1适用范围

适用于工业和民用建筑物室内、外墙面水泥砂浆、水泥混合砂浆的抹灰施工。

2施工准备

2.1材料要求

(1)水泥

宜采用32.5或42.5的普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。

水泥进场需核查强度等级、品种、规格、产品合格证、出厂日期等,并进行外观检查,同时按规定抽样进行复检。

(2)砂

宜采用平均粒径0.35—0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。

(3)粉煤灰

使用Ⅱ级或Ⅱ级以上粉煤灰,掺量为水泥用量的12%~20%。

(4)石灰膏

用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。

(5)其它掺合料、外加剂

增粘剂、塑化剂、防裂剂、聚合物和防裂纤维等,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按产品说明书配制并通过试验确定。

2.2主要机具

砂浆搅拌机、推车、铁锹、筛子、水桶、刮尺、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、阴阳角抹子、长毛刷、钢丝刷、喷壶、铁锤、钳子、托线板等。

2.3 作业条件

(1) 混凝土主体结构和砌体工程已施工完毕,并应经过相关单位(建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。

(3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处已用斜砖砌严补齐。

(4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。

(5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。

(6)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件,制定方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可正式施工。

(7)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。

3施工工艺

3.1 工艺流程

基层清理→甩聚合物水泥浆→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→浇水湿润→刷界面剂→抹底层砂浆→抹面层砂浆→抹水泥踢脚或墙裙→做护角抹水泥窗台→修补预留孔洞、电箱槽、盒等→养护

3.2操作工艺

(1)基层清理

1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。

2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)。

3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥

混合砂浆。

(2)浇水湿润:一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙由上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量,结合基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板安好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度,弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引,弹出阴角两面墙上的面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼冲筋、抹灰。

(4)抹水泥踢脚(或室内外墙裙)

根据已抹好的灰饼冲筋(此筋可以冲得宽一些,8-10cm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上口抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。

(5)做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图4.2,先将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。

第一步第二步

图4.2 水泥护角做法示意图

(6)抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用1:2:3细石混凝土铺实,剩余厚度宜不大于2.5cm,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹1:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2-3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

(7)墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

(8)抹底灰

一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。设备管道后边的墙面抹灰,应在设备管道安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。

(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后,要随即把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的砂浆刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用1:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

(10)抹面灰

应在底灰六七成干时开始抹面灰(抹时应浇水湿润),面灰两遍成活,厚度约2~3mm,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,

然后赶实压光,压光时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。

(11)养护

水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,喷水养护时间宜不少于7天。

4质量标准

4.1 主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收,并填写隐蔽验收记录。

检查方法:检查施工记录。

(2)一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:材料复验要由监理或相关单位负责见证取样,并签字认可。配制砂浆时应使用相应的计量器,不得估配或采用经验配制。对配制使用的计量器使用前应进行检查标识,并进行定期检查,做好记录。

检查方法:检查产品合格证书,进场验收记录,复验报告和施工记录。

(3)抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检验要求:操作时严格按规范和工艺标准操作。

检查方法:观察,用小锤轻击检查,检查施工记录。

(4)抹灰工程应分层进行,当抹灰厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基层交界处的表面抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4.2 一般项目

(1)一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1)普通抹灰表面应光滑、洁净,接槎平整,分格缝应清晰。

2)高级抹灰表面应光滑、洁净,颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

捡验要求:抹灰等级应符合设计要求。

检查方法:观察,手摸检查。

(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑,管道后面抹灰表面平整。

检验要求:组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作、抹完后应由质检部门检验,并填写工程验收记录。

检查方法:观察。

(3)抹灰总厚度应符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验要求:施工时要严格按施工工艺要求操作。

检查方法:检查施工记录。

(4)抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

检验方法:观察和尺量检查。

(5)由排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

(6)一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.6的规定。

一般抹灰的允许偏差和检验方法表4.2.6

注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;

2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。

5施工注意事项

5.1技术关键要求

(1)抹灰前基层处理,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验记录。

(2)不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm,详图6.2。

5.2质量关键要求

5.2.1

抹灰后砂浆中的水分很快被基层

水。③基层偏差较大,一次抹灰层过厚, 6.2 钢丝网铺钉示意图

干缩率较大。应分层赶平,每遍厚度宜为7~9mm。④配制砂浆和原材料质量不好或使用不当,应根据不同基层采取配制所需要的砂浆,同时要加强对原材料和使用部位的管理工作。

5.2.2抹灰面层起泡、有抹纹、开花:①抹完罩面灰后,压光工作跟的太紧,灰浆没有收水,故压光后产生起泡现象,尤其是基层为混凝土顶板和墙面较为常见。②底灰过分干燥,又没有浇透水,抹罩面灰后,水分很快被底灰吸走,故压光时容易出现抹纹或漏压。

