摘要:随着国民经济的持续快速增长,电力负荷的需求也迅猛增长,为了提高电力终端电能使用的方便性、灵活性和可靠性,低压配电柜开发以及应用安装日显重要。

文章在阐述低压配电柜的发展状况和开发趋势之余,并且侧重从低压配电柜在安装过程中存在一些的问题提出了相关措施。

关键词:低压配电柜开发型号质量控制

1 低压配电柜发展概述

从20世纪80年代开始,我国随工程项目引进了国外不同类型的低压开关柜,至90年代国外公司将他们的低压成套设备在我国进行独资或合资生产,以MNS 为典型代表的国外先进技术和装备不断进入我国。纵观国外低压成套开关设备,我们不难发现,它们在柜体的设计、设备的故障电弧防护能力、加工工艺、开关设备的智能化等方面都有了较大的突破,进入90年代后,我国各大公司在低压供电系统实现集中监控的基础上,积极开展智能化的低压开关和智能化的低压成套开关设备的研究。

在加工工艺方面来说,低压成套开关设备在加工工艺方面也有较大的突破,我国现阶段在母线的异型化、柜体无螺母连接上均有所成。具体表现为:①功能的母线系统:母线系统是成套设备的重要组成部分,它决定了低压开关成套设备的电气参数、进出线的方式、连接方式和柜体温升。我国在九十年代已经着手应用了异型截面的型材。ABB公司的ArTU K开关柜便是采用了异型母线,我国现阶段普遍采用此方式,采用异型母线的优点有:提高了母线的抗弯强度,抗短路强度的能力也随之提高。实现了母线的无孔连接。在成套设备中母线系统(水平母线、垂直母线、支母线)都要与功能单元的主开关连接,而功能单元和主开关都是有变化的,因此母线上的连接孔位置加工很困难,如果按模块开成排孔,则降低了母线的抗弯强度和载流能力。采用异型材之后任意位置都可以随意连接,而且也减少了母线的加工,简化了成套设备的装配。在同等的截面积或抗弯强度的条件下,异型母线的表面积可以增加,使得散热情况更好,降低了母线的温升或增加了母线的载流量。②无螺母连接,即所有连接都采用自攻螺丝在柜体方面,普遍采用无螺母连接,即所有连接都采用自攻螺钉或者普通螺钉,在承重部位采用铆螺母。采用自攻螺丝除了加工方便,提高了装配速度之外,还可在靠墙安装柜体中实现正面安装和检修。在板材加工方面除使用异材骨架之外,许多大型公司利用三大件加工整体板材成型,在受力部位采用双叠成型,侧壁上可以安装横梁,这样减少了许多过渡零件,还提高了柜体强度。

2 低压配电柜的开发趋势

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

低压配电柜设计毕业设计

低压配电柜设计毕业设计 ==============学校 毕业设计论文论文题目:低压配电柜设计系部:专业: 电机与电器班 级: 学生姓名: 学号:指导教师: 2011年 5 月 1 日 I 摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里 面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线 设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电 柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用 低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜 起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计 一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。

ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance. Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice. II 目录

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

高低压开关柜安装方法步骤

高低压开关柜安装方法步骤 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中一台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面一致,间隙均匀。螺栓固定后,柜之间维持2一3~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长80一一00~。 连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。 手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致,行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密,以保证互

换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。 电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。 大概流程是: 电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住; 1.一次线剖面积合乎图纸请求; 2.一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求; 3.一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求; 4.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 5.电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm; 6.地排以及零排要按图纸安装; 7.各种微记粘帖齐备、不错; 8.开关分合操作灵便靠得住,无阻止; 9.二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误; 10.工频耐压:2kV/一min,不闪络,不击穿。

高低压配电柜安装方案.doc资料

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二O—三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站咼低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ 400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1设计施工图纸及设计更改通知单 2.2主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.135KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员 5.4工器具准备:

低压配电柜设计毕业论文.

毕业设计论文 论文题目:低压配电柜设计 系部:电气工程系 专业:电机与电器 班级: 2008级03班 学生姓名: ========== 学号: ========== 指导教师: ====== 2011年 5 月 1 日

摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。 ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance. Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice.

