表5.33.22 集控楼布线安装检验批质验收记录

表5.33.22 集控楼布线安装检验批质验收记录
表5.33.22 集控楼布线安装检验批质验收记录

表5.33.22 编号: 07-19-00-04-04-01-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称布线验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

主控项目1

材料、设备及

配件进场验收

火灾自动报警警系统施工前,应对设备、材料及配件

进行现场检查,检查不合格者不得使用。

设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明

书、质量合格证明文件国家法定质检机构的检验报告等

文件。火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还

应有认证(认可)证书和认证(认可)标识

/ 符合要求

2布线方式

火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等

级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的

同一槽孔内

/ 符合要求

3 布线要求

应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验

收规范》GB 50303的规定

/ 符合要求

4

采用金属软

管保护从接线

盒、线槽等处引

到探测器底座、

控制设备、扬声

器的线路

长度不应大于2m / 符合要求

5 线槽接口

应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安

装时,槽盖应便于开启

/ 符合要求

6

管线经过建

筑物的变形缝

(包括沉降缝、

伸缩缝、抗震缝

等)处

应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并

留有适当余量

/ 符合要求

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验专业监理工程师:

应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50116 的规定,对导线的种类、电压等级进行检查

/ 符合要求

2

管内或线槽内

的布线

应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内

不应有积水及杂物

/ 符合要求

3

导线在管内或

线槽内

不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接

或用端子连接

/ 符合要求

4

敷设在多尘或

潮湿场所管路

的管口和管子

连接处

均应作密封处理/ 符合要求

5

管路超过下

列长度时,应在

便于接线处装

设接线盒

1 管子长度每超过30m,无弯曲时。

2 管子长度每超过20m,有1 个弯曲时。

3 管子长度每超过10m,有2 个弯曲时。

4 管子长度每超过8m,有3 个弯曲时

/ 符合要求

6

金属管子、塑料

管入盒

金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在

吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应

采取相应固定措施

/ 符合要求

7

明敷设各类管

路和线槽

应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管

路的吊杆直径不应小于6mm

/ 符合要求

8

线槽敷设时,

应在下列部位

设置吊点或支

1 线槽始端、终端及接头处。

2 距接线盒0.2m 处。

3 线槽转角或分支处。

4 直线段不大于3m处

/ 符合要求

9

火灾自动报警

系统导线敷设

应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,

该绝缘电阻值不应小于20MΩ

/ 30MΩ

10 导线颜色

同一工程中的导线,应根据不同用途选不同颜色加以

区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红

色,负极应为蓝色或黑色

/ 符合要求

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验专业监理工程师:

控制器类设备的安装检验批质量验收记录

表5.33.23 编号: 07-19-00-04-04-02-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称控制器类设备的安装验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

控项目1

控制器的主电

控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与

消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备

用电源之间应直接连接

/ 符合要求2控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志/ 符合要求

一般项目3

火灾报警控

制器、可燃气体

报警控制器、区

域显示器、消防

联动控制器等

控制器类设备

(以下称控

制器)在墙上安

底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧

面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地

安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m

/ 符合要求

4 控制器安装

控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,

应采取加固措施

/ 安装牢固

5

引入控制器

的电缆或导线

1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。

2 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图

纸一致,字迹应清晰且不易退色。

3 端子板的每个接线端,接线不得超过2 根。

4 电缆芯和导线,应留有不小于200mm 的余量。

5 导线应绑扎成束。

6 导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵

/ 符合要求

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验专业监理工程师:

表5.33.24 编号: 07-19-00-04-04-03-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称火灾探测器验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

主控项目1

点型感烟、感

温火灾探测器

的安装

1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。

3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于

1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中

安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;

点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测

器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应

大于45°

/ 符合要求2

线型红外光

束感烟火灾探

测器的安装

1 当探测区域的高度不大于20m 时,光束轴线至顶棚的

垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m

时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。

2 发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。

3 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至

侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。

4 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

5 发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移

/

3

敷设在顶棚

下方的线型差

温火灾探测器

至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜

大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m

/

4

通过管路采

样的吸气式感

烟火灾探测器

的安装

1 采样管应固定牢固。

2 采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的

要求。

3 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天

棚高度大于16m的场所。

4 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时

可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2 个

采样孔低于16m。

5 安装在大空间时,每个采样孔的保护面积应符合点型

感烟火灾探测器的保护面积要求

/

5

点型火焰探

测器和图象型

火灾探测器的

安装

1 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域。

2 与保护目标之间不应有遮挡物。

3 安装在室外时应有防尘、防雨措施

/

6

探测器的底

座安装

应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采

用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂

/ 符合要求

宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,

宜敷设在装置的过热点附近

/

3

可燃气体探测

器的安装

1 安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空

气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气

体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密

度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方。

2 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。

3 在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。

4 线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器

的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有

遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m

/

4

探测器底座的

连接导线

应留有不小于150mm 的余量,且在其端部应有明显

标志

/ 200mm

5

探测器报警确

认灯安装

应朝向便于人员观察的主要入口方向/ 符合要求

6

探测器的安装

条件

探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保

管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施

/ 符合要求

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验专业监理工程师:

手动火灾报警按钮安装检验批质量验收记录

表5.33.25 编号: 07-19-00-04-04-04-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称手动火灾报警按钮验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

主控

项目1

手动火灾报警

按钮的连接导

线

应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标

/ 200mm

一般项目1

手动火灾报警

按钮

应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,

其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m / 1.4m

2

手动火灾报警

按钮

应安装牢固,不应倾斜/

安装牢固,不

倾斜

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验

收结论专业监理工程师:

模块安装检验批质量验收记录

表5.33.27 编号: 07-19-00-04-04-06-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称模块安装验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

1 模块隐蔽安装安装处应有明显的部位显示和检修孔/ 符合要求

一般项目1

同一报警区域

内的模块安装

宜集中安装在金属箱内/ 符合要求

2

模块(或金属

箱)安装

应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐

蚀等措施

/ 安装牢固

3

模块的连接导

线

应留有不小于150mm 的余量,其端部应有明显标志/ 200mm

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验

收结论

专业监理工程师:

火灾应急广播扬声器火灾警报装置安装检验批质量验收记录

表5.33.28 编号: 07-19-00-04-04-07-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称火灾应急广播扬声器火灾警报装置验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

一般项目1

火灾应急广播

扬声器和火灾

警报装置

安装应牢固可靠,表面不应有破损/ 符合要求

2

火灾光警报装

应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光

警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安

装在同一面墙上时,距离应大于1m

/ 符合要求

3

扬声器和火灾

声警报装置

宜在报警区域内均匀安装/ 安装牢固

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验

收结论专业监理工程师:

消防专用电话安装检验批质量验收记录

表5.33.27 编号: 07-19-00-04-04-08-01

单位(子单位)工程名称厂区消防工程

分部(子分部)

工程名称

火灾自动报警系统安装工程(网控楼火灾

自动报警系统工程)

分项工程名称消防专用电话安装验收部位集控楼施工单位项目经理

施工执行标准名称及编号《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1--2005

专业工长

(施工员)

分包单位分包项目经理施工班组长

类别序

检查项目质量标准

施工单位

自检记录

监理(建

设)单位验

收记录

主控

项目1

消防电话和电

话插孔标志

消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志/ 符合要求

一般

项目1

消防电话、电

话插孔、带电话

插孔的手动报

警按钮

宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,

其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m

/ 1.4m

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日

监理(建设)单位验

收结论专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

首件验收小结模板

重庆市轨道交通六号线二期工程 BT一标段一分部邱家湾明挖车站 主体结构底板钢筋、防水、杂散电流 首 件 验 收

上海建科工程咨询有限公司Array 重庆育才工程咨询监理有限公司 目录 一. 工程概况 (2) 二. 工程进度完成情况 (3) 三. 验收工程范围 (3) 四. 验收依据 (3) 五. 监理过程控制情况 (4) (一)原材料抽检及见证取样检验情况 (4) (二)工序检查情况 (6) (三)旁站监理情况 (6) 六. 测量监理工作 (6) 七. 设计变更及技术洽商情况 (7) 八. 监理工程师通知执行情况 (7) 九. 工程质量控制资料 (7) 十. 工程质量验收小结 (7)

一. 工程概况 邱家湾车站位于通江大道与同景国际销售通道的十字路口下,沿通江大道布置。本站为轨道交通六号线二期工程中间站,车站分界里程为YDK1+619.68~YDK1+797.78,车站主体全长178.1m。标准段宽度20.9m,加宽段为24.6米。本站为12m站台岛式车站。本站站内结构工程,由地下一层(站厅层)和、地下二层(站台层)组成,主体结构设计安全等级均为一级,耐火等级为一级,抗振设防烈度为6度。该工程结构均为钢筋砼框架结构,防水层为4mm厚的卷材防水,底板纵向基础梁纵向钢筋为Ф32、箍筋为Ф14@100、腰筋为12Ф20、拉结筋为Ф12@200;底板1~2轴线横向钢筋下排为Ф28@200、上排为Ф25@200,纵向钢筋上、下排均为Ф22@100;底板2~8轴线横向钢筋下排为Ф28@200、上排为Ф25@100、中间梁下排附加筋为Ф28@200,纵向钢筋上、下排均为Ф22@150;积水坑底板横向钢筋下排为Ф28@100、上排为Ф25@100、纵向钢筋上、下排均为Ф22@100;底板基础梁及边墙加腋处纵向钢筋均为8Ф22,横向钢筋均为Ф22@100;底板上、下层拉筋标准段为Ф12@400*450、加宽段为Ф12@400*400、架腋范围内Ф12@300*300;侧墙1~2轴线外侧钢筋为Ф32@200、内侧为Ф22@100,2~8轴线外侧钢筋为Ф28@200、内侧为Ф20@150;Z1纵向主筋

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

《检验批质量验收记录表填写注意事项》

《检验批质量验收记录表填写注意事项》 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明,可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地 说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 2、“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 3、施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。 4、如果分项工程检验批的主控项目的检测数据(如混凝土强度、砂浆强度)不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。 5、对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上(混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定。其余20%按各专业施工质量验收规范规定,不能大于150%,钢结构为120%,

首件验收会议议程(13标总结)

南宁轨道交通一号线一期工程首件验收程序 首件工程验收组织由监理分部组织,建设单位(业主代表、安质部相关人员)、设计单位、地勘单位、质监站、施工单位、施工监测单位、第三方监测单位参加。首件工程验收会议议程如下: 1、监理分部根据施工单位首件验收准备情况和施工单位确定首件验收的具体时间。由监理分部通知质监站相关人员,业主方通知第三方监测单位、设计单位、地勘单位人员参加。 2、会议通知建议将会议议程描述清楚。会议开始由监理分部简单介绍参加本次首件验收的单位人员,然后组织各方到现场对首件工程的实体进行现场验收工作,实体检查后到会议室签到开会(也可先签到)。 3、首件工程现场实体验收完毕后,在会议室进行内业资料的验收。施工单位应准备:a、分项分部工程的施工方案及相关安全专项方案报审;b、分项分部工程的相关技术交底及安全技术交底工作,完成对相关人员的技术教育培训和安全培训;c、完成分部分项工程测量放线复核与第三方复核工作;d、完成进场设备报验工作包括:成槽机、履带吊及电焊机、水泵等小型机具报验;e、完成特种作业人员(电工、电焊工、起重吊装工)报验;f、完成进场的原材料检验工作,并经监理验收合格,合格率100%。j、建立健全质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系;h、施工记录、施工日志资料齐全。 4、施工单位汇报首件工程验收情况(建议采用投影形式介绍),施工监测单位汇报监控量测情况。 5、监理分部专业监理工程师简单介绍首件验收现场监理情况,可简单准备汇

报材料。 6、地勘单位、设计单位根据现场实体验收后汇报实际地况是否与设计图相符合;第三方监测单位汇报监控量测复核情况;业主代表、安质部等提出对本次验收的意见。 7、质监站领导对本次验收的意见。 8、施工单位针对各方提出的意见答复。 9、验收建议会签。 温馨提示:施工单位现场应准备放置《重大危险源识别汇总一览表》;合理布置施工场地,配备消防器材、设置洗车槽、布置临电设施,满足安全、文明施工要求;隐蔽工程验收记录表;施工过程记录表;施工图等。 中咨工程建设监理公司总监办 2013年3月10日附:十三标施工单位首件验收汇报资料 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工 TJSG-13标

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

全套最新GB50300-2013配套表格全套(检验批质量验收记录)汇总

. 1. 2.单位工程质量竣工验收记录 3.单位工程观感质量检查记录 4.素土、灰土地基检验批质量验收记录 5.砂和砂石地基检验批质量验收记录 6.土工合成材料地基检验批质量验收记录 7.粉煤灰地基检验批质量验收记录 8.强夯地基检验批质量验收记录 9.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 10.水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记 录 11.混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录 12.石砌体检验批质量验收记录 13.配筋砌体检验批质量验收记录 14.模板安装检验批质量验收记录 15.模板拆除检验批质量验收记录 16.钢筋原材料检验批质量验收记录 17.钢筋加工检验批质量验收记录 18.钢筋连接检验批质量验收记录 19.钢筋安装检验批质量验收记录 20.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验 收记录 21.模板安装检验批质量验收记录 22.模板拆除检验批质量验收记录 23.钢筋原材料检验批质量验收记录 24.钢筋加工检验批质量验收记录 25.钢筋连接检验批质量验收记录 26.钢筋安装检验批质量验收记录 27.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验 收记录 28.钢结构焊接检验批质量验收记录 29.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 30.紧固件连接检验批质量验收记录 31.高强度螺栓连接检验批质量验收记录 32.钢零部件加工检验批质量验收记录 33.钢构件组装检验批质量验收记录 34.钢管构件进场验收检验批质量验收记录 35.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录 36.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录 37.钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录 38.混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录 39.混凝土灌注桩检验批质量验收记录 40.土方开挖工程检验批质量验收记录 41.土方回填工程检验批质量验收记录 42.场地平整检验批质量验收记录 43.喷锚支护检验批质量验收记录 44.挡土墙检验批质量验收记录 45.边坡开挖检验批质量验收记录 46.模板安装检验批质量验收记录 47.模板拆除检验批质量验收记录 48.钢筋原材料检验批质量验收记录 49.钢筋加工检验批质量验收记录 50.钢筋连接检验批质量验收记录 51.钢筋安装检验批质量验收记录52.混凝土原材料检验批质量验收记录 53.钢结构焊接检验批质量验收记录 54.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 55.型钢混凝土结构焊接检验批质量验收记录 56.型钢混凝土结构紧固件连接检验批质量验收记录 57.一般抹灰检验批质量验收记录 58.保温层薄抹灰检验批质量验收记录 59.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 60.给水设备安装检验批质量验收记录 61.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 62.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 63.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 64.排水管道及配件安装检验批质量验收记录 65.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 66.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 67.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控 制柜安装检验批质量验收记录 68.导管敷设检验批质量验收记录 69.电缆敷设检验批质量验收记录 70.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 71.普通灯具安装检验批质量验收记录 72.电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录 73.设备安装检验批质量验收记录 74.智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 75.安装场地检查检验批质量验收记录 76.梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 77.机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 78.墙体节能检验批质量验收记录 79.门窗节能检验批质量验收记录 80.分项工程检测记录 81.智能化集成系统子分部工程检测记录 82.防雷与接地子分部工程检测记录 83.分部(子分部)工程质量验收记录 84.工程验收资料审查记录

铁路桥梁工程检验批填写范本

新建铁路张家口至集宁一次复线 检验批填写范本 桥梁工程 张集铁路总承包中铁四局工程指挥部 二零零七年十月

1.检验批表格页边距严格按照呼和浩特铁路局对竣工资料的编制要求,上边距25mm、下边距20 mm、左边距28 mm、右边距18 mm,标题用小二黑体,内容采用小四宋体(检验批表格因内容较多,统一采用小五宋体)。 2.每个检验批内所采用的验收标准只写与本张表格内容有关的标准名称。 3.如某项无内容,用“/”表示,不得划斜线;如某项现在无法填写,以后再补填时,留空,等到可以填写时及时手工填写。

一、基础 1.明挖基础 工程报验申请表 工程检查证 基坑检验批质量验收记录表 桥(涵)明挖基坑地质情况现场确认记录表 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 2.钻孔桩 工程报验申请表 施工测量放样报验单 钻孔桩桩位检查表 钻孔桩钻孔前检查证 钻孔记录表 钻孔桩成孔检查表 钻孔桩检验批验收记录表 钢筋笼制作焊接安装前检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 钻孔桩桩孔内灌注水下混凝土前的检查证 水下混凝土浇筑记录表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录(Ⅱ) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ) 二、桩基承台 工程报验申请表

钻孔桩承台基坑工程检查证 钻孔桩成桩汇总表 水下混凝土浇筑记录汇总表 模板安装工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 三、墩(台)身 工程报验申请表 工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证(墩身、托盘钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(顶帽钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(牛腿钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II)

首件验收制度及首件检验记录表格

首件验收制度及首件验收记录表格 1 总则 1.1 为加强现场施工质量的管理,强化质量检查程序,规范作业人员的质量意识和行为,从施工源头上确保质量目标的实现,使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施,建设合格的工程,特制订本制度。 1.2 首件验收制度是对工程质量管理程序的进一步完善和加强,旨在以首件样本的标准在分项工程每一个检验批的施工过程中得以推广,认真落实质量控制程序,实现工序检查和中间验收标准化,统一操作规范和工作原则,从而带动工程整体质量水平的提高。 2 首件验收项目 2.1 对于涉及结构安全及使用功能的必须严格执行首件制度,将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批为首件验收的对象。 2.2 主要包括(不限于):钻孔灌注桩(钢筋笼、混凝土灌注)、地连墙(钢筋笼、混凝土灌注)、钢支撑加工及安装、防水工程、喷射混凝土、主体结构钢筋、模板安装、脚手架,混凝土浇筑、桩头凿除、基底处理、U梁架设、钢箱梁架设、转体施工、施加预应力、砌体工程等。 3 首件验收小组人员组成及人员职责 3.1 首件验收小组主要为参建四方人员,必要时可聘请专家。组成人员主要包括:施工单位项目经理或项目总工、专业技术负责人、质检工程师;监理单位总监理工程师、专业监理工程师;设计单位专业负责人;地铁建设公司项目管理部总工或质量管理工程师、业主代表等。 3.2 施工单位首件验收小组人员职责: 质检工程师:自检首件产品或分项工程是否达到规范要求,实施过程质量控制,贯彻执行质量体系及程序文件、管理制度,整理内业资料;自检合格后向专业监理工程师报检;验收过程中配合各项工作。 专业技术负责人:首件产品或分项工程实施前进行技术交底,现场进行技术指导,贯彻执行各项技术标准及规范,实行过程控制;验收过程中配合各项工作。 项目经理/项目总工:确定总体及各分项工程工艺流程,负责质量管理工作,贯彻执行质量体系及程序文件,确定每项首件验收时间并参加四方验收,积极与其他参建各方沟通。 3.3 监理单位首件验收人员职责:组织四方验收、主持召开四方验收准备及总结会议并参与验收;在施工过程前、过程中及结束后实施监督及检查的责任与权利,验

桥梁下部检验批施工质量验收表格模板

“ “ 第六篇 桥梁下部检验批质量验收记录表 一、填写说明 1. 施工单位填写时,可根据填写内容多少,调整填写栏目的大小,尤其“施 工单位检查评定记录”栏目,要尽可能调大些,保证填写内容全面性、详细和具 有可追朔性。 2. 当 施工质量验收标准的规定”栏目中的要求为符合 设计要求”时,施工单位 要将“设计要求”字样变为设计的具体质量指标要求。 3.“主控项目”和“一般项目”中的实测记录栏中检测数据较多时,可以去掉 记 录表中的分格,将实测数据按顺序连续填写,数据之间以“,”分隔。 4. 监理人员在填写“监理单位验收记录”栏目时,应写明验收情况;当其中 某项内容验收日期与“监理单位验收结论”栏的验收日期不一致时,还应单独在该 项内容验收记录栏中注明其验收时间。 5. 验收程序按验标规定执行(除另有规定外)。 6. 检验批记录表的编号原则按第二册中编号规定执行,以确保编号唯一性 和追溯性为原则。 7. 桩基无损检测记录和报告用表按《京沪高速铁路工程质量无损检测 实施细则》中规定的表格执行。 二、特别提示。凡检验批中涉及需要设计人员签认的地基(质)或其它隐 蔽工序的,必须由设计人员和监理工程师一起确认并签字。如果检验批表中没 有设计人员签字栏目,应自行在监理签字上面增加一栏,格式参照监理签字栏 目。 三、表格试样(附后)

105

106

一、钻孔桩检验批质量验收记录表 说明: 当本表可用于挖孔桩施工时,将表中的“钻孔”字样改为“挖孔”即可。 107

108

□□□□京 沪高速铁路 钻孔检验批质量验收记录表 109

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。又如建筑装饰装修分部工程

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范24057

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录

消防检验批验收记录表

火灾自动报警系统布线检验批质量验收记录 50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1火灾自动报警系统的布线第2.2.1条 2火灾自动报警系统的布线时,对导线的 种类、电压等级的检查 第2.2.2条 3在管内或线槽内的穿线时杂物的清理第2.2.3条 4不同电压等级、不同系统、不同电流类 别的线路不应穿在同一管内或线槽的同 一槽内 第2.2.4条 5导线在管内或线槽内不应有接头或扭 结,导线的接头位置及方法 第2.2.5条 6敷设在多尘或潮湿场所管路和管口和管 子连接处的密封处理 第2.2.6条 7管路超过一定长度时,在便于接线处装 设接线盒 第2.2.7条 8管子入盒时盒的内外侧处理;在吊顶内 敷设时盒的内外侧处理 第2.2.8条 9在吊顶内敷设各类管路和线槽时的固定第2.2.9条10线槽的直线段吊点或支点的设置第2.2.10条11吊装线槽的吊杆直径第2.2.11条12管线经过建筑物的变形缝处的补尝措施第2.2.12条 13火灾自动报警系统导线敷设后各回路的 绝缘电阻测试 第2.2.13条

加 单 位 年月日年月日 火灾探测器的安装检验批质量验收记录 50166-92 编号: 工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 施工执行规范名称及 编号 子分部工程名称 序号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1点型火灾探测器的安装位置第2.3.1条 2线型火灾探测器和可燃气体探 测器等有特殊安装要求的探测 器的要求 第2.3.2条 3探测器的底座的固定及其导线 的连接 第2.3.3条 4探测器的色标一致性第2.3.4条 5探测器底座外接导线应留有余 量及入端处的标志 第2.3.5条 6探测器底座的穿线孔封堵及安 装后底座的保护措施 第2.3.6条 7探测器的确认灯的位置第2.3.7条 8探测器在即将调试时方可安装, 在安装前的防尘、防潮、防腐措 施 第2.3.8条

市政桥梁工程质量检验批质量验收记录表

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控 项目 1模板、支架和拱架制作要求 2立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施 般项目 1 2 3 4 5 6 木模板 制作允 许偏 差 / mm 模板的长度和宽度± 5 不刨光模板相邻两板表面高低差3 刨光模板和相邻两板表面高低差1 平板模板表面最大的局部不平(刨光 模板) 3 平板模板表面最大的局部不平(不刨 光模板) 3 榫槽嵌接紧密度2 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日木模板制作检验批质量验收记录表

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控 项目 1模板、支架和拱架制作要求 2立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施 般项目1 2 3 4 5 6 7 8 钢 模 板 制 作 允 许 偏 差/ mm 模板的长度和宽度0,—1 肋高± 5 面板端偏斜0.5 连接配件 (螺栓、卡 子等)的孔 眼位置 孔中心与板面的间距 ± 0.3 板端孔中心与板端的 间距 0, —0.5 沿板长宽方向的孔± 0.6 板面局部不平 1.0 板面和板侧挠度± 1.0 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日钢模板制作检验批质量验收记录表

相关文档
相关文档 最新文档