1 给水系统

【例题1.1】某住宅10层,每层12户,属Ⅱ类住宅,每户按3.6人计算,用水定额取300L/(人·d ),小时变化系数取2.3,每户卫生器具的当量数为5,不设集中热水供应。该建筑设有水池,采用水泵—水箱联合供水系统全天供水。试计算: 1.最高日用水量d Q ;3

m ;

2.最大时用水量h Q ;3

m ;

3.贮水池最小调节容积c V ;3m ;

4.生活水箱的最小调节容积x V ,3

m ;

5.水泵的出水量b

q ,L

S 。

解:

1.最高日用水量

3

3001012 3.6

129.61000d Q m ???=

= 2.最大时用水量

3

129.6 2.3

12.4224h Q m ?=

=

3.贮水池最小调节容积

建筑物生活水池的调节容积按最高日用水量的20%~25%计算(《建规》3.7.3条),因计算最小调节容积,按20%计算,贮水池最小调节容积

300129.62025.92c V m =?=

4.生活水箱的最小调节容积 水泵水箱联合供水时,生活水箱的调节容积不宜小于最大用水时用水量的50%(《建规》3.7.5条),生活水箱的最小调节容积为

30012.4250 6.21x V m =?=

5.水泵的出水量

有调节容积(贮水池)时,水泵的出水量不应小于最大小时用水量(《建规》3.8.3条),

12.421000

3.453600

b L

q S ?≥

= 【例题1.2】某住宅4层,每层8户,属Ⅱ类住宅,每户按3.6人计算,用水定额取300L/

(人·d ),小时变化系数取2.3,每户卫生器具的当量数为5,室外管网的最小压力满足该建筑使用要求,采用单设水箱的供水方式,全天供水。 计算生活水箱的最小调节容积x V ,3

m 。 解:

1.最高日用水量

3

30048 3.6

34.561000d Q m ???=

=

2.生活水箱的最小调节容积

采用单设水箱的供水方式,生活水箱的最小调节容积按用水人数和最高日用水定额确定 (《建规》3.7.5条),即最高日用水量计算,所以,生活水箱的最小调节容积

334.56x d V Q m ==

【例题1.3】某住宅10层,每层12户,属Ⅱ类住宅,每户按3.6人计算,用水定额取300L/(人·d ),小时变化系数取2.3,每户卫生器具的当量数为5,室外管网压力不能满足室内用水要求,不设集中热水供应。该建筑设有水池,采用变频调速水泵供水方式,全天供水。

1.水泵的出水量b

q ,L

S 。

2.若改设吸水井,求吸水井的最小容积。 解:

1.求水泵的出水量

因单设水泵供水,无调节容积,因此水泵的出水量按设计秒流量确定(《建规》3.8.4条).因是住宅建筑,应按概率法计算。 (1)计算卫生器具给水当量平均出流率

⑵住宅当量总数

51012600g N =??= ⑶该住宅建筑设计秒流量

查附录2,当卫生器具给水当量平均出流率为 2.9%,600个给水当量的设计秒流量为

6.99

L

S 。

⑷水泵的出水量为6.99

L S 。

2.吸水井的最小容积

吸水井的的最小容积不应小于水泵按设计秒流量出水时3min 的贮水量(《建规》3.7.4条),所以,吸水井的最小容积为

3

180 6.99

1.261000V m ?=

=

【例题1.4】某高层建筑采用串联供水,高区水泵从中途转输水箱吸水向高区供水,经计算,高区水泵的出水量为15

L

S ,试计算中途转输水箱的容积宜为多少3m ?

解:中途转输水箱的容积宜取转输水泵5~10min 的出水量(《建规》3.7.8条),所以,中途

转输水箱的容积宜为

3

(5~10)60(0.3~0.6)15 4.5~9.01000b

Q V m =

=?=

【例题1.5】某加压泵站有两台自灌式水泵,两台水泵单独从水池吸水,水泵吸水管的管径分别为1100DN mm =和280DN mm =,吸水管喇叭口向下,贮水池池底标高为–3.00m ,贮水池最高水位为–0.3m ,问:

1.两根吸水管的最小净距宜为多少m ;

000

300 3.6 2.3

2.90.2586400

U ??==??

