文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压智能断路器技术说明书

高压智能断路器技术说明书

高压智能断路器技术说明书
高压智能断路器技术说明书

高 压 计 量 真 空 断 路 器 技 术 说 明 书 

湖南泰通电力科技有限公司 

2006. 03

1、产品用途

高压计量真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外真空断路器、高压计量一体化综合开关、计量设备。作为断路器实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流,具有高精度高压计量,实现有功电能表、无功电能表、有功需量表、功率因素、预付费表、复费率表的所有计量功能,同时具备预购电自动控制断电、超负荷报警、缺相报警、事件记录和远程自动抄表等多种功能。

控制设备具有国际标准IC卡接口、符合国标的RS485接口、红外通讯接口,配备液晶显示器,以IC卡或手提电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。并可选择GPRS/CDMA远程通信传输方式,方便电力部门实现计算机网络管理(另配用电管理终端)。

2、总体结构布局

该产品由真空断路器本体、永磁操作机构、组合式互感器、复合式控制器、多功能复费率计量表组成。

2. 1 断路器本体

断路器本体采用真空灭弧,真空泡外层套硅橡胶绝缘,干式、无油污、无渗漏。相间绝缘,采用世界最先进的DMC新型符合绝缘材料,A、B、C三相独立隔离,提高相同绝缘性能。防腐蚀,免维护。安全满足电力部对电网配电设备向“小型化、无油化、低噪音、自动化、智能化和高可靠性”方向发展的要求。 

真空断路器从ZW6-12系列、ZW8-12系列及ZW32-12系列中选用。优先选用ZW32-12系列。 

断路器配置保护TA,用于实现对线路进行过流及短路保护。

2.2 永磁机构

为了实现与复合式控制器进行接口,实现自动开断电网供电,使用永磁操作机构与弹簧机构相结合的单稳态机构,以高可靠和低成本达到自动控制断路器开合的要求。 

2.3 组合式互感器

组合式互感器为电能计量用,要求TV、TA的精度达到0.2级。

组合式互感器的结构选用干式互感器。

组合互感器与ZW32-12配合使用时,采用外置式结构。当与ZW8-12配合使用时,采用全内置式结构。

2.4 复合式控制器

复合式控制器完成多功能计量装置与操作机构的接口。当用户购电后,保证的断路器处于接合状态,当用户的用电指标用尽时,在多功能计量装置信号的驱动下,完成断路器的开断并保持闭锁,直至用户购电后方能解除闭锁,允许断路器合闸。

复合式控制器提供常规的保护功能。控制器通过监测断路器保护TA的信号,对用电线路发生的过流、短路等故障提供保护。

2.5 多功能复费率计量表

计量表用于对用户的用电量进行计量,其信号取自外置(或内置)的组合式计量互感器。计量装置能以复费率方式对有功电量、无功电量、有功功率、无功功率、功率因素等进行计量与计算,并可分析有功需量等用电参数。计量装置具有标准的IC卡接口,可以实现预购电。同时,还具有符合DL/T645-1997协议的RS485接口,以便与负荷管理装置、用电管理终端实现接口,实现用电数据的远传。

3、功能特点 

3.1、主要功能

● 保护:设有无时限电流速断、定时过流、反时限过流、方向过流、过电压保护等; 

● 测量:可测量高压侧电流、电压、有功电量、无功电量、有功功率、无功功率、功率

因素、频率等; 

● 控制:可以就地操作和远方遥控,也可以按照预先设定的方案动作; 

● 预购电:可以自动实现预购电控制、负荷自动投切等; 

● 通讯:通过GPRS/CDMA或专用通信网进行数据远传,支持TCP/IP协议、提供CAN、

RS232/485通讯口,支持多种通信规约(DNP3.0、IEC101、IEC103/104等); 

● 可以记录、储存运行、操作及故障等参数,保护定值及参数设置可现场及远程编程;

