变压器例行试验

所有变压器例行试验

例行试验是每台变压器都要承受的试验。变压器例行试验项目包括:

a、绕组电阻测量

b、电压比测量和联结组标号检定

c、短路阻抗和负载损耗测量

d、空载损耗和空载电流测量

e、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量

f、绝缘例行试验

g、有载分接开关试验

h、液浸式变压器压力密封试验

i、充气式变压器油箱压力密封试验

j、内装电流互感器变比和极性试验

k、液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查

l、绝缘液试验

设备最高电压Um>72.5KV的变压器的附加例行试验

附加的例行试验项目包括:

a、绕组对地和绕组间电容测量

b、绝缘系统电容的介质损耗因数测量

c、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量

d、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量

变压器型式试验

型式试验是在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求(但例行试验除外)。如果变压器生产所用图样相同、工艺相同、原材料相同,在同一制造厂生产,则认为其中一台可以代表。型式试验项目包括:

a、温升试验

b、绝缘型式试验

c、对每种冷却方式的声级测定

d、风扇和油泵电机功率测量

e、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量

注1:与特定型式试验明确不相关的设计差异,不应该要求重新进行该型式试验。注2:如果设计差异引起特定型式试验的数值和应力降低,且制造方和用户双方同意,则这个差异不要求重新进行型式试验。

注2:对于20MVA一下,且Um≤72.5kV的变压器,若能证明符合型式试验要求,则可以允许有较大的设计差异。

变压器特殊试验

特殊试验是除型式试验和例行试验外,按制造方与用户协议所进行的试验。特殊试验项目包括:

a、绝缘特殊试验

b、绕组热点温升测量

c、绕组对地和绕组间电容测量

d、绝缘系统电容的介质损耗因数测量

e、暂态电压传输特性测定

f、三相变压器零序阻抗测量

g、短路承受能力试验

h、液浸式变压器真空变形试验

i、液浸式变压器压力变形试验

j、液浸式变压器现场真空密封试验

k、频率响应测量

l、外部图层检查

m、绝缘液中溶解气体测量

n、油箱运输适应性机械试验或评估

o、运输质量的测定

注:所有特殊试验可以按照用户在询价和订货时的规定,在一台或特定设计的所有变压器上进行。

对特殊的变压器的其他试验还可以用专门的文件规定。

在客户和供应商合同中有规定但上述列项中没有的试验项目,试验要求按协议要求规定操作。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

国标规定变压器试验项目

国标规定变压器试验项目 变压器例行试验 所有变压器例行试验 例行试验是每台变压器都要承受的试验。变压器例行试验项目包括: a、绕组电阻测量 b、电压比测量和联结组标号检定 c、短路阻抗和负载损耗测量 d、空载损耗和空载电流测量 e、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量 f、绝缘例行试验 g、有载分接开关试验 h、液浸式变压器压力密封试验 i、充气式变压器油箱压力密封试验 j、内装电流互感器变比和极性试验 k、液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查 l、绝缘液试验 设备最高电压Um>72.5KV的变压器的附加例行试验 附加的例行试验项目包括: a、绕组对地和绕组间电容测量 b、绝缘系统电容的介质损耗因数测量 c、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量 d、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 变压器型式试验

型式试验是在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求(但例行试验除外)。如果变压器生产所用图样相同、工艺相同、原材料相同,在同一制造厂生产,则认为其中一台可以代表。型式试验项目包括: a、温升试验 b、绝缘型式试验 c、对每种冷却方式的声级测定 d、风扇和油泵电机功率测量 e、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 注1:与特定型式试验明确不相关的设计差异,不应该要求重新进行该型式试验。注2:如果设计差异引起特定型式试验的数值和应力降低,且制造方和用户双方同意,则这个差异不要求重新进行型式试验。 注2:对于20MVA一下,且Um≤72.5kV的变压器,若能证明符合型式试验要求,则可以允许有较大的设计差异。 变压器特殊试验

