文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气压缩机组安装及试车方案

空气压缩机组安装及试车方案

空气压缩机组安装及试车方案
空气压缩机组安装及试车方案

江苏索普(集团)有限公司15万吨/年醋酸技改工程6000m3/h空分装置工艺设备安装工程

空气压缩机组安装

及试车方案

中国化学工程第六建设公司

二○○二年十月六日

目录

1 工程概述

2 编制依据

3 编制说明

4 工程特点

5 施工准备工作

6 施工工序

7 安装技术要求及措施

8 安全技术措施

9 主要施工机具一览表

10 主要措施用料一览表

11 检验、测量设备配备表

12 施工进度计划

13 施工劳动力计划

1 工程概述

江苏索普(集团)有限公司15万吨/年醋酸技术改造工程6000m3/h空分装置工艺设备安装工程(以下简称索普集团醋酸技改工程)由一套KDON-6000/12000型空分装置组成。关键设备之一的空气压缩机组由COOPER 公司提供,工艺设计为上海化工设计院。醋酸技改工程是江苏索普(集团)有限公司醋酸这一效益项目的二期扩建工程,承接该项目对我公司稳固索普集团现有市场,辐射南方周边区域具有重要的战略意义。

2 编制依据

2.1 江苏索普(集团)有限公司15万吨/年醋酸技术改造工程—氧化碳车间空分工段设计说明(2039001-01)

2.2 COOPER公司提供的《TA-200/15压缩机安装基础图》(FF6709-12750)2.3 《机械设备安装工程施工验收规范》(通用规范)JBJ23-92

2.4 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ205-92

2.5 《制冷、空气分离设备安装工程施工及验收规范》JBJ30-96

2.6 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83

3 编制说明

3.1 本方案仅适用于索普集团15万吨/年醋酸技改工程6000m3/h空分装置工艺设备安装工程TA-200/15空气压缩机组安装的投标技术文件。

3.2 压缩机组资料不全,仅有整体的装置设计说明和机组安装基础图,难以编制详细的安装方案。待压缩机组装配图及相关技术文件到齐后,另行编制。

3.3 本方案依据现有技术资料和相关规范并参考以往类似机组安装经验编制。

4 工程特点

4.1 机组结构

本套KDON-6000/12000空分装置中空气压缩机与离心式结构,由三段三缸组成,机组配有电机、增速器,一、二级冷却器,油冷却器及油站。机组设计结构紧凑,各组件均配置在同一公用底座之上(公用底座见图1),主机为三轴三段结构型式,电动机通过公用齿轮传送动力,一、二压缩段由低速轴作转子,由各自叶轮与蜗壳构成独立的流道,高速轴则作为三段缸转子,高低速转子分别布置在公用齿轮的两侧。(主机俯视图见图2)

5 施工准备工作

5.1 压缩机组安装前应具备下列资料

5.1.1 压缩机组安装装箱清单;

5.1.2 制造厂提供的设备图纸及压缩机组安装、试车和使用说明书等相关技术资料;

5.1.3 压缩机组(压缩机、电机、冷却器、油站、增速器)等出厂合格证;

5.1.4 压缩机组各组件的质量保证书;

5.1.5 压缩机组的设备布置图、工艺流程图;

5.1.6 经甲方和监理单位审批过的安装方案。

5.2 压缩机组应按如下要求进行清点和验收

5.2.1 设备到场开箱检验必须由设备管理人员、施工人员和甲方相关人员共同参加,并详细填写《设备开箱检验记录》;

5.2.2 结合机组安装实际情况,点件与质量检查同步进行,除对零件按图纸和相关技术要求核对名称、型号、规格、数量外,还应洗去防锈油脂。对外观及锈蚀程度作出判断,必要时可结合精度检验以确定能否安装;

5.2.3 按成套名细表清点各机组的专用工具并办理借用手续;

5.2.4 与机组配套的电气、仪表等设备及配件,应由各自专业人员清点、验收、入库保存;

5.2.5 清点验收后不能及时安装的零部件,应采取必要的防护措施,妥善保管。

5.3 基础的验收及处理按如下要求进行

5.3.1 土建与安装及质检部门共同参与设备基础中间交接工作,同时必须移交质量合格证书、沉降观测原始记录,移交的基础应符合如下要求:

5.3.1.1 在基础上明显的划出标高基准线及纵横中心线;

5.3.1.2 基础外观检查不得有裂纹、蜂窝、露筋等缺陷;

5.3.1.4 基础如有问题,应由土建施工单位负责处理,合格后及时签字认可,办理交接手续。

5.4 基础表面疏松层应铲除,基础表面应铲出麻面,麻点以每平方分米3-5点为宜,麻点深度不应小于10mm。

6 施工工序

化工单机试车方案

Xx化工单机试车方案 一、概述 xxxx投资建设的2000t/a五氟乙烷装置,是采用xxxx化学研究所,研发成功四氯乙烯、无水氟化氢催化氟化技术。本工程由xxxx能源工程设计研究院设计,xxxx安装有限公司承建,工作范围有空压站、冰机房、主装置、原料罐区、成品包装车间的设备及管道的安装。 二、编制依据 1、产品说明书及随机资料。 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 4、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 5、《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)HGJ207-83 三、参加人员 业主: 监理: 设备供货商: 施工单位: 四、主要机械设备表

