第一章工程概况 (3)

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

第二章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (4)

第三章材料组成 (6)

第1节专用聚合物粘结、面层砂浆 (6)

第2节保温材料 (7)

第3节固定件 (7)

第4节耐碱玻纤网格布 (8)

第5节聚乙烯泡沫塑料棒 (8)

第四章施工要求及条件 (8)

第五章施工工具 (9)

第六章工艺流程 (9)

第1节基层清理 (9)

第2节配制砂浆 (10)

第3节刷专用界面剂一道 (10)

第4节预粘板端翻包网格布 (10)

第5节粘贴挤塑板 (10)

第6节安装固定件 (15)

第7节打底 (16)

第8节滴水槽 (16)

第9节设置伸缩缝 (17)

第10节涂刷专用界面剂 (17)

第11节抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆 (17)

第12节埋贴网格布 (18)

第13节抹面层聚合物抗裂砂浆 (19)

第七章细部及特殊部位做法 (24)

第1节预留孔洞位置(破损处)处理 (24)

第2节无结构线条位置做法 (25)

第3节建筑物首层保温做法 (25)

第4节女儿墙做法 (26)

第八章安全措施 (27)

第九章文明施工及成品保护 (28)

第十章成本降低措施 (28)

第十一章环境保护措施 (29)

第一章工程概况

1、编制依据

(1)《外墙外保温工程技术规程》(JDJ144-2004)

(2)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

(4)《外墙保温建筑构造》(10J121)

(5)高处作业吊篮安装拆卸使用技术规程JB/T11699-2013

(6)中华人民共和国高处作业吊篮标准GB/T19155-2017

(7)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2015)

(8)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

(9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(10)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

(11)乌鲁木齐市高新区二工乡二队六队棚户区改造5#住宅楼施工图纸

(12)乌鲁木齐市高新区二工乡二队六队棚户区改造5#住宅楼施工组织设计。

2、工程概况

2.1工程概况

(1)乌鲁木齐市高新区二工乡二队六队棚户区改造5#住宅楼,(2)本工程二次层以下外墙处的剪力墙及加气混凝土砌块墙(强度等级A3.5),外贴100厚B1级硬泡聚氨酯硅钙一体板,三层以上保温层为B1级100厚XPS 挤塑板面层真石漆

(3)屋面开口部位、外墙应每层层设置水平防火隔离带,沿楼板位置做300宽岩棉,女儿墙部位屋面周圈设500宽的A级发泡水泥块,防火隔离带与基层墙面应进行全面积粘贴,且应与保温材料同步施工

女儿墙内侧面、屋面构架、线条、雨蓬均采用30厚B1级XPS挤塑板,女儿墙内侧面层为外墙涂料。

(4)所有裸露的土建主体部分未注明处均做30厚B1级挤塑板板保温层;出挑部分梁底及侧边做B1级挤塑板,刷外墙涂料。

2.2特点及难点分析

(1)工程外墙挤塑板施工面积较大,保证墙面粘结率是本工程XPS 保温板施工中的一大难点。

(2)根据立面效果图,立面线条较多,无结构依附是施工中的一大难点。

(3)工程工期较紧,合理安排劳动力,进行各工序间交差作业,是完成本分部工程的关键。

第二章质量目标、质量保证体系及技术组织措施

1 工期、质量目标

1.1每道工序合格率100%,返工率小于5%

1.2工程总体达到合格。

1.3工期65天

2 质量管理组织机构及主要职责

质量管理组织机构图:

3 质量管理措施

3.1 施工协调工作

在工程进入连续施工阶段时,拟定每周召集一次施工协调会议,解决上一周遗留的问题,对业主、监理提出的问题作出整改措施。

3.2凡本工序存在的质量问题在本工序内解决。

3.3施工人员上工前须得到详明技术交底,依施工节点图纸、施工操作规范和现场的情况施工。

3.4技术交底程序:技术负责人质量员各班组长各施工人员3.5全员参与工程质量管理,各施工人员有权对操作方法、施工程序等提出自己的意见,由班组长、质量员汇总,经技术负责人、工程方认可后实施

3.6各班班组长负责安排班组人员的实际操作部位和技术交底,带领本班组人员在劳动定额内以好、快、省、安全地完成项目工程。

3.7班组项目工程在进入下一道工序前实行自查互查和管理层查验制度,查验合格后方可进行下道工序施工。

3.8各施工人员须于开工前或者工余自备工具,因工具不全,无良好状况造成的窝工、扯皮,由各施工人员自负责任。

4 质量保证技术措施

4.1 认真学习和会审施工图纸,并做好逐级技术交底工作;

4.2 严格按照国家施工验收规范和操作规程,加强分部、分项工程质量评定工作;