变压器出厂检验要做哪些项目

变压器出厂检验要做哪些项目,运行检验又做哪些项目,怎么做? 9.2 试验 9.2.1 型式试验 1 温升试验(GB1094.2); 2 绝缘型式试验(GB1094.3)。 9.2.2 出厂试验(例行试验) 1 绕组电阻测量(GB1094.1); 2 短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1); 3 空载电流和空载损耗测量(GB1094.1); 4 绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量 (GB6451); 5 绝缘例行试验(GB1094.3); 6 电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1); 7 绝缘油试验(GB1094.1)。 9.2.3 现场试验 1 测量绕组连同套管的直流电阻; 2 检查所有分接头的变压比; 3 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 5 测量绕组连同套管的介质损耗因数; 6 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 7 绕组连同套管的交流耐压试验; 8 绕组连同套管的局部放电试验; 9 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 10 非纯瓷套管的试验; 11 绝缘油试验; 12 额定电压下的冲击合闸试验; 13 检查相位; 14 测量噪音。 9.2.4 特殊试验 1 绝缘特殊试验(GB1094.3); 2 绕组对地和绕组间的电容测定; 3 暂态电压传输特性测定; 4 三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1); 5 短路承受能力试验(GB1094.5); 6 声级测定(GB7328); 7 空载电流谐波测量(GB1094.1); 8 风扇和油泵电机的吸取功率测量。 为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试: (1)温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85度(即温升55度)。一般变压器都装有专用温度测定装置。

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

变压器检修规程

变压器检修规程 第一章油浸式电力变压器检修工艺规程 第一节油浸式电力变压器的技术规范 1 表油浸式电力变压器技术规范 启备变1号高压厂变21号主变号主变变压器名称2号高压厂变 SF9-25000/15.75 SFP9-180000/220GYW2 SF9-25000/15.75 SFZ9-25000/115 SFPSZ9-180000/220 型号 ONAF ODAF ONAF ONAN/ONAF 冷却方180000/180000/180000180000250002500025000A) (K容 16.538/870.58126.5/112.9516.538/870.58254.1/407.96(KV/A)16.144/893.49125.06/114.51248.05/418. 6916.144/893.49(KV/A)123.63/116.0815.75/916.4242/429.43(KV/A)15.75/916.4 15.356/939.31235.95/440.1615.356/939.31122.19/117.65(KV/A) 229.9/450.914.963/962.22120.75/119.2214.963/962.22(KV/A)119.31/120.79(KV/A)117.88/122.36(K V/A)116.44/123.93(KV/A)115/125.5(KV/A)113.56/127.06(KV/A)11(KV/A)112.13/128.64110.69/130. 212(KV/A)109.25/131.7713(KV/A) 14(KV/A)107.81/133.34

电力变压器预防性试验项目要求设备及注意事项

电力变压器预防性试验项目 说明要求设备注意事项

工频耐压试验 试验说明 它是变压器试验的关键项目.是考核主绝缘抗电强度的基本措施。对变压器绕组连同套管一起进行超过额定电压一定倍数的工频交流试验电压,持续时间l min的交流耐压试验。其目的是用比运行情况更为严酷的条件下检验变压器绕组的绝缘水平。 交流耐压试验属于破坏性试验,因此,必须在其他绝缘试验都合格的基础上进行.以免造成不必要的绝缘击穿与损坏事故。 变压器绕组绝缘经过交流耐压试验合格后,就可以投入运行。 试验要求 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压标准(kV) 注:1 上表中,变压器试验电压是根据现行国家标准《电力变压器第3部分:绝缘水平和绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。 2 干式变压器出厂试验电压是根据现行国家标准《干式电力变压器》GB 6450规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。 额定电压11OkV及以上的电力变压器中性点交流耐压试验电压标准(kV)

试验设备 YD系列工频耐压试验装置 注意事项 (1)检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。 (2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。3~10kv的变压器油需静止5h以上,110kV 及以下变压器油静止24h;220kv变压器油静止48h;500kv变压器油静止72h,以避免耐压时造成不应有的绝缘击穿。 (3)油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。 (4)在试验过程中·升压速度应均匀.当电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。 (5)三相变压器的交流工频耐压试验,不必分相进行,但同侧绕组的三相引出线端必须短路后才能试验,否则可能损害变压器绕组的绝缘。

