阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程 施工方案 批准: 审核: 编制: 韶关市大江南输变电工程有限公司Array 二○一一年 - 1 -

阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程施工方案 一、工程概况: 该工程为阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程委托施工函,由韶关市大江南输变电工程有限公司对阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程进行施工。该工程由用户投资。具体工程主要内容包括:架设JKLGYJ-50/8架空导线0.15km,新组立φ190×1800砼杆1根,拆除旧线路0.18km。 二、施工的组织措施: 工程的组织技术安全由陈受展总负责,阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程组织工作由林淑展负责,具体搞好各项准备工作由林淑展负责,指挥协调现场施工,现场的安全监督、现场交通安全指挥联络、由蒋国华负责,生产人员及车辆调配工作由蒋国华蔡聪负责。 (1) 03月12日:由林淑展负责搞好各项准备工作,协调现场施工,施工前组织人员、准备好工器具及有关材料工作。 (2)03月14日:由林淑展负责办理芙蓉站F23建设线#23塔水泥制品厂支线#1杆农干校开关停电第一种工作票,经调度许可由林淑展负责组织人员在工作点验电接地,1)由张忠明组织人员拆除原来针织厂开关及高压计量各1台,并安装新的真空断路器1台及高压计量1台。2)由邓明国负责将针织厂原有变压器拆除并移出配电房,并安装新变压器S11-M-315KVA1台,3)由王国平负责将原来低压计量柜CT更换为500/5。拆除原有变压器高、低压线时需先做好相色记录,拆除原来计量CT时需做好记录标示,安装后必需核对接线方式与原来的一致。(配技工14人,农民车1台、大车、吊车各1台) (3)工作安成后由林淑展负责组织西河供电所人员进行工程验收工作。 三、施工的技术措施: 1、工程必须符合《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》、《架空配电线路设计技术规

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

电杆迁移施工方案word版本

电杆迁移施工方案

库尾毛料堆场电杆迁改工程施工方案 1.工程概况 根据合同文件及工程实际情况,下库毛料堆场位于龙村镇黄狮村下库库盆内,现有一条原有民用架空电线斜向贯穿其中,影响毛料堆场的建设及运用。现根据华监-会(专)[2016]007号会议纪要,明确由我部负责进行下库砂石加工系统毛料堆存场内原有村民用电线路迁改施工,特编制本方案。本工程主要沿大塘桥桥头至库尾渣场道路左侧新立电杆重新架设架空导线,待新立电杆架设完成后拆除渣场范围内旧电杆。电线杆总量按38根控制,工程量以现场实际发生为准。迁改线路走向具体见《库尾毛料堆场电杆迁改示意图》。主要工程量统计见表1.1: 表1.1主要工程量统计表 说明:工程量以现场实际发生为准。 2.编制依据 1、华监-会(专)[2016]007号 2、《架空配电线路设计技术规范》 3.施工进度计划

2016年04月28日完成电杆组立;2016年04月29日完成旧电杆搬运;2016年 04月30日完成导线架设。 4.施工内容 4.1施工工序 施工准备→测量放样→树木砍伐→基槽开挖→立杆→原线路拆除→线路架设。 4.2施工准备 利用Y318乡道作为施工便道,施工所需材料提前计划,并购买存至施工现场。开工前熟悉现场地形,并编写施工方案上报。 4.3测量放样 根据现场地形放出电杆架立位置,间距按10m~30m进行控制,地形复杂部位可适当加密。 4.4基槽开挖 在测量放样点处采用人工进行基槽开挖,基槽开挖尺寸按直径30cm,深度100cm进行控制。 4.5立杆 采用人工立杆,将镀锌钢管架立于基坑正中,现场人工拌制M30砂浆进行基坑回填,M7.5砂浆配比为水泥:砂:水=1:5.93:1.1。立杆时可采用叉杆和拉绳进行控制,防止杆身滚动、倾斜。绝缘子应在立杆前在平地安装牢固。4.6架线 采用直梯进行人工架线。 5.资源配置