● 可以在线监测装置的机械参数、灭弧室运行状况等; 

● 可以对断路器实现同步关合,有效抑制操作过电压和涌流。 

3.2、主要特点

●采用真空灭弧,真空是一种有效的开断故障和负荷电流的介质,它不存在介质劣化的问题,真空泡触头磨损最轻,触头寿命大大延长,触头行程短,明显的降低了机械冲击,使元件磨损程度降低,延长了操作寿命,缩短开断时间,加快了清除故障的速度。 

● 采用永磁操动机构,使部件大量减少,合闸功率大幅度减小,稳定可靠,无需定期维护保养。 

● 采用进口户外环氧树脂作为外绝缘材料,重量轻、寿命长,耐候性好,无油、无SF6,符合环保要求;具有长期免维护性; 

●具有范围扩展的电流互感器(CT)提供10A~12.5kA范围的电流测量和保护功能,干式计量电流电压互感器可以提供一次高压端的精确测量,确保高压计量的精度要求; 

● 采用同步关合技术,实现断路器的同步关合,有效抑制操作过电压和涌流; 

● 通信方式灵活,通过GPRS/CDMA或专用通信网进行数据远传,支持多种通信规约; 

● 具有良好的电磁兼容性,EMC指标达到国家标准IV级,保证重合器不误动作; 

● 采用测温和温度修正技术,使得装置在各种温度条件下都能达到很高的精度; 

● 专门设计的电源管理模块可提供2路辅助电源进线(AC110V或AC220V)的自动转换;

● 界面友好、全中文显示、设置方便; 

● 全不锈钢制造,不锈蚀,真正做到免维护;高等级、全密封航空插头设计,具有高可

靠的配电自动化接口; 

4、主要技术指标

4.1、额定参数

直流电源:24/110/220VDC; 

交流电源:100/220VAC(双路自动无扰切换) 

交流电压测量回路:100V; 

交流电流测量回路:5A/1A; 

直流输入测量回路:4~20mA/±10V; 

频率:50Hz。 

4.2、精度指标 

电压、电流:0.2级; 

有功、无功、视在功率、功率因素:0.5级; 

频率:±0.01Hz; 

4.3、过载能力

交流电压:1.5Un

交流电流:10In

4.4、采样回路精确工作范围

电压:0.2 ~ 1.20%U n

电流:0.04 ~ 4I n

4.5、功率消耗 

交流电流回路:In=5A 时每相≤0.1VA;In=1A时每相≤0.05VA 

交流电压回路:每相≤1VA; 

直流电源回路:正常工作时≤10W;操作或保护动作时≤12W。 

4.6、开关量输入 

信号输入方式:符合GB/T 16435.1—1997: 

信号电平: 24VDC(可选其他电平); 

“1”电平有效电压范围:–25%~+25%额定电压; 

“0”电平有效电压范围:–5%~15%额定电压。 

4.7、 开关量输出 

输出方式:继电器; 

接点容量:250VAC/30VDC 10A; 

操作电源:24/48/110/220VDC或100/220VAC(可选); 

4.8、蓄电池组 

电压:24/48VDC(2节或4节12V直流蓄电池串联); 

容量:7/14Ah(可选其他容量)。 

充电方式:浮充; 

4.9、抗干扰能力 

a.抗干扰性能 

符合国标 GB/T 15153.1(IEC60870-2-1) 4级高频干扰试验要求: 

共模:2.5kV,1MHz,2s; 

差模:1.0kV,1MHz,2s; 

b.电磁兼容性 

符合国标 GB/T 17626.4(IEC61000-4-4)4级电快速瞬变脉冲群干扰试验; 符合国标 GB/T 17626.3(IEC61000-4-3)4级辐射电磁场试验; 

符合国标 GB/T 17626.2(IEC61000-4-2)4级静电放电试验; 

c.绝缘特性 

绝缘耐压满足电力工业标准 DL/T721—2000 

额定绝缘电压:2500VAC; 

