文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气及自动化工程施工技术方案(DOC22页)

电气及自动化工程施工技术方案(DOC22页)

电气及自动化工程施工技术方案(DOC22页)
电气及自动化工程施工技术方案(DOC22页)

电气及自动化工程施工技术方案

一、概述

二、施工准备

三、工程施工

四、DCS系统安装、调试

一、概述

一条现代化的水泥生产线必定要实现生产过程的自动化控制以及即时监视,必然离不开电气工程及自动化控制系统的应用。随着水泥工厂自动化程度的提高,特别是采用计算机进行分布控制以后,电气、自动化工程施工便发挥着越来越大的作用,其施工质量直接影响到生产线的正常运行,关系到整厂的经济效益。从节约成本,减少浪费,提高现场设备控制精度,加快事故及时反映和处理角度来说,工厂实现结构合理的电气自动化系统尤为重要。

电气自动化安装工程施工主要内容有:供配电工程(包括高压、低压成套盘柜安装,电力变压器安装,高、低压母线制作安装)、电缆工程(包括电缆支架、桥架制作安装,电气配管,电缆敷设,电缆头制作安装)、电机检查接线工程、防雷接地工程、照明工程、自动化仪表工程(包括现场仪表一次元件安装接线,仪表调校,计算机分布或控制系统安装调试)、电气设备的调整、试验及系统调试。

二、施工准备

1、施工前期准备

施工准备是一项复杂而精细的工作。准备充足与否将直接影响到以后施工进度和施工质量。它包括施工方案的编制,施工图会审,人工、材料、工机具设备计划的制定,施工材料、工机具设备准备及其它必要准备。我们将集中技术力量会同厂方技术人员、设计院、监理部门以及设备厂方负责人员一起进行施工图会审,熟悉现场施工的实际情况,理解和实施设计思想。在此过程中,严格按照施工图会审制

度和审阅标准,结合以往施工的经验与教训,找出弊端,共同寻找解决问题的方法,进而编制详细的施工方案。

2、编制施工网络计划

根据整个工程的工期要求及设备到货情况,参考土建施工计划以及机械设备安装情况而编制相应的电气自动化施工网络计划图是非常重要的,而有是非常必要的,因为施工当中必然会遇到施工工艺程序的问题,施工网络计划图便可提供一种协调配合作业的指导,它的合理编制会提高作业效率及安装质量,节约劳动力和原材料。

3、图纸会审及其他相关工作:

3.1核算各车间负荷、电机容量、电缆截面的大小,验证相互配套的可行性。

确定合理的桥架、管线走向敷设方式。核算电缆槽的大小并确定布置方式。分析设备材料清单,并制定出设备材料计划和有关施工方案,尽量达到合理使用、操作方便,确保系统安装调试的优质高效。

3.2设备开箱、检查、出库

拟订好详细的施工方案后,当施工人员、工机具齐备,现场具备施工条件,在与厂方取得联系的情况下,即可对所安装设备按需要出库。在设备出库运输及安装过程中注意做好以下几点:

对照图纸和设备清单,清点好设备、备品、备件及装箱清单和技术资料交妥善保管或完整交付。根据到货清单对设备进行开箱检查清点,妥善保管开箱技术资料和备品、备件,核对到货清单与装箱清单。

做好设备的外观检查工作,对不合格的设备要与甲方施工人员共同作出相应处理,并详细记录。做好设备出库记录。对出库的设备应作好防潮防尘处理。

根据设备的进出线位置,检查基础孔情况,并对不符合要求的部分,及时做出修改和处理。

三、电气自动化设备安装工程施工

设备出库后,对电气元件和电气设备严格按国家标准和施工规范以及施工图技术要求进行安装,对于隐蔽工程或关键性的施工步骤,应及时陪同甲方质检部门进行会检认可后,方可进行下步工序;认真作好各项安装记录并及时取得甲方质检部门的签字认可。各项记录应按时整理、存档。

1、供配电工程施工

1.1变压器安装

变压器是电气工程的核心元件,因此,变压器安装具有严格的要求。

1.2本体安装

位置正确,注油量、油号准确,油位清晰,油箱无渗漏。

有气体继电器变压器的顶盖,沿气体继电器流方向有1~1.5%的升高坡度。

安装就位后,严禁电、气焊在器身作业。

1.3附件安装

与油箱直接连通的附件内部清洗干净,安装牢固,连接紧密,无渗油现象。

膨胀式温度计毛细管的弯曲半径不得小于50mm,且管子无压扁和急剧的扭折现象,毛细管过长部分盘放整齐。充油套管无渗油现象,油位指示正常。

有载调压开关的传动部分润滑良好,动作灵活、准确。

1.4线路连接

连接紧密,连接螺丝的锁紧装置齐全,瓷套管不应受外力。

器身各附件中间连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定要牢靠。低压母线相序,标志色必须一致。

