文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿单回路供电安全技术措施

煤矿单回路供电安全技术措施

煤矿单回路供电安全技术措施
煤矿单回路供电安全技术措施

煤矿单回路供电安全技术措施贾岭南煤业原副井至主井变电所两趟双回路高压输配电架空线路,该线路首末端为电缆线路,中间为架空线路。采用截面LGJ-50钢芯

铝绞线,其中一趟出原副井配电室2号高压柜至主井1号高压柜,线路总长873米,用12米杆子13根。另一趟出原副井配电室12号高

压柜至主井13号高压柜,线路总长987米,用12米杆子15根。按照初步设计要求,主井需增加两台315千伏安变压器为新副井开工

使用服务。新副井增加负荷后,原LGJ-50钢芯铝绞线的高压供电线

路不能满足要求,需更换成LGJ-120钢芯铝绞线,以保证主井高压

供电系统的科学性、安全性、可靠性。另有9根水泥杆出现断裂现

象需要更换,所有金具、瓷瓶、拉线等施工时一同更换。在更换高

压供电线路时需先停一路供电线路,待这一路更换完毕试验合格投

入运行后再更换另一路。工程施工时矿井供电处于单回路供电状态。为了保证矿井单回路供电运行期间的通风安全,特制定以下安全技

术措施:

一、主要风机单回路运转的原因、影响范围、危

害:

由于机电部门对供电线路进行改造,改造期间矿井

主要风机单回路供电,一旦单回路供电线路出现故障将导致主要风

机停止运转,造成无风微风现象,瓦斯易超限,不能满足人员呼吸

需要。

二、主要风机单回路供电,井下各单位应布置以下

工作:

1、主要风机单回路运行期间,机电队成立主要风机

单回路运行领导小组,由队长或技术主管任负责人,在主要风机单

回路运转前对主要风机及其供电设备进行一次全方位的检查,并负

责单回路运转期间主要风机的安全运转。

2、在井下工作的各单位,由各队主管技术员在单回

路运转前重新组织职工学习《贾岭南矿井下大面积停风应急预案》,贯彻后,参加学习人员签字。没有参加学习的人员,一律不得下井,否则追究队长、主管技术员的责任。

3、瓦检员要坚守岗位,听候通风调度的指挥,随叫

随应。井下各用风地点瓦斯检查员要定时检查瓦斯等气体浓度,以

及通风设施完好情况,时刻注意所辖区域内风流及风向变化情况,

发现异常情况要及时向矿调度室及通风调度进行汇报。通风队必须

保证监测系统灵敏可靠,一旦发生停风或瓦斯超限能够及时切断停

风区内所有电源。

4、井下单回路供电前机电队对井下所有电话进行全

面检修和维护,并按规定安装齐各地点的电话,保证台台完好畅

通。

各单位跟班干部下井后必须先验看电话是否完好,

井下各单位所管辖区的电话必须有专人看守,随时听候调度室的指挥。

5、通风队必须每天安排至少一名测风员下井,对矿

井通风设施进行详细检查,对各用风地点风量进行测量,并向矿调

度室、通风调度及各区队进行汇报,发现异常情况必须及时向矿调

度室及通风调度进行汇报。

6、井下各单位必须有跟班干部,如果跟班干部请假,由队主要干部替岗。

三、主要风机停止运转的处理:

(一)汇报程序

主要风机一旦因供电故障停止运转后,主要风机司机应立即向调度室汇报,调度室应立即通知值班矿长、机电矿长、机电科、通风队负责人,尽快恢复主要通风机运转,并立即向矿总工程师、矿长汇报。

(二)实现自然通风的措施

主要风机一旦因供电故障停止运转,在10分钟内又不能排除风机供电故障时,主要风机司机必须负责及时打开井口防爆门,利用自然风压通风并及时向矿通风调度汇报及矿调度室汇报。