绝缘电阻:10MΩ; 

 

d.工频耐压 

断开的输出触点之间:1.0kV 50Hz 1min; 

外部端子(除通信)对地:2.0kV 50Hz 1min; 

通信接线端子:0.5kV 50Hz 1min; 

e.冲击耐压:5kV 1.2/50ms。 

4.10、工作环境 

工作温度:-40℃~+85℃; 

相对湿度:≤95% ; 

大气压力:70~106kPa; 

海拔:≤5000m。 

5、标准化综合要求

5.1 相关的标准 

整套装置所依据的标准如下: 

 GB1984-2003 高压交流断路器 

 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 

 DL/T403-2000 12kV ̄40.5kV高压真空断路器订货技术条件 

 GB3855-1996 3.6kV ̄40.5kV 户内交流真空断路器 

 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 

 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T645-1997多功能电能表通信规约 

5.2 绝缘性能

绝缘耐压满足电力工业标准 DL/T721—2000 

5.3 电磁兼容性 

符合国标 GB/T 17626.4(IEC61000-4-4)4级电快速瞬变脉冲群干扰试验; 

符合国标 GB/T 17626.3(IEC61000-4-3)4级辐射电磁场试验; 

符合国标 GB/T 17626.2(IEC61000-4-2)4级静电放电试验; 

5.4 抗干扰性能 

符合国标 GB/T 15153.1(IEC60870-2-1) 4级高频干扰试验要求: 

 

5.5 工作环境试验 

装置应能承受GB/T 2423.9规定的恒定湿热试验,试验温度为+40℃±2℃相对湿度(93±3%),试验时间为48h,在试验结束前2h内根据技术条件的要求,测量各导电电路对外露导电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5M?,介质耐压强度不低于规定的介质强度试验电压幅值的75%。 

高 压 智 能 自 动 重 合 器 技 术 说 明 书 

 

 

 

 

湖南泰通电力科技有限公司 

2006. 03

1、概述 

重合器用于额定电压10KV的配电系统中。额定电流400-1000A,开断电流12.5-20KA,重合器能自动检测线路电流及接地电流,当电流超过预设的最小分闸电流值时,则按预先的整定开断、重合顺序和重合间隔开断故障电流。若故障是瞬时性的,自动重合并恢复正常供电;若故障是永久性的,经过二、三或四次预设分闸操作后,分闸闭锁,将故障区与主回路隔离。 

重合器的分闸操作,每个循环可整定为四次,可以是全部快速动作、全部慢速动作或快速与慢速动作的组合。快速动作在分支熔丝熔断前消除故障,慢速动作允许熔丝和下线保护装置有时间消除故障并把永久性故障限定在最小范围内。 

2、总体结构布局 

2.1 重合器本体

重合器本体采用真空灭弧,真空泡外层套硅橡胶绝缘,干式、无油污、无渗漏。相间绝缘,采用世界最先进的DMC新型符合绝缘材料,A、B、C三相独立隔离,提高相间绝缘性能。防腐蚀,免维护。安全满足电力部对电网配电设备向“小型化、无油化、低噪音、自动化、智能化和高可靠性”方向发展的要求。 

重合器中的真空断路器使用ZW6-12系列、或ZW8-12系列、或ZW32-12系列。优先选用ZW32-12系列作为自动重合装置的断路器。

2.2 重合控制器

重合器具有自具功能,不需外加电源。电子控制部分电源可通过重合器内部的PT获得。易安装在柱上或变电站的支架上。分闸电流、安秒曲线的调节可通过电脑板显示器操作实现,非常方便。 

控制器的一大特点是单相接地最小分闸电流值为5A,也可达到1A,分闸时间可设定成定时限和反时限保护。电子控制部分集中在一块电路印刷板上,易于现场更换。 

可以记录、储存运行、操作故障等参数,事件记录及运行整定参数断电可保存10年以上。保护定值及参数设置可现场及远程编程。 

可以在线监测装置的机械参数,灭弧室运行情况 

3、功能特点

● 保护:设有无时限电流速断、定时过流、反时限过流、方向过流、过电压、欠压保护等; 