4.3 坚持按图施工,如有变更必须征得设计同意;

4.4 接受质检部门和甲方各有关部门、监理对施工现场的监督,发现问题及时解决,直至达到质量要求;

4.5 质量薄弱环节及措施

4.6开工前做好施工技术方案,做好材料准备,施工前加强施工人员的入场教育及上岗前技术培训,严格遵守施工工艺,主动控制工序活动条件

的质量,保证每道工序质量正常、稳定、施工中技术人员及质量管理人员及时检查工序活动的效果,设置工序质量控制点,使施工质量处于良好的控制状态。

第三章材料组成

材料组成本工程所需材料见下表:

第1节专用聚合物粘结、面层砂浆

指标保温板粘接砂浆:应符合下表的技术要求

(3)抗裂砂浆:用于提高保温体系抗裂能力。其性能指标如下

厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。

第2节保温材料

1)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板规格为1200mm×600mm×100mm,平头式,阻燃型,表观密度26~34kg/m3 ,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。

2)100mm厚B1级硬泡聚氨酯硅钙一体板(根据设计要求一层二层使用)。

3)100mm厚A级岩棉保温板(用于防火隔离带)。

第3节固定件

塑料锚栓:塑料锚栓有螺钉和带圆盘塑料膨胀套管两部分组成。金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐蚀处理的金属制成,塑料螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等制成,不得使用再生材料。其性能指标如表。

第4节耐碱玻纤网格布

用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm ,宽度1000mm。第5节聚乙烯泡沫塑料棒

用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按照缝宽的1.4 倍选用。

第四章施工要求及条件

1 5#住宅楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,即可进行施工。

2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

3 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。

4 外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6 层设置一道,即在6 层、12 层、18 层的大墙面设10mm 宽水平分格缝,飘窗及阳台处不设;具体设置位置为:分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。

第五章施工工具

电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。

第六章工艺流程

清理基层配置砂浆专用界面剂一道预贴板端翻

包网格布粘贴挤塑板

安装固定件打底滴水槽设置伸缩缝涂刷专用界面

剂抹第一遍聚合物抗裂砂浆埋贴网格布抹面层聚合物

抗裂砂浆

第1节基层清理

1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

1.2 剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。当外墙为轻质墙砌体时,采用1:

2.5水泥砂浆抹灰,厚度18mm。

1.3 要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm ,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1﹕

2.5 水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。

第2节配制砂浆

2.1 施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

2.2 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。

2.3 砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完。

第3节刷专用界面剂一道

为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力,在粘贴挤塑板前,在挤塑板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

第4节预粘板端翻包网格布

在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来。

第5节粘贴挤塑板

5.1 施工前,根据5#住宅楼整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。

5.2 在指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位

进行样板层施工。挤塑板的粘贴应从细部节点(如飘窗、挑檐、线条)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。

5.3 粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

5.4 按照事先排好的尺寸(见图5-1)切割挤塑板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

5.5 用抹子在每块挤塑板周边涂80mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在挤塑板的下侧留设50mm 宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在挤塑板上抹个厚10mmφ150 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼,并保证粘贴面积大于60%,在女儿墙、阳角、门窗洞口等部位受风压的影响大,应增加保温装饰板的有效粘贴面积到80%。如图5-2 所示。

5.6 挤塑板按照上述要求贴墙后,用2m 靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,

否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因挤塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。

5.7 挤塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的60%。具体要求:以保证挤塑板与墙体粘结牢固。

5.8 网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块挤塑板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于100mm,且翻包网格布本身不得出现搭接(目的是避免面层大面施工时在此部位出

现三层网格布搭接导致面层施工后露网)。见图5-3。

门窗洞口附加网格布示意图

图5-3 门窗洞口附加网络布示意图

5.9 在门窗洞口部位的挤塑板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm 。见图5-4。

5.10 为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁挤塑板与钢副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。75系列塑钢窗为10mm。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽内放置与槽相同宽度的挤塑板条,槽内打胶时再行取出;同时应注意挤塑板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。

5.10 在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题,在窗台部位要求水平粘贴板压立面板,意即避免迎水面出现竖缝;但在窗户上口,要求立面板压住横板(详见图5-3)。

5.12 在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。

第6节安装固定件

6.1 挤塑板粘结牢固后,应在8~24h 内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm (有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。

6.2 固定件个数按照图5-5 要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大于0.1m 2 的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于4 个。 1-9层及以下涂料饰面(每平方米4.1套)挤塑板固定件

16-25层及以下涂料饰面(每平方米8.3套)26-30层及以下涂料饰面(每平方米9.7套)10-15层及以下涂料饰面(每平方米5.6套)

