本技术规范书为中冶纸业银河有限公司热电分厂75t/h循环流化床锅炉配套引风机电机设备招标定货。

1、风机主要技术参数

1.2风机选型性能表

2、电动机主要技术参数:

3、技术要求:

3.1、电动机要求为高压变频电机,电动机的制作应符合国家的有关标准和行业标准,技术参数必须满足要求。

3.2、锅炉引风机采用高压变频调速。

3.3、所有电机轴承要求采用SKF原装进口轴承(带原产地证明材料)。投标方在技术文件中应注明:

①、各电动机轴承型号、数量;

②、轴承用油的牌号;加油、换油周期及数量;

3.4、轴承的结构能防止润滑油流失及外部物件进入,供方的电机设计有可以在运行中加油的装置。

3.5、供方的电机轴承室设计有专门的排油孔,在电机加新油时,轴承内原来的润滑

油可以从排油孔中被排出。保证不至于加油时,油脂外溢,留在电机内部。

3.6、投标方应向招标方提供电动机的基础图的详细要求,以使电动机的振动和不稳定性减小到最低程度。

3.7、电机均配钢性底盘,钢性底盘供货要求为:(投标方配置的钢性底盘应具有安装找正用的纵、横向螺栓调节装置)

3.8、变频电机要求配置独立冷却风扇。

4、测温装置及其他要求:

4.1、电机两端轴承要求及三相定子线圈均配有温度测量装置。

4.2、轴承温度测量装置具有就地显示及远传功能,安装可靠,检修更换方便(可以从电机外部拆除),并且保证在运行中,测温元件安装处不会漏油。

4.3、所有测温装置均能够实现与招标方的DCS系统对接。

4.4、所有测温装置必须保证安装位置准确,能够真实的测量出电机运行时的温度。

4.5、温度检测装置的引线与动力线分开,引向电机本体单独的接线盒。各引线排列整齐,使之能根据电动机的外形图确定每个检测元件的位置。

4.6、投标方安装使用的测温装置必须经过招标方认可才能使用。供方在交货时,所有测温元件的合格证明、规格型号及使用说明等一同交由需方。

4.7、所有测温装置要求使用标准化组件,以适用需方设备检修更换的需要。

4.8、每一台电动机的设计与构造,与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。

4.9、电动机为卧式单轴伸带平键、带空—空冷却器,冷却器置于电动机的顶部。

4.10、当频率为额定,且电源电压与额定值的偏差不超过±5%时,电动机能输出额定功率。

4.11、当电压为额定,且电源频率为48.5~50.5Hz时,电动机能输出额定功率。

4.12、电动机的额定功率,不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力,其值大于最大的制动功率。

4.13、电动机能在80~100%的额定电压和额定频率下启动,并加速所启动的设备。

4.14、在设计的环境温度下,电动机能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时,电动机能达到满意的运转性能。

4.15、供方中标后提供多相鼠笼式感应电动机的堵转电流及允许堵转时间,电动机

等效发热时间参数供需方确认;如果没有得到需方同意,堵转电流不超过全负载电流的650%。

4.16、露天布置的电动机,采用全封闭型式,各项性能指标均不受室外气候变化的影响。

4.17、电动机任何通风口的滤网能拆装,并抗腐蚀。

4.18、电动机有固定接地导线的装置。若采用螺栓连接,在金属垫片或是电动机的底座上,有足够数量的螺栓保证连接牢固。

4.19、电动机有F级绝缘系统,具有密封或者焊封的静止线圈,采用F级绝缘,按B 级绝缘温升考核。电动机的外壳防护等级:IP54。

4.20、驱动电动机能全电压启动,并能经受所有热应力和机械应力。在额定的周围温度、频率、端电压下,风机能正常启动。

4.21、电机在额定频率,当电压只有额定值的80%或规定的最小启动电压时,能启动并驱动风机和水泵等设备。

4.22、电动机振动满足GB10068-88标准,具体是:电动机振动速度有效值不大于2.8mm/s。噪声符合GB10069-88标准,具体是:在离电动机外壳1米处不大于85dB(A)(声压级)。另外,电动机轴承振动双振幅振动值应小于40um。

4.23、电动机的所有引线,都接到各自的接线盒,并带有适当的标记和识别符号。

4.24、电动机的内部引线孔足够大,使与引线相连的任何接头都能通过。

4.25、电动机有吊环或其它起吊设施,使电动机能够简便安全地起吊。

4.26、电动机有标牌。标牌上标注电动机的名称、型号、接线方式和额定数据,如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、转动方向和绝缘等级等,标写制造厂家、出厂编号和出厂年月。

4.27、驱动风机用电动机冷态连续起动不少于2次,热态连续起动1次,起动时电动机端头最低电压为70%额定电压。

4.28、起动电流和起动时间的计算书提供需方并经需方确认。

4.29、电动机、外壳、转子及定子等部分的材质,投标方要在投标文件中详细注明。

4.30、投标方的电机如是节能型电机,在投标文件中必须注明,国家认可的节能证书和普通电机相比较的节能量的计算书。

4.31、电机满负荷运行下的温度要求:

①、三相定子线圈温度:小于℃;

②、动力端及尾端轴承温度:小于℃;

③、电机外壳温度:小于℃;

4.32、轴承设计考虑到所要使用的润滑油及使用温度。轴承的使用寿命: 5 年以上。

4.33、电机使用的螺栓须选用8.8级以上。

5、验收标准:按国家标准、部颁标准、行业标准、或技术协议(就高不就低)

5.1质量、安装标准

旋转电机基本技术要求,GB755-87。

电机结构及安装形式代号,GB997-81。

电机线端标志与旋转方向,GB1971-80。

电机的外壳分级,GB4992.1-85。

旋转电机振动测定方法及限制振动限值,GB10068.2-88。

旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值,GB10069.3-88。

三相异步电机试验方法,GB1032-85。

《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》

《电力建设施工及验收规范》

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

5.2安装后机械运转试验

每台电机安装好后需进行机械运转试验,轴承温升稳定后的连续运转时间不得低于8小时,滚动轴承的温升不得高于40℃,最高工作温度不得高于70℃。电机轴承各向振动的双振幅数值必须低于40um,电动机振动速度有效值不大于2.8mm/s。

6、交货时间、地点

时间:合同签订后二个月内,

地点:招标方现场指定地点。

卸车:由招标方负责,卸车后招、投标方共同验货。

7、涂装、包装要求和运输方式

7.1中标方应按规范对设备进行涂装,涂装要求:两底一面。

7.2装箱设备须与设备清单相符,以便进厂验收。

7.3运输方式:汽车运输至招标方现场。

8、技术服务

8.1在设备机组整体安装、调试和投运过程中,制造厂应派驻有经验的技术人员,配合现场安装并负责协助解决安装、测试等有关问题,以及参加验收和性能试验。开车调试过程中出现任何质量问题,中标方必须无条件进行处理。质保期内出现的质量问题,制造厂必须在二十四小时以内到现场处理,并扣除相应质保金。

8.2中标方免费为招标方培训运行、检修人员4名。

9、其它

9.1、中标方中标后三天内提供下列技术资料给甲方:(1)、电机详细的参数;(2)、准确的安装尺寸;(3)电机轴伸端的准确尺寸(4)、使用说明书;(5)交货时必须提供各电机主轴等主要部件的蓝图和电子版。

9.2、对所有招标高压电机分别进行单项报价,报价中包含增值税和运费。

9.3、合同签订后一周内向招标方提供电子版基础图,四份正式安装蓝图在合同生效后十五天内提供(设计院两份),投标书中应包括所有电机的方案图和相关技术资料及方案。

9.4、若其它需变更的情况双方友好协商,并以传真件形式确认执行。

10、质保期:

10.1、质保期为一年,时间从设备正式投入运行时算起。

10.2、电机从第一次启动运行开始,在10000小时内,因制造质量问题而发生损坏,或不能进行正常工作时,供方免费为需方修理或更换零部件。

高压电机软启动说明书

TGQ1-3000/10 高压交流电机软起动装置 说明书

在安装、运行、维护高压交流电机软起动装置之前,请仔细阅读本手册。 注意事项 危险事项: 如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 高压交流电机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。运行中如打开软起动装置的大门,软起动装置将跳闸、报警、停止工作。但即使在电机停止运行状态,其输入端仍带有高电压。必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置从高压隔离后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 软起动装置的控制电路板及控制线路带有220V交流电压,接触控制电路板及控制线路的端头有触电的危险。 软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项: 如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 无功补偿装置—用于提高电机功率因数的无功补偿装置的接入,可能损坏软起动装置的可控硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂商说明。 输入输出—软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 连续起动—超过规定的连续起动,将使软起动装置的可控硅元件超温,最终将其损坏。 环境—软起动装置的设计工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在订购时向厂商说明。

目录 第一章绪论 (3) 第二章安装 (10) 第三章起动 (12) 第四章维护及故障排除 (16)

第一章 绪论 1.1 概述 软起动装置是用来控制交流电机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。TGQ1型软起动装置是为高压交流电机的起动而设计的,其型号字母代表的意义如下: 1.2 技术指标和性能 负载种类 三相中压异步电机、同步电机 交流电压 10kV +10%-15% 功率 3000kW 容量 连续:130%控制器标称值 短时:400%控制器标称值/30秒 200%控制器标称值/60秒 连续起动:最大4次/小时,两次启动至少间隔15分钟 频率 50Hz±2Hz 主回路组成 36 SCRS 瞬时过电压保护 复合过电压保护器及dv/dt吸收网络 冷却 空气对流冷却 旁路接触器 具有直接起动容量的接触器。 环境条件 机柜温度0℃— 40℃(32°F——122°F) 海拔0-3300ft(1000米) 5%—95% 相对湿度 控制方式 用户提供2或3线220VAC。

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

高压电动机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD163 高压电动机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电动机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。