5.2.3抹灰表面不平、阴阳角不垂直、不方正:主要是抹灰前吊垂直、套方、找规矩以及做灰饼和冲筋不认真,或冲筋时间过短或过长,造成收缩不同而出现高低不平、阴阳角不垂直、不方正。

5.2.4门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙等抹罩面灰接槎明显或颜色不一致:其主要原因是操作时随意留、甩施工缝造成。应尽量留在分格条、阴角处和门窗框边部;室内如遇施工洞口时,可采用甩整面墙的方法来解决。

5.2.5踢脚线、水泥墙裙和窗台板上口出墙厚度不一致,上口毛刺和口角不方等:主要是操作不细,不按规矩去吊垂直、套方、拉线找直,抹完灰后又不反

尺把上口赶平、压光。

5.2.6设备管道背后抹灰不通顺,边角不方正:主要是不按规程、规矩去吊直找方所致。

5.2.7管道后抹灰不平、不光、管根空裂等:主要是没按规矩安放过墙套管,管后抹灰不按规程分层找平、压光、吊直、找方所致。

5.2.8水泥面层无强度、表面不实:水泥早期脱水,使用过夜灰造成。

6成品保护

(1)抹灰前必须将门、窗口与墙间的缝隙按工艺要求将其嵌塞密实,对木制门、窗口应采用铁皮、木板或木架进行保护,对塑钢或金属门、窗口应采用贴膜保护。

(2)抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护,门、窗口原有保护层如有损坏的应及时修补确保完整直至竣工交验。

(3)在施工过程中,搬运材料、机具以及使用小手推车时,要特别小心,防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台,以防损坏棱角。

(4)抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施,防止施工时灰浆漏人或堵塞。

(5)拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心,轻拿轻放,集中堆放整齐,以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

(6)当抹灰层未充分凝结硬化前,防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层不受损伤和有足够的强度。

(7)施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆,对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施,以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

7安全环保措施

7.1加强对作业人员的安全、环保意识教育,严格遵守公司关于《环境/职业健康安全作业指导》的有关规定。

7.2室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50cm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架。

7.3现场搅拌砂浆时,应设置施工污水处理设施。施工污水未经沉淀处理不得随意排放。

7.4清理现场时,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处抛撒,以防造成粉尘污染。

8质量记录

(1)基层质量检查验收记录

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告,进场验收记录、进厂材料复验报告

(3)砂浆配合比试验报告

(4)隐蔽工程验收记录

(5)施工记录

(6)检验批质量检验记录

(7)分项工程质量检验记录

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

一般抹灰分项工程施工方案

一般抹灰分项工程施工方案 一、编制依据《施工图》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑施工安全检查标准》和《质量检验评定标准》 二、分项工程概况 内墙抹灰作法为: 1、客厅、卧室、餐厅聚合物水泥砂浆修补墙面基层、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平、封底漆一道(干燥后再做3杜拉纤维。面涂)、砖墙打底须按每立方米掺合1kg/m 2、厨房、卫生间釉面砖墙面水泥浆一遍、1:3水泥砂浆打底扫毛(12mm厚)、1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆8mm厚、贴釉面砖5mm厚、白水泥擦缝,本方案只考虑抹灰部份。 外墙抹灰作法为:1:3水泥砂浆找平层20厚、专用粘结砂浆,面积不少于聚苯板面积30%,阻燃型挤塑聚苯板50厚,本方案只考虑抹灰部份。 三、施工条件 内墙抹灰须填充墙砌完后不少于一周以上的时间,并能满足抹灰开始后能连续进行,做好相关的隐蔽验收和质量验收记录,及交接抹灰前必须通过主体结构验收合格。 四、施工准备 1、进行分项施工方案的编制,组织人员进行施工技术交底书面并签字。 2、进行施工材料和器具的准备和采购,须准备的施工材料包括:水泥(P。

S32.5级)。中砂、白灰、混凝土界面剂、基层加强玻璃纤维网(规格5×5-1),需准备的施工器具包括:铝合金刮杠(2m)10根、塑料直条400米、灰桶20只、手推车5辆、检测工具等,其中水泥、砂需经取样检测合格。 3、施工前将墙体上的线槽砂浆填实抹平,柱、墙立面上的螺丝杆套及其它突出墙面的钢筋割除与基面割平,将混凝土结构构件胀模混凝土在专人指导下剔凿平整,将楼面的杂物清理干净,楼浮尘及掉落物清扫干净。. 五、主要施工方案和技术措施 1、根据本工程客观条件,先抹内墙,待外墙具备抹灰条件后再开始四周平行自上而下进行外墙抹灰。本工程填充墙砌筑待工程主体结构通过验收后,再调整施工顺序,以便与外墙抹灰保持相同的施工方向,内墙抹灰进度应快于外墙抹灰两至三层,为各楼层地面工程与外墙抹灰进行工序间无间歇流水施工创造时间和空间。 2、为减少填充墙与墙柱和梁板等不同材料基层交接处的抹灰层产生裂缝,根据设计和规范要求,在不同材料基层交接处设置(规格5×5-1)加强玻璃纤维网,玻璃纤维网沿不同材料基层交接缝设置,每侧与基层搭接宽度不小于10㎝,如外墙挑檐高度小于300mm时,加强玻璃纤维网则覆盖整个挑檐再分别固定于是挑檐上下的墙体上不小于10㎝,玻璃纤维网用于基层上予以固定。 3、鉴于本工程抹灰基层均为混凝土结构和粉煤灰砌块砌体,根据设计和技术规程要求,为保证抹灰层与基层粘接牢固,抹底层砂浆前先在基层刷