国标规定变压器试验项目

国标规定变压器试验项目 一变压器例行试验 01所有变压器例行试验 例行试验是每台变压器都要承受的试验。变压器例行试验项目包括: a、绕组电阻测量 b、电压比测量和联结组标号检定 c、短路阻抗和负载损耗测量 d、空载损耗和空载电流测量 e、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量 f、绝缘例行试验 g、有载分接开关试验 h、液浸式变压器压力密封试验 i、充气式变压器油箱压力密封试验 j、内装电流互感器变比和极性试验 k、液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查 l、绝缘液试验 02设备最高电压Um>72.5KV的变压器的附加例行试验 附加的例行试验项目包括: a、绕组对地和绕组间电容测量 b、绝缘系统电容的介质损耗因数测量 c、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量 d、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 二变压器型式试验 型式试验是在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求(但例行试验除外)。如果变压器生产所用图样相同、工艺相同、原材料相同,在同一制造厂生产,则认为其中一台可以代表。型式试验项目包括: a、温升试验 b、绝缘型式试验 c、对每种冷却方式的声级测定 d、风扇和油泵电机功率测量 e、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 注1:与特定型式试验明确不相关的设计差异,不应该要求重新进行该型式试验。 注2:如果设计差异引起特定型式试验的数值和应力降低,且制造方和用户双方同意,则这个差异不要求重新进行型式试验。 注2:对于20MVA一下,且Um≤72.5kV的变压器,若能证明符合型式试验要求,则可以允许有较大的设计差异。 三变压器特殊试验

电力变压器检修方案

沈阳东电电力设备开发有限公司 变压器检修工作大纲及实施方案 一、检修大纲: 1、变压器修前电气试验。 2、变压器排油、油处理。 3、变压器吊罩检查包括变压器内部绕组、引线、铁芯及绝缘固定件、无载分接开关、油箱等可见部分。 4、变压器外部组部件拆卸更换或检测。 5、变压器复装、抽真空、真空注油、热油循环。 6、变压器油压试漏、静放。 7、变压器修后试验。 8、变压器复装,清理现场。 二、准备工作: 1、现场准备: (1)在检修的工作现场准备充足的施工电源及照明设施; (2)准备好检修必须的备品、备件、材料、工具及专用设备等; (3)将真空滤油机、干燥空气发生器及油罐等设备摆放到位,准备电源电缆,保证真空滤油机滤芯清洁或者更换新的滤芯; (4)在开工前对真空滤油机等设备进行检修调试,保证设备状态正常,确保检修工作能够顺利进行; (5)将油罐及管路清理干净,供变压器排油用。 2、变压器停电,做好施工安全措施,断开变压器外部各侧套管的电气连接引线,断开二次接线、控制箱电源线等。 3、拆除变压器周边妨碍吊罩的设施。 4、根据施工要求和施工安全,搭建必要的脚手架。 5、准备施工所需要的本体密封盖板。 6、准备现场施工所需要的安全帽和安全带等保护工具。 7、按照运行规程要求进行变压器修前试验。

8、施工场地及环境控制要求: (1)在现场进行变压器吊罩检修,需要做好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离。 (2)现场变压器检修应选在晴朗、干燥、无尘土飞扬的天气进行。器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为12h,空气相对湿度≤75%为8h。器身暴露时间是指从变压器放油时起至开始抽真空时为止。进行排油施工,如器身暴露时间超出规定时间不大于4h,则可相应延长抽真空时间来弥补。 三、施工方案 1、进行变压器修前试验 变压器试验是判断变压器性能的主要依据,吊罩检查前需对变压器按照运行规程要求进行检修前试验,主要试验项目如下: 1.1绝缘油常规试验和油色谱分析 1.2测量线圈连同套管的绝缘电阻和吸收比; 1.3测量线圈连同套管的直流电阻(所有分接位置); 1.4测量线圈连同套管的泄漏电流; 1.5测量线圈连同套管的介质损耗和电容量; 1.6测量铁芯、夹件对地绝缘电阻、铁芯与夹件之间的绝缘电阻; 1.7电容型套管的tgδ和电容值试验; 1.8可根据实际情况增加其它试验项目。 2、修前试验工作完成后,采用真空滤油机将变压器油全部排入干净、清洁的油罐内,并立即对排入油罐内的变压器油进行循环处理,直至满足下列指标要求: 耐压:≥ 60kV (标准油杯试验) 含水量:≤ 10 mg/kg tgδ(90℃):≤ 0.5% 其它性能符合有关标准。 3、排油工作完成后,进行附件拆卸。 4、附件拆除原则:要按照先外后里,先上后下的顺序,逐一拆除变压器附