高压电机安全检修规程

高压电机安全检修规程 一、适用范围: 本规程适用于钛业公司内的所有高压异步电动机。 二、检修前的准备: 1、危险源因素识别: 1.1误停误送,系统停车。 1.2触电,电击伤人。 1.3工具滑落、拆装电机,砸伤。 1.4检修场地有油污、水、料易滑,摔伤。 2、相关作业票证: 2.1由设备科签发任务检修单。 2.2检修负责人开出基础设施检修联系单,由车间和安全科签字确认。 2.3检修负责人作业活动分析(作业活动危害源辨识与风险评价一览表)。 2.4由检修负责人或作业人员办理高压停电作业票 3、工器具及材料准备: 手拉葫芦、千斤顶和攻桩(或拉马)、相应大小的扳手、加力杆、螺丝刀、内径较轴径大10-20毫米的钢管、钢丝绳套、大锤、榔头、錾子、油盒子、电炉或木柴、干净机油、柴油(或汽油或丙酮)、润滑脂、干净抹布等。 三、检修过程: 1、拆卸过程及方法: 1.1电机拆卸 先将电机外部清扫干净,拆下电机的外部接线并做好标记,例如做好与三相电源线对应的标记。将电机移偏一个角度,用卸轮工具拉下靠背轮,拉之前,检查有无固定螺钉,如有时应将其取下。不要用劲敲打靠背轮以免损坏,用卸轮工具拉下外

风扇。 1.2拆卸端盖 先在端盖接缝处打上记号,两端端盖的记号不应相同。拆卸滚珠轴承的端盖前,应先卸去小油盖,再卸端盖。拆卸滑动轴承的端盖前,应把轴承油放完,在卸端盖时,应先提起油环,防止油环卡住和擦伤轴瓦。对角拧入顶丝,顶出端盖。对于大的端盖,必须用起重工具把它系牢,以免在端盖脱落时扎伤线圈绝缘。端盖离开电机后,应止口向上放在垫有木板的地上。 1.3抽出转子(或移出转子) 大中型电机必须用起重机械或其它提升设备。钢丝绳不得碰击转子轴颈、风扇、滑环和定子绕组。套假轴时,轴颈上必须包上保护物,假轴应选用内径较轴径大10-20毫米的钢管,管口应无毛刺。转子抽出后放在枕木上,用木板顶住转子,防止滚动。平移定子时,应注意不要碰及转子和其它物件。 1.4定、转子检查清洗 1.4.1 察看前,用2-3个表压力的压缩空气(电吹尘机)把通风沟和绕组端部吹净为了避免损坏绝缘,不得使用金属工具来清除绕组上的油泥。如果灰尘不多,可用干净的抹布擦拭,沾在绕组上的油泥可用浸有汽油的抹布清擦。油泥过多时,用毛刷沾以汽油-四氯化碳混合液清洗,但应注意通风,以防中毒。 1.4.2 检查定子铁芯是否压紧,可用小刀或螺丝刀进行插入铁片来试验。如发现铁芯松弛,应在松弛处打入绝缘板制成的楔子。 1.4.3 检查有无铁芯内局部发热而烧成的蓝色痕迹,如有应做铁芯发热试验。检查槽楔是否松动、发黑,并特别注意绕组的槽口部分,检查端部绝缘是否损坏,漆膜的状况。如有松弛则应加以垫块或更换新的垫块和绑线。端部必须很好的楔固。绝缘漆膜不良时应涂一层覆盖用的灰磁漆。上漆时最好用喷漆器,也可用软毛刷代替,并应遵守消防规则,里层喷防潮漆,外层喷防锈油漆。

测量电动机的绝缘电阻

测量电动机的绝缘电阻 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。就是测量: (1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。 (2)绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线或连接片,分别测量每相绕组的绝缘电阻值,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻值,即相间绝缘电阻。 测量前准备: (1)按ON/OFF一秒开机,开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续测量档。 (2)当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换电池,在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确 度也不受到影响。但是,如果当电池电量已到最低极限,必须更 换电池。 测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: 绝缘电阻测量: *按IR 键设置到绝缘电阻测量档,无测试电压输出时,按“向上键” 和“向下键”选择测试电压500V/1000V/1500V/2500V中之一。

(1)在测量绝缘电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 (2)将红测试线插入“LINE”输入端口,黑测试线插入”GUARD”输入端口,绿测试线插入“EARTH”输入端口。 (3)将红、黑鳄鱼夹接入被测电路,负级电压是从LINE端输出的。(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“E”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。 绝缘电阻AB BC CA A对外壳B对外壳C对外壳 15秒 60秒 吸收比 (5测量结束后,应将电机的线圈对地放电,防止伤人。 操作注意: *在测试前,确定待测电路没有电存在,请勿测量带电设备或带电 线路的绝缘。 *在测试时,本仪器有危险电压输出,一定要小心操作,确保被测 物已夹稳,手已离开测试夹后,再按TEST键输出高压。 *当500V测量电阻低于2MΩ、1000V测量电阻低于5MΩ、1500V 测量电阻低于8MΩ、2500V测量电阻低于10MΩ时,测量时不 要超过10秒。 操作特别注意: *请勿在高压输出状态短路两个测试表笔或高压输出之后再去测量 绝缘电阻,这种不当操作极易产生火花而引起火灾,还会损坏仪 器本身。

高压电动机安全操作规程(新版)

