文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BACnetScan使用说明中文版

BACnetScan使用说明中文版

BACnetScan

使用手册

上海迅饶自动化科技有限公司

目录

1 前言 (1)

1.1声明 (1)

1.2 技术支持 (1)

2 概述 (1)

3 使用说明 (1)

3.1 扫描BACnet IP设备 (2)

3.1.1 BACnet IP参数设置 (2)

3.1.2 搜索BACnet IP设备 (4)

3.1.3 搜索点 (6)

3.1.4 读当前的属性 (8)

3.1.5 写当前值 (9)

3.2 扫描BACnet Ethernet设备 (11)

3.3 扫描BACnet MS/TP设备 (11)

3.3.1 BACnet MS/TP参数设置 (11)

3.3.2 搜索BACnet MS/TP设备 (13)

3.3.3 搜索点 (15)

3.3.4 读当前的属性 (16)

3.3.5 写当前值 (17)

3.3.6 修改BACnet设备ID (19)

3.4 导出到EXCEL表 (21)

3.5 保存日志 (23)

3.6选择操作语言 (26)

4 常见问题 (27)

4.1 搜索不到BACnet IP设备 (27)

4.2搜索到BACnet IP设备,但扫不到设备下的点 (27)

4.3使用BACnetScan后,PC上的BACnetIP软件不正常 (27)

1 前言

1.1声明

本手册属于上海迅饶自动化科技有限公司及授权许可者版权所有,保留一切权利,未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。上海迅饶自动化科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,本公司尽全力在本手册中提供准确的信息。

1.2 技术支持

●技术支持邮箱:support@https://www.wendangku.net/doc/0f5414252.html,

●QQ:564166173

●技术支持热线电话:159********

●网址:https://www.wendangku.net/doc/0f5414252.html,或https://www.wendangku.net/doc/0f5414252.html,

2 概述

BACnetScan是由上海迅饶自动化科技有限公司自主研发的BACnet客户端扫描软件,该软件同时具备BACnet Ethernet、BACnet IP和BACnet MS/TP扫描功能,并且具有读属性、写当前值属性、修改BACnet设备ID和导出到EXCEL等功能。在PC上通过网口或串口即可扫描到BACnet设备。另外本软件支持多国语言切换,而且操作简单,扫描速度快,方便现场调试。

3 使用说明

双击运行BACnetScan.exe,进入程序运行主界面。在“BACnet”根节点下可看

到有BACnet Ethernet、BACnet IP和BACnet MS/TP三种通信方式,如下图3-1。

图3-1 程序主界面

3.1 扫描BACnet IP设备

3.1.1 BACnet IP参数设置

选择“BACnet IP”节点,右键鼠标弹出快捷菜单,单击“BACnet IP 参数设置…”,

如下图3-1-1-1所示:

图3-1-1-1 BACnet IP参数设置

或单击“工具”菜单栏,单击“BACnet IP参数设置”,如下图3-1-1-2。

图3-1-1-2 BACnet IP参数设置

在弹出来的对话框中,选择网卡(注:网卡的序号是从0开始,这个序号在X2OPC

设置通道里,IP地址的格式为255.255.255.255.X。X表示第几个网卡,譬如第一个网卡,设置为255.255.255.255.0)并设置好响应等待时间,默认等待时间为10000毫秒,如果设备响应慢,用户应当把响应等待时间设置长一点,如下图3-1-1-3。

图3-1-1-3 BACnetIP扫描参数设置

3.1.2 搜索BACnet IP设备

双击“BACnet IP”节点,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标单击“搜索设备…”菜单,如下图3-1-2-1,也可以扫描到网络上的BACent IP设备。

