文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级注册建筑师建筑构造重点总结

一级注册建筑师建筑构造重点总结

一级注册建筑师建筑构造重点总结
一级注册建筑师建筑构造重点总结

建筑材料与构造(串讲整理)

(建筑构造部分)

一、 建筑防火的有关问题

1.结构材料的防火划分

(燃、难、非)

2.耐火极限的定义

(从受到火的作用起,到失掉支撑能力或发生穿透性裂缝、或背火一面温度高到220℃时所延续的时间)3.耐火等级的划分(多层、高层民用建筑)

多层:一二级,≤9层住宅&≤24m公建,150m,2500㎡;

三级,5层,100m,1200㎡;

四级,2层,60m,600㎡。

高层:一类,公建(医院,高级旅馆,h>50m&A>1000㎡商业、展览、综合楼、电信、财贸金融,h>50m&A>1500㎡商住楼,中央&省广播大楼,网局级和省级电力调度,省级邮政楼&防灾调度指挥楼,>100万册图书馆&书库,>50m教学楼、普通旅馆、办公楼、科研楼、档案楼),≥19层住宅;

二类,10~18层住宅,除一类以外的公建。

4.如何确定一个建筑物的耐火等级

5.建筑构件、建筑配件的耐火极限(P94~98表21-7)

规律:

竖向构件强于水平构件;水平构件强于平面构件。(如一级防火,柱、墙为3.00h;梁为2.00h;楼板为1.50h)

与结构设计“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的要求基本相同。

选用结构材料的规律:

1.能满足结构要求的,防火基本没问题(240墙耐火极限5.50h);

2.重型材料优于轻型材料(120砖墙耐火极限2.50h;120轻质混凝土砌块墙耐火极限

1.50h);

3.空心材料优于实心材料(120粘土空心砖墙耐火极限8.00h;120混凝土墙耐火极限2.50h)

4.非预应力构件优于预应力构件(非预应力圆孔板耐火极限0.9~1.5h;预应力圆孔板耐火

极限0.4~0.85h)

二、 基础与地下防水的有关问题

(一)基础的分类

1.天然地基(承载力>180KPa)

岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土

2.人工地基

人工填土(必须加固:压实换土、打桩)

(二)基础的类型

1.无筋扩展基础(刚性基础):必须满足刚性要求

A.灰土基础

B.砖基础

C.毛石基础

D.三合土基础

E.混凝土基础

F.毛石混凝土基础

2.柔性基础:不受刚性条件的限制

(三)基础埋深的注意点

(基础埋深:室外地坪到持力层的高度)

1.尽量浅埋(但不得小于0.5m)

2.注意埋深比值

A.筏形&箱形基础:埋深≥1/15

B.桩箱&桩筏基础:埋深≥1/18~1/20

C.砌体结构:埋深≥1/10

3.灰土砖基础的灰土部分位置应在地下水位之上

4.灰土砖基础的灰土部分位置应在冰冻线以下

深基础:基础埋深≥5m或基础埋深≥基础宽度的4倍;

浅基础:基础埋深< 5m或基础埋深< 基础跨度的4倍。

(四)地下室的划分(P107)

1.按用途分:普通地下室、人防地下室

2.按埋深分:全地下室(地下室)、半地下室

全地下室(地下室):h>1/2H;

半地下室:1/3H<h≤1/2H

(h=埋深,H=地下室高度)

(五)地下水位的不同时期

1.最高水位(丰水期)

2.常年水位(枯水期)

3.设计水位(多由勘探部门提供)

(六)地下室的防水与防潮

1.地下水位:设计水位、最高水位(丰水期)、最低水位(枯水期)

2.防潮做法与防水做法的区分方法

防潮做法:设计最高地下水位低于地下室地板300~500mm,且基地范围内的土壤及回填土无形成上层滞水的可能时,采用防潮做法。

防水做法:当设计最高地下水位高于地下室底板标高且地面水有可能下渗时,应采用防水做法。 (七)地下工程的三种防水方案

1.柔性防水(简单防水)

2.刚性防水(防水混凝土)

3.刚性柔性结合防水(以刚性防水为主)

(八)地下防水工程的六种防水材料

1.防水混凝土(P110)

从“骨料级配”法发展而来,通过调整配合比或掺加外加剂等手段,改善混凝土自身的密实性,使其具有抗渗能力≥S6(6kg/cm2——最大水头与壁厚的比值)的混凝土。

防水混凝土在使用时还应注意以下几点:

(A) 防水混凝土的环境温度,不得高于80℃,处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀稀疏,不得小于0.8。

(B) 防水混凝土结构的混凝土垫层,基坑压强度等级应≮C15,厚度应≮100mm。在较弱土层中应≮150mm。

(C) 防水混凝土结构,应符合系列规定:

结构厚度应≮250mm;

裂缝宽度≯0.2mm,并不得贯通;

钢筋保护层厚度迎水面应≮50mm。

2.防水卷材(一般用于迎水面)

两大类:

a)高聚物改性沥青防水卷材(包括APP塑性卷材和SBS弹性卷材)

b)合成高分子卷材(eg:三元乙丙-丁基橡胶防水卷材,氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材等)

卷材防水一般一层或二层,注意总厚度。

3.水泥砂浆

包括:普通水泥砂浆、聚合物水泥防水砂浆(加胶)、掺外加剂或掺合料防水砂浆等。

4.防水涂料

高分子涂料、改性沥青涂料

5.塑料防水板

6.金属板

P115图21-10采光井,

(九)地下防水工程的防潮材料

防潮材料是防水材料的简化,以涂料(防水砂浆)为主。

混凝土防水的细部构造:

a)变形缝:一般,变形缝处混凝土结构的厚度应≮300mm;沉降变形缝最大允许沉降差值应≯30mm。

基础沉降+防震必须断开,伸缩+防震可不断开。

缝宽:20~30mm,图21-11中埋式止水带与外贴防水层复合使用,图21-12中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用

b)后浇带(替代变形缝、沉降缝、伸缩缝):○1应设在受力和变形较小部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm;○2可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接(非焊接、非套接)长度应> 45倍主筋直径;○3后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工,高层建筑的后浇带应在结构顶板浇注混凝土14d后进行;

c)穿墙管:

三、墙体的有关问题

1.防潮层:材料、位置、特殊做法

材料:水泥砂浆、油毡防潮层、混凝土防潮层

2.散水:

宽度:宜为600~1000mm,必须宽出檐口200~300mm)

坡度:3%~%5,当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝,散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内填沥青类材料。

可供选择的材料:细石混凝土、混凝土、水泥砂浆、卵石、块石、花岗岩;垫层多用3:7灰土或卵石灌M2.5混合砂浆。

3.过梁:

z预制小过梁

a)矩形截面:截面编号分别为1(一级荷

载)、4(二级荷载)、5(三级荷载),主

要用于内墙洞口和外墙洞口的里皮

b)小挑口截面:截面编号为2(二级荷载),

主要用于外墙洞口的外侧

c)大挑口截面:截面标号为3(二级荷载),

主要用于外墙洞口的外侧

过梁编号由过梁代号、洞口尺寸、截面形式三部分组成,

eg:GL18.2。过梁在洞口两侧的支承尺寸每侧250mm。

z钢筋砖过梁

又称“苏式过梁”。这种过梁的用砖应不低于MU10,砂浆不低于M5。洞口上部应先支木模,上放直径≮5mm的钢筋,间距≤120mm,伸入两边墙内应≮240mm。钢筋上下应抹≮30mm的砂浆层。最大跨度1.5m。

z砖砌平拱

用砖应不低于MU10,砂浆不低于M5。最大跨度1.2m。

4.防震缝的特点:缝的两侧为双墙双柱

最小缝隙尺寸为50~100mm。

5.隔墙的有关问题(最关键问题是拉接问题)

四、建筑节能与保温

(一)墙体的保温与节能构造

1.全国热工及气候分区(5个热工分区,7个气候分区)

2.冬季保温设计要求(P121)

3.夏季防热设计要求

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93指出:

(A) 外表面做浅色饰面

(B) 设置通风间层,如通风屋顶、通风墙(空气间层20~50mm厚)等。

(C) 采用空心墙体,如多孔混凝土、轻骨料空心砌块等。

(D) 复合墙体的内侧宜采用砖或混凝土等重质材料

(E) 设置带铝箔的封闭空气间层(可以减少辐射传热)。当为单面铝箔空气间层时,铝箔宜设置在温度较高的一侧。

(F) 采用150~200mm厚的蓄水屋顶、屋顶绿化、墙面垂直绿化等。

(G) 为防止霉潮季节湿空气在地面冷凝泛潮,地面下部宜采用保温措施或架空做法,地面面层宜采用微孔吸湿材料。

(二)保温构造中保温墙体的几种做法(主要在于提高墙体的热阻)

1.加大墙体厚度

2.采用空心墙(静止空气层50mm左右为宜,亦可在静止空气层的两侧添加铝箔)

3.采用复合墙体(内保温、外保温)

五、抗震构造

(一)一般规定(见教科书126)

1.限制房屋总高度和层数

2.限制建筑体形高宽比

3.砌体结构房屋的结构体系

4.设置防震缝

一般50~100mm;高层建筑缝可按1/250H取值(H为建筑总高度);框架按7H-35,框架剪力墙按6H-30,剪力墙按5H-25(H为建筑总高度,H至少取15m);还可以15m为基数,数值为70mm,高度每增加3m,缝宽加大20mm。

5.限制抗震墙最大间距

6.限制房屋的细部尺寸

(二)抗震构造中圈梁的有关问题

1.设置原则(P128表21-23)

2.最小断面

宜与墙厚相同,当墙厚240mm以上时,其宽度可为墙厚的2/3,且≮240mm,高度应≮120mm,基础中圈梁应≮180mm。

3.最少配筋

6、7度: 4φ10,φ6@200;

8度:4φ12,φ6@200;

9度:4φ14,φ6@150。

4.特殊处理

搭接长度应≮其垂直间距的2倍,并≮1m。

(三)抗震构造中构造柱的有关问题

1.设置原则(P128表21-24)

2.最小断面240mm×180mm

3.最少配筋

○1主筋4φ12、箍筋φ6@250;

○27度式超过6层、8度时超过5层和9度时,主筋采用4φ14,箍筋φ6@200。

4.施工要点

1.先放钢筋,再砌砖墙

2.马牙槎,“五进五出”(每300mm,伸/缩60mm)

3.构造柱下部伸入地梁,无地梁伸入室外地坪下500mm处;构造柱上部应伸入顶层圈梁

4.构造柱与墙搭接:每8皮砖(≈500mm)放2φ6钢筋,且每边伸入墙内≮1m

5.每层楼面的上下和地梁上部的各500mm处为箍筋加密区,其间距加密至100mm。

六、隔声构造

(一)卧室隔声标准(单位:dB)

空气声(墙体):白天50;黑夜40;分户墙40

撞击声(楼板):75

(二)隔声构造

1.实体结构隔声(容重越大,越密实,隔声效果越好)

2.采用隔声材料隔声(玻璃棉毡、轻质纤维等,一般放在靠近声源的一侧)

3.采用空气层隔声(空气层80~100mm)

七、楼板和地面构造

(一)四面支承现浇钢筋混凝土楼板的取值

1.单向板:长边与短边之比≥3,最小板厚60mm(板厚为10mm的倍数),现浇板厚为跨

度的1/30~1/40。

2.双向板:长边与短边之比≤2,最小板厚80mm(板厚为10mm的倍数)。

板的长边与短边之比大于2~3时,宜按双向板计算。

3.悬臂板:板厚应按1/12挑出尺寸取值,且≮70mm(根部)。

板的悬臂长度≤500mm时,取60mm厚;板的悬臂长度>500mm时,取80mm厚。

(二)现浇钢筋混凝土梁的取值

1.单向梁:梁高按所在跨度的1/10~1/12取值,梁宽取梁高的1/2~1/3,并应是50mm的倍

数。

2.主次梁:主梁按所在跨度的1/8~1/12取值,次梁按所在跨度的1/10~1/15取值,梁宽

取梁高的1/2~1/3,并应是50mm的倍数。

3.井字梁:双向梁高与梁宽均相同。

(三)预制钢筋混凝土楼板的搭接尺寸

1.预制钢筋混凝土楼板在墙上的搭接尺寸为100mm。小于100mm时应采取连接措施。

2.预制钢筋混凝土楼板在梁上的搭接尺寸为80mm。小于80mm时应采取连接措施。

(四)现浇及预制钢筋混凝土梁的搭接尺寸

现浇及预制钢筋混凝土梁(包括过梁)的搭接尺寸不得小于240mm。

(五)地面的构造层次(P152)

1.面层

2.连接层

3.找平层

4.隔离层

5.防潮层

6.填充层

7.垫层

底层地面的主要构造层次为:面层、垫层、土层

楼地面的主要构造层次为:面层、填充层、结构层

(六)地面的选用与构造

地面的选用共22点,选用时应区别房间的不同和要求的各异(P154~155)

地面的构造应注意:(共23点,主要是以下几点)

1.室内外高差

至少150mm,民用一般450mm,高层至少600mm(地下防水上卷收头至少500mm以上)

2.防开裂措施(宜在混凝土顶面下20mm处配置直径为4mm,间距为150~200mm的钢筋网)

3.地面变形缝

z纵向缩缝:平头缝、企口缝,间距3~6m,缝间不得放置隔离材料,必须彼此紧贴。

z横向缩缝:假缝,间距6~12m(高温季节施工的地面,假缝间距宜为6m),假缝宽度宜为5~20mm,高度宜为垫层厚度的1/3,缝内应填水泥砂浆。

z伸缝:室外地面的混凝土垫层宜设伸缝,间距宜为20~30m,缝宽20~30mm,缝内应填沥青类材料。

4.地面分格缝

5.地面排泄坡度

a)整体面层或表面比较光滑的块材面层,可采用0.5%~1.5%。

b)表面比较粗糙的块材面层,可采用1%~2%。

八、道路的有关问题

1.路面的现浇钢筋混凝土标号为C25。

2.路面厚度:荷载<5t,取120mm;<8t,取180mm;<13t,取220mm。

3.路面纵、横向缩缝应≯6m,横向每四格设伸缩缝一道,路面>8m时,在路面中间设伸缩缝一道。

4.道牙采用C15,高出路面150mm。

5.路面横向坡度,混凝土路面1%~1.5%,沥青路面1.5%~2.0%。

九、楼梯的有关问题

1.楼梯的四种平面类型

(A) 开敞式平面

(B) 封闭式平面

(C) 防烟式平面(由前室、阳台、凹廊进出)

(D) 室外楼梯

2.楼梯的细部尺寸

z踏步尺寸,住宅250、180,幼小260、150,影剧280、160,其它260、170,专用楼梯220、200 z室内楼梯,一边临空,0.75m;两侧有墙,0.90m。

z梯井:公共建筑>200,须采取防护措施;居住建筑>110,防护。

3.楼梯的结构类型

(A) 梁式楼梯

荷载传递:踏步斜板-楼梯斜梁-平台梁-墙(柱)

(B) 板式楼梯

(C) 装配式钢筋混凝土楼梯

4.台阶与坡道

z台阶,高度:100~150mm,宽度:300~400mm。

z坡道坡度:室内,1/8(每段允许高度0.35m);一般室外,1/10(每段允许高度0.60m);无障碍,1/12(每段允许高度0.75m)。

十、屋顶构造

(一)屋顶的类型

《屋面防水技术规范》(GB50345-2004)指出,屋顶分为以下类型:

a.平屋面(卷材防水、涂膜防水、刚性防水、保温隔热屋面)

b.瓦屋面(平瓦、油毡瓦、金属板)

重点在:

1.坡度

(A)卷材防水:材料找坡宜为2%,结构找坡宜为3%。

(B)涂膜防水:坡度同于卷材防水。

(C)刚性防水:宜为2%~3%,采用结构坡度。

(D)保温隔热:架空5%,蓄水0.5%,种植不宜大于3%。

(E)瓦屋面:平瓦≥20%,油毡瓦≥20%,金属板≥10%。

2.平屋面的构造层次(保护层、防水层、找平层、保温层、找坡层、隔汽层、隔离层)与选用材料及厚度

隔离层:卷材防水、涂膜防水的防水层上设置块体材料或水泥砂浆时,应在二者之间设置隔

离层;在细石混凝土防水层与结构层之间宜设置隔离层。隔离层的材料可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,亦可采用铺抹低强度等级的砂浆。

3.平屋面构造层次的正置法与倒置法

z正置法:保温在下,防水在上

z倒置法:保温在上,防水在下,符合外保温的规律,比正置法优越

4.屋面的一般规定与设计要点(卷材防水)P177~183

z防水等级:Ⅰ级,25年,三道;Ⅱ级,15年,两道;Ⅲ级,10年,一道;Ⅳ级,5年,一道。

z卷材防水屋面:○1Ⅰ~Ⅳ;○2卷材铺设方向:坡度<3%,平行屋脊;坡度3%~15%之间,可平行或垂直屋脊;坡度>15%,沥青防水卷材应垂直屋脊,高聚物改性沥青和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊○3上下层卷材不得相互垂直铺贴

zⅠ级防水时,合成高分子卷材厚度应≮1.5mm,高聚物改性沥青防水卷材厚度不宜<3mm;Ⅱ级时,合成高分子防水卷材厚度应≮1.2mm,高聚物改性沥青防水卷材厚度不宜<3mm;Ⅲ级时,合成高分子防水卷材厚度应≮1.2mm,复合使用时应≮1mm,高聚物改性沥青防水卷材厚度不宜<4mm,复合使用时应≮2mm。

z平屋面宜采用结构找坡。

z天沟、檐沟纵向坡度应≮1%;沟底水落差不得超过200mm。天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。z卷材上有重物或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法或条粘法。但在距屋面周边800mm内应满粘,卷材与卷材之间亦应满粘。

5.保温隔热屋面的有关问题

z屋面保温层和找平层干燥有困难时,宜采用排气屋面。排气道间距宜为6m,纵横设置;屋面面积每36㎡宜设置一个排气孔,排气孔应做防水处理。

6.屋面排水的选择(自由落水与有组织排水)

z关于少雨地区与多雨地区(设计资料集-8):年降雨量>900mm为多雨地区;年降雨量≤900mm为少雨地区。在少雨地区檐高在8~10m,天窗跨度9~12m,屋面高差≥4m时可以采用自由落水。在多雨地区,檐高在5~8m,天窗跨度6~9m,屋面高差≥3m时可以采用自由落水。

z积灰多的屋面应采用无组织排水

z多跨厂房宜采用天沟外排水

z严寒地区为防止雨水管冰冻堵塞,宜采用内排水。

z湿陷性黄土地区应尽量采用外排水(散水相对加大)

z应优先选用外排水方式

7.有组织排水的雨水管问题(材料、管径、汇水面积及间距)

z水落管内径应≮75mm,亦根水落管的屋面最大汇水面积宜<200㎡。亦可以按距离确定雨水管的数量,有外排天沟时,应≤24m;无外檐天沟时,应≤15m。屋面雨水管材料(雨水管、雨水斗)应选用UPVC 材料。

z水落管距离墙面应≮20mm,其排水口距散水坡的高度应≯200mm。

8.瓦屋面的一般规定与设计要点

9.瓦屋面的构造层次(洋式做法与中式做法)

(A)坡屋顶的承重方式

屋架承重(洋式屋架与中式屋架),山墙承重(硬山搁檩)。

(B)坡屋面构造层次

洋式做法(由下而上):“屋架-檩条-屋面板-干铺油毡-顺水压毡条(顺水条)-挂瓦条-瓦”

中式做法(由下而上):“屋架-檩条-椽子-箔(bao)-灰泥-苫(shan)背-瓦”

(A)彩色油毡瓦

彩色油毡瓦:长度1000mm,宽度333mm,厚度4mm,射钉固定瓦片,上下塔接、盖住钉孔,并配有脊瓦,附加专用油毡???用专用钉(射钉)4~5个固定。

彩色油毡瓦的构造层次;

a)4mm彩色油毡瓦

b)20mm厚1:3水泥砂浆

c)60mm厚聚苯板,用聚合物砂浆粘贴

d) 1.5mm水乳型聚合物水泥基复合防水涂料

e)钢筋混凝土屋面板

(B)压型钢板

单一板(无保温层)

夹芯板(有保温层)

金属板厚0.6mm、0.8mm、1.0mm,保温层厚50~150mm。

每一块板上应有三个支撑檩条,避免简支。上板与下板的塔接尺寸:单层板200mm,夹芯板250mm。用拉铆钉与檩条在波峰上固定。

10.其他要求

a) 平瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50~70mm;金属板檐口挑出的长度应≮200mm。

b) 平瓦屋面上的泛水,宜采用水泥石灰砂浆分次抹成,其配合比宜为1:1:4,并应加1.5%的麻刀。压型钢板屋面的泛水板与突出墙面的墙体搭接高度宜≮300mm。

c) 瓦伸入甜头、檐沟的长度应为50~70mm

d) 平瓦屋顶的脊瓦下端距坡面瓦的高度宜≮80mm;脊瓦在两坡面瓦上的覆盖跨度,每边应≮40mm。

十一、建筑装饰装修构造

(一)装修材料的防火分级

A-不燃性,如结构材料

B1-难燃性,如纸面石膏板

B2-可燃性,如天然木材

B3-易燃性,如纸张,原则上不采用

(二)抹灰工程的有关问题

砂浆种类、厚度、特殊要求

z包角:2m高,1:2水泥砂浆,每侧宽度50mm

(三)吊顶工程的构造组成

1.吊顶基层:吊杆、主(大)龙骨、次(中)龙骨、龙骨支撑

2.吊顶面材:纸面石膏板(整张)、浇筑型石膏板(块状)、矿棉板、金属板、塑料条板(四)吊顶的龙骨类别与系列

1.龙骨类别:U型、LT型、V型

LT型

z吊杆距主龙骨端部距离≯300mm,

2.龙骨系列:

(A) 38系列(主龙骨38mm)-不上人

(B) 50系列(主龙骨50mm)-偶尔上人

(C) 60系列(主龙骨60mm)-上人

(五)吊顶与灯具的关系

灯具≤1kg时,可以固定在吊顶面层上

灯具≤2kg时,可以固定在中龙骨上

灯具≤4kg时,可以固定于附加中龙骨上

灯具≤8kg时,可以固定于附加大龙骨上或固定于结构上

(六)隔断工程的有关问题

1.龙骨安装

2.面层铺设

(七)天然石材的分类

(以“镭”的放射量为区分点)

1.A级-可以用于任何场合,包括写字楼、居室的装修。

2.B级-不可以用于居室的内立面,可以用于其他部位内外装修。

3.C级-只能用于室外装修

(八)石材的连接方法

1.湿挂法-小面积石材采用

2.干挂法-石材幕墙采用此种做法

3.粘结法-薄型石材采用

(九)陶瓷面砖注意材质的区别

1.陶-砖、瓦

2.炻(shi)-紫砂类

3.瓷-粗瓷

墙面砖、地面砖(釉面砖、通体砖)的区别在于吸水率的不同。墙面砖的吸水率为10%,地面砖的吸水率为1%。

(十)陶瓷面砖与结构材料的粘结

z镶铁陶瓷、玻璃锦砖宜用水泥浆或聚合物水泥浆(非水泥砂浆)

z釉面砖和外墙面砖,镶贴嵌浸水2小时以上,表面凉干厚方可使用

十二、玻璃工程

玻璃工程《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)的有关问题

1.一般规定:

(A) 采用安全玻璃-钢化玻璃、中空玻璃、防火玻璃。

(B) 安全玻璃的最大使用面积(表21-69)

(C) 安全玻璃不得有锋利的棱角

2.安全玻璃的选择

(A) 无框玻璃门应选用≮10mm的钢化玻璃。

(B) 室内隔断应选用安全玻璃,厚度与面积有关。

(C) 浴室玻璃门应≮10mm的钢化玻璃,其余均应选用≮5mm的钢化玻璃。

(D) 栏杆用玻璃应选用≮5mm的钢化玻璃或≮6.38的夹层玻璃;承受水平荷载的栏杆玻璃应采用≮12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度5m及以上时,应采用钢化夹层玻璃。

3.屋面玻璃

(A) 本规定适用于与水平夹角<75°的屋面玻璃。

(B) 两边支承的屋面玻璃,应支撑在玻璃的长边

(C) 屋面玻璃必须使用安全玻璃(钢化、中空、防火玻璃)

(D) 当屋面玻璃最高点离地面>5m时,必须使用夹层玻璃。

(E) 用于屋面的夹层玻璃,夹层胶片厚度不应<0.76mm。

4.斜屋面窗玻璃

(A) 斜屋面窗玻璃宜使用中空玻璃。

(B) 当屋面与水平面的夹角>75°时,斜屋面窗对玻璃性能的要求与垂直窗相同。(如:雨水渗透性能、保温性能、空气声记权隔声性能、抗风压性能、空气渗透性能等)(C) 当屋面与水平面的夹角≤75°时,且达到下列条件之一(玻璃面积>1.5㎡、对于住宅建筑,窗户中部距室内地面>3.5m、对于公共建筑,窗户中部距室内地面>3.0m)时,必须使用安全玻璃。安全玻璃应置于中空玻璃内侧。

5.安全玻璃最大允许使用面积?

6.磨砂玻璃磨砂面朝室内,压花玻璃压花面朝室外

十三、幕墙

(分类:玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙)

《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)的有关问题

1.玻璃幕墙的分类:框支撑玻璃幕墙、全玻璃幕墙、点支撑玻璃幕墙

2.玻璃幕墙的材料:

(A) 框材:型钢、铝合金

(B) 玻璃:钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、浮法玻璃、防火玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃

(C) 密封材料:三元乙丙橡胶、硅橡胶等密封材料;硅酮结构密封胶

(D) 其他材料:填充材料(聚乙烯泡沫棒)、双面胶带、保温材料(岩棉等)

3.玻璃幕墙的建筑设计与构造要求

开启角度≯30°,开启距离宜≯300mm,开启扇面积≯15%,高度超过40m宜设置清洗设备。

4.框支承玻璃幕墙的有关问题

z框支承玻璃幕墙宜采用安全玻璃,点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃,玻璃肋支承玻璃幕墙玻璃肋应采用钢化夹层玻璃

z框支承玻璃幕墙单片玻璃的厚度应≮6mm,夹层玻璃的单片厚度宜≮5mm,夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度相差宜≯3mm。

z立柱与主体结构之间每个受力连接部位的连接螺栓应≮2个,且连接螺栓直径宜≮10mm。

5.全玻璃幕墙的有关问题

z下端支承全玻璃幕墙的最大高度:厚度10,12mm,最大高度4m;厚度15mm,最大高度5m;厚度19mm,最大高度6m。

z周边收口槽壁与玻璃面板或玻璃肋的空隙宜≮8mm;玻璃与下槽应采用单性垫块,垫块长度宜≮100mm,厚度宜≮10mm;槽壁与玻璃间应采用硅酮建筑密封胶密封。

z面板玻璃厚度宜≮10mm,夹层玻璃单片厚度应≮8mm。

z玻璃肋截面厚度应≮12mm,截面高度应≮100mm。

z胶缝必须采用硅酮结构密封胶

6.点支撑玻璃幕墙的有关问题

z四点支承、六点支承……

z浮头式连接的玻璃厚度应≮6mm,沉头式连接的玻璃厚度应≮8mm

《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)的有关问题

1.硅酮建筑密封材料

2.石材幕墙的构造

z石材厚度应≮25mm

z钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙重应用,高度宜≯20m,石板面积宜≯1.0㎡。连接板截面尺寸宜≮40mm×4mm。

z石材单块面积宜≯1.5㎡

3.金属幕墙的构造

氟碳树脂含量应≮75%。海边及严重酸雨地区,可采用三道或四到氟碳树脂涂层,其厚度应>40um;其它地区,可采用两道氟碳树脂涂层,其厚度应>25um。

十四、门窗工程

(一)门窗口大小的决定

1.窗地比:窗洞口大小与房间净面积之比,如居室为1/7。

2.玻地比:窗玻璃面积与房间净面积之比,如教室为1/6。

相关因素:结构尺寸(结构因素)、节能因素、透光率。

透光率=窗玻璃面积与窗洞口面积之比

透光率一般为0.8

(二)门洞口大小的确定

1.百人指标

2.常规尺寸(搬物大小)

3.面积和人数是决定门数量的依据(60㎡、50人)

(三)空口与框口缝隙的决定因素

1.门窗材质

2.有无假框

3.装修做法

(四)门窗与结构材料的连接

(基材不同,做法也不尽相同)

1.木门窗-通过防腐木砖、防腐木块,进行钉接

2.钢门窗-采用焊接或连接件插入连接

3.铝门窗-采用膨胀螺栓、射钉连接

(射钉连接不能用于块材墙体,安装方法以“后安装-塞口法”为主)

十五、无障碍与老年人建筑的要求

(一)老年人建筑与一般建筑的区别点

1. 1.50m×1.50m的轮椅回转空间

2.台阶尺寸应略优于常规尺寸

3.走到宽度:户内1.20m,通过式走道1.80m

4.两侧扶手:扶手高度0.90m合0.65m,扶手直径40mm~50mm

5.梯段净宽:1.20m

6.公共卫生间尺寸:1.20m×2.00m

7.阳台扶手高度:1.10m

8.女儿墙护栏高度:1.10m

……

建筑构造考试重点答案

《建筑构造》问答题答案 1、构成建筑的基本要素是什么? 答:建筑功能、建筑技术、建筑形象 2、什么是建筑高度?什么是高层建筑? 答:建筑高度是指自室外设计地面至建筑主体檐口顶部的垂直高度;高层建筑是指建筑高度超过24米的公共建筑(不包括单层主体建筑)和十层及十层以上的住宅。 3、什么是耐火极限? 答:是指对一建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。 4、什么是基本模数?导出模数有哪些? 答:基本模数是模数协调中选用的基本单位,其数值为100mm,符号为M,即1M=100mm。导出模数包括扩大模数如3M、6M、12M等和分模数如1/10M、1/5M、1/2M。 5、什么是标志尺寸? 答:符合模数数列的规定,用以标注建筑物定位轴线之间的垂直距离,以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品以及有关设备界限之间的尺寸。 6、什么是构造尺寸?构造尺寸与标志尺寸的关系如何? 答:构造尺寸是指建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙尺寸为构造尺寸。 7、民用建筑主要由哪几部分组成? 答:由基础、墙体或柱、楼板层、楼梯、屋顶、地坪和门窗等组成。 8、什么是地基和基础? 答:基础是指建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分。地基是指基础底面以下,受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。 9、什么是刚性基础,什么是柔性基础? 答:刚性基础是指由砖石、素砼等刚性材料制作的基础。钢筋混凝土基础为柔性基础。10、什么是圈梁?其作用如何? 答:圈梁是沿外墙及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁。可提高空间刚度及整体性,增加稳定性,减少不均匀沉降引起的墙身开裂。 11、墙体中为什么要设水平防潮层?设在什么位置?一般有哪些做法? 答:(1)防止土壤中的水分沿基础墙上升和位于勒脚处的地面水渗入墙内,使墙身受潮。 (2)位置:不透水地面,设在不透水层范围内,通常在-0.06米标高处;透水地面,设在平齐或高与室内地面60mm处。 (3)有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石砼防潮等做法 12、墙身的加固措施有哪些? 答:增加壁柱和门垛、设置圈梁、设置构造柱。 13、如何确定地下室应该防潮还是防水? 答:当设计地下水位低于地下室底板、且无形成上层滞水时防潮, 当设计最高地下水位高于地下室地层时做防水处理。 14 阳台有哪些类型?阳台板的结构布置形式有哪些? 答:阳台按其与外墙的位置关系可以分为凸阳台,凹阳台与半凸半凹阳台。住宅阳台按照功能的不同可以分为生活阳台和服务阳台。结构布置方式有搁板式、挑板式、挑梁式。 15 什么是房间的层高和净高? 层高是指下层地板面或楼板上表面(或下表面)到相邻上层楼板上表面(或下表面)之间的竖向尺寸。 净高是指地面至结构层或吊顶棚底面之间的垂直距离 16 构造柱一般设在什么位置?其作用是什么?

建筑构造(上册)知识点总结学习资料

建筑构造(上册)知识 点总结

建筑构造(上册)知识点总结 第一章绪论 1、建筑的物质实体一般由承重结构、围护结构、饰面装饰及附属部件组合构成。 2、建筑的物质实体按其所处部位和功能的不同,又可分为基础、墙和柱、楼盖层和地坪层饰面装饰、楼梯和电梯、屋盖、门窗等。 3、建筑按使用功能分类:居住建筑、公共建筑。 4、构件的耐火极限,是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 5、构件的燃烧性能分为三类:不燃烧体、燃烧体、难燃烧体。 6、基本模数:1M=100mm。 7、导出模数:扩大模数、分模数。 扩大模数的基数:3、6、12、15、30、60M。 分模数的基数:M/10、M/5、M/2。 8、模数数列的幅度应符合下列规定: 水平基本模数的数列幅度为1-20M。 竖向基本模数的数列幅度为1-36M。 水平扩大模数的数列幅度为:3M为3-75M,6M为6-96M,12M为12-120M,15M为15-120M,30M为30-360M,60M为60-360M。 竖向扩大模数数列的幅度不受限制。 分模数数列的幅度:M/10数列为M/10-2M、M/5数列为M/5-4M、M/2数列为M/2-10M。 9、模数数列的适用范围: 水平基本模数数列:门窗洞口、构配件断面尺寸。 竖向基本模数数列:建筑物层高、门窗洞口、构配件。 水平扩大模数数列:建筑物的开间或柱距、进深或跨度、构配件尺寸和洞口尺寸。 竖向扩大模数数列:建筑物高度、层高、门窗洞口尺寸。 分模数数列:缝隙、构造节点、构配节点、构配件断面尺寸。 10、定位轴线:确定主要结构位置关系的线,如确定开间或柱距、进深或跨度的线。 11、标志尺寸:用以标注建筑定位轴线、定位线之间的距离 12、构造尺寸:建筑构件、建筑组合件、建筑制品的设计尺寸。标志尺寸扣除预留缝即为构造尺寸。 第二章墙体 1、块材墙中常用的块材有各种砖和砌块。 2、砖的强度等级按其抗压强度平均值分为:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5。 3、常用的实心砖规格为240mm*115mm*53mm,加上砌筑时所需的灰缝尺寸,正好形成4:2:1的尺寸关系。 4、砌块是利用混凝土、工业废渣(炉渣、粉煤灰等)或地方材料制成的人造块材。 5、建筑砂浆通常使用的有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆三种。

建筑构造与结构实习总结分享

建筑构造与结构实习总结分享 建筑构造与结构实习总结分享 一、基本概念 建筑构造:指研究建筑物构造方案、构配件组成、细部节点构造,研究建筑物的各个组成部分的组合原理和构造方法。 建筑结构:指在房屋建筑中,由构件组成能承受“作用”的体系。 二、实习目的 1.了解古现代建筑的结构与构造,以及古现代材料。 3.分析交通节点,学习个交叉口的处理方法。 第一站:康百万庄园 1.庄园内的建筑结构类型主要有:砖木结构、砖拱结构、窑洞等。 2.建筑材料主要有:砖、白灰、木、石、瓦、油漆等。 3.典型的墙体结构分析 (1)砖木结构(砖承重)其传力途径是:屋顶—墙体—基础— 地基。 (2)砖木结构(木承重)其传力途径是:屋顶—木柱—基础— 地基。墙体主要起承重与围护的作用,做承重构件时,主要是横墙 承重;以白灰为胶结材料,以全顺式(走砌式)砌筑。地基用石砌 以保证坚固、防潮,墙体防水是采取坡屋顶外挑的方式。 4.门窗类型,以及其样式、图案的特点:

门窗以木门窗为主,门窗上面都是要放过梁来承重的;窗是以四周骨架干木,里面镂空。挑出来的廊,多是以木柱承接屋顶的力, 再传给基础的石柱基础,石柱基础上有各种的雕刻花纹及造型,可 谓做工精细,显示了古代匠人高超技艺;木柱上有对联,木柱上部 之间有对称的镂空雕塑。门廊上往往有各种雕刻细腻,内容丰富, 人物逼真的各种木雕。门上半部以镂空为主,便于采光通风,下部 以实木板填筑,保证了内部空间的私密,板上面有雕刻的花纹。如 右上图。 门窗上的雕塑以及装饰布局都在保证功能的同时,都以美观、大方的姿态展现在游客的面前,这说明当时康家的富有,和当时各种 建造水平的高超,也从侧面反应了当时封建土地主发展繁荣状况的 一面。 5.观察变形缝(墙体的变形缝以伸缩缝里的平缝为主)、给排 水系统(有明沟,以及暗铺设陶管)、防火设施(每个院子里面都 有一口大缸,盛水防火,如右上图) (1)室内装饰物与器物的对比 花纹是细腻的,图案寓意是深刻的,同时,还为了照顾老人,主床的旁边还留出了丫鬟休息的地方。 相同房间的也有不同之处。如未出嫁小姐的闺房中,小姐与丫鬟同房,小姐的床铺装饰比较艳丽,丫鬟的床铺则比较平淡些;同时,为了显示主人的地位,在主门的旁边留出小侧门,供丫鬟用。 从这些室内装饰物与器物,在不同房间与相同房间的对比中,可以看出根据分区的不同和使用者的不同,在建造和装饰的过程中, 都突出了主人的地位,也从侧面反映了封建主义严格的等级的思想。 (2)植物配置与造景 在植物配置造景中,运用古代比较经典的配置造景手法,如两桂当庭,竹石的搭配,利用各种造型门洞的框景等,这些也从侧面印 证了现代运用的一些造园手法与植物配置手法的延续与发展。 7.分析康百万的地理位置和环境

建筑构造复习资料(重点笔记).

1. 房屋构造组成:基础、墙、楼板和地面层、楼梯、屋顶、门窗。 2. 建筑层数分类: 住宅建筑层数分类:1-3为低层、4-6为多层、10层以上为高层。 公共建筑层数分类:总高度超过24M者为高层,不包括高度超过24M的单层建筑,此高度为我国消防补救之极限高度。 超高层建筑层数分类:超过100M。 3. 按房屋承重结构的材料可分为5类:木结构、砖石结构、钢筋混凝土结构、钢结构、混合结构。 4. 建筑耐火等级:一级的耐火性能好,四级最差。 5. 影响建筑构造的因素:外界作用力、气候条件、人为因素。 6. 建筑模数协调中,规定了那几种尺寸?及相互关系如何? 建筑模数规定了标志尺寸、构造尺寸和实际尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙为构造尺寸。实际尺寸与构造尺寸间的差数应符合建筑公差规定。 7. 定位轴线----确定开间和柱距、进深或跨度的线称为定位轴线,定位线用于确定模数化构件尺寸。一般砖混结构建筑是连续的模数化网格,常采用单轴线定位法。单轴线定位法应按模数化空间网格设置,定位轴线与主网格线重合,平面网格采用3M,竖向网格采用1M。 8. 墙体类型按受力情况分类:承重墙、非承重墙。 墙体类型按施工方法分类:块材墙、板材墙。 9. 结构布置是指:梁、板、墙、柱等结构构件在房屋中的总体布局,其分类:横墙承重方案、纵墙承重方案、纵横墙承重方案、半框架承重方案。 10. 标准砖尺寸:240x115x53,长、宽、厚之比:4:2:1。 烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖的强度的等级分6级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10和MU7.5。 11. 墙身防潮:防潮层的位置:当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层的位置应设在垫层范围内,低与室内地坪60mm处,同时应至少高与室外地面150mm,防止雨水溅湿墙面。 12. 过梁的作用及种类? 过梁用来支撑门窗洞口上墙体的荷重,承重墙上的过梁还要支撑楼板荷载,过梁是承重构件,其物分三种:钢筋混凝土过梁、平拱砖过梁、钢筋过梁。 13. 圈梁的作用及种类?

一级注册建筑师建筑构造重点总结

建筑材料与构造(串讲整理) (建筑构造部分) 一、 建筑防火的有关问题 1.结构材料的防火划分 (燃、难、非) 2.耐火极限的定义 (从受到火的作用起,到失掉支撑能力或发生穿透性裂缝、或背火一面温度高到220℃时所延续的时间)3.耐火等级的划分(多层、高层民用建筑) 多层:一二级,≤9层住宅&≤24m公建,150m,2500㎡; 三级,5层,100m,1200㎡; 四级,2层,60m,600㎡。 高层:一类,公建(医院,高级旅馆,h>50m&A>1000㎡商业、展览、综合楼、电信、财贸金融,h>50m&A>1500㎡商住楼,中央&省广播大楼,网局级和省级电力调度,省级邮政楼&防灾调度指挥楼,>100万册图书馆&书库,>50m教学楼、普通旅馆、办公楼、科研楼、档案楼),≥19层住宅; 二类,10~18层住宅,除一类以外的公建。 4.如何确定一个建筑物的耐火等级 5.建筑构件、建筑配件的耐火极限(P94~98表21-7) 规律: 竖向构件强于水平构件;水平构件强于平面构件。(如一级防火,柱、墙为3.00h;梁为2.00h;楼板为1.50h) 与结构设计“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的要求基本相同。 选用结构材料的规律: 1.能满足结构要求的,防火基本没问题(240墙耐火极限5.50h); 2.重型材料优于轻型材料(120砖墙耐火极限2.50h;120轻质混凝土砌块墙耐火极限 1.50h); 3.空心材料优于实心材料(120粘土空心砖墙耐火极限8.00h;120混凝土墙耐火极限2.50h) 4.非预应力构件优于预应力构件(非预应力圆孔板耐火极限0.9~1.5h;预应力圆孔板耐火 极限0.4~0.85h) 二、 基础与地下防水的有关问题 (一)基础的分类 1.天然地基(承载力>180KPa) 岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土 2.人工地基 人工填土(必须加固:压实换土、打桩) (二)基础的类型 1.无筋扩展基础(刚性基础):必须满足刚性要求 A.灰土基础 B.砖基础 C.毛石基础 D.三合土基础 E.混凝土基础 F.毛石混凝土基础 2.柔性基础:不受刚性条件的限制

建筑构造(上)知识点总结-中国建筑工业出版社第四版《建筑构造》上册(良心出品必属精品)

第1章 绪论 建筑物按使用功能分类 1)居住建筑:住宅、宿舍、公寓等。 2)公共建筑:教育建筑、托幼建筑、医疗建筑、观演建筑、体育建筑、办公建筑、商业建筑 3)工业建筑 4)农业建筑 建筑物主要组成部分 1)基础 建筑底部与地基接触的承重构件。 作用:把建筑上部的荷载传给地基。 建筑 构造 组成 基础 围护结构 饰面装修 附属部件组合构成 承重结构 承重墙体 楼梯,电梯,自动扶梯,门窗,遮阳,阳台 栏杆,隔断,花池,台阶,坡道,雨篷 内外墙面 楼地面 屋面 顶棚 内墙 外围护墙

必须坚固稳定可靠。 2)墙或柱①支承荷载及自重;②分隔空间(墙体);③围合与保护(墙体)。 1.承重:承受建筑物由屋顶或楼板层等水平构件传来的荷载,并将这些荷载传给基础; 2.围护:外墙起着抵御自然界各种因素对室内的侵袭的作用; 3.分隔:内墙起着分隔房间、创造室内舒适环境的作用。 设计要求:根据墙体功能的不同,分别具有足够的强度、稳定性、保温、隔热、隔声、防水、防火等能力,并具有一定的耐久性和经济性。 3)楼盖层和地平层 楼板层和地坪(楼地层)是楼房建筑中水平方向的承重构件和分隔构件。 作用: 1.承重:承受楼板层本身自重及外加荷载(家具、设备、人体的荷载),并将这些荷载传给墙(或柱); 2.分隔楼层:按房间层高将整栋建筑物沿水平方向分为若干层; 3.对墙身起着水平支撑的作用。 设计要求: 1.具有足够的强度、刚度和隔声能力; 2.具有防潮、防水、防火能力。 地坪是建筑底层房间与下部土层相接触的部分,它承担着底层房间的地面荷载。 由于地坪下面往往是夯实的土壤,所以强度要求比楼板低。不同地坪,要求具有耐磨、防潮、防水和保温等不同的性能。 ①提供使用者在建筑物中活动的各种平面; ②将荷载传递到支承它们的垂直构件上去。 ③包括:楼板,梁,设备管道,顶棚

建筑构造上册(第五版)知识点整理

阅读笔记 构造知识点: 1.建筑的物质实体按照其所处部位和功能的不同,分为:基础、墙和柱、楼盖层和地坪层、饰面装修、楼梯和电梯、屋盖、门窗等。 2.地基不是建筑物的组成构件。 3.刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础,所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等。 4.柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用钢筋混凝土制作。 5.一栋民用建筑通常由结构支撑系统、围护分割系统、相关的设备系统以及辅助系统共同组成。 6.结构支撑系统起到建筑骨架的作用,一般是由基础、粱、柱、承重墙体、楼板、屋盖组成。 7.围护分割系统起到围合和分割空间的作用,一班是由外围护墙、内分隔墙、门窗等组成。 8.设备系统是建筑正常使用的保障,包括强弱电、给排水、暖通、空调等。 9.基础是建筑底部与地基接触的承重构件,它能把建筑上部的荷载传递给地基。 10.室外的设计地面到基础底面的距离称为基础埋深。 11.墙是建筑物的承重构件和围护构件,柱和粱是框架或排架结构的主要承重构件,必须具有足够的足够的强度和刚度。 12.楼板既是承重构件,又是分割楼层空间的围护构件。楼板应有足够的承载力和刚度。 13.地坪层是底层空间和地基的分割构件,应具有承载力和刚度,并需均匀传力与防潮。 14.建筑的类型在宏观上分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。 按使用功能分类:居住建筑和公共建筑。 按建筑层数分类:低层建筑、多层建筑、高层建筑。 按设计使用年限分类:一类建筑5、二类建筑25、三类建筑50、四类建筑 100。

15.构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 16.耐火稳定性:标准耐火试验条件下,构件在一定时间内抗坍塌的能力。 17.耐火完整性:标准耐火试验条件下,建筑分隔构件一面受火,能在一定时间内防止火焰或热气穿透或在背火面出现火焰的能力。 18.耐火隔热性:标准耐火试验条件下,建筑分隔构件一面受火,能在一定时间内使其背火面温度不超过规定值的能力。 19.构件的燃烧性能分为:不燃烧体、燃烧体、难燃烧体。 20.影响建筑构造的因素:外界环境的影响、使用者需求、建筑技术条件、建筑经济因素。 21.建筑构造的设计原则:坚固实用、技术适宜、经济合理、美观大方。 22.基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,数值规定为100mm,符号为M。 23.扩大模数,是基本模数的整数倍,扩大模数的基数为3、6、12、15、30、60,共6个,作为建筑参数。 24.分模数,指基本模数除以整数的数值,分模数的基数为M/10、M/5、M/2共3个。 25.墙体类型的分类方式及类别: 1、按墙所处位置及方向:外墙、内墙;纵墙、横墙。(长纵短横)。 2、按受力情况分类:承重墙、非承重墙(隔墙)。 3、按构造方式:实体墙、空体墙、组合墙。 4、施工方法分类:块材墙、板筑墙、板材墙。 26.砖混结构的几种布置方案:横墙承重体系、纵墙承重体系、双向承重体系、局部框架承重体系。 27.横墙承重体系:适用于横墙较多且间距较小的住宅、宿舍、旅馆等,空间刚度大,结构整体性好。 28.纵墙承重体系:适用于空间较大的办公室、商店、教学楼等,房屋刚度较差。 29.双向承重体系:适用于开间进深变化较多的建筑,建筑组合灵活,空间刚度较好。 30.局部框架系统:当建筑需要大空间时,采用局部框架四周承重的方式,整体

建筑构造(上)知识点总结_中国建筑工业出版社第四版《建筑构造》上册

第1章 绪论 建筑物按使用功能分类 楼地面 楼梯,电梯,自动扶梯,门窗,遮阳,阳台 栏杆,隔断,花池,台阶,坡道,雨篷 1) 居住建筑:住宅、宿舍、公寓等。 2) 公共建筑:教育建筑、托幼建筑、医疗建筑、观演建筑、体育建筑、办公建筑、商业建筑 3) 工业建筑 4 )农业建筑 建筑物主要组成部分 1) 基础 建筑底部与地基接触的承重构件。 作用:把建筑上部的荷载传给地基 。 必须坚固稳定可靠。 2) 墙或柱 ① 支承荷载及自重;② 分隔空间(墙体);③ 围合与保护(墙体)。 1 ?承重:承受建筑物由屋顶或楼板层等水平构件传来的荷载,并将这些荷载传给基础; 2 ?围护:外墙起着抵御自然界各种因素对室内的侵袭的作用; 3 ?分隔:内墙起着分隔房间、创造室内舒适环境的作用。 设计要求:根据墙体功能的不同,分别具有足够的强度、稳定性、保温、隔热、隔声、防水、防火等能 力,并具有一定的耐 久性和经济性。 3) 楼盖层和地平层 楼板层和地坪(楼地层)是楼房建筑中水平方向的承重构件和分隔构件。 作用: 1 ?承重:承受楼板层本身自重及外加荷载(家具、设备、人体的荷载) ,并将这些荷载传给墙(或柱) 2 .分隔楼层:按房间层高将整栋建筑物沿水平方向分为若干层; 3 ?对墙身起着水平支撑的作用。 设计要求: 1. 具有足够的强度、刚度和隔声能力; 2 ?具有防潮、防水、防火能力。 地坪是建筑底层房间与下部土层相接触的部分,它承担着底层房间的地面荷载。由于地坪下面往往是夯实 的土壤,所以强度要求比楼板低。不同地坪,要求具有耐磨、防潮、防水和保温等不同的性能。 ① 提供使用者在建筑物中活动的各种平面; ② 将荷载传递到支承它们的垂直构件上去。 ③ 包括:楼板,梁,设备管道,顶棚 4) 饰面装修作用:美化建筑表面、保护结构构件、改善建筑物理性能。 应满足美观、坚固、热工、声学、光学、卫生等要求。 5) 楼梯电梯 建筑物上下楼层之间联系的交通枢纽。 作用: 1.供人们上下楼层的垂直交通联系和紧急疏散; 2.起着重要的装饰作用。 设计要求: 建 筑 构 造 组 成 附属部件组合构成 '外围护墙 围护结构 “ 内墙 饰面装修 “屋面 顶棚 f 承重结构 基础 承重墙体 内外墙面

建筑构造实习报告

河北联合大学轻工学院认识实习报告书 实习内容:建筑构造实习 专业:建筑学 班级: 09建筑学1班 姓名:许梦娇 学号: 200915340114 指导教师:屈志刚、许琳琳 2011年 5 月 20 日

建筑构造实习报告 实习专业:建筑学 实习时间:2011年5月10日-2011年5月13日 实习地点:景泰翰林三期施工工地,妇兴地产某小区施工工地,河北理工大学,河北理工大学轻工学院 涉及课程:建筑构造 指导老师:屈志刚许琳琳 实习学生:河北联合大学轻工学院 09级建筑学1班许梦娇 目的和任务: 参观正在施工的各项工程,结合课本已学有关建筑设计及技术知识,对施工过程、结构型式、室内装饰及建筑材料有一个全面的感性认识。对公共建筑的各细部构造有较深的了解,包括:基础;墙体;楼地层;装饰面装修;楼梯;屋盖的常规做法。 内容: a)工程概况 1.景泰翰林三期工程施工工地:施工地 址:河北省唐山市阶段:主体施工;建筑 面积为260,000(平方米)该项目为20幢 九层至22层高的、无装修的住宅楼,整体 应用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,小区内建 有20000左右地下停车库,为现浇钢筋混凝 土框架加剪力墙结构,小区内有2栋为有地 下储藏室建筑,其地下深度与停车库深度大 概平齐。 图1景泰翰林建筑施工现场 2.轻工学院图书馆地下室,体育馆及建工学院地下室:轻院图书馆为一12层高建筑,其地下室为一层,层高 3.6米,整体建筑结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。体育馆为2层建筑,一层为框架结构,二层为钢架结构,屋盖为压型钢板并在内做保温隔热层,用四角锥钢架作支撑。建工学院为唐山市楼房抗震实验建筑,其地下一层与地上三层建筑之间是隔开并用橡胶垫圈和弹簧连接的。 3.妇兴地产某小区地下车库建造工程:建筑面积4000平方米,层高2.9米左右。工程正处于地基施工阶段,其地基为筏板式基础。 b)相关构造知识整理 1、现浇整体式钢筋混凝土楼板:现浇钢筋混凝土楼板是在施工现场按支模、扎筋、浇混凝土等施工程序而成型的楼板结构。由于楼板系现场整体浇筑成型,结构的整体性能良好,因而特殊适合于整体性要求较高的建筑物、或有管道穿过楼板的房间以及形状不规则或房间及尺寸不符模数要求的房间中。但现浇钢筋混凝土板由于现场浇筑,湿作业,工序繁多,需

建筑构造重点整理

建筑构造重点整理 建筑构造组成: 1.承重结构:基础,承重墙体(在框架结构中承重墙体则由柱、梁代替),楼板,屋面板 2.维护结构:外围护墙、内墙(在框架结构建筑中为框架填充墙和轻质隔墙)等。 3.饰面装饰 4.附属部件:楼梯、电梯、自动扶梯、门窗、遮阳、阳台、栏杆、隔断、花池、台阶、坡道、雨蓬等。 二.建筑的类型; 1.宏观上分为:民用建筑、工业建筑、农业建筑。 2使用功能分类:居住建筑、公共建筑。 3就修建量和规模大小分类:大量性建筑,大型性建筑。 4建筑层数分类:低层建筑(1~3层)、多层建筑(高度在24米以下3~9层建筑,住宅建筑中7~9层为中高层住宅建筑)、高层建筑(10层及10层以上的居住建筑和建筑超过24m的其他非单层民用建筑。) 5耐火等级分类:由耐火极限和燃烧性确立。一级耐火性最好,四级最差。 6.使用年限分类:一类建筑(5年,临时性建筑)二类建筑(25年,易于替换结构构件的次要建筑)三类建筑(50年,普通建筑和构筑物)四类建筑(100年,纪念性和特别重要建筑物) 三.外界环境对建筑物的影响包括自然界和人为的影响因素:1.外界作用力。2地理气候条件。人为因素。 四.基本模数:1M=100mm 第二章墙体 1墙体分为纵墙和横墙,外横墙俗称山墙。 2按受力情况可以分为承重墙和非承重墙。承重墙直接承受楼班级屋顶传下来的荷载。非承重墙分为自承重墙和隔墙,自承重墙仅承受自身重量,并将自重传给基础。隔墙把自重传给楼板层或附加的小梁。 3墙体按构造方式分为实体墙、空体墙和组合墙。 4墙体结构布置方案:横墙承重、纵墙承重、纵横墙双向承重、局部框架承重。 5墙体的承载力与稳定性:横墙数越多,空间刚度越大;墙体的高厚比是指墙、柱的高度与厚度的比值。高厚比越大,稳定性越差。 6.提高外墙保温做法:1.增加外墙厚度。2.使用空隙率高、密度小得材料做外墙。3.采用多种材料的组合墙。 7.实心砖规格;240mm*115mm*53mm 8.墙身细部构造(重点,都注意看图啊!) (1)墙角构造:必须做好墙角防潮、增强墙角的坚固及耐久性、排除房屋四周地面水。(2)防潮层位置:(结合图2—22!) 垫层为混凝土等密实材料时,设在垫层附近,低于地坪60mm处,高于室外地面150mm;垫层为透水材料时,水平防潮层应平齐或高于室内地面; 当内墙两侧出现高差,设置竖直防潮层。 (3)防潮层做法: 第一,防水砂浆防潮层:1:2防水砂浆加3%~5%防水剂,厚度为20~25mm或用防水砂浆砌三皮砖。

建筑结构学习心得体会

建筑结构学习心得体会 建筑结构学习心得体会一土木建筑结构实验是研究和发展结构计算理论的重要实践,从材料的力学性能到验证由各种材料构成不同类型结构和构件的基本计算方法,以及近年来发展的大量大跨、超高、复杂结构的计算理论,都离不开实验研究。因此,土木建筑结构实验在土木建筑结构科学研究和技术革新方面起着重要的作用,与结构设计、施工及推动土木工程学科的发展有着密切的关系。 土木建筑结构实验是土木工程专业的一门专业技术课程,与材料力学、结构力学、混凝土结构、砌体结构、钢结构、地基基础和桥梁结构等课程直接有关,并涉及物理学、机械与电子测量技术、数理统计分析等内容。通过本课程的学习,使我获得土木建筑结构实验方面的基础知识和基本技能,掌握一般建筑结构实验规划设计、结构实验、工程检测和鉴定的方法,以及根据实验结果作出正确的分析和结论的能力,为今后的学习和工作打下良好的基础。 通过本门课程的学习,在理论上我学到许多关于结构实验的知识,建筑结构实验的量方法、程结构实验过程、可靠性鉴定等。土木建筑结构实验中的实验荷载要与结构在实际中的受力情况相一致,实验时的荷载应使结构处于某一种实际可能的最不利的工作情况。当采用等效荷载时,实验荷载的大小要根据相应的等效条件换算得到,同时要注意荷载图

式的改变对结构的各种影响。结构实验的加载制度要根据不同的结构按照相应的规范或标 准的规定进行设计。 测量方法:机测法。利用机械仪表测量所需的数据或参数,机测法适应性强、简便、可靠、经济,是结构实验中最常用的测量手段。②电测法。通过传感元件把实验需要测量的数据或参数,转换为电阻、电容、电感、电压或电流等电量参数,经放大器放大,然后进行测量,由指示记录设备记录和显示,这种转换和测量技术称为非电量电测技术,具有准确、快速测量、自动控制、连续记录和远距离操纵等优点。与计算机联机,还可根据测量结果自行判断和运算。也可利用光敏材料的物理化学原理和力学特性在偏振光作用下产生的光学效应,测定应力场,简便、可靠、直观性好;及激光测量位移和激光全息的应用。④其他方法:用光、电、磁、声等间接物理量与材料或结构构件某一性能间的关系为基础进行测量。如超声波探测仪利用超声波在混凝土中传播速度测定混凝土强度。分析处理结果,再还原成某种模拟量并显示出来,使数据的采集、测量和分析处理自动化。建筑结构实验的一般过程建筑结构实验大致可分为实验规划、实验准备、实验加载测试和实验资料整理分析四个阶段。 实验规划阶段实验规划是指导整个实验工作的纲领性技术文件,因而实验规划的内容应尽可能地细致和全面。科

建筑结构毕业设计总结

总结范本:_________建筑结构毕业设计总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

建筑结构毕业设计总结 四年的大学生活即将结束,通过这四年对建筑结构的学习,培养了我们每个人独立做建筑结构设计的基本能力。不知不觉毕业设计即将结束,这半年的时光令人难忘随着毕业日子的到来,毕业设计也接近了尾声,经过几周的奋战,并在老师的指导和同学的帮助下我成功的完成了这次设计课题—扬州某办公楼框架结构图实训和施工组织设计。回想起来做毕业设计的整个过程,颇有心得,其中有苦也有甜!经过两个多月的学习和设计,我通过自己动手看懂图纸和熟悉03G101图,梁柱钢筋分离和钢筋加密区的计算等,这是对我能力的一种提升。 毕业设计是学生在学习阶段的最后一个环节,是对所学基础知识和专业知识的一种综合应用,是一种综合的再学习、再提高的过程,这一过程对学生的学习能力和独立工作能力也是一个培养,同时毕业设计的水平也反映了本科教育的综合水平,因此学校十分重视毕业设计这一环节,加强了对毕业设计工作的指导和动员教育。 在老师和同学的指导帮助下我成功地完成了这次的设计课题——扬州市某办公楼框架结构设计。根据任务书上的进程安排,自己按时准确的完成了毕业设计。在毕业设计前期,我温习了各门相关课本,有《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》、《基础设计》、《房屋建筑学》等,并自己借阅了相关设计规范。在毕业设计中,我们先进行了建筑设计,x老师主要负责我们对建筑设计的指导和建筑图的批改,老师严格要求每个人,直到图形符合规范要求做到美观和实用。接着是结构设计,结构设计主要由x老师负责,x老师认真负责,每个星期至少和学生见两次面,在我遇到不会时,老师总是认真细心的讲解给我们大 第 2 页共 7 页

建筑结构设计快速入门必学重点

建筑结构设计快速入门必学重点 ☆上部结构的落脚点是基础,基础的落脚点是地基,也就是持力层。 ☆看勘察报告时,直接看结束语和建议中的持力层土质,地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高。 ☆ 10ka≈1t/㎡ 1kN≈100kg ☆一般认为持力层土提供的承载力特征值不小于180kPa(即18t)的为好土,低于180kPa 的土可认为土质不好。 ☆按照地基承载力从大到小排序为:稳定岩石,碎石土>密实或中密砂>稍密实粘土>粉质粘土>回填土和淤泥质土 ☆回填土的承载力特征值一般为60~ 80kPa ☆在不危及安全的前提下,基础尽量要浅埋。因为地下部分所占的造价一般是工程总造价的30﹪~ 50﹪,这笔费用是很可观的。 ☆除了浅埋外,还有埋深的上限,就是基础至少不得埋在冻土深度范围内,否则基础会

受到冰反复胀缩的破坏性影响。 ☆结合钻探点号看懂地质剖面图,并一次确定基础埋置标高。 ☆重点看结束语或建议中对存在饱和沙土和饱和粉土的地基,是否有液化判别。饱和软土的液化判别对地基来说是至关重要的一项技术指标,必须要明确提供,责任重大,不得含糊。 ☆重点看两个水位:历年来地下水的最高水位和抗浮水位。 ☆特别注意结束语或建议中定性的预警语句,并且必要时将其转写进基础的一般说明中。这些条款如下: 1. 本工程地下水位较高,基槽边界条件较为复杂,应妥善选择降水及基坑边坡支护方案,并在施工过程中加强观测。降水开始后须经设计人员同意后方可停止 2. 采用机械挖土时严禁扰动基地持力层土,施工时应控制机械挖土深度,保留300mm厚土层,用人工挖至槽底标高,如有超挖现象,应保持原状,并通知勘察及设计单位进行处理,不得自行夯填。 3. 基槽开挖到位后应普遍钎探,并及时通知勘察及设计单位共同验槽,确认土质满足设计要求后方可进行下步施工。 4. 基槽开挖较深,施工时应注意,在降水时应采取有效措施,避免影响相邻建筑物。 5. 建议对本楼沉降变形进行长期观测(此条款多用于加层,扩建建筑物和基础设计等级为甲级或者复合地基或软弱地基上基础设计等级为乙级的建筑物与受到临近深基坑开挖施工影响或受到场地地下水等环境因素变化影响的建筑物,当然也包括那些需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程) ☆特别注意结束语或建议中场地类别,场地类型,覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪切波速。 ☆一般看好土下是否存在不良工程地质中的局部软弱下卧层,若果有,要根据自己所做的的基础形式验算一下软弱下卧层的承载力是否满足要求。

建筑构造全总结概论

第2章墙体 2.1 墙体类型及设计要求 2.1.1 墙体类型 1)按墙所处位置及方向 内墙:内墙位于房间内部,主要起分割内部空间的作用。 外墙:位于房屋四周,故又称为外围护墙。 纵墙:沿建筑物长轴方向布置的墙。 横墙:沿建筑物端州方向布置的墙。(外横墙称为山墙) 窗间墙:平面上窗洞口之间的墙体。 窗下墙:立面上下窗洞之间的墙体。 2)按受力情况分类 承重墙:直接承受楼板及屋顶传下来的荷载 3)按材料及构造方式分类 实体墙:由单一材料组成,如普通砖墙、实心砌块墙、混凝土墙、钢筋混凝土墙等。 空体墙:由单一材料砌成内部空腔,如空斗砖墙、空心砌块墙、空心板材墙等。 组合墙:有两种以上材料组合而成,如钢筋混凝土和加气混凝土构成的复合板材墙。 4)按施工方法分两类 块材墙:用砂浆等胶结材料将砖石块材等组砌而成,如砖墙、石墙及各种砌块墙等。 版筑墙:在现场立模板,现浇而成的墙体,如现浇混凝土墙等。 板材墙:预先制成墙板,施工时安装而成的墙,如预制混凝土大板墙、各种轻质条板内隔墙。 2.1.2墙体的设计要求 1)结构方面要求 (1)结构布置方案 (2)墙体承载力和稳定性 H与墙的厚度h的比值。高厚比越大,构件越细长,其稳定性越差。墙体高厚比,柱的高度 2)功能方面要求 (1)保温与隔热要求 ·通过对材料的选择: 第一,增加外墙厚度,使传热过程延缓,达到保温目的。 第二,选用孔隙率高,密度小的材料做外墙,如加气混凝土等。 第三,采用多种材料的组合墙,形成保温构造系统解决保温和承重双重问题。 ·防止外强中出现凝水: 为了避免这种情况产生,应在靠室内高温一侧设置隔蒸汽层,组织水蒸气进入墙体。 隔蒸汽层常用卷材、防水涂料或薄膜等材料。 ·防止外墙出现空气渗透:

建筑构造知识点汇总.

建筑构造知识点汇总 1、建筑三大基本要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象 2、低层:2层以下中层:3---6层中高层:7—9层高层:10层以上 3、建筑物的耐火等级是按建筑物构件的燃烧性能和耐火极限来确定的。耐火极 限的单位是小时。 4、建筑构件的燃烧性能可分为非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三类,非燃烧体有 金属材料、无机矿物材料;难燃烧体有沥青混凝土、经过防火处理的木材、水泥刨花板等 5、耐久年限:一级建筑:100年以上二级:50---100年三级:25—50年四级:15年以下 6、建筑物一般由承重结构、维护结构、饰面装饰、附属部件组成 7、建筑构配件按所处部位和功能不同可分为:基础、墙体、楼板和地坪层、楼 梯与电梯、屋面、饰面装修、门窗 8、基础是建筑物最下面的承重构件,其作用是把上部荷载传递给地基 9、墙体的作用:承重、维护、分隔空间 10、建筑模数的基本模数是1M=100mm 11、工程建设三种尺寸:标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸 12、标志尺寸=构造尺寸±缝隙尺寸构造尺寸=实际尺寸±误差 13、定位轴线:是确定建筑物承重构件位置的基准线。是建筑设计和施工放

线的重要依据 14、结构标高=建筑标高-楼面面层结构厚度 15、人工加固地基的方法:1、压实法2、换土法3、水泥搅拌法4、化学加 固法 16、基础埋深:室外设计地面至基础底面的垂直距离,埋深大于等于5米属 于深基础,小于5米属于浅基础,基础埋深不得小于0.5米 17、影响基础埋深的因素:1、建筑物上部荷载的大小及性质2、工程地质和水文地质条件(基础应埋在最低地下水位以下20mm,或最高地下水位以上 3、地基土壤冻胀深度(基础应埋在冰冻线以下20mm 4、相邻建筑物基础 的影响(新基础如果比原有基础深,新基础埋深位置应该距原有基础1~2倍△H 18、基础按基础材料和受力特点可分为:刚性基础和柔性基础。刚性基础要 受刚性角的限制 19、基础的构造类型按其形式不同可以分为独立基础、条形基础、井格式基础、片伐基础、箱型基础、桩基础 20、防水材料的类型有:刚性防水、柔性防水、弹性防水。刚性防水包括防 水混凝土和防水砂浆;柔性防水包括沥青卷材、薄钢板、橡胶、塑料等 21、墙体的四种承重方案:横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重和内框架承重 22、砖墙的实际厚度计算:(125n-10其中n为半砖的个数

建筑构造课程总结

建筑构造(上)课程总结 一、概念部分 民用建筑:即非生产性建筑,指供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。(P4) (1)公共建筑: 行政办公建筑、文教建筑、托幼建筑、医疗建筑、商业建筑、观演建筑、体育建筑、展览建筑、旅游建筑、交通建筑、通信建筑、园林建筑、纪念性建筑等等。 (2)居住建筑:住宅、集体宿舍等。 砌体结构建筑:砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构框架结构建筑: 框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。 超高层建筑: 我国《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。 耐火极限: 耐火极限Fire resistance rating 对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。 勒脚:外墙的墙角,和内墙角一样,受到土壤中水分的侵蚀,应作相应的

防潮层。(P24) 勒脚构造做法: 散水: 屋面为无组织排水时一般设散水,并可加滴水砖带。散水的做法通常是在夯实素土上铺三合土、混凝土等材料,厚60到70毫米。应设不小于百分之3的排水坡度。宽度一般0.6到1.0米。与外墙交接处应设分隔缝分隔缝用弹性材料嵌缝,防止外墙下沉时将散水拉裂。(P26) 散水构造做法: 壁柱:当墙体受到集中荷载或墙体过长时(如240MM厚、长6M)应增设壁柱(又叫扶壁柱),使之和墙体共同承担荷载并稳定墙身。壁柱的尺寸应符合块材规格。如砖墙壁柱通常凸出墙面120MM或240MM、宽370MM或490MM。(P29) 伸缩缝:为防止建筑构件因温度变化、热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏,在沿建筑物长度方向隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做温度缝或伸缩缝。(P31) 伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼盖、屋面全部构件断开,因为基础埋于地下,受气温影响较小,不必断开。伸缩缝的一般宽度为20到30毫米。

(完整版)建筑构造重点杨维菊-

建筑构造设计重点 建筑构造设计的内容和特点 建筑构造主要研究建筑物各组成部分的构造原理和构造方法,是建筑设计不可风格分割的一部分,对整体的设计创意起着具体表现和制约作用。 建筑构造设计研究的方法: 一是选定符合要求的材料和产品 二是整体的构成的体系,结构方案的确定 三是建筑构造节点和细部处理所涉及的多种因素 1建筑物的组成 基础,墙或柱,楼地层,楼梯,门窗,屋顶 2 影响建筑构造设计的主要因素 (一)外界因素: 1外力作用, 2 自然气候条件, 3 工程地质与水文地质条件,4 各种人为因素 (二)建筑技术因素 (三)经济因素 (四)艺术因素 3 建筑构造设计的原则 1.必须满足建筑使用功能要求 2.必须有利于结构安全 3.适应建筑工业化需要 4.必须满足建筑经济的综合效益 5.应符合现行国家相关的标准与规范的规定 4 建筑的结构分类 一,木结构:木结构指竖向承重结构和横向承重结构均为木料的建筑。 二,砌体结构:由各种砖块、块材和砂浆按一定要求砌筑而成的构件称为砌体或墙体。三,钢筋混凝土结构:是指建筑物的承重构件都用钢筋混凝土材料。包括墙承重和框架承重,现浇和预制施工。 钢筋混凝土结构因布置方式的不同,有框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构及板柱-剪力墙结构等。 四、钢结构:主要承重构件均用型钢制成。 五、特种结构:又称空间结构,它包括悬索、网架、壳体、索-膜等结构形式。 5 建筑物的等级 一、按建筑物的耐久性分级 一级:耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑 二级: 50-100年,适用于一般性建筑 三级: 25-50年,适用于次要的建筑 四级: 15年以下,适用于临时性建筑

(完整word版)建筑构造下知识点总结_中国建筑工业出版社第四版《建筑构造》下册_重庆大学_刘建荣_翁季主编

第一章高层建筑构造 一、高层建筑概况 (一)P6 1.1.2高层建筑的分类 1.高层建筑按照层数高度分类 (1)联合国的高层建筑高度分类: ①9~16层最高50m ②17~25层最高75m ③26~40层最高100m ④40层以上即超高层建筑 (2)我国对高层建筑的规定: ①10层及以上居住建筑和建筑高度超过 24m(消防车可到达)的公共建筑为高层建筑。 ②对于民用建筑:10层及以上或超过28m ③不论民用过公共:超过100m时即为超高层 建筑 ④建筑高度:室外地面到檐口或屋面面层高 度,屋顶水箱、电梯机房、楼梯出口小间不计入建筑高度。 2.按功能要求分类 (1)办公楼 (2)住宅 (3)旅馆 (4)商住楼 (5)综合楼 (6)科研楼 (7)档案楼 (8)电力调度楼 3.按体形分类 (1)板式 (2)塔式 4.按防火要求 (1)一类:19层及以上住宅 (2)二类:10~18层住宅 二、高层建筑结构与造型 (一)按材料划分 1.砌体结构 2.钢筋混凝土结构 3.钢结构 4.钢-混凝土混合结构 (二)结构体系 1.结构受力特征 2.结构体系分类 (1)纯框架体系 (2)纯剪力墙体系 (3)筒体体系 (4)体系组合 ①框支剪力墙:上部剪力墙,下部框架;适 用于高层旅馆、综合楼、商场。 ②框架剪力墙:框架体系基础上曾设纵横剪 力墙;适用于宾馆 ③框架筒体体系:内筒外框架;办公楼大厦; 广东国际大厦主楼 ④筒中筒:两个及以上筒体内外嵌套; ⑤束筒:两个及以上框筒并列;希尔斯大厦三、高层建筑楼盖构造 (一)P22 1.3.1高层建筑楼盖结构形式 1.肋梁楼盖结构: (1)由主次梁、楼板组成,楼板可单向也可双向板,通长现浇。 (2)普通混凝土密肋楼盖跨度<9m,预应力<12m 2.无梁楼盖结构 (1)有柱帽跨度不宜>9m,无柱帽跨度不宜>7 3.叠合板楼盖结构 4.压型钢板组合楼盖结构 (二)压型钢板组合楼盖 1.根据受力特点,压型钢板-现浇混凝土组合楼盖有 (1)压型钢板起受拉钢筋作用,与混凝土组合一起共同工作组合板; (2)压型钢板仅作为现浇混凝土时用的永久性模版的非组合楼板; 2.压型钢板组合楼板连接构造 (1)依靠压型钢板的纵向波槽 (2)压型钢板上压痕 (3)焊接的横向钢筋 (4)在任何情况下,均应设置端部锚固件 3.跨度可达6m,具广泛适应性,总厚度不应小于90mm,混凝土面层不应小于50mm 四、高层建筑设备层 (一)设备层布置考虑方面 1.合理利用建筑空间:在地下室或顶层 2.满足设备布置要求:最下,最上,中间层适合放置什么 3.与结构布置相结合:置于结构转换层、加强层等特殊楼层 4.与避难层相结合: (二)中间设备层特点: 1.地板结构承载能力比标准层大 2.施工时预留孔洞,考虑防水防震 3.防火要求上,设备竖井应处理层间分隔 4.标准层中插入设备层会增加施工难度 五、高层建筑外墙构造 (一)高层建筑外墙特点:面积约为总建筑面积的20~30%,花费占总造价的30~35%, (二)高层建筑外墙类型: 1.填充墙 2.幕墙:以板材形式悬挂于主体结构上的外墙。(三)P28 1.5.3 玻璃幕墙

相关文档