文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SCU水质工程学课程设计(I)给水部分

SCU水质工程学课程设计(I)给水部分

SCU水质工程学课程设计(I)给水部分
SCU水质工程学课程设计(I)给水部分

1.总论

1.1设计任务及要求

1.1.1设计题目

四川某县城自来水厂的初步设计

1.1.2设计目的

通过水厂的初步设计,使学生熟悉掌握水厂设计原则、步骤和方法;培养学生应用所学理论,分析解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。

1.2基本资料

1.2.1水质资料

(1)现用水量:50000m3/d

(2)给水水源:桃河

(3)水质资料:原不为穿城河流,取水口在城镇上游,水质较好,含砂量较低(平

均含砂量0.4kg/ m3),上游无工业污染和集中生活污水污染。

原水水质资料如下:

1.2.2地质资料

(1)拟建水厂区域工程地质钻探资料

a.通过工程地质钻探,地层构造为:表层为0.5~0.7m厚的耕土,以下均为密实压粘土,地下12m处才有基岩露头。

b.地下水位在地表8m以下,地下水无浸蚀性。地基耐压力为15t/m2。

(2)该城镇地震资料

a.据记载,该地区未发生过破坏性地震,据地震监测总的记录,该地区最大震级为6级,地震裂度为6度。

b.由四川地震局推荐,该地区建筑设计按地震裂度7度设防。

1.2.3水文资料

(1)桃河由西向东穿城而过,拐向镇东南流出城。河上设有两座通行汽车的大桥。

(2)河流常年流量较大,上游设有一大型水库调节,因此河流枯水位及流量变化不大。

(3)该河流为通航河流,船舶最大吨位700吨,并有木排放下,取水构筑物设计时应考虑放

排和通航的影响。

a.最高洪水位:188.00m

b.最大流量:150m3/s

c.常水位:185.40m

d.年平均流量:75m3/s

e.枯水位:183.00m

f.最小流量:50m3/s

g.取水口水深最小达:4.0m

1.2.4气象资料

(1)风向:见右方风玫瑰图

(2)气温

a.最冷月平均:4.0°C

b.最热月平均:34.1°C

c.极端最高气温:40°C

d.极端最低气温:-2°C

(3)降水量:年平均降雨量:1185.4mm

一日最大降雨:197.1mm

(4)土壤冰冻深度:0m

1.2.5其它资料

(1)该城镇为县政治、经济中心,交通便利,铁路、公路、水运均与省城及埠外相连接,

(2)该县地方材料丰富。

2.总体设计

2.1设计规模

水厂处理水量50000m3/d,考虑水厂自用水量10%,故该设计水量55000m3/d。

2.2处理工艺

根据原水水质资料可知,原水浊度为300-1000mg/L,色度10度,pH值为7.5-8.0,细

菌总数为12000个/mL,大肠杆菌数为33000个/L,氯化物21mg/L,耗氧量20mg/L,水质污染较严重,微生物数量严重超标。总硬度3度,暂时硬度3度,总固体398mg/L,碱度8度,均已符合国家生活饮用水卫生标准。因此,工艺流程应从降低浊度、色度,减少水中大量细菌为目的,并且考虑技术与成本因素,选择传统水处理工艺流程。

工艺流程图:

2.3净水构筑物型式

(1)取水构筑物

取水构筑物采用岸边合建式,一泵站安装三台机组,两用一备,便于修检。

(2)药剂溶解池

为便于投置药剂,溶解池一般设计为或者半地下式为宜,由于药液具有腐蚀性,所以盛放药液的池体和管道及配件都应采取防腐措施。投药设备采用泵组与转子流量计联合的投加方式,可使用中央计算机改变泵组转速实行自动控制。药剂选用PAC。

(3)混合设备

本设计采用水平轴机械搅拌混合器添加的对药剂进行混合。在混合池内安装搅拌设备,以电动机组驱动搅拌器完成药剂的混合。

(4)反应池

本设计采用了往复式隔板絮凝池,与斜管沉淀池合建。

(5)沉淀池

因技术、成本、占地大小等因素综合考虑,本设计采用斜管沉淀池,与往复式隔板絮凝池合建。

(6)滤池

本设计采用普通快滤池,大阻力配水系统,配备自动反冲洗系统。

(7)消毒设施

本设计消毒设施采用常规氯消毒,操作简单,价格低廉,且在管网中有持续消毒能力。

(8)二泵站

因目标城市数据未知,所以二泵站不进行设计。

(9)附属构筑物

办公楼、职工宿舍、停车场等办公生活建筑集中布置在远离处理构筑物的地方,配电室、机修间、门卫室和景观设施按需布置。

3.混凝沉淀

3.1药剂投配设备

3.1.1溶液池设计方案

n c Q a W ???=

4172

式中:

W 2 —— 溶液池容积,m 3; Q —— 处理水量,m 3/h ;

a —— 混凝剂最大投加量,取a=25mg/L ; c —— 溶液浓度,取10%; n —— 每日调制次数,取n=2;

3287.624

2104171

.150********m n c Q a W =?????=???=

溶液池设置两个,每个容积W 2=6.87m 3,保证连续投药。 取有效水深H 1=1.5m ,超高H 2=0.2m ,贮渣深度H 3=0.1m ,则总高度H=H 1+H 2+H 3=1.8m 溶液池采用矩形,尺寸为:

L×B×H=2.5m×2.0m×1.8m

PAC 投加搅拌示意图

3.1.2溶解池设计方案

(1)溶解池容积

3211.287.63.03.0m W W =?=?=

溶解池设计成正方形,设计有效水深H 1=0.5m ,面积S=W 1/H 1=4.2m 2,边长

m S a 05.2==,取保护高度H 2=0.2m ,贮渣深度H 3=0.1m

(2)溶解池高度

H=0.5+0.2+0.1=0.8m

(3)溶解池尺寸

L×B×H=2.05m×2.05m×0.8m

溶解池设置2个,一用一备。

溶解池的放水时间采用t=7min ,则放水流量:

s L t W q /0.560

71000

30.36010=??==

; 根据水力计算表得放水管管径d 0=100mm ,流速v 0=0.835m/s 。

溶解池底部设管径DN100排渣管一根。

溶解池搅拌装置采用机械搅拌,以电动机驱动桨板搅动溶液。

3.1.3配水井设计方案

(1)配水井体积

设计流量Q=2291.67m 3/h ,水力停留时间T=4.0min , 则配水井体积为:

378.152m T Q V =?=,有效水深设计为H=3.2 m ,面积S=V/S=47.74m 2,

(2)配水井尺寸

L×B=7m×7m=49m 2

超高设计为0.5m ,配水井深3.7m 。

3.1.4加药间设计方案

(1)加药管路

投药管流量

s

L W q /16.06060241000

287.6606024100022=????=????=

根据水力计算表,投药管管径d=20mm ,相应流速为0.83m/s 。

(2)加药间尺寸

加药间内含溶液池×2,溶解池×2,还要考虑预留面积,过路面积,药品堆积面积,所以加药间总面积S j =80m 2

,尺寸:

L×B=10m×8m

3.2混合设备设计方案

因为溶液池平面尺寸:L×B=2.5m×2.0m ,总高度H y =1.8m 。

挡水板:设计挡水板宽度0.15m ,长度0.8m ,距池底0.50m ,共4块。

搅拌器:搅拌器分为两层共4块叶片,每块叶片宽B=0.30m ,半径r=0.60m 。上下两层叶片90°交叉安装,下层叶片距池底0.50m ,两层叶片间距0.5m 。 搅拌功率:取搅拌器边缘线速度v=3.0m/s ,则旋转角速度:

s rad /56

.00

.3==

ω 取C D =1.19,则:

W P 77.53517.053.081

.989800

19.1443=??????=

如果选用的搅拌机旋转速度n=48r/min ,则搅拌机实际功率代入公式计算得:

W P 42.54377.0483.019.141434.043=?????=

电机功率P D =1.2P=6.0kW 。

3.3反应设备设计方案

本设计采用往复式隔板絮凝池

往复式隔板絮凝池设计草图(与斜管式沉淀池合建)

(1)池组设计

絮凝池设计n=2组,每组设1池,每池设计流量为

s m h m n Q Q /318.0/83.11452

245500024331==?==

设絮凝时间T=20min

(2)絮凝池有效容积为:

313822060

1146

m T Q V =?=

?= 因为考虑到往复式隔板絮凝池与斜管沉淀池合建,絮凝池平均水深取h 1=1.8m ,池宽取B=16m 。

(3)絮凝池有效长度为:

m B h V L 27.1316

8.1382

11=?=?=

取超高h 2=0.5m ,则往复式隔板絮凝池总高度为H=2.3m

(4)隔板间距计算

絮凝池起端流速取s m v /5.00=,末端流速取s m v t /2.0=。 起端廊道宽度:

m h v Q a 353.08

.15.0318

.0110=?=?=

末端廊道宽度:

m h v Q a 883.08

.12.0318

.0111=?=?=

廊道宽度分成4段,廊道水深递减。

廊道流速计算表

四段廊道宽度之和:

m b 07.1630.524.471.382.2=+++=

取隔板厚度δ=0.20m ,共27块隔板,则絮凝池总长度L 为

m L L 47.182.02627.132.0)127(12=?+=?-+=

(5)水头损失

廊道水头损失计算公式:

22

22it i i it i i i

v v h m L g C R ξ=+

式中:

it m ——第i 段廊道内水流转弯次数

ξ——隔板转弯处局部阻力系数,180°

时3=ξ,90°时1=ξ it v ——第i 段廊道内水流转弯处水流流速,等于廊道内流速的1/1.5-1/1.2 i R ——第i 段廊道过水断面水力半径

i C ——第i 段廊道流速系数, 61

1i i R n

C =

n ——廊道壁面、池底粗糙系数,通常取013.0=n 或者014.0=n

速度梯度:

T

H

G ??=

μγ 式中:

γ——水的重度,39800/N m

μ——水的动力黏度,s Ps ?,20°

时为s Ps ??-3

100.1

各段水头损失计算表

106.3060-==-?=

s T

h

g G 符合20°C 设计要求

]10,10[36072602006.3054∈=??=GT 符合要求

絮凝池与沉淀池合建,中间过渡段宽度为2.0m 。配水廊道底部以2‰的坡度坡向水流流动方向,在每道配水廊道底部设DN200的排泥管。

3.4沉淀澄清设备设计方案

3.4.1设计参数

本设计采用斜管沉淀池,与往复式隔板絮凝池合建,设计2座。每座沉淀池设计流量为27500m 3/d ,表面负荷q=9m 3/m 2·h=2.5mm/s ,斜管材料采用厚0.4mm 塑料板热压成正六角形管,内切圆直径d=25mm ,长1000mm ,水平倾角θ=60°。

3.4.2计算草图

斜管沉淀池设计草图

3.4.3设计方案

(1)尺寸计算

a.沉淀池清水区面积

231.12724927500m q Q A =?==

式中:

q ——表面负荷,一般采用9.0~11.0 m 3/(m 2·h),本设计取9 m 3/(m 2·h) b.沉淀池长宽

沉淀池宽度设计为B=16m ,则长L=8m ,尺寸为

L×B=8m×16m=128m 2

为配水均匀,进水区布置在16m 一侧。在8m 的长度中扣除0.05m 的无效长度, 则净出口面积为:

2

50.12303.116

05.0168'm A =?-?=

式中:

k 1——斜管结构系数,取1.03 c.沉淀池总高度

H=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5=0.3+1.5+0.87+1.5+0.80=4.97m

式中:

h 1——保护高度,取0.3m h 2——清水区高度,取1.5m

h 3——斜管区高度,斜管长度为1.0m ,安装倾角60°,则h 3=sin60°=0.87m h 4——配水区高度,取1.5m h 5——排泥槽高度,取0.8m

(2)进出水系统计算

a.进水方案

进水采用穿孔花墙方案,孔口总面积为:

277.136002418.027500m v Q A ??==

式中:

v ——孔口速度,取0.18m/s

每个孔口的尺寸设计为15cm×8cm ,则孔口个数n=148个。 进水孔位置应在斜管以下、沉泥区以上部位。

(3)出水系统方案

a.穿孔总面积

出水系统采用穿孔集水槽,出水孔口流速设计为v 1=0.6m/s ,则穿孔总面积为:

2153.03600

246.027500m v Q A =??==

设每个孔口的直径为d=5cm ,面积为19.63cm 2,则孔口的个数n=270个 b.集水槽高度

设沿池长方向布置8条穿孔集水槽,中间为1条集水渠,槽底平坡,集水槽中心距为:L’=8m/8=1m ,每条集水槽长L=(16-1)/2=7.5m 。沉淀池超载系数设计为20%,故槽中流量为:

q ’=1.2q=1.2×0.018=0.0216m 3/s

槽宽度:

b=0.9q’0.4=0.9×0.02160.4=0.19m

起点槽中水深

H 1=0.75b=0.75×0.19=0.15m

终点槽中水深

H 2=1.25b=1.25×0.19=0.24m

因此槽中水深为H 2=0.24m 。集水方式采用淹没式自由跌落,淹没深度取H 3=0.05m ,跌落高度取H 4=0.05m ,槽的超高取H 5=0.15m 。则集水槽总高度为:

H=H 2+H 3+H 4+H 5=0.35+0.05+0.05+0.15=0.49m

c.集水渠高度

集水槽为双侧开孔型,孔径直径d=25mm ,每侧50个孔,孔间距15cm 。

8条集水槽汇水至集水渠,集水渠流量按0.17m 3/s ,集水渠起端的水流截面为正方形,则出水渠宽度为:

b=0.9Q 0.4=0.9×0.170.4=0.44m

起端水深0.44m ,集水槽自由跌落高度取H 2’=0.05m ,则集水渠总高度为:

H’=0.05+0.44+0.44=0.93m

d.水头损失

孔口损失:∑h 1=0.037

集水槽内水深为H 2=0.24m ,槽内水力坡度设计为i=0.01,槽内水头损失为:

∑h 2=iL=0.01×7.5=0.075m ;

总水头损失为:

∑h=∑h 1+∑h 2=0.037+0.075=0.112m

4.过滤

4.1滤池设计方案

本设计采用普通快滤池。

普通快滤池设计草图

4.1.1滤池尺寸

(1)滤池面积

滤池工作周期设计为24h ,冲洗周期设计为12h 。则滤池的工作时间为:

h T 8.2312

24

1.024=?-

= 过滤速度设计为v 1=9m/h ,则滤池面积为:

2177.2568

.23955000

m T v Q S =?=?=

(2)滤池尺寸

每座滤池单格数为N=8,布置呈对称双行排列。则每个滤池的面积为:

21.32m N

S

s ==

采用滤池长宽比为4,则滤池的设计尺寸为12m×3 m ,实际虑速为8.02m/h

(3)校核强制滤速

强制滤速为:

h m N v N v /17.91

1

2=-?=

4.1.2滤池高度

承托层高H 1=450mm 。采用双层滤料,厚度H 2=800mm ,其中无烟煤厚360mm ,石英砂厚440mm 。滤层上最大水深H 3=1800mm 。超高H 4=0.3m 。滤池总高度H 为:

H=H 1+H 2+H 3+H 4=450+800+1800+300=3350 mm=3.35m

4.1.3滤池配水系统

(1)支管

支管的中心距离为a j =0.2m ,每座滤池支管数量为:

个302

.03

22=?=?=

j j a L n 每根支管的入口流量为:

s L n q q j

g j /5.11==

支管起端流速为2.0m/s ,支管管径为80mm 。

(2)孔眼

支管孔眼总面积与滤池面积之比K 采用0.25%,则孔眼总面积:

229000009.036%25.0mm m S k S k ==?=?=

采用孔眼直径为10mm ,每个孔眼总面积为78.54 mm2,则孔眼总数为:

个114654

.7890000===

k k k s S N 每根支管孔眼数为:

个3830

1146

===

j k k n N n 每根支管孔眼布置成两排,与垂线成45°夹角向下交错排列。

每根支管长度为:

m l j 2.4)6.09(5.0=-?=

每排孔眼中心距为:

m a k 22.038

5.02

.4=?=

(3)配水系统校核

支管长度与直径之比为:

60421.0/2.4<= 符合要求

4.1.4洗砂排水槽

洗砂排水槽中心采用a=9/5=1.8m ,排水槽设5根,排水槽总长l 0=3m ,则每槽排水量为:

s L l q a r /2.708.13130=??=??

采用三角形标准断面,槽中流速设计为v 0=0.6m/s ,排水槽断面尺寸为:

20

26.010005

.0m v q X ==

排水槽底厚度采用m 05.0=?,沙层最大膨胀率e=45%,洗砂排水槽顶距砂面高度H e

为:

m X h e H e 14.1075.05.2=+?++?=

洗砂排水槽总面积为:

208.7532m X S =??=

校核:

符合要求%25%30.241

.328.70<==s S

4.1.5滤池管路管径

进水管的流量为0.61m3/s ,渠中流速为1.09m/s 。

(1)进水支管

进水渠宽设计为800mm ,水深设计为800mm ,每座滤池进水管流量设计为0.07625m3/s ,管中流量设计为0.95m3/s 。

进水支管的管径为:

m D 32.095.007625

.041=?=

π

则进水支管管径管径取DN350。

(2)反冲洗管渠

流量设计为q f =351L/s ,管中流速为2.2 m/s 。

管径为:

m D 45.02.2351

.042=?=

π

反冲洗进水渠宽为700mm ,水深为260mm ,渠内水流速为2m/s 。

(3)清水管

清水总渠流量为0.61 m3/s ,渠中流速为1.09 m/s ,渠宽为800mm ,水深为800mm ,渠内水为压力流。每个滤池清水管的流量为0.07325 m3/s ,流速采用0.95 m/s 。

则清水支管的管径为:

m D 32.095.007625

.043=?=

π

则清水支管的管径取DN350。

(4)反冲洗水排水

排水流量为0.351 m3/s ,管中流速为1.33 m/s 。 反冲洗排水管管径为:

m D 58.033.1351

.044=?=

π

则反冲洗排水管管径取DN600

4.1.6反冲洗水箱

本设计采用高位水箱进行反冲洗

(1)反冲洗高位水箱体积

372.2525.1m t q s V =???=

设计水箱水深2.5m ,直径d=12m ,超高0.2m 。

水箱底至配水管间的沿程局部水头损失之为 1.0m ,配水系统水头损失为 3.33m 。 承托层水头损失的为:

m h 129.01345.0022.02=??=

(2)滤料层水头损失

()m h 779.08.041.011165.23=?-???