图3-1-2-1 搜索BACnet IP设备

下图3-1-2-2表示搜索到同一个网段内设备号(Device Instance Number)为2的

BACnet IP设备。

图3-1-2-2 扫描结果

3.1.3 搜索点

双击“”,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标弹出快捷菜单

单击“搜索点…”,如下图3-1-3-1,也会自动扫描该设备下的所有点。

图3-1-3-1 选择搜索点

注意勾选“自动读取属性”,表示在扫描点的时候,自动把点的所有属性也读出来。

搜索出来的点表如下图3-1-3-2。

图3-1-3-2 搜索点结果

3.1.4 读当前的属性

双击当前点,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标单击“读对象属性”菜单,

如下图3-1-4-1,就可以读到该点的所有属性值。

图3-1-4-1 读对象属性

注意“读当前值”菜单是指只读当前值这个属性值。

3.1.5 写当前值

对Analog Value、Analog Output、Binary Value、Binary Output、Multi-state Value 和Multi-state Output这6种对象类型支持写操作。

Analog Output 1这个点的当前值(present-value)为800,如图3-1-5-1所示:

图3-1-5-1 Analog Output 1当前值

单击(present-value),右键鼠标单击“写当前值…”或者单击工具栏选择“”按

钮,对其写值为1000,如下图3-1-5-2。

图3-1-5-2 写值操作

写值操作有1-16个优先级,默认最小优先级为16。写值完成后,可以看到事件窗口中,提示“写’’present-value”属性成功”。

3.2 扫描BACnet Ethernet设备

BACnet Ethernet和BACnet IP一样,也是走以太网。目前支持BACnet Ethernet设备比较少,现场比较容易遇到的有艾顿的控制器,操作方式和BACnet IP类似,这里不做赘述。

3.3 扫描BACnet MS/TP设备

在电脑上的串口通过RS232转RS485模块连接到现场的DDC。如果电脑上没有串口,可以使用USB转串口线来连接RS232转RS485模块。

3.3.1 BACnet MS/TP参数设置

选择“BACnet MS/TP”节点,右键鼠标弹出快捷菜单,单击“BACnet MS/TP 参

数设置…”,如下图3-3-1-1所示:

图3-3-1-1 BACnet MS/TP参数设置

或单击“工具”菜单栏,单击“BACnet MS /TP参数设置…”,如下图3-3-1-2。

图3-3-1-2 BACnet MS/TP参数设置

在弹出来的对话框中设置通讯参数,MAC地址不能与现场设备MAC地址冲突,默认MAC地址为127(建议用户不用修改),响应等待时间默认为60000毫秒。波特率默认为

38400,用户根据实际情况设置。超时时间是指请求回应的时间,默认超时时间为50毫秒,如下图3-3-1-3。

图3-3-1-3 BACnet MS/TP扫描参数设置

3.3.2 搜索BACnet MS/TP设备

双击“BACnet MS/TP”节点,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标单击“搜索设备…”菜单,如下图3-3-2-1,也可以扫描到RS485总线上的BACent MS/TP设备。

图3-3-2-1 搜索BACnet MS/TP设备

下图3-3-2-2表示搜索到同一个网段内设备号(Device Instance Number)为8的BACnet MS/TP设备,也就是江森型号为FEC2611的DDC。

图3-3-2-2 扫描结果

3.3.3 搜索点

双击“”,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标弹出快捷菜单单击“搜索点…”,如下图3-3-3-1,也会自动扫描该设备下的所有点。

图3-3-3-1 选择搜索点

注意:勾选“自动读取属性”,表示在扫描点的时候,自动把点的所有属性也读出来。搜索出来的点如下图3-3-3-2所示。

图3-3-3-2 搜索点结果

3.3.4 读当前的属性

双击当前点,或者单击工具栏“”按钮,另外右键鼠标单击“读对象属性”菜单,

如下图3-3-4-1,就可以读到该点的所有属性值。

图3-1-4-1 读对象属性

注意“读当前值”菜单是指只读当前值这个属性值。

3.3.5 写当前值

对Analog Value、Analog Output、Binary Value、Binary Output、Multi-state Value 和Multi-state Output这6种对象类型支持写操作。

Binary Output 10034这个点的当前值(present-value)为0,如图3-3-5-1所示:

图3-3-5-1 Binary Output 10034当前值

单击(present-value),右键鼠标单击“写当前值…”或者单击工具栏选择“”按钮,对其写值为1,如下图3-3-5-2。

相关文档