五、试车前准备 1、设备及附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料应齐全。 2、设备的精平和几何精度经检验合格,润滑、液压、冷却、水、气(汽)、电气 (仪表)控制等附属装置均应按系统检验完毕,并应符合试运转的要求。 3、各转动设备,用手盘动,应灵活,无卡滞现象。 4、需要的能源、介质、材料、工机具、监测仪器、安全防护设施及用具等,均应 符合试运转要求。 5、参加试运转的人员,应熟悉设备的构造、性能、设备技术文件,并应掌握操作 规程及试运转操作。

6、设备本体及周围环境应清理干净,设备附近不得进行有粉尘的或噪音较大的作业。 7、对参加试运转人员应进行技术交底,要做到分工明确责任到人。 六、单机试车步骤 (一)螺杆空压机 1、试车前准备: (1)机房内应清理干净,机房通风应良好,因为该空压机采用风冷,必须保证有足够的进风量。 (2)检查油气分离器中润滑油的容量确定油位计中油面在上限和下限中间之上为最佳。 (3)电气接线、接地线完成,且符合安全标准。 (4)各供气管道已安装完毕,支、吊架已按要求固定。 (5)检查电动机电源、电压和仪表板指示是否正确,确保压缩机空载起动。(6)按照工艺管线操作要求操作阀门,压缩机排气阀应处于开启位置。 (7)准备启动时,检查操作人员是否处于安全位置。 (8)关闭手动排污阀。 (9)将XG20型微热吸附干燥进气口脱开,以便调试时排放空气。 2、空负荷试车 (1)先接通电源,观察仪表板相序指示正常后,先对空压机点动,确认旋转方向是否正确 (2)确认旋转方向正确后,启动压缩机并运转2—3 min,无异常现象后其连续运转时间不应小于30min停机检查。 (3)再次启动压缩机应连续进行吹扫,并不应小于2h,轴承温度一般在45℃、

640螺杆式空压机试车方案讲解

有限公司 SAV550-8空压机试车方案 编制: 审核: 安全会签: 批准: 二零一三年六月 目录 一、概况 (3) 二、编制依据及说明 (3)

三、系统试运前应具备的条件 (4) 四、触摸屏控制系统 (4) 五、压缩机试运转 (5) 六、空气管路吹扫 (7) 七、安全注意事项 (7) 八、质量、安全措施 (8) 九、试车组织机构 (8) 一、概况 1.本装置为辅助装置,负责提供全厂装置用仪表空气。

设计装置能力: 仪表空气:1000Nm3/h;规格为0.7MPaG。 2.装置组成 由螺杆式空压机5台,3开1备、精密过滤器(除油器)、微热再生干燥器2套。精密过滤器(除尘器)、空气贮气罐等设备组成。 仪表空气贮罐选用立式贮罐,贮罐容积10 m3。按正常仪表空气压力0.7 MpaG,最低仪表空气压力0.4 MpaG计算,仪表空气压力保持时间18min。 氮气贮罐选用立式贮罐,贮罐容积100 4.机组主要技术参数: 设备位号设备型号介质排气量 m3/min 额定排气 压力MPa 台数 电机功率 Kw A 1 SAV550-8 空气70.6m3/m in 0.7-0.85 5 404 二、编制依据 1.《压缩机、风机、泵类安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.《机械设备安装工程施工验收通用规范》GB50231-98 3.本方案为SAV550-8空压机试运行而编制,只用于SAV550-8空压机试运行。 三、试车前应具备的条件 1.厂房内地坪及其它土建工程已施工完,具备交接条件,厂房内照明设施安装完,并具备送电使用条件,压缩机动力配线工程已完工,具备送电条件。 2.系统内设备已安装完,具备试车条件,系统管道已安装完(含通往各用气点管道)具备送气条件。 3.循环水管道安装完,具备送水条件,如果循环水未投入使用,则用水箱做循环水试验。 4.压缩机润滑部位、加注复盛专用润滑油“SAV550-8机型”,油位至正常位置。 5.试运行前必须进行技术交底,使试车人员熟悉机组的特性,明确试运行操作、安全规程,做到心中有数。 6.检查防喘振阀动作情况,正确无误后全开,打开气体冷却器的疏水阀,对电机进行点动,检查确认电机转向正确无误。

设备试车方案.docx

X X X X X X项目设备单机试车方案 审批: 审核: 编制: XXXXXX项目项目部 2018 年4月12日

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、试车准备 (3) 4.1 、试车小组机构 (3) 4.2 、工机具准备 (4) 五、单机试车方案 (4) 5.1 泵类设备试运行 (4) 5.2 风机试运行 (5) 5.3固定式带式输送机试运行 (5) 5.4 螺旋输送机试运行 (7) 5.5 振动输送机试运行 (7) 5.6压缩机试运行 (8) 5.7 斗式提升机试运行 (8) 六、质量保证措施 (9) 6.1 、质量管理体系 (9) 6.2 、质量保证措施 (9) 七、安全文明施工及保证措施 (10) 7.1 、安全工作组织机构 (10) 7.2 、试运转安全注意事项 (10) 7.3 、施工安全保证措施 (10)

