文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风系统漏光法检测与漏风量测试方案

通风系统漏光法检测与漏风量测试方案

通风系统漏光法检测与漏风量测试方案
通风系统漏光法检测与漏风量测试方案

通风系统漏光法检测与漏风量测试方案

一、目的和适用范围

1.1.目的对本工程的通风系统在施工完成后对管道之密封程度及强度进行有效

的控制和测试,确保己完成安装之系统能满足设计要求及相关规范要求。

1.2.本方案适用于中山香格里拉项目空调通风系统

二、质量目标

一次验收合格率为100%,分项优良率85%。

三、施工依据

1.中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002)

2.《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6

3.在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW144及SMACNA标准。

4.规格说明书及施工图纸。

四、工具

1.不低于100W带保护罩的低压照明灯或其它低压光源;

2.漏风量专用测量测试装置一套;

3.计算器

4.记录本

五、漏光法检测与漏风量测试

1漏光法检测

1.1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进

行检测的方法。

1.2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护

罩的低压照明灯,或其它低压光源。

1.3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为

暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进

行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。

1.4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有

多处条缝形的明显漏光。当采用漏光点不应超过2处,且100m接缝平

均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处,

且100m接缝平均不应大于8处为合格。

1.5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。

2测试装置

2.1漏风量测试应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家

标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设的测量装置。

2.2漏风量测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作

计量元件;风室式测试装置采用喷嘴作计量元件。

2.3漏风量测试装置的风机,其风压和风量应选择大于被测定系统或设备

的规定试验压力及最大允许漏风量的1.2倍。

2.4漏风量测试装置试验压力的调节,可采用调整风机转速的方法,也可

采用控制节流器开度的方法。漏风量值必须在稳压条件下测得。

2.5漏风量测试装置的压差测定应采用微压计,其最小分格不大于1.6Pa。

2.6风管式漏风量测试装置:

(1).风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节

流器和标准孔板等组成(图A.2.6-1)。

图A.2.6-1 正压风管式漏风量测试装置

(2).本装置采用角接取压的标准孔板。孔板β值范围为0.22~0.7

(β=d/D);孔板至前、后整流栅及整流栅外直管段距离,应分别符

合大于10倍和5倍圆管直径D的规定。

(3).本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游2D范围内其圆度允

许偏差为0.3%;下游为2%。

(4).孔板与风管连接,其前端与管道轴线垂直度允许偏差为1。;孔板与

风管同心度允许偏差为0.015D。

(5).在第一整流栅后,所有连接部分应该严密不漏。

(6).用下列公式计算漏风量:

(7).孔板的流量系数与β值的关系根据图A.2.6-2确定,其适用范围应

满足下列条件,在此范围内,不计管道粗糙度对流量系数的影响。

105

0.05<β2≤0.49

50mm

雷诺数小于105时,则应按现行国家标准《流量测量节流装置》求得流量系数α。

图a.2.6-2孔板流量系数图

(8).孔板的空气流束膨胀系数ε值可根据表A.2.6查得。

表A.2.6 采用角接取压标准孔板流束膨胀系数ε值(K=1.4)

通风系统漏光法检测与漏风量测试方案

通风系统漏光法检测与漏风量测试方案 一、目的和适用范围 1.1.目的对本工程的通风系统在施工完成后对管道之密封程度及强度进行有效 的控制和测试,确保己完成安装之系统能满足设计要求及相关规范要求。 1.2.本方案适用于中山香格里拉项目空调通风系统 二、质量目标 一次验收合格率为100%,分项优良率85%。 三、施工依据 1.中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002) 2.《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6 3.在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW144及SMACNA标准。 4.规格说明书及施工图纸。 四、工具 1.不低于100W带保护罩的低压照明灯或其它低压光源; 2.漏风量专用测量测试装置一套; 3.计算器 4.记录本 五、漏光法检测与漏风量测试 1漏光法检测 1.1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进 行检测的方法。 1.2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护 罩的低压照明灯,或其它低压光源。 1.3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为 暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进 行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。 1.4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有 多处条缝形的明显漏光。当采用漏光点不应超过2处,且100m接缝平 均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处, 且100m接缝平均不应大于8处为合格。 1.5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。 2测试装置 2.1漏风量测试应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家 标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设的测量装置。 2.2漏风量测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作

