文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精装修施工现场临时用电方案

精装修施工现场临时用电方案

精装修施工现场临时用电方案
精装修施工现场临时用电方案

目录

工程概况……………………………………………………………引用规范……………………………………………………………编制依据……………………………………………………………施工准备……………………………………………………………施工工艺……………………………………………………………施工现场安全用电措施…………………………………………发生事故、事件时应急准备和应急相应方案…………………环境/危害影响及可能造成的风险事故…………………………附表施工现场用电总功率

一、工程概况

苏州市第九人民医院感染科病房楼及中心供应室内装工程、位于苏州市吴江区太湖新城、为5层医用感染科大楼、由苏州市第九人民医院投资兴建,感染科大楼装修部分由江苏华顶建设工程股份有限公司施工。结构型式为钢筋混凝土剪力墙结构。

二、引用规范

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)

三、编制依据

1、根据在建工程确定的施工组织设计、施工进度安排总平面图和拟定的临时用电情况来确定机械设备的数量、位置和配电层次及导线敷设等。

2、《城乡建筑电气设计施工手册》

3、《项目法施工管理手册》

四、施工准备

1、施工前应了解总包方供电系统的保护形式(TT或TN-S或TN-C),以及向现场供电位置、方向等情况。

2、准备施工必要的材料,如配电箱、电缆、各种小型工具等。

3、做好施工作业人员的准备工作,做到随叫随到。操作人员必须持证上岗。

五、施工工艺

1、配合安全文明施工,各配电箱的安装要整齐端正。

2、从总配电柜开始,配电严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖整个施工区域,做到工作零线与专用保护零线严格分开。

六、施工现场安全用电措施

(一)用电管理

1、建立健全规章制度,加强施工用电的安全管理。加强职工的安全用电教育。电工作业必须持证上岗,严格执行电工巡查和值班制度。定期检测各电气设备的绝缘电阻值。

2、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确责任。并建立电工值班室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱必须确定检修和维护责任人。

4、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格后方可持证上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。电工作业时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,酒后不准操作。

5、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁挪为他用,并应定期检查、校验。

6、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

7、建筑工程竣工后,临时用电拆除,应按顺序先断电源,后拆除,必须拆得彻底,不得留有隐患。(二)三级配电两级保护

1、严格实行三级配电二级保护。开关箱内必须严格按照“一机一箱一闸一漏电”原则配置。严禁一闸多机。须严格按规范要求设置接地和零线,各配电箱内保护零线与工作零线必须严格分开。禁止利用大地作工作零线,禁止“一线一地”照明。

2、各分箱全部使用标准电箱,各固定电箱必须安装端平牢固,开关箱的安装位置应与设备操作同侧,距离不应过长。箱底距地面1.3~1.5M,电箱外围不得堆放杂物,箱门锁具完好。箱内电气安装美观、整齐,不得歪斜或松动,专用保护零线和工作零线接在端子板上,连接线用绝缘铜蕊导线。

3、每个电器设备有各自的开关箱,严格执行一机一箱一闸一漏电,箱内电线布置整齐,电线从箱底进出,现场停电或停止作业时,箱要断闸上锁。对开关箱进行检查、维修时,必须悬挂警示牌并设专人监护,严禁带电作业。

4、配电箱内的漏电保护器必须正确选用额定漏电动作电流等级。总、分配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流一般为50-100mA,额定漏电动作时间小于0.1S,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S,使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

5、电气元器件选用要适当,不得以大代小或以小代大(电源线)。正确配置空开和熔丝,宜选用螺旋式熔断器,尽量避免使用拔插式(盒式)熔断器。严禁用铜丝、铝丝或其它材料代替保险丝。

6、配电箱、开关箱应外涂安全标识、级别标志和统一编号,箱门、锁具必须完好。暂不用电的回路必须断开电源,送电前检查电箱及用电设备的安全状态。符合安全要求后才能送电。

7、配电箱、开关箱应安装端正牢固,并应设置在干燥、通风的场所,并应有防砸防雨措施。

8、配电箱内侧门有控制线路图,开关电器应标明用途。配电箱内严禁存放杂物,接零保护线必须采用并联方式,接触良好、牢固,严禁串接。

9、所有的电箱、开关箱的操作程序如下:

送电操作程序:A级配电箱一B级配电箱一C级开关箱。

停电操作程序:C级开关箱一B级配电箱一A级配电箱。(出现电气故障的紧急情况除外)

10、现场临电由总包方每三层提供一台二级电箱,我方根据现场情况再进行合理配备,为每一层设置一台三级电箱,电箱电源从总包提供的二级电箱内接驳。

(三)中小型机械及手持电动工具

1、施工现场选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术操作规程;并且有产品合格证和使用说明书。

2、所有机械、电气设备进场时其性能必须符合国家安全标准。传动和电源及二次线部分必须有防护罩。

3、严禁使用国家明令禁止、淘汰的电气设备。机械设备禁止超载、带病作业,禁止使用老化、劣质电缆。

4、所有电气设备的金属外壳、电动机械、电动手持工具都必须接零保护。对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于两处。

5、所有进入现场的电动机具(包括电力电缆)应使用相应电压等级的绝缘摇表测量绝缘阻值,做好记录。并实行专人专机负责制,持证上岗,定期检查,确保设备运行良好。

6、木工机械等机械设备,设置位置必须合理,应有防雨防砸的措施,下放不得有堆土和积水,周围不得堆放易燃物。并装设漏电保护器。

7、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。电焊机必须使用专用漏电开关箱。焊机的一次侧电源线长度应不大于5M,二次线不大于30M,两侧都必须有防护罩。外壳必须做接零保护。

8、机械设备运转中严禁维修保养,应停机拉闸断电后再进行检修。

9、作业前检查电气设备、漏电保护器和接零(接地)保护,确认无异常后方可运转。作业完毕后,必须切断电源,锁好电源箱。

10、为了保证安全,应尽量使用Ⅱ类(或Ⅲ类)手持电动工具。使用Ι类手持电动手持电动机械,必须按要求戴绝缘手套。严禁把电缆线搭在肩上、脖颈处或手臂上等处。电缆线不得随意加长、拖拉或随意更换两极插头。任何电线与金属要绝缘分开,不准用铁丝绑扎。

11、使用手持电动工具时,使用前应检查电源电压是否与电动工具铭牌上的额定电压相符。绝缘应良好,不得小于7MΩ。

12、使用电动工具时不得过分穿宽大的衣服,严禁戴纱手套,以免卷入工具的旋转部分。

13、电动工具在使用中不得随意更换插头,更不能不用插头,而直接将导线插入插座内。

14、当电动工具不用或更换工作头时,应及时拔下插头,以免突然起动。使用过程中要经常检查,发现绝缘损坏、电线破损、插头插座开裂、接地线脱落、接触不良以及断续运转等故障时,应立即修理。检修、移动电动工具时,必须断开电源。

15、电动工具不适宜在有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用。并应存放在干燥、清洁和没有腐蚀性气体的环境中。对于非金属壳体的电机、电器,在存放和使用中,应避免与汽油等溶剂接触。

(四)照明

1、照明器具和器材的质量必须符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

2、照明线路不得拴在金属架上,严禁在地面上乱拖、乱拉。灯具要安装在金属构架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3M以上,控制装置应配有熔端器和防雨措施。

3、照明专用回路必须装设漏电保护器。

4、施工现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设局部照明,对需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3M。

5、流动性碘钨灯必须采用安全灯架。采用金属支架安装时,支架必须稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2M的绝缘材料隔离。

6、室内照明灯具距离地面不得低于2.2M。每路照明支路上灯具和插座数量不宜超过25个,额定电流不得大于15A,并应有过载保护。插座必须单独设置支路,严格与灯头分开,并应装设漏电保护器。

7、一般场所宜选用额定电压为220V的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零。照明开关箱内每一回路都必须装设漏电保护开关。

8、地下室或灯具离地距离低于2.2M等场所的照明,电源电压不得大于36V。36V照明变压器,必须采用双绕组型的隔离变压器,铁芯、金属外壳必须有可靠接零保护,一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3M。并必须有防雨、防砸措施。

9、在潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。

10、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

11、对有爆炸和火灾危险的场所(油漆库、稀料库、乙炔瓶库等),需要安装照明器具的,必须按危险等级选择相应的防爆照明器具,电线必须选用耐火线穿钢管敷设。

12、每路电源在入户前必须有漏电保护开关。宿舍内严禁使用大于60W的白炽灯泡。严禁有长明灯现象。

13、加强工人宿舍和食堂的用电及消防管理,严禁私拉乱接,严禁使用电饭锅、热得快、电热毯等电热器具。配备足够的消防器材。铁制床架应设置可靠的接地装置。

14、按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)设置安全警告牌,危险地段增设夜间指示灯。

七、发生事故时的应急准备和应急响应方案

当施工现场发生触电事故时,一方面及时向主管领导汇报,一方面组织人员及时救护,同时启动应急预案,按公司作业指导书进行处理。

八、环境/危害影响及可能造成的风险事故

1、在遇到雷雨、台风、大雪天气和其他自然因素时,应及时对各用电设备及供电线路进行检查。必要时应切断电源,并做好各项突发事件应急预防措施。

2、防止微波及强磁场的辐射使大型设备产生静电。

九、用电量计算

1、南北楼用电量计算

施工现场用电设备电动机功率详见下表7#楼施工现场用电机械及办公照明用电总功率表:

电动机额定功率P1=55.01KW K1=0.5

电焊机额定容量P2=23.4 KVA K2=0.6

室外照明用电量P3=0KW(无室外照明)

室内办公及照明用电量P4=0.04*20+2.5 =3.3KW K4=0.8

总用电量P=(∑P1·K1/0.75+∑P2·K2+∑P3·K3+∑P4·K4)*1.1=59KVA

4.3电流计算

电流计算式I=P/3V

式中:I—总负荷电流(A)

P—计算负荷(KW)

V—线电压(KV)取V=380V=0.38KV

由公式得I=59/3*0.38=52A

总电缆选用五芯塑铜电缆,截面选用BXF3*10+2*10mm2

总电缆允许载流量〔I〕=85A>I=52A,满足要求

楼投入的主要用电机械设备及办公、照明用电总功率表

施工现场临时用电方案78783

安徽铜冠(庐江)矿业有限责任公司沙溪铜矿龙王顶尾矿库工程 文件编码:SXWK/SJ20-2016 临 时 用 电 案 批准: 审核: 编制: 铜陵有色铜冠矿建股份有限责任公司 二○一六年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时用电的目标及组织机构 (3) 1、目标 (3) 2、组织机构 (3) 3、项目各职能人员的安全用电岗位责任制 (4) 四、施工供电与照明要求 (5) 五、施工现场临时用电计算 (6) (一)、主要施工机械设备一缆表 (6) (二)、负荷计算 (7) 六、施工用电管理 (9) (一)用电管理 (9) (二)电工 (10) (三)安全距离与外电防护 (10) (四)供电路线 (10) (五)电缆线路 (11) (六)配电柜(盘)、配电箱及开关箱 (11) (七)电器装置的选择 (12) (八)使用与维护 (12) (九)照明 (12) (十)接地接零与防雷 (13) (十一)防雷 (14) 七、施工用电检查 (14) 1、定期检查 (14) 2、经常性检查 (15) 3、检查记录与隐患整改 (15) 八、施工用电措施 (15) (一)、安全用电管理措施 (15) (二)、保证安全的组织措施 (17) (三)、保证安全的技术措施 (17)

(四)、施工现场安全措施 (18) (五)、施工现场技术措施 (19) (六)、施工用电工伤事故的处理措施 (19) 九、安全用电技术及电气防火 (20) (一)安全用电技术 (20) (二)电气防火措施和制度 (20) 十、施工用电安全操作要求 (21) 十一、带电作业 (22) 十二、施工用电突发事故预防预案 (23) 1、触电事故分类 (23) 2、触电事故预防措施 (23) 3、施工现场用电人员职责 (23) 4、定期检查 (23) 5、用电安全技术档案 (24)

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

廉租房二期临时用电施工方案

临时用电施工方案 一、概况及布置: 1、本工程为教育系统公共租赁房一期工程,根据业主 提供的电源位置和变压器额定功率。根据施工最大用电量计算能够满足用电现场施工用电要求。 2、现场施工随时用电采用TN-S系统,五芯电缆。三级 配电,二级防护,并符合“一机一闸一漏”保护规定,使用标准配电箱。 3、工程用电机械一览表: 用电总量根据主要机械的选用及其用电负荷确定,现场需用机械及其用电量表如下:

4.供电方法:进火线从业主提供总配电间接送分一路进火线接进施工现场,再分为二路,第一路进火线配电箱设职工食堂北面。此段采用埋地进入配电箱;第二路的配电箱为办公用电和住宅区用电。 5.导线截面的选择: 主线路:为了安全起见,选用导线截面为2根70mm2的BX 铜芯线,持续允许电流为720A>620A,满足要求。 施工现场用电线路:用导线25㎡的BX导线,持续允许电流为145A>126.8A,满足要求。 二、临时架线使用要求: 1、临时架线不得胡乱敷设,如绕在脚手架或架设在 建筑物上,应用瓷瓶固定。 2、架设临时线使用的导线必须绝缘良好。 3、同一档距内,一根导线的接头不得多于1个,同 一条线路在一档距内,接头不应超过2个。导线接头处,每 边绕5~7圈。导线接头处必须接好,破口处应用绝缘布包 扎三层以上,并行线的接头应错开。 4、配电线路或架空线路的高度不得低于2.5m。 三、临时用电机械: 1、电器、元件必须可靠完整,不得使用破损、不合 格的产品。 2、电动机械接线前,应先测试绝缘,绝缘合格后方可接线。

3、每台电动机械必须单独设控制开关。 4、电动机械的开关容量,不得小于电动机械额定电 流的 2.5倍,熔丝的容量不得大于电动机械额定电流的 1.5~ 2.5倍。 5、电动机械电源线宜采用胶皮软线,并应放在不易 碰砸的隐蔽处,并应设专人维修。 6、所用的电动机械使用的插座必须使用单相三眼, 确保用电设备接地可靠。 四、施工安全技术 1、用电设施的运行及维护人员必须掌握专业的电 器知识,并应有上岗证。 2、各种电器设施定期进行巡视检查,发现问题应及时整改。 3、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉接电源。 4、电器设备部位应设置明显的标示牌。 5、配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使 用破损、不合格的电器。 6、开关箱内必须装设漏电保护器。 7、配电箱、开关箱中导线的进线口、出线口应设在 箱体的下底面,严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处。 五、施工现场的临时用电必须严格按JGJ546-88规定执行,并应注意以下事项: 1、工地现场不允许用裸线设置低压线路,(线电压

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电安全专项施工方案新编

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

施工现场临时用电安全专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月 施工现场临时用电安全专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为㎡,地上建筑面积约为㎡,地下室建筑面积约为㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,

局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 二、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93); 三、编制目的 方案的编制是为了加强施工现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的,也是对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 四、施工临时用电管理 (一)严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》,编制施工现场临时用电施工技术方案,报相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施,如有变更应补充相应资料。 (二)建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:? 1、采用三级配电系统;? 2、采用TN-S接零保护系统;? 3、采用二级漏电保护系统。

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

项目配套市政道路二期临时用电施工组织设计方案

临时施工用电专项方案 工程地点:珠海市唐家湾石坑山南侧 工程名称:金山巨人项目配套市政道路工程(二期)施工单位:广州市市政工程机械施工有限公司 编制单位:金山巨人项目配套市政道路工程(二期)项目部 质安负责人: 编制人: 编制日期: 2010年10月20日审批单位:广州市市政工程机械施工有限公司 审批负责人: 审核人: 审核日期:

施工组织设计(方案)审批表

临时施工用电专项方案 一、工程概述 本工程位于珠海市唐家湾石坑山南侧,分为金山南路延长段和巨人东路两段。金山南路延长段施工起点桩号为AK1+140,起点设计坐标X=1011760.437、Y=406159.165,终点桩号AK1+420,终点设计坐标X=1011845.674、Y=406421.466,施工长度280m。巨人东路施工起点桩号BK0+010.600,施工终点桩号为BK0+307,终点坐标X=1011844.558、Y=406373.338施工总长度296.4m。道路设计等级:金山南路延长段为城市次干路,设计车速30km/h,巨人东路为城市支路、设计车速30km/h。 本次施工内容包括:道路工程,桥涵工程,给排水工程,电缆沟工程,路灯工程。二、总电力负荷计算 施工现场用电设备表 1.1按施工现场总数量计算电力负荷 1.1.1计算有功功率:

总装机容量§pe=110+270+10=390(kW) 则有功功率 Pjs=Kx×∑pe=0.61×390=237.9(kW) 1.1.2总电力负荷: Sjs=1.25Pjs=1.25×237.9=297.4(kW) 1.2按负荷性质分组计算电力负荷(需要系数法) Sjs=1.05×(1.38×K1Ps+K2S+K4PS2) =1.05×(1.38×0.5×110+0.35×270+0.7×10) =1.05×(75.9+94.5+7) =186.27(kVA) 1.3总干线、总开关(包括漏保)总熔体,导线截面的选择 1.3.1干线负荷计算电流: Ijs=1.52×Sjs=1.52×186.27 = 283.13 (A) 1.3.2总开关的选择: IH≥1.3×Ijs=1.3×283.13=368.07(A) 1.3.3总熔体的选择: IH≥IeR=1.5pe+2.4Pmax =1.5×131.42+2.4×10 =221.13(A) 查表3-15选定14#铜丝为熔体IeR=229>221.13 A,符合要求。 1.3.4导线截面积选择: IL≥Ijs=283.13(A) 查表3-14选用95mm2铜线为相线IL=126>124.8A 选用50%相线截面铜线为工作零线和专用接地保护干线,即25mm2线路导线规格为YZA-(3×95+2×25),如选用BVV-(3×120+2×35)为主线更好。 1.4分干线计算:

施工现场临时用电方案

白杨河水源渠道复线建设工程 施工现场临 时用电方案 青岛市水利工程建设开发总公司 二0 一一年十月二十五日 施工现场临时用电方案 一、工程概况 该工程位于玉门老市区东侧,工程东起白杨河引水渠首,西至渠道分水闸,输水洞线总长6.517km,其中隧洞6.295km、暗渠0.222km。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,供水工程等别为W 等,工程规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5 级。白杨河渠首至分水闸段复线工程主要有进口段、隧洞段、暗渠段、出口段四部分组成。 二、电源条件及现场勘察: 本工程工地临时供电是利用3*1852*120 三相五线电缆低压供电线路(380V )由甲方提供6KV 线路引下架设变压器引出。

三、初步设计及配电方案:本工程临时用电组织设计根据项目部总体布置和施 工组织设计 要求,均采用电缆架空敷设,临时用电按照《施工临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及临时施工用电设三级配电二级保护,即总电室的配电屏 --分配电箱--开关箱, 实行一机一箱一闸一漏保。根据实地勘察和项目部安排。共设七趟回路,每趟回路用电缆架空敷设,场内设六个动力分配箱,一个照明配电箱。 四、安全用电技术措施: 1、配电柜 (1)配电柜设在现场,无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质的地方。 (2)配电柜线路维修时应悬挂停电标志,停、送电应由专人负责。 2、保护接零: (1)施工现场专用的中性点直接地的电力线路,采用T N —S接零保护系 统(即三相五线制) 。 (2)、TN—S系统的保护零线由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电 保护器电源侧的零线引出,保护零线单独敷设,不得装设任何开关和熔断器,并在施工现场分配电箱处设重复接地。 (3)、配电箱处的重复接地线与保护零线相连接,接地电组不大于 10 Q,引出的PE线应不小于BV2.5mm2 铜芯绿黄双色线。 (4)、重复接地采用L50 X50 X5镀锌角钢作接地体和40 X4镀锌扁铁作 接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢) ,不得用铝材或爆破钢作接地材料。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

相关文档
相关文档 最新文档