一般抹灰工程施工工艺标准

一般抹灰工程施工 工艺标准

GYQB-TJ-005- 一般抹灰工程施工工艺标准

目录 1 适用范围 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2 基本规定 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3 施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 技术准备及要求 .................................................. 错误!未定义书签。 3.2 材料准备及要求 .................................................. 错误!未定义书签。 3.3 主要机具.............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 作业条件.............................................................. 错误!未定义书签。 4 施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 室内墙面抹灰施工 .............................................. 错误!未定义书签。 4.2 室外墙面抹灰施工 .............................................. 错误!未定义书签。 5 质量验收 ....................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 一般规定.............................................................. 错误!未定义书签。 5.2 主控项目.............................................................. 错误!未定义书签。 5.3 一般项目.............................................................. 错误!未定义书签。 6 成品保护 ....................................................................... 错误!未定义书签。 7 安全、环保措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7.1 安全措施.............................................................. 错误!未定义书签。 7.2 环保措施.............................................................. 错误!未定义书签。 8 资料管理 ....................................................................... 错误!未定义书签。

一般抹灰工程施工方案

一、工程概况 本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇 州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建 筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为 框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。 二、编制依据 1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。 2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结 合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。 三、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂 具有筛分报告; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重 复施工; 四、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查 (二)、室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。 1)普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

一般抹灰工程施工工艺标准

一般抹灰工程施工工艺标准 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 (二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰 底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚

抹灰施工工艺标准

阳光壹佰置业集团产品标准 SS100/JB/GC/204-2007/V1.0 抹灰工程施工 工艺标准 200□-□□–□□发布 200□-□□–□□实施 阳光壹佰置业集团发布

1 基本要求 1.1 范围要求: 本工程工艺标准适用于集团开发建设项目的外墙抗裂砂浆(适用于外墙外保温)、水泥砂浆及内墙、天棚的水泥砂浆、水泥混合砂浆的一般抹灰。 1.2材料要求: 抹灰砂浆必须使用机械搅拌,禁止人工搅拌。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡硬结砂浆不得继续使用。 外墙抹灰采用水泥砂浆或外墙外保温配套专用抗裂砂浆。有防水要求的部位(如厨房、厕所)墙面应采用水泥砂浆。当设计无具体要求时,外墙及厨厕墙面采用水泥砂浆,内墙及天棚可采用水泥混合砂浆。 1.2.1水泥: 水泥宜采大厂生产的水泥,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验并合格。 1.2.2抹灰用砂: 抹灰用砂为中砂,颗粒要求坚硬洁净,平均粒径0.35~0.5mm,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应过筛备用。 1.2.3抗裂砂浆: 聚合物抹面抗裂砂浆为保温系统配套专用砂浆,砂浆材料性能、适用条件符合保温设计及施工环境要求。 1.2.4石灰膏: 应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中的。熟化时间,常温一般一少于是15d,用于罩面时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 1.2.5磨细生石灰粉: 采用成品磨细生石灰粉,其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3天。

一般抹灰专项施工方案

一般抹灰专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、施工准备 (4) 五、作业条件 (4) 六、操作工艺 (5) 七、质量要求 (10) 八、成品保护 (11) 九、应注意的质量问题 (12) 十、环保措施..................... (13)

一、工程概况 海南省防震减灾中心项目拟建在海口市主干道国兴大道北侧群上村,基地基本呈矩形形状,南北长,东西短。本项目是一座集抗震救灾指挥部办公室办公、震情分析决策、现场应急指挥三个功能为一体的省级防灾指挥调度楼。本项目地上九层、地下一层,地下室核六级人防地下室。总建筑面积7197.0m2 。结构形式为框架结构,局部剪力墙,建筑高度为34.5米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 本工程(将图纸说明中的相关要求写在这里)。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2002年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 《ZTB中天建设集团有限公司企业标准○2》 海南省相关建设文件。 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥~级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机内(或定量独轮小斗车)。

