原因将少供电十几万千瓦时,影响供电企业的供电量指标和经济效益。同时出现故障时,由于配电线路接地直接或间接对大地放电也会造成较大的电能损耗,而且不管出现故障的线路落于地面还是悬于空中都容易发生点击事故,对人畜的安全造成威胁。 3 单相接地故障的处理办法 3.1 故障查找 (1)发生单相接地故障报警后,值班人员应马上检查故障母线各相相电压,如果一相接近为零,其余两相电压上升至线电压,确认发生故障。(2)检查变电所内的电气设备是否有明显的故障,如异味、异音等。若无异常,再进行线路接地的查找。(3)将母线改为分段运行,将平时并列运行的变压器改为分列运行,方便判定单相接地区域。(4)断开补偿电容器回路及空载的线路。(5)根据小电流选线装置的报警指示,对相应的负荷线路进行拉闸。对多电源线路,可以转移负荷,通过改变供电方式的方法来寻找故障点。(6)用“一拉、一合”的方式查找故障线路,当断开某线路断路器后接地现象相应消失,便可判断此路为故障线路,接下来继续对故障线路的断路器、隔离开关及电缆等设备做进一步检查。(7)确认故障线路后,在查找故障点过程中采排除法及绝缘摇测等办法相结合。如果仍然找不到故障点,可以对故障线路试送电一次。送电后若正常,则可能是其它的不明的偶然原因造成;若仍然不正常,那么继续用排除法查找故障,一直到找到并且消除故障为止。(8)查找和处置单相接地故障时,应该做好安全措施,确保人身安全。当设备接地时,若在室内不得靠近故障点4m以内,若在室外不得靠近故障点8m以内。若要进入上述区域,工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套。 3.2 故障处理 工作人员最初对10kV单相接地故障进行处理的选线方法主要采用绝缘监督装置,就是通过三相五柱式的电压互感器来对单相接地障碍发出警报,然后通过逐条的线路接线监视来判断障碍线路的所在。这种防范虽然具有高度的正确性,接线简单、投资也比较小,同时维护和操作也都比较方便。但是速度很慢,延长修复时间会对非故障线路的连续供电造成影响,缺乏供电可靠性。而目前针对寻找故障所在有了很好的方法,由于小电流系统中出现单相接地状况时,出现故障线路上电流是没有出现故障线路的零序电流总和。排除误差影响后,根

10kV配电线路单相接地故障处理步骤及方法

10kV配电线路单相接地故障处理步骤及方法 摘要:目前,现代化建设迅速,随着电力系统的不断地发展过程中,10kV配电 线路系统逐步成为电力系统中的重要组成部分,而且10kV配电线路涉及范围比 较大,因此,在电力系统所有发生的故障统计中,单相接地故障统计数量占所有 故障数量的五分之四左右。因此,在电力系统故障的时候快速对故障位置进行定位,尽快的找到故障地点,排除故障,恢复供电,成为首当其冲的重要应对措施,目前的故障定位方法越来越制约电力系统故障排除的效率,本文对单相接地故障 定位方法进行了简单地阐述。 关键词:10kV配电线路;单相接地;故障处理步骤及方法 引言 随着我国电力事业的快速发展,为了能够降低配电线路的跳闸率以及提高配 电线路的实际绝缘水平,促使供电可靠性的提升,农网10kV配电路采用了绝缘 导线。实际上农网10kV配电线路的供电方式主要是以中性点不接地为主,这种 供电方式会比较容易出现接地故障,造成配网的运行受到影响。所以,相关工作 人员要注重对此的故障分析,并结合实际的情况采取合理的应对措施。 1单相接地故障的危害 1.1对变配电设备的危害 如果在农网10kV配电线路的运行中出现单相接地故障的情况,就会使母线上电压互感器检测到的电流位零序电流,在开口三角形上形成零序电压,提高磁力 电流值,这时就可以会产生设备损坏、电压互感器烧毁以及大面积停电等情况。 除此之外,单相接地故障还会容易引发谐振过电压现象,严重时会击穿变电设备 的绝缘,造成重大事故。同时,绝缘被击穿会导致短路现象的发生,引发部分变 压器的损毁。 1.2对区域电网和人畜的危害 农网10kV配电箱单相接地故障如果一旦发生,就可能造成区域电网的稳定性出现问题,进而会引发一系列的问题,造成供电服务的经济效益与社会效益降低。同时,单相接地故障发生没有被及时处理的话,就很可能对巡视人员与行人造成 影响,特别是在夜间和天气条件较差的环境下,会对人类与牲畜的生命产生危害。 1.3增加线损 线损是配电线路常见的现象,对于线损的控制管理可以在一定程度促进供电 企业经济效益的提升。由于配电线路的单相接地故障是产生线损的重要原因,所以,要想解决好线损问题就必要从改善单相接地故障入手,只有这样才可以减少 电能的损耗。 2单相接地原因 单相接地故障在10kV配电网中十分常见,一般来说单相接地故障会表现出4 种情况:①变压器击穿或熔断器熔丝烧断;②接地相电压无限趋近零,而另外 两相则呈现出高电压,此现象与缺相故障较为接近,因为缺相故障中故障相电压 为零,另外两相则表现为电压正常,要注意区分;③绝缘子击穿,接地点有间隙放电现象以及放电声,夜间尤其明显;④电缆中间接头被击穿,这在雷雨天气中最为常见。农网10kV配电线路出现单相接地故障主要有2个方面的原因。首先 是人为因素,这是比较关键的因素,如配电设备养护和检修不到位,用户私拉乱 接线路、用电不合理,用户伐树安全措施不到位砸断导线等均可能导致单相接地 故障。其次是自然因素,表现最为明显的就是雷击,一旦线路被雷击就可能导致