● 自动重合:当重合器保护动作。重合器能自动延时重合。重合器重合次数,一至三次用户自调。即:一重二闭锁,二重三闭锁,三重四闭锁。 

● 测量:可测量电流、电压、频率等电网参数; 

● 控制:重合器备有RTU远动接口,可实现四遥,便于与城网调度自动化配合,实现城市配网自动化。可以就地操作、就地遥控(使用430MHz或315MHz无线遥控器,Keeloq滚动

编解码),也可以按照预先设定的方案动作; 

● 自动化:可以自动实现线路的故障定位、故障隔离、恢复供电、参数分析等;可以根据要求自动实现低频减载、电容器自动投切等,并通过GPRS或专用通信网及时报告故障信息; 

● 远程通讯:通过GPRS/CDMA或专用通信网进行数据远传,支持TCP/IP协议;提供CAN、RS232/485通讯口,支持多种通信规约(DNP3.0、IEC101、IEC103/104等); 

● 可以记录、储存运行、操作及故障等参数,保护定值及参数设置可现场及远程编程;

● 可以在线监测装置的机械参数、灭弧室运行状况等; 

● 可以对断路器实现同步关合,有效抑制操作过电压和涌流,特别适用于电容器的操作。 

3.2主要特点

●采用真空灭弧,真空是一种有效的开断故障和负荷电注的介质,它不存在介质劣化的问题,真空泡触头磨损最轻,触头寿命大大延长,触头行程短,明显的降低了机械冲击,使元件磨损程度降低,延长了操作寿命,缩短开断时间,加快了清除故障的速度。 

● 采用永磁操动机构,使部件大量减少,合闸功率大幅度减小,稳定可靠,无需定期维护保养。可靠保证重合器操作顺序 [分-t1(0.3s)-合分-t2(3s)-合分-t3(3s)-合分-闭锁] 的顺利完成; 

● 采用进口户外环氧树脂作为外绝缘材料,重量轻、寿命长,耐候性好,无油、无SF6,符合环保要求;具有长期免维护性; 

●配置了户外抗老化高精度宽范围的电流互感器,保证电流互感器在负荷电流和故障电流下具有良好的线性度,既可用于测量又可用于保护。选配干式电压互感器可以提供一次高压端的精确测量,使重合控制器可以测量电流、电压和相位; 

●重合控制器采用先进的DSP芯片,集控制、保护、测量、通讯于一体,实现遥测和远程传输; 

● 采用同步关合技术,实现断路器的同步关合,有效抑制操作过电压和涌流; 

● 通信方式灵活,通过GPRS/CDMA或专用通信网进行数据远传,支持多种通信规约; 

● 具有良好的电磁兼容性,EMC指标达到国家标准IV级,保证重合器不误动作; 

● 专门设计的电源管理模块可提供2路辅助电源进线(AC110V或AC220V)的自动转换;监测电池的电压并控制电池充电电压和充放电电流;操作灵活方便,并可利用重合控制器自带电源或利用重合器CT充电的电子PT实现在无电时的操作。当重合器应用在电流较小的系统中时,还可采用户外PT充电方法来解决对电源的充电问题。使电源充电难的问题得到理想的解决。 

● 界面友好、全中文显示、设置方便; 

● 全不锈钢制造,不锈蚀,真正做到免维护,高等级、全密封航空插头设计,具有高可靠的配电自动化接口; 

控制箱的箱体设计考虑既隔热又透气,使箱内温升变化最小。箱内安装蓄电池、储能电容、远方自动终端和低压开关等。 

4、主要技术指标

4.1、额定参数

输出方式:A/C型继电器,SBO输出(时间可设置); 

