文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV跌落式熔断器招标技术规范书

35kV跌落式熔断器招标技术规范书

35kV跌落式熔断器招标技术规范书
35kV跌落式熔断器招标技术规范书

华电铁岭李家屯风电场新建工程

35kV跌落式熔断器

技术规范书

2010年10月

目 录

1、总则 (3)

2、使用条件 (3)

3、技术参数和要求 (3)

4、试验 (4)

5、供货范围 (4)

6、供方在投标时应提供的资料和技术参数 (6)

7、技术资料及图纸交付进度 (6)

8、运输、储存、安装、运行和维护规则 (6)

1、总则

1.1 本规范书适用于华电铁岭李家屯风电场新建工程场内35kV 户外跌落式熔断器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 供方须执行现行国家标准 GB15166.3-94 《交流高压熔断器、喷射式熔断器》和电力行业标准。有矛盾时,按较高的标准执行。

2、使用条件

海拔: 200 m。

最高气温: 40 ℃。

最低气温:-35 ℃。

年平均气温:6.6℃。

最大日温差: 25 K。

最大风速: 29m/s。

覆冰厚度: 10 mm。

相对湿度:

年平均:53 %。

年平均最大相对湿度: 79 %。

年平均最小相对湿度: 43 %。

日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s)。

雷暴日: 30天

污秽等级:Ⅲ。

耐震能力: 8 度设防

水平加速度: 0.3 g

垂直加速度: 0.15 g

共振、正弦拍波试验法,激振5次,每次持续时间5个周波,各次间隔2s,并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

3、技术参数和要求

产品型号:HPRWG2-35(硅橡胶,安装位置位于绝缘子的中间部位)

结构简介:HPRWG2-35型熔断器主要由上下动触头、上下静触头、熔管与复合绝缘子和安装支架件等组成。在正常工作时,熔丝使熔管和动触头间的活动关节锁紧,熔管在静触头压力下处于合闸位置。当熔丝熔断时,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下产生大量气体使电弧息灭。由于熔丝熔断,使熔管在上下静触头的弹性压力推动和熔管自身重力作用下迅速下垂跌落,形成明显的断口间隙。

3.1 额定绝缘水平

项目要求值备注

额定电压(KV) 35 运行电压37kV

最高工作电压(KV) 40.5

额定电流(A) 100

熔断件额定电流(A) 50

开断电流(KA) 8

干试 95

1min工频耐受电压

湿试 80

雷电冲击耐受电压(KV) 185

机械寿命(次) 300 不少于300次

单极质量(Kg) 15Kg 少于15Kg

3.2 额定频率: 50Hz

3.3 熔断器除熔体外的零件、材料及介质的最高允许温度及允许温升按 GB763 - 90 中 3.2 条规定。

3.4 同型号同规格熔断器的安装尺寸统一、载熔件应具有互换性。

3.5 配用的绝缘瓷件应符合 GB772 - 77 《高压电瓷瓷件技术条件》的有关规定。胶装于瓷件的金属附件应有防腐蚀措施,螺纹紧固件应有防松装置。熔管应符合相应专业标准规定。

3.6 熔管的插入和拆卸简便,无需仔细对位和调整,进行合闸操作时,熔管精确到位,不会左右晃动和出现反弹或脱扣现象。所用弹簧、螺栓、支件等均采用不锈钢材料加工。导体连接片采用鳞铜电镀银处理。

3.7 熔断器应有良好的机械稳定性, 35kV 跌落式熔断器应能承受 300 次以上连续合分操作。

3.8 熔断器载熔件的时间-电流精确特性及负荷能力要求高于 GB15166.3-94 ,并应能简便安装拆卸。

3.9 确保任何电流等级的熔丝都能承受不小于 60N 的拉力。

3.10 熔丝链不受老化、振动、大电流冲击(使元件发热到接近断裂点)的影响,不易损坏,并且不会逐渐退化,当三相回路中的一相或两相熔丝动作时,只需更换熔化了的熔丝,无需三相同时更换。

4、试验

应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术标准。

4.1 型式试验项目(提供型式试验鉴定报告)

绝缘试验;开断试验;温升试验;安-秒特性试验;合分负荷电流试验(仅对负荷熔断器);主回路电阻测试;机械稳定性试验;环境试验;分、合空载线路及电容电流试验;分、合空载变压器试验;

4.2 出厂试验项目

4.2.1 外观和尺寸检查;

4.2.2 工频耐压试验,主回路电阻测量。

5、供货范围

5.1 一般要求

5.2 本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件一的要求。

5.3 供方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等

内容。对于属于合同设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和或

数目不足,供方仍须在执行合同时补足。

5.4供货范围

35kV熔断器供货规范和数量

序号名称规范单位数量备注

1 35kV熔断器 HPRWG2-35 套 24 每套包括A相、B相、C相,共72支

注:设计要求熔断器的上接线端子为铝接线端子,下接线端子为铜接线端子,以便与铜电

缆及铝导线配合使用电,无需进行行铜铝过度。

表中数量仅供招标用,具体以买方最终订货清单为准

HPRWG2-35型35kV熔断器外型见下图:

5.5 备品备件及专用工具

5.5.1 备品备件

供方应向需方提供必要的备品备件,投标时提供清单。备品备件应是新的,

与设备同型号、同工艺。

5.5.2 专用工具

供方应提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备,

投标时提供清单。

6、供方在投标时应提供的资料和技术参数

6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书等。

6.2 出厂试验报告,产品合格证书,使用说明书,运行、检修手册及相关资料。

7、技术资料及图纸交付进度

7.1 在签订合同后 20 天内,供方应向需方提供下列技术文件 4 份(并提供CAD 软盘):

7.1.1 总装图:应表示设备总装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、材料及其它附件;

7.2 设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料,除了条款 1 中所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料和工厂试验报告(包括型式试验报告及出厂试验报告)、产品合格证。

7.3 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,应及时书面通知需方。

8、运输、储存、安装、运行和维护规则

按照制造厂给出的说明书对设备进行运输、储存和安装以及在使用中的运行和维修,是十分重要的。

因此,制造厂应提供断路器设备的运输、储存、安装、运行和维修说明书。运输和储存说明书应在交货前的适当时间提供,而安装、运行和维修说明书最迟应在交货时提供。

8.1 运输、储存和安装的条件

如果在运输、储存和安装时不能保证订货单中规定的使用条件 ( 温度和湿度) ,制造厂应当在投标时提出,并在供货合同中明确。

为了在运输、储存和安装中以及在带电前保护绝缘,以防由于雨、雪或凝露等原因而吸潮,采取特殊的预防措施可能是必要的。运输中的振动也应予以考虑。说明书中对此应给予适当的说明。

8.2 安装

制造厂提供的说明书至少应当包括下列各项。

8.2.1 开箱

制造厂应当给出安全开箱细节。

8.2.2 总装图

如果设备不是完全装成后发运的,所有的运输单元应当清晰地加以标记,提供将它们总装起来的图样。

8.2.3 安装

说明书应当包括定位件和安装的详细说明,以便完成现场的准备工作。

8.2.4 连接

说明书应当包括导体的连接,包括防止产生过热和不必要的变形以及提供适当的电气间隙所需的建议;

8.2.5 安装竣工检验

在开关设备和控制设备安装完毕和完成所有的连接后应当进行检查和试验,应当提供检查和试验的说明。

包括:

——为了正确地运行,建议进行的现场试验项目清单;

——为了达到正确的运行,可能需要进行调整的程序;

——为了帮助作出将来维修的决定,建议进行并记录的有关测量项目;——最终检查和投入使用的说明。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

35KV油浸式变压器技术规范书

技术规格书 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该 电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准, 未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技 术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 主要的标准如下: GB 1094.1 ~1094.5-1996 电力变压器 GB/T 6451-1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.1 油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164 电工名词术语 GB2900 变压器和电抗器的声级测定 GB7328 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB7449 GB2536变压器油国家标准(新来油) 包装贮运标志 GB191 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5273 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229 电力设计典型消防规程 GB5027 GB4109交流电压高于1000V的套管通用技术条件 GB10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度

最高气温:37 ℃ 最低气温:-24.8 ℃ 年平均气温:8.8 ℃ 2.2 、海拔高度:小于1000米 2.3 、地震烈度:VI 度区,动峰值加速度:0.05g 2.5 、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6 、覆冰厚度:10mm 2.7 、空气污秽程度:IV 级 2.8 、安装地点:户外 所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。 3、变压器基本技术参数 3.1 、型号:SZ11-25000/35 35 ±3× 2.5%/6.3kV 25000kVA 三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。 3.2 、频率:50Hz 3.3 、相数:三相 3.4 、额定容量:25MVA 3.5 、额定电压:35± 3×2.5%/6.3kV 3.6 、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7 、接线组别:YNd11 3.8 、阻抗电压:8.0% 3.9 、空载电流:≤0.52% 3.10 、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11 、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式) 3.12 、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。 3.13 、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14 、绕组绝缘耐热等级:A级 3.15 、绕组绝缘水平:(见表 2.1 )

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

XXXX技术规范书 变压器

XXXX技术规范书-变压器设备、物资、材料技术规范书 三相油浸全密封配电变压器 九原电力有限责任公司 二O一一年四月

名目 1、工程范畴 2、工艺质量 3、标准 4、投标商应提供的资料 5、文件和图纸 6、检验 7、保证书 8、使用环境 材料设备明细(20种):

1、工程范畴 本技术条件适用于九原电力公司2011年度工程所需材料、设备的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 2、工艺质量 制造应采纳最先进的生产加工工艺,并符合本招标文件和国家颁布的有关技术标准的要求。不能因图纸和本技术条件书的遗漏,疏忽和不明确而免除签约方提供最好原料、质量及服务的责任,如果发觉由任何疏漏和不明之处,签约方应及时通知买方,在差异咨询题未纠正之前进行的任何工作,应由签约方负责。 3、标准 3.1、除技术条件书和图纸中所提供的要求,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 3.2、卖方能够举荐国际上同意的其它更高的标准。在这种情形下,经买方确认,并应提供有关标准或有关标准中有关部分的中英文副本。 4、投标商应提供的资料

4.1、投标商所提供产品的生产厂厂名; 4.2、关于每项供货的技术规范和标准; 4.3、至少有三年以上的业绩,包括:工程名称、供货数量、供货时刻等有关资料; 4.4、为证实供货完全满足投标要求的以往相同的试验报告; 4.5、替代产品,应有详尽的技术条件,制造图纸及产品性能差异方面和文字资料,并做为合同条款一部分; 4.6、投标者应提供生产招标产品的生产能力及有关的生产装备,生产能力等资料。 5、文件和图纸 技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果卖方在没有得到批准文件的情形下着手进行工作,卖方将对必要修改发生的费用承担全部的责任。 6、检验 6.1、工厂检验 6.1.1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告及买方所要求的试验项目数据和资料,除非买方书面舍弃检验。凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运。在任何情形下具有在规定的试验和检验全部合格后产品才能发运。6.1.2、卖方应在工程检验开始前半个月,用信件或电函通知买方,到厂鉴证物资的组装、例行试验和包装。

35kV断路器

35kV真空断路器 技 术 规 范 书 2008年8月太原

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务界限 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4基本设计要求 3.5 对设备的一般要求 3.6 电气要求 3.7 机械要求 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 卖方应填写的断路器规范表 8. 备品备件及专用工具 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于山西地电股份公司35kV变电站35kv真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的真空断路器规范 每台断路器的供货范围包括: a. 断路器本体(包括支架、附件、基础螺栓); b. 操动机构及其辅助设备; c. 套管CT; d. 备品备件及专用工具等; e. 控制箱与断路器间的连接电缆。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由卖方完成。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

35kV油浸式电力变压器技术规范书(站用变)

35kV油浸式电力变压器技术规范书项目名称: 35kV江口变电站改造工程 2013 年 7 月

1.总则 1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适 用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应 提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准 所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 1094.7-2008 电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则 GB 1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB 2536-1990 变压器油 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件 GB 7354-2003 局部放电测量 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级 Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》 1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必 须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件 下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对 于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用条件 2.1运行环境

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

35kv变压器技术规范书

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程35kV油浸式电力变压器技术规范书 1总则 1.1本规范书使用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1996电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1996电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 2536-1990变压器油 GB 311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1?2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999高压套管技术条件 GB/ T15164-1994油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987局部放电测量 GB 50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

10KV变压器技术规范书(干式)

邯钢钢后改造公辅配电工程 10KV变压器 招标文件 技术规范书

工程概述: 本工程范围包括邯郸钢铁集团邯钢球团35KV变电工程中所需电力变压器的供货及维护内容。 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能 设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未 规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符 合规范书和标准的要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标 准执行。 二、区域气象条件 室外计算温度(冬季采暖): -7℃ 室外计算温度(夏季通风): 32℃ 一日最大降雨量: 518.5mm 一小时最大降雨量: 107.5 mm 平均年总降水量: 569.3 mm 最冷月份(1月)平均湿度: 59% 最热月份(7月)平均湿度: 76% 夏季(6~8月)相对湿度: 71% 冬季(12~2月)相对湿度: 60% 年平均温度: 13.5℃ 年最高气温: 42.5℃ 年最低气温: -19.0℃ 夏季平均温度: 26.9℃ 冬季平均温度: -2.0℃ 三、应遵循的主要现行标准

除本标书涉及到的技术规定外,所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC和GB标准,若IEC和GB标准有不同之处,则符合其中标准较高的一个。(1)GB1094.1~5-1999,GB1094,3-5《电力变压器》 (2)GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 (3)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压 试验技术》 (4)GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝 缘的空气间隙》 (5)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》 (6)GB7328-87《变压器的声级测量》 (7)GB7354-87《局部放电量测量》 (8)GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》 (9)DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》 (10)IEC76-2-76《温升》 (11)IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》 (12)IEC76-5-76《承受短路能力》 (13)IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》 (14)IEC354-72《油浸变压器负荷导则》 (15)IEC606-78《电力变压器使用导则》 (16)IEC615-78《电力变压器接线端和分接标志》 (17)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高 压试验技术》

35kV、10kv开关柜技术规范书

山西晋煤集团临汾新梦源煤业有限公司 35kV变电站新建工程 3 5 kV、10kV 开关设备 技 术 规 范 设计单位:临汾临能电力工程勘察设计有限公司 2012 年3 月 1、项目需求部分............................... 错误!未定义书签

货物需求及供货范围一览表........................... 错误!未定义书签 图纸资料提交单位. ......................... 错误!未定义书签 工程概况. ............................ 错误!未定义书签 2、总则................................... 错误!未定义书签 一般规定. ............................ 错误!未定义书签 对设计图纸、说明书和试验报告的要求....................... 错误!未定义书签 标准和规范. ........................... 错误!未定义书签 投标人必须提交的技术参数和信息......................... 错误!未定义书签 备品备件 .............................. 错误!未定义书签专用工具与仪器仪表. ........................ 错误!未定义书签 3、结构要求................................. 错误!未定义书签 开关柜技术参数. ......................... 错误!未定义书签 通用要求 .............................. 错误!未定义书签 开关柜的联锁要求............................ 错误!未定义书签 断路器 ................................ 错误!未定义书签 二次部分技术要求............................ 错误!未定义书签 站用变压器.............................. 错误!未定义书签 4、使用条件................................. 错误!未定义书签 5、技术参数和性能要求.............................. 错误!未定义书签 技术参数响应表. ......................... 错误!未定义书签 技术差异表. ........................... 错误!未定义书签

相关文档