风管气密性测试方法

风管气密性测试方法 Prepared on 22 November 2020

通风管道气密性测试方法 一、工程概况 本工程共有x个空调系统,其中x个为低压空调系统;x个为中压空调系统;x个为高压空调系统。按洁净级别划分x级。 二、测试人员 测试人员: 三、测试工器具 漏风测试仪风机(或可调速鼓风机)风量测量仪压力表等 四、规范依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、JGJ141-2004《通风管道技术规程》 3、设计说明及要求 五、测试原理 漏光检测法:光线对小孔的穿透。 漏风测试仪检测法:将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 六、测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵

被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 七、测试抽样 1、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 2、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 3、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 4、系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应在加倍抽检直至全数合格。 5、净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按中压系统风管的规定执行。 八、试验要求 A、漏光检测法: 1、漏光检测是利用光线对小孔的穿透力对系统风管进行检测的方法。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。

风管漏风量测试方案

风管漏风量测试 测 试 方 案 编制: ________ 审核:- 批准 中国电子系统工程第设

2014年11月25日 .C 目录 一工程概况 (3) 二测试人员组成 (3) 三测试原理 (3) 四测试前准备工作 (3) 五测试仪器及性能参数 (4) 六测试抽样方案 (5) 七漏风量测试结果计算 (5) 八风管漏风量测试判断依据 (6)

一.工程概况 本工程共有1个中压空调系统,包括送回风两根风管。按洁净级别划分:级别为万级。 二.测试人员 测试人员:王腾旭、徐昊天 现场配合人员:若干 三.测试原理 1、基本原理 在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器压力恒定,此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2、检测原理 将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其余接 口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管 中注风,风管的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检 测仪的风机转速,使之保持风管的压力恒定,这时测得风机进口的风量即 为被测风管在该压力下的漏风量。 四.测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵 被测风管所有开口处用盲板封堵,风管系统较大可分段封堵测试,中压风管单次测试封堵的表面积不宜超过237m 2,高压风管单次测试封堵的表面积不宜超过713m2。 3、测试接口准备 选择其中一块盲板(该处应便于测试操作),在盲板上制作一个①75*150mm 的加压连接管,另在该盲板上与该连接管相距约400mm的地方打一个①8mm

风管漏光漏风量测试方案说明

风管漏光漏风量测试 测 试 方 案

目录 一工程概况 (1) 二测试人员组成 (1) 三测试依据 (1) 四测试原理 (2) 五测试前准备工作 (2) 六测试仪器及性能参数 (3) 七测试抽样方案 (3) 八漏风量测试结果计算 (4) 九风管漏风量测试判断依据 (4)

一.工程概况 本工程共有29个空调系统,其中14个为低压空调系统;15个为中压空调系统; 二.测试人员 测试人员:现场配合人员若干 三.施工依据 1、中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002) 2、《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6 3、在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW144及SMACNA标准。 4、规格说明书及施工图纸。 四.测试原理 1、漏光法检测 1、1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。 1、2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。 1、3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。 1、4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有多

处条缝形的明显漏光。底压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过2处,且100m 接缝平均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处,且100m接缝平均不应大于8处为合格。 1、5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。 2、漏风法检测 2、1在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定,此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2、2将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 五.测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵 被测风管所有开口处用盲板封堵,风管系统较大可分段封堵测试,中压风管加压至1000Pa,则单次测试封堵的表面积不宜超过150m2。 3、测试接口准备 选择其中一块盲板(该处应便于测试操作),在盲板上制作一个Ф75*150mm

工程项目管理系统测试方案

工程项目管理系统测试 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程项目管理系统测试方案 (模块测试阶段) 1.试用人员账号信息

