文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天正日照分析报告详解教程

天正日照分析报告详解教程

天正日照分析报告详解教程
天正日照分析报告详解教程

天正日照分析

详解

天正日照分析流程

一:天正日照简介:

TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。

二:日照基本规定:

1、住宅日照标准应符合的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定)

1:住宅建筑日照标准

②底层窗台面是指距室内地平高的外墙位置。

2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第条规定)

3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定)

4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第条规定)

5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第条规定)

6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第规定)

7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。

(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第条规定)

8、托儿所、幼儿园生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求(《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87)第条规定),其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表中规定)。中小学教学楼南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应低于2小时(《中小学校建筑设计规范》(GBJ 99-86)第条规定)。

9、医院病房楼应满足冬至日日照不低于2小时的日照标准(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表中规定)。

10、疗养院半数以上的疗养室应能获得冬至日不小于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第条规定)

11、居住区(含小区与组团)内的组团绿地应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定)

满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。

三:分析流程:

1:设置-日照设置:

绘图单位:米或者毫米为单位都可。

地点:选择日照分析的区域。

标注当前设置如下:

当前标准:下拉菜单-配置管理器出现‘日照分析标准’如下设置:

有效日照设置、累计方法、日照窗分析、时间设置。根据不同地区的日照要求,设置不同的日照分析标准。

日照窗分析设置中:如图:

满窗日照分析:当某一时刻A和B两点同时有阳光直射,即认定这一时刻整个窗户有有效日照。

窗台中点分析:当某一时刻窗的中点O有阳光直射,即认定这一时刻整个窗户有有效日照。

精度设置:即误差值。

2、基本建模

先打开一张总图,只保留建筑的外轮廓线。

红线内为新建项目,红线外为已建项目,日照分析的结果,既要考虑新建的日照情况,更要考虑新建项目是否对已建有遮挡。

1:基本建模:

A:建筑高度

建筑高度(24000):输入建筑的高度

建筑底标高(0):建议选用相对高度为建筑底标高,以便后面分析容易辨别。可以设置所有建筑物中底标高最低的一个为0,其他底标高就往上加。

用建筑高度命令,把所有的要考虑的建筑平面图都执行一遍。

所得到下面的图:

B:窗户建模

有顺序插窗、两点插窗、快速插窗

建议用两点插窗,把建筑施工图附在总图下面,

如此栋房子有7层,就在重复层数设置为7层,窗台标高为此建筑物的建筑底标高+900mm的窗台高。若下面有商铺,窗台高为此建筑物的建筑底标高+900mm+商铺的层高。

把需要考虑日照的窗户都画出来,包括已建和新建。

(此图为范例,因此只画一部分窗户)日照窗计算规则:

A

B计算

转角直角窗凸窗

计算基准面凹阳台计算基准面

半凸半凹阳台

计算基准面

半凸半凹阳台

计算基准面

凸阳台

不同形式的窗户、阳台有不同的计算基准面,绘制建筑轮廓时就直接画直线段。C:窗分户号:为了生成带有住户号的日照窗报表,可以把同属一套住宅的多个日照窗定义其所属的住户号,如把五层在501户中的某几个日照窗给出分户号名为“501”等,不参与日照计算的窗不必插入和定义。

D:建筑命名

需要计算为遮挡物与日照窗的建筑都要命名,属于一个建筑物的日照窗以及建筑的附属构件(屋顶、阳台)都要选中一起命名。名称可以为汉字、字母和数字。

E:建筑分组

建筑分组,一般分为已建建筑和新建建筑两组,这样分以便后面断定日照时间不满足是否为新建建筑的影响。名称可以为汉字、字母和数字。

F:坡地屋顶

任意坡顶:由封闭的任意形状PLINE线生成指定坡度的坡形屋顶,可采用对象编辑单独修改每个边坡的坡度,不支持布尔运算开洞功能。

人字坡顶:

以闭合的PLINE为屋顶边界生成人字坡屋顶和单坡屋顶。两侧坡面的坡度可具有不同的坡角,可指定屋脊位置与标高,屋脊线可随意指定和调整,因此两侧坡面可具有不同的底标高,除了使用角度设置坡顶的坡角外,还可以通过限定坡顶高度的方式自动求算坡角,此时创建的屋面具有相同的底标高。

线转面:

根据由line、pline线构成的二维视图生成三维网格面(Pface),并通过设为建筑命令定义为遮挡建筑。

将由线构成的二维图形转换为三维网格面(Pface)模型。这时网格面还是压扁的模型,通过特性编辑,可以更改其顶点坐标,完成最终的三维形体模型。可以绘制特殊的屋顶模型,再移动到建筑物上即可。

下图左是由二维线构成的屋顶的二维视图,图右是转换为面并设置顶点坐标后的三维屋顶模型:

攒尖屋顶和加老虎窗命令,多种屋顶绘制方法完全满足绘图需要。

3:日照分析。

A:点面分析。

阴影轮廓:

本命令用于绘制出各遮挡物在给定平面上所产生的各个时刻的阴影轮廓线。

只选新建建筑物,计算高度选择所以建筑中底标高最低点。

选取地区、节气和起始时间后,点取“确定”,程序即自动计算并显示所选建筑物的阴影轮廓,勾选“计算多个时刻”复选框时,生成每一个时间间隔的阴影轮廓,同时在生成的每一时刻的阴影轮廓上标注该时刻的时间。图为长沙地区大寒日8点至16点的一组建筑的阴影轮廓线。

多点分析:

用于分析某一平面区域内的日照时数,分析的平面区域可以是任意的多边形区域。用户可以到“高级设置”中的“分析”里的“多点分析是否输出详细时间”中设置输出时间是详细到分钟,还是以N+或N小时来近似表示。

命令提示选择遮挡物,已建新建的建筑物都要选,因为此时也要考虑已建对已建的影响,才能体现最真实的日照时间。

计算高度一般设置为最底层窗台高

5表示5~个小时

5+表示~6个小时

等照时线:

在给定的建筑用地平面或建筑立面上绘制出日照时间满足和不满足给定时数的区域分界线,计算方法可选用微区法或拟合法,并提供平面和立面两个面的等照时线计算。本命令是用于划分少于和多于用户指定的日照时间区域的曲线,n小时的等照时线内部为少于n小时日照的区域,外部为大于或等于n小时日照的区域。即多点分析分界线。

选取遮挡物后,屏幕弹出如图对话框,在其中选取地区、节气和起始时间后,输入计算高度,选择当前进行的计算是平面或者立面等照时线计算,选择日照计算方法是微区法还是拟合法,网格尺寸和标注间距,最后单击“确定”按钮退出对话框后,程序显示计算过程,在选择微区法计算平面等照时线时提示如下:微区法计算平面等照时线比较复杂,需要等待一定的时间,如果计算的建筑物较多而且轮廓复杂,则采用较小的时间步长甚至可能导致数个小时的计算时间。求等照时线的理论解是非常困难的,可选用微区法来计算等照时线,最后的等照时线呈现锯齿状,时间间隔(即时间步长)越小,锯齿就越细,即越逼近理论曲线。然而较小的时间步长不仅导致计算时间的急剧增加,而且计算结果也变得不稳定。建议采用5分钟、10分钟、20分钟分别作为细算、一般、粗算的标准时间步长,如果要反复推敲小区方案,那么采用粗算f方法计算速度非常快,很快就可以出结果。

如图显示的就是个小时的分界线。绿色线之外的都是计算日那天满足两个小

时的区域。

单点分析

给定测试间隔时间后,选取测试日照时间的特定测试点及其高度值,计算详

细日照情况。

定点光线

绘制出指定位置在各个给定时刻的光线,用来辅助分析是否有遮挡物阻断光

线。

光线圆锥

对位置点进行日照分析,根据其遮挡建筑生成日照圆锥面及实际的阳光通

道,光线圆锥线可通过对象查询功能显示其日照详细时刻、太阳高度角及方位角。

日影棒图

用不同高度的虚拟直竿产生阴影,分别按指定测算时刻模拟日照,获得一系

列的放射线,表示落影的长度和方向,称为“日影棒图”。

日照时刻

点取给定时刻的光线,反推出这束光线照射的时刻,可以通过在计算点和主体建筑之间取两点(在平面图上取点即可),用来求得主体建筑遮挡物阻断光线的时刻,相当于“定点光线”的逆命令。

坡地日照

用于分析山地城市坡地日照及建筑物表面的日照,生成坡地模型上的日照分析结果及建筑物表面日照分布情况的伪彩色图。

线上日照

根据有关规定对建筑轮廓线上的采样点进行日照时间计算,并显示各采样点的日照时间;可以对已有建筑轮廓线进行分析,也可在命令过程中动态绘制建筑轮廓线进行分析;勾选“恶化分析”复选框并设置最少日照时数(即:报警时间),即可以采用线上日照的表示方式进行建筑群建设前后日照时数的变化程度分析。

B:高级分析

遮挡分析:

分析每个建筑物作为客体时,其他哪些建筑对它产生了遮挡关系,给出分析表格,为以后对这些建筑物的日照分析划定了范围,本命令要求执行前对参与分析的建筑物进行命名和分组,否则没有任何分析意义。

提示选择客体建筑和主体建筑,都要选择已建和新建的建筑遮挡物。

计算高度选所有建筑物底标高最低的那点。

结果如下:

1#栋就有2#4#遮挡,若1#不满足,就只需要修改2#4#建筑。

以此类推。

窗报批表:

根据有关规定对居室窗户进行日照分析计算,生成供规划主管部门审批的报表,本命令要求事先完成建筑命名、分组等定义及生成遮挡分析表。如果没有遮挡分析表,也可以通过分支命令生成已建建筑及拟建建筑的窗批表。

根据提示,出来窗报批表:

对于已建房子出的表格就有建设前和建设后的分别,如2楼窗分析表。对新建的房子表格就出总有效日照,如5楼窗分析表。

这样就可以看出已建的不满足是以前就不满足,还是新建的房子遮挡导致不满足的,对以后的纠纷很有帮助。

日照报告:用户选择建筑群分组情况后,自动进行分析并在word环境中生成规划主管部门要求的标准日照分析报告书。

暂时只有一个统一的节能报告书,若有地方版本,就要自己手动填写报告了。

可以先出软件自带的报告,就把所有的表格都以word的形式体现出来,然后复制粘贴到地方要求的日照报告里。

客体范围:根据产生阴影的主体建筑物的位置,求出在指定时间段的阴影日照遮挡范围。客体范围计算规则用户可以根据项目所在城市的具体规定到“高级设置”中的“分析”里的“限定客体范围”中进行设置。

主体范围:根据被阴影遮挡客体建筑物的位置,求出在指定日照时间段下可能对其产生遮挡的主体建筑的范围。主体范围计算规则用户可以根据项目所在城市的具体规定到“高级设置”中的“分析”里的“主体范围半径”中进行设置。

窗日照表:根据有关规定对居室窗户进行日照分析计算,计算每个建筑窗的实际连续日照时间,产生规范要求的窗日照表格。不管是已建还是新建都只出一个总的日照时间,不能看出以前的不满足是已建还是新建的影响。

布分析点:用于在建筑外轮廓按不同间距、层高、标高等参数布置日照分析点。沿线报批:是对建筑轮廓上的分析点(即布分析点的结果)进行日照分析计算,生成供规划主管部门审批的报表,要求事先完成建筑命名、分组等定义及生成遮挡分析表。如果没有遮挡分析表,也可以通过分支命令生成某一建筑的沿线报批表。

窗日照线:根据有关规定对居室窗户进行日照分析计算,绘制出指定窗在最大有效日照时段的光线通道。

单窗分析:根据有关规定对单个日照窗进行详细的日照时间计算,并运用叠加分析方法对日照窗的遮挡主体进行高级遮挡时间分析,结果绘成表格。

日照仿真:采用先进的三维渲染技术,在指定地点和特定节气下,真实模拟建筑场景中各建筑物在一天之中日照阴影投影范围,帮助设计师直观判断分析结果的正误,提供这样的可视化演示有助于规划设计的深化,有助于顺利通过审批。

D:日照方案。

优化计算:在满足给定窗户最少日照时间要求前提下,自动优化计算给定地块上最大建筑三维形体方案,用于指导方案设计。

参数设置如下:

1)日照标准:采用“日照设置”定义的计算参数进行优化计算,实现优化计算与日照传统计算参数一致,是国内唯一能解决“累计日照”及“连续日照”要求下的最大容积率估算难题。

2)合理地调整网格大小,使网格数量适中,网格数越大,计算时间越长。最大计算规模也影响计算速度,一般取默认值100即可。设置日照窗最少时间。3)根据实际需要启动限定容积率设置,可在优化过程中同时限制当前方案的最大容积率,在最大容积率达到情况下,程序根据日照窗可能获得更多日照时间进一步优化计算。提供了国内唯一能同时控制基地内最大建筑高度及最大容积率等约束条件下的最大容积率优化算法。

4)高级选项:对窗户进行高级分组,设置组内的窗户满足不同的日照标准的要求及日照时间段的要求。设置后点取日照窗数量位置程序可返回图形环境查看该组内日照窗的具体位置。

5)启动自动保存每次优化结果选项,程序自动以DWG文件格式在当前目录下保存每次优化结果。

6)启动原先已不满足日照时间要求的日照窗不允许日照时间继续恶化选项。上参数设置完成后,单击“确定”按钮,显示优化计算过程如下图所示,随着优化的进行,动态显示当前计算状态。

先打开一张图,周边建筑物都要确定下来。

按照提示设置参数,确定后就开始自动优化,可以保存每次优化的结果

在此建筑物分为5m*5m一小格,结果如下:

绘切割器:用于在场地周边已建建筑轮廓的窗户或立面上绘制光线切割器,同时定义每个光线切割器所代表的阳光通道的日照参数。若新建建筑对已建建筑有影响,在不改变方案的情况下,只得降低新建建筑物的层数了。如图:

9号窗的层都没满足要求,层在新建建筑之前就不满足2小时的要求,只有45分钟的日照,规范规定,新建建筑之后也必须保持在45分钟,有日照的45分钟为8:00~8:45,先把图转为轴测图,运行绘切割器命令:

点取9号第一层的窗户,平面图:

这里的20,25,30是等高线,就是说,如果要满足9号窗第一层仍然保持建设前的45分钟有效日照,此处建筑的高度就不能超过21~22米。

可以以此来优化设计方案。

算容积率:采用“自定义对象”技术,快速方便计算当前设计或优化方案的容积

率。

光线切割:主要是实现切割器范围内的遮挡建筑部分进行切割,目前支持切割平板建筑或通过优化计算生成的体块。

窗日照线:根据有关规定对居室窗户进行日照分析计算,绘制出指定窗在最大有效日照时段的光线通道。

定点光线:绘制出指定位置在各个给定时刻的光线,用来辅助分析是否有遮挡物阻断光线。

光线圆锥:对位置点进行日照分析,根据其遮挡建筑生成日照圆锥面及实际的阳光通道,光线圆锥线可通过对象查询功能显示其日照详细时刻、太阳高度角及方

天正日照分析流程-完美解密教程

天正日照分析流程 完美解密 天正日照TSUN7.5分析流程 一:天正日照7.5简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第 3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第 4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建

筑设计规范》(JGJ 36-2005)第 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第 8、托儿所、幼儿园生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求(《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87)第,其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表99-86)第 9、医院病房楼应满足冬至日日照不低于2小时的日照标准(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表 10、疗养院半数以上的疗养室应能获得冬至日不小于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第 11、居住区(含小区与组团)内的组团绿地应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第 满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。 三:分析流程: 1:设置-日照设置: 绘图单位:米或者毫米为单位都可。 地点:选择日照分析的区域。 标注当前设置如下: 当前标准:下拉菜单-配置管理器出现‘日照分析标准’如下设置:有效日照设置、累计方法、日照窗分析、时间设置。根据不同地区的日照要求,设置不同的日照分析标准。 日照窗分析设置中:如图: 满窗日照分析:当某一时刻A和B两点同时有阳光直射,即认定这一时刻整个窗户有有效日照。

天正日照分析报告详解教程

天正日照分析 详解 天正日照分析流程

一:天正日照简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平高的外墙位置。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第条规定) 3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定) 4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第条规定) 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第规定) 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。

日照分析报告-天正日照

日照分析报告-天正日 照

建设项目日照分析报告 项目名称:宝山万科四季花城二期(首期)规划及建筑方案设计 建设单位:上海万科宝山置业有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 2005年5月10日

宝山四季花城二期(首期)日照分析报告 一、建设单位(委托方)名称:上海万科宝山置业有限公司 地址:上海市水城南路17号邮政编码:201103 法定代表人:丁长峰联系人:李彦联系电话:62702700 二、设计单位(受托方)名称:上海天华建筑设计有限公司 地址:上海市中山西路1800号28楼邮政编码:200233 法定代表人:黄鼎业联系人:周毅锋联系电话:62481588 勘察设计证书编号:090504-sj 三、日照分析项目情况: (一)建设项目基本情况: 建设地点:宝山西城区 用地范围:参见日照分析图 (二)基地内拟建建筑: (三)基地外受遮挡的建筑:

(四)参与叠加分析的基地外的建筑: 拟建建筑的阴影覆盖范围,主、客体位置关系,主体建筑标高以及客体建筑窗位等如附图所示。 四、日照分析标准及依据 本日照分析报告的标准依据《上海市城市规划管理技术规定》第二十七条“高层居住建筑与低层独立式住宅的间距,在规定范围内保证受遮挡的低层独立式住宅的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续两小时;与其他居住建筑的间距,应保证受遮挡的居住建筑的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续一小时”(以下简称“住宅日照”要求),以及第三十条“医院病房楼、休(辽)养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼与相邻建筑的间距,应保证被遮挡的上述建筑冬至日满窗日照的有效时间不少于3小时,浦西内环线以内地区,其间距应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于2小时”(以下简称“文教卫生日照”要求)确定。 五、分析资料的来源说明: 以下资料由委托方提供:

天正日照分析详解教程

天正日照分析 详解 天正日照TSUN7.5分析流程 一:天正日照7.5简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日

照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合 5.0.2.1的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第5.1.1条规定) 3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第4.1.3条规定) 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住

建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第3.2.6规定) 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5.1.3条规定) 8、托儿所、幼儿园生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求(《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87)第3.1.7条规定),其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)。中小学教学楼南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应低于2小时(《中小学校建筑设计规范》(GBJ 99-86)第2.3.6条规定)。 9、医院病房楼应满足冬至日日照不低于2小时的日照标准(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)。 10、疗养院半数以上的疗养室应能获得冬至日不小于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5.1.3条规定) 11、居住区(含小区与组团)内的组团绿地应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第7.0.4.1条规定) 满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。 三:分析流程: 1:设置-日照设置: 绘图单位:米或者毫米为单位都可。

日照分析报告-天正日照

建设项目日照分析报告 项目名称:宝山万科四季花城二期(首期)规划及建筑方案设计 建设单位:上海万科宝山置业有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 2005年5月10日