10Kv电力系统单相接地故障排查方法

10Kv电力系统单相接地故障排查方法 发表时间:2019-07-23T16:18:53.063Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:潘永志潘小刚[导读] 摘要:10kV配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。 陕西龙门钢铁有限责任公司陕西韩城 715405摘要:10kV配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是10kV 配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对10kV配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对10kV配电网单相接地故障定 位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:10Kv电力系统;单相接地;故障;排查 1.前言 在我国电气企业目前的配电网系统中,10kV配电线路是实现电力流通的最后一个环节,具有电压较低、电容相应较低的特点。在配电网系统中,配电线路与地面形成单相连接,没有构成较为直接的回路,由此不对正常供电情况产生影响。但发生电压升高、雨水天气恶劣等情况,都会造成线路单相接地情况的发生,从而引起较大的接地故障,致使供电的不畅通,严重影响广大用户的用电情况。 2.10kV配电系统的工作特征 10kV配电系统在我国的输电网络中的位置,相对较为靠近用电消费端,并且其形成过程极为复杂,造成了10kV配电系统的工作特征。 我国的供电网络,在形成初期并非经过严密计划,因此各地的供电多由地方电厂各自为政进行供给,因此其供电网络也基本由各地电厂进行架设并加以运行维护。随着科技和经济的发展,国家将电力的生产和供给纳入规范管理,也建立了多个更为环保的大型电站,这一方面为更为长期的可持续发展奠定了基础,另一方面也从客观上对供电配电网络提出了新的要求。随后国家电网应运而生,这是一种以资金和先进技术作为强大后盾的主干网与现有地方性配电网络相结合的,覆盖全国范围的输电网络,这就决定了目前10kV配电系统的特性。 3.单相接地故障的原因和危害 3.1单相接地故障的原因 出现单相接地故障的原因有很多,其中有包括鸟类在内的很多客观原因。例如当导线与建筑物距离过近时,遇到恶劣天气导线风力过大易于与建筑物接触而发生接地事件。类似还有很多,如导线断线落地或搭在横担上,甚至是树木通道不畅,导致树接触导线等都会引起接地故障。而自身方面导线在绝缘子中绑扎或固定不牢导致脱落到横担或地上也可引起故障。同时配电变压器高压单相和变压器台上的避雷器、熔断器等也可发生绝缘击穿或接地从而引起接地故障。更有甚者同杆架导线上层横担的拉带一端脱落搭在下排导线上也可引起接地。总之引起接地故障原因有很多,因此在电路设计时应保持四周范围不应有其他杂物干扰。 3.210kV电力系统单相接地故障的危害 第一,严重损害变电设备。10kV电力系统单相接地事故发生的主要原因是由于变电站中电压互感设备烧毁引发的,造成供电设备遭受损坏,影响设备正常运行。出现10kV电力系统单相接地事故后,变电站中的母线电压互感器可以检测出零序电流,尤其在开口三角型上会出现零序电压。在这个过程中,就会使电压互感器中的铁心饱和,对电压互感器带来损坏。不仅会对变电设备的绝缘性带来影响,还会阻碍变电设备的正常稳定运行。第二,严重损坏配电设备。单相接地线路出现事故后,极易造成间歇性的弧线光接地,进而引发电压升高,击穿绝缘体,发生短路情况。一旦出现这种现象,还极易导致电路中避雷器、熔断器遭受损坏,甚至会烧毁一部分配电变压器,甚至于会发生火灾事故。不仅给电力企业带来严重危害,也直接危害人们的身体健康,带来不可预估的经济损失。第三,给人们生命安全带来危害。配电线路单相接地故障发生后,如果对有关故障未能及时抢修或停止运行,就会导致严重的漏电事故的发生。尤其在夜晚,人们在对配电线路进行巡视、检查时可能会不太细心,一旦出现漏电情况,就会引发触电危险,从而危害人们的生命安全。因此,认真分析配电线路中故障发生的主要条件,确保配电线路的严谨性,防止发生触电事,从而促进电力企业经济效益的提升。 4.10kV线路单相接地故障点排查策略 4.1架空线路分段 无论何种线路故障的排查以及隔离都离不开合理的线路分段,目前一般采用负荷开关对主线分成三至四段,便于故障时试送。故障位于哪一段,对故障段主线下的分支也分成几段,这样逐层查找,可以较快地判定故障段和故障点。 4.2供电恢复顺序 供电恢复应按照尽量缩小停电影响的原则进行,应先恢复主线运行。先主线、后分支;先大分支,后小分支;先综合变,后专变。 4.3适当利用岗位运行经验 作为线路的运行岗位人员,大家都对自己所管辖的线路状况比较熟悉,而且有丰富的运行管理经验,遇到问题的第一反应肯定是结合自己线路的实际情况,利用经验对所掌握各种情况进行综合分析,得出一个比较合理的原因,根据这个原因再反推故障会出在哪里、重点在什么地方查找,以求尽快找出问题,恢复送电,这在大多数时候为解决问题提供了帮助。但如果分析出现偏差或情况特殊,就不但不会缩短我们查找故障的时间反而会耽误时间,因此在实际单相接地故障查找时应适当利用岗位运行经验。 4.4排除外界影响的干扰 在进行故障巡查时,往往会特别留意在故障线路上发生的所有事情,生怕一时疏忽漏了重大线索,影响了查找工作。虽然平时工作中也强调安全运行事无巨细,但在有计划的故障巡查时,除非获得了相对准确的信息外,应当按照既定的计划安排开展工作。不能因为一些没有证实的信息而临时调整既定的工作计划,否则如果信息不正确时就会影响到整个工作计划的进度,耽误故障的排除。 4.5综合分析各方信息 虽然如上所述后金龙147线这样两地点同时接地的情况不是很多,但这给查找故障时提供警示,不能碰到类似的情况就当成结果,要看这个情况是否符合所有的已知条件,否则会出现错误的判断。在无法确认疑似点就是故障点的时候,不能停止对故障点的查找,只能安排适当的人员对疑似点进行现场勘察,现场勘察人员要与抢修工作负责人保持联络,及时反映现场勘察结果,以利于抢修工作负责人合理安排下一步的工作。 4.6统一调度指挥

