输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。

准备工作

根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要

工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。

1.1现场调查(接桩)

设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下:

⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。

⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。

⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破

施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。

⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。

⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。

⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。

⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。

⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。

图地形地貌

1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。

图材料点

1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

质量、价格、工期、技术水平、售后服务有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。

制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工

队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。

图辅助装备料

1.4 施工复测

对线路进行部分复测、杆塔基础分坑、基础操平,以及施工所需要的其它测量工作。其主要内容如下:

⑴复测设计勘定的杆塔中心桩的位置,在进行基础分坑测量之前对设计勘定

的杆塔中心桩进行复测。如偏差超过以下规定时应查明原因予以纠正。具体要求:

①以设计勘测定的两相邻直线桩为基准,其垂直线路方向偏差不应大于

50mm 。

②测量使用的仪器和工具,在使用前应检查校正。量距用的绳尺、钢尺应全

面检查其差度是否符合计量标准,以免量距发生错误。

③废置的桩位应拔掉以免误认为是杆塔中心桩造成施工错误。

④辅助桩应固定牢固。对易碰损的桩应加以保护,以防松动或施工中改动、

碰动。

⑤测量用的塔尺接口应牢固,以防塔尺下坠造成测距错误。扶塔尺人员应注

意附近高压线路以防塔尺接触带电体造成伤害。

⑥操作仪器人员不得离开仪器以免仪器被风吹倒损坏。

图线路复测

施工安装

施工安装应在有关监理部门的监理下进行。是将输电线路的各个组成部分按

设计图纸的要求进行施工安装作业。

施工安装包括基础施工、杆塔组立、架线、接地、线路防护等工序。除了材料运输外,其它工序一环扣一环,相互影响,其直接关系到施工成本、安全、质量。

2.1工地运输

工地运输是指将施工用的器材、机具及施工现场临时建筑材料、生活用品运至驻点;将杆塔、线材、金具、绝缘子等材料从仓库运到施工杆位的中、小型运输。

此项任务工作量大、运输条件差、使用人力多。运输的及早顺利完成,对整个工程施工进展有很大关系。如运输调度不当,不是急用先运,甚至发错、遗漏,就会发生停工待料等情况。

图铁塔运输

2.2基础施工

图基础模板支护

基础施工包括分坑、土石方幵挖和埋放地盘、拉盘和现场浇制混泥土基础等。它属于隐蔽工程,如有偏差或不符合要求,将影响杆塔质量,甚至发生倒杆事故。基础施工土方量大,往往外包,建设单位却要作专项现场验收。而对施工单位属于前期工程,人员不齐,容易疏于监管。基础施工常遇到地质情况和设计不一或流沙等意外情况,这时要会同设计部门紧急处理。总之,落实责任制十分重要。

2.3杆塔组立

本工序根据杆塔是电杆还是铁塔,施工方法有较大区别,一般可分为组立杆塔和调整两部进行,钢筋混凝土杆还应先进行排杆焊接。

(1)排杆焊接。如采用整根钢筋混混凝土电杆时,不需要焊接。一般使用的

①300mm或①400mm等径杆,均分段制成不同长度。施工时需排齐数段电杆, 在现场焊接成所需要的长度。

(2)立杆或立塔。它是线路施工中主要的一道工序,有整体起立和分解组立两种。分解组立可先进行部分组装,也可以边组装边起吊;整体起立的杆塔均在起立前进行地面组装,故施工时,可分为组装和立杆塔两步进行。

图组立铁塔

(3)调整杆塔。杆塔组立后,可能因组立时的误差,也可能由于拉线盘走动、埋土未夯实、基础下沉等原因,导致杆身倾斜或者横担扭歪等。这些偏差必须在架线前纠正。同时,还要调整杆塔上装置,包括固件的紧固等,以确保施工质量。

2.4 架线架线包括导线、地线的放线、紧线及附件安装。放线前应先做好准备工作,如线盘设置、每基杆塔挂放线滑轮,调整耐张杆的拉线和加补强拉线,搭设交叉跨越架,备齐导线紧线工具和导线、地线连接根据等。

图架线施工

图附件安装

2.5 接地工程

接地装置的施工,包括埋设接地刚带和其它接地设施,测量接地电阻值,将

架空地线与接地体接通。

图接地施工

2.6设施保护

少数犯罪分子把偷盗线路器材作为生财之道,引起很多人为倒杆塔、断线路、偷接地线等重大事故或隐患。所以在铁塔下部都要装防盗螺栓,拉线也要采用防

盗措施。为方便线路运行及安全,线路还需要安装杆号牌,提示牌及警示牌等。

图防盗螺栓安装

工程验收及移交

工程验收包括隐蔽工程验收、中间验收及竣工检验三项工作。完成竣工验收

后就可以幵展竣工试验,线路投运后将进行竣工资料的移交。

3.1隐蔽工程验收

架空输电线路的隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。隐蔽工程验收应包括下列

内容:

(1) 基础坑深及地基处理情况。

(2) 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混

凝土的保护层厚度及浇筑质量。

(3) 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。

(4) 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。

(5) 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌;

(6) 液压连接的接续管、耐张线夹、引流管等的检查应包括下列内容:

(a) 连接前的内、外径,长度;

(b) 管及线的清洗情况;

(c) 钢管在铝管中的位置;

(d) 钢芯与铝线端头在连接管中的位置。

(7) 导线、架空地线补修处理及线股损伤情况;

(8) 杆塔接地装置的埋设情况。

(9) 基础防腐情况检查。

3.2中间验收

中间验收应按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程、线路防护设施分

部工程完成后实施验收,也可分批进行。

3.3竣工验收

竣工验收应在隐蔽工程验收和中间验收全部结束后实施。竣工验收检是对架空送电线路投运前安装质量的最终确认。竣工验收除应确认工程的施工质量外,尚应包括以下内容:

①线路走廊障碍物的处理情况;

②杆塔上固定标志;

③临时接地线的拆除;

④遗留问题的处理情况;

竣工验收除应验收实物质量外,尚应包括工程技术资料。

3.4竣工试验及资料移交

根据施工验收规范规定,经验收合格才能进行竣工试验,最后送电、升压、经24h (72h )试运行交付建设单位。根据施工技术档案管理制度的规定,施工技术档案由各主管部门汇集整理,应移交技术档案部门一份,长期保管使用。

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

三峡大学高压架空输电线路施工课程设计

三峡大学 架空输电线路施工课程设计说明书 学期: 秋季 专业:输电线路工程 课程名称:架空输电线路施工 班级学号: 姓名: 指导老师: 年月号

目录 1 任务书―――――――――――――――――――――――― 1 2 组织施工方案――――――――――――――――――――― 2 2.1课题来源――――――――――――――――――― 2 2.2施工方案选择――――――――――――――――― 2 2.3现场布置――――――――――――――――――― 3 2.4组立程序――――――――――――――――――― 5 2. 5注意事项―――――――――――――――――――9 2.6力学计算―――――――――――――――――――9 3施工设备工器具需求―――――――――――――――――――3 4 施工人员需求――――――――――――――――――――――4 5 参考书目――――――――――――――――――――――――5

第二部分组织施工方案 2.1课题来源: 此次课程设计的杆塔是220KV—Z1型塔,黑龙江送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为27m,重量5745Kg,最大段重量1048Kg,其他尺寸见杆塔示意图1如下:2.2组立方案选择: 此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔, 组立的方法比较多,参考书目一后,先拟定 以下方案: 1)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行 杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上 部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起 立而转动。抱杆的制造、运输、布置、拆移都 比较方便;施工设计计算简单。 2)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装 好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。 3)普通大型吊车组立杆塔。 图1 4)外拉线抱杆分解组立杆塔,可以采用冲天抱 杆、“士字形”型抱杆进行组立。 5)内拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。以 上方案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,根部有以尾绳,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。 2.3现场的布置 分解组立铁塔所使用的抱杆,一般采用圆木或钢管抱杆。在抱杆头部托有滑车,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,根部有一尾绳,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,把杆也随之上升,直至整个铁塔组完,再格抱杆落回地面。 一.现场布置 外拉线抱杆分解组立铁,其现场布置都是以一根抱杆为中心心组成—个起吊系统,或用两副抱杆各自系住一个构件的两端部,同时进行起吊安装。图2为外拉线抱杆分解组立铁塔的现场布置示意图。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

浅谈220kV高压架空输电线路施工技术

浅谈220kV高压架空输电线路施工技术 发表时间:2018-07-13T12:09:51.950Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:佘昆宁 [导读] 内容摘要:国家经济的不断发展使得用电量的需求变得越来越大,电网建设获得了很大发展。 (国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛 125000) 内容摘要:国家经济的不断发展使得用电量的需求变得越来越大,电网建设获得了很大发展。在相关的高压输电的线路中,220KV的输电线路具有十分重要的意义。我国的大多数城市220KV架空输电相关线路都设计有城乡连结的位置,在进行施工时存在技术比较复杂、危险性很强、工期短以及劳动强度大等特点,同时相应的地质环境与气候条件也会对其产生影响。本文简单分析了220KV的架空送电线路各施工环节技术应用,期望对提升相关技术水平有一定的价值。 关键词:220KV;高压架空;输电线路;施工技术 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。220KV架空输电相关线路施工时技术比较复杂、危险性很强、工期短以及劳动强度大等特点,同时相应的地质环境与气候条件也会对其产生影响,因此,研究220kV高压架空输电线路施工技术具有重要意义。 一、对桩位进行复测 输电线路桩位复测作为线路施工入场的第一个步骤,主要是对设计人员现场的交桩定位进行校核与测量。同时,其也是对整个线路杆位正确性进行检验的关键手段。在进行复测的过程中,如果出现与施工图存在差异的现象,应该与相关设计人员进行及时的沟通。桩位的复测主要针对杆位中心桩的档距、座标高程与耐张段的长度进行检测。转角塔位的方向桩、转角度和沿线跨越物体等。其中最重要的有杆位的中心桩与高程,特别注意的是转角桩中心桩和方向桩千万不可以混淆。鉴于此,用不同颜色的中心桩与方向桩,以更好地进行区分。另外,应该把一些废置桩位拔掉,从而避免将其错认为是杆塔的中心桩,而产生严重的施工错误。还要固定牢固相应的高程辅助桩,保护或者外引容易碰到或者损坏的桩,以避免其发生移位或松动。 二、铁塔的基础设施相关施工技术 铁塔的基础设施施工较隐蔽,其施工大约占据高压的电力架空线路施工量的60%以上,是相关施工操作中的关键所在,其可以有效保证高压电力的架空线路能够稳定运行。工作难点体现在:①进行电力线路的铁塔施工,其一般都是在野外操作,条件十分艰苦,而且其大多涉及到的物体体积都十分巨大。如在进行铁塔基础混凝土浇筑施工过程中,动辄便是几百个立方的工程量,进行户外施工过程中必须一次性完成,初始阶段的质量很难获得保证。同时,如果工程完成后发生质量问题,很难实现及时有效的处理,还会产生巨大维修费用,对整体的工程计划产生严重影响。②电力线路的铁塔施工极易受到环境的制约与影响。并且这种施工存在跨度大、线路较多及范围广泛等特点,施工区域的水文、温度、土壤、地质及运输方式等都会对施工进度产生影响。另外,一般这种电力的线路其施工地点是野外的空旷地,使一些现化化设备很难有效利用起来。所以,总体来说电力线路铁塔工程的施工要比其他施工难度大很多。 三、铁塔的基础钢筋施工相关技术 1、钢筋的弯钩操作 钢筋的弯曲成型首先要符合相关施工图纸上面要求的长度、规格与型式,同时还要符合相关的结构构造标准:I级的钢筋其末端要做180°半圆的弯钩,其弯钩内径不应该小于钢筋直径2.5倍,平直的部分不应该比钢筋直径3倍小。II、III级的钢筋其末端要做成90°或者135°,II级的钢筋其弯曲的直径D不应该比4d(d是钢筋直径)小,III级的钢筋不应该比5d小。 2、钢筋的绑扎 在进行电力线路的铁塔施工中,当把钢筋运至塔位的时候,一定要保持其是无损伤并且清洁的,如果发现钢筋表面有铁锈及泥污等,应在进行绑扎之前做彻底的清除。此外,在进行钢筋笼绑扎时,要结合图纸对其规格、品种及数量等进行检查,一切都没有错误时,还可以进行绑扎操作。 3、焊接钢筋 当受力的钢筋有焊接的接头存在时,在相同构件内设置的接头要互相错开。在任何的一个焊接中心在相应区段内(长度是钢筋直径d 35倍不小于500毫米),同一根的钢筋不能有两个焊接接头。 四、科学选择电缆的施工设备 ①施工的电气控制箱选择:施工的电气控制箱可以分为总控箱与分控箱两种,总控箱的选择不宜过多或过少,过多的时候不容易控制也会增加相应的成本;同时,也不能太少,防止在电压降落时输出功率变低而发生输送机不能同步现象,从而损伤电缆。②输送电缆的机械:在线路施工中输送电缆的机械是十分重要的,在选择时重点考虑输送的能力、速度、电缆外径与外形等。一般根据施工电缆型号进行选用,数量要根据每三十米设置一台来进行计算,假如地形比较特殊还要进行适当的添加。③施工机械的供电线路选择:对施工机械设备进行连接的电缆都是动力电缆,注意电缆截面要满足相应需求,避免发生影响输送机同步的现象。 五、施工过程中的放线与紧线施工技术 1、施工的放线操作 在进行线路的施工过程中,特别重要的一项技术就是放线,在进行放线操作时技术人员要对整体线缆完整性进行检查,把磨损与断股的做出相应统计。对其做出控制的重要依据就是其单股受的损伤不可以超出50%,例如:当钢芯的导线或者铝线损坏程度达到5%时,可做相应的修光操作:去毛剌及去棱角等。在金具修补有效的长度内,假如发生钢芯的铝线或绞线其损伤达到1/4以上时,虽然损伤在标准之内,但是长度却超出了金具修补的限度,或破股及金钩导致钢芯与内层线等出现严重形变,就要把线缆进行切断重接处理。同时,还要检查接头两侧扭绞的方向与规格是不是相同,如发生不能连接的现象应该及时做出调整后才可以开展下一道工序的施工。 2、施工的紧线操作 输电线路紧线施工操作都是在施工的最后阶段完成。在进行紧线操作时,运用悬挂的滑车来检测架空线在相关悬垂线的夹角处的弧垂。对各档进行弧垂的观测,一般情况下都会忽略不计滑车所产生的摩擦力。然而,在进行输电线路的实际架线中,滑车摩擦系数是具有很大差异的,导致杆塔滑车所承受摩擦力不同。应该知道紧线档数多或者线路的起伏太大时,摩擦力产生的影响也会变大。因此,在相关

架空输电线路放线施工技术要点分析

架空输电线路放线施工技术要点分析 发表时间:2018-10-01T11:06:43.913Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:梁毅峰[导读] 摘要:输电线路导地线架设是电力工程施工过程中的重点环节,是搭建稳定、安全的输电线路网络的重要过程。 (北京送变电有限公司北京 102401) 摘要:输电线路导地线架设是电力工程施工过程中的重点环节,是搭建稳定、安全的输电线路网络的重要过程。架空输电线路架线施工操作复杂。在架设过程中按照施工方案展放架空线,以工程设计的耐张段为施工单元,进行分段施工。架空输电线路施工过程中一般采用张力放线施工,直到架线结束,导线都一直保持一定张力,使导线脱离地面处于悬空状态,便于进行架设施工。 关键词:架空输电 ; 线路施工 ; 放线引言 输电线路施工过程中,架线是一个重点环节,在施工过程中要加强对施工准备工作的控制,对放线施工技术要点的控制,尤其要做好导引绳、牵引绳的展放,为导地线架设提供良好基础。 1架空输电线路放线施工作业前的准备工作 1.1架空输电线路放线施工作业前机械设备的准备 输电线路架设的过程中,主要需要针对原材料、机械准备、施工现场等进行有效的检查和配置。其中,机械设备的准备上,需要根据放线施工的实际情况进行配置。施工放线主要使用设备包含了牵引机和张力机、导引绳、牵引绳、走板、经纬仪等方面的工具设备,以此来控制架空输电线路施工的主要质量。 1.2架空输电线路放线施工作业前绝缘子的准备 高空架设本身就是一个高危性的施工项目,不仅需要在设备的准备上进行划分重点,还需要在绝缘子的准备上进行构建重点,并在运送的过程中,实现清洗项目的实施。与此同时,在组装绝缘子的过程上,进行检查和确认是不是符合施工的标准。 1.3架空输电线路放线施工作业施工组织准备 俗话说:“良好的开端是成功的一半”。因此,架线前,需对施工现场及其沿线交叉跨越情况进行了解。并在此基础上,对施工技术人员及其安全性管理做好铺垫工作。确定工程量,施工的难度,结合人员的技术用量,构建电力施工的组织准备。针对于现场施工和施工沿线的障碍物清理上,也需要按照标准进行合理的构建,充分展开组织措施,力求经济环保,节能高效。 2放线施工技术 2.1 导引绳和牵引绳的展放 导引绳与牵引绳是输电线路放线施工过程中的辅助设施,为导线的展放提供支持。首先,对导引绳进行展放。展放导引绳施工时,要在放线区域内通过人工操作将导引绳放在放线滑车上,导引绳展放完毕之后要在绳子的两端进行临时锚固,使绳子能够保持一定的张力,而且导引绳的对地距离不能小于 5 米。使用牵引绳拉导引绳时,可以借助地面铺放形式,利用多轮放线滑车,将多导引绳加以牵放。同时架空地线施工过程中可以采用张力放线方法,借助大牵引机以及小张力架对架空地线进行牵放。其次,对牵引绳进行展放。牵引绳是牵引导线,将导线架设到相应杆塔上的重要工具,在牵引绳施工过程中,首先要将已经展放的导引绳的一端与小张力机上的牵引绳进行连接,另一端则与小牵引机连接,开动小牵引机和小张力机,用导引绳对牵引绳产生牵引作用,牵引绳用抗弯连接器连接,当所有的导引绳都被收回之后,原来的导引绳就在轮滑上就可以被牵引绳替代,然后将牵引绳的两端锚固在固定位置,锚固时需要注意要与地面保持一定的安全距离。 2.2 对导线进行牵引 导引绳和牵引绳安装结束之后要及时对输电导线进行牵引,将其牵引架设到杆塔相应位置上。当牵引绳的一段和牵引机相连的时候,另一端可以通过旋转连接器、走板、蛇皮套等与导线相连,将导线直接缠绕在大张力机的张力轮上,首先开动张力机,然后再启动牵引机,对放线的张力和牵引的张力进行调整,使得各段子导线的张力保持一致。每相盘导线牵放即将结束之际,应暂时停止牵引,更换另一组导线,两组导线进行连接的时候要确保导线间液压连接合格,并且使用压接管保护钢套,将直线管保护套安装在直线管的外面,对直线管进行保护,确保直线管可以顺利地通过滑车。当所有牵引绳被收回之后,子导线就可以在全区段放通,然后在导线的两端进行临时锚固。 2.3 放线与紧线 架空输电线路放线完毕之后必须要及时进行紧线施工,确保导地线得到锚固控制。进线操作的直线塔应该要符合设计的要求,当弧垂到达设计值的时候,要及时对导线进行划印,并且及时进行锚固,一般将导线锚固在塔身,如果塔身无法锚固,则可以将导线锚固在地面。锚固时应该要确保紧线操作塔上的印记保持不变。对于架设的导线,则采取反向临时锚固的方法进行设置,在与紧线操作塔相邻的前一个基塔上,做好接地防护,等导线安装完成之后进行反向临时锚固,确保所有的子导线受力均匀。对于耐张塔施工而言,必须要按照施工要求设置临时拉线,可以采用平衡挂线的方法进行施工,每一根子导线都应该要分别设置一组紧线滑车组,确保各个子导线可以被收紧,避免紧线过程中子导线之间相互缠绕。 3架空输电线路放线施工作业的注意事项第一,针对于架空输电线路的紧线上,应按照工艺的路程进行控制。施工应该按照实际的需求进行选择相应的导线材料和尺寸。 第二,在架线的过程中,按照展放需要,选择适合的牵引机和张力机进行施工。并满足交叉作业安全要求,确保架子牢固可靠,接地可靠。与此同时,还需要开展导线的保护工作。 第三,架空输电线路弧垂观测和调整。此部分需要保证观测位置分布均匀,并选择正确的观察点,在控制范围内进行实施紧线施工,并保证施工的质量。在线路的初伸长控制上,需要进行计算和优化工作,最终为了保证弧垂值与设计相互吻合。 结束语 随着社会的进步,人们的社会需求为架空输电线路施工作业,提出了更高的需求。其中的导地线架设更是工作的重中之重。只有在施工的过程中,进行有效的控制,把握本质及其控制点,尤其是导引绳、牵引绳的展放工作上。这样才能提供基础性保证,确保架空输电线路施工的可持续发展与不断创新。

35kV架空线路基础施工方案

1.7 35kV 架空线路基础施工方案 1.7.1 塔基基础施工工艺流程 1.7.2 复测定位 1.7. 2.1.复测内容 (1)按设计平断面图,校核现场桩位是否与之相符。 (2)校核直线和转角度、杆塔位档距和高差、交叉跨越位置和标高以及风偏影响点;对杆塔位进行全面校核,最终确认杆塔位是否可行,为分坑提供资料。 1.7. 2.2复测准备 (1)施工人员必须熟悉设计提供的路径图、断面图、杆塔位明细表、杆塔图、基础图等有关技术资料;熟悉沿线交通、地形情况;拟定复测顺序,做好人员分工。 (2)对使用的全站仪、经纬仪,钢卷尺,塔尺,棱镜等测量工具,必须在使用前进行检验校正,符合精度要求且有检定合格证才能使用。 1.7. 2.3根据设计平断面及杆塔明细表对杆塔位置进行复测,核对杆号、杆型及档距、高差等。测量时,并应对下列几处地形标高进行重点复测: (1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 平整基面 运输基础材料 线路复测 清理现场 回填土 拆模及抹面 浇筑混凝土 钢筋模板安装 挖坑 分坑 养护 接地开挖埋设

(2)杆塔位间被跨越物的标高。 (3)相邻杆塔位的相对标高。 1.9. 2.4相邻杆塔的相对标高及档距复测允许偏差,若超过允许误差,应查明原因予以纠正。 1.7.3 分坑放线 分坑必须在复测结束后进行。分坑前应对《基础施工图》、《平断面定位图》、《杆塔明细表》、《基础配置表》中的塔号、塔型、呼高、档距、转角度数、基础形式等逐一对照,确认无误后方可施工。如客观需要或工期紧急,可允许若干段同时复测,但一个耐张段必须复测完且无误后,方准对该段内的杆塔位分坑;分坑前应对杆塔位桩及其辅桩进行复检。 1.7.4 基础开挖 1.7.4.1开挖 (1)在基坑开挖前各控制桩应完整无缺,复查根开尺寸、转角度数、横担方向等,确认控制尺寸正确无误。 (2)基坑开挖过程中遇有地质与设计不符、坟墓、溶洞等情况,应及时报项目部工程部进行处理,不得擅自增减基础的有效深度。 (3)开挖时,应设专人监护,坑内应放置供人员上下的梯子,工器具及材料严禁抛掷。 (4)对山地丘陵的塔位,在保证塔腿能露出地面的前提下,应尽量不降基或少降基,在原天然地面直接开挖基坑,将基础主柱加高部分深埋,尽量保留原地形和自然植被,减少水土流失。 (5)先定出基础前后左右辅助桩,再按给定的根开尺寸及主柱断面尺寸定出坑口开挖尺寸线。 1.9.4.2护壁混凝土浇制 由于灌注桩基础开挖深度大且在松软土层中为确保施工安全,所以在人工开挖遇松软土时需采用钢筋混凝土护壁。 1.7.5 钢筋笼制作与安装 1.7.5.1材料运输 由于受施工环境限制,各个钢筋笼骨架采取在现场加工,各种原材料需要运输到现场。每个现场需要选取合理材料运输线路,及材料的堆放场地。

特高压输电线路工程架空索道运输施工方案设计

特高压输电线路工程架空索道运输施工方案设计 架空索道运输是特高压输电线路工程山区施工物料运输的重要方式之一,其在特殊地形的山地运输中具有独特的优势。文章结合特高压输电线路工程施工特点,阐述特高压输电线路工程架空索道运输施工方案设计的一般原则、步骤和要点,供施工同行参考借鉴。 标签:架空索道;方案设计;线路工程 1 施工方案设计的一般原则 (1)安全可靠。架空索道运输施工方案的设计,必须将安全性和可靠性放在首位。设计的允许使用荷载应能满足最重单件运输的需要,一般以钢管塔材最大单件重量为控制条件。 (2)运输效率。山区施工时,施工场地有限,一般是边运输边施工,所以必须保证运输效率,确保物料运输能够满足连续性施工要求。 (3)因地制宜。输电线路工程路径长、区域跨度大,各个塔位的地形条件、运输距离、高差以及施工环境等往往相差较大,设计参数(如基础混凝土量、塔材最大单件重量等)也不尽相同,不能以一个通用施工方案应用于所有塔位,必须因地制宜进行设计,考虑各个塔位的特性。 (4)运输成本。索道运输贯穿于施工全过程,包括基础原材料、铁塔材料、架线材料和相应施工阶段的设工机具,运输总量大,持续时间长,需要耗费较大的施工成本。所以,必须进行科学合理的施工方案设计,将运输成本控制在预期目标之内,并积极探索降低成本的措施。 (5)环境保护。施工过程中应尽量避免或减少树木砍伐和植被破坏,防止水土流失。正确选择架空索道路径,优化施工方案,是减少树木砍伐、植被破坏的重要技术措施。 2 施工方案设计流程 架空索道运输施工方案设计流程如下:路径选择-现场勘查及数据实测-确定架设形式-受力计算-设备选型-运输效率及成本估算-形成施工方案。 3 实施步骤 (1)路径选择。架空索道路径的选择十分关键,相关人员在对塔位现场进行充分勘察之后,确定最优的索道架设路径。应选择树木砍伐量少、中间无障碍物、运输距离短、高差小的通道作为索道路径。

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

架空输电线路的施工工艺流程图.docx

..... 架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安 装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个 工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 1准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在开工前应做好充分准备工作,其主要工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、 施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协

..... 议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设 计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1 现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事 项如下: ⑴ 了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽 等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能 可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线 区段及安放点。 ⑵ 对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的 地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 ⑶ 了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或 采取爆破施工的可能性。 ⑷ 调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸ 调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹ 跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸 水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺ 调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。

高压输电线路架空线施工工艺

高压输电线路架空线施工工艺 摘要:在我国的特高压电网建设中,既借鉴了国外的先进经验,又结合我国国情和电力系统发展的特点,具有相当的特殊性。只有在长期的运行实践和进一步的深入研究的基础上,才能够将特高压电网的优势充分发挥出来。本文立足于对交流特高压输电线路的问题分析,研究了交流特高压输电线路关键技术,并对交流特高压输电线路的应用做了相关介绍。 关键词:特高压;输电线路;电晕;过电压 一、交流特高压输电的问题 在我国,特高压输电是指交流1000kV和直流±800kV的输电工程及技术。特高压输电是为了满足远距离、大容量输电的需求而产生的,其技术基础是已经成熟应用的超高压输电技术。根据超高压输电的运行、设计经验,已经目前已经应用的特高压工程与技术,高电压应用与发展必须深入研究和解决三个关键问题,即绝缘要求、电晕效应、电磁场及其影响。 1、过电压问题 过电压问题,指的是有雷击导致的感应过电压、直击雷过电压以及各种操作引起的过电压。特高压电网的各种过电压在现象上与超高压电网相类似,但特性上有较大差异。特高压电网中的过电压将决定绝缘水平和绝缘系统的设计,而这些将直接影响到建设的成本和运行的可靠性。 2、电晕问题 在天气不好的情况下,特高压导线表面的电场强度超过临界值后,将会使周围空气分子电离,形成正、负带电粒子,离子碰撞和复合过程,会产生光子和电晕放电。电晕放电的危害有功率损耗、噪声和信号干扰。由于电压等级更高,特高压线路电晕现象比超高压线路更为严重,因此需要合理的选择导线数目、导线结构等,使电晕放电的影响尽量降低。 3、电磁场问题。输电线路会在周围和地面产生工频电场和磁场。由于电压高、电流大,特高压输电线路的电磁场影响成为了公众关心的关键问题,特别是对周围的建筑、人员生产生活的影响等方面 二、交流特高压输电线路的关键技术 为了解决特高压电网存在的重要问题,在大量的研究、试验的基础上,特高压电网进行了建设和运行工作,在运行工作中,部分问题得到了进一步解决,成为了特高压电网运行的关键,现在就输电线路方面的关键技术进行分析。 过电压及其限制操作

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

相关文档
相关文档 最新文档