2.人员分工 3.测试项目

4.测试用例(其他分公司按照潍坊公司用例进行,只需要更改项目编号和名称)潍坊公司用例一(分成多个任务的情况) (1)立项 项目编号:07TWF2SB0001 项目名称:潍坊电信昌乐机房改造工程 项目经理:朱汇川 项目类型:设备工程 项目概况:潍坊电信昌乐机房改造工程(介绍项目的情况) 立项时间:2007-08-01

(2)任务分解 01:领料 计划开始时间:2007-08-01 计划结束时间:2007-08-02 任务描述:到电信仓库领取工程用料(可以根据情况自由填写)02:施工 计划开始时间:2007-08-03 计划结束时间:2007-08-08 任务描述:工程施工(可以根据情况自由填写) 03:验收 计划开始时间:2007-08-09 计划结束时间:2007-08-09 任务描述:工程验收(可以根据情况自由填写) (3)计划 领料阶段人力计划:张三 领料阶段材料计划:电力电缆:RVV1-16 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-25 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-35 20M 甲方提供

电力电缆:RVV1-50 20M 甲方提供 交流排:5个单价40元/个自购 光纤跳线:单模一米 20条 20元/条自购领料阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 施工阶段人力计划:张三、李四 施工阶段材料计划: 施工阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100

风管漏风量的简易测试方法

风管漏风量的简易测试方法 摘要:探讨通风与空调工程调试验收过程中,测试风管漏风量的简易测试装置和简便测试方法,给出具体地测试步骤,并结合实例进行说明。同时利用空气的物理性质和理论知识来论证此简便测试方法的可行性。 关键词:风管,漏风率,漏风量,简易测试装置,简便测试方法 Abstract: discusses ventilation and air conditioning engineering commissioning acceptance process, test of air leakage of duct test equipment and simple simple test method, specific to testing procedures, and practice system. At the same time use the physical properties of air and theoretical knowledge to demonstrate this simple test the feasibility of the method. Keywords: duct, air leakage rate, leakage air volume, simple test device, simple test method 引言: 为了保证通风与空调系统功能的顺利实现,减少能源的浪费,促进环保事业的发展,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002对不同系统类别、不同功能风管的允许漏风量做出了明确的规定,并且将其列为主控项目来控制。在施工质量验收规范的附录中,用大量篇幅详尽阐述了几种测试风管漏风量的具体方法。但是由于施工质量验收规范中阐述的几种方法所用仪器、仪表特殊,要求精度高,涉及的仪表参数、空气参数较多,在工程的实际调试验收过程中比较难以掌握与应用。笔者结合工程实际情况及空气的物理性质,借用工程中几种常用的仪器,阐述先测试出风管漏风率,再计算风管漏风量的具体简便测试方法,并利用空气的物理性质和理论知识论证了此方法的可行性,为以后利用本方法测试风管漏风量提供理论依据。 测试风管漏风量的简易测试装置如下图: 本测试装置的主要仪器组成(虚线方框内):空压机1台、软管2条、球阀3个、数字式微压计1个、秒表1个等。 测试风管漏风量的具体步骤: 为了形象、直观的说明该简便测试方法的具体步骤,我们结合实例来进行阐述。例如某地下室工程的排风系统,设计排风量为8000m3/h,设计压力为2000Pa,在测试过程中被测试风管的体积为20m3,面积为60m2。

风管系统漏风量检测记录

风管系统漏风量检测记录 说明 检测方法依据规范GB50243-2002附录A。 矩形风管允许漏风时应符合下列要求: 低压系统风管Ql≤ 中压系统风管Qm≤ 高压系统风管Qh≤ P:风管系统的工作压力(Pa)。 Ql、Qm、Qh风管系统在不同工作压力下,单位面积风管在单位时间内的允许漏风景[m3/()]。低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%。 砖、混凝土风管的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的倍。 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定执行。 风管漏风量(严密性)测试的抽检率应符合下列要求: 低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。当在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,则应按规定的投票抽检率,做漏风量测试。 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试。系统风管的严密性(漏风量)测试的被抽查系统全数合格,则视为通过;如有不合格应加倍抽检,直至全数合格。 系统风管漏风量检验,排烟、防烟、除尘及6~9级净化空调按中压系统风管的规定;1~5级净化空调按高压系统风管的规定执行。 填表说明:(1)风管级别:填低压、中压或高压。(2)试验压力:按实际试验压力填写。(3)系统总面积按设计实际面积(m2)。(4)试验总面积:按实际试验面积。(5)允许漏风量按规范或设计要求填写。(6)实测漏风量:按实填写。 系统测定分段数:按实际分段填写。