110kV变压器出厂试验项目

110kV变压器出厂试验项目一.型式试验 1温升试验 2线端雷电冲截波击试验 3中性点全波雷电冲击试验 4套管电流互感器暂态特性试验 二.特殊试验项目 1暂态电压传输特性测定 2短路承受能力试验 3长时感应耐压试验ACLD 4风扇电机和油泵电机所吸取功率的测量 三.例行试验(出厂试验)

1.直流电阻 3391型直流电阻测试仪(2套) 2.变比试验 变比测试仪 3.绝缘电阻 兆欧表 4.变压器介损 介损测试仪 5.套管介损 6.变压器油试验 (1)油耐压 (2)色谱分析仪 7.变压器空载损耗试验 (1)工频发电机 (2)空载损耗仪 8.变压器负载损耗试验 同空载损耗加若干补偿电容器9.变压器雷电冲击试验 雷电冲击电流发生器 10.噪声 噪声测试仪 11.有载开关试验 有载开关测试仪 12.感应耐压 中频发电机 13.工频耐压 (1)调压器 (2)试验变压器 14.变压器绕组变形试验

绕组变形测试仪 15.变压器局放试验 (1)中频发电机组 (2)局放仪 需要添置仪器设备: 1.工频发电机组 800 kW 可进行63000kVA及以下变压器空载短路试验 2.中频发电机组 250 kW 可进行63000kVA及以下变压器感应耐压及局放试验 3.雷电冲击发生器 北京机电研究所 4.有载开关测试仪 保定精艺电力仪器有限公司 5.绕组变形测试仪 北京圣泰 6.直流电阻测试仪 保定金达电子设备厂 7.局放仪 保变局放 杭州西湖 三通道局放仪 8.噪声测试仪 9.变压器油测试仪(包括简化分析、油耐压测试仪、油色谱分析仪) 10.调压器、工频试验变压器 成都三和伟业电力设备有限公司 工频试验变压器:单相容量50kVA、高压输出电压100kV,输出电流500mA、低压输出电压400V,输出电流125A. 调压器: 单相容量50kVA、原边输出电压400V,输出电流125A、副边输出电压500V,输出电流100A. 控制箱、保护水电阻 11.变压器损耗仪

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

干式变压器出厂试验项目及标准

干式变压器出厂试验项目及标准 」、绝缘电阻测量: 二、绕组电阻测量: 对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。 三、变压比试验和电压矢量关系的效定。 四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量 五、空载损耗及空载电流测量 六、外施耐压试验 七、感应耐压试验 当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率时,其全电压

当试验频率超过2倍的额定频率时,试验持续时间为: 下的施加时间为60S。 120 X(额定频率)(S )但不少于15S 试验频率 试验电压: 在不带分接的线圈两端加两倍的额定电压。 如果绕组有中性点端子,试验时应接地。 八、局部放电测量 三相变压器 a)当绕组接到直接地系统: 应先加1.5Um/ V3的线对地的预加电压,其感应耐压时间为30S (Um为设备最高电压),然后不切断电源再施加1.1Um/V3的线对地电压3min,测量局部放电量。 b)当绕组接到不接地系统: 应先加1.5Um相对相的预加电压,其感应耐压时间为 30S (Um为设备最咼电压)此时,有一个线路端子接地,然后不切断电源再施加1.1Um相对相的电压3min ,测量局部放电量。然后,将另一个线路端子接地,重复进行本试验。 c)局部放电的允许值: 根据GB 1094.3附录A规定:局部放电量不大于10PC。

