文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程质量评估报告

消防工程质量评估报告

消防工程质量评估报告
消防工程质量评估报告

消防工程质量评估报告

审批:

编制:

工程名称:

工程地点:

住宅小区消防工程

质量评估报告

我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,通过承建单位的密切配合,目前已达到消防检测及验收条件。

一、工程概况:

;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。

室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。

喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,系统湿报阀

置于地下1层湿报阀间内。

自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、

通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。

联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。

该工程名称为,成“燕”型,总建筑面积为平方米,建筑物总高度米,该工程结构形式为框架-剪力墙结构,地上二十八层,地下二层,一~三层为商场,四层以上为住宅,地下一层为车库,地下二层为人防地下室,建筑设计使用年限50年。该民用建筑工程设计分类为一级,建筑防火分类为一类高层商住楼,其耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。

该工程有关消防的概况有:

1、建筑部分:该建筑西南两侧一至三层设计裙楼,东北未设计裙楼,沿东北两侧设计水泵结合器及地面式消火栓;与周边高层建筑距离大于13米,与周边裙房距离大于9米。-2~3层设计四个安全出口,住宅部分楼梯设计为剪刀楼梯,两个安全出口。住宅部分住户房间布置沿楼梯间单面布置,内走道设计净宽度为米,楼梯设计净宽度为米,楼内井壁的门为丙级防火门。

2、给水排水部分:设置消火栓系统、自动喷淋系统。消火栓系统分两个区,-1至3层为一个区,4层以上为一个区,消火栓管道采用焊接钢管;-2~3层设有自动喷淋系统,管材为内外热镀锌钢管;

由地下二层水泵房供水;水泵房设消防泵、自动喷淋泵,其中一备一用。地下二层设400方钢筋砼消防水池一个,屋顶设18 m3消防水箱供火灾初期用水。

3、通风部分:本工程地下二层设有人防通风系统,地下一层汽车库设有机械送、排风系统,配电室设有独立的送、排烟系统,商场设吊顶式新风换气机进行通风换气,防烟楼梯间及前室设有正压送风系统,住宅内走道设有排烟系统。

4、电气、智能部分:设计火灾自动报警系统。

5、其他部分:消防用电设备设置双电源切换开关,住宅部分设置一部消防电梯。

二、消防质量评估依据:

1、国家有关法律、法规及各专业工程相关的技术标准、质量验收规范。

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

(2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002。

(3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96。

(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、(6)《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)规定。

3、设计文件及工程变更,施工图纸及会审纪要。

4、技术资料、施工组织设计。

5、委托监理合同及施工合同。

6、甘肃经纬建设监理公司工程质量控制程序文件。

三、工程质量的评估:

(一)原材料质量控制

建筑消防工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告。

主要材料介绍:防火门、防火卷帘有兰州保峰材料装饰公司提供。

火灾自动报警系统设备器材有北京利达华信电子有限公司提供,导线使用众邦ZR电线。

消防水泵及自动喷淋泵有上海天泉泵业制造有限公司提供。

通风系统设备材料有靖江市神舟空调设备制造有限公司提供。

电梯使用“三菱”电梯。

外墙保温材料使用B2级阻燃挤塑板。

(二)消防工程质量控制

1、建筑施工质量控制。

在楼体定位放线时,我公司专业监理工程师严格按业主提供城市规划部门批准的坐标及建筑红线对该建筑定位放线进行复核,确保了该建筑与临边永久建筑物之间的消防安全距离。

在建筑施工过程中,我土建专业监理工程师严格控制工程变更,防止变更对消防要求的影响。严格控制砌体轴线,抹灰层厚度,杜绝对室内消防通道的影响,确保了室内消防通道净宽符合高层建筑防火要求。

2、消防工程安装质量控制。

监理工程师加强了施工现场和施工工艺的监督控制,督促施工承包人认真执行工艺标准及操作规程,进行工序质量控制。同时监理工程师还要实行现场检查确认制度,对工程关键部位进行现场观察、中间检查和技术复核。

3、火灾报警调试阶段的质量控制。

监理工程师加强了调试阶段的见证工作,严格按相关规范要求施工单位先进行单机手动调试后进行联动调试试验。手动调试:消防用电设备双电源切换调试,消防水泵启动、停止调试,送、排风机、风口动作调试,住宅楼层照明强切调试,探测器、消防广播、声光报警装置调试,电梯迫降试验。联动调试试验:吹烟、手报按钮试验,检查相关层报警装置、楼层照明强切、电梯迫降、风机启动情况。自动喷淋末端防水试验,检查水流指示器、信号蝶阀、压力开关、水力警铃及自动喷淋泵动作情况,消火栓按钮启泵试验。确保了消防主要设备处于正常工作状态。