接点容量:250VAC/30VDC 10A; 

操作电源:24/48/110/220VDC或100/220VAC(可选); 

4.8、通信接口 

符合IEC60870-5-104国际标准的10/100Mbps高速工业Ethernet网络接口(带隔离)1个; 

符合DL/T634-1997(IEC60870-5-101)电力行业标准的RS-232、RS-485接口(带隔离)各2个; 

其他通信规约(如CDT、DNP3.0、SC1801等)可选; 

远程通讯采用GPRS数据传输方式,支持TCP/IP协议;可以就地操作及远方遥控。 4.9、定值整定范围 

过电流Ⅰ段保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

过电流Ⅱ段保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

过电流Ⅲ段保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

反时限过电流保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

零序电流保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

零序电压启动定值:0.5~100.00V 整定步长:0.01V; 

过负荷保护:0.5~50.00A 整定步长:0.01A; 

重合闸次数:0~3次 整定步长:1次; 

重合闸间隔时间:0~180s 整定步长:0.001s; 

低频减载定值:45~50Hz/s 整定步长:0.001Hz; 

低电压启动定值:0.5~100.00V 整定步长:0.01V; 

滑差频率闭锁定值:0.3~10 Hz/s 整定步长:0.01Hz/s; 

时间定值:0~50.00s 整定步长:0.001s; 

保护整组动作时间:<30ms; 

故障信号保持时间:由人工复位确定; 

整定误差:<3%。 

4.10、蓄电池组 

电压:24/48VDC(2节或4节12V直流蓄电池串联); 

容量:7/14Ah(可选其他容量)。 

充电方式:浮充; 

4.11、抗干扰能力 

a.抗干扰性能 

符合国标 GB/T 15153.1(IEC60870-2-1) Ⅳ级高频干扰试验要求: 

共模:2.5kV,1MHz,2s; 

差模:1.0kV,1MHz,2s; 

b.电磁兼容性 

符合国标 GB/T 17626.4(IEC61000-4-4)Ⅳ级电快速瞬变脉冲群干扰试验; 

符合国标 GB/T 17626.3(IEC61000-4-3)Ⅳ级辐射电磁场试验; 

符合国标 GB/T 17626.2(IEC61000-4-2)Ⅳ级静电放电试验; 

c.绝缘特性 

JB7570-1994 交流高压自动重合器 

GB1984-2003 高压交流断路器 

DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 

DL/T403-2000 12kV ̄40.5kV高压真空断路器订货技术条件 

GB3855-1996 3.6kV ̄40.5kV 户内交流真空断路器 

DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 

GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 

5.2 绝缘性能

符合DL/T634-1997(IEC60870-5-101)电力行业标准的RS-232、RS-485接口(带隔离)各2个,提供GPRS远端通讯; 

5.6 工作环境试验 

装置应能承受GB/T 2423.9规定的恒定湿热试验,试验温度为+40℃±2℃相对湿度(93±3%),试验时间为48h,在试验结束前2h内根据技术条件的要求,测量各导电电路对外露导电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5M?,介质耐压强度不低于规定的介质强度试验电压幅值的75%。 

附件:高压断路器选型

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

高压柜操作方法

高压柜操作方法 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、进线柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为 ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。) 7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 三、进线柜停电操作程序

高压真空断路器

高压真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城乡的10kV系统,作为分合负荷电流,过载电流及短路电流之用,也可用于其他类似的场所。 信息更新: 2018年04月01日一、真空断路器的绝缘性: 一、真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 二、真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 三、电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 四、实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 五、 二、真空中电弧的形成与熄灭: (1)真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。

(一)小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 (二)大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三、断路器的结构和工作原理: 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx —**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。 断路器本体结构如图一 断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