1.5接地

器身要有可靠接地。

零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠。

变压器室周围接地线应离地坪300mm进行敷设,室内所有支架要与接地母线连通,搭接时要求搭线长度不少于母线宽度的2.5倍。

2、高低压成套配电柜及动力开关柜安装

2.1盘柜组立

基础型钢的制安尺寸应符合设备的尺寸要求,找正用的垫铁不应超过三块,交且应与型钢焊接在一起。基础型钢应有不少于一处的接地点。

盘柜与基础型钢间连紧密,固定牢靠,安装允许偏差及检验方法

见下表。

盘面标志牌、标志框齐全、正确并清晰。

小车、抽屉式柜推拉灵活,无卡阻现象,二次回路切换触头和机械、电气机械联锁装置的动作正确、可靠,电气试验位置应准确。

2.2盘柜内部设备及接线

盘柜内部完整齐全,固定牢靠,操作部分动作灵活、准确。有两个电源的盘柜、母线的相序排列一致;相对排列的盘柜、母线的相序排列对称,母线色标一致。

二次接线准确、牢固,导线与电器或端子排的连接紧密,标志清淅、齐全。

接地、接零线接线牢固可靠,当同一盘柜内既有接地母线又有接零母线时,应分开接地接零,不充许同一母线接地又接零。

2.3高压开关安装

接线端子及载流部分应清洁,且接触良好;绝缘子表面清洁,不允许有损伤、龟裂,瓷铁粘合牢固;操作机构动作灵活,锁定到位,分合闸间行程小,无振动现象;接地可靠,相序正确。

2.4高低压母线加工安装

加工:

矩形母线应进行冷弯,不得进行热弯;母线加工后接触面必须平整,精加工后其截面减小值,铜母线不大于3 %,铝母线不大于5 %;母线扭弯90°时,其扭转长度应为母线宽度的2.5-5倍;矩形母线采用螺栓搭接时,连接处与支柱绝缘子的支持边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始处不小于50mm;铜母线在室外高温、潮湿处必须搪锡,在干燥的室内可以直接连接;当多片母线叠置时,多片母线的弯曲度应一致;母线弯曲半径的搭接标准见下表:

表中:a—母线厚度; b—母线宽度

安装:

硬母线水平连接时螺栓应由下往下穿,其余情况下螺母置于维护侧,螺栓长度以超出螺母2~3扣为宜。

母线与接线端子接线时,电气设备接线端子不应受到额外应力。

母线水平安装时其夹具应与母线有1~1.5mm的间隙,当母线立放时,上部压板与母线保持1.5 ~2mm间隙。

母线安装后的相序、编号、方向和标志应正确。

母线安装时,母线与不带电部件及母线间的安全净距应符合要求。

3、电缆工程施工

3.1电缆桥架安装、电缆支架制作安装

桥架安装:

施工遵照施工会审确定的桥架走向进行安装。

安装要遵循横平竖直的原则,用粉线找平、找直。支撑点间隔为0.8m,转角处必须有两个以上支撑点,不得用电气焊在桥架本体作业。

电缆桥架拐弯处的弯曲半径,不小于该桥架上最大电缆最小允许

弯曲半径。

梯架(托盘)每个吊架固定应牢固,梯架(托盘)连接板的连接应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧。

电缆桥架在建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。

当不同电压等级的电缆敷设在同一桥架内时应加隔离板。

全长有良好的接地,电缆桥架不得作为设备接地本体使用。

电缆支架制安:

支架应平直,无明显扭曲,制作时应进行防腐处理。

支架制作时,层间间距应一致,偏差不得大于2mm,安装时应横平竖直并修整支架上锐利的突起物。

支架安装距离不应大于800mm,支架要有可靠接地。

技术数据:

电缆支、桥架最上层及最下层至屋顶楼板或沟底地面的距离表:

电缆支、桥架的层间允许最小距离见下表:

H-槽盒外壳高度

3.2配管

审核施工图中电缆与其保护钢管的适配性。电缆截面应不小于保护钢管截面的40%,并合理制订出管路走向图。

定位准确、固定牢靠、安装遵循横平竖直的原则。

管口光滑、护口齐全,直径在32mm以上管口做成嗽叭形。在潮湿的环境内应有防潮处理措施。

管子弯制时,不得有裂缝或凹痕现象,弯曲半径不应小于所穿电缆的最小弯曲半径;一般在明配时弯曲半径不小于管径的6倍,暗配不小于10倍。

管子连接时,管子内不得有毛刺等破坏电缆绝缘突起物。

成排配管时,钢管的弯曲形状应一致,或相互适应。

配管应有可靠的接地和防腐措施。

每根电缆管的弯头不超过3个,直角弯不超过2个。

钢管接地跨接处应采用φ6以上圆钢焊接,焊接长度不小于10mm。

3.3电缆敷设

敷设前应作电缆的绝缘试验,对出库的电缆应妥善保管,并有防潮措施。

敷设前考虑设备容量,电缆能束承受设备的额定电流,不得以小代大。

合理安排每盘电缆,减少电缆接头,预留长度适度,适合实际接线。

不同类别及不同电压等级的电缆分层敷设,防止电磁干扰影响系统正常工作。

电缆敷设整齐,绑扎牢固,垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每2m间距处进行固定;水平敷设在电缆首末端及转栾处进行固定,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m进行固定。