四、工程资料

技术资料基本齐全,质量控制资料检查均符合要求,完整有效,观感质量检查综合评价一般,符合质量验收规范规定。

五、质量评估结论:

本工程消防工程质量符合现行质量验收规范和工程强制性条文的规定,消防满足设计及安全使用功能,观感符合要求,达到合格标准。

专业监理工程师:

总监理工程师:

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

工程质量评估报告(范本)

工程质量评估报告(范本) 工程竣工预验收合格后,由项目总监理工程师向建设单位提交《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工过程中发生过的质量事故和主要质量问题、原因分析和处理结果,以及对工程质量的综合评估意见。评估报告应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签认,并加盖公章。 工程质量评估报告编写范例如下: 工程质量评估报告 封面(略) 前言 龙源代钦塔拉风电工程建设北京中达联监理公司受龙源兴安盟风力发电有限公司的委托,对代钦塔拉风电工程实施监理工作。项目监理部于2009年4月15日开始对该工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力,于2010年5月25日该工程通过竣工预验收,下面对该工程进行工程质量评估。 一、工程概况 1.建筑特点 地下部分的建筑面积为12058m2。建筑平面呈矩形,东西向长58.70m,南北向长81.70m。该工程地下一层层高5.80m和4m,为餐厅、厨房、浴室、变配电室、汽车、自行车停车车库等;地下二层层高5.70m和4.2m,为冷冻机房、热交换站、6级人防和影视资料库等;地上十七层(局部四层、五层、六层等),屋顶两层,建筑总高72.20m,总建筑面积41264m2,室内外高差0.45m,地下水位在30.02m~30.38m之间(埋深15.80~16.30m)。 2.结构特点 基础采用满堂红筏板基础:地下室为混凝土板柱体系;地上结构为钢筋混凝土框架---剪力墙结构,四层裙房部分采用局部框架剪结构,报告厅大跨部分采用双向井式梁结构,地上结构的楼、屋盖采用无粘结预应力双向无梁楼盖体系。 该工程地基持力层为砂卵石天然持力层,局部为中砂层,Ⅱ类场地土,无液化现象。工程抗震设防烈度为8度。抗震等级:框架柱、密肋楼盖、框架梁二级,抗震墙一级。 二、施工单位基本情况 承包单位:内蒙古鑫泰建设集团有限公司 内蒙古第三电力建设工程公司 吉林省百强电力建设有限公司 四川送变电有限公司 承包单位项目经理部全面负责本工程的施工任务,各管理屋人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类机械设备规格、型号、数量、性能满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位及主要原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。 三、主要采取的施工方法

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

10KV电力线路工程监理质量评估报告

XX廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告

在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,XX宇建工程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了XX四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 XX铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。

3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:XX自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:XX利鑫实业有限责任公司 设计单位: 监理单位:XX宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—2000A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准;

输电线路工程质量评估报告

xxx线路工程(含光缆工程)质量评估报告 XXX工程建设监理有限责任公司 xxxx年xx 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程项目概况 (1) 2 质量评估范围 (2) 3 质量评估依据 (3) 4 施工过程质量控制综述 (3) 5 工程质量监理控制概述 (4) 6 分项、分部、单位工程质量核查情况 (6) 7 工程质量评估结论 (7)

1 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: kV输电线路工程。 1.1.2建设地点:工程起自*州**镇坉琴,止于**市**镇。 1.1.3工程规模及主要技术特性: 1)电压等级: kV 2)中性点接地方式:直接接地 3)回路数:单回路 4)线路长度:144.266km(如双回路,则表示为:I回:XX km,II回:XX km) 5)地形,地质:本线路所经地区地形主要为丘陵,其中丘陵占67%,山地占20%,平地占13%;地质主要为坚土(占40%)、普土(占20%)、松砂石(占20%),部分为泥水(占10%)、岩石(占10%)。 6)主要气象条件:本线路所经区域属南亚热带季风气候区,气候较高,雨量充沛,日照充足。最大风速:37m/s,覆冰:0mm。 7)铁塔基础:主要采用掏挖基础和桩基础,并视地形情况设有等高或不等高基础;对地形较陡排水量较大的设有排水沟、护坡或挡土墙。 8)杆塔:共计基,其中转角塔基,直线塔基。 9)导、地线:导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线;地线架设一根JLB40-150铝包钢绞线,另一根OPGW-36B1-150光缆。 10)绝缘子:本工程线路按d级(Ⅲ级)污秽区设计,采用钢化玻璃绝缘子。 11)接地型式:采用闭合环形或放射形水平接地体型式;接地体采用φ10热镀锌圆钢,接地引下线采用φ12热镀锌圆钢,并与各杆塔接地螺栓连接。 12)交叉跨越:本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.2工程质量目标(监理质量控制重点) 1.2.1工程建设质量目标:(监理合同中的质量控制目标) 1)规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。 2)满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