挤塑板

固定件挤塑板

固定件挤塑板固定件

6.3 操作时,自攻螺栓需需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比挤塑板边表面略拧紧一些;如此才可保证挤塑板表面平整,利于面层施

工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。

6.4 固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m 范围内需加密,间距不大于300mm ,距基层边缘为60mm ,如图5-6 所示。

第7节打底

挤塑板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与挤塑板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除挤塑板表面的泡沫碎屑。

第8节滴水槽

8.1 在所有外窗洞口侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢副框进行校核。

8.2 按照弹好的墨线在挤塑板上安好定位靠尺,使用开槽机将挤塑板切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm ,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴(详见图5-9)。

第9节设置伸缩缝

9.1 本工程分格条每6 层设置一道,即大墙面设置,宽度10mm,飘窗、线条处不设。具体位置为分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面标高相同,分隔缝设置分格线处,分隔缝采用泡沫棒填堵,外用密封胶封口(详见做法示意图)。

9.2 施工时,预先用墨斗弹出伸缩缝位置线,并用水准仪或用注满水的塑料管进行校核伸缩缝的水平度。

第10节涂刷专用界面剂

10.1 挤塑板张贴及胀钉施工完毕经总包、监理验收合格后,在膨胀钉帽及周圈50mm 范围内用毛刷均匀的涂刷一边专用界面剂。待界面剂晾干后,用面层聚合物砂浆对钉帽部位进行找平。要求塑料胀钉钉帽位置用聚合物砂浆找平后的表面与大面挤塑板平整。

注:这样做的目的是为了避免顶帽位置由于面层聚合物粘结砂浆过厚,将来在成活后的面层出现流坠、干缩痕迹。

10.2 待塑料胀钉钉帽位置聚合物砂浆干燥后,用辊子在挤塑板板面均匀的涂一遍专用界面剂。

第11节抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆

11.1 在确定挤塑板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在挤塑板上,厚度控制在1~2mm 之间,不得漏抹。

11.2 第一遍面层聚合物砂浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。

11.3 伸缩缝内挤塑板端部及窗口挤塑板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。

第12节埋贴网格布

12.1 所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。

12.2 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300mm×200mm,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

12.3 将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度100mm,上下搭接宽度80mm;不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。

12.4 在伸缩缝处,需进行网格布翻包,网格布预粘在墙面上的尺寸为80mm,用网格布和粘结砂浆将挤塑板端头包住,此处允许挤塑板端边处抹粘结砂浆,大墙面粘贴的网格布盖在搭接的80mm 网格布之上,一同埋贴在底层聚合物抗裂砂浆上。见图5-7。

图5-7 伸缩缝做法示意图

12.5 在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm 。见图5-8。

图5-8 阴、阳角处网格布搭接示意图

第13节抹面层聚合物抗裂砂浆

13.1 抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3~5mm 之间。

13.2 滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入挤塑板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。挤塑板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽均匀溢出。

滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80mm (见图5-9)。节点做法见图

5-10、图5-11 。

最新挤塑板外墙保温施工方案73213

鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼 挤塑板外墙外保温 施 工 方 案 编制人: 审批人: 总包单位:河南新隆建设工程有限公司分包单位:河南新阳光装饰设计工程有限公司 2015年7月

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼编号: 施工组织设计/(专项)施工方案报审 表

工程名称:鹤壁市漓江柳岸住宅小区12#楼编号: 目录 一、工程概况………………………………………………………………………… 二、编制依

据………………………………………………………………………… A、国家相关标准……………………………………………………………… B、施工图纸相关要求………………………………………………………… 三、墙体保温材料要求……………………………………………………………… 四、外墙保温施工方案……………………………………………………………… A、基本要求…………………………………………………………………… B、XPS板外墙外保温系统施工步骤及要求………………………………… C、外墙保温系统安装图集…………………………………………………… 五、质量、服务保证体系……………………………………………………… A、施工质量保证措施………………………………………………………… B、材料质量保证措施………………………………………………………… 六、注意事项………………………………………………………………………… 七、项目管理和操作前的培训……………………………………………………… A、项目管理…………………………………………………………………… B、操作前的培训……………………………………………………………… 八、安全消防措施…………………………………………………………………… A、安全、消防措施……………………………………………………………

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

挤塑板外墙保温施工规范

挤塑板外墙保温规范 一、施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS板)或挤塑板(XPS挤塑板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2.1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min。 ②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2.2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备 3.1.与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3.2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3.3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4.1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。4.2.施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。4.3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 二、施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设挤塑板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 三、施工要点 1.基层处理