一、编制说明 本方案为 XXXXXX项目设备单机试车方案。 二、编制依据 1)施工图纸及合同文件 2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2010 5)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008 6)设备安装说明书及相关技术文件 三、工程概况 XXXXXX项目需安装设备的子项主要有干煤棚、栈桥、加压气化车间、残炭 锅炉车间、破碎楼、热交换站等,主要动设备见下表。 动设备明细表 加压气化设备 序号设备名称位号数量标高备注1锅炉给水泵P1201A/B2/ 2开车鼓风机C11011200 3渣螺旋输送机L1103A/B27600 4加压螺旋输送机L1102A/B232800 51#斗式提升机A61031/ 62#斗式提升机A61041/ 73#带式输送机A61051/ 电动单侧梨式卸料L61071/ 8 器 仓壁振动器M6103A/B/4/ 9 C/D 10开车螺旋输送机L1101130200 干煤棚、栈桥、破碎楼 1盘式电磁除铁器M6102B1/ 2无堵塞细碎机B61021/ 32#带式输送机A61021/

离心风机试车方案

三门东南特钢集团 D700-2.3/0.98离心鼓风机试车方案 一: 单机试车 1.单机试车内容 1).10KV开关柜及运行柜调试 2)。控制柜及信号柜调试 3)。仪表柜及仪表信号柜调试 4)。启动电阻器调试 5)。配风阀、进风调节阀、放风阀、调试运行,单向阀、空气过滤器检查。 6)。油站及润滑系统的调试运行 7)。冷却水系统的通水检查。

8). 2000KW电机检查测试并做好主电机单独运行各项检查工作。 9).厂房照明线路通电检查。 2:单机试车要求 1)。各部位试车应按设计要求和操作规程进行,并认真做好试车记录,严格把关,直至单车试车合格为止。 2)。原则上谁施工谁负责单机试车,生产厂岗位操作人员随岗监护 和学习,单机试车应服从试车领导小组统一安排,防止相互干 扰和造成设备人身安全事故。 3)。单机试车从日到日止。 二:主YK2000-2/990电机试运行 1 。试车前的准备工作 1)。确认主电机“应检查项目”是否符合要求,例如:轴间间隙、定转子间气隙、绝缘电阻、吸收比等。 2)。检查地脚螺栓是否拧紧,各部接线端头有无松动现象,并盘动转子不得有咔兹声。 3)。检查电机润滑系统,水冷系统运行是否良好。

2. 主电机第一次启动应在空载下进行(不与增速器和空压机连接)空载运行时间为2小时。 3. 电机在试运行中应进行下列检查并做好记录。例如:空载电流、 旋转方向、电机温度、电机振动、电机轴承温度等。 4)。主电机空载运行由施工单位,生产厂,供货方共同监护。 5)。主电机空载运行时间暂定月日。 三:联动试车 1. 试车前的准备工作 1)。操作人员与高配室联系,确认供电、控制、保护系统及 测量仪表信号回路安全可靠,动作灵敏,并取得高配室值班人员的同意。 2)。确认主电机转向符合离心风机的旋转方向要求。 3)。对主电机整体进行检查,电机引出线连接应牢固,电机定、转子回路绝缘符合要求。 4)。检查所有螺栓是否拧紧,并确认一切。 5)。检查润滑系统、油脂性能,油量是否充足,油温应在25-35度,否则,应启动电加热器。

(建筑工程管理)工程试车方案

(建筑工程管理)工程试 车方案

工程试车方案 4.16.1设置试车组织机构 1)试车组织机构图 4.16.2试车总体程序及原则 4.16.1.1试车总体程序 工程试车总体程序应按以下先后顺序进行: 电仪元件单体调试→电仪系统回路调试→管道系统冲洗试压→电仪系统投运→设备单机试车→管道系统循环运行→机、电、仪、管系统运行→各工段试运行→联合试运行。

4.16.1.2试车总体原则 工程试车总体原则是严格按照GB50231-98、GB50270-98、GB50273-98、GB50275-98、GB50276-98、GB50278-98施工验收规范以及设备技术文件、设计图纸的有关规定和要求进行试车工作。 4.16.3编制试车方案 4.16.4准备试车机具、工具及主要材料

4.16.5组织试车人员

4.16.6确认工程试车条件 1)设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料应齐全。其中,设备的精平和几何精度经检验合格;润滑、液压、冷却、水、气(汽)、电气(仪器)控制等附属装置均应按系统检验完毕,且应符合试运转的要求。 2)需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,均应符合试运转的要求。 3)对大型、复杂和精密设备,应编制试运转方案或试运转操作规程。 4)参加试运转的人员,应熟悉设备的构造、性能、设备技术文件,且应掌握操作规程及试运转操作。 5)设备及周围环境应清除干净,设备附近不得进行有粉尘的或噪音较大的作业。 4.16.7工程试车内容及步骤 1)电气(仪器)操纵控制系统及仪表的调整试验。 2)润滑、液压、气(汽)动、冷却和加热系统的检查和调整试验。 3)机械和各系统联合调整试验。 4)空负荷试运转,应上述壹~三项调整试验合格后进行。 4.16.8空负荷试运转的基本要求 1)应按规范规定机械和各系统联合调试合格后,方可进行空负荷试运转。 2)应按说明书规定的空负荷试验的工作规范和操作程序,试验各运动机构的启动,其中对大功率机组,不得频繁启动,启动时间间隔应按有关规定执行;变速、换向、停机、制动和安全连锁