风管气密性测试方法

通风管道气密性测试方法 一、工程概况 本工程共有x个空调系统,其中x个为低压空调系统;x个为中压空调系统;x个为高压空调系统。按洁净级别划分x级。 二、测试人员 测试人员: 三、测试工器具 漏风测试仪风机(或可调速鼓风机)风量测量仪压力表等 四、规范依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、JGJ141-2004《通风管道技术规程》 3、设计说明及要求 五、测试原理 漏光检测法:光线对小孔的穿透。 漏风测试仪检测法:将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 六、测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵 被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压

连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 七、测试抽样 1、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 2、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 3、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 4、系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应在加倍抽检直至全数合格。 5、净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按中压系统风管的规定执行。 八、试验要求 A、漏光检测法: 1、漏光检测是利用光线对小孔的穿透力对系统风管进行检测的方法。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W 带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。 3、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。 4、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法,系统风管的检测以总管和干管为主,当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10米接缝,漏光不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10米接缝,漏光点不大于1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 5、漏光检测中对发现的条缝行漏光应做密封处理。 B、漏风测试仪检测法: 风管系统安装完成后,应按设计要求及规范规定进行风管漏风测试,并做记录,风管必须经过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求符合设计或下列规定:

xxx系统总体测试方案

xxx系统总体测试 方案

XXX系统测试方案

编制:日期:年月日审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 版本历史

目录 1 概述 ..................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的................................ 错误!未定义书签。 1.2 测试范围............................ 错误!未定义书签。 1.3 进入条件............................ 错误!未定义书签。 1.4 测试参考文档........................ 错误!未定义书签。 2 约定 ..................................... 错误!未定义书签。 2.1 测试目标............................ 错误!未定义书签。 2.2 测试完成标准........................ 错误!未定义书签。 2.3 暂停标准和再启动标准................ 错误!未定义书签。 2.4 错误级别定义........................ 错误!未定义书签。 2.5 测试工作流程........................ 错误!未定义书签。 3 测试策略 ................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统架构............................ 错误!未定义书签。 3.2 测试编码规则........................ 错误!未定义书签。 3.3 测试人员架构........................ 错误!未定义书签。 4 测试方法 ................................. 错误!未定义书签。

软件系统测试方案

临汾市综合科技治超管理信息化系统 软件功能测试方案

目录 一、引言 (3) 1、标识 (3) 2、系统概述 (3) 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 (3) 2.2、系统软件概述 (3) 2.3系统开发过程概述 (5) 3、文档概述 (6) 4、引用文件 (6) 二、测试的原则与方法 (7) 1、系统测试检验原则 (7) 2、测试方式 (7) 三、测试准备 (8) 1、测试的项目唯一标识符 (8) 2、硬件准备 (9) 3、软件准备 (10) 4、其他测试前准备 (11) 四、测试方案 (12) 1、测试方案概述 (12) 2、系统管理测试 (12) 3、治超公共服务首页管理测试 (16) 4、基础数据录入测试 (19) 5、业务数据采集测试 (29) 6、业务流程管理测试 (21) 7、统计分析测试 (26) 五、需求的可追踪性 (29) 六、附录 (32)