宝山四季花城二期(首期)日照分析报告 一、建设单位(委托方)名称:上海万科宝山置业有限公司 二、地址:上海市水城南路17号邮政编码:201103 三、法定代表人:丁长峰联系人:李彦联系电话:62702700 四、设计单位(受托方)名称:上海天华建筑设计有限公司 五、地址:上海市中山西路1800号28楼邮政编码:200233 六、法定代表人:黄鼎业联系人:周毅锋联系电话:62481588 七、勘察设计证书编号:090504-sj 八、日照分析项目情况: (一)建设项目基本情况: 建设地点:宝山西城区 用地范围:参见日照分析图 (二)基地内拟建建筑: (三)基地外受遮挡的建筑:

(四)参与叠加分析的基地外的建筑: 拟建建筑的阴影覆盖范围,主、客体位置关系,主体建筑标高以及客体建筑窗位等如附图所示。 九、日照分析标准及依据 本日照分析报告的标准依据《上海市城市规划管理技术规定》第二十七条“高层居住建筑与低层独立式住宅的间距,在规定范围内保证受遮挡的低层独立式住宅的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续两小时;与其他居住建筑的间距,应保证受遮挡的居住建筑的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续一小时”(以下简称“住宅日照”要求),以及第三十条“医院病房楼、休(辽)养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼与相邻建筑的间距,应保证被遮挡的上述建筑冬至日满窗日照的有效时间不少于3小时,浦西内环线以内地区,其间距应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于2小时”(以下简称“文教卫生日照”要求)确定。 十、分析资料的来源说明: 以下资料由委托方提供: 1、基地内及周边的电子地形图; 2、基地外已有建筑(ZH01、ZH09)的平、立、剖面及总平面图。 以下资料由本单位(受托方)提供: 1、基地内拟建建筑(1#-11#)的总平面图及平、立、剖面; 2、基地外规划拟建建筑(12#-46#)的总平面图及平、立、剖面。 十一、本日照分析采用天正日照(V6.5版本)分析软件。 十二、补充说明:

天正日照分析教程

简单讲一下天正里面自带的日照分析功能,比较重要的部分,用红字标出来了。因为偷工减料,我只做了几栋楼的。实际应该是要分析整个小区内,所有建筑的日照分析。尤其是幼儿园,对日照的要求跟住宅不一样,具体的依据规范。 1.打开天正左侧命令栏,选择其他选项,选择日照分析,得到下面这张图的样子。

2.对命令里的地理位置,和日照设置进行设置。 1)点选地理位置得到对话框,选择江西-南昌,然后点击确定。(不过这个设置好像并没有什么卵用。。。) 2)点击日照设置得到对话框,这里的绘图单位,跟图纸里画图单位保持一致。按毫米画的就选毫米,按米画的就选米。地点,选择为南昌。然后点击确定。

3.导入你需要进行日照分析的建筑轮廓。 1)只要建筑轮廓就好,不需要任何环境或者道路。可以自己加一道建筑红线在外面。 2)这个建筑轮廓决定了日照分析的遮挡因素,最好根据确定的户型定量画出来。通过PL多段线命令,连接成一个完整的封闭轮廓。

4.点击命令栏里的建筑高度: 1)出现“选择闭合的pline、圆或建筑轮廓:”,选择已经编辑好的轮廓。 2)输入建筑高度,具体高度根据层数和屋顶来算。坡屋顶的根据坡度大小确定。具体的查规范。 3)输入建筑底标高。这里解释一下建筑底标高:首先我们需要确定一个标高点平面,作为我们的基准平面。 如果场地内有高差存在,那么建筑的底标高就根据和基准平面的高差值来进行换算。比基准平面高1米,就输入1000;比基准平面低1米,就输入-1000。 如果场地内没有高差存在,即假设全部都在一个水平面上,那就全部输入0就可以了。 这里的高差计算只需要计算规划总图里的场地标高,可以不用考虑室内外高差。因为后面的步骤里会把室内外高差另外计算进去。

天正日照分析流程-完美解密

天正日照分析流程 完美解密 2010-8-23 由天下由我侠整理上传

天正日照TSUN7.5分析流程 一:天正日照7.5简介: TSun规划主管部门为、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合 5.0.2.1的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 1:住宅建筑日照标准 建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气 候区大城市中小城市大城市中小城市 日照标准日大寒日冬至日 日照时数(h)≥2 ≥3 ≥1 有效日照时间带(h)8~16 9~15 计算起点底层窗台面 注:①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第 5.0.2.1条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建