高压电动机安全操作规程(新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

高压电动机安全操作规程(新版) 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人

员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。 2、检查电机基础牢固,地脚螺栓无松动、移位,外壳接地线、连轴节防护罩均完好等。 3、带有水电阻启动装置的,试验动作正常。 4、检查所有保护装置已投入使用,中控所有启动、运行连锁均正常,检查散热风机是否正常,阴雨天停机时间较长或冬季,应适当开加热器驱潮,开机前停加热器。 5、带稀油站的电机,油站运行正常,轴承油位正常,无漏油现象。 6、绕线式电动机,应检查滑环室、碳刷安装完好,磨损正常,已完成清灰等。 7、电动机、转子绝缘电阻值是否符合启动要求,10KV高压电动机用2500V兆欧表测量。

高压三相异步电动机使用说明书

高压鼠笼及绕线型三相异步电动机 使用维护说明书 (节选) 二零一一年十月

...... 5.检查及维护 为保证电机连续安全可靠使用,必须及时进行检查和维护,查出隐患防止故障扩大。建议按以下准则进行检查和维护工作。 5.1.电机在运行时的常规检查 建议要经常检查润滑系统及所有油位表中的油位。通过油环观察窗查看油环的旋转情况。如果发现漏油,应查明原因并加以纠正,要注意监视润滑油的变色及污染的情况。 注意任何噪声或振动的突然增大或过大,并应迅速纠正。 在连续运行期间应定期检查轴承温度,至少每天一次。 5.2.维护计划 对于一般使用条件下的电机,推荐以下维护计划的检查内容。 5.2.1.每星期的检查 a)在提供的测温装置处测量温度,这是为了测量定子绕组、冷却空气及轴承的温度(例如埋入式电阻测温元件); b)检查和监听整台电机是否有不正常的机械噪声或者出现变化的响声(例如摩擦或敲击声等); c)当采用水—空热交换器装置时,用目测检查水管是否漏水; d)当采用过滤器装置时,用目测检查过滤器的沾污程度; e)用手检查或用温度计(如果装有)在测温装置处测量并记录轴承温度。 5.2.2.每月的检查

a)用轻便型测量设备测量振动,测量点位置在轴承室中部; b)检查所有电缆、连接线及其紧固情况; c)如果是绕线式转子,检查在滑环、导电螺杆及电刷装置上灰尘聚积的程度,需要时清除沉积的灰尘。检查电刷的磨损及在刷握中自由活动的情况,如果需要,则更换电刷,更换电刷的注意事项详见5.11.4条。 d)当采用过滤器装置时,在过滤监视器动作后(例如压差开关)则应更换或清理过滤器; e)在油润滑的轴承中,检查油环运转是否平稳以及带油的情况。检查轴承密封是否漏油,如果已弄脏,则清除脏物,检查供油设备。 5.2.3.每季的检查 a)测量定、转子绕组的绝缘电阻; b)用一只额定电压为500V的兆欧表测量绝缘的轴承或座与钢的基础之间的绝缘电阻(仅对座式滑动轴承电机要求); c)检查电源、仪表及控制接线上灰尘沉积的程度; d)检查接地电刷(如果有的话),确保电刷的长度与压力。 5.3.绕组的检查及清理 拆掉端盖或挡风板(如果有的话)以便检查,为了全面的检查及清洁绕组,必须从定子内抽出转子。有好几种方法都可以用于清洁绕组,最有效的方法要根据积聚在绕组上灰尘的种类和数量而定。以下列出了可以采用的清理方法供参考。 5.4.绝缘电阻

电动机的操作规程

第一章电动机的允许运行方式 第一节电动机的允许温度和温升 1、电动机运行时,应定期检查定子线圈、铁芯等各部分温度其值不应超过允许值; 2、电动机各部分允许温升由其所用材料的绝缘等级决定(电动机铭牌有标明,)不同绝缘等级的绝缘材料最高允许温升和温度如下表:电动机最高允许温度和温升: 注:环境冷却空气温度为35℃。表中t为最高允许温度,θN为最高允许温升。 3、当电动机铭牌未标明绝缘等级或允许温升时,在周围空气温度为+35℃时可按下表控制: 4、当电动机冷却风温低于35℃,可提高出力,高于35℃时相应的可降低出力,但不得超过规定如下: 第二节电动机的电压、电流允许范围 一、电动机可以在额定电压变动-5%~+10%的范围内长时运行,其额定出力不变,相间不平衡电压不得超过额定电压的5%,但线圈的最高温度与温升不得超过铭牌规定,如无铭牌者,不应超过本规程的规定。 二、电动机静子电流任何一相最大不得超过铭牌规定,三相不平衡电流不得超过额定电流的10%。 三、当电源电压为额定值时,电源频率在49.5~50HZ范围内变化时,电动机出力可维持额定