10kV线路电杆迁移施工方案

工程名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 施工方案 施工单位:天津市渤海新能电力系统技术有限公司日期: 2017年03月01日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、项目管理组织结构 (2) 四、施工部署 (2) 1、组织准备 (2) 2、机械使用计划 (2) 3、施工准备计划 (3) 4、技术工作准备 (3) 5、工作流程简述 (4) 五、工程主要施工方案及方法 (6) 1、电杆组立及线路架设施工程序 (6) 2、附件安装 (7) 六、施工进度计划及保证措施 (8) 1、施工进度计划安排 (8) 2、进度保证措施 (8) 七、施工质量要求、目标及质量标准依据 (10) 1、施工质量要求 (10) 2、质量目标 (12) 3、质量标准依据 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、安全施工保证措施 (14) 十、环境保护措施 (17) 十一、文明施工措施 (17)

一、编制依据 1、鼓浪水镇10kV电杆迁移工程,根据建设方提供的鼓浪水镇管线综合成果。 2、根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况。 3、《建设方项目管理规范》 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 6、《电气装置安装工程10KV及以下架空线路施工及验收规范》。 7、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 8、相关安全、质量考评文件。 二、工程概述 项目名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 建设地点:天津市滨海新区鼓浪水镇 计划工期:30天 工程内容:新建电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座,架绝缘铝导线5km。拆除电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座,架绝缘铝导线5km。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

工程—南段10KV高压架空线路迁移改造施工方案

xx大道工程—南段 10KV高压架空线路迁移改造 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 深圳市xxxxxx有限公司 2010年x月xx日 目录

目录 (1) 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程简介 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及施工难点 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节施工管理目标 (6) 第二节管理机构设置 (6) 第三节施工进度计划 (10) 第四节机械设备投入计划 (10) 第五节劳动力的投入 (12) 第四章施工方案 (13) 第一节施工准备 (13) 第二节技术准备 (14) 第三节物资准备 (14) 第四节施工力量准备 (15) 第五章施工及检验方法 (16) 第一节施工方法 (16) 第二节检验方法 (22) 第六章质量保障体系 (23) 第一节质量管理机构 (23) 第二节质量保障的组织措施 (25) 第三节质量保障的技术措施 (25) 第七章安全生产 (26) 第一节安全生产组织措施 (26) 第二节安全生产技术措施 (27) 第八章环境保护文明施工 (28) 第九章资料移交 (29) 第一章编制说明

1.0.1 本施工组织设计作为指导《xxx10KV架空线路改造工程》(以下简称工程)建设施工全过程的重要技术文件。编制过程中对施工目标、项目管理机构的设置、材料计划、施工进度计划,机械设备、劳动力组织、施工现场平面布置等进行了充分的研究和部署,对主要分项分部工程的施工方法进行优化选择。对保证工程质量、保证安全生产、保证文明施工、环境保护和工期保证等措施进行全面合理的计划。对工程优质、高效、安全、文明施工具有重要的指导意义。 1.0.2 编制依据 1.0. 2.1.由深圳供电规划院有限公司负责设计本项目工程10KV架空线路改造《施工图》; 1.0. 2.2.《深圳市10kV及以下城市配电网建设与改造技术原则》; 1.0. 2. 3.《电力建设工程施工技术管理制度》; 1.0. 2.4.电力建设、生产行业有关技术规范、规程、设计标准和技术性文件; 1.0. 2.5.企业三项管理保障体系及相关的规章制度和程序文件; 1.0. 2.6.《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》。 1.0. 2.7.广东省及深圳市关于工程质量、安全生产、文明施工及环境保护的有关法律、法规; 第二章工程概况 第一节工程简介 2.1.1.工程名称:xxxxx10KV线路迁移改造工程(南段) 2.1.2.建设地点:xxxxx 2.1. 3.建设单位: 2.1.4.监理单位: 2.1.4.施工单位: 第二节工程概况

绿化迁移施工方案(完整版)

道路快捷化改造配套工程 施 工 组 织 设 计 方 案 树木迁移、保养 编制单位: 编 制 人: 日 期: 2017年 10月 21日

一、工程概况及特点 1、工程名称:道路快捷化改造配套工程 本工程业主单位: 施工单位: 2、工程概况: (1)、建设地点: (2)、工程主要工作内容:本工程为苗木移植工程,包括种植起挖苗木、运输、假植到指定位置、支撑养护、苗场租用及场地建设等。 (5)、迁移位置:本次树木迁移后种植的具体位置是由园林局指定位置,运 输距离约为25公里。 3、工期要求: 60个日历天。 (三)、机械进场安排计划 拟投入本项目的主要机械设备表