天正日照分析流程

TArch7.0 天正提供了一系列日照辅助工具来帮助规划师进行日照的分析验算,从而满足国家和地区当前的日照规范。日照分析的量化指标是计算建筑窗户的日照时间,这是在确定建筑物规划平面后进行的,而建设项目的规划是动态可变的,经过日照分析进行合理的规划设计可改善规划区域新建建筑和受影响的原有建筑的日照状况。TArch7.0提供的一系列的日照分析命令是帮助规划师进行建筑规划的助手,符合地方日照规范的精确日照分析工具在“天正日照”专业软件提供。 * 日照分析的一般工作流程 1.创建日照模型 使用以下两种方法之一新建或者导入日照模型: ·利用多段线(PLINE)命令绘制封闭的建筑物外轮廓线,执行【建筑高度】命令赋予建筑物外轮廓线高度,生成建筑物模型,日照分析所用的建筑模型和建筑渲染使用的模型不同,前者不要求细节,但平面轮廓以及阳台、屋顶、遮阳板等构件要求比较准确。 ·利用【导入建筑】命令,把在天正5以上版本生成的组合三维模型导入,并转化为日照模型,以便减少建立日照模型的时间。其中的窗已经由建筑门窗自动转换为日照窗的模型,并按照日照窗要求加以编号。 在建筑模型上采用【顺序插窗】命令插入需计算日照的窗户。 2.获取分析结果 ·进行【多点分析】算出一个区域内各点的日照时间。采用【等日照线】命令,绘制出指定日照时间长度区域的轮廓线。多点分析的结果可以指导拟建的平面最佳位置。也可以大致用于验算新规划设计的建筑物对原有建筑的日照影响,判断结果是否符合当前法规要求。 ·执行【窗日照表】命令,获得指定建筑物窗户的窗日照数据,计算结果输出表格。 3.校核分析结果 进行【单点分析】算出要关心的日照测试点的日照时间,或者执行TArch7.0 新提供的【日照仿真】命令进行实时分析,通过以上命令检验【窗日照表】命令的结果,不同的分析工具结果应当一致。 注意:日照分析使用的建筑规划总平面图目前仅能支持毫米单位,如果用户使用的是米单位总平面图,要放大1000生成毫米单位图,才能进行日照分析。 TArch7.0 日照分析的模型包括建筑物模型、三维实体模型和日照窗模型三个类型,其中建筑物模型可用作遮挡物,也用于插入日照窗模型,常常在一个场景中同时兼有两种用途,三维实体模型包括TArch中创建的体量模型以及AutoCAD中创建的三维实体对象3dsolid,只用作遮挡物。 建筑物模型是通过【建筑高度】命令生成的轮廓模型,使用位于特定图层上的闭合的PLINE 或平板来表示,日照窗模型是一个三维的门窗图块。如果用户要做准确的分析,还可以使用天正建筑生成的阳台和屋顶模型作为遮挡物,遮挡物也可以用体量建模工具创建,生成后放在屋顶或阳台图层上即可作为遮挡物产生阴影。 * 建筑高度本命令功能是把闭合多段线PLINE转化为具有高度和底标高的建筑轮廓模型,修改已有建筑日照轮廓模型的高度和标高,也可以建立其他的板式、柱状的遮挡物,甚至是悬空的遮挡物,尽管他们不一定是真正意义上的建筑轮廓。其他→日照分析→建筑高度(JZGD)点取菜单命令后,命令行提示:选择闭合的pline、圆或建筑轮廓: 选取建筑物轮廓线选择闭合的pline、圆或建筑轮廓: 以回车结束选择建筑高度<24000>: 32000 键入该建筑轮廓线的高度建筑底标高<0>: 10050 键入该建筑轮廓线的底部标高指定相应建

日照分析报告天正日照

建设项目日照分析报告项目名称:宝山万科四季花城二期(首期) 规划及建筑方案设计 建设单位:上海万科宝山置业有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 2005年5月10日

宝山四季花城二期(首期)日照分析报告 一、建设单位(委托方)名称:上海万科宝山置业有限公司 二、地址:上海市水城南路17号邮政编码:201103 三、法定代表人:丁长峰联系人:李彦联系电话: 四、设计单位(受托方)名称:上海天华建筑设计有限公司 五、地址:上海市中山西路1800号28楼邮政编码:200233 六、法定代表人:黄鼎业联系人:周毅锋联系电话: 七、勘察设计证书编号:090504-sj 八、日照分析项目情况: (一)建设项目基本情况: 建设地点:宝山西城区 用地范围:参见日照分析图 (二)基地内拟建建筑:

(三)基地外受遮挡的建筑: (四)参与叠加分析的基地外的建筑: 拟建建筑的阴影覆盖范围,主、客体位置关系,主体建筑标高以及客体建筑窗位等如附图所示。 九、日照分析标准及依据