空压机单机试车方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、机械设备单体试运行应具备的条件 (2) 四、试车程序 (3) 五、压缩机试运行 (4) 六、试车步骤 (6) 七、施工安全防护措施 (8) 八、试车系统图 (9) 九、试车小组人员 (9)

一、编制依据 1.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.设备随机资料。 3.山东省化工规划设计院提供的安装图纸。 二、工程概况 中海油能源发展股份有限公司40万吨锻后焦项目空压站厂房空气压缩机共3台,主要操作数据见操作说明书。 压缩机出厂时,各种主要装配间隙厂家已经调好,并经试车合格,施工单位只需做整体安装。施工单位不需拆卸检查。压缩机组试车时,厂家将派技术代表到现场进行空压机的单机试车工作,施工单位配合厂家进行单机试车。 三、机械设备单体试运行应具备的条件 压缩机试车前,进行联合检查,确认机械、油系统、管道、电气、仪表、DCS系统等是否具备试车条件,需确认的内容如下: 3.1机械部分 压缩机组安装、找平、二次灌浆、对中找正工作完毕,并检查合格;施工技术资料齐全,并经承包单位和建设单位审查合格。 3.2管道部分

压缩机管道安装完,入口管道清扫确认完;循环水管道冲洗、恢复完并投用;检查压缩机级间管道的连接法兰平行度符合要求。 3.3电气部分 电气安装调试工作完成,技术资料齐全,并检查确认合格;就地控制盘测试完成;电动机单试完成,联轴器安装完;控制电源必须可靠;按照接地图检查主线路与控制线路的接线必须正确、牢固,检查电机运转方向是否正确;系统的整定数据已符合供货商提供的整定数据,并经设计院确认;系统的保护、信号动作必须正确,信号指示完整;厂房内照明投用;主线路及电气设备的试验结束,并符合规范和设计文件的要求。 3.4仪表部分 仪表安装、调试工作完成,技术资料齐全,并检查确认合格;在进行系统试验前,流程所需的所有仪表点均施工完,就地控制盘调试完成;确认所有的报警、连锁及安全保护设施;与压缩机有关的仪表须进行单体调试;仪表回路及连锁试验合格。 3.5其它条件 3.5.1试车现场应清理干净、整洁,道路畅通。 3.5.2试车现场设置警戒线。 3.5.3试车现场要有消防灭火器材。 3.5.4试车用水、电已到位。

离心式压缩机试车方案

离心式压缩机试车方案 1.工程概况 某某有限公司180万吨∕年劣质油综合利用项目及配套工程,100*104t∕a汽柴油加氢精制装置,压缩机(C1101)该机组由BCL409/A压缩机和BH25/01背压式汽轮机组成,压缩机与汽轮机由膜片联轴器联接,压缩机和汽轮机安装在共用钢底座上;整个机组采用润滑油站供油; 2.编制依据 2.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.4《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 2.5《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ205-92 2.6《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 2.7《化学工业工程建设交工技术文件规定》HG20237-94 3.主要施工程序 3.1机组的安装程序见图3-1。 4.施工准备 4.1 所有施工人员熟悉施工图纸(包括机组出厂技术文件、安装指导书、装箱单及合格证等)、技术人员编制施工方案、进行图纸汇审等; 4.2每一步工序施工前都要经有关管理人员(技术、质量、安全)对全体作业人员进行 技术和HSE交底,使作业人员对工程的情况、施工的程序和要求有全面深入的了解,同时也了解本工程的质量、HSE方面的要求。 4.3机组制造厂须提供的技术资料 4.3.1机组供货清单及装箱单; 4.3.2 机组的设备图、装配图、基础图、系统图及安装、运行、维护说明书等有关技术文件; 4.3.3 机组出厂合格证书及技术检验证明书,主要包括下列内容: ⑴重要零部件材质合格证; ⑵随机管材、管件、阀门等质量证书; ⑶机器出厂前预组装及试运转记录; 4.3.4其他需要提供的随机资料。 4.4施工现场条件

空压机调试方案

空压机调试方案集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

复盛牌螺杆空气压缩机 单机调试方案 使用方:亚东石化(上海)有限公司 机型:复盛无油螺杆式空压机ZW375A 预计调试日期:2015年7月27日 一、开机前准备工作 首先感谢贵公司选用复盛空压机,在遵循贵公司各项制度及对新设备使用规范的前提下,我方申请在具备开机条件的情况下进行空压机的单机调试工作。 为了保证空压机的正常工作,在开机前须进行如下确认工作: 1、空压机房环境,必须通风良好,防雨防暴晒(已具备)。 标准空压机房图示 2、空压机摆放平整,对齐,维修空间足够(已具备)。 3、检查空压机是否有运输及安装中的损伤。(已具备) 4、空压机运输及安装过程中,可能会有个别部件松动,必须对所有连接部件进行检查确认。 (已具备) 5、拆除空压机运输保护装置。(已具备) 6、空压机电源连接是否标准,线材是否符合要求。(已具备) 7、空压机远程控制部分是否按图纸连接。(已具备) 8、检查空压机出口连接管路是否规范。(已具备) 9、检查润滑水连接是否到位。(已具备) 10、检查排污管路是否连接到位。(已具备) 11、检查储气罐的压力表,安全阀,排污阀,附件是否安装齐全。(已具备) 12、检查精密过滤器是否按标准安装,标准顺序为Q级-P级-S级,排污管是否连接齐全(已具 备) 在以上所有条件全部具备的情况下,可以申请进行通电试机。 二、开机测试 在空压机送电后,按以下规范进行单机调试。 1、检查空压机操作面板是否正常显示。 2、空压机通电后,会自动测试电源项序,如果项序错误会提醒显示并进行保护,按电气 操作规定断电后更换电源连接顺序后再申请送电。 3、在空压机操作面板中检查各项参数,有电压,工作时间,出厂时间,压力设定,延时 设定等。 4、按实际使用压力要求对空压机进行设定。 5、进行空压机初次使用手工加注润滑水,打开手动补水阀,待水位到指定位置时关闭手 动补水阀。

