文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电信息采集专变采集终端安装规范

用电信息采集专变采集终端安装规范

用电信息采集专变采集终端安装规范
用电信息采集专变采集终端安装规范

前言

为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。

本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释;

本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。

本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录

1 总体功能及接线要求 (1)

2 安装准备 (1)

3 安装工具、设备及材料 (1)

3.1必备工具 (1)

3.2备用工具 (2)

3.3安装设备及材料 (2)

3.4安装工艺要求 (2)

4 安装注意事项 (3)

4.1安全技术措施 (3)

4.2终端安装位置 (3)

4.3终端安装要求 (4)

5终端安装 (4)

5.1终端安装流程 (4)

5.2终端固定 (5)

5.3终端电压电流 (5)

5.4终端RS-485 (7)

5.5终端天线 (7)

5.6终端遥信 (8)

5.7终端门接点 (8)

5.8终端遥控 (9)

6 终端上电、通讯检查 (11)

7电表参数设置 (11)

附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求

(1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。

(2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。

(3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。

(4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。

(5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。

(6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。

(7)终端与相关设备的连接参见

附件二:终端安装典型设计。

2 安装准备

(1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。

(2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。

(3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。

(4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。

(5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。

(6)安排好人员和车辆。

(7)工作负责人进行施工安全技术交底。

(8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。

3 安装工具、设备及材料

3.1 必备工具

(1)斜口钳、尖嘴钳。

(2)绝缘安全工具。

(3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。

(4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。

(5)掌机,用于终端参数设置。

3.2 备用工具

(1)万用表:如果需要接控制线和遥信线,在检查线路时会用到万用表。

(2)手枪钻、记号笔:如果需要安装计量门行程开关,则还需要使用手枪钻、记号笔等工具。

(3)胶钳、墙纸刀、螺丝刀、扳手、钢锯、电烙铁、手锤、便携式接地线、验电笔等。

3.3 安装设备及材料

(1)主要设备:专变采集终端。

(2)电压采用四芯电缆,电缆芯线截面积不小于4×1.5mm2。交流采样回路采用KVVP 6×2.5mm2电缆。

(3)遥信与遥控回路采用KVVP4×1.5 mm2电缆或KVVP2×1.5 mm2电缆。

(4)RS-485通信线:选用红黑双色屏蔽双绞线,不小于2×0.5 mm2。

(5)计量门行程开关信号线:可选用软护套线,不小于2×0.5 mm2。

(6)告警电缆采用KVVP 2×0.75 mm2电缆。

(7)门接点安装材料:微动开关、螺钉、门接点滑板、门接点固定块、弹垫、螺母、平垫片、双芯护套线等。

(8)设备固定辅材:螺丝、螺钉、弹垫、平垫片、螺母若干,用以固定终端、电能表等。

(9)其他辅材:线针线耳、尼龙线扣、标识套管、粘胶带等。

3.4 安装工艺要求

(1)布线讲究“横平竖直”,电缆两端必须悬挂电缆标示牌。

(2)接线两端必须使用线号机打印线号,具体编号如下:

遥信YX511+、YX512+……

遥控YK51+、YK52+……

电源DY+、DY-

电表1#RS485+、1#RS485-、2#RS485+……

交流采样电流A相DLA+、电压A相DYA、告警GJ+。

(3)电缆或二次线要用尼龙扎带进行捆扎固定,对无法捆扎固定的电缆要穿管进行固定。

4 安装注意事项

4.1 安全技术措施

(1)本规范所涉及的安全技术措施按《DL408-91电业安全工作规程》及以下技术标准执行:

《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

(2)确定工作任务,明确工作项目,了解客户高、低压设备运行情况,了解工作范围和可能涉及到的客户设备和回路,了解有无需要客户配合的工作。

(3)工作实施前,由用户电力管理人员按照电力安全工作规程办理相关工作票,并由其按工作票内容完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施并实施许可手续后,许可施工人员进行终端安装工作。如用户不具备电力设备管理能力,可书面委托第三方具备电气承装资质的单位办理工作票,并由其委派专业人员担任电气运行人员进行用户侧电气设备的停送电及安全措施制作工作,工作票许可人需由该用户法人或法人授权委托人担任。

(4)无论高低压设备带电与否,安装维护人员均不得单独进行工作,必须实施监护人制度,该监护人(工作负责人)由分县局用电检查人员担任。工作前监护人应向工作人员交待现场安全措施、带电部分或其他注意事项,监护人员必须始终在工作现场,对安全认真监护。

4.2 终端安装位置

终端安装位置以确保检修与施工安全、方便、布线及整体布局合理为原则。

(1)具备配电室的用户首选位置为计量柜,当计量柜安装位置与接线端子不满足要求时,可以选择满足安装要求的地点进行安装,若不能满足柜内安装条件,可以将设备固定在墙壁上,但必须配备带接线端子盒的专用箱柜,以满足安装要求。

(2)无配电室的用户,一般为高供低计用户,可将终端安装在计量箱内,若计量箱不具备安装条件,应另配备专用箱柜安装终端。终端表箱如果安装在电杆上,其固定高度不低于2米,且不超过变压器安装高度,尽量和台区总表表箱安装在一起。