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案内容

1 工程概况 本工程楼体外墙采用聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 2 材料组成 2.1 聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度18kg/立方米,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。 3 施工要求及条件 3.1 经建设单位、监理、总包、外保温施工单位联合验收B1、B2住宅楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,空调板、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施

工。

3.2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3.3 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于 5 级。 3.4 外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6层设置一道,即在6层的大墙面设 10mm 宽水平分格缝,阳台处不设;具体设置位置为:分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。 4 施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。 5 工艺流程 操作工艺流程如下: 基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收 5.1 基层清理

XPS挤塑板外墙保温施工方法

XPS挤塑板外墙保温施工方法 施工流程:基础墙体水泥砂浆找平→弹线挂线→调拌聚合物胶浆→铺设翻包网格布→粘贴挤塑保温板→ 安装塑料膨胀锚固件→涂抹面层胶浆→铺设耐碱玻璃纤维网格布→涂抹面层胶浆→弹性涂料或面砖施工 一、施工条件 1、施工时室外温度不低于5℃,施工完24小时内气温高于5℃,夏季不宜在强光下施工。 2、风力小于5级,4级以上风力或雨天禁止作业。 二、施工前准备 1、用2m靠尺检查基层表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正等项目最大偏差均不大于4mm。空鼓、疏松部位须剥除,凹凸不平处用1:3水泥砂浆找平。 2、墙体表面须坚实清洁,应去除油污、脱模剂、涂料、风化物、灰尘、污垢等影响粘结强度的杂物。 3、基层表面附着力有疑问时,应做附着力实验。当基层不具备粘贴条件时,应全部采用机械固定方式,每平米锚固件为6-9个。 三、粘贴挤塑板 1、视墙面窗口分布进行挤塑板排版并在基层弹线,然后按平整度和垂直度要求挂水平线和垂直线。 2、粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂等其它添加剂,并放置于阴凉处。搅拌好聚合物砂浆,静置5分钟,用前再拌一次。胶浆随用随拌,已搅拌好的胶浆应在2小时内用完。

3、首先进行系统起端、终端及门窗周边的翻包和包边施工。涂抹胶浆宽度为100毫米,厚度为2毫米。翻包用的网格布裁剪宽度约为230毫米,将100 毫米网格布压入胶浆,甩出部分网格布要保持清洁。 4、挤塑板应横向粘贴,自下而上。竖缝逐行错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100mm。必要时进行裁剪,尽量使用标准尺寸,切割尺寸误差为±1.5mm。 5、粘结胶浆应涂在挤塑板上,不应涂在基层上,涂胶面积不小于40%。采用周边涂胶(50mm×10mm)、中间点涂(100mm×10mm 中心距200mm)或条涂(10mm×10mm 条间距50mm)的涂胶方法,侧面不得涂胶。 6、挤塑板涂胶后应立即粘贴,轻揉滑动就位,用靠尺压平,禁止局部用力按压。保证平整度和粘贴牢固。 7、板与板之间要挤紧,相邻板要齐平,板间缝隙不大于2mm,板间高差不大于1.5mm。板间缝隙大于2mm时,用保温条塞满,不得用胶浆直接添缝。板间高差大于1.5mm应打磨平整。粘好后立即刮除残留胶浆。 8、所有门窗的拐角处不允许有拼接缝,需用整块保温板切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。 9、阴阳拐角处必须采用错缝粘贴的方法,用90度靠尺检查,确保立面垂直,阴阳角方正。 四、安装锚固件、 1、安装锚固件要在挤塑板粘贴24小时后开始,在每块保温板四周及中间锚固,每平米不少于4个。 2、要用电锤在基层墙体上钻10mm孔,并深入墙体50mm。 3、锚固件头部略低于保温板,确保尾部回拧,并及时用胶浆抹平,防止雨

挤塑板外墙保温施工方案

挤塑板外墙保温施工方 案

孔雀庄园2期普通商品住宅六、七标段工程 施工方案 编制人:程贝贝 审核人:王国华 编制日期:2014年9月26日 施工单位:中基建工防水装饰集团有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (3) 10. 变形缝处采用凹槽式挤塑板,使挤塑板嵌入墙体内,防止模板拆除后挤塑板脱落。 . 10 (11) 五、质量保证措施 (11) 5.1质量标准 (11) 3、应防止重物撞击墙面。 (14) 六、材料节约措施 (14) 3、施工现场设材料库房,对材料进场严格点验,加强保卫,防止丢失。 (14) 七、安全及文明施工措施 (14) 9、施工人员必须身体健康,无高血压、心脏病等不适合高处作业的疾病。施工前必须进行培训和交底,合格后方可上岗。 (15) 10、施工期间禁止明火作业及吸烟等行为,电焊作业需有人看护。 (15) 八、其它注意事项 (15) 九、防火消防措施 (16)