空分装置及空压站原料空气压缩机单机试车方案--监理版分解word版本

中国石油云南1000万吨/年炼油项目 空分装置及空压站 动设备安装工程 原料空气压缩机试车方案P9511-4400-05-CP6C-CMS-0012

目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程简介 (4) 第二节编制说明 (4) 第三节机组参数 (4) 第四节机组联锁一览表 (5) 第五节编制依据 (7) 第二章压缩机试车操作流程 (7) 第一节压缩机操作流程 (7) 第二节压缩机试运操作人员和确认人员 (7) 第三章单机试运流程 (8) 第一节试车工艺流程 (8) 第二节试车工艺流程操作 (8) 第三节单机试车流程图 (9) 第四章状态确认与操作 (11) 第一节试运前期准备确认工作 (11) 第二节润滑油系统准备 (11) 第三节进、排气系准备 (11) 第四节冷却水系纺准备 (11) 第五节密封气系统准备 (12) 第六节驱动系统准备 (12) 第七节自控系准备 (12) 第五章压缩机试运行 (12) 第一节压缩机试运前准备确认 (12) 第二节密封系统投用 (12) 第三节冷却系统投用 (12) 第四节润滑油系统运行 (13) 第五节压缩机空载运行 (13) 第六章压缩机负荷运行 (16) 第七节压缩机停机 (16)

第八章最终评定 (16) 第九章单机试运转组织 (19) 第一节成立单机试运转小组 (19) 第二节试运职责划分 (19) 第十章劳动力配制 (20) 第十一章施工和检测设备 (20) 第十二章 HSE施工措施 (21) 第一节 HSE管理小组 (21) 第二节安全技术措施 (21) 第十三章记录表格 (21)

第一章工程概况 第一节工程简介 云南石化空装置及空压站在建工程由中国寰球工程公司EPC总承包,施工承包由中油六建负责。空分装置及空压站业主方由云南石化MPT2负责,工程监理由中资工程监理公司负责。第二节编制说明 根据云南石化公司炼化一体化项目的施工进度要求,2015年4月底完成本装置管道安装的所有焊接工作,2015年5月底完成动设备单机试车和机械竣工。为了在保证质量的前提下,积极响应并配合完成云南石化施工进度要求,本方案主要是针空分装置及空压站内原料空气压缩机单机试运行工作,详细介绍了原料空气压缩试运转的方法、程序及试运时注意事项。原料空气压缩机的单机试运以空气为试车介质,试运前将进行详细的现场技术交底。为了保证试运转的顺利进行,应严格按照本方案的有关要求进行规范化施工。 单机试车运转由建设单位指挥,施工单位组织,总承包单位协调,监理单位监督确认。必要时由总承包确认是否设备制造厂家派技术人员进行现场指导。压缩机运行操作人员由业主方派专人负责,总承包单位负责现场协调、联系厂家诊断和修复设备故障,施工单位提供试车所需材料、工具和保运所需技术及人力支持,并负责测试记录等工作,监理单位负责对安全、环保、质量、进度监督。 本方案包含启动前的状态确认与操作、启动、参数及附表等部分组成。以下所有试车步骤必须在供应商运维技术人员现场监督情况下进行,试运行前由总包联系厂家对云南石化、云天化及中油六建进行开机前的有培训工作。 试车目的:考核机组的性能;核对机组的运行记录,评定机组的机械运行状态是否正常;评定机组实际运行状况是否符合运行试验曲线;评定密封气系统是否满足标准要求。 第三节机组参数

往复式压缩机试车方案

潞安天脊精细化工合成氨车间压缩工段试车方案 富氮气压缩机单机试车方案 目录 1试车条件 (2) 2压缩机单体试车方案 (3) 2.1单体试车准备工作 (3) 2.2润滑油系统试车方案 (4) 2.3冷却水系统试车方案 (5) 2.4电机单试方案 (6) 3压缩机空负荷试车方案 (6) 4压缩机及管道吹扫方案 (7) 5.压缩机空气负荷试车方案 (10) 6压缩机工艺气负荷试车方案 (12) 潞安天脊精细化工合成氨车间压缩工段试车方案