(3)终端必须挂在网络信号强度较好的地方。

(4)对于需要室外布线的终端,必须考虑采取适当的防雷保护措施。

4.3 终端安装要求

(1)接入所有计费电表,实现所有计费电表的数据采集,终端与电表通过RS-485 口接入,用户处计量电表无RS-485口时,应更换为符合要求的带RS-485口多功能电能表。

(2)高压用户、高供高计用户的遥信、遥控、交流采样都要接入。

(3)高供低计用户安装计量门行程开关。

(4)考虑终端接线端子密度太大,不便于维护,原则上在终端安装位置附近安装遥信、遥控、交流采样、电源接线端子,以便于后期维护。

(5)终端接地:对于终端有接地的端子,终端接地端子接表箱或计量柜的接地端子,表箱和计量柜的接地端应与接地网可靠牢固连接,不得以水管、暖气管道等作为地极,不能与避雷装置共线。

(6)告警输出:告警输出直接接入用户告警回路。

5终端安装

5.1 终端安装流程

安装流程:1、相关部门提前8天将要安装专变终端的用电客户的名单以书面形式通知运维管理部门。2、运维管理部门收到安装通知后,进行现场勘察,确定安装方案,相关部门书面通知配合单位,配合单位提前7天通知用电客户停电等配合工作,结果反馈至运维管理部门,进行安装准备。3、运维管理部门确定安装人员,安装前一天,签发安装工作票,安装人员领取专变终端,准备安装工具、材料等。4、工作负责人根据许可的工作票内容对工作现场进行危险点辨识,向工作办人员交待安全注意事项,存在的危险点。5、现场终端安装固定,终端接电压、电流、通讯线、遥控、遥信、门接点、报警信号线等,并保证各部分可靠连接,防止电压回路短路、电流回路开路。6、安装工作终结后,核对终端参数、电表地址,设置电表参数,检查电表数据、无线信号等其他信号。进行主站、电表通信对调,如果终端无线信号值低于12、加装增益天线,若信号仍低于12,则需要网络运营商改善信号或者更换终端安装位置。7、进行远方终端跳合闸测试(主站下发跳闸命令,现场用户开关正确动作,主站下发允许合闸命令后,现场可以合上用户开关,则遥控功能正常。然后,主站下发保电投入命令,将终端设置为“保电”状态,再次试验遥控不成功,则“保电投入”功能正常,主站下发“保电解除”命令后,遥控正确动作,完成“保

电”功能测试。),远方试验跳闸成功后,主站将终端设置为“保电”状态。8、填写终端现场安装记录单。9、打扫整理工作现场。10、终结工作票。11、主站根据现场返回单据建档维护。 5.2 终端固定

终端通常采用垂直安装方式,安装尺寸见图1。其上部有挂钩螺钉孔,可用M4挂钩螺钉固定。终端下部有两个安装孔,用M4×10或M4×12普通螺钉固定在接线板上。

160

219

280

22

85

180

53

图1 专变采集终端Ⅲ型侧视/后视尺寸示意图

5.3 终端电压电流

终端交流电压选择顺序原则为:

进线(测量)PT 、操作(测量)PT 、双绕组计量PT 的测量绕组、所用屏、照明电源、低压母线、交流采样电压。但应综合考虑安全性、方便性、便于设备维护检查。 终端电源要通过额定电流为10A 的三相断路器。

终端交流采样接入原则如下:

(1)终端交流采样回路不得接入电能计量二次回路中,只能接入计量柜的非电能计量用电压、电流互感器测量绕组二次回路中。

(2)若计量柜无适用的非电能计量用电压、电流互感器绕组时,终端的电压、电流回路可接入测量回路。

(3)若客户进线柜无电压、电流互感器,且计量柜没有仪表(测量)用电压、电流互感器或仪表(测量)用二次绕组时,应将计量用互感器更换为双绕组的互感器,该互感器准确度等级为电压互感器不低于0.5级,电流互感器不低于0.5S级。

接入回路原理图见图2和图3:

三相三线终端接线(适用于高压计量):

三相三线电源端子接线

图2 三相三线终端接线原理图

三相四线终端接线(适用于低压计量):

三相四线电源端子接线

图3 三相四线终端接线原理图

接线端子的定义以实际终端盖板上接线图为准。接线要求:

1)电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,零线应采用淡蓝色(或黑色)线,接地线应采用黄绿双色线。

2)所有电流回路串联、电压回路并联连接;电流、电压线应连接可靠、接触良

好;电流回路严禁开路,电压回路严禁短路。

5.4 终端RS-485

终端和表计的RS-485接口分为A、B两个端子(或+、-端子),红线接RS-485A (或+端子)、黑线接RS-485B(或-端子),不同的表计,RS-485接线略有差异。

单个表计接线方式:利用RS-485线,将电表的A端与终端的A端相联;电表的B端与终端的B端相联。表计和终端的RS-485A、B端子排列,以其端钮盖上的接线图为准。