(三)井下人员的撤退程序

井下各施工地点在接到矿调度室撤离的命令后,应立即停止工作,切断各作业点电源,在跟班干部或有经验跟班老工人的带领下按避灾路线迅速撤离矿井。

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

矿井单回路供电安全技术措施示范文本

矿井单回路供电安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井单回路供电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因处理引自冷泉变电站与柴厂煤矿冷30#高压线路中 30号线杆高压线与瓷瓶脱落的隐患,致使矿井供电所于单 回路供电状态。为了保证矿井单回路供电运行期间的供电 安全,特制定以下安全技术措施: 一、单回路供电时间:20xx年6月9日8:00至 14:00 二、施工负责人:多国红 三、主要参加施工人员:王金生、程会平等人 四、倒换电源操作顺序: 1、7:50地面变电所值班人员将一回路冷30#导致二回 路柴10#线路,首先停一回路4号、3号盘负荷电源,再 停2号盘总进线电源(先停断路器;把手柄分断闭锁;分

下、上隔离;合上地刀;手柄转到检修位置)2号盘并悬挂“有人工作、严禁送电”的停电牌。 2、值班人员摘除8号盘的停电牌,合联络开关柜,合4号盘及3号盘(把手柄旋至“分断闭锁”位置、分上(下)接地刀、合上隔离、合下隔离、手柄旋至“工作”位置、合断路器),送电完毕, 3、送电顺序与上述相反。地面变电所由二回路柴10#线路供电。 五、安全技术措施: 1、变电所值班人员停电操作前要与矿调度室联系,经矿调度允许后方可开始停电。机电队、调度室要合理安排和调整地面大功率设备的运行时间。 2、单回路运行期间要安排专职维修工加强变电所高低压开关柜、变压器供电电缆巡视和维护,及时记录高低压变电所设备运行技术参数,发现问题立即采取措施防止发

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿供电系统安全技术措施(标 准版)

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中

供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督;

矿井供电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井供电安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井供电安全技术措施(最新版) 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。

5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其“产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,并且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电

井下停送电安全技术措施示范文本

井下停送电安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下停送电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿井地面配电房设备及线路改造,为了保证停送电 工作安全进行,做到安全有保证,组织有次序,特制定本 安全措施。 一、停送电时间安排及停电地点 1.停电时间:2015 年11 月20 日09时至2015 年11 月20 日14 时,共停电 5 小时0 分钟。 2.停电地点:1号和2号变压器 二、安全措施: 1.停送电作业必须编制本措施,由总工程师组织会审, 经有关部门签字批准后方可实施。 2.严格执行停送电工作制度。停送电前,由停送电申请 单位办理井下停送电工作票。工作票内容主要包括停电申

请单位、停电地点、停电时间、停电原因、停电影响范围、停电负责人,且必须经过通风、机电、安通科、调度、总工程师审批签字。 3.停送电前必须由停电申请单位技术员组织所有参加作业人员学习《井下停送电安全技术措施》,不参加学习人员不得进行作业。 4.严禁预约停送电。 5.停送电前,施工负责人必须向调度室汇报,由调度室按停送电时间安排,经调度室协调并核实同意后方可进行停送电工作。 6.停送电时,操作人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,操作10KV及以上电压时还必须站在绝缘台上进行操作,并严格执行“谁停电、谁上锁、谁送电、谁解锁”制度,确保安全停电。 7.停送电工作由专职变电工或值班电工操作,停电后应

单回路供电通风安全技术措施

编号:AQ-JS-01360 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 单回路供电通风安全技术措施Safety technical measures of single circuit power supply and ventilation

单回路供电通风安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修5天(2014年5月7日至5月11日),检修期间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。

4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要求进行操作、遵守现场交接班制度,做好临时主扇房巡回检查工作,每一个小时对主扇运行电流、电压等情况进行记录,若发现问题或停风时,必须立即向矿业公司调度室及相关部门汇报。 6、中煤49处孟村项目部、中煤31处孟村项目部,必须加强井下局部通风机的管理,局部通风机实现“三专两闭锁”、自动切换、自动分风,并设专人看护。每天进行1次风机切换,并挂牌管理。 7、通风队井下瓦斯检查员要定时检查各地点瓦斯及其他有毒有害气体浓度,以及通风设施完好情况;时刻注意所辖区域内风流及风向变化情况,发现异常情况要及时向矿调度汇报,各施工单位必须确 保每个掘进工作面有一部电话,瓦斯员完成检查完瓦斯工作后