一、编制依据 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《建筑构造通用图集》08BJ1-1 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 本方案用于4、8、9、13#楼高层住宅楼混凝土钢筋工程施工。 1、项目概况 2、结构概况

三、施工准备 本工程外立面造型较多,需核对好图纸后进行施工,变形缝处外保温随大模板一同施工(大模内置)。 1.材料准备 主要材料与施工工具: a、挤塑板: (1)有产品合格证和出厂检测报告 (2)厚度必须符合设计要求,不得有负偏差 (3)挤塑板单面应预喷界面防火涂层(否则不得进场) (4)胶粘剂及抹面胶浆必须具备材料的出厂合格证和产品检验报告 (5)胶粘剂的配比,专用干粉:水=1:0.2(重量比),混合后用搅拌器搅拌均匀。 (6)抹面胶浆稀释配比:抗裂剂:水=1:1(重量比)需搅拌均匀;现场搅拌:需保证搅拌时间不小于3分钟,以保证分散均匀。 (7)挤塑板容重为18kg/m3,阻燃自熄。 b、耐碱玻纤网格布(网孔50mm),规格为1200mm×600mm×3mm。 c、其它 机械固定件采用ф8㎜聚乙烯胀塞,镀锌木螺丝,长度根据设计要求确定。 锚固钉(尼龙胀栓)技术指标:

EPS聚苯板外墙保温施工方案

工程名称:都江堰沿海?丽水印象 E P S 聚苯板外墙外保温 施 工 方 案 四川双龙安装工程有限公司 二 0 一 0 年七月

一、编制依据: 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集一》02J121-1 4、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 5、该工程建筑节能设计图纸及要求 二、工程设计概况 本工程为沿海?丽水印象11#、12#楼,工程主体结构使用年限为50年,地上11层,地下1层,总建筑面积为:8028.98㎡;外墙保温设计为30mm厚EPS聚苯板外保温系统。 聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结砂浆(粘接胶浆)、膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抗裂砂浆(抹面胶浆)组成。 基本构造如下图所示,首先用粘结砂浆把聚苯板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在聚苯板面刮抹薄层抗裂砂浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抗裂砂浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。

粘贴聚苯板做法简图 饰面层 网格布 面层抗裂砂浆 底层抗裂砂浆 聚苯板保温层 粘接砂浆 1:3水泥砂浆找平层 基层墙体 三、材料要求 1.1、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系 统,是由聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求: 1.2、胶粘剂,专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的工业产品;其性能指标应符合下表要求:

XPS外墙保温施工方案(DOC)

太原市既有居住建筑节能改造项目尖草坪片区汇丰苑小区十七标段(汇萃小区1#-5#、朝晖小区1#-4#)节能改造项目施工 外墙外保温 施 工 方 案 编制:_________________ 审核:_________________ 日期: 2015年9月1日

一、编制依据 1、设计图纸。 2、施工说明。 3、外墙外保温建筑构造图集。 二、施工条件 (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 三、施工流程: 基层处理→刷界面剂一遍→配制聚合物粘结砂浆→粘贴挤塑板→挤塑板隐蔽验收→挤塑板打磨找平、清洁→刷界面剂一遍→铺设耐碱玻纤网格布→抹聚合物砂浆→铺设镀锌钢丝网→固定胀栓→抹聚合物砂浆→验收。 四、主要施工方法: 1、基层处理 对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。 1、配制聚合物粘结砂浆 聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不

应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 2、粘贴挤塑板 (1)粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。(2)粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用框点粘,是在挤塑板的周边抹80-100mm宽、10mm厚的粘结砂浆,并在周边留出50mm的排气通道,然后在中间抹直径100mm、10mm厚的粘结砂浆圆饼,其间距为200mm,且粘结砂浆的总铺面积不得少于挤塑板面积的30%。 (3)排板时按水平顺序排列,上下错缝1/2板长粘贴,阴阳角处应做错茬处理。 (4)粘板应用专用工具轻揉,均匀挤压挤塑板,使粘结砂浆与墙面接触紧密,并与相邻挤塑板齐平,粘结砂浆挤出时用铲刀刮平,保证粘结密实,粘结挤塑板时,随时用2M靠尺和托线板检查平整度和垂直度,粘板时注意清除板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,缝宽超过2mm时应用相应厚度的挤塑板片填塞,相邻两板拼缝高差不大于 1.5mm,否则应用钢丝刷打磨平整。挤塑板粘贴后24小时内不得碰动, 若有松动未粘贴牢固的挤塑板,应取下重新抹粘结砂浆再粘贴。 (5)挤塑板粘贴完成后应对挤塑板打磨找平,清洁表面。 (6)挤塑板粘贴24小时后,根据设计要求采用机械锚固件固定挤塑板时,用冲击钻在挤塑板表面向内打孔,孔径根据固定件直径而定,进墙深度不得小于设计要求,拧入或敲入锚固钉,钉头和园盘不得超出挤塑板面,