值。 第三节电动机振动与窜动的允许范围 一、滚动轴承电动机在运行中不允许有窜轴情况,滑动轴承的电动机在运行中窜轴不得超过2~4mm。 二、电动机运行时,其振动数值不允许超过下列规定: 运行中振动超过上表规定值,应汇报值长停止运行,并查找原因消除。 第四节电动机绝缘电阻的允许值 一、遇有下列情况之一者,电动机在启动前应测定绝缘电阻: 1、电动机或其一次回路有过检修工作; 2、所处环境特别脏或特别潮湿; 3、、电动机在启动前,曾发生过明显落水、进汽或事故掉闸等可能足以影响绝缘电阻下降的异现象; 4、在一般环境条件下的电动机,启动前,曾停电时间长达七天以上者; 5、备用中的电动机应定期测量绝缘电阻。 二、热备用状态下厂用电动机绝缘电阻的测量,应得到所拖动机械值班人员的允许,停电后由两人进行。 三、高压电动机用2500V摇表测量绝缘电阻,其绝缘电阻应不小于1MΩ/1KV,且不应低于上次测量(相同环境温度下)值的1/3~1/5,否则应表明原因。还应测量吸收比(R60/R15),其值应大于1.3。 四、380V/220V,交、直流电动机,用500V~1000V摇表测量绝缘电阻,其绝缘阻值不应低于0.5 MΩ,并应检查各相间是否连通。 五、电动机绝缘测定后,应恢复原来备用状态,并通知机械值班人员。向班长汇报测量情况,并作好记录。 第二章电动机启动与运行 第一节电动机启动前的准备工作 长期停用,新装或检修后电动机,送电启动前应做好以下准备工作: 1、所有检修工作全部结束,工作票全部收回,安全措施全部拆除; 2、测量电动机静子绝缘电阻,不得低于规定值; 3、外壳清洁,周围无杂物,接地良好,地脚螺丝紧固; 4、机械部分良好,用手转动靠背轮,轮子转动灵活,无卡涩或摩擦情况; 5、轴承油位、油色、油质正常,轴承为压力油润滑和用水冷却者,应先将油系统和水系统投入运行; 6、电流表指针应在零位,继电保护装置正常并投入; 7、开关、电缆、刀闸无异常; 8、电源操作及合闸保险(有者)完好; 9、自投入开关在解锁位置(有者)。 第二节电动机启动操作

发电机、高压电动机维护的安全工作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.发电机、高压电动机维护的安全工作规程正式版

发电机、高压电动机维护的安全工作 规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第1条在进行高压电气设备维护工作前,必须报告船长、轮机长(船舶值班领导),维护工作必须在取得许可下进行; 第2条检修高压发电机,高压电动机必须做好下列安全措施: 一.断开发电机、高压电动机的开关和刀闸; 二.待发电机和高压电动机完全停止后,在操作把手、按钮、机组的启动装置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

三.若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌; 四.断开开关、刀闸的操作能源。如发电机有启动用的电动机,还应断开此电动机的开关和刀闸,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌; 五.将电压互感器从高、低压两侧断开; 六.经验明无电压后,在发电机和开关间装设接地线,接地线直径不小于 2.5mm2; 七.检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;

高低压电动机检修技术方案

法定代表人资格证明书 投标者名称:山东锦华建设集团有限公司 地址:日照市北京路与山东路交汇处锦华大厦 姓名:张茂文性别:男年龄:57 岁职务:总经理 系的法定代表人,为国电新疆红雁池发电有限公司#2机组A级检修签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位:山东锦华建设集团有限公司 上级主管部门: (盖章) 日期:20214 年 6 月12 日

授权委托书 本授权委托书声明:我张茂文系山东锦华建设集团有限公司的法定代表人,现授权委托我山东锦华建设集团有限公司的韩为祥为我公司代理人,以本公司的名义参加山东电力建设第三工程公司的工程的投标活动,代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认。 代理人无转委权。特此委托。 代理人:韩为祥性别:男年龄:37 单位:部门:职务:项目经理 投标单位:(盖章) 法定代表人:(签字) 代理人:(签字) 日期:2014年年 6 月12 日

高低压电动机检修技术方案 1.高低压电动机检修应遵守的主要标准和规范: 国家标准 GB755-2000 《旋转电机基本技术要求》 国家标准 GB1032-1985 《三相异步电动机试验方法》 国家标准 GB1993 《旋转电机冷却方法》 国家标准 GB191 《包装储运图示标志》 国家标准 GB10069-2000 《旋转电机噪声测定方法及噪声限值》 国家标准 GB10068-2000 《旋转电机振动测定方法及振动限值》 机械部标准 JB/T7593-94 《Y系列高压三相异步电动机技术条件》电力部标准DL/T596-1996 《电力设备预防性试验标准》 国家标准GB50150-91 《电力设备交接试验标准》 电动机检修规程 2. 电机检修技术要求: 2.1电动机解体,取下电机联轴器时,火焊加热要均匀,要用专用扒子。 2.2拆除两侧端盖时,两侧顶螺丝要同时旋紧,使其间隙一致。拆除轴承外端盖时,可适当加热,不可硬撬。抽转子时要用专用假轴(拐臂)。 2.3抽转子过程中要调整好重心,严禁碰、擦定子线圈。其它部位也要保护好。 2.4电机解体时。所拆下的螺丝、垫圈及零部件要做好标记,妥善保管,以备装复使用。电机复装前仔细检查定子腔内,防止小物品遗留在定子腔内。电机解体后做好防止电机绝缘受潮的工作。文明检修,严禁野蛮拆、卸。 2.5电动机定子的检修。定子各部干净无污,定子端部垫块、绑线、端环无松动。定子端部线圈绝缘完好,无过热等不良现象。定子引出线完好,绝缘无破损、老化、机械损伤等痕迹。定子槽楔无松动,如有松动要更换定子槽楔。定子铁芯清