四、施工准备 实行项目经理负责制,一切工作由工程项目部负责主持和召集,由项目经理按施工组织设计的要求负责统筹部署及实施本工程施工的各项具体工作。组织参与本工程施工的技术、管理人员,班组长进行质量、安全等技术交底,明确个人的分工和岗位责任,实行岗位责任制。学习相关的施工规范和质量规范,学习“施工组织”,明确质量目标,技术标准和质量标准,研究施工进度中可能存在的问题及解决方法;对关键的工序要认真研究实施技术可行性及实施方案。 施工机械、材料的进场准备及劳动力的组织,对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场,以确保施工中的正常运转。按照劳动人员使用计划调配人员,安排劳动人员20名进场,并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术培训、教育,以加强施工人员的劳动安全意识,并提高施工技术使工程顺利进展。 一、机械起重吊装安全注意事项: 起重机吊钩应锻造成形的,不容许铸造。吊钩断面磨损10%以上即应报废,不准补焊,吊大物件时,必须使用卡环,使用时应保证卡环销轴或环底接触钢丝绳受力。吊装用的钢丝绳要经常检查,要按报废标准进行处理,钢丝绳接头用卡环连接,必须符合有关规定要求,用途不同的钢丝绳,要按规定采用不同的安全系数。 在起重设备,吊具,索具均应符合要求的前提下,操作人员除必须遵章守纪外,还应注意以下事项: 1、严格执行有关操作规程,坚持十个不准吊,即信号不清不准吊,吊物下方有人不准吊,斜拉斜牵物不准吊,埋在地下物不准吊,吊物重量不明不准起吊,散物捆扎不牢或零星物无容器或散放过满不准吊,机械安全装置失灵,或吊绳不符合规定不准吊,现场光线阴暗,看不清信号和吊物起落点不准吊,物件棱刃与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊,六级以上大风不准吊。 2、起重机不得在架空输电线路下面工作,在架空输电线路一侧工作时,不论任何情况下,起重臂、钢丝绳或吊物等与架空输电线路的最近距离不小

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

高压电缆迁改工程施工方案

目录第一节、工程概况: .................................................... 错误!未指定书签。 第二节、编制依据 ........................................................ 错误!未指定书签。 第三节、工作内容及特点 ............................................ 错误!未指定书签。 一、工作步骤 .......................................................... 错误!未指定书签。 二、肉菜市场段 ...................................................... 错误!未指定书签。 三、公交站段 .......................................................... 错误!未指定书签。 第四节、主要工序的施工方法.................................... 错误!未指定书签。 一、电缆管道施工技术措施.................................. 错误!未指定书签。 二、电缆井施工技术措施.................................... 错误!未指定书签。 三、电缆敷设安装 .................................................. 错误!未指定书签。 四、电缆中间接头制作安装.................................. 错误!未指定书签。 五、电力电缆试验 .................................................. 错误!未指定书签。 第五节、资源配置 ........................................................ 错误!未指定书签。 第六节、施工进度计划 ................................................ 错误!未指定书签。 第七节、安全措施及操作规程.................................... 错误!未指定书签。 第八节、附件 ................................................................ 错误!未指定书签。

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

电杆迁移施工方案设计

实用文档 环保大道一、二、三标段10KV高压及低压杆线迁移工程 施工方案 批准: 审核: 编制: 电气制造有限公司长沙分公司 二○一六年四月

环保大道一、二、三标段10K V高压 及低压杆线迁移工程 施工方案 一、工程概况: 1、建设单位:*投资发展有限责任公司 2、工程项目: 3、工程地点: 4、工程概况: 5、工期:约100天。 6、交通情况:本工程一部分的工作地点为铜霞路主干道旁、乡村主道边,要密切注意和疏导往来车辆和行人,确保施工安全;大部分在野外水田当中,没有施工道路。 7、工程特点: 1)本工程涉及到短暂的停电施工及无场地无施工道路的野外作业。 2)涉及登高作业,施工组织要求严密,安全工作要求高。 二、工程范围 1、新立一标段22根低压杆、1根高压电杆;二标段14根低压电杆、19根高压电杆;三标段10根低压电杆、23根高压电杆。在红线外新立相同数量、型号的电杆,全部配上新的电线、安装新配金具、新的拉线(型号与原线路相同)。 2、将原电杆线路、电杆金具、拉线拆除。 三、施工准备 (一)、材料准备 在开工前所有材料必需准备妥当,施工当天,电杆、金具、拉线等材料必需及时运到现场。其他材料必需随人到位,所有材料有专人负责记录、清点,