富氮气压缩机单机试车方案 (一)试车条件 1.1试车前必须成立试车小组,试车人员必须经学习,熟悉试车方案和操作法,明确责任,确保正确操作。 1.2试车必须遵照《试车方案》、《操作规程》和相应的规范进行指挥和操作,严防多头领导,越级指挥,违章操作,以防事故发生。1.3试车前,试车范围的工程必须是按照设计内容和有关规范的质量标准已全部完成,并提供下列资料和文件: (1)各种产品合格证 (2)施工记录和检验合格文件 (3)隐蔽工程记录 (4)焊接检验报告 (5)润滑油系统清洗合格记录 (6)安全阀调试合格证书 (7)电气、仪表调校合格记录 1.4 试车用油、动力、仪表空气、冷却水必须保证。 1.5 测试用仪表、工具准确到位,记录表格必须齐备。 1.6 安装单位的保修人员、工程管理人员应明确职责,准确到位。 1.7 试车时,指定专人进行测试和定时填写试车记录。

1.8 试车应设专区和警戒线。 - 1 - 潞安天脊精细化工合成氨车间压缩工段试车方案 1.9 试车前,参与试车的单位和主要成员应对试车方案签字确认。 1.10 安全工作要做到以下几点: (1)试车必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,切实做好各项安全措施。 (2)试车人员要严格听从总负责人指挥,试车前要进行安全交底,严格按分工行事,不准自以为是、自作主张。 (3)试车中必须动火时,除应办理动火手续外,车间安全员必须自始至终进行现场监督,确保绝对安全。 (4)试车前一定要确认机器、设备、材料、阀门、仪表及电气设备的合格证是否齐全、有效。 (5)系统的盲板位置应有系统图。 (6)机器的转动部位必须有安全罩,严禁头、手冒险伸入转动空间,以防意外。 (7)试车过程中的安全、消防、防毒、防爆及急救设施应准备到位。(8)专区的设置和安全保卫工作由保卫部门负责。 (二)富氮气压缩机单体试车方案 2.1单体试车前的准备 2.1.1试车前与机组有关的土建工程均已竣工,二次灌浆已达到设计要求的强度。

空压机调试方案

空压机调试方案 The latest revision on November 22, 2020

 6、检查空压机系统中各阀门,并关闭储气罐后的截止阀。 7、按空压机面板上的开机/ON键开机,等空压机气压打到设定压力上限后自动卸载,观

往复式压缩机组试车方案

重庆万盛煤化有限责任公司煤制醋酸项目60万吨/年醋酸(Ⅰ期20万吨)工程A包 往复式压缩机组 试车方案 编制:孙从福 审核:邱志书 批准:闫迪 安全会签:张德宝 中国化学工程第十四建设有限公司 万盛项目经理部 二○一○年五月五日

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.试运转准备及应具备的条件 (4) 4.单机试车 (4) 4.1.循环油系统的试车 (4) 4.2.冷却水系统试验 (5) 4.3.气缸润滑系统的试车 (5) 4.4.电动机的单体试车 (6) 4.5.控制系统调试及运行 (6) 4.5.1.启动前准备工作 (6) 4.5.2.油泵运行 (7) 4.5.3励磁回路调试及运行 (7) 4.6.压缩机无负荷运行条件 (8) 4.6.1.无负荷运转 (8) 4.6.2.无负荷试运转中的检查 (9) 4.6.3.停车步骤 (9) 4.6.4.系统吹扫 (9) 5.试运转组织机构 (10) 6.安全文明施工及保证措施 (11) 7.施工机具需用量计划 (11) 8.试车用材料计划 (12)

1.工程概况 重庆万盛煤化有限责任公司煤制醋酸项目60万吨/年醋酸(Ⅰ期20万吨)工程 A包:往复式压缩机组2台;,分别是循环闪蒸压缩机组1台,位于低温甲醇洗 装置;氢气压缩机组1台,位于压缩厂房内。循环闪蒸压缩机由上海大隆超高压 设备厂有限公司生产;氢气压缩机组由北京京城环保产业发展有限责任公司生 产; 1).C3001循环闪蒸压缩机技术参数 型号:DW-9/9.5-64 结构型式:二列二级对称平衡型活塞式压缩机 进口流量:5562Nm3/h(总)进口温度:-36.74℃ 出口温度:40℃进口压力:0.95MPaA 出口压力:6.4MPaA 电机功率:450KW 电机电压:10KV 电机转速:375 r/min 2).HT7102氢气压缩机技术参数 型号: 2DW-54/(18.5~56) 结构型式:对称平衡型两列双缸双级复动水冷 容积流量:54Nm3/h(正常)吸气温度:62℃ 吸气压力:1.85MPa(G)排气压力:5.6MPa(G) 轴功率:≦154KW 电机功率:185KW 电机电压:380V 电机转速:490 r/min 2.编制依据 2.1.中国天辰工程有限公司设计的图纸; 2.2.上海大隆超高压设备厂有限公司提供的随机资料; 2.3.北京京城环保产业发展有限责任公司提供的随机资料; 2.4.《化工机器安装工程施工及验收规范-对置式压缩机》(HGJ204-83); 2.5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2.6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98); 2.7.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 2.8.《管支架标准图集》(HG/T21629-1999); 2.9.我公司以往施工经验、《质量手册》及相关文件。