干式变压器感应耐压 局部放电试验计算 一、10KV 干式变压器 (1)变压器参数 1、额定容量:2500KVA 2、额定电压:10.5/0.4KV 3、额定电流:144/3608A 4、空载电流%:1.4% (2)计算施加电压: 1、空载电流:1=3608 X 1.4%=50.5A 2、对Y ,yno 接线变压器局放试验 按绕组接到不接地系统: 系统最高电压:Um=12KV 局放试验预加电压:U1=1.5Um=1.5X12=18KV 局放试验电压:U2=1.1Um=1.1X12=13.2KV 变压器变比:K=10.5/ V 3/0.42 3=26.25 1.5Um 电压下的二次电压:U=1.5Um X 2/3- 26.25=457V 1.1Um 电压下的二次电压:U=1.1Um X 2/3- 26.25=335V 变压器感应耐压试验: 试验电压取两倍的额定电压:Us==21KV 在二次侧ao施加电压,变比为K=10.5/V3/0.4/V3=26.25 二次电压:U==21000 X 2/3 - 26.25==533.3V 3、对D,yn11 接线变压器局放试验 按绕组接到不接地系统:

变 压 器 检 修 规 程

变压器检修规程目录 前言 1. 主题内容与适用范围 2. 引用标准 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.2 检修项目 4. 变压器大修前的准备工作 5. 变压器的检修工艺 5.1 拆装附件及吊罩 5.2 线圈及引线的检修及质量标准 5.3 铁芯及夹件的检修及质量标准 5.4 无载分接开关的检修及质量标准 5.5 有载分接开关的检修及质量标准 5.6 铁芯接地装置检修及质量标准 5.7 套管的检修及质量标准 5.8 油枕的检修及质量标准 5.9 呼吸器的检修及质量标准 5.10 净油器的检修及质量标准 5.11 冷却装置及管阀的检修及质量标准

6. 变压器投运前的检查及试验 6.1 投运前的检查 6.2 投运前的试验 7. 变压器常见故障分析 7.1 铁芯层间绝缘损坏 7.2 铁芯片局部短路与铁芯局部烧熔 7.3 线圈击穿 8. 变压器油的管理 前言 本标准规定神化阳光发电公司变压器的小修、大修的检修项目、工艺的一般原则和方法.下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1. 厂长、副厂长、总工程师。 2. 检修分厂电气主任、副主任、电气专责 3. 电气检修班长、技术员及电气检修人员。 1. 主题内容与适用范围 本规程规定了神化阳光发电公司油浸式电力变压器大、小修项目及质量验收标准。 2. 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T573-95电力变压器检修导则 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.1.1 大修周期 3.1.1.1 一般在投入运行后的5年内和以后每隔10年大修一次。 3.1.1.2 运行在电力系统中的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。 3.1.1.3 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修。运行正常的变压器,经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。 3.1.2 小修周期 3.1.2.1 一般应每年一次或随机组每半年一次。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 大修前的准备工作 3.2.1.2 拆装附件与吊罩<芯) 3.2.1.3 芯体检查 a)线圈与引线的检查 b)分接开关的检查 c)铁芯与夹件的检查 3.2.1.4 油箱内部的检查 3.2.1.5 套管的检修 3.2.1.6 油枕的检修

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程 1 范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 2 规范性引用文件 GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 1094.1-1996 《电力变压器》第1部分:总则》 GB 1094.2-1996 《电力变压器》第2部分:温升》 GB 1094.3-2003 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T 1094.4-2005 《电力变压器第4部分: 电力变压器和电抗器的雷 电冲击和操作冲击试验导 则》 GB 1094.5-2003 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》

GB/T 1094.10-2003 《电力变压器第10部分:声级测定》 GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008 《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003 《局部放电测量》 JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 3 设备技术参数 (1)全厂干式变压器技术参数