多个表计接线方式:如果一个终端需要接多个表计,则把RS-485的A端串联,B端串联。见图4所示:

图4 多个表计RS-485接线图

RS-485线应控制在200米内,屏蔽线采用单端接地的方法,提高抗干扰能力,RS-485线若引出计量柜,则应加硬塑套管保护,RS-485线若需在室外布线时,应在两端安装防雷保护装置。

接线完毕,在调试之前应检查整个回路接线是否正确,可借鉴以下两种方法:(1)接线颜色区分:接线时规定RS-485接口的A端(+极)接红色,RS-485接口的B端(-极)接黑色。

(2)测量电压法:用万用表测量终端RS-485口的A与B之间的电压,正常范围应在1.0—4.5V之间,如果测得的电压为0或接近于0,甚至为负值,说明在该回路中有的表计RS-485的A、B端接线有接反或短路的可能,需要逐个表计进行检查。

(3)更换RS-485接口:若整个回路接线正确、表地址正确,电表抄表为无效数据,应对应更换终端和电表的RS-485接口。

5.5 终端天线

(1)终端天线必须要放置在无线网络信号强度较好的地方,要求信号强度能满足通讯。

(2)密封的金属柜对网络无线信号会产生屏蔽。若终端安装于完全密封的金属

装置内(如箱式变压器柜内),则必须打孔引出外置天线。若终端安装在不完全密封的金属装置内,在保证网络信号强度的情况下,可以不引出外置天线。

(3)在无线信号弱的地下室,终端需要安装外置天线到室外或者直接将终端安装在室外。

(4)网络信号值低于12的地方,需要网络运行商改善网络状况。

(5)外置天线应安放在合适的位置,除考虑信号的强弱外,还必须保证天线安装在不易被破坏的地方,并注意防雷。

5.6 终端遥信

对用户进线开关及主要用电负荷出线间隔开关位置进行接入,遥信与遥控的接入位置必须一一对应。

高压用户:遥信接入点为用户开关的辅助接点或用户开关跳、合闸位置继电器(TWJ、HWJ)的无源接点,空接点原则上接常开接点,若无常开接点,可接常闭接点。

低压用户:遥信接入点为用户低压开关辅助接点。

遥信接入测试:正常情况下,遥信线接入后,终端的开关状态指示应和实际情况一致,如果相反,则说明常开常闭接反。如果不论断路器分闸合闸,终端指示均无变化,则说明接线错误。

注:遥信输入的两端不论断路器分闸还是合闸,绝对不应存在电压。如果错误的接入终端,会导致终端遥信输入回路损坏。

5.7 终端门接点

终端具有计量装置门打开、关闭报警功能,需要外接门接点行程开关。如果要监视多个计量箱(门),要将各行程开关串联(计量门闭合开关闭合:常闭型终端门接点状态为常闭)或并联(计量门闭合后开关打开:常开型终端门接点状态为常开)连接到终端的计量门检测输入端口。门接点信号线(不分正负)采用0.5 mm2的护套线,接入终端门接点功能端子。

举例(图5):

1. 行程开关

2. 滑板

3. 固定板

4. 计量柜

图5 门接点行程开关举例图

5.8 终端遥控

对可间断供电用户主要负荷进行控制,对实施购电控的用户进行控制接入。

具备通过高压控制开关控制的用户:遥控接入点为用户开关KK把手第6与第7号端子,用户失压脱扣装置跳闸回路。

具备通过低压控制开关控制的用户:遥控跳闸接点接入用户低压开关跳闸回路,或其他可以实施控制的回路。

遥控接入轮次由用电检查人员确定。

所接入的开关应具备自动控制功能(分闸机构)或具有改造成自动控制功能的条件。终端一定要安装在遥控开关的进线侧,确保开关动作后不会造成终端断电。若将终端安装在开关的出线侧,则开关动作后终端也停电了,即使手动合上开关,由于终端的分闸信号并没有解除,开关还会继续分闸。用户的备用发电设备与网供电源不能共用一个开关,如果共用一个开关则不能安装。

遥控接入的操作步骤:

(1)确定现场断路器是否可控。符合接入条件的断路器,应带有分闸机构。分闸机构一般由分闸线圈、电源、分闸按钮等组成。按下分闸按钮,分闸线圈带电的为分励线圈、分闸线圈断电的为失压线圈。对于带分励线圈的断路器,应将终端并联到分闸回路。对于带失压线圈的断路器,应将终端串联到分闸回路。

图6和图7为现场常用断路器的接线方式:

图6:分闸按钮为常开分励线圈的控制线接法图7:分闸按钮为常闭失压线圈的控制线接法

图6显示的是带分励线圈的断路器的接线方式,现场接线应将终端的常开接点并联到分闸回路;图7显示的是带失压线圈的断路器的接线方式,现场接线应将终端的常闭接点串联到分闸回路。

(2)线圈类型的确定。通过用万用表测量分闸按钮两端(即上图A、B两点)的电压,可以判断线圈的类型。带分励线圈的A、B两端存在电压(线圈的工作电压有100V、220V、380V等,在测量前应查看断路器铭牌,确认其工作电压,以便使用合适的量程),带失压线圈的A、B两端没有电压。

