通风与空调工程施工作业指导书

1.适用范围

适用于高铁东站东广场通风与空调工程的施工。

2.作业准备

2.1组织准备

2.1.1协调与各单位以及地方各部门的关系,创造良好的施工外部环境。

2.1.2合理安排施工力量,做到人尽其才,确保工程质量和施工进度。

2.1.3与其他专业密切配合,互相交流,减少不必要的人力、物力浪费,确保施工顺利进行。

2.2技术准备

2.2.1认真审图,明确设计要求,详尽列出设计图纸中不明确的地方,同时与其他专业互相勾通交流,列出交叉矛盾的地方,作好详细记录,准备图纸会审。

2.2.2合理安排劳动力及机具设备,确保总工期;对施工中的难点、关键部位要以书面形式对班组长和工人进行技术培训。

2.2.3安全技术交底,对施工人员要实行入场三级教育,由安全员对其进行安全技术培训,由项目部组织考核合格后,签定安全誓约书。

2.2.4质量管理制度到位,每一道工序都要经过质检员验收合格后

方可进行下道工序的施工。

3.技术要求

风管折角平直,圆弧均匀、两端面平行,无翘角,风管与法兰连接牢固。风口排列整齐,安装牢固可靠,同一房间标高一致,外露部分平整美观。风机、空气处理机标高位置正确,安装牢固,中心线不偏移。各种工程记录齐全、准确。

4.施工程序与工艺流程

4.1施工区域

工程施工区域分为地下三层,通风与空调工程施工按照子单位划分区域进行施工。

4.2施工顺序

在主体结构施工阶段积极配合土建施工,做好预埋、预留工作。拆模后及时清理孔洞,核对其数量、标高,为今后的安装做好准备,暗埋管道做好保护工作,同时做好隐检记录。

积极配合土建进度进行管道安装,采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行。然后进行试验,做好成品保护和隐检记录。

配合工程进度,进行设备、风管的安装,并对设备进行初步运转调试,做好成品保护。

4.3工艺流程

4.3.1风管安装流程

图1:风管安装流程4.3.2空调水管道安装流程

图2:空调水管道安装流程图

5.施工要求

5.1概况

太原南站站房工程空调水系统管径≥DN70采用无缝钢管,焊接或法兰连接,管径≤DN50采用镀锌钢管,螺纹连接;空调冷凝水管采用镀锌钢管,采用螺纹连接。

通风、防排烟系统风管均采用镀锌钢板制作,板厚按《通风与空调工

程施工质量验收规范GB50243-2002》中有关规定。空调系统的风管采用钢面型酚醛复合风管,单面铝箔,另一面镀锌钢板。管道、配件及风机等均采用不燃材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可用难燃材料制作。

5.2空调水系统施工工艺

5.2.1执行空调制冷管道与采暖、卫生工程施工及验收规范规定。

5.2.2管道安装前认真核对管道规格、材质与设计是否相符,按规定进行除锈、刷油,并将管内污物及锈蚀清除干净。

5.2.3管道支架按设计或标准图制作,支架安装应牢固,距离应符合国家施工及验收规范。

5.2.4空调冷冻供、回水,凝结水管确保设计坡度要求。

5.2.5空调管道系统连接,当D<80mm时,采用镀锌钢管;D≥100mm <500mm时,采用无缝钢管;D≥500mm时,采用螺旋钢管。

5.2.6无缝钢管、螺旋钢管管壁厚超过4mm时,按规定开“v”型坡口。对接焊时,管壁错口偏差不超过0.2倍管壁厚,且不大于2mm。

5.2.7管道焊缝距墙、梁、楼板、支架距离不小于100mm。

5.2.8管道丝扣连接,切口应平整,偏差小于1扣丝宽度,套丝光洁,断丝、缺丝长度不超过丝扣总长的10%,拧紧后留2~3扣,接口麻线清除干净。

5.2.9成排管道安装,直线部分相互平行,曲线部分曲率半径相等。

5.2.10管道安装停顿时,对敞口处进行可靠封闭。

5.2.11空调水系统最低点设泄水阀,最高点设自动放气阀。

5.2.12阀门安装前进行耐压强度试验,试验方法和要求按规范规定进行;法兰盘焊接采用里外焊,法兰组对时螺栓方向要保持一致,紧固后螺栓外露长度等于1/2螺栓直径。

5.2.13管道安装坚持先大后小、先上后下、先里后外的原则。

5.2.14管道穿墙或楼板处要设置钢质套管,管道接口处不得置于套管内。钢质套管应与墙体或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,不得将套管作为管道支撑。管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。穿结构外墙装刚性防水套管。

5.2.15空调管道有热伸长要求,吊杆向热膨胀的反方向偏移,滑动支架要灵活,滑托与滑槽两侧留2~3mm间隙,并留有一定的偏移量。保温管道与支架间垫防腐木托,木托厚度与保温层厚度相同。