室内一般抹灰工程施工工艺标准

室内一般抹灰工程施工工艺标准 1 适用范围; 本标准适用于工业与民用建筑的室内抹灰。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 水泥 优先采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,也可采用其它品种的水泥,但水泥凝结时间和安定性必须满足抹灰工程的需要。 进场的水泥应包装完好、标识清晰。袋上所标识的厂家、品种、级别、批号必须与出厂合格证一致。 同一厂家生产的同一品种、同一等级、同一批号的水泥应至少抽取一组样品进行复验,水泥复检应进行见证检验。 2.1.2 砂 宜采用细度模数位于Ⅱ区的中砂,使用前过0.5cm的方孔筛。 2.1.3 石灰膏 用生石灰淋制时,宜用筛网过滤后贮存的沉淀池中使其充分熟化,熟化时间不少于15天。用于罩面灰时,不应少于30天。 当使用袋装石灰粉时,要求石灰粉的细度过0.125mm方孔筛的筛余量不大于13%。使用前洒水浸泡使其充分熟化,熟化期不少于3天。 2.1.4 纸筋 可采用白纸筋、草纸筋、纸浆或者稻草、麦秆。 纸筋必须用水浸泡透彻后用碾磨机械碾磨细腻后备用。

稻草、麦秆要求坚韧、干燥、洁净,切割成20mm左右长并经石灰浆浸泡。 2.1.5 麻刀 选择干燥、柔韧的麻丝,切割成10~30mm长,用机械打散后浸拌于石灰膏中。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 2.3 作业条件 2.3.1 抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。 2.3.2 抹灰工程施工前应做样板间,并经有关各方确认后方可大面积进行施工。 2.3.3 管道、设备等的安装及调试应在抹灰工程施工前完成,当必须同步进行时,也应在罩面层施工前完成。 2.3.4 施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 2.3.5 门、窗框安装就位,经检查位置正确、缝隙适宜、连接牢固。 表2.2 主要工机具一览表 序号工机具名称规格序号工机具名称规格 1 砂浆搅拌机 16 托灰板 2 纸筋灰拌合机 17 铁抹子 3 麻刀机 18 木抹子 4 筛子 0.5cm方孔 19 阴阳角抹子

室内抹灰工程施工工艺标准

室内抹灰工程施工工艺 标准 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

室内抹灰工程施工工艺标准 一、适用范围及室内具体抹灰部位明确如下: 1、室内所有墙体、梁、柱(除电梯井道内墙面、车载电梯井道内墙面); 2、泳池内壁防水砂浆抹灰(泳池内防水不施工); 3、天棚打磨平整,清理干净不抹灰(对存在钢筋外露的天棚底板,首先防锈漆涂刷外露钢筋,然 后素水泥浆内掺纤维素罩面,同时确保同一室内空间的顶板处理方式、效果及颜色、质感一 致); 4、现浇板楼面清理干净、打磨平整,保证预留垫层厚度为150mm后,不做处理; 5、楼梯踏步抹灰,对不规整踏步需进行高度和踏宽的修正,保证每栋楼的每个楼梯自身的踏高和 踏面尺寸一致,同时注意与楼层预留150mm高垫层的关系; 6、踢脚线处理:每楼层建筑完成面设计标高处加设水平黑色塑料分隔条一道(与抹灰完成面平 齐,分隔条在阴阳角交界处以45度拼接,分隔条乙方提前送样确认),分隔条以下仅刮底糙,分割条以上施工完整;楼梯间墙面斜向分隔条设置高度,为垂直踏步8cm;(分隔条与门窗洞口交圈时,应与门窗的铝附框相接); 7、线盒、电箱等位置:墙柱面外露线盒必须位置准确、埋设方正。抹灰前将线盒口用胶带缠贴, 抹灰工程结束后,用裁纸刀将贴封的胶带割除; 8、阴阳角处理:严格确保墙柱、门窗洞口的阴阳角方正。阴阳角处抹灰前加设通长玻璃条(2mm 厚、20mm宽),玻璃条在抹灰面层完成时不外露。 二、重点要求事项

1、抹灰材料水泥砂浆,不得添加砂浆王、石灰精等抹灰添加剂,分层抹灰不得一遍成活,表面细 拉毛处理(除楼梯踏步、泳池抹灰水泥压光); 2、大墙面抹灰与门窗洞口抹灰收口必须同时进行,一次完成。严禁出现先大面积抹灰后门窗洞口 收边收口现象,严禁出现大墙面抹灰与门窗洞口周边收口抹灰有接茬的观感现象; 3、砂浆搅拌时必须选用同厂家同品牌同批次的水泥,砂浆搅拌中严控配合比,确保质量的同时, 保证室内抹灰成活后的面层色泽、质感等一致; 4、室内正式抹灰前,准备工作必须完善且经报验后方可抹灰。需报验的准备工作有以下内容:墙 体浇水后的湿润度、砌体与砼梁柱墙交界面钢丝网的铺设、砼梁墙柱表面甩浆处理、墙柱阳角的处理、预埋线管穿铁丝完成; 5、样板先行,经甲方对样板抹灰确认后,方可进行大面积大范围施工; 三、施工条件 1、框架结构工程和砌筑工程结束并经质检部门验收合格。 2、安装好墙面湿润用水和养护用水水管;搭设好抹灰用脚手架,脚手板和安全防护设施设置完 毕。 3、穿越墙面和楼板的的管道套管、墙面安装的电线配管、管道支架、开关箱、门窗框安装结束, 并与墙体连接牢固;上述构件的产品保护做完。 四、原材料选用 1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥强度和安定性,必须经复试检验合格,禁止使用废品水泥。 2、砂:采用中砂,含泥量小于5%,不得含有草根和其他有机物等有害杂质,使用前要进行筛选。

一般抹灰施工方案

五峰土家族自治县渔洋关大丽寨保障房二期(三标段55#、56#、57#楼) 一 般 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 湖北成元建筑有限公司 2014年10月9日

目录 一、工程概况……………………………………………… 二、编制依据……………………………………………… 三、施工准备……………………………………………… 四、施工工艺……………………………………………… 五、质量标准……………………………………………… 六、成品保护……………………………………………… 七、应注意的质量要求…………………………………… 八、安全注意事项………………………………………… 九、环保措施………………………………………………

一、工程概况: 本工程为五峰县渔洋关镇大丽寨保障住房建设项目二期三标段55#、56#、57#楼。每栋楼面积为5613.45㎡,地上11层,本工程结构形式为:框剪结构,抗震等级为三级。外墙、分户墙、楼梯四周、管道进及风井四周采用240/200厚加气混凝土砌块,内隔墙采用100厚加气混凝土砌块砌筑。 建设单位:宜昌长乐城市建设投资开发有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北成元建筑有限公司 二、编制依据: 2.1 设计图纸; 2.2 图纸会审、设计变更及洽商记录; 2.3 已审批的《施工组织设计》; 2.4 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)2011版 三、施工准备 1、材料准备: 水泥采用普通硅酸盐32.5,砂采用中粗砂,含泥量不得大于3%,且应过筛。石灰膏应充分熟化,不少于30天,不得含有未熟化的颗粒和其它杂质,应提前将灰膏捣成灰浆,掺入水泥中搅拌。界面剂用粘接力强,渗透性好的界面剂。 2、机具准备: 砂浆搅拌机,垂直运输机械,托线板,线锤,木抹子,铁抹子,2m铝合金刮尺,夹口木尺条,铁锹,阴阳角抹子,水刷子,手推车等。 3、作业条件 (1)对主体结构进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前对墙体剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 (3)抹灰用脚手架或木马凳必须搭设好并符合安全施工规范。 (4)先做出样板间,待甲方、监理认可后,确定施工工艺及操作要点,方可大面积施工。 样板墙完成后,必须经质检部门鉴定合格,甲方、监理和施工单位共同认定,方可进行大面积施工。

一般抹灰施工工艺标准

一般抹灰施工工艺标准 1.适用范围: 适用于一般工业与民用建筑工程及部分构筑物内外墙抹灰工程。 2.材料要求: 现场储存有相应标号的干混砂浆。 3.主要机具(工具): 3.1 主要机具:连续式干混砂浆搅拌机及储存罐 3.2主要工具:平锹、水桶、灰槽、灰勺、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5-7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平尺、笤帚、胶皮水管、錾子(尖、扁头)、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。 4.作业条件: 4.1必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程。 4.2抹灰前应检查门窗框安装位置、标高是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用相应水泥砂浆或水泥混合砂浆分层做嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中细石嵌塞,使其塞缝密实;木门框需设铁皮保护。 4.3将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平,对蜂窝、麻面、露筋等缺陷应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶),紧跟用水泥砂浆分层补平;脚手眼应堵严,外露钢筋头,铅丝头等要剔除,窗台砖应补齐;内隔墙与顶板、梁底交接处应用斜砖砌严。 4.4管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后的露明部分钉好铅丝网。 4.5壁柜门框及其它木制配件安装完毕;窗帘钩、通风篦子、吊柜及其它预埋铁件位置和标高准确无误,并做好防腐、防锈处理。 4.6基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净。若为砼基层,应将混凝土柱、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,然后用水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头或铅丝头等事先清除掉。 4.7根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚手架,架子应离开墙面及墙角200-250mm,以利于操作。 4.8室内大面积施工前应制定施工方案,先做样板间,经鉴定合格方可大面积施工。 4.9屋面防水工程完工前进行室内抹灰时,必须采取防护措施。

一般抹灰工程施工工艺标准

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程

(二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处 以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8?10mm抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm) b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1: 3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mn d见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔 1.2?1.5m上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm勺与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰 底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5?7mm水泥混合砂浆每遍厚度宜为7?9mm严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。 1)砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子搓毛。

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

一般抹灰施工工艺

一般抹灰施工工艺 1本标准适用于建筑工程中室内一般抹灰的施工 2施工准备 (1)材料 1)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥强度等级不低于32.5。严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应进行取样复试。水泥的凝结时间和安定性复验合格。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。 2)砂:平均粒径为0.35~0.5mm的中砂,砂的颗粒要求质地坚硬、洁净,含泥量不得大于3%,不得含有草根、树叶、碱质和其他有机物等杂质。使用前应按使用要求过不同孔径的筛子。 3)石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时用筛网过滤,孔径不大于3mm,储存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d。使用时石灰膏内不应含有未熟化的颗粒和其他杂质。 4)磨细生石灰:其细度应通过4900目/cm2的筛子。用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间宜为7d以上。 5)纸筋:通常使用白纸筋或草纸筋,使用前三周用水浸透并敲打拌合成糊状,要求洁净、细腻,也可制成纸浆使用。 6)麻刀:柔软干燥,不含杂质,长度约10~30mm。使用前4~5d敲打松散,并用石灰膏调好。7)界面剂:界面剂应有产品合格证、性能检测报告、使用说明书等质量证明文件。进场后及时进行检验。 8)钢板网:钢板网厚度为0.8mm,单个网眼面积不大于400mm2,表面防锈层良好。 (2)机具设备 1)机械:砂浆搅拌机、麻刀机、纸筋灰搅拌机。

2)工具:筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、灰勺、水勺、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、塑料抹子、刮杠、软刮尺、软毛刷、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、粉线包、钢筋卡子、小线、喷壶、小水壶、水桶、扫帚、锤子、錾子等。 3)计量检测用具:磅秤、方尺、钢尺、水平尺、靠尺、托线板、线坠等。 4)安全防护用品:护目镜、口罩、手套等。 (3)作业条件 1)结构工程已完,并经验收合格。 2)已测设完室内标高控制线,并经预检合格。 3)门窗框安装完,与墙体连接牢固。缝隙用1:3水泥砂浆(或1:1:6混合砂浆)分层嵌塞密实。塑钢、铝合金门窗框缝隙按产品说明书要求的嵌缝材料堵塞密实,并已贴好保护膜。门框下部用铁皮保护。 4)墙内预埋件和穿墙套管已安装完。墙内的消火栓箱、配电箱等安装完,箱体与预留洞之间的缝隙已用1:3干硬性水泥砂浆或细石混凝土堵塞密实,箱体背后明露部分钉钢丝网,与洞边搭接不得小于100mm。 5)抹灰用脚手架已搭设好,架子要离开墙面及门窗口200~250mm,顶板抹灰脚手板距顶板约1.8m左右。 6)不同基层交接处已采取加强措施,并经验收合格。 7)抹灰前宜做完屋面防水或上一层地面。 (4)技术准备 1)编制分项工程施工方案并经审批,对操作人员进行安全技术交底。 2)大面积施工前应先做样板,并经监理、建设单位确认后再进行施工。 3操作工艺 (1)工艺流程

一般抹灰工程施工方案

正商航海新城●金色港湾43号楼 一 般 抹 灰 工 程 施 工 方

案 河南永阳建筑安装有限公司 一般抹灰工程施工方案 一、工程概况: 本工程金色港湾43#楼,砖混结构,地上六层,地下一层,建筑面积为4509.1m2,建筑主体高度22.20m,抗震按七度设防,抗震等级为三级。 ±0.000标高以下采用粘土烧结砖,标高±0.000 以上采用多孔砖砌筑。 室内抹灰用料做法统一采用98ZJ001图集 二、施工准备: (一)主要材料和机具: ○1石灰膏:应用块状生石灰淋制,必须用孔径不大于3mm*3mm的筛过滤,并储存在沉淀池中。熟化时间不少于15天;用于罩面灰时不少于30天。使用时,石灰膏内不得含未有熟化的颗粒和其他杂质。 ○2磨细生石灰粉:其细度应通过4900孔/筛,用前应用水侵泡使其充分熟化,其熟化时间应为3天以上。 ○3水泥:采用普通硅酸盐水泥。32.5级。应有出场合格证和复试报告。当出厂时间超过三个月时,应进行复试,按试验结果使用。 ○4砂:中砂。使用前应过5mm的筛,不得含有杂质。 ○5主要机具:砂浆搅拌机、平锨、5mm筛、手推车、水桶、灰槽、2m刮杠、木抹子、阴阳角等机具。

(二)作业条件 1、必须经过有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。 2、抹灰前应检查消防箱、配电箱、线盒安装位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处缝隙用 1:3水泥砂浆嵌塞密实,若缝隙较大时,应用细石砼进行分层塞实;接线盒用纸堵严。 3、将过梁、圈梁、及框架柱表面凹出的混凝土剔平。对蜂窝、麻面、漏筋等应剔到实处,刷素水 泥浆一道(内掺水重10%的107胶),紧跟着用1:3水泥砂浆分层补平;脚手架眼应堵严,外露钢筋头、 扎丝头等要剔除,内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。 4、管道穿越墙、板时应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆分层补平。 5、砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。 6、根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好脚手架,脚手架应离墙面200~250mm,以利 操作。 7、大面积操作前,先做样板间,经检查合格后再大面积施工。 (三)操作工艺 1、工艺流程: 墙面浇水——吊垂直灰饼——墙面冲筋——抹砂浆——抹罩面灰——抹水泥窗台——做护角——抹水泥踢脚线 2、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下进行浇水湿润。 3、本工程室内抹灰按普通抹灰质量进行要求,抹灰层的平均厚度不得大于20mm。按基层表面垂直 整情况,进行吊垂直、规方、找规矩、经检查后确定抹灰厚度,但最少不小于7mm,墙面凹的较大要分层衬平,粉刷厚度大于35㎜时应加钢丝网片,操作时先抹上面再抹下面,用靠尺板刮平。 4、墙面冲筋:用与抹灰层相同的砂浆进行冲进。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度进行,筋宽一般 为5cm,可冲横筋也可冲竖筋,根据施工操作习惯进行。

抹灰涂料施工方案

抹灰工程 1、质量目标工程抹灰做到表层没有裂缝,各抹灰层之间及抹灰与基层之间粘结牢固。不出现脱层和空鼓现象。争取达到高级抹灰。 2、质量标准表面光滑洁净,颜色均匀,线角平直方正,无抹纹。 3、材料的选用和质量要求水泥:品种、标号做到符合设计要求,妥善保存,出厂后三个月的水泥经实验后才能使用。受潮结块的水泥过筛后使用。石灰:块状生石灰经熟化后使用,熟化时间不少于15天。其它材料也应符合规范的规定。 4、抹灰施工准备抹灰前先找好规矩,横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚、板线。石灰砂浆的墙面阳脚,用水泥砂浆抹出护角,高度不低于 1.5m。基层为砼时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气砼垫层,先刷胶水溶液一道。 5、基层用水泥砂浆面层,先将底子灰面扫毛或划出纹道,面层注意接搓,表面压光不少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。 6、墙面阳脚抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用锤线拉直,然后在墙角的另 一面顺靠尺拌上砂浆。室面墙裙。踢脚板一般比罩面灰墙面凸出3-5mm。 7、钢筋砼楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥一道;有灰线的房间, 顶棚抹灰宜在灰线抹完后进行;表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡、接搓不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角应成一条直线。 (一)、一般规定 (1)、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。 (2)、抹灰工程所用的砂浆配比,材料品种,应按设计要求选用。 (3)、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 (4)、砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。 (5)、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基本表面抹灰,内外墙应先铺钉金属网,并绷紧牢固,金属网与各基体的搭接宽度不应小于70mm。混凝

室内一般抹灰工程施工工艺标准

室内一般抹灰工程施工工艺标准 1适用范围; 本标准适用于工业与民用建筑的室内抹灰。 2施工准备 2.1原材料要求 2.1.1水泥 优先采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,也可采用其它品种的水泥,但水泥凝结时间和安定性必须满足抹灰工程的需要。进场的水泥应包装完好、标识清晰。袋上所标识的厂家、品种、级别、批号必须与出厂合格证一致。 同一厂家生产的同一品种、同一等级、同一批号的水泥应至少抽取一组样品进行复验,水泥复检应进行见证检验。 2.1.2砂 宜采用细度模数位于□区的中砂,使用前过0.5cm的方孔筛。 2.1.3石灰膏 用生石灰淋制时,宜用筛网过滤后贮存的沉淀池中使其充分熟化,熟化时间不少于15 天。用于罩面灰时,不应少于30 天。 当使用袋装石灰粉时,要求石灰粉的细度过0.125mm 方孔筛的筛余量不大于13%。使用前洒水浸泡使其充分熟化,熟化期不少于3 天。 2.1.4纸筋 可采用白纸筋、草纸筋、纸浆或者稻草、麦秆。纸筋必须用水浸泡透彻后用碾磨机械碾磨细腻后备用。