(3)接线必须在停电状态下进行,先用万用表测量开关的控制接点,确定断路器类型(带分励线圈或失压线圈)。如断路器采用分励线圈,应采用常开图6接法;如断路器采用失压线圈,应采用常闭图7接法。

终端的控制节点只能接入断路器分闸机构回路,严禁直接接入一次回路控制实际负载,否则会造成终端损坏,严重时会导致终端爆炸,危及人身安全。

(4)分闸试验。进行远方拉闸试验,通知主站人员进行拉闸操作,若分闸成功,通知主站操作人员解除拉闸,将终端设置为“保电”状态。涉及分闸试验操作必须非常谨慎,试验前应断开断路器负荷侧的隔离开关(客户设备空载运行),避免试

验时用户的设备频繁送、停电。试验时,现场人员远离试验开关(防止设备事故危及人员安全),如果终端的继电器输出端子有输出,但开关不动作,则说明接线错误或者开关有问题。如果接入终端后发现无法正常合闸,则很可能是继电器的常开、常闭接点接反了。

6 终端上电、通讯检查

在终端上电前,必须检查接线是否正确等。检查无误后给终端上电,终端上电后:运行灯亮、终端界面菜单显示正常,则说明终端工作正常。

通过终端界面菜单查看交采测量点的电压、电流,检查终端电压电流是否接线正确。如果电压逆相序则检查电压回路接线。如果电流反向则检查对应的电流回路接线。

通过终端界面菜单查看终端的主通道IP地址和端口号、备通道IP地址和端口号与主站要求的IP地址和端口号相同。如果与主站要求的不同,则需要通过掌机或按键对终端通信参数重新设置。

终端和主站联机成功,抄收终端参数正确,终端安装完成。

7电表参数设置

通过掌机或主站设置电表参数到终端。测量点参数设置成功后,终端会与电能表通讯,可观察电表RS-485通讯状态或通过终端界面显示查看电能表的电量数据,并检查电压、电流、电量值是否正常,终端所抄数据与表计数据是否一致;若终端不能正确与电能表通讯,则需要检查RS-485接线是否正确,电能表通讯参数设置是否正确等。如果接线和参数都没有问题,则可能会有更深层次的问题,比如电能表通讯有问题或终端通讯有问题等,要做相应的更换处理。

终端安装完毕,应正确填写《终端现场安装记录单》。

8附件

附件一:终端现场安装记录单

户号户名

地址变压器容量

联系人及电话自备电源情况

计量方式控制开关数负荷分类情况□I类□II类□III类□IV类终端型号终端编号生产厂家终端地址

通讯方式SIM卡编号天线类型当地场强

线路描述

应抄电表数

生产厂家及型号资产号通讯地址额定电压 PT变比PT型号CT变比 CT型号表1

表8

设备安装位置

负荷控制

方案1) 负荷分配情况

2)控制开关与负荷对应情况

轮次

可控负荷

(kW)

占总负荷

(%)

脱扣

方式

开关型号

开关生产厂

负荷用途第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

终端调试信息

终端上线数据抄收是否正常□是□否安装负控开关□是□否

是否安装门接点□是□否遥信安装情况□是□否施工部门验收部门验收人员验收时间

注:背面画一次接线图

附件二:终端安装典型设计

典型设计1:

用户有高压配电室,终端安装在计量柜内,有测量CT 、PT 。

标准电能表接线端子遥信

1遥信2遥信3遥信4接线端子排

电流1电流2N 电流31234567891011121314151617181920212223242526272829303132

遥控1遥控2遥控3遥控4

A B Rs485门禁输入报警输出

A B Rs485

KK 6

337跳闸线圈

KM+

KM-YKJ

TBJ

1采集终端

多功能电表1测量PT (操作PT)

测量

CT

U a U b U c

U a U b U c I a I b I c

多功能电表2

门禁行程开关

说明:

1、遥信从开关辅助节点选取;

2、遥控可以从KK 把手处接入;

3、电缆采用KVVP4*1.5mm 电缆;

4、交流采样回路中的电压回路应串入三相空开。

5、交采回路采用KVVP 6*2.5mm2电缆;

6、抄表、告警、门禁电缆采用KVVP 2*0.75mm 电缆。

7、告警输出并入告警电路,视具体情况调整。

8、扩展端子排根据计量箱尺寸,可以竖排也可以横排。

9、计量点在变电所用户,可不考虑门禁。

用户告警电路

典型设计2:

用户有高压配电室,终端通过表箱外挂在墙壁上,有测量CT 、PT 与主控屏。

标准电能表接线端子

遥信1遥信2遥信3遥信4接线端子排

1、终端安装在45×60cm 表箱内,箱体距离地面180cm ;

2、遥信从合闸位置继电器(HWJ )或跳闸位置继电器(TWJ )的空节点上选取;

3、遥控可以从KK 把手处接入或“KM+”和“33”两个端子处并入;