高压电机绝缘测量标准

测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定 测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定: 1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于 2; 2 吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0。 注:1进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条的要求; 2 测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行; 3 对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,绕组绝缘电阻测量时应采用屏蔽法消除水的影响。测量结果应符合制造厂的规定; 4 交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV 时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。 1.0.3 测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定: 1 直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内; 2 各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。 1.0.4定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定: 1 试验电压为电机额定电压的3 倍; 2 试验电压按每级 0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定: 1)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在 20μA 以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑; 2)泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 3 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在 3% 以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验; 4 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。 1.0.5 定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表1.0.1 的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564的有关规定进行。水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在 3% 以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行。大容量发电机交流耐压试验,当工频交流耐压试验设备不能满足要求时,可采用谐振耐压代替。表1.0.1定子绕组交流耐压试验电压 容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V) 10000以下 36 以上(1000+2Un)×0.8

高压电动机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A43605 高压电动机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压电动机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。

高压电动机差动保护使用说明书

二、高压电机防冲击箱控制原理 本柜采用三个安装于中性点的互感器、三个装于用户电源侧的互感器和电流继电器组成的差动保护电路对电机进行保护,在电动机没有内部短路时,电流回路上几乎没有不平衡电流,电流继电器理论指示数值为零,实际值也极小。当电机内部短路时,两组互感器将产生电流差,从而使得电流继电器动作,给出跳闸信号。此箱在电源进线侧装有阻容吸收器,既可以最有效限制操作过电压,又具有强大的防雷功能。为防止箱体内部产生的放电等易引起内部气体膨胀事故,防冲击箱下部安装有防爆片,当内部气压达到一定值时,防爆片内部弹片将动作,使防爆片破裂,释放箱体内部压力,起到防爆作用。 三、安装说明 防冲击箱运抵安装现场后,卸下正面盖板,将安装板一侧与电机基座侧对接,因运输过程不确定因素,如铜排有松动,应用扳手紧固。互感器上三根铜排为电机中性点连接点,绝缘子上铜排为引入电源的引线,其上连接有阻容吸收器,根据现场情况按相关规定连接,互感器引出线端子在箱体后部端子盒中,可根据标号接至远方继电器上,互感器工作时严禁开路,右侧铜螺栓为接地端。盖上正面盖板,安装完毕。 内部电路图见附页感谢您选用本公司的产品! 该设备出厂前,已通过出厂检验。 本说明书涵盖了设备的设计、结构、安装、操作等相关内容。为确保您使用的权益,并避免无谓的损失,请您在使用之前务必详读,并按各项操作要求作业。如按本使用说明书规范安装、操作和维护,设备将为您提供多年满意的服务。 若有问题,请立即与我公司联络,公司将派专人为您提供最完善的售后服务。 产品保证! 保证是基于本设备按产品使用说明书正常使用的情况。未经授权的改造或超出使用限制、不正确操作、缺少保养等,将会影响我们对您的保证。 交货确认! 用户自提,用户应对本设备的正确性、完整性、完好性进行确认,并在交货单上签字。 由本公司安排发运,在承运者代表与用户在场的情况下,对本设备的正确性、完整性、完好性进行确认,并在交货单上签字。 安装前存放! 设备应存放在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库中。

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳四、的一端应与电机外标有E其标有的绝缘电阻,L的一端应与电机绕组相接,转为宜(“转120壳相接。测量时,摇动的转速应尽可

能地均匀,以每分钟动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘情况下,应摇动1损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)word 编辑版. 在电机额定负载工作到稳定状五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:Ω)应符合下式所表示(单位为M态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm为被试电机的;P的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V。额定功率,单位为kw1000+P/100)≥U/(Rm而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式1000因P/100相对于U/1000 Rm≥就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于380v对于我们常见的0.38M Ω=0.38 MΩ,即Rm≥)(380/1000MΩMΩ考核。0.38 上式计算值低于0.38 MΩ时,则按但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘1100V对低压电机(GB14711—2006中规定,是否正常。此时的标准怎样给出,Ω。高压电机没有具体规定,一般需要由供需及以下的电机)应不低于5M双方协商确定。:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查关于吸收比六、其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。时,两个绝缘电阻值60s15s和到第绕组的吸收比,是从开始摇测到第时的两个60s和第Rm60分别代表第15s和用的比值。B