电缆各支点间距见下表:

敷设时电缆最小弯曲半径应满足下表要求:

D—电缆外径

电缆在支架或桥架上敷设时,应按两层以下敷设,严禁重叠或三层以上敷设。

电缆敷设后,应在电缆两端安装电缆标志牌,注明电缆用途、型号及走向等。

电缆直埋、管内敷设应符合有关标准。

电缆敷设后应有良好的保护,避免电缆受到伤害。

3.4电缆头制作安装

制作:

封闭严密、填料饱满,无气泡、渗油现象,芯线连接紧密,绝级带包扎紧密,防潮涂料涂刷均匀,封铅表面光滑,无砂眼和裂纹。

交隧聚乙烯电缆头的半导体带、绝缘带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度均匀,表面光滑。

电缆头制作材料除满足电气性能外,应与电缆体绝缘具有相似性。

电缆终端头(中间头)要有明显的相色标志,并与系统的相序一致。

压接铜(铝)鼻子,用透明聚乙烯带封住铜鼻子下口,防止水分浸入线芯内。

电缆头从开始肃切到制作完毕必须连续进行一次完成,以免受潮。

安装:

电缆头固定牢靠,相序正确,且不得损伤电缆。直埋电缆头保护措施完整,标志准确、清晰。

电缆头安装进柜后,电缆弯曲半径符合有关施工规定。

4、电机检查接线

4.1电机电刷

电刷与转换集电环接触良好,在刷室内能上、下活动,电刷压力正常,引线和刷架连接紧密,运行时无明显火花。

绕线式电机电刷抬起装置动作可靠,短路刀片接触良好,动作方向与标志一致。

4.2绝缘电阻的测定

用相应等级的兆欧表分别测得电机各相间、各相对地的绝缘电阻,相应电阻不得小于0.5mΩ。

4.3直流电阻的测定

用双臂电桥测量各绕组直流电阻,不小于100kw或电压为1kv以上的电动机,各相绕组间的直流电阻差值应小于2%。

4.4接线

电缆端子与电机接线柱连接紧密、密封良好。

4.5接地

每台电机外壳均需可靠接地。

5、防雷接地工程施工

5.1壁雷针(网)及其支持件安装

位置正确,分布均匀,固定牢靠,防腐良好。

针体垂直,避雷针规格尺寸和弯曲半径正确,避雷针及支持件制

作质量符合设计要求。

5.2接地接零线的敷设

平直、牢固,固定点间距均匀,接地线穿墙有保护管,油漆防腐完整。

焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔。

接地线焊接长度规定见下表:

b—扁钢宽度; d—圆钢直径

防雷接地引下线保护管固定牢固,设置断接卡便于检测,接触面镀锌、镀锡完整,螺栓紧固齐全。

5.3位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。

接地体与接地母线的搭接,采用焊接,应符合要求,接地体分布应均匀,接地电阻应达到设计要求。

电气接地与自动化屏蔽接地应分开。

隐蔽工程记录应齐全、准确。

6、自动化仪表工程施工

自动化仪有一般包括两种:检测仪表和调节仪表,它们是组成自动控制系统的基本元件,随着网络技术和计算机工业控制技术和应

用,传统的仪表屏显示操作、控制系统已逐步被先进的计算机集散控制系统DCS(DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)所替代,其基本组成为现场I/0控制站、操作员站和工程师站,联系方式为通过局域LAN (LOCAL AREANETWORK)挂接,简单来说,计算机控制系统可根据现场工艺的不同要求而实现复杂的实时控制、显示、记录、报警等功能,达到节省人力、改善环境及提高生产效率及质量的目的,而现场工艺测点是通过各种检测仪表进行测量,并转化为标准的I/0信号提供给现场I/0控制站进行运行控制,同时I/0控制产将通过网络将数据传送与上位机(操作员站、工程师站)联系,从而实现控制分散,显示操作及管理集中的目的。

6.1现场一次元件安装接线

取源部件安装:

工艺测点位置的选择应严格按施工图以及仪表要求进行,发现有不合理或设计漏洞应及时通知甲方、设计院并尽快找到解决办法。

取源部件安装应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。

取源部件安装位置应选在被测参数变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。

热电偶取源部件与工艺设备及管道的安装角度应符合各自的设计要求。

一次元件仪表核对、单体调核:

仔细检查各仪表量程、精度等级、型号等是否与设计施工图一致。

对一次仪表进行零刻度至全刻度范围内调校,单体调校时调校点不少于5点,且均匀选取。

仪表调校室应清洁、安静、光线充足,不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿和有强磁干扰的地方进行调校。

现场一次仪表安装、接线:

现场仪表安装位置应光线充足,操作和维修方便,不宜安装在振动、潮显、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方,仪表中心距地面高度为1.2-1.5m。

