第一个*是防固体异物.第二个*星号是防水.

防护等级:

0无防护电机无专门防护不作试验,但应符合2.1条

1防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内

2防护大于12MM固体的电机能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内3防护大于2.5MM固体的电机能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件

4防护大于1MM固体的电机能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件

5防尘电机承受任何方向的溅水应无有害影响

6防尘完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。

0无防护电机无专门防护

1防滴电机垂直滴水应无有害影响

215度滴电机当电机从正常位置向任何方向倾斜至15度以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响

3防淋水电机与垂直线成60度角范围内的淋水应无有害影响

4防溅水电机承受任何方向的溅水应无有害影响

5防喷水电机承受任何方向的喷水应无有害影响

6防海浪电机承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。

7防浸水电机当电机浸入规定压力的水中经规定时间后,电机的进水量应不达到有害的程度

8潜水电机电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,便对某些类型电机也可允许水进入,但不应达到有害的程度。

电机绝缘等级与防护等级

电机绝缘等级与防护等级 2009-10-28 15:11 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义 0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接

电机的防爆等级和防护等级

电机防爆等级 一、防爆电机的概念 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。 防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 电机按防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 二、 防爆的基本原理 1、爆炸的概念 爆炸的概念: 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 爆炸必须具备的三个条件: ①、爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。 ②氧气:空气。 ③点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 2、防爆的原因考虑因素 易爆物质: 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间

区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 三、危险场所危险性划分: 1、危险气体粉尘 爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体 混合物连续或长时间存在的场 所 0 区 Div.1 在正常情况下爆炸性气体混合 物有可能出现的场所 1 区 在正常情况下爆炸性气体混合 物不可能出现, 仅仅在不正常 情况下 , 偶尔或短时间出现 的场所 2 区 Div.2 粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下 , 爆炸性粉尘 或可燃纤维与空气的混合物可 能连续 , 短时间频繁地出现 或长时间存在的场所 10 区 Div.1 在正常情况下 , 爆炸性粉尘 或可燃纤维与空气的混合物不 能出现 , 仅仅在不正常情况 下 , 偶尔或短时间出现的场 所 11 区 Div.2 2、防爆方法对危险场所的适用性:

防护等级的划分标准及安装规范

防护等级的划分标准及安装规范 1.术语 1.1 外壳 能提供一个规定的防护等级,来防止一定的外部影响和防止接近、触及 带电部分及运动部件的部件。 注:对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件而设置的 栅栏、孔洞形状以及其他设施不管是否附于外壳或是封闭设备组成部分,均 被认为是外壳的一部分(那些不用钥匙或工具就拆除的部件除外)。 1.2防护等级 按标准规定的检验要求,对外壳能防止外界固体异物进入壳内触及带电部 分或运动部件以及防止水进入壳内的防护程度。 1.3 IP符号 表示防护等级的标志符号,由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。 IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防 湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到 灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成, 第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级; 第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防 护等级越高。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一 定的代码,即IP 等级号。 IEC144 规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及 防水能力的代码表示 1.4防止 表示能防止人体的某部分,手持工具、金属线棒或探针进入外壳,即使 进入,亦能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(除光滑转 轴和类似部件等非危险运动件以外)。 1.5危险部件 对接近或接触有危险的机械部件或导体或导电部件。 1.6符号、代号

电动机绝缘等级分类和IP防护等级

电动机绝缘等级分类和IP防护等级 来源:湘潭电机厂 https://www.wendangku.net/doc/035428477.html,/ 绝缘等级分类和IP防护等级 1、电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分 A、E、 B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允 许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H 和C。防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;防水试验1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为1 0.5mm/min; 试验持续时间:10min; (2)IPX2 方法名称:倾斜15°滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个.....面,共四次。试验条件:滴水量为3 0.5mm/min;试验持续时间:4×2.5min (共10min); (3)IPX3 方法名称:淋水试验试验方法: a.摆管式淋水试验试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。 试验时间:连续淋水10min。 b.喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min 试验时间:按被

电机防护等级

电机的防护等级和绝缘等级 电机防护等级(第一位数字)的分级和定义防护等级第一位数简称定义 0 无防护没有专门的防护。 1 防护大于50mm的固体能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分。 2 防护大于12mm的固体能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分。 3 防护大于2.5mm的固体能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分。 4 防护大于1mm的固体能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分。 5 防尘能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 6 尘密能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分。 电机防护等级(第二位数字)的分级和定义防护等级第二位数简称定义 0 无防护没有专门的防护。 1 防滴垂直的滴水应不能直接进入电机内部。 2 15o防滴与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部。 3 防淋水与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部。 4 防溅任何方向的溅水对电机应无有害的影响。 5 防喷水任何方向的喷水对电机应无有害的影响,标准为1米处。 6 防海浪或强加喷水猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响。 7 浸水电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响。 8 潜水电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响。 电机常用的防护等级有IP23、IP44、IP54、IP55、IP56、IP65。 电动机的热分级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H、C、N、R级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 温度等级 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 C级 N级 R级最高允许温度(℃) 105 120 30 155 180 200 220 240 绕组温升限值(K) 60 75 80 105 125 135 150 170 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 155 170 190 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 根据GB 755-2008,F级绝缘下绕组温升限制应为105K,而不是100K。一般电机的绝缘等

电机的防护等级详解

电机的防护等级详解 电机常用的防护等级有IP23、IP44、IP54、IP55、IP56、IP65。这些电机的防护等级IP代表的意思?电动机防护等级有什么意义?有怎样的评判标准?本文我们一起来探讨这一系列的问题。IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护. 电动机防护等级采用国际电工委员会(IEC)推荐的IP××等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的,IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。所说的“IP44”,具体可参照下面的说明选定。在等级标准中,“××”是两位数字,第一位表示对固体的防护等级,第二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级,用0-6分别表示;液体防护等级有9个等级,用0-8分别表示。具体说明如下: 电机防护等级IP后面第一位数字的意义 0 无防护,没有专门的防护 1 能防止直径大于50MM的固体异物进入机壳内,能防止人体的大面积(如手)偶然触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识的接近这些部分。 2 能防止直径大于12MM的固体异物进入机壳内,能防止手指触及壳内带电或运动部分 3 能防止直径大于2.5MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)大于2.5的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。 4 能防止直径大于1MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)大于1MM的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。 5 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 6 完全防止灰尘进入,完全防止触及壳内带电或运动部分。 电动机防护等级IP后面第二位数字的意义 0 无防护,没有专门的防护。 1 防滴,垂直的滴水应不能直接进入产品内部。 2 15゜防滴,与铅垂线成15度角范围内的滴水应不能直接进入产品内部。 3 防淋水,与铅垂线成60度角范围内的淋水应不能直接进入产品内部。 4 防溅水,任何方向的溅水对产品应无有害的影响。 5 防喷水,任何方向的喷水对产品应无有害的影响。

电机的性能参数指标

一、旋转电机有哪些性能参数指标? 1.异步电动机主要数据 1)、相数 2)、额定频率(Hz) 3)、额定功率kW 4)、额定电压V 5)、额定电流A 6)、绝缘等级 7)、额定转速(极数)r/min 8)、防护性能 9)、冷却式 2.异步电机主要技术指标 a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。 b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。 c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的 稳态电流有效值。 d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的 最小测得值。 e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不 发生突降时所产生的最大转矩。 f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。 g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。

3.电动机主要性能中分为:一是起动性能;二是运行性能: 起动性能有:起动转矩、起动电流。一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。 运行性能有: 效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。 效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。 起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。 二、电动机计算常用的公式 1、电动机定子磁极转速n=(60×频率f)÷极对数p 2、电动机额定功率P=1.732×线电压U×电流I×效率η功率因数COSΦ 3、电动机额定力矩T=9550×额定功率P÷额定转速n 三、防护型式IPXX (GB/T 4208 外壳防护分级(IP代码)) 防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。第一位数字表示:防止人体触及或接近壳带电部分和触及壳转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机(表示防尘等级)。第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响(表示防水等级)。 对特殊应用和适用于规定气候条件的电机,其外壳防护等级的表示法由表征字母、两位表征数字和补充字母三部分组成。 IP 4 4 □ 补充字母 第二位表征数字 第一位表征数字 表征字母 1、第一位表征数字表示外壳对人和壳部件提供的防护等级。

电机防护等级

1、电机防护等级的意义 IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。第一位数防固体物侵入的级别 0 无防护 1 防护大于50mm的物体(如手) 2 防护大于12mm的物体(手指) 3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线) 4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍) 5 防护足以造成危害的粉尘的侵入 6 尘密 第二位防水侵入的级别 0 无防护 1 防护滴水(如凝结液) 2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15° 3 防护喷洒水,倾斜角度小于60° 4 防护来自所有方向的溅水

5 防护来自所有方向的水柱 6 防护水塘或高压水柱 7 浸于水中150mm-1m深防护水的侵入 8 埋入水中,适合连续浸于水中。 电机的工作制的分类:电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序,工作制分以下9类: S1 连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。 S2 短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。 S3 断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。 S4 包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。 S5 包括电制动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。 S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。 S7 包括电制动的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。 S8 包括变速变负载的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。 S9 负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可远远超过满载。 电动机的绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级

电机的防护等级

1、电机的防护等级:ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手 指接春到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止喷洒的水侵入,或防止与垂直的夹角小于60度方向的喷洒的水进入造成损害。Ip防火等级系统由iec所起草。将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。Ip防护等级是由2个数字组成第一个数字表示电机离尘,防止外物入侵的等级,第二个数字表示电机防湿气,防水侵入的密闭程度,数字越大表示防护等级越高。 2、减速机的作用:1)降速的同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但 要主意不能超出减速箱额定扭矩。2)减速的同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。一般电机都有一个惯量数据。 3、电机启动时转速慢的原因。1)如果仅仅是启动时转速慢,启动后正常。可能是启动电 容不匹配,或者是电机设计本来是这样的。2)还有可能是负载阻力过大,如果启动后转速还慢,可能是电压不足,电容不匹配,转动阻力大。 4、电机的级数越多,转速越慢,但是扭矩就越大:在选用电机时,要考虑负载需要多大的 启动扭矩,比如像带负载启动的就比空载启动的需要扭矩大,如果是大功率大负载启动,还要考虑降压启动(或星角启动);至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题,则可考虑用不同直径的皮带轮来传动或用变速齿轮来匹配。如果由于决定了电机极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求,就要考虑电机的使用功率问题了。5、什么是串激电机:串激电机就是串励电机,电机的定子绕组和转子绕组串联的。工作原 理:在交流电源供电时,产生旋转力矩的原理,仍可以用直流电动机的运转原理来解释。 当导体中通有电流时,在导体的周围产生磁场,其磁力线的方向取决于电流放向。将通电的导体放入磁场中,这磁场与通电导体所产生的磁场相互作用,将使此导体受到一个作用力,并因此而产生运动。 6、怎样判断三相异步电机的好坏?1兆欧表:可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量, 并且不小于0.5欧。2,万用表:用于检查电机线圈同段的测量。3单臂电桥:精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后。电动机的故障无非就是2大块,机械和电气。机械方面:1)轴承是否缺油或者损坏2)端盖是否“跑外套”,轴承是否跑内套。电气方面:1)绝缘电阻是否合格?三项只留电阻是否合格?用双臂电桥测量。转子是否断条?电机的直流电阻是判断电动机的重要依据。 7、零线能否接近接入断路器。1只有单相电路时,可以加断路器,即零线火线可以进开关, 进熔断器。三相电路,零线切忌进断路器,进开关,进熔断器。 8、请问如何测量电机的绝缘电阻?如果是三项交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地 的绝缘电阻。如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。按被测电机电压等级选择相应的摇表。测量步骤:1,断开电源 2.对地放电3如果是三相交流电机打开中心点4如果是直流电机,提起电刷。5用摇表 分别检测相间和对地绝缘电阻6对地放电7恢复线路8记录绝缘电阻,及环境温度在案。

防护等级的划分标准及安装规范

防护等级的划分标准及安装规范 1. 术语 外壳 能提供一个规定的防护等级,来防止一定的外部影响和防止接近、触及带电部分及运动部件的部件。 注:对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件而设置的栅栏、孔洞形状以及其他设施不管是否附于外壳或是封闭设备组成部分,均被认为是外壳的一部分(那些不用钥匙或工具就拆除的部件除外)。 防护等级 按标准规定的检验要求,对外壳能防止外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件以及防止水进入壳内的防护程度。 IP符号 表示防护等级的标志符号,由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。 IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成, 第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级; 第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度

作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP 等级号。 IEC144 规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示 防止 表示能防止人体的某部分,手持工具、金属线棒或探针进入外壳,即使进入,亦能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(除光滑转轴和类似部件等非危险运动件以外)。 危险部件 对接近或接触有危险的机械部件或导体或导电部件。 符号、代号 IP:表示防护等级符号的表征字母。 W:表示在特定气候条件下使用的补充字母。 N:表示在特定尘埃环境条件下使用的补充字母。 L:表示在规定固体异物条件下使用的补充字母。 2 防护型式与要求 电器外壳具有以下两种防护型式 防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内的运动部件(光滑的转轴和类似部件等非危险运动件除外),以及防止固体异物进入电器外壳内部。 防止水进入电器外壳内部而引起有害的影响。 对仅为人身安全而设置在外壳周围的栅栏等防护措施应不算作外壳的一部分;而对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分及运动部件而设的壳内栅栏(绝缘隔板),应

电机的绝缘等级和防护等级划分

电机的绝缘等级和防护等级划分 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义

0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体 3 防护大于固体电机能防止直径大于的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于的固体异物进入壳体 4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体 5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件 进尘量不足以影响电机的正常运行 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入 第二位表征数字 第二位表征数字防护等级

电动机的防爆等级及防护等级从高到低是怎么划分的 (2)共11页

电动机的防爆等级及防护等级从高到低是怎么划分的? 1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n) 2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。 3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、T3-200<T≤300℃、T4-135<T≤200℃、T5-100<T≤135 、T6-85<T≤100℃. 详情请参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 防爆电机与普通电机区别: 1、防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。 2、防爆电机接线盒的密封较普通电机要好。 3、防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP4 4、IP54、IP5 5、IP56不等,故而从外形可以分辨出。 下面详细介绍防爆电机: 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。 防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,

在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 随着科技、生产的发展,存在爆炸危险的场所也在不断增加。例如,食用油生产过去是用传统的压榨法工艺,20世纪70年代以后,我国开始引进国外先进的浸出油工艺,但此工艺中要使用含有己烷的化学溶剂,己烷是易燃易爆物质;因此浸出油车间就成了爆炸危险场所,需要使用防爆电机和其他防爆电气产品。又如,近年来我国公路发展迅速,一大批燃油加油站出现,也给防爆电机提供了新的市场。 产品分类 1.按电机原理分 可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。 2.按使用场所分 可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。 3.按防爆原理分 可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 4.按配套的主机分 可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,

电机防护等级标准

电机防护等级标准 1、电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。 IP防护等级说明 防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;防水试验1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1方法名称:垂直滴水试验,试验设备:滴水试验装置及其试验方法。 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。试验条件:滴水量为10.5mm/min;试验持续时间:10min; (2)IPX2方法名称:倾斜15°滴水试验; (3)IPX3方法名称:淋水试验; (4)IPX4方法名称:溅水试验; (5)IPX5方法名称:喷水试验; (6)IPX6方法名称:强烈喷水试验; (7)IPX7方法名称:短时浸水试验; (8)IPX8方法名称:持续潜水试验;

电机防护等级IP55表示什么意思[1]

电机防护等级IP55表示什么意思? IPxx 防尘防水等级 防尘等级(第一个X表示) 0:没有保护 1:防止大的固体侵入 2:防止中等大小的固体侵入 3:防止小固体进入侵入 4:防止物体大于1mm的固体进入 5:防止有害的粉尘堆积 6:完全防止粉尘进入 防水等级(第二个X表示) 0:没有保护 1:水滴滴入到外壳无影响 2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响 3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响 4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5:用水冲洗无任何伤害 6:可用于船舱内的环境 7:可于短时间内耐浸水(1m) 8:于一定压力下长时间浸水 例:有仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害 参考资料:https://www.wendangku.net/doc/035428477.html, 电机防爆等级由3部分构成 1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n) 2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。 3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤450℃、T3-200<T≤300℃、T4-135<T≤200℃、T5-100<T≤135 、T6-85<T≤100℃. 防护等级: 0 无防护电机无专门防护不作试验,但应符合2.1条 1 防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内 2 防护大于12MM固体的电机能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内 3 防护大于2.5MM固体的电机能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件 4 防护大于1MM固体的电机能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件 5 防尘电机承受任何方向的溅水应无有害影响IP防护等级

电机防护等级

IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 IP 表示Ingress Protection(防护等级).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准. IP防护等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度为标准来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,由国际电工协会IEC (International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。 防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。 第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6; 第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。 如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等.

接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字)电气设备防水保护等级(第二个数字) 第一个数字防尘防护范围第二个数字防水防护范围 0 无防护- 0 无防护- 1 防护50mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为50mm,不应完全进入1 水滴防护垂直落下的水滴不应引起损害 2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入2 柜体倾斜15度时,防护水滴柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入3 防护溅出的水以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入4 防护喷水从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 5 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害5 防护射水从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 6 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘6 防护强射水从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 7 防护短时浸水柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入

电机防护等级表

接触保护和外来物保护等级(第一个数字),防水保护等级( 第二个数字)

防护等级在工业上的应用,一般为:IP65,最高级为IP68.但是防护等级IP54属等级较低的,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级; Y2系列,F级绝缘,所有电气设备为施耐德,柜内电气元件打好标号。 Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸, DMD绝缘纸等.

电机绝缘等级与防护等级

电机绝缘等级与防护等级 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义 0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体 3 防护大于2.5mm固体电机能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体 4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体 5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件 进尘量不足以影响电机的正常运行 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入

电机防护等级

电机防护等级: 电机的防护等级的代号由表征字母“IP”(表示国际防护)及附加在后的两个表征数字组成,例如IP44。电机最常用的防护等级有 IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。 第一位数字表示第一种防护,即防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件,以及防止固体异物进入电机(表1); 第二位数字表示第二种防护,即防止由于电机进水而引起有害影响(表2)。 这两位数字越大,防护能力越强。 表1电机防护等级第一位数字的分级和定义 防护等级 防护项目 具体内容 无防护 没有专门的防护 1 防护大于50mm的固体 防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内。 2 防护大于12mm的固体

防护大于12mm固体的电机能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。 3 防护大于2.5mm的固体 防护大于2.5mm固体的电机能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件. 4 防护大于1mm的固体 能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件。 5 防尘 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 6 尘密 能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分。 表2电机防护第二位数字的分级和定义 防护等级 防护项目 具体内容

没有专门的防护。 1 防滴 垂直滴水应无有害影响。 2 15o防滴 与铅垂线成15o角范围内的滴水,应应无有害影响。 3 防淋水 与铅垂线成60O角范围内的淋水,应应无有害影响。 4 防溅 任何方向的溅水对电机应无有害的影响。 5 防喷水 任何方向的喷水对电机应无有害的影响。 6 防海浪 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。 7