一、引言 1、标识 本文档适用的系统软件为: 临汾市综合科技治超管理信息化系统COCS2000-LFBS2.0 临汾市治超企业信息监管服务系统COSM2000-LFCS1.0 神舟软件的神通数据库系统SCOSCAR V7.0版 2、系统概述 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 项目名称:临汾市科技治超管理信息系统软件系统 项目建设单位:临汾市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室项目的用户方:临汾市及下辖17个县市区的治超办及成员单位项目承建单位:航天四创科技有限责任公司 技术支持公司:北京神舟航天软件技术有限公司 2.2、系统软件概述 2.2.1、设计依据 本设计方案主要依据为: 《临汾市综合科技治超管理信息化系统建设项目招标文件》 甲乙方双方签署的商务合同 经甲方、设计方、监理方共同确认的项目《临汾市综合科技治超管理信息化系统软件功能需求分析报告》 《全国治超信息系统数据交换标准》 2.2.2、设计标准规范 系统依据以下规范和指南完成: 《GB-8566-88计算机软件开发规范》 《GB-8567-88计算机软件产品》 《GB-9385-88计算机软件需求说明编制指南》 《GB-9385-88计算机软件测试文件编制指南》 《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规划》 《GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范》

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号:XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明..................................................错误!未定义书签。 文档信息............................................错误!未定义书签。 文档控制............................................错误!未定义书签。 变更记录......................................错误!未定义书签。 审阅记录......................................错误!未定义书签。 2 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的............................................错误!未定义书签。 读者对象............................................错误!未定义书签。 项目背景............................................错误!未定义书签。 测试目标............................................错误!未定义书签。 测试参考文档和测试提交文档..........................错误!未定义书签。 测试参考文档..................................错误!未定义书签。 测试提交文档..................................错误!未定义书签。 术语和缩略语........................................错误!未定义书签。 3 测试要求..................................................错误!未定义书签。 测试配置要求........................................错误!未定义书签。 硬件环境......................................错误!未定义书签。 软件环境......................................错误!未定义书签。 测试手段............................................错误!未定义书签。 测试方法......................................错误!未定义书签。 测试数据............................................错误!未定义书签。 测试策略............................................错误!未定义书签。 单元测试......................................错误!未定义书签。 集成测试......................................错误!未定义书签。 系统测试......................................错误!未定义书签。 验收测试......................................错误!未定义书签。 测试资源............................................错误!未定义书签。 测试阶段及范围......................................错误!未定义书签。 通过测试的标准......................................错误!未定义书签。 4 软件结构介绍..............................................错误!未定义书签。 概述................................................错误!未定义书签。 5 用例表格..................................................错误!未定义书签。 6 关注点....................................................错误!未定义书签。 文本输入框..........................................错误!未定义书签。 下拉列表............................................错误!未定义书签。 增加数据............................................错误!未定义书签。 修改数据............................................错误!未定义书签。 删除数据............................................错误!未定义书签。 查询数据............................................错误!未定义书签。 数据导入导出........................................错误!未定义书签。 数据接入与处理......................................错误!未定义书签。 其他................................................错误!未定义书签。

风管漏风量测试方案

万和风管漏风量测试 测 试 方 案 目录 一工程概况 (3) 二测试人员组成 (3) 三测试原理 (3) 四测试前准备工作 (3) 五测试仪器及性能参数 (4) 六测试抽样方案 (5) 七漏风量测试结果计算 (5) 八风管漏风量测试判断依据 (6) 一.工程概况 本工程共有7 个空调系统,其中 7个为中压空调系统。按洁净级别划分:系统级别为D 。 二.测试人员 测试人员:朱劲凯现场配合人员若干

三.测试原理 1、基本原理 在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定,此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2、检测原理 将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其余接 口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风 管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后, 调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口 的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 四.测试前准备工作 1、风管封堵 被测风管所有开口处用盲板封堵,风管系统较大可分段封堵测试,中压风管加压至1000Pa,则单次测试封堵的表面积不宜超过150m2,高压风管加压至1800Pa,则单次测试封堵的表面积不宜超过311m2。 2、测试接口准备 选择其中一块盲板(该处应便于测试操作),在盲板上制作一个Ф75*150mm 的加压连接管,另在该盲板上与该连接管相距约400mm的地方打一个Ф8mm 测压孔,备好密封胶。 五.测试仪器及性能参数 测试仪器:风管漏风量测试仪 型号:Q90 测试漏风量范围:3L/s~142L/s 测试压力范围:0~2500Pa 漏风仪电机转速:0~16300r/min 漏风测试仪提供4种规格的进口流量管(A、B、C、D),各规格测试流量分别为: A型:30L/S~142L/S