? ??-=

安全富余水头设计为为1.5m ,

则冲洗水箱底高出洗砂排水槽高度为:

m H 74.65.1779.0129.033.30.10=++++=

5.消毒

5.1消毒设备设计方案

5.1.1消毒工艺

本设计选用液氯作为消毒剂,氯消毒操作过程简单,价格低廉,且在管网中有持续消毒杀菌能力,是目前国内外应用最广泛的消毒剂之一。

5.1.2设计耗量

水厂设计水量Q=55000m 3/d ,预氯化最大加氯量设计为1.5mg/L ,清水池最大投氯量设计为a=1mg/L=1g/m 3。

则加氯量为:

d kg m /55101550003=??=-

储氯量按日最大用量的20天用量计算,则储氯量:

kg M 11002055=?=

预加氯量为:

h kg Q a Q /44.37.22915.1001.0001.011=??=??=

清水池加氯量为:

h kg Q a Q /29.27.22911001.0001.022=??=??=

总加氯量为:

h kg Q Q Q /73.529.244.321=+=+=

为保证氯消毒时的安全和计量正确,采用加氯机加氯,并设校核氯量的计量设备。选用2台ZJ-2转子加氯机,一备一用。

6.其他设计

6.1清水池设计方案

(1)清水池容积

清水池的调节容积取日设计水量的10%,则调节容积为:

V 1=55000×10%=5500m 3

发生火灾时的消防流量取45L/s ,同时发生火灾次数取1次,火灾延续时间取2h ,则消防容积:

V2=45×1×2×3600÷1000=324 m3

清水池总容积为:

V= V1+ V2 =5500+324=5824m3

(2)清水池尺寸

有效水深设计为H=3.5m,则清水池的面积为:

S=V/H=5824/3.5=1664 m2

尺寸设计为:

S’=L×B=50m×34m=1700 m2

超高取0.3m,则清水池净高度为3.8m,则清水池设计容积为:

V‘=L×B×H=6460 m3

清水池内导流墙占据的无效容积为:

V3=2×40×0.3×3.5=84 m3

则清水池的有效容积为

V“= V‘-V3=6460-84=6376 m3

(3)清水池管路

清水池进水管管径设计为DN800,出水管管径设计为DN800。溢流管的直径与进水管管径相同,设计为DN800,在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门,出口设置网罩,清水池放空管管径设计为DN600。

在清水池内设置导流墙两道,间距为10m,防止池内出现水流死角,保证氯与水的接触时间不小于30分钟。在清水池顶部设圆形检修孔2个,直径为D=1200mm。为使清水池内空气流通,保证水质新鲜,在清水池顶部设通气孔,通气孔共设12个,每格设4个,通气管的管径设计为DN200,通气管伸出地面的高度高低错落,便于空气流通。清水池顶部覆土厚度为1.0m,并加以绿化。

6.2二泵房设计方案

因为设计任务书中未涉及供水目标城市的管网水压情况,因此不涉及二泵房具体的设计。

7.水厂总体布置

7.1水厂平面布置

综合考虑地形、地质、气象、水文、远期发展、环境影响等因素,力求达到净水厂流程合理、节约用地、建设投资省、管理方便、环境优美、并能与后期发展合理结合。

水厂的平面布置考虑以下几点原则:

(1)布置紧凑,以减少水厂占地面积和连接管渠的长度,并便于操作管理,各构筑物之间留

必要的施工和检修间距;

(2)充分利用地形,力求挖填土方平衡以减少填、挖土方量和施工费用;

(3)各构筑物之间连接管尽量简单、短捷,尽量避免立体交叉,并考虑施工、检修方便。

(4)建筑物布置应注意朝向和风向;

(5)把生产区和生活区分开,尽量避免非生产人员在生产区通行和逗留,以确保生产安全;

(6)对分期建造的工程,既要考虑近期的完整性,又要考虑远期工程建成后整体布局的合理

性,还应该考虑分期施工方便。

综合以上原则,本设计中水厂的平面布置亮点如下:

(1)充分利用地形高差,生产处理构筑物呈梯级布置,与等高线平行,尽量减少挖填方;

(2)构筑物之间紧密连接,尽量做到不浪费每一毫米水的重力势能,减少跌水能量损耗,以

节约电耗;

(3)生产处理构筑物与生活区分开布置,减少相互之间的干扰,保证生产安全;

(4)整个水厂布置双车道7m宽的环形大道与城区道路相连,环形大道连接各生产生活建筑物

构筑物,并有一条3.5m宽的单车道穿过清水池和滤池,交通顺畅,并便于抢险和消防;

(5)加药间、加氯间、药剂储存仓库、化验室集中布置在远离城市的偏僻的下风方向,减少

对城市的污染;

(6)厂区雨水就近排入桃河,生产费水和生活污废水送入城市污水处理系统;

(7)整个厂区凡是空闲的地方均充分绿化,环境优雅,清水池池顶“水”字形的步道曲径通幽,

诠释了自来水厂的主题。

7.2水厂管线布置

综合考虑布置生产管线、加药管线、加氯管线、超越管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线、生产废水排水管线。

7.3水厂高程布置

处理工艺流程中,各构筑物之间水流为重力流,两构筑物之间水面差即为流程中的水头损失,包括构筑物本身,连接管道,计量设备等水头损失在内。

水厂生产管线沿程水头损失计算表

水厂生产管线局部水头损失计算表

水厂生产构筑物间总水头损失计算表

华中科技大学(水质工程学一)课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为***万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力***万m3/d,,远期工程供水能力为***万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料 水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:

1.2.3 厂区地形 地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。 1.2.4 工程地质资料 (1) 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂砾石粘土砂岩石层 1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 序号项目单位数量备注 1 历年最高水位m 34.38 黄海高程系统,下同 2 历年最低水位m 21.47 频率1% 3 历年平均水位m 24.64 4 历年最大流量m3/s 14600 5 历年最小流量m3/s 180 6 历年平均流量m3/s 1340 7 历年最大含砂量kg/m3 4.82 8 历年最大流速m/s 4.00 9 历年每日最大水位涨落m/d 5.69 10 历年三小时最大水位涨落m/3h 1.04 地下水位:在地面以下1.8m 1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

桥梁工程课程设计计算书

桥梁工程课程设计计算书 The pony was revised in January 2021

《桥梁工程》课程设计 专 业:土木工程(道桥方向) 班 级: 2011班 学生姓名: 周欣树 学 号: 27 指导教师: 一、确定纵断面、横断面形式,选择截面尺寸以及基本设计资料 1. 桥面净宽:净—72 1.0+? 荷载: 公路—Ⅱ级 人群—23.0kN m 人行道和栏杆自重线密度-5.0kN m 2. 跨径及梁长:标准跨径13b L m = 计算跨径12.40L m = 主梁全长 '12.96L m = 3. 材料 钢筋:主筋用HRB400级钢筋,其他用HPB335级钢筋 混凝土:C40,容重325kN m ;