本日照分析报告的标准依据《上海市城市规划管理技术规定》第二十七条“高层居住建筑与低层独立式住宅的间距,在规定范围内保证受遮挡的低层独立式住宅的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续两小时;与其他居住建筑的间距,应保证受遮挡的居住建筑的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续一小时”(以下简称“住宅日照”要求),以及第三十条“医院病房楼、休(辽)养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼与相邻建筑的间距,应保证被遮挡的上述建筑冬至日满窗日照的有效时间不少于3小时,浦西内环线以内地区,其间距应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于2小时”(以下简称“文教卫生日照”要求)确定。 十、分析资料的来源说明: 以下资料由委托方提供: 1、基地内及周边的电子地形图; 2、基地外已有建筑(ZH01、ZH09)的平、立、剖面及总平面图。 以下资料由本单位(受托方)提供: 1、基地内拟建建筑(1#-11#)的总平面图及平、立、剖面; 2、基地外规划拟建建筑(12#-46#)的总平面图及平、立、剖面。 十一、本日照分析采用天正日照(版本)分析软件。 十二、补充说明: 在分析计算中基地内建筑高度均采用地面以上高度,基地外已建建筑高度采用地面以上建筑高度减0.500米(基地内地面绝对标高为,基地外已建建筑室外地面绝对标高为,高差为0.500米)。 十三、日照分析结论:

天正日照分析软件操作手册

天正日照分析软件操作 手册 https://www.wendangku.net/doc/049359666.html,work Information Technology Company.2020YEAR

天正日照分析软件操作手册 1收集资料,提取数据,作详细记录。 1.1项目总图。——最新,有效(建一个目录,将文件拷入并作 记录) 1.2单体建筑平面、立面、剖面、详图。(包括已建建筑——客 体建筑,拟建建筑——主体建筑) 1.3提取数据,做记录。 1.3.1单体名称 1.3.2建筑高度(室内外高差+女儿墙顶标高) 1.3.3单体层数 1.3.4门窗尺寸——宽度大于2400的取2400,窗台高度低于 900的取900。(卫生间窗不考虑) 1.3.5门窗立窗高度(室内外高差+底层立窗高度) 1.3.6分户列表(窗位对分户号) 1.3.7建筑分组命名(拟建、已建、先建、后建、A区、B 区) 2绘出单体外轮廓线:确保准确 2.1闭合多义线 2.2单段线条不能过短 2.3与单体吻合 3绘出拟建单体建筑控制线,便于方案调整参照。 4建日照模型: 4.1[建筑高度]命令,输入各单体建筑高度——前面收集记录的 数据 4.2[顺序插窗][两点插窗]命令,插住宅的需考虑日照的窗位。 4.3[窗属轮廓]命令,处理凸窗对相邻建筑的遮挡——对照建筑 平面 4.4[任意坡顶]命令,输入屋面坡屋顶——对照建筑平面、立 面、详图。 4.5[阳台]命令,输入阳台,考虑阳台对相邻建筑的遮挡——对 照建筑平面。 4.6[窗分户号]命令,窗位分户——由红变绿 4.7[建筑命名]命令,建筑单体命名,选中同一单体的所有外轮 廓、窗、阳台、构架。为遮挡分析出遮挡关系表准备数据。 4.8[命名查询]命令,检查命名结果。 4.9[建筑分组]命令,将命名单体分组,为出窗报批表准备数据, 何为已建,何为拟建,何为先建,何为后建。 4.10[分组查询]命令,检查分组结果。

天正日照分析详解教程

天正日照TSUN7.5分析流程 一:天正日照7.5简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。筑设计规范》(JGJ 36-2005)第4.1.3条规定) 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第3.2.6规定) 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。日照分析报告天正日照 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

建设项目日照分析报告 项目名称:宝山万科四季花城二期(首期) 规划及建筑方案设计 建设单位:上海万科宝山置业有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 2005年5月10日

宝山四季花城二期(首期)日照分析报告 一、建设单位(委托方)名称:上海万科宝山置业有限公司 二、地址:上海市水城南路17号邮政编码:201103 三、法定代表人:丁长峰联系人:李彦联系电话: 四、设计单位(受托方)名称:上海天华建筑设计有限公司 五、地址:上海市中山西路1800号28楼邮政编码:200233 六、法定代表人:黄鼎业联系人:周毅锋联系电话: 七、勘察设计证书编号:090504-sj 八、日照分析项目情况: (一)建设项目基本情况: 建设地点:宝山西城区 用地范围:参见日照分析图 (二)基地内拟建建筑: (三)基地外受遮挡的建筑:

 以下资料由本单位(受托方)提供: 1、基地内拟建建筑(1#-11#)的总平面图及平、立、剖面;

天正日照分析高级教程

天正日照分析流程 完美解密 由天下由我侠整理上传请勿转载

(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第 5.0.2.1

条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。 三:分析流程: 1:设置-日照设置:

日照分析成果要求与审查要点(doc 11页)