外保温XPS挤塑板外墙施工方案

粘贴XPS挤塑板外墙施工方案 一、编制依据 1、88J2-4墙身——外墙保温。 2、FEWEISTM外墙外保温系统 3、外墙外保温建筑构造图集99ZJ105(一) 4、88J2—9墙身——外墙保温(节能65%) 二、施工条件 (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (4)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 (5)建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 (6)外墙外保温施工的墙体基面的尺寸允许偏差:

三、施工流程: 基层处理→刷界面剂一遍→配专用粘结砂浆→粘贴挤塑板→挤塑板隐检验收→挤塑板打磨找平、清洁→刷界面剂一遍→钻孔及安装固定钢丝网片→配聚合物砂浆→抹聚合物砂浆→抹聚合物砂浆、验收。 四、主要施工方法: 1、基层处理

基层为钢筋混凝土墙、砌块墙、砖墙等,对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。

1、配制聚合物粘结砂浆 根据本厂生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 2、粘贴挤塑板 (1)粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。 (2)粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用点框法,是在挤塑板的周边抹80-100MM 宽、10MM厚的粘结砂浆,并在周边留出50MM的排气通道,然后在中间抹直径100MM、10MM厚的粘结砂浆圆饼,其间距为200MM,且粘结砂浆的总铺面积不得少于挤塑板面积的30%。 (3)排板时按水平顺序排列,上下错缝1/2板长粘贴,阴阳角处应做错茬处理。

岩棉保温板施工方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度内保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

聚苯乙烯泡沫板保温施工方案

聚苯乙烯泡沫板保温施工方案 1工程概况 爱家优优城9、12#楼位于武汉市洪山区青菱乡红霞村,白沙洲大道以西, 青郑高速以东,建筑面积为30546.28卅,建筑层数:27、34层,结构类型:剪力墙结构;保温做法为外墙内保温。9、12#楼墙体保温材料为30mmXPS 板,9、12#楼屋面保温材料为80mmXPS板,9、12#楼楼板保温材料为10mmXPS板。 本工程高层楼体保温材料以挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层。 2材料组成 2.1 挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200X 600X 30,平头式,阻燃型,表观密度25—32kg/m3,尺寸收缩率V 1.5%,吸水率v 1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆=1:5,可操作时间不小于2h。 2.3 固定件 采用自攻螺丝配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值》0.6KN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4X 4,宽度1000,每卷长度100000。 3施工要求及条件 经业主、监理、总包单位对内墙基层平整度验收且合格后进入保温施工; 4施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺丝用及打

膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其它抹灰专用工具。 5工艺流程 基层清理----------- ?配专用聚合物粘结砂浆 5. 1基层清理 5. 1. 1清理砼墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 5. 1. 2剔除夹杂物、空鼓等,并重新进行粉刷平整;窗台挑檐按照2%用水泥 砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 5. 1. 3要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1 : 2.5水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 5. 2配制砂浆 5. 2. 1施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。 5. 2. 2施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5, 边加水边搅拌;搅拌时间不少于5分钟,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有定粘度。 5. 2. 3砂浆调制完毕后,须静置5分钟,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完5. 3粘贴挤塑板5. 3. 1施工前,根据墙面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、 >预粘板边翻包网格布 -------- ?粘贴挤塑板钻孔安装固定件 ----- ?验收

挤塑板外墙保温施工方案

一、材料技术指标 表一挤塑板性能指标 符合质量验收标准(GB/T10801.2-2002)难燃B1级挤塑板,表观密度为25㎏/m3≤密度≤32㎏/m3,尺寸(1200㎜×600㎜×35㎜)挤塑式保温 表二砂浆胶粘剂技术指标 聚合物粘结胶浆是高分子聚合物材料,符合《外墙外保温用聚合物砂浆质量验收标准(DBJ04-234-2005)》。下列数据以《外墙外保温用聚合物砂

表三抗裂砂浆技术指标 外墙外保温抗裂砂浆是高分子聚合物材料,符合《建筑外墙外保温系统用产品(材料)(DBJ04-234-2005)》。下列数据以《建筑外墙外保温系统用 表四耐碱型玻璃纤维网格布技术要求 涂塑耐碱玻璃纤维网格布符合(DBJ04-239-2005(容重≥160 g/㎡) 表五机械锚固件的主要技术指标