桥面铺装采用沥青混凝土;容重323kN m 4.构造形式及截面尺寸 梁高: 1.0h m = 梁间距:采用5片主梁,间距。 采用三片横隔梁,间距为 梁肋:厚度为18cm 桥面铺装:分为上下两层,下层为C25砼,路缘石边处厚 ;上层为沥青砼,。桥面采用%横坡。 桥梁横断面及具体尺寸:(见作图) 二、确定主梁的计算内力 (一)计算结构自重集度(如下表) (二)计算自重集度产生的内力(如下表) 注:括号()内值为中主梁内力值 根据计算经验,边梁荷载横向分布系数大于中梁,故取边梁进行计算分析。 (三)支点处(杠杆原理法) 由图可求得荷载横向分布系数: 汽车荷载:1 0.3332oq m η==∑ 人群荷载: 1.222or r m η==

(四)跨中处(修正刚醒横梁法) 1、主梁的抗弯惯性矩I x 平均板厚:()1 1012112H cm =+= 22 3344 1111100162111621127.86181001810027.861221223291237.580.03291x I cm m ????=??+??-+??+??- ? ????? == 2、主梁的抗扭惯性矩Ti I 对于T 形梁截面,抗扭惯性矩计算如下:见下表. 3.计算抗扭修正系数 主梁的间距相等,将主梁近似看成等截面,则得 221 1 12Ti i i Gl I E a I β=+∑∑ 其中:∑It ---全截面抗扭惯距 Ii---主梁抗弯惯距 L---计算跨径 G---剪切模量 G= i a --主梁I 至桥轴线的距离 计算得0.9461β=< 满足 4.采用修正后的刚醒横梁法计算跨中荷载横向分布系数 此桥有刚度强大的横隔梁,且承重结构的跨宽比为:

水处理实验技术教学大纲

水处理实验技术教案大纲 一、课程基本信息 课程中文名称:水处理实验技术 课程英文名称: 课程编号: 课程性质:实践教案环节(专业核心课) 课程学时和学分:实验学时:,学分: 适用专业:给排水科学与工程 先修课程:无机化学、有机化学、水分析化学、水力学、环境生物学、水质工程学等 二、本课程的性质和地位 本课程是给水排水工程专业必修课,是水处理教案的重要组成部分,是培养给水排水工程、环境工程技术人员所必需的课程。通过对实验的观察、分析,加深对水处理基本概念、现象、规律与基本原理的理解;所学知识既直接应用于实际工作,又为水质工程学()水质工程学()水质工程学综合性设计性实验等相关课程的学习奠定了基础。 三、本课程教案总的目的和要求 本课程作为给水排水工程专业必选课,加深学生对水处理技术基本原理的理解,培养学生设计和组织水处理实验方案的初步能力,培养学生进行水处理实验的一般技能及使用实验仪器、设备的基本能力;培养学生分析实验数据与处理数据的基本能力。 通过对实验的观察、分析,应力求使学生弄清实验目的、原理、实验仪器、实验步骤,加深对水处理基本概念、现象、规律与基本原理的理解,使学生通过实验,掌握实验方法和实验结论,掌握一般水处理处理实验技能和仪器、设备的使用方法,具有一定的解决实验技术问题的能力;学会设计实验方案和组织实验的方法;学会对实验数据进行测定、分析与处理,从而能得出切合实际的结论;培养实事求是的科学态度和工作作风。

五、实验项目基本要求 ()活性炭吸附实验(学时) 实验目的:加深理解吸附原理,掌握活性炭吸附常熟确定方法。 实验要求:学会使用活性炭吸附装置使用,掌握活性炭吸附工艺处理污水确定设计参数的方法。 ()离子交换软化实验(学时) 实验目的:加深对离子交换容量的理解,掌握测定离子交换容量的方法,掌握离子交换柱的运行。 实验要求:学会使用离子交换设备使用方法,能测定离子交换容量。 ()曝气设备充氧能力测定实验(学时) 实验目的:学习了解曝气设备充氧能力测定的实验方法,加深对曝气充氧机理的认识。 实验要求:掌握曝气设备充氧性能的测定方法,熟悉曝气设备氧总转系数及其他各项评价指标的计算方法。 ()混凝实验(学时) 实验目的:掌握水样混凝的最佳投药量确定方法,观察矾花的形成过程及混凝沉淀

水质工程学课程设计说明书(doc 32页)

水质工程学(一)课程设计说明书 1 设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1 设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 城市用水量资料 1.2.2 原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2 水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3 水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

给水工程课程设计

给水工程课程设计

给水工程课程设计 说明书 学院:水利水电学院 专业:环境工程 学号:3100672029

姓名:韩凯 指导教师:何剑 目录 一、设计基本资料及任务要求 (2) 1.1 设计基本资料 (2) 1.2 原水水质及水文地质资料 (3) 1.3 设计任务 (4) 1.4 设计要求 (4) 1.5 设计目的 (5) 二、设计计算内容 (5) 2.1水厂规模及水量确定 (5) 2.2水厂工艺方案确定及技术比较 (5) 2.3给水单体构筑物设计计算 (8) 2.3.1 混凝剂配置和投加 (8) 2.3.2 静态混合器 (9) 2.3.3 往复隔板絮凝池 (10) 2.3.4 平流沉淀池 (12) 2.3.5 普通快滤池 (13) 2.3.6 消毒 (17) 2.3.7 清水池 (18)

2.4水厂平面布置及附属构筑物确定 (18) 2.5水厂高程计算 (20) 三、参考文献 (21) 一、设计基本资料及任务要求 1.1 基本资料 (1)城市概况 应城市位于湖北省中部偏东,孝感地区西南,东隔漳水,涢水与云梦相望,东北与安陆相邻,西与天门、京山接壤,南与汉川毗邻。东西宽43km,南北长45km,属鄂中丘陵与江汉平原的过渡地带,全市地形高程在150~25m(吴淞高程系统),丘陵与平原相间,地势由东北向西南微倾。城区为冲积平原,位于云应盆地中心地带,蕴藏着丰富的石膏矿和岩盐资源,据文字记载:膏、盐的生产已有四百多年的历史。现已探明该地区石膏累计储量1.1亿吨,储量居全国第一;已探明工业用NaCl为74亿吨,占全省储量的90%以上,故应城享有“膏都盐海”的美誉。且应城市自然条件优越,适于多种农业物生长,农副产品以粮、棉、油、水产品为主,被国家农业部和省农牧厅列为商品粮和优质米基地市县。在对外开放,对内搞活的总体指导思想下,应城自1986年撤县建市以来,充分利用地方优势资源,经济发展迅速,1988年市级工业企业为77个,工业总产值为2.68亿元,到2003年中心城区工业总产值13.5亿元。应城现已逐渐形成以矿产资源和农副产品为依托,以盐业化工,机械电子,石膏建材、轻工纺织、食品饲料等五大支柱工业为主的工业体系。 中心城区位于全市中央,是应城市党、政机关所在地,是全市政治、经济、文化中心、由旧城区、膏矿、盐矿三片组成。国道汉宜公路由东向西穿过市境,促进了应城市对外交通联系,大富水河自北向南流经市区,出市进入汉北河,然后汇入汉水。大富水是城区周围大片农田灌溉的水源,并作为城镇工业和生

桩基础课程设计计算书范本

桩基础课程设计计 算书

土 力 学 课 程 设 计 姓名: 学号: 班级: 二级学院: 指导老师:

地基基础课程设计任务书 [工程概况] 某城市新区拟建一栋10层钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0m ,宽9.6m ,其1-5轴的柱底荷载效应标准组合值如下所示。建筑场地位于临街地块部·位,地势平坦,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱截面尺寸均为500mm ×500mm ,横向承重,柱网布置图如图1所示。场地内地层层位稳定,场地地质剖面及桩基计算指标详见工程地质资料,如表1所示。勘察期间测得地下水水位埋深为 2.5m 。地下水水质分析结果表明,本场地地下水无腐蚀性。试按乙级条件设计柱下独立承台桩基础。 柱底荷载效应标准组合值 1轴荷载:5417;85.m;60k k k F kN M kN V kN ===。 2轴荷载:5411;160.m;53k k k F kN M kN V kN ===。 3轴荷载:5120;88.m;63k k k F kN M kN V kN ===。 4轴荷载:5300;198.m;82k k k F kN M KN V kN ===。 5轴荷载:5268;140.m;60k k k F kN M kN V kN ===。

图1 框架结构柱网布置图 (预制桩基础)--12土木1班 工程概况 某市新区钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0米,柱距6米,宽9.6米,室内外地面高差0.45米。柱截面500×500mm 。建筑场地地质条件见表1。 表1 建筑场地地质条件

注:地下水位在天然地面下2.5米处 目录 地基基础课程设计任务书............................................................................ - 0 -工程概况....................................................................................................... - 1 - 1.设计资料.................................................................................................... - 4 - 2.选择桩型与桩端持力层、确定桩长和承台埋深...................................... - 4 - 3.确定单桩极限承载力标准值..................................................................... - 5 - 4.确定桩数和承台尺寸 ................................................................................ - 6 - 5.桩顶作用效应验算 .................................................................................... - 7 - 6.桩基础沉降验算 ........................................................................................ - 8 - 6.1 求基底压力和基底附加压力 ........................................................... - 8 - 6.2 确定沉降计算深度 ........................................................................... - 8 - 6.3 沉降计算........................................................................................... - 8 -

水处理微生物学课程教学大纲

《水处理微生物学》课程教学大纲 一.课程基本情况 课程英文名称:MICROBIOLOGY OF WATER TREATMENT 授课对象:给水排水工程专业本科生 开课学期:第6学期 学时数:44学时(其中含12学时实验) 学分数: 2.5学分 课程性质:必修专业基础课 考核方式:考试 先修课程:生物化学、水分析化学、有机化学 后续课程:水质工程学 开课教研室:给水排水工程教研室 执笔人:田晓燕 二.课程教学目标 1.任务和地位 《水处理微生物学》是《水质工程学》等专业课程的基础。通过学习使学生掌握微生物的形态、结构及其功能,微生物的营养、呼吸、物质代谢、生长繁殖、遗传与变异以及微生物在水体治理、污染土壤的修复等环境工程净化中的作用。 2.知识要求 在有机化学、生物化学理论基础知识的基础上,能运用所学知识分析污水质,并用微生物理论提出粗略的处理意见。 3.能力要求 通过学习掌握本课程的基本理论、基础知识并具备独立设计、实施相关实验的基本能力,为后续课学习打下基础。同时要了解本领域最新发展动态,增强适应能力,自觉地把本课程发展与相关专业发展联系起来。 三.教学内容的基本要求和学时分配 1.教学内容及要求 (1)概述 教学内容: 微生物的概念,微生物的特点,环境工程微生物的研究对象和任务。 基本要求:掌握微生物的概念、微生物的特点以及环境工程微生物的研究对象和任务等污染控制微生物学基本知识和研究范畴,对污染控制微生物学及其在环境科学和环境工程中的地位和作用有一个总体性的认识。 (2)原核微生物 教学内容: 细菌及其一般结构;细菌的特殊结构;放线菌、蓝细菌等其它原核微生物;细菌的分类鉴定。 基本要求:掌握原核微生物的基本特征和细菌的一般结构,细菌的特殊结构及其在环境科学中的重要应用潜力;了解放线菌、蓝细菌等其它原核微生物及其在环境工程中的作用。 (3)真核微生物 教学内容: 真菌、藻类、原生动物和微型后生动物的形态生理特性等。

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书 1设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规X等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2基本资料 1.2.1城市用水量资料 1.2.2原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

给水工程课程设计说明书

四川大学给水课程设计说明 学院:建筑与环境学院 专业:给水排水工程 姓名:吴晓 学号: 0943052027 指导老师:付垚 完成时间: 2011.11.24

一、设计任务及原始资料 原始资料: 1、城市总平面图一张,比例1:6000。 2、城市居区面积见总平面图。近期规划人口密度:520人/公顷。 给水人口普及率为100%。 3、居住建筑为一、二、三、四、五层混合建筑。 4、居住区卫生设备情况:室内有给水设备和淋浴设备。 5、由城市给水管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为3T/d(每T纸用水 量为250 m3),该厂按三班制工作每班人数300人,每班淋浴人数为25%。该厂建筑耐火等级为三级。厂房火灾危险性为丙级,最大建筑物体积为4000m3。 6、由城市管网供水的铁路车站用水量为600m3/d。 7、医院有200个病床,有盥洗室和浴室。 8、浇洒道路及绿地用水量考虑150m3/d。 9、未预见用水及管漏水系数k=1.2。 10、城市位于四川省内,土壤为砂质粘土,无地下水,冰冻不考虑。 设计任务及要求: 根据上述资料,设计该城市给水管网。具体要求: 1、进行设计计算。 ①计算各种用水量,编制该城市逐时合并用水表。 ②进行管网定线布置,确定水厂及水塔的位置。 ③拟定管网工作制度,确定计算管网的几种情况,进行管网水力计算。 ④确定水塔高度及二级泵站扬程。 ⑤计算管网各节点的自由水压,检查是否满足用户对水压的要求。 2、编写设计计算与说明书一份。 根据设计原始资料,各项设计计算过程以及设计中的体会编写设计说明说一份。 3、绘制下列设计图纸各一张。 ①城市给水管网平面布置图

课程设计书模板

混凝土结构课程设计说明书 课程名称: 混凝土结构课程设计 课程代码: 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖 学院(直属系) : 年级/专业/班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 兰国冠 开题时间:2016 年 1 月 01日 完成时间: 2016 年 1 月 12 日

目录 摘要..................................................... 任务与分析.................................................. 一、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计任务书 1.设计题目.................................................. 2.设计条件.................................................. 3.设计内容.................................................. 4. 成果要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二、计算书 1.楼盖的结构平面布置 1.1 柱网尺寸 ........................................... 1.2 板厚度............................................... 1.3 次梁截面尺寸......................................... 1.4 主梁截面尺寸........................................ 2板的设计 2.1板荷载计算............................................ 2.2板计算简图............................................ 2.3板弯矩计算值.......................................... 2.4板正截面受弯承载力计算................................ 2.5 板裂缝宽度验算........................................ 2.6 板的挠度验算.......................................... 3.次梁设计 3.1次梁荷载计算........................................... 3.2次梁计算简图........................................... 3.3次梁内力计算........................................... 3.4次梁正截面受弯承载力计算............................... 3.5次梁斜截面受剪承载力计算............................... 3.6 次梁裂缝宽度验算....................................... 3.7次梁挠度验算........................................... 4.主梁设计 4.1主梁荷载计算............................................ 4.2主梁计算简图............................................

水质工程学课程设计实例

目录 设计任务书 (2) 设计计算说明书 (4) 第一章污水处理厂设计 第一节污水厂选址 (4) 第二节工艺流程 (4) 第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计参数 (6) 第二节泵前中格栅设计 (6) 第三节污水提升泵房设计计 (8) 第四节泵后细格栅设计计算 (9) 第五节沉砂池设计计算 (10) 第六节辐流式初沉池设计计算 (12) 反应池设计计算 (14) 第七节O A/ 1 第八节向心辐流式二沉池设计计算 (16) 第九节剩余污泥泵房 (17) 第十节浓缩池 (18) 第十一节贮泥池 (20) 第十二节脱水机房 (21) 第三章处理厂设计 第一节污水处理厂的平面布置 (23) 第二节污水处理厂高程布置 (23) 参考文献 (26)

《水质工程学》课程设计任务书 一、设计题目 某计城市日处理污水量15万m 3污水处理工程设计 二、基本资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 设计日平均污水流量Q=150000m 3/d ; 设计最大小时流量Q max =8125m 3/h (2)进水水质 COD Cr =400mg/L ,BOD 5 =180mg/L ,SS = 300mg/L ,NH 3-N = 35mg/L 2、污水处理要求 污水经过二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B 标准 ,即: COD Cr ≤ 60mg/L ,BOD 5≤20mg/L ,SS≤20mg/L ,NH 3-N≤8mg/L 。 3、处理工艺流程 污水拟采用活性污泥法工艺处理,具体流程如下: 4、资料 市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55米/秒。污水处理厂场地标 高384.5~383.5米之间, 5、污水排水接纳河流资料: 该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50年一遇)为380.0m ,常水位为378.0m ,枯水位为375.0m 。 三、设计任务 1、对处理构筑物选型做说明; 2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、生化池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附必要的计算草图); 3、按扩初标准,画出污水处理厂平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道及处理构筑物发展的可能性; 4、按扩初标准,画出污水处理厂工艺流程高程布置图,表示出原污水、各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式; 5、编写设计说明书、计算书。 四、设计成果 1、设计计算说明书一份; 2、设计图纸:污水处理厂平面布置图和污水处理厂工艺流程高程布置图各一张。 五、参考资料 1、《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册 2、《环境工程设计手册》(水污染卷) 原污水 污泥浓缩池 污泥脱水机房 出水 格栅 污水泵房 沉砂池 二沉池 泥饼外运 曝气池 回流污泥

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

基础工程课程设计计算书

《基础工程》课程设计任务书 (一)设计题目 某宾馆,采用钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下桩基础,首层柱网布置如附件所示,试按要求设计该基础。 (二)设计资料 1. 场地工程地质条件 场地岩土层按成因类型自上而下划分:1、人工填土层(Q ml);2、第四系冲积层(Q al);3、残积层(Q el);4、白垩系上统沉积岩层(K2)。 各土(岩)层特征如下: 1)人工填土层(Q ml) 杂填土:主要成分为粘性土,含较多建筑垃圾(碎砖、碎石、余泥等)。本层重度为16kN/m3。松散为主,局部稍密,很湿。层厚1.50m。 2)第四系冲积层(Q al) ②-1淤泥质粉质粘土:灰黑,可塑,含细砂及少量碎石。该层层厚3.50m。其主要物理力学性质指标值为:ω=44.36%;ρ= 1.65 g/cm3;e= 1.30;I L= 1.27; E s= 2.49MPa;C= 5.07kPa,φ= 6.07°。 承载力特征值取f ak=55kPa。 ②-2 粉质粘土:灰、灰黑色,软塑状为主,局部呈可塑状。层厚2.45m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 33.45%;ρ= 1.86 g/cm3;e= 0.918;I L=0.78; Es=3.00Mpa;C=5.50kPa,Φ=6.55°。 ②-3粉质粘土:褐色,硬塑。该层层厚3.4m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 38.00%;ρ= 1.98 g/cm3;e= 0.60;I L=0.20; Es=10.2MPa。 3)第四系残积层(Q el) ③-1 粉土:褐红色、褐红色间白色斑点;密实,稍湿-湿。该层层厚2.09m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 17.50%;ρ= 1.99 g/cm3;e= 0.604;I L=0~

北京交通大学1226较大爆炸事故调查报告

2018年12月26日,北京交通大学市政与环境工程实验室发生爆炸燃烧,事故造成3人死亡。 按照市委、市政府领导指示精神,依据《中华人民共和国突发事件应对法》等有关法律、法规,市政府成立了由市应急管理局、市公安局、市教委、市人力社保局、市总工会、市消防总队和海淀区政府组成的事故调查组,并邀请市纪委市监委同步参与事故调查处理工作。 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、模拟实验,并委托化工、爆炸、刑侦、火灾调查有关领域专家组成专家组进行深入分析和反复论证,查明了事故发生的经过和原因,认定了事故性质和责任,并提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下: 一、事故基本情况 (一)事故现场情况 事故现场位于北京交通大学东校区东教2号楼。该建筑为砖混结构,中间两层建筑为市政与环境工程实验室(以下简称“环境实验室”),东西两侧三层建筑为电教教室(内部与环境实验室不连通)。环境实验室一层由西向东依次为模

型室、综合实验室(西南侧与模型室连通)、微生物实验室、药品室、大型仪器平台;二层由西向东分别为水质工程学Ⅱ、水质工程学Ⅰ、流体力学、环境监测实验室;一层南侧设有5个南向出入口;一、二层由东、西两个楼梯间连接;一层模型室和综合实验室南墙外码放9个集装箱(建筑布局详见下图)。 (二)事发项目情况 事发项目为北京交通大学垃圾渗滤液污水处理横向科研项目,由北京交通大学所属北京交大创新科技中心和北京京华清源环保科技有限公司合作开展,目的是制作垃圾渗滤液硝化载体。该项目由北京交通大学土木建筑工程学院市政与环境工程系教授李德生申请立项,经学校批准,并由李德生负责实施。 2018年11月至12月期间,李德生与北京京华清源环保科技有限公司签订技术合作协议;北京交大创新科技中心和北京京华清源环保科技有限公司签订销售合同,约定15天

水质工程学课程设计

水质工程学课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为5万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力5万m3/d,,远期工程供水能力为10万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料 水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:

1.2.3 厂区地形 地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。 1.2.4 工程地质资料 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂砾石粘土砂岩石层 1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 序号项目单位数量备注 1 历年最高水位m 34.38 黄海高程系统,下同 2 历年最低水位m 21.47 频率1% 3 历年平均水位m 24.64 4 历年最大流量m3/s 14600 5 历年最小流量m3/s 180 6 历年平均流量m3/s 1340 7 历年最大含砂量kg/m3 4.82 8 历年最大流速m/s 4.00 9 历年每日最大水位涨落m/d 5.69 10 历年三小时最大水位涨落m/3h 1.04 地下水位:在地面以下1.8m 1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

青岛理工大学给排水科学与工程专业《水质工程学》《给水工程》课程设计-任务书2015

青岛理工大学 《水质工程学1》课程设计任务书 院(系):环境与市政工程学院 专业:给排水科学与工程专业 学生姓名:学号: 设计题目:给水厂工艺设计 起迄日期: 2016年2月29日~ 3月6日 设计地点: 指导教师: 教研室主任: 日期:2016年2月29日

设计指导书: 1、设计图纸 (1)水厂总平面图应按初步设计要求完成,图上应绘出主要净水构筑物、清水池及附属房屋建(构)筑物、道路、绿化地带及厂区界限等,并用座标表示其外形尺寸和相互距离。可绘出各种连络管渠、阀门及流量计等。构筑物管道均以单线条表示。图纸应有图例并加必要说明。注明各生产构(建)筑物及辅助建筑物的名称、数量及主要外形尺寸(或列表以序号表示之)等。 (2)水厂高程图上,应标出各净水构筑物之顶、底及水面的标高;重要构件及管渠的标高以及原地面与平整后地面标高等。 (3)图纸上应注明图名及比例,设计人等。图中文字一律用仿宋体书写。图例的表示方法应符合一般规定和标准。图纸应清洁美观。线条粗细应主次分明。图纸幅面规格:水厂平面图和高程布置图分别绘制(1 号图、2 号图)。关于图纸的其他要求,如图框尺寸、图标格式、剖切线、指北针及图例等画法,可参见手册及有关规范。 2、说明与计算 设计说明书中应说明水厂净水工艺选择过程和结果,以及选择构筑物型式的理由,对水厂的总平面布置及高程设计作深入的阐述。说明书应说明设计计算方法,说明药剂投配设备、混合池、絮凝池、沉淀(澄清)池、滤池及清水池的主要设计参数和设计结果,简要说明消毒药剂和设备的选用理由及主要参数。设计说明书内容应完整,简明扼要,文句通顺,字迹端正。在计算书中,应对所进行过的计算进行全面地展示,列出所采用的全部计算公式和计算数据,并注明资料来源和选用理由。应附相应的计算草图。 3、设计要点 在设计开始前,应对所给原始资料全面熟悉一遍,了解其用途,及如何从这些资料出发进行设计。 (1)净水系统的选择,净水构筑物的组成,水厂的初步布置: 1)、净水工艺的确定 首先研究水源水质资料,有哪些不符合国家水质标准,从而确定净水方法和净水工艺过程。在多数情况下,生活饮用水净水厂中的主要净水构筑物由下列各项组成:配制和投加药剂的设备原水和药剂的混合设备,形成絮体的絮凝设备、沉淀澄清设备、过滤以及冲洗

水质工程学实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:√验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩: 实验一混凝试验 一、实验目的: 1.学会求一般天然水体最佳混凝条件(包括投药量、PH、水流速度梯度)的基本方法; 2.观察混凝现象,加深混凝机理的理解,了解混凝影响因素; 二、实验基本原理: 胶体微粒都带有电荷,它们之间的电斥力是影响胶体稳定性的主要因素,一般天然水体颗粒的电动电位在-30mv以上,投加混凝剂后,只要该电荷点位降到-15mv左右即可得到。 三、主要仪器设备及耗材: 智能型混凝试验搅拌仪(六联搅拌器),酸度计一台,低浊度仪一台,双向磁力搅拌器一台,1000ml烧杯六个,200ml烧杯两个,1000ml量筒一个,1ml、2ml、5ml移液管各一根,酸碱溶液各一瓶,混凝剂溶液一瓶(5%硫酸铝) 四、实验步骤: (1)本次试验选用的是二号水样,将桶中原水搅拌均匀,测定水样的温度、酸碱度、浊度和pH值。 (2) 确定水样中能形成矾花的近似最小混凝剂量,在烧杯中加入200ml水样并将烧杯放在磁力搅拌器上进行搅拌,并且每次增加0.1mL的混凝剂投加量,直至出现矾花。记录生成小矾花是的混凝剂的最小投加量。 (3)在六个大烧杯中分别加入1L的原水,以上一步所得的最小投加量为基准,设置六组梯度试验,每组用量别为最小投加量的1/3、2/3、1、1.5、2、2.5倍。加入到相应的药剂试管中。 (4)设定六联混凝搅拌仪,第一阶段:时间30s,转速500r/min;第二阶段:时间10min,转速为250r/min;第三阶段;时间10min,转速100r/min;第四阶段沉淀10min。启动

相关文档