4、电缆采用KVVP4*1.5mm 电缆;

5、交流采样回路中的电压回路应串入三相空开。

6、交采回路采用KVVP 6*2.5mm2电缆;

7、抄表、告警、门禁电缆采用KVVP 2*0.75mm 电缆。

8、告警输出并入告警电路,视具体情况调整。

9、计量点在变电所用户,可不考虑门禁。

用户告警电路

典型设计3:

高供低计用户有低压配电室,终端通过表箱外挂在墙壁上,有测量CT 。

标准电能表接线端子遥信1遥信2

接线端子排

电流1电流2N

电流31234567891011121314151617181920遥控1遥控2

A B Rs485门禁输入报警输出

A B Rs485跳闸按钮

采集终端

多功能电表1

测量CT

U a U b U c U a U b U c

I a I b I c

多功能电表2

门禁行程开关

说明:

1、终端安装在45×60cm 表箱内,箱体距离地面180cm ;

2、遥信从开关辅助节点选取;

3、遥控可以从跳闸按钮处并入;

4、电缆采用KVVP4*1.5mm 电缆;

5、交流采样回路中的电压回路应串入三相空开。

6、交采回路采用KVVP 6*2.5mm2电缆;

7、抄表、告警、门禁电缆采用KVVP 2*0.75mm 电缆。

8、告警输出并入告警电路,视具体情况调整。

用户告警电路

N 低压母线

开关辅助节点

典型设计4:

高供低计用户无低压配电室,终端通过表箱外挂在计量柜内,增加控制开关。

标准电能表接线端子

遥信1遥信2

接线端子排

电流1电流2N 电流31

2

3

45

6

7

8

91011121314151617181920

遥控1遥控2

A B Rs485门禁输入报警输出

A B Rs485塑壳开关跳闸控制开关

采集终端

多功能电表1

测量CT

U a U b U c U a U b U c

I a I b I c

前门禁行程开关说明:

1、终端安装专用控制与计量一体箱内;

2、遥控从塑壳空开跳闸处并入;

3、交采回路采用KVVP 6*2.5mm 电缆,电压取自计量进线电压,电流取自变压器柱头处CT ;

4、抄表、门禁电缆采用KVVP 2*0.75mm 电缆。

5、前后门均安装门禁行程开关,并接并入门禁输入。

N 低压母线

后门禁行程开关

N

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

电力用户用电信息采集系统设计方案3

第1章通信信道及接口 通信网络主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。通信网络的主要方式有光纤通信、230MHz无线通信、公网无线通信、载波通信等。 图 1. 远程、本地通信说明图 远程通信是指采集终端和系统主站之间的数据通信。可分为专网通信及公网通信。 本地通信是指采集终端和用户电能计量装置之间的数据通信,在本系统中主要集中器和采集器、集中器和电能表、采集器和电能表之间的通信。 1.1通信信道建设原则 通信通道的建设以满足系统需求为出发点,综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供稳

定可靠的数据交互通道。 1)易于安装 指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置 的难易程度。主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。 2)易于维护 指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。如因价格 体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。 3)系统兼容性 指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来 通信技术的不断发展。 4)标准化的接口 通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的 标准接插件。 5)一体化通信 通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站可以通 过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。 6)经济性 通信网络系统在满足系统需求和立足长远发展的基础上,所选用的网络系统应该具有相对好的经济性。 为适应各种通信方式的需要在主站数据采集服务器和集中器之间建立一个通信平台。通信平台以网桥的形式存在,综合处理转换采集服务器和远程通信网络之间的信息交换。 通信平台和主站采集服务器之间以IP网络方式相连接,通信平台经过处理转换之后根据远程网络情况采用适应的方式和集中器通信。实现采集服务器和集

电力用户用电信息采集系统操作手册2

采集系统终端管理操作手册 1.远程调试 1.1业务描述 从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。 1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。 通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。如下图所示: 点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:

点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示: 增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示: 成的工单进行归档。

2终端参数设置 2.1业务描述 对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:

注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【参数管理】->【终端参数设置】进入 终端参数设置页面,如下图所示: 【保存召测结果】按钮为将右侧的召测值保存到数据库; 【保存】按钮为将左侧的维护值保存到数据库; 【保存并下发】按钮为将左侧的维护值保存到数据库并下发到终端;

【按默认值下发】按钮为直接将数据库中终端的参数值直接下发到终端。 3软件升级 3.1软件版本管理 3.1.1终端版本召测 3.1.1.1业务描述 对升级程序版本进行管理;上传检测通过的厂家终端升级文件,对其升级目的、支持的原版本文件、升级后的新版本文件进行管理。 3.1.1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【软件升级】->【软件版本管理】页面,可通过单位、终端类型、终端规约等查询条件进行查询,如下图所示:

专变采集终端使用说明书

国网专变采集终端 技术与使用说明书 目录 1、概述2

2、执行标准3 3、GK200技术参数4 3.1 型号命名4 3.2 供电方式4 3.3电源要求4 3.4性能指标4 3.5输入回路5 3.6输出回路6 3.7通道接口6 3.8停电运行6 3.9外壳与结构6 3.10使用环境7 3.11端钮盒7 4、GK200主要功能8 4.1、数据采集功能10 4.2数据处理功能10 4.3 参数设置和查询14 5、GK200人机交互功能19 5.1显示界面风格 5.2液晶使用附加说明 6、安装及接线19 6.1 安装准备19 6.2 终端安装一般要求19 6.3 终端接线和铺设一般要求19 6.4 终端安装方法20 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、

遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007电力负荷管理终端 DL/T 645多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.2-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998交流电度表符号 GB/Z21192-2007电能表外形和安装尺寸 Q/GDW205-2008电能计量器具条码 JB/T 6214-1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 790.31-2001 采用配电线载波的配电自动化第3 部分:配电线载波信号传输要求

推荐-专变采集终端使用说明书 精品

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-20XX 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-20XX 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-20XX 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-20XX 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-20XX 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-20XX 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-20XX 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-20XX 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-20XX 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-20XX 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-20XX 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-20XX 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-20XX 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-20XX 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-20XX 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-20XX 电能表外形和安装尺寸

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别 专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。 (1)230MHz专网采集终端主要是适用于大型专变用户,立约容量在100kVA及以上的专变用户。230MHz专网采集终端采用230MHz无线电台作为通信信道,能实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及用户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (2)公网中小型专变采集终端主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。多数供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装公网中小型专变终端。该终端采用成熟的公网(GPRS\CDMA等)通信信道,能实现对中小专变用户的电能信息采集,包括电能表数据抄读、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (3)表计式专变采集终端也主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。一般也适用于供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装表计式专变终端。 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型专变终端之间主要区别除了外形、尺寸不一样外,在信道传输上也不相同。Ⅰ型、Ⅱ型不具有交采功能,Ⅲ型具有交采功能等。 目前公司的专变终端已在江苏、辽宁、浙江、山东、安徽、内蒙等地区广泛使用,作为江苏地区专变终端的第一大供应商,至2009年底公司已累计为用户提供专变终端将近3万台,其中Ⅱ型、Ⅲ型专变终端在江苏市场的占有率在40%以上。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

变电站需求侧监测采集终端技术规范

变电站需求侧监测采集终端技术规范 一、总则 1一般规定 1.1 提供设备的投标人须有能力提供全系列、安全可靠性高、便于维护的专变采集终端,设备须在三个及以上的电力企业成功运行过,这些设备应在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上(需提供证明材料)。该装置至少应满足本技术要求,但不仅限于此,装置的技术性能应满足在运行中所有可能遇到各种情况。 1.2 投标人须仔细阅读本招标文件在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4 本招标文件将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。本招标文件未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.5本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合规范书和有关最新工业标准的优质产品。 2投标人应提供的资质文件 投标人在投标文件中应提供下列有关合格的资质文件,否则视为非响应性投标。 2.1 权威机构颁发的ISO-9000系列的质量保证体系认证证书及年度审核记录。 2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 2.4 同类设备的销售记录,填写格式见附录A,并提供相应的最终用户的使用情况证明。 2.5 同类设备或材料的型式和例行试验报告。 2.6 所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 3工作范围和进度要求 3.1 变电站需求侧监测采集终端的供货和现场技术服务。 3.2 合同技术协议签订后,卖方应在2周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。 3.3 如生产进度有延误,卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等,向买方加以解释,并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报,以便买方能采取必要的措施。

用电信息采集系统采集成功率提升(智能召测)方案

用电信息采集系统采集成功率提升管理(智能召测)方案 合肥大多数信息科技有限公司

一、前言 随着阶梯电价的全面执行。国家电网加大对抄表及时率、准确率和电费差错率的稽查与考核力度,加强居民零电量、电量突增突减等异常情况核查力度,严格按规定时限办结业务,杜绝估抄、漏抄、错抄等人为原因引起的电费差错和客户纠纷。 智能电表的全面覆盖。智能电表更换和采集建设的大力深化落实,则为阶梯电价的实施提供技术支持,同时其作为智能电网建设的重要基础设备,加快智能电表更换工作也对电网进一步实现信息化、自动化、智能化具有重要支撑作用。 用电信息采集系统作为智能电表深化应用综合平台,其不可忽视的信息枢纽地位日益凸显,围绕用电信息采集的工作也在紧锣密鼓的开展中,采集成功率则是其中的重要指标。但在实际运行过程中,因计划停电、故障停电、网络传输等因素的影响,使原本可以采集成功的终端无法正常采集数据,针对此类情况,专职人员首先要保证补召工作的落实到位,其次要实时掌控每个采集终端的运行状态,时刻关注各供电所台区、专变采集成功率,对离线终端、连续采集失败的终端进行归类总结,做到第一时间发现问题、发现问题及时解决、分析问题杜绝避免,才能有效提升采集成功率。 二、项目背景 随着用电信息采集系统的全面上线,抄表工作由最先的手工抄表逐步转向远采集抄,其独有的远程自动抄表方式极大程度提高了抄表效率,自动抄表可谓是其核心价值的重要体现。然而目前在实际运行中却存在着一些问题,比如因停电、网络传输、接线不当、违规操作而导致采集成功率低下,因为不用去现场抄表原因,导致电工对台区的管理力度有所降低,无法在第一时间发现问题,这在一定程度上牵制了采集成功率的提升。 采集成功率得不到保障,那么用电信息采集系统就不能有效实现其核心价值,虽然通过系统内置的自动补招和专职人员手工补招的方式能对此进行暂时弥补,但这样一来,专职人员加班加点,人力资源无法得到合理利用,依靠体力做事的比重偏大,工作时间的投入与最终产出不均衡,渐渐进入发现问题、弥补问题的不良循环中。 在这样的背景下,如何从技术、管理、创新三个方面融合贯通,建立科学、系统、