某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式 版

某煤矿井下、地面供电系统检修安全 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 茶山岭煤矿井下、地面供电系统经过一年的运行,部份电器设备需进行更换、调整、除尘、加油等,现决定于年终对其进行全面停电检修,为安全顺利进行,特制定本项目安全技术措施。 1、停送、电负责人:机电矿长雷冬根(-70水平)、杨丰(-150水平),技术负责:谷礼宜、周孚明;施工负责人:陈志勇(-70水平)、彭立安(-150水平)、安全负责:易兵飞、张革进,计划检修时间:2个小班。

2、坚持使用工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移和终结制度。 二、检修内容及技术要求 A、地面供电系统 1、检查高压配电装置,对电力电缆进行绝缘测试及工频电压试验。 2、检查调整高压隔离开关的接触压力不小于1.2MPa,接触面积不小于75%. 3、检查高压电器部份的绝缘阻值,用2500V摇表测试,其绝缘阻值不小于 1000MΩ。 4、低压配电屏更换烧坏的隔离开关,调整触头接触面积及压力。 5、电器除尘,根据负荷调整过流整定

电力生产安全技术措施方案

整体解决方案系列 电力生产安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-96456电力生产安全技术措施 Technical Measures for Electricity Production Safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章绪论 1.电气工作人员应贯彻的基本方针P1安全第一,预防为主 2.电气安全工作是一项综合性的工作。有工程技术的一面;有组织管理的一面 3.电击电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。电标、电纹、电流斑。电击分为直接电击和间接电击。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。间接电击是指电气设备发生故障后,人体触及意外带电部分所发生的电击。 4.电伤电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部,且常会在人体上留下伤痕。

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5.电对人体伤害程度的影响因素:通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率、作用于人体的电压以及人体的状况等多种因素有关。与电流大小和作用时间关系最为密切。 6.伤害程度与人体电阻有关。人体电阻包括人体内部电阻和皮肤电阻。人体内部电阻是固定不变的,约为500~800欧左右。皮肤电阻由角质层决定,角质层越厚,电阻就越大,其值一般约为1000~1500欧。因此人体电阻一般约为1500~2000欧左右。如果皮肤角质层有破损,则人体电阻将大为下降,也就是说,人体电阻不是固定不变的。 7.影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。 8.人体允许电流。在摆脱电流范围内,人若被电击后一般能自主地摆脱带电体,从而解除生命危险。通常把摆脱电流看作是人体允许电流。当线路及设备装有防止触电的速断保护装置时,人体允许电流可按30毫安考虑,在空中、水面等可能因电击导致摔死、淹死的场合,则应按不引起痉挛的

煤矿井下单回路供电措施

井下供电系统单回路供电运行 安全技术措施 机电副总: 安监科: 通风科: 调度室: 机电科: 队长: 编制:闫学文 时间:2014年6月10日

审批意见

井下供电系统单回路供电运行安全技术措施 一、矿井单回路供电运行原因 因线路维护单位需对车道坡全线线路进行检修维护,检修期间将对我公司车道坡110KV变电站至35KV变电站段(即车-葛线)进行停电,届时井下供电系统将采用单回路供电运行。 二、车-葛线停电检修时间 停电日期拟定于2014年6月12日——2014年6月21日,具体每天停电检修时间为上午07时-——下午20时。单回路供电期间为确保井下供电安全和预防其他灾害事故发生,特制定本措施。 三、安全技术措施: (一)工作要求 1、各单位必须加强值班和跟班工作,各队组每天要有正职值班队干值班。 2、各单位每班布置任务必须向全部人员贯彻该措施,不得有遗漏。 3、各单位重要场所要准备好满足使用要求的应急照明灯具。 4、升、入井人员必须在井口登记。发生停电时劳资科必须及时向调度室汇报人员升、入井人员情况。 5、井口考勤站必须每班将当班入井人数、每个人员工作地点统计记录清楚,并严格执行升、入井制度。 6、通风科应下发相应的安全技术措施。 7、每班矿、科级带班管理人员、跟班队干、跟班班干、瓦检员和要严密注视和检查矿井通风情况,一旦发现停电、风量异常等情况,要尽快汇报调度,若发生无计划停电各工作地点跟班、带班领导听从矿调度指令,尽快将人员撤出。 8、在矿井单回路供电期间,正在清理外水仓,因内水仓容量较小,中央泵房暂不执行避峰填谷规定,时刻保持水仓水位最低,防止因停电淹泵房淹矿井。泵房和变电所值班人员每班必须携带便携式瓦斯检测仪。