直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后,压力试验前安装,安装完毕后应随同工艺系统一起进行压力试验。

仪表接线盒的引入口不应朝上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。

仪表接线前,一定要校线并标号,多股线芯端头宜烫锡或采用接线片,连接处应均匀牢固,导电良好。

电缆(线)与端子的连接处应固定牢固,并留有适当的余度。

接线应正确、排列整齐美观,仪表易受振动影响时,接线端子上应加弹簧垫圈。

四、DCS系统安装、调试

由DCS系统结构、设备特点以及在整厂自动化生产线中的地位所

决定,DCS系统安装对称环境、接地以及电缆敷设等都有较高的要求。

1、安装条件

DCS在生产厂家应通过出厂测试验收,并达到合同要求。

机房土建装修工程已完毕,空调设施已装好,机房内空气温度达到DCS系统要求,供电系统已按DCS要求设好,且测试供电正常,DCS 地面安装设施已装好。

设备开箱检查,要求设备及随机资料按装箱单清点无缺漏,运输过程中设备无毁损情况,在设备开箱验收时,生产厂一定要派人或指定代理派人到现场参加,如果运输涉及到运输部门,特别是对于大型进口设备,最好也请运输部门(保险部门)派人参加。

2、设备安装就位及加电测试

检查安装位置是否符合要求,空间是否充足,地面是否结实,能否承担机械设备的重量,安装固定装置与DCS设备是否配套,地下走线槽是否合理,电源供电系统是否符合要求,接地措施是否符合要求。

仔细阅读设计院及DCS生产厂家的设备平面布置图,核实每站的编(标)号和其在图中的位置,如发现图纸有误应及时与甲方和设计院取得联系,寻求解决办法。

按核实后各设备在图中位置将其就位,就位后,卸除各操作台和机柜内为运输所设置的紧固件。

核实各站的各接地设施,分别按要求进行接地。

核实各站的人供电接线端子和电源分配盘是否正确,按要求接电

源,然后将操作站、工程师站的外设单元按要求接上电源。

按要求连上网络通信电缆。

逐个给各设备加电,检查是否正常,然后启动系统的硬件测试程序进行系统自检,检查所有硬件是否正常,最后启动系统软件,检查实时数据库的状态,操作员站的功能,控制站的运行状况,以及工程师站运行是否正常。

3、系统接线

DCS系统接线主要是来自现场的信号线,其特点是量大、信号线各类、性质差别大、出错率高,在进线系统接线工作之前,一定要仔细阅读系统模块及端子排布列图,确认每一信号线的性质(AI、AO、DI、DO)。仔细对照各机柜以及机柜内各端子板的位置。

确认各控制产电源已断开,现场各信号线也均处于断电状态。

确认与现场信号相连的各I/0卡已拨出卡槽。

按图纸要求接好所有的现场信号线。

仔细检查现场接线的正确性:检查信号线有无错误、正负极接反、端子没压好的现象,在与计算机I/0断开的条件下,对各现场仪表加包,在计算机接线端子上一一核实所信号的电气正确性。

测试现场信号回路的正确与否(包括AI、AO、DI、DO)。

测量实时数据库的组态(包括各种转换关系的设置,地址的分配等)是否正确。

流程画面的测试,检查CRT到现场后是否受环境的干扰影响(特

别是强电磁干扰),各画面动态点的测试,观察每幅画上的各种动态点(数值显示、棒图、曲线)是否设置正确,显示量程是否正确。

控制系统的调试及算法整定:检查控制结构和参数的设置与现场相比是否合理,通过DCS提供的控制调节画面,逐个回路进行调试、整定。在整定过程中,需要自控人员、工艺人员以及仪表人员的全面参与、配合,注意现场仪表(包括检测仪表及调节仪表)的输入输出信号一定要与DCS系统的I/0站相配套。

4、数字信号典型电路调试

数字信号典型电路调试见附图4-1 。

L1

L2 L3

K1 N

电气及自动化工程施工技术方案

庐山海螺粉磨站 电气及自动化工程施工技术方案 一、概述 二、施工准备 三、工程施工 四、DCS系统安装、调试

一、概述 一条现代化的水泥生产线必定要实现生产过程的自动化控制以及即时监视,必然离不开电气工程及自动化控制系统的应用。随着水泥工厂自动化程度的提高,特别是采用计算机进行分布控制以后,电气、自动化工程施工便发挥着越来越大的作用,其施工质量直接影响到生产线的正常运行,关系到整厂的经济效益。从节约成本,减少浪费,提高现场设备控制精度,加快事故及时反映和处理角度来说,工厂实现结构合理的电气自动化系统尤为重要。 电气自动化安装工程施工主要内容有:供配电工程(包括高压、低压成套盘柜安装,电力变压器安装,高、低压母线制作安装)、电缆工程(包括电缆支架、桥架制作安装,电气配管,电缆敷设,电缆头制作安装)、电机检查接线工程、防雷接地工程、照明工程、自动化仪表工程(包括现场仪表一次元件安装接线,仪表调校,计算机分布或控制系统安装调试)、电气设备的调整、试验及系统调试。 二、施工准备 1、施工前期准备 施工准备是一项复杂而精细的工作。准备充足与否将直接影响到以后施工进度和施工质量。它包括施工方案的编制,施工图会审,人工、材料、工机具设备计划的制定,施工材料、工机具设备准备及其它必要准备。我们将集中技术力量会同厂方技术人员、设计院、监理部门以及设备厂方负责人员一起进行施工图会审,熟悉现场施工的实