电动高压水枪安全操作规程

行业资料:________ 电动高压水枪安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

电动高压水枪安全操作规程 工作原理: 电动机通过联轴器驱动三缸柱塞泵工作,水由进水管进入泵体,高压水流经出水接头、高压胶管,到扳机式喷枪,高压水有喷枪上的喷头喷出。 使用说明: 1、开机前的准备 开机前检查机具各螺母、螺钉是否有松动现象。向泵偏心轴箱内加入(春秋冬天)30号(夏天)40号机油。有位加到油标中心为宜。 2、出水管连接 把高压胶管的快换接头与机具出水口上的快换接头相连;另一头与扳机式喷枪上的接头相连。 3、喷头选择 扇形喷头能产生扇形射流、雾角小、清洗力强,能用于大面积污垢的清洗。如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和其他各种车辆、船舶、菜场及食品加工厂、宾馆厨房、浴池、游泳池、蓄舍及畜牧机械以及高层建筑的外墙清洗等。 圆孔喷头能产生束状强有力射流,用于污垢特别严重的表面清洗。如农业机械、建筑机械等。 4、把进水管套在自来水管上,接通水源,打开扳机式喷枪扳机,待泵具内空气排尽后,即可使用。 5、若用水箱向机具供水时,应在开机的同时,从进水管向机内灌水,并打开扳机式喷枪扳机,以排进管路中的空气,待泵正常工作后, 第 2 页共 9 页

将进水管置于水箱中即可。此时进水管进口处应装有黄铜丝布的滤网以免异物吸入,且水箱水位不得低于机具。 6、清洗作业时,喷头与被清洗面的距离不宜太远,一般不超过10公分,因喷头的冲击力是随喷射距离的增大而减小。 7、一般来讲,清洗力不超过工作压力(10Mpa),但注意机具在最高压力状态下连续运转不得超过3分钟。升压调节应在喷射状态下进行。 8、清洗结束关闭扳机式喷枪后,应及时关停电机(以不超过2分钟为宜),因为扳机式喷枪关闭后卸荷阀动作,水在泵体内作循环流动。若时间过长会使水发热,从而损坏密封圈过其他配件。 9、本机出厂时工作压力已调好8Mpa。如需调解压力时,必须关闭电源后进行。 10、该机转移时,可通过快换接头拔下出水胶管,以便转移。 11、使用时,泵体套筒的泄水孔有水滴出,并不影响使用,属正常运行。 12、该机搁置后使用:由于单相电机启动力矩较小。如按下启动开关,电机发出嗡嗡声(电机并不运转),应立即按停机按钮,反复二三次,电机既能运转;如果电机仍不能启动,清拆去电机风扇罩壳,用手转动风叶二三周后,在启动电机。并在停机状况下,重新装好风扇罩壳。 操作方法: 1、开机前的准备 开机前检查清洗机各螺母、螺钉是否有松动现象。向泵偏心轴箱内加入(春秋冬天)30号(夏天)40号机油,油位加到油标中心为宜。 2、出水管连接 第 3 页共 9 页

KV高压电动机绝缘电阻值的检测与判断浅析

K V高压电动机绝缘电阻值的检测与判断浅析公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

10KV高压电动机绝缘电阻值的检测与判断浅析1 前言 绝缘电阻合格是判断电动机能否启运的一个重要条件,尤其是高压电动机,如果达不到规定的绝缘电阻标准而强行启动,电机将会损坏,造成的损失将是巨大的。在电气各类规程或实验标准中对电动机绝缘电阻判断做出了相应规定。然而在实际运用中由于引用标准不同,在温度、吸收比等一些细节方面的规定也存在一定的差异,尤其是在绝缘电阻值、吸收比在判断标准临界值附近时,不同的运行人员往往会得到不同的测试结果。 重庆建峰二化总变于2010年8月正式受电投入运行,随着二化建设的深入,各类设备进入了试车开车阶段。作为装置主要的动力设备,电气10KV高压电动机的运行至关重要。为了满足工艺开车需要,在日常工作中就必须经常对电动机绝缘进行测试,以确保高压电动机能随时启动满足工艺运行需要。在二化试车期间10KV高压电机在送电前屡次出现绝缘不合格或吸收比不合格现象,由于参照的判断标准没有统一,往往会出现不同的测试结果,导致运行值班人员无法准确及时判断是否应该送电,造成工作被动。 2 交流电动机绕组的绝缘电阻和吸收比测量规定 电气装置安装工程《电气设备交接试验标准》第1.0.10条规定:测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行: 100V 以下的电气设备或回路,采用 250V 50MΩ及以上兆欧表; 500V 以下至 100V 的电气设备或回路,采用 500V 100MΩ及以上兆欧表; 3000V 以下至 500V 的电气设备或回路,采用 1000V 2000MΩ及以上兆欧表; 10000V 以下至 3000V 的电气设备或回路,采用 2500V 10000MΩ及以上兆欧表; 10000V 及以上的电气设备或回路,采用 2500V 或 5000V 10000MΩ及以上兆欧表。 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。 中华人民共和国化学工业部《设备维护检修规程》第二分册/动力部分电动机维护检修规程/6.1.1条规定:绕组绝缘电阻的测定 对于低压电动机,一般使用500~1000V兆欧表。其绝缘电阻不应低于0.5 MΩ;对于更换绕组的电动机不应低于5 MΩ。 对于高压电动机,一般使用2500V兆欧表。其绝缘电阻每千伏不应低于1 MΩ。 判断绕组绝缘是否受潮,可用兆欧测量它的绝缘电阻,其吸收比??R60/R15≥时,说明电机未受潮。 中华人民共和国化学工业部《设备维护检修规程》第二分册/动力部分电气试验规程/3.3.1条规定:绕组绝缘电阻和吸收比 额定电压为1000V以下者,常温下绝缘电阻不应低于兆欧; 额定电压为1000V以上者,交流耐压前,定子绕组接近运行温度时的绝缘电阻不应低于1 MΩ/KV;投入运行前,在常温下的绝缘电阻(包括电缆)不应低于1 MΩ/KV。 吸收比:容量在500KW以上的低压电动机以及电压为1000V及以上的高压电动机应测量吸收比,R60/R15≥(吸收比R60/R15也可自行规定)。 3 电动机绝缘测试方法