VS1高压真空断路器

1. 概述 ZN63A(VS1) 型户内交流高压真空断路器以下简称断路器是 三相交流额定电压的户内开关设备,可供工矿企业,发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。断路器符合《交流高压断路器》,855-1996《3.6-40.5kV 户内交流高压真空断路器》,DL403-91,《10-35KV户内交流高压断路器订货技术条件》标准要求,并符合IEC56(87出版物)的相关要求。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可做为固定安装单元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 环境温度不高于+40℃,不低于—15℃(允许在-30℃时储运); 3.2 海拔高度不超过1000m; 3.2 相对温度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,

饱和蒸汽压日平均值不大于2.2×10 Mpa,平均值不大于1.8×10 Mpa; 3.4 地震热度不超过8度; 3.5 没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀以及剧烈震动的场所。 4. 技术参数 4.1 主要规格及技术参数 4.2 断路器装配调整后机械特性参数

4.3 分合闸线圈参数 4.4 储能电机 采用永磁式单相直流电动机,操作电压允许采用交,直流电源其技术参数 6. 产品结构及特点

6.1 真空灭弧室 断路器配用中间封接式陶瓷或玻璃真空灭弧室,采用铜铬触头材料,杯状纵磁场触头结构,其触头的电磨损速率小,电寿命长,触头的耐压水平高,介质绝缘强度稳定,弧后恢复速度快,截流水平底,开段能力强。 6.2 总体结构 断路器总体结构采用操动机构和灭弧室前后布置的形式,主导电回路部分为三相落地式结构,真空灭弧室纵向安装在一个管状的绝缘筒内,绝缘筒由环氧树脂采用APG工艺浇注而成,因而它特别抗爬电。这种结构设计大大地减小粉尘在灭弧室表面的聚积,不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素的损坏,而且可以确保即使在湿热及严重污秽环境下也可对电压效应呈现出高阻态。断路器在合闸位置时主回路电流路径: 上出线座28经固定在灭弧室上的上支架27到真空灭弧室内部静触头,经动触头及其联接的导电夹,软连接,至下支架30,下出线座32。由绝缘拉杆34与内部碟形弹簧33经过断路器连杆系统来完成断路器的操作运动及保持触头接触。 断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A及以下等级运 行时均可不必去除,额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。 6.3 操动机构

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

ZW7-40.5 户外高压真空断路器 产品使用说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关 高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电 力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉, 并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断 路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不 扣做好售前,售中,售后,服 12-40.5KV 户

务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1 概述 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。 极高的可靠性 在整个寿命期间完全免维护 具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装 1.1 使用条件 周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级; 储存温度-40 ℃~+85℃。 1.2 技术参数

2 断路器结构及工作原理 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

高压开关柜操作说明

高压开关柜操作说明 一、送电操作程序 1、通过小推车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定; 2、将手车的二次插头插入插座内,并用扣件锁定; 3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄逆时针方向打开接地刀,抽出接地刀操作手柄,关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态; 4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压在正常范围内,关闭仪表室; 5、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确; 6、打开手车机构操作活门,用手车摇把顺时针将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 7、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸; 8、检查开关柜的带电显示ABC三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,查看保护装置的母线电压及出线电流是否处于正常状态。 二、停电操作程序 1、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸; 2、检查开关柜的带电显示器ABC三相指示灯熄灭;此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍处于带电状态(热备用状态); 3、打开手车机构操作活门,用手车摇把逆时针将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 三、手车拉出柜外的操作程序 1、断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤; 2、需要进行接地刀合闸操作时应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄顺时针使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄,并确认接地刀处于合闸状态(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作); 3、打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车二次插头; 4、将小推车放置在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车拉出至小推车上,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置与小推车锁孔可靠锁定; 5、检查开关柜内上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门。 四、检查静触头与动触头接触是否良好步骤 1、按照手车拉出开关柜外的操作步骤将手车拉出; 2、将动触头接触面用干净抹布擦拭干净; 3、用凡士林或导电膏抹均匀的抹在动触头的接触面上(不要太多); 4、按照送电顺序的前6步将手车推至工作位置; 5、按照手车拉出柜外的操作程序将手车拉出; 6、检查动触头导电膏或凡士林膏的接触程度,检查下静触头的(动触头)插入深度及接触程度(1.5cm-2.5cm); 7、若接触良好按照送电步骤的前2步操作将手车推至试验位置备用; 8、若发现有接触不好的现象及时与电气技术人员或高压电工联系。 注:1、高压设备检修必须将断路器摇至试验位置; 2、高压设备开机前必须对静触头与动触头的接触情况进行检查;否则按制度进行考核! 电厂 2015年12月30日