际情况,理解和实施设计思想。在此过程中,严格按照施工图会审制度和审阅标准,结合以往施工的经验与教训,找出弊端,共同寻找解决问题的方法,进而编制详细的施工方案。 2、编制施工网络计划 根据整个工程的工期要求及设备到货情况,参考土建施工计划以及机械设备安装情况而编制相应的电气自动化施工网络计划图是非常重要的,而有是非常必要的,因为施工当中必然会遇到施工工艺程序的问题,施工网络计划图便可提供一种协调配合作业的指导,它的合理编制会提高作业效率及安装质量,节约劳动力和原材料。 3、图纸会审及其他相关工作: 3.1核算各车间负荷、电机容量、电缆截面的大小,验证相互配套的可行性。 确定合理的桥架、管线走向敷设方式。核算电缆槽的大小并确定布置方式。分析设备材料清单,并制定出设备材料计划和有关施工方案,尽量达到合理使用、操作方便,确保系统安装调试的优质高效。 3.2设备开箱、检查、出库 拟订好详细的施工方案后,当施工人员、工机具齐备,现场具备施工条件,在与厂方取得联系的情况下,即可对所安装设备按需要出库。在设备出库运输及安装过程中注意做好以下几点: 对照图纸和设备清单,清点好设备、备品、备件及装箱清单和技术资料交妥善保管或完整交付。根据到货清单对设备进行开箱检查清

自动化施工方案

怀化铁路工程总公司2014年12月

1.1.1施工组织编制说明 (3) 1.1.2总体施工规划 (3) 1.1.3施工进度安排 (3) 1.1.4开竣工日期 (3) 1.1.5坪北分区亭工程总体安排 (4) 1.2主要工程项目的施工方案、施工方法 (4) 1.2.3主要施工工艺及施工方法 (6) 1.2.3.1工程施工流程 (6) 1.2.3.2施工前期的准备 (6) 1.2.3.3旧盘、柜、旧设备拆除 (6) 1.2.3.4新柜基础建制 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.3.5一体化屏柜、综自柜、交、直流屏安装 (7) 1.2.3.6 一体化屏柜电缆敷设 (8) 1.2.3.7一体化综合自动化系统安装调试 (9) 1.2.3.8施工现场后期的恢复 (10) 1.3.1工地试验、质量检测方法 (10) 1.3.2安全保证措施 (10) 1.3.3应急救援预案 (15)

1.1.1施工组织编制说明 将坪北分区亭房屋内既有的一、二次设备更新为箱式一体化设备。其中,既有的微机保护装置改造为综合自动化系统。 坪北分区亭27.5kV进线电源分别接至不同方向接触网上、下行,采用断路器实现供电臂末端并联,采用电动隔离开关实现越区供电。正常运行时断路器常闭,越区隔离开关常开;当一端坪北分区亭所出现故障退出运行时,可闭合越区隔离开关实现越区供电。 坪北分区亭采用箱式布置方式,设在既有高压室内。箱体进出线均采用架空方式。 1.1.2总体施工规划 施工准备 工程管理部进行现场勘测,复核图纸,解决工程技术问题。根据现场调查报告及工程实际确定施工方案,编制实施性施工组织设计。根据实施性施工组织设计,制定科学的材料、设备供应计划,减少因主要材料、设备供货原因,影响工程的正常施工;根据本工程实际,投入充足的施工机械设备,充分发挥施工机械化作业效率,并配备相应的试验设备、仪器仪表,满足整个工程需要。 进行非标准件加工及预制件预制、线把等预配。 施工工艺 严格按照国家和铁道部现行的设计、施工、验收采用的规范、规则、标准和本标段设计文件及相关资料,采用先进、科学、可靠的施工工艺及方法进行施工,做到施工机械化、作业程序化、工具专用化、检测自动化和数据化。 1.1.3施工进度安排 施工进度安排原则 服从建设单位对全线工期的统筹计划和施工进度的指导性安排。 总体施工安排时的原则是:前期充分做好施工准备工程,在具备施工条件时,合理安排各专业施工,逐步形成分区段平行流水作业。 在物资供应有保障的情况下,各项工序越早开始越好,不在工期末端搞会战,如果物资供应与施工进度计划冲突,则随时调整施工计划以保证工期。 1.1.4开竣工日期 本工程计划开工日期为20天,视批复时间而定,随时接受建设单位对工期的调