煤矿安全技术措施完整版

编号:TQC/K643煤矿安全技术措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

煤矿安全技术措施完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 第一节施工质量标准化领导小组分工 为积极主动的做好我队的施工质量标准化工作,我队特成立综掘一队施工质量标准化领导小组,具体如下: 施工质量标准化领导小组机构: 组长:李向阳 副组长:明根永张罗超孙震 成员:牛天荣牛奎龙王国林涂立坤梅付林高思信李卫东 1、组长:全面负责各掘进队质量标准化工作的总体布署安排和协调工作。

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

2021版煤矿供电安全技术措施

2021版煤矿供电安全技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0488

2021版煤矿供电安全技术措施 贵州未来矿业有限公司富祥煤矿设计生产能力为30万吨/年,根据矿井实际情况,经研究,特制定本安全技术措施。 一、矿井供电概况: 1、矿井为双回路10kV供电,一路来自织金县变电站,一路来自金凤变电站。加强与织金县供电局电力调度的联系,保证供电电源的可靠性。 2、矿井10kV变电所进线柜及负荷柜采用微机保护装置,具备过流、短路等保护,并定期校对,提供保护装置动作可靠性。10kVPT 柜采集供电系统电压,并对故障时告警。 3、矿井10kV变电所配置免维护型直流屏,为高压开关柜控制系统提供可靠的电源,提供了稳定性。 4、矿井10kV变电所配置10kV动态补偿装置,降低了供电系统

电压波动,提高了矿井功率因数。 5、矿井井下供电为双回路10kV电缆供电,提高了矿井供电的可靠性。 6、矿井井下10kV高压防爆开关保护装置为微机保护,具备过流、短路、漏电、瓦斯电闭锁等保护,提高了供电可靠性。 二、安全技术措施: 1、高压供电系统停送电操作必须使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2、供电系统的接地保护必须符合有关规定要求。 3、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部按有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

单回路供电通风安全技术措施实用版

YF-ED-J2864 可按资料类型定义编号 单回路供电通风安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

单回路供电通风安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司 110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修 5天(20xx年5月7日至5月11日),检修期 间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此 影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间 矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以 下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技 术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电

负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。 4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要

煤矿供电安全措施

煤矿供电安全措施 2006年12月,按照《关于加强煤矿企业供用电安全管理工作的紧急通知》要求,电监会、安全监管总局、煤矿安全监察局联合对山西、内蒙古、、、河南、贵州、河北等省区16个电力公司及所属企业的煤矿供电情况进行了安全专项检查,实地检查了、临汾、、峰峰、邯郸等矿区27座煤矿的用电情况。 检查发现,煤矿供用电安全方面存在的问题主要有:农村电网向煤矿供电的安全问题突出;电力企业供电管理、煤矿企 业用电管理、供用电应急管理及电力设施保护工作等有待加强;已公告关闭矿井的停供电程序需进一步规范。 国务院领导同志对专项检查反映出的问题高度重视,作出重要批示,提出明确要求:对非法煤矿和公告关闭煤矿要严令禁止供电;重点研究解决农村电网建设标准低,不具备对一级负荷连续可靠供电的问题;加强供用电安全管理,煤矿一旦停电,必须迅速撤离工作人员,瓦斯浓度合格方可恢复供电。 《意见》就进一步加强煤矿供用电安全工作提出七项具体措施: 一是加快煤矿供用电电网规划与建设。各级政府应积极组织电力企业加快煤矿供用电电网的统一规划和建设,积极推进煤矿双电源、双回路供电的建设和改造工作;重视解决农村电网向煤矿供电的安全问题,使向合法煤矿供电的相关农村电网逐步具备对一级负荷供电的能力。二是严禁向非法煤矿供电。各电力企业应在各级政府的统一部署和领