⒉喇叭口中心与池壁的距离宜为多少m ; 3.水池最低水位的标高; ⒋启动水泵的水位标高;

⒌若喇叭口上水深达不到规范规定的0.5m 时,如何处理。 解:

1.两根吸水管的间距

两根相邻吸水管的净距不宜小于两根吸水管平均管径的3.5倍(《建规》3.8.6条)

123.5() 3.5(10080)

31522DN DN B mm

+?+≥

==

2.喇叭口中心与池壁的距离

喇叭口边缘与池壁净距L1不宜小于1.5倍的吸水管管径DN (《建规》3.8.6条),喇叭口中心至喇叭口边缘的距离L2等于吸水管管径DN (《建规》3.8.6条条文说明的第6段),所以喇叭口中心与池壁的距离不宜小于

12 1.5 2.5L L L DN DN DN ≥+=?+=?

(1)1100DN mm =时,吸水管喇叭口的中心与池壁的距离不宜小于2.5?100=250mm; (2)180DN mm =时吸水管喇叭口的中心与池壁的距离不宜小于2.5?80=200mm 。 3.水池最低水位的标高

水池最低水位的标高受到喇叭口至池底的最小高度和喇叭口最小水深两个因素的影响。 (1)喇叭口至池底的最小高度不小于0.8倍的吸水管管径,且不应小于0.1m (《建规》3.8.6条)

①1100DN mm = h 1≥0.8?0.1=0.08,小于0.1m,所以,取h 1=0.1m; ②180DN mm = h 1≥0.8?0.08=0.064, 小于0.1m,所以,也取h 1=0.1m 。

(2)喇叭口最小水深

喇叭口最小水深不宜小于0.5m (《建规》3.8.6条),当管径>200mm 时,管径每增加100mm ,水深增加0.1m 。两根吸水管的管径都小于200mm ,所以,喇叭口最小水深h2=0.5m 。 水池最低水位的标高为

–3.00+0.1+0.5=–2.4m 4.启动水泵的水位标高

水泵启动时贮水池的水深宜取贮水池总水深的1/3 (《建规》3.8.6条条文说明第3段)

0.3( 3.0)

0.93h m

---=

=

启动水泵水位标高为

–3.00-(-0.9) =-2.1m 若喇叭口上水深达不到规范制定的0.5m 时

可在喇叭口边缘假设水平防涡板,防涡板直径为喇叭口缘直径的2倍(《建规》3.8.6条条文说明第6段)

【例题1.6】 某大型超市里的公共卫生间内设有5个延时自闭冲洗阀蹲便器,3个自闭冲洗洗阀小便器,2个感应水嘴洗手盆,该卫生间给水总管的设计秒流量是多少? 解:

计算公式选用

超市为公共建筑,用平方根发计算设计秒流量 (《建规》3.6.5条),查表9.4,α=1.5 确定卫生器具给水当量 查表9.1,洗手盆和小便器自闭冲洗阀的给水当量均为0.5,大便器延时自闭冲洗阀给水当量为6.0,设计规范规定其给水当量按0.5计(《建规》3.6.5条,小字注3) 给水总管的设计秒流量

该卫生间设有延时自闭冲洗阀蹲便器,计算结果应加1.1L

S 的附加流量 (《建规》3.6.5条,

小字注3) ,该卫生间给水总管的设计秒流量为

0.2 1.1 1.77g L

q S =?=

【例题1.7】某工业企业生活间内设有5个延时自闭式冲洗阀小便器,2个感应水嘴洗手盆,该卫生间给水总管的设计秒流量为多少? 解:

计算公式选用

工业企业生活间内按同时给水百分数发计算设计秒流量(《建规》3.6.6条),有5个延时自闭冲洗阀蹲便器,按规范规定,管段设有不多于50个大便器自闭冲洗阀时,按一个大便器自闭冲洗阀时用水计算(《建规》3.6.6条,小字注2) 确定卫生器具额定流量

查表9.1,洗手盆和小便器自闭冲洗阀给水额定流量都是0.1

L

S ,大便器自闭冲洗阀的额定

流量为1.20

L

S 。

确定卫生器具同时给水百分数

查表9.3,工业企业生活间内洗手盆的同时给水百分数为50%,小便器自闭冲洗阀的同时给水百分数为10%。

4.给水总管的设计秒流量

按洗手盆和小便器自闭冲洗阀计算,再加一个大便器自闭冲洗阀的额定流量,该卫生间给水总管的设计秒流量为

000.13100.1250 1.2 1.3300g L

q S =??+??+=

【例题1.8】某综合楼的1层和2层是商场,每层公共卫生间的给水当量为15.5,3~8层是

宾馆,每层有18套客房,每套客房卫生间的给水当量为2.25。计算该综合楼总设计秒流量。 解:

1.计算公式选用

该综合楼为公共建筑,用平方根法计算设计秒流量(《建规》3.6.5条); 该综合楼有商场和宾馆两个使用功能,系数α应加权平均(《建规》3.6.5条,小字注4); 权重是各自的当量总数。

2.分别确定商场和宾馆的给水当量总数和α值 (1)α值

查表9.4,商场的值为1.5,宾馆的值为2.5。 给水当量总数

商场的给水当量总数为15.5?2=31; 宾馆的给水总量为2.25?18?6=243。 3.综合楼的α值

1.531

2.5243

2.39

31243α?+?=

=+

综合楼总设计秒流量

0.27.91g L

q S =?=

【例题1.9】 某住宅楼共150户,每户平均4人,用水量定额为300L/(人·d ),小时变化

系数为2.3,拟选用隔膜式气压给水设备给水。设计最小工作压力0.25MPa (表压),最大工作压力为0.40 MPa (表压)。求气压罐的总容积至少需要多少? 解:

系统最大时用水量

33001504 2.3

17.25100024h Q m h

???=

=?

水泵的出水量

水泵的出水量按系统最大时用水量的1.2倍计算(《建规》3.8.5-3条)

31.217.2520.07b q m h =?=

气压罐的调节容积

题意问气压罐的总容积至少需要多少,因此,安全系数取1.0~1.3的小值,α=1.0,水泵在1h 内的启动次数取6~8次的大值,8η=(《建规》3.8.5-4条)。

3

2 1.020.07

0.6548q V m ?=

=?

气压水罐内的工作压力比

气压水罐内的最低工作压力与最高工作压力之比,需按绝对压力计

0.250.10

0.70

0.400.10b α+=

=+

气压罐的最小总容积

气压罐的水容积至少等于气压罐的调节容积,隔膜式气压给水设备的容积系数取1.05(《建规》3.8.5-5条),气压罐的总容积为

3

1.050.65

2.27510.70q V m ?=

=-

【例题1.10】图10.1为某7层住宅给水管道计算草图,立管A 和C 为Ⅱ类住宅,每户有一个卫生间,内设坐便器(g N =0.5)、洗脸盆(g N =0.75)、淋浴器(g N =0.75)各一只,厨房内设洗涤盆(g N =1.0)一只,有洗衣机(g N =1.0)和家用燃气热水器。24小时供水,每户按3.5人计算;立管B 和D 为Ⅲ类住宅,每户有两个卫生间,设坐便器(g N =0.5)、洗脸盆(g N =0.75)各两只、浴盆(g N =1.2)和淋浴器(g N =0.75)各一只,厨房内设洗涤盆(g N =1.0)一只,有洗衣机(g N =1.0)和家用燃气热水器。24小时供水,每户按4人计算。用水定额和小时变化系数按设计规范的平均值计算。 1.计算各个立管和水平干管的0U 值

2.求管段127127~,~,~,~,~,~,~,~A A A A B B B B A B B C C D D E 的设计秒流量。 解:

1.确定用水定额和时变化系数 根据题意,查表8.1可得 (1)Ⅱ类住宅

用水定额 0(130300)0.5215(d)q L =+?=?人; 时变化系数 h K =(2.8+2.3)0.5=2.55?。 (2)Ⅲ类住宅

用水定额 0(180320)0.5250(d)q L =+?=?人; 时变化系数 h K =(2.5+2.0)0.5=2.25?。

2.确定每户当量数

因不集中热水供应,卫生器具的当量取大值,查表9.1和表9.2得 Ⅱ类住宅每户当量数 g N =0.5+0.75+0.75+1.0+1.0=4.0;