日照分析成果要求及审查要点 一、《合肥市日照分析报告》需要报送材料: ㈠符合标准格式的日照分析报告(样例详件附件一); ㈡建设单位及设计单位的承诺书(样例详件附件二); ㈢设计单位资质证书(样例详件附件三); ㈣日照分析软件的建设部评估鉴定报告(样例详件附件四); ㈤现状建筑的测量成果图(如若涉及现状建筑)(样例详件附件五)。 建设单位及设计单位应对分析结果的真实性、准确性负责,提供的材料不实或隐瞒实情造成后果的应承担法律责任。 二、《合肥市日照分析报告》审查要点: 具体项目经办人应对建设单位或设计单位报送的材料进行程序性审查,要点如下: ㈠审查设计单位或咨询机构的设计资质证明; ㈡审查是否建设部推荐的正版日照分析软件(如众智、

天正等); ㈢审查承诺书(要求盖建设单位及设计单位公章); ㈣审查日照分析涉及的现状建筑数据是否有合法来源(现状建筑需经有资质的测绘部门现场测绘获得); ㈤《日照分析报告》审查内容: ⒈拟建项目周边条件考虑的是否合理和全面; ⒉拟建项目影响范围内对日照有要求的建筑是否都进行了日照分析; ⒊拟建项目报建的高度、定位及户型是否与《日照分析报告》一致; ⒋是否计算出被遮挡建筑的每一个分析窗位的日照时间,并列出日照时间表。

附件一: 建设单位: 项目名称: 日照分析咨询报告 (样例)

设计单位:(单位公章及资质章) 年月日 一、建设项目的基本情况 建设地点: 用地范围: …… 二、建设单位提供的相关日照分析资料 拟建建设项目相关建筑物的平面定位尺寸、±0标高、建筑高度、窗口位置等资料; 周边相关现状、在建、已批待建建筑物的平面定位尺寸、±0标高、建筑高度、窗口位置等资料(其中,现状建筑物需经有资质的测绘部门现场测绘获得,现状测绘数据需附图)。 三、标准依据 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002版)及《合肥市城市规划管理技术规定》中关于日照标准及日照分析的相关规定。 四、日照分析的基础数据 基础数据应包括所有遮挡建筑、被遮挡建筑及参与叠加分析的建筑。 表1 各栋建筑物顶部高程Hy、建筑高度H计算表

日照分析报告天正日照

日照分析报告天正日照 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

天正建筑日照分析精简版教程

天正日照TSUN8.5分析流程 一:使用cad2008——到2012 。个人推荐2012 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合 5.0.2.1的规定。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5.1.3条规定) 8、托儿所、幼儿园生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求(《托

儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87)第3.1.7条规定),其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)。 三:分析流程: 1:设置-日照设置: 绘图单位:

最新天正日照分析详解

天正日照分析详解

 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合5.0.2.1的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 1:住宅建筑日照标准 注:①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定)

(整理)天正日照分析软件TSunv6

天正日照分析软件 TSun v6 更新时间:2004-09-02 独特的实时动态日照仿真: 应用三维渲染技术,提供可视化的日照仿真,直观的指导建筑规划布局,并可以作为最具有说服力的日照计算的验证方法。动态的改变建筑的位置、方位,立即实时获得有关的日照数据,可以更快速、更容易的确定建设项目的规划布局。 日照仿真的真实效 果动态日照分析 独创微区法确定等照时线: 其他的日照分析软件一般首先对给定范围的受影面进行离散,分析各点的日照数据,然后用不精确的拟合方法绘制等照时线,因此速度非常慢。而TSun采用微区法不需要给出受影面范围,准确的直接分析得出等照时线,速度比拟合法要快上数倍甚至数十倍。

多点分析和等照时线的高度一致性 领先的计算方法 根据不同的日照分析功能,灵活的选择或结合光线返回法和阴影轮廓法,优化程序代码,使得计算速度大大领先于其他软件。由于日照计算非常耗时,快速计算可以大大提高用户的工作效率。 其他特色功能: 映射插窗:把三维模型的某墙面展开,绘出日照窗,按照原来的展开规则映射回该三维模型,完成日照窗的插入。也支持TArch建筑立面图的映射。 窗日照线:绘制出指定窗在最大有效日照时段的空间光线通道。 定点光线:绘制出指定位置在各个给定时刻的空间光线,用来辅助分析是否有遮挡物阻断光线。

附:天正日照分析软件遵循的主要国家、地方法规 天正日照软件严格遵守国家的建筑设计规范和当前制定的地方建筑规划管理法规中有关日照分析报告的最新文件内容,主要有: 一、《住宅建筑设计规范GB50096-1999》的条文 5.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。 5.1.2获得日照要求的居住空间,其日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》(GBJ50180) 中关于住宅建筑日照标准的规定(如下规定)。住宅日照标准应符合表5.0.2—1规定;旧区改造可酌情降低,但不宜低于大寒日日照1小时的标准。 住宅建筑日照标准表5.0.2-1

相关文档