导下,及时对政府部门公告关闭矿井停止供电;地方政府应当组织煤炭行业管理、电力监管和煤矿安全监管等部门,加大对非法转供电的整治和打击力度。 三是加强供电企业安全管理。各级供电企业应规范供用电合同,把合法煤矿企业列为一级负荷,不将煤矿用户列入计划限电拉闸序位表;严格执行煤矿用户停送电管理制度,定期检查煤矿供电状况;允许用户自由选择基本电价按变压器容量或按最大需量计费。 四是强化煤矿企业用电安全管理。煤矿企业要落实安全生产责任制和矿井停送电制度;应双回路向井下供电,主变压器采用一台运行一台热备用方式;按照有关规定,配置满足保安负荷容量的应急备用电源;对自供区电网和矿区用电系统进行全面的技术改造。 五是严格落实煤矿供用电应急措施。各级政府有关部门、电力企业和煤矿企业应制定和完善供用电应急预案,建立应急联动的协调机制,开展应急预案联合演练工作;煤矿企业严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 六加强供用电设施保护。各级政府有关部门应进一步加强供用电设施的保护工作,及时协调解决线路走廊的安全隐患问题,加大对盗窃破坏电力设施的打击力度;各级电网企业和煤矿企业应加强电力设施的巡查,积极推广应用电力设施安全防护的新技术和新成果。 七是加大煤矿供用电安全监管监察力度。地方各级安全监管、电力监

煤矿供电系统安全措施

煤矿供电系统安全措施 供电系统安全措施: 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上

述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 经由地面架空线路引入井下供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置;由地面直接入井的轨道,露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于两处的良好的集中接地;通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。 矿井必须备有井上,下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应注明:1、电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。2、每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。3、馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。4、线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。5、保护接地装置的安设地点。 电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术给改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。

35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1854 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

35KV变电所切换供电安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 因20xx年1月18日07:30-20:00石矿变电站站内检修,我矿35KV变电所现在是石矿线、万矿线分列运行供电方式,需将现有供电方式切换至万矿线单电源供电方式。因此需先退出石矿线供电电源,再加入矿350开关,为保证此项工作安全可靠运行,特制定此专项措施,要求所有参加作业人员必须认真贯彻执行本措施。 一、影响范围 地面:主井绞车、副井绞车、压风机、抽风机、6KV变电所、瓦斯抽放泵站

井下:各地点风机一个回路 二、指挥、施工地点、人员组织 1、机电科、调度室、通风区等相关科室指派专人在调度室指挥协调此项工作。机电区负责35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所、压风机房等处停送电工作。 2、35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所等地点,由机电区指派专人操作,其它配电点由各用电户负责操作,并分别安排有经验的检修人员2名现场随时处理突发事件。 3、地面其它用电户特别是各风机开关处,均要指派专人操作,并安排检修人员现场随时处理突发事件。 4、井下各用电户特别是各风机开关处,各单位必须安排专职看护工及有经验的电工做好停机、开机

井下使用电焊机安全技术措施

编号:AQ-JS-09498 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下使用电焊机安全技术措施Safety technical measures for underground electric welding machine

井下使用电焊机安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为安装中转煤仓底部给煤机,需要用电焊机进行焊接,为确保此次作业顺利,特制定安全技术措施如下: 1、电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 2、作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理,消防管路无水,严禁电焊作业。 3、电焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不得有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器。 4、电焊操作人员佩带好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 5、电焊作业前及作业过程中,瓦检员要在现场进行监督检查,瓦监员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于