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

ZW32高压真空断路器

ZW32-12系列户外高压真空断路器 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件

断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数 4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

 5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,

ZW32真空断路器说明书

ZW32-12/630(1250)-20(25) 户外交流高压真空断路器 安装使用说明书 (使用前必须仔细阅读说明书)

第一章户外交流高压真空断路器 1.1 产品概述 ZW32-12型户外真空断路器是额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所,还可用为城市区12kV级电网的分段开关。还可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 ZW32-12型户外真空断路器采用密封结构设计,壳内除环氧支座外,不再有辅助绝缘材料,套管垂直安装,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管,可保证良好的气密性。可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全。 本产品符合以下标准及规范: GB1984 《交流高压断路器》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 1.2 型号含义 例如:ZW32-12P/630-20户外高压真空断路器,不锈钢外壳、电动机构、额定电流630A、额定开断电流为20kA。

1.3 工作条件 本产品适用于以下工作条件: a、周围空气温度:-40℃~+85℃; B、海拨高度:不超过2500m; c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; d、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); e、空气污秽程度:按GB5582规定为IV级; F、地震烈度:不超过8度。 1.4 附加其它装置后主要性能 1.4.1 可加装户外隔离开关和断路器形成一体化,断路器与隔离开关具有可靠的机构联锁,具有防误操作功能。 1.4.2 可加装外置电子PT,使断路器具有操作电源和具有防涌流,过流保护,就近遥控控制功能。 1.4.3 可加装避雷器,避雷器可根据用户需要装于电源侧或负荷侧。 1.4.4 可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 1.4.5 可以与柱上开关远程监控系统配套使用,采用GPRS无线通信,实现户外真空断路器远程实时监控,满足配电自动化要求。 1.5 主要技术参数 1.5.1 断路器主要技术参数 表1 断路器的主要技术参数 1.5.2 断路器调整后达到的主要机械数据 表2 断路器的主要机械参数

KYN28-12高压开关柜操作技巧维护使用说明

KYN28-12高压开关柜操作维护说明书

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求: 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或实验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。 4.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 6.注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、面板基本操作 1.合闸分闸操作 断路器在工作位置或实验位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控

就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在远控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体上有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器打到自动或手动位置,使其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护装置使用 综合保护装置的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过转运手车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手固定位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检测仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远控操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

高压真空断路器

“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名; 真空断路器 其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。发展简史1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。1926年美国索伦森等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。随着真空技术的发展,50年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平。由于真空材料冶炼技术上的进步和真空开关触头结构研究上所取得的突破,1961年,美国通用电气公司开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器,从而使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。80年代中期,真空断路器的分断能力已达100千安。中国从1958年开始研制真空开关,1960年西安交通大学和西安开关整流器厂共同研制成第一批6.7千伏、分断能力为600安的真空开关;随后又制成10千伏、分断能力为1.5千安的三相真空开关。1969年华光电子管厂和西安高压电器研究所制成了10千伏、2千安单相快速真空开关。70年代以后,中国已能独立研制和生产各种规格的真空开关。真空断路器通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等真空断路器主要结构 真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其 结构图 他部件。 编辑本段基本术语和各部分的具体介绍 真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。80年代以前,真空

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

10KV真空断路器说明

真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流目的。 4动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐

相关文档