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气专业施工方案

四平管廊电气安装工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 质量: 安全: 河南蒲新防腐建设工程有限公司四平项目经理部 2016年3月22日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工程序 四、电气安装工程施工方案及主要技术措施 五、.电气安装工程主要施工方法和技术措施 六、配电箱、柜安装 七、质量保证措施 八.健康、安全与环境管理体系保证措施

电气施工法案 一、工程概况 1本次设计包括四平市接融大街等城市地下综合管廊工程(紫气大街、(九经街~开运街、))内的动力、照明及接地设计。 2、电气安装,主要包括、电气动力及防雷接地系统三部分。电器的安装工程的主要分项,桥架安装,设备接线,防雷接地的安装,电缆敷设,配电柜的安装,电气系统调试等。 3、主要实物工程:变压器安装,配电柜安装,桥架安装,电气安装,接地线安装,照明安装等。 4配电系统及动力设计:综合管沟每两个防火分区设置一座现场控制站,内设两台动力配电柜。 5综合管廊内的 PLC电源、照明电源、应急照明、风机及排水泵为二类负荷,其余用电设备为三类负荷。设计从管沟的临近的变电站中引两回路,做动力配电柜的电源。 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸及相关文件进行充分的研究和分析,只对安装工程的特殊性,编制详尽的施工组织设计和项目组织计划,以作为指导现场施工的依据,并将迅速组织具有丰富施工经验的项目管理班子和能打胜仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备,材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目的实施。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创

一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程进度,优质、高速、安全的完成工程的建设任务,向业主、向社会交一份满意的答卷。 三、施工程序 1、施工程序 1.1施工过程中应遵循先动力、后照明、强电弱电分开的原则。施工重点是桥架的安装,电线电缆头的安装,设备接线及电气调试。 1.2尽早熟悉施工图纸,进行图纸自审、报料、参与图纸会审及设计交底。 1.3针对图纸,列出施工中的重点,并根据业主的要求,排出切合实际的施工网络计划图。 1.4落实施工机具,设备及施工手段用料。 1.5施工前编好各种技术措施,并做好施工前的每道技术交底。 1.6施工工序图 管道、桥架安装-------电缆、变压器安装-------电缆安装------电柜、开关安装-------控制回路和电气连接-------检查线路线号是否正确------动力电柜上电--------照明电柜上电-------照明灯具上电--------电气上电------检查各项设备、电器产品工作情况---------做好各项记录-------提交验收报告。 2、机具准备

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

自控施工方案

大石桥市大伙房水库输水配套工程自控仪表安装工程安装调试施工方案 编制 审核 批准 编制单位:xxx公司 2013年11月6日

一、工程名称:大石桥市大伙房水库输水配套工程 二、工程概况 本工程为大石桥市大伙房水库输水配套工程,包括设备、管道、电气、仪表安装施工。 主要负责向大石桥市供水;净水厂采用沉淀、过滤+加氯消毒处理工艺;水厂厂平面分为3个主要区域:综合楼、净水处理生产区、附属装置区。大石桥市大伙房水库输水配套工程位于大石桥市虎庄镇,包括沉淀排泥池、絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵池、净水间、清水池及出水井、送水泵房、加氯加药间、锅炉房、稳压配水间、机修车库、综合楼、污泥浓缩池、热力管网等及建筑安装工程等工作内容。 三、编制依据 1、本工程施工招标书。 2、施工图纸 3、本工程所需主要标准规范及其他技术文件 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 《电力建设施工及验收技术规范》SDL279-90 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《低压电器施工及验收规范》GB50254-2006 《电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《焊接质量保证一般原则》GB/T12467-2009 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012 《气体保护焊用碳钢、低合金焊丝》GB/T8110-2008

《焊条质量管理规范》JB3223-1996 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005 四、项目部组织机构 五、施工部署及总平面布置图 本工程建设方要求施工工期为50天,为保证该工期的顺利实现,我方的施工部署如下: 5.1 施工部署 5.1.1 工程管理目标 (1)质量管理目标 按规定的工程施工验收规范和质量评定标准,创优质工程。 (2)工期管理目标 确保在规定的工期内完成该工程,争取提前完成任务。