压缩机试车方案

大化30万吨/年甲醇煤气化装置循环气压缩机试车方案 中国化学工程第十二建设公司大连分公司 2008年4月16日

目录 一、编制说明 二、编写依据 三、试车组织 四、试车需具备的条件 五、附属设备的检查 六、机组试车 七、质量保证措施 八、安全技术措施

一、编制说明: 大化30万吨/年甲醇煤气化装置的循环气压缩机,压缩机为单级高速、垂直剖分蜗壳、6系列,压缩机叶轮采用闭式后弯形结构,叶轮和之间有过盈,液压装配到压缩机轴上。压缩机轴端密封选用干气密封,连轴节使用膜片连轴节。安装在煤气化框架21米层,与其配套的设备有润滑油站、高位油箱、气液分离器以及干气密封装置。压缩机主要技术参数见下表: 二、编写依据 1、煤气化装置设备布置图 2、沈阳压缩机厂提供的随机资料 3、《化工设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 4、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 5、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、本公司的质量、环境和职业健康一体化程序文件QB/12JP01~41-2006 8、其他有关国家现行规范 三、试车组织 1、设立试车领导小组,各专业均设专门人员,分工协作,确保试车工 作的正常进行。 2、试车过程施工单位会同业主、厂家(包括压缩机和主要附属部件的)、 监理、设计单位共同参加。 四、试车需具备的条件 1、所有管道连接完毕,由系统经过油洗并检测合格,油系统无泄漏现象; 压缩机管路支吊架安装、调试结束,无应力连接调整结束; 2、压缩机安装、对中符合技术资料要求,最终找正结果符合技术文件要 求,包括机组中分面的水平度、压缩机的对中数据等,并经有关人员确认; 3、压缩机二次灌浆达到设计强度,且所有与大气接触的表面涂过一层胶 质浆,表面并涂防油漆。 4、所有管路、附属设备通过吹扫或其他手段已清理干净,仪表空气不含 油、水份、杂物,残留水份不可超过20ppm; 5、电气、仪表安装、调试结束,所有报警系统准确无误; 6、压缩机各运动部件运转灵活; 7、所有与开车有关的驱动机经试运行满足运转需要; 8、机组的安装间隙经厂家确认无误,能满足开车条件; 9、增压机的窜动量已调整到“零”位,并在增速机壳体上标注,轴的限

设备单机试运行方案

设备单机试运行方案 永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械设备的设计、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,目的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分馏区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装工程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 1 二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源工程管理有限公司,设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司。

本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有甲醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车由施工单位、监理单位、建 设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查?系统检查?设备加注油、脂?脱开联轴器?电机检查及旋转方向?电机2-4小时单试?联轴器装配?手动盘车?带负荷4-8小时试运?办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。 2 四、试运转 (一)单机试运转的条件 1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关 各方验收合格。 2、机械设备的安装水平度已调整至允许的范围。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、各水位计和油位计标高最高,最低和正常工作位置的标志。 5、转动机械 加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 6、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 7、各有关的手动、电动、气动、液动阀件,经检查调试试验,动作灵活,可靠,

空压机调试方案

复盛牌螺杆空气压缩机 单机调试方案 使用方:亚东石化(上海)有限公司 机型:复盛无油螺杆式空压机ZW375A 预计调试日期:2015年7月27日

一、开机前准备工作 首先感谢贵公司选用复盛空压机,在遵循贵公司各项制度及对新设备使用规范的前提下,我方申请在具备开机条件的情况下进行空压机的单机调试工作。 为了保证空压机的正常工作,在开机前须进行如下确认工作: 1、空压机房环境,必须通风良好,防雨防暴晒(已具备)。 标准空压机房图示 2、空压机摆放平整,对齐,维修空间足够(已具备)。 3、检查空压机是否有运输及安装中的损伤。(已具备)

4、空压机运输及安装过程中,可能会有个别部件松动,必须对所有连接部件 进行检查确认。(已具备) 12、检查精密过滤器是否按标准安装,标准顺序为Q级-P级-S级,排污管是 否连接齐全(已具备) 在以上所有条件全部具备的情况下,可以申请进行通电试机。

二、开机测试 在空压机送电后,按以下规范进行单机调试。 1、检查空压机操作面板是否正常显示。 2、空压机通电后,会自动测试电源项序,如果项序错误会提醒显示并进 行保护,按电气操作规定断电后更换电源连接顺序后再申请送电。 3、在空压机操作面板中检查各项参数,有电压,工作时间,出厂时间, 压力设定,延时设定等。 4、按实际使用压力要求对空压机进行设定。 5、进行空压机初次使用手工加注润滑水,打开手动补水阀,待水位到指 定位置时关闭手动补水阀。 6、检查空压机系统中各阀门,并关闭储气罐后的截止阀。 7、按空压机面板上的开机/ON键开机,等空压机气压打到设定压力上 限后自动卸载,观测到设定卸载时间后是否自动停机,此时面板显示 空车过久停机。 8、检测空压机连接管路是否有泄漏,如有则纠正。 9、将储气罐下端的排污阀打开放气,等压力降到设定下限后空压机是否 自动启动并加载。 10、储气罐排污阀始终部分打开,空压机持续测试满负荷工作1-2小时, 期间每10分钟记录一下运行状态,记录压力,温度,电流等各项参 数。 11、测试结束后,相关人员签字确认。