5.2.16管道安装完成后,按设计要求进行水压试验。

5.2.17空调供、回水管和设备相接前进行冲洗,保证达到设计要求。

5.2.18本工程地下室冷冻水、冷却水系统管道管径较大,作为本工程的施工重点之一,施工时制定如下技术方案,经业主及监理工程师同意后实施。

5.2.18.1水管用汽车吊由地面吊装口运入地下室,用滚杠运至安装位置,用液压升降车组成平台,进行焊接及提升作业。

5.2.18.2管径大于DN400的水管,安装前管道内部进行认真清扫,管道安装完毕后采用专用高压水泵进行单独冲洗。

5.3金属风管及部件制作

5.3.1风管及部件制作

5.3.1.1风管及部件制作采用工厂预制与现场拼装相结合的方案。

A.对于大边长小于2000mm的风管采用工厂制作完成的方案;

B.对于大边长大于等于2000mm的风管采用工厂预制现场合口拼装的方案;

C.对于大边长大于等于2400mm的风管加工,在取得设计同意的情况下,采用角钢加固带和内设隔板双重加固的方法;

D.票务系统机房、信息机房、综合监控室、母婴、贵宾候车室、候车、售票室等对温度、湿度有特殊要求的风系统,按净化风管标准制作安装。

5.3.1.2矩形风管大边大于630mm时,管段之间采用角钢法兰连接,风管大边小于等于630mm时,管段之间采用无法兰连接。

5.3.2风管制作操作要点

5.3.2.1风管板材的材质及厚度按设计要求选用,根据风管的不同规格选用厚度为0.5~1.2mm的镀锌钢板。

5.3.2.2风管制作前应将板材表面油污清除干净。

5.3.2.3除钢板拼接和圆形风管咬口采用单平咬口外,其余采用联合角咬口,制作过程中应采取措施不使钢板镀锌层受破坏。

5.3.2.4风管外径、边长允许偏差:当大边或直径≤300mm 时,误差≤-1~0mm;当大边或直径≥ 300 mm时,误差≤-2~0mm。

5.3.2.5风管法兰制作允许误差:法兰内径(内边尺寸)误差为+1~+3mm,平面误差<2mm,对角线<3mm。

5.3.2.6展开下料时,方法要正确,尺寸要准确,风管接缝应交错设置,矩形风管合缝设在边角上,以增加强度。

5.3.2.7矩形风管长边≥630mm,和保温风管≥800mm,管段长度大于1200mm时,采取角钢加固或内部支撑的加固方式。

5.3.2.8风管配件按其形状不同选用不同展开下料方法。风管法兰翻边时,翻边平整,宽度一致且不小于6mm。

5.3.2.9风管配件的弯曲半径、圆弯头的节数、三通和四通的夹角等必须符合施工验收规范的规定。

5.3.2.10风管法兰螺孔要具备互换性,螺孔、铆钉孔间距离<150mm,矩形风管法兰四角应设螺栓孔。

5.3.2.11为保证风管及配件加工制作的准确性,在预制加工前,进行施工现场测绘,根据图纸设计尺寸对照建筑结构的实际尺寸实地测量,绘制加工草图,确定风管的具体加工尺寸,供制作车间按尺寸要求制作。

5.3.2.12风管制作保证表面平整,圆弧均匀,咬口严密,尺寸准确。

5.4钢面型酚醛复合风管制作

5.4.1切割

5.4.1.1为了提高板材利用率及无法用单块板制作风管单面时,可将板材切成45°角而后进行粘接;

5.4.1.2对风管进行合理分段,合理划线、切割下料,下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边。

5.4.2粘接成型

5.4.2.1粘接时间:刷完胶后应待手摸时不粘手后方可粘接;

5.4.2.2粘接过程中注意保证风管的每条接缝粘接牢固;

5.4.2.3粘接后在风管外壁接缝处粘贴铝箔胶带,并用塑料刮板均匀

刮平;

5.4.2.4风管内粘接玻璃胶或密闭胶封堵,封堵前接缝处应清洁,封堵后应压实;

5.4.2.5修边使风管管口与风管平面垂直,完成的好坏直接关系到安装后的水平度。

5.4.3安装法兰、加固

5.4.3.1安装时注意法兰方向;

5.4.3.2采用角加固及平面加固的方式。

5.5风管安装

5.5.1安装前风管的检查

5.5.1.1风管按分段尺寸制作形成后,应按系统编号并标记,以便安装。

5.5.1.2风管的尺寸,法兰安装是否正确。

5.5.1.3风管安装前应清除外表面粉尘及管内杂物。

5.5.2支吊架安装

5.5.2.1支吊架选用

A.吊杆选用:当风管底边尺寸≤800mm时,应选用∮6级以上丝杆;当风管底边尺寸>800mm时,应选用∮8级以上丝杆.

B.横担选用:当风管底边尺寸≤630mm时,应选用∠25×3级以上角钢。当风管底边尺寸为630~1250mm时,应选用∠30×2级以上角钢。当风管底边尺寸>1250mm时,应选用∠30×3级以上角钢。

5.5.2.2支吊架间距应符合如下规定

A.水平安装风管底边尺寸≤1000mm时,支吊架间距不超过4m;

B.水平安装风管底边尺寸>1000mm时,支吊架间距不超过3m;

C.垂直安装风管的支吊架间距不超过2.4m,每根立管的支架不少于2个。

5.5.2.3风管吊装

A. 检查风管制作是否达到质量要求。

B. 按设计要求在风管承重材料上钻膨胀套孔。

C. 用全丝螺丝制作吊杆。吊杆按吊装高度要求,用砂轮切割机下料。

D. 安装吊杆.

E. 按设计要求对横担下料、钻孔,并做好防腐处理。

F. 吊装风管,在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、螺母固定横担。

G. 安装设计要求连接风管、通风系统部件。

H. 对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。

5.6设备安装

5.6.1设备安装要点:

冷冻机组及水泵、组合式空调机组、新风柜、风机盘管、通风机等设备安装严格按照厂商提供的使用说明书进行,同时遵守《制冷设备安装施工及验收规范》(GB50274-98)和《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98)以及其它相关标准的要求。

5.6.2设备安装前做好下列准备工作:

5.6.2.1设备的开箱检查。检查人员由甲方、监理、施工单位共同组成;检查内容包括核对设备型号、规格、数量,检查外观质量及随机文件资料、附件是否齐全。

5.6.2.2基础验收。设备安装基础满足设计要求,并经中间验收合格。

5.6.2.3编制切实可行的大型设备运输、吊装方案。

5.6.2.4冷水机组及地下设备,用汽车吊由首层中段设备吊装口吊至各设备安装层,然后用枕木、滚杠、卷扬机、滑轮组运到安装机房,进行设备就位安装。起运前检查运输道路是否畅通及满足载重要求;起重吊车性能是否满足吊装要求。

5.6.2.5地面以上设备,用塔吊运至各设备安装层后,再用手动插车运至机房就位安装。靠塔吊附近的外墙留设备进口,进口至设备安装机房的道路要畅通无阻,满足设备水平运输的需要。

5.6.3通风机安装

5.6.3.1整装风机搬运、吊装时,绳索不得设在转子和机壳或轴承盖的吊环上。现场组装风机,绳索捆绑不得损伤机件表面,转子、轴颈不得作为捆绑部位。

5.6.3.2风机与风管连接时,风管设独立支架,中间设L≤300mm软接头。

5.6.3.3风机地角螺栓装止退弹簧垫圈。

5.6.3.4通风机安装允许偏差:中心线平移不大于+10mm。

5.6.4组合式空调机组安装

5.6.4.1组合式空调机安装,各功能段组装符合设计顺序,机组面清洁干净,箱内无杂物,机组排水有水封并保持水路畅通,功能段连接紧密,整体平直,检查门开启灵活。

5.6.4.2空调机现场组装完成后,做漏风量检测,机组静压700Pa时

漏风量不大于 3% 。

5.6.5风机盘管安装

5.6.5.1安装前进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为1.8MPa,不漏为合格。

5.6.5.2卧室风机盘管用吊架固定,吊架要便于拆卸和维修并采取减振措施,防止振动与噪音产生。

5.6.5.3卧室风机盘管安装时应确保存水盘的排水坡度,是凝结水通畅排入凝结水管。

5.6.5.4风机盘管供、回水管连接用金属软管。

5.6.6冷冻机组及水泵安装

5.6.6.1根据现场实际,编制吊运方案。

5.6.6.2冷冻机组本体的检验,由厂商负责进行,我方配合施工。

5.6.6.3水泵装减震支架,设备与水管路连接均采用柔性接口。

5.7绝热保温施工

5.7.1水管道保温前,油漆必须按设计要求进行完毕,通风管道保温前,将表面灰尘清除干净。

5.7.2保温材料必须满足设计要求,必须有产品合格证和性能检测报告。

5.7.3风管保温在风管安装质量验收合格后进行,空调水管在水压试验合格后进行。

5.7.4空调风管用δ=25mm厚带铝箔的玻璃棉毡(容重32千克/m3)保温;空调水管及阀件用容重35千克/m3,导热系数λ=0.025W/m.℃

的酚醛发泡管材及板材做保温层。

5.7.5矩形风管保温钉应均布,底面数量不少于每平方米16个,侧面不少于每平方米10个,顶面不少于每平方米6个。首行保温钉距风管或保温边沿的距离应小于120mm。

5.7.6保温钉长度满足保温层固定片要求长度,L≥35mm。粘结牢固,排列成行,不得脱落,固定片均匀压紧,松紧适度。

5.7.7保温层纵向接缝放在管道侧面和上部,拼缝处用散棉填实,用胶带封严,胶带宽度不应小于50mm,粘贴牢固,不得出现贴裂和脱落现象。

5.7.8卷材保温表面平整度允许偏差5mm。

5.7.9风管部件的保温不得影响其操作功能。

5.7.10水管保温,立管由下向上进行保温,设固定环,保温管无滑动,松动,断裂现象。

5.7.11管壳之间间隙保温不应大于5mm,保冷不应大于2mm,并用散棉填满。相邻二根保温管壳纵缝错开,拼缝处用宽不小于50mm胶粘带封严。

5.7.12所有保温管道穿墙或楼板处不得出现漏保现象,并要求用不燃材料堵严。

5.7.13水管阀门、过滤器及法兰处的保温结构能够单独拆卸。

5.7.14铝板保护壳安装采用咬口,外表面整齐美观。

5.8系统调试

5.8.1系统调试应该具备的条件:

5.8.1.1系统安装完成并经检查验收合格;

5.8.1.2电力供应得到保障(正式供电);

5.8.1.3空调自控系统得到完善;

5.8.1.4设备单机试运转合格。

5.8.2准备

5.8.2.1成立由工程师负责的调试组;