变压器试验项目

首先,要用高压兆欧表来测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,再用直流电阻快速测试仪来测量绕组的直流电阻,用全自动变比组别测试仪来测量绕组所有分接的电压比,用变压器空载负载特性测试仪来测量变压器的空载电流和空载损耗、短路阻抗和负载损耗,用变压器有载开关测试仪来测量有载分接开关的过渡电阻、切换时间等参数,用全自动绝缘油介电强度测试仪来测量变压器油的介电强度,用全自动抗干扰异频介损测试仪来测量绕组和电容性导管的介损值,用色谱分析仪对变压器油中的溶解气体进行色谱分析。 对上述所得试验参数进行综合分析确认合格后,可以利用直流高压发生器或者交直流高压试验变压器对变压器的绝缘导管和绕组进行直流泄露试验,最后才能利用工频交流高压试验变压器对变压器进行交流耐压试验。至此,电力变压器的有关试验项目才宣告完成! 1.0.1 电力变压器的试验项目,应包括下列内容:1 绝缘油试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分接头的电压比;4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;6 非纯瓷套管的试验;7 有载调压切换装置的检查和试验;8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ;10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;11 变压器绕组变形试验;12 绕组连同套管的交流耐压试验;13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验;14 额定电压下的冲击合闸试验;15 检查相位;注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行:1 容量为1600kV A 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行;1.0.2 油浸式变压器中绝缘油的试验,应符合下列规定:1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0.2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。(35kV 及以下电压等级:≥35kV) 1.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:1 测量应在各分接头的所有位置上进行;2 1600kV A 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算:R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值;T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225 1.0.4 检查所有分接头的电压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合电压比的规律;注:“无明显差别”可按如下考虑:1 电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差不超过±1%;2 其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%;3 其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1%。 1.0.5 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。1.0.6 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定: 1 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%。 2 当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表1.0.6换算到同一温度时的数值进行比较;表1.0.6油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数温度差K 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 换算系数A 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 9.2 11.2 注:1表中K为实测温度减去20℃的绝对值。2 测量温度以上层油温为准。当测量绝缘电阻的温度差不是表中所列数值时,其换算系数A 可用线性插入法确定,也可按下述公式计算:A=1.5K/10 (7.0.9-1) 校正到20℃时的绝缘电阻值可用下述公式计算:当实测温度为20℃以上时:R20=ARt (7.0.9-2) 当实测温度为20℃以下时:R20=Rt/A (7.0.9-3) 式中R20——校正到20℃时的绝缘电阻值(MΩ);Rt ——在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ)。3 变压器电压等级为35kV 及以上,

变压器试验项目及标准

变压器试验项目和标准 测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表 (1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39 表3—39 变压器试验项目 序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 1 测量绕组绝缘电阻及干燥前后必 需 打开前及投入 运用前必需 包括 额定 电压 下合 闸 2 套管介质损失角试验 3 高压试验主绝缘 4 测定电容比干燥前 后必需 干燥前后必 需 检修前后必需 5 测定电容比 建议在下列情况下采用;即当 及试值偏高或无法 进行 6 测量介质损失角可用以 4。5项 干燥前后必 需 7 测量绕组直流电阻 8 变压比试验无设备履历卡则需要

序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 9 校定绕组联结组无设备 履历卡 则需要 包括 额定 电压 下合 闸 10 空载试验 11 短路试验 12 穿心螺栓耐压试验 13 定相试验如果一次或二次接线改接则 必需 14 油的分析试验 15 油箱严密性试验 16 温升试验 ①容量为630KVA及以下变压器无需进行。 ②容量为630KVA及以下变压器仅需测量空载电流。 注表中的表示必需,。

(2)变压器试验项目、周期和标准。变压器在供电部门及用户的试验项目、周期和标准,见表3—40 表3—40 变压器在供电部门、用户的试 验项目、周期和标准 序号项目周期标准说明 1 测量绕组的 绝缘电阻和吸 收比 (1)交接时 (2)大修时 (3)1~3年 一次 (1)交接标准绝缘电 阻见标准;吸收比在 10~30时,35KV级以下者 不应低于1.2 (2)大修和运行标准 自行规定,参考值见上条 (1)额定电压为1000V 以上的绕组用2500V兆欧表, 其量程一般不低于10000M Ω,1000V以下者用1000V兆 欧表 (2)测量时,非被试绕组 接地 2 测量绕组连同 套管一起的介 质损耗因数 (1)交接 时 (2)大修时 (3)必要时 (1)交接标准见规定 (2)大修及运行中的 值不大于规定 (3)值与历年的 数值比较不应有显著变化 (1)容量为3150KW及 以上的变压器应进行 (2)非被测绕组应接地 (采用M型试验器时 应屏蔽) 3 绕组连同套管 一起的交流耐 压试验 (1)交接时 (2)大修后 (3)更换绕 组后 (1)全部更换绕组绝 缘后,一般应按表3-41中 出厂标准进行;局部更换 绕组后,按表3—41中大 修标准进行 (2)非标准系列产 品,标准不明的且未全部 更换绕组的变压器,交流 耐压试验电压标准应按过 去的试验电压,但不得低 于表3—41(对1965年前 产品的标准) (1)大修后绕组额定电 压为110KV以下且容量为 800KW及以下的变压器应进 行,其他根据条件自行规定 (2)充油套管应在内部 充满油后进行耐压试验