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (2) 1.1 设备安装、测试与调试 (2) 1.2 设备检验 (3) 1.3 系统初步验收 (4) 1.4 系统试运行和最终验收 (4) 第二章综合布线系统的测试 (5) 2.1 综合布线测试的标准 (5) 2.2 综合布线测试内容 (5) 2.3 综合布线测试仪器选择 (6) 2.4 测试报告 (7) 第三章安全防范系统的测试、调试 (8) 3.1 外观鉴定 (8) 3.2 性能测试 (8) 3.3 功能测试 (8) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (8) 3.3.2 门禁系统功能测试 (9) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (9) 3.4 其他测试 (10) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (11) 4.1 中央工作站的检测 (11) 4.2 子系统的检测 (12) 4.3 现场设备的检测 (13) 4.4 功能检测 (14) 第五章有线电视系统的测试、调试 (17)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全; ◆机柜应有良好的接地; ◆UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载; ◆机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 D.强、弱电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m,通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1m; E.弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; F.缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确;

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号:XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明 (1) 1.1 文档信息 (1) 1.2 文档控制 (1) 1.2.1 变更记录 (1) 1.2.2 审阅记录 (1) 2 引言 (2) 2.1 编写目的 (2) 2.2 读者对象 (2) 2.3 项目背景 (2) 2.4 测试目标 (2) 2.5 测试参考文档和测试提交文档 (2) 2.5.1 测试参考文档 (2) 2.5.2 测试提交文档 (3) 2.6 术语和缩略语 (3) 3 测试要求 (5) 3.1 测试配置要求 (5) 3.1.1 硬件环境 (5) 3.1.2 软件环境 (5) 3.2 测试手段 (6) 3.2.1 测试方法 (6) 3.3 测试数据 (6) 3.4 测试策略 (6) 3.4.1 单元测试 (6) 3.4.2 集成测试 (7) 3.4.3 系统测试 (7) 3.4.4 验收测试 (11) 3.5 测试资源 (11) 3.6 测试阶段及范围 (11) 3.7 通过测试的标准 (11) 4 软件结构介绍 (12) 4.1 概述 (12) 5 用例表格 (14) 6 关注点 (14) 6.1 文本输入框 (14) 6.2 下拉列表 (15) 6.3 增加数据 (15) 6.4 修改数据 (15) 6.5 删除数据 (15) 6.6 查询数据 (16) 6.7 数据导入导出 (16) 6.8 数据接入与处理 (16)

6.9 其他 (16) 7 附录 (16) 7.1 附录1审批记录表 (16)

1文档说明 1.1文档信息 文档基本信息参看表1-1文档信息表。 1.2文档控制 1.2.1变更记录 文档变更记录在表1-2文档变更记录表中详细记录。 1.2.2审阅记录 表1-3审阅记录表中详细记录了审阅记录。

工程方案管理系统测试方案

工程项目管理系统测试方案 (模块测试阶段) 1.试用人员账号信息 2.人员分工 3.测试项目 4.测试用例(其他分公司按照潍坊公司用例进行,只需要更改项目 编号和名称) 4.1潍坊公司用例一(分成多个任务的情况) (1)立项 项目编号:07TWF2SB0001 项目名称:潍坊电信昌乐机房改造工程

项目经理:朱汇川 项目类型:设备工程 项目概况:潍坊电信昌乐机房改造工程(介绍项目的情况) 立项时间:2007-08-01 (2)任务分解 01:领料 计划开始时间:2007-08-01 计划结束时间:2007-08-02 任务描述:到电信仓库领取工程用料(可以根据情况自由填写)02:施工 计划开始时间:2007-08-03 计划结束时间:2007-08-08 任务描述:工程施工(可以根据情况自由填写) 03:验收 计划开始时间:2007-08-09 计划结束时间:2007-08-09 任务描述:工程验收(可以根据情况自由填写) (3)计划 领料阶段人力计划:张三 领料阶段材料计划:电力电缆:RVV1-16 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-25 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-35 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-50 20M 甲方提供 交流排:5个单价40元/个自购 光纤跳线:单模一米 20条 20元/条自购领料阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成