机械锚固件:锚栓由外层套管和内部螺栓两部分组成。锚固钉Φ10、长 二、施工准备 (1)作业条件 1、结构已验收完,墙面弹出+50线,门窗框安装完毕并验收合格。 2、外墙面的预埋件、设备穿墙管道等提前完毕,并留出外保温厚度,结构施工时的预留洞提前堵塞严密。 3、操作地点环境温度不低于5度。雨天,风力大于四级天气,雨雪天不施工。 (2)主要机具 切割器、冲击钻、手提搅拌器、放线工具,手推车,水桶、剪子、壁纸刀、螺丝刀、扫帚、铁锹、钢丝刷、水灰斗、开刀、撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、皮尺、2米靠尺、水平尺,锯齿抹子。 三、施工工艺 (1)工艺流程(图)

(2)施工要求 结构基层墙体处理:表面平整度应达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2001)中的相关要求。扫净墙面,用水清洗;并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应由土建方剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。 (3)放线、打点 1、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出门窗水平、垂直控制线等。 2、挂基准线 在外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层墙面适当位置挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 (4)材料配制 粘结砂浆根据生产厂使用说明书提供的配合比配置(粘结砂浆:水 =4-4.5:1),专人负责,严格计量,确保搅拌均匀。搅拌好的粘结剂在静停10min后还需要二次搅拌才能使用。配置好的粘结料注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配置量应在2小时内用完。 面层砂浆按照上述方法进行配置。 (5)挤塑板的粘贴施工方法 1、点框粘法

泡沫玻璃保温板施工方案

泡沫玻璃保温板施工方 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

邳州新苏中心 泡沫玻璃保温板施工方案 审批人:梁广远 审核人:文晓林 编制人:胡文馨 中国建筑第二工程局有限公司 二〇一五年九月

目录

一、工程概况 本工程位于江苏省邳州市福州路以东,闽江路北侧,银杏大道南侧所围地块,占地面积70107㎡,建筑面积498678.53㎡,是集住宅、商业、办公于一体的综合体建筑。其中1#楼B座为地上20层办公楼,为钢筋混凝土框架核心筒结构,裙房3~6层为钢筋混凝土框架结构,结构使用年限为50年,建成后将成为邳州市地标性建筑,根据要求,1#楼B座办公楼部分外墙保温采用100mm 厚泡沫玻璃保温板。 二、编制依据 1、邳州新苏中心总承包合同,邳州新苏中心设计图纸、图纸会审、变更、指示函及施工组织设计等相关文件。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2008 三、施工准备 1、技术准备 做好设计交底及图纸会审工作,针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,及时与业主、设计单位联系;根据施工图纸,备齐技术规范、验收标准等相关文件、资料;备齐测量、检验仪器、工具等必需的器具;对外墙外保温体系的构造层次、节点做法进行技术交底。 对外墙保温工程所用的原材料按有关规范、标准进行现场验收,并见证取样送检。 在大面积施工前各施工队伍与工长共同选择有代表性的墙面先进行样板施工,样板必须经项目部质量人员及监理验收合格后,方可以样板引路,大面积施工。

4挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案

目录第一章工程简况3 第二章材料组成3 第1节挤塑聚苯乙烯泡沫板3 第2节专用聚合物粘结、面层砂浆3 第3节固定件3 第4节耐碱玻纤网格布4 第5节聚乙烯泡沫塑料棒4 第三章施工要求及条件4 第四章施工工具5 第五章工艺流程5 第1节基层清理5 第2节配制砂浆6 第3节刷专用界面剂一道6 第4节预粘板端翻包网格布7 第5节粘贴挤塑板7

第6节安装固定件11 第7节打底13 第8节滴水槽14 第9节设置伸缩缝14 第10节涂刷专用界面剂14 第11节抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆15 第12节埋贴网格布15 第13节抹面层聚合物抗裂砂浆17 第六章细部及特殊部位做法21 第1节预留孔洞位置<破损处)处理21 第2节观景阳台位置做法22 第3节建筑物首层保温做法23 第4节女儿墙做法24 第七章安全措施24 第八章文明施工及成品保护25 第九章成本降低措施26

第十章环境保护措施26 第一章工程简况 沈阳克莱斯特国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38 号,占地面积76000m2,是由10 个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9 号楼为例,编制外墙保温施工方案。 第二章材料组成 第1节挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×40mm,平头式,阻燃型,表观密度25~32kg/m3 ,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 第2节专用聚合物粘结、面层砂浆 厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 第3节固定件