kV变压器出厂试验项目

kV变压器出厂试验项目

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

110kV变压器出厂试验项目 一.型式试验 1温升试验 2线端雷电冲截波击试验 3中性点全波雷电冲击试验 4套管电流互感器暂态特性试验 二.特殊试验项目 1暂态电压传输特性测定 2短路承受能力试验 3长时感应耐压试验ACLD 4风扇电机和油泵电机所吸取功率的测量 三.例行试验(出厂试验) 序号出厂试验项目试验要求 1 绕组直流电阻测量测量所有绕组和全部分接位置时的绕组电阻,变压器每一相的绕组电阻之 间的差别应小于2%。即:[R(max)-R(min)]/R(avr)<2%。低压绕组为三角 形接线时,应提供半成品时每相直流电阻,各相差值应小于平均值的2%, 出厂时线间侧得的直流电值差值应小于平均值的1%。 2 电压比测量、联结组别 和极性检定应在所有线圈和所有分接位置进行电压比测量。变压器的电压比误差在所有分接位置的误差不超过±0.5%。联结组别正确。 变压器的极性应为“减极性”。 3 短路阻抗及负载损耗 测量阻抗的容差不能大于规定值。 负载损耗测量应在额定电压分接位置上进行。损耗测量值应用校正系数进行校正。校正系数是根据经过校验的仪表准确度而确定。对于测量功率因数极低(0.03或以下)的负载损耗,所有仪用互感器的相角误差应予以校正。所有阻抗和负载损耗值应换算成为参考温度(75℃)时的数值。 4 空载损耗和空载电流 测量(含空载电流的谐 波测量) 应分别在50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%以及110%的额度电压下进行空载损耗和空载电流测量。 初次空载损耗和空载电流的测量:在所有绝缘试验之前,在额定电压的10%,50%,60%,70%,80%条件下,测量空载损耗和空载电流,然后再从额定电压的90%~115%的范围内,以每5%作为一级电压逐级测量,空载损耗和空载电流应在低压绕组上进行测量。空载损耗和空载电流值应按照有关标准进行测量并予以校正。 所有绝缘试验完成后,在额定电压下的损耗测量值,以最后一次测定的空载损耗值将作为实际测量值。 5 长时空载试验施加1.1倍工频额定电压12h同时启动全部运行的散热器。如果12h励磁 试验后,额定电压下的励磁损耗超过原始励磁损耗的10%及以上,变压器 不应出厂。 6 绝缘电阻测量(绕组、 铁芯、夹件) 绝缘电阻应在第15s开始测量,从第1min到第10min,每隔1min测一次。在10℃~30℃时吸收比(R60”/R15”)或极化指数(R10,/R1,)不小于1.5。如绝缘电阻起始值比较高时(例如大于10000MΩ),吸收比、极化指数较低,应根据介质损耗因数等数据综合判断。 使用2500V的绝缘电阻表测量铁心、夹件绝缘电阻,最小允许电阻是500M ;铁芯与夹件不应在内部连通。检查以下各项: 1)总装配前(即铁心和线圈装配前)检查每台铁心和铁心部件的绝缘电阻。2)运输之前,通过铁心接地端子最后测量铁心绝缘电阻。 7 绕组介质损耗因数测 量和电容量测量当顶部油温在10℃至40℃之间时,才能做介质损耗因数测量,试验报告中应有温度介质损耗因数修正曲线。试验应在10kV下进行,试验报告中

油浸式电力变压器维护检修规程

油浸式电力变压器维护检修规程 检修周期 (一)小修一年 (二)中修(即吊芯检查) 1、五—十年 2、经过长途运输或停用一年以上及新购置入厂的变压器。 (一)大修(恢复性修理)按绝缘老化程度决定。检修项目 (一)小修项目 1、清理外壳、散热器、油枕、防爆筒、油位计进出套管 等外部的积尘的油垢。 2、检查清理并紧固进出线圈螺丝及其他外部螺丝。 3、检查及清理冷却设备的外壳灰尘。 4、检查油位计、油阀及其它接头。