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。

2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

高低压配电柜安装工艺要点

高低压配电柜安装工艺 编制______________ 审核______________ 会签______________ 批准______________ 石家庄威远高压开关制造有限公司 2010年2月

本工艺适用于成套电气产品元件安装及配线。分三个部分:电器元件安装及调整、二次配线、母线制作。 一、第一部分:电器元件的安装及调整 1.根据安装调整的对象,采用适当规格的下列若干设备、工具与量具: 起重设备、搬运设备、活扳手、套管扳手、电动扳手、螺丝刀、木榔头、钢卷尺、钢板尺、塞尺等。 2.准备工作 2.1 按一次系统图对照柜体(箱体)。 2.2 按材料预算领取电器元件。 2.3按照一次系统图和二次原理图上电器元件明细表核对电器元件的型号、规格、数量是否一致,当元器件与图纸或电器元件明细要求不一致时,应与项目设计负责人进行沟通并确认。 2.4 检查元器件合格证及说明书等相关资料并妥善保存好,无合格证者应经质检人员确认合格后,才能进行安装,3C认证范围内的元器件,应标有认证标志。 2.5 检查无器件是否完好无损如外绝缘是否完好等,备件、附件是否齐全,如有缺损,应及时与质检人员反馈,由供应、技术等相关人员协调解决,经检验合格后,才能进行安装。 2.6 清除元器件上的灰尘和异物。 2.7 按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀等 工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断器的 底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金属 构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV的高压柜中应不小于100mm。 3.5 各电器元件能单独拆装更换而不影响其他电器元件及导线束的固定。 3.6发热元件应安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜 线带瓷管。 3.7电器元件的外壳接地(可接于金属构架),接地刀、互感器一、二次绕组应接地时,必 须接于地排上,骨架(屏体)也要经接地点连接至地排上,接触面应去漆皮、砂光、涂中性凡士林,以保证良好接地和保护连续性。 3.8电器元件正面或背面应标明代号、编号、用途及操作位置,且与原理图以及接线图相 一致,其标明的字迹应清晰、工整,且不易脱色。

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

配电柜安装接线规范

配电柜安装接线规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 ?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

10kV变压器和高低压柜安装施工组织方案

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015年1月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (6) 六、安全管理 (7)

一期500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

低压配电柜设计毕业设计

==============学校 毕业设计论文 论文题目:低压配电柜设计 系部: 电气工程系 专业: 电机与电器 班级: 2008级03班 学生姓名: 学号: 指导教师: 2011年 5 月 1 日 摘要 随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别就是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计就是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的就是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种就是电源柜,另一种就是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜与一个动力柜,我们的设计思路就是安全,可靠、经济、美观、维修方便。 关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。 ABSTRACT With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more

necessary power distribution equipment、Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation、Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical、Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets, one is the power supply cabinet, the other is the power cabinets, power distribution cabinet to play the role of power, dynamic power control equipment to play the role of cabinet, according to actual needs, the Graduation to design a power supply cabinet and a dynamic cabinet, our design idea is safe, reliable, economic, aesthetic, and easy maintenance、 Keywords: distribution, load calculation, low voltage calculation choice、

配电柜电气安装规范

3.2开关柜装配 1、总则 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1 结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3.1.3门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件选择及安装 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 ★3.2.7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。 ★3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。尤其是外部接线端子应位于地面安装成套设备基础面上方至少0.2m,并且,端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。对于地面安装的成套设备,由操作人员观察的指示仪表不应安装在高于成套设备基础面2m处。操作器件,如手柄、按钮等等,应安装在易于操作的高度上;其中心线一般不应高于成套设备基础面2m。

高低压配电柜安装方案设计.doc

海南省万泉河红岭水利枢纽工程 机电设备安装工程 坝后电站高低压盘柜安装方案批准:周杰审核:杜江湖编 制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6 安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1 概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV 高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2 编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4 本单位多年施工经验以及严格的检查制度 盘柜安装工程量清单

4 现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T 液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV 开关柜用2T 汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T 汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5 施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员

相关文档