5.8.2.2编制设备运转、调试方案;

5.8.2.3准备所需的检测仪器、仪表以及记录表格;

5.8.2.4落实调试人员。

5.8.3采用智能风量测试仪测定不同断面风管的风速、风压、风量,根据测定的风量风速、风压用风阀进行调整,使之达到设计要求。

5.8.4空调系统测试后的调整

5.8.4.1空调风量的调整:系统风量的平衡与调整关系到空调房间能否获得预定的气象条件及空调系统能否经济运行,系统总风量过大过小都要查明原因,采取相应措施加以解决。系统风量的平衡调节可采用“流量等比分配法”或“动压等比分配法”,从系统最不利的管路开始,逐步调向通风机。

5.8.4.2对送风状态的调整;

5.8.4.3对室内空气状态的调整;

5.8.4.4对室内气流速度超过允许值的调整;

5.8.4.5噪声超过允许值的调整。

5.8.5恒温恒湿系统的调试

采用精密准确的调试仪器,对恒温恒湿房间内空气的温度、湿度、风

速等空气参数认真进行测量。配合自控专业调整阀门开启度,使房间内温度、湿度、风速等空气参数达到设计及规范要求,温度、湿度的波动范围控制在设计规定的范围内。

6.劳动组织

6.1劳动力组织形式

劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2劳动力准备

劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,所以对整个工期内的劳动力安排很重要,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。施工现场各工种劳动力计划安排如表1。

表1:各工种劳动投入计划

任。

7.材料要求

7.1进场材料验收

7.1.1通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。各系统设备及阀门等附件、绝热、保温材料等应有产品质量合格证及相关检测报告。主要设备、新材料、新设备还应附有完整的安装、使用说明书,对于国家及地方有规定的特定设备及材料还应附有相应资质检测单位提供的检测报告。

7.1.2所有材料、成品、半成品、配件、器具和设备进场时应对品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,无腐蚀,并经监理工程师核查确认。

7.2材料复验

7.2.1风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按规范执行。

7.2.2各种阀门的外观要规矩、无损伤,阀杆不得弯曲,阀体严密性好。阀门安装前,应做强度和严密性试验,具体要求如下:

7.2.3试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个进行强度和严密性试验。

7.2.4阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力应为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体

填料及阀瓣密封面无渗漏。

7.2.5阀门试压持续时间应符合表2的规定。

表2:阀门试验持续时间表

8.设备机具配置

为保质保量完成本工程,达到规范和设计要求的标准,我们在分析了本工程的特点之后,编制了主要机具计划。如表3、表4。

表3:加工工具及安装设备表

表4:通风空调工程调试仪表、器具计划表

9.质量控制与检验

9.1质量控制

9.1.1施工前各专业工长认真熟悉施工图,统计预留预埋点,统一编号,并画出预留预埋点分布图。

9.1.2严格按设计图纸确定预留孔洞和预埋管的准确位置;严格按设计图纸和规范、标准图集加工预埋件,以防止预埋件的尺寸不符合要求而返工。

9.1.3与其他专业工程交接时,由交接方施工负责人填写实测记录,办理中间交接手续,经交接双方专职质检员签证后方可进入下一道工序施工。

9.1.4各种管道安装前,必须使管内保持清洁,所有管材的材质、型号、规格必须符合设计要求。各类阀门安装前,必须做严密性试验,卫生器具完好无损。

9.1.5各种喷刷漆部件在刷(喷)漆前,要将表面清除干净,保持干燥,(喷)刷漆时要使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡和混色等缺陷。

装饰装修工程通风空调施工工艺

装饰装修工程通风空调施 工工艺 Prepared on 22 November 2020

装饰装修工程通风空调施工工艺 一、通风安装工程 1、本工程所有通风排烟风管采用镀锌钢板制作。镀锌钢板根据施工图纸要求规格制作。 2、风管的表面应光洁,无裂纹,就结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 3、风管与法兰组合成形时,风管与角钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时风管壁厚小于或等于㎜可采用翻边铆接。 4、风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 5、风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密性检验,漏风量应符合规范的规定。系统风管的严密性检验应符合漏光法检测和漏风量测试的规定。低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。系统风管漏风量测试被抽检系统应全数合格。如有不合格时,应加倍抽检直至全数合格。 6、支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆不宜直接固定在法兰上。 7、悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 8、法兰垫片的厚度宜为3~5㎜,垫片应与法兰齐平,不得凸入管内,连接法兰的螺栓两侧应加镀锌垫圈。 9、柔性短管的安装应松紧适度,不得扭曲。

10、风口的安装,风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,调节应灵活。风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。 11、铝合金条形风口的安装,其表面应平整、线条清晰、无扭曲变形,转角、拼缝处应衔接自然,且无明显缝隙。 12、通风机安装前,应进行开箱检查,开箱检查人员应由建设、监理、施工单位的代表组成。 通风机的开箱检查应符合下列规定: ⑴、根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等应与设计相等。 ⑵、叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 ⑶、进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面,机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。. 13、设备就位前应对设备基础进行验收,合格后方可安装。 14、通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其它建筑物连接牢固;风管与风机连接时,不得强迫对口,机壳不应承受其它机件的重量。 15、通风机的基础,各部位尺寸应符合设计要求。预留孔灌浆前应清除杂物,灌浆应用细石混凝土,其强度等级应比基础的混凝土高一级,并应捣固密实,地脚螺栓不得歪斜。 16、通风机试运转安装 运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;盘动叶轮

通风空调工程施工方案完整版本

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

通风空调排烟工程施工方案

通风空调排烟工程 施工方案 XXXX建筑工程公司 年月日

1.1.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 1.1. 2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补风量设置机械排风。 四层俱乐部和公寓采用风机盘管加新风系统,利用风机盘管机械温度调节,安装房间面积和使用功能设置新风机组,补充新风。写字楼部分设置风机盘管进行温度调节,利用自然通风补充新风。 1.1.3.防排烟系统 地下室设机械排烟系统,楼梯间、电梯前室、设正压送风。 1.2.施工方法 1.2.1管道工程 (一).施工准备 1.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 (1)仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 (2)熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并与其他专业技术人员协商解决,做好图纸会审记录。 2. 编制施工进度计划、材料进场计划。 3.对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。 4.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力。 (二)预留、预埋 根据现场情况,主体施工完毕进入砌筑施工阶段,预留、预埋工作主要是在砖墙上

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

通风空调工程施工工法

通风空调工程施工工法 (1)工艺流程 ①通风工程施工工艺流程

②空调水管路施工工艺流程

(2)风管制作 ①材料要求 1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 2)制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规规定。 钢板风管板材厚度 3)风管法兰规格按下表选取。 圆形风管法兰及螺栓规格

矩形风管法兰及螺栓规格 ②操作工艺 1)工艺流程 2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 A、咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。

咬口宽度(mm) 接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 C、铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 6)咬口连接根据使用围选择咬口形式。适用围可参照下表。 常用咬口及其适用围 7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 10)制作圆风管时,将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上卷圆,按风管直径规格适当调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。 11)折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。操作时,用力均匀,不

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1.工程概况 该工程为AB 座员工通道连廊空调改造工程,主要工作内容有:拆除原有风口及石膏板天棚,新风机安装,风机盘管安装,供电及供水管线安装,石膏板天棚修复及大白乳胶漆喷涂。 2.施工组织 2.1 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 表12-1 劳动力计划表 主要项目施工方法及要求 表12-2 通风板材厚度表 3.2.2 通风工程制作工艺流程: 安装检验翻边铆法兰刷漆打螺栓孔焊接钉孔铆打法兰下料成型风管拆方咬角制作剪切下料领料→→→→?? ? ???→→→→→→→→→ 3.2.3 法兰制作本工程630mm 以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm 以下放管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如表12—5。

矩形风管大边长(mm)法兰用料规格(mm) ≥630 L25×4 800~1250 L30×4 1600~2500 L40×4 3.3 通风管道及不见加工和连接 3.3.1 法兰焊接要求平整,不大于1mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓空应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 3.3.2 风管交工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按画线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬角方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,在咬口后的板按画好的线在拆方机上进行拆方、合缝。 3.3.3 矩形风管的弯头采用内外弧制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4 风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画出,然后法兰套在画出的线位进行钻空铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方正及角度。 3.3.5 风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长于1.2mm以上均采取加固措施,本工程将采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4 风管加工质量要求 3.4.1 风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2 风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3.4.3 成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 3.5 风管及部件安装 3.5.1 工艺流程: 3.5.2 风管及部件分系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊杆敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间吊架的位置,最后依次安装。吊杆间距按表12-6确定。

通风与空调工程施工工艺介绍

24通风与空调工程施 工工艺24.1适用范围 适用变电站的主控楼、 24.2工艺流程(见图 24.3工艺流程说明及主要质量控制要点: 24.3.1施工准备 (1)材料准备:准备各种标准紧固件、密封垫、润滑油、清洗剂及制冷剂等材料, 并仔细检查质量和数量 (2)施工机具准备:准备安装钳工和起重常用工具,还要准备吊装机具和量具,吊装机具要保证负荷能力的安全可靠,精密量具要符合使用的精度等级。 (3)技术准备: 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会检工作。 2)技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 继电器室等建筑物小型集中空调与通风设备安

2432管道和预埋作业 根据设计要求及现场实际情况确定空调及管道的位置、大小、数量,预留管道孔时应使管道具有向下的坡度(排水坡度至少保持i > 0.01,同时考虑绝缘管的厚度)。冷凝管应就近接入落水管,实现有组织排水,冷凝管的通孔直径应考虑绝缘材料的厚度 (最好气管和液管双排并列)。 2433室内机安装 安装前必须检查核对设备型号,按照图纸标出安装位置,安装悬吊支架,悬吊支架必须足以承受室内机的重量;安装室内机时应保持水平应保证有足够的冷凝水管位置,冷凝水排放应畅通,见图24 - 2。 图24-2空调室内机安装 24.3.4冷凝配管: (1)按照图纸配铜管,加工时吹净,使用氮气进行替换 (2)冷凝管的封盖:包扎时防止水分、脏物或灰尘进入管内,每根管的末端必须包 扎封盖 (3)冷凝管的冲刷:将压力调节阀装在氮气瓶上,将压力调节阀与室外机液体管侧 的通入口用充气管连接,打开氮气瓶阀至压力调节至一定压力,对室内机、气管、液管进行冲刷。

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 1、通风系统管道支吊架安装 (1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 (2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 (5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 (6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 (7)、安装期间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 (9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 2、风管制作安装 (1)、施工流程

(2)、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 (3)、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。(4)、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在120~1250mm之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为2.0mm厚的冷轧钢板; (5)、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 、通风系统管道支吊架安装 ( )、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 ( )、玻璃钢风管长度超过 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过 时应按设计要求加伸缩节。 ( )、主风管吊架距支管之间的距离应不小于 。 ( )、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 ( )、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 ( )、吊杆距横担的端头 ;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边) 。 ( )、安装期间,吊杆外留 ;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留 扣。( )、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。( )、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过 ,防晃支架不得少于一个。 、风管制作安装 ( )、施工流程

( )、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 ( )、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。 ( )、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在 之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为 厚的冷轧钢板; ( )、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案???????????????????02 1、工程概况??????????????????????02 2、施工总体布署计划??????????????????03 3、施工部署??????????????????????04 4、劳动力计划?????????????????????0 9 5、主要工程的施工方法?????????????????10 6、施工机具??????????????????????14 二、施工进度计划???????????????????1 6 三、主要技术组织措施?????????????????17 1、保证质量的技术组织措施???????????????17 2、保证进度的技术组织措施???????????????18 3、保证安全及文明施工的技术组织措施??????????21 4、环境污染防治的技术组织措施?????????????24 四、施工平面布置图??????????????????25 1、临时施工用水????????????????????25 2、临时用电??????????????????????25 3、主要施工机械设备一览表???????????????26 4、施工人员及其技术资格一览表?????????????27 5、拟派项目经理一览表?????????????????28 五、保修服务计划???????????????????30 1、售后服务中心简介??????????????????30 2、售后服务承诺????????????????????30 3、售后服务时间安排??????????????????30 4、售后服务收费标准??????????????????30 5、维修技术人员情况一览表???????????????30 一、施工组织方案

通风空调施工方法

通风空调施工方法 1.通风系统施工 1)风机盘管的安装 (1)工艺流程 预检→电机检查试转→风机盘管水压检验→放线→吊架制作安装→风机盘管安装→连接配管→检验 (2)操作工艺 ①风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有 无损伤、锈蚀等缺陷。 ②风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为2.4Mpa, 定压后观察2~3min 不渗不漏。 ③根据设计图纸和装修要求定出风机盘管纵横方向安装基 准线和标高。 ④卧式吊装风机盘管,用4 支Φ10 的圆钢吊杆吊装,吊架 安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。 ⑤用水平尺检查风机盘管的水平度,并调整吊杆螺丝调水 平,风机盘管水管应有排水坡度。 ⑥水管与风机盘管连接采用风机盘管专用不锈钢软管,软 管长度不大于300mm。凝结水管采用软性连接,软管长度不大于300mm,材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。

⑦风机盘管与冷冻水管,应在管道系统冲洗排污后再连接,以 防堵塞热交换器。 2)风管及其部件的制作安装 (1)风管要求在风管外侧面使用纸质不干胶标识,标明管道管径、厚度、系统编号、制作人员等。 (2)采用机制法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。 (3)现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。 3)风管安装 (1)风管加固 ①风管大边尺寸在630~1000mm时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 ②当风管大边尺寸在1000mm以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。 ③角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰高度,排列应整齐,间隔应均匀对称,且不大于220mm,与风管的铆接应牢固。 ④管内用通丝螺杆支撑加固,其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对 不保温风管,则放在风管外壁,通丝螺杆宜设置在风管中心处,风管断面较大时,应在靠近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 第1节 通风空调工程 15.1.1施工前的准备: 15.1.1.1组织施工人员认真学习经过会审后的图纸,熟悉施工图中的总体要求和各个系统的具体作法,领会设计意图,掌握系统流程原理。 15.1.2.1认真学习并熟悉: a.GB50243-97通风空调工程施工及验收规范 b.工业金属管道工程施工及验收规范 c.GBJ242-82采暖与卫生工程施工验收规范 d.钢结构工程施工及验收规范 e.设备安装手册 f.国家标准施工图集中T607、T616、JSJT-98、88R420 等规程、规范,并熟悉掌握“质量评定标准“中的优良项目要求标准。 15.1.2施工工序 配合土建预留预埋—实测、绘制加工草图—下达加工计划书—制作支,吊架—安装支,吊架—地下室玻璃钢风管安装—各层屋管井水管安装—各层新风机及风机盘管—各层水管道安装—各层及立管管道试压、冲洗—各屋立管保温—各屋金属风管制作、安装及保温—屋面风机吊装及冷却塔安装—风系统吹扫兼试运转—配合装饰单位安装各类风口—负荷试车—交工验收 15.1.3施工配合 15.1.3.1、按图纸要求及土建进度,配合土建搞好预留。 15.1.3.2、为保证配合质量,以书面表格形式请甲方代表和监理工程师以及土建主管人员合同检查签字后才准交付给下道工序,此原则不能迁就。 15.1.3.3、认真熟悉与通风、空调施工有关的结构,建施图,尽量避免各专业律占位置的“打架”现象。 15.1.4主要技术措施 15.1.4.1、通风空调设备安装措施。 本工程通风空调系统需安装的各类设备月多套分别分布地下室、地上各屋,给安装设备带来一定的难度。现分述如下: 15.1.4.1.1对于所有的进场设备,必须认真进行开箱检查,开箱检查人员应由建设单位、监理单位和施工单位的代表组成。检查内容主要包括装箱清单,图纸说明书,合格证,配件和外观情况,检查结果由以上三方人员签字认可。 15.1.4.1.2对已开箱的设备,核对其结构尺寸,吊装支撑点,是否符合设计中

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1. 工程概况 该工程地上1?16层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统,南北各设轴流风机1台。 2. 施工组织 2.1劳动组织准备:本工程的总承包单位为北京XX建设工程有限责任公司第XX项月经理部,机电设备部分分包给北京XX公司水电分公司,在总承包单位统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析,研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科?学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总承包单位提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见表12—2。 表12-2 施工机具计划表

3. 主要项目施工方法及要求 3.1预留预埋 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为竖井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆 模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢管预埋留洞,待土建打完混凝土达到一定强度时钢管松动,并在混凝土能上人的时候把钢管拔出,拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见表 12-3。 3.1.3 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3?4h内拔出。 3.1.4 设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组,等设备待到货后核对好尺寸,放可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5 由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预留。 3.2 通风做法 3.2.1 施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管,用料规格符合施 工规范(GB50243-2002)及设计要求,板材厚度如表12-4(其他材质类风管见规范要求)。 表12-4 通风板材厚度表 3.2.2通风工程制作工艺流程: 领料」■下料T剪切T咬角制作T风管拆方T成型 |铆法亠」翻边」检验」安装领料T J法兰下料t打铆钉孔T 焊接T打螺栓孔T刷漆一T铆法兰T翻边T检验T女装

通风空调系统施工技术方案

通风空调系统施工技术方案 1、空调通风主要施工方案 空调通风系统分布较广,施工组织必须与土建工程和其他配套工程密切配合进行,根据每层建筑的工程进展来安排通风空调工程施工。具体实施方案为: 1)、风管制作 现场工程师在测量准确的基础上,绘制风管加工草图。 风管预制:采用全自动风管加工流水线加工;并配套按图结合现场情况制作风管支吊架。 风管、水管穿墙套管制作、预埋紧密配合土建工程同步进行;2)、设备安装 冷冻机等大型底下室设备从吊装预留孔以塔吊卸运至底下室或从车道运进地下室,楼层面的大型空调机组等设备采用塔吊因垂直运输到各层,重量较轻、体积较小的可采用施工升降机垂直运输到各施工层面。各层面的空调机组、风机盘管、柜式风机等可以手动叉车运输就位。 冷冻机组、水泵吊入地下室后,利用、拖排、卷扬机和叉车等拖运至设备基础定位安装。 3)、空调管道安装 空调管道安装根据业主要求的工程总体进度计划配合土建施工顺序同步进行,总体程序为先下面后上面的流水作业原则。楼层先平行施工主立管,然后进行机房及顶棚管道施工。 考虑到土建施工上升顺序、设备到货周期等因素,具体按照地下室水平管→楼面竖井立管→各楼楼层与楼层机房管道→楼顶屋面管道的顺序施工。楼层竖井与机房管道的施工应结合设备到货的实际情况及土建与业主要求及时调整开工时间或顺序。 空调及给排水竖井管道施工应与结构基本一致,采用逐步上升的

作业流程,采用倒装施工,既加快了工期,又降低了施工难度。 竖井管道倒装施工采用卷扬机或手动葫芦提升,见下图。 管道垂直运输采用在电梯井中安装升降机或制作专用吊笼,水平运输采用叉车和板车,以手动葫芦、升降平台等机具进行安装。4)、施工作业要求 空调通风系统安装充分考虑风管预制的生产顺序,紧密结合土建实际进度,按照从下至上的作业原则,与甲供设备到货情况相协调。施工分为多专业作业班:进行风管预制、通风空调设备安装、风管安装、水管系统安装、油漆保温施工。多专业施工时,风管安装在前(风管中设计末标明标高的按基本靠近梁板留保温、操作位置布置),水管安装在后。所有管道定位执行三靠原则:靠顶,靠边,靠角,以保证其它专业的各类管线敷设井然有序。

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

通风空调工程施工方案模板

通风空调工程施工 方案

目录 1、工程概况 ............................................................... 错误!未定义书签。 1.1、建筑基本概况.............................................. 错误!未定义书签。 1.2、通风空调系统概况 (2) 2、编制依据 ............................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、施工组织安排.............................................. 错误!未定义书签。 3.2、技术准备...................................................... 错误!未定义书签。 3.3、物资准备...................................................... 错误!未定义书签。 3.4、施工安排...................................................... 错误!未定义书签。 4、通风空调工程施工 ............................................... 错误!未定义书签。 4.1、主要系统施工工艺流程.............................. 错误!未定义书签。 4.2、风管制作与安装.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、空调冷冻水管.............................................. 错误!未定义书签。 4.4、空调设备安装.............................................. 错误!未定义书签。 4.5通风空调系统调试.......................................... 错误!未定义书签。 5、安装工程质量控制措施....................................... 错误!未定义书签。 5.1、质量保证体系.............................................. 错误!未定义书签。

识读通风空调施工图

通风空调施工图识读 通风空调施工图识图的基础 (1)空调调节的基本原理与空调系统的基本理论 (2)投影与视图的基本理论 (3)空调通风施工图的基本规定 一、通风与空调施工图的构成 通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。 图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。

注意事项: (1) 空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天 棚以下按俯视图绘制的。 (2) 空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、 柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。 (3) 空调通风系统的平、剖面图和系统图可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同 一系统可以分段进行绘制。 二、通风空调工程制图采用的线型及常用图例、符号。 通风空调工程图例 线型 图形符号说明图形符号说明 粗实线细虚线 中实线细点划线 细实线细双点划线 粗虚线折断线 中虚线波浪线

风管及部件 图形符号说明图形符号说明 风管送风管 上图为可见剖面下图为不可见剖面 排风管 上图为可见剖面 下图为不可见剖 面 风管测定孔 异径管柔性接头 中间部分也适用于软风管 异形管(天圆地 方) 弯头 带导流片弯头圆形三通 消声弯头矩形三通 风管检查孔伞形风帽 筒形风帽百叶窗 锥形风帽 插板阀 本图例也适用于斜插板送风口蝶阀

回风口对开式多叶调节阀 圆形散流器 光圈式启动调节阀 上图为剖面 下图为平面 方形散流器 上图为剖面 风管止回阀 下图为平面 防火阀 电动对开多叶调节阀 三通调节阀 通风空调设备 图形符号说明图形符号说明通风空调设备 左图适用于带传动部分 加湿器 的设备,右图适用于不 带传动部分的设备 空气过滤器电加热器 消声器减振器 空气加热器离心式通风机 空气冷却器轴流式通风机 风机盘管喷嘴及喷雾排管

地铁站通风空调工程施工工序

地铁站通风空调工程施工工序 内容提要:上海轨道交通11号线云锦路地铁站通风空调系统分区间隧道通风系统、车站公共区空调通风系统、车站设备管理用房通风空调系统、空调水系统。我作为通风技术主管,要充分地了解现场的施工工序并做好施工协调工作。根据我这一年的现场施工经验,提出了我对现场施工中的重点、难点,及处理对策,并根据通风空调系统特点,提出对土建结构的相关要求和注意事宜。 关键词:云锦路站;通风空调;系统;施工重点、难点;大型设备;隧道风机;后砌墙;风道;防腐;保温;组合风阀;风阀墙;预留孔洞 1. 云锦路站通风空调系统特点 1.1云锦路站通风空调工程分为以下几大系统: 1.1.1区间隧道通风系统,根据区间隧道通风系统要求,本车站两端区间通风机房内分别设置2台可逆转耐高温轴流风机(TVF-Ⅰ1,Ⅰ2,Ⅱ1,Ⅱ2)和相应活塞/机械风阀(TVS/DZ-Ⅰ1~Ⅰ7,TVS/DZ-Ⅱ1~Ⅱ7)。每端隧道风机的部署既可满足独立运行,又可以相互备用或并且向同一侧隧道送风或排风。车站两端设置活塞/机械通风亭,对应上、下行线各1座,共4座。作为正常运行时依靠列车活塞作用实现隧道与外界通风换气的通道(活塞风道)。活塞风道、隧道风机上设有组合式风阀,通过相关风阀的启闭,系统可进行活塞通风或机械通风的转换。每端2台TVF风机亦可通过风阀的转换,并联运作或相互备用,以满足车站相邻区间隧道正常工况、阻塞工况通风排热或火灾工况时的排烟要求。车站西、东端排热风机房内分别设置1台排热风机(UOF-Ⅰ1,Ⅱ1),和站台下排热风道及屏蔽门外车行道顶排热风道联通,通过风阀转换、与TVF通风系统联合运作以实现区间隧道正常工况。 1.1.2车站公共区空调通风系统,根据地铁运营环境要求,在车站站厅、站台公共区设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为搭客提供过渡性安宁环境,事故状态时迅速组织排除烟气。该系统在车站底下一层两端环控机房内各设置2台组合式空调机组(KT-Ⅰ1,Ⅰ2,Ⅱ1,Ⅱ2),2台回/排风机(HPF-Ⅰ1,Ⅰ2,Ⅱ1,Ⅱ2)及1台空调新风机(KXF-Ⅰ1,Ⅱ1),分别承担一半站厅和一半站台公共区的空调通风负荷,采用全空气低速系统。车站站厅、站台和联络通道共分为5个防烟分区,排风管兼做排烟风管。 1.1.3车站设备管理用房通风空调系统,根据地铁设备办理用房的工艺要求和运营办理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为运营办理人员提供安宁的工作环境和为设备正常工作提供必须的运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气。 1.1.4 空调水系统,由制冷机组,冷却塔,水泵及相应阀门和循环管道组成。 2. 车站通风空调施工重、难点分析 2.1施工过程中的重点和难点 2.1.1 风管与别的管线的综合部署难,地铁工程由于空间狭小,但综合管线多,尤其是风管,截面积比较大,是整个综合管线设计的重点; 2.1.2 大型设备吊装和运输难,如隧道风机,冷水机组,组合风阀、结构消声器等运输和安置都比较困难。