5、检查防爆筒薄膜。 6、检查呼吸器,更换干燥剂。 7、检查油位,必要时加油。 8、检查外壳接地线及中性点装置。 9、检查清理瓦斯继电器(必要时进行) 10、测理分接头固定位置直流电阻,如变更分接头位置时, 必须进行测量。 11、测量绝缘油电阻值和吸收比。 12、变压器油取样进行筒化试验和耐压试验。 13、检查其它附件。 14、检查并消除已经发现的缺陷和一般性防腐。 (二)中修项目 1、测量绝缘电阻吸收比。 2、放油。 3、拆卸大盖螺丝及其附件。 4、吊出器身。

5、对外壳进行防腐。 6、检查线圈。 7、检查铁芯。 8、检查外壳及附件。 9、必要时进行干燥。 10、换油。 11、本体的装配。 12、瓦斯继电器和温度计校验。 13、按“电气设备交接与预防性试验规程”项目进行各项 试验。 (三)大修项目(恢复性修理) 1、重绕一次或二次线圈。 2、分解铁芯硅钢片,重新涂漆。 3、更换绝缘筒及其他部件。 4、完成全部中修项目。 变压器质量标准 (一)油位:带油枕的变压器放置顶盖与外壳密封垫水平位

置以下,无油枕变压器放至瓷套管引出线以下。 (二)拆装工作 1、变压器吊芯应尽可能在室内进行,如果不得已在室外 露天吊芯时,应先搭好蓬子。 2、对大型变压器,如果周围空气温度低于或接近于在铁 芯上部铁轭外所测得的温度,则变压器可揭盖进行检查,如果周围空气温度高于器身的温度,则在吊器身以前,采取措施将变压器温度提高到与空气温度相同。 3、对大型变压器,吊芯应干燥天气进行,器身露空时间 超过以下规定: 干燥天气(空气相对温度不大于65%)16小时。潮湿天气(空气相对温度不大于75%)12小时。 相对温度>75%,不宜吊芯,如須吊芯,必須采取防潮措施。 4、对中小型变压器,若器身湿度>周围环境温度,则器 身可起吊检查或装入油箱。 5、吊芯时不得碰伤线圈、铁芯、绝缘件等其他附件。 6、起吊平稳,不能倾斜,起吊时四周有人观察线圈与箱

干式变压器出厂试验项目及标准

干式变压器出厂试验项 目及标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

干式变压器出厂试验项目及标准 一、绝缘电阻测量: 二、绕组电阻测量: 对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。 三、变压比试验和电压矢量关系的效定。 四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量 五、空载损耗及空载电流测量 六、外施耐压试验 七、感应耐压试验 当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率时,其全电压下的施加时间为 60S。 当试验频率超过2倍的额定频率时,试验持续时间为: 120×(额定频率)(S )但不少于15S 试验频率 试验电压:

在不带分接的线圈两端加两倍的额定电压。 如果绕组有中性点端子,试验时应接地。 八、局部放电测量 三相变压器 a)当绕组接到直接地系统: 应先加√3的线对地的预加电压,其感应耐压时间为30S(Um为设备最高电压),然后不切断电源再施加√3的线对地电压3min,测量局部放电量。 b)当绕组接到不接地系统: 应先加相对相的预加电压,其感应耐压时间为30S(Um为设备最高电压)此时,有一个线路端子接地,然后不切断电源再施加相对相的电压 3min,测量局部放电量。然后,将另一个线路端子接地,重复进行本试验。 c)局部放电的允许值: 根据GB 附录A规定:局部放电量不大于10PC。 干式变压器感应耐压 局部放电试验计算 一、10KV干式变压器 (1)变压器参数 1、额定容量:2500KVA 2、额定电压: 3、额定电流:144/3608A 4、空载电流%:% (2)计算施加电压: 1、空载电流: I=3608×%=50.5A 2、对Y,yno接线变压器局放试验 按绕组接到不接地系统: