文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥基支座灌浆料配合比

水泥基支座灌浆料配合比

水泥基支座灌浆料配合比
水泥基支座灌浆料配合比

支座安装砂浆配合比设计

一、设计过程:

1、原材料组成:

(1)水泥基支座灌浆料:西卡(中国)建筑材料有限公司生产的SikaGrout Construction水泥基灌浆料,经试验各项指标均符

合规范要求。

(2)水:饮用水。

2、配合比确定

25kg/袋加入4.0-4.5L水以达到所需要的稠度,用低速的电动搅拌器(速度不超过500转/分钟),直至搅拌均匀。最后确定水泥基灌浆料:水=1:0.144作为试验配合比

二、检验强度、测定试验室配合比

(W/C)=0.16、拌制砂浆拌和物,则配合比材料用量列表如下:

三、施工注意事项

1、混凝土表面需干燥,密实,无油污,无水泥浮浆和任何不利于粘接的颗粒。金属(钢和铁板)

表面需无鳞锈,铁锈和油污。吸水性基层需用水浸润饱和。

建议有经验或经过培训的施工人员来完成此项工作,并需要有合理的现场安排。

2、将已搅拌好的灌浆料灌入基础,灌浆料只能从一边浇筑,以使气体能自由逸出。在施工底板时,需要有足够的压力以使灌浆料能充分流动。

3、在搅拌完材料30分钟内必须完成灌浆,并确保施工必须连续作业。在较难灌筑的情况下,可以使用引导条,但不宜使用振动设备。

建材采购合同

建材采购合同 合同编号: 需方(甲方): 供方(乙方): 甲乙双方本着自愿合作、互利互惠的原则,根据中华人民共和国合同法的规定,订立合同如下: 第一条甲方向乙方订货总值为人民币_¥7168742.00_元。

第三条货款及费用等付款及结算办法 甲方预付货款30%乙方款到发货,货到验收合格后支付其余68%的货款,剩余2%货款作为质量保证金,1年确认无使用质量问题后支付。 第四条交货规定 1.运输方式:汽车运输。 2.交货地点:。 3.运输费:货物费用包含运输费。 第五条经济责任 (一)乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值5%的罚金。 2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。 第六条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付 注销合同部分总额_5_%的补偿金。 第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单

支座灌浆料特性

支座灌浆料特性 高铁支座灌浆料属于高性能聚合物改性水泥基灌浆材料,采用多种有机、无机添加剂。 要求高铁支座灌浆料应具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特性,具有很好的施工性能,能够自流找平,可操作时间长,完工后表面需光滑平整,克服传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。 其他适用场合应适用于抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆等。 产品特点 1、高流态完全能够自流找平,不需振捣和抹压,施工方便速度快。 2、和易性好不但流动性好而且保持时间长;具有很好粘聚力,不分层离析,不泌水。 3、智能保水在初凝时间内,当拌和好的砂浆在较长时间内不使用而处于静置状态时,能够自动形成保水结构,暂时失去流动而锁住水份,从而防止砂浆分层、泌水。当再次使用时,只需轻轻搅拌就可以恢复流动,流动度基本不损失。 4、无收缩具有微膨胀性能,硬化后结构致密,不收缩开裂。 5、早强高强抗压与抗折的小时强度很高,后期强度超高,且不倒缩。 6、较好的耐磨性及韧性。 7、使用方便,成品为干拌砂浆,在工地加水搅拌即可使用。[1] 使用方法 1、基面处理:清除粉尘、油污和其它污垢等不利于粘接的物质;修补裂缝等缺陷;基面应用清水湿润至饱和,但施工时不应留有明水。 2、根据施工面积或单位时间施工面积计算粉料量及用水量,每次拌和量应保证在砂浆失去流平性前全部施工完毕。 3、配合比(重量比):水:粉料=0.14~0.15:1 4、搅拌:先将水加入搅拌桶中,然后逐渐加入称量好的灌浆料,边投料边用电动搅拌枪进行搅拌,直至粉料全部加完,再继续搅拌3-5分钟,使浆料均匀。 5、将拌和后料浆均匀倒于处理好的基面上,自流平即可。流平应在可施工时间内完成,施工后的机具应立即用水冲洗干净。 6、可施工时间视环境温度而定,在20℃时为搅拌完成后30分钟内。注意:通过无法恢复流动性的浆料切忌不可再次加水混合搅拌再用。 7、材料用量2100-2300Kg/m 包装及贮存 采用防潮包装,净重25kg/袋,保质期6个月;须贮存于干燥通风的室内,注意防潮,请尽快使用。 使用范围 1、高速铁路客运专线盆式橡胶支座灌

水泥基灌浆料的性能实验研究

水泥基灌浆料的性能实验研究 摘要:水泥基灌浆料是目前注浆工程中应用最广泛的浆材,泥基灌浆料与传统细石混凝土相比 , 具有流动性更好、强度更高和施工易于控制的特点 ; 与传统环氧砂浆相比 ,具有膨胀性好、施工简便快捷等特点。本文主要通过实验来研究水泥基灌浆料的流动性,竖向膨胀率,有效承载面,抗压强度性能。 关键字:水泥基灌浆料流动性竖向膨胀率有效承载面抗压强度 Experimental study on performance of cement-based grout Abstract:Cement-based grout grouting project is currently the most widely used pulp wood, clay-based grouting material compared to traditional fine aggregate concrete has better mobility, higher strength and construction features easy to control; with traditional epoxy mortar compared with the expansion is good, quick and easy construction and so on. In this paper, cement-based grout to study the mobility, vertical expansion through experiments, the effective bearing surface, compressive strength and properties. Key word:Cement-based grout Liquidity vertical expansion effective bearing surface compressive strength

CGM灌浆料施工方法

CGM高强无收缩灌浆料施工技术方法 中冶集团建筑研究总院 北京冶建新技术公司 2003年5月编制

第一章总则 第1条为正确使用CGM高强无收缩灌浆料,使之在施工、养护及使用中达到最佳的效果,确保工程质量,提高工效和加快速度,特制定本施工技术方法。 第2条在CGM高强无收缩灌浆料的施工过程中,除应符合本施工技术方法的规定外,尚应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)及《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)中的有关规定。 第二章名词、术语 第3条 CGM高强无收缩灌浆料 CGM高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为接合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。第4条自重法 自重法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围自由流动,满足灌浆要求的方法。 第5条高位漏斗法 高位漏斗法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,仅靠CGM高强无收缩灌浆料的流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。 第6条压力灌浆法 压力灌浆法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。 第三章一般规定 第7条下列混凝土工程使用CGM高强无收缩灌浆料时,应符合本施工技术方法的规定:地脚螺栓锚固、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造。 第8条 CGM高强无收缩灌浆料的适用温度规定为–100℃~600℃。 第9条 CGM高强无收缩灌浆料的施工温度规定为–10℃~40℃,否则应采取相应措施。 第四章施工准备 第10条 CGM高强无收缩灌浆料施工前,应准备搅拌机具、灌浆设备模板及养护物品。 10.1 搅拌机具 10.1.1 机械搅拌:强制式混凝土搅拌机或砂浆搅拌机; 10.1.2 人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 10.1.3 水桶、手推车、台称若干。

灌浆料知识大集合

1.过渡区微裂缝的存在是加固灌浆料渗透性大的主要原因 加固灌浆料过渡区存在强度差的主要原因是存在微裂缝,其数量取决于骨料的尺寸和级配、水泥用量、水胶比、新拌加固灌浆料捣实程度、养护条件、环境湿度以及加固灌浆料的温度发展情况。 普通加固灌浆料中,加固灌浆料浇筑压实后,大颗粒骨料周围形成水膜,特别在发生大量泌水时,在粗骨料下方形成水囊。随后,水泥水化生产钙矾石和氢氧化钙晶体,由于粗骨料表面水胶比较大,因此这些靠近粗骨料的结晶产物为较粗大的晶体,形成比水泥浆或砂浆更多孔隙的结构。 另外,使用级配不好的骨料来配制加固灌浆料,再捣实时易离析。从亚微观结构层面看界面层,可以清楚地看到,骨料下易形成水囊,在相同条件下,骨料粒径越大,水膜越厚。在这种情况下形成的过渡区因骨料和水泥浆体变形出现差异,加固灌浆料就容易发生开裂。也就是说,加固灌浆料在受到荷载之前,过渡区就已经有微裂纹存在。 过渡区的特征也同样影响加固灌浆料的耐久性,预应力加固灌浆料和钢筋加固灌浆料一般因为钢筋锈蚀而破坏,钢筋锈蚀的速率在很大程度上受加固灌浆料渗透性的影响。在钢筋和粗骨料的界面,过渡区微裂缝的存在是加固灌浆料https://www.wendangku.net/doc/0a5571915.html,/比水泥净浆或砂浆渗透性更大的主要原因。因此,过渡区成为加固灌浆料的一个薄弱环节,要提高加固灌浆料的性能,改善界面的微结构也是一项重要的措施。 2.如何提高灌浆料的耐久性 随着灌浆料化学外加剂以及超细矿物掺合料的普遍使用,我国现有的加固灌浆料配合比设计规范已经不能满足高性能灌浆料配置以及施工的实际需要。在保证加固灌浆料强度要求的前提下,合理选择优质掺合料,最大限度的降低水泥的用量,是改善加固灌浆料诸多性能的有效途径,也是高强灌浆料需要重点研究和解决的课题。 1.配比的考虑 传统的配比方法是以工作性、耐久性等来考虑加固灌浆料的配比,因此所配置出的加固灌浆料为实现流动性会采用比较多的用水量,相对的水泥用量也比较高。这种加固灌浆料的配比,也面临着较大的变形危险。 2.矿物细粉 矿物细分的掺入可以代替一部分水泥从而减少水化热,而且还可以减少水泥用量对干缩的威胁。由于矿物细分的细度比水泥细,加入后可以提高灌浆料的塑性粘度。从而提高了灌浆料的密实性,改善材料的弱界面带,达到提高灌浆料耐久性的作用。 3.灌浆料如何得到充分养护 施工速度过快,抢工期使得灌浆料没有得到好的养护,这些都是造成灌浆料开裂的主要原因。那么如何确保养护措施合理、及时,杜绝灌浆料因拆模过早而受到影响,这些都是需要工程界重视的问题。目前大多数施工单位都存在一种这样的想法,既然用了搅拌站的商品灌浆料,那么所有与灌浆料有关的质量问题都由搅拌站来负责。因此,对商品灌浆料的使用经常是既不按规范施工也不按规范进行养护。这是造成目前商品灌浆料开裂多、投诉多、争议多的主要因素,严重影响了工作质量。 其实养护时间对控制商品灌浆料早起收缩的重要性。对不掺减水剂的普通灌浆料而言,早期收缩很小,早期的洒水养护主要是使水泥水化充分,保证灌浆料强度发展。因此,我国灌浆料结构工程施工质量验收规范规定,灌浆料的起始养护时间是浇筑后12h以内。但对掺入高效减水剂的商品灌浆料来说,初凝后8h 内的的收缩急剧增加,在实际工程中最易出现的版面裂缝也主要出现的板面裂缝也主要出现在灌浆料初凝后几小时内。所以掌握好起始养护时间是控制商品灌浆料早期收缩裂缝的关键,如果继续按照浇筑后等12h 在进行洒水养护,就失去了控制早期收缩裂缝的最佳时间。 其实在实际的施工过程中,对于灌浆料的养护一般都是需要根据灌浆料的拌合物性能、气候等因素来确定的。如果在养护时表面已经出现嗜睡现象,那么就需要在养护前对因失水造成的缺陷进行处理养护以保证养护的效果。充分养护主要是为了保证整个规定的养护期间灌浆料不是谁,养护越充分则灌浆料存在的缺陷越小。 4.粉煤灰对灌浆料收缩开裂的影响十分重要

套筒灌浆施工方案

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.1、工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 1.2、编制依据 .................................................... 错误!未定义书签。 1.3、施工准备 .................................................... 错误!未定义书签。 二、工艺要求及施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 2.1、工艺要求 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2、工艺流程及施工方法 ................................. 错误!未定义书签。 2.3、灌浆施工重点、难点控制 ......................... 错误!未定义书签。 三、质量控制 ............................................................ 错误!未定义书签。 四、安全文明措施 .................................................... 错误!未定义书签。

灌浆料标准有哪些

南京特恒建材科技有限公司随着经济的发展,我们的楼房也是越盖越高,这样的建筑必然是要采用先进的技术加上质量有保证的建筑材料才能保证一幢合格的大楼的建成。我们知道在建造的过程中有一种材料是必不可少的,那就是灌浆料。这么重要的材料那么它的标准是什么?今天就给大家介绍一下灌浆料标准有哪些?快来阅读本文,一起长知识吧! 检验项目及试验方法 流动度; 将玻璃板放在实验台上,调整水平。 用湿布擦拭玻璃板及截锥圆模、模套,并用湿布盖好备用。 按产品合格证提供的推荐用水量将CHIDGE CG灌浆料充分搅拌均匀,倒入准备好的截锥圆模内至上边缘。再次用湿布擦拭玻璃板,垂直提起截锥圆模,使CHIDGE CG中桥灌浆料自然流动到停止。然后测量其最大、最小两个方向的长

南京特恒建材科技有限公司度,其平均值即为CHIDGE CG灌浆料的流动度。 抗压强度; GM灌浆料强度检验应采用40×40×160 mm试模。 将人工搅拌(搅拌时间一般为2min)好的CHIDGE CG中桥灌浆料均匀倒入试模(若采用机械搅拌则分两次倒入,搅拌时间也为2min),至试模上边缘不得振动。高出部分应用抹刀抹平。 成型后的试体放入标准恒温恒湿养护箱内养护。 各龄期的试体须在下列时间内进行强度检验;1天±2小时;3天±3小时;28天±3小时;试验结果取一组6个试体的算术平均值。 膨胀率; 试模规格为40×40×160mm的立方体,试模的拼装缝应抹黄油,使之不漏水。测量装置由试模、玻璃板(160×80×5mm)、千分表及表架组成。 将拌和好的GM型灌浆料一次装入试模,拌和物应高于试模边缘2mm。随即将玻璃板一侧先置于灌浆料材料表面,然后轻轻放下玻璃板的另一侧,使玻璃板与灌浆料表面中的汽泡尽量排除,再用手向下压玻璃板使之与试模边缘完全接触。 立即用测量装置测量试件的初始长度,并将玻璃板两侧露出的GM型灌浆料表面用湿棉纱覆盖,并经常注水,以保持潮湿状态。每日测量一次。 从测量初始高度开始,测量装置和试件应保持静止不动,并不得受到振动。 膨胀率计算公式:εn=(Hn—Ho)/H×100 εn为第n天的膨胀率(%);Hn为第n天的高度读数(mm);Ho为试件的初始读数(mm);H为试件

完整版环氧树脂灌浆料施工方案

华茂1958 B区1#楼 环氧树脂灌浆料施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 上海同固结构工程有限公司2013年5月06日

一、编制说明: 本方案适用于安庆华茂1958 B区1#楼五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴后张预应力框架梁用灌浆料替代普通混凝土施工操作。 二、编制依据: 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《水泥基灌浆材料施工技术规范》(YB/T9261---98) 三、工程概况: 1、工程名称:华茂1958 B区1#楼 2、施工内容:提前对五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴四跨后张预应力框架梁用灌浆料连续浇筑且留好灌浆料和混凝土交界面施工缝。 3、建设地点:安庆纺织南路80号。 4、建设单位:安庆市华茂中辰置业有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 监理单位: 总包单位: 分包单位: 5、质量标准:合格,单位工程质量一次合格率达100% 6、HSE要求:零事故、零伤害、零环境污染 四、施工部署 1、现场施工管理组织体系: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是实现HSE总体目标的基础,

是达到安全无伤亡零事故的必然保障,为此以启东建筑公司项目经理为组长的施工和安全防护领导小组,其机构组成、人员及责任分工如下: 组长:范×××(项目经理)——负责协调工作 副组长:宋×××(施工员)——现场施工总指挥 成员:张×××(技术负责人)——方案编制、技术交底 黄×××(工长)-------现场的施工组织 施×××(安全员)——安全巡视检查 2、现场施工管理组织机构图(附图) 3、施工现场准备: 1)机具准备 拟投入主要施工机械设备情况表 2)材料准备 HGM—100型无收缩环氧灌浆料 3、技术准备: 针对该工程的特点,项目部做了如下技术准备工作: 1)、对项目部测量放线所需的各类测量仪器,包括水准仪、经纬仪、5米钢卷尺、5米塔尺等测量仪设备均己进行了自检,凡是已超过检定周期的全部重新送交相关部门校验,并报验合格后,方准使用,以保证项目所使用的各种测量仪器的准确性。 2)、根据设计蓝图进行认真核对,并对轴线及控制线复核,在复核准确无误的前提下方可进行下一道工序的施工。

快干水泥特性

快干水泥,是在普通水泥中加入一定比例促进凝固的添加剂,用于需要快速凝固的工程,因凝固迅速,其力学性能一般比不上正常凝固速度的水泥。但也需要有比较好的力学性能。而膨胀水泥,是在普通水泥中加入发气剂,让水泥在凝结的过程中内部产生大量的气泡,重量只有普通水泥的3~5成,就像做面包加入了发泡粉,膨胀水泥因内部气孔,力学性能大为减弱,不能作为受力支承部件。主要用作填充墙砌体、或起其它填充作用,为的是减轻重量、节省材料,内部气孔也有很好的保温隔热、隔声的作用。双快水泥的主要特点是凝结硬化快、小时强度高,即所谓“小时水泥”。该水泥凝结时间用缓凝剂可以调节。该水泥还具有微膨胀、低温条件强度发挥正常及长期强度稳定等优点。主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、粘结铸造、截水堵漏以及公路路面抢修等工程。 灌浆料产品特点: 1、早强、高强 1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。 3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求 4、抗离析 克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂 现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。 6、耐久性强 经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。7、可冬季施工 允许在-10℃气温下进行室外施工。 灌浆料产品用途: 1、用于设备基础二次灌浆。 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。 3、用于混凝土结构加固和修补。

灌浆料技术参数: 灌浆料产品选择 1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2; 2、灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用HGM-1或HGM-2 ; 3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型; 4、路面快速抢修,选用HGM-4型。 灌浆料施工前的准备 1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 3、水桶若干; 4、台秤若干; 5、流槽; 6、高位漏斗、灌浆管及管接头; 7、灌浆助推器; 8、模板(钢模、木模); 9、草袋、岩棉被等; 10、棉纱、胶带; 灌浆施工 第一步:基础处理 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌 浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。 第二步:支摸 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整 体模板不漏水的程度。 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 第三步:灌浆料配制 1、一般地,按通用加固型按13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。 2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。 4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

水泥基灌浆料修补方案

中晨大厦工程混凝土缺陷 水泥基灌浆料处理方案 墙、柱、砼施工中存在的少量蜂窝、麻面、胀模等缺陷,经公司生产施工部、监理及甲方领导组织人员进行原因分析,特制定此处理施工方案: 一、施工准备 1、拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的架子、锤子、抹子、电动工具、灰桶等准备好。 3、施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、灌浆前24h,混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 二、劳动力准备:施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。 三、施工方法 1、首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 2、对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3、对于小面积的蜂窝、麻面,先在修补处涂刷一层界面剂加强其附着力,用1:2干硬水泥砂浆掺微膨胀剂,用手捏成小团按进孔内,然后用小锤锤实。 4、对于较大一点的蜂窝进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑

口,模板与墙、柱、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。混凝土梁、板、柱的加固应符合《混凝土结构加固技术规范》的要求。 四、材料配制 1、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟, 2、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟内将料用完。 3、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 五、灌浆施工方法 1、灌浆时,应从一侧向另一侧进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 2、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 3、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4、灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力差原理辅助灌浆。 六、养护 终凝前表面压光,喷洒养护剂,加盖湿草袋或洒水养护,保持湿润状态,至少3天。 七、清理:对修凿的砼等垃圾,及时清扫干净。 天泰建工潍坊分公司 中晨大厦项目部 2013-11-22

灌浆料规格有哪些

南京特恒建材科技有限公司随着经济的发展,出现众多的灌浆料生产厂家,其中灌浆料规格有哪些呢?由于各企业间灌浆料产品的不同,在规格上也有比较大的区别。本文专注于建材材料的南京特恒就为大家简要介绍一下产品规格。 1、H-40加固型灌浆料 主要用于:灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆,建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm),称谓加固工程专用灌浆料。 2、H-40、H-60普通型灌浆料 主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm 的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料。 3、H-40、H-60标准型灌浆料 主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度10mm<δ<150mm设备二次灌浆,混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆,称谓混凝土缝隙修复专用

南京特恒建材科技有限公司 灌浆料。 4、H-60早强型灌浆料 主要用于:施工时间短,2小时强度达C20,立即可运行设备,灌浆层厚度30mm<δ<200mm二次灌浆抢工期工程,称谓抢修工程专用灌浆料。 5、H-80高强型、H-90特强型灌浆料 主要用于:大体积、高精度、复杂结构设备的灌浆需要,所灌浆部位不留死角。具有良好的稳定性,称谓高精度设备特大型重工设备专用灌浆料。 6、H-40、H-60、cgm、ugm系列高强无收缩灌浆料 主要用于:高精度、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造,增强,路面快速修复,称谓高强无收缩灌浆料。 7、H-40耐热型灌浆料 主要用于:高温环境下专用灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处于高温辐射温度500℃环境,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基

灌浆料使用说明

灌浆料使用说明 CGM高强无收缩灌浆料是一种含有高强水泥和经严格选择级配的天然骨料,配合复合外加剂,和矿物掺合料等原材料,经工业化生产的具有合理级分的干混料。对钢筋无锈蚀作用,当与一定量的水充分混合后,便具有可灌浆的流动度、微膨胀、高的早期和后期强度,不泌水等性能。 特性: 具有优异的流动度 高的早期和后期强度 微膨胀,补偿收缩 自密实、防渗和防冻融 具有良好的粘结性 30分钟内浆体可保留较好的流动度 防止锈蚀钢结构/设备基础 适用范围: 机械、电器设备无垫板安装灌浆 地脚螺栓锚固、柱基灌浆 重型设备、高精密度设备基础的一、二次灌浆 混凝土结构的加固、抢修工程及后张预应力混凝土结构孔道灌浆 产品特点: 1、早强、高强 1天抗压强度≥25Mpa;3天抗压强度≥45Mpa;28天抗压强度≥65Mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。 3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求 4、抗离析 克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂 现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。 6、耐久性强 经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 7、可冬季施工 允许在-10℃气温下进行室外施工。 产品用途: 1、用于设备基础二次灌浆。 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。 3、用于混凝土结构加固和修补。 技术参数: 产品选择 1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用CGM-1或CGM-2;

2、灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用CGM1或CGM-2 ; 3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用CGM-1或CGM-3型; 4、路面快速抢修,选用CGM-3型。 施工前的准备 1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 3、水桶若干; 4、台秤若干; 5、流槽; 6、高位漏斗、灌浆管及管接头; 7、灌浆助推器; 8、模板(钢模、木模); 9、草袋、岩棉被等; 10、棉纱、胶带; 灌浆施工 第一步:基础处理 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌 浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。 第二步:支摸 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整 体模板不漏水的程度。 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 第三步:灌浆料配 1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。 2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应 先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。 4、现场使用时,严禁在FGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 第四步:灌浆施工方法 1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。 2、几种常用灌浆方式图示 3、二次灌浆时,应符合下列要求。 ①、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过 程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 ②、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 ③、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动FGM灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 ④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角(见下图)以防止自由端 产生裂缝,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。 ⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。 ⑥、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。 第五步:养护 1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。

水泥基灌浆料施工方法

灌浆料 一、定义 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。 二、用途 灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。 三、灌浆料分类 1)主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础 二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料; 2)主要用于:灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、 基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆,称谓加固工程专用灌浆料; 3)主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度10mm<δ<150mm设备二次灌浆,混凝 土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆,称谓混凝土缝隙修复专用灌浆料;4)主要用于:精密、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造,增强,路面快 速修复,称谓高强无收缩灌浆料; 5)主要用于:高温环境下专用灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处 于高温辐射温度500℃环境,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆,称谓耐热型灌浆料;

水泥基灌浆料专项施工方案

水泥基灌浆料专项施工方案 四季花城17#楼在2015年11月28日混凝土施工过程中,由于现场工人在施工时的疏忽误将粉煤灰倒入梁模板中且我司现场管理人员未及时发现并清理,导致第24层16轴a~f跨KL14梁以及a轴11~16跨KL55梁出现粉煤灰误入梁结构的情况,位置于梁底部,厚度约3cm。现场图片见下图。 经几方研究特制定此施工方案。 灌浆料自身具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、防水、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。 一、施工准备 1.对施工过程中使用的架子、锤子、抹子、电动工具、灰桶等准备好。 2.施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。

3.施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 4.灌浆前24h,混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 二、劳动力准备 施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。 三、施工方法 1.首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢 筋。 2.对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3.搭设底模以及侧模,在另一方向侧模上设置入料斜口。灌浆时采用人工在底 模敲击方式进行水泥基灌浆料的引导,保证灌浆料流入,灌浆料完成面高于梁损坏层,以便填补孔洞缝隙。模板与墙、柱、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 剖面示意图 入料口示意图

四、原材料及材料配制 1.水泥基灌浆料需满足GB/T20448-2008规定的材料主要性能要求。 2.采用机械搅拌方式,拌合时先加入2/3的水拌合约3min,然后加入剩余水量 拌合至均匀。 3.每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟内将料用完。 4.现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 五、灌浆施工方法 1.灌浆时,应从高处向下灌浆,直至入料斜口溢出为止。 2.灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 3.在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料, 严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4.灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。 5.拌和地点宜靠近灌浆地点。 6.模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。 六、特点 ▲早强高强 浇后1-5天强度高达30Mpa以上,缩短工期。 ▲自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。▲微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证与砼紧密接触。 ▲抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 ▲防水性 此产品具有自身防水性能。 ▲耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。 ▲耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用 ▲低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 七、拆模 当强度达到设计要求时,方可拆模 八、养护及检查 终凝前表面压光,喷洒养护剂,洒水养护,保持湿润状态,至少10天。对修凿的砼等垃圾,及时清扫干净。修补一周后混凝土应从外观上做一次全面的验收与检查,检查是否方正、表面平整。并初步判定是否外光内实。

灌浆料与注浆料的区别

社会与经济的发展,使得城市建筑越盖越高。高层建筑必然要采用先进的技术加上质量有保证的材料才能建成。在建筑过程中有一种材料是必不可少的,那就是灌浆料。很多人不知道其与注浆料存在哪些方面的不同,下面就为大家简单介绍一下。 一、用途不同 灌浆料用于设备基础二次灌浆,用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋,用于混凝土结构加固和修补,用于梁柱截面增大加固工程。适用于要求早期强度相对比较高的地方,包括轻型机器底板支撑,吊车轨道和支柱基础,同时也可做为桅杆,锚拴等的优良加固灌浆材料。 注浆料适合于新建空心板桥梁铰缝浇筑;混凝土结构裂缝宽度大于3mm以上裂缝的灌注修补;地下室、车库等水泥混凝土地面空鼓的填充封闭、防水堵漏或者是外包钢加固。 二、产品特点不同 灌浆料产品特点: 1、流动性好:初始流动度大于300mm,还可定制流动度为340、380两种型号; 2、施工简单:用水量过大也不会导致沉降和泌水,保证材质均匀性和施工; 3、塑性膨胀:浆体制拌完成后即开始膨胀,完美补偿水分蒸发等带来的塑性收缩; 4、后期膨胀:复合膨胀机制,在密闭条件下的后期膨胀(硬化后膨胀),保证钢筋与

套筒连接牢固; 5、早强高强:3天强度可达普通灌浆料的28天强度,最终强度最高可达100MPa以上; 5、绿色环保:套筒灌浆料无毒、无味、无污染、不含可燃成分,对环境及操作人员无危害。 注浆料产品特点: 1、与旧混凝土的界面粘结强度大于混凝土本体强度; 2、高强高韧,28天抗压强度可达60MPa以上,冲击韧性可达普通高强砼的5倍以上; 3、高流动性和渗透性,无离析泌水,可自流密实成型,可渗入砼裂隙; 4、抗冻性、耐老化性优异,防腐防锈; 5、硬化过程无收缩,抗裂防渗; 6、施工操作简便,无需大型施工设备; 7、应用方式灵活,可根据具体情况采用净浆、砂浆或混凝土等方式。 想要了解更多关于灌浆料与注浆料的信息,可以到南京叶红特种建筑有限公司咨询一下。这是一家集科研、生产、销售与技术咨询为一体的特种建材企业。主营产品有高强无收缩灌浆料、支座灌浆料、套筒灌浆料、聚合物抗裂砂浆,膨胀剂、道路修补料、水下不分散

水泥基灌浆材料

水泥基灌浆材料 水泥基灌浆材料作为新型的建筑材料是近几年来随着建筑业装配式混凝土结构技术的发展而迅速发展的灌浆连接材料,被广泛应用于建筑装配式混凝土结构技术的钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接,大型设备和精密设备地脚螺栓与基座二次灌浆,钢结构地脚螺栓与混凝土基础二次灌浆,剪力墙穿墙螺孔灌浆,后张法预应力钢筋混凝土孔道灌浆,建筑梁、柱和基础加固。当前市场需求量最大的灌浆材料是施工方便、性价比高、强度大、粘结性强、抗收缩性能好、使用寿命与建筑同寿命的无机灌浆材料。因此市场迫切需要开发一种具有优异施工性能,能够降低施工成本、节约资源、对环境友好,在市场上具有较强竞争力的灌浆材料。 本发明水泥基灌浆材料组成及作用机理: 水泥基灌浆料由水泥、砂(砾石)、矿粉填料、渗透结晶组分及化学助剂组成。使用时直接加水搅拌均匀即可使用,灌注一天强度可达24Mpa,三天强度可达40Mpa,二十八天强度可达85Mpa。 水泥基灌浆材料。第一步,加13~18%的水搅拌后流动度大于300mm,象水一样充满灌浆整个部位,水化凝固后微膨胀与旧混凝土实现无缝连接。第二步,随着时间的推移灌浆材料渗透结晶组分向四周扩散渗透到旧混凝土孔隙中,并在空隙内结晶固化,旧混凝土强度提高。新旧混凝土逐渐融合,界面慢慢模糊直至消失,使新旧混凝土成为一体。 本发明水泥基灌浆材料具有以下优良的性能: 1、水泥基灌浆材料密实,强度高,可达85MPa以上; 2、微膨胀可补偿材料的干缩和冷缩,新旧材料界面粘结牢固不产生裂缝; 3、施工用水量小,仅为13%~18%;施工流动性好,初始流动度可达 360mm,30min流动度保留值大于260mm以上;基本实现干燥业法施工。 4、使用范围广,可广泛应用于建筑装配式混凝土结构技术的钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接,大型设备和精密设备地脚螺栓与基座二次灌浆,钢结构地脚螺栓与混凝土基础二次灌浆,剪力墙穿墙螺孔灌浆,后张法预应力钢筋混凝土孔道灌浆,建筑基础、梁和柱等加固。 5、使用寿命长,可与建筑同寿命。

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、编制依据 (3) 1.3、施工准备 (3) 二、工艺要求及施工方法 (7) 2.1、工艺要求 (7) 2.2 、工艺流程及施工方法 (8) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (12) 三、质量控制 (14) 四、安全文明措施 (17)

一、工程概述 1.1、工程概况 工程名称:荣盛隽峰项目 工程地点:南京市江宁区隽峰项目 建设单位:南京荣钰置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司(高层)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(洋房) 施工单位:荣盛建设工程有限公司 工程信息表 本工程灌浆连接形式主要有:钢筋套筒灌浆连接(其中:个别构件水平钢筋采用全灌浆套筒连接)、钢筋浆锚搭接连接。钢筋灌浆套筒选用规格主要为GT12连接套筒、GT16连接套筒,钢筋浆锚套筒选用Φ40金属波纹管。钢筋灌浆套筒注浆形式优先选择连通腔灌浆方式,钢筋浆锚套筒选用坐浆后单个套筒逐个灌浆方式。

1.2、编制依据 1、荣盛隽峰项目施工图纸; 2、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014; 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016; 4、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013; 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015。 1.3、施工准备 1、材料及堆放: (1)图纸设计灌浆料为CGMJM-V1型钢筋接头灌浆料,灌浆料的28d强度需大于85mpa,24h竖向膨胀率在0.02%-0.5%,本灌浆料常温施工温度为5℃~40℃。袋装灌浆料分批次进场,确保每批次在三个月内用完,进场袋装灌浆料统一堆放在库房内,根据每日所需用量办理出库手续;每日未用完灌浆料放回库房内,避免被水浸泡后失效造成浪费。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 2、施工设备及器具 ①灌浆机:采用JM-GJB 5C灌浆机;

CGM灌浆料使用说明

CGM高强无收缩灌浆料 CGM高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。产品特点 1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上,灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。28天强度最高可达60Mpa以上。 2.具有高自流性:现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可填充全部间隙。 3.微膨胀性:灌浆后无收缩,保证设备、螺栓与基础之间紧密接触。 4.冬季施工性:最低允许在-10℃气温下进行室外施工。 5.耐久性:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土使用寿命,经200万次疲劳试验,50次冻融循环实验,强度无明显变化。 6、抗油渗、耐高温冲击:在机油中浸泡30天后强度比浸油前提高10%以上,栽筋后允许对钢筋进行火焰切割和焊接作业。 各种试模尺寸间强度换算关系 一、基础处理 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物,灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。 二、支模

1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝, 达到整体模板不漏水的程度。 2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 三、灌浆料配制 1、一般地,按通用加固型13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%,超细型加水13-14% 的标准加水搅拌。 2、高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌, 可保证搅拌充分均匀,搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料,随停放时间表增长,其流动性降低,应在40分钟内用完。严禁在高强无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。 四、灌浆施工方法 1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。 2、灌浆开始后,必须连续进行了,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。 五、养护 1、灌浆完毕,灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被,并保持湿润。 2、冬季施工时,灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规 范》(GB50204)的有关规定。 3、灌浆后24-36小时不可受到振动,以避免损坏未结硬的灌浆层。 包装贮运 1.包装规格:50kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。 2.保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用。

相关文档