电力监理工程质量评估报告

电力监理工程质量 评估报告

镇宁四期廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告 贵州宇建工程管理咨询有限公司 二〇一四年八月十五日 在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,贵州宇建工

程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了镇宁四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 厦深铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV 箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。 3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:镇宁自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:镇宁利鑫实业有限责任公司

设计单位: 监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准; 3.3、国家批准的有关本工程的文件,委托人有关本工程的文件、通知和会议纪要; 3.4、经批准的有关工程的设计文件(含变更)和施工组织设计; 3.5、委托人与监理人依法签定的委托监理合同书: 3.6、委托人与承包人依法签订的施工承发包合同; 3.7、委托人、设计单位、承包人和监理人各方联席会议纪要;

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

空调工程质量评估报告完

湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处丰盛楼装饰装修工程空调工程施工监理 价 、▲ 、,▲ 思 武汉平安建设工程项目管理有限公司

二零一一年九月 一、前言 本报告是中国海事湖北港航局-丰盛楼空调工程施工质量评估报告。 本报告是在施工单位武汉市汉菱机电设备有限公司对该工程各分项工 程自检合格基础上,根据专业监理工程师日常的巡视、旁站、平行检查、复 查、资料审核等方式所掌握的情况,以及对进场设备的开箱检查、检测报 告为依据,进行的质量评估。 本报告力求做到评估意见客观、公正、真实,对监理过程做出综合描述,最大限度的反映工程的主要质量状况,工程的安全性能、适用功能及观感质量等。 二、工程概况 工程项目名称、参建单位名称: 2.1.1工程项目名称:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综 合办公楼(汇丰企业总部9 号综合办公楼 —丰盛楼)装饰工程 2.1.2项目投资建设单位:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理 处 2.1.3监理单位:武汉平安建设工程项目管理有限公司 2.1.4施工单位:武汉市汉菱机电设备有限公司 工程特点: 该项目为办公、多功能会议厅于一体的综合性办公楼,共六层楼,框架结构,工程总建筑面积约14000 平方米 本工程空调工程分为水系统和氟系统两个系统,均采用麦克维尔产品,其中水系统模块式风冷冷热水机组25 台,暗装吊顶式风机盘管298 台,吊顶式新风空调器15 台,主要用于综合性办公大楼;氟系统主要安装于:二楼计算机网络中心:四面出风嵌入式一拖一机组

9套,智能多联室外机组 1 套;一个房间采用二套系统,达到根据需 要灵活运用的功效;二楼搜救中心:智能多联室外机组 1 套;一楼配 电房:四面出风嵌入式一拖一机组 1 套。 三、质量评估依据 建筑设计防火规范》 全国民用建筑工程设计技术 措施——暖通空调动力》 2003 年 3.2.1 中华人民共和国建筑法、合同法 3.2.2 安装合同、委托监理合同、监理规范等 四、质量受控状态: . 承包单位质保体系 施工单位建立了质保体系,主要管理人员及技术人员进驻现场, 对现场的所用工程材料进行对口检查, 并收集相关材质合格证, 工程 进度符合计划,质保体系运行情况正常。 . 施工概况 施工单位能按照设计要求进行施工, 执行施工组织设计及遵守有 关规范规程。 施工过程中, 承包单位能够接受监理工程师对质量问题 提3《. 采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 GBJ16-872001 电器装置工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 电器装置工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-96 通风与空调工程施工质量验收规范》 B50243-2002 机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB350231-98 起重机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB350275-98 工业金属管道工程施工及验收规范》 GB5023597 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJl26-89 建筑设备施工安装通用图集》 9lSB3 采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82

相关文档
相关文档 最新文档