稻草、麦秆要求坚韧、干燥、洁净,切割成20mm 左右长并经石灰浆浸泡。 2.1.5麻刀 选择干燥、柔韧的麻丝,切割成10?30mm长,用机械打散后浸拌于石灰膏中。 2.2主要工机具主要工机具见表2.2 。 2.3作业条件 2.3.1抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。 2.3.2抹灰工程施工前应做样板间,并经有关各方确认后方可大面积进行施工。 2.3.3管道、设备等的安装及调试应在抹灰工程施工前完成,当必须同步进行时,也应在罩面层施工前完成。 234施工环境温度不应低于5C。当必须在低于5C气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 2.3.5门、窗框安装就位,经检查位置正确、缝隙适宜、连接牢固。表2.2 主要工机具一览表 序号工机具名称规格序号工机具名称规格 1 砂浆搅拌机16 托灰板 2 纸筋灰拌合机17 铁抹子 3 麻刀机18 木抹子 4 筛子0.5cm 方孔19 阴阳角抹子 5 手推车20 捋角器 6 铁锹21 软水管

抹灰工程施工工艺及验收标准

抹灰工程施工工艺及验收标准 一、施工工艺流程: 门窗框四周堵缝(或墙身预留线管、槽、孔洞)→墙面清理→粘贴加强网→墙体基层处理→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→浇水湿润墙面→分层抹灰 二、技术要求及验收标准: 1.室内外抹灰前应先做样板,经有关各部门验收合格后,再组织大面积施工。 2.砂浆的配合比应符合设计要求。 3.抹灰工程所用材料如水泥、砂、石灰膏、有机聚合物等应符合设计要求及国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证;材料进场时应进行现场验收,不合格的材料不得用在抹灰工程上,对影响抹灰工程质量与安全的主要材料的某些性能,如水泥的凝结时间和安定性应进行现场抽样复验。 4.抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆分层嵌塞密实。留设线管、水管的坑槽用水泥砂浆或细石混凝土填塞密实。 5.砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 6.将柱、梁及剪力墙等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水湿透后,再用1∶3水泥砂浆或细石混凝土封堵。 7.墙体(混凝土、加气混凝土砌块等)基层处理:先将表面上的粉尘扫净,用水湿润,按图纸要求的配合比的细砂浆(砂子应用纱绷筛去筛),用机械喷或用笤帚甩在混凝土(加气混凝土砌块)墙体表面,第二天浇水养护,直至砂浆疙瘩凝固,用手掰不动为止。 8.抹灰前应检查基体表面的平整度、垂直度以及墙体角度,以作为打底的依据。抹灰前应挂线打灰饼,并提前淋水湿润,每一立面宜一次成型。 9.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 10.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 11.抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。 12.外墙墙面抹灰分两次进行:底层砂浆抹好后,待底层砂浆达到一定强度后方可抹

一般抹灰墙体砌筑工程施工方案

一般抹灰 内容: 适用范围:本工程加气混凝土砌块基层、砌块或砖基层抹水泥砂浆抹灰(采用干拌砂浆)。 1、材料要求: (1)本工程室内抹灰采用干拌砂浆,干拌砂浆的品种及强度等级应符合设计要求。 (2)材料进场应进行检验,必须有产品合格证,检验报告等质量证明文件。 2、作业条件: (1)主体结构及二次结构工程验收合格后方可进行抹灰工程。 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢固。铝合金门窗框应贴保护膜,缝隙处理应按设计要求嵌填。(2)室内抹灰前应做好屋面防水及室内的封闭、保温工作。(3)室内大面积抹灰前先做样板和样板间,经有关质量部门鉴定合格后方可大面积施工。 3操作工艺: (1)工艺流程:墙面清理浇水→基层处理→找规矩、贴灰饼→抹灰→养护 (2)加气混凝土砌块墙面

①墙面清理、浇水、基层处理:对基层表面的灰尘扫净,然后浇透水,使水浸入加气混凝土内10mm为宜;基层清理干净后进行毛茬处理,用1:1水泥细砂浆内掺截面剂甩到墙上,甩点要均匀,,终凝后浇水养护,直至用手掰不动为止。 ②找规矩:分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方,抹灰饼,灰饼一般为50㎜见方,灰饼间距不宜大于1.5m。 ③设计要求:加气混凝土砌块墙与原剪力墙交界处,加铺500宽钢丝网,加气混凝土基层满加一道玻璃布。设计要求:各阳角处抹宽80mm,1:2.5水泥砂浆护角,距地不少于2米。 ④抹砂浆:先刷掺水重10%的108胶水泥浆一道(水灰比0.4~ 0.5),随刷随抹抹灰砂浆,每遍厚度5-7㎜,应分层分遍与灰饼齐平,并用大杆刮平找直,木抹子搓毛,用铁抹子压实赶光,待表面无明水后,用软毛刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍,使其面层颜色一致。终凝后应喷水养护,养护要充分。如抹灰局部厚度大于等于35㎜时应按照设计要求,采用加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘接牢固。 ⑤养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护时间不少于7天,采用喷水养护方法。 ⑥施工时应注意:有瓷砖面层的部位(墙裙、及踢脚)抹灰层表面应搓毛。 (3).基层为砌块或砖墙: ①墙面清理、浇水、基层处理:将墙面上的残存砂浆、污垢、

相关文档