施工阶段人力计划:张三、李四 施工阶段材料计划: 施工阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 验收阶段人力计划:李四 验收阶段材料计划: 验收阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 (4)质量指标: 随便选取10个指标 (5)安全指标: 随便选取10个指标 (6)工程费 选用定额:TX1-002施工测量(光缆)数量:1 TX4-034 敷设管道光缆(108芯以下)数量: 结算标准:根据公司实际情况填写 (7)提交申请: 在确认以上输入无误后(如有问题可以进行相应修改),可以提交申请,注意提交后不允许修改。提交申请,指定审批人,为了便于测试,流程调整按钮,指定田洪超为

系统测试方案

企业资源过程控制管理系统建设项目 系统测试方案

目录 1.概述 (3) 1.1编写背景 (3) 1.2读者对象 (3) 2.测试方案 (4) 2.1测试模块及部门 (4) 2.2测试数据 (5) 2.3测试策略 (5) 2.4测试人员 (6) 2.5测试计划 (7) 2.6测试跟踪 (8) 2.7测试通过准则 (8) 2.8测试技术支持 (8)

1.概述 1.1编写背景 企业资源过程控制管理系统是采用美国IBM公司的Maximo平台。项目实施按照“统一规划、分布实施”的原则,前期项目经过了现场需求调研、系统设计、系统开发等阶段。本次编写本测试方案的目的是为软件开发项目管理者、项目关键用户、项目最终用户、软件工程师、系统维护人员等,进行单元、联动集成式测试,目的是对大连发电公司管理信息系统在业务流程、模块功能等方面进行熟悉和测试,相关人员在进行系统测试时,对不符合项进行及时提至项目组或项目各组长。项目组将对相关人员在系统测试中发现的问题进行改进和完善。 1.2读者对象 本测试方案的合法读者对象为软件开发项目管理者、项目关键用户、软件工程师、系统使用者。

2.测试方案 2.1测试模块及部门 单元测试:

联动测试: 2.2测试数据 系统生产运行模块的基础数据主要有人员信息数据、权限信息、设备信息数据、标准两票数据以及业务流程中涉及的标准数据。 相关人员在测试中发现基础数据不完善的地方需要及时反映,辅助软件开发方完善基础数据。 2.3测试策略 系统测试分为单元测试、系统联动测试。以下根据不同阶段测试的侧重点不同,分别介绍测试策略: 单元测试 单元测试根据管理信息系统、子系统、模块进行划分,测试最终的功能模块是单独的部门、专业和班次。例如运行操作票管理,从创建票、审批、执行、结束,都在本部门相关人员的配合下完成,与别的部门班组没有交错的业务联系的

信息系统项目测试方案设计

信访局网上信访信息系统项目 系统测试案 2015年7月 新汇科计算机有限公司 Taiyuan New Qui ck Computer Co.,LTD 本文档及其所含信息为材料 并且由晋中市及所辖各县(市、区)信访局和新汇科计算机有限公司共同拥有。 文档中任部分未经晋中市及所辖各县(市、区)信访局和新汇科计算机有限公司书面授权,不得泄露给第三,也不得以任手段、任形式进行复制与传播

目录 1概述 (1) 1.1目标 (1) 1.2假设 (1) 1.3测试围 (2) 1.4测试法 (2) 1.5测试步骤 (3) 1.6测试进入准则 (3) 1.7测试结束准则 (4) 2测试地点、人员与环境 (4) 2.1测试的地点和人员 (4) 2.2测试环境 (4) 3组织结构 (5) 3.1组织结构 (5) 3.2职责围 (5) 4计划任务与时间 (6) 4.1计划任务 (6) 4.2时间表 (7) 4.3安排 (8) 4.4测试更新安排 (13) 5人员的岗位职责 (14) 6缺陷管理 (16) 6.1缺陷管理流程 (16) 6.2缺陷的重度和修改的优先级(此问题请见测试报告) (18) 7测试报告总结和分析 (20)