专变采集终端使用说明书(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 国网专变采集终端 技术与使用说明书

目录 1、概述 (4) 2、执行标准 (4) 3、GK200技术参数 (6) 3.1 型号命名 (6) 3.2 供电方式 (6) 3.3电源要求 (6) 3.4性能指标 (6) 3.5输入回路 (7) 3.6输出回路 (7) 3.7通道接口 (8) 3.8停电运行 (8) 3.9外壳与结构 (8) 3.10使用环境 (9) 3.11端钮盒 (9) 4、GK200主要功能 (10) 4.1、数据采集功能 (12) 4.2数据处理功能 (13) 4.3 参数设置和查询 (18) 5、GK200人机交互功能 (25) 5.1显示界面风格............................................................................................... 5.2液晶使用附加说明...................................................................................... 6、安装及接线 (26) 6.1 安装准备 (26) 6.2 终端安装一般要求 (26)

6.3 终端接线和铺设一般要求 (26) 6.4 终端安装方法 (27)

 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件

专变采集终端通用技术规范

采集器专用技术规范 专变采集终端 通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

采集器专用技术规范专变采集终端采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分中项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值。 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 3

目次 专变采集终端采购标准技术规范使用说明 (3) 1总则 (5) 2技术规范要求 (5) 2.1气候和大气环境条件 (5) 2.2机械影响 (5) 2.3工作电源 (5) 2.4结构要求 (6) 2.5绝缘性能要求 (6) 2.6数据传输信道 (6) 2.7输入/输出回路要求 (6) 2.8功能配置 (7) 2.9显示要求 (7) 2.10通信接口结构要求 (8) 2.11材料及工艺要求 (8) 2.12标志及标识要求 (8) 2.13电磁兼容性要求 (8) 2.14连续通电稳定性要求 (8) 2.15可靠性指标 (8) 2.16包装要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2电气性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (8) 4.2技术资料、图纸和说明书格式 (8) 4.3供确认的图纸 (8) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (9) 4.8设计联络会议 (9) 4.9工厂验收和现场验收 (9) 4.10质量保证 (9) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (10) 4.13售后服务 (10) 4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (10) 4

电力用户用电信息采集系统方案介绍

电力用户用电信息采集系统方案介绍 1

第1章通信信道及接口 通信网络链接主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。 1.1通信信道建设原则 通信通道的建设以满足系统需求为出发点,综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布范围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供稳定可靠的数据交互通道。 1)易于安装 指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置的难易程度。主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。 2)易于维护 指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。如因价格体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。 3)系统兼容性 指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来通信技术的不断发展。 3

4)标准化的接口 通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的标准接插件。 5)一体化通信 通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站能够经过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。实现采集服务器和集中器之间的透明通信,屏蔽远程通信的通信方式差异。 采集服务器对集中器的寻址方式:在IP链路建立之后,以此为物理链路,按照集中器逻辑地址为目的地址进行寻址,通信平台根据 4

专变采集终端说明书

目录 1 概述 (1) 2 工作原理及结构 (1) 2.1工作原理 (1) 2.2外壳结构 (2) 3 功能介绍 (4) 3.1数据采集 (4) 3.2数据管理和存储 (4) 3.3参数设置和查询 (8) 3.4控制方式 (9) 3.5主要技术参数 (13) 4 安装使用 (17) 4.1接线说明 (17) 4.2安装方法 (17)

1概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大、处理速度快、运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户,对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2工作原理及结构 2.1工作原理 GK200型专变采集终端能够通过设定或定时采集并存储电能表的各项数据,并能通过无线模块(GPRS)或以太网与主站交换数据。具有32M超大数据存储空间,并能保证停电后数据可保存10年不丢失。终端采用大屏幕液晶显示,还具有远红外、RS485等通讯接口。将专变用户作为主要控制管理对象,实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 图1 工作原理图

2.2外壳结构 图2 正面结构尺寸图

图3 外形结构尺寸图 图4 GPRS/CDMA通信模块图

图5 扩展模块图 3功能介绍 3.1数据采集 终端应实时采集位置状态和其它状态信息,发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或主动上报。 通过RS-485 通信接口终端能按设定的终端定时采集时间间隔采集、存储电能表数据,采集数据包括:有/无功电能示值、有/无功最大需量及发生时间、功率、电压、电流、电能表参数、电能表状态等信息,并在主站召测时发送给主站。 终端可实现电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等,电压、电流误差等级0.5。 3.2数据管理和存储 包括:实时和当前数据、历史数据、电能表运行情况监测。