0.5%时不得作业。 6、电焊机的接线、拆线工作,必须由专职电工来操作,电焊机的外壳和焊件必须接地,电缆和焊把手柄必须绝缘良好,焊机接地线不得接在钢丝绳、管路、轨道等上且必须设专用电缆。 7、电焊作业时,必须停止南运输巷胶带机运转并闭锁,带面必须用不燃性材料进行保护。 8、焊接工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 本措施未叙部分严格遵照《煤矿安全规程》执行。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

3300V供电专项安全措施范本

整体解决方案系列 3300V供电专项安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-60937 3300V供电专项安全措施 3300V power supply special safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 我公司综采工作面采煤机、工作溜、转载溜、破碎机等电气设备采用3300V高电压供电,为了确保电气设备使用期间的人员及设备安全,按照《煤矿安全规程》第448条规定的有关要求,特制定如下安全技术措施: 一、3300v供电系统所有电气设备,包括10000V/3300V 移变二次开关、电动机配电箱、电缆、接线盒、连接器等设施及装置,均属于高压电气设备,操作人员必须严格按照高压电气设备工作的基本要求、防爆规定进行管理、使用、检查、试验,维修,并严格执行国家《煤矿安全规程》、《电力安全工作规程》的有关规定。 二、操作人员在使用前必须认真学习新装电器设备使用手册。 三、工作面电气设备的维护及操作,必须是经过考试合

格且取得电工资格证,并有丰富煤矿井下电气工作经验的专职电工进行操作、检查、维修。非专职电工不准擅自操作供电系统电气设备。 四、必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,停电后必须悬挂停电牌,闭锁好开关。 五、严禁带电检修搬迁电气设备、电线电缆以及接线盒,检修或搬迁前,必须先切断开关电源,检查瓦斯。只有工作面巷道风流中的瓦斯浓度低于 1.0%时,方可用与电源电压(3300V)相适应的验电笔进行检验。检验无电后,方可进行导体对地放电。所有开关应加装开关两防锁,开关闭锁装置必须具备能可靠防止擅自送电,防止擅自开盖操作的功能,开关手把在切断电源时必须进行闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,同时要严格执行“谁挂牌,谁摘牌”的原则。 六、供电系统所有开关电气设备,应标清名称、编号、用途、整定值,完好状态、包机责任队(人)。入井防爆检查合格证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志准用证应齐全有效,电器设备安全性能良好,高压配电箱短路、过负荷、

井下供电系统改造安全技术措施

编号:SM-ZD-85392 井下供电系统改造安全技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

井下供电系统改造安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、作业名称:井下中央变电所改造安全技术措施 二、施工负责人: 三、主要参加施工人员:等 四、工作标准及要求: 1、凡参与井下中央变电所改造的人员必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》高、低压电气设备操作规程及电气防爆标准等有关规定。 2、参加施工人员必须经过专业技术培训并考试合格,并取得《井下机电维修工》资格证后方可上岗作业。 3、参加施工人员应熟知改造地点的供电系统及设备结构、性能、原理及运行情况。 4、参加施工人员必须随身携带合格验电笔、标准接地线、常用工具、材料、仪表零部件和停电警示牌。

五、施工方法与步骤: 1、施工人员必须严格执行高、低压电器设备操作规程。 2、施工前必须先检查瓦斯浓度,当瓦斯浓度小于0.5%时方可开始施工,并在施工过程中实时监测。 3、施工前必须将电源停电于井下变电所总开关处,并坚持停电、验电、放电、闭锁原则,并挂"有人工作、严禁送电"牌。 4、接地线应选用标准的三相短路接地线,其截面应符合短路电流的要求(不得小于25mm2),耐压等级与检修开关电压等级相适应。接地线在每次装设前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 5、工作的低压真空开关停电后,必须用供电电压等级相符,且经试验可靠的验电器进行测试,确认无电后方可进行后续作业。 6、低压真空开关施工前对其进行充分放电并装设三相短路接地线。进行放电、接地操作时,必须先接接地端、后

煤矿供电系统安全技术措施(通用版)

煤矿供电系统安全技术措施 (通用版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

煤矿供电系统安全技术措施(通用版) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式;

2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理;

相关文档
相关文档 最新文档