1概述 《省网上信访信息系统测试案》(以下简称《测试案》)是省网上信访信息系统编码、单元测试完成后,在进行系统测试之前,针对优化版的业务功能进行功能和集成测试的计划安排。 《测试案》主要明确系统功能和集成测试的有关规定和原则,其目的是提供系统功能和集成测试所依据和遵循的原则、法和组织结构。 1.1目标 用户测试阶段应达到并完成以下的主要目的与任务: 目的在于检查优化需求版系统功能能否满足实际业务要求,流程是否符合各级信访机构日常业务程序。 对系统的业务功能进行测试,以验证是否达到了用户设计的业务要求,保证产品能够满足客户的业务需求。(这里的业务需求指的是《省网上信访信息系统需求规格说明书》、《省网上信访信息系统需求变更》、《省网上信访信息系统需求深化》、《省网上信访信息系统需求补充》) 对系统存在的业务及功能错误进行纠错,保证系统运行的正确性。 1.2假设 假设有足够容量的服务器资源。 假设有足够的测试工作站设备。 假设人员可以分班轮流,一个实际工作日能够测试多于一个的测试营业日。

项目测试方案模板..

文件状态:[ ] 草稿[√] 正式发布[ ] 正在修改 XX项目测试方案 方案编号: 版本号: 原作者: 建立日期: 说明:方案版本维护表,用于测试方案版本的维护,A:增加,M:修改

目录 1.概述 (3) 2.适用对象和范围 (3) 3.术语、名词定义 (3) 3.1.系统测试 (3) 3.2.功能测试 (3) 3.3.接口测试 (4) 3.4.压力测试 (4) 3.5.性能测试 (4) 3.6.安全测试 (4) 3.7.可靠性测试 (4) 4.测试参考文档和测试提交文档 (5) 4.1.测试参考文档 (5) 4.2.测试提交文档 (5) 5.测试资源 (5) 5.1.人力资源 (5) 5.2.测试环境 (6) 5.3.测试工具 (6) 6.确认测试 (7) 6.1.新增或修改内容验证 (7) 6.2.用户反馈问题确认 (7) 7.通过测试的标准 (7) 8.测试策略 (7) 8.1.功能测试 (7) 8.2.数据交换测试 (8) 8.3.用户界面测试 (8) 界面规范性测试 (8) 兼容性测试 (9) 8.4.性能测试 (9) 8.5.压力测试 (10) 8.6.容量测试 (10) 8.7.安全性和访问控制测试 (11) 9.需求跟踪矩阵 (12)

1.概述 为了提高检测出错误的几率,使测试能有计划地、有条不紊地进行,就必须要编制测试相关文件。而标准化的测试文件就如同一种通用的参照体系,可达到便于交流的目的。文件中所规定的内容可以作为对测试过程完备性的对照检查表,故采用这些文件将会提高测试过程的每个阶段的能见度,极大地提高测试工作的可管理性。 2.适用对象和范围 主要针对对象为软件管理人员、软件开发人员和软件测试人员。 3.术语、名词定义 3.1. 系统测试 系统测试是通过与系统的需求规格作比较,发现软件与系统需求规格不相符合或与之矛盾的地方。它将通过确认测试的软件,作为整个基于计算机系统的一个元素,与计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合起来,在实际运行(使用)环境下,对计算机系统进行的测试。 3.2. 功能测试 黑盒测试是基于系统需求规格,在不知道系统或组件的内部结构的情况下进行的测试。通常又将黑盒测试叫做:基于规格的测试、输入输出测试、功能测试或数据驱动测试。是基于用户观点出发的测试。主要是验证功能是否符合需求,包括原定功能的检验、是否有冗余功能、遗漏功能。

相关文档