智能用电终端

智能用电终端 一、产品简介 用电信息数据采集设备是智能用电环节数字化、自动化、互动化的有力支撑,是智能电网用电环节的重要基础。按照国家电网公司用电信息采集系统标准技术规范、智能电能表标准技术规范,致力于为用户提供完善的用电信息采集系统解决方案。产品包含:专变采集终端(SEA3500、FKWA83-ZTI01、FKGA43-ZTIII02)、SEA3600台区自动化管理终端、集中器(SEA3700、DJGZ23-ZT20103、DJGZ23-JYPLC2J)、采集器(SEA3800、DCZL23-ZT20103、DCZL23-JYPLC6C)、SEA3900型电能量采集终端、单相费控智能电能表(DDZY1339系列、DDZY733系列)、三相费控智能电能表(DTZY1339系列、DTZY733 系列)、三相智能电能表(DTZ1339/DSZ1339、DTZ733/DSZ733)。 采集终端产品简介 专变采集终端采用工业级的ATMEL高性能32位嵌入式CPU,LINUX操作系。实现对专变用户的电能信息采集与处理(电能表数据采集、电能计量设备工况和电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控),实现电力需求侧管理要求的所有功能。 产品功能 1)显示当前用电情况、控制信息、抄表数据、终端参数、维护等信息 2)交流采样:三相电压、电流、功率、功率因数、有功无功电量等数据量 3)监测功能:自诊断报警、出厂设置和运行参数更改报警、计量回路运行状态报警、计量装置封印异常、终端停电报警 4)RS485、RS232、红外、GPRS/CDMA/PSTN/以太网/光纤等模块,实现与电能表、抄表机和主站的数据通讯,支持国内外主流电表规约5)GPRS通信模块和230M通信模块可在线更换、现场组网,保证远程通信信道升级至光纤通道后的无缝切换 6)保存60天以上历史日数据和12个月以上的历史月数据 7)功控、电控、限电控、遥控等多种负荷控制方式

电力用户用电信息采集系统

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。用电信息采集专变采集终端安装要求规范

为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司[2009]1393 号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释;本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1总体功能及接线要求 (1) 2安装准备 (1) 3安装工具、设备及材料 (2) 3.1必备工具...................................................... 2 . 3.2备用工具...................................................... 2 . 3.3安装设备及材料................................................ 2 . 3.4安装工艺要求.................................................. 3 . 4安装注意事项.. (3) 4.1安全技术措施.................................................. 3 . 4.2终端安装位置.................................................. 4 . 4.3终端安装要求.................................................. 5 . 5终端安装.. (5) 5.1终端安装流程.................................................. 5 . 5.2终端固定...................................................... 6 . 5.3终端电压电流.................................................. 7 . 5.4终端RS-485 ................................................ 9 . 5.5终端天线..................................................... 1..0

用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档

用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

国网III型专变采集终端功能统计

国网III型专变采集终端功能 ◆交流采样功能: 当前电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 当前最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功

?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 当前最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功

变量数据 ?电压 ?电流 ?瞬时有功功率 ?瞬时无功功率 ?功率因数 ?断相次数 ?断相时间累计值 ?最近断相起始时刻 ?最近断相结束时刻 ◆终端参数: 终端对时 终端时刻声音告警允许/禁止 终端上行通信流量门限设置 终端地址+行政区划码设置查询 终端电能表/交采配置参数 终端脉冲配置参数设置 终端总加组配置参数 终端状态量输入参数 测量点基本参数 测量点铜铁损参数 终端抄表日冻结参数 电能表异常判别阀值设定 测量点限值参数 有功总电能量差动越限参数 谐波限值 ◆控制与通知: 遥控分合闸 保电/剔除 中文信息 功控参数 ?功控告警时间 ?功控时段 ?时段功控定值 ?保安定值 ?功控轮次设定 ?当前功率下浮控投入/解除 ?时段控投入/解除 ?厂休控投入/解除 ?营业抱停控投入/解除 ?月电控投入/解除 ?月电控定值

专变采集终端使用说明书

专变采集终端使用 说明书

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

2、执行标准......................................................................... 错误!未定义书签。 3、GK200技术参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 型号命名 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 供电方式 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3电源要求 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.4性能指标 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.5输入回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.6输出回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.7通道接口 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.8停电运行 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.9外壳与结构 .............................................................. 错误!未定义书签。 3.10使用环境 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.11端钮盒 .................................................................... 错误!未定义书签。 4、GK200主要功能 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.1、数据采集功能........................................................ 错误!未定义书签。 4.2数据处理功能........................................................... 错误!未定义书签。 4.3 参数设置和查询....................................................... 错误!未定义书签。 5、GK200人机交互功能...................................................... 错误!未定义书签。 5.1显示界面风格.................................................................................. 5.2液晶使用附加说明..........................................................................

相关文档