屋面挤塑板保温节能施工方案

目录 一、工程概况?1 二、技术施工方案编制依据 .................................... 错误!未定义书签。 三、施工条件............................................................. 错误!未定义书签。 四、材料要求........................................................... 错误!未定义书签。 五、主要施工工具?错误!未定义书签。 六、施工准备............................................................. 错误!未定义书签。 七、.工艺流程 ........................................................ 错误!未定义书签。 八、操作要点............................................................. 错误!未定义书签。 九、质量要求?错误!未定义书签。 十、成品保护?错误!未定义书签。 十一、安全措施?错误!未定义书签。 十二、文明施工?错误!未定义书签。 挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司

工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3.雨天施工时应采取有效防水措施。

xps挤塑板外墙外保温系统施工方案

xps 挤塑板外墙外保温系统施工方案 (四) 、施工操作要点: 基层处理:彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 为了增加挤塑板与基层及面层的粘结力,应在挤塑板表面涂刷专用界面剂,然后再用聚合物砂层。浆作粘结剂或保护 弹控制线:在外门窗洞口及伸缩缝处弹水平、垂直控制线。外保温系统每层的伸缩缝位置根据建筑立面 设计和面砖模数的情况留置。 配制专用粘结剂: (1) 砂浆,应边加砂浆边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5 分钟,直到搅拌均匀,且稠度适 中为止。 、将一份净水倒入干净的塑料桶,加入 5 份( 重量比) 干混 (2) 、将配置的粘结齐愉置拌2 分钟即可使用,配制好的粘结齐忻在5 分钟,再搅1 小时内 用 完。 (3) 、专用粘结剂的配制只需加入净水,不得加入其它添加物(剂) 。 安装挤塑板: ⑴、标准板尺寸为1200 mmx 600 mm挤塑板用工具刀切割。 (2) 、网格布翻包:门窗洞口、 阳角、檐口等处预粘网格布,总宽度为200 mm翻包部分宽度为80 mm具体做法如下:网格布裁剪长度为200 mm首先在翻包部位抹宽度为80 mm,厚度为2 mm的专用粘结剂,然后压入80 mm长的网格布,余下的甩出备用。 (3) 剂涂抹在挤塑板的背面,粘结剂压实厚度约为 牢固,粘结方法可米取条点法。 、将配制好的专用粘结4 mm, 为保证粘结 (4) 从边缘向中间逐渐加厚专用粘结砂 浆,最厚处达10mm然后再在挤塑板上,抹3个直径为100 mm厚度为10 mm的和6个直径为80 mm,厚度为10 mm ffl形 专用粘结砂浆。 、条点法:用抹子在每块挤塑板周边涂抹宽50 mm, (5) 、将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙上,以防止砂浆表面结皮而失去粘结作用。不得在挤 塑板侧面涂抹专用粘结剂。

挤塑聚苯板外墙保温施工方法及技术措施

挤塑聚苯板外墙保温施工方案 编制: 审核: 批准: 河南三建建设集团有限公司 年月日

挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案 ★编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ101 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 4、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6、《膨胀聚苯板薄抹灰保温系统》JG149-2003 7、建筑施工图纸 1.工程概况 沈阳克莱斯特国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街 38 号,占地面积76000m2,是由10 个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积 365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9号楼为例,编制外墙保温施工方案。 2.材料组成 2.1 挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为 1200mm×600mm×40mm,平头式,阻燃型,表观密度 25~32kg/m3,尺寸收缩率小于 1.5%,吸水率小于 1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于 1:5,可操作时间不小于 2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度 1000mm,每卷长度100000mm。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。3.施工要求及条件

屋面挤塑板保温层施工专项方案

铺金丽城 屋面挤塑板保温层专项施工方案 重庆恒通建设(集团)有限责任公司编制日期:2010年6月2日

目录 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温层的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保证措施 (5) 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保护措施 (5)

第一节:工程概况 一、工程概况 本工程位于重庆大渡口区翠园路,为点式高层建筑。总建筑面积29392.23m2,总高度为99.50m,地下三层,地上32层,属一类高层居住建筑。屋面均做挤塑板保温屋面。保温层材料采用XPS挤塑式聚苯乙烯保温隔热板,其中塔楼居住部分采用挤塑板规格为:1800mm*600mm*50mm,裙楼公建部分采用挤塑板规格为: 1800mm*600mm*70mm厚。颜色均为浅绿色。 二、材料及工艺简介 本工程的挤塑板(XPS)采用50mm和70mm厚的规格板材,品牌选用“嘉康”牌。 该挤塑板有进场合格证,厂家检验报告。挤塑板材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求。进场挤塑板均按规定进行了见证抽样复检。检测结果符合标准要求。挤塑板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节:屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造:○1120mm厚钢筋砼---○220mm厚水泥砂浆

相关文档
相关文档 最新文档