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

电气自动化施工规划方案.docx

9、电气、自动化施工方案 1、施工前的准备 1.1 熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,对图中选用的电气设备和主要 材料等进行统计,及时编制出库计划和购置计划,注意图纸提出的施工要求,设 备规格,材料性能。 1.2安全防护器具齐全,施工用各种机具均能正常作业,安全可靠。 1.3做好施工机具,仪表进厂前的复检,购置工作。 1.4 根据机装、电气、非标、管道、筑炉等工种用电要求,依据业主的临 电供配方案,合理准备现场施工用电,且按以下原则施工: 1.4.1 工地的临时用电、其总开关要依国家规定装设漏电保护器; 1.4.2 临电的配线,应使用绝缘良好的电缆,若是使用 PVC绝缘电线,必须穿 放管内才可使用; 1.4.3 放在地面上的电缆,遇到要作接头处所,必须架设与地面离开250mm 以上; 1.4.4 电缆如跨越道路时,要设置保护,以便车辆行驶; 1.4.5 临时用变压器或开关站,必须做围栅及安全标志警告; 1.4.6 闸刀开关保险丝熔断时,应检查故障原因,后安装适当的保险丝,不 可用铜丝代替使用; 1.4.7 工作机具使用时,须注意负载平衡。 1.5 做好材料上报审批,待甲方认可后,有计划备料,做好施工的日、周、 月的进度计划,做好人员安排计划。 1.6 备好防火器材,电气室门窗齐全,玻璃完好无损,计算机房空调投入正 常运行。 2、电气自动化安装施工依据: 2.1 一般电气安装参照电气安装工程施工说明书。 2.2 各设备厂家提供的安装说明书。 2.3 依照业主与现场监理的说明。 2.4 国家标准规范。 3、施工用主要机具及试验用主要仪表、仪器: 序号名称规格、型号数量备注1数字万用表PF58 块 2双踪示波器BS4340 3 块 3晶体管直流稳压电源BJ1713 6 台 4自动调压器TND-3 6 台 5标准电阻箱ZX38-10 5 台 6信号发生器2F2-01 6 台 7直流钳形电流表 6 台 8晶体管兆欧表ZC26-3 3 块 9直流毫伏表CZI-MV 6 块 10直流毫安表CZI-MA 5 块 11单臂电桥 2 台 12手操真空泵 2 台

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。

隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

自动化系统施工方案

年产3000吨三氟氯菊酯自动化技术改造项目 自动化系统施工方案 项目名称:年产3000吨三氟氯菊酯自动化技术改造项目 建设单位:连云港市华通化学有限公司 施工单位: 2013年7月 自动化系统施工方案

1. 自控系统概述 年产3000 吨三氟氯菊酯自动化技术改造项目中需检测的主要工艺参数有:温度、流量、压力、液位等,检测仪表相应有:热电偶(阻)、压力变送器、流量变送器、物位变送(传感)器、调节阀门、切断球阀等。 自控系统采用PLG DCS控制系统,包括PLD DCS主机柜、远程I/O 控制柜等。 2. 施工准备组织施工技术人员认真阅读图纸和图纸说明,做好阅读记录,特别是要弄清楚下列问题: 管、线、槽的走向、标高和有无预埋等是否确切明了。管、线、槽的过墙连接方式是否交待清楚。电缆槽(桥架)的支架是现场制作还是随桥架一起供货。管、线、槽的支架制作要求和安装要求是否明确。一次仪表的安装是否有明确要求。 仪表加工件是否详细清楚。控制电缆、屏蔽电位、通讯电缆、补偿电缆、专用电缆的敷设方式有无特殊规定和明确要求。 PLD DCS系统的盘、台、箱、柜有无防尘、防潮、防震等的特 殊要求。 接地种类和方式是否明确。 穿线管、导压管、各种现场制作支架的油漆颜色是否有明确要求 参加图纸会审 通过会审把专业之间的交叉、衔接问题,设备、材料、加工件不 明确的问题,PLD DCS安装调试界面划分问题,核心设备、贵重仪器的交接、保管、防护问题要落实清楚。

编制施工图预算、加工件预算和材料预算依据图纸、会审记录、经审批的施工方案、施工安全技术措施和文明施工措施,编制施工图预算、加工件预算和材料预算。 加工件预算包括绘制加工件图纸、编制加工件材料明细和加工要求等内容,为委托加工和编制材料预算提供必要的准备。 制订资源配置计划依据施工图预算和经审批的施工方案制订详细劳动力配置计划和施工机具、标准仪器配置计划。 技术交底 施工前要向施工人员进行包括施工验收规范、施工技术、安全技术措施、文明施工措施、降低成本措施等内容的全面技术交底。 施工中还要根据工程特点和进度向施工人员及时进行贵重仪器、特殊设备的安装、调试方法的重点技术交底。 系统调试和试运转前还要进行专项技术交底。通过交底,使调试和试车人员弄清技术要求、技术标准和试验方法。 3 自动化工程施工方法 施工总程序表

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

电气工程总体施工方案

5、电气工程施工方案 平顶山中盐皓龙天河公司改扩建工程 机电设备安装施工招标 (B标段) 电气工程总体 施工方案 投标单位:中国化学工程第六建设公司 地址:湖北省襄樊市胜利街182号 二○○四年十二月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划