合成气压缩机试车方案

1、工程概况 1、榆横煤化工项目一期(I)工程甲醇装置是榆横煤化工项目的工艺生产装置之一,该装置主要有 合成气/循环气压缩机(1152C201),该机组为离心式压缩机,合成气压缩机为多级压缩,循环气压缩机为2级压缩,两台压缩机组合在一个气缸内共用一根轴,由一台汽轮机驱动。合成气/循环气压缩机和汽轮机通过挠性联轴器连接,有一套独立设置的油系统提供润滑及控制油,油站油箱和供油管系统均采用不锈钢材料。整个机组包括:压缩机、联轴器、汽轮机、底座、就地仪表等。辅助设备包括:润滑油站、高位油箱、干气密封系统、回油装置、凝汽器和控制柜。压缩机单机试运行是对机组的安装、设计、制造质量的重要考核。为保证汽轮机单机试车、压缩机空负荷试车、压缩机负荷试车的顺利进行特编写本方案。 1.2机组技术参数 合成气/循环气压缩机组性能参数见表1-1。 合成气/循环气压缩机组性能参数表表1-1 2、编制依据 2.1中国成达工程公司提供的配套设计图纸;

2.2三菱重工株式会社广岛机械厂提供的《安装说明书》、《使用说明书》及装配图; 2.3《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HGJ20203-2000; 2.4《化工机器安装工程施工及验收规范(离心式压缩机组)》HGJ205—92; 2.5《石油化工离心式压缩机组施工及验收规范》SH/T3539-2007; 2.6《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 2.7《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98; 2.8《石油化工施工安全规程》SH3505-1999; 2.9《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》 SH/T3538-2005; 2.10设备随机资料; 2.11中煤相关管理程序文件。 3、压缩机试运行工序流程 图1:压缩机试运行工序流程 4、压缩机试运前应具备的条件 4.1机组安装工作全部结束,各部间隙测量完毕并符合设备制造厂的技术文件和规范要求。安装记录齐全,经总包、监理、业主各方确认合格。 4.2工艺管道安装完毕,各种管架、弹簧支吊架严格符合图纸要求,试压吹扫完且经共检合格,气密

空压机调试方案

空压机调试方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

(已具备) 4、空压机运输及安装过程中,可能会有个别部件松动,必须对所有连接部 件进行检查确认。(已具 备) 12、检查精密过滤器是否按标准安装,标准顺序为Q级-P级-S级,排污管是 否连接齐全(已具备) 在以上所有条件全部具备的情况下,可以申请进行通电试机。 二、开机测试 在空压机送电后,按以下规范进行单机调试。 1、检查空压机操作面板是否正常显示。 2、空压机通电后,会自动测试电源项序,如果项序错误会提醒显示并 进行保护,按电气操作规定断电后更换电源连接顺序后再申请送 电。 3、在空压机操作面板中检查各项参数,有电压,工作时间,出厂时 间,压力设定,延时设定等。

气化装置试车方案

一、606工号装置试车吹扫方案 (一)编制说明 根据《化学工业大,中型装置试车工作规范》HGJ231-91。 依据设计院提供的工艺专业设计说明书,带主要控制点工艺流程图、管道及仪表流程图、设备布置图。 (二)吹扫的目的 1.将安装过程中残留在管道内的机械杂质,焊渣等吹出管道,保证管道清洁。 2.检查施工完的管道是否达到设计要求。 (三)吹扫范围 主要将606工号所有气相管线粗煤气、蒸汽、空气、氧气、低压氮气、粗煤气、开车煤气、液压系统管线进行吹扫。 (四)吹扫前应具备的条件 1.安装已按设计安装施工完闭。 2.三查四定完闭,遗漏或缺陷已整改完闭。管线、设备气密、试压完闭,公用介质已引至界区。

3.编制的吹扫方案审批并下发到车间、班组。 (五)吹扫原则及合格标准。 1.吹扫应先主管道,后支管道进行吹扫前应先把管道上的调节阀、孔板、流量计拆掉,用假件连接,吹扫完闭后按原设计要求复位。按 照吹扫流程图中的顺序对各系统进行逐一吹扫。吹扫时先吹主干 管、主管合格后,再吹各支管。 2.以空气为介质吹扫时压力不得超过管道设计压力,流速不宜小于20m/s,蒸汽管道吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于 30m/s空气吹扫时,当目测无烟尘排出时,应在排气口设置贴白布 或涂白漆的木板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他 杂物为合格。蒸汽吹扫时采用铝靶片或刨光木板检验:铝靶片上痕 迹在?0.6mm以下,痕深小于0.5mm,粒数为1个/cm2(两次皆合 格),或木板上无铁锈、赃物时为合格。 3.吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,特别是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 4.管线未吹扫合格,吹扫气不得进入设备。 5.吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确 原因造成系统超压或使空气压缩机系统出现故障。

往复式压缩机试车方案

富氮气压缩机单机试车方案 目录 1试车条件 (2) 2压缩机单体试车方案 (3) 2.1单体试车准备工作 (3) 2.2润滑油系统试车方案 (4) 2.3冷却水系统试车方案 (5) 2.4电机单试方案 (6) 3压缩机空负荷试车方案 (6) 4压缩机及管道吹扫方案 (7) 5.压缩机空气负荷试车方案 (10) 6压缩机工艺气负荷试车方案 (12)

1.9 试车前,参与试车的单位和主要成员应对试车方案签字确认。 2.1.2压缩机的全体附属设备、管道均已按要求的质量标准安装完毕。 2.1.3本机组有关的电气工程均已安装完毕,并按照电气规程实验合格,车间照明具备送电条件。

相关文档