高压电动机的检查维护规程示范文本

高压电动机的检查维护规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电动机的检查维护规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、日常停机时的维护 1、对绕线式电机转子、检查滑环、导电螺杆、电刷装 置及过滤网上粉尘沉积程度,并及时进行清理。 2、检查电刷的磨损状况,如果碳刷磨损过多(一般8- 10mm),应及时更换同种厂家、同牌号新碳刷,不可混 用;未研磨过的新电刷,应先用细砂纸研磨,使它与集电 环表面接触良好,再用轻负载运转到其表面光滑为止。每 次更换的数量最好不超过总数的1/3,应均匀分布。 3、检查电刷是否紧贴集电环,刷握和集电环之间应有 3-5mm间隙。 4、检查电刷在刷握中自由活动情况,各个电刷的压力 有无过紧或过松。

5、检查冷却风道有无阻塞,并进行清扫,便于绕组的良好冷却。 6、检查定、转子绕组及电缆线路的绝缘电阻,在停机状况下应启动加热器,确保绝缘电阻满足电机启动要求。 二、定期检查维护 1、检查所有电缆、联接线及紧固情况,尤其是绝缘部分以及转动部分的螺栓。 2、检查滚动轴承管道内润滑油是否通畅,对轴承定期进行维护保养,当发现油变质或不清洁时,必须更换同种规格新油;解体保养时测定轴承游隙,如游隙超出正常适用范围,对轴承进行更换。 3、通过通电方式检查电加热器,保证完好性。 4、为了防止轴电流产生,应认真检查防止轴电流之短路电刷是否接触良好,并适时检查绝缘电阻。 5、对于绕线式电机转子,表面应保持光滑的圆柱形,

高压电动机标准检修步骤

高压电动机标准检修步骤 5.1 大修前的准备工作 5.1.1 大修前应检查电动机的振动、电流及温度、轴承声音等,根据检查情况和预防性试验记录及检修记录编制大修项目及检修计划。 5.1.2 组织检修人员学习检修工艺规程及措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。 5.1.3 按照大修项目准备检修时必须的工器具、材料及检修记录,对起吊工具认真进行检查,必要时做拉力试验。 5.1.4 按《电业安全工作规程》办理工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底。 5.2 电动机的解体 5.2.1 电动机的解体,应根据各电动机的具体结构和现场检修条件正确实施并保证安全,起吊大型电动机一般应有起重工配合 5.2.2 大型电动机解体常规步骤 5.2.2.1 拆开电缆头,将电缆头三相短路接地,并支撑保护好。 5.2.2.2 拆卸电动机地脚螺丝、对轮螺丝、外壳接地线及冷却装置等。 5.2.2.3 拆卸对轮. 5.2.2.4 先拆非负荷侧轴承盖、端盖,再拆负荷侧端盖、轴承盖。 5.2.2.5 安装专用工具,抽出转子。 5.2.3 抽转子的常规方法: 5.2.3.1 小电动机由人工直接抽出。 5.2.3.2 用行车双钩接假轴抽转子。 5.2.3.3 在电动机座上固定专用导轨抽转子。 5.2.3.4 用行车或单轨悬臂工具抽转子。 5.2.3.5 用倒链悬臂吊工具加小平车移动定子抽转子。 5.2.4 解体的质量要求: 5.2.4.1 拆卸的各部件、地脚垫片应做好记号,拆开的引线做好相序记号,并妥善保管,原拆原装。 5.2.4.2 检查各起吊工具的载荷量。起吊时钢丝绳与垂直方向的夹角不应大于600。 5.2.4.3 拆卸应用专用工具,正确拆卸。禁止乱撬乱打,要特别注意止口及各配合面不受损伤。 5.2.4.4 对大电机过紧的靠背轮,可用火烤把加热拆卸,加热应均匀,温度在100 ℃一150℃时即可进行扒拆,加热温度不宜超过200℃。 5.2.4.5 抽转子时应用透光法进行监视,检查定转子铁芯不得摩擦、碰撞,不得伤及定子线圈、风扇、轴颈、笼条等部件。 5.2.4.6 抽出的转子应用道木垫好,防止滚动并做好防尘、水、汽的措施。5.3 定子的检修及质量标准 5.3.1 吹灰清扫定子时,应用2—3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试,不得使用有害溶液或金属工具。