不至遗漏。 (二)、机械设备投入计划 组织好机械设备的流水施工,搞好机械设备的综合利用,为机械设备的施工创造良好的条件,大力提高其使用率,缩短作业时间。 施工机具在进场前,必须对施工机具进行检查,经检查合格,贴上标识牌,方

可调拨到工地。 (三)、人力资源投入计划 根据本工程办票停电施工的状况和工期的要求,我司针对本工程施工的工序次序,充分考虑本工程的工程量、施工难度,结合我公司施工经验,对施工、技术力量的组织进行科学的测算,精心组织,合理安排。 我公司将投入2个高压安装班组,共计10个技术人员,施工人员50个,3个泥水工及外请的吊车工3人。这些人员参与过类似工程的施工,具有丰富的施工经验,持有上岗操作证。

110kV线路迁改(简易)施工方案

一、工程概况: 1、项目概况 本线路为110kV盐场堡变119徐家山线67#至108#杆线路改造工程,线路自原徐家山线67#与68#中间新建一基分支钢杆开始,右转沿山体至碧桂园别墅区围墙外侧,线路右转沿围墙外侧走线至原108#杆,架空线路长约2.053km,详见线路走径图。 全线地形全为山地,交通条件不便,施工难度较大。 本工程位于兰州市,为110kV盐场堡变119徐家山线67#至108#杆线路改造工程,线路长度2.053km。总共采用杆塔33基,其中砼杆18基,钢杆15基。需拆除单回架空线路1.95km,钢杆14基,砼杆27基。 全线架空导线采用JKLYJ-240型绝缘导线,线路所经地区地形条件比较复杂,地层结构大致为:普通土及黄土层,其层厚度大于3米。 本工程沿线无重要跨越。 2、工程范围 2.1、10kV电源线路的架设; 2.2、10kV电源线路的拆除;。 二、编制依据及相关规范: 1、依据设计单位提供施工图纸、设备材料明细、设计说明书。 2、国家现行的有关规范规程、标准等。 《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)》 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)》

《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)》 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201-2002)》 《混凝土结构设计规范化(GB50010-2002)》 《钢结构设计规范(GB50017-2003)》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226-87)》 《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2-87)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772-87)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分,DL5009.2-2004)》 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定(YDJ44-1989)》 《用于架空电力线路的光纤复合架空地线(OPGW)》(IEEE-1138) 国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—--送电工程分册》(中国电力出版社2006) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009〕642号)(1)、建筑电气安装工程施工质量及验收规范GB50303-2002 (2)、建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001 (3)、安装工程质量标准1997-7 (4)、建筑企业安全技术管理陕建总98.6.8 (5)、变电所设计规范GB50059-92 (6)、架空送变电线路施工及验收规范GB50233-2005 (7)、封闭式母线及桥架安装图集D701-1~3(合订本) (8)、防雷与接地安装图集D801-1~4(合订本) (9)、电缆敷设图集D101-1~7(合订本) 三、施工部署: 1、项目管理布标 1.1、工期目标

10KV架空线路施工方案40652

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南

电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

10kv及以下电力线路迁改专业分包规定合同

中铁五局贵州公司贵阳枢纽西南环线铁路工程 项目经理部 10KV及以下(含变电台及线路所有管道)电力线路迁改专业分包合同 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-006

合同条款 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-001 工程承包人:中铁五局贵州公司贵阳枢纽 西南环线铁路工程项目经理部(以下简称甲方) 工程分包人:四川华蓥市南方送变电有限公司(以下简称乙方)签约地点:贵阳花溪 签约时间: 2014 年 10 月日 就本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于中铁五局与业主已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任。为保证西南环铁路顺利施工,完成西南环线2标铁路沿线10kv及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工作,在明确分工,加强合作的前提下,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方友好协商签订如下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、分包工程名称:西南环线铁路2标10KV及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工程 2、分包工程地点:南明区马寨村;花溪区谷立村、孟关乡;金开区付关村、杨冲村;花溪区杨柳塘村、新关口村;贵安新区罗平村、思雅村、摆门村。 3、分包工程承包范围及工作内容:结合地方规划要求,按设计标准组织实施完成西南环线2标10KV及以下(含变电台及线路所用