5、电气工程施工方案 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

5、电气工程施工方案1 编制说明 本施工技术方案针对中盐皓龙天河有限责任公司年产60万吨制盐改扩建工程制盐车间电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 平顶山中盐皓龙天河公司60万吨/年制盐改扩建工程初步设计和设备安装招标文件。 3 工程概况 本车间供电采用三相四线制、中性点接地系统。配电方式主要采用放射式,主要负荷从低压配电室直供,部分负荷由动力配电箱转供。 车间设有附设式变压器室,变压器选S9型,容量为2×1600kvA/10kv。配电室紧靠变压器室,设有低压配电屏GGD3型、低压无功补偿屏GGJ型。 制盐车间腐蚀严重,且潮湿。因此,电力电缆敷设主要采用玻璃钢电缆桥架架空敷设,其它主要采用穿管埋地敷设。 主要用电设备为泵类电机、皮带机电机、搅拌机械类电机、风机类电机和照明用电。电动机约有43台,按工艺要求,电动机采用集中和现场相结合的控制方式。较大容量的电动机9如200kw)采用软 启动器。少数电动机还设置3联锁控制。 照明线路采用BV铜饼线,穿管敷设为主。厂区和户外照明均采用VV 22型电缆直埋敷设。本工程防雷 属第三类,利用屋面结构钢筋和突出屋面的金属物做防雷接闪器,建筑物柱内主筋作引下线,厂房基础做人工接地体,接地电阻R≤1Ω。 电气施工内容是较全面的,从变配电、车间动力、照明、防雷、接地都有。 4 工程特点 4.1 动力用电设备主要是300V低压,照明用电为220V。车间变电所高压电源热电站高压配电室,电源进线10kV。 4.2 制盐车间潮湿,腐蚀严重,所生产的产品以及原料的腐蚀性强,腐蚀场所特别多,给施工增加难度。故选用的电气设备、电气元件、电气材料的抗腐蚀性要求较高,应严格遵守防腐施工技术要求。 5 电气工程施工技术措施 5.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 5.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 5.3 按腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 5.4 主要分项施工前,应编制技术交底卡,让操作人员明确质量标准和操作要领。 6 施工程序 电气工程施工程序框图如下图所示。电气安装工程分布较广,且同土建、设备、管道等工程的联系较紧,因此必须做好同土建和其他工程紧密配合,根据每个建筑的工程进展来安排电气工程施工。

自动化施工方案

怀化铁路工程总公司 2014年12月 1.1.1施工组织编制说明 (3) 1.1.2总体施工规划 (3) 1.1.3施工进度安排 (3)

1.1.4开竣工日期 (3) 1.1.5坪北分区亭工程总体安排 (3) 1.2主要工程项目的施工方案、施工方法 (4) 1.2.3主要施工工艺及施工方法 (5) 1.2.3.1工程施工流程 (5) 1.2.3.2施工前期的准备 (6) 1.2.3.3旧盘、柜、旧设备拆除 (6) 1.2.3.4新柜基础建制 (6) 1.2.3.5一体化屏柜、综自柜、交、直流屏安装 (7) 1.2.3.6 一体化屏柜电缆敷设 (8) 1.2.3.7一体化综合自动化系统安装调试 (9) 1.2.3.8施工现场后期的恢复 (9) 1.3.1工地试验、质量检测方法 (10) 1.3.2安全保证措施 (10) 1.3.3应急救援预案 (14)

1.1.1施工组织编制说明 将坪北分区亭房屋内既有的一、二次设备更新为箱式一体化设备。其中,既有的微机保护装置改造为综合自动化系统。 坪北分区亭27.5kV进线电源分别接至不同方向接触网上、下行,采用断路器实现供电臂末端并联,采用电动隔离开关实现越区供电。正常运行时断路器常闭,越区隔离开关常开;当一端坪北分区亭所出现故障退出运行时,可闭合越区隔离开关实现越区供电。 坪北分区亭采用箱式布置方式,设在既有高压室内。箱体进出线均采用架空方式。 1.1.2总体施工规划 施工准备 工程管理部进行现场勘测,复核图纸,解决工程技术问题。根据现场调查报告及工程实际确定施工方案,编制实施性施工组织设计。根据实施性施工组织设计,制定科学的材料、设备供应计划,减少因主要材料、设备供货原因,影响工程的正常施工;根据本工程实际,投入充足的施工机械设备,充分发挥施工机械化作业效率,并配备相应的试验设备、仪器仪表,满足整个工程需要。 进行非标准件加工及预制件预制、线把等预配。 施工工艺 严格按照国家和铁道部现行的设计、施工、验收采用的规范、规则、标准和本标段设计文件及相关资料,采用先进、科学、可靠的施工工艺及方法进行施工,做到施工机械化、作业程序化、工具专用化、检测自动化和数据化。 1.1.3施工进度安排 施工进度安排原则 服从建设单位对全线工期的统筹计划和施工进度的指导性安排。 总体施工安排时的原则是:前期充分做好施工准备工程,在具备施工条件时,合理安排各专业施工,逐步形成分区段平行流水作业。 在物资供应有保障的情况下,各项工序越早开始越好,不在工期末端搞会战,如果物资供应与施工进度计划冲突,则随时调整施工计划以保证工期。 1.1.4开竣工日期 本工程计划开工日期为20天,视批复时间而定,随时接受建设单位对工期的调整。 1.1.5坪北分区亭工程总体安排 根据本工程量,拟成立一个工程作业队,共投入9名职工,负责坪北分区亭工程的施工。

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

相关文档