10kV架空线路常见故障的分类及原因

10kV架空线路常见故障的分类及原因 一、故障分类 1、短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 2、接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 二、故障形成原因 1、线路金属性短路故障有: (1)外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; (2)线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。 2、线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强度不足引起断线;线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。 3、跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障有: (1)跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路; (2)线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。 4、小动物短路故障有: (1)台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩; (2)高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严; 高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分支箱有漏洞。 5、雷击过电压。 6、线路瞬时性接地故障有: (1)人为外抛物或树木碰触导线引起单相接地; (2)线路绝缘子脏污,在阴雨天或有雾湿度高的天气,出现对地闪络,一般在天气转好或大雨过后即消失。 7、线路永久性接地故障有: (1)外力破坏;

10kV线路单相接地故障处理方法

10kV线路单相接地故障处理方法 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 要:线路接地故障是配电网最频发的故障,也是配网运行面临的主要问题。文章在工作实践的基础上通过分析和研究,提出了用2500V绝缘摇表进行10kV线路绝缘监控和接地故障查处的有效方法,具有很强的操作性。 关键词:10kV线路;接地故障;处理方法 0 引言 雷雨季节是10kV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10kV馈路停电,更严重的是在接地运行中可能引发人身事故。 宝鸡供电局所属市东供电分局所辖42条10kV线路中有23条分布于黄土丘陵和秦岭山区,地形地貌复杂,属雷电多发区。2001年前,市东供电分局每年线路接地障碍次数在30次左右,经过认真的统计分析和试验后,总结摸索出了利用绝缘摇表进行10kV线路绝缘监控,进而用于10kV配电线路接地故障查找的处理方法,效果显著。 1 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10kV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.1 经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害)、历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但在不掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆逐设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料翔实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。

相关文档
相关文档 最新文档