管道)电力线路迁改工作,拆除红线环围内电力线路,新架部分架空线路、制作电缆终端头和铺设高压电缆穿管地埋过轨,土地、青苗、地面附作物协调处理,环保、排污处理,电磁污染处理,电气设备、瓷附件、电缆终端头、电缆试验与修试、安装高压断电和避雷接地装置、接地电阻检测、隐蔽工程验收、中间检查、末次检查,带电作业或办理停电工作票、搭火送电,迁改技术资料收集整理,交工验收、竣工成册。 第二条合同价款及结算支付方式 1、分包工程数量;10KV电力线路迁改方式过轨处理:50处,10KV电力线路迁改方式平移处理:1公里;低压电力线路迁改方式过轨处理:72处,低压电力线路迁改方式平移处理;4.5公里;变电台迁改量:9座。 2.、双方协商确定本合同价款为;10KV电力线路迁改方式过轨处理:单价¥109500.00元。合计¥5475000.00元(大写:人民币伍佰肆拾柒万伍仟圆整);10KV电力线路迁改方式平移处理:单价¥248200.00元。合计¥248200.00元(大写:人民币贰拾肆万捌仟贰佰圆整);低压电力线路迁改方式过轨处理:单价¥29200.00元。合计¥2102400.00元(大写:人民币贰佰壹拾万贰仟肆佰圆整);低压电力线路迁改方式平移处理:单价¥109500.00元。合计¥492750.00元(大写:人民币肆拾玖万贰仟柒佰伍拾圆整);变电台单价¥40880.00元,合计¥367920.00元(大写:人民币叄拾陆万柒仟玖佰贰拾圆整)。本合同总价:8686270.00元(大写:人民币捌佰陆拾捌万陆仟贰佰柒拾圆整)。 3、本合同价款是按总包合同质量标准实施和完成本合同工程量所列项目所有工作内容的综合单价,包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、安全、环保、调遣(进出场)、临时工程的建设与拆除、

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

某10kv线路迁改施工方案zyy

**10KV**线路移迁 施工方案 **年*月*日 **10KV移迁施工方案 一.现场简介 因修建**公路,该线路在附近的施工场地内,需移迁10KV线路。需拆除**线的23#~26#、**支线②的1#及**的2根电杆(共7根电杆),需拆除两路架空线路、两路埋地电缆。在22#与23#电杆间新安装一根呼高16m钢杆(此处农赔),由此处向**1#开关箱敷设一路入地电缆、由**线1#开关箱向***方向6#井敷设一路入地电缆(此处农赔),由1#开关箱向***配电室敷设一路埋地电缆。共有两处需穿越**公路。 二、方案编制依据 1、现场勘测。 2、10KV埋地电缆安装施工及验收规范。 三、施工方案 1.先在**线22#与23#电杆间新安装一根呼高16m的钢杆。离钢杆约5m处开挖1#电缆井。 2.参见“***10KV**线移迁平面示意图”开挖6个电缆井,其中5个电缆井的开挖尺寸为:长 1.2m×宽1m×深度5m,1个电缆井的开挖尺寸为:长1.2m×宽1m×深度 2.5m。电缆井砌砖抹灰,并设置承重井盖1m×宽.08m的盖板6个。 3.因两侧人行道及慢车道下的污水管安装深度为3m,而电缆管线需先期施工,所以开挖的电缆沟深度应在3.5~3.8m左右。在穿越**公路人行道及慢车道位置电缆管上方应设置钢筋砼板(长5m×宽1m×厚度0.2m 共4块),以保证在机械作业开挖煤气、自来水、电气、通讯、雨水、排污管时不损伤埋地的高压电缆。 4.电缆沟总长度为541m。需在砼道上开挖电缆沟长度为118m,二三类土壤开挖长度为423m。其中411m电缆沟的开挖宽度为900mm, 开挖深度4000mm。130m电缆沟的开挖宽度为600mm, 开挖深度 800mm。电缆沟完工后,进行沟底部平整、敷设两路DN150 UPVC电缆保护管、回填夯实、恢复部分砼地面等项工作。 5.全部埋地电缆均穿DN150 UPVC管,且预留一路地下DN150 UPVC管。各电缆井留4~5m电 缆检修余量。