Ⅲ类住宅每户当量数 g N =0.5?2+0.75?2+0.75+1.2+1.0+1.0=6.45. 3.计算0U 值

(1)立管A 和立管C

立管A 和立管C 的卫生器具设置、每户人数、用水定额和时变化系数都相同,器卫生器具给水当量平均出流率也相同。

01215 3.5 2.55

2.8

0.2 4.086400U ??=

=??%

(2)立管B 和立管D

立管B 和立管D 的卫生器具设置、每户人数、用水定额和时变化系数都相同,器卫生器具给水当量平均出流率也相同。

02250 4.0 2.25

2.0

0.2 6.4586400U ??=

=??%

(3)干管BC

干管BC 向立管A 和立管B 供水,两根立管的卫生器具给水当量平均出流率不相同,需以给水当量为权重,计算加权平均值。

00.028740.027 6.45

2.3

747 6.45BC U ??+??=

=?+?%

(4)干管CD

干管CD 向立管A 、立管B 和立管C 供水,立管B 的卫生器具给水当量平均出流率与立管A 和立管C 的不相同,需以给水当量为权重,计算加权平均值。

00.028240.02 6.45

2.5

24 6.45CD U ??+?=

=?+%

(5)干管DE

干管DE 的卫生器具给水当量平均出流率与干管BC 相同

00.028240.022 6.45

2.3

242 6.45DE U ??+??=

=?+?%0BC U =

4.设计秒流量计算

根据各个管段的给水当量总数和该管段的值,查附录2的给水管段设计秒流量计算表,可得该管段的给水设计秒流量。部分管段设计秒流量见表10.7。

【例题1.11】图10.2为某10层Ⅲ类住宅给水管道计算草图,采用集中热水供应,热水配水管道计算草图相同(节点编号右上角加星号)。每户两个卫生间,设有坐便器(0.5)g N =、洗脸盆(0.5)g N =各两只、浴盆( 1.0)g N =和淋浴器(0.50)g N =各一只,厨房设有热水供应的洗涤盆(0.70)g N =一只,有洗衣机( 1.0)g N =,24小时供水,每户按4人计算,共240人。用水定额和时变化系数均按设计规范的平均值计算。

1.分别计算给水系统和热水供应系统的卫生器具给水当量平均出流率;

2.计算管道1~2,2~3,A ~B,B ~C,C ~D,D ~E,E ~F,F ~G 的给水设计秒流量;

3.计算管段

*****

**

**

**

**

**

1~2,2~3,~,

~,

~,

~,

~,

~A B B C C D D E E F F G 的热水

设计秒流量。

解:

1.给水平均出流率01U

(1)确定给水用水定额

因有集中热水供应,给水用水定额应减去热水用水定额部分,查表8.1得用水定额的平均值

0(180320)0.5(60100)0.5170(d)q L =+?-+?=?人

(2)确定时变化系数

查表8.1,给水时变化系数的平均值

h K =(2.5+2.0)0.5=2.25?

(3)确定每户的给水当量总数

因有集中热水供应,卫生器具的当量取小值,查表9.1和表9.2得

(0.50.5)20.5 1.00.7 1.0 5.2g N =+?++++=

(4)给水平均出流率01U 值

011704 2.25

1.7

0.2 5.286400U ??=

=??%

2.热水平均出流率02U

(1)确定热水用水定额,查表8.1,计算用水平均定额为

0(60100)0.580(d)q L =+?=?人

(2)确定热水时变化系数,查表8.11,时变化系数的内插值为

h (4.13 3.88)24

K =4.13 4.01

(250200)-?-

=-

(3)确定每户的热水当量总数

因单供热水,卫生器具的当量取小值,查表9.1和表9.2得

0.520.5 1.00.7 3.2gr N =?+++=

(4)热水平均出流率02U 值

02804 4.01

2.3

0.2 3.286400U ??=

=??%

3.管道设计秒流量

根据各个管道的当量总数和该管段的01U 或02U 值,查附录2,确定各个管道的设计秒流量,结果见表10.8

部分管段设计秒流量 表10.8 给水管网 热水管网

管段 编号 当量 N ɡ 01U (﹪)

设计秒流量

()g q L s 管段 编号 当量

N ɡ 02U (﹪)

设计秒流量

()g q L s

1~2 5.2 1.7 0.46 **1~2

3.2 2.3 0.36 2~3 10.4 1.7 0.66 **2~3

6.4

2.3 0.53 A ~B 52 1.7 1.54 **~A B 32

2.3 1.22 B ~C 104 1.7 2.27 **~B C 64 2.3 1.78 C ~D 156 1.7 2.75 **~C D 96

2.3 2.2 D ~E 208 1.7

3.24 **~D E 128

2.3 2.61 E ~F

260

1.7

3.65

**~E F 160

2.3

2.94

F ~

G 312 1.7 4.04

**~F G 192

2.3

3.24

【例题2.1】某建筑设集中热水供应,采用闭式上行下给全循环下置供水方式。系统设2台导流型容积式加热器,每台加热器的容积23

m ,换热面积72

m ,管道内热水总容积1.153

m 。水加热器底部至生活饮用水水箱水面的垂直高度为36m.冷水计算温度为100

C ,密度为0.9997kg /L;加热器出水温度为600

C ,密度为0.9832 kg /L ;热水回水温度为450C ,密度为0.9903kg /L 。膨胀罐处管内最大允许压力取膨胀罐处管内工作压力的1.05倍,计算膨胀罐的总容积。

解: 1.确定加热前加热器内水的密度 (1)系统全天供应热水; (2)且有两台加热器;

(3)所以,加热前加热器内水的密度按热水回水温度450C 时的密度0.9903kg /L 计算(《建规》5.4.21-2条)。

2.计算系统内热水总容积

系统内热水总容积包括管道内和两个加热器内热水容积之和

322 1.15 5.15s V m =?+=

3.膨胀罐的总容积

1

311(0.99030.9832) 1.05 5.150.781(1.05)0.9832

e P V m P P -??=

?=-?

【例题2.2】 某建筑设集中热水供应,采用开式上行下给全循环下置供水方式,不设膨胀水箱。系统设2台导流型容积式加热器,每台加热器的容积23m ,换热面积72

m ,管道内热水总容积1.153m 。水加热器底部至生活饮用水水箱水面的垂直高度为36m 。冷水计算温度为100C ,密度为0.9997kg /L ;加热器出水温度为600C ,密度为0.9832kg /L ; 热水回水温度为450

C ,密度为0.9903kg /L 。计算 1.膨胀管的直径;

2.膨胀管高出生活饮用水水箱水面的垂直高度。 解:

1.膨胀管的直径

(1)每个加热器设一根膨胀管;

(2)每个加热器的换热面积是7 2m ,查表10.3,膨胀管的直径为25mm 。 2.膨胀管高出生活饮用水水箱水面的垂直高度

按10.5式,膨胀管高出生活饮用水水箱水面的垂直高度为

0.9997

36(

1)0.600.9832

h m =-=

【例题2.3】某建筑设集中热水供应,采用开式上行下给全循环下置供水方式,设膨胀水箱。系统设2台导流型容积式加热器,每台加热器的容积23m ,换热面积72

m ,管道内热水总容积 1.153m 。水加热器底部至生活饮用水水箱水面的垂直高度为36m 。冷水计算温度为100C ,密度为0.9997kg /L ;加热器出水温度为600C ,密度为0.9832kg /L ; 热水回水温度为450

C ,密度为0.9903kg /L 。计算

1.膨胀管的直径;

2.膨胀水箱的容积;

3.膨胀水箱水面高出生活饮用水水箱水面的垂直高度。 解:

1.膨胀管的直径

(1)每个加热器设一根膨胀管;

(2)每个加热器的换热面积是7 2m ,查表10.3,膨胀管的直径为25mm 。 计算系统内热水总容积

系统内热水总容积包括管道内和加热器内热水容积之和

322 1.15 5.15s V m =?+=

2.膨胀水箱的容积

30.0006(6010) 5.150.1545p V m =-?=

3.膨胀水箱水面高出生活饮用水水箱水面的垂直高度

按10.6式,膨胀水箱水面高出生活饮用水水箱水面的垂直高度为

0.9903

36(

1)0.260.9832

h m =-=

【例题2.4】图10.3为某建筑集中热水供应系统的管网示意图,已知: 1. 5t =60 0C ,1t = 10t =50 0C ;

2.每根热水配水立管的热损失均为1290W;

3.每段水平配水管的热损失均为1194W ;

4.总干管的热损失(管道5~4)为2100W; 求系统总循环流量 解:

1.总系统总的热损失

系统总的热损失包括所有热水配水管的热损失

1290411944210012036s Q W =?+?+=

2.系统总循环流量

系统总循环流量按9.39式(《建规》5.5.5条)计算

5112036

10351.163() 1.16310

s x Q q L h t t =

==-?

【例题2.5】某酒店设有集中热水供应系统,全天供应热水350个床位,员工210人,冷水温度为100C ,水加热器热水出水温度为600C ,密度为0.983kg /L ,热水供水末端水温为500C 。用简化方法计算系统循环流量至少是多少3m /h ?

解:

1.根据题意求设计小时耗热量 (1)耗热量计算范围 只计客房,不计员工(《建规》5.3.1-2条)。 (2)热水用水定额

因问循环流量至少是多少,根据表8.2,热水用水定额取下限120L /(床·d )。 (3)小时变化系数

根据表8.8,用插值法求热水小时变化系数

5.61 4.97

5.61(350300) 5.40450300

h K -=-

?-=-

(4)求设计小时耗热量

因是全天供应热水,按8.14式(《建规》5.3.1-2条)计算设计小时耗热量

3501204187(6010)0.983

5.4054020286400

h Q W ??-=?

=

2.求配水管的管道热损失

(1)因为题目要求用简化方法计算系统循环流量,所以按设计规范给定的设计小时耗热量的3%~5%计算(《建规》5.5.5条);

(2)因题目问系统循环流量至少是多少,所以取下限3%

s Q =540202?3%=16206W

3.计算系统总循环流量

系统总循环流量按9.39式(《建规》5.5.5条)计算

16206

1393.51.163(6050)

x q L h =

=-

【例题2.6】某建筑定时供应热水,设半容积式加热器,采用上行下给机械全循环供水方式,经计算,配水管网总容积277L ,其中管内热水可以循环流动的配水管管道容积176L ,回水管管道容积84L ,半容积式加热器的容积2000L ,问循环流量最大为多少? 解:

1.具有循环作用的管网水的容积

17684260V L =+=

2.求最大循环流量

(1)由9.41式,定时循环每小时循环2~4次(《建规》5.5.6条); (2)因题目问最大循环流量是多少,所以取4次; (3)最大循环流量为

26041040h Q L h =?=

建筑给排水工程试题(八)备课讲稿

建筑给排水工程试题(八) 一、单项选择题 1. 排水立管最小管径可采用()。 A、 DN50 B、 DN100 C、 DN150 D、 DN200 2. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管、埋地管分别按()设计。 A、非满流、满流 B、非满流、非满流 C、满流、非满流 D、满流、满流 3. 无人活动的屋面设置的伸顶通气管高出屋面不得小于()。 A、0.5m B、0.4m C、0.3m D、0.2m 4. 多斗雨水排水系统的雨水斗应对称布置,一根据吊管上连接的雨水斗数不得超过()个,且雨水斗不能设在立管顶端。 A、 2 B、3 C、 4 D、 5 5. 关于水封破坏,下列( )叙述是正确的。 A、排水管内排水量过大,造成水封水被冲走而破坏; B、因动态和静态原因造成水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化; C、由于排水立管内下落水流速度太快,产生过高水压; D、因排水管道堵塞而造成 6. 多层建筑直接供水方式的条件是()。 A、H>H S B、H<H S C、H=H S D、和H S无关 7. 某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为()。 A、1~3层直接给水,4~7层加压给水; B、1~7层加压给水; C、1层直接给水,2~7层加压给水; D、1~4层直接给水,5~7层加压给水。 8. 铸铁管的常用连接方法有()。 A、粘接 B、焊接 C、法兰连接 D、承插连接 9. 超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,即与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,应设置()。 A、预作用喷水灭火系统; B、水幕喷水灭火泵系统; C、雨淋喷水灭火系统; D、湿式喷水灭火系统 10. 建筑内给水系统组成有()。

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

给排水识图习题

第三章给排水施工图 简算题(每题4分,每卷2题) 1.下面排水系统图A~B点的距离为6米,排水管道坡度为0.004则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___ A ___ A、h-0.40 B、h-0.60 C、h-0.30 D、h+0.40 2. 下面排水系统图A~B点的距离为8米,排水管道坡度为0.005则,若B点前现浇楼板处有500的梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___C ___ A、h-0.65 B、h-0.35C、h-0.60 D、h+0.40 3. 下面排水系统图A~B点的距离为4米,排水管道坡度为0.006则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、h-0.43B、h-0.45 C、h-0.35D、h+0.40 4.下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.006则,若B点前现浇楼板处有400的梁,则A点的标高可取为__D___ A、h-0.45 B、h-0.40 C、h-0.35 D、h-0.50

5. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为__A____ A、h-0.45 B、h-0.60 C、h-0.35D、h+0.40 6.下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.008则,若B点前现浇楼板处有300的梁,则A点的标高可取为___ B___ A、h-0.40 B、h-0.45 C、h-0.30D、h+0.40 7.下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、h-0.45 B、h-0.35 C、h-0.40 D、h+0.40

给排水题库

给排水题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

填空: 同最小设计流速相应的坡度就是最小设计坡度因为设计流量很小而采用的最小管径的设计管段称为不计算管段。 污水管渠是按照非满流进行设计的,雨水管道与合流管道是按照满流进行设计的。 污水管渠水力设计应遵循的原则有不溢流、不淤积、不冲刷管壁、注意通风。 根据流体运动要素(流速、压强等)是否随时间变化,管道中水流情况可分为稳定流动与不稳定流动。 为防止潮水或河水倒灌进排水沟道,在排水沟道出水口上游的适当位置应设置潮门井。 当污水在管道内的流速不能保证自清时,为防止淤积可设置冲洗井。 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3—0.5 m。 检查井的作用是检查、清通、连接沟道。 常用排水管渠的断面形式有圆形、半椭圆形、马蹄形、蛋形、矩形、梯形。 排水系统是指收集、输送、处理、利用及排放废水的全部工程设施,通常由管渠系统、污水厂、出水口三部分组成。 污水的分类主要包括生活污水、工业废水、雨水。

为了便于确定污水排放地面水时的处理目标,国家环保局发布了《地面水环境质量标准》,它按资源功能区分地面水体为五类, 其中Ⅰ类主要适用于: Ⅱ类适用于: Ⅲ类适用于: Ⅳ类适用于: Ⅴ类适用于: 我国《污水综合排放标准》根据水中污染物的危害程度将污染物分为两类。第一类污染物在车间或车间处理设施排放口采用;第二类污染物在排污单位总排放口采用。 我国最有代表性的关于水污染防治的法律是《中华人民共和国水污染防治法》 对于已有的污染源,施行“一控双达标”管理,是指:控制污染物总量,使环境功能区达标,所有工业污染源排放污染物达标。 在水的自然循环过程中,水的相态发生变化;在水的社会循环过程中水的功能发生着变化。 水的自然循环可分解为水分蒸发、水汽输送、凝结降水、水分下渗、径流,等五个环节。 选择题: 水环境标准可分为国家标准和地方标准。下面描述正确的是: A A.地方标准一般高于国家标准 B.地方标准一般等于国家标准

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

苏州科技学院给水排水工程专业试题库一与答案B

一、名词解释: 1、不计算管段:一般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 2、暴雨强度:单位时间内降落在不透水地面的水的深度; 3、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量; 4、折减系数:缩小管道排水的断面尺寸使上游蓄水,必然会增加泄水时间,因此而采用了增长管道内流行时间的办法,达到折减设计流量缩小断面尺寸的要求。 5、截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流量的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数。 6、界限流量:根据相邻两标准管径Dn-1和Dn的年折算费用相等的条件推导得出每一标准管径经济流量的范围称为界限流量。 7、径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数,其值常小于1。。 8、小汇水面积:汇水面积一般小于100km2,最远点的集水时间不会超过60min-120min,降雨不均匀分布的影响较小,可假设在这个汇水面积内降雨是均匀的,这个面积称为小汇水面积。 9、回路矩阵;能量方程的系数矩阵L称为回路矩阵,表示环与管段的关系。 10、不计算管段:般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 11、雨水管道设计的极限强度理论:1)当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时,全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大;2)当降雨历时等于汇水面积上最远点的雨水流达集流点的集流时间时,雨水管道需要排除的雨水量最大。 12、最小设计坡度:在污水管道设计时,通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。 13、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量;

给排水考试试题a答案

给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8

6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

给排水培训考试题(卷).

专业技术人员、职称模拟考试 给排水试卷(A) 注意事项:1、考生应首先将自己的、号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册的相应位置上。 2、本试卷册包括理论知识和专业技能两部分: 3、每小题选出答案后,请用钢笔、圆珠笔等将试题答题填写在试题 题目相对应的位置。 4、考试结束时,考生务必将本卷册交给监考人员。 5、考生应按要求在试卷册上规作答。试卷上不得有和考试无关的任 何信息,不得做任何特殊标记。

考生:号:

答题指导: ◆该部分均为选择题与填空题.每题均有四个备选项,其中单项选择题只有一个选项是正确的。 ◆请根据题意的容和要求答题,并在试卷册相应位置规作答。 ◆不要在试卷上乱写乱画,不要填写无关容。 一、单项选择题(1~40题,每题1分,共40分。每小题只有一个最恰当的答案。) 1.水泵使液体获得( ) A 动能 B 势能 C 动能和势能 D 压能 2.提高水泵扬程的方法有:( ) A 提高转速 B 加大叶轮直径 C 提高转速和加大叶轮直径 D 减小叶轮直径 3.在混凝过程中,既具有电性中和又具有吸附架桥作用的有机高分子混凝剂为以下何项?( ) A 阳离子型高分子混凝剂 B 非离子型高分子混凝剂 C 阴离子型高分子混凝剂 D 任何一种高分子混凝剂

4. 用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,宜用( ) A 90% B 97% C 90%-97% D 95% 5.大口井适用于含水层厚度在()左右,底板埋藏深度小于()m;( ) A 515B510C1010D10 15 6. 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按( )的设计水量所需井数确定,但不得少于一口井。 A 10%-15% B 10%-20% C 15%-20% D 15% 7.江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。设计枯水位的保证率,应采用( ) A 99% B 90%~99% C 90% D 80%~90% 8.某普通石英砂滤料层厚700cm ,滤料空隙率为0.42,密度为2650kg/m3,现对其进行反冲洗,使之处于悬浮状态,则其水头损失为:( ) A 0.88 B 0.67 C 0.69 D 0.72 9.某一活性污泥系统,已知曝气池混合液悬物固体浓度为2500mg/L,混合液污泥沉降比为30%,则其污泥指数为:( ) A 12 B 1.2 C 1200 D 120 10. 建筑物埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。( ) A 0.4;0.2 B 0.2;0.4 C 0.5;0.15 D 0.15;0.5 11. 某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,引入

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

给排水工程师精选试题及答案解析

给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( )供水系统。 a. 重水混合 b. 自流、重 力、 压力 c. 水泵、压 力、 混合 d. 重力、水 泵、 压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( )的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小

泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。 6. 工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源节约利用和水体保护,并应尽可能采用( ) 系统。 a. 直流或复用 b. 直流或循环 c. 复用或循环 d. 直流 【答案】c 【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义,在水资源缺乏的地区尤为重要。 7. 在工业给水系统中,工业用水重复利用率的含义是( ) 所占的百分数。 a. 循环用水量在总用水中 b. 重复用水量在总用水中 c. 补充水量在总用水中 d. 重复用水量在总损耗水中 【答案】b 【解析】 8. 工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( ) 的要求确定。 a. 生产设备 b. 生产工艺 c. 生产原料

建筑给排水试卷A

一.填空题 1.1室内给水系统按用途分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统; 室内给水系统由引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、增压和贮水设备组成。 1.2 水压力40 米水柱大约相当于400 kPa;4个大气压4 kg/cm2。 1.3 湿式报警阀的作用是用于湿式系统,开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。 1.4常用的喷头耐受温度为 68 ℃,显示颜色为红色。 厨房间的喷头耐受温度为 93 ℃,显示颜色为绿色。 1.5 一个水泵接合器的流量为 10 -15 L/s 。 1.6室内排水系统由卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通设备、通气管道、提升设备、局部处理构筑物组成。 1.7居住建筑的生活给水管网,自室外地面算起的最小水压往往是估计的,请 估计5层住宅楼需水压240 kPa,即24 米水柱。 1.8据经验,民用建筑水落管间距为8-12 米。 1.9自动喷水灭火系统的危险等级分为轻危险级、中危险级、重危险级和仓库危险级。 1.10 排水立管上的检查口距地面的高度为1.0米;安装在横管上的间距一般为12-15 米。 1.11消火栓的安装方式有栓口向下和垂直墙面两种;距地面高度为1.1 米。 1.12公用厨房间的排水需经隔油池处理。 1.13管道进、出水箱壁和水池池壁时应安装防水套管。 1.14 一个喷头的理论喷水量为1 L/s;设计喷水量为 1.33 L/s。 1.15 终限流速的意义为当水膜所受向上的管壁摩察力与重力达到平衡时,水膜的下降速度和水膜厚度不再发生变化,这时的流速叫终限流速; 终限长度的意义为从排水横支管水流入口至终限流速形成处的高度。 1.16坐式大便器和蹲式大便器排水管安装的不同之处在于坐式大便器排水管上不需安装存水弯;蹲式大便器排水管上需安装存水弯。

《建筑给水排水工程》试题库

《建筑给水排水工程》试题库 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(a) a按最高日用水量的20%~25%确定 b按最高日用水量的35%~40%确定 c按平均日用水量确定 d按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(c) a吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 b吊顶下常规系统设计基本参数 c顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 d顶板下常规系统设计基本参数

3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(b) a连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 b连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 c连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 d对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(b) a2:1b3:1c5:1d6:1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(a) a减压限流b排气阀c水泵多功能控制阀d水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(d)

b d a c中 排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(b) a1.2mpa火灾报警信号b1.2mpa压力开关 c0.4mpa火灾报警信号d0.4mpa压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(c) a吸水管设在虹吸管段b吸水管向下坡向水泵